文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高空作业(吊篮)施工方案及规范

高空作业(吊篮)施工方案及规范

高空作业(吊篮)施工方案及规范
高空作业(吊篮)施工方案及规范

高空作业(吊篮)施工方案及规范

一、吊篮结构原理简介如下:

1.吊篮整机主要由五部分组成,①悬挂机构、②悬吊平台、③提升装置、④安全装置、⑤电气系统。

①悬挂机构:架设于建筑物屋面上,由两套独立的钢结构架及钢丝绳组成。钢结构架由钢结构件通过螺栓或销子连接而成。每套悬挂钢结构架的前梁分别悬垂两根钢丝绳,一根为提升机用工作钢丝绳,一根为安全锁用钢丝绳。钢丝绳系吊篮专用镀锌钢丝绳,强度高,耐锈蚀性能好。钢丝绳使用过程中,按《起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范》GB5972的有关规定,对钢丝绳的磨损、锈蚀、短丝、异常变形等进行检验,达到报废标准即更新钢丝绳。

②悬吊平台:由片式组焊件通过螺栓连接成框型钢结构装置,用以承载作业人员及施工器材。

③提升装置:每个悬吊平台两端各装有一台提升机。提升机采用电磁制动电机和离心限速装置及手动滑降装置。电磁制动装置在电路故障或断电时,产生制动力矩使平台制动悬吊。离心限速装置能保证平台下滑速度不大于1.5倍额定提升速度。手动滑降装置在电气故障或停电以及紧急情况下操纵吊篮平台下降,具体方法是:用置于提升机手柄内的拨杆插入电磁制动器(电机风罩内)拨叉的孔内,向上抬起拨杆,打开制动器,可使工作平台匀速下滑。

④安全装置:包括安全锁及安全钢丝绳。安全锁属于防倾斜型,每个平台两端各装有一把及和安全钢丝绳,当工作钢丝绳断裂或平台一端倾坠时,能自动锁住安全钢丝绳防止平台下降。

⑤电气系统包括电缆、限位器、漏电保护器及其它控制开关。

二、吊篮布置方法

2.1、吊篮平面布置

拟定的吊篮沿建筑物周边布置。实际安装时,吊篮的具体安装位置、平台长度以及吊篮数量和时间先后等,需结合下述因素因地制宜:第一、施工作业面及施工工艺需要;第二、根据材料组织、劳动力安排和施工进度情况作出的具体要求;第三、吊篮安装的可操作性。

2.2、吊篮悬吊平台内侧与建筑物的间隙为15~45cm,在挑板位置间隙应适当小一些,以尽可能满足完成墙面的施工需要。在采光井、空调板及其它挑板位置,若已装吊篮不能完全满足作业面要求,则可通过吊篮移位达到作业面要求。

2.3、由于屋顶有高女儿墙构造,而吊篮悬挂支架自身调节高度不大于1.8米,因此在高度大于1.8米的女儿墙部位,需在屋面搭设钢管脚手架,作为吊篮悬挂支架的支撑平台,同时作为吊篮安装人员操作平台。钢管脚手架辅助平台详附图三所示。

安装流程

转运材料→组装悬挂机构钢结构件→压放配重块→安装并垂放镀锌钢丝绳→组装平台→安装提升机安全锁→安装电器系统→自检并确认部件安装正确完整→试运行→提升机运行正常→验收合格,交付使用

三、电气箱的安装

3.1电气箱安装于悬吊平台中间部位的后(高)蓝片上,电箱门朝向悬吊平台内侧,用两个吊钩将电箱固定在蓝片的栏杆上,

3.2电气箱安装固定后,将电源电缆,电机电缆、操纵开关电缆的接插件插头插入下端的相应插座中。

3.3通电、检查

电源是380V三相接地电源,电源电缆接出出可靠固定。

电缆接插件正确无松动,保险锁扣可靠紧锁。

电缆施工立面上午明显突起物或其它障碍物。

3.4.安全绳及绳卡的安装

安全绳在楼顶的攀挂点必须牢固,不可将安全绳系挂在悬挂机构上面,顶部攀后安全绳放置于吊蓝的中间,自锁扣直接安装在安全绳上面。

四、交接、吊篮验收

4.1、在安装过程中,工人班组对每一道工序进行自检,确认合格再继续下一道工序。检查并确认电气线路接线正确、平台及悬挂支架各连接件齐全可靠。点动控制箱按钮,检查电器元件、电机及制动器工作是否正常。检查安全锁锁绳及松绳工作是否正常。

