文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 暖通习题

暖通习题

暖通习题
暖通习题

《暖通空调理论》习题集

一、简答题

1.在空调系统设计中,得热量与失热量有什么区别?

2.画出夏季和冬季空调系统一次回风加新空气处理过程的焓湿图,并进行工况分析。

3.分析全新风系统和再循环系统的特点,画出其夏季工况在焓湿图上的处理过程。

4.分析风机盘管加独立新风系统的特点,画出其冬、夏季工况在焓湿图上的处理过程和处理流程。

5.说明如何确定一个空调房间散流器送风口的个数和尺寸?需要校核哪些量?

6.如何确定空调房间需要的新风量?说明计算步骤。

7.什么是变风量(V A V)空调系统?什么是定风量(CA V)空调系统?说明其特点。

8.请画出以下空调过程的焓湿图,并设计空调流程(画出所需要的空调设备)。

新风加热等温加湿ε

M H S ﹏﹏室内空气室内空气

新风冷却减湿D 混合冷却减湿ε

M F ﹏﹏室内空气

室内空气

9.画出冬季空调系统一次回风加新空气处理过程的焓湿图,并进行工况分析。

10.什么是机器露点温度?什么是干湿球温度?

11.如果空调系统送风温差可以很大,是否还有其它因素限制送风状态?

12.什么是变风量V A V空调系统?说明其特点。

13.什么是再热式空调系统?分析冬、夏季工况在焓湿图上的表示。

14.什么是VRV系统?简述其特点。

15.说明热泵和水环热泵空调系统的特点。

16.用表冷器处理空气,实现等湿冷却处理的条件是什么?

17.空调系统为什么要进行全年运行调节?

18.气流组织常用的基本形式及其特点。

19.空调系统中的主要噪声源有哪几种?

20.防火阀的作用是什么?

21.降低空调系统噪声的主要措施是什么?

22.消声器的种类有哪几种?

23.什么是通风效率?什么是空气龄?

24.比较膨胀水箱定压和水泵定压的特点。

25.什么是变水量水系统?其特点?

26.循环水泵如何选择?

27.试分析提高空调系统节能的有效途径。

28.某空调房间余热量Q、余湿量W,采用下图所示两种空调方案(图中状态点均为已知),试比较这两种方案的系统能耗是否相同?为什么?

二、计算题

1.冷水温度为10℃的自来水管通过空气温度为20℃的空调房间,请问室内相对湿度是多少时管壁结露?

2.在1000kg的空气(20℃,60%)中加入1000kJ的热量和2kg的水汽,试求空气的终状态。

3.空调房间冷负荷15.3kW,湿负荷0.0031kg/s,采用一次回风式空调系统,新风比20%。已知空调系统的设计参数:室外空气焓值78.0kJ/kg,室内空气焓值60.5kJ/kg,送风状态点焓值38.3kJ/kg,机器露点焓值35kJ/kg。求:(1)空调房间热湿比,(2)房间的送风量,(3)画出一次回风空调系统夏季空调过程的焓湿图,(4)确定空调处理设备应该提供的冷量。

4.一栋19层建筑,楼梯间和前室的门的尺寸为1.7m X 2m,楼梯间窗的尺寸为1.5m X 1.5m,门缝宽为3mm,窗缝宽为0.3mm。采用加压防烟方式,求所需的加压风量。

5.空调房间冷负荷4.89KW,湿负荷0.0005Kg/s,采用一次回风式空调系统,新风比15%。已知空调系统的设计参数如下:室外空气焓值92.2KJ/Kg,室内空气焓值49.8KJ/Kg 送风状态点焓值45.6KJ/Kg,机器露点焓值43.1KJ/Kg。求:(1)空调房间热湿比(2)空调房间的送风量(3)画出一次回风空调系统夏季空调过程的焓湿图(4)确定空调处理设备应该提供的冷量(5)画出实现空调过程的设备草图并注明设备名称。

6.某车间生产设备散热量11.6kJ/s,局部排风量0.84kg/s,机械进风量0.56kg/s,室外空气温度30℃,机械进风温度25℃,室内工作区温度32℃,天窗排风温度38℃。求自然进风量和自然排风量。

7.车间通风系统如下图所示。已知机械进风量1.11kg/s,局部排风量1.39kg/s,机械进风温度20℃,车间得热量20kW,车间失热量=4.5(tn-tw)kW,室外空气温度tw=5℃,开始时室内空气温度tn=20℃,部分空气经侧墙上的窗孔A自然流入或流出。试问车间达

到风量平衡和热量平衡时:(1)窗孔A是进风还是排风,风量多大;(2)室内空气温度是多少。

8.空调房间冷负荷331kW,湿负荷0.041kg/s,采用一次回风式空调系统,新风比30%。已知空调系统的设计参数如下:室外空气焓值81.3kJ/kg,室内空气焓值61.2kJ/kg,送风状态点焓值40.1kJ/kg,机器露点焓值37kJ/kg。求:(1)热湿比;(2)房间送风量;(3)确定空调处理设备应该提供的冷量;(4)画出一次回风空调系统夏季空调过程的焓湿图。

9.空调房间冷负荷11.3KW,湿负荷0.0011Kg/s,采用一次回风式空调系统,新风比15%。已知空调系统的设计参数如下:室外空气焓值85.1KJ/Kg,室内空气焓值47.6KJ/Kg,送风状态点焓值39.8KJ/Kg,机器露点焓值37KJ/Kg。求:(1)空调房间热湿比(2)空调房间的送风量(3)画出一次回风空调系统夏季空调过程的焓湿图(4)确定空调处理设备应该提供的冷量(5)画出实现空调过程的设备草图并注明设备名称

10.试计算北京地区某手表装配车间夏季的空调设计负荷。已知条件:

1)屋顶:结构属Ⅲ型,K=1.163W/(m2?K),F=40m2;

2)南窗:双层全部玻璃钢窗,挂浅色内窗帘,F=16m2;

3)南墙:红砖墙,属Ⅱ型,K=1.55W/(m2?K),F=22m2;

4)内墙:邻室包括走廊,均与车间温度相同;

5)室内设计温度:tn=27℃;

6)室内有8人工作(上午8点至下午6点);

7)室内压力稍高于室外大气压。

三、选择题

1. 在定压点设置选项中,错误的选项是()

A 两个承压相同水温不同的独立水系统可以采用同一个膨胀水箱定压;

B 屋顶风冷热泵冷水机组的定压点应设置在水泵的入口;

C 定压点不能设置在冷水机组的出口;

D 膨胀水箱膨胀管的长短不影响系统水压分布。

2. 关于空调水系统的表述中,正确的是()

A 水泵相同的条件下,冷水工况的阻力比热水工况小;

