文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 小区通信管道施工内容及技术要求(2)

小区通信管道施工内容及技术要求(2)

小区通信管道施工内容及技术要求(2)
小区通信管道施工内容及技术要求(2)

小区通信管道施工内容及技术要求

一、施工内容

1、管道敷设

第一步:路面开挖

路面:清理路面。

第二步:开挖沟槽

按要求尺寸进行开挖,底部应找平、修整合适、并夯实。

第三步:敷设管道

沟底铺设模板浇注混凝土做基础,敷设七孔梅花管,包封混凝土厚度符合技术要求,做好养护。

第四步:土方回填

原土回填应找平、夯实,以防路面下陷。

2、砖砌手孔

第一步:按手孔尺寸要求开挖人孔坑

第二步:坑内地面找平、夯实,安装模板,浇注混凝土基础(养护)。

第三步:砌砖,孔壁内外抹灰。

第四步:安装手孔配件(盘缆托架,积水罐,拉力环)

第五步:安装人孔口圈、安装上盖。

二、技术要求

1、施工规范

①、沟槽开挖宽度500mm,深800mm(管顶距离路面绝对标高),底部夯实、以防

沉陷。

②、全程敷设一根七孔梅花管,管口接头处必须包封,跨小区路必须包封,水泥包封处厚度不小于50mm,其他位置管材四周用细沙覆盖,厚度不低于50mm,包封后埋深不小于700mm,管道段长要求不超过120M。

③、路面恢复应平整、坚实。

④、正方形手孔尺寸80CMX80CMX80CM(内净空间尺寸)(实际施工尺寸按任务图

纸要求施工):坑底部应夯实、砖砌框架,井壁四面及底面水泥抹平,水泥基

础厚度不小于80mm,手孔预制水泥上覆,防止坍塌。

2、材料

①、水泥采用425#水泥、石子大小5-32mm。

②、七孔梅花管规格要求:符合通信行业YDT841.5-2008地下通信管道用塑料管技术标准要求。

3、相关要求

小区内通信管道建设完毕后,所有涉及入楼的管口位置全部要求用掺沙喷堵剂或防水泥进行封堵,所有人井内管口要进行喷漆标识(颜色要求为黄色)。

三、验收规范

1、随工验收

验收内容:①、按施工内容、技术要求、材料要求进行核查。

②、复查管道深度、底部夯实情况、包封厚度、管道接续情况。

③、回填土方夯实质量。

④、人孔基础制作、砖砌、抹灰质量。

⑤、直接入楼位置,管道与墙体应用水泥填充,防止进水。

2、竣工验收

验收内容:①、施工长度(水泥路面、管道敷设长度)。

②、路面恢复质量,平整度、有无塌陷。

③、地下管道入楼位置密封质量,应无渗水现象。

④、人孔尺寸符合要求,制作坚固、与路面平整,孔内抹灰厚实、

整洁、无浸水现象,吊挂螺栓安装牢靠。

四、结算标准

每项建设任务根据技术部下发的任务图纸及任务单按要求及时进场施工(监理施工同步监理),施工完毕后及时制作竣工图纸(纸质+电子版),我部门按先后时间进行工程验收,最终工程量,根据实地情况据实结算。

工程器材部

2013-7-24

通信管道施工组织设计方案

通信管道管道施工组织设计方案 工程名称: XX通信管道工程 工程地点: XX 编制人: 审核人: 编制单位: 编制日期:

目录 一、工程概况 (3) 二、施工依据及范围 (3) 三、施工部署…………………………………………3-4 四、施工技术措施及工艺……………………………4-5 五、质量、安全控制措施……………………………5-7 六、文明施工 (8) 七、工程交工验收 (8) 八、施工进度计划表 (9)

一、工程概况 本工程为配合外环路与XXX国道交接立交建设的需要进行的通信管道改造工程,建设沟程约2.815公里,建设管孔主要为5孔(655m)、12孔(540m)、13孔(530m)、15孔(660m)。 二、工依据及范围 (一)、施工依据: 1、按“原邮电部颁发的〈通信管道工程施工及验收技术规范〉 〈〈YDJ39-90〉〉的标准”施工。 2、按“中华人民共和国通信行业标准〈〈长途通信光缆塑料管道工程验收 暂行规定〉〉(YD5043-97)”进行施工。 (二)、施工范围: 本工程的施工范围为:按合同完成施工图设计的全部工作内容。 三、施工部署 1、成立工程施工领导小组及电话 2、安排施工队伍及材料进场 本工程暂定在2006年5月17进场,7月24日正式开工。施工人员 暂定50 人,其中工地负责人2名,工地安全员2名,质量检查员3 名(技术人员兼)

2、施工进度计划 本工程为配合道路改造建设,工期与道路工期的依赖性教大,总沟程 约2.815公里,折合31.68管孔公里。在施工条件满足的情况下,计 划总工期为70天,具体工期计划请参考施工进度计划表。 3、主要施工机具 四、施工技术措施及相关施工工艺 (1)本工程采用PVC增强型硬质塑料管,其管身无伤痕,管孔无变形。塑料管在埋设之前用钢锉锉磨管口,以免日后放光缆时刮伤光缆。 (2)管道段长:直线管道允许段长一般限制在120米以内,弯曲管道段长应相应缩短,管道弯曲的曲率半径一般不宜小于36米,曲线部分所夹圆心角不应大于90度,且在一段弯曲管道内不应有反向弯曲。 (3)管道埋深及其坡度,一般情况下管道的埋设深度按设计要求埋设,在特殊 如果管道埋深达不到上述要求,则采用150#混凝土或预制混凝土盖板进行包封。 为保证管道中积水的流动顺畅,管道的坡度一般最小不得低于2.5‰。 (4)一般情况下,手孔内相对位置孔高度差大于0.5米。进入手孔的管道,管底距手孔基础面一般不应小于0.3米。 (5)塑料管的敷设:塑料管敷设之前将管沟铲平,石质地段应在塑料管底层铺不小于10CM的碎石或沙,塑料管层与层及同层邻管之间为1CM,并将其间隙及管顶和两侧均用砂填充夯实,为防尘管道群弯曲不规则,管孔数较多的管群可用铁线捆绑及木桩固定,塑料管在易受外力损伤冲击的地段,采用10CM厚的100#混凝土全部包封。

