混凝土凝结时间试验步骤:

⑴取混凝土拌和物代表样,用4.75㎜筛尽快地筛出砂浆,在经过人工翻拌均匀后,一次装入一个试模。每批混凝土拌和物取一个试样,共取三个试样,分装三个试模。对塌落度不大于70㎜的混凝土宜用振实台振实砂浆,振实应持续到表面出浆为止应避免过振;对塌落度大于70㎜的混凝土宜用捣棒人工捣实,沿螺旋方向由外向中心均匀插捣25次,然后用橡皮锤轻击试模侧面以排除在捣实过程中留下的空洞,进一步整平砂浆的表面,使其低

于试模上沿约10㎜,砂浆试样筒应立即加盖。

⑵砂浆试样制备完毕,编号后应置于温度为20℃±2℃的环境中或现场同条件下待试,并在以后的整个测试过程中,环境温度应始终保持(20℃±2℃)。现场同条件下测试时,应与现场条件保持一致。在整个测试过程中,除在吸取泌水或进行贯入试验外。试样筒应始终加盖。

⑶凝结时间测定从水泥与水接触瞬间开始计时。根据混凝土拌合物的性能,确定测针试验时间,以后每隔0.5h测试一次,在邻近初、凝时可增加测定次数。

⑷在每次测试前2 min,将一片20㎜厚的垫块垫入底部,使其倾斜,用吸管吸取表面的泌水,吸水后平稳地复原。

⑸测试时将砂浆试样筒置于贯入阻力仪上,测针端部与砂浆表面接触,然后在(10±2)s 内均匀地使测针贯入砂浆(25±2)㎜深度,记录贯入压力,精确至10N;记录测试时间,精确至1min;记录环境温度,精确至0.5℃。

⑹各测点的间距应大于测针直径的两倍且不小于15㎜,测点与试样筒壁的距离应不小25㎜。

⑺每个试样做贯入阻力测试在0.2~28MP间,应至少进行6次,最后一次的单位面积贯入阻力应不低于28MP。从加水时算起,常温下普通混凝土3h后开始测定,每次间隔为0.5h;早强混凝土或气温较高的情况下,则宜在2h后开始测定,以后每隔0.5h测一次;缓凝混凝土或低温情况下,可在5h后开始测定,以后每隔2h测一次。在临近初、终凝时间时可增加测定次数。

⑻在测试过程中应根据砂浆凝结状况,适时更换测针。更换测针宜按表(3.3.1)选用。

水泥混凝土拌和物凝结时间试验方法

水泥混凝土拌和物凝结时间试验方法 ⒈本方法使用于从混凝土拌合物中筛出的砂浆用贯入阻力法来确定塌 落值不为零的混凝土拌合物凝结时间的测定。 ⒉贯入阻力仪应由加荷装置、测针、砂浆试样筒和标准筛组成,可以是 手动的,也可以是自动的。贯入阻力仪应符合下列要求: ⑴加荷装置(灌入阻力仪):最大测量值不小于1000N,精确至±10N。

⑵测针:长约100㎜,承压面积为100、50 、和20㎜2三种,在距 离贯入端25㎜处刻有一圈标记。 ⑶砂浆试样筒:上口直径为160㎜,下口直径为150㎜,净高150㎜ 的刚性不透水的,并配有盖子。 ⑷捣棒:直径16㎜,长650㎜,符合JG 3021的规定。 ⑸标准筛:孔径4.75㎜,符合GB/T6005-1997《试验筛金属丝编制 网、穿孔板和电成型薄板筛孔的基本尺寸》规定的金属方孔筛。 ⑹其他:铁制板、吸液管和玻璃片。 ⒊凝结时间试验应按下列步骤进行: ⑴取混凝土拌和物代表样,用4.75㎜筛尽快地筛出砂浆,在经过 人工翻拌均匀后,一次装入一个试模。每批混凝土拌和物取一个试样,共取三个试样,分装三个试模。对塌落度不大于70㎜的

混凝土宜用振实台振实砂浆,振实应持续到表面出浆为止应避免过振;对塌落度大于70㎜的混凝土宜用捣棒人工捣实,沿螺旋方向由外向中心均匀插捣25次,然后用橡皮锤轻击试模侧面以排除在捣实过程中留下的空洞,进一步整平砂浆的表面,使其低于试模上沿约10㎜,砂浆试样筒应立即加盖。

