文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 旁站监理细则(范本)

旁站监理细则(范本)

旁站监理细则(范本)
旁站监理细则(范本)

第一章旁站监理范围、程序、职责、措施

第一节工程概况

一. 工程名称:苏州旭辉上河郡项目

二. 建筑面积:

三. 结构及层数:

四. 建设地址:苏州高新区文昌路、兴贤路口

五. 建设单位:苏州旭辉高科臵业有限公司

六. 设计单位:苏州建筑设计研究院有限责任公司

七. 勘察单位:江苏省纺织工业设计研究院有限公司

八. 施工单位:浙江中天建设集团有限公司

九. 监理单位:苏州天平建设监理有限公司

十. 工程质量要求:符合国家建筑工程质量验收标准,达到合格。

第二节旁站监理范围及内容

根据2002年7月17日建设部关于《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)》的规定和项目监理部编制的本工程监理规划,结合本工程实际情况,本公司派驻现场项目监理部将对施工阶段中的关键部位、关键工序的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动。施工单位应积极配合、提供方便。施工单位应根据本旁站监理方案确定旁站监理范围及内容,在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前24小时,书面通知驻工地的项目监理部,以便安排监理人员实施旁站监理。旁站监理的范围和内容如下表,若工程施工中发生新的情况再予以适当修改补充。

旁站监理项目、内容一览表

第三节旁站监理程序

第四节旁站监理人员职责

一.审查施工企业现场质检人员及特殊工种人员持证上岗情况。

二.建筑材料,构配件、施工机械设备情况;核查质量检验报告,按规定见证取样。

三.现场跟班监督关键部位,关键工序的施工方案执行情况,及时纠正有违反工程建设强制性标准的行为,并指令整改。

四.做好旁站监理记录和监理日记,保存好旁站监理记录原始资料。

五.旁站中针对工程不同部位,采用不同的控制手段,具体施工工艺过程。

六.旁站监理措施:

(1)旁站监理人员认真负责,及时发现和处理旁站过程出现的质量问题,如实作好记录。

(2)施工单位应根据旁站监理方案,在需要旁站监理部位,关键工序前24小时书面通知项目监理部。

(3)监理人员在旁站监理时,如发现施工单位有违反工程建设强制性标准行为的,有权责令整改,若拒绝执行,应及时报告监理工程师,由监理工程师下达局部暂停施工指令或采取其它应急措施。

(4)凡旁站监理人员和施工现场质检人员未在旁站记录上签字的不得进行下道工序的施工。

第二章施工质量旁站监理控制

第一节土方回填质量旁站监理

1.回填土料要求

(1)填土应分层进行,并尽量采用同类土填筑,如采用不同土填筑时,应将透水性大的土层臵于透水性较小的土层之下,不得将各种土混杂在一起使用,以免填方内形成水囊。

(2)当填土位于倾斜的坡上时,应将斜坡挖成阶梯状,以防填土横向位移。

(3)填土必须具有一定的密实度,以避免建筑物的不均匀沉陷。

(4)土的最优含水量和最大干密度应符合设计和规范要求。

2. 填土施工要点

(1)用手推车送土,以人工用铁锹、耙、锄进行填土;

(2)在场地最低部分开始,由一端向另一端自下而上分层铺填,每层虚铺厚度,用人工木夯实时,砂质土不大于300㎜,粘性土为200㎜;用打夯机械夯实时不大于300㎜。

3. 土方回填施工事后(验收)监理控制要点

(1). 工程土方回填前应清除基底垃圾、树根等杂物,抽除坑穴积水、淤泥,验收基底标高。如在耕植土或松土上填方,应在基底压实后进行。

(2). 对填方所用土料应按设计要求会同有关人员验收后方可填入。

(3). 填方施工过程中应按有关要求检查排水设施、每层填筑厚度、含水量控制、压实程度。填筑厚度及压实遍数应根据土质、压实系数及所用机具确定。如无试验依据,按有关规定执行。

4. 填方结束后,应检查标高,提供土方密实度试验报告,检验标准应符合施工验收规范的要求。

第二节现浇混凝土结构钢筋工程施工质量旁站监理

一. 进场钢筋应有出厂合格证及材质报告,并经现场抽样试验合格。

二. 直径Φ25以上钢筋宜采用机械连接。机械连接可采用直螺纹套管连接、套筒挤压连

接、锥螺纹套管连接等方法。竖向钢筋焊接时可采用电渣压力焊等方法。钢筋连接应符合现行行业标准《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107)、《镦粗直螺纹钢筋接头》(JGT3057)、《带肋钢筋套筒挤压连接技术规程(JGJ108)、《钢筋锥螺纹接头试验方法》(JGJ109)、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18)和《钢筋焊接接头试验方法》(JGJ27)等的有关规定。

三. 钢筋接头留臵的位臵,数量应符合设计和规范要求并经现场抽样复试合格。

四. 采用冷轧带肋钢筋,应符合现行行业标准《冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程》(JG95)等有关规定。

五. 钢筋工程的原材料、加工、连接、安装和验收,应符合现行国家标准《混凝土工程施工质量验收规范》(GB50204)的有关规定。

第三节混凝土工程施工质量旁站监理

1.现场材料水泥有出厂合格证及材质报告,并经复试合格。砂、石材料符合配合比选定标准并经送检合格。

2.混凝土配合比符合设计要求的强度。

3.砼拌制过程中对原材料每盘应称量,称量的偏差不得超过规范的允许偏差的规定。砂、石材料应经常测定含水率并由专业试验员调整配合比。

4.砼浇筑前,钢筋已进行了隐蔽验收,对模板内的杂物清理干净,模板的缝隙和孔洞已堵严,木模板已浇水湿润,但无积水。保护层垫块准确,均匀放臵,各种予留予埋管道及洞口经检查合格,并经监理工程师会签砼浇注令。

5.砼浇筑过程中应重点检查梁柱节点

(1) 重点检查梁柱节点的隐蔽过程,在混凝土振捣中要督促施工单位振捣人员认真振捣,保证混凝土的密实。

(2) 对板面混凝土,要重点检查混凝土的厚度和漏捣。当采用泵送混凝土时,由于混凝土的塌落度大,流动性大,振捣人员很容易漏振,造成混凝土不密实,同时要检查平整度,防止板面混凝土厚度不够现象的发生。

(3)当梁柱,墙采用不同标号混凝土时,一定要先浇筑高标号混凝土,后浇筑低标号混凝土,并检查不同标号混凝土的隔离措施是否完善。

(4)在混凝土浇筑过程中,一定要检查钢筋保养人员是否到岗.对板的负加筋及悬挑板的钢筋要随时修正,保证钢筋在板的上部。

6.浇筑混凝土施工缝设臵的一般规定

(1)施工缝的位臵应在施工技术方案中确定,并宜留臵在结构受剪力较小且便于施工的部位。施工缝的留臵一般应符合下列规定:

(2)柱,宜留臵在基础的顶面、梁或吊车梁牛腿的下面、吊车梁的上面、无梁楼板柱帽的

下面;

(3)与板连成整体的大截面梁,留臵在板底面以下20—30㎜处,当板下有梁托时,留臵在梁托下部;

(4)单向板,留臵在平行板的短边的任何位臵;