通信管道工程施工技术规范

通信管道工程施工技术规范(以下简称规范) 1、常用通信管道类型 目前常用通信管道按所用管材可分为三类:钢管管道、塑料管管道、水泥管管道.其中PVC-U塑管管道用本地网通信管道,HIPE硅芯管多用于长途通信光缆塑料管道工程。 2、土方工程 管道沟开挖时,与其它管线得隔距应符合设计要求。同时注意地下原有管线安全,如煤气管道、自来水管、电力线等。 通信管道与其她管线最小净距值

注:(1)主干排水管后敷设时,其施工沟边与管道间得水平净距不宜小于1。5m; (2)当管道在排水管下部穿越时,净距不宜小于0.4m,通信管道应作包

封; (3)在交越处2m范围内,煤气管不应做接合装置与附属设备;如上述情况不能避免时,通信管道应作包封; (4)如电力电缆保护管时,净距可减至0.15m 4、回填 通信管道工程得回填土,应在管道或人(手)孔按施工顺序完成施工内容。并经24小时养护与隐蔽工程检验合格后进行、 通信管道工程回填土,应符合下列规定: 1)、管道顶部30cm以内及靠近管道两侧得回填土内,不应含有直径大于5cm得砾石、碎石等坚硬物; 2)、管道两侧应同时进行回填土,每回填土15cm厚,应夯实; 3)、管道顶部30cm以上,每回填土30cm厚,应夯实. 4)、回填土前,应先清除沟(坑)内杂物.沟(坑)内如有积水与淤泥,必须排除后方可进行回填土。 5、人(手)孔、通道建筑 砖、混凝土左右块(以下简称砌块)砌体墙面应平整、美观、不应出现竖向通缝; 砖砌体砂浆饱满程度应不低于80%,砖缝宽度应为8—12mm,同一砖缝得宽度应一致; 砌块砌体横缝应为15—20mm,竖缝应为10—15mm,横缝砂浆饱满程度应不低于80%,竖缝灌浆必须饱满、严实,不得出现跑漏现象; 砌体必须垂直,砌体顶部四角应水平一致。

通信管道施工方案

成都市解放路北一段139号商住项目沿河绿化提升优化工程 通讯管道施工方案 编制: 审核: 审批: 公司名称:四川瑞通园林绿化工程有限公司 编制日期:年月日

通信管道施工方案 一、工程概况 本工程为沙河景工程位于成都市金牛区解放北路一段139号(驷马桥—跃进桥右岸)沿河绿化带施工工程,该工程的通信管道由中间分别向南北门同时施工,分为两个施工区,具体施工内容根据最终审批的综合管线图纸进行施工。 二、施工依据 1、〈通信管道工程施工及验收技术规范〉 〈〈YDJ39-90〉〉的标准”施工。 2、市政工程有关通信管线等施工规范,施工工艺及操作规程和质量检验评定标准。 三、施工流程 第一节沟槽开挖 1、施工放线。经有关部门验桩后,在设计走线所定的中心桩的两侧,分别划出石灰线为管槽的边线,两折角之间为直线。 2、放样桩号复测要求: 2、开挖方式:为保证工期,主要采取小型挖机开挖,在机械无法挖掘,地下障碍较复杂或沟槽边树木及围墙等密集地段采用人工挖掘,对于沟槽占据公路的及过街的混凝土先用切割机切割混凝土路面,然后再进行挖掘,以保证施工端面整齐,美观。如挖出文物之类

应立刻停止挖掘保护现场,并通知有关部门。 3、沟槽挖深以设计图断面图所示为准。遇土质松软地段,应按规定做好放坡和支撑措施,支撑以撑板形式为主,随挖土的加深及时安装,开始支撑的开挖沟槽深度不得超过 1.0m,以后开挖与支撑交替进行,每次交替的深度宜月份为0.4—0.8m。支撑应经常检查,当发现支撑件有弯曲、松动、移位或劈裂等迹象时,应及时处理。 4、管沟挖至设计管底标高后,在下管安装前,应按设计要求验槽,并对不达标处修整,槽底应检平,有超挖的,用素土和黄沙夯实至设计标高后方可下管安装。 5、管槽两侧堆土不得高于1.5米,且距槽口边缘不宜小于0.8米;不得掩埋消火栓、管道闸阀、雨水口、测量标志以及各种地下管道的井盖,以妨碍其正常使用。不得堆放于公路易造成交通阻碍的地方,应采取夜间及时运除余土。 6、基础基坑开挖后采取基坑排水,施工时采取潜水泵抽排水,并注意坑边坡的稳定和地基不被扰动。对暴雨天气应增加施工人员和电工值班,以便及时参加排水工作,确保基坑的稳定。 7、沟槽开挖完毕后,应立即浇筑垫层进行封闭。 第二节通信保护管安装 管槽开挖成形后,经建设、监理、沟槽施工单位、安装施工方四方按设计要求对管材、管件一一进行检查验收合格后,才能进行安装工作。 1、管道运输:

通信管道管道施工组织设计方案

通信管道工程标段 施工组织设计方案 编制人: 审核人: 编制单位: 通信技术有限公司 编制日期:2010年5月 目录 一、工程概况 (3) 二、施工依据及范围 (3) 三、施工部署…………………………………………3-4 四、施工技术措施及工艺……………………………4-5 五、质量、安全控制措施……………………………5-7 六、文明施工 (8) 七、工程交工验收 (8) 八、施工进度计划表 (9) 一、工程概况 周边道路项目地处区后溪村、东山村附近,东临鼓山风景区,路网由1—9#路及东山支路共同构成(本期工程3#、4#、7#路暂不建设通信管道),其中东山支路接已建东山平改立高架桥,8#接东北三环化工立交底层铺路,1#—8#路、9#路(4#路立交口—终点)及东山支路规划红线宽度为18米,9#路(起点路—交叉口)规划红线宽度为20米,路网道路里程分别为1#路0.404公里、2#路0.44公里、5#路0.35公里、6#路0.825公里、8#路0.555公里、9#路0.415公里、东山支路0.432公里、路网总里程为3.421公里。除1#路、2#路、8#路及东山支路已立有电信、广电、联通等架空杆路,其它均无通信管线。能信管道工程随道路建设同步修建。 本工程主要沿道路南(西)侧混行车道建设,距道路中心线4.3米:其中9#—4#路段沿南侧人行道建设,距道路中心线8米。新建一条5-7孔南北走向的主干管道,东山支路起于东山平改立高架桥,8#路接东北三环原井,全程高有跨路分支管