⑵砂浆试样制备完毕,编号后应置于温度为20℃±2℃的环境中或现 场同条件下待试,并在以后的整个测试过程中,环境温度应始终保持(20℃±2℃)。现场同条件下测试时,应与现场条件保持一致。 在整个测试过程中,除在吸取泌水或进行贯入试验外。试样筒应始终加盖。 ⑶凝结时间测定从水泥与水接触瞬间开始计时。根据混凝土拌合物 的性能,确定测针试验时间,以后每隔0.5h测试一次,在邻近初、凝时可增加测定次数。 ⑷在每次测试前2 min,将一片20㎜厚的垫块垫入底部,使其倾斜, 用吸管吸取表面的泌水,吸水后平稳地复原。 ⑸测试时将砂浆试样筒置于贯入阻力仪上,测针端部与砂浆表面接 触,然后在(10±2)s内均匀地使测针贯入砂浆(25±2)㎜深度,记录贯入压力,精确至10N;记录测试时间,精确至1min;记录环境温度,精确至0.5℃。 ⑹各测点的间距应大于测针直径的两倍且不小于15㎜,测点与试样 筒壁的距离应不小于25㎜。 ⑺每个试样做贯入阻力测试在0.2~28MP间,应至少进行6次,最 后一次的单位面积贯入阻力应不低于28MP。从加水时算起,常温下普通混凝土3h后开始测定,每次间隔为0.5h;早强混凝土或气温较高的情况下,则宜在2h后开始测定,以后每隔0.5h测一次; 缓凝混凝土或低温情况下,可在5h后开始测定,以后每隔2h测一次。在临近初、终凝时间时可增加测定次数。

混凝土凝结时间

混凝土凝结时间 混凝土凝结时间凝结时间分为初凝时间和终凝时间。初凝时间为水泥加水拌合起至水泥浆开始失去塑性所需的时间。终凝时间从水泥加水拌合起至水泥浆完全失去塑性并开始产生强度所需的时间。水泥凝结时间在施工中有重要意义初凝时间不宜过短终凝时间不宜过长。硅酸盐水泥初凝时间不得早于45min终凝时间不得迟于390min普通水泥初凝时间不得早于45min终凝时间不得迟于600min。水泥初凝时间不合要求该水泥报废终凝时间不合要求视为不合格。混凝土的初凝时间一般是根据水泥品种而定基本没有统一的时间但是有个大致范围就是2-3小时。如果加入早凝剂初凝时间大致可以缩短到半小时如果加入缓凝剂初凝时间可以延长到5-10小时。具体的初凝时间一般由试验决定而且是每家工厂的每一批水泥都要做试验。初凝时间是指水泥加水拌和到水泥浆开始失去可塑性的时间终凝时间是指水泥加水拌和到水泥浆完全失去可塑性并开始产生强度的时间。为保证水泥浆在工程施工中有足够的时间处于塑性状态以便于操作使用国家标准规定了水泥的最短初凝时间为使已形成工程结构形状的水泥浆尽早取得强度以便能够承受荷载国家标准规定水泥终凝时间不得迟于规定的时间。从水泥浆体结构的形成过程可知必须使水化产物长大、增多到足以将各种颗粒初步联接成网形成凝聚结构才能使水泥浆体开始凝结。从水泥浆体的流变特征看必须将外力增加到一定程度所产生的剪应力将形成的网状结构拆散才能使浆体流动。通常将拆散网状结构所需的剪应力称为“屈服值”。水泥拌水后屈服值立即随水化的进展而提高然后变慢接着再以更快的速度上升。一般认为开始的屈服值提高是由于快速形成了钙矾石水泥中如有半水石膏存在还会有二水石膏形成的原因。至于屈服值的第二次快速上升则归结于硅酸三钙强烈水化所形成的C-S-H。所谓“初凝时间”实际上相当于屈服值提高到某一规定数值即将开始第二次快速上升的时间。由此可以表明初凝时间既决定于铝酸三钙和铁相的水化也与硅酸三钙的水化密切相关而初凝到终凝的凝结阶段则主要受硅酸三钙水化的控制。水泥试验条件规定如下试验室温度应为1725℃相对湿度大于50养护箱温度为20±1℃水泥试样、标准砂、拌和水及试模的温度均应与试验室温度相同试验用水须为洁净的淡水。1国家标准规定水泥初凝时间不得早于45min一般为13h终凝时间不得迟于12h一般为58h。2测试方法是在水泥中加入标准稠度的用水量制成净浆试模由加水时起至凝结时间以测定仪的试针沉入净浆中距底板0.51.0mm的时间为初凝时间至试针沉入净浆中不超过1.0mm的时间为终凝时间。

混凝土凝结时间与水泥凝结时间的关系及混凝土强度的发展

混凝土凝结时间与水泥凝结时间的关系及混凝土强度的发展 水泥在施工中有重要意义,初凝时间不宜过短,终凝时间不宜过长。六大常用均不得早于45min;硅酸盐水泥的终凝时间不得长于,其他五类常用水泥的终凝时间不得迟于600min/10h。不合要求,该水泥报废;终凝时间不合要求,视为不合格。 混凝土的初凝时间一般是根据水泥品种而定,基本没有统一的时间,但是有个大致范围就是2-3小时。 如果加入早凝剂,初凝时间大致可以缩短到半小时;如果加入缓凝剂,初凝时间可以延长到5-10小时。 这个问题没有唯一的答案。对于混凝土浇筑施工而言,一般需要混凝土初凝时间长一些,保证混凝土有足够的运输、浇筑和振捣时间,因为这些工作必须在初凝前完成。混凝土初凝后,终凝越快,即初凝与终凝的时间间隔越短,对提高施工速度越有利,因为终凝越快,强度增长就越快,就可以越快开展后续工作。 然而,对于浇筑体积较大的混凝土结构,需要控制混凝土温升,防止温度应力裂缝,就必须控制水泥的水化慢一些,这时初凝与终凝的时间间隔就会比较大。从初凝到终凝过程,正是水泥水化进程最快阶段,也是水化放热最集中的阶段,延缓水泥水化,必然延迟混凝土终凝。需要注意的是,水泥的初终凝时间,不能代表混凝土的初终凝时间。混凝土的初终凝时间需要根据施工条件来进行控制,混凝土外加剂(缓凝、早环境温度均会影响初终凝时间。、矿粉等)(粉煤灰、矿物

