文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 某商场装饰装修工程施工方案

某商场装饰装修工程施工方案

某商场装饰装修工程施工方案
某商场装饰装修工程施工方案

建筑装饰装修工程

一、编制依据

1.1****G1-4#现场施工图纸(北京****设计事务所设计); 1.2北京市昌平一建****项目部施工组织设计;批

1.3<建筑装饰装修工程质量验收规范>(GB50210-2001); 1.4<住宅装饰装修工程施工规范>(GB50327-2001); 1.5<建筑地面工程施工质量验收规范>(GB50209-2002); 1.6<建筑工程施工质量验收统一标准>(GB50300-2001); 1.7图纸会审、设计变更/工程洽商。

二、装饰装修工程概况

2

1建筑结构设计概况

建筑面积

29485.7㎡地下部分7965.7㎡

地上部分21520.0㎡

结构形式钢筋砼框

结构类别乙类抗震设防烈

八度

层数地下室首层二层三层四层

层高5.6m 5.5m 5.4m 5.4m 4.85m

功能停车场

设备用房营业厅、办

公室

营业厅、办

公室

营业厅、办

公室

营业厅及其

2.2本工程建筑耐火等级为二级,地下一层分为五个防火区(员工休息室及餐厅为一个防火区汽车库分两个防火区,水泵房、发电机房、变配电室为一个防火区,直燃机房及泵房为一个防火区),首层至三层每层各划分为两个防火区,四层为上

1

人屋面,少量办公用房及工具间等。

2.3人防地下室:根据北京市昌平区人防办《小区人防规划设计条件明细》(2003)京昌防规审字第(010)号,本工程人防分为两个部分:战时人员掩蔽部分抗力等级为五级,防化等级为丙级,平时用途为人员活动,战时物资库部分抗力等级为六级,防化等级为丁级,平时用途为汽车库。

2.4装修概况

2.4.1地下部分

汽车库:100㎜厚细石混凝土地面、100㎜高水泥踢脚、墙面耐擦洗涂料、顶棚耐擦洗涂料;

送风机房:50㎜厚细石混凝土地面、100㎜高水泥踢脚、15厚矿棉吸声板墙面、顶棚耐擦洗涂料;

变配电室:50㎜厚细石混凝土地面、100㎜高水泥踢脚、墙面耐擦洗涂料、保温顶棚;

电缆夹层:60㎜厚细石混凝土地面、100㎜高水泥踢脚、耐擦洗水泥砂浆墙面、顶棚板底抹灰(两遍成活);

弱电室:活动地板地面、120㎜厚代金属踢脚、墙面耐擦洗涂料、保温顶棚;

直燃机、发电机房:50mm厚细石混凝土地面、5厚水泥墙裙、因为要降噪减震做隔声墙所以不做耐擦洗水泥砂浆墙面、不做顶棚耐擦洗涂料;

水泵房:50mm厚水泥地面、5厚水泥墙裙、墙面耐擦洗涂料、顶棚耐擦洗涂料;

卫生间:采用普通地砖地面、砌砖墙面抹灰贴釉面砖、顶棚耐擦洗涂料;

楼梯间:水泥地面、水泥踢脚、涂料墙面、抹灰顶棚;

楼电梯厅:地面铺地砖、地砖踢脚、涂料墙面、喷涂顶棚;

人员掩蔽、员工休息、员工餐厅、电梯厅:楼(地)为细石混凝土、水泥踢脚、涂料墙面、喷涂顶棚;

洗消间:水泥地面、水泥墙裙、涂料墙面、喷涂顶棚;

密闭通道:水泥楼面、水泥踢脚、涂料墙面、喷涂顶棚;

滤毒间:水泥楼面、水泥踢脚、涂料墙面、喷涂顶棚;

扩散室:水泥地面、水泥砂浆墙面、喷涂顶棚;

窗井、风井:水泥地面、水泥砂浆墙面;

2.4.2地上部分

精品店、员工休息厅:花岗岩楼(地)面、花岗岩踢脚、涂料墙面、喷涂顶棚;空调机房、压缩机房、除湿机房、屋面水箱间:细石混凝土楼面、水泥踢脚、涂料墙面、喷涂顶棚;

消防控制室:活动地板楼面、金属踢脚、涂料墙面、矿棉板吊顶顶棚;

配电室:细石混凝土楼面、水泥踢脚、涂料墙面、喷涂顶棚;

卫生间:铺地砖楼面、墙砖墙面、铝方板吊顶,注:防水翻起高于装修完成地面300㎜;

卸货区:细石混凝土楼(地)面、水泥踢脚、涂料墙面、喷涂顶棚;

存货区:细石混凝土楼(地)面、水泥踢脚、涂料墙面、喷涂顶棚;

办公室:细石混凝土楼面(或预制水磨石地面)、水泥踢脚、涂料墙面、不喷涂顶棚;沃尔玛自我装修吊顶;

楼梯间;水泥楼面、水泥踢脚、涂料墙面、喷涂顶棚,注:楼面总厚度为50㎜;

门厅、电梯厅、超市售货区:现浇水磨石楼面、水磨石踢脚、涂料墙面、

喷涂顶棚;

冷库:楼面铺地砖、地砖踢脚、涂料墙面、不喷涂顶棚;沃尔玛自我装修吊顶;注:防水翻起高于装修完成地面300㎜;

超市杂货区、面包区、超市员工餐厅及厨房:楼面铺地砖、地砖踢脚、瓷砖墙面、喷涂顶棚,注:防水翻起高于装修完成地面300㎜;

2.4.3电气概况(详单项方案);

2.4.4设备概况(详专业方案);

2.4.5外墙保温、干挂石材、玻璃幕墙概况(均详见专业方案);

2.4.3:装修特点

1、本工程是商场,施工之前也确定了使用对象,部分装修是按使用方提出施工要

求,因此质量要求严格,尤其是在材料、规格、尺寸、颜色要求一致,并

且难控制,在装修过程中,必须克服这一类的难度,达到预计的效果。

2、本工程装饰装修的施工工期比较紧张,交叉作业时间多,水电施工与装修施工

穿插,二次结构及保温与装修施工穿插,屋面工程与可外檐施工同时进行,

内墙腻子与室内楼(地)面穿插等等,需要合理安排各工种之间的协调,

保证工程的进度。

3、另外,由于玻璃幕墙、水电、空调、通风及消防均是由专业队伍单独施工,并

要与其他工种交叉作业,要注意协调。

三、施工顺序

(1)内装修顺序自下而上进行,外装修顺序自上而下进行。

(2)装修阶段,垂直运输用物料提升机。

(3)装饰开始前,先做样板间,经有关人员鉴定后,方可全面施工。

(4)鉴于工程涉及专业配合较多,工期较紧,施工过程中必然会产生一些矛盾,为保证施工顺利进行,不影响工程质量,要订出具体详细的综合进度计划,

并根据情况的不断变化,通过定期的生产碰头会、协调会及时解决施工中

出现的问题,保证按期竣工。

四、施工部署

1、组织机构

项目经理部领导班子由项目经理、项目生产经理、技术负责人、质量、安全等负责管理工作,并负责工程的领导、指挥、协调、决策重大事宜。组织机构布置如图

项目经理:XXX

生产经理:XXX 技术负责人:XXX

工程部技术部质量部材料部安全资料员

钢筋工长模板工长砼工长测量员试验员资料员安全员

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

2、岗位职能

1)工程部

负责制定落实生产计划,完成工程量的统计,组织实施现场各段的平面布置,生产计划,安全文明施工及劳动力、工程量等各种施工因素的日常管理工作。

2)技术部

编制和执行工程施工组织设计、施工方案,进行技术交底,组织技术培训,办

理工程变更、汇集整理工程技术资料,组织材料检验和施工试验,检查监督工程质量,调整工序矛盾,并及时解决施工中出现的一切技术问题。

3)质量部

施工质量程序的管理工作,监督检查工程的施工质量,编制、收集、整理工程施工质量评定等施工资料。

4)材料部

负责工程材料及施工材料、机械、工具的购置、运输、编制并实施材料计划,监督控制现场各种材料使用情况,维修保养机械、工具等。

5)安全部

负责整个现场的安全工作,组织工人的安全教育、培训、考试,编写现场的脚手架、塔吊的各种方案和现场管理工作。

6)资料和试验

资料和试验由专人负责,分工合作,试验员负责收集、取样等工作,由资料员负责审报和整理,对整个工程的各项资料负责。

五、施工工艺

5.1施工顺序

1)室内装饰装修工程主要分项施工顺序

门窗立口→水磨石地面(细石地面或水泥地面)→局部墙面抹灰→厨房、卫

生间墙、地面装修→墙面顶面装修→涂料→木门油漆→楼梯间墙面装修→验

2)室外装修

屋面工程→外沿作保温→外墙抹灰→外窗立口→外沿装修→散水台阶→验收

5.2施工准备

5.2.1技术准备

1)做好设计交底图纸会审工作,由技术负责人组织管理人员认真审图,作好图纸会审的前期工作,针对有关施工技术和图纸存在的疑点做好记录,

及时与业主、设计单位联系,根据施工图纸、备齐技术规范,验收标准等

相关文件、资料;备齐测量、检验仪器、工具等必要的器具,工长调查了

解、掌握现场的实际情况和图纸情况,结合本施工方案,编制具有可操作

性的施工技术交底,技术交底到位,根据工程情况,及时计算各种施工物

资的用量,按有关规范、标准进行试验工作,主要试验项目计划,测量人

员复测结构标高,抄出现场具体装修工程控制线。

A)为避免专业之间不交圈出现的工程返工,装修前,由开发商主持,各项目专业人员参加,进行水电、土建专业交圈审图,用计算机将在同一位置的

所有设备、洞口、装置等绘制在一张图纸上,如有不交圈现象,在装修前

提前解决。

B)为了工人操作准备适宜的工作面,有交叉作业的工作面,任务下达灿项目部技术负责人协调先后顺序,并统一安排施工通道,运输工具,运输顺序,

作业面清理和交接,本工程工期紧,质量相对要求高,绝不能出现各工种

各专业不配合,各自为政的现象。

C)在结构验收之前,选择现场一个合适的地方做室内和室外的样板工程,克服施工的难度,达到预控的质量标准,经各专业自检,监理、业主等验收

合格后在进行大面积的施工。

5.2.2主要项目的施工方法

装修工程施工前,每层每个房间都要提供土建装修和专业设施安装共同使用的统一标高线和十字中心线,因此,在装饰工程开工时,在每个房间的墙上都要弹上与结构阶段相一致的标高线,十字中心线既弹在地板上,又要弹在天花板和墙上,十字线要上下一致。

