文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 石油储罐火灾扑救措施(正式)

石油储罐火灾扑救措施(正式)

石油储罐火灾扑救措施(正式)
石油储罐火灾扑救措施(正式)

编订:__________________

单位:__________________

时间:__________________

石油储罐火灾扑救措施

(正式)

Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level.

Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5952-85 石油储罐火灾扑救措施(正式)

使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。

一、建立灭火救援组织体系

(一)灭火指挥中心

一旦发生火灾,油罐区的管理者应立即成立灭火指挥中心,灭火指挥中心负责全面指挥、协调灭火工作;负责应急响应的批准、实施和接触;负责协调事件调查和处理工作,并及时向油罐部门进行通报。如火灾事故不能由该单位自行处置,上级预案启动后(或小凡故们到场后),总指挥权逐级上交。

指挥中心为非常设机构,一旦发生火灾,指挥中心即刻成立。在火灾应急处置过程中,下辖所有智能必须无条件服从指挥中心的统一指挥,各司其能,协调联动。

(二)灭火组织体系

指挥中心应根据应急预案明确灭火组织形式、构

成单位和人员。灭火指挥中心根据应急工作需要,应设置相应的应急救援工作小组,至少应包括灭火救援组、火情侦察组、医疗救护组、后勤保障组、供水组、宣传报道组、警戒组。

灭火救援组负责整个灭火救援工作,包括组织人员、消防设备及相关的灭火、冷却战术的实施。火情侦查组负责火情侦查、设置观察哨、监视罐区情况、监测现场气体浓度和环境污染情况。医疗救护组应由当地120组成,负责现场的医疗救护工作。后勤保障组负责灭火药剂、油料、饮食、器材供应。供水组由自来水公司、厂区油罐人员组成,负责厂区管网压力,保证不间断供水。宣传报道组负责统一对外发布火灾信息。警戒组由当地公安、厂区保安人员组成,负责静止无关人员进入现场。

二、石油储罐火灾扑救策略

根据着火油罐的类型、火灾发展情况、消防人员和装备的情况,石油储罐的火灾扑救策略一般分为主动策略、防御策略和保守策略。

(一)主动策略

当火灾现场的消防人员和消防设备(固定灭火系统、移动式灭火系统、消防炮、灭火剂等)充足、有效时,消防人员应采取主动进攻的灭火策略。采取主动进攻灭火策略时,消防人员应全力扑灭着火油罐的大货,转移油罐内的油品。

当采取主动进攻的策略灭火时,应注意一下要点。

要有充足的消防冷却水、灭火剂和消防装备。

保证适当的泡沫供给强度,泡沫供给强度不应低于相关标准、规范中推荐的供给强度。灭火过程中应对灭火效果进行评估,喷射灭火剂一段时间后,应观察火势是否有明显减弱或者烟气的颜色是否发生改变;如果没有变化,应调整灭火战术。如采用相关标准中规定的供给强度,喷射灭火剂20~30分钟后,火势会有所减弱。

灭火过程中,应注意风速、风向的影响,并根据天气条件及时做出调整。

扑灭原油、重油火灾时,应密切注意是否发生沸

溢,如有可能发生沸溢,应制定应急计划。

当防火堤内和储罐都着火时,有限扑救防火堤内的地面火。

扑灭油罐火灾时,应优先使用固定灭火系统。

多个储罐着火时,宜优先扑救最易扑灭的火灾,或优先扑灭危险大、风险高的油罐火灾(沸溢或爆炸)。

扑救外浮顶罐密封圈火时,当火灾可控时,可采取登顶灭火的方式。应避免过量喷射泡沫,防止浮盘沉没。

(二)防御策略

当直接扑灭储罐火灾可能性较小,但该区域无需撤离时,可采取防御策略,利用现有的泡沫灭火系统和消防冷却水系统将火灾控制在储罐或一定范围内,防止其向外蔓延。

当使用防御性灭火策略时候,应采取一下5中措施。

关闭着火油罐的进出油料管路的阀门。

确保有充足的消防冷却水对着火油罐及其周边的

油罐进行冷却。实施冷却的操作顺序依次为压力储罐、常压储罐、相关的管路、阀门等。

尽量保护现有固定灭火系统的有效性,对固定灭火系统进行有效的冷却。

警戒组人员应密切关注着火油罐火灾发展情况,应对储罐破裂和发生沸溢、爆炸的情况作出预判。一旦出现危机情况,立即通知相关人员进行疏散。

通信组人员与外部进行联络,请求支援。当增援的消防人员和装备到场后,可扑灭油罐火时,灭火策略可以转为主动策略。

(三)保守策略

如果灭火时可能危及消防人员安全时,应采取保守策略。采取保守策略的条件如下。

火灾现场没有充足的消防人员、消防设备,不能确保安全地扑灭火灾。

没有充足得消防冷却水和泡沫等,不能提供规范规定的供给强度和供给试件。

着火油罐有可能发生沸溢、爆炸或罐体可能裂开

造成油品的大量泄漏,可能危及消防人员的安全。采取保守策略时现场的消防人员等应立即撤离该区域,并采取措施尽量减少损失。

三、油罐火灾扑灭通则

扑灭石油储罐火灾的战术如下。

扑灭油罐火前,应将着火罐附近的防火堤或地面或扑灭。

使用冷却水对着火罐罐壁进行冷却。

当多个储罐同时着火时,应集中力量逐个扑灭每个油罐内的大货,避免分散消防力量。

使用冷却水对固定灭火系统的管线、阀门等进行保护,防止其失效。

如果现场情况允许,可将罐内油品转移至安全的地方。

在灭火力量不足时,应首先保护临近储罐,并空着着火管的火势。

四、典型火灾场景扑救战术

(一)固定顶罐着火

固定顶油罐一般用于储存挥发性较小、闪点高于45℃的油品,如柴油、蜡油等。固定顶罐的液体表面和罐顶之间有一层气相控件,气相控件可能处于爆炸极限范围内,在遇到引火源时可能发生爆炸。因此,固定顶储罐应采用弱顶结构,使得发生爆炸时罐顶与罐壁的接缝处发生分离,从而避免罐底与罐壁处出现裂缝或破坏,以免造成大量的油品泄漏。

固定顶石油储罐发生火灾时,通常是先发生爆炸,部分罐顶或全部罐顶被破坏,油品液面暴露在空气中形成持续燃烧。国家标准GB50151-2010《泡沫灭火系统设计规范》中对于固定顶罐的泡沫灭火熊的保护面积为整个储罐的横截面积。

当部分罐顶被破坏时,消防人员应根据破裂口的情况将泡沫准确输送至油品液面时,可采用液下喷射泡沫的方式进行灭火。当从呗破坏的罐顶不能准确将泡沫输送至油品液面时,要保证在油面上有足够的安全容积,防止油品溢出罐外。

(二)内浮顶罐呼吸阀、量油孔着火

相关文档