掺合料、强组分). 小时,1~6混凝土的初终凝时间,实际上是在较大范围变化,初凝在所以,小时,都属于正常范围。追问如何控制初终凝时间差?3~24终凝在回答一般来说,使用化学缓凝剂或粉煤灰、矿粉,会同时延缓初凝和终凝时间,并且增大初终凝的时间差。反之,使用化学速凝、早强剂或硅灰,会同时缩短初凝和终凝时间,并减少初终凝的时间差。,同时初凝后马上终小时)现在,最具技术挑战的是,使混凝土缓凝(2~3提高施工或生产效率。加快模板周转,强度快速增长,可以快速脱模,凝,这适合一些薄壁结构或制品。有公司宣称,借助纳米技术的外加剂,可以使硅酸盐水泥做到这样,但至少在中国还没有见到应用。中国使用硫铝酸盐水泥,仅使用缓凝剂倒是也可以达到这样的效果,但实际上是依赖硫铝酸盐水泥强度发展快的特点。混凝土的初凝时间怎么确定? 凝结时间分为初凝时间和终凝时间。初凝时间为水泥加水拌合起,至水开始失去塑性所需的时间。终凝时间从水泥加水拌合起,至水完全失去塑性并开始产生强度所需的时间。水泥凝结时间在施工中有重要意义,初凝时间不宜过短,终凝时间不宜过长。 初凝时间不得早于45min,终凝时间不得迟于390min;普通水泥初凝时间不得早于45min,终凝时间不得迟于600min。 水泥初凝时间不合要求,该水泥报废;终凝时间不合要求,视为不合格。 混凝土的初凝时间一般是根据水泥品种而定,基本没有统一的时间,

混凝土的初凝时间怎么确定

混凝土的初凝时间怎么确定? 凝结时间分为初凝时间和终凝时间。初凝时间为水泥加水拌合起,至水泥浆开始失去塑性所需的时间。终凝时间从水泥加水拌合起,至水泥浆完全失去塑性并开始产生强度所需的时间。水泥凝结时间在施工中有重要意义,初凝时间不宜过短,终凝时间不宜过长。 硅酸盐水泥初凝时间不得早于45min,终凝时间不得迟于390min;普通水泥初凝时间不得早于45min,终凝时间不得迟于600min。 水泥初凝时间不合要求,该水泥报废;终凝时间不合要求,视为不合格。 混凝土的初凝时间一般是根据水泥品种而定,基本没有统一的时间,但是有个大致范围就是2-3小时。 如果加入早凝剂,初凝时间大致可以缩短到半小时;如果加入缓凝剂,初凝时间可以延长到5-10小时。 具体的初凝时间一般由试验决定,而且是每家工厂的每一批水泥都要做试验。 初凝时间是指水泥加水拌和到水泥浆开始失去可塑性的时间;终凝时间是指水泥加水拌和到水泥浆完全失去可塑性并开始产生强度的时间。 为保证水泥浆在工程施工中有足够的时间处于塑性状态,以便于操作使用,国家标准规定了水泥的最短初凝时间;为使已形成工程结构形状的水泥浆尽早取得强度,以便能够承受荷载,国家标准规定水泥终凝时间不得迟于规定的时间。 从水泥浆体结构的形成过程可知,必须使水化产物长大、增多到足以将各种颗粒初步联接成网,形成凝聚结构,才能使水泥浆体开始凝结。从水泥浆体的流变特征看,必须将外力增加到一定程度,所产生的剪应力将形成的网状结构拆散,才能使浆体流动。通常将拆散网状结构所需的剪应力称为“屈服值”。水泥拌水后,屈服值立即随水化的进展而提高,然后变慢,接着再以更快的速度上升。一般认为,开始的屈服值提高是由于快速形成了钙矾石;水泥中如有半水石膏存在,还会有二水石膏形成的原因。至于屈服值的第二次快速上升则归结于硅酸三钙强烈水化所形成的C-S-H。所谓“初凝时间”实际上相当于屈服值提高到某一规定数值,即将开始第二次快速上升的时间。由此可以表明,初凝时间既决定于铝酸三钙和铁相的水化,也与硅酸三钙的水化密切相关;而初凝到终凝的凝结阶段则主要受硅酸三钙水化的控制。 水泥试验条件规定如下:试验室温度应为17~25℃,相对湿度大于50%;养护箱温度为20±1℃;水泥试样、标准砂、拌和水及试模的温度均应与试验室温度相同;试验用水须为洁净的淡水。 (1)国家标准规定水泥初凝时间不得早于45min,一般为1~3h;终凝时间不得迟于12h,一般为5~8h。 (2)测试方法是在水泥中加入标准稠度的用水量,制成净浆试模,由加水时起,至凝结时间以测定仪的试针沉入净浆中距底板0.5~1.0mm的时间为初凝时间,至试针沉入净浆中不超过1.0mm的时间为终凝时间。 混凝土初凝时间一般在2~4小时,加了缓凝剂可以达到6~10小时,但由于混凝土在运输过程中不断的进行拌和运动,对混凝土初凝时间也会延长。夏季气温高,对混凝土初凝也有很大影响。 凝土初凝和终凝 凝结时间的话,分成初凝和终凝。当混凝土刚开始失去塑性叫做初凝,当混凝土完全失去塑性就叫做终凝。 一般来说混凝土的凝结时间和水泥的凝结时间有关。对普通水泥而言,初凝不小于45min,终凝不迟于10h。混凝土也差不多。 但是现在的混凝土往往都掺有一些混合材和外加剂,会影响正常的凝结时间,尤其是外加剂。混凝土外加剂分很多品种,有关凝结时间的有混凝剂和速凝剂等等,可以延长或者

