止混凝土接槎处漏浆,在墙模根部、顶模侧面、框架柱上口贴1cmX1cm 海棉条,海绵条贴在楼板上,不能贴在混凝土表面上。

e、解决门窗口腔掉角问题,拆模时注意保护,拆模后在阳角处加设塑料扣角。

f、加强模板清理,杜绝粘模观象,用扁铲清理模板板面,铲掉混凝土残渣,用滚刷涂刷油质脱膜剂,用抹布将板面的附油擦净。

g、针对模板工程出现的问题及时分析原因,采取改进措施。

h、所有预留洞、预埋件均需按要求留设,并在合模前与水电队配合核对。

i、模板支措完毕后,要进行预检,经监理签认合格后方可进行下道工序。浇筑混凝土时,需有木工专门负责看管模板。

6.2外加工钢制大模板;

为加快住宅部分施工进度,保证工程质量,实现工程创“双杯”的质量目标,5#、6#楼主体结构住宅部分墙体及5#楼一至四层框架柱采用大钢模,并配合外挂架进行施工。大钢模采用组拼式,由奥字楼板公司设计并加工。

6.2.1模板的配置及流水段划分:

5#6#楼各划分为四个流水段施工。模板按标准层2个流水段配置。其中I、Ⅱ两段足量配置大模板,Ⅲ、IV段非对称部分配置部分模板,其它均由I段与Ⅲ段、Ⅱ段与IV 殷周转倒用。5#楼框架柱模,配置半层、门窗口模、阳台沿口模。空调板沿口模板配置一层,独立空调板底摸配置两层。(详见配模图),能够完全满足施工流水作业的需要。

6.2.2大模板及其配件的结构设计:

a、简述:

外墙模板高2850mm,上包顶板50mm:内墙模板高2720mm。竖向穿墙螺栓距离为:210/1150/1150/210,最上排穿墙栓中心距离连梁底90mm。模板总面积: 5#楼 1140 m2: 6#楼1440 m2。角模面积:5#楼 158 m2; 6#楼212 m2。加高模板; 5#楼229.7 m2。电梯简模: 5#楼2套,面积51.72 m2:6#楼3套,面积76.74 m2。跟进平台5#楼4件:6#楼4件。楼梯踏步模: 5#楼1175mm宽、16步2套; 6#楼1175mm宽、 16步2套,

1117mm宽、8步2套。阳台沿口模;5#楼23.94 m2;6#楼52.7 m2。外挂架:5#楼124套:6#楼129套。穿墙螺栓:5#楼99O套:6#楼1027套。

b、墙体模板:

①根据施工技术需要及清水墙作业要求,为确促墙体表面平整度及垂直度,墙体模板采用86系列二代全钢组合大模板。每块成型大模板

按墙体尺寸大小由数块标准模板块、非标模板块组成一整体大钢板。钢板厚度为6mm,其后设置背楞,竖向在里侧,横向在外侧,便于接板。穿墙杆采用T30螺栓。大模板靠支腿丝杠调节其垂直度。

②外墙模板高度;标准层层高 2.8m,外墙混凝土水平施工缝留企口缝,突出部分宽度为 50mm,企口高低差为板厚加 50mm,剔掉软弱层25mm后,比顶板板高25mm。故外墙模板高度定为2800+50=2850mm,上包顶板50mm。外墙水平施工缝处,在外墙表面不留凹槽,模板采用硬拼。

③内墙模板高度:层高2.8m,最小板厚120mm,墙体混凝土浇至顶板下皮以上40mm,剔除软弱层35mm后,墙体混凝土比顶板下皮高5mm,使顶板模板与墙体撞严。故内墙模板高度定为2800-120+40=2720mm。

④墙体模板配置不考虑连梁和外保温。墙体垂直施工缝处墙体模板断开,长度考虑搭接50mm。墙模板与墙模板拼接采用模板加工 86系列二代模板平口型式、阴角模与大墙模板拼缝采用企口形式,阳角模与大墙模板排缝为硬拼。

c、阴阳角模:阴阳角均采用钢板(厚度6mm)制作。阳角模与外墙模板不留间隙,用模板连接器、螺栓紧连接。阴角模为便于脱模,与内墙模板连接时留有2mm间隙,采用托角押边螺栓活连接。为便于剪力墙浇筑,保证墙角规正划一,支模时采用先固定角模,后配装、调整墙体模板的施工工艺。

d、门、窗洞口模板:

①门窗洞口采用整体钢模板厚6mm,由顶模、底模、侧模、角模通过中心支撑机构联接为一整体,通过丝杠调节实现洞口模板的安装调整与顺利脱模。从而确保墙体洞口方正、顺直,楞角完整。

②外墙门窗口模加工成企口形式,外口宽80mm。,凸出10mm。上面加滴水线,距外墙皮 25mm,滴水线为 12 X 10mm半圆条。

e、电梯井筒模:电梯并采用集中操作式电梯井筒模,由中心集中操作系统、四面模板、角模以及跟进平台共同组成。由单人集中操作即可实现支模、脱模全过程。简模的钢板4mm厚,整体刚度大,不变形,操作简单。浇筑后的电梯井,确保井筒方正,楞角分明,井道表面光滑平整。

f、框架柱模板:框架柱模板是由厂家专门加工的86系列钢模,面板为6mm厚钢板,背楞为8#槽钢(竖向),背楞中距300mm。用模板连接器、Φ14螺栓(长300mm)及螺母加固背楞。

g、楼梯踏步模:楼梯踏步棋采用6mm厚钢板、50 X 50角钢焊接而成。第一个踏步加高30mm。支模时通过地脚调整踏步模的位置高度及水平度。

h、阳台沿口模板:阳台底摸采用竹胶板,沿口模板为定型钢模,二

者配合使用。为便于人工支模,阳台沿口模板设计成单体组合结构,单体板块的面板、肋板,采用4mm厚热轧钢板。阳台沿口模板下面设滴水线,规格同门窗洞口模板。

i、穿墙螺栓:穿墙螺栓采用Φ30圆钢制作,大螺栓采用两端“丝固”,螺栓长800mm,丝回端T型螺纹、纹长200mm,墙体的厚度由两块大模板间

墙体顶模棍及梯子筋进行控制。

j、其他:结构外墙外侧无阳台处设外挂架。有阳台处设外挑防护架以便外墙外模支设。外挂架挂在外墙钩头螺栓上,钩头螺栓为Φ30的圆钢 400mm长,穿入大模板螺栓孔内,墙内侧必须用双螺帽加垫片紧固。外挂架子安装使用详见脚手架施工方案。

6.2.3夹层部分大模板施工:

a、5#楼住宅部分首层,三层夹层、四层层高分别为 3400mm、3100mm、3500mm。

6#楼首层为4100mm,其墙体模板均由标准层模板加高,模板加高部分另加一道水平背楞,加固坚向背楞问下延伸至标准权第二道水平背楞,竖向背楞数量同标准板(见图二十四)。

b、5#搂住宅部分一层夹层、四层夹层都与框架部分施工发生交错,

其墙体施工使用覆模多层板拼装大模。

6.2.4大模板制作加工质量要求:

a、模板进场后,须经技术、质检部门检查验收合格后方可使用。

b、质量要求:必须符合《钢结构工程施工及验收规范》的有关规定,板面拼接不得有错台。螺栓连接件应保证螺纹精度及长度。模板下面涂防锈油一道,背面及所有配件均满涂防锈底漆、面漆各一道。

