1.概述

1.1设计依据

1.1.1供电公司安全运检部“关于委托编制《变电所通信电源改造项目》初步设计的委托函”

1.1.2 《2014—2018年**电网通信网滚动规划设计报告》

1.1.3 《**电网变电站通信电源技术规范》

1.1.4 DL/T 5218-2005 220kV~500kV变电所设计技术规程

1.1.5 DL/T 5225-2005 220kV~500kV变电所通信设计技术规定

1.1.6 DL/T 5044-2004 电力工程直流系统设计技术规程1.1.7 YD/T 731-2002 通信用高频开关整流器

1.1.8 YD/T 799-2002 通信用阀控式密封铅酸蓄电池

1.1.9 YD/T 1376-2005 通信用直流-直流模块电源

1.1.10 YD 5078-1998 通信工程电源系统防雷技术规定

1.1.11 YD/T 5098-2005 通信局(站)防雷与接地工程设计规范

在符合以上规范及标准的基础上,以上设备应符合下列最新的国际、国家标准、行业规范及标准:

ITU T:国际电信联盟电信标准化组织

IEC:国际电工协会

ISO:国际标准化组织

EIA:美国电子工业协会

IEEE:美国电子与电气工程师协会

CEPT:欧洲电信联盟

GB:中华人民共和国国家标准

YD:中华人民共和国通信行业标准

DL:中华人民共和国电力行业标准

1.2 总则及设计内容

1.2.1 总则

(1)变电站通信电源设置应符合安全可靠、技术先进、经济合理的要求。

(2)变电站通信电源设置应满足通信设备供电的需求,并应遵从专业化、集约化的原则。

(3)变电站通信电源设备应采用符合国家标准的定型产品,无运行经验和不符合**电网要求的设备不得在网内变电站使用。(4)变电站通信电源应因地制宜地设置通信专用直流电源,或

直流电源变换器(DC/DC变换器)。

(5)变电站通信电源的规模容量应满足通信、保护接口等设备供电需要,并留有适当余量

1.2.2 设计范围

礼士变、越江变、马洲变、季市变、侯河变、柏木变、城南变等7个变电所通信电源。

1.3 建设规模

1.3.1 对礼士变、越江变、马洲变、季市变、侯河变、柏木变、城南变等7个变电所通信电源进行改造,增加以上变电所通信电源的直流配电、交流配电柜。

1.4设计原则

(1)变电站内为了向通信设备供电,应设置通信直流电源系统。变电站内通信设备的供电电压额定值应为直流-48V。

(2)通信直流电源系统可以是通信专用直流电源系统,也可以是直流电源变换器(DC/DC变换器)。通信专用直流电源系统由高频开关整流设备、蓄电池组和配电设备组成;直流电源变换器(DC/DC)将站内220(或110)V直流输入变换为满足通信设备供电要求的-48V直流输出。

(3)变电站可根据通信设备负荷情况设置通信专用直流电源系统或直流电源变换器(DC/DC变换器)。考虑到产品现状和实际运行经验,当变电站通信设备负荷电流超过60A(-48V)时,为减少对站内直流系统的影响,应设置通信专用直流电源系统。凡一、二、三级主干通信电路经过的站点,涉及黑启动和应对特殊自然灾害保电方案的站点应设置通信专用直流电源系统。

(4)根据各类变电站通信设备功耗预测(见附录)和站用直流系统情况,分类配置变电站通信电源。

2. 通信电源技术要求部分

2.1 DC/DC变换器的技术要求

2.1.1 采用DC/DC变换器供电时,应配置DC/DC变换器和直流配电单元。

2.1.2 DC/DC变换器输入与输出必须相互电气隔离。

2.1.3 DC/DC变换器的输出端正极应直接接地。

2.1.4 220kV变电站配置两组DC/DC变换器,分别接至站用直流不同母线段,采用1+1工作方式。110kV/35kV变电站配置1组DC/DC变换器,模块按N+1配置。

2.1.5 每组DC/DC变换器可根据远景容量要求配置2~N个

DC/DC变换模块(最低不少于两个模块),DC/DC变换模块应能直接并联运行负载均分,模块间并联均流不平衡度应不大于±5%额定电流值。

2.1.6 DC/DC变换器输出电压应可调,在正常运行情况下,DC/DC变换器直流输出电压应调节为系统标称电压的105%。

2.1.7 DC/DC变换器宜与变电站直流充电装置统一组屏。直流配电单元置于通信设备柜内。

2.2 通信电源系统的保护

2.2.1 通信电源系统各部分应装设保护电器,保护电器交流部分应采用交流断路器或熔断器,直流部分采用直流断路器或熔断器。

2.2.2 保护电器上下级应符合级差配合规定,下级故障不应扩大至上级。

2.2.3 保护电器的配置应保证通信电源系统保护的可靠性、选择性、灵敏性和速动性。

2.2.4 保护电器配置可参照《电力工程直流系统设计技术规程》(DL/T 5044-2004)进行。

2.3 防雷接地

2.3.1 通信电源交流部分应配置C、D级防雷装置。

2.3.2 通信电源侧和配电侧直流输出母线均应加装直流防雷模块。

2.3.3 通信直流电源的“正极”在电源设备侧和通信设备侧均应直接接地。

2.4 设备布置

2.4.1 通信电源设备可与其它通信设备或二次设备一起布置在通信机房或二次设备室内。当装设通信专用电源和蓄电池组时,可设1间通信蓄电池室。

2.4.2 通信蓄电池单组容量大于100Ah时,应配置独立的蓄电池架(屏),但需注意安装楼面重力荷载是否满足要求,必要时增设槽钢底座以均衡荷载。

2.4.3 通信电源设备用房工艺要求和设备布置可参照《电力工程直流系统设计技术规程》(DL/T 5044-2004)。

2.4.4 变电站DC/DC电源应安装在所用直流电源屏柜内或通信设备屏内,不得安装在综合配线设备内。

2.5运行监视要求

通信电源应配置监控管理系统。

2.5.1 通信专用直流电源系统

通信专用直流电源系统的监控应能监视如下状态和参数:

(1) 市电中断,电压过高/过低告警

(2) 模块故障

(3) 直流系统电压值

(4) 直流系统电压过高/过低告警

(5) 蓄电池熔丝断

(6) 负载熔丝断

(7) 公共告警(所有告警的共同告警)