混凝土及初凝与终凝时间

凝结时间分为初凝时间和终凝时间。初凝时间为水泥加水拌合起,至水泥浆开始失去塑性所需的时间。终凝时间从水泥加水拌合起,至水泥浆完全失去塑性并开始产生强度所需的时间。水泥凝结时间在施工中有重要意义,初凝时间不宜过短,终凝时间不宜过长。 硅酸盐水泥初凝时间不得早于45min,终凝时间不得迟于390min;普通硅酸盐水泥初凝时间不得早于45min,终凝时间不得迟于600min。由此可以表明,初凝时间既决定于铝酸三钙和

水泥混凝土拌合物凝结时间试验方法

T 0527-2005 水泥混凝土拌合物凝结时间试验方法 1、目的、适用范围和引用标准 本方法规定了测定水泥混凝土拌合物凝结时间的方法,以控制现场施工流程。 本方法适用于各通用水泥和常见外加剂以及不同水泥混凝土配合比、坍落度值不为零的水泥混凝土拌合物的凝结时间测定。 引用标准: GB/T50080-2002 《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T6005-1997 《试验筛金属丝编织网、穿孔板和电成型薄板筛孔的基本尺寸》 JG 3021-1994 《水泥混凝土坍落度仪》 T 0521-2005 《水泥混凝土拌合物的拌和与现场取样方法》 2、仪器设备 (1)贯入阻力仪:最大测量值不小于1000N,刻度盘分度值为10N。 (2)测针:长约100mm,平面针头圆面积为100mm2、50mm2和20mm2三种,在距离贯入端25mm处刻有标记。 (3)试模:上口径为160mm,下口径为150mm,净高150mm的刚性容器,并配有盖子。 (4)捣棒:直径16mm,长650mm,符合JG 3021的规定。 (5)标准筛:孔径4.75mm,符合GB/T6005-1997《试验筛金属丝编织网、穿孔板和电成型薄板筛孔的基本尺寸》规定的金属方孔筛。 (6)其他:铁制拌合板、吸液管和玻璃片。 3、试样制备 3.1 取混凝土拌合物代表样,用 4.75mm筛尽快地筛出砂浆,再经人工翻拌后,装入一个试模。每批混凝土拌合物取一个试样,共取三个试样,分装三个试模。 3.2 对于坍落度不大于70mm的混凝土宜用振动台振实砂浆,振动应持续到表面出浆为止且应避免过振;对于坍落度大于70mm的宜用捣棒人工捣实,沿螺旋方向由外向中心均匀插捣25次,然后用橡皮锤轻击试模侧面以排除在捣实过程中留下的空洞。进一步整平砂浆的表面,使其低于试模上沿约10mm,砂浆试样筒应立即加盖。