6.2.5大模板的安装、拆除施工:

a、大模板安装:

①大模板安装顺序:先内墙再外墙、先横墙再纵墙、先角模再大模。

②按施工顺序将一个流水段的正负号模板用塔吊按顺序吊至安装位置初步就位,用撬棍按墙位置线调整模板位置,对称调整模板的一对地脚螺栓,用靠尺测垂直标高,使模板的垂直度、水平度、标高符合设计要求,立即拧紧螺栓。

③大模板就位时,必须按编号进行。临时就位时,大模板必须倾斜立在位置上,将调整螺栓旋至最低位置,以保证在6级风力作用下模板不倾倒。

④外模板最后进行安装,安装前必须挂好三角外挂架并装好安全网。

⑤施工缝处大模板安装前应绑好密目钢板网或竹胶板请好,防止混凝土外流。

③大模板安装完后,检查角模与墙模、模板与楼板、楼梯间墙面间隙必须严密,防止有漏浆。错台观象,检查每道墙上口是否平直,办完模板工程预检验收后,方准浇筑混凝土。

b、大模板的拆除:

①当墙体混凝土强度达到1.2Mpa以后,才可拆除大楼饭,拆模时应以同条件混凝土养护试块抗压强度为准。

②拆除模板顺序与安装模板顺序相反,先拆纵墙模板后拆清墙模板。首先拆下穿墙螺栓,再拧开地脚螺栓,使模板向后倾斜与墙体脱开

20~30mm,然后用塔吊吊出。如果模板与混凝土墙面吸附或粘结不能离开,可用撬棍撬动模板下口,不得在墙上口撬模板。吊拆大模板时要注意使吊钩位置倾向于移出模板方同。

③模板吊至存放地点放稳后,及时进行板面清运。清除灰浆,涂刷脱模剂。

6.2.6大模板施工的质量措施和质量要求:

a、大模板施工质量保证措施:

①进场的模板要选择平整坚实的场平子放码垛;码放不得超过7层:

②模板在现场拼装好后,板缝高低差必须磨平,使用前刷油性脱模剂。

③模板使用完一次,必须及时清理,用扁铲清理大模板板面,铲掉混凝土残渣,用滚刷涂刷油质脱模剂,用抹布将板面的附油擦净。

④大楼板平台架子上的混凝土残渣,杂物要及时渭理,避免打混凝土时掉入墙体。

⑤大模板在使用过程中必须定期检修。

⑥模板堆放处必须加垫木,防止模板受潮起锈。

⑦模板在安装、拆模过程中,严禁用力撞击。

⑧为防漏浆,门窗洞口模与大楼板接触面及模板拼缝处粘贴海绵条,墙体大模底部事先贴海绵条。

b、大模板施工质量要求:

①模板及支架必须具有足够的强度、刚度、稳定性,其支撑部分应有足够的支撑面积。

②大楼板的下口及大模板接缝处要严密,不得漏浆。模板接缝处,接缝的最大宽度不应超过规定。模板与混凝土的接触面应清理干净。脱模剂涂刷均匀。

7、成品保护:

7.1吊装模板时,轻起轻放,不准碰撞,防止模板变形:

7.2拆模时不得用大锤硬砸或撬棍硬撬,以免损伤硅表面和楞角。

7.3墙、柱、梁拼装模板在使用过程中加强管理,在模板区码放要注明使用的轴线、部位、并编号。

7.4拆下模板后,发现模板不平或边角损坏变形应及时修理或更换。

8、安全技术措施:

8.1大模板应堆放在塔吊的有效回转半径内,堆放场地要坚实平整、排水流畅。不得积水。

8.2模板要划出专门堆放区,场区内的大模板应按规格、型号分区堆放,并要设立明确的标志,非操作人员不得随意进入模板堆放场,不得在大模板下休息、乘凉。

8.3进入现场必须佩戴安全帽,高空作业必须系安全带。

8.4大模板存放时应随时将自稳角调整好,面对面放置防止倾倒;板面倾角750~800,支腿应设通长垫木。两块模板间还应留出便于清理和涂刷隔离剂作业的通道(板底间距不少于60cm)。角模和其他配套模板应放在专用堆放架上,或者平卧堆放,严禁靠放到大模板或其他构件上,以防下滑倾翻伤人。

8.5大模板起吊前,应将吊车的位置调整适当,并检查吊装用绳索、卡具及每块模板上的吊环是否牢固可靠,然后将吊钩挂好,拆除一切临时支撑,稳起稳吊;禁止在不挂钩的情况下拆除大模板:严禁用人力搬动模板。吊运过程中,严防模板大幅度摆动或碰倒其他模板。

8.6吊车司机及指挥信号工必须经过培训,持证上岗。施工中指挥人员与司机必须统一信号,禁止违章指挥和操作。

8.7大模板安装放置时,下面不得压有电线和气焊管线。

8.8大模板组装或拆除时,指挥拆除和挂钩人员必须站在安全可靠的地方方可操作,严禁任何人员随大模板起吊。安装外模板的操作人员应带安全带。

8.9大模板必须设有操作平台、上下梯道、防护栏杆,工具箱等附属设施。如有损坏应及时修好。大模板安装就位后,为便于浇捣混凝土,两道墙模板平台间应搭设临时走道。

8.10有平台的大模板起吊时,平台上禁止在放任何物料。

8.11安装时,里外角模和临时摘挂的面板与大模板必须连接牢固,防止脱开和断裂坠落。

8.12拆模后起吊前,应复查穿墙螺栓及其他拉结是否拆净,在确无遗漏且模板与墙体完全脱离后方可起吊。

8.13吊运大模板必须使用卡环,使用卡坏时应使销轴和环底受力。

8.14吊运大模板时,如有防止脱钩装置,可吊运同一房间的两块但禁止隔着墙同时吊运一面一块。

8.15五级以上大风应停止模板作业。

大钢模板施工方案

中海太华路项目一期总承包工程 大 钢 模 板 施 工 方 案 编制审核审批 江苏坤龙中海太华路项目工程项目部

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工工期安排 (2) 四、施工准备 (3) 五、主要施工方法及措施 (3) 六、特殊部位的处理 (10) 七、模板的拆除 (10) 八、模板的维护与修理 (11) 九、模板安装的允许偏差和检查方法及质量管理体系 (12) 十、模板安装注意事项 (14) 十一、模板设计计算 (14)

一、编制依据 1、中海太华路项目工程设计施工图纸 2、混凝土结构工程施工验收规范GB50204-2015 3、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013 二、工程概况 三、施工工期安排 1、工期要求: 本工程暂定从2017年10月01日—2018年12月30日竣工备案,并按合同文件要求完成各节点工期。

