文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力电缆运行维护管理办法

电力电缆运行维护管理办法

电力电缆运行维护管理办法
电力电缆运行维护管理办法

电力电缆运行维护管理办法

1 总则

1.1 为保证电力电缆安全可靠运行,全面掌握电力电缆的运行状况,提高电力电缆的管理水平,实现电网的安全、经济、可靠运行,根据电力部《电力设备预防性试验规程》、《电力电缆运行规程》和国家标准《电气装臵安装工程电缆线路施工及验收规范》等管理规程,结合本单位实际情况,制定本运行维护管理办法。

1.2 本管理办法所指的电力电缆主要包括6KV、10KV、380V交流聚氯乙烯铠装电缆。

1.3 本办法适用于西岭供热公司管辖范围内电力电缆的运行维护管理,各分公司可根据本办法制定电力电缆的运行维护管理实施细则。

1.4 本办法的解释权归西岭供热公司总工办。本办法与上级相关规程有抵触时,以上级规定为准。

2 电力电缆基本要求

2.1 对电缆线路的基本要求

⑴电力电缆的弯曲半径一般应为电缆外径15倍左右或按电缆制造厂规定。

⑵不允许将三芯电缆中的一芯接地运行。在三相系统中,用单芯电缆时,三根单芯电缆之间距离的确定,要结合金属护层或外屏蔽层的感应电压和由其产生的损耗,一相对地击穿时危及邻相的可能性,所占线路通道宽度以及便于检修等各种因素全面考虑。

⑶单芯电缆的铠装只在一端接地时,在铠装另一端上的正常感应电压一般不应超过65伏,当铠装正常感应电压超过65伏时,应对易于与人身接触的裸露的铠装及其相连的设备加以适当的遮蔽,或采用将铠装分段绝缘后对三相铠装加以互联的方法。

⑷接单芯电缆线路的铠装只有一点接地时,其最大感应电压

接近护层绝缘击穿强度的各点都应加装护层绝缘保护器,如采用非线性阀片、球间隙等。

单芯电缆线路如连接架空线,而铠装只有一点接地时,应优先考虑在接架空线的一侧接地。

⑸三相线路使用单芯电缆或分相铠装电缆时,每相周围应无紧靠的铁件构成的铁磁环路。

⑹电缆线路的正常工作电压,一般不应超过电缆额定电压的15%。电缆线路的升压运行,必须经过试验、鉴定,并经上级主管部门批准。

⑺在电缆中间接头和终端接头处,电缆的铠装、铠装和金属接头盒应有良好的电气连接,使其处于同一电位。在电缆两端应按“电气设备接地装臵规程”的规定接地。

2.2 对电缆备品的基本要求

⑴电缆应储存在干燥的地方,有搭盖的遮棚,电缆盘下应放臵枕垫,以免陷入泥土中。电缆盘不许平卧放臵。

⑵运行中各级电压的电缆和附件一般均应备有事故备品,以便能满足一次事故内替换损坏电缆和附件的需要,其数量应考虑节约资金和根据过去运行经验决定。有的备品可由电缆网络中的指定维修机构集中贮备。

⑶电缆线路有部分通过桥梁或者排管者,应各有一段事故备品。其长度应足够跨越整个桥梁和排管的距离。

⑷各分公司应制订有关“事故备品的管理办法”。动用事故备品应参照事故备品管理办法执行。

2.3 对技术文件的基本要求

⑴各种型式电缆必须具备电缆截面图,并注明必要的结构和尺寸。

⑵各分公司应备有该部门所属的如下技术资料:

①全部电缆线路的地形总图,比例尺一般为1:5000,主要标

明线路名称和相对位臵;

②电缆网络的系统接线图;

③电缆线路路径的协议文件。

⑶直埋电缆线路必须有详细的敷设位臵图样,比例尺一般为1:500,地下管线密集地段为1:100(甚至更大),管线稀少地段,为1:1000。平行敷设的电缆线路,尽可能合用一张图纸,但必须标明各条线路相对位臵,并标明地下管线剖面图。

⑷电缆线路必须有原始装臵记录:准确的长度、截面积、电压、型号、安装日期、线路的参数,中间接头及终端头的型号、编号(参考附件1中表1、2)。

⑸沿电缆线路如有特殊结构,如桥梁、隧道、人井、排管等,应备有特殊结构的图样。

⑹电缆的接头和终端头的安装及检修,都应具有相应的工艺标准和设计装配总图;总图必需配有详细注明材料的分件图。

⑺电缆线路必须有运行记录:事故日期、地点及原因以及变动原有装臵的记录(参考附件1中表1、2)。

⑻电缆线路发生事故或预防性试验击穿等,都必须做好调查记录:部位、原因、检修过程等,据此制订反事故措施计划。调查记录应逐年归入各条线路的运行档案。

⑼电缆线路上的任何变动或修改,都应及时更正相应的技术资料,保持资料的正确性。

3 电力电缆线路的管理

3.1 电力电缆线路保护区的管理

⑴地下电缆保护区为电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域。

⑵在电缆线路保护区内,禁止进行临时性建筑或修建仓库,必须修建时,应采取有效的防护措施。

⑶在直埋电缆线路保护区内,禁止重型机械或重型汽车在非

道路电缆线路保护区内作业或通过。

⑷在直埋电缆线路保护区内,禁止堆放下列物品

①易燃、易爆品

②对电缆有害的腐蚀品

③临时加热器具

④建筑器材、钢锭等重型物品

⑤积土、垃圾等杂物

3.2 电缆标志的管理

⑴电力电缆室内、外终端头要有与母线一致的黄、绿、红三色相序标志。

⑵电缆沟、井、隧道及配电室的出入口电缆,需要明显的标志。

⑶直埋电缆线路在拐弯点,中间接头等处需埋设标桩或标志牌,在直线区段每隔50米埋设标桩一个。

⑷电缆通过墙壁、建筑物等应涂刷红色标记和标识,电缆房应有明显的标志牌。

⑸电缆标志牌一般应注明以下内容

①电缆线路的名称、号码

②电缆的根数、型号、长度

③穿越障碍物用的红色“电缆”标志牌

④电缆管理单位,联系电话等。

3.3 电缆线路机械损伤的防止

⑴各分公司必须了解和掌握全部电缆线路上的挖土情况,并经常督促有关单位切实执行《电力线路防护规程》或当地政府所颁布的有关保护地下管线的规定。在市郊挖土频繁地段的电缆线路,应设有明显的警告标志。

⑵凡因必须挖掘而暴露的电缆,应由电缆专业人员在场守护,并应告知施工人员有关施工的注意事项,办理书面交底手续和施工安全协议。

⑶对于被挖掘而全部露出的电缆,应加护罩并悬吊。悬吊间的距离应不大于1.5米,单芯电缆不允许用铁丝绑扎悬吊;多芯电缆用铁丝悬吊时,必须用绝缘托板衬护。

⑷挖土工程完毕后,守护人员应检查电缆外部情况是否完好无损,安放位臵是否正确,待回填盖好电缆保护板后,才可以离开。

⑸电缆守护人员,应将各种挖土记录详细记入在监护记录簿内(施工监护日志),并签名。

⑹松土地段的电缆线路临时通行重车,除必须采取保护电缆措施外,应将该地段详细记入监护记录簿内。

4 电缆绝缘过热和导线连接点损坏的防止

4.1 正常运行时电缆的允许温度和载流量

4.1.1 电缆导体的长期允许工作温度(℃)。不应超过表1中所列的数字(若与制造厂规定有出入时,应以制造厂规定为准):表1 电缆导体的长期允许工作温度(℃)

额定电压(千伏)

