文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 混凝土建筑防止温度变化产生裂缝的工程实例分析

混凝土建筑防止温度变化产生裂缝的工程实例分析

混凝土建筑防止温度变化产生裂缝的工程实例分析
混凝土建筑防止温度变化产生裂缝的工程实例分析

混凝土建筑防止温度变化产生裂缝的工程实例分析

摘要:施工质量问题一直是施工过程中的一个重要问题,施工质量分析似乎拟定施工质量处理方案的前提,同样是明确质量事故责任的重要依据。而施工裂缝是施工质量中常见的一类问题,本文以混凝土结构为工程实例,介绍了混凝土结构防治产生温度裂缝采取具体的预防措施,为以后类似的工程提供借鉴。

关键词:混凝土建筑,温度裂缝,预防措施

一、绪论

1、研究背景

在当今的大多数建筑中,多采用的是钢筋混凝土结构,这种建筑材料物美价廉,而且施工方便,再加上这种结构的建筑具有较大的承载力、可装饰性强,钢筋混凝土结构越来越受到人们的关注。但是混凝土结构也有其自身的不足,在使用过程中会不可避免的出现一些裂缝,这就为建筑使用者造成不便。目前混凝土结构裂缝问题,已经成为了混凝土结构施工过程中的一个技术问题。

2、混凝土结构出现裂缝的种类和原因

根据对各类混凝土结构的实际调研,可以看出混凝土结构裂缝大致可以分为以下几种:

(1)材料凝固前的沉降裂缝和干缩裂缝。这种裂缝往往是在采用大流动性的混凝土搅拌物时常发生的一种裂缝。

(2)早期干裂缝。这种裂缝多出现在混凝土较薄的结构中。

(3)温度应力裂缝。在混凝土的硬化过程中,结构会受到温度和湿度的影响,从而产生裂缝,这种裂缝就是温度应力裂缝。

(4)在外力荷载影响下产生的裂缝。

二、工程实例

1、工程概述

该工程为汕头市某大厦,大厦结构采用混凝土结构,改工程共34层,其中3层为地下室,建筑总面积为5.3万平方米。该建筑承台和底版采用抗渗混凝土强度为C40S8,面积为2500平方米。该建筑承台及底版设计厚度为4.5m,该厚度指的是承台及底版在电梯井位置的厚度,裙楼除北部局部为难1.1m以外,其他大部分为2.1m。本工程的技术难点在于要严格的控制混凝土凝固硬化的全过程由水泥水化热作用引起的结构内外温差,即结构的中心温度与表面温度不同,

混凝土裂缝处理方案

7#楼筏板裂缝处理方案 本工程在1#、2#负二层地下室结构2#楼于2012年7月5日及2012年6月30日混凝土浇筑混凝土成型后于7月7日及7月2日拆模,模板拆除后发现外剪力墙有裂缝,具体情况为;1#楼外墙外侧裂缝有9条,外墙内侧裂缝有5条,内外侧裂缝不在同一位置(相互错开约7cm以外);2#楼外墙外侧裂缝间隔1.5m 左右就有一条,外墙内侧裂缝有6条,其中有5条内外侧几乎在同一位置(在5cm以内);以上裂缝基本呈垂直状自从上而下为通缝,主要出现在1#、2#楼外墙(砼标号为C40P8)。经总承包单位、监理工程师及建设单位工程共同协商一致,要求我项目部针对该事项作出专项检测与处理;后我司请“甘肃省建筑科学研究院”对裂缝进行检测,依据《关于中奥国际广场2#楼地下室剪力墙裂缝检测报告》我项目部采用以下方式进行对裂缝进行封闭处理。对未贯通裂缝采用“北京RMO补缝胶浆”进行封闭处理,对已贯通裂缝采用高强度注浆的方式进行封闭处理,具体内容如下: 一、灌浆施工工艺流程: 裂缝表面处理―封缝―埋设灌浆嘴―准备灌浆泵―试压―配制灌浆材料―灌浆―检验及表面处理。 1、清理裂缝 (1)较宽裂缝,沿裂缝深度凿除裂缝表层混凝土,以露出新鲜混凝土为宜,对其它所有要处理的裂缝,沿缝凿成2~4mm,宽4~6mm的V型槽,并凿毛裂缝内混凝土表面。 (2)对外露钢筋进行除锈处理,对锈断的原钢筋进行焊接替换。 (3)剔除缝口表面的松散杂物,用气压为0.2MPa以上的压缩空气清除槽内浮尘。 (4)向较宽裂缝(宽度)1.5cm)内灌满小石子,要求密实。 (5)沿缝长范围内用丙酮进行洗刷,擦清表面。 2、埋设灌浆嘴

大体积砼温度裂缝的控制措施

大体积砼温度裂缝的控制措施 大体积砼温度裂缝的控制措施 摘要:本文重点阐述了大体积砼温度裂缝产生的原因及从砼原材料、外加剂和掺合料、施工配合比、施工工艺及设计、养护等方面来综合控制砼产生温度裂缝的系列有效措施。 关键词:大体积砼、裂缝原因、控制措施 中图分类号:P184.5+3 文献标识码:A 文章编号: 一、大体积砼的提出和概念 目前,全国各地高层、超高层建筑、大型设备基础、高耸结构物等大量出现。在这些结构中,大体积砼被得到了广泛的应用。 那么,究竟什么是大体积砼呢?到目前为止还没有一个统一的定义。不同国家的定义有所不同。美国砼学会有过规定:“任何就地浇筑的大体积砼,其尺寸之大,必须要求采取措施解决水化热及随之引起的体积变形问题,以最大的限度减少开裂”。日本建筑学会(JASSS)标准的定义是:“结构断面最小尺寸在80cm 以上,同时水化热引起的砼内最高温度与外界气温之差预计超过25℃的砼称之为大体积砼” [1]。我国的定义是:大体积砼一般是指最小断面尺寸大于或等于1m 的结构物,其尺寸已经大到必须采用相应的技术措施,需要妥善处理砼的内外温差,才能合理解决由温度应力引起其裂缝开展的砼结构。 与普通砼相比,大体积砼具有结构厚、体积大、钢筋密、工程条件复杂和施工技术要求高等特点,除了满足强度、刚度、整体性和耐久性等要求以外,主要应解决好控制温度变形的发生和因此引起的裂缝开展。 二、大体积砼裂缝产生的原因和机理 建筑工程中的大体积砼结构中,由于结构截面大,水泥用量多,水泥水化所所释放的水化热会产生较大的温度变化和收缩作用,由此形成的温度收缩应力是导致钢筋砼产生裂缝的主要原因。这种裂缝有表面裂缝和贯通裂缝两种。表面裂缝是由于砼表面和内部的散热条件不同,温度外低内高,形成了温度剃度,是砼内部产生压应力,表面