四、施工准备 4.1、技术准备 a. 熟悉审查图纸。 b. 拟采用的模板体系的资料收集。 4.2、机具准备 电锯、砂轮机、手提电锯、冲击钻、手枪钻、无齿锯、电焊机、角磨机。 4.3、材料准备 各结构部位拟采用的模板见下表: 15mm多层板、86系列6mm全钢大模板、50×100mm方木,U型托、φ48×3.0mm钢管及扣件等。 4.4、隔离剂选用 本工程大模板隔离剂采用机油,顶板及梁采用脱模剂。 五、主要施工方法及措施 5.1流水段划分 本工程±0.000以上结构工程施工(根据图纸显示,单元之间间剪力墙都是对称布置),每层竖向大钢模施工划分为二个流水段。 5.2模板设计 5.2.1根据本工程层高特点,选用86系列拼装式全钢大模板。拼装式大钢模板由面板(标准板)、阴角、阳角、异型板、支撑系统、操作平台及其它辅助配件等组成。 (1)面板 板面是直接与混凝土接触的部分,要求表面平整,拼缝严密,且要有良好的

模板工程施工安全方案-安全整改方案模板

模板工程施工安全方案-安全整改方案模板模板工程施工安全方案 :安全整改方案模板模板工程施工安全方案申报表工程名称: **省 **食品加工厂编号: 致: 新世纪监理有限公司我方已完成了施工组织设计(专项施工方案)的编制,并经公司技术负责人批准,请予以审查。 附: 《 ****食品加工厂基坑支付工程施工方案》。 承包单位(章): ***建设工程有限公司项目负责人: 日期: 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师: 日期: 总监理工程师审核意见: 项目监理机构: 总监理工程师: 日期: 模板工程施工安全方案编制人: 审核人: 审批人:

***建设工程有限公司 2010 年 3 月模板工程施工安全技术措施1.模板安装安全技术措施( 1)进入施工现场的操作人员必须带好安全帽,扣好帽带。操作人员严禁穿硬底鞋及有跟鞋作业。 ( 2)安装模板时操作人员应有可靠的落脚点,并应站在安全地点进行操作避免上下在同一垂直面工作。操作人员要主动避让吊物,增强自我保护和互相保护的安全意识。 ( 3)支模过程中,如需中途停歇,应将支撑、搭头、柱头板等钉牢。拆模间歇时,应将以活动的模板、牵杠、支撑等运走或妥善堆放,防止因踏空、扶空而坠落。模板上有预留洞者,应在安装后将洞口盖好,混凝土板上预留洞,应在模版拆除后即将洞口盖好。 ( 4)模板及其支架在安装过程中,必须设置防倾覆的临时固定设施。 ( 5)支撑、牵杠等不得搭在门窗框和脚手架上。通路中间的斜撑、拉杆等应设在 1.8m 高度以上。 ( 6)高空作业要搭设脚手架或操作台,上、下要使用梯子、不许站立在墙上工作;不准站在大梁底模上行走。 ( 7)大模板施工时,存放大模板必须要有防倾措施。封柱子模板时,不准从顶部往下套。 ( 8)支设高度在 3m 以上的柱模板,四周应设斜撑,并应设立操作平台,低于 3m 的可用马登操作。 ( 9)两人抬运模板时要互相配合。协同工作。传递模板、工具应用索具系牢,采用垂直升降机械运输不得乱抛,组合钢模板装拆

模板工程专项安全施工方案

模板工程专项安全施工方案一、编制依据 1、依据施工设计图纸; 2、依据《施工组织设计》; 3、各类参考规范、图书: 《建筑施工手册》第四版; 《建筑施工计算手册》江正荣著; 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012); 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010); 《建筑工程大模板技术规程》(JGJ74-2003); 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011); 《混凝土结构工程质量验收规范》(GB50204-2002) 二、工程概况 本工程为定西市安定区西关小学教学综合楼建设项目,工程位于定西市安定区永定西路36号,西关小学校园内。工程主体地上五层,一层至五层层高均为3.6m,建筑主体高度18.45m(室外地坪至主要屋面),建筑面积为3167.29㎡,建筑基底面积为622.33㎡,主体为框架结构,基础为大直径人工成孔灌注桩基础。混凝土强度等级:基础井桩为C35、构造柱、过梁为C25;标高±0.000m以下框架柱为C35、框架梁为C30;标高±0.000~10.800m框架柱为C35、框架梁、楼板、

楼梯为C30;标高10.800m以上框架柱为C30、框架梁、楼板、楼梯均为C30;女儿墙、雨蓬等外露构件的混凝土强度等级为C30。墙体内墙均厚加气混凝土砌块。300本工程填充墙体材料外墙采用工程:采用200厚加气混凝土砌块,电井处100厚墙体为KP1型烧结粘土多孔砖。 本项目属于多层公共建筑,设计使用年限为50年,抗震设防烈度7度。耐火等级为二级,屋面防水等级为二级。屋面防水采用一道设防:4厚SBS高聚物改性沥青防水卷材一道,防水等级二级。室内环境污染控制类别为一类。 三、模板施工: 1、施工准备 (1)柱模 柱模采用定制18厚木胶板结合60×80方木龙骨。采用Φ48钢管并采用扣件进行紧固,间距为500。 (2)梁模板 梁侧模、底模亦采用18厚木胶板,结合50厚松方木为龙骨,梁底板下支撑横楞及支撑系统选用φ48钢管,其间距为500,梁侧模加固亦采用钢管。 (3)楼板模板 本工程楼板模板材料采用18厚木胶板,横楞及支撑系统均选用φ48钢管,支撑立杆间距为纵横1000,本工程楼板厚度为80mm、100mm、h=120mm、h=150mm、250mm、300mm等。

高大模板施工方案(1)

施工方案 工程 高大模板施工方案 批准: 审核: 编制: 目录 1工程概况 (2) 2 施工方案 (2) 2.1 材料选择 (2) 2.2 施工顺序 (3) 2.3梁模板的支设 (4) 2.4板模板的支设 (5) 2.5模板支架的构造要求 (5) 2.6混凝土施工的要求 (5) 2.7模板拆除 (5) 3 主要资源计划 (8) 3.1劳动力需求计划 (8) 3.2 材料及机具需求计划 (9) 3.3 检验及测量设备需求计划 (10) 4施工要求及质量安全保证措施 (10) 4.1施工要求 (10) 4.2施工控制要点及技术措施(验收、使用与拆除) (10)

4.3组织及管理措施 (11) 4.4安全技术措施 (11) 5编制依据 (12) 6附件计算书 (12)

1 工程概况 本工程结构形式为框架核心筒结构,建筑面积为43530平米,地上25层,高度98.9米,其中6-1∽6-3/6-A∽6-E区域内一层顶,二层顶均无顶板,至三层顶方有顶梁板,主要框架梁截面尺寸为300×600mm,300×800mm,300×900mm,400×800mm,600×650mm,500×1000mm。 梁最大截面为500×1000mm,板厚为150mm。三层顶板的标高为12.45米,属于高大模板支撑系统。必须严格按《山东省建筑工程安全专项施工方案编制审查与专家论证暂行办法》的有关要求进行编制、审查、论证、审批、实施和监督管理。 2施工方案 本方案主要为大模板施工方案。墙、柱模板的支设按照模板工程施工方案施工。 2.1材料选择 使用12mm厚1220mm×2440mm覆膜竹胶板作为面板;使用50mm×80mm方木为次龙骨(兼做拼口木)及φ48mm×3.5钢管为主楞骨;使用φ14mm对拉螺栓作为梁的加固系统;以φ48mm钢管搭设的整体扣件式满堂脚手架作为梁、板的垂直支撑系统。底座选用厚度为50mm 的木垫板,长度不少于2跨。立杆端部采用可调顶托。 2.2施工顺序 地上主体结构按照《施工组织设计》的要求进行施工,各施工单体模板支设的顺序为:柱→剪力墙→梁板→梯。 楼板、梁模板施工工艺:定位放线→支设满堂脚手架→支设梁底模→核对标高及位置→支设梁侧模→梁模边方木加固→支设板模底部横杆→铺设板模方木楞骨→铺设板模→校正位置、修补边角及拉结固定。 楼板、梁模板支设楼板及梁模板,采用12mm厚高强度竹胶板作面板,50mm