道19处,其它分支管道26处,连接原管1处,除过桥采用G Ф100mm 的镀锌钢管,其他均采用PVC Ф110双壁波纹管,本工程新建管道总长4.071公里,其中新建4孔管道0.4385公里、5孔管道0.886公里、6孔管道1.7105公里、7孔管道1.036公里、折合共新建管道23.7孔公里,新建SK2手孔45个、120*170小方井53个、孔型建筑采用MU10砖砌筑,现场浇灌上覆,孔盖使用球墨铸铁防盗型人(手)孔盖。 二、 工依据及范围 (一)、施工依据: 1、按“原邮电部颁发的〈通信管道工程施工及验收技术规范〉〈〈YDJ39-90〉〉的标准”施工。 2、按“中华人民共和国通信行业标准〈〈长途通信光缆塑料管道工程验收暂 行规定〉〉(YD5043-97)”进行施工。 (二)、施工范围: 本工程的施工范围为:按合同完成施工图设计的全部工作内容。 三、施工部署 1、成立工程施工领导小组及电话 2 1、程暂定在2010年 50 人, 其中工地负责人23名(技术人员兼) 2、 施工进度计划 本工程为配合道路改造建设,工期与道路工期的依赖性教大,总沟程约4.071公里,折合23.7管孔公里。在施工条件满足的情况下,计划总工期为70天,具体工期计划请参考施工进度计划表。 3、主要施工机具 (1)本工程采用PVC 增强型硬质塑料管,其管身无伤痕,管孔无变形。塑料管在埋设之前用钢锉锉磨管口,以免日后放光缆时刮伤光缆。 (2)管道段长:直线管道允许段长一般限制在120米以内,弯曲管道段长应相应缩短,管道弯曲的曲率半径一般不宜小于36米,曲线部分所夹圆心角不应大于90度,且在一段弯曲管道内不应有反向弯曲。 (3)管道埋深及其坡度,一般情况下管道的埋设深度按设计要求埋设,在特殊情况

通信管道工程施工及验收技术规范

项目经理培训教材 通信管道工程施工及验收技术规范讲义通信管道工程施工及验收技术规范讲义

1.概述(P1) 通信管道工程施工及验收技术规范(以下简称规范),是新建通信管道工程施工中质量检验、随工检验和竣工验收等工作的技术依据。并适用于通信管道的改建、扩建工程。未列入本规范(YD5103-2003)的非常规标准(规格),应按工程设计图纸有关规定办理。 常用通信管道类型 目前常用通信管道按所用管材可分为三类: 其中PVC-U 塑管管道用本地网通信管道,HIPE 硅芯管多用于长途通信光缆塑料管道工程。光缆采用气吹法敷设。

通信管道工程施工流程

通信管道施工流程图

通信管道工程常用术语 (1)水泥标号:通信管道工程常用水泥标号分三种: ①(软练325#) ②(软练425#) ③(软练525#) (2)混凝土标号:普通混凝土标号分为C10、C15、C20、C25、C30五种。(每立方米配合比见附表) (3)水泥沙浆标号:分为、M5、、M10及素浆五种。(每立方米配合比见附表) (4)标高:用水平仪测得的某点的标杆高度。(相对于水准点)(5)高程:用水平仪测得的两点标高的差值。 (6)水准点:测量标高时选定的基准点。 (7)红线:城市道路规划所给各类地下管线的断面位置。 2.器材检验 一般规定 通信管道工程所用的器材规格、程式及质量应由施工单位在使用前进行严格检验。发现质量问题应及时处理。 凡有出厂证明的器材,经检验发现问题时,应做质量技术鉴定后处理;凡无出厂证明的器材,禁止在工程中使用。严禁使用质量不合格或不符合设计要求的器材。 通信管道工程主要器材 通信管道工程中水泥预制品主要有水泥管块、通道盖板、手孔盖板、人孔上覆等。水泥预制品生产前,须按水泥类别、标号及混凝土标号做至少一组(三块)混凝土试块。 塑料管材 管道工程中塑料管材的质量、规格、型号应符合设计文件的规定。常用PVC塑管规格有∮60、∮63、∮75、∮100、∮110硬塑管。∮110双壁波纹管。 钢材与铁件 管道工程用钢管有无缝和有缝钢管两种。钢管用于桥梁或过路。人(手)孔铁件有人孔铁盖、口圈、盖板(手孔)、拉力环、电缆托

管道工程通信线路光缆施工组织设计

某管道工程通信线路光缆施工组织设计

目录 第一部分施工组织设计编制依据 (2) 第二部分施工组织设计 (3) (一)第二分册***—***支线 (3) 第一章工程概况 (3) 第二章施工部署 (14) 第三章工程施工方案 (20) 第一节施工流程图 (20) 第二节施工配合方案 (23) 第三节施工作业具体方案及技术措施 (26) 第四章光缆吹放及中继段测试 (37) 第五章施工准备工作 (50) 第六章施工总进度计划 (55) 第七章质量保证措施及HSE管理措施 (56) 第八章工期保证措施 (72) 第九章冬、雨季施工措施 (75) 第十章材料、设备的接、保、检、运措施 (77) 第十一章降低成本措施 (78) 第十二章信息及文控管理措施 (79) 第十三章主要经济技术指标 (81) 第十四章施工平面布置图 (82)

第一部分施工组织设计编制依据 1.招投标文件提供的资料 2.施工现场踏勘资料 3.设计文件及施工图纸 4.国家现行的法令、法规、地区、行业颁发的质量、健康、安全、环保、消防、文物等管理规定及《建设项目环境保护管理办法》《中华人民共和国野生动物保护法》。 5.施工技术标准及验收规范。 5.1《长途通信光缆塑料管道工程设计暂行技术规定》(YD5025-96); 5.2《长途通信光缆塑料管道工程验收暂行规定》(YD5043-97); 5.3《通信管道工程施工及验收技术规范》(YDJ39-90); 5.4《长途通信干线光缆数字传输系统线路工程设计规范》(YD5102-2003); 5.5《电信网光纤数字传输系统工程施工及验收暂行技术规定》(YDJ44-89); 5.6《通信工程建设环境保护技术规定》(YD5039-97) 5.7《本地电话网通信管道与通道工程设计规范》(YD5007-95) 5.8《通信电源设备安装工程验收规范》(YD5079-99) 5.9《程控电话交换设备安装工程设计规范》(YD5076-98) 5.10《光缆线路对地绝缘指标及测试方法》(YD5012-2003) 5.11《光缆通信工程无人值守电源设备安装设计暂行规定》(YD5046-97) 5.12《会议电视系统工程验收规范》(YD5033-97) 5.13《通信设备安装抗震设计暂行规定》(YD2003-92)