2.5.2 DC/DC变换器

DC/DC变换器应接入站内直流系统监控平台进行管理,并应同时接入站内自动化系统进行工况监测。

DC/DC变换器的监控应能监视如下状态和参数:

(1) 站用直流输入中断

(2) 模块故障

(3) 模块直流输出电压值

(4) 直流输出电压过高/过低告警

(5) 负载熔丝断

(6) 公共告警(所有告警的共同告警)

2.6 运行监视要求

通信电源应配置监控管理系统。

3、通信电源现状及改造方案

3.1通信电源现状

礼士变、越江变、马洲变、季市变、侯河变、柏木变、城南变等7个变电所通信电源均为独立高频开关电源,投运时间均在2002年前后,以上变电所目前使用的电源是大唐科技股份有限公司产品。由于以上变电所通信电源和蓄电池年久失修,特别是蓄电池容量下降,使得通信设备正常运行存在隐患。近年来礼士变、越江变、马洲变、柏木变、城南变变电所的所用直流系统改造完毕,变电所的通信电源基本具备DC/DC电源供电方式。目前变电所直流电源尚未改造的变电所是季市变、侯河变,需要结合本次技改,按照标准化设计要求增加DC/DC模块。同时为确保通信设备的可靠供电,根据**省电力公司“标准化设计”的相关要求,需要对以上变电所通信电源进行改造,退出目前运行不稳定的通信电源,同时增加相应的配电单元。对于

3.1.1变电站通信电源业务需求

按照《**电网变电站通信电源技术规范》关于110kV变电站配置要求,结合以上变电所通信电源年久失修、部分元件及蓄电池已经损坏的现状,本设计将按以下负载状况进行设计考虑:

变电所主要通信设备功耗表

3.1.2电源改造、更换的方案

根据以上变电所通信负载预测,结合**省电力公司通信电源管理规定。供电公司将对以上变电所通信电源进行改造。

目前110kV/35kV变电站通信电源通常**省电力公司典型化设计标准供电模式C进行配置。但目前以上变电所中其中5个变电所改造后通信电源供电系统只包括1组220(110)V/-48V DC/DC变换器,没有配置直流配电单元,需要结合本次技改对直流和交流配电设备进行相应改造。季市变、侯河变,需要结合本次技改,按照标准化设计要求增加DC/DC模块。

礼士变、越江变、马洲变、柏木变、城南变的DC/DC直流变换器组目前已经安装在站内直流系统柜内,为确保以上变电所的通信设备供电,需要增加直流配电单元和交流配电单元,增加的交流、直流配电单元均安装于新增加的通信电源设备柜内。季市变、侯河变增加DC/DC转换模块和相应的配电设备,具体系统接线见图1

图1通信电源供电模式C系统典型接线图以上DC/DC通信电源将安装在所用直流屏内,直流配电单元将安装在通信电源屏内。

3.2环境要求

以上通信电源使用环境参照下表执行:

表6 使用环境条件表

4、造价分析

按照以上配置,将对以上变电所通信电源及配线设备进行改造,以上设备安装工程造价总计:14 万元

5、结论

通过改造,以上变电所可以满足**省电力公司典型化设计要求和通信设备安全运行的需要设计要求。

通信电源系统改造方案

通信电源系统改造方案 一、通信电源和蓄电池情况 本次通信电源改造有5个变电站,分别是城关、蔡家崖、郑家塔、张家坪和奥家湾变电站。 城关35kv变电站的基本情况是变电站内没有专用的通信电源,站内的通信设备电源从直流屏的-48v电源取电,直流屏内-48v整流模块有两个,其中一个模块已经坏掉,如果另外一个整流模块坏掉,所有的通信设备都将会失电,是一个严重的安全隐患。 蔡家崖变电站有专业的通信电源,型号是ZXDU300,该通信电源出厂时间是2005年,目前运行正常,但已经严重超过使用寿命,随时都可能坏掉造成业务中断。 郑家塔、张家坪和奥家湾有专业的通信电源,品牌型号都是中兴的ZXDU58,出厂时间是2010年,大概是11年底安装,寿命也超过5年。 二、实施方案 为使机房内的通信设备不断电,并在更换通信电源实施过程中避免出现问题,在实施前的准备、实施过程的细节方案尽可能做到详细。 (一)实施时间、是否停电 勘察和实施大致要8小时,实施过程中设备不停电。 (二)实施前准备 1、实施技术人员其他到现场勘察,和用户方的管理人员进行相关的沟通:设备到货、

验收,设备安装位置等。 2、技术人员对旧通信电源的情况进行技术参数登记,然后做好施工准备,包括新的设 备及施工工具等。 得到用户授权许可,进行施工。 (三)开始实施 1.准备新的临时-48v机架式通信电源,接线正确,-48v输出正确。 2.拆除通信电源的一路电源(一般都是双路电源),接线到临时电源上面,确保接线 正确,开启临时通信电源的输出空开。拆除另一路电源,电缆头用电气胶布包好。 照此步骤,把旧通信电源上的负载全部移除。 3.断开通信电源的蓄电池的空开或者保险,拆除蓄电池放置到安全位置。 4.断开通信电源的交流输入,并在站内的交流屏上断开通信电源的交流输入空开,使 用万用表测量,确保交流输入没有电压。 5.拆除通信电源柜接地及电缆头,用电气胶布包好。 6.拆除柜体移动至合适位置,把新通信电源柜安装到原来位置。 7.做柜体接地和电缆头接线。蓄电池安装到合适位置并连线。 8.打开交流输入空开,确认通信电源设备运转正常,打开蓄电池空开,测量-48v输 出电压正常。 9.将通信设备第二路电缆接入通信电源负载,负载空开打开。 10.拆除临时机架式通信电源的负载,移动到新的通信电源负载上。 11.对新电池浮充半小时以上,模拟交流失电状况,断开交流输入空开,查看通信设备 是否正常运转。

110kV变电站电气一次系统设计毕业设计(论文)

毕业设计论文 110KV变电所电气一次部分初步设计

毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明 原创性声明 本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。 作者签名:日期: 指导教师签名:日期: 使用授权说明 本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。 作者签名:日期:

学位论文原创性声明 本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。 作者签名:日期:年月日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。 涉密论文按学校规定处理。 作者签名:日期:年月日 导师签名:日期:年月日