B 对于定速泵系统,风机盘管两通阀的关闭调节对减少水系统能耗的效果不明显;

C 采用膨胀水箱的空调水系统是开式系统;

D 补水压力应比补水点的静压高20 kPa

3. 关于空调水系统的循环水泵设置原则中,正确的是()

A 二次泵系统一定比一次泵系统节能;

B 管道局部阻力和水泵扬程均取10%的安全系数;

C 由于冬季和夏季的水流量和水温不同,因此采暖和空调水泵应分开设置;

D 三台水泵并联工作时,可以不设备用水泵。

4. 在风机盘管空调水系统阻力计算时,下列哪一项是不正确的?()

A 循环水泵扬程取10%的安全系数

B 在确定循环水泵扬程时应按夏季工况进行系统阻力计算

C 管道局部阻力取10%的安全系数

D 应考虑风机盘管两通阀门全部开启状态时的管道阻力

5. 空调水系统的设计参数(考虑了安全系数)为:流量为100t/h,阻力为28m水柱。采用两台相同的水泵并联工作,水泵的扬程为28m,则单台水泵的流量应选择()。

A 不考虑水泵并联的流量衰减,水泵流量选50t/h

B 考虑水泵并联的流量衰减10%,水泵流量选56t/h

C 考虑水泵并联的流量衰减20%,水泵流量选63t/h

D 考虑水泵并联的流量衰减30%,水泵流量选72t/h

6. 某栋楼的空调水系统,冷水机组的阻力为100 KPa, 管道为异程系统,最远环路的阻力最大,其单程长度50 m, 比摩阻均按150 Pa/m估算, 局部阻力为摩擦阻力的50%, 过滤器、分集水汽等管道附件的阻力为80 kPa,最远环路空调末端阻力为43kPa,则循环水泵的扬程应选()

A 24 m

B 26 m

C 28 m

D 30 m

7. 空调表冷器的供冷量为800kW,供回水温差为5 ℃,冷水的比热为4.19 kJ/(kg·K),密度为1000 kg/m3, 在设计状态点水泵的扬程为27 m, 效率为70%, 则水泵的轴功率为()

A 8~9 kW

B 11~12 kW

C 13~12 kW

D 14~15 kW

8. 有一段空调水管(管径89X4),输送的制冷量为100 kW,冷水的供回水温差为5 ℃,冷水的比热为4.18 kJ/(kg·K),密度为1000 kg/m3, 管道长度20 m, 摩擦阻力系数为0.03,管道上设有一个阀门,局部阻力系数为7,弯头一个,局部阻力系数为1,这段管的流动阻力为()

A 5500~6000 Pa

B 6500~7000 Pa

C 7500~8000 Pa

D 9500~10000 Pa

9. 有一风机盘管空调系统,夏季总冷负荷为1000 kw,冬季总热负荷为900 kW,冬季供热为60/50℃的热水,夏季供冷为7/12℃的冷水,夏季工况管道的实测阻力为0.26 MPa,

水的比热为4.18 kJ/(kg·K), 则冬季工况管道的阻力接近()

A 0.032 MPa

B 0.055 MPa

C 0.15 MPa

D 0.20 MPa

10. 某一厂房采用单风机全空气空调系统,厂房空调冷负荷为16000 W,湿负荷为8 kg/h,室内干球温度26 ℃、相对湿度60%,送风温差为6 ℃, 夏季大气压力按1013 hPa计算, 空气的密度为1.2 kg/m3, 风系统实测总阻力为650 Pa。现需要增加一些设备,其总发热量为2000 W,假设系统风管等其他条件不变,空调系统风机的全压选择()

A 700 Pa

B 800 Pa

C 900 Pa

D 1000 Pa

暖通空调习题集和答案(DOC)

1-2 暖通空调主要的系统类型有哪些?各自的基本组成和工作原理是什么? 【答】暖通空调主要有供暖、通风、空气调节三种系统类型。供暖系统通过采用一定技术手段向室内补充热量,主要针对室内热环境进行温度参数的合理调控,以满足人类活动的需求,一般由热源、散热设备、和输送管道等组成。通风系统是以空气作为工作介质,采用换气方式,主要针对室内热(湿)环境(由温度、湿度及气流速度所表征)和(或)室内外空气污染物浓度进行适当调控,以满足人类各种活动需求,一般由风机、进排风或送风装置、风道以及空气净化和(或)热湿处理设备等组成。空气调节系统,是通过采用各种技术手段,主要针对室内热(湿)环境及空气品质,对温度、湿度、气流速度和空气洁净度、成分等参数进行不同程度的严格控制,以满足人类活动高品质环境需求,基本组成包括空调冷热源、空气处理设备、冷热介质输配系统(包括风机、水泵、风道、风口与水管等)、空调末端装置及自动控制和调节装置等。 1-3 空气调节可以分为哪两大类,划分这两类的主要标准是什么? 【答】空调系统可以分为舒适性空调和工艺性空调两大类型,主要标准是按照空气调节的作用或服务对象而划分的。舒适性空调作用是维持良好的室内空气状态,为人们提供适宜的工作或生活环境,以利于保证工作质量和提高工作效率,以及维持良好的健康水平。而工艺性空调作用是维持生产工艺过程或科学实验要求的室内空气状态,以保证生产的正常进行和产品的质量。 1-4 现代暖通空调在观念上发生了哪些变化?在技术上呈现出怎样的发展趋势? 【答】首先是对其功能的观念转变,不但要为人类创造适宜的人居环境,还要肩负节能减排,保护地球资源和有效利用能源的重任;其次是深度方面,已远不限于为人类活动创建适宜的建筑环境,更着眼于室内环境质量的全面提升;再者是服务对象方面,它的应用不在是某些特定对象享用的“奢侈品”,而应视为人类提高生活质量、创造更大价值、谋求更快发展的必需品。 伴随建筑业的兴盛和建筑技术的进步,暖通空调技术获得了较快发展,其发展趋势为:①更加合理的用能,以降低能耗。提高能源利用效率,开发利用新能源和各种可再生能源;推广、改进各种节能技术,降低能源消耗;合理利用现有能源,实现冷、热源多元化用能,电力、燃气、煤并用,电力与自然能源并用,发展热、电联供,扩大燃气供能范围,开展区域供热、供冷等。②开发新型设备和系统,各种新型暖通空调系统和技术不断涌现。③创立新的设计观念和方法,如整体系统化、可持续性与动态设计、性能化设计概念出现并逐渐完

暖通专业考试题.

