根据户型的结构、朝向、使用功能及房间面积确定房间内的冷负荷。

2

确定机组的型号。

3确定每个房间的冷负荷。

4根据户型图确定室内、外机的合理位置,

管道的最佳走向最终完成整个空调系统的

设计。

设计顺序:先末端,后主机

设计原则:合理、经济,最大限度节约运行成本

设计方案及适用范围:

一、末端部分:

1、风机盘管系统;

适用范围:一般办公、餐饮等场所

2、风机盘管加新风系统;

适用范围:要求较高的办公、酒店、餐饮娱乐等场所

3、全空气系统;

适用范围:商场超市、车间等大开间场所

二、主机部分:

1、螺杆式冷水机组制冷,市政或锅炉供热;

适用范围:有专用机房、电力充足、需专人值守

2、风冷机组制冷(制热),市政或锅炉供热;

适用范围:空调面积较小、没有机房、无专人值守

3、离心式冷水机组制冷,市政或锅炉供热;

适用范围:空调面积较大、有专用机房、电力充足、需专人值守

4、溴化锂机组制冷(制热),市政或锅炉供热;

适用范围:电力不足、有市政热源并经综合比较经济、有专用机房、需专人值守

三、其它:

1、一拖多系统;

适用范围:空调面积较小、无专用机房、无专人值守、空调面积较大但非同时使用且需独立计费等场所

2、风管机系统;

适用范围:大开间、无专用机房、无专人值守、控制灵活、初投资较低

设计程序:

一、末端部分:

(一)设备选型:

1、计算实际空调面积;

2、根据使用场所确定冷负荷指标,计算出设计总负荷,根据设备布臵特点确定所需设备数量,确定设备型号;

冷负荷概算指标:

采用组合式空调器,循环次数商场6~7次,推荐8~9次

(二)水系统设计:

1、设备定位布臵,确定立管位臵,根据系统复杂程度确定采用同程式或异程式(当立管与最末端设备距离超过30米时尽量采用同程式);

2、确定主管道走向,并与设备合理连接,当主管道有分支时应设阀门以便于调节;

3、根据设备流量确定每一管段的水流量,再根据设计水流速计算出管径;

4、空调水设计流速为0.9-2.5m/s,管径越大、流速越大,管道比摩阻应小于500;

5、水管与设备连接时,进水管上设软接、过滤器、阀门,出水管上设软接、阀门;

6、冷凝水管径设计:

当机组冷负荷Q≤7KW,DN=20;Q=7.1-17.6,DN=25;Q=17.7-100,DN=32;Q=101-176,DN=40;Q=177-598,DN=50;Q=599-1055,DN=80;Q =1056-1512,DN=100;Q=1513-12462,DN=125;Q>12462,DN=150

7、空调水管保温:

当采用超细玻璃棉管壳保温时,供回水管保温厚度采用50mm,冷凝水管保温厚度采用30mm;

当采用橡塑材料保温时,供回水管保温厚度采用30mm,冷凝水管保温厚度采用15mm;

当冷凝水管采用PVC等塑料管材时,可不作保温处理。一拖多氟系统应当保温。(三)风系统设计:

1、风量选择:

(1)新风工况:按每人最小新风量确定

影剧院、博物馆、体育馆、商店,每人最小新风量8M3/H;

办公室、图书馆、会议室、餐厅、舞厅、普通病房,每人最小新风量17M3/H;客房,每人最小新风量30M3/H,正常采用50M3/H;

(2)回风工况:按循环次数确定,一般取8-10次/H,即空调空间体积×(8-10)/H

2、风机风压的选择:

估算法:风压=(最不利环路长度×10)Pa

3、设备定位,尽量靠近水系统立管;

4、布臵风口,在保证无空调死区的前提下,尽量减少风口数量、保持风口规格统一;送风口风速在2-2.5 m/s之间,回风口风速在3-5 m/s之间,根据风口风量和风速确定风口尺寸;

5、确定主风道走向,并与各风口合理连接,当主管道有分支时应设阀门以便于调节,并且每个风口均设风量调节阀;

6、根据风口数量确定各段风道风量,再根据设计风速计算出风道截面积,根据安装空间确定风道规格,在保证装修标高的前提下,尽量减小风道的宽高比,尽量减少变径;

通风空调风管内设计流速(m/s):

注:1、表中分子为推荐流速,分母为最大流速。

2、对消声有严格要求的系统,管内的流速不宜超过5 m/s,支管内的流速不宜大于3 m/s。

7、当风道穿越机房或防火分区时,风道上应设防火调节阀;

8、当风机风量大于10000 M3/H时,风机的进出口应设消音静压箱,通过静压箱截面流速为2-3 m/s;小于10000 M3/H时,在风机出口处设消音器即可,消音器的内径与主风道相同;

9、钢板空调风道保温:

当采用超细玻璃棉板保温时,保温厚度为40mm;当采用橡塑板保温时,保温厚度为15mm。

二、主机部分:

(一)制冷、制热主机:

根据使用场所确定负荷概算指标,再乘以总的空调面积便可计算出总的设备负荷,再根据系统情况确定主机数量,选出设备型号;对于一些多用途的空调场所,计算设备负荷时需考虑同时利用系数。

空调主机负荷概算指标:

(二)冷却塔:

根据制冷机组的所需冷却水量确定,实际选用的冷却塔水量应大于所需水量,应当注意的是冷却塔的工况应和机组冷却水的工况保持一致。

(三)冷媒水泵:

1、数量:比机组多出一台作为备用;

2、流量:根据机组冷水流量×(20~30)%确定;

3、扬程:根据系统情况,通常取(20~40)m;

(四)冷却水泵:

1、数量:比机组多出一台作为备用;

2、流量:根据机组冷却水流量×(10~15)%确定;

3、扬程:根据水泵至冷却塔的高度+机组压降+(5~10)m;(五)软化水设备:根据流量来确定,通常取(3~8)M3/H

补水泵的流量,应根据热水的正常补给水量和事故补给水量确定,并宜为正常补给水量的4-5倍。正常补给水量一般按系统水容量的1%考虑。初步设计时可按循环水量的1%估算。补水泵的流量是正常补给水量+事故补给水量;而水处理设备的流量可按照正常补给水量确定,即1%。