混凝土凝结时间试验步骤

混凝土凝结时间试验步骤: ⑴取混凝土拌和物代表样,用4.75㎜筛尽快地筛出砂浆,在经过人工翻拌均匀后,一次装入一个试模。每批混凝土拌和物取一个试样,共取三个试样,分装三个试模。对塌落度不大于70㎜的混凝土宜用振实台振实砂浆,振实应持续到表面出浆为止应避免过振;对塌落度大于70㎜的混凝土宜用捣棒人工捣实,沿螺旋方向由外向中心均匀插捣25次,然后用橡皮锤轻击试模侧面以排除在捣实过程中留下的空洞,进一步整平砂浆的表面,使其低 于试模上沿约10㎜,砂浆试样筒应立即加盖。试验技能答辩综合考核打分表(混凝土凝结时间) 序 号 考核内容考核情况优秀满意合格较差 1 目的测定不同材料、不同混凝土配合比以及不同气温环境 下混凝土拌合物的凝结时间,以控制现场施工工艺流 程。 10 9-7 6-4 3-0 2 原理用金属测针垂直贯入混凝土拌和物砂浆中,记录贯入 一定深度25±2mm时的阻力值.规定阻力值达到 3.5MPa和28 MPa时的时间为混凝土的初凝时间和终 凝时间。 20 19-15 14-10 9-0 3 主要设备1、贯入阻力仪:最大测量值不大于1000N,精 度为±10N。2、测针:长为100mm,承压面积 为100mm2、50mm220mm2三种测针; 3、砂浆试 样筒:4、标准筛:筛孔为5mm(国标)或4.75mm (公路标准)。5、其他:捣棒、吸液管。 10 9-7 6-4 3-0 4 环境条件试样置于20±2℃或模拟现场的与现场同条件下10 9-7 6-4 3-0 5 取样制样1、用5mm(4.75mm)筛出砂浆,拌合均匀,分别装入 3个试样筒中。2、混凝土坍落度≤70mm 的混凝 土宜用振动台振实砂浆;3、取样混凝土坍落度 >70mm 的宜用捣棒人工捣实,应沿螺旋方向由 外向中心均匀插捣25 次,然后用橡皮锤轻轻敲 打筒壁,直至插捣孔消失为止。4、砂浆表面应 低于砂浆试样筒口约10mm,应立即加盖。 15 14-11 10-6 5-0 6 试验步骤1、试验前两分钟,垫高2cm吸水。 2、测针端部与砂浆表面接触,然后在10±2s 内 均匀地贯入砂浆25±2mm 深度,精确至10N; 记录时间精确至lmin;环境温度,精确至0.5℃。 3、测点间距大于测针直径的2倍且不小于 15mm。测点与试样筒壁的距离应不小于25mm。 4、贯入阻力测试在0.2~28MPa 之间应至少进 行6 次,直至贯入阻力大于28MPa 为止。 5、(0.2-3.5)MPa——100mm2针,(3.5-20)MPa ——50mm2,(20-28)MPa——20mm2 20 19-15 14-10 9-0 7 记录、报告 及结论 1、凝结时间用h︰min 表示,并修约至5min 2、用三个试验结果算术平均值,如果最大值或 最小值中有一个与中间值之差超过中间值的 15 14-11 10-6 5-0

混凝土凝结时间

混凝土凝结时间 凝结时间分为初凝时间和终凝时间。一般认为,开始的屈服值提高是由于快速形成了钙矾石;水泥中如有半水石膏存

混凝土凝结时间

用Excel进行混凝土凝结时间的快速计算 2010-11-14 15:10:07| 分类:知识海洋| 标签:|字号大中小订阅 摘要:利用电脑Excel进行混凝土凝结时间的快速计算,可以减 轻工作上的计算繁琐,提高工作效率和计算精度。 关键词:凝结时间、Excel、快速计算。 我们在日常的混凝土拌合物性能检测中,会遇到在检测混凝土凝结时间的计算上的繁琐,按照GB/T50080-2002标准方法进行计算,计算过程比较复杂,耗时也比较多,更容易在计算精度上产生误差,不利于提高工作效率。我们经过长时期的电脑的Excel进行混凝土凝结时间的快速计算,觉得方便简捷快 速,现介绍如下,抛砖引玉以求得更加完善。 下面例举一组我们的测试的混凝土凝结时间的测定结果,表中的斜体数字是测定的原始数据,正体数字是Excel的计算值。表格外框的A、B、C……和1、2、3……是Excel里的定位。 我们就计算过程作简要的说明如下: 斜体数字是测定的原始数据,只要按照测定的原始数据结果输入就行了。 前面的Excel计算就比较方便进行设置,例如表中的F5我们可以设公式为“=D5-E5”,F6设为“=D6-E6”下同。G5设为“=F5/C5”,G6设为“=F6/C6”,下同。H5设为“(A5*60+B5)

