文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工程联系单(480-+550设挡墙)-

工程联系单(480-+550设挡墙)-

工程联系单(480-+550设挡墙)-

A-19 遵义市通途公路建设开发投资有限责任公司建设项目

遵义市巷口经鸭溪至三合公路巷口至新站段

工程联系单

承包单位:江西省现代路桥工程总公司合同号:XXTJ-5

监理单位:遵义市申达交通建设工程咨询监理有限公司编号:

约定单位江西省现代路桥工程总公司

巷三公路TJ-5项目经理部

被约单位巷三公路项目办、总监办

路线名称遵义市巷口经鸭溪至三合公路

巷口至新站段

工程项目路基工程

桩号K25+024.5~K25+100 日期2015年1月2日

联系内容:

关于K25+008小桥1#台右侧增设拱形骨架植草护坡的报告我标段施工K25+008小桥1#台终点(K25+024.5)至K25+100段右侧原设计没有拱形骨架植草护坡,我部按设计坡比放坡后,路基填方边坡线型欠美观,不稳定。

我部建议:在该处增设拱形骨架植草护坡,既保证填方边坡稳定,又美化填方边坡线型。现特将工程联系单呈报贵办,恳请贵办现场核实为谢!

附:1、施工平面图2、施工放样测量记录表

签发递交日期年月日

收件人收件日期年月日

签回意见:

总监办签字:日期:年月日

签回意见:

业主代表签字:日期:年月日

签回意见:

设计单位签字:日期:年月日

签回意见:

签字:日期:年月日

高边坡高挡墙专项施工方案

高挡墙、高边坡防护工程专项施工方案 一、编制依据 (1)《建设工程安全生产管理条例》中华人民共和国国务院令第393 号; (2)《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041—2000); (3)《公路路基施工技术规范》(JTG F10—2006); (4)交通部《公路工程施工安全技术规程》(JTJ076—95); (5)施工图及相关文件。 二、施工技术方案 (一)深挖路段路基施工方案 1.在施工前详细复查深挖路堑地段的工程地质资料,包括土石界限、岩层风化厚度及破碎程度,岩层的构造特征等。根据现场考察及设计要求,编制详细的施工组织设计,报监理工程师审批后实施。 2.根据设计横断面的边坡坡率、台阶宽度,精确计算路堑堑顶的开挖线。采用全站仪放样,根据现场坡口标高放出路堑坡口桩。 3.根据坡口桩放出路堑开挖线,进行清表、清杂等。 4.开挖中如发现有较大地质变化时,停止施工,重新进行工程地质补充勘探工作,并根据新的地质资料修正施工方案,报监理工程师审批后实施。因深挖路堑工程量大、施工环境复杂,技术要求高,施工难度大,是控制工程进度的关键工程,必须精心组织,科学施工。 5.石方开挖 石方开挖根据岩石类别、风化程度和节理发育程度,确定开挖方

法。对于软石和强风化岩石能用机械开挖的采用机械开挖,不能用机械直接开挖的石方,采用爆破作业开挖。在石方爆破作业前,根据地形地质,开挖断面及施工机械配备等情况,编制实施性爆破设计施工方案,报请监理工程师批准,并严格按照监理工程师的指令执行。石质部分采用深孔多排微差爆破法开挖。路堑采用横向分层分段开挖,使弃渣落入山坡坡脚,再用运输车运至弃渣场。对风化破碎岩体,为保证施工中边坡的稳定和边坡防护的施工作业,采用阶梯式进行开挖,按设计要求的高度设置平台,形成阶梯边坡。开挖时,边坡预留2-3m 采用光面爆破或预裂爆破作业,人工刷坡。 6.边坡控制方案 为确保边坡的稳定,不产生超挖和欠挖,边坡采用光面爆破,节理裂隙较发育地段及某些特殊地段采用预裂爆破。深挖路堑的施工遵守分级开挖、分级防护、及时防护的原则,开挖一级防护一级,在下一级开挖时,上一级已做好保护措施。高挡墙砌筑、边坡防护应注意: (1)砂浆采用重量法控制计量,并采用机械拌和,砌筑采用坐浆法分层按规范砌筑。 (2)将大块较平整的片石人工加工凿平,用来砌筑护面墙的外露面,并加工好砌筑沉降缝的角石,角石加工整齐,要有两个面相互垂直。 (3)高挡墙、护坡的沉降缝按设计图纸要求设置,砌筑沉降缝采用角石加工整齐,以保证沉降缝砌筑后垂直于水平面并且宽度上下

挡土墙边坡工程专项施工方案

挡土墙边坡工程专项施工方案

XX市XX区XX街道XX社区新河路住宅小区投资管理 公司后挡土墙边坡工程 施 工 方 案 XX市越众(集团)股份有限公司XX街道XX社区新河路住宅小区投资管理公司后 挡土墙边坡工程

工程项目部 二零XX年X月XX日 目录 第一章概述 (4) 第一节编制说明 (4) 第二章工程概况 (5) 第一节工程概况 (5) 第二节工程地质及水文概况 (6) 第三节气象水文地质条件 (6) 第四节工程施工难点及对策 (6) 第三章施工管理组织机构 (7) 第四章各分项工程施工方法 (9) 第一节拆除及土方开挖施工 (9) 第二节锚杆支护施工 (10) 第三节喷锚支护施工 (12) 第四节浆砌块石施工 (13) 第五节钢筋砼格构梁施工 (14) 第六节三维土工网植草 (15) 第七节片石混凝土施工 (16) 第八节脚手架工程施工 (19) 第五章主要材料和施工机械、人员投入计划 (21) 第一节主要材料及采购计划 (21) 第二节主要施工接卸设备情况及进场计划 (21) 第三节项目劳动力组织计划 (23) 第六章工期计划及工期的保证措施 (24) 第一节工期计划 (24)

