电气专业

1.电缆桥架不平不直

原因分析:

采购进货把关不严、安装方法不正确、固定不牢。

防治措施:

(1)严格控制采购质量、进行生产监造、明确质量要求和验收方法。

(2)桥架应进行予组合、校正偏差,不能作脚手架使用,不得拖拉、碰损。

(3)采用合理正确的安装方法,拉设标准线,不宜用火焊切割及电焊焊接。

(4)应用螺栓固定的一定要固定紧固,按设计安装伸缩节、留出伸缩的余地。

(5)严格按规范、标准进行质量控制和质量验收。

2.电缆敷设不整齐

原因分析:

未做好统筹安排和合理规划,电缆排放的次序不正确。

防治措施:

(1)电缆统计、敷设采用微机管理,专业间统筹安排,合理规划。

(2)电缆敷设时,合理配备敷设人员,在电缆终点、转弯点、

竖井两端、交叉点、分界点等处由有经验的人员负责,并由专人负责分段负责指挥,确保电缆走向、排列、挂牌正确。

(3)电缆排列按设计要求分层布置,电缆敷设时一般按先长后短、先下层后上层、先内层后外层的顺序进行,相同路径的电缆尽量一次敷设完,并排列整齐,避免交叉,以保证电缆敷设整齐美观。

(4)电缆上盘时首先在桥架或支架与平台之间做好过渡支吊架,制作专用模具,保证电缆上盘的弯度、弧度一致,确保排列整齐。

(5)电缆施工实行“五卡一证”(即电缆敷设验收卡,电缆进屏整理卡,电缆接线验收卡,电缆防火封堵验收卡,电缆查线反馈卡和电缆接线上岗证)。

3.二次接线不整齐、标识不清

原因分析:

未制定合理接线方案,接线工技术水平低。

防治措施:

(1)盘内布线由技术人员和有经验的专业人员统一设计,制定具体方案,确保布线的合理、美观。

(2)接线工必须经过岗前模拟培训,合格后才能上岗接线,以保证接线的工艺质量。

(3)引入盘、柜内的电缆固定牢固,排列整齐,按垂直或水平有规律地配置,不得随意歪斜交叉连接。

(4)多股芯线根据接线端子情况选择相应的接线端子压接,如为单股芯线,可直接压接,芯线号头采用热压打号机打印,使盘内电缆号头清晰、牢固、美观。

4.电缆封堵不严实、不整齐

原因分析:

封堵方法不合理、封堵材料配置不合适。

防治措施:

(1)制定正确合理的封堵方法及要求,对施工人员进行培训。

(2)采用合格的封堵材料、封堵模板,按设计及要求进行堵抹。

5.电缆保护管敷设不整齐、局部漏刷防腐漆

原因分析:

固定方法不紧固,敷设前没有先刷好防腐漆。

防治措施:

(1)对电缆保护管进行切割、弯曲时,一定要确保长度、弯曲度相匹配。

(2)固定电缆保护管时,一律用膨胀螺栓及卡子固定,埋深及埋设位置正确。

(3)在组接及敷设前,应先对每一根电缆保护管刷好防腐漆。

(4)电缆保护管关口要光滑无毛刺,同时做好电缆保护管的接地。

6.接地母线敷设不整齐、固定不牢、漏刷接地标识

原因分析:

敷设及固定方法不合理。

防治措施:

(1)制定统一的敷设及固定方法,敷设前应划出安装标准线,按线敷设。

(2)接头对接时应先弯制“T”型弯,再将接头对准焊接。

(3)一律用膨胀螺栓及固定夹子固定,固定间距满足要求。

(4)按规程及设计要求,在恰当的位置,刷上接地标识。

7.个别设备该接地的部位没接地或没有明显可见的接地点

原因分析:

敷设及固定方法不合理或漏接。

防治措施:

(1)制定统一明确的设备接地线施工方案,该接地的部位均应设置明显可见的接地点。

(2)施工时应进行详细的检查,明确应接地的部位,并提前作出标识,不易遗漏。

8.照明管敷设不整齐、固定不牢,局部与接线盒、灯具、照明箱接合不紧密

原因分析:

敷设及固定方法不合理,照明管与接线盒的材质不一致。

防治措施:

(1)制定统一的敷设及固定方法,敷设前应划出安装标准线,按线敷设。

(2)一律用膨胀螺栓及固定夹子固定,固定间距满足要求。

(3)照明管口一定要伸进接线盒、灯具、照明箱内,管口光滑无毛刺。

(4)照明管与接线盒的材质应一致。

9 .对50mm及以下小型角钢和管材、1.5mm及以下薄钢板、直经20 mm及以下螺孔,有时用火焊下料、割孔

原因分析:

图省事,检查与要求不严。

防治措施:

(1)制定严格、明确的要求,加大检查与验收的力度。

(2)配备适量的、使用方便的切割工具。

热工专业

1.电缆保护管和支架安装焊接在设备和管道上;电缆保护管敷设在地面上,管口不到位,高度不一致,有毛剌,埋入保护管没刷防锈漆。

原因分析:

(1)电缆保护管及支架走向无设计;

(2)施工人员不清楚技术规范的要求;

(3)技术交底不详细。

防治措施:

(1)按设计施工,无设计时由技术人员根据现场实际情况布置走

向。

(2)施工前要进行详细的施工技术交底,杜绝违反工艺纪律现象。

(3)电缆保护管安装要做到:下料、弯制、除锈打光、油漆、安装等逐项做记录。

(4)质量验收人员严格把关。

2.电缆敷设不整齐

原因分析:

(1)电缆管理不标准。

(2)固定点太少,敷设顺序不对。

防治措施:

(1)电缆管理微机化。

(2)电缆敷设后应隔适当的距离及时用扎线固定。

(3)电缆敷设应从下层到上层,按操作者方向从内层到外层的次序进行。排列位置按设计进行。

(4)电缆拐弯处应不少于3个固定点。

3.电缆标识牌不清晰、齐全。

原因分析:

(1)电缆敷设前标识牌未准备齐全;

(2)电缆敷设未设人负责。施工人员违反工艺纪律。

防治措施:

(1)分批敷设分批整理分批验收。

(2)敷设电缆采用临时铭牌,接线时现换正式铭牌。

4.电缆引进端子箱、就地盘前不固定。

原因分析:

(1)施工人员不清楚技术规范的要求;

(2)技术人员未对电缆整理及接线人员进行技术交底。

防治措施:

(1)严格执行施工技术规范,严肃工艺纪律;

(2)施工前进行技术交底;

(3)质量验收人员严格把关。

5.阀门、仪表管及设备管道上取样开孔后没未及时临时封口。

原因分析:

(1)施工人员不清楚要求、责任心不强;

(2)技术人员未进行交底。

防治措施:

(1)施工前技术人员交底,对清理好的仪表管用胶布封住管口。

(2)对取样孔用胶布封口,贴封绑扎牢固。

6.阀门、仪表接头、温度计没加好密封垫有渗漏出现,丝扣不涂黑铅粉。

原因分析:

施工人员违反工艺纪律、责任心不强

防治措施:

(1)设备安装与加密封垫、涂铅粉同步进行,紫铜密封垫要退火处理后使用。

(2)恢复设备安装要检查密封垫是否完好、丝扣是否整齐,然后安装。

(3)严肃工艺纪律,质检人员严格把关。

7.热工控制盘台在搬运、安装过程中损伤(脱漆、凹瘪)

原因分析:

搬运、安装中未采取保护措施

防治措施:

搬运安装过程中要轻搬轻放,盘台装卸用液压叉车,并采取保护措施。安装找正时用木锻或橡皮锤垫上木板敲击,严禁用铁锤直接敲击。

8.主设备上热工测点蛇皮管太长,且固定不良,有的蛇皮管用错规格。

原因分析:

施工人员不熟悉现场实际情况,不了解电缆的规格,使蛇皮管与电缆不配套。

防治措施:

施工人员了解现场实际情况,根据电缆的规格选配蛇皮管的规格及对蛇皮管下料,设备上蛇皮管每隔300mm要有一固定点,弯头两侧都要设固定点

9.零星电缆支架走向不规则,固定不牢

原因分析:

无设计;技术人员交底不详细

(1)技术人员根据现场实际情况制定电缆支架走向,并向施工人员详细交底。

(2)施工人员按规范安装电缆支架,固定牢固。

10.就地分散、另星管路固定点少,固定不牢

原因分析:

施工人员责任心不强,违反工艺纪律。

防治措施:

严格执行工艺纪律及安装技术规范,管卡子要齐全、固定牢固,管子敷设做到整齐美观。

保温专业

原因分析:

(1)抹面层膨胀缝没按规定留设;施工时两遍间隔时间过短或过长;没有按配比下料或原材料不合格;第一遍没有进行找平处理或找平不够;第二遍施工时没有压光或压光不够。

(2)金属护壳膨胀节位置不对或搭接量少;金属护壳骨架不平整或间距过大;金属护壳固定螺丝不紧、规格选择过小、打孔方式不合理或膨胀量考虑过小。

(3)保温层厚度不够,保温层没有按要求敷设或严缝处理;膨胀缝处没按要求进行处理;保温材料受潮、雨淋或不合格。

(4)安装时或安装后没有保护。

(1)抹面层要按规范要求进行配料、搅拌、施工。膨胀缝处铁丝网要拆开,施工时要有防雨应急措施,铁丝网要贴保温层,连接牢固。

(2)金属护壳下料、安装要按规范要求进行,弯管与直管段上的金属护壳搭接尺寸一般控制在:高温管道为75-150mm,中、低温管道为50-70mm,且搭接部位不得固定,支撑骨架要按图纸或规范安装且表面平整,开孔时要用手枪钻钻孔,螺钉间距要符合图纸或规范要求,钻头直径为自攻螺钉的0.8倍,接缝处平整,应处隐蔽位置,搭接缝应布置成顺水,设备封头应按其形状下料,做到分瓣适宜,曲面圆滑、接缝严密,障碍处裁剪时要下料准确,必须进行测量。

(3)在铝合金、镀锌铁皮保护层施工中,应准确放样,予留合适的搭接尺寸,加工运输,安装时防止碰撞。球面封头采用菊花瓣,分瓣适宜,曲面圆滑,筋线从中心点引出呈辐射状,接缝贴切严密。

(4)保温材料的品种、规格、厚度要符合设计要求,进货前必须按部颁标准进行验收,严禁使用不合格材料,存放时要按不同品种、规格分类存放在防水防潮的大棚内,摆放高度不超过 1.8m,箱上标签朝外,现场存放材料时或保护层未安装的保温层应采取防雨措施。

(5)保温施工时一层要错缝,二层要压缝,拼缝严密,缺角补齐,填充密实,绑扎牢固,铁丝网紧贴在主保温层上连接牢固,粉面配合比正确,缝隙用相应的散状标准材料填满,膨胀缝要按规定留设合理,每层保温材料施工完要进行找平严缝处理。

(6)施工好的保护层要采取相应措施进行保护,无法除去污染物

或碰撞变形的保护层要进行更换,合理安排施工且尽可能减少交叉作业。

土建专业

一、模板工程

1、轴线位移

现象:

混凝土浇筑后拆除模板时,发现柱、墙实际位置与建筑物轴线位置有偏移。

原因:

(1)模板拼装时组合件未能按规定到位;

(2)轴线测放产生误差;

(3)模板支撑不牢固,加固不到位;

(4)模板刚度差;

(5)砼浇筑时未均匀对称下料。

预防:

(1)认真翻样配板;

(2)轴线确认无误后再支模;

(3)模板根部和顶部必须设可靠的限位措施;

(4)根据砼结构的特点,专门设计模板,确保其强度刚度及稳定性;(5)砼浇筑前,认真检查。

2、标高偏差

现象:

电力工程质量通病及预防措施

电力送电线路新建工程质量通病及预防措施 一、基础部分质量通病 1、基面降不够 1.1原因分析 1.1.1施工人员不了解“规范”或设计要求,挖坑前未考虑边坡距离及地形高差。 1.1.2员工责任心不强,不到岗、不到位,基础型坑深没有认真核对。 1.1.3降基面桩位置不准确,上边坡未按规范要求保证足够的坡度。 1.2预防措施 1.2.1施工人员要认真学习“规范”和设计图纸要求。 1.2.2员工坚持现场检查。 1.2.3挖坑前认真检查核对基面降是否达到设计要求。 2、基础成型 2.1原因分析 2.1.1责任心不强、质量意识不高。 2.1.2工器具陈旧,模板固定支撑不牢固。 2.1.3模板尺寸校准有误,捣振时将支撑件震松,使其发生跑位现象。 2.2预防措施 2.2.1施工人员提高质量意识,认真学习《规范》及《规程》,树立精品意识的观念。 2.2.2更新工器具,不符合工艺要求的坚决淘汰不用。

2.2.3用钢管或槽钢多层固定,砼振捣中模板不变形移位。 2.2.4模板固定好后,认真校对各部尺寸,浇制时要经常检查,校核尺寸。 3、回填不夯实或夯实不好 3.1原因分析 3.1.1无专人负责或领工人员责任心不强。 3.1.2没有严格按要求施工,回填土中有杂草现象。 3.1.3现场检查少或无检查。 3.2预防措施 3.2.1加强回填夯实的现场检查,严格按照设计要求及“规范”要求。 3.2.2加强管理,回填夯实设立专人负责。 4、保护帽成型差 4.1原因分析 4.1.1保护帽制作没有统一要求。 4.1.2保护帽尺寸控制不好。 4.1.3配合比不合格,养生不好。 4.2预防措施 4.2.1保护帽模板根据塔型,按规定尺寸,统一制作,不同要求不同制作。 4.2.2严格按照尺寸要求、工艺要求,认真制作保护帽。 4.2.3浇制保护帽,砼配合比要正确计量。 二、铁塔部分质量通病

建筑工程质量通病防治措施(大全)