3及以下 6 10 20-35

电缆种类

天然橡皮绝缘65 65

粘性纸绝缘80 65 60 50

聚氯乙烯绝缘65 65

聚乙烯绝缘70 70

交联聚乙烯绝缘90 90 90 80

4.1.2 电缆正常运行时的长期允许载流量,应根据电缆导体的工作温度,电缆各部分的损耗和热阻,敷设方式,并列条数,环境温度以及散热条件等加以计算确定。附件2列出了部分常用电缆的长期允许载流量供参考。

4.1.3 电缆原则上不允许过负荷,即使在处理事故时出现的过负荷,也应迅速恢复其正常电流。

4.2 系统短路时电缆的允许温度和允许短路电流

4.2.1 重要的或检修困难的电缆线路,除了应按允许温度确定

电缆允许电流外,对没有熔丝保护的电缆线路,应验算其在短路情况下的热稳定性。当热稳定性不足时,应增大电缆截面直至能适应为止。

4.2.2 供电系统短路时,电缆导体的最高允许温度不宜超过下列规定:

⑴电缆线路中无中间接头时,按表2规定; 表2:电缆线路中无中间接头时最高允许温度

⑵电缆线路中有中间接头时: ①锡焊接头 120℃;

②压接接头 150℃(但在表2所规定的温度中低于150℃的电缆仍按表2的规定);

③电焊或气焊接头 与无接头时相同。

4.2.3 供电系统短路时,电缆的允许短路电流可参考下列公式计算:

I={√[(Cv/(αk ρ20))×[ln(1+A(θs-20))/(1+A(θ0-20))]}

×√t ×10-3

千安

式中 A ——电缆导体的截面,平方毫米;

Cv ——电缆导体的热容系数,焦/厘米3

〃℃;(铜导体3.5,铝导体2.48);

绝 缘 种 类 短路时导体最高允许温度(℃) 天 然 橡 皮 绝 缘 150 粘 性 纸 绝 缘 10千伏及以下 20~35千伏 175 聚氯乙烯绝缘 120 聚 乙 烯 绝 缘 140 交联聚乙烯绝缘 铜导体 230 铝导体 200 充 油 纸 绝 缘

160

铜导体220 铝导体200

k——20℃的导体交流电阻与直流电阻之比;

t——短路时间,秒;

α——导体电阻系数的温度系数,1/℃;(铜导体0.00393,铝导体0.004);

θs——短路时导体或接头的允许温度,℃;

θ0——短路前导体的运行温度,℃;

ρ20——20℃时导体的电阻系数,欧〃毫米2/米;(铜导体0.0184,铝导体0.031)。

4.3 电缆温度的监视

4.3.1 测量直埋电缆温度时,应测量同地段的土壤温度。测量土壤温度的热偶温度计的装臵点与电缆间的距离不小于3米,离土壤测量点3米半径范围内,应无其它热源。

4.3.2 电缆同地下热力管交叉或接近敷设时,电缆周围的土壤温度,在任何时候不应超过本地段其它地方同样深度的土壤温度10℃以上。

4.3.3 检查电缆的温度,应选择电缆排列最密处或散热情况最差处或有外界热源影响处。

4.3.4 测量电缆的温度,应在夏季或电缆最大负荷时进行。

4.4 导线连接点损坏的防止

4.4.1 电力电缆的导体可参照表3的方法进行连接,并注意下列事项:

表3: 电力电缆的导体连接方法

导体材料铜-铜铝-铝铜-铝

压接○△△

电焊或气焊○○●

注○推荐;△可用;●推荐,但必须用铜铝过渡接头。

⑴铜-铝导体连接宜采用铜铝过渡接头,如采用铜压接管其内壁必须镀锡。

⑵两种不同截面积的铝导体压接时,必须用纯度高于L1级的铝棒特制加工成相适应截面积的压接管。

⑶只要压接工具的压力能达到导线的蠕变强度,不论点压或围压,都可采用。

4.4.2 短路电流不大或者要求抗拉强度不大的电缆线路,铜导体间的连接,可以用锡焊法,但铝导体间的连接,禁止使用化学反应的钎焊法。

4.4.3 铝导体和其它设备的铜件连接或铜导体和其它设备的铝件连接,应该用铜铝过渡接头,如闪光焊铜铝接头,摩擦焊铜铝接头以及铜铝压接过渡接头。只有在电流密度或者短路电流不大的室内连接点,才允许铝和铜件直接用机械法连接。但两者的接触面间应夹以镀锡的铜片过渡。

4.4.4 重要电缆线路的户外引出线连接点,需加强监视,一般可用红外线测温仪或测温枪测量温度。在检修时,应检查各接触面的表面情况。

5 电缆的巡查

5.1 巡查周期

5.1.1 电缆线路及电缆线段的巡查

⑴敷设在土壤中、隧道中以及沿桥梁架设的电缆,每三个月至少巡查一次。根据季节及基建工程特点,应增加巡查次数;

⑵电缆竖井内的电缆,每半年至少巡查一次;

⑶配电所的电缆沟、隧道、电缆井、电缆架及电缆线段等的巡查,至少每三个月一次;

⑷对挖掘暴露的电缆,按工程情况,酌情加强巡视。

5.1.2 电缆终端头,由现场根据运行情况每1年停电检查一次。污秽地区的电缆终端头的巡视与清扫的期限,可根据当地的污秽程度予以决定。

5.2 巡查的主要注意事项

5.2.1 对敷设在地下的每一电缆线路,应查看路面是否正常,有无挖掘痕迹及路线标桩是否完整无缺

5.2.2 电缆线路上不应堆臵瓦砾、矿渣、建筑材料、笨重物件、酸碱性排泄物或砌堆石灰坑等。

5.2.3 对于通过桥梁的电缆,应检查桥堍两端电缆是否拖拉过紧,保护管或槽有无脱开或锈烂现象。

5.2.4 对于电缆的备用排管应该用专用工具疏通,检查其有无断裂现象。

5.2.5 人井内电缆铠装在排管口及挂钩处,不应有磨损现象,需检查衬垫是否失落和完好。

5.2.6 安装有保护器的单芯电缆,在通过短路电流后,或每年至少检查护层保护器有无击穿或烧熔现象。

5.2.7 对户外与架空线连接的电缆和终端头应检查终端头是否完整,引出线的接点有无发热现象,靠近地面一段电缆是否被车辆撞碰等现象。

5.2.8 多根并列电缆要检查电流分配和电缆外皮的温度情况。防止因接触点不良而引起电缆过负荷或烧坏接触点。

5.2.9 隧道内的电缆要检查电缆位臵是否正常,接头有无变形,温度是否异常,构件是否失落,通风、排水、照明等设施是否完整。特别要注意防火设施是否完善。

5.2.10 应经常检查临近河岸两侧的水底电缆是否有受潮水冲刷现象,电缆盖板有否露出水面或移位。同时检查河岸两端的警告牌是否完好,了望是否清楚。

5.3 巡查结果的处理

5.3.1 巡线人员应将巡视电缆线路的结果,记入巡线记录簿内。分公司应根据巡视结果,采取对策消除缺陷。

5.3.2 在巡视检查电缆线路中,如发现有零星缺陷,应记入缺陷记录簿内,据以编订月度或季度的维护小修计划。

5.3.3 在巡视检查电缆线路中,如发现有普遍性的缺陷,应记入大修缺陷记录簿内,据以编制年度大修计划。

5.3.4 巡线人员如发现电缆线路有重要缺陷,应立即报告分公司主管人员,并作好记录,填写重要缺陷通知单。分公司主管人员接到报告后应及时采取措施,消除缺陷。

6 电缆的预防性试验

6.1 直流耐压试验

6.1.1 重要电缆每年至少应试验一次;其它电缆,至少每三年试验一次。

电缆的预防性试验,最好在土壤中水分饱和时进行。

6.1.2 新敷设的有中间接头的电缆线路,在投入运行3个月后,应进行试验一次,以后按一般周期试验。

6.1.3 根据试验结果被列为不合格、但经过综合判断允许在监视条件下投入运行的电缆,其试验周期应较标准规定缩短。如果在不少于6个月的时期内,经过三次以上的试验,其缺陷特性没有变化,则可以按规定周期试验。