浅谈混凝土的施工温度与裂缝

浅谈混凝土的施工温度与裂缝 浅谈混凝土的施工温度与裂缝 (江苏省交通工程投资咨询事务所)摘要通过多年的现场观察,通过查阅有关混凝土内部应力方面的专著,对混凝土温度裂缝产生的原因、现场混凝土温度的控制和预防裂缝的措施进行等进行阐述。关键词混凝土温度应力裂缝控制混凝土在现代工程建设中占有重要地位。而在今天,混凝土的裂缝较为普遍,在桥梁工程中裂缝几乎无所不在。尽管我们在施工中采取各种措施,小心谨慎,但裂缝仍然时有出现。究其原因,我们对混凝土温度应力的变化注意不够是其中之一。在大体积混凝土中,温度应力及温度控制具有重要意义。这主要是由于两方面的原因。首先,在施工中混凝土常常出现温度裂缝,影响到结构的整体性和耐久性。其次,在运转过程中,温度变化对结构的应力状态具有显著的不容忽视的影响。我们遇到的主要是施工中的温度裂缝,因此本文仅对施工中混凝土裂缝的成因和处理措施做一探讨。1裂缝的原因混凝土中产生裂缝有多种原因,主要是温度和湿度的变化,混凝土的脆性和不均匀性,以及结构不合理,原材料不合格(如碱骨料反应),模板变形,基础不均匀沉降等。混凝土硬化期间水泥放出大量水化热,内部温度不断上升,在表面引起拉应力。后期在降温过程中,由于受到基础或老混凝上的约束,又会在混凝土内部出现拉应力。气温的降低也会在混凝土表面引起很大的拉应力。当这些拉应力超出混凝土的抗裂能力时,即会出现裂缝。许多混凝土的内部湿度变化很小或变化较慢,但表面湿度可能变化较大或发生剧烈变化。如养护不周、时干时湿,表面干缩形变受到内部混凝土的约束,也往往导致裂缝。混凝土是一种脆性材料,抗拉强度是抗压强度的1/10左右,短期加荷时的极限拉伸变形只有(0.6~1.0)×104,长期加荷时的极限位伸变形也只有(1.2~2.0)×104.由于原材料不均匀,水灰比不稳定,及运输和浇筑过程中的离析现象,在同一块混凝土中其抗拉强度又是不均匀的,存在着许多抗拉能力很低,易于出现裂缝的薄弱部位。在钢筋混凝土中,拉应力主要是由钢筋承担,混凝土只是承受压应力。在素混凝土内或钢筋混凝上的边缘部位如果结构内出现了拉应力,则须依靠混凝土自身承担。一般设计中均要求不出现拉应力或者只出现很小的拉应力。但是在施工中混凝土由最高温度冷却到运转时期的稳定温度,

浅谈混凝土的施工温度与裂缝

浅谈混凝土的施工温度与裂缝 中铁二十三局一公司滕州项目部王金山 内容提要通过多年的施工现场观察和借鉴有关混凝土内部应力方面的专著,对混凝土温度裂缝产生的原因,现场混凝土温度的控制和预防裂缝的措施等进行阐述。 关键词混凝土温度应力裂缝控制 混凝土在现代工程建设中占有重要地位。而在今天,混凝土的裂缝较为普遍,在桥梁工程中裂缝几乎无所不在。尽管我们在施工中采取各种措施,但裂缝仍然时有出现。究其原因,我们对混凝土温度应力的变化注意不够是其中之一。尤其在大体积混凝土中,温度应力及温度控制具有重要意义。这主要是由于两方面的原因。首先,在施工中混凝土常常出现温度裂缝,影响到结构的整体性和耐久性。其次,在运转过程中,温度变化对结构的应力状态具有显著的不容忽视的影响。我们遇到的主要是施工中的温度裂缝,因此本文仅对施工中混凝土裂缝的成因和处理措施做一探讨。 借鉴有关混凝土内部应力的资料和现场施工实践,主要应从以下几个方面进行分析。 1 温度裂缝产生的原因 1.1水泥水化热 水泥在水化过程中放出大量的热,且主要集中在浇筑后的7d左右,大量的水泥水化热使混凝土内部温度升高,在表面引起拉应力;后期在降温过程中,由于受到基础或表面已经凝固的混凝土的约束,因降温收缩的砼又会在混凝土内部引起拉应力,尤其对于大体积混凝土来讲,混凝土内部和表面的散热条件不同,内部湿度变化很小或变化较慢,但表面湿度可能变化较大或发生剧烈变化,这种内外温差巨大的现象更加严重,当拉应力超过混凝土的极限抗拉强度时,就会在混凝土表面就会产生裂缝。 1.2混凝土的收缩 混凝土在空气中硬结时体积减小的现象称为混凝土收缩。混凝土在不受外力的情况下这种自发变形不会产生应力,但在受到外部约束时(支承条件、钢筋等),变形受限,在混凝土中产生拉应力,使得混凝土开裂。混凝土的裂缝主要由塑性收缩、干燥收缩和温度收缩这三种情况引起的。在硬化初期主要是水泥石在水化凝固结硬过程中产生的体积变化,后期主要是混凝土内部自由水分蒸发而引起的干缩变形。 1.3外界气温湿度变化的影响 浇筑温度与外界气温有着直接关系,外界气温愈高,混凝土的浇筑温度也就会愈高;如果外界温度降低则又会增加大体积混凝土的内外温度梯度。如果外界温度的下降过快,会造成很大的温度应力,极其容易引发混凝土的开裂。另外外界的湿度对混凝土的裂缝也有很大的影响,外界的湿度降低会加速混凝土的干缩,也会导致混凝土裂缝的产生。 2 温度应力的分析