建筑工程质量通病防治措施 1.土方工程 1.1场地积水场地范围内局部积水 原因分析: (1)场地平整填土未分层回填压(夯)实,土的密实度很差,遇水产生不均匀下沉。(2)场地周围未做排水沟,或场地未做成一定排水坡度,或存在反向排水坡。(3)测量错误,使场地标高不一。 防治措施:场地内的填土认真分层回填碾压(夯)实,使密实度不低于设计要求,避免松填;按要求做好场地排水坡和排水沟。做好测量复核,避免出现标高误差。 1.2填方边坡塌方填方边坡塌陷或滑塌 原因分析: (1)边坡坡度偏陡。(2)边坡基底的草皮、淤泥松土未清理干净;与原陡坡接合未挖成阶梯形搭接;或填方土料采用淤泥质土等不符合要求的土料。(3)边坡填土未按要求分层回填压(夯)实。(4)边坡坡角未做好排水设施,由于水的渗入,土内聚力降低,或坡角被冲刷而导致塌方。 防治措施:永久性填方的边坡坡度应根据填方高度、土的种类和工程重要性按设计规定放坡;按要求清理基底和做阶梯形接槎;选用符合要求的土料,按填土压实标准进行分层、回填碾压或夯实;在边坡上下部做好排水沟,避免在影响边坡稳定的范围内积水。 1.3填土出现橡皮土填土夯打后,土体发生颤动,形成软塑状态而体积并没有压缩。

原因分析:在含水量很大的腐殖土、泥炭土、黏土或粉质粘土等原状土上进行回填,或采用这种土作土料回填,当对其进行夯实或碾压,表面易形成一层硬壳,使土内水份不易渗透和散发,因而使土形成软塑状态的橡皮土。 防治措施: 夯实填土时,适当控制填土的含水量;避免在含水量过大的原状土上进行回填。填方区如有地表水时,应设排水沟排水,如有地下水应降低至基底。治理方法:可用干土、石灰粉等吸水材料均匀掺入土中降低含水量,或将橡皮土翻松、凉干、风干至最优含水量范围,再夯(压)实。 1.4回填土密实度达不到要求回填土经碾压或夯实后,达不到设计要求的密实度。原因分析1)填方土料不符合要求;采用了碎块草皮、有机质含量大于8%的土、淤泥质土或杂填土作填料。(2)土的含水率过大或过小,因而到不到最优含水率的密实度要求。(3)填土厚度过大或压实遍数不够。(4)碾压或夯实机具能量不够,影响深度较小,使密实度达不到要求。 防治措施: 选择符合要求的土料回填;按所选用的压实机械性能;通过实验确定含水量控制范围内每层铺土厚度、压实遍数、机械行驶速度;严格进行水平分层回填、压(夯)实;加强现场检验,使其达到要求的密实度。 处理方法:如土料不符合要求,可采取换土或掺入石灰、碎石等措施压实加固;土料含水量过大,可采取翻松、凉晒、风干或掺入干土重新压、夯实;含水量过小或碾压机具能量过小,可采取增加压实遍数或使用大功率压实机械碾压等措施。 1.5挖方边坡塌方在挖方过程中或挖方后,边坡土方局部或大面积塌陷或滑塌。

电力工程管理质量控制措施

电力工程管理质量控制措施 摘要:众所周知,电力工程项目的建设过程是十分的复杂,其施工的整体质量 会由多个方面的因素影响。所以,需要做好科学合理的规划工作,对其各类的影 响要素进行全面认真的分析和认知,开展更加全面的考量,对施工的目标进行进 一步的完善,做好施工的管理工作,提升技术含量。对于多个影响因素进行合理 的管理控制,进而更好的保证电力工程的整体施工速度和质量,为日后的经济建 设打下坚实可靠的基础。 关键词:电力工程;施工质量;影响因素;控制方式 1引言 新时期我国电力事业发展速度加快,对与之相关的施工作业开展产生了积极 影响。实践中,为了提高电力工程的施工质量,优化其工作性能,降低电力施工 风险,需要考虑输电线路的质量控制,运用有效的控制措施,为电力施工中延长 输电线路的使用寿命提供保障。基于此,系统阐述了在电力工程施工中的质量管 理控制,以便改善输电线路应用中的质量,满足电力生产活动高效开展的多样化 需求。 2 目前电力工程管理中存在的不足之处 2.1 电力工程管理技术尚不完善 电力工程管理技术直接影响工程施工质量和效率,对于工程进度是否能够按 时完成,工程质量能否满足要求有很大关系。在当下国内电力工程管理技术中, 大部分还不能满足市场要求,技术尚不完善,存在不少要改进的地方。一方面管 理人员专业能力较低,不能及时完成工程进行中的管理需求,无法充分发挥工程 管理作用。另一方面,企业缺乏对管理人员进行足够的培训工作,随着时代发展 步伐日益加快,很多新领域新概念都要求管理人员不断学习,否则根本无法满足 实际工作要求。就以工程管理中的施工安全为例,目前发生的施工安全问题,管 理人员很难做好安全隐患的预防,或者及时解决安全问题,往往造成严重事故发生,究其根本还是专业技术不够,管理能力不足。 2.2 电力工程管理流程尚不合理 管理部门没有清楚的职能分工和责任要求,管理流程混乱,工作效率低下。 第一,电力工程管理制度职能分工不明确,部门与部门之间很容易出现职能混淆,在工作对接和相互协作时出现困难,工作流转不够顺畅;第二,各部门之间权责不清,一旦工程出现问题,各部门之间相互推脱责任,很容易造成工作停滞,难以 快速有效解决问题;第三,很多企业管理流程依旧按照传统工作流程,以工作流程代替管理流程,缺乏专业管理技术应用,难以及时解决管理层面的问题。 2.3 电力工程管理方式难以满足需求 电力工程管理方式按照国家统一标准进行,虽然在早期发展过程中能够保证 企业基本管理要求得以满足,但是已经无法适应当下日渐复杂的社会市场环境, 单一的管理方式很难处理多种情境下的复杂施工问题,而且效率低下,再结合当 下对互联网科技等应用的进一步拓展,管理方式必要向其靠拢,管理人员需要制 定合适的网络管理方式,以满足高效、实时、多方面等市场电力工程建设新需求,否则将严重制约企业发展,造成管理失误。 3 关于电力工程质量控制与管理的策略探讨 3.1聘请优秀的施工人才与工程队伍