补水量可按照系统负荷来估算:以设计冷量为基础,系统水容量大约为

2-3L/KW。有用建筑面积来估算,大概每平方1升

(六)软化水箱:

根据标准水箱尺寸,通常取(2.5~8)M3

(七)落地膨胀水箱:

1、罐体直径通常取:Φ1000~1200

2、配2台水泵:

流量:(3~8)M3/H;扬程:(冷媒水泵扬程×1.3)m

(八)分、集水器、分气缸:

1、直径D=(1.5-3)×支管中的最大直径,mm

2、长度按支管数量和阀门型号确定

(九)冷却水处理:

通常在机组冷却水进口处设电子水处理仪进行处理。

一般中央空调系统的定压点均设在冷冻水泵的入口的回水干管上,这样可以使水泵产生的压头在系统中得到合适的分布。目前供热空调系统定压补水方式主要有膨胀水箱定压补水,补水泵定压补水,气体定压罐结合补水泵定压补水等。其中膨胀水箱定压补水是最经济最简单的方式,所以现在在民用建筑中大量使用,但是膨胀水箱必须设在系统的最高点。

暖通空调设计毕业设计说明书

摘要 本设计为哈尔滨望江集团办公楼空调系统工程设计。哈尔滨望江集团办公楼属中小型办公建筑,本建筑总建筑面积4138m2,空调面积2833m2。地下一层,地上八层,建筑高度33.9m。全楼冷负荷为191千瓦,全楼采用水冷机组进行集中供给空调方式。 此设计中的建筑主要房间为办公室,大多面积较小,且各房间互不连通,应使所选空调系统能够实现对各个房间的独立控制,综合考虑各方面因素,确定选用风机盘管加新风系统。在房间内布置吊顶的风机盘管,采用暗装的形式。将该集中系统设为风机盘管加独立新风系统,新风机组从室外引入新风处理到室内空气焓值,不承担室内负荷。风机盘管承担室内全部冷负荷及部分的新风湿负荷。风机盘管加独立新风系统由百叶风口下送和侧送。水系统采用闭式双管同程式,冷水泵三台,两用一备;冷却水泵选三台,两用一备。 在冷负荷计算的基础上完成主机和风机盘管的选型,并通过风量、水量的计算确定风管路和水管路的规格,并校核最不利环路的阻力和压头用以确定新风机和水泵。 依据相关的空调设计手册所提供的参数,进一步完成新风机组、水泵、热水机组等的选型,从而将其反应在图纸上,最终完成整个空调系统设计。 关键词:风机盘管加独立新风系统;负荷;管路设计;制冷机组:冷水机组

Abstract The design for the Harbin Wangjiang Design Group office building air conditioning system. Harbin Wangjiang Group is a small and medium-sized office building office buildings, the total floor area of building is 4138m2, air-conditioned area is 2833m2. There are eight floor of the building, building height is 33.9m. Cooling load for the entire floor, 191 kilowatts, the whole floor using Central Cooling Chillers to focus on the way . This design of the main room of the building for office, most of them is very small, and the rooms are not connected, the selected air-conditioning system should be able to achieve independent control of each room, considering the various factors to determine the selection of fan-coil plus fresh air system. Arrangement in the room ceiling fan coil units, using the dark form of equipment. Set the focus on fan-coil system, plus an independent air system, fresh air from the outdoor unit to deal with the introduction of a new wind to the indoor air enthalpy value, do not bear the load of indoor. All bear the indoor fan-coil cooling load and part of its new rheumatoid load. Fan-coil plus an independent air system sent by the Venetian and the under side air delivery. Closed water system with a dual-track program, three cold-water pump, dual-use a prepared; cooling pumps three elections, one prepared by dual-use. In the cooling load calculation based on the completion of the selection of host and fan coil units, and air volume, the calculation of water, the wind pipe and water pipes to determine the specifications of the road and check the resistance to the most disadvantaged and the loop to determine the pressure head new fans and pumps. Based on the relevant manuals provided by air-conditioning design parameters, and further completion of the new air units, water pumps, hot water units, such as the selection, which will be reflected in their drawings, the final design of the entire air-conditioning system Key words: PAU+FCU systems; load; pipeline design; refrigeration machine; Chillers

中央空调设计手册.

暖通空调系统设计手册 目录 第一章设计参考规范及标准 (5) 一、通用设计规范: (5) 二、专用设计规范: (5) 三、专用设计标准图集: (5) 第二章设计参数 (6) 一、商业和公共建筑物的空调设计参数ASHRAE (6) 二、舒适空调之室内设计参数日本 (7) 三、新风量 (8) 1、每人的新风标准ASHRAE (8) 2、最小新风量和推荐新风量UK (9) 3、各类建筑物的换气次数 UK (9) 4、各场所每小时换气次数 (9) 5、每人的新风标准UK (10) 6、考虑节能的基本新风量(1/s人)(日本) (10) 7、办公室环境卫生标准日本 (11) 8、民用建筑最小新风量 (11) 第三章空调负荷计算 (15) 一、不同窗面积下,冷负荷之分布% (15) 二、负荷指标(估算)(仅供参考) (15) 三、空调冷负荷法估算冷指标。空调冷负荷法估算冷指标(W/M2空调面积)见下表 (16) 四、按建筑面积冷指标进行估算建筑面积冷指标 (17) 五、建筑物冷负荷概算指标香港 (18) 六、各类建筑物锅炉负荷估算W/M3℃ (19) 七、热损失概算W/M3℃ (19) 八、冷库冷负荷概算指标 (20) 第四章风管系统设计 (21) 一、通风管道流量阻力表 (21) 1、缩伸软管摩擦阻力表 (21) 2、镀锌板风管摩擦阻力表 (21) 二、室内送回风口尺寸表 (24) 1、风口风量冷量对应表 (24) 2、不同送风方式的风量指标和室内平均流速ASHRAE (24) 三、室内风管风速选择表 (25) 1、低速风管系统的推荐和最大流速m/s (25) 2、低速风管系统的最大允许速m/s (25) 3、通风系统之流速m/s (25) 四、室内风口风速选择表 (26) 1、送风口风速 (26) 2、以噪音标准控制的允许送风流速m/s (26)