考试题(暖通专业) 一、 选择题: 1、《通风与空调工程施工质量验收规范》规定,下列属风管配件的是()。 A、风管系统中的风管、风管部件、法兰和支吊架等。 B、风管系统中的各类风口、阀门、排气罩、风帽、检查门和测定孔等。 C、风管系统中的吊杆、螺丝、风机、电动机等。 D、风管系统中的弯管、三通、四通、各类变径及异形管、导流叶片和法兰等。 2、通风空调系统中不需要保温的管道是 ( ) A、通风排气风管 B、冷冻水管 C、冷凝水管 D、空调风管 3、通风与空调设备安装前,应进行开箱检查,并形成验收文字记录。参加人员为( ) A 建设、监理、施工和厂商等方单位代表 B 建设、监理、设计、施工等方单位代表 C 监理、设计、施工和厂商等方单位代表 D 建设、设计、施工、厂商等方单位代表 4.由于工艺需要,管道与设备需作为一个系统进行试压,管道的设计压力为1.8MPa,设备的设计压力为l.6MPa,试验压力均为设计压力的l.5 倍,则系统强度试验压力可为( )MPa。 A.2.07 B.2.25 C.2.40 D.2.70 5.空调制冷系统管道绝热施工应在()进行。 A.管道系统强度试验前 B.管道系统严密性检验后 C.防腐处理前 D.制冷系统调试后 6、水泵并联安装是为了增加() A、流量 B、压力 C、扬程 D、阻力 7、矩形风管采用钉贴法保温风管顶部保温钉数量是() A、3个/m2 B、6个/m2 C、10个/m2 D、16个/m2 8、Φ89*4·其中Φ表示管子的()径。 A、内 B、外 C、中 D、公称 10、通风空调系统中不需要保温的风管是() A、通风排气风管 B、冷冻水管 C、冷凝水管 D、空调风管 11、通风管道板材拼接常采用()咬口。 A、立咬口 B、单咬口 C、联合角咬口 D、转角咬口 12、风管穿越防火墙时,必须安装() A、蝶阀 B、多叶调节阀 C、防火阀 D、止回阀 13、排烟风管法兰垫料应采用()材料。 A、橡胶板 B、闭孔海面橡胶板 C、塑料板 D、石棉橡胶板 14、面积超过()m2的地下汽车库应设置机械排烟系统。 A、500 B、1000 C、2000 D、4000 15、排烟风机应保证在280℃时能连续工作() A、10min B、30min C、1h D、2h 16、《通风与空调工程施工质量验收规范》规定,手动单叶片或多叶片调节风阀的手轮或扳手,应以( )方向转动为关闭,其调节范围及开启角度指示应与叶片开启角度相一致。

暖通空调习题集

建筑环境与设备工程 《供暖通风与空气调节》 习题集 重庆大学 城市建设与环境工程学院 第一章建筑环境控制与暖通空调 1-1暖通空调系统的基本组成、工作原理是什么?主要的系统类型有哪些?(教材1.3) 1-2 供暖、通风与空气调节在实现建筑环境控制职能方面有何共性与区别?(教材1.4) 1-3 现代暖通空调在观念上发生了哪些变化?在技术上呈现出怎样的发展趋势?(教材1.6)1-4 暖通空调课程研究的空气环境主要是指哪两方面内容?涉及到的空气参数有哪些? 第二章室内空气环境污染源与负荷计算 2-1位于西安的某办公楼为一矩形南北向多层建筑 物,办公室冬季采暖室内设计温度为18℃,内走 2℃,楼梯间不采暖。已知该楼 廊温度较室内低1 ~ 地面层南向№1办公室如图,宽7.5m,深7.2m, 层高 3.9m,上层为相同温度的采暖房间,围护结 构设计条件:

外墙:370mm砖墙,外表面水泥砂浆20mm,内表面白灰粉刷20mm; 内墙:240mm砖墙,内表面白灰粉刷20mm; 外窗:推拉铝合金框单层窗2个,每个外形(宽×高)为 3.0×2.0m,每个窗缝隙长度为 15.0m;(冬季K值查附录4) 地面:非保温地面,K值按地带考虑; 内门:普通木门(其传热可以忽略)。 西安地区冬季采暖室外计算温度为-5℃,冬季空调室外计算温度为-8℃,冬季室外平均风速为1.8m/s,冬季日照率43%。 要求计算该№1办公室冬季供暖设计热负荷。 2-2条件同2-1题,办公楼冬季采用空调系统,冬季室内设计温度为18℃,设计相对湿度为45%,№1办公室的设计新风量为360kg/h。计算该№1办公室的冬季空调设计热负荷。 2-3假如2-1题中的办公楼位于重庆市。其夏季空调室内设计温度为27℃,设计相对湿度为65%,内走廊温度较室内高1 ~ 2℃(隔墙传热可以忽略)。又№1办公室处于办公楼顶层,其外墙改为240mm砖墙,外窗设置浅色内窗帘,屋顶为70mm钢筋混凝土屋面板加160mm沥青膨胀珍珠岩保温层,楼板结构按教材附录9楼板结构序号4,内墙改为120mm厚,其余设计条件同2-1题。 计算该№1办公室夏季供冷围护结构传热冷负荷(注:可在8:00~18:00之间进行逐时计算)。 2-4按上题条件,分别计算中午12:00外墙面和屋面处室外空气的综合温度t z墙、t z屋 。 2-5前述空调房间内,有12人做制图工作,上班时间8:00 ~ 18:00,日光灯照明共1080W。计算由室内热、湿源引起的冷负荷和湿负荷应为多少? 第三章空气热湿处理过程与设备 3-1成都某工厂车间夏季显热余热量Q=65kW,工作地点温度要求为t n=28℃;为排除有害气体设置的排风系统的排风量和车间正压渗透风量合计为G p=1kg/s,车间采用集中空调系统,使用