第二节工期保证措施 (25) 第七章高边坡安全施工及防护措施 (26) 第一节一般规定 (26) 第二节施工准备阶段安全施工措施 (27) 第三节施工阶段安全施工措施 (28) 第四节信息化施工措施 (32) 第八章高边坡的变形监测 (32) 第九章安全管理制度 (34) 第一节成立安全生产管理机构 (34) 第二节安全管理措施 (35) 第十章施工应急技术措施 (35) 第十一章雨季、台风及高温季节的施工措施 (41)

混凝土挡土墙施工方案42179

混凝土挡土墙施工方案 一、工程概况 本项目施工为悬臂式挡土墙共20m长,主要是为防止边坡塌方损坏渠道,墙高5.9m。挡土墙的墙体均采用C25混凝土浇筑,挡土墙后回填采用原土(石)夯实,挡土墙下部垫层以上断面宽度为1.5m,上部顶面宽度为0.8m。挡土墙面坡1:0.05,背坡垂直,基低坡度1:02。挡土墙基底置于稳定的基岩中。 二、施工进度 挡土墙工程计划工期:施工准备日期为2015年10月25日,开工日期为2015年10月28日,竣工日期为2015年12月18日,总工期50天。 三、施工准备 1、人员及机械进场设备准备(主要进场的机械设备见表1、主要进场人员见表2)。 表1 主要进场的机械设备表

表2 主要进场的机械设备表 2、施工材料准备 施工中需要的混凝土为现场自拌、水泥、砂、碎石由人工二次转运到施工现场,满足施工过程中所需。 四、工艺标准 1、挡墙混凝土强度等级采用C30,现场浇筑。其砼的强度要求满足设计要求。 2、挡墙外观要求其非应力裂缝不大于0.2mm,各部分的结构尺寸不得小于设计值,基础埋深不小于1m。 3、挡墙采用两次浇筑,基础和墙身分开浇筑,且连接处混凝土应凿毛,并清洗干净。 4、挡墙的墙身几何尺寸要符合设计要求、 5、挡墙内的预留泄水孔横向间距2.0m,其位置允许的偏差为15mm。在泄水孔出口宜高于地面30cm,并设3%向外倾斜坡度。 6、挡墙的墙顶标高要满足设计要求,允许偏差值为±20mm。

7、混凝土灌注完毕后,应按有关规定进行养护。墙背回填应该在挡墙砼的强度达到设计强度的75%才能够进行填土。 8、挡墙混凝土浇筑应均质密实、平整、无蜂窝麻面,不漏筋、无缺损、不漏筋骨,强度符合设计要求。 9、挡墙模板加固采用拉筋联合钢管扣件双重保证措施,保证混凝土在浇注过程中不发生跑模。 10、施工时挡墙墙高基础应保持水平,同时保证外墙面在同一竖直面上。 11、挡土墙的墙体达到设计强度的75%以上时,方可进行墙后填料施工。墙后必须回填均匀、用人工摊铺平整、分层夯实,分层厚度不得超过20cm。压实度要求≥95%。 五、施工方法 1、由项目部测量人员放线,确定挡土墙准确位置及标高,然后进行基坑开挖,开挖宽度根据基础宽度按照1:1放坡确定。并由项目部组织人员进行现场收方。 2、基坑完成后,按基底纵轴线结合横断面放线复验,确认位置、标高无误并经建设单位确认后,进行随时垫层施工。 3、测量放线确定基础尺寸后进行基础施工,基础施工完成后应立即回填、分层夯实,并在表面预留3%的向外斜坡,防止积水渗入基底。 4、浇筑基础砼,在基础砼施工完成后及时对墙身处的砼凿毛,保证浇筑挡墙的墙身时新浇砼与已浇砼的连接。待基础砼达到设计强度的80%后方可进行墙身施工。施工中特别注意模板的垂直度、平整度及稳定性。

绿化土方回填合同

绿化土方回填合同 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

绿化土方回填承包合同 合同编号: -201411 甲方(委托人): 乙方(承包人): 合同签订地点: 合同签订时间:年月日 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公正和诚实信用的的原则,双方就诸暨综合维修工区绿化回填土事项协商达成一致,订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、承包范围:。 4、工程数量:实际结算数量以实际回填方量为准 5、工程单价:土方回填单价为 27 元/m3。 6、工程计量:经双方签字确认的现场实际测量资料、工程量签证以及工作联系单进行计量。 二、工程质量 乙方根据甲方提供的图纸及资料要求进行施工,确保工程质量,工程验收时,应按图纸和验收标准执行,符合业主要求。 三、付款方式 每月按工程进度的60%支付,其余尾款待验收合格后付清。

四、甲乙双方权利和义务 1、甲方责任 (1)甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证,验收手续等,解决应由甲方解决的问题。 (2)若工程变更,甲方以书面形式通知乙方,并签订补充合同或另外办理施工签证,并相应顺延工期。 (3)工程竣工后,甲方应组织相关人员在两日内进行验收。 2、乙方责任 (1)乙方根据甲方提供的施工图纸及要求开展场地内施工工作。(2)乙方应制定相应安全措施,加强对现场施工人员的安全教育,如发生安全事故应由乙方全部负责,甲方不承担任何责任。 (3)乙方应合理组织施工和机械车辆调配,保证工程按期完成。(4)乙方应服从甲方代表的统一指挥,按照甲方施工图纸及要求进行施工工作,并严格控制场地内的开挖设计深度。 (5)乙方负责取土及取土场地,所有与土方工程有关的阻工和纠纷均由乙方自理,与甲方无关。 五、纠纷处理 本协议在履行过程中发生争执,由双方当事人协调处理解决,协调不成,在甲方住所地法院处理。本合同关于争议解决方式的约定具有最高的效力,双方以后发生的补充协议、会议纪要、来往函件、结算单等涉及到争议解决方式的,均不得对抗此约定。 六、附则