-(C2*60+E2)”,H6设为“(A6*60+B6)-(C2*60+E2)”,下同。ln(fPR)的计算我们用“返回给定数值的自然对数”,即用“LN”,如I5设为“LN(G5),I6设为“LN(G6),下同。ln( t)和上述一样,J5设为“LN(H5),J6设为“LN(H6),下同。这样就完成了表格上半部分的计算。 表格里下半部分的计算首先是涉及到线性回归方程式的计算。根据GB/T50080-2002标准的4.0.4中的第2条:“凝结时间宜通过线性回归方法确定,是将贯入阻力fPR和时间t分别取自然对数ln(fPR)和ln( t),然后把ln(fPR)当作自变量,ln( t)当作因变量作线性回归方程式:ln( t)=A+B ln(fPR)”,我们利用电脑 Excel作如下设定: 线性回归方程式ln( t)=A+B ln(fPR)中的A、B为线性回归系数,我们大家知道要呈线性回归,其要求相关系数r≥0.85,所以我们在表中增设有相关系数r这一栏,以便于同时验证所求线性回归方程式的相关系数 r. 线性回归方程式ln( t)=A+B ln(fPR)中的A值即表格中的B17,我们用公式栏里的“通过一条线性回归拟合返回一个预测值”,即可选用函数“FORECAST”来完成计算,我们把B17设为“= FORECAST(I5:I12, J5:J12)”来得到A值的结果。 线性回归方程式ln( t)=A+B ln(fPR)中的B值即表格中的B18,我们用公式栏里的“返回经过给定数据点的线性回归拟合线方程的斜率”,即可选用函数“SLOPE”来完成计算,我们把B18设为“= SLOPE(I5: I12,J5:J12)”来得到B值的结果。 线性回归方程式的相关系数r 即表格中的B19,我们用公式栏里的“返回两组数值的相关系数”,即可选用函数“COPPEL”来完成计算,我们把B19设为“= COPPEL(I5:I12,J5:J12)”来得到相关系数r值 的结果。 根据GB/T50080-2002标准的4.0.4中的第2条中的当贯入阻力为3.5Mpa时为初凝时间公式为:ts=e(A+Bln3.5), 当贯入阻力为28Mpa时为终凝时间公式为:te=e(A+Bln28),我们分别先计算A+B*ln3.5和A+B*ln28这两个指数值,即在表中我们用的D20和D21,D20设为“B17+B18*LN(3.5)”, D21设为“B17+B18*LN(28)”,这样就可求得这两个指数值。 D22即为:ts=e(A+Bln3.5),我们用“返回e的n次方”,即可选用函数“EXP”来进行计算,我们设D22为“= EXP(D20)”。同样D23即为:te=e(A+Bln28),我们设D23为“= EXP(D21)”。 这样我们就通过Excel得到了混凝土的初凝时间和终凝时间的计算值,其计量单位mim,是我们根据GB/T50080-2002标准把凝结时间就很方便地可化为h:mim,并修约至5 mim即可。 表中的计算值的小数点位数较多,我们根据GB/T50080-2002标准条文说明中4.04中表2所示数据的小数点取位数,在表格设置过程中通过“减少小数位数”来完成设置,以便于和标准所示例表中小数保留位 数相吻合。 通过上述Excel表格的设置,我们在试验中就可以非常方便地使用了,只要我们在上表中的斜体数字的地方,正确输入检测的原始数据,就可以将复杂的计算器的手工计算交给电脑处理,自动得到混凝土的 初凝时间和终凝时间的计算值,即方便又快捷。 只要我们相对熟悉Excel的软件,会运用编辑计算公式,就可以根据自己所在单位的不同情况,设置不同类型的Excel的表格运用于我们的检测工作中去,化繁琐为简捷,提高工作效率。

混凝土凝结时间

本方法按《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》(GB/T 500802002) 编制。 二、试验步骤 1. 在按标准制备或现场取样的混凝土拌合物试样中,用5 mm标准筛筛 出砂浆,每次筛净,然后将其拌合均匀。将砂浆一次分别装入三个试样筒中, 做三个试验。取样混凝土坍落度不大于70mm的混凝土宜用振动台振实砂浆; 取样混凝土坍落度大于70mm的宜用捣棒人工捣实。用振动台振实砂浆是振动 应持续到表面出浆为止,不得过振;用捣棒人工捣实时,应沿螺旋方向由外向 中心均匀插捣25次,然后用橡皮锤轻轻敲打筒壁,直至插捣孔消失为止。振实或插捣后,砂浆表面应低于砂浆试样筒口约10mm;砂浆试样筒应立即加盖。 2. 砂浆试样制备完毕,编号后应置于温度为20±2℃的环境中或现场同 条件下待试,并在以后的整个测试过程中,环境温度应始终保持20±2℃。现场 同条件测试时,应与现场条件保持一致。在整个测试过程中,除在吸取泌水或 进行贯入试验外,试样筒应始终加盖。 3. 凝结时间测定从水泥与水接触瞬间开始计时。根据混凝土拌合物的性能,确定测针试验时间,以后每隔0.5h测试一次,在临近初、终凝时可增加测 定次数。 4. 在每次测试前2min,将一片20mm厚的垫块垫入筒底一侧使其倾斜,用吸管吸去表面的泌水,吸水后平稳地复原。 5. 测试时将砂浆试样筒置于贯入阻力仪上,测针端部与砂浆表面接触,然后在10±2s内均匀地使测针贯入砂浆25±2mm深度,记录贯入压力,精确至10N;记录测试时间,精确至lmin;记录环境温度,精确至0.5℃。 6. 各测点的间距应大于测针直径的两倍且不小于15mm。测点与试样筒壁的距离应不小于25mm。 7. 贯入阻力测试在0.2~28MPa之间应至少进行6次,直至贯入阻力大于28MPa为止。 8. 在测试过程中应根据砂浆凝结状况,适时更换测针,更换测针宜按表4.0.3选用。