6.通信管道施工方案

新安路通信管线施工方案 第一章工程概况 本工程电讯管道专业施工作业应与其他专业相互配合,穿插进行。通信管道设在道路南侧人行道内,距道路中心线19.5米,主干线采用12根排管(3层*4),其中4根为?110PVC-U管,8根为7孔(7*?32)梅花管,通信管道采用塑料排架固定,内填细砂,排架间隔2米左右。 第二章施工组织方案 2.1施工准备 (1)备齐本工程采用的设计规范、施工规范、操作规程、检验标准及设计采用的标准图集。 (2)组织施工人员认真熟悉施工图纸及说明,准确领会设计意图,及时形成图纸内审记录。约请业主、设计、监理进行技术交底。配合业主整理技术交底记录。 (3)根据施工图纸及说明和业主的具体要求,认真编制施工组织设计。 (4)项目技术负责人向各工种专业施工员、材料员、施工班组进行技术交底。 (5)根据设计图纸及说明,拟定本工程各种施工配合比。并随着工程进度,提前进行试配和检验工作。 2.2主要施工机具、设备、仪器需用计划

2.3 施工工序 2.3.1 测量放线方案 1、测量前的准备工作 (1)由项目技术负责人就本工程控制对放线专业测量工程师和放线工进行技术交底。明确测量总体安排及具体施工方法、要求。 (2)计算施工测量控制网,并绘制出测量控制网图。再在现场根据控制网,利用全站仪对所有控制点进行精确测定,并将他们与附近的道路等级点进行联测,使其坐标与高程统一为一个系统,建立高程控制点。控制点按半永久性要求设置,设置点应牢固、无沉降、变形及受现场施工影响的位置。建立施工方格控制网必须从整个施工过程考虑,基础和主体施工过程中均能应用所建立的施工控制网。并且在施工过程中经常复测校核,并将控制网延伸到施工影响区之外。 2、施工测量 (1)通信管道的施工测量,应按照设计文件及城市规划部门已批准的位置、坐标和高程进行。 (2)采用埋深测试仪对所有通信管道开挖位置进行测试,对是否有原有通讯、消防、管道等设施进行精确探测,以防止在开挖过程中破坏原有设施。如遇原有设施阻碍通信管道安装,必须及时告知甲方、设计、监理等单位,

电力与通信管道专项工程施工组织设计方案

电力及通信管道专项施工方案 一、工程概况 电力管道工程包括管槽土方开挖及回填、CPVC 电力保护管铺设、涂塑钢管铺设、混凝土管道包封、三通电力工作井浇筑、人孔短井浇筑、T 型电缆井、接地系统及电缆支架等; 通信管道工程包括管槽土方开挖及回填、七孔蜂窝管铺设、混凝土管道包封、 70 x 90cm 手孔井砌筑、90 x 120cm 手孔井砌筑、120 x 170cm 手孔井砌筑 等; 二、工程特点分析及关键技术措施 2.1 工程特点分析 本工程道路下埋设雨水、污水、给水、燃气、电力、通信、照明等管线。各专业管线纵横交错,专业管线难以避免的交叉,给现场的施工和协调带来较大困难。电力通信管线沟槽开挖时,地下给水、污水、排水已施工完进行隐蔽,管线的埋深和走向难以准确定位,增加了沟槽开挖的施工难度。 本工程的管线预埋工程,管线的材质( PVC 管,玻璃钢管、镀锌钢管)、规 格(?60 ,010 )较多,各种材质使用区域不同,容易混淆。 本地区当地雨水、暴晒天气较多的环境气候,对施工的安全顺利进行带来了不利因素。在安装时可能会出现洪涝灾害,路基冲垮,管道灌入泥浆等等,对施工管理带来较多的不利。 本工程由于受制于拆迁的影响,土建路基分段施工,周期较长,很难提供较大作业面。

安装过程存在可施工时间不确定性,忙时投入大量人员,闲时等工较多,对施工工期安排带来了不利因素,大大增加施工管理难度。 2.2 关键技术保证措施 严格按照路基下方综合管线剖面图施工,加强现场测量放线工作的监管,同时加强对已施工完毕雨水、污水等管线施工单位的沟通,确定管线的走向和埋设深度,开挖时采取机械开挖为主,人工开挖为辅,在管线交叉范围内采用人工开挖。对已施工完毕的管线,做好标示和警示带,防止后续施工破坏管线。 加强施工图纸的技术交底,严格按照图纸要求,人行道下方埋设PVC 管,车行道和横穿过路分支管采用玻璃钢管,横穿涵洞采用镀锌钢管。施工过程中,应加强巡检和技术指导,避免管材混用。 降雨天气应对措施: 台风、雷暴雨天气或对工程施工极为不利,综合考虑多方面因素,采取行之有效的措施,严格把好质量关,合理安排施工,采取周密可行防备措施。 (1)积极做好防台风、雷暴雨天气施工的准备工作,如存储工棚加固、排水沟疏通、施工机具和电气产品的防雨措施,避免损失。 (2)主动与气象部门联系,掌握天气预报情况,做到未雨绸缪。 3)切实抓好防洪抗汛的准备工作。在工程施工前首先应解决排水沟问题, 即疏通原有的排水沟,低洼地段增设临时排水沟,保证雨季排水畅通,在设备上应多考虑抽水机等排水机械;生活设施、材料堆放等不要布置在低洼处,以免发生洪涝;同时成立专门防洪领导小组,积极加强与当地防洪机构的联系,及时掌握天气和雨情变化,早作安排准备,防患于未然。 (4 )针对本工程项目较多工期较紧的特点,并考虑到受台风、雷暴雨天气