混凝土挡土墙施工方案

混凝土挡土墙施工方案一、工程概况 本项目施工为悬臂式挡土墙共20m长,主要是为防止边坡塌方损坏渠道,墙高5.9m。挡土墙的墙体均采用C25混凝土浇筑,挡土墙后回填采用原土(石)夯实,挡土墙下部垫层以上断面宽度为1.5m,上部顶面宽度为0.8m。挡土墙面坡1:,背坡垂直,基低坡度1:02。挡土墙基底置于稳定的基岩中。 二、施工进度 挡土墙工程计划工期:施工准备日期为2015年10月25日,开工日期为2015年10月28日,竣工日期为2015年12月18日,总工期50天。 三、施工准备 1、人员及机械进场设备准备(主要进场的机械设备见表1、主要进场人员见表2)。 表1 主要进场的机械设备表 表2 主要进场的机械设备表

2、施工材料准备 施工中需要的混凝土为现场自拌、水泥、砂、碎石由人工二次转运到施工现场,满足施工过程中所需。 四、工艺标准 1、挡墙混凝土强度等级采用C30,现场浇筑。其砼的强度要求满足设计要求。 2、挡墙外观要求其非应力裂缝不大于0.2mm,各部分的结构尺寸不得小于设计值,基础埋深不小于1m。 3、挡墙采用两次浇筑,基础和墙身分开浇筑,且连接处混凝土应凿毛,并清洗干净。 4、挡墙的墙身几何尺寸要符合设计要求、 5、挡墙内的预留泄水孔横向间距2.0m,其位置允许的偏差为15mm。在泄水孔出口宜高于地面30cm,并设3%向外倾斜坡度。 6、挡墙的墙顶标高要满足设计要求,允许偏差值为±20mm。 7、混凝土灌注完毕后,应按有关规定进行养护。墙背回填应该在挡墙砼的强度达到设计强度的75%才能够进行填土。

8、挡墙混凝土浇筑应均质密实、平整、无蜂窝麻面,不漏筋、无缺损、不漏筋骨,强度符合设计要求。 9、挡墙模板加固采用拉筋联合钢管扣件双重保证措施,保证混凝土在浇注过程中不发生跑模。 10、施工时挡墙墙高基础应保持水平,同时保证外墙面在同一竖直面上。 11、挡土墙的墙体达到设计强度的75%以上时,方可进行墙后填料施工。墙后必须回填均匀、用人工摊铺平整、分层夯实,分层厚度不得超过20cm。压实度要求≥95%。 五、施工方法 1、由项目部测量人员放线,确定挡土墙准确位置及标高,然后进行基坑开挖,开挖宽度根据基础宽度按照1:1放坡确定。并由项目部组织人员进行现场收方。 2、基坑完成后,按基底纵轴线结合横断面放线复验,确认位置、标高无误并经建设单位确认后,进行随时垫层施工。 3、测量放线确定基础尺寸后进行基础施工,基础施工完成后应立即回填、分层夯实,并在表面预留3%的向外斜坡,防止积水渗入基底。 4、浇筑基础砼,在基础砼施工完成后及时对墙身处的砼凿毛,保证浇筑挡墙的墙身时新浇砼与已浇砼的连接。待基础砼达到设计强度的80%后方可进行墙身施工。施工中特别注意模板的垂直度、平整度及稳定性。

边坡挡墙施工方案

目录 一、编制依据------------------------2 二、工程概况------------------------2 三、施工总平面布置------------------------2 (一) 、施工总平面布置图------------------------2(二)、临时设施------------------------2四、边坡处理------------------------4(一)、施工顺序------------------------4(二)、修筑施工道路------------------------4(三)、清除障碍、边坡处理------------------------7 五、材料的转运-----------------------10 六、挡墙工程施工-----------------------10 七、脚手架搭设-----------------------11 八、锚索、锚杆工程-----------------------15 九、挡墙施工-----------------------18 十、挡墙回填-----------------------20十一、安全保证措施-----------------------20(一)、安全目标-----------------------20(二)、保证施工安全的措施-----------------------20

一、编制依据 本方案主要依据以下文件等进行编制: 1、重庆极地实业有限公司提供的“海昌·加勒比”二期别墅环境边坡工程支挡结构施工图、“海昌·加勒比”二期别墅项目岩土勘察报告。 2、与本工程相关的国家技术规范、行业现行的标准及相关地方文件。 二、工程概况 本工程是“海昌·加勒比”二期别墅工程边坡挡土墙工程中,东侧EG-EF段挡墙工程。 挡墙工程数量表

山体临时边坡护坡施工方案

目录 1.工程概况 (2) 1.1概述 1.2边坡治理目的 1.3边坡治理依据 1.4地质构造概况 2.边坡支护方案 (2) 2.1主动防护系统 2.2被动防护系统 2.3坡面岩石清理 2.4排水沟设置 3.施工程序 (3) 3.1施工顺序 4技术准备 (4) 5.施工进度计划 (4) 6.施工资源计划 (4) 6.1劳动力需求计划 6.2主要机具计划 7.质量、安全要求及措施 (4) 7.1质量要求及保证措施 7.2安全技术措施

8.支护应急预案 (6) 9.临时用电安全技术措施 (6) 1工程概况 1.1概述 黑山铁矿技改工程筛分室南侧山体,由于爆破开采的影响,出现高陡边坡,边坡岩体局部出现断裂构造、不稳定石块,存在一定的安全隐患。南侧东西长度约80米,高约35米;西侧南北长约40米,高约15米。 1.2边坡治理目的 消除不安全隐患因素,整治、美化环境,使边坡与周边厂区环境协调美观。 1.3边坡治理依据的主要规范规程和手册 《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001) 《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2002) 《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002) 《岩土工程勘察设计与施工》(地质出版社) 1.4地质构造概况 区内不存在对整个山体稳定性形成影响的大规模的断裂,区域构造亦对场地稳定性影响不大,仅有小规模的构造断裂与节理裂隙、卸荷裂隙等将岩体切割成危岩体,形成局部的破坏和临界状态。 2边坡支护方案