暖通空调考试试题及答案

空调系统培训考试试题 姓名:得分: 一.选择题 1.冷水主机的四大部件是() A.压缩机 B.冷凝器 C.节流阀 D.蒸发器 E.制冷剂 2.离心式水冷冷水机组使用的制冷剂是() A.R134a B. H2O C. CO2 D.CO E.空气 3.离心式压缩机是()型压缩机,双螺杆压缩机是()型压缩机 A.速度型 B. 容积型 C. 涡旋式 4.按集团要求冷凝器()年需要清洗铜管1次。 A.每年 B. 半年 C. 一季度 D. 两年 5.冷机维保需要做() A.冷凝器清洗铜管内水垢 B. 蒸发器接近温度达到2度以上时也需要清 洗 C. 检测制冷剂纯度,不达要求时更换制冷剂 D. 检测润滑油物理特性,不达要求时更换冷冻油 E. 更换供液过滤器,更换供油过滤器 6. 冷却塔检查时,注意事项() A. 检查布水器是否有堵塞情况 B. 检查浮球阀是否正常工作 C. 检查风机是否正常工作,检查皮带是否松脱 D. 检查布水是否均匀,是否水未经过填料直接流到集水盘 E.检查集水盘是否有污泥 7.组合式风柜巡检时注意事项() A. 检查水侧压力表是否损坏 B.检查供水、回水温度计是否正常 C. 检查风柜内风侧过滤网是否脏堵 D.检查翅片换热器是否脏堵 E.检查风管软连接是否破损,保温是否破损 8.冷却水系统是()式循环水系统,冷冻水系统是()式循环水系统。 A. 闭式 B.开式 二、判断题 1. 在冷水主机日常运行启动时,最先开启时的设备是水侧管路电动蝶阀。() 2. 发现冷水主机润滑油发黑或含有铁屑时,应马上将主机停机,并拨打维保单位电话安排检查压缩机齿轮箱或者轴承是否存在磨损。() 3.冷水主机开启顺序依次为:开启水侧电动蝶阀,开启冷冻水泵,开启冷却水泵,达到要求最小水流量时冷水主机自检开启润滑油泵,净油压达到要求后启动压缩机。() 4.风机盘管末端过滤网脏堵后不需要清洗,灰尘会自动脱落。()

暖通专业综合试题及答案

1. 在供热(冷)系统中,循环水泵的作用是什么?设计时如何确定? 答:在供热(冷)系统中,循环水泵不是将水提升到高处,而是使水在系统 周而复始的循环,克服环路的阻力损失,与建筑物的高度无直接关系。 循环水泵流量的确定按下式计算: G G '=)2.1~1.1( 式中 G -----循环水泵的流量,t/h ; G '----热网最大设计流量。t/h 。 循环水泵扬程的确定按下式计算: ))(2.1~1.1(y wh wg r H H H H H +++= 式中 H -----循环水泵的扬程,mH 2O ; r H -----网路循环水通过热源部的压力损失,mH 2O ; wg H -----网路总干线供水管得损失,mH 2O ; wh H -----网路回水管的压力损失,mH 2O ; y H -----主干线末端用户的系统的压力损失,mH 2O ; 2. 热水采暖系统为什么要定压?常用的定压方式有哪几种? 答:只有热水采暖系统定压点的压力恒定不变才能使供热系统正常运行。 供热系统的定压方式主要有膨胀水箱定压、补给水泵定压、补给水泵变频调 剂定压、气体定压罐定压和蒸汽定压。 3. 在管网水力计算中,主干线pj R 如何确定?如果选用值太大(或太小)会有 什么影响? 答:主干线pj R 对确定整个管网的管径起着决定性作用。如选用比摩阻越大, 需要的管径就越小,因而降低了管网的基建投资和热损失,但网路循环水泵的基 建投资及运行电耗随之增大;反之,如选用比摩阻越小,网路循环水泵的基建投 资及运行电耗就越小,但需要的管径就越大,因而管网的基建投资和热损失随之 增加。所以,一般取经济比摩阻来作为水力计算主干线的pj R 。热水管网主干线 的pj R 可取30~70Pa/m 。

(完整版)暖通空调期末考试填空与简答

暖通空调试题答案 一、填空题 1、集中采暖系统主要由热源、输送管网和散热设备三部分组成。 2、根据供暖系统散热方式不同,主要可分为对流供暖和辐射供暖。 4、辐射供暖是以辐射传热为主的一种供暖方式。 5、利用热空气作为热媒,向室内供给热量的供暖系统,称为热风供暖系统。 6、机械循环热水采暖系统与自然循环热水采暖系统的主要区别是在系统中设置了循环水泵,主要靠水泵的机械能使水在系统中强制循环。 7、蒸汽采暖系统按干管布置方式的不同,可分为上供式、中供式和下供式蒸汽采暖系统。 8、蒸汽采暖系统按立管布置特点的不同,可分为单管式和双管式蒸汽采暖系统。 9、蒸汽采暖系统按回水动力的不同,可分为重力回水和机械回水蒸汽采暖系统两种形式。 10、集中供热系统都是由热源、供热管网和热用户三大部分组成。 11、热负荷概算法一般有两种:单位面积热指标法和单位体积热指标法。 13、最常用的疏水器主要有机械型疏水器、热动力型疏水器和热静力型疏水器三种。 14、按照通风系统的作用动力可分为自然通风和机械通风。 16、局部排风系统由排风罩、风管、净化设备和风机等组成。 17、有害气体的净化方法有燃烧法、冷凝法、吸收法和吸附法。 18、自然通风可分为有组织的自然通风,管道式自然通风和渗透通风等形式。 19、一般把为生产或科学实验过程服务的空调称为工艺性空调,而把为保证人体舒适的空调称为舒适性空调。 20、夏季空调室外计算干球温度应采用历年平均每年不保证50h的干球温度。 21、夏季空调室外计算湿球温度应采用历年平均每年不保证50h的湿球温度。 22、冬季空调室外计算温度应采用历年平均每年不保证一天的日平均温度。 23、冬季空调室外计算相对湿度应采用累年最冷月平均相对湿度。 24、围护结构的冷负荷计算有许多方法,目前国内采用较多的是谐波反应法和冷负荷系数法。 25、空调系统常见的气流组织形式有上送下回方式、上送上回方式、中送风方式、下送风方式。 26、空调系统常见的空调送风方式有侧向送风、散流器送风、孔板送风、喷口送风、条缝送风、旋流送风等。 27、按使用对象不同,空调水系统可分为:热水系统、冷冻水系统、冷却水系统和冷凝水系统。 28、按水系统中各循环环路流程长度是否相同,有同程式和异程式系统之分。 29、机械排烟管道材料必须采用不燃材料。 30、加压防烟系统通常由加压送风机、风道和加压送风口组成。 31、防烟楼梯间的加压送风口宜每隔2~3 层设一个风口,风口应采用自垂式百叶风口或常开百叶式风口。 32、防烟楼梯间的加压送风口当采用常开百叶式风口时,应在加压风机的压出管上设置单向阀。 33、前室的加压送风口应每层设置,风口应采用常闭型多叶送风口,发生火灾时开启风口的楼层为着火层及着火层相邻上下层。 34、排烟分为机械排烟和自然排烟两种形式。 35、高压蒸汽采暖系统,它的供气压力大于;低压蒸汽采暖系统,它的供气压力等