模板工程安全施工方案

模板工程安全施工方案 一、模板安装与拆除的一般安全要求及安装注意事项 (一)模板安装的一般安全要求 1、模板安装必须按模板的施工设计进行,严禁任意变动。 2、楼层高度超过4m 或二层及二层以上的建筑物,安装和拆除模板 时,周围应设安全网或搭设脚手架和加设防护栏杆,在临街及交通要道地区,尚应设警示牌,并设专人维持安全,防止伤及行人; 3、现浇整体式的多层房屋和结构安装上层楼板及支架时,应符合下 列要求: (1)下层楼板混凝土强度达到1.2MPa以后,才能上料具;料具要分散堆放,不得过分集中; (2)下层楼板结构的强度要达到能承受上层模板、支撑系统和新浇混凝土的重量时方可进行,否则下层楼板结构的支撑系统不能拆除;同时上下层支柱应在同一垂直线上。 (3)如采用悬吊模板、桁架支模方法,其支撑结构必须要有足够的强度和刚度。 1、当层间高度大于5m时,若采用多层支模,则在两层支架立柱间应 铺设垫板,且应平整,上下层支柱要垂直,并应在同一垂直线上。 2、模板及支撑系统在安装过程中,必须设置临时固定设施,严防倾 覆。

3、模板的支柱纵横向水平、剪力撑等均应按设计的规定布置,当设 计无规定时,一般支柱的网距不宜大于2m ,纵横向水平撑的上下步距不宜大于1.5m,纵横和的垂直剪力撑间距不宜大于6m;当支柱高度小于4时,应设上下两道水平撑和垂直剪刀撑,以后支柱每增高2m再加一道水平撑,水平撑之间还需增加剪刀撑一道。当楼层高度超过10m时,模板的支柱应选用长料,同一支柱的连接接头不宜超过2个。 4、采用分节脱模时,底模的支点应按设计要求设置。 5、承重接钢筋骨架和模板一起安装时,应符合下列要求: (1)模板必须固定在承重焊接钢筋骨架的接点上; (2)安装钢筋模板组合体时,吊索应按模板设计的吊点位置绑扎。 6、预拼装组合钢模板采用整体吊装方法时,应注意以下要点:(1)拼装完毕的大块模板或整体模板,吊装前应按设计规定的吊点位置,先进行试吊,确认无误后,方可正式吊运安装; (2)使用吊装机械安装大块整体和模板时,必须在模板就位并连接牢靠后,方可脱钩;并严格遵守吊装机械使用安全有关规定。 (3)安装整块柱模板时,不得将柱子钢筋代替临时支撑。 7、在架空输电线路下面安装和拆除组合钢模板时,吊机起重臂、吊 物、钢丝绳、外脚手架和操作人员等与架空线路的最小安全距离应符合下表要求,如不符合时,要停电作业,不能停电时,应有隔防措施;

模板安装专项施工方案

模板安全专项施工方案 2008-05-27 19:13:45| 分类:建筑技术| 标签:|字号大中小订阅 QQ:加入QQ群,相互交流更多的资料和工作经验!!! 一、工程概况 1、超华欧尚购物中心工室外综合管网包括污水管、雨水管、电信、电视、智能化、电力、燃气、给水等专业。我公司本次施工的为东侧广场(分界东北角地下车库入口处以北),南侧道路、西侧道路(分界为雨水井标高1.32,污水井标高0.61)的室外雨、污管网,其它专业管网的施工由市政公司完成及广场。主要工程量如下(具体按实际):雨水管道1000m,污水管道900m,雨水井38座,污水井45座,隔油池25座,化粪池1座(45m3),明沟160m,路面及车场7000m2,广场3800m2。总开挖方量5000m3。平整场地5000m2。 2、室外现有临时道路及自然地坪标高为黄海高程2.6m左右不等,整个场地在管道基础开挖深度以上为素填土,管道基槽开挖深度最深2.6m。化粪池开挖深度达到4.7m,因本工程地下水较多,开挖时采用排水沟集水井降水。 3、雨污水管道:管径为De250、De300、De400 、De500加筋波纹管,弹性密封橡胶圈承插连接。雨污水检查井采用砖砌,井盖为钢纤维B级成品。采用成品玻璃钢化粪池、隔油池,其中井盖、成品化粪池、隔油池为甲供。 4、室外设计相对标高为-0.15(绝对标高为2.60)。室外道路为沥清砼面层,宽度为8m、12m。完成面路脊标高2.62、2.50(绝对标高),道路边缘设砼路缘石。道路靠室内侧为人行道、卸货区、自行车棚、花坛等。东面为半圆形广场,建筑标高为2.60(绝对标高)。路面分层

【精品】模板工程安全专项施工方案

模板工程安全专项施工方案 一、编制依据 1、《建筑施工安全法律、法规标准汇编》(45722); 2、海南省中线海口至屯昌高速公路工程(屯昌段)A标合同段两阶段施工图设计; 3、《建筑工程大模板技术规程》(JGJ74—2003); 4、本合同段总体施工组织设计及相关文件; 5、《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》(建设部建制【2004】213号); 6、《建筑工程安全生产监督管理工作导则》(建质【2005】184号);

二、模板工程施工方案 1、模板设计、制作 施工采用整体定型钢模板、组合钢模板或者竹胶板,模板本身应具有足够的强度、刚度和稳定性,能承受新浇筑混凝土的重力、侧压力及施工中可能产生的各项荷载;保证混凝土结构设计形状、尺寸和相互位置;模板接缝处不漏浆,制作简单,安装方便,便于多次拆卸和多次使用;并与混凝土结构和构件的特征、施工条件和浇筑方法相适应。

模板的制作和安装应符合铁道部现行标准《道路组合钢模板技术规则》(TBJ212)的规定。模板与砼的接触面应平整光滑,并涂隔离剂,模板的重要拉杆采用钢杆带螺帽、垫圈。 墩身模板采用大块整体钢模板,墩帽使用整体定型钢模板。墩身模板在工厂加工,每节高2。0m,由厚5mm~8mm的A3钢板和角钢、槽钢等型钢加劲制作,背后设加劲肋,加劲肋上预留拉杆的位置。模板间的接口采用企口对接,粘贴止浆双面胶带,用螺栓连接。 2、安装模板 安装过程中,要注意底模与侧模联接处的平整度。对于两块底模之间的的间隙,要用木板和防水胶合板嵌紧,以防漏浆。当侧模及底模安装就位后,要调整各支点处的模板纵向标高,使模板处于浇筑混凝土时的正确位置,并设置好预留拱度. 2.1、模板安装应遵守下列规定: 1)施工前应认真检查模板、支撑等构件,严重锈蚀或变形的钢模板严禁使用,竹胶模板及支撑材质要满足设计及规范要求。