本方案边坡防护采用主动边坡防护系统和被动山坡防护网系统 2.1主动边坡防护系统 主动防护主动防护系统是以钢丝绳网为主的柔性网覆盖包裹在所需防护斜坡或岩石上,以限制坡面岩石土体的风化剥落或破坏以及为岩崩塌的加固作用,或将落石控制于一定范围内运动的围护作用。 具有高柔性,高防护强度,易铺展性,适应任何坡面地形。 作用原理上类似于喷锚和土钉墙等面层护坡体系,但因其柔性特征能使系统将局部集中荷载向四周均材质:钢丝绳网、普通钢丝格栅(常称铁丝格栅),匀传递以充分发挥整个系统的防护能力,即局部受载,整体作用,从而使系统能承受较大的荷载并降低单根锚杆的锚固力要求;系统的开放性,水可以自由排泄,避免了由于水压力的升高而引起的边坡失稳问题。边坡防护网结构配置:钢丝绳网、钢丝绳锚杆、支撑绳、缝合绳、钢丝格栅网。 型号:系统钢丝绳锚杆+支撑绳+缝合绳,孔口凹坑+张拉[或边沿(上沿)锚固(钢索锚杆深3m、纵横间距4m)+纵横向支撑绳∮14+钢丝绳网(◇08/300/4*4㎡)+缝合绳∮8。 2.2被动山坡防护网 被动防护是由钢丝绳网、环形网、(需拦截小块落石时附加一层铁丝格栅)、固定系统(锚杆、拉锚绳、基座和支撑绳)减压环和钢柱四个主要部分构成。钢柱和钢丝绳网连接组合构成一个整体,对所防护的区域形成面防护,从而阻止崩塌岩石土体的下坠,系统的柔性和拦截强度足以吸收和分散传递预计的落石冲击动能,消能环的设计和采用使系统的抗冲击能力得到进一步提高,起到边坡防护作用。 适用于建筑设施旁有缓冲地带有高陡边坡,把岩崩、飞石等拦截在建筑设施之外,避免对建筑施工人员造成伤害,发生不必要的损失。 的常用规格:钢柱16工字钢(间距6M),带消能环的∮16双支撑绳和∮16“人”字形上拉锚绳(每跨6个消能环),∮16侧拉锚绳(单绳),◇/08/200/4*5㎡钢丝绳网,∮8缝合绳,格栅网选用网孔直径为50mm*50mm

施工单位工程联系单

工程联系单 项目名称:国电东海李埝低风速风电示范项目(一期)升压站土建施工工程编号:TZJZ-D1-001致:龙源东海风力发电有限公司 (建设单位) 事由:附属楼基础开挖 内容:升压站附属楼基础开挖施工过程中基槽底部处于软土层,造成基础承载力不足现象,经业主要求现开挖软土使基槽底部处于持力层,附属楼原开挖深度为-100cm实际 开挖深度为1-4轴-115cm,4-5轴135cm,5-6轴165cm。 由于附属楼基槽开挖加深,附属楼正负零高程不变,正负零以下增加的基础墙、柱部分 按原设计施工。请予以确认。 现报将业主、监理、设计单位。 施工单位(签章): 项目负责人: 日期: 监理单位监理单位意见: 监理单位(签章): 项目负责人: 日期: 建设单位建设单位意见: 建设单位(签章): 项目负责人: 日期: 设计单位设计单位意见: 设计单位(签章): 项目负责人: 日期:

项目名称:国电东海李埝低风速风电示范项目(一期)升压站土建施工工程编号:TZJZ-D1-002致:龙源东海风力发电有限公司 (建设单位) 事由:消防水池基础开挖 内容: 升压站东北角消防水池基础开挖施工过程中水池基础底部处于软土层,造成基 础承载力不足现象,应业主要求现开挖软土使消防水池基础底部处于持力层,原开挖深 度为-100cm实际开挖深度为-170cm。 由于消防水池基槽开挖下降70cm,水池基础下降70cm,现将水池壁上沿抬高70cm,加 高部分按原池壁设计施工,请予以确认。 现报将业主、监理、设计单位。 施工单位(签章): 项目负责人: 日期: 监理单位监理单位意见: 监理单位(签章): 项目负责人: 日期: 建设单位建设单位意见: 建设单位(签章): 项目负责人: 日期: 设计单位设计单位意见: 设计单位(签章): 项目负责人: 日期:

增加工程量情况说明

关于前路乡饮用水达标提标工程工程量 变更(新增)情况说明 前路乡饮用水达标提标工程于2019年05月27日经缙云县公共资源交易中心公开招标,由浙江丽水天豪园林有限公司以1106.9898 万元中标承建,2019年06月03日监理单位签发开工通知。在施工过程中建设单位考虑到前路乡农业项目开发及居民人口增长的远期规划,经缙云县水利局、壶镇水利服务站、建设单位、设计单位、监理单位、施工单位及受益村等代表现场实地踏勘,本着“在实施中改进,在改进中完善”的原则,项目参建人员多次讨论一致同意对新建水厂选址、水厂建设用地扩建、输水主管道进行了深化设计,结合前路乡美丽水厂建设目标分别对管理用房、净水设备厂房、生物检测池、蓄水池顶、新建围墙、绿化种植、停车场、场内道路、进场道路等配套设施进行了相应完善,具体以下工程量发生了变更及新增: 一、引水系统工程 1、按原设计洪坑岭水库引水口采用坝体钻孔灌浆敷设管道方案,水库水放空后发现现场无施工作业面,设备无法进场施工,根据设计联系单,采取对原坝体进行机械凿除,引水管道安装完毕后对坝体重新浇筑C20砼混凝土封孔,库区内DN315PE引水管道新增38米及配件(注塑头、钢塑法兰片、管帽),为防止引水管口左右飘浮,并对库区内引水管头下方浇筑C20钢筋混凝土墩(1.0*1.0*1.2m)作为牵制,导致工程量发生了变更及新增。