电力通信电源系统维护方案的探讨

电力通信电源系统维护方案的探讨 发表时间:2017-07-26T15:50:26.760Z 来源:《基层建设》2017年第10期作者:杨红叶姚鑫赵晓阳王静[导读] 摘要:通信电源系统作为通讯的核心设备,其正确使用与维护直接关系到其功能能否顺利实现,需要运行维护人员在管理中积极探索总结。 国网河北省电力公司检修分公司河北石家庄 050000 摘要:通信电源系统作为通讯的核心设备,其正确使用与维护直接关系到其功能能否顺利实现,需要运行维护人员在管理中积极探索总结。近年来由于电力通信管理工作中维护方面的不足导致老旧电源系统安全隐患频发,威胁通信安全与质量,因此在通信电源系统维护管理中要正确掌握蓄电池使用方法及注意须知,以提升通信系统可靠性与稳定性。 关键词:通信电源;失效机理;维护建议 1.电力通信电源蓄电池原理及失效机理(1)工作原理。电力通信系统中所使用的蓄电池主要以阀控式密封铅酸电池为主,该蓄电池因体积小、占地小、重量轻、放电性能高、易于叠放、维护方便等优势广泛应用于电力通信领域,该蓄电池主要成分有Pb02、H2SO、Pb,其中后两种因造价便宜、电位差较高因此在在阀控蓄电池方面得到了大力发展与应用。阀控式密封铅酸电池正极活性电池反应表达式为: Pb02+3H++HS04+2e=PbS04+2H20 负极活性反应表达式为:Pb+HS04-2e=PbS04+H+ 电池反应表达式为:Pb+Pb02+2H++2HS04=2PbS04+2H20 从以上三个反应式可以看出硫酸参与电化学反应并传导电流,放电过程中硫酸生成水降低电解液浓度,充电时消耗水生成硫酸从而导致电解液浓度升高,并且整个化学反应过程中并不会生成氢气与酸气等危险气体。(2)失效机理。在电力系统通信系统中蓄电池组的存在都起着至关重要的作用,平常状态下蓄电池组保持充电备用状态,当出现充电机故障或者交流失电故障时,蓄电池组向程控交换机或者其他直流负荷提供能量为确保油机及时完成供电,从这方面来看,蓄电池组在日常状态下并未对通信系统运行作出较大贡献,但是一旦出现电力事故,蓄电池组肩负了整个系统的能量贡献,一旦蓄电池组出现问题意味着整个通信系统将有可能瘫痪,从而造成重大电力事故以及经济损失,因此重视蓄电池组是保障电力通信系统持续良好运行的关键。由于不同蓄电池各自失效机理不同,所以在运行维护管理方面的需求也千差万别,要针对蓄电池类型实施针对性运行维护管理办法。比如较常使用的阀控式铅酸蓄电池,其失效机理以失水、极板硫酸化等为主,维护管理中要重点关注电压及核对性放电,及时更换极板;镉镍电池失效机理为电解液碳酸化及记忆效应,维护管理要采取加水、换液、活化举措,加强对电压、液面及核对性放电监控;开口式铅酸蓄电池,其失效机理以极板腐蚀、活性物质脱落等为主,维护管理中要采取加水、加酸举措,加强对电压、液面密度温度计核对性放电的监控。 2.蓄电池早期失效现象与测试方法(1)失效现象。电力通信系统中最常使用的阀控式铅酸蓄电池早期失效现象主要有六大典型表现:一是失水,充电状态下的蓄电池在复合反应不完全的情况下出现失水现象造成板栅腐蚀;二是热失控,充电过程中由于密封结构导致热量无法顺利散出,电池升温过高导致失效;三是工艺缺陷,因阀盖开闭失灵、电解液渗漏、电腐蚀断裂等造成运行失效;四是负极板硫酸盐化,硫酸铅的存在导致负极长期处于非完全充电状态从而形成不可逆硫酸铅;五是温度异常,蓄电池充电运行过程中充电、放电过量,并且缺乏有效的运行维护从而导致温度异常,由于阀控式铅酸蓄电池本身的贫液式设计使得电池本身对于周围环境温度较为敏感,温度每增加10℃寿命就会减少一半,因此温度过度会严重影响蓄电池的使用寿命,因此在充电方面必须要十分注意,同时充电机组也必须保持良好的运行状态,以提供温度补偿;六是蓄电池本身的离散型影响,须知电极材料的选取、合成、安装等工艺中存在的非稳定因素及不一致因素导致了电池性能的离散,为蓄电池组的运行埋下安全隐患,尤其是性能不一致的蓄电池组投入运行时会导致其浮充电压差异,长时间运行后会导致极板腐蚀与失水等问题,造成容量损失及极板硫酸化等严重后果,从而致使蓄电池组性能劣化,无法顺利满足运行要求。(2)测试方法。电力通信系统中高频开关电源设备正常使用时维护工作量较小,按照相关规程要求,需要对蓄电池组实施常规月度、季度、年度保养与维护,常规保养工作主要以蓄电池组清洁检查、过热检查、浮充电流电压测量、总电压测量等为主,并根据测量结果决定是否进行均衡充电。目前国内外蓄电池组的测量技术主要以内阻测试(电导测试)、核对性放电测试、网络化在线监测等技术为主,这些技术各有利弊,要根据工作要求选择最佳测试方法以及时发现问题并解决问题。所谓内阻测试主要是对蓄电池组做简单的电导测试或者内阻测试,利用直流、交流信号电源完成测试,其优势在于测试时间短、省时省力,但是由于其无法准确显示蓄电池组的容量,对测试仪表的精度要求也较高,因此限制了内阻测试的广泛应用,目前该项测试技术广泛应用于国内外通信、电力、邮政等诸多行业。核对性放电测试是利用蓄电池组10%电流做恒流做持续10h放电,该测量方法可准确反应蓄电池组的容量,测试结果真实直观,且维护简单,但是由于费时费力且放电过程中需要长时间观察放电过程即情况,因此限制了其广泛应用,目前多数集中在铁路、通信、电力、邮政等领域。 3.针对蓄电池的维护提出的建议 3.1针对蓄电池系统的维护提出的建议(1)以下情况应该避免发生:蓄电池长期搁置不用;蓄电池过放电;长期浮充却不放电;选择的充电机波纹过大。(2)建立对应的温度补偿功能(蓄电池浮充电压随温度上升而下降,-2~+4mV/℃)。(3)及时为使用过的蓄电池充电。 3.2关于发现和处理老化蓄电池的建议(1)关于发现老化蓄电池的建议: ①对电池的浮充电压进行监测; ②对电池内阻的变化进行监测。

