文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 农村低压电力技术规程完整

农村低压电力技术规程完整

农村低压电力技术规程

第一章总则

第 1 条为了实现农业现代化,多快好省地发展农村电力事业,提高农村低压电网和用电装置的设计、安装、检修质量、确保安全、经济运行,特制定本规程。

第 2 条本规程适用于额定电压380 伏及以下的农村低压电网和用电装置。

第 3 条各级农电部门的领导干部、技术人员、工人、社队管电干部和农村电工,都应认真学习,严格执行本规程。

第 4 条对遵守本规程有显著成绩的农电工作人员,应给予表扬和奖励;对违反本规程造成重大事故者,应分别情况,严肃处理;对违反本规程的命令,农电工作人员有权拒绝执行。

第二章配电装置

第一节一般要求

第 5 条配电变压器低压侧应设置专用的配电室(箱)。排灌专用配电变压器的配电装置可安装于机泵房内。

第 6 条配电室应靠近变压器。室内走道一般不小于:盘前 1.5 米、盘后0.8 米、侧面0.8 米。门向外开。

第7 条配电变压器低压侧,宜装设角电保安器。

第8 条配电箱的安装高度,箱底对地面距离一般不小于 1.2 米,进出引线应套保护管。

第二节配电室(箱)

第9 条配电室进出引线,宜采用地埋线。架空引线一般采用绝缘导线,对地面距离不应小于 2.5 米。导线支架应用不小于40 ×40 ×4 毫米的角钢或60 ×60 毫米的方木。导线穿墙时,穿墙部分应套绝缘管。

第10 条配电室(箱)进出引线的导线截面,应地线的允许载流量选择。进线的负荷电流按变压器额定电流的1.3 倍计算;引出线的负荷电流按分路最大工作电流计算。

固定在配电盘盘顶上的裸铝母线,对地面的距离不应小于 1.9 米。不同相带电部分之间的距离不应小于50 毫米。第11 条配电盘盘面应光滑并涂漆,框架牢固。盘上设备排列和配线应整齐美观。开关应垂直安装,上端接电源,下端接负荷,相序应一致,各分路标明路名称。

第12 条配电盘上的二次回路,应采用绝缘导线。导线截面:铜线不应小于 1.5 平方毫米;铝线不应小于 2.5 平方毫米。

第13 条配电盘上应装设计费电度表。表用互感器的准确度等级不应低于0.5% 。容量较大的变压器宜装电流表和电压

表。

第三节开关和熔断器

第14 条配电变压器的低压侧应装设总开关和熔断器。总开关和熔断器应满足下列要求:

1. 开关和熔断器的额定电流和电压不应小于工作电流和电压;

2. 手动开关分断电流的能力,不应小于变压器低压侧额定电流的 1.5 倍;

3. 自动开关和熔断器分断电流的能力,应大于变压器低压侧出口处的短路电流值。

第15 条配电变压器低压侧熔断器的熔体和自动开关的脱扣器,应按下列要求选择:

1. 熔断器做为变压器的过载保护时,熔断器的熔体额定电流,应等于变压器的额定电流;

2. 脱扣器的额定电流不应小于变压器的额定电流。瞬时脱扣器的整定电流值,一般为变压器低压额定电流的6~10 倍;过载保护脱扣器的整定电流值,一般等于变压器的额定电流。

第16 条分路开关的额定电流和分断电流,不应小于分路的最大工作电流。

第17 条分路开关的脱扣器整定电流和熔断器熔体额定电流,应按分路负荷电流选择,其值应小于总开关脱扣器的整定电流或熔断器熔体的额定电流。

第三章架空电力线路

第一节一般要求

第18 条线路的路径和导线截面,可根据用电负荷的发展规划确定。

第19 条路径的选择应符合下列要求:

1. 应与农村发展规划相结合,方便机耕,少占农田;

2. 路径短,跨越、转角少、方便施工、运行和维修,力求经济合理;

3. 应尽量避开易受山洪、雨水冲刷的地方。严禁跨越堆放可燃物、爆炸物的场院和仓库。

第20 条线路设计的气象条件,应根据当地的气象资料(采用十年一遇的数值)和附近已有线路的运行经验确定。如当地的气象资料与附录一典型气象区接近,一般采用典型气象区所列数值。

第21 条严禁利用大地作相线和零线。

第二节导线

第22 条架空线路的导线,应采用符合国家电线产品技术标准的铝绞线,禁止使用单股铝线、破股(拆股)线和铁线。

第23 条铝绞线的设计安全系数不应小于 2.5

第24 条导线截面的选择应符合下列要求:

1. 自变压器二次侧出口至线路末端的允许电压损失为额定电压的7% ;

2. 线路的最大工作电流,不应大于导线的允许载流量;

3. 铝绞线的最小截面为16 平方毫米;

4. 三相四线制的零线截面,不宜小于相线截面的50% ;单相制的零线截面应与相线截面相同。

第25 条导线有硬弯时,应剪断重接。导线在同一截面上不同的损伤面积,应按下列要求处理:

1. 损伤面积占导线截面5~10% 时,应用绑线绑扎;

2. 损伤面积占导线截面10 ~20% 时,应辅以同规格导线后绑扎;

3. 损伤面积占导线截面20% 以上时,应剪断重接。

第26 条导线的接头应符合下列要求:

1. 铝绞线的接头应采用压接或绕接。绕接时,其搭接长度不应小于导线直径的25 倍;

2. 新建线路,在同一档内,每根导线不应超过一个接头;

3. 接头距导线的固定点不应小于0.5 米。

第27 条不同金属、规格和铰向的导线,严禁在档距内连接。

第28 条导线的设计弧垂,各地可根据已有线路的运行经验,或参照典型气象区计算确定。考虑导线的初伸长对弧垂的影响,在紧线时,铝绞线应减少设计弧垂的20% 。各相导线弧垂应一致。

同一档距内,同层的导线截面不同时,导线的弧垂应以其中最小截面的弧垂确定。

第三节绝缘子、横担及铁附件

第29 条直线杆一般采用针式绝缘子或瓷横担,耐张杆采用蝴蝶式绝缘子。零线应采用与相线相同的绝缘子。

第30 条绝缘子的铁脚与瓷件应结合紧密,铁脚镀锌良好,瓷件瓷釉表面光滑、无裂纹缺釉、破损等缺陷。

第31 条线路横担应有足够的机械强度,其规格一般不小于:

角钢:50 ×50 ×5 毫米;

方木850 ×80 毫米;圆木直径:80 毫米。

第32 条木横担应进行防腐处理。铁担和铁附件一般应镀锌。

第33 条横担的组装位置,一般装在受电侧。撑铁位置,一般装在面向受电侧的左侧。

第34 条用螺栓连接构件时,应符合下列要求:

1.螺栓应通过各部件的中心线,螺杆应与构件面垂直;用螺栓连接木构件时,应加垫铁;

2. 螺母紧好后,露出的丝扣不应少于 2 扣;

3. 螺栓穿入方向;顺线路者从电源侧穿入、横线路者由左向右(面向受电侧),垂直地面者,由下向上。

第四节导线排列

第35 条导线一般采用水平排列。零线不应高于相线。零线应靠近电杆。如果线路附近有建筑物,零线应尽量靠近建筑物侧。同一地区零线位置应统一。

路灯线不应高于其它相线和零线。

第36 条线路的档距,一般采用下列数值:

集镇和村庄:40~50 米;田间:50 ~70 米。

第37 条导线的线间距离,不应小于下列数值:

档距50 米及以下0.1 米;档距70 米及以下0.5 米。

第38 条低压线路与高压线路同杆架设时,横担间的垂直距离不应小于下列数值:

直线杆: 1.2 米

分支或转角杆: 1.0 米。

低压线路不宜与两线一地高压线路同杆架设。

第39 条同杆架设的低压多回线路,横担间的垂直距离不应小于下列数值:

直线杆:0.6 米

分支或转角杆:0.3 米。

第40 条线路导线每相的过引线、引下线与邻相的过引线、引下线或导线之间的净空距离,不应小于150 毫米。导线与拉线、电杆间的净空距离,不应小于50 毫米。

第五节电杆、拉线和基础

第41 条电杆宜采用钢筋混凝土杆或木杆,杆长一般为7.5 米

第42 条人工捣制的钢筋混凝土电杆,混凝土标号不应低于200 号,主筋不宜小于8 × 8

第43 条钢筋混凝土电杆表面应平整光滑,不应有混凝土脱落、露筋、跑浆等缺陷。放置地面检查时,不应有纵向裂纹,横向裂纹的宽度不应大于0.2 毫米,长度不超过二分之一周长。

环形电杆的端部应用混凝土密封。

第44 条木杆应剥皮,杆身弯曲不应超过杆长的2% ,梢径不应小于100 毫米。

木帮桩梢径不应小于160 毫米,接腿的搭接长度不应小于 1.2 米。搭接两端用穿钉固定。

第45 条木杆、木帮桩、木横担连接处,结合面应紧密。

木杆、木帮桩的顶端均需切成斜面。木杆杆根、木杆、木横担的切割、打孔等加工部位,均应时行防腐处理。

第46 条电杆埋设深度,一般为杆长的六分之一。

第47 条架线后,杆身的倾斜不应大于杆长的1% ,杆位横向偏离不应大于100 毫米,转角杆及终端杆不应向受力方向倾斜。

第48 条转角、分支、终端、耐张和跨越等承力杆,均应装设拉线,拉线应固定在横担下0.1 ~

0.3 米,与电杆夹角一般为45 °;若受地形限制,可适当减小,但不应小于30 °。

跨越道路的水平拉线,对路面垂直距离不应低于 5 米,拉线柱倾斜角度为10 °~20 °。

第49 条拉线宜采用镀锌钢绞线,设计安全系数为 2.0 ,截面不应小于16 平方毫米。采用镀锌铁线时,设计安全系数为 2.5 ,其直径和股数不小于下列要求:

1.终端、分支、转角杆的拉线;

导线截面为35 平方毫米及以下时,用直径 4.0 ×3 股;

导线截面为50 平方毫米及以上时,用直径 4.0 ×5 股;

2.拉线的底把应按以下要求增加两股。

第50 条拉线的底把应露出地面0.3 ~0.5 米,入土部分应进行防腐处理。

第51 条拉线盘一般用150 × 250 ×500 毫米的钢筋混凝土预制块或坚硬石料,埋深一般与电杆埋深相同。

第52 条穿越或接近导线的拉线必须装设与线路电压等级相同的拉线绝缘子。拉线绝缘子应装于最低导线以下,高于地面 3.0 米以上。

第六节对地距离和交叉跨越第54 条导线对地面和交叉跨越物的距离,应按导线的最大弧垂条件计算;导线对平行物的水平距离;应按最大风偏计算,并计及导线的初伸长和设计、施工误差。

第55 条导线对地面、水面、建筑物及树木之间的最小垂直和水平距离,应符合下列要求:

集镇、村庄: 6 米;

田间: 5 米;

交通困难的地区: 4 米;

步行可以达到的山坡: 3 米;

步行可以达到的山坡: 3 米;

步行不能达到的山坡、峭壁和岩石: 1 米;

不能通航的河海(至冰面): 5 米;

不能通航的河湖(至最高洪水位): 3 米;

建筑物(垂直): 2.5 米;

建筑物(水平): 1.0 米;

树木(垂直和水平): 1.0 米;

第56 条电力线路与弱电线路交叉时,电力线路应架设在弱电线路的上方;电力线路电杆应尽量靠近交叉点,但不宜小于7 米。交叉角应符合表3-1 的要求。

表3-1 电力线路与弱电线路的交叉角

第57 条线路与铁路、道路、通航河道、管道、索道及各种架空线路交驻或接近,应符合表3-2 的要求

表3-2 架空电力线路与各种工程设施交叉接近时的基本要求

编号项目

一ZZ S ?≡*

铁路道路JlffiSISi

标窄轨

≡≡Λ

级猛

=■ D王要庆要?a?d?ffi铝绞线及铝合金线为35平方竜来其它导钱为16平方竜米

内的接头

不应??_ 不?

c?

?

线

至轨顶

至帼

7.5

3.0

至50年一水位

至最高航行水位的

最高船? i?W≡

6?0

IBO

*

线路

电压

电杆外塚至轨道中

电杆中心至路融与拉纤小?平行的険

a??≡Sf?

3

迂:5?0 最高电杆高度

平行1杆咼加3? O

公齡觌附S+开阔地区的最小水平距离

不得水于电杆高度

注:低压架空电力线路与二、三级弱电线路、低压线路、公路交叉跨越的导线最小截面要按本规程第

24 条规定执行,导线支持方式不限。

第四章 地埋电力线路

第 58 条 地埋电力线路的导线,必须符合农用地下直埋铝芯塑料绝缘电线的技术标准 料绝缘电线代替。

第 59 条 线路的埋设,必须与农村发展规划相结合。导线截面的选择,应满足本规程

第 第 60 条 导线埋设深度宜在浆土层以下,一般不小于 0.8 米。沟底应平直,无尖硬

杂物,出现高差时应作平滑斜 坡。 第 61 条 导线埋设前,必须浸水一小时,用 2500 伏摇表摇测 1 分钟,其绝缘电阻值不应小于一公里 10 兆欧

第 62 条 在周围环境温度低于 0 时,不宜敷设导线。放线时,导线不应与地面摩擦,防止扭折、打卷和其它机械损 伤。接线箱引线位置、上下坡和接头处,应留有裕度并作伸缩弯。

第 63 条 导线一般水平埋设,线间距离 50 ~ 100 毫米。转角时,导线弯曲半径不应小于 150 毫米。

第 64 条 导线的接头,一般采用压接或绕接。多芯导线接头部位,应相互错开。接头处的绝缘层和护套层的恢复, 一般用塑料带涂上粘合剂或用塑料粘胶带包扎 6 ~ 10 层。

第 65 条 回填土前,应核对相序,做好路径、接头和标志和交叉处的防护。

第 66 条 回填土应自放线端开始,不应多处同时进行。导线周围应填松软细土,覆土 200 毫米后,用 2500 伏摇表 复测导线的绝缘电阻值,如与埋设前相比有显著下降时,应查明原因进行处理。

第 67 条 导线引出地面部分,应全部加装保护管,保护管埋深不应小于 0.5 米。

第 68 条 分支和终端处,应装设牢固可靠的地面接线箱,箱内装有开关和保护溶丝。

第 69 条 地埋电力线路与其它地下工程设施平行、交叉的允许最小距离,应符合表 4-1 的规定:

表 4-1 地埋电力线路与其它地下工程设施平行、交叉的

表中括号内数字是指地埋线路的导线,有穿管保护或加隔板的最小距离 第 70 条 地埋线路穿越铁路、公路时,应加装保护管,管内导线不得有接头。

第五章 接户线与进户线

第 71 条 从低压电力线路到用户室外第一支持点的一段线路,或由一个用户接到另一个用户的线路,称为接户线。 每一照明接户线总熔(见附录五 )。严禁用普通型塑 24 条 1、 2、 4 项的规定。

丝不应大于10 安。

接户线档距不应大于25 米。超过25 米时,应装设接户杆。沿墙敷设的接户线,档距不应大于 6 米。

第72 条接户线应采用绝缘电线,导线截面按允许载流量选择。导线最小允许截面应符合表5-1 的规定。

第73 条接户线最小线间距离一般不小于下列数值:

自电杆上引下为150 毫米;

沿墙敷设为100 毫米。

第74 条自电杆上引下的接户线,两端均应绑扎在绝缘子上。绝缘子和进线支架应按下列规定选用:

1. 导线截面在16 平方毫米以下时,宜采用针式绝缘子,支架宜采用不小于50 ×5毫米的扁钢或50×50 毫米的方

木;

2. 导线截面在16 平方毫米及以上时,应采用蝴蝶式绝缘子,支架宜采用小于于50×50×5 毫米的角钢或60×60

毫米的方木。

表5-1 接户线最小允许截面(平方毫米)

第75 条接户线对地面的垂直距离不应小于 2.5 米,否则应装接户杆。木接户杆稍径不应小于7 0 毫米。

第76 条接户线对街道的垂直距离,在导线最大弧垂时,不应小于下列数值:通汽车、大车的街道 5.0 米;不通车的人行道 3.0 米。第77 条接户线与建筑物有关部分的距离不应小于下列数值:

与接户线下方窗户的垂直距离:0.3 米;与接户线上方阳台或窗户的垂直距离:0.8 米;

与窗户或阳台的水平距离:0.75 米;

与墙壁构架的距离:0.05 米。

第78 条接户线与通讯线或广播线交叉时,两线间的垂直距离不应小于下列数值:

接户线在上方时:60 厘米;

接户线在下方时:30 厘米;

第79 条由接户线引到用户室内第一支持点的一段导线,称为时户线。时户线应采用绝缘导线,其截面按导线的允许载流量选择。

第80 条进户线进屋前应做滴水弯,对地距离小于 2 米时应加装绝缘护套。

第81 条进户线应装设熔丝盒。进户线与通讯线和广播线必须分开进户。穿墙时,应套装硬绝缘管,绝缘管应内高外低,露出墙壁的部分不应小于10 毫米。

第六章室内配线

第一节一般要求

第82 条室内配线应采用橡胶和塑料绝缘电线,导线截面应按允许载流量选用。最小允许截面:铜线 1.0 平方毫米;铝线 1.5 平方毫米。

第83 条室内配线装置应根据使用环境选用:

1. 在干燥的场所,宜采用瓷夹板或瓷珠配线。易触及到的地方,宜采用槽板配线;

2. 在潮湿的场所,宜采用瓷瓶配线。易触及到的地方宜采用管内配线。

3. 在有腐蚀、易燃、易爆和特别潮湿的场所,应采用管内配线。

第84 条严禁采用一线一地和两线一地的配线方式。

第二节导线明敷设

第85 条采用瓷夹配线的导线截面不宜大于 6 平方毫米,瓷夹间的距离为0.8 ~ 1.0 米,导线对敷设面的距离不应小于 5 毫米;水平敷设的导线,对地面距离不应小于 2.5 米;垂直敷设引到开关或插座上时,对地面垂直距离不应低于 1.3 米。

第86 条采用瓷珠配线的导线截面不宜大于16 平方毫米,瓷珠间的距离不应大于 2.5 米,线间距离不应小于50 毫米,导线对地面距离不宜小于 2.5 米。

第87 条16 平方毫米以上的导线应采用瓷瓶配线,线间距离及导线对建筑物的距离不应小于表6-1 要求。

表6-1 线间及导线对建筑物的最小允许距离

第88 条采用槽板配线的导线截面不应大于 6 平方毫米。槽板每一槽内只能配一根导线,槽板内不应有接头。

第89 条采用瓷夹或瓷珠配线时,应在分支、转角、开关和灯具等连接处,加装瓷夹或瓷珠。

第90 条导线穿过墙壁时,宜套装硬绝缘管;穿过楼板时,楼上距地面 1.3 米以下部分,应套装钢管或硬塑料管保护。导线相互交叉时,交叉处的线间距离不应小于10 毫米,否则应穿绝缘管隔离。