模板工程安全专项施工方案

模板工程安全专项施工 方案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

模板工程安全专项 施工方案 神木县雍博建设工程有限责任公司

模板工程安全专项施工方案 一、工程概况 本工程建筑面积约为3162㎡,建筑层数为地下一层,全现浇混凝土结构。 二、选型、选材、配板 为确保工程质量,保证施工安全,本项目部选用强化胶合板,强化竹胶板,其平整度、强度、刚度都能满足本工程的高质量要求;其支撑采用钢木结合支撑体系;钢管采用力学性能适中的Q235A ф48×钢管,其力学性能应符合国家《碳素结构钢》(GB700—1989)中Q235A 钢的规定;根据《可铸铁分类及技术条件》的规定,扣件采用机械性能不低于KTH330—08的可锻铸铁制造。扣件不得有裂纹、气孔,不得有缩松、沙眼、浇冒口残余披逢,毛刺、氧化皮等清除干净。 三、模板支撑系统的设计 施工荷载标准值m 3 强度验算要考虑新浇混凝土侧压力和倾倒混凝土时产生的荷载;挠度验算只考虑新浇混凝土侧压力。 新浇混凝土侧压力计算公式为下式中的较小值 CT F γ22.0=V 21ββ H F γ= 式中 c γ—混凝土的重力密度,取m 3 t —新浇混凝土的初凝时间,为0(表示无资料)时取200/ (T+15),取;

T —混凝土的入模温度,取20℃; V —混凝土的浇筑速度,取h; H —混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面总高度, 取; 1β—外加剂影响修正系数,取。 2β—混凝土坍落度影响修正系数,取。 据公式计算的新浇混凝土侧压力标准值F 1=m 2 实际计算中采用新浇混凝土侧压力标准值21/00.24m KN F = 倒混凝土时产生的荷载标准值22/00.6m KN F = 2、梁模板底模计算 梁底模板的高度 H=18mm ; 梁底模板的宽度 B=250mm ; 面板的截面惯性矩I 和截面模量W 分别为 3350.136/80.180.100.25cm cm W =??=; 4415.1212/80.180.180.100.25cm cm I =???=; 梁底模板面板按照三跨度连续梁计算。 (1)强度计算公式要求 []f W M f <=/ 式中 f —梁底模板的强度计算值(N/mm 2) M —计算的最大弯矩(KN ·m )

模板安全专项施工方案--

国家管道元件产品 质量监督检验中心综合实验楼工程 模板安全专项方案 编制人: 审核人: 审批人: 监理单位:石家庄城发工程建设监理有限公司 施工单位:京鑫建设集团有限公司 编制日期:二0一四年一月十五日

目录 1、编制依据 (2) 2、工程概况 (2) 3、施工部署 (3) 4、模板设计 (4) 5、施工工艺 (6) 6、质量标准 (9) 7、成品保护 (4) 8、安全措施 (11) 9、模板设计计算书 (10)

1、编制依据 1.1《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 1.2《河北省〈建筑施工安全检查标准〉实施细则》等。 1.3施工图纸: 1.4本工程施工组织设计 2、工程概况 本工程为:河北省质量技术监督检验检测研究中心国家管道元件产品质量监督检验中心综合实验楼。 1、工程概况 1)工程项目名称:国家管道元件产品质量监督检验中心综合实验楼工程。 2)建筑单位:河北省锅炉压力容器监督检验院。

3)建设地点:本工程位于鹿泉市上庄镇台头村。 4)建筑性质:办公建筑 5)结构形式:框架剪力墙结构 6)建筑项目等级:一级 7)建筑物耐火等级:一级 8)建筑物耐久年限:50年 9)抗震设防烈度:7度 10)主体高度为59.6米;脚手架搭设高度63米。 11)层数为地下一层;地上十二层,;抗震设防类别皆为丙类建筑,结构安 全等级二级,基础采用柱下独立基础,设计等级丙级,抗震设防烈度7度,设 计使用年限50年。垫层为100厚C10混凝土,框架柱为1100mm×1100mm、 1000 mm×1000 mm 、800mm×800mm、700 mm×700 mm、600 mm× 600 mm矩形柱,高度为4.5m。顶板厚度100mm。楼梯为两跑板式楼梯。3、施工部署 3.1模板选用 本工程采用15mm厚覆膜多层板,支撑系统采用Φ48钢管支撑。 3.2机械设备配置: 圆盘锯1台 塔吊1台

高大模板专项施工方案72147

万华江山帝景二期项目 高大模板专项施工方案 编制人:王修荣 青岛平建建筑安装股份有限公司 2017年11月11日

目录 第一节编制依据 (3) 第二节工程概况 (3) 一、工程简介 (4) 二、高支模工程概况 (4) 第三节高支模需专家评审部分 (5) 第四节方案选择 (6) 第五节高支模结构设计与构造要求 (6) 第六节材料质量控制 (8) 第七节高支模板体系的施工搭设(安装) (9) 一、高支模构件技术参数 (9) 二、模板安装要求 (10) 三、模板安装工艺流程 (11) 四、模板安装施工方法 (12) 第八节砼浇筑注意事项 (19) 第九节高大模板及支架体系的拆除 (19) 第十节安全施工技术措施 (21) 第十一节预防坍塌事故的安全技术措施 (23) 第十二节预防高空坠落事故安全技术措施 (24) 第十三节监测措施 (25) 第十四节应急预案 (26) 一、应急目标 (26) 二、应急准备 (26) 三、应急响应 (28) 第十五节、劳动力计划 (32) 一、专职安全生产管理人员 (32)

二、特种作业人员 (32) 第十六节、雨季施工措施 (33) 第十七节、计算书及相关图纸 (34)

高大模板专项施工方案 第一节编制依据 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162-2008 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》(DB33/1035-2006) 《木结构设计规范》GB 50005-2003 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015 《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 《直缝电焊钢管》GB/T13793 《低压流体输送甲焊接钢管》GB/T3092 《碳素结构钢》GB/T700 《钢管脚手架扣件》GB/5831-2006 《钢结构设计规范》GB 50017-2003 危险性较大的分部分项工程安全管理办法[建质[2009]87号文] 建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则(建质[2009]254号文) 建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则(建质[2009]254号文)本工程施工图纸和施工组织设计 本工程施工图纸和施工组织设计 第二节工程概况