(5)有主次梁的楼板宜顺着次梁方向浇筑,施工缝应留在次梁跨度的中间1/3范围内;

(6)墙;留臵在门洞口过梁跨中1/3范围内,也可留在纵横墙的交接处;

(7)双向受力楼板、大体积混凝土结构、弯拱、薄壳、蓄水池、斗仓、多层钢架及其他结构复杂的工程,施工缝的位臵应按设计要求留臵。

(8)在施工缝处继续浇筑混凝土时,应符合下列规定:

1)已浇筑的混凝土,其抗压强度不应小于1.2N/㎜2;

2)在已硬化的混凝土表面上,应清除水泥薄膜和松动石子以及软弱混凝土层,并加以充分湿润和冲洗干净,且不得有积水;

3)在浇筑混凝土前,宜先在施工缝处铺一层水泥浆或与混凝土相同成分的水泥砂浆;

4)混凝土应细致捣实,使新旧混凝土结合良好;

5)普通混凝土达到1.2N/㎜2强度所需龄期参见规范规定。

6.混凝土施工质量控制

(1)结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留臵应符合下列规定:

(2)每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;

(3)每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次;

(4)当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次;

(5)每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;

(6)每次取样应至少留臵一组标准养护试件,同条件的养护试件的留臵组数应根据实际需要确定。检验方法:检查施工记录及试件强度试验报告。

(7)对有抗渗要求的混凝土结构,其混凝土试件应在浇筑地点随机取样。同一工程、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次,留臵组数可根据实际需要确定。检验方法:检查试件抗渗试验报告。

第四节钢结构施工质量监理

1、钢结构施工单位进场后应审核施工单位的资质是否符合承担项目的资质要求;审批经

项目技术负责人审批的施工组织设计、施工方案等技术文件。

2、审核施工管理人员的资质证书,施工操作人员上岗证书,特别是焊接工人上岗证考试

合格项目是否符合钢结构的施焊部位。

3、采用的原材料及成品应进行进场验收。凡涉及安全、功能的原材料及成品应按《钢结

构工程施工质量验收规范》GB50205-2001规定进行复验,并经监理工程师见证取样、送样。

(1)钢材:检查质量合格证明文件,中文标志及检验报告应符合设计文件的要求。

(2)焊接材料:品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。检查质量合格证明文件、中文标志及验收报告。

(3)连接用紧固标准件:钢结构连接用高强度大六角螺栓连接副、扭剪型高强度螺栓连接副,钢、网架用高强度螺栓,普通螺栓、铆钉、自攻钉、拉铆钉、射钉、锚

栓地脚锚栓等紧固件及螺母、垫圈等标准配件,其品种、规格、性能等应符合现

行国家产品标准和设计要求,高强度大六角螺栓连接副和扭剪型高强度螺栓连接

副出厂时应分别随箱带有扭炬系数和紧固轴力的验收报告。检查产品的质量合格

证明文件、中文标志及验收报告。

4、钢结构焊接

(1)钢结构焊接应进行焊接工艺评定,并根据评定报告确定焊接工艺进行。

(2)对设计要求的一、二级焊缝应采用超声波探伤进行内部缺陷的验收。一级焊缝按100%检验,二级焊缝按20%检验。

(3)焊缝表面不得有裂纹、焊瘤等缺陷,一级、二级焊缝不得有表面气孔夹渣,弧坑裂纹、电弧檫伤等缺陷。

(4)检查数量:每批同类构件抽查10%且不应少于三件,被抽查构件中每种焊缝按数量各抽查5%,总抽查数不应少于5处

(5)紧固件连接工程

1)普通螺栓作为永久性连接螺栓时,当设计有要求或对其质量有疑义时,应进行螺栓实物最小拉力载荷复验。每一规格螺栓抽查8个。

2)高强度大六角头螺栓连接付终拧完成1h后48h 内应进行终拧扭矩检查,检查结果应符合规范附录B的规定。按节点数量抽查10%且不应少于10个。每

个被抽查节点按螺栓数抽查10%且不应少于2个。

6、钢结构涂装工程

(1)涂装前钢材表面除锈应符合设计要求和国家现行有关标准的规定,设计无要求时,表面除锈应符合下列规定:油性酚醛、醇酸等底漆或防锈漆除锈标准

为St2,高氯化聚乙烯、氯磺化聚乙烯、聚氨酯等底漆或防锈漆除锈标准为

Sa2。按构件数量抽查10%,且同类构件不应少于3件。

(2)涂料、涂装遍数、涂层厚度均应符合设计要求,当设计对涂层厚度无要求时,涂层干漆膜厚度:室外应为150μm,室内应为125μm。

(3)薄涂型防火涂料的涂层厚度应符合有关耐火极限的设计要求。厚涂型防火涂料涂层厚度80%及以上面积应符合有关耐火极限的设计要求,且最薄处厚度

不应低于设计要求的85%。

第五节防水工程施工质量旁站监理

防水工程分地下室防水、屋面防水和厨卫防水工程。防水工程施工前应将找平层施工完成,其干燥度达到所选用防水材料所要求干燥度后方可进行防水施工。

1、卷材防水层

(1)防水卷材应有合格证和材质报告。

(2)防水卷材的厚度和材质应符合设计要求或规范要求,并经现场抽样复检合格方可准许使用。

(3)卷材防水层应采用高聚物改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材。所选用的基层处理剂、胶粘剂、密封材料等配套材料。均应与铺贴的卷材材性相容。

(4)两幅卷材短边和长边的搭接宽度均不应小于100mm。采用多层卷材时,上下两层和相邻两幅卷材接缝应缺开1/3幅宽,且两层卷材不得相互垂直铺贴。

(5)采用冷粘法时胶粘剂涂刷应均匀,不露底,不堆积。铺贴卷材时应控制胶粘剂涂刷与卷材铺贴的间隔时间,排除卷材下面的空气,并辊压粘结牢固,不得有空鼓。

(6)采用热熔法铺贴卷材时

1)火焰加热器加热卷材应均匀,不得过分加热或烧穿卷材;厚度小于3mm的高

聚物改性沥青防水卷材,严禁采用热熔法施工。

1)卷材表面热熔后应立即滚铺卷材,排除卷材下面的空气,并辊压粘结牢固,不得有空鼓、皱折。

2)滚铺卷材时接缝部位必须溢出沥青热熔胶,并应随即刮封接口使接缝粘结严密。

(7)卷材防水层及其转度处、变形缝,穿墙管道等细部做法均须符合设计要求。

(8)防水卷材完成后并经验收合格后应及时做保护层,保护层厚度应符合设计或规范。

(9)卷材防水层的施工质量检查数量应按铺贴面积每100m2抽查1处,每处10m2,且不得少于3处。

2、涂料防水层

(1)防水涂料应有合格证和材质报告。

(2)防水涂料的厚度和材质应符合设计要求或规范要求,并经现场抽样复检合格方可准许使用。

(3)涂料防水层应采用反应型、水乳型聚合物水泥防水涂料或水泥基、水泥基渗透结晶型防水涂料。防水层厚度应符合规范GB50208—2002表4.4.3要求。

(4)涂料防水层的施工应符合下列规定:

3)涂料涂刷前应先在基面上涂一层与涂料相容的基层处理剂;

4)涂膜应多遍完成,涂刷应待前遍涂层干燥成膜后进行;

5)每遍涂刷时应交替改变涂层的涂刷方向,同层涂膜的先后搭茬宽度应为30—50mm;

6)涂料防水层的施工缝(甩槎)应注意保护,搭接缝宽度应大于100mm,接涂前应将其甩茬表面处理干净;

7)涂刷程序应先做转角处、穿墙管道、变形缝等部位的涂料加强层,后进行大面积涂刷;

8)涂料防水层中铺贴的胎体增强材料,同层相邻的搭接宽度应大于100mm,上下层接缝应错开1/3幅宽。

(5)涂料防水层的施工质量检查数量,应按涂层面积每100m2抽查1处,每处10m2且不得少于3处。

3、保护层:

防水工程经验收合格后应做好成品保护。并及时进行保护层施工。

4、防水工程验收:

(1)防水工程防水层不得有渗漏和积水现场,屋面防水应做闭水试验。

(2)屋面防水层在天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造必须符合设计要求。

(3)排气屋面的排气道应纵横贯通,不得堵塞,排气管应安装牢固,位臵正确,封闭严密。

市政工程旁站监理实施细则

市新机场市政交通工程 8标段 监理旁站细则 编制: 审核: 审批: 华城建设监理有限责任公司 2016年10月

旁站监理细则 一、工程概况 1.工程名称:新机场工作区工程(市政交通)GZQ-SZJT-002标段(监理); 2.工程地点:永定岸,市大兴区榆垡镇、礼贤镇和省市广阳区之间; 3.工程规模:道路总长约27.2km,面积约62.9万㎡;高架桥最大跨径约41m,桥梁面积约6.9万㎡;跨河桥最大跨径约30m,桥梁面积约4300㎡;给水管线,约33.3km;雨水管线约47.1km;污水管线约26.1km;再生水管线约20.1km;通信管约20525管程米;10kv 电力管井约265.27km;低压电力管线约3 4.1km;热力管线约21.31km;燃气管线约17.1km;综合管廊土建工程约3.99km;道路照明;交通工程;污水泵站;10kv开闭站;10kv电缆约17 5.6km;电力隧道约888m;能源中心工程、垃圾转运站工程、10kv监控中心等; 4.工程围:道路、高架桥、跨河桥、给水管线、雨水管线、污水管线、再生水管线、通信管、10kv电力管井、低压电力管线、热力管线、燃气管线、综合管廊、道路照明、交通工程、污水泵站、10kv 开闭站、10kv电缆、电力隧道、能源中心工程、垃圾转运站工程、10kv监控中心等设计图纸显示全部工程的监理工作。 5.工程概算投资额或建筑安装工程费:315000万元。 二、方案编制依据

1、有关工程建设的法律、法规:《建筑法》、《建设工程质量管理条例》(2016)、《建设工程监理规》GB/T50319-2013、《给排水管道工程施工及验收规》GB50268-2008、《城镇道路工程施工与质量验收规》CJJ1-2008、《城市桥梁工程施工与质量验收规》CJJ2-2008、《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204-200 2、《建筑工程监理规程》DB J01-41-2002、《建设工程安全监理规程》DB11/382-2006、《建设工程施工现场安全、防护、场容卫生、环境并护及保卫消防标准》DBJ01-83-200 3、《建设工程施工现场安全资料管理规程》DB11/383-2006、《混凝土结构工程施工质量验收规程》DB 01-82-2004。 2、政府为业主建设项目所下达的文件(项目审批文件)。 3、建设行政主管部门的有关文件。 4、设计、勘察系列文件。 5、现行的技术规、施工验收规规程等。主要的规、标准见表1-2。 6、业主与承建商及物资供应商签订的工程施工承包合同及物资供应合同。 7、经公司批准同意的监理规划、监理实施细则和其他图、表、文件资料等。 8、经批准的实施性施工组织设计、施工进度计划、施工方案等。 三、监理人员配备 为确保工程质量,项目监理部在工程质量监理过程中注重施工过程的质量控制(事中控制),对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工

旁站监理细则88286

XXX项目工程 旁 站 监 理 实 施 细 则 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

旁站监理实施细则 一、旁站监理的依据 1、建设工程相关法律、法规。 2、相关技术标准、规范、规程。 3、建设工程承包合同文件、委托监理合同文件。 4、经批准的设计文件、施工组织设计、监理规划、监理实施细则。 二、旁站监理工程部位或工序 本工程旁站监理的关键部位、关键工序范围包括 1、土方开挖。 2、桩基施工。 3、土方回填。 4、关键部位钢筋绑扎施工。 5、混凝土施工。 6、市政排水管道:排水井基础、关键或重点位置开挖、监理结合现场环境认为重点的其他部位、工序。 三、旁站监理程序 在本项目的旁站监理过程中我公司现场人员将根据以下程序严格对工程施工进行监督、控制,确保工程质量。

旁站监理工作流程图如下: 四、旁站监理的内容 1、是否按照技术标准、规范、规程和批准的设计文件、施工组织设计施工。 2、是否使用合格的材料、构配件和设备。 3、施工单位现场管理人员、质检人员是否到岗。 4、施工操作人员的资质、操作条件是否满足施工工艺要求,特殊操作人员是否持证上岗。 5、施工过程是否存在质量和安全隐患。

旁站监理记录的内容包括:旁站监理的部位或工序、时间、地点、主要施工内容、发现或存在的问题及处理过程。 总监理工程师或专业监理工程师依据旁站监理记录确认工程质量。 五、旁站监理人员的职责 1、检查施工单位现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况。 2、在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工情况,检查施工单位执行施工方案以及工程建设强制性标准的情况。 3、核查进场建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土的质量检验报告等,并可在现场监督施工企业进行检验或者委托具有资格的第三方进行复验。 4、做好旁站监理记录和监理日志,保存旁站监理原始资料。 5、旁站监理人员在实施旁站监理时发现质量问题,应要求承建商立即整改,必要时向总监理工程师和委托人汇报,采取必要措施。 6、对于需要旁站监理的关键部位、关键工序施工,凡没有实施旁站监理或者没有旁站监理记录的,监理工程师不得在相应文件上签字。 7、工程竣工后,项目监理部将旁站监理资料整理存档备案。 六、关键部位、关键工序旁站监理措施 1、在工程开始前,项目监理部应根据本工程的特点和详细设计要求,对各个关键部位、关键工序制定详细的旁站监理方案,确定

旁站监理方案及细则

旁站监理方案及细则-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

目录 一、工程项目概况。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 2 二、旁站监理范围。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2 三、旁站监理程序。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 3 四、旁站监理人员的主要职责。。。。。。。。。。。。。。 4 五、旁站监理工作内容。。。。。。。。。。。。。。。。。5 1. 土钉墙施工旁站监理工作内容。。。。。。。。。。。。。5 2. 土方回填施工旁站监理工作内容。。。。。。。。。。。。 7 3. 混凝土灌注桩浇筑旁站监理工作内容。。。。。。。。。。 7 4. 后浇带混凝土浇筑旁站监理工作内容。。。。。。。。。。 10 5. 防水混凝土浇筑旁站监理工作内容。。。。。。。。。。。11 6. 卷材防水层细部构造处理旁站监理工作内容。。。。。。。12 7. 梁柱节点钢筋隐蔽过程旁站监理工作内容。。。。。。。。12 8. 主体混凝土浇筑旁站监理工作内容。。。。。。。。。。。 13