4.2、吊篮安装完毕,先经安装班组检查和试运转调试,经吊篮管理人员检查合格后,再通知项目部管理人员及相关人员进行检查验收。按照国家标准《高处作业吊篮》GB19155及相关规定,对吊篮所有零部件及连接情况等进行检查,并对吊篮进行运转试验,检查葫芦及安全装置的工作情况。经验收合格后,项目部代表及相关人员在吊篮安装验收表上签字确认。

五、吊篮拆卸

5.1、吊篮拆卸过程与安装过程正好相反,先装的后拆,后装的先拆。

5.2、吊篮拆卸的主要流程是:降落悬吊平台着地→钢丝绳完全松弛卸载→拆卸钢丝绳→拆除电气系统→解体平台→取平衡重→解体悬挂支架→材料清理

5.3、拆卸过程注意事项:

(1)必须按工作流程进行拆卸,特别注意平台未落地且钢丝绳未完全卸载之前,严禁进行平衡重的拆除。

(2)拆卸过程工具及配件等任何物件,均不得抛掷,尤其注意钢丝绳、电缆拆除时不得抛扔,而必须用结实麻绳拽住,从高处缓慢放松,或收上屋面再转运下地。

(3)拆卸作业对应的下方应设置警示标志,专人负责监护。

(4)吊篮上部所有材料拆卸后均应放置平稳,不得靠墙立放或斜放或于临边放置。

(5)拆卸过程中,放钢丝绳、转运材料,必须特别注意保护建筑物成品(如墙面、楼地面、雨水管等),采取可靠措施防止碰撞、擦挂损坏。

六、安全措施

6.1、安全交底。在吊篮安装、拆卸前,吊篮管理人员对安装班组工人进行安全交底。进入施工现场必须戴好安全帽,高处临边作业必须拴好安全带。

6.2、必须严格执行正常安装拆卸的程序和步骤,不得擅自改变。现场管理人员应督促工人班组遵守安全操作规程及有关规定。

6.3、严格质量把关。只有经安装竣工验收合格的吊篮方可投入使用,未经验收合格者严禁使用。

6.4、项目部作业工人上吊篮前应经过培训,尤其在后期换人后,必须进行培训。培训工作由项目部负责组织,安装单位负责进行培训。

6.5、项目部负责吊篮使用安全管理。

项目部应指定管理人员(施工员或安全员等)主管吊篮日常施工安全,应经常检查和监督班组作业人员必须严格遵守吊篮安全操作规程(内容详附件)。

吊篮使用中发生故障或发现安全隐患时,应停机并撤离到安全地方,不得勉强使用或自行处理,同时应报告项目部处理和吊篮安装单位维修,待吊篮故障或隐患排除后才可恢复使用。

6.6、吊篮安装单位对吊篮进行日常维修和安全检查。

现场维修人员每天对吊篮进行检查,发现故障立即排除。吊篮管理人员每周定期进行吊篮安全检查,安全员进行定期检查和不定期巡查,制止和纠正工人班组违章违规行为。日常检查过程中,钢丝绳、安全装置(包括平衡重、安全锁、独立救生绳)、以及吊篮结构连接为保证项目,每日必检,一旦发现的问题必须立即采取措施进行整改。管理人

员应对整改落实情况进行监督,确保排除隐患。

6.7、项目部应在作业吊篮下方对应的危险区域设置警戒,由专人负责看护。吊篮下方应禁止交叉作业。

七、环保措施

7.1、控制噪音。作业过程中,作业人员应采取措施避免发出较大声响。

7.2、禁止在施工现场焚烧废油废棉纱等各类物资,防止产生有毒有害气体和引发火灾事故。

7.3、旧手套等废弃物品收集到项目部指定的堆放位置。每班工作结束,作业人员到项目部指定的地方洗手,将污水排入项目部专门的收集池内。

八、电动吊篮技术交底兼安全操作规程

8.1 操作人员:

8.1.1 操作人员必须年满18周岁,无不适应高处作业的疾病和生理缺陷。酒后、过度疲劳、情绪异常者不许上岗。

8.1.2 操作人员必须佩戴安全带、安全扣、安全帽、穿防滑鞋。进入吊篮后必须马上将安全带上的自锁钩扣在单独悬挂于建筑物顶部牢固部位的保险绳上。

8.1.3 操作人员必须经过上岗培训,作业时必须佩带附本人照片的操作证。必须按检验项目检验合格后方可上机操作。使用中应严格执行安全操作规程。

8.1.4 上篮操作人员必须在两名以上(单人吊篮除外)。

8.1.5 操作人员发现事故隐患或者不安全因素,必须停止使用吊篮,报公司领导或我公司驻场人员处理。对管理人员违章指挥,强令冒险作业,有权拒绝执行。

8.2 操作环境

8.2.1 吊篮运行时严禁超载,平台内载荷应大致均布。

8.2.2使用现场吊篮与高压线、高压装置间应有足够的安全距离,一般不少于10米。

8.2.3 出现雷雨、大雪、大雾、五级风以上不得使用吊篮。

8.2.4 吊篮不宜接触腐蚀气体及液体,在不得已的情况下,使用时应采取防腐蚀隔离措施。

8.2.5 正常工作温度为:(-20~+40)℃,电动机外壳温度超过65℃时,应暂停使用提升机。

8.2.6 正常工作电压应保持在380±5%范围内,当现场电源电压低于360V时,应停止作业。

8.3 悬挂结构

8.3.1 操作前,应全面检查屋面悬挂机构焊缝是否脱焊和漏焊,绳扣、螺栓是否齐全、松动。

8.3.2 配重块数量是否足够、放置是否妥当。并有固定措施,防止滑落。

8.3.3悬挂机构两吊点间距应比悬挂平台两吊点间距大5-10cm。

8.4 悬吊平台和提升机

8.4.1 悬吊平台按使用所需长度拼装连接成一体,各部连接螺栓应紧固。各焊接点不脱焊和漏焊。

8.4.2 禁止在悬吊平台内用梯子或其他装置取得较高工作高度。

8.4.3 不准将电动吊篮作为垂直运输和载人设备使用。

8.4.4 工作平台倾斜时应及时调平,两端高差不宜超过15公分。

8.4.5 吊篮上下运行过程中,吊篮与墙面应相距10公分以上;遇到墙面凸出障碍物时,作业人员应用力推墙,使吊篮避开。

8.4.6 严禁对悬吊平台猛烈晃动、“荡秋千”等。

8.4.7 必须经常检查电机、提升机运行时是否有异常噪音,过热和产生异味等异常现象。如有上述现象,应停止使用。

8.4.8 检查提升机正常的方法:将平台提升至离地1米高,停止后应无滑降现象,手动松开制动装置应能均速下降,其速度应小于12米/分。

8.5 安全锁

8.5.1 安全锁与提升架应可靠连接,无位移、开裂、脱焊等异常现象。

8.5.2 安全锁在工作时应该是开启的,处于自动工作状态,无须人工操作。安全锁无损坏、卡死,动作灵活,锁绳可靠。

8.5.3 空中开启安全锁,首先点动提升低侧吊篮平台使安全锁打开。在安全绳受力时,切忌蛮力扳动,强行开锁。

8.5.4 禁止安全锁锁闭后开动机器下降。禁止操作人员自行拆卸修理。

8.5.5 安全锁必须加装绳坠铁。

8.5.6 检查安全锁正常的方法:提升一侧电机,使吊篮倾角大于4-8度。测试安全锁是否锁绳,若不能锁住则停用此吊篮,必须更换安全锁方可使用。

8.6 限位

8.6.1 限位装置应保证齐全、可靠。

8.6.2 工作平台运行至极限开关后平台自动停止,此时应及时降低平台,使行程开关脱离限位块。

8.6.3 检查限位正常的方法:在提升机工作的过程中,按动两端限位开关,平台应停止运行。

8.7 电气系统

8.7.1 检查电缆线及各个联接插头、插座有无破损、漏电等现象,指示灯工作是否正常。按动各开关按钮,应无异常。各电气元件必须灵敏可靠。

8.7.2 电缆线在吊篮扶手处应采取抗拉保护措施。作业过程中应密切注意电缆是否被墙面挂住,若被挂住切不可硬拉,应上下活动吊篮使电缆放松,排除后方可运行。当

