[摘要]配变台区是供电企业营销和用电客户双方利益的交集点,同时也是实现智能型互动用电系统的关键环节之一,本文主要围绕配变台区的运行维护与负荷监控进行全方位的分析,在综合管理的过程中,形成对配电变压器负荷原因的分析,形成有效的改造方案,并结合当前电力运行维护的综合特点,更好的构建有效的技术运用。

[关键词]配变台区;运行维护;负荷监控

中图分类号:TM711 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2017)33-0309-01

随着电力运行需求的不断增长,在配电变压器的综合管理与设备运行中,要形成对配电网络安全可靠性的综合管理,在配电变压器的电气设备与管理中,对于损耗以及负荷电流的控制,要形成多方面的综合管理,这样才能形成有效的控制渠道。

1 配变台区变压器过负荷概况

1.1 概念分析

10kV及以下线损异常:10kV及以下线损异常是指10kV线路及0.4kV台区损耗超出正常范围。分线线损异常:城网10kV有损线损率(含变损)大于5%或小于-1%,农网10kV有损线损率(含变损)大于7%或小于-1%;计算公式(以每月末最后一天计量自动化系统在线监测模块统计值为准):10kV线路线损异常率=出现线损异常的10kV线路条数/10kV线路总条数×100%;10kV线路线损异常处置完成率=整改后线损率恢复正常的10kV线路条数/出现线损异常的10kV线路条数×100%。分台区线损异常:城网0.4kV低压台区线损率大于8%或小于-1%,农网0.4kV低压台区线损率大于11%或小于-1%;计算公式(以每月营销MIS系统试点

台区线损统计表统计值为准):0.4kV台区线损异常率=出现线损异常的台区个数/台区总个数×100%;0.4kV台区线损异常处置完成率=整改后线损率恢复正常的台区个数/出现线损异常的台区个数×100%。

1.2 配电台区自动化系统构成

配电自动化主要是指实现配电网路以及信息管理系统自动化,包括馈线自动化、变电站自动化、配电管理自动化以及用户自动化等内容,它包含了整个配电系统从配电传输到后期管理的所有工作程序,所有环节相互制约影响,是电网建设实现整体自动化的重要部分。而配电台区的自动化系统原理与配电自动化原理十分相仿,它也是只整个配电台区从电网信息数据的

采集、运算、管理到通信环节全部实现自动化的操作。