安全施工组织设计模板工程施工方案

模板工程施工方案 安 全 施 工 组 织 设

计 编制人: 审核人: 批准人:  模板工程施工方案 模板工程的好坏直接关系到主体工程质量,只有深入研究工程设计图,严格执行施工规范,严格执行操作规程,才能确保模板分项工程的优质完成。下面我们根据本工程特点订立施工方案如下: 1.严格按照图纸尺寸要求,对模板翻样整理归堆,清理、上油,一般以钢模为主,对有特殊要求的异形结构配以适当的木模。 2.施工作业层要执行交底。立模前,木工工长要组织交清技术要求、 施工重点、难点、使操作人员心中有数,照章办事。 3.安装模板前,应支好支架,调整好支架顶的标高,粱的跨度等于 和大于4m的梁要起拱,起拱高度宜为跨长度的1/1000~2/1000,支架以水平拉杆及斜向拉杆加固,再装梁底模板,最后安装侧模,注:支架底部支撑,应用整块木板垫好。(底层)防止支架下沉。柱立模时,应先在柱四周标号轴线的尺寸,位置,弹好线,拼装好拄模板后,再按照预先的位置校正固定。 4.组合钢模板的拼装,一般应考虑下列原则: ①应使用模板块数少。 ②应使木材拼装镶补量最少。 ③合理使用转角模板。 ④应使支撑件简单,受力合理(注:排架立杆间距一般为1米)。 ⑤钢模板的接头宜错开布置。 ⑥钢模板尽量采用横排或竖排,尽量不使用横竖单排的方式。

5.拆模时,一般先拆侧模,底模拆除应接到拆模通知后方可拆除。而且拆模时尽量避免混凝土表面和钢模板损伤,(注意:整块下落伤人),拆下的模板,有钉子的应把钉子朝下,拆完后及时清理上油。 6.本工程施工时应注意: ①转角柱的位置、尺寸。 ②斜屋面及沿沟的柱高。 ③框架高度大需要加强支撑。 ④严格按安全规范操作。 ⑤砼施工时,注意看模工作。 7.质量要求: ①轴线位移允许偏差5mm。 ②标高允许偏差±5 mm。 ③柱梁截面尺寸允许偏差(+4,-5mm) ④表面平整允许偏差3 mm。 ⑤预留洞位移允许偏差10 mm。 8.排架搭设 (1)杆件的规格要求 杆件采用外径48mm,壁厚3.5mm的钢管,其材质应符合《GB 700-79》3号钢的技术条件,每1000mm重量3.84Kg。 选材要求:管面无凹凸状,无疵点裂纹和变形,并有出厂合格证。 加工要求:二端切口须平直、严禁斜口、毛口、卷口等现象,利用短管对接时,应在管内插入长120mm,外径38mm无缝管,内套外焊。 (2)扣件的规格要求 扣件应采用可锻铸铁符合国家《KT33-8》规定要求,抗拉强度大于等于3.234×105KN/m2,延伸率大于等于8%,螺丝螺帽采用3号钢技术条件,符合《GB5—66》和《GB41-66》的技术要求,铆钉采用20、25号铆钉钢,所有扣件应有出厂合格证。 (3)排架搭设土艺 A、钢管排架搭设的施工顺序为:立杆→扫地杆→横杆→斜杆

外墙高空作业安全专项施工方案完整版

编号:TQC/K752 外墙高空作业安全专项施 工方案完整版 Through the proposed methods and Countermeasures to deal with, common types such as planning scheme, design scheme, construction scheme, the essence is to build accessible bridge between people and products, realize matching problems, correct problems. 【适用制定规则/统一目标/规范行为/增强沟通等场景】 编写:________________________ 审核:________________________ 时间:________________________ 部门:________________________

外墙高空作业安全专项施工方案完 整版 下载说明:本解决方案资料适合用于解决各类问题场景,通过提出的方法与对策来应付,常见种类如计划方案、设计方案、施工方案、技术措施,本质是人和产品之间建立可触达的桥梁,实现匹配问题,修正问题,预防未来出现同类问题。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 一、工程概况 本工程是外墙维修粉刷工程,施工高度5至20m不等,房屋高度尺寸不一,一、二、三层犬牙交错,给外墙维修施工造成一定难度。现场施工比较困难,施工措施相对复杂,给施工造成一定的安全隐患。外墙维修面积约5500m2,脚手架搭拆面积约在6000m2左右。因外墙高低不一,采用不同的脚手架施工。在一层施工,有幕墙的采用双排钢管脚手架施工,

高大模板专项方案

高大模板工程施工方案编制内容及要求 2009-4-23

封面 XXXXXXX高大模板工程 施工方案 方案编制人:(签名实名制)时间 审核人:时间 审定人:时间 公司名称 XX年XX月XX日

施工组织设计方案报审表 工程名称:XXXX高大模板工程编号:

目录 1.编制说明及编制依据 (1) 2.工程概况 (1) 3.支撑系统设计 (3) 4.施工部署 (5) 5. 高大支模施工 (6) 6. 施工安全管理 (7) 7.质量保证措施 (7) 8.监控措施 (8) 9.应急预案 (9) 11.验算书 (10) 12.附图 (11)

1.编制说明及编制依据 编制依据主要应列出编制施工组织设计时依据的工程设计资料、合同承诺以及法律法规等,可参考以下条目: ●工程项目施工图:包括与高支模相关的楼层梁板结构图、建筑剖面图等; ●《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 ●《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 J84-2001 (2002版);(扣件式钢管脚手架支撑体系) ●《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2000 J43-2001(2000 版);(门式钢管脚手架支撑体系) ●《建筑结构荷载规范》(GB5009-2001); ●《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-92); ●《木结构设计规范》(GB50005-2003); ●《钢结构设计规范》(GB50017-2003); ●《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); ●参考资料:如《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社;《建 筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社、《建筑施工脚手架实用手册 (含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社;《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99中国建筑工业出版社等。 2.工程概况 2.1工程概况

模板工程施工安全方案 安全整改方案模板

模板工程施工安全方案安全整改方案模板 模板工程施工安全方案申报表工程名称:**省**食品加工厂编号: 致:新世纪监理有限公司我方已完成了施工组织设计(专项施工方案)的编制,并经公司技术负责人批准,请予以审查。 附:《****食品加工厂基坑支付工程施工方案》。 承包单位(章):***建设工程有限公司项目负责人:日期: 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师: 日期: 总监理工程师审核意见: 项目监理机构: 总监理工程师: 日期: 模板工程施工安全方案编制人: 审核人: 审批人: ***建设工程有限公司 2010年3月模板工程施工

安全技术措施 1.模板安装安全技术措施(1)进入施工现场的操作人员必须带好安全帽,扣好帽带。操作人员严禁穿硬底鞋及有跟鞋作业。 (2)安装模板时操作人员应有可靠的落脚点,并应站在安全地点进行操作避免上下在同一垂直面工作。操作人员要主动避让吊物,增强自我保护和互相保护的安全意识。 (3)支模过程中,如需中途停歇,应将支撑、搭头、柱头板等钉牢。拆模间歇时,应将以活动的模板、牵杠、支撑等运走或妥善堆放,防止因踏空、扶空而坠落。模板上有预留洞者,应在安装后将洞口盖好,混凝土板上预留洞,应在模版拆除后即将洞口盖好。 (4)模板及其支架在安装过程中,必须设置防倾覆的临时固定设施。 (5)支撑、牵杠等不得搭在门窗框和脚手架上。通路中间的斜撑、拉杆等应设在1.8m高度以上。 (6)高空作业要搭设脚手架或操作台,上、下要使用梯子、不许站立在墙上工作; 不准站在大梁底模上行走。 (7)大模板施工时,存放大模板必须要有防倾措施。封柱子模板时,不准从顶部往下套。 (8)支设高度在3m以上的柱模板,四周应设斜撑,并应设立操作平台,低于3m的可用马登操作。 (9)两人抬运模板时要互相配合。协同工作。传递模板、工具