(完整版)110kv变电站一次电气部分初步设计

110kv变电站一次电气部分初步设计 毕业设计 题目110KV变电站一次电气初步设计 学生姓名谭向飞学号20XX309232 专业发电厂及电力系统班级20XX3092 指导教师陈春海评阅教师完成日期 20XX 年11月6日 三峡电力职业学院 毕业设计课题任务书 课题名称学生姓名指导教师谭向飞陈春海 110kV 变电站一次电气初步设计专业指导人数发电厂及电力系统班号 20XX3096 课题概述:一、设计任务 1.选择110kV变电站接线形式; 2.计算110kV变电站的短路电流; 3.选择110kV变电站的变压器,高/低压侧断路器、隔离开关、母线、电流互感器、电压互感器,并校验。二、设计目的掌握变电站一次电气设计的计算,能选择电气设备。三、完成成果110kV变电站一次电气接线及设备选择。 I 原始资料及主要参数: 1、110kV渭北变所设计最终规

模为两台110/10kV主变,110kV两回进线路,变压器组接线线,10kV8回馈线,预计每回馈线电流为400A, 2、可行研究报告中变压器调压预测结果需用有载调压方式方可满足配电电压要求,有载调压开关选用德国MR公司M型开关,#2主变型号SZ9-40000/110, 5×110+-32%/,YNd11,Uk%=。 3、110kV配电装置隔离开关GW5-110ⅡDW/630;断路器3AP1-FG-145kV, 3150A﹑40kA;复合绝缘干式穿墙套管带CT 2×300/5;中心点隔离开关GW13-63/630,避雷器HY5W-108/268及中心点/186。 4、出八回线路、10kVⅡ段母线设备﹑变二侧开关分段以及电容补偿。10kV断路器选用ZN28E-12一体化弹簧储能操作,支架落地安装;主变10kV 侧及分段隔离开关用GN22-10G手动操作;10kV线路及电容器隔离开关用GN19-10Q手动操作;出线CT两相式,二组次级绕组,用作测量和保护;电容器回路三相式;变二侧CT 三组次级用作测量﹑纵差﹑过流及无流闭锁。参考资料及文献: 1、3~110kV高压配电装置设计规范 2、35~110kV 变电所设计规范 3、变电所总布置设计技术规程 4、中小型变电所实用设计手册丁毓山主编 5、低压配电设计规范 6、工业与民用电力装置的接地设计规范 7、电力工程电缆设计规范 8、并联电容器装置的电压、容量系列选择标准设计成果要求: 1、说明书:≥6000 字 2、图纸:A3 号 1 张号张号张 3、实习报

变电所通信电源改造初步设计

变电所通信电源改造 初步设计说明书及主要设备材料表 **设计有限公司 工程设计乙级 变电所通信电源改造

初步设计说明书及主要设备材料表 批准: 审核: 校核: 编写:

目录 1.概述 2.通信电源技术要求部分 3.通信电源现状及改造方案 4.造价分析 5.结论 1.概述

1.1设计依据 1.1.1供电公司安全运检部“关于委托编制《变电所通信电源改造项目》初步设计的委托函” 1.1.2 《2014—2018年**电网通信网滚动规划设计报告》 1.1.3 《**电网变电站通信电源技术规范》 1.1.4 DL/T 5218-2005 220kV~500kV变电所设计技术规程 1.1.5 DL/T 5225-2005 220kV~500kV变电所通信设计技术规定 1.1.6 DL/T 5044-2004 电力工程直流系统设计技术规程1.1.7 YD/T 731-2002 通信用高频开关整流器 1.1.8 YD/T 799-2002 通信用阀控式密封铅酸蓄电池 1.1.9 YD/T 1376-2005 通信用直流-直流模块电源 1.1.10 YD 5078-1998 通信工程电源系统防雷技术规定 1.1.11 YD/T 5098-2005 通信局(站)防雷与接地工程设计规范 在符合以上规范及标准的基础上,以上设备应符合下列最新的国际、国家标准、行业规范及标准:

ITU T:国际电信联盟电信标准化组织 IEC:国际电工协会 ISO:国际标准化组织 EIA:美国电子工业协会 IEEE:美国电子与电气工程师协会 CEPT:欧洲电信联盟 GB:中华人民共和国国家标准 YD:中华人民共和国通信行业标准 DL:中华人民共和国电力行业标准 1.2 总则及设计内容 1.2.1 总则 (1)变电站通信电源设置应符合安全可靠、技术先进、经济合理的要求。 (2)变电站通信电源设置应满足通信设备供电的需求,并应遵从专业化、集约化的原则。 (3)变电站通信电源设备应采用符合国家标准的定型产品,无运行经验和不符合**电网要求的设备不得在网内变电站使用。(4)变电站通信电源应因地制宜地设置通信专用直流电源,或

110kV变电站电气一次部分课程设计

课程设计任务书 设计题目: 110kV变电站电气 一次部分设计 前言 变电站(Substation)改变电压的场所。是把一些设备组装起来,用以切断或接通、改变或者调整电压。在电力系统中,变电站是输电和配电的集结点。主要作用是进行高底压的变换,一些变电站是将发电站发出的电升压,这样一方面便于远距离输电,第二是为了降低输电时电线上的损耗;还有一些变电站是将高压电降压,经过降压后的电才可接入用户。对于不同的情况,升压和降压的幅度是不同的,所以变电站是很多的,比入说远距离输电时,电压为11千伏,甚至更高,近距离时为1000伏吧,这个电压经

变压器后,变为220伏的生活用电,或变为380伏的工业用电。 随着我国电力工业化的持续迅速发展,对变电站的建设将会提出更高的要求。本文通过对110KV变电站一次系统的设计,其中针对主接线形式选择,母线截面的选择,电缆线路的选择,主变压器型号和台数的确定,保护装置及保护设备的选择方法进行了详细的介绍。其中,电气设备的选择包括断路器、隔离开关、互感器的选择和方法与计算,保护装置包括避雷器和避雷针的选择。其中分析短路电流的计算方法和原因,是为了保证供电的可靠性。 目录 第1章原始资料及其分析 (4) 1原始资料 (4) 2原始资料分析 (6) 第2章负荷分析 (6) 第3章变压器的选择 (8) 第4章电气主接线 (11) 第5章短路电流的计算 (14) 1短路电流计算的目的和条件 (14) 2短路电流的计算步骤和计算结果 (15) 第6章配电装置及电气设备的配置与选择 (18) 1 导体和电气设备选择的一般条件 (18) 2 设备的选择 (19) 结束语 (25)