暖通空调设计基本准备

暖通空调设计基本准备 空调设计的范畴 一、采暖工程设计:又分室内、室外和热交换站; 二、空调工程设计:主要分舒适性空调和洁净(工艺性)空调; 三、通风防排烟工程设计; 四、冷库设计。 所需资料 一、设计规范标准; 二、设计手册及其他资料; 三、施工规范; 四、图集; 五、制图标准; 六、产品样本。 设计规范标准 1、《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012; 2、《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006); 3、《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95)(2005年版); 4、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB 50067-97)(暖通部分); 5、《人民防空地下室设计规范》GB50038-2006(暖通部分); 6、《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009; 7、《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》(JGJ26-95); 8、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ 134-2010); 9、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》(JGJ 75-2012); 10、《公共建筑节能设计标准》(GB 50189-2005); 11、《洁净厂房设计规范》(GB 50073-2013); 12、《冷库设计规范》(GB 50072-2010)。

1 二、设计手册及其他资料 1、《实用供热空调设计手册第二版》(陆耀庆); 2、《简明空调设计手册》(赵荣义、钱以明、范存养、赵荣之); 3、《简明通风设计手册》(孙一坚); 4、《暖通空调常用数据手册》; 5、《全国民用建筑工程设计技术措施——暖通空调·动力》(2007年版); 6、《全国民用建筑工程设计技术措施节能专篇——暖通空调·动力》(2009年版); 7、教材等。 三、施工规范 1、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002) 2、《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB 50243-2002) 3、《通风与空调工程施工规范》(GB 50738-2011) 四、图集 1、《建筑设备施工安装通用图集——通风与空调工程》(91SB6-1)(2005年版); 2、《建筑设备施工安装通用图集——暖气工程》(91SB1-1)(2005年版); 3、《建筑设备施工安装通用图集——制冷工程》(91SB7-1)(2005年版); 4、《建筑设备施工安装通用图集——热力站工程》(91SB9-1)(2005年版); 5、《风管支吊架》(03K132); 6、《离心式水泵安装》(03K202); 7、《建筑防排烟及暖通空调防火设计》(07K103-1)。 五、制图标准 1、《房屋建筑制图统一标准》GB/T50001-2010; 2、《建筑制图标准》GB/T 50104-2010; 2、《给水排水制图标准》GB/T 50106-2010;

暖通初步设计说明书

暖通空调初步设计说明书 摘要:地下三层,地上十层,框剪结构,空调形式为冰蓄冷,冷辐射吊顶。 1 设计依据 1.1上级批文详见总论部分; 1.2甲方提供的设计任务书; 1.3建筑专业提出的平面图和剖面图; 1.4室外计算参数(北京地区) 夏季空调计算干球温度33.2℃ 夏季空调计算日平均温度28.6℃ 夏季空调计算湿球温度26.4℃ 夏季通风计算干球温度30.0℃ 夏季空调计算相对湿度78 % 夏季大气压力99.86Kpa 夏季平均风速 1.9 m/s 冬季空调计算干球温度-12℃ 冬季通风计算干球温度-5℃ 冬季空调计算相对湿度45 % 冬季大气压力102.04 Kpa 冬季平均风速 2.8 m/s 1.6国家主要规范和行业标准 (1)《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003; (2)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001版); (3)《民用建筑热工设计规范》GB50176-93; (4) 全国民用建筑工程设计技术措施《暖通空调·动力》; (5) 《民用建筑隔声设计规范》GBJ118 1.7 2004年5月19日由中船重工集团组织的《科技研发大厦空调方案研讨会》专家组意见。 2 设计范围

本工程为船舶科技研发大厦,总建筑面积为33928平方米,预留建筑面积为5494平方米,建筑高度为33.99米。地下二﹑三层为停车库及设备用房,层高3.6米;地下一层主要为餐厅﹑厨房﹑多功能厅及档案室,层高5米;首层至八层主要为办公及会议室,首层层高为5.0米,其余为3.9米。 设计范围为采暖、通风、空调、防排烟及冷热源设计。冷冻机房冷却水系统由给排水专业设计。 3 设计原则 满足国家及行业有关规范﹑规定的要求,利用国内外先进的空调技术及设备,创建健康舒适的室内空气品质及环境。 4 空调设计

[论文]暖通空调设计步骤

[论文]暖通空调设计步骤 设计顺序:先末端,后主机 设计原则:合理、经济,最大限度节约运行成本设计方案及适用范围: 一、末端部分: 1、风机盘管系统; 适用范围:一般办公、餐饮等场所 2、风机盘管加新风系统; 适用范围:要求较高的办公、酒店、餐饮娱乐等场所 3、全空气系统; 适用范围:商场超市、车间等大开间场所 二、主机部分: 1、螺杆式冷水机组制冷,市政或锅炉供热; 适用范围:有专用机房、电力充足、需专人值守 2、风冷机组制冷(制热),市政或锅炉供热; 适用范围:空调面积较小、没有机房、无专人值守 3、离心式冷水机组制冷,市政或锅炉供热; 适用范围:空调面积较大、有专用机房、电力充足、需专人值守 4、溴化锂机组制冷(制热),市政或锅炉供热; 适用范围:电力不足、有市政热源并经综合比较经济、有专用机房、需专人值守 三、其它: 1、一拖多系统; 适用范围:空调面积较小、无专用机房、无专人值守、空调面积较大但非同时使用且需独立计费等场所 2、风管机系统; 适用范围:大开间、无专用机房、无专人值守、控制灵活、初投资较低 设计程序:

一、末端部分: (一)设备选型: 1、计算实际空调面积; 2、根据使用场所确定冷负荷指标,计算出设计总负荷,根据设备布置特点确定所需设备数量,确定设备型号; 冷负荷概算指标略 采用组合式空调器,循环次数商场6,7次,推荐8,9次 (二)水系统设计: 1、设备定位布置,确定立管位置,根据系统复杂程度确定采用同程式或异程式(当立管与最末端设备距离超过30米时尽量采用同程式); 2、确定主管道走向,并与设备合理连接,当主管道有分支时应设阀门以便于调节; 3、根据设备流量确定每一管段的水流量,再根据设计水流速计算出管径; 4、空调水设计流速为0.9,2.5m/s,管径越大、流速越大,管道比摩阻应小于500; 5、水管与设备连接时,进水管上设软接、过滤器、阀门,出水管上设软接、阀门; 6、冷凝水管径设计: 当机组冷负荷Q?7KW,DN,20;Q,7.1,17.6,DN,25;Q,17.7,100, DN,32;Q,101,176,DN,40;Q,177,598,DN,50;Q,599,1055,DN,80;Q,1056,1512,DN,100;Q,1513,12462,DN,125;Q,12462,DN,150 、空调水管保温: 7 当采用超细玻璃棉管壳保温时,供回水管保温厚度采用50mm,冷凝水管保温厚度采用30mm; 当采用橡塑材料保温时,供回水管保温厚度采用30mm,冷凝水管保温厚度采用15mm;

中央空调培训考试试题

答:杭州天诚中央空调工程部技术考试 姓名:得分: 满分100分考试时间 60分钟 请注意:请注意把握时间,不要漏答。 一、安装知识填空题(共30分) 1、格力中央空调产品适合家庭项目安装的机型有类机型,他们分别是: (4分) 2、格力变频多联机有两个系列,分别是、。(2分) 3、格力直流变频采用的制冷剂为。 (1 分) 4、格力C系列风管机26 35 50 6 5配管大小分别是 (4分) 5、在选择多联机组室内机时,室内机组的容量之和不得超过室外机容量的。(1分) 6.我们在家装项目中26C,35C,50C,65C所对应的空气开关分别为 (4分) 7、12kw普通静压的风管机的型号,及本型号的配管大小是(2分) 8、按设计要求,系统安装完毕后需要保压,其中一拖一定频风管机和直流变频多联机的 保压压力分别为公斤,公斤。(2分) 9.格力壁挂式空调壁挂机和柜机设备包装中自带的铜管长度分别为。(2分) 10.在家装多联机的安装过程中,在分支器的进口侧,要保证至少厘米的直管段, 对于FQ04分歧管,要保证至少厘米的直管段。(2分) 11.在多联机安装过程中,当室外机在室内机上方时落差每隔米在侧增设回 油湾,确保机组正常回油。(2分) 12.多联机,280拖四,内机分别为140一个,80一个,45两个。请分别写出280, 140, 80,45 四个型号的机组所对应的电源线放线分别为 (4 分) 二、安装设计题。(25分) 1、图一为一家用三房两厅住宅,该建筑位于杭州市滨江区,各房间空调面积已标出,卧室 朝南,有较大面积的落地窗。现在选用格力5代多联机,请选出合适的室内外机(需完整写 出室内外机型号),配出各房间正确的型号并简述理由。(冬天没有暖气)(15分)

某办公楼暖通空调初步设计说明

4 暖通空调 4.1 设计依据 本工程采暖通风空调初步设计依照暖通现行国家颁布的有关规范、标准进行设计,具体为: 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 《公共建筑节能设计标准》(DJB01-621-2005) 《全国民用建筑工程设计技术措施》(暖通空调·动力) 《建筑设备专业技术措施》(北京市建筑设计研究院编) 4.2 设计范围 4.2.1 本设计内容包括空调冷、热源系统设计;办公、管控大厅等公用部分的集中空调设计;地下设备用房的采暖通风系统设计。 4.2.2 食堂空调、厨房通风现设计暂为预留条件,待由相关专业公司完成工艺设计后,再做配合调整。 4.3 设计参数 4.3.1 室外设计参数 4.3.2 室内设计参数

4.3.3 主要设计指标 4.4 空调设计 根据XX公司有饱和蒸汽,一次热媒为饱和蒸汽(0.6MPa)。因此在能源中心地下一层冷冻机房内设置双效溴化锂机组二台(其中预留1台)。冷冻水设计供回水温度为7/12℃,冷却水设计供回水温度为32/38℃。对应配置三台冷冻水泵(二用一备),冷却水系统详见水道专业设计。 4.4.1 热源 在能源中心地下一层热交换间内设置整体热加换机组1台。采暖热水设计供回水温度为60/50℃,一次热媒为XX公司厂区来饱和蒸汽(0.4MPa)。 4.4.2 空调水路系统设计: 空调水系统按两管制设计,一次泵系统,变流量运行。根据建筑的功能及便于管理,将空调水系统划分为空调机组水系统及风机盘管水系统两大类。在冷冻机房内设置集、分水器。采用气压罐(设在地下室制冷机房内)定压方式。

中央空调基础知识培训教材

中央空调基础教材 中央空调系统简介 一、按空调设备的设置情况分类: (1)集中式空调系统:集中式空调系统是将各种空气处理设备和风机都集中设置在一个专用的机房里,对空气进行集中处理,然后由送风系统将处理好的空气送至各个空调房间中去。 (2)半集中式空调系统:除有集中的空气处理室外,在各空调房间内还设有二次处理设备,对来自集中处理室的空气进一步补充处理。 (3)全分散式空调系统 统统组装在一起的空调机组,直接放在空调房间内就地处理空气的一种局部空调方式。 二、按负担室内负荷所用的介质种类分类: (1)全空气系统:空调房间内的热、湿负荷全部由经过处理的空气来承担的空调系统。 (2)全水系统:空调房间内热、湿负荷全靠水作为冷热介质来承担的空调系统。 (3)空气—水系统:空调房间的热、湿负荷由经过处理的空气和水共同承担的空调系统。 (4)制冷剂直接蒸发系统:这是一种制冷系统的蒸发器直接放在室内来吸收房间热、湿负荷的空调系统。 三、按服务对象不同分类:舒适性空调和工艺性空调。舒适性空调通常应用于家庭或公共场所;工艺性空调通常应用于工厂,实验室等对空气有特殊要求的