模板专项施工方案

一、编制依据 1.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011); 2.《木结构设计规程》(GB50005-2003); 3.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(50204-2002); 4.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 5.《北沼家园一区5#、6#、7#住宅楼及2#车库工程施工图纸》; 6.《建筑施工计算手册》(第四版缩印本) 7.《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008)等。 二、工程概况 本工程为北沼家园一区5#、6#、7#住宅楼及2#地下车库工程,项目所在地位于衡水市中湖大道与南环路交叉口东北角 5#住宅楼工程总建筑面积:23076.86平方米;地上21387.76m2地下1689.10平方米,建筑占地面积:923.82平方米;地下二层,地上二十七层,建筑总高度为80.240米(规划高度)。建筑结构形式为:剪力墙结构。 6#住宅楼工程总建筑面积:23076.78平方米;地上21347.68平方米,地下1689.10平方米,建筑占地面积:923.82平方米;地下二层,地上二十七层,建筑总高度为80.240米(规划高度)。 7#住宅楼工程总建筑面积: 22586.57平方米;地上地上20931.55平方米,地下地下1655.02平方米,建筑占地面积:897.45平方米;地下二层,地上二十七层,建筑总高度为80.240米(规划高度) 2#车库总面积12205.42平方米,车库停车类型为小型,共有374个停车区域,属于大型车库。 总工期:开工日期:2017年7月1日,竣工日期:2019年2月20日,总工期:600天; 本工程建设单位:衡水盛景城乡建设开发有限公司 设计单位:石家庄新空间建筑设计有限公司 监理单位:河北建达工程监理有限公司;

高大模板施工方案-(1)

目录 高大模板及支撑体系设计与施工方案 目录 1、编制依据 2、功能及结构介绍

目录 3、施工准备 4、脚手架设计与施工 5、模板工程 6、模板制作、安装技术措施 7、与安装配合 8、其它注意事项 9、模板拆除及养护 10、质量保证措施 11、安全生产及文明施工保证措施 12、成品保护措施 13、环境保护措施 14、模板计算

1、编制依据 1.1施工组织设计 1.2施工图纸 1.3 主要规程、规范(详见表1-2) 规范一览表表 1-2 (1)建设部“关于建筑业进一步推广应用十项新技术的通知”。 (2)企业ISO9001:2000 质量体系管理文件和环境/职业健康安全管理体系文件。 (3)企业项目管理手册。 (4)《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》 2、总体介绍 项目名称:广州市西关世家园林酒家有限公司生产厂房1车间,建设单位:广州市西关世家园林酒家有限公司,设计单位:广东博厦建筑设计研究院有限公司,监理单位:广州市华建兴建设监理顾问有限公司,施工总承包:阳江市阳东区第二建筑工程公司。 本项目位于广州市番禺区沙湾镇青萝大道263号,总建筑面积约38388.8平方米,为钢筋砼框架结构,地上5层,建筑高度23.1米。主体结构设计使用年限为50年,建筑耐火等级为二级。 3、施工准备

3.1组织施工技术人员在施工前认真熟悉图纸,了解设计意图,熟悉各部位及各空间的相对关系及标高。发现问题及时同设计院沟通,做到提前发现问题,提前解决问题。 3.2编制模板及支撑体系专项设计施工方案,对施工队组进行技术交底。 3.3对施工人员进行安全和技术培训,加强队组的技术素质。 4、脚手架设计与施工 4.1脚手架及其附件材料要求 4.1.1钢管 (1)钢管规格及材质要求 钢管均采用φ48×3.5mm高频焊接钢管。其材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T-700)中Q235-A级钢的规定。 (2)外观检查 钢管外观应平直光滑,没有裂缝、折痕、结疤、分层、严重锈蚀(内外壁)和硬弯曲等现象。钢管必须涂有防锈漆。 (3)钢管上严禁打孔。 4.1.2扣件 (1)材质 采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定。 (2)外观检查 扣件使用前应进行质量检查,有裂纹、缺爪、螺栓断丝或滑丝的严禁使用。 4.2脚手架搭设及构造要求 4.2.1 立杆 立杆接头必须采用对接扣件连接,立杆与水平杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨内,并且在高度方向至少错开50cm;各接头中心距主节点的距离不大于步距的1/3。 立杆在顶部搭接时,搭接长度不小于1m,必须等间距3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不小于100mm。 4.2.2水平杆 水平杆采用对接扣件连接,其接头交错布置,不在同步同跨内;相邻接头水平距离不小于50cm,各接头距立柱距离不大于纵距的1/3(本工程不大于50cm),大横杆在同一步

模板安装与拆除安全施工方案(新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 模板安装与拆除安全施工方案 (新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

模板安装与拆除安全施工方案(新版) 一、工程概况: 本工程为##公司开发的##楼工程,工程地点为 。工程建筑面积##m2,共六层并设阁楼。工程采用砖混结构,建筑物形状为长方形。本工程建筑等级为二级,耐火等级为二级,建筑抗震设防烈度为六度。建筑物使用年限为50年。工程计划开工日期为年月日,工程计划竣工日期为年月日。工程施工总日历天数为天。工程设计单位为##设计公司;勘察单位为##地质勘察研究院;监理单位为##监理有限公司;施工单位为##公司。工程施工范围为土建、水、电全部工程项目。 为确保工程安全如期完成,特制定本方案。 二、模板的安装与拆除 模板的安装制作在整个建筑工程中起重要作用,为了混凝土结

构工程施工及验收中做到技术先进,经济合理,保证安全,达到文明施工,特制定本方案如下: 1、模板的材料宜选用钢模、胶合板、竹胶板等,模板支架的材料选用钢管、木材等,材料的材质应符合有关的专门规定。 2、模板及其支架必须符合下列规定: (1)保证工程结构和构件各部分形状和相互位置的正确。 (2)具有足够的承载能力、刚度、稳定性,能可靠的承受新浇筑砼的自重和侧压力以及在施工过程中所产生的何载。 3、模板安装安全措施: (1)在组合钢模板上架设的电线和使用的电动工具,采用36V 的低电源或采用取取它有效的安全措施。 (2)登高作业时,连接件必须放在箱盒或共具代内,严禁放在模板或脚手架上,扳手等各类工具必须系挂在身上或置放于工具袋内不得掉落。 (3)钢模板用于高耸建筑施工时,应有防雷击措施。 (4)组合钢模板装拆时,上下应有人接应,钢模板应随装拆随