吊篮下行离地面50公分时,应停下检查电缆线、钢丝绳是否有被吊篮压着的可能,排除后方可降落地面。

8.7.3 吊篮停止使用时,必须将吊篮控制箱电源开关拉闸,当收工时不但要关闭控制箱电源同时将电源总闸切断,使整根电缆线不带电。

8.7.4 无论何种天气,收工时必须用防水布将电机、电箱严密包裹。上工前,应先将防水布摘下来叠放好,方可启动。

8.7.5 随时注意电缆出现的破损情况,及时用绝缘胶布将破损处裹严,防止铜丝外露打火伤人。

8.8 钢丝绳

8.8.1 必须使用说明书规定的钢丝绳,穿绳正确,绳坠铁悬挂齐全。

8.8.2 钢丝绳的报废应符合GB5972的规定。

8.8.3 操作过程中,随时注意防止异物卷进电机和安全锁孔内。特别注意钢丝绳上不得有沙浆、玻璃胶等杂物。

8.9 电焊作业

8.9.1 电焊机严禁放置在吊篮上。

8.9.2 电焊地线不能与吊篮任何部件连接。

8.9.3 电焊钳不能搭挂在吊篮上,应放在绝缘板上以防打火。

8.9.4 严防电焊渣溅到钢丝绳上。

8.10 移篮

8.10.1 屋面悬挂机构移动到新位置时,必须将垫木重新放置于加强绳立杆垂直点下方。垫木严禁使用砖石块代替。

8.10.2 立杆下方垂直支点必须放在屋面可靠的承重支撑点上。

8.10.3 新位置的横梁与大墙夹角不得小于45度。

高空作业吊篮应急预案

1、高空坠落应急预案 2、触电应急预案 3、施工中突然断电应急预急… 4、 5、 6、 7、 8、松开按钮,但不能停止平台上、下运行应急预案… 在上升或下降过程中工作平台纵向倾斜角度过大应急预案… 工作钢丝绳突然卡在提升机内应急预案… 一端工作钢丝绳断裂,安全锁锁住安全绳应急预案… 工作平台一端悬挂失效,篮体单点悬挂而直立应急预案… 10 11 12

高空坠落应急预案 1、目的 为有效、及时的抢救伤员,防止事故的扩大,减少经济损失制定本预案。 2、组织网络及职责 由项目负责人、安全员、技术负责人等成立应急小组。项目负责人任应急小组组长。 现场发现人员应立即通知应急小组成员。 应急小组成员组织抢救伤员、医院联系、车辆的调度等。 3、应急措施 组织迅速将伤员脱离危险场地,移至安全地带。 保持伤员呼吸道通畅,若发现窒息者,应立即解除其呼吸道梗阻和呼吸机能障碍,解开伤员衣领,消除伤员口鼻、咽、喉部的异物、血块、分泌物、呕吐物等。 有效止血,包扎伤口。 若伤员有骨折,关节伤、肢体挤压伤,大块软组织伤都要固定。 若伤员有断肢等应尽量用干净的干布(灭菌敷料)包裹装入塑料袋内,随伤员一起转送。 预防感染、止痛,可以给伤员用抗生素和止痛(片)剂。 记录伤情,现场救护人员应边抢救边记录伤员的受伤机制、受伤部位、受伤程度等第一手资料。 立即拨打120 与救护中心取得联系,详细说明事故地点、严重程度、本

部门的联系电话,并派人到路口接应。 4、应急物资 常备药品:消毒用品、急救物品(绷带、无菌敷料)及各种常用小夹板、 担架、止痛片、抗生素、止血袋、氧气袋。 5、通讯联络 项目负责人:手机: 安全员:手机: 技术负责人:手机: 医院救护中心:120 匪警:110 火警:119 6、注意事项 重伤员运送应使用担架,有腹部创伤及脊柱损伤者,应采用卧位运送;胸部伤者一般取半卧位,颅脑损伤者一般取仰卧偏头或侧卧位,以免误吸呕吐物。 -h< 触电应急预案 1、目的 为有效、及时的抢救伤员,防止事故的扩大、减少经济损失,制定本预 2、组织网络及职责 由项目负责人、安全员、技术负责人、电工等成立应急小组。项目负责人任应急小组组长。 现场发现人员负责切断电源并立即通知应急小组成员、电工。 应急小组成员负责组织抢救伤员并立即与医院联系。