《南京市住宅工程质量通病防治导则》

市住宅工程质量通病防治导则 1 总则 1.1 为提高住宅工程质量,克服住宅工程质量通病,规范住宅工程质量通病防治(以下简称通病防治)工作,制定本导则。 1.2 本导则适用于本市行政区域内新建的住宅工程。 1.3 本导则是结合本地区住宅工程质量实际,对住宅工程存在的裂缝、渗漏等质量通病进行有效的控制。 1.4 在住宅工程的设计、施工和监理等建设过程中,除执行国家有关法律、法规和工程技术标准等规定外,还应执行本导则。 2 基本规定 2.1 通病防治由建设单位组织实施,参建各方质量责任主体应按各自职责履行本《导则》的规定。 2.2 通病防治所发生的相关费用应列入工程概预算。 2.3 施工图审查机构应重视审查通病防治的设计措施,并将其列入审查内容。 2.4 工程质量监督机构应将通病防治列入监督重点。 2.5 住宅工程竣工验收时除执行现有法律、法规和工程技术标准所规定的以外,还应提供下列相关资料: 2.5.1 由参建各方会签的《住宅工程质量通病防治任务书》(附录1)。 2.5.2 施工单位《住宅工程质量通病防治内容总结报告》(附录2)。 2.5.3 监理单位《住宅工程质量通病防治工作评估报告》(附录3)。 3 参建各方责任主体的管理措施 3.1 建设单位 3.1.1 在开工前下达《住宅工程质量通病防治任务书》。 3.1.2 批准施工单位提交的《住宅工程质量通病防治方案和施工措施》。 3.1.3 定期召开工程例会,协调和解决质量通病防治过程中出现的问题。 3.1.4 不得随意压缩工程建设的合理工期。 3.1.5 应将通病防治列入工程检查验收内容。 3.1.6 应明确通病防治的奖罚措施。 3.2 设计单位 3.2.1 在住宅工程设计中提出相应的设计措施。 3.2.2 将通病防治的设计措施和技术要求向相关单位进行设计交底。 3.3 施工单位 3.3.1 认真编写《住宅工程质量通病防治方案和施工措施》,经监理单位审查、建设单位批准后实施。 3.3.2 做好原材料、构配件和工序质量的报验工作。在采用新材料时,除应有产品合格证、有效的新材料鉴定证书外,还应进行必要检测。 3.3.3 记录、收集和整理通病防治的方案、施工措施、技术交底和隐蔽验收等相关资料。 3.3.4 根据经批准后的《住宅工程质量通病防治方案和施工措施》,对作业班组进行技术交底,样板引路。 3.3.5 专业分包单位应提出分包工程的通病防治措施,由总包单位核准、监理单位审查、建设单位批准后实施。 3.3.6 工程完工后,总包单位应认真填写《住宅工程质量通病防治内容总结报告》。 3.4 监理单位 3.4.1 审查施工单位提交的《住宅工程质量通病防治方案和施工措施》,提出具体要求和监控措施,并列入《监理规划》和《监理细则》。

工程质量通病防治的工作总结计划.docx

. . 牙克石绰源 - 塔尔气 110kV线路工程 工程质量通病防治工作总结 天津市光宇电力工程安装有限公司

. . 牙克石绰源 - 塔尔气 110kV线路工程 施工项目部 SZLX21工程质量通病防治工作总结 工程质量通病防治工作总结 工程名称:牙克石绰源 - 塔尔气 110kV 线路工程(Ⅱ标段) 总包单位:天津市光宇电力工程安装有限公司编号:SZLX21-001建设单位呼伦贝尔供电公司 牙克石绰源 - 塔尔气 110kV线路 单位工程分部工程土石方工程 工程(Ⅱ标段) 监理单位呼伦贝尔晨鑫电力监理有限责任公 开工日期2015.10.30司 工程地点牙克石市竣工日期2015.12.30序号防治项目主要措施及防治结果 1. 跨越的杆(塔)位置的选择,应满足被跨 越物设计要求。 2. 铁塔接地孔的位置应便于接地体的安装, 1设计定位通病防治 并保证工艺美观。 以上防治措施设计单位已在工程中采 用,符合工程质量通病防治工作的要求。

. . 1、杆(塔)位置应符合施工图的平、断面 要求。复核重要跨越物间的安全距离,对新 增加的跨越物应及时通知设计单位校核。 2、线路方向桩、转角桩、杆塔中心桩应有 2路径复测通病防治 可靠的保护措施,防止丢失和移动。 以上防治措施我单位已在工程前期接 桩时采用,符合工程质量通病防治工作的要 求。 1. 遇特殊地质条件(如:流砂、泥水、稻 田、山地等),开挖前应将杆塔中心桩引出。 辅助桩应采取可靠保护措施,基础浇制完 后,必须恢复塔位中心桩。 2、基坑开挖应设专人检查基础坑的深度, 3 及时测量,防止出现超深或欠挖现象。 基础分坑、开挖通病防治 3、基坑开挖完成后要及时进行下道工序施 工,雨天后,必须把坑内积水和淤泥清理干 净方可进行后续施工。 以上防治措施我单位在工程开工前交 底时重点提出,并在基础开挖过程中监督旁 站,按要求落实了工程质量通病防治工作。 1、基坑开挖前要对基础中心桩进行二次复 核,并设置稳固的辅助桩位,确认桩位及各 4基础位移、扭转通病防治 个基础腿的方位准确。 2、基础支模后、浇制前和浇制中要多次核

建筑工程质量通病防治措施范本

整体解决方案系列 建筑工程质量通病防治措 施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-39935建筑工程质量通病防治措施Common quality control measures for construction projects 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 (一)主体工程: 1、模板工程: ①常见的质量通病有:爆模、未起拱、缝隙大等。 ②消除质量通病措施有: a.模板工程应有设计施工方案,模板支撑(架)应有足够的强度、刚度和稳定性,支撑(架)应能承受新浇筑砼的重量、模板重量、侧压力以及施工荷载。 b.砼梁≥4m时应按规定起拱 c.木模板应弹线修边,安装拼板应严格控制缝隙。 d.砼浇筑前,木模湿润水要足够。 e.旧模板翻转使用时板上的灰疙瘩应消除干净。 2、钢筋工程: ①常见的质量通病有:钢筋表面锈蚀、柱子外伸钢筋错

位、绑扎节点松脱、钢筋保护层不足、梁抗震135°箍筋漏弯、钢筋闪光对焊接头弯折或偏心、钢筋搭接焊不符焊接规定、板的负弯筋没有设马凳或被踩弯等。 ②消除质量通病措施有: a.钢材应按公司指定的符合要求厂家采购。 b.对锈蚀严重、带有颗粒状或片状的老锈钢筋不得使用。 c.浇筑砼前对伸出板面的柱筋应认真核对位置,并至少绑有两个箍筋固定,以防错位. d.铁丝绑扎应尽量选用不易松脱的绑扎形式,如节点松脱时重新绑牢。 e.搭接焊的钢筋的预弯应保证两钢筋的轴线在一直线上,再行施焊。 f.钢筋的保护层数量应满足需要。板的负弯筋应用垫块保护,安装预埋管线或浇筑砼时,不得踩踏板的负弯筋。 3、砼工程: ①常见的质量通病有:表面损伤如蜂窝、露筋、孔洞、夹渣,成型规格偏差如板面不平、歪斜、凹凸,内部缺陷如强度偏低、匀质性差、裂缝等。