6.1.4 2千伏以上橡塑电缆的直流试验电压:2-35千伏为2.5倍额定电压。试验电压的升高速度约为每秒1-2千伏。到达试验电压以后持续时间为5分钟。

6.1.5 在耐压试验中,如发现泄漏电流不稳定或泄漏电流值随试验电压急剧上升或随试验时间增长有上升现象时,应查明原因。如纯属电缆线路的原因,则可提高试验电压及延长试验时间。

6.1.6 电缆连接于其它设备时,应尽可能分开作耐压试验。

6.1.7 三芯电缆试验时,在一相上加电压,其它两相应与铠装一同接地。铠装一端接地、另一端装有护层过电压保护器的单芯电缆,在试验时,该端铠装应临时接地。

6.1.8 电缆在每次作耐压试验后,必须通过0.1-0.2兆欧姆的限流电阻放电三次以上,然后直接接地。

6.1.9 停电超过一个星期但不满一个月的电缆,在重新投入运行前,应用摇表测量绝缘电阻。如有疑问时,须用直流高压试验,检查绝缘是否良好。停电超过一个月但不满一年的,必须用直流高压试验,其试验电压为第6.1.4条所规定的一半电压,时间为一分钟。停电超过试验周期的,则必须作标准预防性试验。

6.1.10 电缆预防性试验不宜使用交流。

6.1.11 对护层有绝缘要求的电缆线路,应每年测试一次绝缘电阻。

6.2 泄漏电流的测定

6.2.1 测量泄漏电流数值,应在加标准试验电压持续一分钟后读取,交流耐压试验前后均应测量读取泄漏电流值,以作比较。

6.2.2 电缆经过交流耐压后的泄漏电流,应不大于耐压前的数值。除塑料电缆外,泄漏电流的不平衡系数应不大于2;但6千伏及以下电缆的泄漏值小于10微安时,10千伏电缆的泄漏值小于20微安时,不平衡系数不作规定;泄漏电流值只作为判断绝缘情况的参考,不作为决定是否能投入运行的标准。

当不平衡系数大于2时,必须将连接电缆的三个相的尾线全部拆去后重新再测量读取不平衡系数。

6.2.3 不长的电缆线路,如中间无接头,也可用兆欧表作绝缘电阻试验,测得绝缘电阻数值的不平衡系数如第6.2.2条规定。兆欧表的电压应用1000伏及以上的,读取60秒的绝缘电阻值。

6.2.4 电缆线路的试验结果,必须填写在如附件3中表1所示的电缆试验记录单上,并归入该电缆线路的运行档案。

7 电缆的故障分析

7.1 故障的判定

7.1.1 无论何种电缆,均须在电缆与电力系统完全隔离后,才可进行鉴定故障性质的试验。

7.1.2 鉴定故障性质的试验,应包括每根电缆芯的对地绝缘电

阻,各电缆芯间的绝缘电阻和每根电缆芯的连续性。测量的结果应记入测量报告书中。

7.1.3 对有绝缘要求的电缆金属护套,外护层的绝缘应予监视,如有损坏,可参照附件4测出损坏点并及时修理。

7.1.4 鉴定故障性质可用兆欧表试验。电缆在运行中或试验中已发现故障,兆欧表不能鉴别其性质时,可用高压直流来测试电缆芯线间及芯线与铠装间的绝缘。

7.1.5 电缆二芯线接地故障时,不允许利用另一芯线的自身电容作声测试验。

7.1.6 电缆故障的测寻可参照附件4的方法。测出故障点距离后,应根据故障的性质,采用声测法或感应法定出故障点的确切位臵。

7.1.7 电缆或接头故障地点经测定后,其现场位臵应与电缆线路图仔细核对。如缺少线路图时,可用感应法测定;两旁有其它电缆的,应核对其相对位臵。

7.1.8 电缆或接头露出后,应检查其型式及位臵是否与原始记录中的装臵资料及电缆线路图上横断面所指示的位臵相符。

7.1.9 电缆或接头故障不明显,在测定范围内已经露出而尚不能发现故障点或对该电缆和接头位臵有疑问时,应使用感应法或声测法辅助判定之。

7.1.10 电缆故障测寻的资料,应妥善保存于该电缆线路的运行档案内。

7.2 故障的处理及原因分析

7.2.1 发现电缆故障部分后,应按《电业安全工作规程》的规定采取好安全措施后,再开始进行电缆故障处理工作。

7.2.2 清除电缆故障部分后,必须进行电缆绝缘的潮气试验和绝缘电阻试验。检验潮气用油的温度为150℃。对于橡塑电缆则以导线内有无水滴作为判断标准。

7.2.3 电缆故障修复后,必须核对相位,并作耐压试验,经合格后,才可恢复运行。

7.2.4 电缆无论为运行或试验故障,其故障部分经发现割除后,应妥慎保存,进行研究并分析原因,采取防止对策。如故障属于制造缺陷的,应提出证实缺陷资料及报告,以便必要时交制造厂。

7.2.5 修理电缆线路故障,除更改有关装臵资料外,必须填写故障测试记录及修理记录,见附件3中表2-3,并分别存档。

8 运行前电缆线路设备的验收

8.1 安装中的电缆线路设备的验收

8.1.1 电缆线路在敷设的过程中,运行部门应经常进行监督及分段验收。

8.1.2在验收安装中的电缆线路时,施工安装机构应具备下列资料:

⑴电缆线路的设计书;

⑵实际线路路径的平面图。此图应根据路径区域内网络发展情况,用1/200或1/500的比例尺绘制;在房屋内及配电所附近的路径用1/50的比例尺绘制;

⑶电缆线路路径的协议文件及城市电缆规划走廊资料详图;

⑷电缆的制造厂试验合格证;特殊电缆应附必要的技术文件;

⑸建筑工程和隐蔽工程的图纸资料;

⑹敷设后电缆线路的试验资料。

8.1.3 敷设的电缆较原设计有变更时,应征得设计单位同意,并取得有关单位许可后,方可进行。

8.2 竣工后的电缆线路设备的验收

8.2.1 电缆线路竣工后的验收,应由电缆运行部门,设计和施工安装部门的代表所组成的验收小组来进行。

8.2.2 在验收时,施工安装部门应将第8.1.2条内所列的全部资料交给运行部门。

8.2.3 分公司对参加运行前的电缆进行电气验收的项目如下:

⑴电缆各芯导体必须完整连续,无断线情况;

⑵按运行需要,测量电缆敷设后的参数:电容、交直流电阻及阻抗;

⑶电缆两端终端头各相的相位,应与电力系统的相位相符合;

⑷单芯电缆的护层绝缘电阻及保护器的残工比(残压与工频承受电压之比);

⑸电缆应按“电气设备交接和预防性试验标准”的规定进行试验,并全部合格。

附件1 电缆线路装臵记录的格式

附件1 表1(正面)电缆线路装臵记录

表1: 线路名称________ 千伏地下电缆路程_______ 电站编号_______

总长_______ 单芯总电阻__________ 总电容________

终端匣电缆历史

地点

型剂所在地日期技工备注摘要

附件1 表1(反面)故障记录

次数

日期

技工姓

故障部

故障类

故障原因及

所在地

修理情

长度(米)路

线

制造

截面积

(毫米

2)

电压

(伏)

每公里电容已

芯与

芯间

芯与

地间

附件1 表2 接头及终端盒装臵记录_______伏电缆名称________

编号

注附件2 电缆长期允许载流量及其校正系数

附件2 表1铝芯纸绝缘、聚氯乙烯绝缘铠装电缆和交联聚乙烯绝缘电缆长期允许载流量…直接埋在地下时(25℃),土壤热阻系数为80℃〃厘米/瓦?