混凝土裂缝预防及处理

混凝土裂缝的预防与处理 混凝土的裂缝问题是一个普遍存在而又难于解决的工程实际问题,本文对混凝土工程中常见的一些裂缝问题进行了探讨分析,并针对具体情况提出了一些预防、处理措施。 一、前言 混凝土是一种由砂石骨料、水泥、水及其他外加材料混合而形成的非均质脆性材料。由于混凝土施工和本身变形、约束等一系列问题,硬化成型的混凝土中存在着众多的微孔隙、气穴和微裂缝,正是由于这些初始缺陷的存在才使混凝土呈现出一些非均质的特性。微裂缝通常是一种无害裂缝,对混凝土的承重、防渗及其他一些使用功能不产生危害。但是在混凝土受到荷载、温差等作用之后,微裂缝就会不断的扩展和连通,最终形成我们肉眼可见的宏观裂缝,也就是混凝土工程中常说的裂缝。 混凝土建筑和构件通常都是带缝工作的,由于裂缝的存在和发展通常会使内部的钢筋等材料产生腐蚀,降低钢筋混凝土材料的承载能力、耐久性及抗渗能力,影响建筑物的外观、使用寿命,严重者将会威胁到人们的生命和财产安全。在混凝土工程中裂缝问题是不可避免的,在一定的范围内也是可以接受的,只是要采取有效的措施将其危害程度控制在一定的范围之内。 钢筋混凝土规范也明确规定[1]:有些结构在所处的不同条件下,允许存在一定宽度的裂缝。但在施工中应尽量采取有效措施控制裂缝产生,使结构尽可能不出现裂缝或尽量减少裂缝的数量和宽度,尤其要尽量避免有害裂缝的出现,从而确保工程质量。 混凝土裂缝产生的原因很多,有变形引起的裂缝:如温度变化、收缩、膨胀、不均匀沉陷等原因引起的裂缝;有外载作用引起的裂缝;有养护环境不当和化学作用引起的裂缝等等。在实际工程中要区别对待,根据实际情况解决问题。 二、凝土工程中常见裂缝及预防 1、干缩裂缝产生原因及预防措施 (1)裂缝现象及产生原因 干缩裂缝多出现在混凝土养护结束后的一段时间或是混凝土浇筑完毕后的一周左右。水泥浆中水分的蒸发会产生干缩,且这种收缩是不可逆的。干缩裂缝的产生主要是由于混凝土内外水分蒸发程度不同而导致变形不同的结果:混凝土受外部条件的影响,表面水分损失过快,变形较大,内部湿度变化较小变形较小,较大的表面干缩变形受到混凝土内部约束,产生较大拉应力而产生裂缝。相对湿度越低,水泥浆体干缩越大,干缩裂缝越易产生。干缩裂缝多为表面性的平行线状或网状浅细裂缝,宽度多在0.05~0.2mm之间,大体积混凝土中平面部位多见,较薄的梁板中多沿其短向分布。干缩裂缝通常会影响混凝土的抗渗性,引起钢筋的锈蚀影响混凝土的耐久性,在水压力的作用下会产生水力劈裂影响混凝土的承载力等等。混凝土干缩主要和混凝土的水灰比、水泥的成分、水泥的用量、集料的性质和用量、外加剂的用量等有关。 (2)预防措施

建筑工程混凝土裂缝分析与预防

建筑工程混凝土裂缝分析与预防 摘要: 裂缝是混凝土结构中普通存在的一种现象,它的出现不仅会降低建筑物的抗渗能力,影响混凝土的使用功能,而且会引起钢筋的锈蚀,混凝土的碳化,降低材料的耐久性,影响混凝土的承载能力。因此要对混凝土裂缝进行认真研究,区别对待,采用合理的方法进行处理,并在施工中采取各种有效的预防措施来预防裂缝的出现和发展,保证建筑物和构件安全、稳定地工作。 关键词:混凝土;裂缝;预防 abstract: cracks in concrete structures is ordinary existence of a phenomenon, it will not only reduce the appearance of the building of the anti-permeability ability, influence the use function of concrete, and will cause the steel corrosion, concrete carbonation, reduce the material durability of the concrete effect of carrying capacity. so be careful study of concrete crack, treated differently, a reasonable method for processing, and in construction, take all kinds of effective measures to prevent the occurrence of crack and development, guarantee the safety, stability and the component buildings. keywords: concrete; crack; prevention 中图分类号:tu528文献标识码:a文章编号: 0 序言

混凝土工程中常见裂缝处理措施

裂缝的出现不但会影响结构的整体性和刚度,还会引起钢筋的锈蚀、加速混凝土的碳化、降低混凝土的耐久性和抗疲劳、抗渗能力。因此根据裂缝的性质和具体情况我们要区别对待、及时处理,以保证建筑物的结构安全。混鹾土裂缝的修补措施主要有以下一些方法:表面修补法,灌浆、嵌缝封堵法,结构加固法,混凝土置换法以及电化学防护法。 (一)表面修补法 表面修补法是一种简单、常见的修补方法,它主要适用于对结构承载能力没有影响和稳定的表面裂缝以及深进裂缝的处理。通常的处理措施是在裂缝的表面涂抹水泥浆,在混凝土表面涂刷油漆、沥青等防腐材料,为了防止混凝土受各种作用的影响继续开裂,通常可以采用在裂缝的表面粘贴玻璃纤维布等措施。 (二)灌浆、嵌缝封堵法 灌浆法主要适用于对结构整体性有影响或有防渗要求的混凝士裂缝的修补,它是利用压力设备将胶结材料压入混凝土的裂缝中,胶结材料硬化后与混凝土形成一个整体,从而起到封堵加固的目的。常用的胶结材料有水泥浆、环氧树脂、甲基丙烯酸酯、聚氨酯等化学材料。嵌缝法是裂缝封堵中最常用的一种方法,它通常是沿裂缝凿槽,在槽中嵌填塑性或刚性止水材料,以达到封闭裂缝的目的。常用的塑性材料有聚氯乙烯胶泥、塑料油膏、丁基橡胶等等:常用的刚性止水材料为聚合物水泥砂浆。 (三)结构加固法 当裂缝影响到混凝土结构的性能时,就要考虑采取加固法对混凝土结构进行处理。结构加固中常用的主要有以下几种方法:加大混凝土结构的截面面积;在构件的角部外包型钢;采用预应力法加固;粘贴钢板加固;增设支点加固以及喷射混凝土补强加固等。 (四)混凝土置换法 混凝土置换法是处理严重损坏混凝土结构安全的一种有效方法,此方法是先将损坏的混凝土剔除,然后再置换入新的混凝土或其他材料。常用的置换材料有:普通混凝土或水泥砂浆、聚合物或改性聚合物混凝土或砂浆。 (五)电化学防护法 电化学防腐是利用施加电场在介质中的电化学作用,改变混凝土或钢筋混凝土所处的环境状态,钝化钢筋,以达到防腐的目的。阴极防护法、氯盐提取法、碱性复原法是化学防护法中常用而有效的三种方法。 裂缝是混凝土结构中普遍存在的一种现象,它的出现不仅会降低建筑物的抗渗能力,影响建筑物的使用功能,而且会引起钢筋的锈蚀,混凝土的碳化,降低材料的耐久性,影响建筑物的结构安全和承载能力,因此要对混凝土裂缝进行认真研究、区别对待,采用合理的方法进行处理。只有在混凝土的拌制、浇筑、成型、养护的各个施工阶段,根据混凝土构件所处的具体环境条件和自然条件,采