2、原投标工程量为1.1921万元,实际完成工程量约2.6739万元,实际增加工程量约1.4818万元。 二、新建水厂工程 1、原设计水厂位置大集村后山处,因涉及农保田原因,对水厂位置进行调整,根据设计联系单(总平面布置图),将新建水厂移位至三口塘位置,且新建水厂占地面积扩大,水厂总平面位置发生较大的变化,应业主要求,设计单位对图纸进行了深化设计,建筑物平面位置布局重新调整:新建水厂占地面积约2621平方米,新建水厂占地面积约2740平方米。 2、原设计管理房基础采用浆砌块石挡墙,由于开挖深度较深,采用浆砌块石基础断面较大,成本较高,施工时间长,为降低成本,减少工期,根据设计联系单要求,新建管理房M10浆砌块石挡墙基础变更为C25素砼基础+C25钢筋混凝土条形基础。 3、原设计水厂管理房多处结构部位采用HPB300φ6mm钢筋,由于我国大多数钢铁生产钢筋型号为HPB300φ6.5mm钢筋,根据设计联系单要求,将HPB300φ6mm钢筋带换为HPB300φ8mm钢筋. 4、新建水厂进场道路由于征地问题未能顺利解决,工程施工迫在眉睫,应业主要求,对进场道路位置按现有征地范围进行平移调整(长度18m、平均宽度16m、平均深度3.8m)。在进场道路完成土路基施工后,由于进场道路坡度较陡,考虑到冬季路面湿滑存在较大安全隐患,经业主多次与农户交涉最终完成设计进场道路范围内的征

土方回填施工合同

合同编号: 工程名称: 四川东嘉建筑工程有限公司 分包合同 工程名称: 工程地点: 总包单位: 分包单位: 2016年月

土方回填施工合同 项目 合同编号: 甲方:乙方: 法定代表人:法定代表人: 委托代理人:委托代理人: 地址:地址: 电话:电话: 电子邮件:电子邮件: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方将项目的土方回填工程发包给乙方施工。为确保安全、文明、高质量、高效率的完成施工任务,甲、乙双方经友好协商,特订立本合同,共同遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、承包方式:本合同采用固定包干单价方式确定, 在工程实施过程中无论发生何种情况,固定包干单价不予调整(含法律法规和政策性等一切调整)。 4、暂定合同价:¥元(大写:人民币整)。结算时按实际合格结算工程量*合同包干单价进行结算。 5、本合同承包范围内不再计取任何点工或计时工。 二、承包范围 承包范围土方及连砂石回填(具体部分以甲方书面通知为准)。 三、施工工期 1、具体各节点的工期以甲方工作联系单为准。

2、如遇下列情况,工期作相应顺延: (1)因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等)而影响工程。 (2)因甲方原因造成工作联系单的关键工作停工,工期顺延(乙方应尽量协调安排人员,如乙方不能协调相关人员工作,必须在24小时以内以书面形式报告甲方相关部门及主管领导,否则工期不予顺延,并视为乙方延误工期。甲方有权在乙方延误工期后另找其它班组进场协助完成任务,结算时按实际发生人工费由乙方支付给协助班组)。 3、如乙方不签收甲方工作联系单,则视为甲方已告知乙方工作联系单内容,结算时同样按工作联系单中要求内容进行结算。 4、节假日期间,乙方应按照项目部要求安排好施工,不得影响工期进度。 四、工程款的结算与支付 1、固定包干单价 在承包范围内实行下列包干单价: (1)室外基坑周边连砂石或土方回填及总平回填连砂石或土方(含购买连砂石或土方、运输、每0.30cm夯实、检平等),包干单价为每立方米元包干。 (2)地下室顶板连砂石或土方回填(含购买土方或连砂石、运输、每0.30cm夯实、检平等),包干单价为每立方米元包干。 (3)房心连砂石或土方回填(含购买连砂石或土方、运输(含人工运)、每0.30cm 夯实、检平等),包干单价为每立方米元包干。 (4)零星机械台班费(除上述包干以外零星机械台班): a、现代60-7挖掘机元/小时。 b、30型装载机元/小时。 c、50型装载机元/小时。 (5)零星计工:综合单价为元/工日包干。 上述包干单价包括:人工费(含加班费)、材料费、机械费、回填采取措施费、管理费、劳动保护费、安全文明施工费、配合费、税金等一切费用。 2、工程款支付 (1)以转账支票方式支付甲方每次付款前,乙方应提供合法足额的并满足甲方

锚杆挡墙施工方案.

挡墙支护施工方案 一、锚杆挡墙工程概况: 1、边坡工程概况 本工程 K0+050~K0+200道路两侧均为挖方区。根据现场踏勘,道路左侧以及 道路右侧 K0+100~K0+200路段均保持原状,道路左侧现状标高 209.000左右,道路 右侧 K0+100~K0+200段现状标高 219.000左右。按照道路与现状之间的标高关系,形成的边坡坡高 :道路左侧最大高度为 10.0m ,道路右侧最大高度接近 20.0m 。 道路 K0+050~K01+110右侧临近龙湖开发的“春森彼岸“小区的下滨江路道路,该小区现正处于施工期间,其现状标高一直处于变化中, 根据最新实测的地质断面图, 本工程在该段的实际开挖高度在 10.0m 以下,局部仅 2~3m 。 工程道路红线严格按照道路边线划定, 故很大程度限制了道路边坡的放坡。但由于本工程位于待开发地块内,故若地块开发方案能与道路修建相结合, 根据两者之间的最终标高关系来设计边坡可以将边坡工程的设计以及工程费用减少至最合理的程度。道路左侧的边坡全部按照临时坡率进行放坡,边坡不作支护;但由于道路 右侧 K0+100~K0+200段征地拆迁尚为完成,坡顶尚有大量的民房存在,按照不支护进行放坡处理的方案将导致业主协调难度加大,故必需进行边坡支护,同时由于道路红线的限制,边坡坡率不可能放缓。道路 K0+050~K0+100由于“春森彼岸“小区修建下滨江路道路,本工程的边坡坡率并不大,边坡设计直接按照现状进行设计。 2、边坡支护主要技术标准 2.1设计基准年限 根据《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002及《地质灾害防治工程设计 规范》 (DB50/5029-2004, 边坡工程设计基准年限为 50年。 2.2安全等级