第91 条导线应绑扎在瓷珠或瓷瓶的外侧或同一侧。转角时,导线应绑扎在转角的外侧。

导线连接一般采用绕接或瓷接头连接,接头应用绝缘带包扎好。

第三节管内配线

第92 条明管配线,钢管壁厚不应小于 1.0 毫米。装于潮湿、易腐蚀场所的明管,以及埋在混凝土内的暗管、钢管壁厚不应小于 2.5 毫米。管壁应经过除锈和防腐处理。

采用硬塑料管配线时,明敷设管壁厚不应小于 2 毫米;暗敷设管壁厚不应小于 3 毫米。在易燃、易爆场所,明敷设时,禁止使用硬塑料管配线。

第93 条钢管或硬塑料管的管径选择,管内导线截面总和(包括绝缘层)不应超过管子有效面积的40% ,最小管径不

应小于13 毫米。

第94 条管子转角处的弯曲半径,一般不小于管子外径的 6 倍;敷设于混凝土内时,其弯曲半径不应小于管子外径

的10 倍。管子的弯曲度不应小于90 度。

第95 条明管应采用管卡固定。钢管管卡间的距离一般不大于 2.5 米;当管子外径大于50 毫米时,管卡间距离可不大于 3.5 米。硬塑料管管卡间的距离:管径在20 毫米以下为 1 米,管径在20 ~40 毫米为 1.5 米,管径在40 毫米以上为 2 米。

第96 条钢管与钢管之间或钢管与接线盒之间,一般采用丝扣连接。硬塑料管之间可采用套接或捍接第97 条采用钢管配线时,同一回

路的导线必须穿在一根管内。不同电压的回路,禁止同管敷设。管内导线不得有接头。

第98 条采用钢管或硬塑料管配线遇有下列情况时,均应加装中间分线盒或接线盒:

管子长度弯曲数

30 米0

20 米 1

12 米 2

8 米 3

第99 条配线管与各各管道的最小平行、交叉距离应符合表6-2 的规定。

表6-2 配线管与各种管道最小距离(米)

第七章照明装置

第100 条普通照明一般采用额定电压220 伏。在触电危险性较大场所的局布照明和手提照明,应采用36 伏及以下的安全电压。

第101 条灯具应符合用电电压等级和环境条件的要求;一般可采用普通灯具;特别潮湿的场所和露天照明,应采用防水灯具;易燃、易爆场所,应采用防爆灯具。

第102 条照明灯一般采用拉线开关或墙壁开关,开关应装在火线上,并用圆木台固定。安装高度距地面不应小于下列数值:

拉线开关为 1.8 米;墙壁开关为 1.3 米

第103 条采用螺口灯头时,火线必须接在灯头的顶芯上;灯泡拧好后,金属部分不应外露,否则应加安全圈

第104 条吊灯线一般采用多股铜芯软线,其截面不应小于0.2 平方毫米。灯头距地面不应小于 2.0 米。在特殊情况下可降低到 1.5 米。

第105 条每只灯应装设吊线盒,吊线盒装在圆木台上。灯头和吊线盒与吊灯线的连接处,均应打一背扣,以免接头受力。

第106 条日光灯管应用灯座固定在灯架上,不应使用导线直接接灯脚。

第107 条采用36 伏及以下电压的用电电器,应采用双线烊变压器。严禁使用自耦变压器。

变压器的外壳、铁芯和次级线圈均应接地。

第108 条田间诱蛾灯(黑光灯)装置,应符合下列要求:

1. 每盏诱蛾灯回路,均应装设开关和熔丝保护,灯具及其附件安装防雨罩;

2. 引入灯具的灯头线对地距离低于 2.5 米时,应加装绝缘护套;

3. 高压诱蛾灯的带电部分,应安装防止人体接近的保护网栏。

第八章电动机及其附属装置

第109 条电动机的型式,应与周围环境及所拖动的机械性能相适当。容量应与被拖动机械的功率配套。

第110 条固定使用的电动机,基础应牢固,基础重量一般为电动机重量的 2.5 倍。

第111 条每台电动机应有单独的操作开关,安装地点应便于操作,安装高度距地面一般为 1.5 米。

第112 条电动机和附属装置的引线截面,按导线的允许载流量选择,导线的最小截面不应小于:铝线 2.5 平方毫米,铜线 1.5 平方毫米。引线应用套管保护。

第113 条电动机、电焊机等低压电器设备的绝缘电阻不应小于0.5 兆欧(用500 伏摇表)。

第114 条公用电网供电的农用电动机采用全压起动方法时,应满足下列要求:

1. 单台鼠笼型电动机的容量不宜超过配电变压器容量的30% ;

2. 起动时,电动机的端子剩余电压,不应低于额定电压的60% ;

3. 起动时,在同一台配电变压器供电范围内运行的其它用电设备,其端子剩余电压,不应低于额定电压的75% 。如不能满足上述条件之一者,则应采用降压起动方法。

第115 条全压起动的操作开关,按下列要求选择:

1. 装在线路末端,容量在7 千瓦及以下的电动机,一般采用瓷底胶盖闸刀开关,其额定电流奕为电动机额定电流的

3 倍;

2.14 千瓦以下的电动机,宜采用铁壳开关,额定电流不应小于电动机额定电流的 2 倍;

3. 采用自动开关和起动器时,其额定功率不应小于电动机的额定功率。

第116 条电动机应装设短路保护装置,短路保护一般采用熔断器或自动开关。熔断器的额定电流按熔体额定电流选择。

第117 条鼠笼型电动机全压起动时,熔体的额定电流按下列方法选择:

1. 单台电动机的熔体额定电流,一般为电动机额定电流的 1.5 ~

2.5 倍;

2. 多台电动机共用的熔体额定电流,按下式选配:

熔体额定电流=1.5 ~ 2.5 ×最大一台电动机的额定电流+其余电动机的额定电流之和;

3. 选出的熔体额定电流应小于上一级熔体的额定电流。

第118 条采用自动开关作为电动机短路保护时,瞬时脱扣器的整定电流按下列要求整定:

1. 当单台电动机时,自动开关瞬时脱扣器动作电流整定值为电动机起动电流的 1.35 倍(DW 型开关)或 1.7 倍(DZ 型开关)。

2. 当多台电动机时,自动开关瞬时脱扣器动作电流整定值为:

瞬时脱扣器动作电流整定值=1.3 ×最大一台电动机的起动电流+ 其余电动机的工作电流的总和。

第119 条电动机降压起动设备,一般采用星三角降压起动器或自耦减压起动器。降压起动设备前应装设开关和熔断器。降压起动设备的额定功率应等于电动机的额定功率。

第120 条30 千瓦以上的电动机,应装设过负荷和低电压保护装置,操作盘宜装有电流和电压表。

第121 条电动机过载保护的电流整定值,按以下要求选择:热继电器和自动开关的热脱扣器的整定电流值,一般为电动机的最大工作电流,但应躲过电动机的起动电流。

第122 条移动式电器及其附属装置应符合下列要求:

1. 引线应采用带接地芯线的橡胶或塑料护套电缆;

2. 引线的接地芯线必须与电动机外壳可靠连接;

3. 应采用具有接地极的插座和插头,插座的接地极必须可靠接地;

4. 移动的插座前应装设开关和熔断器。

第九章接地和防雷保护装置

第123 条为了保证人身和设备的安全,电力设备的下列金属部分,均应接地或接零:

1. 电动机、变压器、电器、携带式和移动式用电电器的金属底座和外壳;

2. 电力设备的传动装置;

3. 电流互感器的二次线圈;

4. 配电盘的金属框架及木盘上的设备和仪表的金属外壳;

5. 靠近带电部分的金属围栏;

6. 电力配线的钢管。

下列情况可以不接地:

1. 安装在已接地配电盘上的电气测量仪表、继电器和其它低压电器的外壳;

2.36 伏及以下的用电设备。

第124 条配电变压器低压侧的中性点可直接接地或不接地:

1. 中性点不接地的配电变压器,应装设能迅速自动地切除接地故障的装置。电力设备应采用保护接地;变压器中性点应加装击穿保险器;

2. 中性点直接接地的配电变压器,电力设备一般采用保护接地;当用电设备集中时,也可采用保护接零,但应在线路的首端和终端作重复接地;

3. 同一台变压器供电的电力设备,不应同时采用接零、接地两种保护方式。

第125 条电力设备接地电阻数值,应符合下列要求:

1. 保护接地电阻一般不大于 4 欧;当配电变压器总容量不超过100 千伏安时,接地电阻值可不大于10 欧;

2. 重复接地电阻值,一般不大于10 欧;当配电变压器总容量不超过100 千伏安,且重复接地不少于三处时,重复接地的电阻值可不大于30 欧。

第126 条不同用途和不同电压的电力设备,除另有规定者外,可使用一个总接地体,接地电阻值应符合其中最小值的要求。

第127 条接地体应充分利用与大地有可靠连接的自然接地体,如配线的钢管、自来水管和建筑物的金属构架等。接地电阻符合要求时,一般不另敷设人工接地体。

1. 垂直接地体所使用的钢管,其壁厚不应小于 3.5 毫米;角钢厚度不应小于 4 毫米。垂直接地体不宜少于 2 根(架空线路接地装置第128 条人工接地体应符合下列要求:

除外),每根接地体长度不宜小于 2 米,极间距离一般为长度的二倍,顶端距地面0.6 米;

2. 水平接地体所采用的扁钢厚度不小于 4 毫米,截面不小于48 平方毫米,圆钢直径不小于8 毫米,深埋不小于0.6 米。

第129 条接地线应符合下列要求:

1. 中性点直接接地系统中,接地线和零线不应小于相线截面的二分之一;