简述大体积混凝土温度控制措施

大体积混凝土温度控制措施 摘要:在大体积混凝土工程中, 为了防止温度裂缝的产生或把裂缝控制在某个界限内, 必须进行温度控制。一般要选用合适的原料和外加剂,控制混凝土的温升,延缓混凝土的降温速率;选择合理的施工工艺,采取相应的降温与养护措施,及时进行安全监测,避免出现裂缝,以保证混凝土结构的施工质量。在此对大体积混凝土温度控制措施进行了探讨。 关键词:大体积混凝土,温度裂缝,温度控制,水化热 随着我国各项基础设施建设的加快和城市建设的发展, 大体积混凝土已经愈来愈广泛地应用于大型设备基础、桥梁工程、水利工程等方面。这种大体积混凝土具有体积大、混凝土数量多、工程条件复杂和施工技术要求高等特点, 在设计和施工中除了必须满足强度、刚度、整体性和耐久性的要求外, 还必须控制温度变形裂缝的开展, 保证结构的整体性和建筑物的安全。因此控制温度应力和温度变形裂缝的扩展, 是大体积混凝土设计和施工中的一个重要课题。 大体积混凝土的温度裂缝的产生原因 大体积混凝凝土施工阶段产生的温度裂缝,时期内部矛盾发展的结果,一方面是混凝土内外温差产生应力和应变,另一方面是结构的外约束和混凝土各质点间的内约束阻止这种应变,一旦温度应力超过混凝土所能承受的抗拉强度,就会产生裂缝。 1、水泥水化热 在混凝土结构浇筑初期,水泥水化热引起温升,且结构表面自然散热。因此,在浇筑后的3 d ~5 d,混凝土内部达到最高温度。混凝土结构自身的导热性能差,且大体积混凝土由于体积巨大,本身不易散热,水泥水化现象会使得大量的热聚集在混凝土内部,使得混凝土内部迅速升温。而混凝土外露表面容易散发热量,这就使得混凝土结构温度内高外低,且温差很大,形成温度应力。当产生的温度应力( 一般是拉应力) 超过混凝土当时的抗拉强度时,就会形成表面裂缝 2、外界气温变化 大体积混凝土结构在施工期间,外界气温的变化对防止大体积混凝土裂缝的产生起着很大的影响。混凝土内部的温度是由浇筑温度、水泥水化热的绝热温度和结构的散热温度等各种温度叠加之和组成。浇筑温度与外界气温有着直接关系,外界气温愈高,混凝土的浇筑温度也就会愈高;如果外界温度降低则又会增加大体积混凝土的内外温差梯度。如果外界温度的下降过快,会造成很大的温度应力,极其容易引发混凝土的开裂。另外外界的湿度对混凝土的裂缝也有很大的影响,外界的湿度降低会加速混凝土的干缩,也会导致混凝土裂缝的产生。大体积混凝土的温度控制措施 针对大体积混凝土温度裂缝成因, 可从以下几方面制定温控防裂措施。 一、温度控制标准 混凝土温度控制的原则是:(1)尽量降低混凝土的温升、延缓最高温度出现时间;(2)降低降温速率;(3)降低混凝土中心和表面之间、新老混凝土之间的温差以及控制混凝土表面和气温之间的差值。温度控制的方法和制度需根据气温(季节)、混凝土内部温度、结构尺寸、约束情况、混凝土配合比等具体条件确定。 二、混凝土的配置及原料的选择 1、使用水化热低的水泥 由于矿物成分及掺合料数量不同, 水泥的水化热差异较大。铝酸三钙和硅酸三钙含量高的, 水化热较高, 掺合料多的水泥水化热较低。因此选用低水化热或中水化热的水泥品种配制混凝土。不宜使用早强型水泥。采取到货前先临时贮存散热的方法, 确保混凝土搅拌时水泥温