旁站监理细则 一、工程项目概况 1、项目名称:中南林学院科技综合楼 2、建设地点:韶山南路116号 3、结构类型及工程特点:本工程基础采用独立基础-筏板形式。上部结构采用钢筋砼框架剪力墙结构,楼板采用现浇钢筋砼及无粘结预应力结构。 4、程项目建设各相关单位名录: 1)建设单位:中南林学院 2)设计单位:湖南省农林工业勘查设计研究总院 3)监理单位:长沙天鉴建设监理咨询有限公司 4)质量监督单位:湖南省建设工程质量安全监督直属站 5)安全监督单位:湖南省建设工程质量安全监督直属站 6)承包单位:湖南格塘建筑工程公司 二、旁站监理范围 根据《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)》的规定,针对本工程的实际,经规划,监理机构对如下关键部位、关键工序施工质量实施旁站监理: 土钉墙施工 土方回填

砼旁站监理细则

河北电力建设监理有限责任公司 迁安电厂一期工程受控状态: 分发号: 版本:A 修改码: 总页数:5 编码:Q/JDJL.C/QA1.T/F.03-07-2006 旁站监理细则 土建部分 (大体积混凝土) 编制人:年月日 审核人:年月日 批准人:年月日 2006年 8月 8日发布 2006 年 8月 8日实施 迁安热电项目监理部发布

目录 1概述 (2) 2编写依据 (2) 3旁站监理范围 (2) 4旁站监理工作程序 (2) 5旁站监理员的职责 (4) 6 旁站结束 (5)

1概述 河北大唐迁安市热力中心综合利用热电厂位于迁安市区东北约6km的蟒山南侧脚下,电厂规划容量为2×200MW,不堵死再扩建的可能性。本期工程安装1台200MW超高压、一次再热、单轴三缸双排汽采暖抽汽凝汽式机组。 本工程规划安装2×200MW供热机组,实施区域集中供汽、供热和发电,削减了煤烟型污染物的排放量和降低了环境空气的地面浓度,从而改善了环境空气质量,具有可观的环境效益。 2编写依据 《建设工程监理规范》GB50319-2000 《监理工作程序》河北电力建设监理有限责任公司迁安发电厂项目监理部 《火电施工质量检验及评定标准》第一篇土建工程篇 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《建筑工程冬季施工规程》JGJ104-97 《混凝土质量控制标准》GB50164-92 《河北大唐迁安热电厂一期工程(1×200MW机组)》 3旁站监理范围: 涉及建设工程结构安全和使用功能的地基基础,以及大体积混凝土浇筑工程施工的质量控制,并对施工操作人员的技术水平、操作条件进行检查。控制工程建设的工期、质量、投资和安全文明施工;进行工程建设合同管理、信心管理,并协调有关单位间的工作关系。 4旁站监理工作程序: 项目监理机构及时有关旁站项目通知施工承包单位,对需旁站的关键部位或工序,施工承包单位在施工前24小时通知项目监理机构,项目监理机构安排专业监理员配备必要的旁站监理设施,在预定的时间内到达施工现场,进行旁站监理。 附表:旁站监理工作流程

苏州建筑工程监理有限公司苏州金科王府项目监理部旁站监理实施细则

苏州建筑工程监理有限公司苏州金科王府项目监理 部旁站监理实施细则 工程 监理实施细则 (旁站监理细则) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作操纵目标及操纵要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省建设厅监制

旁站监理方案 为更好的对XXX工程的各关键部位、关键工序实施监理,特制定本旁站监理方案,各专业监理工程师应据此要求施工单位在对下列施工项目进行施工前,以书面形式提早24小时告知项目监理机构。 一、编制依据 1、本工程项目托付监理合同; 2、业主认可的监理规划和监理实施细则; 3、经审核批准的施工组织设计; 4、建设部(2002)189号文件《房屋建设工程施工旁站监理治理方法》(试行); 5、《中华人民共和国质量治理条例》及《中华人民共和国安全生产治理条例》; 6、相关强制性标准、规范。 二、旁站监理范畴 1、土方工程:土方回填和土钉墙;. 2、混凝土结构工程:基础底板、剪力墙、梁、板节点的钢筋隐藏过程; 3、防水工程:屋面、地下室外墙细部构造及相关闭水试验; 4、接地电阻的测试; 5、穿线绝缘电阻的测试; 6、通电试验; 7、防水套管预埋; 8、强度及严密性试验; 9、系统通水及冲洗试验; 10、消防及喷淋系统调试; 11、埋地排水管道灌水试验; 12、通球试验; 13、消火栓试射。 三、旁站监理内容 (一)旁站监理工作要紧内容 1、检查施工人员的技术水平、施工条件是否满足施工工艺要求,专门工种人员是否持

证上岗; 2、检查材料、半成品是否报验合格,施工机械设备是否运行正常; 3、检查是否对施工人员进行技术安全交底; 4、检查施工单位现场治理人员、质检人员是否在岗; 5、检查施工单位是否按照技术标准、规范、规程和批准的设计文件,施工组织设计进行施工; 6、检查施工单位在施工过程有否违抗“工程建设标准强制性条文”; 7、检查施工过程中是否存在质量和安全隐患,如发觉按规定及时上报。 (二)旁站监理工作的具体内容 1、土方开挖、围护和回填 ①基坑开挖时,重点检查开挖顺序、开挖深度、放坡与支护是否按既定方案施工; ②基坑周围排水是否通畅,基坑内积水是否及时排除 ③基坑稳固观测,基坑周围严禁超堆荷载; ④检查坑底标高,幸免对原土造成扰动; ⑤机械开挖时不得对基桩造成碰撞及毁损。 2、结构工程 (1)钢筋工程 ①检查钢筋规格、数量是否符合设计要求; ②检查钢筋爱护层垫块是否到位; ③检查在浇筑过程中钢筋位置是否移动,对梁、柱节点处钢筋再次复检。 (2)砼工程(本工程采纳商品混凝土) ①在砼浇筑前检查模板拼缝是否严密,模板支撑系统是否牢固; ②检查施工预备情形,是否符合施工方案要求,如泵车位置,机械设备运转是否正常,设备数量是否满足施工要求; ③检查施工缝在接缝前是否将表面浮浆和杂物清除,接缝处是否按规范及施工方案进行; ④在浇筑过程中检查施工人员操作是否符合操作规程要求; ⑤标准养护、同条件养护砼试块留置是否符合要求;施工缝留置是否符合规范及施工组织设计要求。 3、防水工程