在装修施工正式开始前,须选择技术熟练的工人进行样板间施工,样板间须经业主、监理及设计院实地视察认可后,方可进行大面积的施工。

1)细石混凝土地面

工艺流程

找标高弹面层水平线基层处理→洒水湿润→抹灰饼→冲筋→刷素水泥浆→浇筑细石混凝土→抹面层压光→养护

a、根据墙面上的+0.5m水平控制线,量出地面面层的水平线,弹在四周墙面上,并要与房间外的楼道、其他房间的标高相呼应,全面一致;先将灰尘清扫干净,然后将粘在基层上的浆皮铲除,用碱水将油污刷掉,最后用清水将基层冲洗干净。

b、地操作前一天对基层表面进行洒水湿润;刷结合层,抹灰饼、冲筋。

c、浇筑细石混凝土,将搅拌好的细石混凝土铺在地面结合层上,用其2m刮杆顺着冲筋刮平,然后用平板热振动器振实,直到面层出现泌水现象为止,撒一层干拌1:1(水泥:砂)拌和料,要撒匀,再用2m刮杠刮平。

d、当面层吸水后,用木抹子用力搓平,抹平,将干水泥砂浆拌合物与细石混凝土浆混合,达到紧密结合,第一遍压光:用铁抹子轻轻压一遍直到出浆为止;第二遍压光:当面层砂浆初凝后,不得漏压;第三遍压光:当面层砂浆终凝前,即人踩上去稍有脚印,用铁抹子压光无抹痕时,可用铁抹子进行第三遍压光,此遍要用力抹压,把所有抹纹压平压光达到面层表面密实光洁。

e、面层抹压完24小时后进行浇水养护,每天不少于是2次,养护不得少于7天。2)水泥地面

基层处理→找标高、弹线→洒水润湿→抹灰饼和标筋→搅拌砂浆→刷水泥浆结合层→铺水泥砂浆面层→木抹子搓平→铁抹子抹平→铁抹子压第一遍→第二遍压光→第三遍压光→养护。

a、先将基层上的灰尘清理干净,用钢丝刷和錾子刷净、剔掉灰浆皮和灰渣层,用10%的火碱水溶液刷基层上的油污,并用清水及时将碱液冲净;

b、根据墙上弹好的水平控制线,往下量出面层标高,按图纸的规定走向做坡度并弹在墙上;

c、用喷壶将地面基层均匀洒水一遍;

d、根据房间四周墙(柱)上弹好的面层标高水平线,确定面层抹灰厚度(不应小于20㎜),然后拉水平线开始抹灰饼(5×5㎝),横竖间距为1.5~2.0m,灰饼上平面即为地面面层标高。如果房间比较大,还须抹标筋。铺抹灰饼和标筋的砂浆材料配合比均与抹地面的砂浆相同。

e、搅拌砂浆,用搅拌机搅拌,严格控制配合比。

f、在铺水泥砂浆之前,应涂刷水泥浆一层,不要涂刷面积过大,随刷随铺面层砂浆。

g、涂刷水泥浆之后紧跟着铺水泥砂浆,在灰饼之间将砂浆铺均匀。

h、木刮杠刮平后,立即用木抹子搓平,并随时用2米靠尺检查其平整度。

i、木抹子刮平后,立即用铁抹子压第一遍,直到出浆为止,面层砂浆初凝后,用铁抹子压第二遍,表面压平压光,在水泥砂浆终凝前进行第三遍压光,必须在终凝前完成。

j、地面压光完工后24小时,铺锯末或其他材料覆盖洒水养护,保护湿润,养护时

间不少于7天,抗压强度达到5MP时才能上人。

3)水磨石地面

3.1工艺流程:

基层处理→找标高→弹墙柱水平线→铺抹1:3水泥砂浆找平层→养护→弹分格及伸缩缝线→镶分格条及伸缩缝橡胶条→拌制水磨石拌合料→涂刷水泥浆结合层→铺水磨石拌合料→滚压、抹平→试磨→粗磨→细磨→磨光→草酸清洗→打蜡上光→成品保护

3.2 基层处理:将混凝土基层上的杂物清净,不得有油污、浮土。用钢錾子和钢丝刷将沾在基层上的水泥浆皮铲掉铲净。

3.3找标高弹水平线:根据柱墙面上的+100cm标高线,往下量测出磨石面层的标高,弹在四周柱墙上,并考虑其它房间和过道面层的标高,要相一致。

3.4抹找平层砂浆

a)根据墙上弹出的水平线,留出面层厚度(约30mm厚),抹1∶ 3水泥砂浆找平层,为了保证找平层的平整度,先抹灰饼(纵横方向间距1.5m左右),大小约8~10cm。 b)灰饼砂浆硬结后,以灰饼高度为标准,抹宽度为8~10cm的纵横标筋。

c)在基层上洒水湿润,刷一道水泥浆,面积不得过大,随刷浆随铺抹1∶3找平层砂浆,并用2m长刮杠以标筋为标准进行刮平,再用木抹子搓平

3.5 养护:抹好找平层砂浆后养护24h,待抗压强度达到l.2MPa,方可进行下道工序施工。

3.6 弹膨胀及分格线:膨胀缝设置在所有柱中心,新旧结构连接处,与其它类型地面材料的连接处;铜分格条设置在相邻伸缩缝间均分为1.5米左右,所有墙边外200mm

处,柱边如下图所示。

3.7 镶分格条

膨胀缝采用两边铜条,中间夹橡胶条的做法。膨胀缝处铜条与橡胶条先用细铁丝捆绑紧,并牢固地固定在地面上。在同一块水磨石分隔中,铜条不得拼接。相邻水磨石块间的铜条对缝误差不得大于1㎜。现浇水磨石与其它地面交接处,或遇后施工的地面,如伸缩缝、集水坑、地漏等,都必须先用铜条收边。

用小铁抹子抹稠白色水泥浆将分格条固定住(分格条安在分格线上),用100号白色水泥砂浆抹成30°八字形,高度应低于分格条条顶4~6mm,分格条应平直(上平必须一致)、牢固、接头严密,不得有缝隙,作为铺设面层的标志。另外在粘贴分格

条时,在分格条十字交叉接头处,为了使拌合料填塞饱满,在距交点40~50mm内不抹水泥浆。

3. 8 拌制水磨石拌合料:水泥与石子按1:2的比例,搅拌均匀。

3.9涂刷水泥浆结合层:地面涂刷1:3白色水泥素浆一道作为结合层,在每块分格内铺设钢丝网。

3.10 铺水磨石拌合料:随刷浆随铺抹1∶3找平层砂浆,并用2m长刮杠以标筋为标准进行刮平,再用木抹子搓平。

3.11 滚压、抹平:用滚筒来回滚压水磨石,直至均匀密实为准,施工时要注意滚筒不能碰撞分格条。

3.12 试磨:一般根据气温情况确定养护天数,温度在20~30℃时2~3d即可开始机磨,过早开磨石粒易松动;过迟造成磨光困难。所以需进行试磨,以面层不掉石粒为准。

3.13 粗磨:第一遍用60~90号粗金刚石磨,使磨石机机头在地面上走横“8”字形,边磨边加水(如磨石面层养护时间太长,可加细砂,加快机磨速度),随时清扫水泥浆,并用靠尺检查平整度,直至表面磨平、磨匀,分格条和石粒全部露出(边角处用人工磨成同样效果),用水清洗晾干,剔除表面活石子,用白水泥修补孔洞气眼。特别是面层的洞眼小孔隙要填实抹平,脱落的石粒应补齐。浇水养护2~3d。

3.14 细磨:第二遍用90~120号金刚石磨,要求磨至表面光滑为止。然后用清水冲净,满擦第二遍白水泥浆,仍注意小孔隙要细致擦严密,然后养护2~3d。

3.15 磨光:第三遍用200号细金刚石磨,磨至表面石子显露均匀,无缺石粒现象,平整、光滑,无孔隙为度。水磨石面层磨光遍数不应少于三遍。

3.16 草酸擦洗:为了取得打蜡后显著的效果,在打错前磨石面层要进行一次适量限度的酸洗,一般均用草酸进行擦洗,使用时,先用水加草酸化成约10%浓度的溶液,用扫帚蘸后洒在地面上,再用油石轻轻磨一遍;磨出水泥及石粒本色,再用水冲洗软布擦干。此道操作必须在各工种完工后才能进行,经酸洗后的面层不得再受污染。3.17 打蜡上光:将蜡包在薄布内,在面层上薄薄涂一层,待干后用钉有帆布或麻布的木块代替油石,装在磨石机上研磨,用同样方法再打第二遍蜡,直到光滑洁亮为止。

3.18 水磨石踢脚板:

a)抹底灰:与墙面抹灰厚度一致,在阴阳角处套方、量尺、拉线,确定踢脚板厚度,按底层灰的厚度冲筋,间距l~1.5m。然后装档用短杠刮平,木抹子搓成麻面并划毛。 b)抹磨石踢脚板拌合料:先将底子灰用水湿润,在阴阳角及上口,用靠尺按水平线