场合。 如图所示为属于集中式空调系统。其工作原理为:室外新鲜空气(图中新风)经新风口(图中F-进风网格)进入空气处理室(图中E-空调器),经过过滤器清除掉空调中的灰尘,再经过表冷器、加热器等设备的处理,使空气达到设计要求的温度和湿度后,由送风机经风量控制系统(图中D-总风量调节阀)送入风管系统(图中标注尺寸的管道)送入消声装置(图中C-消声器)降低噪声后,经过各房间风量调节装置(图中B-风量调节阀),由出风口(图中A-孔板送风口)送到各空调房间,吸收了房间里的余热、余湿后,自回风口经风道排出室外。 中央空调风系统专业术语 一、风管 风管是采用金属、非金属薄板或其他材料制作而成,用于空气流通的管道。(1)风管的材料 常用的有薄(镀锌)钢板、不锈钢板、塑料复合板、有机(无机)玻璃钢板、胶合板、铝板、塑料软管、金属软管、橡胶软管等。 镀锌风管圆形不锈钢四通塑料复合风管玻璃钢风管塑料软管金属软管

暖通设计方案选择的重要性论述

暖通设计方案选择的重要性论述 暖通设计方案选择的重要性论述 摘要:暖通空调设计方案的选择是一个直接关系到暖通空调工程项目的成败和经济效益优劣的重要问题。暖通空调设计方案的比较和优选是一个涉及面广、影响因素多的复杂技术工作。,本文从暖通设计方案的可行性和可靠性、经济性、调节性和可操作性、安全性、环保性、美观性等多方面进行分析,仅供参考。 关键词:暖通;设计;方案;选择 中图分类号:S611文献标识码: A 引言: 随着社会经济的快速发展,各个城市的新建建筑越来越多,而暖通空调工程也成为新建建筑工程中所必不可少的一部分。暖通空调设计方案往往都有各自的优缺点,面对众多的设计方案,由于考虑问题的角度不同,各方的看法往往各不相同。设计人员不得不进行大量的方案比较和优选的工作,设计方案技术经济性比较正在成为影响暖通空调设计质量和效率的一项重要工作。目前在设计方案比较中存在的一些混乱状况使设计人员无所适从。如何对暖通空调设计方案进行科学的比较和优选,是暖通空调设计人员在实际设计工作中经常遇到的一个重要技术难题。 可行性和可靠性问题 能够满足使用要求,这是方案可行性应考虑的主要问题。设计方案应符合国家和当地政府有关法规和规范的要求,包括有关环境保护的要求;设计方案应能满足有关方面的要求(如供电、供气、供水、供热等),并应特别顾及这些条件的长期、变化情况。例如采用水源热泵设计方案时应考虑当地地质情况、地下水资源的现状和变化趋势、冬季热负荷和夏季冷负荷不平衡所产生的热(冷)蓄积效应等问

题。对于温湿度等参数要求较高或比较特殊的工艺性暖通空调设计项目,应对设计方案进行全年工况分析,以确保其在全年各种室外气象条件下的适应性。对于一些无法采用标准设备的特殊情况,对非标准设备应提出详细的参数要求,并且所提出的参数要求应合理可行。能否有足够的机房面积也是评判设计方案可行性必须考虑的问题,尤其是对于一些改造工程和建筑面积比较紧张的情况。对于一些要求全年保证室内空气参数的重要工程以及空调系统故障停机将产生严重损 失的场所,如航天发射场,应考虑系统中设备的工作可靠性和备份问题,进行系统工作可靠性分析。在这种情况下,室外气象参数和安全系数的确定也应特殊考虑。 经济性问题 在经济性比较时首先应注意比较基准必须一致。应采用相同的设计要求、使用情况、设备档次、能源价格、舒适状况、美观情况等基准条件进行比较,这样才能保证方案比较结果的科学性和合理性。暖通空调设计方案的一次投资不仅包括各种设备、管道、材料的投资,而且应包括各种相关收费(如热力入网费、用电设备增容费、天然气的气源费等),相应的安装、调试费用,相关的工程管理等各种收费,相关水处理和配电与控制投资,机房土建投资与相应室外管线的费用等。在经济性比较时,切忌图省事可直接采用有关厂家给出的比较数据和结果。我曾发现,对电供暖的运行费用,3 个不同设备(电锅炉、水源热泵和户式燃气供暖炉)厂家提供的计算结果大相径庭。通过对其计算过程的详细核对,发现不同设备生产厂家由于考虑问题的角度不同,计算中存在一些有利于自己产品、不利于他人产品的失误或假设。对此设计人员应给予足够重视,对厂家提供的数据应认真分析和核对。调节性和可操作性设计方案的管理操作方便性是用户十分关心的问题。空调系统自动化水平的提高,可以减少管理人员的数量和劳动强度,从而使人工费减少,但使一次投资增加,对操作人员素质的要求提高。对于大型空调系统和需要经常调节控制的设备较多的工程,宜采用自动控制,以减少操作管理的工作量。但自动控制系统应尽可能简化,以提高系统的经济性和可靠性。对于只有季节转换时才操作的阀门不宜采用自动控制。对于一些各部分不同时使用的建筑物

中央空调设计说明书

第1章工程概况 第1章工程概况 1.1建筑概况 星城酒店广东省汕头市,总建筑面积为19595㎡,地上9层,地下一层,总建筑高度为34.3m。其中地下一层主要为休闲运动场所,一层为餐厅、会议室、办公室等,二层主要为桑拿中心,三层以上为客房。 1.2 计算参数 1.2.1 室外计算参数 表1.1 广州市夏季室外气象参数 大气压力(Pa)空调室外计算干球温度(℃)空调室外计算湿球温度(℃) 室外平均风速(m/s)100287 33.4 27.7 2.7 1.2.2 室内计算参数 表1.2 各空调房间室内计算参数 房间名称 夏季新鲜空气量噪声标准温度(℃) 湿度(%) m3/h·人dB(A) 客房25 50~65 30 < 45 乒乓球室、壁球室、桌 球室、美容美发、棋牌 室、投影室、健身房、 阅览室、银行 25 55~65 30 < 50 餐厅、会议室、茶室25 55~65 25 < 45 1.2.3 其他设计参数 表1.3 照明功率密度值(W/㎡) 建筑类别房间类别照明功率密度 酒店 餐厅13 中庭、大厅15 银行18 其他11