刍议电力工程质量管理影响因素及管理措施_0

刍议电力工程质量管理影响因素及管理措施 随着社会的发展和人民生活质量的提高,人们越来越需要优质的电能资源,这就势必由优质的电力工程来保证,然而电力工程项目中尚存在较多的问题,需要我们不断采取严苛的质量管理措施来加强项目的管理。这就倒逼着电力企业在实际电力工程施工中总结经验教训、健全质量管理制度、落实好各项施工管理工作,针对电力施工的实际情况制定严苛的质量管理方案,从而加强电力工程的质量管理工作。 标签:电力工程;质量管理;因素;措施 引言 目前我国社会方方面面都离不开电力的供应,必然带来大量的电力施工工程,电力的发展促进了国民经济的发展,特别是电力工程以安全性和耐久性为主要特征。现阶段,我国电力行业也在主动引进各方面的新产品、新技术、新工艺,以及加强体制改革,探索新的发展模式和管理模式,作为一个关系国计民生的能源行业,电力工程在我国国民经济中发挥着重要的作用。为了促进电力工程的可持续发展,电力企业不松懈的加强电力工程的质量管理,并通过绩效考核制度等强化电力工程的质量管理力度,选用先进的管理手段以及合适的、科学性较强的质量管理措施,制定合理的解决方案来解决工程现存的质量问题,规避将来可能出现的质量问题,从而推动电气工程的发展。本文从电力工程质量管理影响因素及管理措施入手,提出了加强电力工程质量管理的途径。 1 影响电力工程质量管理的因素 1.1 人为因素 在一切社会生产和经营中活动中,人是主体,更是许多工程建设中的执行者、管理者和决策者,电气工程的建设过程中必然存在人的参与,例如工程的设计规划、勘察建设、施工操作等都是以人为主体。施工人员的专业能力、个人意识、职业道德及综合素质等方面都会对工程的设计规划、勘察检查、施工操作产生一定的影响,进而对电气工程的建设质量产生影响,而工作人员在工作中各项操作的规范性和合理性也会对工程的质量产生一定影响,例如对工程规划、工程决策以及工程施工等方面造成影响,从而深刻影响电力工程的整体施工质量,所以说人的因素是电气工程质量管理中较为重要的因素之一。 1.2 机械设备 机械设备主要是指电力工程施工过程中使用到的各类机械设备,其中包括测量仪器、操作工具、大型运输设备、施工安全设施和调试仪器等,也常被称为机具设备,是電力工程施工中不可或缺的物件。机械设备的可操作性、精确性对电气工程的质量有着一定的影响,设备的质量、使用性能、运行情况、操作过程掌

电力建设房屋工程质量通病防治导则

电力建设房屋工程质量通病防治工作规定 1总则 1.1为进一步提高电力建设房屋工程质量,克服电力建设房屋工程质量通病,规范电力建设(发电、输变电)房屋工程质量通病防治(以下简称通病防治)工作,特制定本工作规定。 1.2本工作规定适用于全国范围内新建的电力建设房屋工程。 1.3本工作规定是结合全国大部分地区电力建设房屋工程质量状况,在《南京市住宅工程质量通病防治工作规定》基础上,针对电力建设房屋工程的混凝土、砌体、粉刷层、楼地面、门窗、屋面防水制作等项目或方面存在的质量通病的防治工作编制的。 1.4在电力建设房屋工程的设计、施工和监理等建设过程中,除执行国家有关法律、法规和工程技术标准等规定外,还应执行本工作规定。 2基本规定 2.1通病防治由建设单位负责组织实施,参建各方质量责任主体应按各自职责履行《工作规定》的规定。 2.2通病防治所发生的相关费用应列入工程概预算。 2.3施工图审查机构或设计监理单位应重视审查通病防治的设计措施,并将其列入审查内容。 2.4各级电力建设工程质量监督机构应将通病防治工作列入监督重点。 2.5电力建设房屋工程竣工验收除执行现有法律、法规和国家和行业工程技术标准外,还应提供下列相关资料: 2.5.1由参建各方会签的《电力建设房屋工程质量通病防治任务书》(附录1) 2.5.2施工单位《电力建设房屋工程质量通病防治内容总结报告》(附录2)。 2.5.3监理单位《电力建设房屋工程质量通病防治工作评估报告》(附录3)。 3参建各方责任主体的管理措施 3.1建设单位 3.1.1在开工前下达《电力建设房屋工程质量通病防治任务书》。 3.1.2批准施工单位提交的《电力建设房屋工程质量通病防治方案和施工措施》。 3.1.3定期召开工程例会,协调和解决质量通病防治过程中出现的问题。 3.1.4不得随意压缩工程建设的合理工期。 3.1.5应将通病防治列入工程检查验收内容。 3.1.6应明确通病防治的奖罚措施。 3.2设计单位 3.2.1在电力建设房屋工程设计中提出相应的设计措施。 3.2.2将通病防治的设计措施和技术要求向相关单位进行设计交底。 3.3施工单位 3.3.1认真编写《电力建设房屋工程质量通病防治方案和施工措施》,经监理单位审查、建设单位批准后实施。 3.3.2必须做好原材料和构配件的第三方试验检测工作,未经复试或复试不合格的原材料不得用于工程施工。在采用新材料时,除应有产品合格证、有效的新材料鉴定证书外,还应进行必要检测。原材料、构配件的试验检测必须坚持见证取样制度。 3.3.3记录、收集和整理通病防治的方案、施工措施、技术交底和隐蔽验收等相关资料。

电力建设工程质量通病防治措施

电力建设工程质量通病防治措施 编制: 审核: 工程部 根据电力建设工程质量监督中心站印发的质量通病防治规定,针对在屋面、外墙、门窗渗漏和混凝土楼板、外墙裂缝等质量问题,已成为一种质量通病。为了能预防各类施工质量问题的产生,进行有效的控制,现编制质量通病防治措施方

案。同时也请公司下属分公司及各项目严格控制施工过程的质量。 一、管理措施方面: 1、公司下属分公司及各项目,针对工程的特点,编写工程质量通病防治方案和 施工措施》,经监理单位审查、批准,报建设单位备案后实施。 2、必须做好原材料和构配件的第三方试验检测工作,未经复试或复试不合 格的原材料不得用于工程施工。在采用新材料时,除应有产品合格证、有效的鉴定证书外,还应进行必要检测。原材料、构配件的实验检测必须坚持见证取样制度。 3、记录、收集和整理通病防治方案、施工措施、技术交底和隐蔽验收等相关资 料。 4、根据编制的工程质量通病防治方案和施工措施,对作业班组进行技术交 底。 5、专业分包单位应也要编制专业工程的通病防治措施,由总包单位核准、监理 单位审查、批准,报建设单位备案实施。 6、工程完工后,编写工程质量通病防治内容总结报告。 二、各种通病防治的技术措施 (一)墙体裂缝防治的技术措施 1、砌筑砂浆应采用中粗砂,严禁使用山砂和混合粉。 2、蒸压灰砂砖、粉煤灰砖、加气混凝土切块的出釜停放期宜45d (不应小于28d ),上墙含水率宜为5%?8%。混凝土及轻骨料混凝土小型 空心砌块的龄期不应小于28d,并不得在饱和水状态下施工。 3、填充墙砌至接近梁底、板底时,应留有一定的空隙,填充墙砌筑完并 间隔15d方可将其补砌挤紧,或采用微膨胀混凝土嵌填密实;补砌时, 双侧