结构混凝土温度裂缝控制措施

So forum 百家论坛 1、引言 我国自20世纪60年代开始研究防止混凝土产生温度裂缝产生的措施,目前已积累了很多成功的经验。工程上常用的防止混凝土裂缝的措施主要有:采用中、低热的水泥品种;降低水泥用量;合理分缝分块;掺加外加料选择适宜的骨料;控制混凝土的出机温度和人模温度;预埋水管、通水冷却、降低混凝土的最高温升;表面保护、保温隔热,不使表面温度散热太快,减少混凝土内外温差;采取防止混凝土裂缝的结构措施等。在结构工程的设计施工中,对于大体积混凝土结构,为防止其产生温度裂缝,除需在施工前进行认真计算外,还要做到在施工过程中采取有效的技术措施,根据我国的施工经验应着重从控制混凝土温升、延缓混凝土降温速率、减少混凝土收缩、提高混凝土极限拉伸值、改善混凝土约束程度、完善构造设计和加强施工中的温度监测等方面采取技术措施。以上这些措施不是孤立的,而是相互联系、相互制约的,施工中必须结合实际、全面考虑、合理采用,才能收到良好的效果。 2、水泥品种选择和用量控制 大体积混凝土结构引起裂缝的主要原因是:混凝土的导热性能较差,水泥水化热的大量积聚,使混凝土出现早期温升和后期降温现象,因此控制水泥水化热引起的温升,即减小降温温差,对降低温度应力,防止产生温度裂缝能起到釜底抽薪的作用。 (1)选用中热或低热的水泥品种。混凝土升温的热源是水泥水化热,选用中、低热的水泥品种,是控制混凝土温升的最基本方法。如32.5级的矿渣硅酸盐水泥,其3d内的水化热仅为同标号普通硅酸盐水泥的60%。某大型基础试验表明:选用32.5级硅酸盐水泥,比选用32.5级矿渣硅酸盐水泥,3d内水化热平均升温高5—8℃。 (2)充分利用混凝土的后期强度。根据大量的试验资料表明,Im3混凝土的水泥用量,每增减10kg,其水化热将使混凝土的温度相应升降1℃,因此为控制混凝土温升,降低温度应力,减少温度裂缝,一方面在满足混凝土强度和耐久性的前提下,尽量减少水泥用量,严格控制I m3混凝土水泥用量不超过400kg;另一方面可根据实际承受荷载的情况,对结构的强度和刚度进行复算,并取得设计单位、监理单位和质量检查部门的认可后,这样可使每立方米混凝土的水泥用量减少40—70kg,混凝土的水化热温度相应降低4~7℃,温控指标宜符合下列规定:混凝土入模温度的温升值不宜大于50C;混凝土里表温差不宜大于25℃;混凝土表面与大气温差不宜大于20℃。 3、掺加外加料 在混凝土中掺人一些适宜的外加料,可以使混凝土获得所需要的特性,尤其在泵送混凝土中更为突出。泵送性能良好的混凝土拌合物应具备三种特性:①在输送管壁形成水泥浆或水泥砂浆的润滑层,使混凝土拌合物具有在管道中顺利滑动的流动性;②为了能在各种形状和尺寸的输送管内顺利输送,混凝土拌合物要具备适应输送管形状和尺寸的变化性;为在泵送混凝土施工过程中不产生离析而造成堵塞,拌合物应具备压力变化和位置变动的抗分离性。由于影响泵送混凝土性能的因素很多,如砂石的种类、品质、级配、用量,及混凝土的砂率、坍落度、外掺料等,因此为了满足混凝土具有良好的泵送性,在进行混凝土配合比的设计中,不能用单纯增加单位用水量的方法,这样不仅会增加水泥用量,增大混凝土的收缩,而且还会使水化热升高,更容易引起裂缝。工程实践证明,在施工中单纯增加单位用水量不仅不能优化混凝土的收缩,而且还会使水化热升高,更容易引起裂缝。工程实践还证明,在施工中优化混凝土级配,掺加适宜的外加料,以改善混凝土的特征,是大体积混凝土施工中的一项重要技术措施。混凝土中常用的外加料主要是外掺剂和外掺料。 4、骨料的选择 大体积混凝土砂石料的重量占混凝土总重量的85 010左右,正确选用砂石料对保证混凝土质量、节约水泥用量、降低水化热、降低工程成本是非常重要的。骨料的选用应根据就地取材的原则,首先考虑选用生产成本低、质量优良的天然砂石料。根据国内外对人工砂石料的试验研究和生产实践,证明采用人工骨料也可以做到经济实用。 5、控制混凝土出机温度和浇筑温度加强养护 为了降低大体积混凝土的总温升,减少结构物的内外温差,控制混凝土的出机温度与浇筑温度同样非常重要。大体积混凝土浇筑后,加强表面的保温、保湿养护,对防止混凝土产生裂缝具有重大作用。保湿、保温养护的目的有三个:一是减少混凝土的内外温差,防止出现表面裂缝;二是防止混凝土过冷,避免产生贯穿裂缝,三是延缓混凝土的冷却速度,以减小新老混凝土的上下层约束。总之,在混凝土浇筑之后,尽量以适当的材料加以覆盖,采取保湿和保温措施,不仅可减少升温阶段的内外温差,防止产生表面裂缝,而且可以使水泥顺利水化,提高混凝土的极限拉伸值。防止产生过大的温度应力和温度裂缝。混凝土终凝后,在其表面蓄存一定量的水,采取蓄水养护是一种较好的方法,我国在一些工程中曾经采用,并取得良好效果,这样可以延缓混凝土内部水化热的降温速率,缩小混凝土中心和表面的温度差值,从而可控制混凝土的裂缝开展。 6、减少混凝土收缩并提高混凝土的极限拉伸值 混凝土的收缩和极限拉伸值,除与水泥用量、骨料品种和级配、水灰比、骨料含泥量等有关外,还与施工工艺和施工质量密切相关,因此通过改善混凝土的配合比和施工工艺,可以在一定程度上减少混凝土的收缩和提高混凝土极限拉伸值占,,这对防止产生温度裂缝也可起到一定的作用。大量现场试验证明,对浇筑后的混凝土进行两次振捣,能排除混凝土因泌水而在粗骨料、水平钢筋下部生成的水分空隙,提高混凝土与钢筋的握裹力,防止因混凝土沉落而出现的裂缝,减小混凝土内部微裂,增加混凝土的密实度,使混凝土的抗压强度提高10%~20%,从而可提高混凝土的抗裂性。混凝土二次振捣的恰当时间是指混凝土振捣后尚能恢复到塑性状态的时间,这是一次振捣 浅谈结构混凝土温度裂缝控制措施 谢英忠1李春武2 (1.吉林省水利水电勘测设计研究院 吉林 长春 130021; 2.吉林省高速公路管理局 吉林 长春 130022) 【摘要】结合工作实践经验,论述了建筑结构混凝土温度裂缝产生的原因、现场混凝土温度的控制和预防裂缝的具体措施, 为今后类似工程提供参考资料。 【关键词】结构混凝土 温度裂缝 施工 控制措施 【中图分类号】G25【文献标识码】A【文章编号】1672-7355(2012)08-0189-02 189 东方企业文化

常见混凝土裂缝与处理方法

常见混凝土裂缝及处理方法 混凝土是一种由砂石骨料、水泥、水及其他外加材料混合而成的非均质脆性材料。由于混凝土施工、本身变形和约束等一系列问题,使混凝土裂缝成为土木、水利、桥梁、隧道等工程中最常见的工程病害。它的出现不仅会降低建筑物的抗渗能力,影响建筑物的使用功能,而且会引起钢筋的锈蚀,混凝土的碳化,降低材料的耐久性,影响建筑物的承载能力,因此要对混凝土裂缝进行认真研究、区别对待,采用合理的方法进行处理,保证建筑物和构件安全、稳定的工作。 二混凝土裂缝产生的主要原因 在施工和使用过程中,混凝土结构开裂的原因很多,当发生温度和湿度变化、结构受荷、地基不均匀沉降,施工方式不当时,都非常容易产生裂缝,具体原因有以下几方面: 1、设计不当产生的裂缝 为追求建筑物的外观样式,建筑物表面存在过多凹凸角,产生的凹角应力集中容易导致出现裂缝;一些超长建筑物,很易出现伸缩裂缝;此外,因设计的承重板件厚度太小,刚度减弱,板中受拉钢筋和受压混凝土应力增大,致使板件出现穿透性裂缝也比较常见。 2、混凝土材料使用不当产生的裂缝 使用混凝土收缩性较高的矿渣水泥、快硬水泥、低热水泥及