ZLP-630型高空作业吊篮安拆及使用方案

目录 一、工程概况 (2) 二、电动吊篮的选型 (2) 三、吊篮布置方法 (3) 四、施工准备 (4) 五、安装程序 (4) 六、交接、吊篮验收 (7) 七、吊篮移篮、拆卸 (7) 八、安全措施 (8) 九、环保措施 (9) 十、吊篮悬挂系统稳定性验算 (9) 十一、电动吊篮技术交底兼安全操作规程 (10) 十二、雨季施工 (14)

一、工程概况 山西晋城红星美凯龙家居生活广场位于泽州北路以东,北侧为规划晓庄路,南侧为规划城市道路;该用地范围东西宽约138m,南北长约197m,用地面积27337㎡。 本工程总建筑面积83617.95㎡,地下室结构南北长108.25m,东西长146.5m。1#楼建筑总高度33.1m,为地下一层,地上六层的框架结构。地上部分为家居建材商场,1层~5层层高5.2m,6层层高5.25m;地下一层为家居建材商场和人防区域,层高5.2m;2#楼建筑总高度为62.6m,为地下一层,地上16层框架剪力墙结构。1-3层为商场,4-16层为办公楼。 本工程设计标高±0.00米相当于黄海高程761.900米;室内外高差0.200米;建筑抗震设防烈度为6度,本建筑基础采用独立基础加地梁防水筏板形式。 二、编制依据 2.1建筑幕墙工程图纸; 2.2建筑工程施工安全操作规程; 2.3安全施工专项方案 2.4施工组织设计 2.5《高处作业吊篮》GB 19155-2003 2.6《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 2.7《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 2.8《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 2.9 《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质【2009】87号文件 2.10《施工企业安全生产评价标准》JGJ/T 77-2003 三、电动吊篮的选型 3.1 电动吊篮的选型 为本工程选用ZLP—630的电动吊篮,根据现场施工的实际需要,限制使用载荷为630kg。篮筐外型尺寸:3090mmX720mmX1300mm(长x宽x高),单元长度有1米、1.5米、2米、3米四种尺寸,然后按需要进行拼装,最大长度为6

高空作业吊篮应急预案

高处作业吊篮应急救援预案

目录 1、高空坠落应急预案 (3) 2、触电应急预案 (5) 3、施工中突然断电应急预急 (7) 4、松开按钮,但不能停止平台上、下运行应急预案 (8) 5、在上升或下降过程中工作平台纵向倾斜角度过大应急预案 (9) 6、工作钢丝绳突然卡在提升机内应急预案 (10) 7、一端工作钢丝绳断裂,安全锁锁住安全绳应急预案 (11) 8、工作平台一端悬挂失效,篮体单点悬挂而直立应急预案 (12)

高空坠落应急预案 1、目的 为有效、及时的抢救伤员,防止事故的扩大,减少经济损失制定本预案。 2、组织网络及职责 2.1由项目负责人、安全员、技术负责人等成立应急小组。项目负责人任应急小组组长。 2.2现场发现人员应立即通知应急小组成员。 2.3应急小组成员组织抢救伤员、医院联系、车辆的调度等。 3、应急措施 3.1组织迅速将伤员脱离危险场地,移至安全地带。 3.2保持伤员呼吸道通畅,若发现窒息者,应立即解除其呼吸道梗阻和呼吸机能障碍,解开伤员衣领,消除伤员口鼻、咽、喉部的异物、血块、分泌物、呕吐物等。 3.3有效止血,包扎伤口。 3.4若伤员有骨折,关节伤、肢体挤压伤,大块软组织伤都要固定。 3.5若伤员有断肢等应尽量用干净的干布(灭菌敷料)包裹装入塑料袋内,随伤员一起转送。 3.6预防感染、止痛,可以给伤员用抗生素和止痛(片)剂。 3.7记录伤情,现场救护人员应边抢救边记录伤员的受伤机制、受伤部位、受伤程度等第一手资料。 3.8立即拨打120与救护中心取得联系,详细说明事故地点、严重程度、