建筑工程质量通病防治措施

建筑工程质量通病防治措施 “百年大计,质量第一”说明了工程质量之重要性,确保工程质量是建设工程永恒的主题。 在建设工程施工中产生了大量的质量问题,这些质量问题具有常见性,多发性以及难以彻底根治性,被业内称之为建筑工程质量通病,长期困扰着工程建设各相关单位,已引起政府相关管理部门的高度重视。 此次质检站开展此项工作,对我们的管理工作提出了更高的要求。因此,为树立公司信誉,根据本公司内部多年对质量通病治理经验,根据本项目特点制定出如下防治措施: 分项工程质量通病防治措施 1、模板工程质量通病防治措施 1、模板安装前,先检查模板的质量,不符质量标准的不得投入使用。 2、梁模板 ?通病现象:梁身不平直、梁底不平及下挠、梁侧模炸模、局部模板嵌入柱梁间、拆模困难。 ?防治措施:支模时遵守边模包底模的原则,梁模与柱模连接处,下料尺寸一般略为缩短;梁侧模必须有压脚板、斜撑、拉线通直后将 梁模钉固。梁底模板按规定起拱;砼浇筑前,模板应充分用水浇透。 3、墙柱模板 通病现象:炸模、断面尺寸鼓出、漏浆、砼不密实,或蜂窝麻面、偏斜、柱身扭曲。 防治措施: ?根据规定的柱箍间距要求钉牢固;成排柱模支模时,应先立两端柱模,校直与复核位置无误后,顶部拉通长线,再立中间柱模;四周 斜撑要牢固。 ?在浇筑楼层砼前,沿四周及筒体内侧@0.5~1M设置预埋锁筋,距砼水平面约10-20㎝,用于加固侧模,防止砼在楼层水平施工缝处

错台。 ?3)在浇完砼之前,将柱底、墙底模板与砼基层之间的缝隙用水泥砂浆填密实,在浇完砼之前先铺一层水泥砂浆50~100㎜,便于接浆。 ?4)侧模拆除时间不能太早,派专人先用小锤敲击柱身或墙身,一旦有空鼓声,表示砼面与模板已脱离,方可拆模。 4、板模板 ?通病现象:板中部下挠,板底砼面不平。 ?防治措施:楼板模板厚度要一致,搁栅用料要有足够的强度和刚度,木方规格务必一致,60×90,间距≤150㎜,搁栅面要平整;支顶 要符合规定的保证项目要求;板模按规定起拱。 2、钢筋工程质量通病预防措施 1、竖向钢筋偏位质量通病的防治措施 1、在立框架柱、剪力墙模板支撑系统前,宜在现浇混凝土楼面上预埋Ф12的钢筋头或Ф48的短钢管作为支点,间距不大于1M,并使斜支撑能与支点有牢固的连接,起到撑顶、反拉和调节垂直度的作用。 2、图纸会审与钢筋放样时注意梁、柱、墙筋的排列,尽量减少竖向主筋因排列问题而产生的位移。 3、在梁柱节点钢筋密集处,在柱与梁顶交界处,扎筋时给框架柱增加一个限位箍筋,用电焊将它与梁的箍筋点焊固定,在将柱主筋逐一绑扎牢固,并沿柱、墙高临时绑扎间距不大于300的箍筋或水平筋2~3道,确保节点处柱、墙筋在浇筑时不会发生偏位。 4、加强砼现场浇筑管理工作,认真进行技术交底,严禁将整管或整料斗的砼直接灌注到柱、墙内,不得随意冲撞构件的钢筋骨架,应先将砼卸在盘板上。再均匀下料,分层浇筑,分层振捣,这样既能保证砼的施工质量,又可防止撞偏钢筋骨架。 5、在进行竖向钢筋的搭接、焊接或机械连接前应先搭好脚手架,在上部通过吊线,用钢管固定出上部的托筋位置,使接长的钢筋能准确地套在箍筋范围内,这样在脚手架上安装柱、墙的钢筋,绑扎箍筋,即安全,又能保证竖向筋骨架不扭曲、不倾斜,还能提高工效。

电力工程质量保证措施

电力工程质量保证措施 1、工程一次验收合格率达到100%,优级品率达到85%以上。 2、技术人员认真学习图纸,开工前组织图纸会审,并做好图纸会审记录。 3、严格参照"市政工程施工技术规程和市政工程施工手册"进行施工,落实各关键部位的施工方案,确保及时指导施工的作用。 4、坚持按工序部位进行图文并茂、措施可行的书面技术交底,认真履行签收手续,落实到操作层,真正发挥出指导施工的作用。 5、认真落实五检、复检制度,明确质量岗位责任制。 6、根据(94)京建质字第315号文件规定,对原材料、半成品、成品实行凭出厂合格证进场的制度,并按要求进行复试。 7、根据进场原材料、半成品及成品的外观检测结果和复试报告,进行严格的标识,只有合格标识的原材料,半成品及成品能进入工序施工。 8、严格按照《市政工程质量检验与评定标准》和(94)京建字第315号文件及时进行施工试验,并以试验结果作为指导下一步施工的依据。 9、混凝土试配、取样、养护和试验工作严格按照《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87的规定进行,砼抗压强度必须符合规定,砼抗渗标号应符合设计要求。 10、测量、质控、试验、施工等技术人员持证上岗,上岗证复印件在有关部门备案。 11、加强现场计量管理工作,凡使用于施工量测、施工试验和功能试

验的计量器具均应通过周期检定,并在明显处用合格准用的绿色标加以标明,现场设兼职计量员检查使用保养情况,保证计量器具的灵敏准确。 12、设计变更、洽商的签发作到及时到位,以横向到边纵向到底为原则,确保从计划、施工、预算、材料、技术、质控、测量、安全各部门及时知悉,从领导到操纵者及时知悉。严格控制砼配合比,现场搅拌站设专用黑板,标明配合比,各种原材料,逐车称重,确保配合比准确。 13、本工程实行监理制的工作,加强工序、分部、分项的自检,经自检不合格的工序一律及时返工和修复、经返工和修复不能达标的工序,坚决推倒重来。 14、由于电力隧道穿越影壁,施工中要随时进行地面下沉量观测,观测使用能满足精度要求的水准仪器及英钢尺。 15、根据开挖竖井情况,采用无砂砼管降水,无砂砼管长度为75cm,每隔20~30米设一暗井,开挖坡向自下而上,并于竖井最低点处设明排泵一台抽水,排入附近雨污水管道。 16、在每个竖井上要设送回抽风机进行空气输送及回抽,并要地施工过程中负责安全的人员要经常进入隧道,进行含氧量测定,根据挖掘长度及最低含氧量要求确定是否加设通风孔。

质量通病防治措施方案(最完整)

恩施州怡嘉苑经济适用住房小区工程 工程质量通病防治措施方案 编制单位:重庆市万州清江建筑工程有限公司(A栋) 恩施州翔宇建设工程有限公司(B栋) 恩施州宏城建设工程有限公司(C栋) 恩施州兴州建设工程有限公司(D栋) 恩施州兴州建设工程有限公司(E栋) 编制组人员:

审核单位: 编制日期:二0一0年十一月三日 目录 一、施工概况··2 1.1.工程项目名称和参建单位名称··2 1.2.工程概况及说明··2 二、质量通病防治保证管理体系·3 三、编制依据··4 四、防质量通病实施目标·5 五、工程质量通病各项防治措施方案·5 (一)外墙渗漏防治措施··5 (二)变形缝渗漏防治措施··13 (三)钢筋混凝土现浇楼板开裂控制与防治措施··16 (四)墙体裂缝控制与防治技术措施··26 (五)给排水工程质量通病防治技术措施··32 (六)电气工程质量通病防治方案··37 (七)室内标高与几何尺寸控制质量通病防治方案··41 (八)屋面渗漏防治措施··43 (九)楼地面渗漏防治措施··50 六、质量通病防治管理措施·54

一、工程概况 1.1.工程项目名称和参建单位名称 项目名称:恩施州经济适用住房小区工程 建设单位:恩施州蓝盾城市综合开发有限责任公司 监理单位:恩施州同欣监理有限公司 广东天衡工程建设咨询监理有限公司 设计单位:北京威斯顿建筑设计有限公司 恩施州天工建筑勘察设计有限责任公司 勘察单位:中南勘察设计院 恩施州天工建筑勘察设计有限责任公司 参建单位:重庆市万州清江建筑工程有限公司(A栋) 恩施州翔宇建设工程有限公司(B栋) 恩施州宏城建设工程有限公司(C栋) 恩施州兴州建设工程有限公司(D栋) 恩施州兴州建设工程有限公司(E栋) 1.2.工程概况及说明 恩施怡嘉苑经济适用住房小区工程位于恩施市学院二巷,地势平坦。整个小区包括有5幢建筑物,拟建小区规划总用地面积约15161.70㎡,其中建筑总占地面积约为3200.00㎡,总建筑面积约为59100.00㎡,地下面积约3500㎡。

电力建设工程质量通病典型缺陷防治[详细]

火电建筑工程质量通病与典型缺陷防治措施 认真执行原电力部建设协调司1995年颁布的《电力建设消除施工质量通病守则》,施工单位在施工组织设计中必须认真编制防治质量通病的措施,建设、监理单位应认真审查这些措施,并严格监督其实施. 1、建筑工程质量通病防治措施 (1)认真贯彻执行电力建设工程质量监督总站颁发的《电力建设房屋工程质量通病防治工作规定》电建质监[2004]18号,并签订电力建设房屋工程质量通病防治任务书附《任务书》,消除《规定》中明确的“二裂缝”(墙体裂缝与现浇楼板裂缝)与“四渗漏”(楼地面渗漏、外墙渗漏、门窗渗漏与屋面渗漏).具体措施见该规定. (2)消除回填土下沉质量通病控制要点 ①严格控制回填土选用的土料和土的取土含水率. ②填方必须分层铺土和压实,控制土的虚铺厚度. ③不许在含水率过大的腐殖土、亚粘土、泥炭上、淤泥等原状土上填方. ④填方前当基底呈现橡皮土应进行处理:翻晒.晾干后进行夯实或换土. (3)消除混凝土质量通病控制要点 ①大体积混凝士温度裂缝. ②蜂窝、麻面、露筋. ③墙、柱底部烂脖跟. ④现浇砼上下施工缝接头处涨模. (4)消除地下变形缝(埋入式止水带)渗漏质量通病控制要点 ①止水带(片)完好无损,规格、型号.材质符合设计要求. ②埋设位置固定牢固程度. ③钢筋密集区域处的混凝土浇筑和控制粗骨料粒径. ④止水带周围混凝土仔细振捣. (5)消除砌筑砂浆的质量通病控制要点 ①严格执行施工配合比,保证砂浆搅拌时间. ②改善砂浆和易性. ③严禁干砖上墙和减少外墙渗漏点. (6)零米沟道盖板保证其齐全、平整、美观措施. (7)保证面砖、地砖接缝平直,不空鼓措施. (8)成品保护监控措施

建筑工程质量通病防治措施方案

精品文档 GDAQ21101□质量通病防治措施专项施工方案 工程名称:金鼎中心区消防站工程 总承包单位:广东荣基鸿业建筑工程总公司 编制人:年月日 审核人:年月日 审批人:年月日

目录 一、工程概况 ---------------------------------------------------------------------------- 1 二、质量管理及保证措施 ------------------------------------------------------------- 1 三、工程质量的过程控制和质量通病的防治措施 ------------------------------- 4 1、模板工程-------------------------------------------------------------------------- 4 2、钢筋工程-------------------------------------------------------------------------- 7 3、混凝土工程------------------------------------------------------------------------ 9 4、砌筑工程------------------------------------------------------------------------- 16 5、防水工程------------------------------------------------------------------------- 17 6、楼板裂缝------------------------------------------------------------------------- 18 7、楼地面渗漏防治的技术措施 ------------------------------------------------- 19 8、外墙常见的质量通病 ---------------------------------------------------------- 20 9、门窗渗漏------------------------------------------------------------------------- 20 10、屋面施工阶段防水层起鼓、渗漏 ----------------------------------------- 21 11、屋面有排气要求的隔热层不按规定留排水、排气孔,使顶棚出现渗水等现象 ----------------------------------------------------------------------------- 22 12、楼梯抹灰后踏步阳角掉角、排水不畅------------------------------------ 22 13、尺寸偏差 ----------------------------------------------------------------------- 22

电力工程质量控制措施

电力工程质量控制措施 ⑴在具体的施工管理过程中,应根据质量手册和程序文件的规定,遵循国家和行业颁发的有关施工规程、规范和标准,按照公司在历次220kV送电线路工程施工中的经验和总结,进一步做好施工质量管理策划工作,以更进一步加强工程施工全过程的质量管理工作。 ⑵材料、设备和加工件的质量控制 ①自购材料 a、工程材料合格证或检验报告齐全,符合国家或行业标准及设计技术要求,并向监理工程师提供复印件。在现场加工预制件,必须首先征得监理工程师的同意,严格按图加工制作。 b、工程用的商品混泥土的生产厂家及品牌品种须经中国商混产品认证委员会认证通过,并经监理工程师同意认可。 c、工程中使用的混泥土、钢筋等按国家有关文件和标准的规定抽样或制备送至经省建委批准的质量检验部门进行检验,确保使用合格的成品材料、设备,并保证工程中使用的材料与送检样品一致。 d、项目经理部及时将自购材料采购计划和采购合同副本提交项目法人/建设单位和监理工程师备案。 ②项目法人/建设单位供应的材料 a材料在出厂前的各项理化试验和外观检查必须项目齐全,指标达到规范要求,否则,不得出厂发货。 b对项目法人/建设单位供应的铁塔、导线、地线、绝缘子等材料进行严格控制,与监理工程师共同对到货的材料进行清点、检验,并填写物资部门制定的到货检验表格,不合格者作退货或返工处理。 c铁塔在运抵中心材料站后,由厂家派人会同监理工程师和我方人员一起对到货进行清点,厂家按确认的缺件补齐,如再发生数量短少,由项目经理部自费订货补齐。 d导线线股直径超出国家标准范围,及时通知监理工程师和制造厂家协商解决。按规定回收、保管并完好移交空导线盘。 e在安装过程中发现材料质量缺陷,认真作好记录并及时向监理工程师及项