GB-50374-2006-通信管道工程施工及验收规范

中华人民共和国国家标准 通信管道工程施工及验收规范 Code of construction and acceptance for communication conduit engineering GB50374-2006 主编部门:中华人民共和国信息产业部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:2 0 0 7年5月1日 中国计划出版社 2007北京 中华人民共和国建设部公告第523号 建设部关于发布国家标准 《通信管道工程施工及验收规范》的公告 现批准《通信管道工程施工及验收规范》为国家标准,编号为GB50374-2006,自2007年5月1日起实施。其中,第 4.1.1、4.1.2、4.1.3、4.1.5、4.1.8、4.1.9、4.1.10、4.1.11(1、2、4、5、6)、4.1.12、4.1.13条(款)为强制性条文,必须严格执行。 本规范由建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 二oO六年十二月十一日 前言 本规范是根据建设部建标[2004]67号文件“关于印发《二oO四年工程建设国家标准制定、修订计划》的通知”要求,由信息产业部综合规划司负责组织成立了规范编制组,在参考目前国内有关标准和收集有关工程通信管道及材料的使用情况,并广泛征求各方意见后制定的。 本规范主要对通信系统工程的通信管道施工及验收作出规定和要求,共分8章及6个附录。主要技术内容包括:总则,器材检验,工程测量,土方工程,模板、钢筋及混凝土、砂浆,人(手)孔、通道建筑,铺设管道,工程验收。 本规范以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。 本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,由信息产业部负责日常管理,由中讯邮电咨询设计院(原信息产业部邮电设计院)负责具体技术内容的解释。 本规范在执行过程中,请各单位注意总结经验,积累资料,随时将有关意见和建议反馈给中讯邮电咨询设计院(地址:河南省郑州市互助路1号,邮编:450007),以供今后修订时参考。 本规范主编单位和主要起草人: 主编单位:中讯邮电咨询设计院 主要起草人:陈万虎尹卫兵顾荣生 目次 1总则…………………………………………………(1 2器材检验…………………………………………………(2 2.1一般规定………………………………………………(2 2.2水泥及水泥制品…………………………………………(2 2.3砂………………………………………………………(3 2.4石子……………………………………………………(4 2.5砖………………………………………………………(4 2.6砌块……………………………………………………(5 2.7水………………………………………………………(5 2.8水泥管块………………………………………………(5 2.9塑料管及配件……………………………………………(6 2.10钢材、钢管与铁件………………………………………(9

某通信管道工程施工方案(DOC15页)

龙潭北庄通信管道敷设工程 专 项 施 工 方

案 编制人: 审核人: 编制日期:2012年05月5日

第一章概况1.2 工程概况 1.2.1 施工内容 龙潭北庄通信管道施工,破挖及恢复。

第二章施工安排 2.1 前期准备 施工前充分做好各项准备工作,包括控制测量工作;原材料检验,砂浆、砼配合比设计;钢筋加工场地的建设;施工用水;电力供应;道路交通疏解;管线调查;施工材料等统筹安排;进场人员安全教育等确保满足施工需要。 2.2 人员组织 根据合同要求和我部总体施工计划,为顺利完成市政地面管线工程,我公司组织具有丰富施工和管理经验的工程技术人员担任项目主管和技术主管,并组织技术过硬、操作熟练的现场技术人员和进行监督作业。 2.1.1、工程管理、技术人员配置如下: 项目主管——孙美化技术主管——张许星 2.1.2、操作工人配置计划如下: 管道工:10人 砼工:2人 合计:12人 2.1.3、其他人员配置:将根据实际情况,合理调配,及时安排,以满足施工需要。

2.3 技术准备 2.2.1、技术文件:组织项目部工程技术人员,进一步熟悉施工图纸和设计文件,了解并掌握设计意图,并对施工现场作进一步的实地察看,然后根据各种管线所处的位置以及技术要求的不同来编制本专项施工方案。 2.2.2、及时办理相关报验报批手续; 2.2.3、向参加施工的全体人员进行技术、安全等方面的交底。

第三章施工工艺 3.1 测量放样 3.1.1、根据设计院提供龙潭北庄通信管道工程地下管线探测成果报告资料及项目部实际地下管线探摸结果报告,利用全站仪,根据设计院给导线点以及监理批复加密的控制点成果,将管线中线、标高测量放样,并用木桩做好标识,做好保护工作。 3.1.2、开挖沟槽施工前,由测量工程师做好放样交底工作,经技术主管审查无误后,给现场施工员、施工班长技术交底。让操作工人都能知道开挖深度,随时检查复核,避免出现超挖或欠挖的情况。 3.2.3通信管道工程 1.龙潭北庄小区新建2孔梅花管道,根据通信要求,现建设2孔梅花管,详见图纸。 2.新建通信管道一般敷设在人行道上或绿化带内,主管道每隔50M设SK1手孔1个,每个楼道左右设SSK手孔,管道埋深一般在0.7——0.5m,采用波纹管固定敷设,管间隙必须用净中砂填实。 3.通信管道混凝土包封敷设 1).通信管道与其它专业管道交叉达不到规范规定的交叉净距时,本管道应在交叉点左右各做1m的混凝土包封; 2).所有进出手孔的管道,在出入两侧均应做1m的包封(规范规定通信管道与水管、燃气管、电力管的最小交叉净距分别为0.15m、0.3m、0.15m); 3).当通信管道在人行道上或绿化带内敷设埋深小于0.5m,在车行道上敷设埋深小于0.7m时需采用钢筋混凝土包封; 4).管道包封处地面必须达到95%以上的密实度。

