摘 要:电力变压器是变电站主设备,电力变压器的差动保护误动作也是运行中比较常见的。本文从变电站运行值班人员角度探讨了变压器的误动作原因和防范措施,有利于帮助变电站运行值班人员在日常工作中检查和判断。

关键词:变压器;变压器保护;保护动作判断 1.差动保护运行中容易出现的问题

(1)变压器差动保护误动作分析举例

例1工作人员误倒换保护CT 回路使差动保护误动作①故障现象

本省某220kV 变电站,投产不久,在一次变电站区外故障时,主变差动保护误动作,跳开主变三侧开关。

②变压器差动保护工作原理

图1为三绕组主变压器纵差保护的单相原理图。变压器正常运行或发生外部故障时,流入差动继电器

(1D L -3D L )的电流I ’Ⅰ+I ’Ⅱ+I ’Ⅲ≈0,差动继电器仅流进很小

的不平衡电流,远远低于差动保护的整定值,所以差动保护不会动作,变压器能够继续正常运行。当发生变压器区内故障时,I ’Ⅰ+I ’Ⅱ+I ’Ⅲ>I D Z (I DZ 为差动保护整定值),差动保护动作跳闸。

图1 三绕组主变压器纵差保护的单相原理图③检查过程及原因分析

在主变压器投产前,曾经做过主变保护带负荷测相位和

差电压(或差电流),以检查电流回路接线的正确性。但当时,主变压器10kV 侧(图1的3D L 侧)只带站用变压器负荷,无其他负荷,因此负荷很小,变压器配置LCD -4型差动保护,施工单位测试后认为差动保护二次回路接线正确,可以投入运行。正式投入运行后,由于系统发生过穿越性故障,使得主变压器差动保护误动作跳闸,然后再做带负荷(10kv 侧负荷仍然只带站用变压器负荷)测相位和差电压(或差电流),以检查电流回路接线的正确性。但仍然检查不出问题所在,直到第二次发生主变压器差动保护误动作事故,经过认真检查电流互感器电流回路,才发现110kV 侧电流互感器变比接错,原要求接300Π5,错接为600Π5。

这个案例说明,变电站主变压器差动保护在投入运行前,由于新投产的变压器往往负荷较轻,负荷电流很小,(尤其是三卷变压器某侧负荷电流很小时,需要带较大的负荷才能保证测试结果的正确)导致投产前的差动保护带负荷测相位和差电压(或差电流)的结果不一定正确。

④防范措施

A.对变电站值班人员来说,差动保护的二次接线是否正

确,在运行中无条件检查,而且也不是值班人员的职责,但值班人员在CT 一次接线错误时比较明显,变电站值班人员可以检查出。因此,变压器差动保护在投产前后变电站运行值班人员除了常规的检查外,还应该对照变压器保护整定通知单,根据通知单所列的差动保护各侧所使用的电流互感器一次侧的变比进行检查。防止电流互感器一次侧变比接错,而引起差动保护在运行中误动作;

B.变电站现场运行规程应将值班人员检查电流互感器

的连接情况(一次侧是串联还是并联)写入变电站现场运行规程条款中;

C.变压器差动保护投入运行后应做到变压器负荷上升

到带负荷测相位和差电压(或差电流)的结果能正确判断接线正确为止。