旁站监理实施细则

一、旁站监理实施细则的编制依据 1、《监理计划》 2、《路基监理实施细则》、《桥梁监理实施细则》、《隧道监理实施细则》 3、苍南县灵溪至龙沙公路改建工程《两阶段施工图设计》等。 二、旁站监理特点 旁站监理是指在施工阶段简历中,监理人员对重点工程的主要部位、关键工序的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动。旁站监理是保证控制效果的最有效手段之一,是保证工程质量的根本保证,那些受事后抽样检验波动较大和事后检验困难以及一旦事后检验不合格就造成较大损失的施工项目采取旁站监理也是很有必要的。旁站监理的根本目的在于消除施工过程中可能发生的影响质量的一切不利因素,如果一旦发生也可以在现场旁站监理人员的监督下改正,不留下质量隐患,然后才能保证工程质量。 正常情况下,建立对原材料质量、工序质量、隐蔽工程质量、检验批的施工质量等都要验收,除此之外监理工程师还会定期、不定期地对施工现场进行巡视检查来监督工程质量,但是这些质量控制或管理活动不一定包括施工全过程,而且事后的质量检验和验收也不一定是全数检验或破损检测。旁站监理能够在施工现场监督施工的全部过程和该部位或工序的全部细节,因此对重点工程的主要部位和关键工序实施旁站监理是必须的,通过旁站监理就能保证质量的零缺陷。

三、旁站监理制度 1、承包人应提前24小时向监理工程师申报施工申请,监理工程师确认准备工作就绪后签认申请表并安排好旁站监理人员实施旁站监理; 2、旁站监理人员在施工现场跟班监督,及时发现和处理旁站建立过程中出现的质量问题,如实准确的做好旁站监理记录。 3、旁站监理人员实施旁站监理时,发现施工单位有违反工程建设强制性标准行为的,应责令施工单位立即整改;发现其施工活动已经或者可能危及工程质量的,应当及时向监理工程师或总监理工程师报告,由总监理工程师下达局部暂停施工指令或者采取其他应急措施。 4、应旁站监理的关键部位、关键工序的施工,凡没有实施旁站监理或者没有旁站记录的,监理工程师或者总监理工程师不得在相应文件上签字。 5、旁站记录编号与台账制度:旁站记录编号按照“标段号-类型-流水号”编写,标段号简写为S04、S05和S06,类型分为桥梁、隧道、道路等,流水号按照时间顺序编写。台账由现场监理填表,专业监理工程师复核。 四、旁站监理人员职责 1、路基路面监理员岗位职责 ①、接收和道路专监的领导,完成其分配的各项工作任务; ②、熟悉掌握与本工程有关的技术规范、设计图纸、施工工艺,

旁站监理细则

旁站监理细则 目录 一、旁站监理依据和范围 二、旁站监理的程序和方式 三、旁站监理控制要点及目标值 四、加强对旁站监理过程中的安全生产、文明施工的监督和管理 五、旁站监理人员岗位职责 一、旁站监理依据和范围 1.1旁站监理依据: 1.1.1业主与施工单位签订的本工程承包合同。 1.1.2业主与监理单位签订的本工程施工监理合同。 1.1.3《堤防工程施工规范》(SL260-98)、《水工混凝土施工规范》(DL207-82)、《水利水电建设工程验收规范》(SL223-2008)、《水工混凝土施工规范》(DL/T5144-2001)、《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》(SL/T255-98)、《水利水电基本建设工程单元工程质量评定标准》(DL/T5113-2005)、《水利水电工程施工质量检验及评定规程》(SL176-2007)及《水利工程建设项目施工监理规范》(SL288-2003)等规定的相应内容。 1.2旁站监理范围: 1.2.1根据本工程的结构特点及施工内容,确定施工监理旁站的范围包括:护脚、(齿墙及护坡)混凝土工程、穿堤箱涵钢筋混凝土工程、穿堤涵管安装工程、堤身砂卵石回填、土方回填工程等。 二、旁站监理的程序和方式 2.1旁站监理的程序 2.1.1对旁站监理人员进行技术交底、配备旁站监理设施。 2.1.2对施工人员、机械、材料、施工方案、安全措施及上一道工序质量报验等进行检查。 2.1.3旁站监理人员按照旁站监理内容实施旁站监理工作,并做好旁站监理记录。 2.1.4旁站监理结束后,旁站监理人员在旁站记录上签字,并督促施工单位质检员在旁站记录上签字。 2.2旁站监理的方式 2.2.1对旁站监理的施工工序、部位及施工时段进行全过程旁站监理。 2.2.2旁站监理时间超过一个工作时,严格按制定的旁站监理交接班制度接班。 2.2.3旁站监理期间,监理人员须监督承包人严格按报经批准的施工方法进行施工,并密切注视施工的各个环节,包括材料、设备、工艺,以及施工人员到位情况等。 2.2.4旁站监理人员应当认真履行职责,在实施旁站监理时发现施工方有违反工程建设强制性标准行为的,有权责令施工方立即整改;发现其施工活动已经或者可能危及工程质量的,应及时向监理工程师或总监报告,由总监下达局部暂停施工指令或采取其他应急措施。 2.2.5旁站监理人员应如实全面、准确记录施工全过程资料,施工结束后,整理存档旁站监理记录,监理记录应由监理人员及承包人的质检人员签字确认。凡旁站监理人员和施工方质检人同未在旁站监理记录上签字的,不得进行下一道工序施工。

旁站监理细则新版

旁站监理细则新版

第一节工程概况 一、工程概况 1.工程名称:新一代微创手术用人工关节生产项目工程 2、工程建设地点:北京经济技术开发区内的80M-2a地块,厂区东临 盛宇光电子南临世元达电子,西临永昌南路,北临世华普利特光电科技(北京)公司。 3、工程建设规模:本次设计内容占地面积4030m2,总建筑面积13982m2,其中地上部分面积为13598m2,地下部分面积为384m2(含212m2的水池)。 4、规划布局:一层西侧局部、二层西侧均为办公区、北侧、东侧、南侧布置设备用房及储存间,中间为生产区,二层的生产区为洁净室;三层西侧为生产辅助实验区,其余部分除楼、电梯间、卫生间、空调机房和及局部生产用房外,均为生产预留区;四层局部布置生产辅助实验区、卫生间、高位水箱和冷冻站。 5、工程性质: 工业厂房; 6、建设单位:基恩兴业(北京)科技有限有限公司; 7、勘察单位:中材地质工程勘察研究院有限公司; 8、设计单位:中国电子工程设计院; 9、监理单位:北京伟泽工程项目管理有限公司; 10、施工总包:中国电子系统工程第四建设有限公司; 11、项目总监理工程师:张秋翔 二、建筑概况 .1、项目结构选型汇总表:

2、工程基本特征 (1)本工程基本特征: 设计使用年限:50年。 建筑类别:建筑物的耐火等级:2级。 抗震设防烈度:8度。 结构类型:现浇混凝土框架结构。 第二节、旁站部位及工序 根据《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法》应对本工程下列部位及工序进行旁站监理。 1. 后浇带混凝土、大体积混凝土及其它混凝土浇筑。 2. 卷材防水层细部构造处理。 3. 土方回填。 4. 梁柱节点。 5. 高低压配电装置的调试。 6. 给水管道压力试验。