导体

截面

(毫米2)

长期允许载流量(安培)

1 千伏

3千

6 千伏10 千伏20~35千伏

二芯电

三芯

电缆

四芯

电缆

缘纸绝

2.5 29.7 28 28 28

4 39 3

5 37 30 37 29 37

6 50 43 46 38 46 3

7 46

10 66 56 60 51 60 50 60 55 46 70

16 86 76 80 67 80 65 80 70 63 95 65 90

25 112 100 105 88 105 85 105 95 81 110 90 105 80 90

35 135 121 130 107 130 110 130 110 102 135 105 130 90 115 50 168 147 160 133 160 135 160 135 127 165 130 150 115 135 70 204 180 190 162 190 162 190 165 154 205 150 185 135 165 95 243 214 230 190 230 196 230 205 182 230 185 215 165 185 120 275 247 265 218 265 223 265 230 209 260 215 245 185 210 150 316 277 300 248 300 252 300 260 237 295 245 275 210 230 185 340 279 340 284 340 295 270 345 275 325 230 250 240 400 324 400 400 345 313 395 325 375

300

注 1.铜芯电缆载流量为表中数值乘以1.3系数;

2.本表为单根电缆容量;

3.单芯塑料电缆为三角排列,中心距等于电缆外径。

附件2 表2 铝芯纸绝缘、聚氯乙烯绝缘铠装电缆和交联聚乙烯绝缘电缆在空气中(25℃)长期允许载流量

导体

截面

(毫米2)

长期允许载流量(安培)

1 千伏

3千

6 千伏10千伏20~35千伏

二芯

电缆

三芯

电缆

四芯

电缆

缘纸

聚氯

乙烯

绝缘

聚氯

乙烯

绝缘

2.5 26 24 24 24

4 34 27 32 23 32 23 32

6 44 35 40 30 40 30 40 48

10 60 46 55 40 55 40 55 48 43 60 60

16 80 62 70 54 70 54 70 60 56 85 60 80

25 105 81 95 73 95 73 95 85 73 100 80 95 75 85 35 128 99 115 88 115 92 115 100 90 125 95 120 85 110 50 160 123 145 111 145 115 145 125 114 155 120 145 110 135 70 197 152 180 138 180 141 180 155 143 190 145 180 135 165 95 235 185 220 167 220 174 220 190 168 220 180 205 165 180 120 270 215 255 194 255 201 255 220 194 255 205 235 180 200 150 307 246 300 225 300 231 300 255 223 295 235 270 200 230 185 345 257 345 266 345 295 256 345 270 320 230

240 410 305 410 410 345 301 320

300

400

注 1.铜芯电缆载流量为表中数值乘以1.3系数;2.本表为单根电缆容量;

3.单芯塑料电缆为三角排列,中心距等于电缆外径。附件2 表3 环境温度变化时载流量的校正系数

导体工作温度(℃)

环境温度(℃)

5 10 15 20 25 30 35 40 45

80 1.17 1.13 1.09 1.04 1.0 0.954 0.905 0.853 0.798

65 1.22 1.17 1.12 1.06 1.0 0.935 0.865 0.791 0.707

60 1.25 1.20 1.13 1.07 1.0 0.926 0.845 0.756 0.655

50 1.34 1.26 1.18 1.09 1.0 0.895 0.775 0.633 0.447 注环境温度变化时,载流量的校正系数也可按下式计算:

校正系数=(Δθ2/Δθ1)1/2

式中

Δθ1--导体工作温度与载流时表中规定的环境温度之间的温差,℃;

Δθ2--导体工作温度与实际环境温度之间的温度差,℃。

附件2 表4 土壤热阻系数不同时载流量的校正系数

导体截面(毫米2)

土壤热阻系数(℃·厘米/瓦)

60 80 120 160 200

2.5~16 1.06 1.0 0.9 0.83 0.77

25~95 1.08 1.0 0.88 0.80 0.73

120~240 1.09 1.0 0.86 0.78 0.71

注土壤热阻系数划分为:潮湿地区(指沿海、湖、河畔地区、雨量多地区,如华东、华南地区等),取60-80;普通土壤(指一般平原地区,如东北、华北等),取120;干燥土壤(指高源地区、雨量少的山区、丘陵等干燥地带),取160-200。

附件2 表5 电缆直接埋地多根并列敷设时载流量校正系数

并列根数

电缆

间净距

(毫米)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

100 1.00 0.90 0.85 0.80 0.78 0.75 0.73 0.72 0.71 0.70 0.70 0.69 200 1.00 0.92 0.87 0.84 0.82 0.81 0.80 0.79 0.79 0.78 0.78 0.77 300 1.00 0.93 0.90 0.87 0.86 0.85 0.85 0.84 0.84 0.83 0.83 0.83

附件3 各种记录表格

附件3 表1 电力电缆试验记录单

试验地点: ───────天气────室温────℃ 试验者───────审核者───────

处所

试验日期

产品名称 产品型号 产品规格

额定电压

制造厂家 敷设路径

相 别 A 相 B 相 C 相 敷设长度(m)

试 验 项 目

一、绝缘电阻测试: 温度 ℃ 湿度 % 直流耐压前 (M Ω)

直流耐压后 (M Ω) 二、直流耐压及泄漏电流测试: 温度 ℃ 湿度 % 试验电压 时间 泄漏电流值(μ

A )

泄漏电流值(μ

A )

泄漏电流值 (μA )

kV min kV min kV min kV min kV min kV

min

kV min

三、相位检查

检 查 结 果

结 论 使用仪器设备

备注: 试验人

试验审核

附件3 表2 电缆故障测记录

线路名称: 电压(千伏): 长度: 米故障性质: 接地或短路电阻: 欧

回线电阻:端(~) 欧端(~) 欧

等价回线长度(厘米2) 米

───────

端正接法: 反接法: ───────

端正接法: 反接法:

3次平均距离端米回算距离米

经声测证明实际故障点距离: 端米(第号接头)

校验误差百分率:(校验距离-实际故障距离)/总长度×100%= % 其它故障记录:

校验仪表: 天气室温℃

校验日期年月日试验者审核者

附件4 测寻电缆故障点的方法

故障情况电桥法感应法脉冲反射示波

器法

脉冲振荡示波

器法

接地

电阻

单相○△①△②○

小于10千欧

二相短路

接地

○△①△②○

三相短路

接地

△③△①△②○

护层接地

○△①△②○高阻接地△××○断线△×○×闪络×××○

①结合烧穿法,电阻小于1000欧;

②结合烧穿法,电阻小于100欧(电缆波阻抗值的2~3倍)

