试验检测人员基础考试试题

:分数:

一、填空题题(每空1分共计15分)

1.热轧钢筋以同一牌号、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态,不超过(60)吨为一批。

2.拌和设备称量的允许偏差,水泥、掺和料、水、冰、外加剂溶液不应超过(±1%)骨料不应超过(2%)。

3. 拌和机容量3m3强制式拌和机混凝土拌和时间应不少于(75s)。

4. 混凝土浇筑温度的测量,每(100)㎡仓面面积应不少于一个测点,每一浇筑层应不少于(3)个测点。测点应均匀分布在浇筑层面上。

5.拌和用水加热超过(60)℃时,应改变拌和加料顺序,将骨料与水先拌和,然后加入水泥,以免水泥假凝。

6.对止水片(带)接头必要时进行强度检查,抗拉强度不应低于母材强度的(75%)

7. 骨料生产成品的品质,每(8h)应检测一次。

8. 材料验收主要是检验材料的(品种)、规格、数量和质量。

9. 在水泥的强度等级中,如42.5R中的“R”表示(早强型)。

10. 土石坝防渗体压实指标一般用(相对密实度)。

11.碳素结构钢根据含碳量的不同又分为低碳钢(含碳量小于0.25%),中碳钢(含碳量0.25%~0.60%);高碳钢(含碳量0.60%~1.40%)

二、单项选择题(每题1分共计15分)

1.砂的粒径围为( B )mm

A.0.10~4.70 B.0.15~4.75 C.0.20~4.80 D.0.25~4.85 2.拌制混凝土时,在相同砂用量的条件下,为节省水泥用量一般用( B )。A.细砂比粗砂好 B.粗砂比细砂好

C.粗砂、细砂一样好 D.中砂最好

3.砂的粗细程度用细度模数(Mx)表示,粗砂的Mx值围为( A )

A.3.7~3.1 B.3.0~2.3 C.2.2~1.6 D.1.5~0.7

4. 细骨料应质地坚硬、清洁、级配良好;天然砂的细度模数宜在( B )围。

A. 1.2~2.0

B. 2.3-3.0

C. 2.6~3.4

D. 3.0~3.8

5.关于钢筋冷加工下面说确的是( D )。

A.水工结构的非预应力可采用冷拉钢筋

B.钢筋冷拉通常采用单控制冷拉法

C.钢筋冷拔强度提高,塑性也提高

6. 钢筋的检验,如果有任何一个检验项目的任何一个试件不符合规定的数值时,则应另取( A ) 倍数量的试件,对不合格项目进行第二次检验,如果第二次检验中还有试件不合格,则该批钢筋为不合格。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

7.粉状、颗粒状或纤维状材料在堆积状态下,单位体积的质量称为材料的( B )。

A.表现密度 B.堆积密度 C.干表观密度 D.干堆积密度

8.凝土拌和物的和易性包括( A )等几个方面。

A.流动性、粘聚性和保水性 B.流动性和保水性

C.流动性和粘聚性 D.粘聚性和保水性

9. 长度3M的悬臂梁拆模时应使其强度达到( A )

A.设计强度

B.设计强度70%

C.设计强度50%

D.设计强度80%

10.钢的含碳量为( a )

A、小于2.06% B.大于3.0%

C、大于2.06% D.小于1.26%

11.拌制混凝土时,在相同砂用量的条件下,为节省水泥用量一般用( B )。A.细砂比粗砂好 B.粗砂比细砂好

C.粗砂、细砂一样好 D.中砂最好

12.强度等级为C25的混凝土是指混凝土的fcu,k为( D )

A.fcu,k=25Mpa B.28Mpa≤fcu,k≤30Mpa

C.25Mpa≤fcu,k<28Mpa D.25Mpa≤fcu,k<30Mpa

13.国家标准规定硅酸盐水泥初凝时间不得早于45min,终凝时间不得迟于( A )h

A.6.5 B.6.8 C.8.5 D.10

14.混凝土每喷( C )砼,应取一组试件,当材料或配合比改变时,应增取一组,每组三个试块,取样要均匀。

A.10 m3

B. 30 m3

C. 50 m3

D.70 m3

15.水利工程塑性混凝土坍落度为( c)mm。

A. 20~40

B. 100~120

C. 50~90

D. 130~150

三、多项选择题(每题2分共计20分)

1、关于混凝土指标F50,下列说确的是(

A.其是抗渗指标

)。

B.其是抗冻指标

C.表示试件抵抗静水压力的能力为50MPa

D.表示材料抵抗50次冻融循环,而强度损失未超过规定值

E.其是吸湿性指标

答案:BD

2、下列关于混凝土外加剂掺加方法叙述正确的是()。

A.对不溶于水的外加剂,直接加入混凝土搅拌机

B.对可溶于水的外加剂,直接加入混凝土搅拌机

C.对不溶于水的外加剂,应与适量水泥或砂混合均匀后加入搅拌机

D.直接加入混凝土搅拌机

E.对可溶于水的外加剂,应先配成一定浓度的水溶液,随水加入搅拌机

答案:CE

3、反映钢筋塑性性能的基本指标是()。

A.伸长率

B.冷弯性能

C.比例极限

D.屈服强度

E.极限强度

答案:AB

4、下列关于混凝土外加剂的说确的是()

A.使用减水剂可提高混凝土强度

B.使用减水剂可减少水泥用量

C.引气剂不宜用于预应力钢筋混凝土

D.缓凝剂不宜用于有早强要求的混凝土

E.使用速凝剂可提高混凝土后期强度

答案:ABCD.