广东石油化工学院本科毕业设计:星城酒店空调工程设计 表1.4 不同类型房间人均占有的使用面积(㎡/人) 建筑类别房间类别人均占有的使用面积㎡ 酒店 客房10 餐厅 2 运动场所 5 其余 2 1.3 主要设计依据 1.3.1建筑与暖通空调工程制图标准 1、房屋建筑制图统一标准(GBJ 1—86); 2、采暖通风与空气调节制图标准(GBJ 114—88)。 1.3.2 通用设计规范 1、采暖通风与空气调节规范(GBJ 19—87); 2、民用建筑节能设计标准(JGJ 26—95); 3、民用建筑热工设计规范(GB 50176—93); 4、民用建筑设计通则(JGJ 37—87); 5、建筑设计防火规范(TJ 36—79); 1.3.3专用设计规范 1、办公建筑设计规范(JGJ 67—89); 2、综合医院建筑设计规范(JGJ 49—88); 1.3.4暖通空调工程施工及验收规范 1、通风与空调施工及验收规范(GB 50243—97); 2、压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范(JBJ 29—96); 3、制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范(GB 50274—98); 4、制冷设备安装工程施工及验收规范(GBJ 66—84)。

暖通空调毕业设计开题报告

1.课程设计的意义 通过本次的课程设计,使自己拥有一定的暖通空调设计能力;了解一些相关的规范和条例;熟悉并掌握暖通空调设计流程;同时使自己的思维更加的严谨,态度更加的认真,为以后的社会工作奠定了扎实的基础。 2.文献综述 随着国民经济的快速持续发展,作为支柱产业之一的建筑业也得到迅猛发展。而作为建筑业的重要组成部份的暖通空调业,其新产品、新技术、新材料更是层出不穷。暖通空调业发展所遵循的原则,概括起来就是:节能、环保、可持续发展,保证建筑环境的卫生与安全,适应国家的能源结构调整战略,贯彻热、冷计量政策,创造不同地域特点的暖通空调发展技术。因此,如何结合设计的需要,重视相关技术,并有选择而合理的应用在我们的设计中,满足业主要求,提高设计水平,是我们必须努力做到的。 2.1.暖通空调变工况点优化控制及能量管理探讨 2.1.1.工况点优化控制 暖通空调变工况点优化控制问题的研究近年来在我国被重视。S.W.Wang 提出了一种基于整个系统环境的预测响应及能量运行来改变暖通空调系统控制,设定点的系统方法,并用遗传算法对系统进行优化控制,同时优化多个设定点来改善系统响应和降低系统能耗[??,后来他又采用自适应性控制理论对某海水冷却。空调系统进行了优化控制研究,采用带指数遗忘的最小二乘法参数辨识方法和基因遗传优化算法,对空调系统的空气处理单元进行了优化控制研究[??。罗启军等人提出了一项动态的优化技术在一个指定期间内,能得到使目标函数( 运行成本或者峰值能耗) 最小的房间温度曲线,该算法还给出了暖通空调设备的最佳开/关时间[??。K.T.Chan 等人提出用遗传算法对风冷制冷机的冷凝温度设定点进行优化控制以提高制冷机的效率[??。此外,有许多研究者用人工神经网络来模拟暖通空调系统中各个设备的非线性特性,用于实现对整个空调系统的优化控制。目前,研究者们将更多先进的建模方法和智能优化方法引入到了暖通空调的优化控制中,更加注重变工况点的在线优化控制。何厚建等人对已建的暖通空调各关键设备的静态模型采用用实数编码的遗传算法建立了水系统工作点优化控制策略[??杨晓平等人采用模糊聚类和RBF方法建立了空气处理单元的动态数学模型,以最终舒适性为目标优化空气处理单元的温湿度和送风压力[??。孙一坚根据空调负荷变化对一级泵水系统进行变流量控制,取得了显着效果[??。总之国内的学者更多探讨的是把智能方法引入控制系统的优化中,仿真研究多,实践成果少。

暖通初步设计说明范本培训讲学

暖通专业设计说明、工程概况: 项目位于XX 市二、设计范围: 本专业设计内容:通风空调系统及防排烟系统设计三、设计依据 1. 《采暖通风与空气调节设计规范》( GB50019-2003) 2. 《高层民用建筑设计防火规范》( GB50045-95)( 2005 版) 3. 《公共建筑节能设计标准》( GB50189-2005) 4. 《公共建筑节能设计标准》深圳实施细则 5. 《城市区域噪声标准》 6. 《环境空气质量标准》 7. 《饮食建筑设计规范》 8. 《饮食业油烟排放标准》 9. 《室内空气质量标准》 10. 《通风管道技术规程》 11. 《商店建筑设计规范》GB3096-93 GB3095-96 JGJ64-89 (试行) GB18483-2001 GB/T18883-2002 JGJ141-2004 (GBJ148-88) 12. 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范( 》GB50067-97) 13. 《全国民用建筑工程设计技术措施》(暖通空调?动力) 2009年版 14. 《全国民用建筑工程设计技术措施/节能专篇》(暖通空调?动力) 15. 《深圳市民用建筑设计技术要求和规定》 三、设计参数:

1 1设计参数 1 1.1.室外设计参数 1 1.3通风设计参数 公共卫生间15次/小时排风 制冷机房6次/小时送、排风 水泵房6次/小时送、排风 电梯机房15次/小时排风(设空调备用) 变配电房15次/小时送、排风 IT及通讯机房10 次/小时送、排风 垃圾房20次/小时排风 车库6次/小时送、排风 餐饮厨房:餐饮店30%为厨房面积,排油烟量按实际层咼50次/h计算;事故通风量为12次/补风量,为排风量的85%,事故通风及全面排风按12次/h计算。