2. 接地线一般采用钢质,其扁钢截面不小于48 平方毫米,圆钢直径不小于8 毫米。严禁在地下用裸铅线作接地线。采用铜、铝接地线时,最小截面不应小于表9-1 所列数值:

表9-1 铜或铝接地线的最小截面(平方毫米)

3. 当利用金属架构、管配线的钢管、上下水道钢管等作接地线时,应保证全长为完好的电气通路,否则应另敷接地线。

第130 条零线同时兼作接地回路时,不应在零线回路中装设开关和熔断器。

第131 条接地装置的连接应符合下列要求:

1. 接地装置的连接应焊接,其搭接焊长度为扁钢宽度的 2 倍或圆钢直径的 6 倍;

2. 接地线与电力设备的连接,可用螺栓连接或焊接,用螺栓连接时,应加装防松螺帽或防松垫片。

3. 电力设备每个接地部分,应采用单独的接地线与接地体或接地干线连接,禁止一个接地线串联几个需要接地的设备。

第132 条携带式用电设备应用专用芯线接地,此芯线严禁同时通过工作电流。严禁利用其它用电设备的零线接地,零线和接地线应分别与接地网相连。

第133 条携带式用电设备的接地芯级,应采用多股软铜线,其截面不应小于 1.5 平方毫米。

第135 条在多雷区(年平均雷电日大于30 日的地区)和易受雷击地段,变压器低压测的每个相线上宜装设低压避雷器。

第136 条在多雷区或易受雷击地段以及人员集的场所,如教室、剧院、礼堂等,其接户线绝缘子铁脚宜接地,接地电阻不宜大于30 欧,但在50 米以内另有低压接地点时,铁脚可不作接地。

第134 条移动式电力设备的接地装置,应符合固定式电力设备的要求。

第137 条在多雷区或易受雷击地段,直接与架空线相连的电度表和架空线路与地埋线路的连接处,宜装设保护间隙或避雷器。

第十章临时用电

第138 条临时用电是指基建工地、农田基本建设和非正常所景的旱、排涝等用电。时间一般不超过六个月。临时用电不包括农业周期性季节用电,如脱粒机、小电泵、黑光灯等移动式电力设备。

第139 条临时架空线路应满足下列要求:

1. 导线绝缘良好,最小截面为 6 平方毫米;

2. 导线对地距离不低于 3 米;

3. 档距不超过25 米;

4. 最小线间距离200 毫米;

5. 木杆梢径不小于70 毫米。

第140 条在电源和用电两端,应装设开关箱。开关箱应防雨,对地高度不低于 1.5 米。

第141 条临时线路禁止跨越铁路、公路和一、二级通讯线路。

第十一章运行与检修

第一节巡视与检查

第142 条为了掌握电力设备的健康状况,及时发现和消除缺陷,预防事故,确定检修内容,保证安全运行,必须对电力设备定期进行巡视与检查。

第143 条巡视与检查的周期:

1. 配电室(箱)每周巡视检查一次;

2. 架空电力线路每月巡视检查一次。地埋电力线路每半年巡视检查一次,每年测定绝缘电阻一次;

3. 接户线和照明装置,每季巡视检查一次;

4. 电动机及其附属装置长期停用或检修后,在使用前应时行检查。运行中的电动机及其附属装置,每月应巡视检查一次;

5. 接地装置每年在干燥季节应时行一次检查。每五年必须测定一次接地电阻值;

6. 触电保安器每周应检查试验一次。

第144 条每年在农业用电高峰季节,应增加巡视检查次数。大风、雨、雪和冰雹后,应进行特殊巡视。事故停电和触电保安器动作,应查明原因。

第145 条配电窗(箱)的巡视检查内容:

1. 配电室(箱)是否漏雨,门、窗是否完整;

2. 表计、开关和熔断器有无损坏;

3. 各部接点有无松动、发热和烧坏现象;

4. 触电保安器动作是否灵敏。

第146 条电力线路的巡视检查内容:

1. 架空电力线路下面,有无盖房和堆放谷物、柴草等易燃物;

2. 架空、地埋线路附近,有无打井、修渠、整地、挖坑取地、开山放炮、雨水冲刷等威胁安全运行的情况,地埋线路标志有无损坏或遗失;

3. 线路与交叉跨越物和树木等的距离是否符合要求;

4. 接线箱是否完整,有无漏雨;

5. 导线是否有损伤、断股,导线上有无抛挂物;

6. 各相导线弧垂是否过紧和均匀,对地距离是否符合要求;

7. 过引线及引下线是否与电杆、横担、拉线有碰触现象;

8. 导线、过引线、引下线的接头是否良好;

9. 绝缘子、瓷横担是否有脏污、裂纹、破损现象,绝缘子铁脚和瓷横担穿钉有无歪曲和松动,绑线有无松脱;

10. 铁附件有无脱母及松动现象;

.有无电杆倾斜、基础下沉、水泥杆混凝土剥落露筋木杆腐朽现象;12. 横担是否歪斜,木担是否腐朽,铁担是否锈蚀;

13. 拉线有无松弛、断股、锈蚀、底把上拔、受力不均、拉线绝缘子损伤等现象。

第147 条接户线、室内配线及照明装置的巡视检查内容:

1. 导线绝缘是否破损、露芯,固定是否牢固,有无私拉乱接现象;

2. 照明装置是否完整,对地距离是否符合要求;

3. 进户开关和熔丝盒是否完整,熔丝是否合格;

4. 开关是否接在火线上,螺口灯头的丝扣是否接在零线上。

第148 条电动机及附属装置的巡视检查内容:

1.引进线绝缘是否良好,接头是否牢固,外壳接地是否可靠,地脚螺丝是否松动;

2. 开关触头及各部连接点接触是否良好,熔丝是否齐全合格;

3. 起动补偿器是否完整,油位是否合乎标准,绝缘油有无变质;

4. 转子转动是否灵活,有无与定子摩擦的杂音、轴承润滑油是否适中;

5. 用500 伏摇表摇测绝缘电阻值不应低于0.5 兆欧;

6. 运行中的电动机最大允许温升是否超过铭牌规定,如无规定,定子铁芯子最大温繁荣昌盛不应超地55 ℃,最高温度不应超过

95 ℃,轴承最大允许温度不应超过100 ℃;

7. 运行中的电动机有无振动和杂音;

8. 电动机有无过负荷,不平衡电流是否超过额定电流的105 %。

第149 条巡视检查的结果,应作详细记录,对严重危及人身和设备安全的,必须立即停电,修复后再送电。一般缺陷,应列入检修计划,定期修复。

第二节维护与检修

第150 条低压电网应有平面布置图、设备档案和巡视、检修、事故记录。

第151 条每年春灌前,应对电力设备进行一次全面的检修。

第152 条电力线和接户线的主要检修内容:

1.更换和补强断股的导线,处理接触不良的接头,更换松脱的绑线;

2. 调整导线弧垂,调整过引线、引下线对地面和相邻部件的距离;

3. 清扫和更换不合格的绝缘子;

4. 调整松弛的拉线,紧固各部件的螺母;

5. 补强和更换电杆、横担和接户线支架;

电缆技术协议

中国江苏国际经济技术合作公司安哥拉“国际关系学院”电缆采购 技术协议 买方:中国江苏国际经济技术合作公司 卖方: 2010 年3月3日

技术协议 1总则 1.1本技术协议仅限于中国江苏国际经济技术合作公司(以下简称买方)“国际关系 学院”项目的电缆采购部分。 1.2本技术协议提出的是最低要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引用有 关规范和标准条文,有限公司(以下简称卖方)应保证提 供符合国家现行有效标准、规范和本要求的优质产品及服务。 1.3卖方必须持有国家有关行业管理部门颁发的电缆生产资质证明(电缆产品型号证 书等)。 1.4卖方必须持有本系统的ISO 9000系列认证证书。 1.5卖方必须有5年以上生产同类产品的经验,并在3年内向其他用户提供过同类产 品。 1.6卖方必须提供有效的产品型式试验报告。 1.7卖方应是产品质量好、售后服务好、重合同、守信誉的企业。 1.8本技术协议经买、卖双方共同确认签字后,作为订货合同的技术协议,与商务合 同具有同等法律效力。 1.9本技术协议书未尽事宜,由买、卖双方协商确定。 2使用环境条件 2.1运行条件 2.1.1高压电缆额定工作电压和频率:15kV 、50Hz 2.1.2低压电缆额定工作电压和频率:380V 、50Hz 2.1.3电缆敷设地点均无自然通风。 2.2环境条件 2.2.1略 2.3敷设条件 2.3.1敷设环境有直埋、沟槽、排管、沟道、桥架等方式。 2.3.2地下敷设时电缆局部可能完全浸于水中。

2.3.3电缆允许使用机械牵引方式敷设。 2.4运行要求 2.4.1电缆导体的额定运行温度≤90 ℃。 2.4.2短路时电缆导体的最高温度(持续时间5s)≤250 ℃。 2.4.3电缆允许弯曲半径:不小于15 倍电缆的实际外径。 3技术规范 卖方所提供的电缆应符合相应的国家技术标准,并满足本技术规范中的技术要求。其中主要技术规范如下(标准均为最新版,但不限于以下标准): 1)GB 12706 《额定电压35KV及以下铜芯铝芯塑料绝缘电力电缆》 2)GB 2952 《电缆外护套》 3)GB/T 3956 《电缆的导体》、 4)GB 4005 《电线电缆交货盘》 5)GB 12666 《电线电缆燃烧试验方法》 6)GB 2951 《电线电缆机械物理性能试验方法》 7)GB 6995 《电线电缆识别标准》 8)GB 50217 《电力工程电缆设计规范》 9)GB 50150 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 10)GB 9330-88 《控制电缆技术要求》 4主要技术指标要求 4.1电气指标 本次采购的电缆,其技术参数除应符合GB 12706 的要求以外,还应满足以下要求。 4.1.1导体 4.1.1.1电缆导体符合GB/T3956—1997标准要求,导体表面光洁,无油污, 无损伤绝缘的毛刺、锐边及凸起或断裂的单线。导体应为圆形并绞合 紧压,紧压系数不小于0.9 。铜导体材料为无氧圆铜杆。 4.1.1.2电缆导体的铜材应符合GB3953的规定。 4.1.1.3高压电缆长期运行温度90℃,短路温度250℃(持续5s)。