5.混凝土拌合物的和易性是一项综合性指标,包括( ABE )等方面的含义。A.流动性 B.黏聚性

C.离析性 D.泌水性 E.保水性

6.在混凝土拌合物中,如果水灰比过大,会造成(ABCD)。

A、拌合物的粘聚性和保水性不良

B、产生流浆

C、有离析现象

D、严重影响混凝土的强度

7.影响混凝土和易性的主要因素有(ABCD)。

A、水泥浆的数量

B、集料的种类和性质

C、砂率

D、水灰比

8.以下哪些属于混凝土的耐久性(ABD)

A、抗冻性

B、抗渗性

C、和易性

D、抗腐蚀性

9.在混凝土中加入引气剂,可以提高混凝土的(ACD)

A、抗冻性

B、耐水性

C、抗渗性

D、抗化学侵蚀性

10.混凝土中水泥的品种是根据(CD)来选择的。

A、施工要求的和易性

B、粗集料的种类

C、工程的特点

D、工程所处的环境

11.用于砌筑砖砌体的砂浆强度主要取决于(AD)

A、水泥用量

B、砂子用量

C、水灰比

D、水泥强度等级

四、名词解释(共9分)

1、胶凝材料(3分)

凡能在物理、化学作用下,从浆体变为坚固的石状体,并能胶结其他物料而具有一定机械强度的物质。

2、砂率(3分)

指砂用量与砂、石总用量的质量百分比

3、材料的空隙率(3分)

材料空隙率是指散粒状材料在堆积体积状态下颗粒固体物质间空隙体积(开口孔隙与间隙之和)占堆积体积的百分率。

五、问答题(共10分)

1、钢材的冷加工强化有何作用意义?(4分)

答:(1)可提高钢材的屈服强度值,达到节约钢材的目的。

(2)可简化一部分施工工序。

2、影响混凝土强度的主要因素有哪些?(6分)

答:(1)水泥的强度等级与水灰比的影响;

(2)集料的种类、质量、级配的影响;

(3)养护温度、湿度的影响;

(4)养护龄期的影响;

(5)施工方法的影响;

(6)外加剂的影响。

六、计算题(总计31 分)

1、某工地碎石密度2.65g/cm3,堆积密度1.68g/cm3,视密度2.61g/cm3,求该碎石的孔隙率P和空隙率P’。(6分)

1、孔隙率=(1-2.61/2.65)X100%=1.51%

2、空隙率=(1-1.68/2.61)X100%=35.63%

2、某混凝土的实验室配合比为1∶2.1∶4.0,W/C=0.60,混凝土的体积密度为2 410 kg/m3。求1 m3混凝土各材料用量。 (7分)

答案:设水泥用量为C,则有:S=2.1C,G=4.0C,W=0.6C

因四种材料的质量之和等于混凝土拌合物的体积密度,有:

C+S+G+W=ρ

C+2.1C+4.0C+0.6C=2410

C=313kg

W=0.6C=188kg

S=2.1C=657kg

G=4.0C=1252kg

3、钢材试件,直径为25㎜,原标距为125㎜,做拉伸试验,当屈服点荷载为201.0KN,达到最大荷载为250.3KN,拉断后测的标距长为138㎜,求该钢筋的屈服点、抗拉强度及拉断后的伸长率。(8分)

答案:(1)屈服强度:

4、已知混凝土经试拌调整后,各项材料用量为:水泥3.10kg,水1.86kg ,砂6.24kg ,

碎石12.8kg,并测得拌和物的表观密度为2500kg∕m3,试计算: (10分) (1)每方混凝土各项材料的用量为多少?

(2)如工地现场砂子含水率为2.5%,石子含水率为0.5%求施工配合比。

答案:(1)比例常数k=2500/(3.10+1.86+6.24+12.84)=104,故基准配合比为:

W=104×1.86=193.44Kg

S=104×6.24=648.96Kg

C=104×3.10=322.4Kg

G=104×12.84=1335.36Kg

2)施工配合比为:

C=322.4Kg

S=648.96×(1+2.5﹪)=665.184Kg

G=1335.36×(1+0.5﹪)=1342.04Kg

W=193.44-665.184×2.5﹪-1342.04×0.5﹪=170.48Kg

相关文档