混凝土凝结时间试验步骤

. 混凝土凝结时间试验步骤: ⑴取混凝土拌和物代表样,用4.75㎜筛尽快地筛出砂浆,在经过人工翻拌均匀后,一次装入一个试模。 感谢您的支持与配合,我们会努力把内容做得更好! 精选word

水泥和水泥混凝土试验检测方法

第一节水泥材料试验检测方法 一、适用范围及试样准备方法 (-)适用范国 按我国现行国标(GB175一92)和(GB1344一92)要求,对水泥的技术性质应进行纲度、凝结时间、安定性和胶砂强度等试验,这里主要介绍与工程密切相关的后三个试验,本方法适用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥和粉煤灰硅酸盐水泥以及指定采用本方法的其他品种水泥。 (二)水泥试样准备方法 1.散装水泥。对同一水泥厂生产的同期出厂的同品种、同标号的水泥,一次运进的同一出厂编号的水泥为一批,但一批的总量不超过500t.随机地从不少于3个车罐中各取等量水泥,经拌和均匀后,再从中称取不少于12kg水泥作为检验试样。 2.袋装水泥。对同一水泥厂生产的同期出厂的同品种、同标号的水泥,以一次运进的同一出厂编号的水泥为一批,但一批的总量不超过2oot。随机地从不少于20袋中各取等量水泥,经拌和均匀后,再从中称取不少于12kg水泥作为检验试样。 3.对来源固定,质量稳定、且又掌握其性能的水泥,视运进水泥的情况,可不定期的采集试样进行强度检验。如有异常情况应作相应项目的检验。 4.对已运进的每批水泥,视存放情况应重新采集试样复验其强度和安定性。存放期超过3个月的水泥,使用前必须复验,并按照结果使用。 5.取得的水泥的试样试验应首先充分拌匀,然后通过方孔筛,记录筛余物情况,但要防止过筛时混进其他水泥。 二、水泥标准稠度用水量试验检测方法 (一)概述 水泥标准稠度用水量是指水泥净浆在标准稠度仪上,当标准试锥下沉深度为(282)mm 时的拌和用水量。 确定标准稠度的目的是为了在进行水泥凝结时间和安定性试验时,对水泥净浆在标准稠 度的条件下测定,使不同的水泥具有可比性。 (二)仪器设备 1.标准稠度与凝结时间测定仪(应符合规定)。该仪器由铁座和可以自由滑动的金属圆棒构成。松紧螺丝用于调整金属棒的高低。金属棒上附有指针,在量程0~75mm的标尺上可指示金属棒的下降距离。 当测定标准稠度时,可以金属圆棒下装一金属空心试锥,锥底直径为40mm ,高为50mm。装净浆用的锥模上口内径为60mm,锥高70mm。 2.净浆搅拌机(应符合要求)。由搅拌翅和平底搅拌锅组成,搅拌翅转速为 90r/min,搅拌锅的内径为130mm,深为95mm,搅拌翅与锅壁底的间隙为~5mm。 (三)试验方法 1.标准稠度用水量,可用调整水量和不变水量两种方法中的任一种测定,如发生争议时 以前者为准。 2.测定前须经检查,以保证测定仪的金属棒能自由滑动;试锥降至锥模顶面位置时指针 应对准标尺零点,搅拌机应运转正常。 3.水泥净浆的拌制。搅拌锅和搅拌叶片应先用湿棉布擦过,然后将称好的500g水泥试 样倒入搅拌锅内。拌和时,先将搅拌锅放到机锅座上,升至搅拌位置,开动机器,同时徐徐加入拌和水,慢速搅拌120s,停伴15s,接着快速搅拌、120s后停机。 采用调整水量方法时、拌和用水量是先按经验确定一个水量,然后逐次改变用水量,直至达

水泥混凝土拌合物凝结时间

T 05272005 水泥混凝土拌合物凝结时间 试验方法 1、目得、适用范围与引用标准本方法规定了测定水泥混凝土拌合物凝结时间得方法,以控制现场施工流程。本方法适用于各通用水泥与常见外加剂以及不同水泥混凝土配合比、坍落度值不为零得水泥混凝土拌合物得凝结时间测定。 2、引用标准: GB/T500802002 《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T60051997 《试验筛金属丝编织网、穿孔板与电成型薄板 筛孔得基本尺寸》JG 30211994《水泥混凝土坍落度仪》 T 05212005 《水泥混凝土拌合物得拌与与现场取样方法》2、仪器设备 (1)贯入阻力仪:最大测量值不小于1000N,刻度盘分度值为10N。 (2)测针:长100m,平面针头圆面积为100mm、50mm2 与20mm2 三种,在距离贯入端25mm处刻有标记。 (3)试模:上口径为160mm,下口径为150mm,净高150mm 得刚性容器,并配有盖子。