网络改造方案

网络改造设计方案 建 议 报 告 2018 年2月

公司网络现状及需求分析 1.1前言 当今社会已步入信息社会,信息成为社会经济发展的核心因素,信息化已成为当今世界潮流。自从1993年美国政府公布实施“信息高速公路计划”之后,在世界引起巨大反响,许多发达国家和一些发展中国家也相继提出了本国或本地区的信息基础设施计划。可以说,信息化程度已成为衡量一个国家现代化水平和综合国力强弱的重要标志。 信息技术作为新技术革命的核心.不仅具有高增值性、成为最具经济活力的经济增长点,而且具有高渗透性,以极强的亲和力和扩散速度向经济各部门渗透,使其结构和效益发生根本性改变。信息化已成为当代经济发展与社会进步的巨大推力,尤其是作为国民经济信息化基础的企业信息化,当前更显得尤为重要,信息化建设已成为企业发展的必由之路。信息化是企业加快实现现代化的必然选择! 随着信息时代的到来,企业的生存和竞争环境发生了根本性的变化。对于大型企业而言,信息化无论是作为战略手段还是战术手段,在企业经营中发挥着举足轻重的作用。 随着近年来企业信息化建设的深入,企业的运作越来越融入计算机网络,企业的沟通、应用、财务、决策、会议等等数据流都在企业网络上传输,构建一个“安全可靠、性能卓越、管理方便”的“高品质”大型企业网络已经成为企业信息化建设成功的关键基石。

1.2背景分析 公司的网络改造是公司为了适应新形势下企业激烈竞争,提高公司核心竞争力的一项具有战略意义的举措。成功的网络改造将使我公司能够在较长时间里在高科技领域竞争中继续保持科技优势,从而推动各项业务水平的快速发展。 公司的网络现状如下图 :

《220kV变电站电气部分初步设计》开题报告

电气与信息学院 毕业设计(论文)开题报告

《220kV变电站电气部分初步设计》开题报告 一、课题的目的和意义 随着国民经济的迅速发展,电力工业的腾飞,人们对能源利用的认识越来越重视。现在根据电力系统的发展规划,拟在某地区新建一座220KV的变电站。 本次设计是在掌握变电站生产过程的基础上完成的。通过它我不仅复习巩固了专业课程的有关内容,而且拓宽了知识面,增强了工程观念,培养了变电站设计的能力。同时对能源、发电、变电和输电的电气部分有个详细的概念,能熟练的运用有些知识,如短路计算的基本理论和方法、主接线的设计、导体电气设备的选择以及变压器的运行等。 二、文献综述 1 变电站的概述 随着经济的发展,工业水平的进步,人们生活水平不断的提高,电力系统在整个行业中所占比例逐渐趋大。现代电力系统是一个巨大的、严密的整体。各类发电厂、变电站分工完成整个电力系统的发电、变电和配电的任务。电力系统是国民经济的重要能源部门,而变电站的设计是电力工业建设中必不可少的一个项目。由于变电站的设计内容多,范围广,逻辑性强,不同电压等级,不同类型,不同性质负荷的变电站设计时所侧重的方面是不一样的。设计过程中要针对变电站的规模和形式,具体问题具体分析。 变电站是电力系统中变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电压的电力设施,它通过其变压器将各级电压的电网联系起来。我国电力系统的变电站大致分为四大类:升压变电站,主网变电站,二次变电站,配电站。我国电力工业的技术水平和管理水平正在逐步提高,对变电所的设计提出了更高的要求,更需要我们提高知识理解应用水平,认真对待。[1] 结合我国电力现状,为国民经济各部门和人民生活供给充足、可靠、优质、廉价的电能,优化发展变电站,规划以220KV、110KV、10KV电压等级设计变电站。从我国目前部分地区用电发展趋势来看,新建变电站应充分体现出安全性、可靠

机房改造与方案(老通信机房改造)

通信机房改造方案 一、总述 按照市公司春季安全大检查的要求,特制定此方案。主要整改清理机房设备及陈旧线缆,规范机房线缆,集成所有进线光缆,优化设备供电及网络结构,提高系统安全性及抵御风险能力。 二、网络现状及存在的隐患,机房物理环境不达标 1、静电地板使用年限过长,各处塌陷严重。 2、静电地板下各种线缆堆积,老化严重,线路连接非常混乱,没有线缆分类隔离,标识不全,未使用或故障线缆和设备未拆除,在发生故障时维护非常困难。 3、机柜容量已饱和,部分未使用或已淘汰的设备仍放置于机柜内,占用大量空间,并对设备放置、网络规划和布线造成影响。 4、光缆随处摆放,尾纤四处成堆,大量的尾纤在设备维护时已损坏,给通信造成了极大的安全隐患。 5、各种设备供电设计极不合理,220VUPS只有总线输出,没有支线输出,且部分电线老化,易出现漏电,造成安全事故。 6、机房没有门禁系统,监控系统。

三、行动步骤及时间节点 1、准备工作(1周内) (1)完成网络结构图 网络结构改造前后未改变,只是设备位置改变。(2)完成机柜设计图

机柜现状图 改造后布局图

(3)完成电路设计图 电路现状图 改造后布局图

2、执行步骤(1月内) (1)进行系统备份、数据备份和配置备份;(1天) 数据备份的设备包括2台内网汇聚交换机,2台接入交换机,1台外网交换机,2台通信数据网交换机及路由器,2台调度数据网交换机及路由器,1台内网核心交换机,1台内网防火墙,1台内网路由器,1台桌面终端服务器,1台录音服务器。 (2)整理机房内的所有线缆,并做好临时标签工作。(1天) 临时标识包括市公司内网端口进出线,外网端口进出线,通信数据网进出线,调度数据网进出线,1号大楼167根网线标识,交换机与交换机之间的级连线,核心交换机与防火墙连线,防火墙与路由器连线,各变电站进线光缆,尾纤连接线,光传输设备端口,以及各路电源进出线等(3)拆除所有静电地板(包括表电地板支架),拆除1套旧格林威尔通信设备(占一个机柜)。(1天)(4)全面清理和打扫机房卫生。(半天) (5)向省公司开工作票,通知市公司通信、调度部门,通知公司各部门,所有网络停运,所有设备断电,将对公司所有光缆进行割接,集成在一个光纤配线柜内,对设备供电按电路设计图进行安装实施,将两个没用的闲置柜搬离,完成48VUPS机柜的的移位,将所有无用设备线路清除。(1天)

kV变电站一次部分初步设计开题报告

毕业设计 开题报告 课题名称 220KV变电站电气一次部分 初步设计及防雷保护院系机电与自动化学院 专业班电气工程及其自动化1306班姓名潘建雄 评分 指导教师张雅晶 武昌首义学院