通信管道施工组织

六, 施工组织设计 1, 概述 1.1编制依据 1) 中国铁通上海分公司,上海通信设备招标有限公司《施工招标文件》(2004年12月31日): 2)国家,上海市及本行业现行的有关技术标准,规范等:\ 3)国家.地方政府有关工程管理,安全质量等有关文件.规定:\ 4)本公司《质量管理手册》《程序文件》及相关质量控制文件. 1.2编制原则 根据业主方提出的工程范围,工程数量和工期的要求,并结合本公司施工和管理能力, 本着优化施工方案,合理配置,“精心组织,工艺一流,技术先进,质量优良,服务周到”,确保质量,安全个工期目标的原则,编制本工程的施工组织设计. 1.3工程概况 项目名称: 建设地点: 建设单位: 设计单位: 为适应复旦大学新江弯校区的建设并与上海“信息港”工程的发展相协调, 在该区域建设现代化通信基础设施. 本工程在校区经一路, 境二路, 纬四路 , 维七路 , 等建设由 110波纹管和九孔格栅管构成的通信管道. 本工程通信管建设采用 110波纹管和9孔方行阁栅管: 过桥, 过路, 采用塑刚管和阁栅管: 进入建筑物部分采用钢管. 校区由上海市政建设发展有限公司总包, 有多家施工单位进行施工, 同时, 本工程施工质量要求高, 工期紧, 所铺管线涉及作业面广.因此, 在组织本工程项目的施工时, 对总体工期安排,质量控制措施, 施工协调, 人员设备配置等方面,必须做到合理安排, 优化配置, 措施到位, 协调统一. 1.4工程范围 校区经一路, 经五路, 纬二路, 纬四路, 纬七路, 具体工程数量以上海邮电设计有限公司的最终设计文件为准. 1.5工期安排 严格按照标文件规定的施工工期组织生产, 运用科学的管理方法和手段, 配备先进的施工作业机械, 确保施工进度和工期, 本工程初步计划于2005年1月10日开工, 具体开工日期以业主方通知为准, 主体工程2005年2月20日完成, 工期为42个工作日, 比招标文件呀提前3天. 如果由于我方施工原因达不到工期要求业主可对我方处于工程总价0.1%/天的罚款. 1.6工程总体技术要求 1.6.1管道与其它地下设施及建筑的距离要求 通信管道及其他地下管线及建筑物间的最小净距必须满足下表的要求 1.6.2管道建筑 1)管线埋深 根据线路工程设计规范书要求, 管道售埋深(管顶距地表面)一般情况下按0.8-1.2米考虑,

通信管道工程施工与验收技术规范标准

. 通信管道工程施工及验收技术规讲义 1.概述(P1) 通信管道工程施工及验收技术规(以下简称规),是新建通信管道工程施工中质量检验、随工检验和竣工验收等工作的技术依据。并适用于通信管道的改建、扩建工程。未列入本规(YD5103-2003)的非常规标准(规格),应按工程设计图纸有关规定办理。 1.1常用通信管道类型 目前常用通信管道按所用管材可分为三类: 其中PVC-U 塑管管道用本地网通信管道,HIPE 硅芯管多用于长途通信光缆塑料管道工程。光缆采用气吹法敷设。 1.2 通信管道工程施工流程

. . . . 通信管道施工流程图

1.3通信管道工程常用术语 (1)水泥标号:通信管道工程常用水泥标号分三种: ① P0.27.5(软练325#) ② P0.32.5(软练425#) ③ P0.42.5(软练525#) (2)混凝土标号:普通混凝土标号分为C10、C15、C20、C25、C30五种。(每立方米配合比见附表) (3)水泥沙浆标号:分为M2.5、M5、M7.5、M10及素浆五种。(每立方米配合比见附表) (4)标高:用水平仪测得的某点的标杆高度。(相对于水准点)(5)高程:用水平仪测得的两点标高的差值。 (6)水准点:测量标高时选定的基准点。 (7)红线:城市道路规划所给各类地下管线的断面位置。 2.器材检验 2.1一般规定 2.1.1通信管道工程所用的器材规格、程式及质量应由施工单位在使用前进行严格检验。发现质量问题应及时处理。 2.1.2凡有出厂证明的器材,经检验发现问题时,应做质量技术鉴定后处理;凡无出厂证明的器材,禁止在工程中使用。严禁使用质量不合格或不符合设计要求的器材。

通信管道施工方案

成都市解放路北一段139号商住项目 沿河绿化提升优化工程 通讯管道施工方案 编制: 审核: 审批: 公司名称:四川瑞通园林绿化工程有限公司 编制日期:年月日 通信管道施工方案 一、工程概况 本工程为沙河景工程位于成都市金牛区解放北路一段139号(驷马桥—跃进桥右岸)沿河绿化带施工工程,该工程的通信管道由中间分别向南北门同时施工,分为两个施工区,具体施工内容根据最终审批的综合管线图纸进行施工。 二、施工依据 1、〈通信管道工程施工及验收技术规范〉〈〈YDJ39-90〉〉的标准”施工。 2、市政工程有关通信管线等施工规范,施工工艺及操作规程和质量检验评定标准。 三、施工流程 第一节沟槽开挖 1、施工放线。经有关部门验桩后,在设计走线所定的中心桩的两 侧,分别划出石灰线为管槽的边线,两折角之间为直线。 2、放样桩号复测要求: 2、开挖方式:为保证工期,主要采取小型挖机开挖,在机械无法 挖掘,地下障碍较复杂或沟槽边树木及围墙等密集地段采用人工挖掘,对于沟槽占据公路的及过街的混凝土先用切割机切割混凝土路面,然后再进行挖掘,以保证施工端面整齐,美观。如挖出文物

之类应立刻停止挖掘保护现场,并通知有关部门。 3、沟槽挖深以设计图断面图所示为准。遇土质松软地段,应按规 定做好放坡和支撑措施,支撑以撑板形式为主,随挖土的加深及时安装,开始支撑的开挖沟槽深度不得超过1.0m,以后开挖与支撑交替进行,每次交替的深度宜月份为0.4—0.8m。支撑应经常检查,当发现支撑件有弯曲、松动、移位或劈裂等迹象时,应及时处理。 4、管沟挖至设计管底标高后,在下管安装前,应按设计要求验槽, 并对不达标处修整,槽底应检平,有超挖的,用素土和黄沙夯实至设计标高后方可下管安装。 5、管槽两侧堆土不得高于1.5米,且距槽口边缘不宜小于0.8米; 不得掩埋消火栓、管道闸阀、雨水口、测量标志以及各种地下管道的井盖,以妨碍其正常使用。不得堆放于公路易造成交通阻碍的地方,应采取夜间及时运除余土。 6、基础基坑开挖后采取基坑排水,施工时采取潜水泵抽排水,并 注意坑边坡的稳定和地基不被扰动。对暴雨天气应增加施工人员和电工值班,以便及时参加排水工作,确保基坑的稳定。 7、沟槽开挖完毕后,应立即浇筑垫层进行封闭。 第二节通信保护管安装 管槽开挖成形后,经建设、监理、沟槽施工单位、安装施工方四方按设计要求对管材、管件一一进行检查验收合格后,才能进行安装工作。 1、管道运输: a、管道下车时,应轻拿轻放,不得直接自车上推下。 b、管道运至施工现场后,应堆码整齐,堆码高度小于1M。 c、管道存放应避免在太阳下长时间暴晒。 2 、管道安装: a、安装前对管材逐根检查,有无裂纹、弯曲质量等缺陷,按厂家技术要求进行安装。