(4)捣棒:直径16mm,长650mm,符合JG 3021得规定。(5)标准筛:孔径4、75mm,符合GB/T60051997《试验筛金属丝编织网、穿孔板与电成型薄板筛孔得基本尺寸》规定得金属方孔筛。(6)其她:铁制拌合板、吸液管与玻璃片。 3、试样制备 3、1 取混凝土拌合物代表样,用 4、75mm筛尽快地筛出砂浆,再经人工翻拌后,装入一个试模。每批混凝土拌合物取一个试样,共取三个试样,分装三个试模。3、2 对于坍落度不大于70mm得混凝土宜用振动台振实砂浆,振动应持续到表面出浆为止且应避免过振;对于坍落度大于70mm得宜用捣棒人工捣实,沿螺旋方向由外向中心均匀插捣25次,然后用橡皮锤轻击试模侧面以排除在捣实过程中留下得空洞。进一步整平砂浆得表面,使其低于试模上沿约10mm,砂浆试样筒应立即加盖。 3、3 试件静置于温度20℃±2或尽可能与现场相同得环境中,并在以后得试验中,环境温度始终保持20℃±2℃。在整个测试过程中,除在吸取泌水或贯入试验外,试筒应始终加盖。 3、4 约1h后,将试件一侧稍微垫高20mm,使其倾斜静置约2min,用吸管吸去泌水。以后每到测试前约2min,同上步骤用吸管吸去

混凝土凝结时间试验

凝结时间试验 1.本方法适用于从混凝土拌合物中筛出的砂浆用贯人阻力法来确定坍落度值不为零的混凝土拌合物凝结时间的测定。 2.试验仪具 贯入阻力仪应由加荷装置、测针、砂浆试样筒和标准筛组成,可以是手动的,也可以是自动的。贯入阻力仪应符合下列要求: (1)加荷装置:最大测量值应不小于1000N,精度为±10N; (2)测针:长为100mm,承压面积为100mm2、50mm2和20mm2三种测针;在距贯人端25mm处刻有一圈标记; (3)砂浆试样筒:上口径为160mm,下口径为150mm,净高为150mm刚性不透水的金属圆筒,并配有盖子; (4)标准筛:筛孔为5mm的符合现行国家标准《试验筛》GB/T 6005规定的金属圆孔筛。 3.凝结时间试验应按下列步骤进行: (1)按要求制备或现场取样的混凝土拌合物试样中,用5mm标准筛筛出砂浆,每次应筛净,然后将其拌合均匀。将砂浆一次分别装入三个试样筒中,做三个试验。取样混凝土坍落度不大于70mm的混凝土宜用振动台振实砂浆;取样混凝土坍落度大于70mm的宜用捣棒人工捣实。用振动台振实砂浆时,振动应持续到表面出浆为止,不得过振;用捣棒人工捣实时,应沿螺旋方向由外向中心均匀插捣25次,然后用橡皮锤轻轻敲打筒壁,直至插捣孔消失为止。振实或插捣后,

砂浆表面应低于砂浆试样筒口约10mm;砂浆试样筒应立即加盖。 (2)砂浆试样制备完毕,编号后应置于温度为20±2℃的环境中或现场同条件下待试,并在以后的整个测试过程中,环境温度应始终保持20±2℃。现场同条件测试时,应与现场条件保持一致。在整个测试过程中,除在吸取泌水或进行贯人试验外,试样筒应始终加盖。 (3)凝结时间测定从水泥与水接触瞬间开始计时。根据混凝土拌合物的性能,确定测针试验时间,以后每隔0.5h测试一次,在临近初、终凝时可增加测定次数。 (4)在每次测试前2min,将一片20mm厚的垫块垫人筒底一侧使其倾斜,用吸管吸去表面的泌水,吸水后平稳地复原。 (5)测试时将砂浆试样筒置于贯人阻力仪上,测针端部与砂浆表面接触,然后在10±2s内均匀地使测针贯人砂浆25±2mm深度,记录贯人压力,精确至10N;记录测试时间,精确至lmin;记录环境温度,精确至0.5℃。 (6)各测点的间距应大于测针直径的两倍且不小于15mm,测点与试样简壁的距离应不小于25mm。 (7)贯入阻力测试在0.2~28MPa之间应至少进行6次,直至贯人阻力大于28MPa为止。 (8)在测试过程中应根据砂浆凝结状况,适时更换测针,更换测针宜按表1-2选用。

水泥混凝土拌合物凝结时间试验方法

水泥混凝土拌合物凝结 时间试验方法 Corporation standardization office #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8

混凝土初凝和终凝的时间与水泥浆的凝结时间有关

混凝土初凝和终凝的时间与水泥浆的凝结时间有关,但不是相等, 水泥浆的凝结时间有初凝与终凝之分。初凝时间是指从水泥加水到开始失去塑性的时间,而终凝时间是指从加水到完全失去塑性的时间。 (2)测试方法是在水泥中加入标准稠度的用水量,制成净浆试模,由加水时起,至凝结时间以测定仪的试针沉入净浆中距底板0.5~1.0mm的时间为初凝时间,至试针沉入净浆中不超过1.0mm的时间为终凝时间

相关文档