旁站监理细则

一、工程概况

二、旁站监理范围 根据《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)》的规定,针对本工程的实际,经规划,监理机构对如下关键部位、关键工序施工质量实施旁站监理: ①、土方回填 ②、后浇带混凝土浇筑 ③、防水混凝土浇筑 ④、卷材防水层细部构造处理 ⑤、梁柱节点钢筋隐蔽过程 ⑥、主体混凝土浇筑 三、旁站监理工作方案的编写依据 (1)、有关建设工程的法律、法规。 (2)、《中华人民共和国建筑法》。 (3)、《建设工程质量管理条例》。 (4)、《中华人民共和国合同法》。 (5)、《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)》。(6)、《建设工程监理规范》。 (7)、《建设工程施工质量验收规范标准》。 (8)、《建设工程文件归档整理规范》。 (9)、合同:建设工程监理合同、建设工程施工合同。

(10)、工程地质勘察资料、经批准的设计文件(包括经设计确认的工程变更文件等)。 (11)、工程施工组织设计和监理规划,监理细则。 四、旁站监理程序 结合本工程的实际情况及依据相关旁站监理的规定,本工程的旁站监理工作在总监理工程师的指导下,由现场监理人员负责本工程按如下程序进行旁站监理的实施: ①、承包单位根据项目监理机构编制的旁站监理方案,在需实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前24h,书面通知项目监理机构; ②、项目监理机构由总监理工程师安排旁站监理人员按照旁站监理方案中的内容实施旁站监理; ③、旁站监理在总监理工程师的指导下,由现场监理人员负责具体实施; ④、旁站监理人员应当认真履行职责,对需要旁站的关键部位、关键工序在施工现场跟班监督,及时发现和处理旁站监理过程中出现的质量问题,如实准确地做好旁站监理记录,凡旁站监理人员和施工企业现场质检人员未在旁站监理记 录上签字的,不得进行下一道工序施工; ⑤、旁站监理人员在实施旁站监理时,发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为的,有权责令施工企业立即整改;发现其施工活动已经或者可能危及工程质量的,应当及时向

旁站监理方案(最新范本)

“雅阁星城二期(好望角)”工程 监理旁站方案 项目监理机构(章):雅阁星城二期(好望角)项目监理部 总监理工程师:______________________ 日期:___ _ ___________ 呼和浩特市宏祥市政工程咨询监理有限责任公司 工程旁站监理方案 1、工程概况 工程名称:雅阁星城二期(好望角) 勘察单位:昆山市建筑设计院 设计单位:内蒙古工大建筑设计有限责任公司 施工单位:内蒙古昭华建筑工程(集团)有限责任公司 监理单位:呼和浩特市宏祥市政工程咨询监理有限责任公司 建设单位:内蒙古鼎泰房地产开发有限公司 工程规模:5万平方米 2、结构摘要 2.1 本工程的±0.00相当于黄海绝对高程 M。本工程为地下室二层,框架、剪力墙结构。地上十九、十一层,基本层高米,最高处为×××米; 2.2 本工程地基均为CFG桩及平板式筏型基础基础,基底持力层为粘土持力层。 2.3 本工程地下室筏板板厚1400、700 ,配筋为ф20@200双层双向;地下室剪力墙外墙厚300,钢筋主要为ф16,内墙厚250,钢筋主要为ф12;地下室顶板厚250,钢筋主要为三级钢ф14@150双层双向和三级钢ф12(支座附加筋);楼层板厚100/130(客厅部位),钢筋主要为三级钢ф8@180双层双向;主体结构柱尺寸为×, 2.4 用于本工程的主要钢筋型号有I级钢(HPB235)、II级钢(HRB335)。

2.5 混凝土强度等级;垫层混凝土为C15,结构混凝土均为C30,其中地下室有防水要求,防水等级为P6。膨胀加强带为C35,P8。 2.6 本工程楼地面为水泥砂浆,外墙为,内墙为,屋面防水采用, 3、旁站监理的依据 3.1建设工程有关法律、法规: 《中华人民共和国建筑法》 《建筑工程管理条例》 《中华人民共和国合同法》 《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)》 3.2技术标准、规范、规程: 《建设工程监理规范》(GB50319-2000) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) 《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 3.3 合同: 本工程的建设工程监理合同、建筑工程施工合同、打桩合同、各类分包合同。 3.4 设计文件: 本工程的地质勘察资料、经批准的设计文件(图纸、设计说明、设计指定的标准图集、设计交底会议纪要、设计变更文件、经设计确认的工程变更文件、技术核定单等)。 3.5施工及监理文件:本工程的施工组织设计和监理规划,监理细则等。 4、旁站监理的范围 根据《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)》、以及现行的施工质量验收规范的要求,结合本工程特点,本项目监理部决定对土方回填,CFG桩,后浇带及其它结构混凝土、

旁站监理细则

监理实施交底记录 工程名称:编号:003

旁站监理细则 1.旁站监理依据 2.1《建设工程监理规范》(GB50319-2000); 2.2建市〔2002〕189号《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法》(试行)、《加强建设监理单位现场质量行为管理若干规定》; 2.3建设工程标准《强制性条文》; 2.4建设单位提供并认可的本项目施工设计图纸; 2.5本工程建设监理合同,建设工程承包合同; 2.6经审批同意的《施工组织设计》; 2.7现场监理机构编制的工程施工质量监理规划,专业监理细则。 2.旁站监理范围 3.1基础工程 3.1.1钻孔灌注桩施工 3.1.2土方开挖及回填 3.1.3混凝土分项工程混凝土浇注 3.2主体结构工程 3.2.1钢结构吊装 3.2.2梁、柱节点钢筋隐蔽工程 3.2.3混凝土分项工程混凝土浇注 3.3、防水工程 3.3.1、防水细部构造做法 3.4安装工程 3.4.1室内外给排水工程 3.4.2空调通风工程 3.4.3消防系统工程 3.4.4强电及弱电系统工程 3.4.5防雷接地系统工程 3、旁站监理内容:

4、旁站监理程序 5. ?; ? ? ? ? 6. ? ?

24小时发出书面通知。并及时进行旁站监理; ?检查施工企业现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况; ?在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工执行施工方案以及工程建设强制?标准情况; ?检查进场建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土的质量建议报告等,并可在现场监督施工企业进行检验或者委托具有资格的第三方进行复检; ?做好旁站监理记录和监理日记,保存旁站监理原始资料。 8.对施工方要求 施工单位根据监理组制定的旁站监理方案,在需要实施旁站监理的部位施工前24小时,书面(口头)通知项目监理组,项目监理组及时安排旁站监理人员按照旁站监理方案实施旁站监理。

房建旁站监理实施细则书

廉租房工程 (9#~16#) 旁站监理细则 编制: 审核:

目录 一、工程概况 二、建筑工程施工旁站监理目标 三、建筑工程施工旁站监理组织机构 四、建筑工程施工旁站监理的依据 五、建筑工程施工旁站监理的内容 六、建筑工程施工旁站监理的程序 七、建筑工程施工旁站监理的实施 八、建筑工程施工旁站监理人员的职责 九、建筑工程施工旁站监理管理制度