毕业设计开题报告撰写要求 1.开题报告的主要内容 1)课题设计的目的和意义; 2)主要参考文献综述; 3)课题设计的主要内容; 4)设计方案; 5)实施计划。 6)主要参考文献:不少于5篇,其中外文文献不少于1篇。 2.撰写开题报告时,所选课题的课题名称不得多于25个汉字,课题研究份量要适当,研究内容中必须有自己的见解和观点。 3.开题报告的字数不少于3000字(艺术类专业不少于2000字),其中,主要参考文献综述字数不得少于1000字,开题报告的格式按学校《本科毕业设计/论文撰写规范》的要求撰写。 4. 指导教师和责任单位必须审查签字。 5.开题报告单独装订,本附件为封面,后续表格请从网上下载并用A4纸打印后填写。 6. 此开题报告适用于全校各专业,部分特殊专业需要变更的,由所在院(系)在此基础上提出调整方案,报学校审批后执行。

武昌首义学院本科生毕业设计开题报告

220kV电压等级接线方案 由于220kV侧出线数为4回,系统A、B的容量较大,要求供电可靠性高,双母线接线与单母线接线相比,投资有所增加,但可靠性和灵活性大为提高,宜采用双母线接线, 如图4-1。 图4-1 双母线接线 规程规定,采用母线分段或双母线的110-220kV的配电装置,在满足下列条件时可以不设旁路母线:当系统允许停电检修时,如为双回路供电或负荷点可又线路其他电源供电;当线路允许断路器停电检修;配电装置为屋内型为节约配电面积可不设旁路母线而用简易隔离开关代替。 110kV电压等级接线方案 由于110KV侧送出6回线路,I、II级负荷所占比重大,电压等级高,输送功率较大,停电影响较大,要求供电可靠性高,宜采用带有专用旁路断路器的旁路母线双母线接线,如图4-2。

变电站电气设计

变电站电气设计

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

摘要 本次毕业设计的题目是《110/35/10KV变电站电气部分初步设计》。根据设计的要求,在设计的过程中,根据变电站的地理环境、容量和各回路数确定变电站电气主接线和站用电接线,并选择各变压器的型号;进行参数计算、画等值网络图,并计算各电压等级侧的短路电流,列出短路电流结果表;计算回路持续工作电流、选择各种高压电气设备,并根据相关技术条件和短路电流计算结果表校验各高压设备。 随着科学技术的发展,网络技术的普及,数字化技术成为当今科学技术发展的前沿,变电站数字化对进一步提升变电站综合自动化水平将起到极大促进作用,是未来变电站建设的发展方向。基于这种发展的需求,该变电站采用EDCS-6200型110kV变电站综合自动化。利用数字化技术来解决目前综合自动化变电站存在的问题已成为可能。本变电站就是利用数字化技术使变电站的信息采集、传输、处理、输出过程全部数字化,并使通信网络化、模型和通信协议统一化、设备智能化、运行管理自动化。 通过本次设计,学习了设计的基本方法,巩固三年以来学过的知识,培养独立分析问题的能力,而且加深对变电站的全面了解。 关键词主接线,短路电流,电气设备,主变保护,配电装置,EDCS-6200

Abstract This graduation project topic is: "110/35/10KV Transformer substation Electricity Part Preliminary design".According to the design request, in the design process, according to the transformer substation geographical environment, the capacity and various return routes number determined the transformer substation electricity host wiring and the station use electricity the wiring, and chooses various transformers the model; Carries on the parameter computation, the picture equivalent network chart, and calculates various voltages rank side the short-circuit current, lists the short-circuit current result table; Calculates the return route continually operating current, chooses each kind of high pressure electrical equipment, and verifies various high pressure unit according to the correlation engineering factor and the short-circuit current computed result table. Along with the science and technology development, the networking popularization,the digitized technology will become now the science and technology development the front, the transformer substation digitization to further promotes the transformer substation synthesis automation level to get up to the limit the big promoter action, is the future transformer substation construction development direction.Based on this kind of development demand, this transformer substation uses EDCS-6200 the 110kV transformer substation synthesis automation.Solves at present using the digitized technology to synthesize the automated transformer substation existence the question possibly to become.This transformer substation is causes the transformer substation using the digitized technology information gathering, the transmission, processing, the output process to digitize completely, and causes the correspondence network, the model and communication protocol unitizing, the equipment intellectualization, the movement management automation. Through this design, has studied the design essential method, since the consolidated four years have studied the knowledge, raises the independent analysis question ability, moreover deepens to the transformer substation comprehensive understanding. Key words Main wiring, Short-circuit current, Electrical equipment, The host changes the protection, Power distribution equipment,EDCS-6200 目录

上海移动厢式车应急通信车改造方案(参考)

杭州尤耐韬普科技有限公司

二O一四年三月 目录 1 项目背景 (3) 2 编制依据 (2) 3 车体现状 (2) 4 改造目标 (4) 5 改造方案 (6) 5.1 车厢部分.......................................................................... 错误!未定义书签。 5.2 空调系统 (9) 5.3 桅杆系统 (10) 5.4 传输系统 (11) 5.5 电源系统.......................................................................... 错误!未定义书签。 5. 6 天馈系统........................................................................ 错误!未定义书签。 5.7 主设备.............................................................................. 错误!未定义书签。 5.8 平衡支撑系统................................................................ 错误!未定义书签。7 5.9 监控告警系统 (20) 5.10防雷接地系统 (21) 5.11照明系统 (21) 5.12其它 .............................................................................. 错误!未定义书签。2