找好规矩,贴好靠尺板,先涂刷一层薄水泥浆,紧跟着抹拌合料,抹平、压实。刷水两遍将水泥浆轻轻刷去,达到石子面上无浮浆。常温下养护24h后,开始人工磨面。

第一遍用粗油石,先竖磨再横磨,要求把石渣磨平,阴阳角倒圆,擦第一遍素灰,将孔隙填抹密实,养护l~2d,再用细油石磨第二遍,用同样方法磨完第三遍,用油石出光打草酸,用清水擦洗干净。

c )人工涂蜡:擦二遍出光成活。

4)内墙涂料

4.1、工艺流程:基层处理→修补墙面→第一遍刮腻子、磨平→第二遍刮腻子、磨平→刷第一遍涂料→复补腻子→磨平→刷第二遍涂料→磨平(光)→刷第三遍涂料

4.2、施工工艺

4.2.1)刮腻子前在混凝土墙面上先喷、刷一道胶水,要喷刷均匀,不得人遗漏。 4.2.2)满刮腻子,刮腻子时就横竖刮,即第一遍腻子横向刮起,第二遍竖向刮,注意接搓和收头时要刮净,每道腻子干燥后应用砂纸打磨,将腻子磨平后并将浮尘擦净。

4.2.3)涂刷第一记涂料,涂刷时应先上后下,干燥后复补腻子,待复补腻子干燥后用砂纸磨光,隔一天后,可涂刷第二遍。

4.2.4)在第二遍操作时不宜来回多次涂刷,以避免溶松第一遍漆膜,或出现显著的漆刷涂饰痕迹,影响质量。

4.2.5)第三遍施工时,注意涂料遮盖力情况,以便随时撑握和调整涂饰的松紧,确保涂料的色泽的均匀性。

5、外墙涂料

5.1工艺流程:基层处理→打底找平→打磨→封底漆→第一遍涂料施工→修补第二遍涂料→第三遍涂料施工→检查验收

5.2施工工艺

5.2.1基层清理对基层表面进行作业前的验收,表面须洁净坚固,对混凝土表面浮浆等进行清理,对砂浆基层,要仔细检查是否存在空鼓及裂缝现象,基层要求含水率在10%以下,如无条件测试右用手感进行估测,潮气太大不能施工,必须待干后方可施工,对墙面的阴阳角、门窗洞口的收口部位特别是阴阳角检查完后要进行交接验收,将进行作业的所有门窗等采用塑料布或其他方式进行防护,避免污染。5.2.2嵌缝对混凝土墙面出现裂缝,应先将裂缝部位刷一遍掺胶水泥浆,然后使用粘接石膏刮抹。

5.2.3刮防水腻子找平,对混凝土墙面刮防水腻子找平,要求与基层粘结牢固,无分层空鼓现象,待干燥后用砂纸打磨,手感无杂质进行下一道工序。

5.2.4封底漆:在干净的基层上,先喷涂(或滚涂)一遍封底漆,增加与基层的结合力,防止浮碱。

5.2.5涂刷第一遍涂料:将桶内涂料用筛网进行过滤后喷涂第一遍,从上到下均匀地进行。

5.2.6防水腻子修补打磨:第一遍涂料完成后,再对墙面进行一次细致的防水腻子修补工作,主要是针对阴阳角和局部不平的部位,然后再用300~400目砂纸上下

左右均匀打磨,手感效果良好即可。

5.2.7第二遍涂抹:喷涂方法与第一遍相同。

5.2.8第三遍涂抹:检查第二遍喷涂对墙面所出现的缺陷及时修改和处理,进行第三遍涂抹。

5.2.9检查验收:对完成后的墙面涂料进行彻底的检查,重点检查阴阳角及门窗洞口后进行报验。

5.2.10涂料清理:将楼层内外所有的涂料及防护采用的材料及时清理出现场,并将遗漏的涂料进行清理做好现场的文明施工。

6、卫生间内墙面砖镶贴

6.1施工准备及要求:根据设计要求,卫生间内墙镶贴瓷砖。瓷砖使用前应进行选砖,按1㎜的差距进行规格选材,分类堆放待用。要求平整方正,无缺楞掉角,颜色均匀,不脱釉的砖块。墙面基层用1:3水泥砂浆打底。过墙管套割严密。瓷砖在镶贴前,放入清水中浸泡,要浸泡到不冒泡为止。

6.2施工工艺:

6.2.1墙面砖镶贴,先贴小面,再贴大面。镶贴前应预先排砖,要注意同一墙面的横竖排列,均不得有一行以上的非整砖。非整砖应排在次要部位和阴角处。

6.2.2在管道、卫生设备支撑部位,应用整砖套割吻合,不得用非整砖拼凑镶贴。面砖接缝宽度为1.5㎜。需套割的管道卡部位,应会同水电安装人员一起,随套随安装,但须保证镶贴安装质量。卫生间设施构件的镶贴面砖,均应同大墙面排

砖合理,套割美观,线条流畅。

7、顶棚施工

本工程的顶棚主要有喷涂顶棚、抹灰顶棚、保温顶棚铝合金方板吊顶四种

7.1喷涂顶棚的施工方法:1基底层清理,并用1:0.5:1水泥石灰膏砂浆板缝嵌实抹平;2素水泥浆一道甩毛,内掺建筑胶;3板底满刮3厚底基防裂腻子分遍找平;4满刮2厚面层耐水腻子;5喷涂水性耐擦洗涂料。抹灰顶棚的施工方法:1基层处理;2素水泥浆一道甩毛,内掺建筑胶;3 5厚1:0.5:1水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道;4 2厚纸筋灰罩面;5 两遍成活,抹面浆饰面。保温顶棚施工方法:1钢

筋混凝土楼板扫净刷界面剂一道;2用聚合物砂浆粘贴50(60)挤塑聚苯板,并用φ5带大垫圈胀管螺丝(双向中距@700)固定于楼板;3 5厚粉刷石膏,内压入一层中碱玻纤网格布;4 2厚耐水腻子;5饰面板,以下重点介绍铝合金方板吊顶7.2吊顶工程

7.2.1、作业条件

1)安装完顶棚内的各种管线及设备,确定好灯位、通风口及各补照明孔口的位置, 2)顶棚灯罩面板安装前,应作完墙地湿作业工程项目。

3)搭好顶棚施工操作平台架子。

4)轻钢骨架顶棚在大面积施工前,应做样板间,对顶棚的起拱度、灯槽、窗帘盒、通风门等处进行构造处理,经鉴定后再大面积施工。

7.2.2施工工艺

1、工艺流程

基层弹线→安装吊筋→安装主龙骨→安装边龙骨→安装次龙骨→安装铝合金方板→饰面清理

2、弹线:根据楼层标高水平线,按照设计标高,沿墙四周弹顶棚标高水平线,并找出房间中心点,并沿顶棚的标高水平线,以房间中心点为中心在墙上划好龙骨分档位置线。

3、安装主龙骨吊杆:在弹好顶棚标高水平线及龙骨位置线后,确定吊杆下端头的标高,安装预先加工好的吊筋,吊筋安装用φ10膨胀螺栓固定在顶棚上,吊筋选用φ8圆钢。吊筋间距控制在1200mm范围内。

4、安装主龙骨:主龙骨一般选用UC38轻钢龙骨,间距控制在1200mm范围内。安装时采用与主龙骨配套的吊挂件与吊筋连接。

5、安装边龙骨:安装后天花净高要求在墙四周用水泥钉固定25×25烤漆龙骨,水泥钉间距不大于300mm。

6、安装次龙骨:根据铝扣板的规格尺寸,安装与板配套的次龙骨,次龙骨通过吊挂件,吊挂在主龙骨上。当次龙骨长度需多根延续接长时,用次龙骨连接件,在吊挂次龙骨的同时,将相对端头相连接,并先调直后固定。

7、安装金属板:铝扣板安装时在装配面积的中间位置垂直次龙骨方向拉一条基准线,对齐基准线向两边安装,安装时,轻拿轻放,必须顺着翻边部位顺序将方扳两边轻压,卡进龙骨后再推紧。

8、清理:铝扣板安装完后,需用布把板面全部擦拭干净,不得有污物及手印等7.2.3、质量要求

1、主控项目:

(1)、吊顶标高、尺寸、起拱和造型应符合设计要求。

(2)、饰面材料的材质、品种、规格、图案和颜色应符合设计要求。当饰面材料为玻璃板时,应使用安全玻璃或采取可靠的安全措施。

(3)、饰面材料的安装应稳固严密。饰面材料与龙骨的搭接宽度应大于龙骨受力面宽度的2/3。

(4)、吊杆、龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式应符合设计要求。金属吊杆、龙骨应进行表面防腐处理:木龙骨应进行防腐、防火处理。

(5)、明龙骨吊顶工程的吊杆和龙骨安装必须牢固。

2、一般项目

(1)、饰面材料表面应洁净、色泽一致,不得有翘曲,裂缝及缺损。饰面板与明龙骨的搭接应平整、吻合,压条应平直、宽度一致。

(2)、饰面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口篦子等设备的位置应合理、美观,与饰面板的交接应吻合、严密。

(3)、金属龙骨的接缝应平整、吻合、颜色一致,不得有划伤、擦伤等表面缺陷。本质龙骨应平整、顺直,无劈裂。

(4)、吊顶内填充吸声材料的品种和铺设厚度应符合设计要求,并应有防散落措施。

(5)、明龙骨吊顶工程安装的允许偏差和检验方法应符合下表的规定。

暗龙骨吊顶工程安装的允许偏差

允许偏差(mm)