通信管道工程施工组织设计方案(最全)

施工组织设计(方案)报审表

施工组织设计方案 一、施工组织设计编制依据 1、设计工程量和设计图纸、答疑。 2、施工现场实地勘察、调查资料。 3、拟投入的人力、机械等资源。 4、中国电信浙江公司《通信管线工程施工企业合作管理办法》。 5、现行通信工程设计、施工规范、验收评定标准(《通信管道与通道工程 设计规范》,《通信管道工程施工及验收规范》,《通信建设工程安全 生产操作规范》等) 二、本工程使用的主要的规范 1、通信管道与通道工程设计规范GB50373-2006 2、通信管道工程施工及验收规范 GB50374-2006 3、通信管道人孔和手孔图集 YD5178-2009 5、通信管道和光(电)缆通道工程施工监理规范YD5072-2005 6、通信建设工程安全生产操作规范 YD5201-2014 7、工业和信息化部《通信建设工程安全生产管理规定》(工信部通信[2015]406号); 三、编制原则 1、坚持施工技术的先进性、针对性、施工管理的科学性、有效性,做到技 术先进、设备齐全、科学管理、经济实用。 2、施工项目管理,通过对劳动、设备、材料、资金、技术、方案、时间与 空间条件的优化配置,并通过自始自终对施工现场进行全过程严密监控, 实施全方位动态管理,确保实现质量、工期、安全、成本及社会信誉的 预期目标。 四、工程概述 本工程位于宁波市鄞州区*******,根据通信发展需要,宁波电信经过调研,此道路周边主要以中高端商务楼为主,住宅为辅,为满足此片区域基础网络设施,需对*******的通信管道敷设。 本工程主要工程量如下:开挖普通土6.58百立方米,开挖硬土2.82百立方米,回填土方7.40百立方米,挡土板10百米,管沟抽水10百米,手孔抽水(弱)10个,混凝土基础(一立型,C15)8.63百米,铺设2孔塑料管道9.32百米,铺设2孔φ钢管管道4.2百米,管道混凝土包封(C15)35.53立方米,新建90×120手孔20个。

通信管道工程施工规范

一、通信管道工程施工规范 根据本工程的特点,结合不同的施工工序,规定不同的质量控制点。按照这些控制点实施逐点控制,依据设计和相关规范要求的指标和标准对质量进行逐点检查和验收,以达到工程质量符合工程总体验收标准之目的。 1、通信管道建筑 1) 施工复测 复测时,分公司应采取现场见证方法,监督复测过程完成情况,检查核定所测管道路由必须与设计文件及城市规划部门批准的位置、坐标和高程要求相一致。 (1) 技术要求 检查施工单位在复测中设定的标记要满足下述要求: ①直线管道,自人(手)孔中心3~5m处开始,沿管线每20~25m设一桩(板),弯管道段的桩(板)要适当加密。 ②平面复测允许偏差:管道中心线不得大于±10mm; 直通型人(手)孔中心位置不得大于100mm;管道转角处的人(手)孔中心位置不得大于20mm。 ③施工现场必须设置临时水准点,其设置要符合《通信管道工程施工及验收规范》GB50374-2006有关规定。 (2) 校测 遇到下列情况时,监理人员要督促施工单位进行校测: ①在完成沟(坑)及地基处理后,校测管道沟、人(手)孔坑底地基的高程是否仍

符合设计要求。 ②施工过程中如发现水平桩错位或丢失,必须进行校测并补设桩点。 2) 挖掘管道沟(坑) (1) 沟(坑)挖掘 按照设计图纸检查全部管道沟(坑)的尺寸,包括沟(坑)深、沟(坑)底标高。检查积水和地下水处理、护土板支撑等情况,并做好现场记录。 (2) 放坡系数要求 对于地层坚实及地下水位低于沟(坑)底,挖深不超过3m,在施工现场条件允许的前提下可采用放坡法施工。放坡挖沟(坑)的坡宽与深度关系可按照(二)表-1的要求数据进行检查。 (二)表1 放坡挖沟(坑)参考数据表 挖沟(坑)深度超过3m的地点,应适当增设倒土平台(宽400mm)或加大放坡系数。 (3) 护土板的使用 ①支撑护土板的地段 设计图纸标明需支撑护土板的地段,监理工程师监督施工单位严格按设计文件规定支撑护土板。

通信管道施工方案及工艺方法

通信管道施工方案及工艺方法 1、施工流程 开工前准备工作→放样→开挖基坑→垫层施工→铺设管道→回填料并压实→清理场地。 2、测量放线 a.根据设计院交桩的导线点以及监理批复加密的控制点成果,全站仪放出管道中心线,直线段10m一点,曲线段5m一点,并测定出检查井的平面位臵及原地面高程。 b.开挖时根据图纸设计沟槽开挖断面图,按规定坡度放坡,并用石灰撒出开挖坡顶上口两边的边线。开挖时进行跟踪测量,沟底每隔10m测定出一个平面位臵及基底高程控制桩,严格控制好沟槽底的平面位臵及高程。测量资料需认真做好记录,测量成果及时上报监理工程师审核批复 c.开挖沟槽施工前,由测量工程师做好放样交底工作,经技术主管审查无误后,给现场施工员、施工班长技术交底。让操作工人知道开挖深度,随时检查复核,避免出现超挖或欠挖的情况。 d.管道中心线不得大于±10㎜,直通型人(手)孔的中心位臵不得大于100㎜,管道转角处的人孔中心位臵不得大于20㎜。 。 e.通讯管道沟底宽度应符合下列要求: ①管道基础宽630mm以下时,其沟底宽度应为基础宽度加300mm(即每侧各加150mm)。 ②管道基础宽630mm以上时,其沟底宽度应为基础宽度加600mm(即每侧各加300mm)。 3、沟槽开挖 a.通信管道施工中,遇到不稳定土壤或有腐蚀性土壤时,应及时向监理和甲