推荐-110kV变电站电气一次部分初步设计说明书 精品

重庆电力高等专科学校 重庆教培中心教学点 毕业专业:电力系统自动化

内容提要 根据设计任务书的要求,本次设计为110kV变电站电气一次部分初步设计,并绘制电气主接线图及其他图纸。该变电站设有两台主变压器,站内主接线分为110kV、35kV和10kV三个电压等级。各个电压等级分别采用单母线分段接线、单母线分段带旁母线和单母线分段接线。 本次设计中进行了电气主接线的设计。电路电流计算、主要电气设备选择及效验(包括断路器、隔离开关、电流互感器、母线等)、各电压等级配电装置设计及防雷保护的配置。 本设计以《电力工程专业指南》、《电力工程电气设备手册》、《高电压技术》、《电气简图用图形符号(GB/T4728.13)》、《电力工程设计手册》、《城乡电网建设改造设备使用手册》等规范规程为依据,设计的内容符合国家有关经济技术政策,所选设备全部为国家推荐的新型产品,技术先进、运行可靠、经济合理。

目录前言 第一部分110kV变电站电气一次部分设计说明书第1章原始资料 第2章电气主接线设计 第2.1节主接线的设计原则和要求 第2.2节主接线的设计步聚 第2.3节本变电站电气接线设计 第3章变压器选择 第3.1节主变压器选择 第3.2节站用变压器选择 第4章短路电流计算 第4.1节短路电流计算的目的 第4.2节短路电流计算的一般规定 第4.3节短路电流计算的步聚 第4.4节短路电流计算结果 第5章高压电器设备选择 第5.1节电器选择的一般条件 第5.2节高压断路器的选择 第5.3节隔离开关的选择 第5.4节电流互感器的选择 第5.5节电压互感器的选择 第5.6节高压熔断器的选择 第6章配电装置设计 第7章防雷保护设计 第二部分110kV变电站电气一次部分设计计算书第1章负荷计算 第1.1节主变压器负荷计算 第1.2节站用变压器负荷计算 第2章短路电流计算 第2.1节三相短路电流计算 第2.2节站用变压器低压侧短路电流计算第3章线路及变压器最大长期工作电流计算第3.1节线路最大长期工作电流计算 第3.2节主变进线最大长期工作电流计算第4章电气设备选择及效验 第4.1节高压断路器选择及效验 第4.2节隔离开关选择及效验 第4.3节电流互感器选择及效验 第4.4节电压互感器选择及效验 第4.5节熔断器选择及效验 第4.6节母线选择及效验 第5章防雷保护计算 第三部分110KV变电站电气一次部分设计图纸电气主接线图

最新110kV变电站初步设计

110k V变电站初步设 计

一、可研阶段 1、变电站站址选择 应结合系统论证工作,进行工程选站工作。应充分考虑站用水源、站用电源、交通运输、土地用途等多种因素,重点解决站址的可行性问题,避免出现颠覆性因素。(常规变电站投资2200~2400万,其中土建部分500万左右,线路投资70万/公里(轻冰),110万/公里(重冰)。) 变电站选择应尽量避开基本农田,无法避让的应优先选用占地少的变电站技术方案。 1.1 基本规定 1.1.1 工程所在地区经济社会发展规划及站址选择过程概述。 1.1.2 根据系统要求,原则上应提出两个或两个以上可行的站址方案,如确实因各种难以克服的困难只能提供一个站址方案时,应提供充分的依据并作详细说明。 1.2 站址区域概况 1.2.1 站址所在位置的省、市、县、乡镇、村落名称。 1.2.2 站址地理状况描述:站址的自然地形、地貌、海拔高度、自然高差、植被、农作物种类及分布情况。 1.2.3 站址土地使用状况:说明目前土地使用权,土地用途(建设用地、农用地、未利用地),地区人均耕地情况。 1.2.4 交通情况:说明站址附近公路、铁路、水路的现状和与站址位置关系,进所道路引接公路的名称、路况及等级。 1.2.5 与城乡规划的关系及可利用的公共服务设施。

1.2.6 矿产资源:站址区域矿产资源及开采情况,对站址安全稳定的影响。1.2.7 历史文物:文化遗址、地下文物、古墓等的描述。 1.2.8 邻近设施:站址附近军事设施、通信电台、飞机场、导航台与变电站的相互影响;以及变电站对环境敏感目标(风景旅游区和各类保护区、医院、学校等)影响的描述。 1.3 站址的拆迁赔偿情况 应说明站址范围内己有设施和拆迁赔偿情况。 1.4 出线条件 按本工程最终规模出线回路数,规划出线走廊及排列秩序。根据本工程近区出线条件,研究确定本期一次全部建设或部分建设变电站出口线路的必要性和具体长度。 1.5 站址水文气象条件 1.5.1 水位:说明频率2%时的年最高洪水位;说明频率2%时的年最高内涝水位或历史最高内涝水位,对洪水淹没或内涝进行分析论述。 1.5.2 气象资料:列出气温、湿度、气压、风速及风向、降水量、冰雪、冻结深度等气象条件。 1.5.3 防洪涝及排水情况:应说明站区防洪涝及排水情况。(避免出现颠覆性条件) 1.6 水文地质及水源条件 1.6.1 说明水文地质条件、地下水位情况等。 1.6.2 说明水源、水质、水量情况。 1.7 站址工程地质(避免出现颠覆性条件)

110kV变电站电气方案设计书

作者:PanHongliang 仅供个人学习 山东电力高等专科学校 题目:"OkV变电站设计 专业:发电厂及电力系统 学生姓名: 指导教师: 摘要 变电站是电力系统的重要组成部分,它直接影响整个电力系统的安全与经济运行,是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用。电气主接线是发电厂变电所的主要环节,电气主接线的拟定直接关系着全厂(所)电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和自动装置的确定,是变电站电气部分投资大小的决定性因素。 本次设讣建设一座110KV降压变电站,首先,根据主接线的经济可翥、运行灵活的要求选择各个电压等级的接线方式,在技术方面和经济方面进行比较,选取灵活的最优接线方式。 根据各电压等级的额定电压和最大持续工作电流进行设备选择,然后进行校验。 关键词:变电站电气主接线主变压器电气设备选择 -2-/2