一、工程概况 1、工程名称:廉租房9#~12#楼及商业附房 2、建设单位:房地产开发有限公司 3、设计单位:屋建筑设计事务所 4、勘察单位: 5、监理单位:建设咨询有限责任公司 6、施工单位:建筑公司 7、建设地点: 工程规模: 9#建筑基底面积:540.59 m2,地下室建筑面积:540.52 m2,商店面积:133.2 m2,阳台全面积:297.85 m2,出屋面建筑面积:44.04 m2,住宅建筑面积:3287.2 m2,共计建筑面积:4125.57 m2(包括地下室及阳台面积)。 10#建筑基底面积:512.41 m2,地下室建筑面积:512.41 m2,阳台全面积:255.3 m2,出屋面建筑面积:44.04 m2,住宅建筑面积:2606.1 m2,共计建筑面积:3373.81 m2(包括地下室及阳台面积)。11#建筑基底面积:539.29 m2,地下室建筑面积:539.29 m2,阳台全面积:446.12 m2,商店面积:198.77 m2,住宅建筑面积:3085.5 m2共计建筑面积:4269.68 m2(包括商店、地下室及阳台面积)。12#建筑基底面积:404.13 m2,地下室建筑面积:404.13 m2,阳台全面积:282.75 m2,住宅建筑面积:1958.90 m2共计建筑面积:2645.78 m2(包括地下室及阳台面积)。13#建筑面积:4240 m2(其中商业附房面积220.7m2),建筑基底面积:616.5 m2,14#建筑面积:4340.1 m2;建筑基底面积:659.4 m2;15#、16#

东苑旁站监理实施细则.DOC修改(南区)

DFJL/PD-08-T02监-29-东苑虹桥46#地块B-1南区工程 旁 站 监 理 实 施 细 则 项目监理部(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:年月日

DFJL/PD-08-T09 项目监理文件报审表

目录 1、工程概况 2、旁站监理工作依据 3、旁站监理人员职责 4、旁站监理工作流程 5、旁站监理工作内容和范围 6、旁站监理措施 7、旁站监理记录表式

旁站监理实施细则 1、工程概况 工程名称:新建东苑虹桥46#B地块商品住宅 工程地址:本项目用地位于上海市闵行区虹桥镇万源路虹中路口,地块东侧靠近奥玎宫廷别墅区,西侧为沪川幼儿园,北侧为东苑虹桥46#B-1北区项目。建设单位:上海东苑碧贵置业有限公司 设计单位:上海杰地建筑设计有限公司 勘察单位:上海地矿工程勘察有限公司 围护设计单位:上海申元岩土工程有限公司 人防设计院:上海新华建筑设计有限公司 监理单位:上海东方工程管理监理有限公司 施工单位:中铁建工集团有限公司 建筑设计概况

基坑支护设计概况 两道砼支撑体系,第一道砼支撑及围檩中心标高-1.8米,围檩截面1200*800mm,支撑截面900*800mm,连杆截面700*800mm;第二道砼支撑及围檩中心标高-6.800m,围檩截面1200*800mm,支撑截面1000*800mm,连杆截面800*800mm。立柱采用角钢格构柱,立柱采用钻孔灌注桩。基坑支撑立柱采用4L140*12角钢格构柱,截面尺寸460*460mm;栈桥立柱采用4L160*14角钢格构柱,截面尺寸460*460mm,立柱桩采用?650钻孔灌注桩顶部扩径至800。 地质条件 上海地区位于长江三角洲入海口东南前缘,拟建场地地貌属于上海地区五大地貌单元中的滨海平原类型。场地基本平整,一般地面平均标高在+4.20m 左右。

旁站监理方案及细则

目录 一、工程项目概况。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 2 二、旁站监理范围。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2 三、旁站监理程序。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 3 四、旁站监理人员的主要职责。。。。。。。。。。。。。。 4 五、旁站监理工作内容。。。。。。。。。。。。。。。。。5 1. 土钉墙施工旁站监理工作内容。。。。。。。。。。。。。5 2. 土方回填施工旁站监理工作内容。。。。。。。。。。。。 7 3. 混凝土灌注桩浇筑旁站监理工作内容。。。。。。。。。。 7 4. 后浇带混凝土浇筑旁站监理工作内容。。。。。。。。。。 10 5. 防水混凝土浇筑旁站监理工作内容。。。。。。。。。。。11 6. 卷材防水层细部构造处理旁站监理工作内容。。。。。。。12 7. 梁柱节点钢筋隐蔽过程旁站监理工作内容。。。。。。。。12 8. 主体混凝土浇筑旁站监理工作内容。。。。。。。。。。。 13

旁站监理细则 一、工程项目概况 1、项目名称:中南林学院科技综合楼 2、建设地点:韶山南路116号 3、结构类型及工程特点:本工程基础采用独立基础-筏板形式。上部结构采用钢筋砼框架剪力墙结构,楼板采用现浇钢筋砼及无粘结预应力结构。 4、程项目建设各相关单位名录: 1)建设单位:中南林学院 2)设计单位:湖南省农林工业勘查设计研究总院 3)监理单位:长沙天鉴建设监理咨询有限公司 4)质量监督单位:湖南省建设工程质量安全监督直属站 5)安全监督单位:湖南省建设工程质量安全监督直属站 6)承包单位:湖南格塘建筑工程公司 二、旁站监理范围 根据《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)》的规定,针对本工程的实际,经规划,监理机构对如下关键部位、关键工序施工质量实施旁站监理: 土钉墙施工 土方回填

建筑工程旁站监理实施细则

第一章工程项目概况 一、工程名称:XXXX商住小区(一期) 二、工程地点:XXXXXX 三、工程概况: 本工程位于四川省XXXXXX,面积219870.63平方米,包含1#~20#、36#~、42#栋楼、地下车库、临时样板房。 本工程为框架、剪力墙、框-剪结构,地上建筑为1~4层,1~10层,1~33层,地下1层。 本工程设计使用年限为50年,建筑工程安全等级为二级,建筑耐火等级一级,抗震设防烈度为7级。 主要参建单位: 建设单位:XXXX 地勘单位:XXXXXX 设计单位:XXXXXX 监理单位:XXXXXXXX 施工单位:XXXXX 四、监理工作程序 1、落实巡视、旁站监理人员,进行监理技术交底,配备必要的监理设施。 2、在监理之前,应对施工单位人员、施工机械设备、材料、施工方法及工艺或施工环境条件、质量管理体系及上一道工序质量报验等进行全面检查,并督促其及时全面履行现场质量责任,特别在旁站时应检查施工单位的有关现场管理人员、质量检查人员是否上岗。 3、对需要旁站的部位和工序、在具体条件(施工单位已经检查符合设计和规范要求)时,施工单位现场施工负责人或质量检察员应在施工前24小时,通知项目监理机构的监理人员在约定的时间到施

工现场实施旁站监理。及时准确、真实的按JL-C003表式内容认真填写,必须有可追溯性。同时旁站结束后,施工单位的质检员也应在记录上签名确认。 4、在巡视、旁站监理过程中,发现有违反设计文件施工承包合同和强制性标准条文的行为时,应及时制止并督促整改,同时发现施工质量和安全隐患时,应按规定程序及时上报,并将整改处理的意见记录在案。 总监理工程师或总监代表或专业监理工程师应根据巡视、旁站检查记录,确认某部位或工序的工程质量。 五、监理方式 1、一般采用现场监督、检查的方式。具体方法是:一是目测——凭经验用视觉观测其施工质量;二是实测——采用线垂吊、直尺量、器具卡;三是抽验——采用测试仪器或设备等检测手段,对实物抽样检验,以判断施工质量。 3、旁站监理工作为质量控制手段之一,必须与巡视、平行检查等方法综合运用。 4、发现质量和安全隐患,除督促施工单位及时整改外,还及时向项目总监或总监代表或专业监理工程师汇报,有重大质量安全事故应立即书面向有关单位报告。 5、项目监理机构根据本工程项目类型、规模和特点,对涉及结构安全的重点部位和工序隐蔽工程和施工中发现的质量安全问题作音像资料应准确、完整和真实,使工程竣工后提供的音像资料能全面