暖通空调设计与设计方案问题及解决对策

暖通空调设计与设计方案问题及解决对策 发表时间:2018-05-23T11:46:16.317Z 来源:《基层建设》2018年第4期作者:何军 [导读] 摘要:随着社会进步、技术发展和人民生活水平的提高,人们对高质量居住环境的要求越来越高,这也就要求暖通空调专业不仅要保证温湿度还要舒适、节能、环保。 广东雅士电器有限公司 528451 摘要:随着社会进步、技术发展和人民生活水平的提高,人们对高质量居住环境的要求越来越高,这也就要求暖通空调专业不仅要保证温湿度还要舒适、节能、环保。下面对暖通空调设计方案技术经济中存在的一些问题进行探讨,从可行性、经济性、调节性、安全性及环境影响等方面进行分析。 关键词:暖通空调;设计方案;空调系统;解决对策 前言:近年来,随着科学技术的迅速发展以及对节能和环保要求的不断提高,暖通空调领域中新的设计方案大量涌现,针对同一个设计项目,往往可以有几种、十几种甚至几十种不同的设计方案可以选择,设计人员不得不进行大量的方案比较和优选的工作,设计方案技术经济性比较正在成为影响暖通空调设计质量和效率的一项重要工作。 1.建筑物的暖通设计条件 建筑物的暖通空调设计:要达到最好使用效果,实现适用、经济、美观三者兼备,必然是各工种合理分工的成果。为实现这一目标,各工种要进行充分的配合,对于暖通空调设计人员来说,必须了解清楚设计对象,才能确定适合的设计方案: 1.1建筑物的位置所在,包括四邻建筑物状况的周边供热、供水、供电等管线的铺设方式与接口点,以作为建筑物设计供热入口的客观条件。 1.2建筑物的层效、层高和总高度,确认是否属于高层建筑。因为根据现行规范,10层及l0层以上的居住建筑和建筑高度超过24米的其他民用建筑,必须按照《高层民用建筑设计防火规范》的规定进行设计。 1.3防火设施,包括防火分区、防烟分区的划分和防火墙的位置,并了解出现火灾时的疏散路线,以便设计出防排烟系统和设防火阀。了解窗户的大小和玻璃的热工性能,以便确认是否满足节能要求。五是熟悉周围环境。判断建筑物是敞开式的,还是被楼群包围的,周围环境的背景噪音如何,这样才能计算出供暖负荷时所要考虑的阴影区。 2.可行性和可靠性问题 能够满足使用要求,这是方案可行性应考虑的主要问题。设计方案应符合国家和当地政府有关法规和规范的要求,包括有关环境保护的要求;设计方案应能满足有关方面的要求,并应特别顾及这些条件的长期、变化情况。例如采用水源热泵设计方案时应考虑当地地质情况、地下水资源的现状和变化趋势、冬季热负荷和夏季冷负荷不平衡所产生的热蓄积效应等问题。 2.1经济性比较问题:经济性比较是目前暖通空调方案比较中考虑最多的一个问题。在经济性比较时首先应注意比较基准必须一致,应采用相同的设计要求、使用情况、设备档次、能源价格、舒适状况、美观情况等基准条件进行比较,这样才能保证方案比较结果的科学性和合理性。 2.2调节性和可操作性问题:暖通空调系统的容量通常是按接近全年 最不利的气象条件确定的,因此系统应有较好的调节性能,以适应全年负荷的变化。调节性能好的系统方案,如采用VAV空调系统和VRV 变频空调系统的方案,其一次投资通常较高,但运行能耗较小,在经济性计算和比较时应综合考虑这些因素。对于部分时间使用的办公建筑、写字楼和教学楼,设计方案应能适应其夜间不工作时的调节要求。 2.3安全性问题:暖通空调系统的安全性主要包括易燃易爆环境安全、防火安全、人员环境安全、重要设备物品环境安全、系统设备运行安全5个方面的问题。在设计弹药厂房和库房、煤矿等易燃易爆工程的通风空调系统时,安全性成为必须考虑的重要因素,应采取相应的防爆技术方案和措施。在设计燃油燃气锅炉房时应考虑可燃性气体、液体泄漏带来的安全性问题,应设置可燃性气体泄漏报警系统和事故通风系统,并相互联锁,防火安全问题应按照有关防火设计规范来考虑。 3.暖通空调设计中应注意的几个问题 3.1楼梯间散热器立支管应单独设置:设计规范规定,楼梯间或其他有冻结危险的场所,其散热器应由独立的立支管供热,且不得装设调节阀,然而有的工程将楼梯间散热器与相邻房间敞热器共用一根立管,采用双侧连接,一侧连接楼梯阃散热器,另一侧连接邻室房间散热器,这样,由于楼梯问难以保证密闭性,一旦供暖发生故障,可能影响邻室的供暖效聚,甚至冻裂散热器。 3.2共用立管安装伸缩器问题:目前设计的多层或高层住宅,大多采用共用立管系统,设计中一般要根据系统水力平衡、散热设备、承压能力及化学管材的特性等因素对供暖系统及共用立管进行竖向分区改置,并应考虑管道热补偿问题。然而有些设计认为户内为埋地敷设,而忽略了管井内共用立管的热胀问题,故末设置伸缩器;有的虽然设计了补偿器,但未认真校核热膨胀量来决定补偿器的位置;还有的设计在补偿器上下的位置就安装了固定支架,这样补偿器起不到补偿管道由于热胀而变形伸缩的问题,结果导致由于立管的热胀伸缩拉裂了支管的现象。 3.3带有底层商铺的住宅的采暖问题:对于带有底层商铺的住宅设计规范明确规定,对建筑内的公共用房和公用空间,应单独设置采暖系统和热计量装置,现设计中存在的问题是,或者商铺未单独设热计量装置,或者与住宅采用共用系统。目前沿街带底商的建筑越来越多,设计人员应严格遵循规范要求来设计。 3.4制冷机装机容量偏大:目前在空调系统设计过程中,部分设计人员采用负荷指标估算,致使制冷机装机容量普遍偏火,造成初投资的很大浪费,同时影响部分负荷下的冷机效率。空调与制冷技术手册、采暖空调制冷手册等给出的商场类建筑夏季冷负荷的概算指标为210w/m-240w/m,旅馆办公类的冷负荷指标为94w/m-163w/m。 3.5空调通风系统防火、防烟阀的设置问题:防火阀与排烟防火阀不同,不能将这两种不同功能的阀门混合使用,防火阀一般设在通风空调管路穿越防火分区或变形缝处,平时开启,火灾时,当烟气温度达到70 %时,阀体内的易熔片熔断,从而切断烟、火沿通风管道向其他防火分区蔓延,高规中规定。风管应在穿过防火墙处设防火阀;穿过变形缝时,应在两侧设防火阀。然而,有的设计在风管穿防火墙处未设防火阀,有的风管穿过变形缝时仅在一侧设有防火阀,而另一侧则未设。另外有些工程防火阀的位置设置不当。按要求防火阀应紧靠