暖通空调专业考试模拟题

注册公用设备工程师模拟题七 一、单选[共100题,每题1分,总计100分] 1、关于地面传热中错误的是()。 A.靠近外墙的地面热阻较大 B.远离外墙的地面热阻较大 C.室内地面的传热系数随离外墙的远近有变化 D.工程上近似把地面沿外墙平行的方向分成四个计算地带 2、低温热水地板辐射采暖的供、回水温差,宜小于或等于()。 A.7℃ B.10℃ C.12℃ D.15℃ 3、属于疏水器作用的是()。 A.定压 B.减压 C.排除蒸汽 D.排除系统中的不凝气体 4、两相流的凝结水回收系统与重力式满管流凝结水回收系统相比,室外凝水管管径()。 A.重力式要小些 B.重力式要大一些 C.两者相等 D.重力式可能大些也可能小些 5、以下论述中错误的是()。 A.室外热水网路内热水的流动状态大多处于阻力平方区 B.室外热水网路的水力计算中,当流体实际密度与水力计算表中不同时,必作修正计算C.室外热水网路水力计算表中,当量绝对粗糙度为0.5mm D.室外蒸汽网路水力计算表中,当量绝对粗糙度为0.2mm 6、关于热用户的水力失调度,以下论述中正确的是()。 A.热用户的水力失调度,为实际流量与规定流量的比值 B.热用户的水力失调度,为规定流量与实际流量的比值 C.热用户的水力失调度越大,水力稳定性越好 D.热用户的水力失调度越小,水力稳定性越好 7、锅炉房锅炉总台数,新建时不宜超过()。 A.3台

C.5台 D.7台 8、下列关于锅炉热效率,哪种说法是正确的()。 A.指每小时送进锅炉的燃料全部完全燃烧时所能放出的热量中有百分之几被用来产生蒸汽或加热水 B.指被蒸汽或水吸收的热量占燃料燃烧产生热量的比值 C.指传递给蒸汽或水的热量占燃料燃烧产生热量的比值 D.指产生的蒸汽(或热水)量与所消耗的燃料量之比值 9、燃料成分分析常用四种分析基准,各基准下,燃料成分百分比不相同的原因是因为 ()。 A.燃料中各成分的绝对含量是变化的 B.燃料中的挥发分含量变化,而其他成分的绝对含量不变 C.燃料中的水分或灰分含量变化,而其他成分的绝对含量不变 D.燃料中的水分和灰分含量变化,而其他成分的绝对含量不变 10、下列关于离子交换水处理,哪种说法是不正确的()。 A.钠离子交换可以除去水中硬度,但不能除去碱度 B.钠离子交换后,水中含盐量增加 C.氢离子交换可以除去水中硬度或碱度,但形成酸性水 D.氢-钠离子交换可以除去水中硬度和碱度 买书:供热工程第四版 11、如下图所示,其他管段和热用户不变,热用户3处增设加压泵2'运行时,以下论述 中正确的是()。 A.整个网路的总阻力数不变 B.整个网路的总阻力数减少 C.整个网路的总阻力数增加 D.用户4、5流量增加 12、关于围护结构温差修正系数值的大小,下述错误的是()。 A.围护结构温差修正系数的极值是1 B.非供暖房间保温性能越差,温差修正系数越大 C.非供暖房间保温性能越好,温差修正系数越大 D.非供暖房间透气性能越好,温差修正系数越大 温差修正系数是供暖房间与不供暖房间之间的 13、如下图所示,h1 =3.2m,h2 = h3 =3.0m,Q1 =700W,Q2 =600W,Q3 =800W,供回水 温度95/70℃,则流出第二层散热器管路的水温为()。 A.70℃ B.78.3℃ C.85.5℃

注册公用设备工程师心得-暖通空调

注考经历与心得(暖通空调) 一直想总结一下自己注考复习过程中的一些心得,但每次提起笔,又感到好像没有什么经验和方法可言。下面就谈谈自己考试复习的经历,记一记流水账,希望能够抛砖引玉,对正在注考之路上努力的同行们、同事们和同学们有所帮助和启发。 一、基础考试 基础考试准备的时间很长,就是怕一次通不过。2009年8月初就准备好了复习资料,因为没有类似考试的经历,没有经验可循,心里比较没有底。刚到单位事情还不多,下班后自由时间比较充裕,当时就下定决心一定要一次通过。9月份开始看书,每天晚上抽出一个小时左右,断断续续到12月底基本将上册复习资料过了一遍。2010年3月初又开始看第二遍,并将书上所有习题做了一遍。这期间,在网上下载到了2005年至2009年基础考试的真题。看完第二遍复习资料后开始做真题,所有真题至少做了2遍,基本熟悉了公共基础考试出题和解题的套路。由于找不到专业基础的真题,买的复习资料上也没有任何习题,复习起来没有头绪。花了一个月左右的时间看完了专业基础复习资料,也翻看了相关教材。2010年9月18日和同事们一块参加考试,当时看到很多人拖着大箱子进考场,感到很奇怪(后来才知道是参加专业考试)。上午考公共基础,考试基本不够时间,考试发的手册也没什么用,基本上是填完答题卡就打铃交卷了。下午考专业基础,一个小时就做完了,又检查半个小时。考完之后,心里轻松了很多。2011年1月出分了,感觉成绩还好,总算舒了一口气。 二、专业考试 2011年3月初考试开始准备专业考试的复习资料,除了考试委员会编的那本复习资料外,有时间就在网易土木论坛的暖通空调板块里下载网友们发的历年真题,对照大纲要求在百度文库上搜集下载考试所需的规范和标准。 1、第一轮。5月中旬开始第一轮复习。第一遍考试委员会编的复习资料为主,打算通读一遍,不懂或不熟悉的知识点就结合教材复习。由于单位在南方,没有接触过采暖的设计,因此对采暖这部分知识复习的时间特别长,基本花了大半个月时间,教材基本上都重新学习了一遍,但效果不是很明显,依然心里没底6月底,基本完成了通读一遍的任务。那时比较烦恼的就是没有完整的真题,网上下载的都是网友回忆版或是考试时拍的图片,很不完整和系统,也没有标准答案。偶然一个机会在论坛里看到有人说《暖通空调》杂志社编的习题集不错,于是立马在网上下单买了一本,虽然很贵(230元一本)。等买的习题集到了,就开始了第二轮复习:做题。 2、第二轮。习题集分为三部分,第一部分是模拟习题,第二部分是典型习题(其实就是历年的真题),第三部分内容都不记得了,后来也没有时间去做。 刚开始做题时对自己的打击很大,因为基本上没有一道题是会做的,而且感觉都无从下手。基本上是先看答案再根据答案提示去查书和规范上的考点,然后将该题考的知识点都详细记录在边上。这样做的好处是基本上将所有规范都翻了一遍,大概知道考试的出题方式和考点的分布。 第二部分典型习题做了几道之后,突然发现这些题都是历年真题,如获至宝一般,将这部分作为复习的重点。这部分习题基本每道题都做了两三遍,要达对每一题都知其然和其所以然的效果。专业知识题(选择题)做完之后自己也不知道复习的效果如何,因为每道题考的考点很多很杂,就靠临场发挥得效果了,复习时就是尽量熟悉考过的考点及规范。做案例习题时,专门准备了一个本子,将那些不会的案例题汇总,在看过答案之后又重新闭卷推算一、两遍,熟练掌握每道题的解题方法和过程。到8月中旬,完成了第二部分习题的复习。 3、第三轮。做完真题后又不知道该怎么复习了,打算将复习教材重新翻阅熟悉一遍,