项次项目

纸面石膏板

1表面平整度3

2接缝直线度3

3接缝度低差1

7.2.4、成品保护

1、轻钢骨架、罩面板及其他吊顶材料在入场存放、使用过程中应严格管理,保证不变形、不受潮、不生锈。

2、装修吊顶用吊杆严禁挪做机电管道、线路吊挂用:机电管道、线路如与吊顶吊杆位置矛盾,须经过项目技术人员同意后更改,不得随意改变、挪动吊杆,

3、吊顶龙骨上禁止铺设机电管道、线路。

4、轻钢骨架及罩面板安装应注意保护顶棚内各种管线、轻钢骨架的吊杆、龙骨不准固定在通风管道及其他设备件上。

5、为了保护成品,罩面板安装必须在棚内管道、试水、保温等一切工序全部验收后进行,

6、设专人负责成品保护工作,发现有保护设施损坏的,要及时恢复。

7、工序交接全部采用书面形式由双方签字认可,由下道工序作业人员和成品保

某小区装饰装修工程施工组织设计方案

第一章编制说明 一、综合说明 兰宁小区装饰工程,依据相关文件及设计图纸要求,我公司编制了与之相关的施工组织设计,该标书是本工程的综合性指导文件。 根据兰宁小区装饰工程的要求和图纸说明,我公司在接到文件后立即组织技术及施工人员,认真学习与研究相关资料,并勘察了现场。在分析了各种影响施工的因素和本工程的施工特点、难点后,我们有充分的信心,保证高质量、按期、全面地完成消防支队文件规定的各项内容。 我们将严格按ISO9000国际质量管理体系的要求,对施工的全过程进行标准化管理,发挥本公司实力优势,强化计划管理,确保本工程质量验收达到优良标准,不负业主期望。 我公司将组织一支最优秀的项目管理班子,调遣技术熟练,纪律严明,经过多个大型工程锤炼的,能打硬仗的高素质作业队伍,投入该工程的施工。严格按设计图纸和国家规范认真做好施工全过程的各项施工工作;按照质量体系和程序文件规定,严格把好材料、设备、成品和半成品的采购和检验关,使施工质量全过程受控;以安全生产为中心,优质高效为目标进行工程建设,为业主提供最优的产品与服务! 我公司各类施工机械设备齐全,储备雄厚。根据工程实际需要,确保施工需要,满足施工进度和质量要求。 我公司将按照国家建筑工程施工现场标准化管理规定,组织现场文明施工,确保本工程达到文明工地标准。 在工程竣工后的保修期内,我们将定期定时,随时提供优质服务;保修期满后,非属我公司施工原因造成的质量问题,我公司也将全力予以解决,满足业主的一切合理要求。 公司是建筑装修装饰工程专业二级资质企业,具有丰富经验和人才,

技术完备的施工队伍,客观上保证了装饰工程的质量和进度的要求。在综合方面,科学、合理的进行人、机、料的全方位管理,以保证工程的进度和质量。 我们将积极与业主、监理等单位密切配合,真心诚意地接受业主、施工监理在施工全过程中的热忱指导和帮助。 二、编制依据: 依据兰宁小区装饰工程招标文件、设计图纸; 1、国家、省、市现行的施工、验收规范及质量验评标准; 2、《民用建筑设计通则》JGJ37-38; 3、《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001年版); 4、《民用建筑节能设计标准》JGJ26-95; 5、《甘肃省民用建筑节能设计标准》DBJ25-20-97; 6、《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分2002年版); 7、《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ50-2001; 8、《房屋工程质量验收规范》; 9、《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001; 10、《建筑抗震设防分类标准》GB50223-95; 11、《建筑结构荷载规范》GB5009-2001; 12、《建筑抗震设计规划》GB50011-2001; 13、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002; 14、《建筑地基处理技术规范》GB50007-2002; 15、《混凝土结构设计规范》GB50007-2002; 16、《混凝土结构施工及验收规范》JGJ79-2002; 17、《砌体结构设计规范》GB50003-2001; 18、《建筑基坑及护技术规程》JGJ120-99;

室内改造装饰工程施工组织设计

1.概述 1.1编制说明及依据 我公司的克拉玛依市中心医院食堂改造工程项目部,认真研究了设计图纸后,为了能取得中心医院食堂改造装饰工程的完美结果,召集了项目领导班子和各专业施工班组带班的成员,共同编写了本装修改造施工组织设计。本施工组织设计是指导本次改造装饰工程施工全过程各项活动的一个技术、组织、安全等各方面的综合性文件,供审阅:编制本施工组织设计方案的主要依据: 1.克拉玛依市中心医院食堂改造工程招标文件 2.克拉玛依市中心医院食堂改造工程施工图纸 3.工程技术规范: 《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222—2002) 《建筑工程质量验收规范》(GB50016-2006) 《建筑安装分项工程施工工艺规程》(DBJ01-26-96) 《建筑结构焊接规程》(JGJ81-91) 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001)《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222) 《建筑设计防火规范》(GBJ16) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(B650209-2002) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)

《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2001) 《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分) 及公司的相关规程和技术要求 1.2本工程拟实施的施工目标 我公司将充分利用我公司在人力组织、材料供应、及机械设备上的优势,和成熟的装饰施工工艺,迅速组织我公司具有优秀业绩和丰富施工经验的管理人员,组成高效精干的项目部,以优质服务,精心施工,确保实现以下目标: 1.2.1工程质量目标 该工程的施工将严格按照国家现行的施工规程、操作规程和工程质量检验评定标准,严格要求、精心施工,确保工程以高效、优质的目标。材料选用满足设计防火要求。在ISO9002管理体系下,按设计要求,按时、保质、保量完成,工程质量等级达到分部分项合格率100%。 1.2.2装饰效果及功能目标 严格按照图纸施工,符合设计要求。 1.2.3施工工期目标 根据招标文件确定的竣工日期,本次装饰工程的计划工期为45天。 1.2.4安全、文明施工目标 本工程严格执行《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011)要求,采取有效措施杜绝重大伤亡事故

大型商场装修工程施工组织设计

大型商场装修工程施工组织设计目录 一、工程概况 二、组织设计编制依据 三、施工准备 (一)施工采用的标准、规范 (二)施工组织机构及管理投入 (三)主要实物工程量 (四)图纸会审和技术交底 (五)现场勘测 (六)各专业之间的配合关系 四、现场管理措施 1.1 标准化工作 1.2 表格化管理 1.3 现场质量施工管理体系 1.4成本控制管理 1.5 安全文明管理体系 1.6 施工进度控制措施 五、主要分部工程的施工方案和技术措施 (一)GRC工程施工方案及措施 (1)工艺流程 (2)安装施工方案及措施 (二)木制作部分施工方案及措施 (1)工艺流程 (2)保证方案及措施 (三)公共部分天花吊顶施工方案及措施 (1)工艺流程

(2)保证方案及措施 (3)石膏板双飞粉乳胶漆饰面 (四)地砖铺设吊顶施工方案及措施 (1)工艺流程 (2)保证施工质量及措施 (3)地砖铺设质量要求 (五)石头漆喷涂吊顶施工方案及措施 (1)工艺流程 (2)保证施工质量及措施 (3)石头漆喷涂质量要求 (六)工程质量管理与控制 (1)建立施工现场质量保证体系 六、竣工验收资料 一、工程概况 南海国昌新城市广场A栋,总建筑面积约32422.36㎡。其中一至四层为商场,一至三层世界风情广场建筑面积为14000㎡。 金碧辉煌世界风情广场装修工程部分包括:GRC石柱、吊顶、木制作(门头、门楣、灯箱)、电路排放、照明电器安装、地面地砖、油漆(仿真石漆、聚脂漆、乳胶漆) 二、施工组织设计编制依据 本施工组织设计是以联帮装饰设计工程公司设计的施工图纸和《室内装饰工程质量规范》为编制依据,结合本装修工程的特点编制的。 三、施工准备工作 (一)施工采用的规范、标准 规范、标准《室内装饰工程质量规范》QB1838—93 (二)施工组织机构及管理投入

室内装饰工程施工组织设计方案范本

施工组织设计

目录 第一章编制说明 1.1说明 1.2编制依据 1.3编制原则 第二章工程概况 2.1工程概况 2.2场地条件 2.3区域特征 2.4水电供应情况 第三章施工部署及资源保证措施3.1施工部署 3.1.1施工组织 3.1.2施工管理目标及实现保证 3.1.3施工组织协调 3.2资源保证措施 3.2.1拟用于本合同的主要管理人员3.2.2劳动力计划 3.2.3劳动力保证措施 3.2.4材料保证措施 3.2.5资金保证措施 3.2.6拟投入施工机械设备

3.2.7主要施工机械设备进场计划 第四章施工准备与施工总平面布置及管理4.L 施工准备 4.1.1施工准备工作计划 4.1.2技术准备 4.1.3物资准备 4.1.4生产准备 4.2施工总平面布置 4.3施工总平面管理 第五章主要工程项目施工方法 5.1主要施工任务及工程重点、难点分析5.1.1主要施工任务 5.1.2装饰工程工艺总则 5.1.3工程重点、难点分析及对策 5.2轻质隔断工程 5.3抹灰工程 5.4楼地面工程 5.4.1石材楼地面 5.4.2满铺地毯铺设 5.4.3方块地毯铺设 5.5墙柱面工程 5.5.1内墙饰面砖工程

5.5.2墙柱面石材饰面工程 5.5.3木制墙面制作 5.6吊顶工程 5.6.1装配式U型轻钢龙骨吊顶 5.6.2装配式T型铝合金龙骨吊顶 5.6.3木龙骨吊顶 5.7门窗工程 5.7.1装饰木门(含门扇及门框)制作5.7.2装饰木门安装 5.8油漆工程 5.8.1墙面、顶棚乳胶漆施工 5.8.2清漆饰面 5.9电气安装工程 5.10卫生洁具安装 5.10.1卫生洁具安装 5.10.2卫生间台架、台板安装 5.11卫生间、外墙面内侧防水施工5.12白蚁防治技术 5.12.1施工准备 5.12.2白蚁预防的重点和范围 5.12.3防白蚁工程施工 5.12.4管理制度