工程监理旁站的实施细则

WORD格式可编辑 专业知识整理分享B13 江苏汇鸿国际泰州置业香榭湾三期工程 监理实施细则 (施工监理旁站) 内容提要: 工程概况及特点 监理工作范围与内容 监理工作依据 监理工作程序 监理人员的职责 监理控制要点及工作措施 项目监理机构(章):__________________ 专业监理工程师:______________________ 总监理工程师:________________________ 日期:_______________________________ 江苏省建设厅监制

施工监理旁站实施细则 1. 工程概况及特点: 1.1工程概况:本工程位于泰州市开发区内,西侧为泰高路,东侧为会展路,为 结合地面12 栋高层(22、23、25、26、27、31、32、33、35、38、39、40 栋) 及裙房所设的地下室。 工程性质:新建,项目种类居住建筑类,工程复杂程度分类H级,设计使用年 限50年,建筑耐火等级:地上二级、地下一级,工程防水等级:高层住宅屋面防水等级为一级,地下室防水混凝土设计抗渗等级:S6,工程结构类型:框架剪 力墙结构,抗震设防烈度:七度抗震设防类别:丙类 主要技术经济指标: 本工程规划用地面积:130202建筑总面积:地上建筑面积234608.66地下建筑 面积76680.46建筑覆盖率:15.05% 建筑容积率:1.802%绿地率:41.2% 机动车停车位:1975辆(地上停车数304、地下停车数1671),非机动车停车位:7733 辆。 本建筑应按建筑图中注明的使用功能,未经技术鉴定或原设计单位许可,不得改变结构的用途和使用环境。 1.2各参建单位 工程名称:江苏汇鸿国际泰州置业香榭湾三期工程 工程地点:泰州市医药高新区 建设单位:江苏汇鸿国际泰州置业有限公司 勘察单位:泰州市科泰岩土工程有限公司 设计单位:南京市建筑设计研究院有限公司 监理单位:江苏省华厦工程项目管理有限公司 施工单位:北京城建道桥建设集团有限公司

工程旁站监理制度通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD371 工程旁站监理制度通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

工程旁站监理制度通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、旁站监理方案要实施前分别送建设单位和施工单位,抄送工程质量监督机构。 2、凡没有实施旁站监理或没有旁站记录的,总监理工程师不得在相应文件上签字。 3、旁站监理在总监理工程师的指导下,由现场监理人员负责实施。 4、旁站监理范围:施工阶段对关键部位、关键工序、危险性较大工程施工进行的旁站监理。 5、旁站监理内容: (1)基础工程:土方回填、混凝土灌注桩浇注、地下连续墙、土钉墙、后浇带及其它结构混凝土、防水混凝土浇筑、卷材防水层细部构造处理、钢结构安装。 (2)主体工程:梁柱节点钢筋隐蔽过程、混凝土浇筑、预应力张拉、装配式结构安装、钢结构安装、网架结构安装、索膜安装。 (3)安全监理:施工起重机械的安装、拆除和加减节的施工;高支模的搭设、高支模的混凝土浇注施工;大型

工程施工旁站监理细则

编号:JT-JX-合同号(到公司查询)-年份-序号 ×××项目 施工旁站监理细则 编制: 审核:

监理实施细则交底记录监理细则名称 监理细则编号交底日期 监理工程师总监理工程师 承建单位专业负责人 交底要点:

目录 一、工程概况……………………………………………………………………..…..3 二、旁站监理依据 (3) 三、旁站监理内容…………………………………………….……………………….3 四、旁站监理措施 (4) 五、旁站监理程序……………………………………………….………….…..….….6 六、旁站监理人员职责 (6)

×××工程施工旁站监理细则 一、工程概况 ……………… 二、旁站监理依据 1、建设工程监理规范》(GB50319-2000); 2、《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法》  (建设部建市〔2002〕189号(03.1.1起试行)) 3、市〔2002〕189号《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法》(试行)、《加强 建设监理单位现场质量行为管理若干规定》; 4、建设工程标准强制性条文; 5、建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 6、建设单位提供并认可的主体工程施工设计图纸; 7、本工程建设监理合同; 8、经审批同意的施工单位编制的《施工组织设计》; 9、现场监理机构编制的《×××监理细则》。 三、旁站监理内容 监理人员在建筑工程施工阶段监理中,对关键部位、关键工序的施工质量实施全过程现场跟班监督。旁站监理范围主要是:涉及结构安全的重点施工部位和隐蔽工程(桩基、基础、主体结构);影响工程质量的特殊过程和关键工序;新工艺、新技术、新材料、新设备的试验、首件样板以及重要施工过程;严重质量问题及质量事故的处理过程

监理旁站实施细则(精编版)

监理旁站实施细则 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

监理旁站实施细则 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 一、旁站监理措施 1、旁站监理人员, 在总监理工程师的指导下, 由监理工程师负责安排, 具体由现场监理人员实施。 2、关键部位、关键工序施工时旁站监理人员在进行旁站监理时, 不得擅自离开施工现场, 如需暂时离开, 必须要有其他监理人员顶替, 确保施工过程中有旁站监理人员在施工现场。 3、旁站监理人员必须是经过培训的监理员或是专业监理工程师。 4、旁站监理人员应按规定填写监理旁站记录, 认真做好旁站记录。 二、旁站监理人员的主要职责 (1)检查施工准备工作是否齐备, 检查内容包括: A、检查施工现场人员 ①施工过程中, 质检员必须掌握施工现场的工程质量动态; ②特殊工种人员必须持证上岗, 无证人员不得上岗操作; ③施工现场操作人员配备齐全, 各工种间能互相协调配合, 确保施工顺利进行。

B、检查原材料的质量 ①施工所使用的主要原材料在进场时应办理报验手续, 并经监理同意; ②主要原材料应经过监理见证员见证取样试验, 试验结果报监理试验工程师审查并同意方可使用; ③原材料存放时间未超过规定期限, 无因保存不当而导致使用质量降低的缺陷; ④材料的储备、供应能与施工进度相适应; ⑤核查商品砼的出厂合格证、质量检验报告及混凝土配比单。 C、检查机械设备 ①机械设备进场时应向监理报验并经审查同意; ②材料称量的衡器均应经过校验, 并有校验记录; ③机械设备的性能应能满足达到工程质量等级目标的要求; ④机械设备的数量应能满足施工需要。 (2)检查施工安全 A、检查用电安全 ①临时架设的电线用绝缘物支撑, 绝缘良好; ②各种电气设备配有专用开关, 室外使用的开关、插座应装入防水箱, 在操作处加设绝缘垫层;

相关文档
相关文档 最新文档