家用中央空调设计规范

家用中央空调设计规范 1 总则 1.0.1为保证家用(商用)中央空调设计的质量,使设计符合安全、适用、经济、卫生和保护环境的基本要求,制定本规范。 1.0.2本规范适用于上海地区新建与扩建的居住和公共建筑中,以舒适性要求为主,制冷量在7-80kw的家用(商用)中央空调的设计。改建工程可参照本规范执行。 1.0.3家用(商用)中央空调设计时,除执行本规范的规定外,尚应符合现行有关标准、规范的规定。 2 术语 2.0.l家用(商用)中央空调 主要用于居住和公共建筑中,以满足舒适性为目的,制冷量在7-80kw范围内,带集中冷热源的空调型式。 2.0.2空调风系统 空气经冷热、过滤等处理的送回风系统。 3 设计参数 3.1?室外气象参数 3.1.1冬季空调室外计算温度,应采用历年平均不保证一天的日平均温度。 3.1.2冬季空调室外计算相对湿度,应采用历年最冷月平均相对湿度。 3.1.3夏季空调室外计算干球温度,应采用历年平均不保证50h的干球温度。 3.1.4夏季空调室外计算湿球温度,应采用历年平均不保证50h的湿球温度。 3.1.5夏季空调室外计算日平均温度,应采用历年平均不保证5天的日平均温度。 3.1.6冬季室外平均风速,应采用累年最冷三个月各月平均风速的平均值。 3.1.7夏季室外平均风速,应采用累年最热三个月各月平均风速的平均值。 3.1.8夏季太阳辐射照度,应根据当地的地理纬度、大气透明度和大气压力,按7月21日的太阳赤纬计算确定。 3.1.9一些主要城市的室外气象参数,应按《暖通空调气象资料集》中“室外气象参数”采用。 3.2?室内空气质量 3.2.1冬季空调室内计算参数,应符合以下规定: 温度? 18-?22℃ 人员经常活动范围内风速不大于/s 当无辅助热源时,冬季室外空调计算温度采用5℃。 3.2.2设计集中采暖时,冬季室内计算温度,应根据房间的用途,按下列规定采用: 1.民用建筑的主要房间,宜采用16-20℃; 2.辅助房间,不宜低于下列数值:

中央空调培训资料

空 调 参 数 : 上述机型请注意以下要点:1、噪音2、耗电3、制冷速度4、使用寿命5、使用 方便,考虑周全。

压缩机吸入低温低压的制冷剂气体,经压缩后逐渐变成高温高压的制冷剂气体,经冷凝散热后逐渐转换成低温高压的制冷剂液体,经过节流阀节流降压后,进入蒸发器,在蒸发器内吸热制冷逐渐变为低温低压制冷剂气体,不断循环,达到制冷的目的。 大金中央空调系列产品 1,、分体机(FTXP、FTXS、FTXG、FTXH为大金分体壁挂机系列) 2、柜机(FVXG、FVXS为大金分体柜机系列) 1、现场看位及制冷量的配置一般需考虑:1,、层高(正常3米以内), 2、家庭使用, 3、 玻璃面不大,4、不朝西晒,5、楼层不在顶楼,6、电源220V、 380v,7、室外机位置 2、小孩房、父母房、书房、客房一般冷量配置在190W-210W/m2左右;

3、餐厅、客厅、主人房、一般冷量配置在210W-230W/m2左右; 3、家用风管机 4、商用风管机 5、邮电柜机

超级多联 1、主机 所有超级多联主机与室内机配置比例为1 : 1.5。 2、室内机 1、超级多联采用摆动式压缩机,摆动式压缩机动力只适合做5匹以下的机组,如果超过5匹效率会比较低,所以摆动式压缩机只适合做小机型。

LMX系列(固定拖): 注: 1、固定拖室外机采用涡旋式压缩机,效率相对较高,但磨损比较大,使用寿命 偏短,后期耗电量较大。 2、所谓固定拖是指在厂家出货时室内机与室外机已搭配好,只要户型面积与室内机相 吻合,可直接采取套入使用。

华南VRV - N系列 VRV – N(简称华南VRV),是专门针对华南地区生产的空调设备,是为了更好的调控市场,维护各经销商的利益而命名生产的一种系列。VRV – N的制冷、制热效果和全国通用的VRV相比之下,VRV的效果会更强,所以我们和客户沟通时建议推荐家用VRV。 1、家用VRV-N室外机采用涡旋式压缩机,效率相对较高,但磨损会比较大,

扩初和暖通【初步设计】说明

暖通专业设计说明 一、工程概况: 项目位于市 二、设计范围: 本专业设计内容:通风空调系统及防排烟系统设计 三、设计依据: 1.《采暖通风与空气调节设计规范》(50019-2003) 2.《高层民用建筑设计防火规范》(50045-95)(2005 版) 3.《公共建筑节能设计标准》(50189-2005) 4.《公共建筑节能设计标准》深圳实施细则 5.《城市区域噪声标准》3096-93 6.《环境空气质量标准》3095-96 7.《饮食建筑设计规范》64-89 8.《饮食业油烟排放标准》(试行)18483-2001 9.《室内空气质量标准》18883-2002 10.《通风管道技术规程》141-2004 11.《商店建筑设计规范》 (148-88) 12.《汽车库、修车库、停车场设计防火规范(》50067-97) 13.《全国民用建筑工程设计技术措施》(暖通空调·动力)2009年版 14.《全国民用建筑工程设计技术措施/节能专篇》(暖通空调·动力) 15.《深圳市民用建筑设计技术要求和规定》 三、设计参数:

11设计参数 1 1.1. 室外设计参数 1.2 室内空调设计参数 1 1.3 通风设计参数 公共卫生间 15次/小时排风 制冷机房 6次/小时送、排风 水泵房 6次/小时送、排风 电梯机房 15次/小时排风(设空调备用) 变配电房 15次/小时送、排风 及通讯机房 10次/小时送、排风 垃圾房 20次/小时排风 车库 6次/小时送、排风 餐饮厨房:餐饮店30%为厨房面积,排油烟量按实际层高50 次计算;事故通风量为12次/补风量,为排风量的85%,事故通风及全面排风按12次计算。 1