暖通空调习题答案汇总

湿空气习题 1、区分干球温度、湿球温度、露点温度以及饱和温度。 2、若要独立地确定空气的状态点,至少需要确定两个状态参数,哪两个状态参数可以用于独立确定空气的状态点? 3、如果有初始状态为t=20℃,φ=35%的空气,大气压力为101325Pa,向其加入5g/kg的水蒸气,求其终状态的空气的相对湿度和温度。 4、在1000kg的空气(20℃,60%)中加入1000kJ的热量和2kg的水蒸气,求空气最终的状态参数。 5、简述空气热湿处理设备的类型及特点。 6、某舒适性空调房间采用全空气空调方案,空调冷负荷为15000W,湿负荷为6kg/h,室内设计参数为:干球温度26℃、相对湿度60%。夏季大气压力为1013kPa,表冷器将新风和回风的混合风处理到17℃、95%,空气的密度为1.2kg/m3,求该房间的空调送风量。 7、某空调系统采用全空气空调方案,冬季房间空调总热负荷为10000W,湿负荷为3kg/h,冬季室内设计参数为:干球温度18℃、相对湿度30%,需用的新风量为900m3/h,冬季室外空调计算参数为:干球温度-10℃、相对湿度50%,冬季大气压力为1013kPa,送风温差为10℃,空气的密度为1.2kg/m3,质量定压热容为1.01kJ/(kg·K),求该空调系统新风和回风混合后的送风状态。 8、简述一次回风和二次回风的特点及其使用范围。 9、简述按送、回风口位置和型式不同而划分的5种气流组织形式及其特点。 10、简述水环热泵空调系统适用范围。 11、一个由多区域空气处理机组服务的特殊区域的设计冷负荷为0.5kW,SHF=0.8。进入盘管的空气的干球温度为29 o C,湿球温度为21 o C(比焓为60.63 kJ/kg)。离开盘管的空气干球温度为10 o C,相对湿度为90%(比焓为27.338 kJ/kg)。区域空气参数为:干球温度为24 o C,相对湿度为50%(比焓为47.804 kJ/kg)。假设压力为海平面压力,空气比容取0.85 m3/kg干空气,定压比热取1.0 kJ/kg o C。(14分) (a)送风量(m3/h)必须是多少? (b)送风参数是多少? (c)在此区域中,有多少空气从盘管上方流过?多少空气旁通绕过盘管? 12、现有一款除湿机设计如下:潮湿的空气从进风口吸入蒸发器,被蒸发器冷却除湿后,再冷却冷凝器后从出风口排出。如已知空气入口参数、除湿量以及系统其他参数,请问空气出口参数应该如何确定? 答案: 1、答:干球温度即空气的实际的温度。湿球温度是在绝热定压条件下,空气与水直接接触达到稳定热湿平衡时的绝热饱和温度,也称热力学湿球温度。露点温度是当湿空气温度下降到一定时,有凝结水出现的温度。饱和温度是液体和蒸汽处于动态平衡状态即饱和状态时所具有的温度。 2、答:温度和相对湿度、温度和含湿量、含湿量和焓 3、答:70%,20℃ 4、答:焓值48.45kJ/kg,相对湿度64%,含湿量10.72g/kg,干球温度21℃ 5、答:其可分为接触式热湿交换设备和表面式热湿交换设备。第一类热湿交换设备特点:与空气进行热湿交换的介质直接与空气接触;第二类热湿交换设备特点:与空气进行热湿交换的介质不与空气接触,二者之间的热湿交换是通过分隔壁面进行的。

最新暖通空调最终复习题

南京工程学院K暖通111 暖通空调复习专用启用前绝密★ 1全空气系统分类:①按送风参数的数量来分类:单送风参数系统,双(多)送风参数系统;②按送风量是否恒定:定风量系统,变风量系统;③按所使用的空气来源分类:全新风系统(又称直流式系统),再循环式系统(又称封闭系统),回风式系统(又称混合式系统); ④按承担室内冷热湿负荷的介质:全水系统,蒸汽系统,全空气系统,空气-水系统,制冷剂系统;⑤空调的集中程度(设备的设置情况):集中式,半集中式,分散式;⑥按空气过滤器分类:粗效过滤器,中效过滤器,高效过滤器 2.空气-水系统根据再房间内末端设备的形式可分为:1)空气-水风机盘管系统;2)空气-水诱导器系统;3)空气-水辐射板系统 3.热湿比:湿空气的焓变化与含湿量的变化之比1000△h/△d 供热为负 含湿量:与1kg干空气同时存在的水蒸气含量 湿空气的焓:1kg干空气的焓与同时存在的水蒸气焓之和 P162 图6-44 自动控制系统的基本组成 P166 6.12空调系统的选择与划分原则 11.空气系统按用途分类:舒适性空调系统工艺性空调系统 12.影响人体热舒适性指标 13.规定民用建筑维护最小传热热阻目的:防止室内围护结构表面结露,人体不舒适 14.描述湿空气的主要参数:压力温度相对湿度比焓 15.影响人体舒适性的参数:温度相对湿度风速表面温度 16.室外空气综合温度:室外空气温度与太阳辐射得热结合的一个综合温度 19.影响气流组织的因素:①送风口空气射流及其参数;②送风口位置及型号;③回风口位置;④房间的几何形状;⑤室内的各种扰动;⑥送风方式 20.如何降低空调噪声:1通风机方面:风机进出口软接头,不要使风管局部风速加大,风机出口附近安装2-5个消声器,吊顶内风机应放在隔声箱内,安装减震装置;;2冷却塔:正确设置地点方位时应考虑环境的影响,冷却水管隔振,设置隔声屏 21.洁净室:指空气悬浮粒子受控制的空调房间。。洁净室正压原则①洁净室必须维持一定的正压;②洁净室与室外的正压差不小于10Pa,洁净室与非洁净区或高等洁净室与低等洁净室之间的正压差不小于5pa;③通过送风量大于回风量和排风量实现;④送风机、回风机、排风机要连锁,开启系统时先开送风机、再开回风机、后开排风机;⑤维持室内正压防止空气倒灌,应设置值班风机 22.全水系统优缺点:优点:①运行管理简单、维修费用低;②热水的跑、冒、滴、漏现象轻,因而节能;③可采用多种方法调节;④供暖效果好。连续供暖时,室内温度波动小。可创造良好的室内环境,增加舒适度;⑤管道、设备锈蚀较轻,使用寿命长。。。。。缺点:①显热传热,在想通过供热量情况下,所需的供暖设备较多,管道系统管径较大,造价高;②在相同设计热负荷下,热水为热媒时流量大,输送热媒消耗电能多 23.有机物燃烧过程分为两个阶段:①在一定温度下,材料分解出游离碳和挥发性气体;②游离碳和可燃成分与氧气剧烈化合,并放出热量(即燃烧) 24.防烟分区分隔的方法除隔墙外,还有顶棚下凸不小于500mm的梁、挡烟垂壁和吹吸式空气幕 25.自然排烟:利用热烟气产生的浮力、热压或其他自然作用力使烟气排出室外。。两种方式: ①利用外窗或专设的排烟口排烟;②利用竖井排烟 26.新风系统的新风量要求:①不小于卫生标准或文献规定的人员所需最小新风量;②补充