低压电力电缆技术规范

低压电力电缆技术规范 Revised by Petrel at 2021

低压电力电缆技术规范 目录 1规范性引用文件 ............................. 错误!未指定书签。2技术参数及要求 ............................. 错误!未指定书签。 3 使用环境条件表............................ 错误!未指定书签。4试验..................................... 错误!未指定书签。5包装及运输 ................................ 错误!未指定书签。

低压电力电缆技术规范 1规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB12706额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件IEC60502额定电压1kV(Um=1.2kV)到30kVUm=36kV)的挤包绝缘电力电缆及附件GB3597电力电缆铜、铝导电线芯 GB/T3048电线电缆电性能试验方法 GB/T3956电缆的导体 GB6995电线电缆识别标志方法 DL/T401高压电缆选用导则 GB2952电缆外护套 GB50217电力工程电缆设计规范 2技术参数及要求 2.1设备名称1kV交联电缆 2.2系统额定电压:1kV及以下 2.3电缆额定电压(U0/U):0.6/1kV 2.4额定频率:50Hz 2.5敷设条件 敷设环境有空气中、直埋、沟槽、排管、桥架、竖井、隧道等多种方式。地下敷设时电缆局部可能完全浸于水中。 2.60.6/1kV挤包绝缘电力电缆结构及技术参数见表1。

10KV电力电缆技术规范书

10KV电力电缆技术规范书 1.1 本技术条件仅适用于交流额定电压10KV XLPE绝缘电力电缆的订货。 1.2 本技术条件的内容包括遵循的标准和电缆使用条件、构造及其技术要求、试验项目和方法、验收规则、标志、包装。 1.3 本技术条件中凡标明参数数值的,是作为专门强调,其他未标明的均应执行有关GB、IEC和DL标准。 1.4 如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则表示卖方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对本规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.5 卖方应有有效质量保证体系。 1.6 本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.7 本设备技术规范书未尽事宜,由买卖双方协商确定。 2. 引用标准 下列标准包含的有关条文,通过引用而成为本技术条件的条文;所有标准都会被修订,使用本技术条件的各方应探讨采纳下列标准最新版本的可能性。 GB12706 额定电压35KV以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆 IEC60502 额定电压1KV至30KV挤包绝缘电力电缆及其附件 DL401 高压电缆选用导则 GB2952 电缆外护层 GB6995 电线电缆识不标志 3. 使用条件 各单位订货时应参照下列条文结合工程实际提出使用条件,并符合D L401的规定。

3.1 运行条件 3.1.1 系统额定电压:10KV 3.1.2 系统最高运行电压:12KV 3.1.3 系统中性点接地点式和电缆额定电压(Uo/U): 中性点不接地系统,电缆Uo/U为8.7/10KV; 3.1.4 系统频率:50HZ 3.2 敷设条件:能够为直埋、排管、沟道、隧道、桥架等方式;沟道内积水时电缆可局部或完全浸于水中;直埋于高地下水位地区时电缆可能经常或周期性地被水浸泡。 环境条件: 3.3.1周围空气温度 最高温度:+40 0C 最低温度:-30 0C 最大日温差:25 0C 日照强度:0.1 W/cm2(风速0.5m/s) 3.3.2海拔高度1100~1500 m 3.3.3 环境相对湿度 日平均值:95 % 月平均值:90 % 3.3.4 地震烈度:8 度 水平加速度:0.3 g 垂直加速度:0.15 g 3.3.5 污秽等级:Ⅲ级 3.3.6 覆冰厚度:10 4. 技术要求 各单位在招标时,应要求厂商提供电缆结构尺寸、特性参数、结构图等技术资料和电缆构造各部分的原材料及其来源、性能指标等,并在供货合同中明确。

高压电力电缆技术协议(10KV电力电缆)

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 高压电力电缆技术协议(10KV电力电缆) 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

技术协议

1总则 1.1本 技术协议 适用10kV 电力电缆,提出了该10KV 交联聚乙烯绝缘聚 乙烯护套电力 电缆功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本 技术协议 提出了最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出 规定,也未充分 引述有关标准和规范的条文。 供方应提供符合本 技术协议 和 最新工业标准的优质产品。 1.3如果供方没有以书面形式对本 技术协议 的条文提出异议,则意味 着供方提供的设备应完全满足 技术协议的要求。如有异议,无论涉及任何部 分,都应以书面形式提出,载入技术标书 “差异表”中。 1.4本 技术协议 所使用的标准如与供方所执行的标准不一致时, 按较高 标准执行。 1.5在合同签定后,需方有权因规范、标准、规程等发生变化及需方现场实 际情况的变化 而提出补充要求。 1.6本技术协议 协议书未尽事宜,由供需双方协商确定。 2. 标准和规范 供方提供的电缆应符合下列现行标准,当下列规范和标准之间不一致或与供 方所执行的标准不相同时,应按较高标准执行。 局压试验技术 高压电缆选择导则 绝缘电缆的导体 电缆及其附件的冲击试验 电力电缆在火焰条件下的试验 挤压成型固体介质绝缘电力电缆 挤压成型绝缘电力电缆试验 高压电缆选用导则 交流10kV 交联聚乙烯绝缘电缆及其附件订货技术规范 GB11017-89额定电压10KV 铜芯、铝芯交联聚乙烯绝缘电力电缆 GB311 高压输变电设备的绝缘配合 GB772 高压电瓷瓷件技术条件 GB775 绝缘子试验方法 GB2951 电线电缆 机械物理性能试验方法 GB2952 电缆外护套 GB3048 电线电缆 电性能试验方法 GB3953 电工圆铜线 GB3957 电力电缆铜、铝导电线芯 GB4005 电线电缆交货盘 GB4909 裸电线试验方法 IEC60 IEC183 IEC228 IEC230 IEC332 IEC502 IEC840 DL401 DL509

新版低压电力电缆技术规范.pdf

低压电力电缆技术规范

目录 1 规范性引用文件 (1) 2 技术参数及要求 (1) 3 使用环境条件表 (8) 4 试验 (8) 5 包装及运输 (10)

低压电力电缆技术规范 1 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB 12706 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV( Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 IEC 60502 额定电压1kV(Um=1.2kV)到30kV Um=36kV)的挤包绝缘电力电缆及附件GB 3597 电力电缆铜、铝导电线芯 GB/T3048 电线电缆电性能试验方法 GB/T3956 电缆的导体 GB 6995 电线电缆识别标志方法 DL/T 401 高压电缆选用导则 GB 2952 电缆外护套 GB 50217 电力工程电缆设计规范 2 技术参数及要求 2.1 设备名称 1kV交联电缆 2.2 系统额定电压:1kV及以下 2.3 电缆额定电压(U0/U):0.6/1kV 2.4 额定频率:50Hz 2.5 敷设条件 敷设环境有空气中、直埋、沟槽、排管、桥架、竖井、隧道等多种方式。地下敷设时电缆局部可能完全浸于水中。 2.6 0.6/1kV挤包绝缘电力电缆结构及技术参数见表1。 表1技术参数特性表 序 项目单位标准参数值备注号 1 0.6/1kV挤包绝缘电力电缆结构参数

号 1.1 电缆型号/ YJV、YJV22、 WD-YJY、 WD-YJY22、 NH-YJV、 NH-YJV22、阻燃等级ZA、ZB、ZC 1.2 铜导体 材料/ 铜 材料生产厂及牌号/ 供货方提供芯数×标称截面 芯× mm2 一芯: 2.5;4;6;10;16; 25;35;50;70;95 ;120;150;185;2 40;300 二芯: 4;6;10;16;25;3 5;50;70;95;120 ;150 三芯:6;10;16 4+1芯: 10/6;16/10;25/ 16;35/16;50/25 ;70/35;95/50;1 20/70;120/95;1 50/95;185/95;2 40/120 4芯: 10;16;25;35;50 ;70;95;120;150 ;185;240结构形式圆形紧压 紧压系数≥0.9

10kV电力电缆铜芯技术规范书

10kV电力电缆(铜芯)技术规范书 (通用部分) 项目名称:茅桥片区路网工程-滨湖北路延长线箱变工程 广西谦嘉电力有限责任公司 2018年5月

本规范对应的专用技术规范目录

前言 为规范10kV电力电缆(铜芯)技术参数和技术要求,指导广西电网有限责任公司系统10kV 电力电缆(铜芯)的选型和运行管理工作,依据国家和行业的有关标准和规程,特制定本规范。 本技术规范由广西电网有限责任公司生产设备管理部提出、归口管理和负责解释。 本规范参加单位:广西电网有限责任公司设备部、桂林供电局、钦州供电局、广西绿能电力勘察设计有限公司。 本规范主要起草人:张大立、李金海、覃新密、戴青青、卢煌智、邹宇、麦海波、李国成、梁美满。 本规范主要审查人:彭宇翔、罗凤坚、陈学敏。 本规范自发布之日起实施。 执行中的问题和意见,请及时反馈至广西电网有限责任公司生产设备管理部。