装饰装修工程专项施工方案

装饰装修工程专项施工方案 一、施工说明 本工程的装饰施工分为内装饰、外装饰两部分。内墙面装饰有粉刷石膏砂浆外刷涂料、磁砖、水泥砂浆墙面等;外墙面装饰为外墙涂料墙面。楼地面有地砖楼地面、水泥砂浆楼地面等。顶棚为涂料顶棚。当进行内装饰施工时,涉及到安装各专业配合,所以应注意以下几点: 装饰前,应选择有代表性质的房间,按设计标准做样板间,包括水、电等各种专业在内,如有矛盾便会暴露出来,然后加以研究解决,待样板间验收合格后方可全面施工。 组织有粉刷工、木工等工种的综合施工队。 按上述几点安排施工,将有助于保证质量,加快进度,减少浪费,降低成本。 二、外墙施工 1、高级涂料施工 外墙涂料施工:涂料施工质量的好坏,很大一部分取决于基层的施工质量,所以涂料施工中,应特别注重基层质量。 1)、基层要求: A、基层表面必须坚固和无疏松、脱皮、粉化现象,基层表面的泥土、灰尘、油污、杂物等赃迹必须洗净消除。 B、基层含水率应在10%以下,PH值10以下,墙面养护期一般为:现抹砂浆墙面夏季7天以上,冬季14天以上,现浇砼柱面夏季10天以上,冬季20天以上。否则会出现粉化和色泽不均匀等现象。 C、基层要求平整但又不应太光滑,孔洞和不必要的沟槽提前进行修补,修补材料采用108胶加水泥(胶与水泥配比可为20:100)和适量水调成的腻子。 D、在正式涂刷料前加涂一道与涂料体系相适当的冲稀了的乳液,稀释的乳液渗透能力强,可使基层坚实干净,粘结性好节省涂粒。 2)、施工要点: A、使用涂料时必须将涂料搅匀,并不得任意加水。 B、接槎严格执行操作规程,留在施工缝阴阳角处,不得任意停工甩槎。 C、阴雨天应停止施工。

大型商场装饰施工组织设计方案

大型商场装饰施工组织设计 一、工程概况 xx广场——**大厦地处xx金碧路B03地块,总建筑面积约32422.36㎡,分为商场、住宅和地下车库。其中一至四层为商场,一至三层世界风情广场建筑面积为14000㎡。 金碧辉煌世界风情广场装修工程部分包括:GRC石柱、吊顶、木制作(门头、门楣、灯箱)、电路排放、照明电器安装、地面地砖、油漆(仿真石漆、聚脂漆、乳胶漆) 二、施工组织设计编制依据 本施工组织设计是以联帮装饰设计工程公司设计的施工图纸和《室内装饰工程质量规范》为编制依据,结合本装修工程的特点编制的。 三、施工准备工作 (一)施工采用的规范、标准 规范、标准《室内装饰工程质量规范》QB1838—93 (二)施工组织机构及管理投入 该施工队伍由项目部指挥部统筹,下设项目经理、施工管理人员。(见金碧辉煌装修项目部施工管理员名单及组织图) (三)主要商铺装修工程量 二层工程量总面积约为5000㎡,商铺数量为191间;三层总面积约为4500㎡,商铺数量为207间。具体数量以概算书为准。 (四)图纸会审和技术交底 首先由设计工程师组织项目部技术人员和预算人员进行图纸内审,并提出书面疑问,在参加由项目部组织的设计交底和图纸会审。

然后,由项目部负责收集、整理、打印图纸会审纪要,其内容应保证齐全、有效,经设计部门、现场指挥部、装修项目部签字(盖章)生效后,及时送发相关部门,并保存其原件。 施工技术交底按照现场管理规定逐级交底。 (五)现场勘测 装修现场地面水平测量时,发现后浇带的F—C轴至J—2轴之间的水平高差为60㎜。因风管已经安装,风管经过走道最低的地方2174#商铺附近实际距地面结构层为3220㎜,地面装修后距风管高为3140㎜,按施工图商铺立面从地到顶的高度为3100㎜,筒灯及格栅灯的安装间距只剩40㎜,筒灯和格栅灯的厚度为95㎜,无法安装筒灯及格栅灯,因此原设计已无法满足现有状况。经与设计协商,如视沉降稳定,按现状不调整风管高度而进行装修,则二、三层商铺的整体高度应作适当调整。调整结果为柱子总体高度下降60㎜,灯箱压缩为60㎜,门楣高度不变。 发现局部柱子尺寸偏大,按图纸无法施工。则根据现场情况,现场调整。 (六)各专业之间的配合关系 各专业之间的施工配合在满足总体施工进度计划的前提下;各专业之间在不影响各施工工序的情况下进行交叉施工。如下: 四、现场管理措施 1.1标准化工作 现场施工质量不仅应由直接参与施工的人员按照质量标准来保证做到施工操作标准化,施工管理标准化,而且必须使现场所有影响工程质量的因素和工作都要实现标准化。按质量保证模式和本工程质量保证计划要求做到施工质量标准化管理。 1.2表格化管理 在现场管理工作中,工程项目部与材料部、施工队、指挥部及监理之间应实行表格化的管理。施工过程当中各个工序之间的表格化管理;材料的表格化管理;分部工程的验收表格化管理。(详见各表格)

装饰装修施工组织设计方案范本

【最新资料Word版可自由编辑!!】1 编制依据 1.1 施工图设计和/或顾客特殊要求 1.2 施工组织设计/质量计划

1.3 类似工程施工方案 1.4标准、规范及有关技术规定 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 《塑料门窗安装及验收规程》(JGJ 103-96) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2 过程名称及概况 2.1 过程名称: 2.2 过程概况 2.2.1过程特点:西安石化技改工程中的总变电所、除盐水站主厂房和循环水场综合厂房、消防水泵房、变配电所、中心控制室等建筑物的装饰装修工程均含有工序较多,施工繁杂、用工量大且工期占用时间长、工序之间交叉作业多、高空作业周期长且安全管理点大面广等特点。 2.2.2 过程内容 2.2.2.1本工程所含单位工程明细见下表:

2.2.2.2 本工程所含单位工程装饰装修具体做法详见下表:

3 施工部署 由于装饰装修工程所含工序繁杂,交叉作业多,施工周期长,施工时总体上按抹灰工程、门窗工程、吊顶和饰面砖工程、楼地面工程、涂刷工程、细部工程的顺序施工,在确需进行交叉作业的地方将合理组织施工,由专人负责施工。其中部分子分部工程将要组织平行施工。 3.1劳动力需求及要求 劳动力需求计划如下: 3.2主要设备、机具需用及要求 主要设备、机具需用计划如下:

3.2进度安排 本工程建筑物的主体在九月中旬已施工,在经过主体验收后即可进行装饰装修工程,从九月下旬开始施工,整个过程需时一个半月左右,在十一月十五日以前将所有该部分建筑物施工完。 4 施工工艺步骤及控制要求 4.1施工工艺步骤 4.1.1 抹灰工程施工工艺步骤: 4.1.2 门窗工程施工工艺步骤 4.1.2.1 钢门窗、木门窗施工工艺步骤: 4.1.2.2 塑钢门窗施工工艺步骤: 4.1.3 吊顶工程施工工艺步骤: 4.1.4 楼、地面工程施工工艺步骤 4.1.4.1 水泥砂浆面层施工工艺步骤: 4.1.4.2 水磨石面层施工工艺步骤:

装饰装修工程施工方案

XDG201319号地块无锡太平洋三期工程装饰装修工程施工方案 中国十七冶集团无锡太平洋三期工程项目经理部 二〇一八年四月十五日

目录 第一章项目概况 (1) 第二章编制依据 (8) 第三章施工准备 (9) 第四章施工工艺流程 (11) 第五章质量验收标准 (57) 第六章质量保证措施 (63) 第七章安全文明施工措施 (69) 第八章绿色施工措施 (79)

第一章项目概况 1、工程概述 1、1 承建项目名称:无锡太平洋三期工程 1、2 工程简介 本工程为无锡市惠山区天一路与惠山大道交叉口得西南侧XDG201319号地块工程,项目用地面积72796、44 m2。本项目施工范围为三期工程项目,三期工程项目自西向东分别为3A、3B两个地块。3A地块为商业办公地块,拟建3幢7080米高层公寓,沿街13层设置商业,3B地块为住宅地块,5幢34F住宅、5幢18~28F 住宅,西侧下设2层地下车库,东侧下设单层地下车库库组成,其中公寓及商业面积约9、3万m2,住宅面积约18、2万m2,地下车库面积8万m2,总建筑面积约35、5万m2。 1、3项目地点:江苏省无锡市惠山区天一路与惠山大道交叉口西南侧。 1、4 环境条件:拟建场地位于江苏省无锡市天一路与惠山大道交叉口西南侧,场地四周有已经投入使用得市政道路,场地内二期与三期之间有施工通道,交通条

件便利。拟建场地东侧(临近惠山大道)有泄洪河一条,场地西侧(临近凤宾路)为无锡市轨道交通地铁1号线。 1、5 建设单位名称:无锡惠山太平洋商业房地产开发有限公司 1、6 施工单位名称:中国十七冶集团有限公司 1、7 设计单位名称:无锡市城归设计有限责任公司 1、8 监理单位名称:江苏建协建设管理有限公司 1、9 地质勘察单位:江苏苏州地质勘察院 1、10工期:1058天 1、11质量目标:达到合格质量标准,3A地块4#房、5#房、7#房创“太湖杯”。 1、12安全目标:杜绝重大安全事故,工亡事故为零;轻伤事故率控制在每月1、5‰以内;现场内得安全隐患整改率必须保证在时限内达到100%,杜绝现场重大隐患得出现;现场内不发生火灾事故,火险隐患整改率必须保证在时限内达到100%;不发生重大中毒事故以及群发性传染病;施工现场必须保证安全、文明施工,创省级安全质量标化工地。 1、13文明施工目标:达到江苏省文明工地标准 2、装饰装修工程概况 2、1 3B地块装饰装修做法 2、1、1 外墙做法 自内向外依次为基层墙体上刷界面剂一道、20厚1:2水泥砂浆找平层(内掺5%防水剂)、粘结剂一道刷在岩棉外墙外保温板保温贴面上、岩棉外墙外保温板、粘结剂一道刷在岩棉外墙外保温板贴面上、8厚聚合物砂浆、10厚聚合物砂浆压入耐碱网格布(160g/m2)一道,底层两道。 2、1、2屋面做法 住宅屋面:自下而上依次为:现浇钢筋混凝土屋面板、LC5、0轻集料混凝土3%找坡,最薄处30;20厚1:3水泥砂浆找平;1、5厚聚氨酯防水涂料;20厚1:2、5水泥砂浆;3厚SBS改性沥青防水卷材;10厚1:4石灰砂浆隔离层;20厚1:2水泥砂浆粘结层;85厚复合轻质保温隔热砖。 电梯机房、门厅屋面:自下而上依次为:现浇钢筋混凝土屋面板、现拌泡沫混凝土3%找坡,最薄处20;20厚1:3水泥砂浆找平;1、5厚聚氨酯防水涂料;50厚阻