暖通专业试题库

暖通专业试题库 专业试题库 一、判断题 1、绝热过程的熵变一定为零(错) 2、不可逆热力循环中熵变大于零(错) 3、旋风除尘器的效率和阻力随风量的增加而增加(对) 4、防火排烟阀平时常开,70℃保持开启,280℃关闭(错)平时闭 5、可燃气体中甲类火线物质指的是气体的爆炸下限小于10%(对) 6、当高层建筑与其裙房之间设有防火墙等分隔设施时,并且裙房设有自动喷水灭火系统时,其防火分区的最大允许建筑面积是5000m2(对) 7、氨吸收式制冷装臵中,氨作为吸收剂,水作为制冷剂(错) 8、线性控制系统区别于非线性控制系统的主要特点是满足叠加原理和齐次性(对) 9、当排烟风机及系统中设臵有软接头时,该软接头应能在280℃的环境条件下连续工作不少于30min(对) 10、一类建筑每个防火分区最大允许建筑面积为1500m2(错)1000 11、反馈控制的实质是一个按偏差控制的过程(对)

12、空调冷冻设备宜采用带风冷冷凝器的空调机。当采用水冷机组时,对冷却水系统冬季应采取防冻措施(对) 13、通信机房空调制冷设备的制冷能力,应留有15%-20%的余量(对) 14、电子计算机机房内的给排水管道应采用难燃烧材料保温(对) 15、积分控制过程的作用是及时的、快速的控制(错) 16、准静态过程一定是可逆过程(错) 17、可逆过程一定是准静态过程(对) 18、事故排风的排风口不得朝向室外空气动力阴影区和正压区(对) 19、事故排风的排风口与机械送风系统的送风口的水平距离应不小于20m,当水平距离不足20m时,排风口必须高出进风口并不得小于6m(对) 20、事故排风的排风口可以布臵在人员经常停留或经常通行的地点(错) 21、可逆定压稳定流动过程中,系统的技术功为零(对) 22、加压送风管应避免穿越有火灾可能的区域,当建筑条件限制时穿越有火灾可能的区域的风管的耐火极限应不小于半小时(错)1h 23、排除含有比空气轻的可燃气体与空气的混合物时,其排风水平管全长应顺气流方向向下坡度敷设(错)

《暖通空调》复习详细习题集和答案-(1)

第一章绪论习题 1-1 暖通空调在建筑环境控制中担负着怎样的技术使命? 【答】作为一门应用性的技术科学,暖通空调肩负着这样的使命:遵循“以人为本”的宗旨,采用科学的环境控制技术,为人类创建一种健康、舒适而又富有效率的建筑环境,从而满足现代社会里人们在生活、工作及其他活动中对室内环境品质日益增长的需求。考试经验注册公用设备工程师暖通空调经验

本人菜鸟一个基础+专业共考了5年,先说说我的考试经历 我07年7月份毕业后进入一家甲级设计院工作,当年到单位报道完后注册考试报名已结束,错过了9月份的基础考试,那时候刚进单位,事情比较少可惜没考试,白白浪费了半年的时间,08年工作开始步入正轨,在单位承担的项目慢慢开始多起来,单位事情比较多,画图的人比较少,新人也被安排了一大堆事情,并且当时刚工作不久好多东西都不会,画出来的图问题也比较多,感觉每天都在加班,当年报了基础考试,到9月份考试的头两天才熬夜把图出了,也没时间看书,考试的时候裸考,最终成绩可想而知,只考了100零几分,距离合格线差距还很大,知道成绩后心理也没什么落差,反正知道没看书是考不过的,09年正值房地产市场暴涨的时候,以房地产为主的设计单位应该事情都比较多,这一年我也是在疯狂加班中渡过的,在忙碌的工作中还是未忘记注册考试,有了08年的经验,知道考试要想考及格还是得看书,随便去书店买了本基础考试的习题集,可惜当时没在意这本书,一题都没做(主要是没时间)平时偶尔抽点空看看书,本人在大学时力学和高数相对学的比较好,当时我总结了一下基础考试怎么容易通过,好多人复习基础的时候把太多的经历花在上午,这种比较适合在校生,对工作的人你根本没那么多时间,我感觉应该把下午的分考高,下午两分一题很容易得高分,我复习的时候把主要精力放在下午,复习资料用的是大学的教材,除了刚才那本习题集也没有其他复习资料,做题又没时间,上午复习的就是高数,理论力学、材料力学,其他时间都是复习下午的专业课,其实下午专业课考的都是概念题,除了结构力学计算量大外几乎没有计算题,只要看书还是容易得分,最终考试和我预期差不多,本来我感觉这一年应该有希望过了,但有时候运气都是那么差点,考试前两天本来想做做那本习题集呢,可惜被领导派出去出差,一直到考试的头一晚上才回到家,已经没时间看书了,第二天直接上考场,最后考下来上午50多,下午70多总分130,没过,当时知道成绩还是比较郁闷,毕竟也花了时间看书,通过前两年的考试经验,10年春节过后我就开始复习,主要是单位事情多,早复习早好每年考试那久都比较忙,复习方式和09年差不多,唯一多复习的是上午复习了大学物理和电子电工,功夫不负有心人,这一年考试前也不怎么忙,最后上午考了63,下午考了90终于通过了,考了三次终于把基础考过了,所以从我的经验来说想考基础的同行应该分主次,把复习经历多用在下午,下午只要能考80多一般考过的希望都比较大,上午数学加力学已经40多分,我个人感觉上午不用怎么复习考50多分应该问题不大 10年基础考过之后,11年工作满4年刚好符合报考条件,这一年单位事情也比较多(主要是画图的人太少)被压了好多事情,专业复习一直等到11年4月底施兰清的应试指南和答题指导出来,买了他的书才开始复习,五月份当时有个项目为了赶在6月1号实行10抗规之前出图一直在加班,五月份一个月就浪费了,6月份开始复习应试指南,用应试指南复习规范还是一本好书,差不多到7月中旬的时候指南看完了一遍,开始复习答题指导,8月中旬的时候指导也看完一遍,这时候想起该做点题,又去书店买了张庆芳的真题,总高仔细做了6套,已经9月份了,这时候还忙着出一个小区的桩位图,一直忙到考试,每天做题的时间几乎没有,半个月就做了2套,最后参加考试,考完感觉考过和没考过各占50%,最后成绩出来47,当时感觉非常失落,失落归失落;最后在论坛上看考47的人很多,也就随意而安,只有12年继续奋斗,12年我准备的比较早3月份开始准备的,因为12年抗规、高规、混规都是新规范,复习的时候我就倒过来用指南和指导复习地基基础,砌体和钢结构,4月中旬的时候买了施兰清的精讲,可惜5月份的时候有开始忙了,做了一栋4万平米的公建,看书的时间几乎没有,正式复习又变成6月份,当时领导又压我好多事情,我推了一部分,最后说只做2栋高层,这时候我每天晚上都坚持做精讲,11年的时候我指南和指导都是看完的没按考试要求写过程,12年的精讲上的题目我都是自己先做一遍再对答案,一遍