10kV电力电缆(铜芯)技术规范书使用说明 1. 本技术规范书分为通用部分、专用部分。 2. 项目单位根据需求选择所需10kV电力电缆(铜芯)的技术规范书,技术规范书通用部分条款及专用部分固化的参数原则上不能更改。 3. 技术规范书的页面、标题、标准参数值等均为统一格式,不得随意更改。 4. 投标人逐项响应技术规范书专用部分中“1 标准技术参数”、“2 项目需求部分”和“3 投标人响应部分”三部分相应内容。填写“2 项目需求部分”时,应严格按“项目单位要求值”一栏填写相应的招标文件投标人响应部分的表格。投标人填写技术参数和性能要求时,如有偏差除填写“表3.1投标人技术偏差表”外,必要时应提供相应试验报告。

电力电缆、控制电缆技术协议书

方正县电力工程安装有限责任公司东方集团方正园区变电所工程电力电缆 技术协议书 二〇一一年九月三日

电力电缆技术协议 方正县电力工程安装有限责任公司公司根据现东方集团方正园区变电所工程现场设计需用一批YJV22-8.7/15kV、YJV-8.7/15kV、YJV22 0.6/1kV、KVV22-1Kv铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆及控制电缆,长度见甲方提供的电缆明细表。经与供货方充分协商达成如下技术协议: 本技术协议依据GB/T 12706.2-2002及GB9330-88标准制定。供货方应采用最新颁布执行的国家标准、行业标准和IEC标准,在购买方同意时可以使用其它性能更高的标准。行业标准中已对产品质量分等做出规定的条款,乙方所提供的产品性能应达到优等品标准。当以下标准中的条款与本协议发生偏差时,应以本技术协议为准。 一、使用特性 1.1电缆导体的最高额定温度90℃ 1.2短路时(最长持续时间不超过5S),电缆导体的最高额定温度250℃ 1.3交联电缆?铠装电力及控制电缆在10~12倍弯曲半径时,电缆不应受到损伤?非铠装电力及控制电缆在6~10倍弯曲半径时,电缆不应受到损伤? 1.4敷设时不受水平落差限制 二、结构 1.导电线芯 1.1材料采用符合GB3956-1997《电缆的导体》的电工圆铜线,导体表面光洁,无油污,无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边,无凸起或断裂的单线。 1.2结构采用圆铜线绞合拉制紧压成型,紧压系数不小于90%。 1.3电缆导体20℃时直流电阻应符合如下表规定表一

2.挤出交联工艺 2.1电缆应有导体屏蔽和绝缘屏蔽,产品采用导体屏蔽、绝缘、绝缘屏蔽三层共挤 工艺,确保内、外屏蔽与绝缘层面上的光滑及紧密接触,提高电缆的电气性能。 2.2导体屏蔽为交联挤包半导电层,半导电层应均匀地包裹在导体上,表面应光滑,无明显绞线凸纹,不应有尖角、颗粒,烧焦或擦伤的痕迹。 2.3绝缘层厚度如下表:表二 3.金属屏蔽 3.1电缆应有金属屏蔽层,金属屏蔽由软铜带重叠绕包,铜带厚度不小于0.10mm。 屏蔽截面与短路电流相适应,绕包应平整、光滑、无褶皱。 3.2三芯电缆在绝缘屏蔽与金属屏蔽之间应有沿缆身纵向(黄、绿、红)相色标志。电缆线芯以颜色区分?五芯以下控制电缆线芯可采用颜色区分亦可采用数字区分,五芯以上控制电缆采用数字区分,每组数字间距应符合相关制造标准? 4.成缆填充 缆芯间隙采用非吸湿性材料填充,保持成缆外形圆整,成缆不圆度不大于10%。低压三相五芯电力电缆线芯应采用瓦形设计,以增加电缆结构的稳定性,减轻电缆重量,缩小电缆外径?

低压电力电缆技术规范

低压电力电缆技术规范 目录 1规范性引用文件 ............................. 错误!未指定书签。2技术参数及要求 ............................. 错误!未指定书签。 3 使用环境条件表............................ 错误!未指定书签。4试验..................................... 错误!未指定书签。5包装及运输 ................................ 错误!未指定书签。

低压电力电缆技术规范 1规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB12706额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件IEC60502额定电压1kV(Um=1.2kV)到30kVUm=36kV)的挤包绝缘电力电缆及附件GB3597电力电缆铜、铝导电线芯 GB/T3048电线电缆电性能试验方法 GB/T3956电缆的导体 GB6995电线电缆识别标志方法 DL/T401高压电缆选用导则 GB2952电缆外护套 GB50217电力工程电缆设计规范 2技术参数及要求 2.1设备名称1kV交联电缆 2.2系统额定电压:1kV及以下 2.3电缆额定电压(U0/U):0.6/1kV 2.4额定频率:50Hz 2.5敷设条件 敷设环境有空气中、直埋、沟槽、排管、桥架、竖井、隧道等多种方式。地下敷设时电缆局部可能完全浸于水中。 2.60.6/1kV挤包绝缘电力电缆结构及技术参数见表1。

10kV电力电缆技术规范报告

10kV电力电缆技术规范

目录 1规范性引用文件 (1) 2技术参数和性能要求 (1) 3标准技术参数 (3) 4使用环境条件表 (7) 5试验 (7) 6产品标志、包装、运输和保管 (8)

10kV电力电缆技术规范 1规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB 311.1高压输变电设备的绝缘配合 GB/T 2951电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 GB/T 2952电缆外护层 GB/T 3048.10电线电缆电性能试验方法第10部分:挤出护套火花试验 GB/T 3048.12电线电缆电性能试验方法第12部分:局部放电试验 GB/T 3956电缆的导体 GB/T 6995电线电缆识别标志方法 GB/T 11019电缆用铝带 GB/T 12706.2额定电压1kV(U m=1.2kV)到35kV(U m=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及其附件第2部分:额定电压6kV(U m=7.2kV)到30kV(U m=36kV)电缆 GB/T 14315电力电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管 GB/T 19001 质量管理体系要求 GB/T 19666阻燃和耐火电线电缆通则 JB/T 8137 电线电缆交货盘 2技术参数和性能要求 2.1 电缆结构 2.1.1 导体 导体表面应光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边,无凸起或断裂的单线。导体应为圆形并绞合紧压,紧压系数不小于0.9,其他应符合GB/T 3956的规定。 800mm2以下导体应采用紧压圆形导体结构;800mm2的导体可任选紧压导体或分割导体结构,1000mm2及以上应采用分割导体结构。 2.1.2 挤出交联工艺 导体屏蔽、绝缘、绝缘屏蔽应采用三层共挤工艺,全封闭化学交联。绝缘料采用交联聚乙烯料,半导电屏蔽料采用交联型材料,绝缘料和半导电料从生产之日到使用不应超过半年。生产厂家提供对产品工艺制造水平的描述,包括干式交联流水线方式,生产设备中的测偏装置、干式交联,冷却装置的描述等。 2.1.3 导体屏蔽 导体屏蔽应为挤包的半导电层,电阻率不大于1000Ω·cm。半导电层应均匀地包覆在导体上,并与绝缘紧密结合,表面光滑,无明显绞线凸纹,不应有尖角、颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。 标称截面积为500mm2及以上电缆导体屏蔽应由半导电带和挤包半导电层复合组成。 2.1.4 绝缘 绝缘标称厚度t n为4.5mm,绝缘厚度平均值应不小于标称值,任一点最小测量厚度应不小于标称厚度t n的90%。任一断面的偏心率[(最大测量厚度-最小测量厚度)/最大测量厚度]应不大于10%。 电缆的绝缘偏心度应符合下式规定: (t max-t min)/t max≤10% 式中t max ——绝缘最大厚度,mm; t min ——绝缘最小厚度,mm。

0.6-1kV及以下电力电缆技术规范书(精)

0.6/1kV电力电缆技术规范书一、应遵循的标准 , 但不限于下列全部标准: GB/T12706 额定电压 1kV 到 35kV 挤包绝缘电力电缆及附件 GB/T3956 电缆的导体 GB/T2952 电缆外护层 GB/T6995 电线电缆识别标志方法 GB/T4005 电线电缆交货盘 GB/T 2951 电线电缆机械物理性能试验方法 GB/T 3048电线电缆电性能试验方法 GB/T12666.5 阻燃电缆燃烧试验方法 GB/T19666阻燃和耐火电线电缆通则 GB/T3952 电工圆导线 二、额定电压:U 0/U(Um U 0—电缆设计用的导体对地或金属之间的额定工频电压; U —电缆设计用的导体间的额定工频电压; U m —设备可承受的“最高系统电压”的最大值。 额定频率:50Hz 系统接地方式:中性点直接接地 三、使用特性: 1、电缆敷设温度应不低于 0℃。

2、短路时(最长持续时间不超 5S 电缆的最高温度:导体最高工作温度表 3、电缆允许的弯曲半径 四、技术要求 (1 环境要求:海拔高度:≤ 1000m ;环境要求:-15℃ ~+40℃;地震烈度:8度 (2 导体:导体采用优质无氧圆铜丝绞合压制而成,期性能和外观符合 GB/T3956的规定。导体表面光洁、无油污, 无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边无凸起或断裂的单线。 (3 耐火层:电线的耐火层应采用云母带重叠的绕包,其重叠率为 50-60%,绕包时应保证耐火层平覆、紧密的包在导体上,不得有卷曲、皱折等缺陷。耐火等级符合GB12666.6标准。 (4 绝缘:绝缘采用交联聚乙烯(XLPE 、聚氯乙烯(PE 材料,交联聚乙烯 (XLPE 采用一步法硅烷交联方式, 挤包在导体上的绝缘性能符合 GB12706.1的规定。绝缘标称厚度符合 GB12706.1的要求,绝缘厚度平均值不小于规定的标称值, 绝缘任一点最薄点的测量厚度不小于标称值的 90%-0.1mm 。