③放全长临时线,或借用其它电缆芯作回线

注:○--推广方法;△--可用方法;×--不用方法。

信息系统运行维护管理办法

大唐国际发电股份有限公司内蒙古分公司计算机网络信息系统 运行维护管理办法 第一条为加强内蒙古分公司网络信息系统运行维护管理,明确网络信息系统运行维护管理的内容、目标、管理职责、管理流程,特制定本办法,本办法适用于分公司机关本部。 第二条计算机网络信息系统是指企业计算机网络通讯平台及所有基于企业业务管理的应用系统的总称。总经理工作部是计算机网络信息系统的归口管理部门,统筹负责公司的信息化建设和计算机网络信息系统的运行、维护、检修管理工作;具体负责网络系统的检修维护、网络信息安全管理、网络客户机的日常维护、分公司公用应用系统的维护、信息系统备件及办公耗材管理。各相关业务部门负责专业应用系统的维护。 第三条网络系统的维护。由总经理工作部负责,根据网络系统发生的故障或缺陷,由信息主管确认属于系统供应商服务还是公司专业人员自主处理。属于系统供应商服务的,由信息主管向部门主管领导汇报系统故障情况,并通知和协调系统供应商处理系统故障、缺陷,信息主管组织本专业相关人员进行配合,并组织检修工作的验收和检修文档的提交。对不属于系统供应商服务的,由信息主管向部门主管领导汇报解决方案,然后组织相关人员进行设备检修或系统消缺工作,并对检修或消缺工作进行检查、验收及检修文档填写。网络系统维护报告单见附件1。 第四条应用系统的维护。由各业务主管部门负责,总经理工作部配合进行。应用系统发生故障后,由业务主管部门会同总经理工作部判断故障原因,并向各自主管领导汇报故障情况及解决方案,网络故障由总经理工作部负责解决,应用系统故障由业务主管部门负责解决,必要时请系统服务商解决,业务主管部门及总经理工作部做好配合工作。应用系统维护报告单见附件2。 第五条系统的数据备份。各应用系统的数据备份,由业务主管部门指定专人进行,总经理工作部信息主管负责技术把关。各业务主管部门根据应用系统的性质和实际情况,制定系统备份技术方案,经主管领导审核后,按时进行系统备份。分公司公用应用系统的数据备份由总经理工作部负责。系统数据备份记录表见附件3。 第六条网络信息系统安全管理。由总经理工作部负责,由信息主管根据网络系统的 应用需求和应用现状,制定整体的信息安全保障方案,并提交主管领导确认。根据网络系统功能的扩充以及可能发生的网络信息安全隐患,信息主管要及时采取必要的应对措施,并适时增加或调整网络系统相关的信息安全策略,做好涉及到计算机用户信息安全管理方面的技术指导和安全检查工

信息系统运行维护管理制度

德信诚培训网 更多免费资料下载请进:https://www.wendangku.net/doc/351205247.html, 好好学习社区 信息系统运行维护管理制度 第一章 总则 第一条. 为规范信息系统的运行维护管理工作,确保信息系统的安全可靠运行,切实提高生产效率和服务质量,使信息系统更好地服务于生产运营和管理,特制订本管理办法。 第二条. 本管理办法适用于及其分支机构的信息系统,各分支机构和各部室可根据本办法制定相应的实施细则。 第三条. 信息系统的维护内容在生产操作层面又分为机房环境维护、计算机硬件平台维护、配套网络维护、基础软件维护、应用软件维护五部分: 1、计算机硬件平台指计算机主机硬件及存储设备; 2、配套网络指保证信息系统相互通信和正常运行的网络组织,包括联网所需的交换机、路由器、防火墙等网络设备和局域网内连接网络设备的网线、传输、光纤线路等。 3、基础软件指运行于计算机主机之上的操作系统、数据库软件、中间件等公共软件; 4、应用软件指运行于计算机系统之上,直接提供服务或业务的专用软件; 5、机房环境指保证计算机系统正常稳定运行的基础设施,包含机房建筑、电力供应、空气调节、灰尘过滤、静电防护、消防设施、网络布线、维护工具等子系统。 第四条.运行维护管理的基本任务: 1、进行信息系统的日常运行和维护管理,实时监控系统运行状态,保证系统各类运行指标符合相关规定; 2、迅速而准确地定位和排除各类故障,保证信息系统正常运行,确保所承载的各类应用和业务正常; 3、进行系统安全管理,保证信息系统的运行安全和信息的完整、准确; 4、在保证系统运行质量的情况下,提高维护效率,降低维护成本。 第五条. 本办法的解释和修改权属于。

电力电缆线路的安装、运行及维护(2021版)

电力电缆线路的安装、运行及 维护(2021版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0456

电力电缆线路的安装、运行及维护(2021 版) 电力电缆同架空线路一样,也是输送和分配电能的。在城镇居民密集的地方,在高层建筑内及工厂厂区内部,或在其他有腐蚀性气体和易燃、易爆的场所,考虑到安全和市容美观的问题以及受地理位置的限制,不宜架设甚至有些场所规定不准架设架空线路时,就需要使用电力电缆。 电力电缆与架空线路相比有以下优点: (1)运行可靠,不受外界影响,不会像架空线路那样,因风害、雷击、鸟害等造成断线、短路与接地等故障,机械碰撞的机会也较小。 (2)不占地面和空间,电力电缆一般都敷设在地下,不受路面、建筑物的影响,适合城市与工厂使用。

(3)供电安全,地下敷设,不会对人身造成各种危害。 (4)运行维护工作量小,节省线路维护费用。 (5)不使用电杆,节约木材、钢材、水泥,同时使市容美观整齐,交通方便。 (6)电力电缆的充电功率为电容性功率,有助于提高线路功率因数。 电力电缆虽然有以上优点,但它成本高,投资费用较大;敷设后不易变动,运行也不够灵活;发生故障后,测寻和修复都比较困难;电缆头的制作工艺比较复杂,要求也较高,所以目前只适用于特定的场所。 1电力电缆的安装敷设 1.1电力电缆线路路径的选择 一条电力电缆线路在正常条件下运行,其寿命为40年~50年,且投资又大。因而电力电缆线路路径的选择就极为重要。其路径的选择不仅与敷设时投资的大小、施工的方便与否有关,而且与今后几十年电力电缆能否安全、经济运行关系极大,决不可掉以轻心。

运行维护管理体系和制度规范

运行维护管理体系和制度规范

目录 1、总则3 2、编制方法3 3、运维工作职责3 4、运维服务管理体系5 4.1运维服务管理对象6 4.2运维系统功能框架6 4.3运维管理组织结构7 4.3.1工程负责人8 4.3.2工程经理8 4.3.3技术主管9 4.3.4服务台9 4.3.5网络管理员10 4.3.5应用、数据库管理员10 4.3.7终端管理员11 4.4运维服务流程11 4.4.1工程运维服务工作流程图12 4.4.2服务台- 12 - 3.4.3事件管理- 13 - 4.4.4工单管理- 13 - 4.4.5问题管理- 14 - 4.4.6变更管理- 14 -

4.4.7配置管理- 15 - 4.4.8知识库管理- 15 - 4.4.9统计及工作报告- 15 - 5、运维服务内容- 16 -預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴。 5.1服务目标-16- 5.2资产统计服务-16- 5.3网络、安全系统运维服务-17-5.4主机、存储系统运维服务-18-5.5数据库系统运维服务-20- 5.6中间件运维服务-21- 5.7终端、外设运维服务-22- 6、应急服务响应措施- 28 - 6.1应急预案实施基本流程20 6.2突发事件应急策略20 7、服务管理制度规范21 7.1服务时间21 7.2行为规范22

1、总则 第一条为保障实验室系统软硬件设备的良好运行,使员工的运维工作制度化、流程化、规范化,特制订本制度。 运维工作总体目标:立足根本促发展,开拓运维新局面。在企业发展壮大时期,通过网络、桌面、系统等的运维,促进企业稳定可持续性发展。 第三条运维管理制度的适用范围:运维人员。 2、编制方法 本实施细则包括运维服务全生命周期管理方法、管理标准/规范、管理模式、管理支撑工具、管理对象以及基于流程的管理方法。 本实施细则以ITIL/ISO20000为基础,以信息化工程的运维为目标,以管理支撑工具为手段,以流程化、规范化、标准化管理为方法,以全生命周期的PDCA循环为提升途径,体现了对运维服务全过程的体系化管理。