水泥标号低或水灰比高均易产生裂缝。 3、地基变形产生的裂缝 当建筑物建于土质差别较大或软弱土质上,基础深浅不一,相邻部分的高度、荷重、结构刚度差别较大或是建筑物平面形状复杂、立面变化过大、长度过大等原因都会导致基础不均匀沉降。 4、施工工艺不当产生的裂缝 (1)水泥、砂、石等质量不好是引起裂缝较常见的因素。若工程上用了这些不合格的材料就会导致“豆腐渣工程”。 (2)混凝土是一种人造混合材料,其质量好坏的一个重要标志是成型后混凝土的均匀性和密实程度。因此混凝土的搅拌、运输、浇灌、振实各道工序中的任何缺陷和疏漏,都可能产生裂缝。 (3)水分蒸发、混凝土干缩通常是导致混凝土裂缝的重要原因。混凝土养护,特别是早期养护质量与裂缝关系密切,早期表面干燥可使其内外温度相差较大很容易产生裂缝。 (4)模板构造不当,漏水、漏浆、支撑刚度不足、支撑的地基下沉,过早拆模等都有可能造成混凝土开裂。 5、其他原因产生的裂缝 (1)温度应力引起裂缝:目前温度裂缝产生主要原因是由温差造成的。 (2)收缩引起裂缝:收缩有很多种,包括干燥收缩、塑性收缩、自身收缩、碳化收缩等。

建筑工程混凝土裂缝原因分析

建筑工程混凝土裂缝原因分析 发表时间:2019-01-10T10:01:43.660Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第30期作者:詹玲玲 [导读] 当前建筑施工使用混凝土的比例越来越高,尤其是在现代的建筑施工中混凝土是不可或缺的重要建筑材料 浙江众安建设集团有限公司浙江杭州 310016 摘要:当前建筑施工使用混凝土的比例越来越高,尤其是在现代的建筑施工中混凝土是不可或缺的重要建筑材料,但是混凝土裂缝问题普遍存在,严重影响了施工质量和建筑物功能。因此,在建筑工程施工过程中,需要针对于混凝土裂缝积极采取有效的措施加以防范,确保混凝土结构的安全性和可靠性。 关键词:建筑施工;混凝土裂缝;原因;控制技术 1建筑施工中混凝土及裂缝类型等基本内容概述 1.1收缩裂缝 收缩裂缝可以细分成自收缩和干燥收缩两种,前者是指在和外界没有发生水分交换的前提下,由于混凝土本身内部构造干燥而出现体积收缩的情况,比如胶凝材料、水胶比、骨料种类等影响从而导致内部结构发生变化出现裂缝。后者主要是指由于受到环境、温度、湿度、水泥石灰比例调节不当或者是胶凝材料质量等方面因素影响而导致混凝土水分丢失产生收缩的一种现象。造成干缩裂缝的主要原因和选材不当有关,混凝土中水泥会和水发生反应产生水泥硬化物,进而水泥整体体积会逐渐变小,加上水分流失,就会产生干缩裂缝。 1.2 温度裂缝 温度裂缝主要是指混凝土在进行硬化时水化阶段产生大量热量,进而影响混凝土内部结构,当温度达到一定条件后就会下降,从而导致材料发生收缩产生拉应力,如果超出了混凝土材料本身的抗拉强度,就会产生裂缝。通常情况下发生温度裂缝的情形较少,在大型施工项目中,往往施工周期比较长,所以容易发生热胀冷缩的现象,如果不能及时采取措施进行保养,就会容易产生温度裂缝,该裂缝的主要特征是裂缝深,且在大型混凝土建筑结构中比较常见。 1.3沉陷裂缝 沉陷裂缝属于最危险的一种情形,主要是由于受到台风等自然灾害影响,建筑物地基随着时间的推进受到地下雨水、污水等浸泡,就会影响地基的稳定性,进而出现沉陷裂缝,归根结底还是建筑物混凝土结构构造不均匀而导致出现的沉陷裂缝,如果出现这种情形,应当及时将部分建筑物进行拆掉重建,否则存在很大的安全隐患。此外,还有一种裂缝是由于施工工艺质量不达标而引起的。建筑工程施工工艺包括多个环节,如果某一个环节施工人员没有按照施工操作规程和工艺要求进行施工,就会导致出现裂缝,增加了修补难度。主要施工不规范或者与施工工艺不匹配的情形有:混凝土保护层厚度太大,增加了钢筋承受压力,降低了混凝土构件高度,从而产生裂缝;由于振捣过程中振捣不严密、不均匀,也会导致出现混凝土裂缝;在混凝土浇筑过程中过于强调速度,也会导致出现混凝土硬化裂缝。在养护阶段,没有把控好暴露时间以及间隔控制不到位,也会导致出现不规则裂缝等。 2产生混凝土裂缝的原因 混凝土是指用水泥作胶凝材料,砂、石作骨料;与水(可含外加剂和掺合料)按一定比例配合,经搅拌而得的水泥混凝土。这种混凝土被广泛应用于建筑施工中。而产生裂缝的原因之一就是出在混凝土的制作上,即混凝土在配比的时候比例不合适。可能是因为混凝土的水灰比不合适,按照要求,普通混凝土需要将水灰比控制在 0.6 以下,高强度的混凝土需要将水灰比控制在 0.25 到 0.38 之间。当使用同一种规格的水泥时,混凝土的强度则只会受水灰比的影响。在将水泥搅拌的时候,需要大量的水来使水泥水化,一般需要水的用量是占水泥重量的四分之一。但是在建筑施工的时候,施工单位为了能够使水泥有更大的流动性来保证浇灌的质量,会将水灰比调大。但是这样的做法会使水泥水化之后,还会有剩余的水分被留在混凝土里面,这样就会形成水泡,时间长一点,水分蒸发会留下气泡在混凝土中,这样会使混凝土抵抗压力的断面变小,当混凝土受到压力时,气泡周围的应力变大,这样就会导致混凝土产生裂缝。如果施工单位将水灰比调小,使得水的占比减小,那么就会影响混凝土的抗拉力,使得混凝土的脆性大,最后会因为塑性形变而产生裂缝。将混凝土配比之后,还需要面临混凝土的收缩和水化热的影响。首先将混凝土制成后,由于混凝土的外表面接触到空气,使得热量散发的快,也就是说混凝土的表面温度降得比其中间的区域温度快,混凝土的温度差会使其产生应力,如果这种应力过大,混凝土无法承受,同时施工单位并未补充混凝土所失的水分,那么就会在混凝土上产生裂缝。同时,混凝土由于使水进行配比,就会有水分蒸发现象,水分蒸发后,混凝土的体积逐渐变小,这就会有一个收缩过程,如果收缩造成的应力使混凝土无法承受,那么就会使之产生裂缝。还有就是,在施工过程中,施工单位在混凝土还没有完全终凝的时候就拆模,这种做法使得混凝土的强度无法达到规定,此时将混凝土应用于施工过程中,加上荷载,混凝土就会由于强度过低而无法承受力的作用,逐渐产生弹性形变,最后形成裂缝。还有可能则是因为施工单位在购买水泥、砂石的时候,质量把关的并不严格,导致制作混凝土的原料质量不过关,从而使得混凝土的质量也不够好,混凝土的强度不够,这样在施工过程中就易产生裂缝。在建筑设计的过程中,可能会有结构设计的并不是十分合理,按照这样的设计进行施工,就会造成混凝土承受过大的压力,进而使得混凝土产生裂缝。 3建筑施工中混凝土裂缝控制技术探究 3.1加强对结构设计质量的监督控制 在建筑工程施工过程中,科学合理的建筑整体结构设计,能够进一步提升混凝土施工工艺水平。所以要针对结构设计中的具体情况具体分析,从而确定混凝土强度等。尽量选择强度较低或者中等强度的混凝土,从而减少温度等影响。针对建筑面不规则,通过设计双向双层配筋,或者在凹角设计暗梁,从而提高建筑结构的稳定性和规则性,提升整体结构设计水平,降低裂缝造成的影响。 3.2 加强混凝土施工全过程监督和控制 一方面要加强对施工各类材料的检查验收。混凝土会应用到很多的材料,主要包括水泥、砂、水、石子、粉煤灰等多种材料,每一种材料都按照不同的比例要求进行配置,从而确保生产的混凝土性能稳定,结构合理。所以要加强对混凝土施工材料的检验,严格控制搅拌等工艺参数,在进行施工前,都要严格按照操作规程开展抗压强度试验等,必要时增加抗冻性试验、抗渗性试验等,待质量达标后方可投入应用。针对混凝土构件,要做好强度测试、水灰比测试等,加强对材料供应商的资质审核和认证检查等,定时进行随机抽样检查等,从