2020年大型商场施工组织设计方案

施工组织设计目录

一、工程概况 二、组织设计编制依据 三、施工准备 (一)施工采用的标准、规范 (二)施工组织机构及管理投入(三)主要实物工程量 (四)图纸会审和技术交底 (五)现场勘测 (六)各专业之间的配合关系 四、现场管理措施 1.1 标准化工作 1.2 表格化管理 1.3 现场质量施工管理体系 1.4成本控制管理 1.5 安全文明管理体系 1.6 施工进度控制措施 五、主要分部工程的施工方案和技术措施(一)GRC工程施工方案及措施 (1)工艺流程 (2)安装施工方案及措施 (二)木制作部分施工方案及措施(1)工艺流程 (2)保证方案及措施 (三)公共部分天花吊顶施工方案及措施(1)工艺流程 (2)保证方案及措施 (3)石膏板双飞粉乳胶漆饰面 (四)地砖铺设吊顶施工方案及措施(1)工艺流程 (2)保证施工质量及措施 (3)地砖铺设质量要求 (五)石头漆喷涂吊顶施工方案及措施(1)工艺流程(2)保证施工质量及措施(3)石头漆喷涂质量要求(六)工程质量管理与控制(1)建立施工现场质量保证体系六、竣工验收资料

一、工程概况 xx吉泰龙广场——金碧辉煌大厦地处xx金碧路B03地块,总建筑面积约32422.36㎡,分为商场、住宅和地下车库。其中一至四层为商场,一至三层世界风情广场建筑面积为14000㎡。 金碧辉煌世界风情广场装修工程部分包括:GRC石柱、吊顶、木制作(门头、门楣、灯箱)、电路排放、照明电器安装、地面地砖、油漆(仿真石漆、聚脂漆、乳胶漆) 二、施工组织设计编制依据 本施工组织设计是以联帮装饰设计工程公司设计的施工图纸和《室内装饰工程质量规范》为编制依据,结合本装修工程的特点编制的。 三、施工准备工作 (一)施工采用的规范、标准 规范、标准《室内装饰工程质量规范》QB1838—93 (二)施工组织机构及管理投入 该施工队伍由项目部指挥部统筹,下设项目经理、施工管理人员。(见金碧辉煌装修项目部施工管理员名单及组织图) (三)主要商铺装修工程量 二层工程量总面积约为5000㎡,商铺数量为191间;三层总面积约为4500㎡,商铺数量为207间。具体数量以概算书为准。 (四)图纸会审和技术交底 首先由设计工程师组织项目部技术人员和预算人员进行图纸内审,并提出书面疑问,在参加由项目部组织的设计交底和图纸会审。

装修施工方案范本

先农商旅区二期新建工程装修施工方案 )—()建—(DY—() 编制人: 初审人: 审核人: 审批人: 大元建业集团股份有限公司 年月日 目录

第一章工程概况 第二章施工准备 第三章具体施工方法 第一节地库楼面做法1 第二节地库楼面做法2 第三节地库楼面做法3 第四节地库楼面做法5 第五节地库内墙面做法1、2 第六节地库顶棚做法1、 第七节地库内墙1、2顶棚1、2、3五级防水白色乳胶漆第八节地库2、3顶棚 第九节屋面3、4第十节屋面地砖做法 第十一节卫生间地面 第十二节抹灰工程 第十三节抹灰水泥踢脚

第十四节雨水管安装 第一章工程概况 天津市历史风貌建筑整理有限责任公司建设的先农商旅区二期新建工程,项目位于天津市和平区湖南路以东、河北路以西,先农大院地块。外檐墙面为仿古式砌筑墙体。 第二章施工准备 1、施工用水、用电、道路等设施仍沿用主体施工设施,使用前须仔细检查,加固维修后,方可使用。 2、脚手架的搭设:外檐采用双排外脚手架;内檐采用简易钢管脚手架。 3、材料运输:水平运输采用人工倒运;垂直运输采用施工电梯。 4、所有材料进场前需做复试及进场材料报验。 5、各道工序施工前须选择技术熟练工人进行样板间施工,样板间须经业主、监理及设计院实地检查确认后方进行装修施工。 6、准备好玻纤网格布在不同材料交接的缝隙处抹灰均要加金属网和玻纤网格布防治抹灰开裂 第三章具体施工方法 第一节地下车库楼面做法1 (地下车库)楼1: 50厚细石混凝土随打随抹内配¢(备注:用于双向钢筋网片(机动车区域添加耐磨骨料)6@150. 除汽车坡道,自行车坡道,排水沟,集水井,楼梯间,楼梯梯段,台阶外的楼地面)

完整版建筑装饰装修工程施工方案

建筑装饰装修工程施工方案 山西现代双语学校小学部及公寓楼建设项目工程一标段建筑装饰装修工程施工方案 一、编制依据教学、山西现代双语学校小学部及公寓楼建设项目工程一标段3# 1 楼工程施工图纸;教学楼、山西现代双语学校小学部及公寓楼建设项目工程一标段3#2 工程施工组织设计; (GB50300-2013) 《建筑工程施工质量统一验收标准》、32001) -、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB503274(GB50209-2010 ) 《建筑地面工程施工质量验收规范》5、)《外墙饰面工程施工及验收规范》(JGJ226-20006、二、工程概况) 工程概述(一 建筑类型公建山西现代双语学校小学部及公寓楼工程名称教学楼建设项目工程一标段3#框架结构类型 面积总面积24140㎡山西新兴教育投资有限公司建设单位地下1层,地上6 层数层 晋中市建筑勘察设计院设计单位 2016.4.29 开工日期山西共达建设工程项目管理有限公监理单位 司山西二建集团有限公司质量目标施工单位合格1 建筑装饰装修工程施工方案建设地晋中市榆次区太榆路中段汇通北40 (二)装饰概述

1、内墙为水泥砂浆抹灰,涂料面层,卫生间墙面为瓷砖墙面。 2、外墙为涂料墙面,墙裙为蘑菇石材粘贴。 3、外门窗均采用空气层为5+12+5mm的塑钢窗,室内门为钢质门。 4、地面:教室为耐磨地面,卫生间为瓷砖地面,走廊通道为瓷砖地面,楼梯为大理石台阶。 5、卫生间顶棚为铝扣吊顶,其余为涂料。 6、楼梯扶手为不锈钢栏杆。 三、施工方法及技术措施 (一)、内墙装饰 内墙1:3水泥砂浆打底,2厚腻子粉,涂料面层,卫生间、操作间瓷砖墙面。 1、内墙抹灰 1.1、工艺流程:基层处理→吊直、套方、找规矩、贴灰饼→墙面冲筋(设置标筋) →做护角→抹底灰→抹中层灰→抹水泥石膏砂浆罩面灰→养护 1.2、施工工艺 (1)基层处理:吊直,套方,打墩,墙面冲筋。抹灰前对墙面的处理是一项重要的工序,对砌筑灰缝不严实或表面不平整之处、水电管道槽盒处用1:2.5水泥砂浆涂抹,并用抹板搓平带毛面。补抹厚度大于15mm的必须分两次补抹,每层厚度控制在8mm为宜。然后用喷浆机甩浆,水泥浆内掺10%-15%的108胶甩到墙面上,其甩点要均匀。甩前墙面要先湿水,甩后注意养护不少于3天。外墙抹灰施工前,

外立面装饰施工方案

第一章、工程概况、施工重点及难点分析、执行标准 (4) 第二章、项目施工组织管理机构 (16) 第三章、主要材料施工方法及技术措施及施工总部署 (23) 第一节、外墙抹灰施工工艺 (23) 第二节、外墙保温施工工艺说明 (26) 第三节、STUCCO施工工艺说明 (32) 第四节、文化石施工工艺说明 (37) 第五节、GRC及聚苯装饰件施工 (40) 第六节、木作装饰件施工 (42) 第七节、成品天沟及雨落水管施工 (47) 第八节、屋面瓦系统施工 (54) 第九节、室外入户地砖及石材台阶的铺设 (69) 第四章、质量保证体系 (72) 第五章、施工进度计划的编制和保证措施 (82) 第六章、安全措施 (87) 第七章、工程项目的文明施工管理 (92) 第八章、施工现场环境保护技术措施 (95) 第九章、季节性施工方案 (96) 第十章、与甲方、总包、监理、分包协调 (99) 第十一章、成品、半成品保护措施 (100) 第十二章、竣工后的保养服务 (100)

相关附件如下: 附件一:施工总进度计划(说明:本计划中已综合考虑总包拆架及我司搭设脚手架的时间,本次计划中未单独列项,将根据现场实际情况确定具体时间) 附件二:劳动力计划(已综合考虑冬雨季施工的问题) 第一章工程概况、施工难点及执行标准