信息系统运行维护管理规定

信息系统运行维护管理 规定 内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

信息系统运行维护管理制度 第一章总则 一、为规范信息系统的运行维护管理工作,确保信息系统的安全可靠运行,切实提高生产效率和服务质量,使信息系统更好地服务于生产运营和管理,特制订本管理办法。 二、本管理办法适用于及其分支机构的信息系统,各分支机构和各部室可根据本办法制定相应的实施细则。 三、信息系统的维护内容在生产操作层面又分为机房环境维护、计算机硬件平台维护、配套网络维护、基础软件维护、应用软件维护五部分: 1.计算机硬件平台指计算机主机硬件及存储设备; 2.配套网络指保证信息系统相互通信和正常运行的网络组织,包括联网所需的交换机、路由器、防火墙等网络设备和局域网内连接网络设备的网线、传输、光纤线路等。 3.基础软件指运行于计算机主机之上的操作系统、数据库软件、中间件等公共软件; 4.应用软件指运行于计算机系统之上,直接提供服务或业务的专用软件; 5.机房环境指保证计算机系统正常稳定运行的基础设施,包含机房建筑、电力供应、空气调节、灰尘过滤、静电防护、消防设施、网络布线、维护工具等子系统。

四、运行维护管理的基本任务: 1.进行信息系统的日常运行和维护管理,实时监控系统运行状态,保证系统各类运行指标符合相关规定; 2.迅速而准确地定位和排除各类故障,保证信息系统正常运行,确保所承载的各类应用和业务正常; 3.进行系统安全管理,保证信息系统的运行安全和信息的完整、准确; 4.在保证系统运行质量的情况下,提高维护效率,降低维护成本。 5.本办法的解释和修改权属于信息化办公室。 第二章运行维护组织架构 一、运行维护组织 1.信息系统的运行维护管理遵循在统一的领导下,分级管理和维护的模式。作为信息化办公室,牵头组织实施信息系统的维护管理工作。原则上信息系统的维护工作应逐步集中。 2.信息系统的维护管理分两个层面:管理层面和操作层面。在管理层面,信息化办公室,负责全处范围内信息系统的维护管理和考核。在操作层面,信息化办公室就是实体的维护部门(或维护人员)。信息化办公室直接对处信息化党政领导小组负责,并接受信息化党政领导小组的业务指导和日常管理。 3.信息化办公室应对工程处信息化建设制定技术规范、作业计划、应急预案,编制技术方案、培训教材等,各部室应积极配合。 二、信息化办公室运行维护职责 1. 信息化办公室管理职责 (1)贯彻国家、行业及监管部门关于工程处信息系统技术、设备及质量管理等方面的方针、政策和规定,组织制定信息系统的维护规程、维护管理办法和维护责任制度;

系统运维管理制度

系统运维管理制度

运维管理制度 系统运维管理制度(试行) (2018年8月版) 第一章总则 运维以技术为基础,通过技术保障产品提供更高质量的服务。在软件产品的整个生命周期中运维组都需要适时参与并发挥不同得作用,因此运维组工作内容和方向非常多。 运维目标是在服务出现异常时尽可能快速恢复服务,从而保障服务的可用性;同时深入分析故障产生的原因;推动并修复服务存在的问题,同时设计并开发相关的预案以确保服务出现故障是可以高效止损。 第一条为保障信息系统软硬件设备的良好运行,使运维技术人员工作制度化、流程化、规范化,特制订本制度。 第二条运维管理工作总体目标:立足根本促发展,开拓运维新局面。在办公系统运行推广时期,通过网络、桌面、系统等的运维,促进信息系统能够稳定可持续性的发展。 第三条运维管理制度的适用范围:运维全体人员。 第二章编制方法 第一条本实施细则包括运维服务全生命周期管理方法、管理标准/规范、管理模式、管理支撑工具、管理对象以及基于流程的管理方法。

第二条本实施细则以ITIL/ISO20000为基础,以信息化项目的运维为目标,以管理支撑工具为手段,以流程化、规范化、标准化管理为方法,以全生命周期的PDCA循环为提升途径,体现了对运维服务全过程的体系化管理。 第三章运维部工作职责 第一条系统运维和技术支持 (1)根据公司业务的推进和发展目标,负责平台信息系统管理及数据交换策略的整体架构、对应用系统等技术开发方案的基础支撑,保障基础平台的稳定性和先进性。 (2)负责系统基础平台的使用培训和操作使用指南编写,对用户使用过程中出现问题的沟通和解决; (3)会同项目实施,确认系统信息基础设备和软件数量、品牌规格、技术参数,确保项目有效推进实施。 (4)系统信息基础设备和软件操作规程、应用管理制度的制定,并负责监督执行。 (5)系统信息基础设备的软件安装、调试和验收,使用培训和维修保养。 (6)系统信息基础平台日常运行过程中信息安全和技术问题的协调解决,保障平台24小时安全稳定运行。 (7)负责平台系统管理及设备保密口令的设置、更新、保存。 (8)负责系统信息协同管理及协同数据交换策略研究新程序、新系统和软件改版升级工作。

电力电缆的运行及维护正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.电力电缆的运行及维护正 式版

电力电缆的运行及维护正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 为了保持电缆设备的良好状态电缆线路的安全、可靠运行,首先应全面了解电缆的敷设方式、结构布置、走线方向及电缆中间接头的位置等。 电力电缆线路的运行维护工作主要包括线路巡视、维护、预防性试验、负载温度测量及缺陷处理等。 2.1 电缆线路的巡视检查 电缆线路内部故障虽不能通过巡视直接发现,但对电缆敷设环境条件的巡视、检查、分析,仍能发现缺陷和其他影响安全运行的问题。因此加强巡视检查对电缆

安全运行有着重要意义。 2.1.1 巡视检查的周期 (1)敷设在土中、隧道中以及沿桥梁架设的电缆,每3个月至少巡视检查1次。根据季节及基建工程特点,应增加巡查次数。 (2)电缆竖井内的电缆,每半年至少巡查1次。 (3)水底电缆线路,由现场根据具体需要规定,如水底电缆直接敷于河床上,可每年检查一次水底线路情况,在潜水条件允许下,应派遣潜水员检查电缆情况,当潜水条件不允许时,可测量河床的变化情况。 (4)发电厂、变电所的电缆沟、隧道、

系统运维管理制度汇编.doc

系统运维管理制度汇编1 运维管理制度 系统运维管理制度(试行) (2018年8月版) 第一章总则 运维以技术为基础,通过技术保障产品提供更高质量的服务。 第二章编制方法 第一条本实施细则包括运维服务全生命周期管理方法、管理

标准/规范、管理模式、管理支撑工具、管理对象以及基于流程的管理方法。设备运行维护管理制度(宝钢)

设备运行维护管理制度 1目的和适用范围 1.1目的 为提高设备运行维护工作的效率,提升设备运行维护人员快速响应的能力,缩短设备故障(事故)的处置、抢修时间,把设备停机损失减少到最低程度,特制定本管理制度。 1.2适用范围 本管理制度适用于宝钢股份公司(以下简称:公司)生产设备的运行维护业务。 2分工与职责 2.1各生产厂(部、分公司)职责 2.1.1生产岗位操作人员 2.1.1.1负责管辖区域的设备日常维护工作。 2.1.1.2当设备发生异常时,负责进行紧急处理,不能处理时应及时通知有关设备运行人员或点检员进行处理,并应将相关信息记入交接班记录。 2.1.1.3夜间或节假日,当生产岗位操作人员和设备运行维护人员无法及时排除设备异常或故障时,应及时呼叫点检员进厂处理。 2.1.2设备管理及点检人员 2.1.2.1定期对所管辖区域的设备运行维护业务的绩效进行评价。2.1.2.2负责为设备运行维护人员提供必备的备件和资材,及时提供备件和资材的存放信息。 2.1.2.3负责与设备运行维护管理和运行人员进行及时的信息沟通。 2.1.2.4负责对设备运行维护人员的业务和实施过程进行指导。 2.1.2.5提供与业务有关的岗位培训资料,提高设备运行维护人员业务技能素质。 2.2设备部职责 2.2.1组织实施对设备运行维护单位的绩效评价工作。 2.2.2组织签订设备运行维护业务责任承包合同和管理协议。 2.2.3负责宝冶、五冶、十三冶和廿冶(以下简称:四冶)维修公司的抢修保驾队伍的管理。