低压APF技术协议

(此APF技术协议为我公司提供的模板需贵公司安排人消化理解, 以便日后更多、更便捷的合作) 有源滤波装置技术协议 (**kV ***A APF)

北京先导倍尔变流技术有限公司****年*月*日

目录 1.总则 (2) 2.应用技术条件 (2) 2.1.标准和规范 (2) 2.2.使用环境条件 (3) 3.技术参数及性能要求 (4) 3.1.通用技术要求 (4) 3.2.设备主要技术参数 (5) 4.供货范围 (7) 4.1.低压有源滤波装置配置清单见下表 (7) 4.2.专业仪器及工具 (7) 5.供货及服务 (8) 5.1.技术文件 (8) 5.2.供货数量 (8) 5.3.使用期限 (8) 5.4.需方辅助服务 (8) 6.包装和运输 (9)

1.总则 1.l 本技术说明适用于***kV APF 有源滤波装置,它提出了该设备的功能设计、 结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本技术说明提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定, 也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合工业标准和本规范书的优质产品。 l.3 本技术协议所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.4 本技术协议经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具 有同等的法律效力。 1.5 本技术协议未尽事宜,由供、需双方协商确定。 2.应用技术条件 2.1. 标准和规范 应遵循的主要现行标准,但不仅限于下列标准的要求,所有设备都符合相应的标准、规范或法规的最新版本或其修正本的要求,除非另有特别外,合同期内有效的任何修正和补充都应包括在内。 GB/T2900.1 1992 电工术语基本术语 GB/T2900.32 1994 电工术语电子半导体器件 GB/T2900.33 2003 电工术语电力电子技术(IEC 60050 GB/T3859.1 1993 半导体交流器基本要求的规定 GB/T3797 2005 电气控制设备 GB 10236 1988 半导体电力交流器与电网互相干扰及其防护方法 导则 GB/T17626.2 1988 电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验 GB/T17626.12 1998 电磁兼容试验和测量技术振荡波抗扰度试验 GB 4208 1993 外壳防护等级(IP代码)(IDT IEC 60529:1989)GB/T5169.10 1997 电工电子产品着火危险试验试验方法灼热丝试

低压电力电缆技术规范标准[详].docx

........ 低压电力电缆技术规范

目录 1规范性引用文件 (1) 2技术参数及要求 (1) 3使用环境条件表 (10) 4试验 (10) 5包装及运输 (13)

低压电力电缆技术规范 1规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB 12706额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 IEC 60502额定电压1kV(Um=1.2kV)到30kV Um=36kV)的挤包绝缘电力电缆及附件 GB 3597电力电缆铜、铝导电线芯 GB/T3048电线电缆电性能试验方法 GB/T3956电缆的导体 GB 6995电线电缆识别标志方法 DL/T 401高压电缆选用导则 GB 2952电缆外护套 GB 50217电力工程电缆设计规范 2技术参数及要求 2.1设备名称1kV 交联电缆 2.2系统额定电压: 1kV 及以下 2.3电缆额定电压( U0/U ): 0.6/1kV 2.4额定频率:50Hz 2.5敷设条件 敷设环境有空气中、直埋、沟槽、排管、桥架、竖井、隧道等多种方式。地下敷设时电缆局部可能完全浸于水中。

........ 表 1技术参数特性表 序 项目单位标准参数值备注号 10.6/1kV 挤包绝缘电力电缆结构参数 YJV、YJV22、 /WD-YJY 、 电缆型号 WD-YJY22 、 1.1 NH-YJV 、 NH-YJV22 、 阻燃等级ZA 、ZB、 ZC 材料/铜 材料生产厂及牌号/供货方提供 一芯: 2.5;4;6;10;16;25; 35;50;70;95;120; 1.2150;185;240;300 铜导体芯数×标称截面芯× 二芯: mm 2 4;6;10;16;25;35; 50;70;95;120;15 三芯:6;10;16

电力电缆技术规范书

电力电缆技术规范书 中国电信集团公司内蒙古网络资产分公司 二ΟΟ九年三月

1.主要技术要求和指标 1.1导体应采用TR型圆铜单线或镀锡圆铜单线。 1.2导体中单线的最大直径应符合表1的规定。 1.1.4导体应进行绞合,不允许整股接头,股线中的单线允许接头。但相邻两个接头的间距应在小于300mm.。 1.2、隔离层 1.2.1阻燃型电缆的导体表面应有非吸湿性材料的隔离层。 1.2.2耐火型电费的导体表面应有耐火隔离层,其性能应符合电缆相应的耐火特性要求。 1.3、绝缘层 1.3.1绝缘层材料 电缆绝缘用阻燃聚氯乙烯,低烟无卤聚烯烃材料应符合电缆的要求。 1.3.2绝缘应紧密地挤包在线芯上,且容易剥离而不损伤导体。绝缘的横断面上应无目力可见和砂眼等缺陷。 1.3.3绝缘层性能

1.3.4绝缘厚度 电缆绝缘层的标称厚度应符合表3中规定,绝缘层的平均厚度应不小于标称厚度,最薄应不小于标称厚度的90%—0.1mm。

每根绝缘线芯应用颜色标志识别,标志方法应符合表4的规定 中间检查,试验电压应符合表5规定。 1.4.1两芯及以上电缆的绝缘线芯应进行绞合成缆(标称截面为4mm2的两芯电缆允许作成平行型)。 1.4.2阻燃型电缆的线芯间隙应用阻燃材料填充圆整,缆芯表面应用耐火带作叠盖绕包。 1.4.3耐火型电缆的线芯间隙应用耐火材料填充圆整,缆芯表面应用耐火带作叠盖绕包。 1.5、内衬层 铠装型电缆必须有内衬层,其材料的性能应与护套材料一致,内衬层可采用挤包型或绕包型,其标称厚度,挤包型的厚度应不小于标称值的80%—0.2mm。

1.6、铠装 1.6.1铠装层用钢带,阻燃型电缆允许采用涂装钢带,耐火型电缆采用镀锌钢带,其厚度和宽度应符合表6的规定。 所覆盖。 1.6.3钢带允许焊接,焊接处应牢固、光滑、无孔洞、卷边和毛刺等缺陷。 1.7、护套材料 1.7.1护套材料 电费护套用阻燃聚氯乙烯,低烟无卤聚烯烃材料应符合电缆的要求。 1.7.2电缆护套的机械物理性能要求应符合表7规定。

低压SVG技术协议

(此SVG技术协议为我公司提供的模板 需贵公司安排人消化理解, 以便日后更多、更便捷的合作) 有源动态无功和谐波补偿装置 技术协议 (**KV ***Kvar SVG)

北京先导倍尔变流技术有限公司****年*月*日

目录 1.总则 (2) 2.应用技术条件 (2) 2.1.标准和规范 (2) 2.2.使用环境条件 (3) 3.技术参数及性能要求 (4) 3.1.通用技术要求 (4) 3.2.设备主要技术参数 (4) 4.供货范围 (7) 4.1.低压有源滤波装置配置清单见下表 (7) 4.2.专业仪器及工具 (7) 5.供货及服务 (8) 5.1.技术文件 (8) 5.2.供货数量 (8) 5.3.使用期限 (8) 5.4.需方辅助服务 (8) 6.包装和运输 (9)

1.总则 1.l 本技术说明适用于***kV SVG 有源动态无功和谐波补偿装置,它提出了该 设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本技术说明提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定, 也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合工业标准和本规范书的优质产品。 l.3 本技术协议所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.4 本技术协议经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具 有同等的法律效力。 1.5 本技术协议未尽事宜,由供、需双方协商确定。 2.应用技术条件 2.1. 标准和规范 应遵循的主要现行标准,但不仅限于下列标准的要求,所有设备都符合相应的标准、规范或法规的最新版本或其修正本的要求,除非另有特别外,合同期内有效的任何修正和补充都应包括在内。 GB/T2900.1 1992 电工术语基本术语 GB/T2900.32 1994 电工术语电子半导体器件 GB/T2900.33 2003 电工术语电力电子技术(IEC 60050 GB/T3859.1 1993 半导体交流器基本要求的规定 GB/T3797 2005 电气控制设备 GB 10236 1988 半导体电力交流器与电网互相干扰及其防护方法 导则 GB/T17626.2 1988 电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验 GB/T17626.12 1998 电磁兼容试验和测量技术振荡波抗扰度试验 GB 4208 1993 外壳防护等级(IP代码)(IDT IEC 60529:1989)GB/T5169.10 1997 电工电子产品着火危险试验试验方法灼热丝试

中低压电缆技术规格书

中压电缆规格书

目录 1.适用范围 (2) 2.总则 (3) 3.标准规范 (3) 4.技术条件及要求 (4) 5.检查和试验 (7) 6.标记 (7) 7.供方责任 (8) 8.供方技术文件 (8) 9.包装、运输及存放 (8) 1.适用范围 本规格书为6(10)kV阻燃型中压交联聚乙烯(XLPE)绝缘、聚氯乙烯护套电力电缆设计、选材、制造和检验的最基本要求。