边坡治理(挡墙)施工方案

教育园区春晖花园 挡 土 墙 施 工 方 案 江西中联集团有限公司2016年3月1日

目录 一.编制依据...................................... .......... 二.工程概况.................................................. 三.场地岩土工程条件............... ......... ......... ........ 四.设计依据..................... ......... ......... ........ 五.支档设计..................... ......... ......... ........ 六.施工部署............................... .................. 七.施工总体布置及工期安排................................... 八.挡墙施工................................................. 九.质量承诺及质量管理措施.................................... 十.安全管理措施............................................. 十一.消防保证措施........................................... 十二.文明施工及环境保护..................................... 一、编制依据: 1、《建筑结构工程施工工艺标准》QCJJT-JS02-2004; 2、《混凝土模板用胶合板》GB/T 17656-2008; 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011; 4、《建筑施工钢管脚手架安全技术规程》JGJ130-2011; 5、《建筑工程质量统一验收标准》GB 50300-2013; 6、《国家建筑标准设计图集》04J008; 7、钢筋机械连接通用技术规程JGJ107-2010;

挡土墙及边坡防护施工方案

****生产线技术改造项目(挡土墙及边坡防护) 施 工 方 案 2011年1月13日

目录 1、工程概况简述第1页 2、总体施工顺序及方案第1页 3、施工总体平面布置第2页 4、挡土墙质量控制第3页 5、墙背开挖边坡防护质量控制第7页 6、浆砌片石骨架护坡及铺草皮质量控制第7页 7、排水沟施工质量控制第8页 8、栏杆安装质量控制第11页 9、质量保证措施第11页 10、安全保证措施第13页 11、文明施工,加强环保措施第15页 12、主要施工设备供应计划第17页 13、投入本工程人员计划第19页 14、施工进度计划及横道图第19页 15、施工平面布置图第22页

一、工程概况简述 该工程为坡面防护工程,全长约513.89m,工作内容为:浆砌挡土墙、人字型浆砌片石骨架内铺草皮护坡、栏杆安装。经现场实测护坡坡率大部分接近1:1.25,且联合工房施工段临时排水沟底与设计挡土墙高差不足 0.6m,水沟长时间泡水,对挡土墙的基础持力层造成不利影响。鉴于此, 施工方会同监理、设计及建设单位,护坡坡率按1:1.25控制,挡土墙采用04J008,页次53,型号ZT4。详见变更设计洽商单。 二、总体施工顺序及方案 坡面铺设柔性物质(塑料薄膜)护坡→坡顶排水沟施工→挡土墙基础开挖→挡墙基础开挖边坡防护→浆砌挡土墙→墙背回填→人工修整边坡→浆砌片石骨架护坡→铺草皮→栏杆安装 各工序内容如下: 1、为了防止雨水冲刷坡面,首先在坡面铺设柔性物质,如塑料薄膜等。 2、在坡顶距栏杆1.0m处增设一条0.6m×0.6m浆砌片石排水沟(图集 33第6页),防止坡顶面的雨水流入坡面,造成边坡大93J007-7,○3-○ 面积冲刷、塌方。(详见附图) 3、挡土墙基础开挖前,先将山泉眼的水及原水沟的水导出排放。 4、根据实际地形及现有边坡情况,挡墙开挖坡率只能定为1:0.50,墙背 处的土质为松散的回填土,为了防止塌方,确保挡墙施工作业人员的 安全及整体边坡的稳定,挡墙基础分段开挖完后,墙背处开挖边坡的 防护,应及时采用挂钢丝网(网格间距0.2m)并用5cm厚M10水泥砂 浆抹面,保证整体边坡的稳定。 5、确保挡墙开挖边坡稳定后,进行挡墙砌筑。

挡土墙及护坡施工方案

基坑边坡防护及挡土墙施工方案 幸福一号公馆一期二标段工程建设地点为射阳县幸福大道北侧, 由地下汽车库和4#、5#、6#、7#、8#五幢单体9?26层住宅楼组成,总建筑面积为57462.9 〃,其中地下车库为6321 m2, 4#住宅楼(商业楼)为10417.55 m, 5#住宅楼为20620 m, 6#住宅楼(商业楼)为11323.6 m,7#住宅楼为 3260m,8#住宅楼为 5520.7 m . 建设单位:江苏省闽豪顺成置业有限公司监理单位:江苏鑫缘项目管理有限公司施工单位:江苏中加建设工程有限公司 设计单位:苏州市建筑设计研究院有限责任公司勘探单位:江苏省地质工程勘察院 按常规做法,先深后浅,先施工地下室,后做 4#、 5#、 6#、 7#、 8#楼。根据业主要求, 4#、 6#楼 2014年 1 月完成 5 层, 7#、 8#楼2013 年 12 月底完成 5 层, 5#楼和地下汽车库在 2014 年春节前完成至± 0.00 部分,为了力争按时完成任务,必须地下汽车库和各栋楼同时施工,在浅地下室和深地下室处增加挡土墙加固方案, 土方边坡采用 80厚钢板网C20细石混凝土护坡方案 一、边坡防护(见附图)做法:采用钢板网护坡。 1、坡面用钢板网,土钉钢筋? 16,长500带弯钩,竖向@1000横 向@1000 与钢板网扣牢。 2、坡顶坡面喷强度为C20 80厚度细石混凝土。

二、挡土墙(见附图) 本工程4#、5#、6#楼北侧,7#、8#娄西侧局部与地下车库距离只有 3 米左右,为防止地下车库开挖后,土方放坡的稳定,必须在 4#、5#、 6#楼北侧与地下车库距离过近的位置砌筑一道挡土墙,挡土墙的高度为-6.6m ?-3.6m,总长 204m 挡土墙每隔5m设置一个500*300的构造柱,配筋为4 12,箍筋为8@200混凝土等级为C25;顶部设置200*500压顶,配筋为4 12,箍筋为 8@200混凝土等级为C25;中间设置200*500腰梁,配筋为4 12,箍筋为 8@200混凝土等级为C25;底部基础为 200*800,配筋为4 12,箍筋为 8@200混凝土等级为C25 挡土墙的做法: 1、砌筑 ①基础砌筑施工时,如基底为土基,应夯实后直接坐浆,以挤浆法砌筑使砌石时砂浆饱满,不留有空洞,砖头周围有砂浆包裹,严禁“硬碰硬”,砂浆要仔细捣固密实。 ②砌砖将分层进行,砌体过长时分段砌筑,并按设计预留伸缩缝,要挂线施工。 ③砌筑时先砌外圈定位一丁一顺行列,然后砌筑里层,里外要错缝交 错连成一体。砌体隐蔽面的砌缝随砌抹平;外露面,镶面将另行勾缝, 砌筑时靠外露面预留2cm的缝槽。 ④外圈定位行列和转角,选择表面较为平整、尺寸要规格的砖,并长