本工程系外装总包工程。主要工作内容有:具体外立面招标范围为全部东区外立面装修工程,包括但不限于以下项目的二次深化设计、施工、材料供应、运输、制作、加工、安装、检验、实验、成品保护、保修等。 工程范围内的各项目工程量须包括本工程招标图纸所示的全部装修装饰工 程量(含地库上及楼四周出入口、风井、屋面烟囱、排气管根等全部外立面及屋面构筑物的内外墙面施工,屋面基层、防水层、屋面瓦等全部屋面系统,屋面及外立面排水系统,外门窗制安及铁艺栏杆制安不在本次招标范围内), 包括但不限于下列所述工作内容: 1)根据现有图纸完成细部节点的深化设计,达到指导施工的深度要求,按照招标人的要求提供细部节点的深化设计,并取得招标人的认可。 2)完成与建筑室外照明、建筑室内装修、景观园林等各专业承包商的协作深化设计及施工配合。 3)外墙外保温体系:外墙外保温供应及施工、保温外侧挂网及聚合物砂浆基层,抹灰找平,保温及粘结砂浆未规定品牌范围,同时必须列出材料厂家名称,保证是优质国产材料,并详细描述门窗洞口周边的外保温、副框、主框、结构墙体的联接的节点大样,另外为保证效果,所有直角边均需做成圆弧形(或以甲方指令为准)。 4)基层清理、测量放线、外墙弹控制线、挂基准线、基层剔凿及修补找平处理(如结构外墙面的垂直、平整度超出国家现行施工及验收规范规定,则外墙面的剔凿、修补找平由总包方负责,设计图纸无外墙保温部位的外饰面的基层抹灰(包括混凝土面和二次结构面)及面层施工,包括但不限于窗井及全部小院墙内侧墙面和顶面、装饰构件上下及内外侧平面、下挂装饰构造内侧墙面、出入口内外侧墙面、风井内外侧墙面、汽车坡道内外侧墙面及压顶、汽车坡道出入口立墙内外侧及压顶、栏杆根部压顶收口(3cm抹灰或3cm保温收口)、阳台和露台顶部及底部收口、与室外相接空间底面和顶面外装施工、小院围墙防水收口部位挂网抹灰等)、固定角钢托架(如果有)、锚固件固定、外保温施工、抹底面聚合物抹面砂浆、压贴热镀锌钢丝网/耐碱网格布、抹面层聚合物抹面砂浆、保温层伸缩缝设置、加强部位加强处理、外窗及檐板作滴水线(含镶嵌PVC滴水线槽)、全部外立面交接部位收口(包括但不限于门窗及洞口收口、伸缩缝盖板收口——

大型商场施工组织设计方案

施工组织设计 目 一、工程概况 二、组织设计编制依据 三、施工准备 (一)施工采用的标准、规范(二)施工组织机构及管理投入(三)主要实物工程量 (四)图纸会审和技术交底 (五)现场勘测 (六)各专业之间的配合关系 四、现场管理措施 1.1标准化工作 1.2表格化管理 1.3现场质量施工管理体系 1.4成本控制管理 1.5安全文明管理体系 1.6施工进度控制措施 五、主要分部工程的施工方案和技 术措施 (一)GRC 工程施工方案及措施(1)工艺流程 (2)安装施工方案及措施 录 二)木制作部分施工方案及措施 1)工艺流程 2)保证方案及措施 三)公共部分天花吊顶施工方案及 措施 1)工艺流程 2)保证方案及措施 3)石膏板双飞粉乳胶漆饰面四)地砖铺设吊顶施工方案及措施 1)工艺流程 2)保证施工质量及措施 3)地砖铺设质量要求 五)石头漆喷涂吊顶施工方案及措 施 1)工艺流程 2)保证施工质量及措施 3)石头漆喷涂质量要求

六)工程质量管理与控制1)建立施工现场质量保证体系 六、竣工验收资料

工程概况 xx 吉泰龙广场——金碧辉煌大厦地处xx 金碧路B03 地块,总建筑面积约32422.36 ㎡,分为商场、住宅和地下车库。其中一至四层为商场,一至三层世界风情广场建筑面积为14000 ㎡。金碧辉煌世界风情广场装修工程部分包括:GRC 石柱、吊顶、木制作(门头、门楣、灯箱)、电路排放、照明电器安装、地面地砖、油漆(仿真石漆、聚脂漆、乳胶漆) 二、施工组织设计编制依据本施工组织设计是以联帮装饰设计工程公司设计的施工图纸和《室内装饰工程质量规范》为编制依据,结合本装修工程的特点编制的。 三、施工准备工作 (一)施工采用的规范、标准规范、标准《室内装饰工程质量规范》QB1838—93 (二)施工组织机构及管理投入该施工队伍由项目部指挥部统筹, 下设项目经理、施工管理人员。(见金碧辉煌装修项目部施工管理员名单及组织图) (三)主要商铺装修工程量二层工程量总面积约为5000 ㎡,商铺数量为191间;三层总面积约为4500 ㎡,商铺数量为207 间。具体数量以概算书为准。

装饰装修施工设计方案范本

施 工 组 织 设 计 --------有限公司

目录 第一章编制说明 第二章工程概况 第三章工程总体施工力量部署及施工方案第四章主要分部分项工程施工技术和方法第五章确保工程质量的技术组织措施 第六章确保安全生产的技术组织措施 第七章确保文明施工的技术组织措施 第八章确保工程工期的技术组织措施 第九章成品保护措施 第十章售后服务承诺

第一章编制说明 一、编制原则: 1、认真贯彻国家、各级政府及行业管理部门对装饰装修工程管理的各项方针 和政策,严格执行建筑装饰工程规范和行业标准。 2、遵循装饰装修工程施工工艺及其技术规范、坚持科学合理的施工工艺和施 工顺序。 3、在保证质量、安全的同时,采用分区分段分层、平行流水、交叉作业的施 工方法,科学合理地安排施工,本施工组织设计不考虑设计变更及人力不可抗拒等因素。 4、本着方案科学合理、技术先进可行,工艺简捷适用、措施保障得力、组织 管理严密、计划详细实用,处处精打细算,降低工程造价的原则,为确保工程质量、工期和投资达到业主的满意,编制本施工组织设计。 二、编制依据: 1、工程招标文件及答疑纪要的规定和要求; 2、业主提供的工程设计图纸; 3、国家现行有关建筑工程施工及验收规范、规程; 4、国家现行有关建筑工程质量检验、评定标准; 5、国家及省、市现行的安全生产、文明施工及环保等有关规定; 6、《建筑工程质量管理条例》; 7、企业的现状和综合实力; 8、工程施工现场状况; 三、编制目的:

根据中华人民共和国、省、市现行的建筑工程的技术规范文件、规定和建筑工程质量检验评定标准,结合本工程的具体工程技术特点及施工进度要求编制的施工组织设计、以策划本公司各部门相关人员有序、按时、优质、规范完成各项工作,同时达到自觉接受有关单位的检查、指导、监督。从而保证该工程遵照规范标准,工程合同书等有关规定施工,使工程质量达到国家规定合格标准。

(建筑工程管理)室内装饰工程施工方案

(建筑工程管理)室内装饰工程施工方案

1.25厚1:2水泥砂浆抹面压光 2.素水泥浆结合层壹遍 3.150厚C10混凝土垫层 地2:水泥砂浆地面(用于仓库、排气风机室、供气风机室、热交换站及辅助用房) 1.25厚1:2水泥砂浆抹面压光 2.素水泥浆结合层壹遍 地3:混凝土地面(用于地下室其余地面) 1.耐磨材料面层(用于车库以外行车道区域) 2.100厚C25混凝土面层 3.水泥浆壹道(内掺结构胶) 楼1:细石砼楼面(用于住宅内起居室、卧室等无水房间) 1.50厚C20细石砼中间配乙烯散热管 2.0.2厚真空镀铝聚酯薄膜壹层 3.20厚挤塑聚苯乙烯泡沫板,配套粘胶剂粘结 4.40厚1:3水泥砂浆找平(埋给水管) 5.现浇钢筋砼板表面清扫干净 楼2:细石砼找坡楼面(用于住宅内厨、卫等有水房间) 1.15厚(最薄处)C20细石砼,找坡0.5%,坡向地漏四周上翻200 2.50厚C20细石砼中间配乙烯散热管 3.0.2厚真空镀铝聚酯薄膜壹层 4.20厚挤塑聚苯乙烯泡沫板,配套粘胶剂粘结 5.40厚1:3水泥砂浆找平(埋给水管) 6.2厚聚氨酯防水涂膜 7. 1.5聚氨酯防水涂膜(涂刷) 8.现浇钢筋砼板表面清扫干净 楼3:地砖地面(用于公共交通部分) 1.8-10厚地砖面层 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.现浇钢筋砼板表面清扫干净 2、墙体 内墙1:混合砂浆墙面(用于住宅内起居室、卧室等无水房间) 1.12厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆打底 2.5厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆罩面 内墙2:水泥砂浆墙面(用于住宅内厨、卫等有水房间) 1.12厚水泥砂浆墙打底、扫毛 2.5厚1:2水泥砂浆罩面 内墙3:乳胶漆内墙面98ZJ001内墙23(用于楼梯间) 1.刷801胶素水泥砂浆壹遍 2.9厚2:1:8水泥石灰砂浆 3.6厚1:2水泥砂浆 4.乳胶漆涂料 内墙4:混合砂浆墙面(用于地下室内墙)98ZJ001 1.15厚1:1:6水泥石灰砂浆 2.5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆

内外墙装饰工程施工方案

粉刷工程施工方案 一、施工准备 1、材料 砂、使用中砂、或粗砂与中砂混合掺用。 水泥:标号不低于425号,并经检验合格。 2、主要机具 砂浆拌合机、粉碎淋灰机、纸筋灰拌合机。 3、主要工具 铁抹子、钢皮抹子、木抹子、阴角阳角抹子、木杠、托灰板、靠尺、卷尺、粉线包、筛子、小水桶、各种刷子等。 二、作业条件 1、屋面防水工程或上层楼面面层已完成,不渗不漏。 2、主体结构工程均已检验合格、门窗和楼层预埋件、管道及配件已安装完毕,并检查合格。 3、中级抹灰环境不低于5℃。冬期施工,抹灰砂浆采取保温措施,涂抹时,砂浆温度不低于5℃。 三、操作工艺流程 浇水湿润基层→找规矩→做灰饼→设置标筋→阳角做护角→抹底层灰→抹中层灰→抹窗台板→踢脚板→批面层腻子→喷涂料→清理。 四、操作方法 1、清理基层浇水湿润,清扫墙面上浮灰污物,检查门窗洞口尺寸,剔凿补平墙面,浇水湿润基层。