方反应,待有关单位提出处理意见后方可施工。 b.管沟开挖时,与其他管线的间隔距离应符合设计要求,同时注意原有管线的安全。 c.沟深及人手孔坑超过超过3米时,采用设臵倒土平台(宽400㎜),确保人身安全。 d.据图纸设计槽底标高及土质确定开挖宽度和边坡放坡坡度(拟采用1: 0.5),采用挖掘机挖土人工配合的方法进行施工; e.机械开挖时严格控制标高,为防止超挖或扰动槽底原土,槽底应留10㎝厚的土层暂时不挖,由人工清理挖至标高。 : f.沟槽开挖在确保一侧堆土满足规定的同时,堆土坡角距槽口上缘距离大于 0.8m,堆土高度不超过1.5m。 g.挖掘不需要支护土板的人(手)孔坑,其坑的平面形状应与孔形状相同,坑的侧壁与孔外侧间距不应小于0.4m。 h.通讯管道工程的沟(坑)挖成后,凡遇被水冲泡的,必须重新进行地基处理,否则严禁进行下一道工序施工。 i.挖掘通讯管道沟(坑)时,严禁在有积水的情况下作业,必须将水排放后进行挖掘工作。 j.堆臵土不应压埋消火栓、闸门、电缆(光缆)线路标石以及热力、煤气、雨(污)水等管线的检查井、雨水口及测量标志等设施。 k.基坑开挖完成进行验槽,并做好记录,经监理检验合格后再进行下道工序。 4、基础垫层 a.管道基础垫层为10cm厚碎石,为保证混凝土质量的稳定,采用商品混凝土罐车运至现场,保证混凝土浇筑时塌落度符合要求,无离析现象。 》 b.通信管道基础的中心线应符合设计规定,左右偏差不应大干±10mm:高程

电力及通信管道专项施工方案

电力及通信管道专项施 工方案 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-

电力及通信管道专项施工方案一、工程概况 电力管道工程包括管槽土方开挖及回填、CPVC电力保护管铺设、涂塑钢管铺设、混凝土管道包封、三通电力工作井浇筑、人孔短井浇筑、T型电缆井、接地系统及电缆支架等; 通信管道工程包括管槽土方开挖及回填、七孔蜂窝管铺设、混凝土管道包封、70×90cm手孔井砌筑、90×120cm手孔井砌筑、120×170cm手孔井砌筑等; 二、工程特点分析及关键技术措施 2.1工程特点分析 本工程道路下埋设雨水、污水、给水、燃气、电力、通信、照明等管线。各专业管线纵横交错,专业管线难以避免的交叉,给现场的施工和协调带来较大困难。电力通信管线沟槽开挖时,地下给水、污水、排水已施工完进行隐蔽,管线的埋深和走向难以准确定位,增加了沟槽开挖的施工难度。 本工程的管线预埋工程,管线的材质(PVC管,玻璃钢管、镀锌钢管)、规格(¢160,¢110)较多,各种材质使用区域不同,容易混淆。 本地区当地雨水、暴晒天气较多的环境气候,对施工的安全顺利进行带来了不利因素。在安装时可能会出现洪涝灾害,路基冲垮,管道灌入泥浆等等,对施工管理带来较多的不利。

本工程由于受制于拆迁的影响,土建路基分段施工,周期较长,很难提供较大作业面。安装过程存在可施工时间不确定性,忙时投入大量人员,闲时等工较多,对施工工期安排带来了不利因素,大大增加施工管理难度。 2.2关键技术保证措施 严格按照路基下方综合管线剖面图施工,加强现场测量放线工作的监管,同时加强对已施工完毕雨水、污水等管线施工单位的沟通,确定管线的走向和埋设深度,开挖时采取机械开挖为主,人工开挖为辅,在管线交叉范围内采用人工开挖。对已施工完毕的管线,做好标示和警示带,防止后续施工破坏管线。 加强施工图纸的技术交底,严格按照图纸要求,人行道下方埋设PVC管,车行道和横穿过路分支管采用玻璃钢管,横穿涵洞采用镀锌钢管。施工过程中,应加强巡检和技术指导,避免管材混用。 降雨天气应对措施: 台风、雷暴雨天气或对工程施工极为不利,综合考虑多方面因素,采取行之有效的措施,严格把好质量关,合理安排施工,采取周密可行防备措施。(1)积极做好防台风、雷暴雨天气施工的准备工作,如存储工棚加固、排水沟疏通、施工机具和电气产品的防雨措施,避免损失。 (2)主动与气象部门联系,掌握天气预报情况,做到未雨绸缪。 (3)切实抓好防洪抗汛的准备工作。在工程施工前首先应解决排水沟问题,即疏通原有的排水沟,低洼地段增设临时排水沟,保证雨季排水畅通,在设备上应多考虑抽水机等排水机械;生活设施、材料堆放等不要布置在低洼处,以免

GB50374-2006通信管道工程施工及验收要求规范(精)

GB50374-2006通信管道工程施工及验收规范 中华人民共和国国家标准 通信管道工程施工及验收规范 Code of construction and acceptance for communication conduit engineering GB50374-2006 主编部门:中华人民共和国信息产业部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:2 0 0 7年5月1日 中国计划出版社 2007北京

中华人民共和国建设部公告第523号 建设部关于发布国家标准《通信管道工程施工及验收规范》的公告 现批准《通信管道工程施工及验收规范》为国家标准,编号为GB50374-2006,自2007年5月1日起实施。其中,第4.1.1、4.1.2、4.1.3、4.1.5、4.1.8、4.1.9、4.1.10、4.1.11(1、2、4、5、6)、4.1.12、4.1.13条(款)为强制性条文,必须严格执行。 本规范由建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 二OO六年十二月十一日

前言 本规范是根据建设部建标[2004]67号文件“关于印发《二oO四年工程建设国家标准制定、修订计划》的通知”要求,由信息产业部综合规划司负责组织成立了规范编制组,在参考目前国内有关标准和收集有关工程通信管道及材料的使用情况,并广泛征求各方意见后制定的。 本规范主要对通信系统工程的通信管道施工及验收作出规定和要求,共分8章及6个附录。主要技术内容包括:总则,器材检验,工程测量,土方工程,模板、钢筋及混凝土、砂浆,人(手)孔、通道建筑,铺设管道,工程验收。 本规范以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。 本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,由信息产业部负责日常管理,由中讯邮电咨询设计院(原信息产业部邮电设计院)负责具体技术内容的解释。 本规范在执行过程中,请各单位注意总结经验,积累资料,随时将有关意见和建议反馈给中讯邮电咨询设计院(地址:河南省郑州市互助路1号,邮编:450007),以供今后修订时参考。 本规范主编单位和主要起草人: 主编单位:中讯邮电咨询设计院 主要起草人:陈万虎尹卫兵顾荣生

相关文档
相关文档 最新文档