公路工程高挡墙、高边坡防护工程专

高挡墙、高边坡防护工程专项施工方案 一、工程概况 二、编制依据 1《建设工程安全生产管理条例》中华人民共和国国务院令第393号。 2《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041—2000) 3《公路路基施工技术规范》(JTG F10—2006) 4交通部《公路工程施工安全技术规程》(JTJ076—95) 5施工图及相关文件。 三、施工技术方案 1深挖路段路基施工方案 1.1在施工前详细复查深挖路堑地段工程地质资料,包括土石界限、岩层风化厚度及破碎程度,岩层构造特征等。根据现场考察及设计要求,编制详细施工组织设计,报监理工程师审批后实施。 1.2根据设计横断面边坡坡率、台阶宽度,精确计算路堑堑顶开挖线。采用全站仪放样,根据现场坡口标高放出路堑坡口桩。 1.3根据坡口桩放出路堑开挖线,进行清表、清杂等。 1.4开挖中如发现有较大地质变化时,停止施工,重新进行工程地质补充勘探工作,并根据新地质资料修正施工方案,报监理工程师审批后实施。因深挖路堑工程量大、施工环境复杂,技术要求高,施工难度大,是控制工程进度关键工程,必须精心组织,科学施工。 1.5石方开挖 石方开挖根据岩石类别、风化程度和节理发育程度,确定开挖方法。对于软石和强风化岩石能用机械开挖采用机械开挖,不能用机械直接开挖石方,采

用爆破作业开挖。在石方爆破作业前,根据地形地质,开挖断面及施工机械配备等情况,编制实施性爆破设计施工方案,报请监理工程师批准,并严格按照监理工程师指令执行。 石质部分采用深孔多排微差爆破法开挖。路堑采用横向分层分段开挖,使弃渣落入山坡坡脚,再用运输车运至弃渣场。对风化破碎岩体,为保证施工中边坡稳定和边坡防护施工作业,采用阶梯式进行开挖,按设计要求高度设置平台,形成阶梯边坡。开挖时,边坡预留2-3m采用光面爆破或预裂爆破作业,人工刷坡。 1.6边坡控制方案 为确保边坡稳定,不产生超挖和欠挖,边坡采用光面爆破,节理裂隙较发育地段及某些特殊地段采用预裂爆破。深挖路堑施工遵守分级开挖、分级防护、及时防护原则,开挖一级防护一级,在下一级开挖时,上一级已做好保护措施。高挡墙砌筑、边坡防护应注意: 1.6.1砂浆采用重量法控制计量,并采用机械拌和,砌筑采用坐浆法分层按规范砌筑。 1.6.2将大块较平整片石人工加工凿平,用来砌筑护面墙外露面,并加工好砌筑沉降缝角石,角石加工整齐,要有两个面相互垂直。 1.6.3高挡墙、护坡沉降缝按设计图纸要求设置,砌筑沉降缝采用角石加工整齐,以保证沉降缝砌筑后垂直于水平面并且宽度上下一致。 1.6.4砌筑过程中和砌筑完工后7~14天内,随时对已砌筑砌体养生,保持其表面湿润。 1.6.5锚杆护坡施工时在岩石边坡上尽量垂直于岩层倾角,用凿岩机钻孔至稳定岩层区,将锚杆插入,用水泥砂浆锚固,使坡面岩体和有下滑可能岩石与基岩连成整体。1.6.6锚杆钻孔前根据设计要求及坡面岩石情况定出孔位并作标记,锚杆孔距误差不超过15cm,预应力锚索孔距误差不超过20cm,预应力锚索钻孔轴线与设计轴线偏角不大于3。,水泥砂浆锚杆孔深度误差不大于

工程施工联系单版

最新资料推荐 工程施工联系单 工程名称:心湖国际小区(北)建设单位:台州市鼎盛房地产开发有限公司 施工单位:浙江大洋建设集团有限公司监理单位:台州建浩工程管理有限公司联系内容: 1住宅户内开关箱,原设计在进线处设自复式保护开关,因自复式保护开关无电源切断功能,根据设计规范要求,在自复式开关前端增设一只DZ47GQF-40/32A断路器,共计343 户,增加348只,人工:0.5工/只; 2、住宅计量电表箱进户出线开关,原设计为1P断路器,根据规范要求,应改为2P断路器DZ47-2P/40A 共计343户,更改338个; 3、楼梯照明开关原设计为声光控开关,业主要求改为触模式延时开关,共290个;梯前室原设计为跷板开关,业主要求改为声光控开关,共327个。 4、强电箱至弱电箱增加1路电源,PVC20管子680米,BV3*2.5电线1030米。 经办人:____________ 日期:_______________ 监理单位意见: 经办人:_____________ 日期:______________ 审核:日期: 建设单位意见: 经办人:_____________ 日期:_____________ 审核:_______________ 日期:______________ 注:1、本联系单务必在七天内给予回复,否则视为认可编制单位意见; 2、本联系单一式四份,监理、施工各持壹份、建设两份。