2.总则 2.1本规格书与相关法规、标准、数据表、图纸等之间的任何矛盾应在工程实施阶段由需方负 责澄清。 2.2本规定并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述相关规范和标准的条文,故在具体工 程实施阶段,应要求供方根据工程的实际情况及国家最新标准、规范提供优质产品。 2.3本规定所列标准、规范如与供方所执行的标准不一致时,应按较高标准执行,且供方应充 分描述本技术规定与相关法规的不同点。 2.4供方应提供需方要求的全部资料和数据,不应用假设条件及未经实验的数据来掩盖产品参 数的缺陷。 2.5应按照相关的标准,包括:IEC标准、国家标准以及行业标准对低压动力及控制电缆进行 制造、检验、试验、包装运输、安装和运行。 2.6为确保电缆正确的安装、操作及维修,供方应提供所有必须附加的设备、专用工具和附件 及其清单,即使这些设备和工具在相关资料中没有列出。 2.7 6(10)kV电力电缆应是经过法定机关检验合格的并经过运行实践考验的、性能优良、 技术先进、价格合理的成熟的产品,而不应是试制品或不成熟的产品。 3.标准规范 交流中压动力的设计、制造和试验应符合本规格书及下列最新版国家标准和国际标准的要求。所列标准并非全部标准,仅列出了主要标准。 3.1 国家标准 GB311.1-6-1997 高电压试验 GB/T 2952.1-1989 电缆外护层第1部分:总则 GB/T 2952.3-1989 电缆外护层第3部分:非金属套电缆通用外护层 GB/T 3956-1997 电缆的导体 GB 6995.1-1986 电线电缆识别标志第1部分:一般规定 GB 6995.2-1986 电线电缆识别标志第2部分:标准颜色 GB 6995.3-1986 电线电缆识别标志第3部分:电线电缆识别标志 GB 6995.4-1986 电线电缆识别标志第4部分电气装备电线电缆绝缘线芯识别标志 GB 6995.5-1986 电线电缆识别标志第5部分电力电缆绝缘线芯识别标志 GB12706.3-1991 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆第3部分:交联聚乙烯绝缘电力电缆 GB3957-83 电力电缆铜,铝导电线芯GB12666.1~7-90 电线电缆燃烧试验方法

电线电缆施工要求规范

电线电缆技术要求(施工规范) (一)高压电缆 1.总则 1.1 本技术规范书适用于10kV 交联聚乙烯绝缘电缆,它提出了该电缆的功能设计、结构、性能和试验等方面的技术要求。 1.2 需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书附表一“技术差异表”中加以详细描述。 1.4 本技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5 供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下:GB/T12706-2008有矛盾时,按现行的技术要求较高的标准执行。 1.6 本技术规范书未尽事宜,由需供双方协商确定。

1.7 供方应获得ISO9000 (GB/T 19001 )资格认证书或具备等同质量认证证书,产品应在相同或更恶劣的运行条件下持续运行三年以上的成功经验。提供的产品应有两部鉴定文件或等同有效的证明文件。对于新产品,必须经过挂网试运行,并通过产品鉴定。 2.使用环境条件 2.1 运行条件 2.1.1 系统标称电压和频率:10kV ,50Hz 。 2.1.2 系统最高运行电压:12 kV 2.1.3 系统接地方式:中性点不接地系统,单相接地时允许持续运行8h 。 2.2 环境条件 环境温度:-10~+40℃; 海拔高度:1860m; 污秽等级:Ⅱ级(外绝缘爬电比距:22mm/kv); 相对湿度:85%; 地震烈度:8级; 设备安装场所:户外。 相对湿度:月平均相对湿度不大于90%

(技术规范标准)电缆技术规范书

电缆技术规范书 1. 总则 1.1 本技术规范是天长市博太仪表电缆有限公司提供0.6/1kV 交联聚乙烯绝缘耐火电力电 缆而作的技术规定。 1.2 本规范规定了供货方遵循的标准、电缆的技术要求、试验、包装及储运等。 1.3 供方提供的交联聚乙烯绝缘电力电缆,均通过型式试验和鉴定,并经长期实践运行 证明产品质量优良、安全可靠。 1.4 本技术规范是合同的主要技术文件之一,与合同具有同等的法律效力。 2. 执行标准 GB/T12706.2-2002《额定电压1kV(Um=1.2 kV) 到35kV(Um=40.5kV)挤 GB/T3956-1997包绝缘电力电缆及附件第2 部分:额定电压 6KV(Um=7.2 kV)到30KV(Um=36kV电) 缆》《电缆的导体》 JB/T8996-1999《高压电缆选用导则》 GB2952-1989《电缆外护层》 GB/T3048-1994《电线电缆电性能试验方法》 GB/T2951-1997《电线电缆机械物理性能试验方法》 GB6995《电线电缆识别标志方法》 YB/T024-1992《铠装电缆用金属带》 JB/T8137-1999《电线电缆交货盘》 GB8170《数字修约规则》 GB50217-1994《电力电缆工程设计规范》 IEC60502《额定电压30kV 及以下挤出塑料绝缘电力电缆》GB/T18380-2001《电缆在火焰条件下的燃烧试验》 GB/T12666.6-1999《电线电缆燃烧试验方法--6 、电线电缆耐火特性试 GB9330-1988验方法》 《塑料绝缘控制电缆》 BS5308《供内部安全系统用检测仪器电缆》 GB/T3953--1983《电工圆铜线》 GB/T3955—1983《电工圆铝线》 3. 使用条件 3.1 运行条件

35KV电缆技术协议

35kV新兖变电站35KV交联聚乙烯绝缘电力电缆及附件供货技术协议 交联聚乙烯绝缘电力电缆 供货技术协议 山东济宁供电公司 山东济宁电力设计院 2004年 5 月 中国·济宁

35kV新兖变电站35KV交联聚乙烯绝缘电力电缆及附件供货技术协议 1 总则 1.1 本 技术协议 适用35kV电力电缆,提出了该35KV交联聚乙烯绝缘电力电缆功能设计、 结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本 技术协议 提出了最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分 引述有关标准和规范的条文。供方应提供符合本 技术协议 和最新工业标准的优质产品。 1.3 如果供方没有以书面形式对本 技术协议 的条文提出异议,则意味着供方提供的设 备应完全满足 技术协议 的要求。如有异议,无论涉及任何部分,都应以书面形式提出,载入本 技术协议 的“差异表”中。 1.4 本 技术协议 所使用的标准如与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 在合同签定后,需方有权因规范、标准、规程等发生变化而提出补充要求。 1.6 本 技术协议 协议书未尽事宜,由供需双方协商确定。 2. 标准和规范 供方提供的电缆、电缆终端及其辅助设备应符合下列现行标准,当下列规范和标准之间不一致或与供方所执行的标准不相同时,应按较高标准执行。 IEC60 高压试验技术 IEC183 高压电缆选择导则 IEC228 绝缘电缆的导体 IEC230 电缆及其附件的冲击试验 IEC332 电力电缆在火焰条件下的试验 IEC502 挤压成型固体介质绝缘电力电缆 IEC840 挤压成型绝缘电力电缆试验 DL401 高压电缆选用导则 DL509 交流110kV交联聚乙烯绝缘电缆及其附件订货技术规范 GB11017-89 额定电压110KV铜芯、铝芯交联聚乙烯绝缘电力电缆 GB311 高压输变电设备的绝缘配合 GB772 高压电瓷瓷件技术条件

【珍藏资料】低压、控制电缆技术规范书(1)

低压、控制电缆技术规范书设备技术文件会签表..................................................................... ①低压、控制电缆技术协议............................................................................................................. ②光伏并网发电项目电缆技术规范书 (12) 低压、控制电缆技术规范书设备技术文件会 签表

低压、控制电缆技术协议目录 1. 总则--------------------------------------------3 2. 协议和标准和工程条件--------------------------- 4 3. 电力电缆一般要求----------------------- --------5 4.出厂及包装、运输------------------———---------5 5. 供货范围------------------————--------------6 6. 制造技术协议------------------------------------7 7. 工程技术服务----------------------------------10 8.其他------------------------------------------ 10 9. 投交货进度----------------------------------- 10

一、总则: 1.1 本技术规范书适用于()。它包括了所有低压1KV动力电缆和控制电缆设备的使用条件、性能、安装和试验方面的技术要求。 1.2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方保证提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3 如投标方没有以书面形式对本技术规范的条文提出异议,那么招标方认为投标方提出的产品完全满足本技术规范书的要求。 1.4 在合同签订之后,招标方有权提出因规范、标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,投标方执行这些要求。但在执行上述要求或设计有变更时,如影响交货日期或对投标方造成较大损失时,招标方和投标方双方本着友好的态度,彼此尊重对方的权益而作认真协商解决。 1.5 如果投标方没有以书面形式对本技术规范的条文提出异议,那么,则意味着投标方提供的电缆完全符合招标方招标文件的要求。 1.6 本技术规范所使用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 1.7 本技术规范经招标方和投标方双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等效力。 1.8 对于本规范没有涉及的条款,投标方在投标文件和技术澄清中所作的对招标方有利的技术和供货方案、承诺,均被视为本技术规范的补充。 1.9 投标方的工作范围 1.9.1按照招标方电缆招标文件的规定和适用的国际通用工业标准,成套提供满足招标方招标文件要求的电力电缆和控制电缆。 1.9.2 根据招标方提供电缆清单,进行生产制造,以达到招标方招标文件的规定的要求。 1.9.3按照合同规定的进度要求,按时发运。 二、协议和标准和工程条件 1.产品质量符合下列标准(以下标准按最新颁布的版本执行) GB/T12706-2002—35kV及以下挤包绝缘电力电缆 GB9330-1988—塑料绝缘控制电缆 GB3953—电工圆铜线 GB3957—电力电缆铜、铝导电线芯 GB8170—数值修约规则 GB2900—电工名词术语 NFPA —国家消防协会 IEC60332—电力电缆在火焰条件下的试验 IEC502—挤压成型固体介质绝缘电力电缆

相关文档