2.2.4负责协调抢修队伍。当生产岗位操作人员和设备运行维护人员处理设备故障时,如果需要增派抢修队伍,设备部应给予及时协调落实。 2.3公司设备系统炼铁、炼钢、热轧、冷轧、钢管、条钢厂的设备三班运行的维护业务委托上海宝钢检修公司管理,并以委托合同的格式予以明确。 2.4宝检公司受公司委托,主要承担: 2.4.1根据设备点检业务的要求,完成设备的运行点检及日常维护工作,并做好运行点检过程、实绩的登录、统计、分析工作。 2.4.2负责对设备故障的及时处理;若不能处理时,应配合生产厂(部、分公司)及时呼叫点检、抢修保驾人员到场,提供故障的相关信息并协助点检员处理故障。 2.4.3做好设备运行故障的记录工作,协助点检员参与对设备故障和事故的分析工作。 2.4.4承担设备运行维护人员呼叫点检员进厂的接、送工作。 2.4.5负责合同所规定区域的设备抢修保驾工作。 2.4.6做好设备的日常性维护检修工作。 2.4.7协助点检员做好设备的检修工作。 2.4.8根据设备状况和物料使用情况,应向点检员提出检修项目和物料使用立项、请购的建议。 2.4.9配合点检员赃物料的盘库工作,并承担部分机旁周转件、资材、专用工器具的保管及使用记录工作。 2.4.10负有所管辖电气室和油库的安全、整洁、保卫等管理职能,对电气室和油库的消耗材料或备件负有保管责任。 2.4.11在夜间或节假日,设备发生故障需抢修时,设备运行维护人员或应代表点检员行使“三方安全确认挂牌”,“停、送电”作业,需动火时,应代表点检员承担办理“动火证”的业务。 2.5四冶检修公司受公司委托,主要承担: 2.5.1对参与现场抢修保驾队伍的日常管理工作。 2.5.2设备发生故障需要抢修时,抢修人员应及时到场进行故障抢修。 2.5.3在夜间或节假日设备发生故障需抢修时,四冶检修公司的设备抢修保驾人员应听从设备部管制中心和宝检公司设备运行维护部的

系统运维管理制度定稿

系统运维管理制度(试行) (2018年8月版) 第一章总则 运维以技术为基础,通过技术保障产品提供更高质量的服务。 第二条.平台信息和技术安全 (1)执行国家有关网络信息技术安全的法律法规,与通信管理和网络安全监管部门联络,及时处理基础研发平台信息技术安全方面存在的问题,确保平台安全、稳定、可靠运行。 (2)基础运营平台信息技术安全保密制度和工作流程的制定,落实信息技术安全保密责任制,执行“谁主管、谁负责,谁主办、谁负责”的原则,责任到人。 (3)在服务器和计算机之间设置硬件防火墙,在服务器及工作站上均安装防病毒软件,进行硬件和技术双保护,确保基础研发平台不受病毒和黑客攻击。 (4)负责基础运营平台信息技术安全应急处理预案制定和实施。 (5)建立多机备份基础平台信息服务系统机制,一旦主系统遇到故障或受到攻击导致不能正常运行,可以在最短的时间内替换主系统提供服务。 (6)建立基础平台系统集中式权限管理,按照岗位职责设定工作人员操作权限,针对不同应用系统、终端、操作人员,设置共享数据库信息的访问权限,并设置密码。不同的操作人员设定不同的用户名,且定期更换,严禁操作人员泄漏密码。

电力电缆运行维护管理办法

电力电缆运行维护管理办法 1 总则 1.1 为保证电力电缆安全可靠运行,全面掌握电力电缆的运行状况,提高电力电缆的管理水平,实现电网的安全、经济、可靠运行,根据电力部《电力设备预防性试验规程》、《电力电缆运行规程》和国家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规》等管理规程,结合本单位实际情况,制定本运行维护管理办法。 1.2 本管理办法所指的电力电缆主要包括6KV、10KV、380V交流聚氯乙烯铠装电缆。 1.3 本办法适用于西岭供热公司管辖围电力电缆的运行维护管理,各分公司可根据本办法制定电力电缆的运行维护管理实施细则。 1.4 本办法的解释权归西岭供热公司总工办。本办法与上级相关规程有抵触时,以上级规定为准。 2 电力电缆基本要求 2.1 对电缆线路的基本要求 ⑴电力电缆的弯曲半径一般应为电缆外径15倍左右或按电缆制造厂规定。在电缆两端应按“电气设备接地装置规程”的规定接地。 2.2 对电缆备品的基本要求 ⑴电缆应储存在干燥的地方,有搭盖的遮棚,电缆盘下应放置枕垫,以免陷入泥土中。电缆盘不许平卧放置。 ⑵运行中各级电压的电缆和附件一般均应备有事故备品,以便能满足一次事故替换损坏电缆和附件的需要,其数量应考虑节约资金和根据过去运行经验决定。有的备品可由电缆网络中的指定维修机构集中贮备。 ⑶电缆线路有部分通过桥梁或者排管者,应各有一段事故备品。其长度应足够跨越整个桥梁和排管的距离。 ⑷各分公司应制订有关“事故备品的管理办法”。动用事故备品应参照事故备品管理办法执行。 2.3 对技术文件的基本要求 ⑴各种型式电缆必须具备电缆截面图,并注明必要的结构和尺寸。 ⑵各分公司应备有该部门所属的如下技术资料: ①全部电缆线路的地形总图,比例尺一般为1:5000,主要标

系统运营和维护管理制度

信息系统运行维护管理制度

第一章总则 第一条.为规范信息系统的运行维护管理工作,确保信息系统的 安全可靠运行,切实提高生产效率和服务质量,使信息系统更好地服务于 生产运营和管理,特制订本管理办法。 第二条.本管理办法适用于及其分支机构的信息系统,各分支机 构和各部门可根据本办法制定相应的实施细则。 第三条.信息系统的维护内容在生产操作层面又分为机房环境维 护、计算机硬件平台维护、配套网络维护、基础软件维护、应用软件维护 五部分: 1、计算机硬件平台指计算机主机硬件及存储设备; 2、配套网络指保证信息系统相互通信和正常运行的网络组织,包括联网所需的交换机、路由器、防火墙等网络设备和局域 网内连接网络设备的网线、传输、光纤线路等。 3、基础软件指运行于计算机主机之上的操作系统、数据库软件、中间件等公共软件; 4、应用软件指运行于计算机系统之上,直接提供服务或业务的专用软件; 5、机房环境指保证计算机系统正常稳定运行的基础设施,包含机房建筑、电力供应、空气调节、灰尘过滤、静电防护、消 防设施、网络布线、维护工具等子系统。 第四条.运行维护管理的基本任务: 1、进行信息系统的日常运行和维护管理,实时监控系统运行状态,保证系统各类运行指标符合相关规定;

2、迅速而准确地定位和排除各类故障,保证信息系统正常运行,确保所承载的各类应用和业务正常; 3、进行系统安全管理,保证信息系统的运行安全和信息的完整、准确; 4、在保证系统运行质量的情况下,提高维护效率,降低维护成本。 第五条.本办法的解释和修改权属于行政人事部。