暖通空调复习题

一、填空题 1、集中采暖系统主要由热源、输送管网和散热设备三部分组成。 2、根据供暖系统散热方式不同,主要可分为对流供暖和辐射供暖。 3、以对流换热为主要方式的供暖,称为对流供暖。 12、我国目前常用的铸铁柱型散热器类型主要有二柱M-132、四柱、五柱三种类型 13、最常用的疏水器主要有机械型疏水器、热动力型疏水器和热静力型疏水器三种。 14、按照通风系统的作用动力可分为自然通风和机械通风。 15、通风房间气流组织的常用形式有:上送下排、下送上排、中间送上下排等。 16、局部排风系统由排风罩、风管、净化设备和风机等组成。 17、有害气体的净化方法有燃烧法、冷凝法、吸收法和吸附法。 18、自然通风可分为有组织的自然通风,管道式自然通风和渗透通风等形式。 19、风机的基本性能参数有风量、风压、轴功率、有效功率、效率、转数。 20、常见的避风天窗有矩形天窗、下沉式天窗、曲线形天窗等形式。 21、通风系统常用设计计算方法是假定流速法。 22、一般把为生产或科学实验过程服务的空调称为工艺性空调,而把为保证人体舒适的空调称为舒适性空调。

安装预算员面试、笔试习题集(暖通)

安装预算员面试、笔试习题集(暖通) 一、单项选择题 1. 诱导器(风机)套用(A)定额子目 A. 风机盘管 B. 风口 C. 调节阀 D. 轴流风机 2. 风机安装按设计不同的(B),以“台”为计量单位 A. 用途 B.型号 C.规格 D.重量 3. 通风空调系统调试费用计算基数是(B) A. 本册安装费 B. 本册人工费 C. 本册及第八册人工费 D. 本册及第八册、第十一册人工费 4. 在编制工程量活单时,空调水的系统调试费应(A )计算 A. 按项目编码0308*****设置项目计算 B. 按项目编码0309*****设置项目计算 C. 由投标单位自行计算,并计入措施项目费中

D. 由投标单位自行计算,并分摊到分部分项工程量活单的综合单价中 5. 风管制作安装项目,只列有法兰连接时,定额(A) A不作调整B调整法兰含量C定额乘系数D出补充定额 二、多项选择题 1. 通风系统常用的蝶阀的组成部分包括(BCD) A. 格栅风口 B.短管 C.阀板 D.调节装置 2. 在通风管道制作安装中,计算风管长度时,不应扣除的部分有(AB) A. 弯头 B.三通 C.阀门 D.风口 3. 吊顶式风机盘管安装定额中已包括了(AD)工作内容 A. 支架制作安装 B. 进出水管阀门安装 C. 电机检查接线 D. 电机安装 4. 消声器安装定额按(ACD)划分套用定额子目 A. 片式 B. 静压式 C. 管式 D. 阻抗复合式 5. 在第九册通风空调工程定额中,薄钢板通风管制作安装子目中,包括(AB)

的制作安装。 A.弯头、三通 B.法兰、加固框 C.三通调节阀 D.过跨风管落地支架 6. 下列关丁风机盘管的计价表述正确的有(BD) A. 风机盘管安装套用第9册定额,调试费不包含在该册系统调试费中,检查接线已包含在风机盘管的安装工作内容中,不能另计; B. 风机盘管安装套用第9册定额,调试费已包含在该册系统调试费中,检查接线按相应的端子数套用第二册端子板接线; C. 风机盘管安装套用第9册定额,调试费已包含在该册系统调试费中,检查接线套用第二册相应的电机检查接线子目; D. 风机盘管安装中,防震垫材料成品供应时,另计防震垫材料的主材费. 三、填空题 1. 薄钢板风管刷油,仅内(或外)面刷油的,人、材、机费乘以1.2系数,内外均刷油的乘以1.1系数。 2. 采用渐缩管均匀送风者,如果为矩形风管按照平均周长套用相应规格子目,其人工费乘以2.5系数。 四、简答题 1. 空调风管安装中有没有包含支座的制作安装以及刷油除锈? 答:定额中已有支座的制作安装费用,但刷油除锈不在其中。

[整理]《暖通空调》复习答案.

(0757)《暖通空调》复习思考题答案 一、填空题 1、集中采暖系统主要由热源、输送管网和散热设备三部分组成。 23、夏季空调室外计算干球温度应采用历年平均每年不保证50h的干球温度。 24、夏季空调室外计算湿球温度应采用历年平均每年不保证50h的湿球温度。 25、冬季空调室外计算温度应采用历年平均每年不保证一天的日平均温度。 26、冬季空调室外计算相对湿度应采用累年最冷月平均相对湿度。 27、围护结构的冷负荷计算有许多方法,目前国内采用较多的是谐波反应法和冷负荷系数法。 28、按所使用空气的来源分类,空调系统可分为封闭式系统、直流式系统、混合式系统。 29、根据空调机组的结构形式分为整体式、分体式和组合式三种形式的空调机组。 30、空调系统常见的气流组织形式有上送下回方式、上送上回方式、中送风方式、下送风方式。 31、空调系统常见的空调送风方式有侧向送风、散流器送风、孔板送风、喷口送风、条缝送风、旋流送风等。

相关文档