混凝土裂缝处理专项方案

混凝土裂缝处理专项方案 一、工程概况 1.张江中区B-3-6地块研发楼项目由5栋办公楼(A~E栋)和中间环形中庭(F栋)组成,5栋办公楼分别为A~E栋办公楼,7~10层,高度为28.3m~44.3m,采用框剪结构,中间环形中庭为F栋中庭,为五个办公楼空间联系部分,3层,高度为40.3m,结构形式采用钢框架支撑结构,屋盖为网架结构。 2.在主体混凝土结构工程施工过程中,B楼二层楼面板轴线B-12~B-13之间处出现微裂缝。为保证工程质量,满足主体验收创优条件,对本工程的裂缝进行专项处理。 二、裂缝分类及处理 1.宽度≤0.3毫米的非贯穿裂缝,对结构承载力及持久强度无有害影响,可不作处理。 2.宽度>0.3毫米的非贯穿裂缝会引起钢筋锈蚀,影响结构持久承载力,采用表面涂抹砂浆法处理。 3.不成片、分散的贯穿性裂缝会引起钢筋锈蚀,影响使用功能,采用改性环氧树脂灌浆法处理。 本工程B楼二层楼面板轴线B-12~B-13之间处出现微裂缝局部属于贯穿性裂缝,故采取环氧树脂灌浆法处理。若其他区域再出现裂缝已按以上三类分别处理。 三、裂缝产生原因分析 1.混凝土质量和性能不达标,坍落度过大、使用低性能外掺济,导致裂缝。 泵送商品混凝土进行浇筑,其坍落度大,流动性好,但也易产生局部

粗骨料少、砂浆多的现象,加之商品砼厂商为降低价格和成本使用低档原材料忽视了混凝土的品质,导致性能下降。混凝土强度值对水灰比的变化十分敏感,基本上是水和水泥计量变动对强度影响的叠加。因此,水、水泥、外掺混合材料、外加剂溶液的计量偏差,将直接影响混凝土的强度。如含泥量大的粉砂配制的混凝土收缩大,抗拉强度低,脱水干缩时容易因塑性收缩而产生裂缝。 2.施工中过分振捣,模板、垫层过于干燥导致楼板裂缝 混凝土浇筑振捣后,粗骨料沉落挤出水分、空气,表面呈现泌水而形成竖向体积缩小沉落,造成表面砂浆层,它比下层混凝土有较大的干缩性能,待水分蒸发后,易形成凝缩裂缝。而模板、垫层在浇筑混凝土之间洒水不够,过于干燥,则模板吸水量大,引起混凝土的塑性收缩,产生裂缝。 3. 上人过早施工、加荷导致裂缝 为了抢工期,赶进度,在刚浇好的现浇板上或混凝土尚处在初凝和终凝阶段,就任意踩踏,搬运材料,集中堆放钢管、钢筋板等。过早的加荷引起不规则的受力裂缝。这些裂缝一旦形成,就难于闭合,形成永久性裂缝。 4.混凝土养护不当导致楼板裂缝 养护不当也是造成裂缝的主要原因。过早养护会影响混凝土的胶结能力。过迟养护,混凝表面游离水分蒸发过快,水泥缺乏必要的水化水,而产生急剧的体积收缩,此时混凝土早期强度低,不能抵抗这种应力而产生开裂。另外过度的抹平压光会使混凝土的细骨料过多地浮到表面,形成含水量很大的水泥浆层,水泥浆中的氢氧化钙与空气中二氧化碳作用生成碳酸钙,引起表面体积碳水化收缩,导致混凝土板表面龟裂。 5.板筋下沉导致楼板裂缝 不重视保护板面上层负筋的正确位置,施工人员野蛮操作,任意踩踏钢筋,致使负筋下陷,保护层过大,浇筑前及浇筑中也不及时进行整修,减