第二章运行维护组织架构 第一节运行维护组织 第六条.信息系统的运行维护管理遵循在统一的领导下,分级管理和维护的模式。作为信息系统维护管理部门,牵头组织分支机构实施信息系统的维护管理工作。原则上信息系统的维护工作应逐步集中。 第七条.信息系统的维护管理分两个层面:管理层面和生产操作层面。 1、在管理层面,为信息系统维护管理部门,负责公司范围内信息系统的维护管理和考核。 2、在生产操作层面,信息系统维护部门是运行中心和分支机构设置的实体或虚拟的维护部门(或维护人员)。信息系统维护部门直接对信息系统维护管理部门负责,并接受信息系统维护管理部门的业务指导和归口管理。 第八条.分支机构信息系统维护部门(或维护人员)可根据维护工作需要,向申请抽调技术人员和业务人员临时组成虚拟团队,参加分支机构设备巡检,制定技术规范、作业计划、应急预案,编制技术方案、培训教材等,各部门单位应积极配合。 第二节职责分工 第九条.信息系统维护管理部门职责 1.贯彻国家、行业及监管部门关于信息系统技术、设备及质量管理等方面的方 针、政策和规定,组织制定信息系统的维护规程、维护管理办法和维护责任制度; 2.负责公司范围内信息系统运行维护管理、监督检查和质量考核评定工作,

运维维护管理制度

系统运维培训手册 日 期: 2016年09 月21日 目 录 一、 导言 ................................................................................................................................................ 2 1.1目的 ................................................................................................................................................ 2 1.2范围 ................................................................................................................................................ 2 1.3版本信息 ........................................................................................................................................ 2 1.4系统概述 ........................................................................................................................................ 2 二、 系统运维体系框架 ........................................................................................................................ 3 2.1运维团队人员划分 ........................................................................................................................ 3 2.2岗位人员分配 ................................................................................................................................ 4 三、 基础建设管理 ................................................................................................................................ 5 3.1系统架构 ........................................................................................................................................ 5 3.2服务器资产管理 ............................................................................................................................ 5 3.3信息统计管理 ................................................................................................................................ 7 3.3.1信息资产记录 ......................................................................................................................... 7 3.3.2帐号密码管理 ......................................................................................................................... 7 四、 部署 ................................................................................................................................................ 7 4.1基本原则 ........................................................................................................................................ 7 4.1存储设备 ........................................................................................................................................ 8 4.2数据库部署 .................................................................................................................................... 8 4.3操作系统 ........................................................................................................................................ 8 4.4公司软件 ........................................................................................................................................ 9 五、 监控 ................................................................................................................................................ 9 5.1基础监控 ........................................................................................................................................ 9 5.2DOCKER 监控 ................................................................................................................................... 9 5.3听云监控 ........................................................................................................................................ 9 六、 故障与排障 . (10) 版权归属 密 级 内部公开 作 者 版 本 V1.0 状 态 草稿 ? 发布 修订 时 间 2016.09.21 文件标识 无 修改内容 IT 系统运维流程和详细步骤

计算机系统运行维护管理制度

-- 计算机系统运行维护管理制度

-- 第一章总则 第一条.为规范信息系统的运行维护管理工作,确保信息系统的 安全可靠运行,切实提高生产效率和服务质量,使信息系统更好地服务于 生产运营和管理,特制订本管理办法。 第二条.本管理办法适用于及其分支机构的信息系统,各分支机构 和各部室可根据本办法制定相应的实施细则。 第三条.信息系统的维护内容在生产操作层面又分为机房环境维 护、计算机硬件平台维护、配套网络维护、基础软件维护、应用软件维护 五部分: 1、计算机硬件平台指计算机主机硬件及存储设备; 2、配套网络指保证信息系统相互通信和正常运行的网络组织,包括联网所需的交换机、路由器、防火墙等网络设备和局域 网内连接网络设备的网线、传输、光纤线路等。 3、基础软件指运行于计算机主机之上的操作系统、数据库软件、中间件等公共软件; 4、应用软件指运行于计算机系统之上,直接提供服务或业务的专用软件; 5、机房环境指保证计算机系统正常稳定运行的基础设施,包含机房建筑、电力供应、空气调节、灰尘过滤、静电防护、消 防设施、网络布线、维护工具等子系统。 第四条.运行维护管理的基本任务: 1、进行信息系统的日常运行和维护管理,实时监控系统运行状态,

保证系统各类运行指标符合相关规定; 2、迅速而准确地定位和排除各类故障,保证信息系统正常运行,确保所承载的各类应用和业务正常; 3、进行系统安全管理,保证信息系统的运行安全和信息的完整、准确; 4、在保证系统运行质量的情况下,提高维护效率,降低维护成本。第五条.本办法的解释和修改权属于.

第二章运行维护组织架构 第一节运行维护组织 第六条.信息系统的运行维护管理遵循在统一的领导下,分级管理和维护的模式。作为信息系统维护管理部门,牵头组织分支机构实施信息系统的维护管理工作。原则上信息系统的维护工作应逐步集中。 第七条.信息系统的维护管理分两个层面:管理层面和生产操作层面. 1、在管理层面,为信息系统维护管理部门,负责全行范围内信息系统的维护管理和考核。 2、在生产操作层面,信息系统维护部门是运行中心和分支机构设置的实体或虚拟的维护部门(或维护人员)。信息系统维护部门直接对信息系统维护管理部门负责,并接受信息系统维护管理部门的业务指导和归口管理。 第八条.分支机构信息系统维护部门(或维护人员)可根据维护工作需要,向申请抽调技术人员和业务人员临时组成虚拟团队,参加分支机构设备巡检,制定技术规范、作业计划、应急预案,编制技术方案、培训教材等,各单位应积极配合。 第二节职责分工 第九条.信息系统维护管理部门职责 1.贯彻国家、行业及监管部门关于银行信息系统技术、设备及质量管理等方面 的方针、政策和规定,组织制定信息系统的维护规程、维护管理办法和维护责任制度;

信息系统运行维护管理办法

XXXX有限公司 信息系统运行维护管理办法 第一章总则 第一条为完善公司信息化管理工作,确保信息系统和各类软硬件设施安全运行,提高信息化管理工作的现代化水平,特制订本办法。 第二条本办法主要包括用户管理、信息系统开发与数据维护、信息系统操作权限管理、终端设备软件环境管理、计算机硬件维护管理、远程访问管理及设立部门信息联络员的相关规定。 第三条本办法适用于公司全部计算机和信息系统的管理工作。 第二章用户管理 第四条用户管理实行“统一管理,分级负责”的原则。由信息技术部根据人力行政部的申请单,负责建立用户系统账户。各应用系统运维人员配置系统内对应的统一登陆权限及操作权限。 第五条用户有责任保证自己的账户安全,定期修改密码并保证密码的强度。用户须对账户泄漏导致的后果负责。 第六条用户离职时,由信息技术部根据人力行政部的申请单,停用其账户。并在一定期限后,彻底删除账户和对应

的相关数据,同时由各应用系统运维人员删除系统内对应的数据信息。 第四章信息系统开发与数据维护 第七条信息技术部负责定期收集信息系统使用中存在的问题和新需求,结合公司业务发展需要及时提出系统改进方案,经公司领导批准后负责承担或协调外部机构开展开发和维护工作。 第八条各部门有系统开发需求时,需填写《信息系统需求申请单》。由信息技术部按照批准的计划进度及费用组织实施。 第九条对已投入使用的信息系统进行修改前,必须提前做好原有系统的备份工作,并更新相应的用户操作手册。 第十条各用户应严格按照公司有关规定进行数据输入和复核工作,确保公司信息数据的准确性、及时性和共享性。 第十一条信息系统应具备数据修改权限管理功能,对于数据库已录入保存的数据,不允许随意修改。对于按照正常操作流程无法进行修改的数据,应由经办人员在信息系统业务单据修改审批模块中登记修改内容及修改原因,经提出该修改事项的相关部门负责人、分管领导在系统审批流程中审核批准后,由信息技术部负责修改,修改前的数据和修改事项的审批资料由信息技术部负责定期归档和备查。

相关文档