最新资料推荐 工程施工联系单 注:1、本联系单务必在七天内给予回复,否则视为认可编制单位意见; 2、本联系单一式四份,监理、施工各持壹份、建设两份。

最新资料推荐 工程施工联系单 工程名称:心湖国际小区(北)建设单位:台州市鼎盛房地产开发有限公司 施工单位:浙江大洋建设集团有限公司监理单位:台州建浩工程管理有限公司联系内容: 1、5#楼2楼增加物业管理用房电缆线YJV 5< 16,计115米;增加防火金属桥架(托臂)300X 200,计83米,单价165元/米,另外托臂40个,单价11元/个;配电房原电缆桥架不够大,增加400X150桥架,计6米; 2、增加14层及以上外侧、窗、栏杆扶手、空调外机栏杆防雷接地共计1245处,单价15元/处; 3、电表箱到住房原设计上是电缆YJV X 10的,但图纸会审是BV 3X 10,根据三门当地电力公司的要求,必须是YJV X 10。 4、4#楼重新返工,5#楼增加配电柜、箱子、电线、桥架,经建设单位变更,重新敷设按新蓝图结算。 经办人:____________ 日期:_______________ 监理单位意见: 经办人:日期: 审核:_______________ 日期:______________ 建设单位意见: 经办人:_____________ 日期:_____________ 审核:_______________ 日期:______________ 注:1、本联系单务必在七天内给予回复,否则视为认可编制单位意见; 2、本联系单一式四份,监理、施工各持壹份、建设两份

挡土墙施工方案(边坡)

当挡土墙施工方案 荆山安置小区工程位于镜湖区利民东路以北,荆山河以东,青戈江以南区域。由于9#楼在220KV鸠港2D55线09号高压线东南,塔及中线距离挖方边坡9米,为保护高压铁塔,在东南侧护坡处做挡土墙。为支撑边坡土体,防止填土和土体变形失稳,而承受侧向土压力增加其整体稳定性,特在此段修筑挡土墙,详细位置及类型详见下表: 结构形式: 重力式仰斜式混凝土挡土墙(在墙高和墙后填料等条件相同时,仰斜式所受力最小,因此仰斜式的墙身断面较为经济,坡度不宜缓于1:0.3。填料摩擦角为35°~ 40°,基底摩擦系数为0.3 挡土墙的材料及填料的选用:C15混凝土和粘性土。 墙背填料就近选用土源,选用黏性土时掺入适量沙砾或碎石。 2.墙面为一般平面,墙面坡度除要与墙背坡度相协调外,还应考虑到墙趾处地面的横坡度(影响挡土墙的高度) 基础: 当地基承载力不足时且墙趾处地形平坦,挡土墙大多是直接砌筑在天然地基上的浅基础。为减少基底应力和抗倾覆稳定性,常常采用扩大基础,将墙趾部分加宽成台阶,或墙趾墙踵同时加宽,以加大承压面

积加宽宽度一般不小于20cm,台阶高度按基础材料的刚性角的要求确定。 当地基压应力超过地基承载力过高时,需要的加宽值较大,为避免加宽部分台阶过高,可采用钢筋混凝土底板基础。 基础埋置深度: 无冲刷时,一般在主体基础下不小于1.0m 有冲刷时,在冲刷线下不小于1.0m 排水设施: 可分为地面排水和墙身排水 地面排水设置排水沟 墙身排水设置泄水孔。大小可采用5*10 10*10 15*20 的方孔或5~10cm的圆孔,间距2~3米上下交错布置,最下排高出墙趾前地面0.3m 沉降缝,伸缩缝没10~15m设置一道沉降伸缩缝。

边坡支护施工方案(挡土墙)

挡土墙开挖施工方案 一、现场概况及特点 1.1 工程名称及各参建主体 工程名称:船码头机埠改造、白马湖连通及白马湖桥至长胜桥景观绿化工程 建设单位:常德市穿紫河建设开发有限公司 协调单位:常德市江北水系办公室 设计单位:德国汉诺威水协.穿紫河项目设计联合体 监理单位:湖南和天监理咨询有限公司 施工单位:湖南望城建设(集团)有限公司 1.2 边坡支护施工范围 根据图纸定位放线,穿紫河西边堤岸挡土墙位置已在大堤上,挡土墙底板宽度设计为2.2m,开挖深度为6.3,按照1:1.5放坡,大堤需开挖11m宽,现大堤降低标高修整后,堤面宽度为10.5m,挡土墙顶边线至公园世家围墙约13.5米;总长度约262m。 1.3 边坡支护施工特点和难点 西边堤岸地段较狭窄,基坑开挖以后,没有临时道路可行,对防洪有很大的影响和风险,同时,给挡土墙施工材料运输带来巨大困难; 根据市住建局和市建筑工程质量、安全监督站文明工地创建要求,临时道路需进行混凝土硬化。基坑紧临河边,基坑开挖前,应将河中围堰修筑好,防止河水渗入基坑;围堰高度应修筑在32米标高以上,以防洪水漫过围堰。 2#桥、3#桥及栈桥桥台跨挡土墙,正处在堤岸上,在挡土墙施工时,必须考虑完成桥台桩基础、承台、台身及台帽的施工,避免二次土方开挖。 二、现场实际情况描述 生态滤池两边为大堤,现种植有蔬菜,间或有树木,堤面宽度约1.5-3m,堤面标高约为34m,目前水位为29m,河中水深为1-2m,淤泥深约为2m;在修筑围堰前需对大堤拓宽,并铺砖渣或碎石硬化。在生态滤池西南角有一个补给水源,每天向河中注入15万立方米沅江河水。 业主对西边堤岸补偿后,两边已进行了清表,并填宽至10.5米,标高降低至33米;根据常德市住建局、市建筑工程质量、安全监督站创建安全文明工地要求,所有临时便道必须进行混凝土硬化。现已浇筑4米宽,20cm厚,C20混凝土;长度为整个西边堤岸临时便道。基坑开挖时,需要对临时道路混凝土及路基进行破除,运离现场。 三、施工部署 3.1施工准备 1)成立管理班子,按施工组织管理机构要求,主要施工管理人员到位,并明确职责,分工到人,全面开展各项工作。参与管理的主要人员为:项目部技术负责人,施工员1名,质检员1名,安

相关文档