温度对混凝土产生裂缝的影响

【摘要】经过多年的施工理论,现场察看,查阅有关混凝土内部应力方面的专著,剖析了混凝土温度裂痕产生的缘由,对混凝土温度的控制和预防裂痕停止总结。 【关键词】混凝土;温度应力;裂痕;控制 Concretes construction temperature and crack control experience Zheng Yongyong Lu Lihua Li Wei 【Abstract】Through many year construction practices, the spot inspection, the consult related concretes internal stress aspect’s monograph, has analyzed the reason which the concretes temperature crack produces, carries on the summary to the concretes temperature’s control and the prevention crack. 【Key words】Concretes; Temperature stress; Crack; Control 混凝土的裂痕较为普遍,在建筑工程中裂痕简直无所不在。虽然我们在施工中采取各种措施,当心慎重,但裂痕依然时有呈现。究其缘由,阐明我们对混凝土温度应力变化的认识还不够,控制其规律和控制才能缺乏。 施工中混凝土常常呈现温度裂痕,影响到构造的整体性和耐久性,在大致积混凝土施工中,温度应力控制对裂痕的开展具有重要意义。温度变化对构造的应力状态具有显著的不容无视的影响。我们遇到的主要是施工中的温度裂痕,因而本文仅对施工中混凝土裂痕的成因和处置措施谈一些领会。 1. 裂痕的缘由 混凝土中产生裂痕有多种缘由,主要是温度和湿度的变化,混凝土的脆性和不平均性,以及构造不合理,原资料不合格(如碱骨料反响),模板变形,根底不平均沉降等。 混凝土硬化期间水泥放出大量水化热,内部温度不时上升,在外表上惹起拉应力。后期在降温过程中,由于遭到根底或老混凝上的约束,又会在混凝土内部呈现拉应力。气温的降低也会在混凝土外表惹起很大的拉应力。当这些拉应力超出混凝土的抗裂才能时,即会呈现裂痕。 许多混凝土的内部湿度变化很小或变化较慢,但外表湿度可能变化较大或发作猛烈变化。如养护不周、时干时湿,外表干缩形变遭到内部混凝土的约束,也常常招致裂痕。混凝土是一种脆性资料,抗拉强度是抗压强度的1/10左右,短期加荷时的极限拉伸变形只要(0.6~1.0)×10 4,长期加荷时的极限拉伸变形也只要(1.2~2.0)×10 4。由于原资料不平均,水灰比不稳定,及运输和浇筑过程中的离析现象,在同一块混凝土中其抗拉强度也会产生不平均现象,存在着抗拉才能较低,易于呈现裂痕的单薄部位。在钢筋混凝土构造中,拉应力主要是由钢筋承当,混凝土只是接受压应力,则大多依托混凝土承当。但普通工程设计中请求不呈现拉应力或者只呈现很小的拉应力只要预应力混凝土构造,普通钢筋混凝土构造普遍都存在拉应力,设计也允许带裂痕工作,但对裂痕的宽度的请求。在混凝土施工中当由最高温度冷却到运转时期的稳定温度,常常在混凝土内部惹起相当大的拉应力,有时温度应力可能会超越其它外荷载所惹起的应力,因而控制温度应力的变化规律,关于控制施工过程中的裂痕开展极为重要。 2. 温度应力的剖析 依据温度应力的构成过程可分为以下三个阶段: (1)早期:自浇筑混凝土开端至水泥放热根本完毕,普通约30天。这个阶段的两个特征,一是水泥放出大量的水化热,二是混凝土上弹性模量的急剧变化。由于弹性模量的变化,这一时期在混凝土内部构成剩余应力。 (2)中期:自水泥放热作用根本完毕时起至混凝土冷却到稳定温度时止,这个时期中,

混凝土裂缝处理方案

泉州晋江滨江商务区池店安置房三期工程第一标段 地下室混凝土裂缝处理方案 1、裂缝宽度小丁0.3mm的可采用6202胶泥等封闭。 2、裂缝宽度大丁0.3mm进行化学灌浆处理,做法如下: (1) 凿缝:沿裂缝进行剔凿,根据开裂情况凿出宽、深各15?20mm的V 型槽。 (2) 埋设灌浆管:沿裂缝方向每隔50cm钻孔一处,埋设灌浆嘴,用胶固定住。 (3) 封闭裂缝:用结构胶骑缝反复刮实,同时封闭周围裂缝及分支裂缝。 (4) 吹气试压:补封漏气部位。 (5) 灌浆:配制灌浆液注入灌浆器,由空压机加压0.2MPa ,从一端灌浆嘴起进行灌浆,一般从邻近灌浆嘴溢出灌浆液后停止灌浆,并封闭灌浆嘴,依次进行下次灌浆。 (6) 拆嘴,封闭灌浆嘴。 3、稍深一些的裂缝,沿裂缝凿去薄弱部分,用水冲洗后,用1: 2水泥砂浆修补。裂缝 较深:注射环氧树脂黏合剂。注射前,用电吹风吹干裂缝,然后用注射器把黏合剂缓慢注入,至全部充满。裂缝口扩成v型,用毛刷活除粉末,用电吹风吹干,在扩口内填入环氧树脂胶泥即可。 4、对丁一般混凝土楼板表面的龟裂,可先将裂缝活洗干净,待干燥后用环氧浆液 灌缝或用表面涂刷封闭。施工中若在终凝前发现龟裂时,可用抹压一遍处理。 5、其它一般裂缝处理,其施工顺序为:活洗板缝后用1: 2或1:1水泥砂浆袜缝,压 平■养护。 6、当裂缝较大时,应沿裂缝凿八字形凹槽,冲洗干净后,用1: 2水泥砂浆袜平,也可 以采用环氧胶泥嵌补。 7、当楼板出现裂缝面积较大时,应对楼板进行静载试验,检验其结构安全性,必要时 可在楼板上增做一层钢筋网片,以提高板的整体性。 8、通长、贯通的危险结构裂缝,裂缝宽度大丁0. 3mm勺,采用结构胶粘扁钢加固补强。

浅谈混凝土的施工温度与裂缝

浅谈混凝土的施工温度与裂缝 摘要:对混凝土的施工温度与裂缝之间的关系进行了理论和实践上的初步探讨,通过泾惠灌区工程施工过程出现的具体问题,提出了温度的控制和防止裂缝的措施。 关键词:混凝土;裂缝;温度;处理措施 abstract: preliminary study on the theory and practice of the relationship between temperature and cracks of the concrete construction, through specific issues jin hui irrigation construction process, the temperature control and measures to prevent the cracks.keywords: concrete; cracks; temperature; treatment measures 中图分类号:tv543+.6文献标识码:a文章编号:2095-2104(2012) 混凝土在现代工程建设中占有重要地位,而在今天,混凝土的裂缝较为普遍,在桥梁工程中裂缝几乎无所不在。尽管我们在施工中采取各种措施,小心谨慎,但裂缝仍然时有出现。究其原因,我们对混凝土温度应力的变化注意不够是其中之一。 在大体积混凝土中,温度应力及温度控制具有重要意义。这主要是由于两方面的原因。首先,在施工中混凝土常常出现温度裂缝,影响到结构的整体性和耐久性。其次,在运转过程中,温度变化对结构的应力状态具有显著的不容忽视的影响。我们遇到的主要是施工中的温度裂缝,因此,本文仅仅对施工中混凝土裂缝的成因和处

相关文档
相关文档 最新文档