合肥市住宅工程质量通病防治导则

合肥市住宅工程质量通病防治实施导则 第一章总则 第一条为了加强建筑工程质量管理,提高住宅工程质量和品质,控制住宅工程质量通病的发生,规范住宅工程质量通病防治(以下简称通病防治)工作,维护人民群众的合法权益,依据有关法律、法规及规范标准等规定,结合本市实际,制定本实施导则。 第二条本实施导则适用于本市行政区域内新建、改建、扩建的住宅工程(含公寓楼、商住楼等)。 第三条本实施导则结合本地区住宅工程质量实际,对住宅工程存在的裂缝、渗漏等质量通病进行有效的预防和控制。 第四条在住宅工程的设计、施工和监理等建设过程中,除执行本实施导则外,还应执行国家现行有关法律、法规、规范和工程技术标准等的规定。 第二章基本规定 第五条工程建设各质量责任主体应按各自职责履行本实施导则的规定。 第六条施工图审查机构应重视审查通病防治的设计措施,并将其列入审查重点。 第七条工程质量监督机构应按照本实施导则规定,加大对住宅工程质量的监管力度,特别要加大对经济适用房、旧城改造回迁房以及城乡结合部商品房等工程的设计和施工质量的监管力度。对工程建设各方违法违规降低住宅工程质量的行为,要严格按照国家有关法律法规进行处罚。

第三章参建各方责任主体的管理措施 第八条建设单位 (一)应当贯彻执行实施导则,制定保证工程质量的相关措施。 (二)定期召开会议,协调和解决质量通病防治过程中出现的问题。 (三)必须保证住宅工程建设的合理工期、造价和住宅设计标准;不得擅自变更已审查批准的施工图设计文件;建设单位如对施工图设计提出工程经济控制性指标时,必须结合工程实际情况并具有充分依据;不得将门窗、防水等工程肢解发包。 第九条设计单位 (一)应严格执行国家有关强制性标准规范、规定,强化各专业协调配合,对容易产生质量通病的部位和环节,进行深入细致的设计;在住宅工程设计中应当按本实施导则落实相应的设计措施。 (二)将通病防治的设计措施和技术要求向相关单位进行设计交底。 (三)住宅结构在规定的设计使用年限内必须有足够的可靠性,住宅地基基础应满足承载力稳定性要求,地基变形应满足规范规定的允许值。桩基及处理后的地基应进行承载力的检验。设计文件中应注明二次装修承载控制值。 第十条施工单位 (一)在图纸会审时应将不符合本实施导则的情况及时告知设计单位,由设计单位进行变更。 (二)针对工程实际情况,施工单位应认真做好施工组织设计,落实设计图纸会审中保证施工质量的技术措施,对容易产生空鼓、开裂、渗漏等质量通病的部位提出并采取相应的技术保障措施,必须将本实施导则规定的内容纳入施工组织设计,经监理部门审查、建设单

建筑工程质量通病防治办法

质量通病防治方案 (寿光华盛·新城明珠C区) 编制: 审核: 批准: 浙江小九天建设集团公司 第一章、编制说明 针对目前建筑工程中,存在的大量质量通病的情况,项目部组织质量、安全、材料等相关部门,结合《山东省住宅工程质量通病专项治理措施》的相关规定,国家有关法律、法规和工程技术标准以及借鉴诸多工程实例的防治方法,特制订了《寿光华盛·新城明珠C区工程质量通病防治方案和施工措施》,以指导今后施工。 一、执行常用的施工规程、规范 1、《山东省住宅工程质量通病专项治理措施》 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 3、国家建设部《工程建设标准强制性条文(2002)版》 4、《工程测量规范》(GB50026-93) 5、《建筑地基基础施工质量验收规范》(GB50202-2002) 6、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) 7、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 8、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 9、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-96) 10、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 11、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002)

12、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 13、《混凝土小型空心砌块工程施工及验收规程》(DG/TJ08-006-2000) 14、《混凝土小型空心砌块工程质量检验评定标准》(GJ/TJ08-007-2000) 15、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB20210-2001) 16、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 17、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 二、执行常用的施工安全规程、规范 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 3、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 4、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 5、《建筑安装工程安全技术规程》 6、《建筑安装工人安全技术操作规程》 7、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》〔JGJ130-2001(2002年局部修订)〕 第二章、工程概况 华盛·新城明珠C区1#~5#楼,13#~28#楼6#~12#楼,29#~32#楼,工程总计建筑面积195712.67平方米。其中砖混结构为61712.5平方米,框子剪力墙结构为134000.17平方米。位于山东省寿光市地处幸福南路西侧,弥河街南侧,建设单位为寿光市华盛房地产开发公司,设计单位为寿光市建筑设计研究院有限责任公司和浙江华洲国际设计有限公司,监理单位是青岛建研院建设监理有限责任公司,由浙江小九天建设集团有限公司施工。 第三章、质量通病防治工作领导小组 成员 组长:潘明霞

电力工程质量保证措施

电力工程质量保证措施 第一节 质量目标 1、工程建设质量分部分项工程合格率100% 2、综合优良率不低于90% 3、杜绝重大质量事故发生。 4、工程无永久性缺陷。 第二节 质量管理组织机构及主要职责 1、质量管理组织机构 质量管理组织机构图 项目经理 施工二队 施工三队 施工一队 项目副经理 项目总工 质检员 技术负责人 调试员 资料员

2、质量管理部门主要职责 (1)项目经理职责 1)经公司总经理授权,代表公司处理与本工程有关的外部关系,决策本工程的重大事项,全面负责本工程的各项工作; 2)是本工程质量、环境、职业健康安全管理工作的第一责任者;贯彻执行国家、地方、行业有关质量、环境、职业健康安全工作的方针、政策、法令、法规、规程、规范和规章制度;审定本工程项目部的质量、环境、职业健康安全目标和管理方案,并监督执行;组织制定本项目经理部各岗位管理职责,审批项目部的各项规章制度; 3)主持项目部的质量、环境保护、职业健康安全工作例会,组织学习项目法人和公司传达的有关质量、环境、职业健康安全的重要文件,组织并参加项目部安全大检查工作,及时协调解决出现的问题,确保各项管理制度在本工程中的有效运行; 4)严格执行施工承包合同,接受项目法人和监理工程师有关工程的各项指令,确保项目法人要求的安全、质量、进度和投资目标的全面实现; 5)自觉维护项目法人、企业和职工的合法权益,坚持“以人为本”的原则; 6)严格执行内部经济考核责任制,实行单独核算,通过科学管理,完善经营机制,确保公司下达的各项经济技术指标的全面完成; 7)组织协调好各部门之间的关系,科学调配参加工程的人、财、物等资源,保证工程协调有序进展连续; 8)定期向项目法人和公司汇报工程进度及质量、环境、职业健

相关文档
相关文档 最新文档