目录 第一章分析原始资料 (3) 第二章主变压器容量、型号和台数的选择 (4) 2.1主变压器台数选择 (4) 2.2主变压器的选择 (4) 2.3主变型号选择 (5) 第三章电气主接线设计 (5) 3.1110KV侧主接线的设计 (6) 3.235KV侧主接线的设计 (6) 3.310KV侧主接线的设计 (6) 3.4主接线方案的比较选择 (7) 第四章电气设备的选择 (7) 4.1.按正常工作条件选择电气设备 (7) 4.2 按短路状态校验 (8) 4.3 断路器的选择及校验 (9) 4.4隔离开关的选择及校验 (12) 4.5电压互感器的选择及校验 (14) 4.6电流互感器的选择及校验 (14) 4.7接地开关的选择及校验 (15) 4.8载流导线的选择 (15)

机房改造与方案(老通信机房改造)

通信机房改造案 一、总述 按照市公司春季安全大检查的要求,特制定此案。主要整改清理机房设备及旧线缆,规机房线缆,集成所有进线光缆,优化设备供电及网络结构,提高系统安全性及抵御风险能力。 二、网络现状及存在的隐患,机房物理环境不达标 1、静电地板使用年限过长,各处塌陷重。 2、静电地板下各种线缆堆积,老化重,线路连接非常混乱,没有线缆分类隔离,标识不全,未使用或故障线缆和设备未拆除,在发生故障时维护非常困难。 3、机柜容量已饱和,部分未使用或已淘汰的设备仍放置于机柜,占用大量空间,并对设备放置、网络规划和布线造成影响。 4、光缆随处摆放,尾纤四处成堆,大量的尾纤在设备维护时已损坏,给通信造成了极大的安全隐患。 5、各种设备供电设计极不合理,220VUPS只有总线输出,没有支线输出,且部分电线老化,易出现漏电,造成安全事故。 6、机房没有门禁系统,监控系统。

三、行动步骤及时间节点 1、准备工作(1) (1)完成网络结构图 网络结构改造前后未改变,只是设备位置改变。(2)完成机柜设计图

机柜现状图 改造后布局图

(3)完成电路设计图 电路现状图 改造后布局图

2、执行步骤(1月) (1)进行系统备份、数据备份和配置备份;(1天) 数据备份的设备包括2台网汇聚交换机,2台接入交换机,1台外网交换机,2台通信数据网交换机及路由器,2台调度数据网交换机及路由器,1台网核心交换机,1台网防火墙,1台网路由器,1台桌面终端服务器,1台录音服务器。 (2)整理机房的所有线缆,并做好临时标签工作。(1天) 临时标识包括市公司网端口进出线,外网端口进出线,通信数据网进出线,调度数据网进出线,1号大楼167根网线标识,交换机与交换机之间的级连线,核心交换机与防火墙连线,防火墙与路由器连线,各变电站进线光缆,尾纤连接线,光传输设备端口,以及各路电源进出线等(3)拆除所有静电地板(包括表电地板支架),拆除1套旧格林威尔通信设备(占一个机柜)。(1天)(4)全面清理和打扫机房卫生。(半天) (5)向省公司开工作票,通知市公司通信、调度部门,通知公司各部门,所有网络停运,所有设备断电,将对公司所有光缆进行割接,集成在一个光纤配线柜,对设备供电按电路设计图进行安装实施,将两个没用的闲置柜搬离,完成48VUPS机柜的的移位,将所有无用设备线路清除。(1天)

变电站初步设计

xx 大学 毕业设计(论文) 题目110kV变电站初步设计 作者 xx 学号 xx 专业 xx 指导教师 xx 院系 xx xx年x月x日

摘要: 本文就是进行一个110kV变电站的设计首先根据任务书上所给系统与线路及所有负荷的参数,分析负荷发展趋势。从负荷增长方面阐明了建站的必要性,然后通过对拟建变电站的概括以及出线方向来考虑,并通过对负荷资料的分析,安全,经济及可靠性方面考虑,确定了110kV,35kV,10kV以及站用电的主接线,然后又通过负荷计算及供电范围确定了主变压器台数,容量及型号,同时也确定了站用变压器的容量及型号,最后,根据最大持续工作电流及短路计算的计算结果,对高压熔断器,隔离开关,母线,绝缘子和穿墙套管,电压互感器,电流互感器进行了选型,从而完成了110kV电气一次部分的设计。 关键词:变电站变压器接线 目录 概述 (4) 1 电气主接线 (8) 1.1 110kv电气主接线 (8) 1.2 35kv电气主接线 (10) 1.3 10kv电气主接线 (11) 1.4 站用变接线 (13) 2 负荷计算及变压器选择 (15) 2.1 负荷计算 (15) 2.2 主变台数、容量和型式的确定 (16)

2.3 站用变台数、容量和型式的确定 (17) 3 最大持续工作电流及短路电流的计算 (19) 3.1 各回路最大持续工作电流 (19) 3.2 短路电流计算点的确定和短路电流计算结果 (19) 4 主要电气设备选择 (21) 4.1 高压断路器的选择 (22) 4.2 隔离开关的选择 (23) 4.3 母线的选择 (24) 4.4 绝缘子和穿墙套管的选择 (24) 4.5 电流互感器的选择 (24) 4.6 电压互感器的选择 (25) 4.7 各主要电气设备选择结果一览表 (27) 5 继电保护方案设计 (28) 6 电气布置与电缆设施............................................................(34)7 防雷设计 (36) 8 接地及其他 (38) 致谢 (40) 参考文献 (41) 附录I 设计计算书 (42) 附录II 电气主接线图 (49) 10kv配电装置配电图 (51) 概述 变电站主接线必须满足的基本要求:1、运行的可靠;2、具有一定的灵活性;3、操作应尽可能简单、方便;4、经济上合理;5、应具有扩建的可能性。再根据变电站在电力系统中的地位、环境、负荷的性质、出线数目的多少、电网的结构等,确定110kV、35kV、10kV的接线方式,并对每一个电压等级选择两种接线方式进行综合比较,选出一种最合理的方式作为设计方案。最后确定:110kV采用双母线带旁路母线接线,35kV采用单母线分段带旁母接线,10kV采用单母线分段接线。负荷计算:要选择主变压器和站用变压器的容量,确定变压器各出线侧的最大持续工作电流。首先必须要计算各侧的负荷,包括站用电负荷(动力负荷和照明负荷)、10kVφ负荷、35kV负荷和110kV侧负荷。考虑到该变电站为一重要中间变电站,与系统联系紧密,且在一次主接线中已考虑

相关文档
相关文档 最新文档