2、找规矩,做灰饼中级抹灰,先用托线板和靠尺检查整个墙面的平整度和垂直度,根据检查结果确定灰饼厚度。灰饼一般做在距地1.5m左右的高度、距阴角20cm左右处,用1:3水泥砂浆,做成50*50mm的灰饼,然后用托线板及线坠找垂直,沿墙长度方向每隔1.5m左右作一个灰饼,用线找平加做灰饼。 3、做冲筋:灰饼做好稍干后根据灰饼做冲筋,可横向冲筋也可竖向冲筋。 4、墙面抹灰 (1)基层处理: ①抹灰部分的主体结构均已经检查并合格。将砼墙表面凸出部分凿平。清理基层浮灰砂浆、泥土等杂物。在抹灰前适当浇水湿润。 ②基层处理:抹灰前应清理干净表面,填平垂直、水平灰缝,提前一天淋水湿润(注意淋水不能即淋水即抹灰)。抹灰前刷素水泥浆一道,随刷随抹底层灰。注意必须保证在水泥浆凝固前开始抹底层灰。顶层室内混凝土及砌体交接处(柱与墙体交接处,梁底与墙体交接处)挂钢丝网300宽(型号Φ1@10)加固。 ③砌体应完成7天后方可进行墙面抹灰,抹灰层应与基层粘接良好,不得有空鼓、开裂。 (2)基层表面的检查和准备 抹灰前应检查墙面的平整度和垂直度,以确定抹灰层的总厚度。检查墙面平整度时,应注意门口部位与大墙面的一致。然后挂线抹出标志和标筋,作为墙面刮平的依据。 检查门窗洞口的垂直和水平度,抹水泥砂浆护角(一般用1:2水泥砂浆),洞口护角宽度每边不小于50mm,同时做出水泥窗台和踢脚板,以便控制墙面的平整度。 (3)施工工艺:

大型商场施工设计范本

施工组织设计目录 一、工程概况 二、组织设计编制依据 三、施工准备 (一)施工采用的标准、规范 (二)施工组织机构及管理投入(三)主要实物工程量 (四)图纸会审和技术交底 (五)现场勘测 (六)各专业之间的配合关系 四、现场管理措施 1.1 标准化工作 1.2 表格化管理 1.3 现场质量施工管理体系 1.4成本控制管理 1.5 安全文明管理体系 1.6 施工进度控制措施 五、主要分部工程的施工方案和技术 措施 (一)GRC工程施工方案及措施(1)工艺流程 (2)安装施工方案及措施(二)木制作部分施工方案及措施(1)工艺流程 (2)保证方案及措施 (三)公共部分天花吊顶施工方案及措施 (1)工艺流程 (2)保证方案及措施 (3)石膏板双飞粉乳胶漆饰面(四)地砖铺设吊顶施工方案及措施(1)工艺流程 (2)保证施工质量及措施 (3)地砖铺设质量要求 (五)石头漆喷涂吊顶施工方案及措施 (1)工艺流程 (2)保证施工质量及措施 (3)石头漆喷涂质量要求 (六)工程质量管理与控制 (1)建立施工现场质量保证体系 六、竣工验收资料

一、工程概况 xx吉泰龙广场——金碧辉煌大厦地处xx金碧路B03地块,总建筑面积约32422.36㎡,分为商场、住宅和地下车库。其中一至四层为商场,一至三层世界风情广场建筑面积为14000㎡。 金碧辉煌世界风情广场装修工程部分包括:GRC石柱、吊顶、木制作(门头、门楣、灯箱)、电路排放、照明电器安装、地面地砖、油漆(仿真石漆、聚脂漆、乳胶漆) 二、施工组织设计编制依据 本施工组织设计是以联帮装饰设计工程公司设计的施工图纸和《室内装饰工程质量规范》为编制依据,结合本装修工程的特点编制的。 三、施工准备工作 (一)施工采用的规范、标准 规范、标准《室内装饰工程质量规范》QB1838—93 (二)施工组织机构及管理投入 该施工队伍由项目部指挥部统筹,下设项目经理、施工管理人员。(见金碧辉煌装修项目部施工管理员名单及组织图) (三)主要商铺装修工程量 二层工程量总面积约为5000㎡,商铺数量为191间;三层总面积约为4500㎡,商铺数量为207间。具体数量以概算书为准。

室内装饰装修工程施工组织设计方案-格式范本

某建筑室内装饰装修工程 施 工 组 织 设 计 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:姓名 编制时间:2016 年月日

目录 第一章总则 (4) 1.1概述 (4) 1.2适用范围 (4) 1.3编制依据 (4) 第二章工程概况 (4) 2.1工程概况 (4) 2.2工程特点 (5) 2.3工程工期 (5) 2.4工程质量 (5) 第三章施工组织指导方针 (4) 3.1主要指导方针 (4) 3.2科学组织、精心施工 (4) 3.3质量第一、安全至上 (4) 3.4科技先导、争创一流 (4) 第四章现场管理组织机构、劳动力组织 (4) 4.1现场管理组织机构网络图(见附表一) (4) 附表一 - 现场管理组织机构网络 (4) 4.2现场项目部人员组成 (4) 4.3施工劳动力 (5) 附表2 - 施工劳动力进场及配备表 (5) 第五章工程施工方案及施工措施 (5) 5 5 5 (6) 6第六章机械设备进场计划 (6) 6.1进场前的准备工作 (6) 6.2机械设备进场 (6) 6.3具体进场计划: (6) 第七章材料进货计划 (6) 7.1材料进货准备工作 (6) 7.2材料进货计划 (6) 附表三 -电器设备及电动工具一览表 (7) 第八章施工管理准备及对已完工程的保护方案及措施工作 (7) 8.1临时准备 (7) 8.2施工前准备工作 (7)

8.3施工中准备工作 (7) 8.4.对已完工工程的保护方案及措施 (7) 8.5.产品保护措施 (7) 第九章质量管理措施 (8) 9.1质量目标网络 (8) 9.2.安全文明施工措施 (8) 9.3现场防火工作措施 (9) 9.4现场安全保证措施 (9) 附表四 - 现场安全、消防、文明施工实施体系 (9) 附表五 - 施工进度计划表 (9) 附图一 -施工现场平面布置图 (9)

装饰装修工程施工方案

第一节装饰装修工程施工方案 一、外墙涂料 (一)施工条件 1、外墙弹性中涂和爵丝外墙高弹罩面漆其配套底漆施工要求如下: 2、基层表面温度在5℃~35℃范围内,天气晴好无雨的条件下施工 3、严禁在温度低于5℃或湿度大于85% 特别是雨天施工。 4、基层要求干燥养护时间充分,基层含水率≤10%,碱性PH<10,表面无油类及其它化学品的污染。在此施工季节,本工程的基层粉刷完毕经正常养护,干燥14天以后的墙面可以满足以上要求。 5、底漆基层达到要求,雨后基层应至少干燥24小时以上,方可施工。施工后4小时内不得被雨淋。 6、底漆施工3小时后可刷中涂,施工后12小时内不得淋雨。 7、中涂施工14小时后,可刷面涂。施工后4小时内不得淋雨。 (二)施工准备 1、做好进场施工的资料报批手续,及施工用具、人员安排。 2、会同现场有关部门对基层进行检查,发现问题及时联系解决,做好交接工作。(三)工艺流程 1、基层批外墙专用腻子→涂刷底漆→涂刷中涂→涂刷面涂。 2、基层清理: 批第一道腻子找平,完全干燥以后,再批第二道腻子抹光。 3、打磨:对于表面局部粗糙处用60目至120目砂皮打磨均匀,以保证拟刷基层的坚实。 4、清理:清理表面的浮灰及粉尘。因丙稀酸外墙封闭底漆属于渗透型,表面浮灰将影响底漆的渗透度造成涂料基层粘结不牢。 5、施工工艺:弹性涂料拉毛。

6、涂刷底漆:采用长毛滚筒,应注意涂刷到位,无漏涂现象。 7、涂刷中涂:采用海绵滚筒,辊涂时速度不要太快,速度保持匀速,根据样板和甲方确定的纹理进行拉毛。 8、涂刷面漆:采用长毛滚筒,应注意涂刷到位,无漏涂现象。 9、清洁:此一工序属外墙涂料施工的收尾工序,清洁要细致,特别是门窗、水管等易污染部位,对于已完工部位因污染较重部位难清理处,可重新涂刷一遍面涂,修补性涂刷应停止在分割线及阴阳角处,避免产生修补色差。 (四)操作方法 1、每一个工作面按自上而下,自左向右的顺序进行。选用优质滚筒并配以长短手柄。底漆涂刷采用“自上而下,一滚挨一滚,垂直涂布,条形成片”的方法操作。 2、中涂采用由上而下,自左而右”将涂料涂开,再由上而下拉匀。面涂采用“自上而下,一滚挨一滚拉匀,再横向顺理”的操作方法。 3、面涂涂刷时应注意后一滚压往前一滚三分之一部分依次展开,无论底漆中涂面涂,严禁乱刷乱涂施工缝留在阴阳角或分割线部位,以保证色感均匀一致。 (五)质量标准 (六)质量保证措施 1、专人发放材料,按产品用量要求合理分发,使用材料及班后剩料的密封工作。 2、专人负责质量,设立质量管理小组,班后讨论质量问题及改进措施。

相关文档
相关文档 最新文档