中建公司模板工程专项安全施工方案

中建公司模板工程专项安全施工方案 中建公司模板工程专项安全施工方案提要:模板的支柱纵横向水平、剪刀撑等应按设计的规定布置,当设计无规定时,一般支柱的网距不宜大于2m,纵横向水平的上下步距不宜大于 中建公司模板工程专项安全施工方案 第一节 模板安装与拆除的一般安全要求 一、一般安全要求 (一)模板安装的一般要求 1.模板安装必须按模板的施工设计进行,严禁任意变动。 2.楼层高度超过4m或二层及二层以上的建筑物,安装和拆除钢模板时,周围应设安全网或搭设脚手架和加设防护栏杆。在临街及交通要道地区,尚应设警示牌,并设专人维持安全,防止伤及行人。 3.现浇整体式的多层房屋和构筑物安装上层楼板及其支架时,应符合下列要求: (1)下层楼板混凝土强度达到以后,才能上料具。料具要分散堆放,不得过分集中。 (2)下层楼板结构的强度要达到能承受上层模板、支撑系统和新浇筑混凝土的重量时,方可进行。否则下层楼板结构的支撑系统不能拆除,同时上下层支柱应在同一垂直线上。 (3)如采用悬吊模板、桁架支模方法,其支撑结构必须要有足

够的强度和刚度。 4.当层间高度大于5m时,若采用多层支架支模,则在两层支架立柱间应铺设垫板,且应平整,上下层支柱要垂直,并应在同一垂直线上。 5.模板及其支撑系统在安装过程中,必须设置临时设施,严防倾覆。 6.模板的支柱纵横向水平、剪刀撑等应按设计的规定布置,当设计无规定时,一般支柱的网距不宜大于2m,纵横向水平的上下步距不宜大于,纵横向的垂直剪刀撑间距不宜大于6m。 当支柱高度小于4m时,应设上下两道水平撑和垂直剪刀撑。以后支柱每增高2m再增加一道水平撑,水平撑之间还需增加剪刀撑一道。 当楼层高度超过10m时,模板的支柱应选用长料,同一支柱的连续接头不宜超过2个。 7.采用分节脱模时,底模的支点应按设计要求设置。 8.承重焊接钢筋骨架和模板一起安装时,应符合下列要求:(1)模板必须固定在承重焊接钢筋骨架的节点上。 (2)安装钢筋模板组合体时,吊索应按模板设计的吊点位置绑扎。 9.预拼装组合钢模板采用整体吊装方法时,应注意以下要点:(1)拼装完毕的大块模板或整体模板,吊装前应按设计规定的吊点位置,先进行试吊,确认无误后,方可正式吊运安装。

大模板施工方案

大模板施工方案

大模板施工方案 二、本工程为延长住宅小区23#楼, 结构形式为剪力墙结构。标准层高均为3米。首层高度为5.28米, 二层高度为3.6米, 三至十七层高度为 3.0米, 模板按照标准层配制, 本工程地上共十七层。 三、设计依据 建筑结构施工蓝图。 四、模板设计方案 1、流水段划分 根据本工程特点及施工要求本工程划分2个流水段, 第1流水段和第2流水段。( 详见配模图) ( 1) 选用及模板结构介绍 根据施工技术需要及达到清水混凝土墙效果, 本工程采用LD-86系列平口大模板, 整体性强、刚度大、墙体表面效果好。模板具体结构: 面板采用6MM钢板, 上下边框、纵肋均选用[8#槽钢, 左右边框为8MM钢板, 加强背楞采用[10#槽钢, 并纵向设置三道。内外墙模板纵向相应设置三排穿墙螺栓, 横向穿墙孔间距不大于900MM, 能承受墙体混凝土最大侧压力为60KN/M2。 穿墙螺栓、支腿、挑架, 是大模板必不右少的组成部分。穿墙螺栓采用T32锥形螺栓, 大头32, 小头Ф28, 设钢楔孔, 每套穿墙螺栓由1根螺栓、 1个螺母、 2块垫片和1个钢楔组成, 操作简单方便。

支腿, 是大模板的支撑机构, 梧模时用它来调整大模板的垂直度, 拆模后作为落地的支撑, 现与86系列模板配备使用的可叠式支腿, 利用模板枞肋来固定, 安装十分灵活, 支腿的配量: 1000≤模板宽度<1800MM, 配1个支腿; 1800≤模板宽度≤4500MM, 配2个支腿; 模板宽度>4500MM时, 安装3个支腿; 同时考虑开间大小, 小开间不配支腿。标准的支腿为H=1800MM, B=1100MM。 挑架, 即操作平台, 利用竖肋上的连接孔固定在大模板上。平台挑架的安装间距一般为1500-1800MM左右, 根据吊装次序, 合理制作平台挑架的踏脚板, 踏脚板与平台挑架间用铅丝固定。挑架的配量: 模板宽度<1100MM, 不配挑架, 但模板没有与其它大板连时或在拐角处, 必须上挑架; 1200≤模板宽度≤3000MM时, 安装2个挑架; 3000<模板宽度≤4200MM时, 安装3个挑架; 模板宽度>4200MM时, 安装4个挑架; 同时考虑开间大小, 小开间不配挑架, 标准的挑架为H=500MM。 ( 2) 墙体模板的配置 根据施工需要墙体均配置内板, 内模板高度为2900MM, 外墙周围( 无顶板处) 配置一整层180MM高的下包模板。( 详见节点图) ( 详见明细表) 配置下包模板, 其优点是避免了导墙的浇筑, 解决了层与层之间接茬漏浆浆问题, 而且内外墙模板没有区别, 能够互换使用, 不但降低了模板投入, 而且提高了施工效率。 3、角模

模板工程安全专项施工方案

模板工程安全专项施工方案 施工单位:曲靖市水利水电工程开发有限责任公司 编制时间:2016年3月6日

模板工程安全专项施工方案 一、工程概况 三道沟水库重力坝坝高约35m,长约82m,重力坝主要混凝土量:C15堆石混凝土方量为16563 m 3,C20面板混凝土1862.00 m 3,共分1#、2#、3#坝段,模板工程量7505m2。 根据施工进度安排计划,拟在2016年3月26日~2018年1月24日前全部完工。由于混凝土体积较大,宜采取分层分块施工。在施工过程中主要外观质量控制主要集迎水面及背水面。 二、质量要求 依据《混凝土工程施工质量验收规范》(GB50204-2002),同时满足以下要求。 模板及其支架应具有足够的强度、刚度、稳定性。 允许偏差项目见下表: 有模板混凝土结构表面的允许偏差

三、模板材料要求 1、模板材料的质量符合本合同指明的现行国家标准和行业标准。 2、木材的质量必须达到Ⅲ等以上的材质标准。腐朽、严重扭曲或脆性的木材严禁使用。 3、钢模面板厚不小于3mm,钢板必须面光滑,无凹坑、皱折或其它表面缺陷。 4、模板的金属支撑件(如拉杆、锚筋及锚固件等)材料必须满足规范要求。 三、模板制作 模板的制作必须满足施工图纸要求的建筑物结构外形,其制作允许偏差不超出规范规定的要求。 根据埋石混凝土最大浇筑高度在1.7m左右,同时考虑模板过重吊运安装拆卸困难的因素,单块模板尺寸拟定为600mm*1500mm,厚度3~4mm。为了满足模板施工承载能力、刚度和稳定性的要求,在经过现阶段实施的曲靖、昭通等地的重力坝施工项目的模板成型的考察后,拟定在模板背面加固纵横撑杆件,纵横撑可采用角钢和扁铁焊接。板面预留孔眼,用于与预埋件的连接加固,模板成型后,可以模拟混凝土压力测试,直至满足要求为至。