本部门的联系电话,并派人到路口接应。 4、应急物资 常备药品:消毒用品、急救物品(绷带、无菌敷料)及各种常用小夹板、担架、止痛片、抗生素、止血袋、氧气袋。 5、通讯联络 项目负责人:手机: 安全员:手机: 技术负责人:手机: 医院救护中心: 120 匪警: 110 火警: 119 6、注意事项 6.1重伤员运送应使用担架,有腹部创伤及脊柱损伤者,应采用卧位运送;胸部伤者一般取半卧位,颅脑损伤者一般取仰卧偏头或侧卧位,以免误吸呕吐物。 触电应急预案 1、目的 为有效、及时的抢救伤员,防止事故的扩大、减少经济损失,制定本预案 2、组织网络及职责 2.1由项目负责人、安全员、技术负责人、电工等成立应急小组。项目负责人任应急小组组长。

高空作业吊篮安全生产管理协议书(协议示范文本)

STANDARD AGREEMENT SAMPLE (协议范本) 甲方:____________________ 乙方:____________________ 签订日期:____________________ 编号:YB-HT-040764 高空作业吊篮安全生产管理

高空作业吊篮安全生产管理协议书 (协议示范文本) 施工单位:_______(以下称甲方) 出租单位:_______(以下称乙方) 为了切实落实安全生产的责任,确保施工人员在生产过程中的安全健康。保证施工的顺利进行,依据《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及有关法律、法规,遵循平等、公平和诚实守信的原则,甲、乙双方就吊篮脚手架安装、使用、维修、安全生产管理事宜达成以下协议: 一、甲方责任: 1.负责对乙方的电动吊篮生产厂家的资质、产品的合格证、施工方案、设计计算书的审批,吊篮脚手架安装单位资质及施工使用登记、安装拆除作业人员上岗证等资料的审核,不符合要求的立即补办齐全。 2.负责对乙方吊篮脚手架安装、拆除的监督、检查、验收。并按照吊篮操作规程及规范要求所检查出的安全问题,要求乙方立即整改。 3.负责对操作的施工人员进行安全交底,确保吊篮不与其它机械及设施交叉施工,不得超载运行,不得载非操作人员上下,严格遵守安全制度,爱护吊篮设施。

4.吊篮在运行过程中发生故障,甲方应马上停止使用并及时通知乙方的人员维修。 5.甲方提供吊篮配电箱,并由甲方电工负责接好各路电源。 二、乙方责任: 1.按甲方的租用数量及时派持有特种作业操作证的人员到甲方工地指导安装,并严格检查各安装部位是否达到安全规范要求,调试运行正常后,组织四方单位(安装单位、施工单位、监理单位、建设单位)共同验收,验收合格后方可交付甲方使用。 2.协同甲方对施工人员进行岗前技术培训、技术交底,使其熟悉并能掌握吊篮各部位性能,以达到安全运行。 3.甲方对乙方所提出的安全隐患问题,乙方如未在限期内整改完毕,因此所出现被罚或安全事故由乙方承担。 4.乙方应按照“吊篮安全操作规程”监督甲方人员安全操作,如发现甲方有违规操作行为,有权停止作业。 5.乙方应对“非人为损坏”如安全锁失灵,提升机因产品不合格出现的故障,电磁制动三相异步电动机,因产品不合格出现的故障,电缆线、钢丝绳、保险绳因不符合规定出现的断裂,不加垫子造成磨损或绑扎不牢固,法兰螺栓不合格,钢丝绳卡环螺丝未按规定拧紧,各部件螺丝松动,配重未按规定设压或配重脱掉造成伤亡安全事故,后果由乙方承担。 6.电器修理工必须持有特种作业操作证,且负责配电箱及吊篮配电箱的接电维修工作。 7.乙方维修人员遵守甲方制定的各种规章制度,听从管理人员的工作安排,

高空作业施工方案

高空作业专项施工方案 一、工程概况: 财富又一城楼高34层,在外墙安装广告字等,准备采用高空作业进行施工。 二、主要施工方法: 由于场地限制,施工采取工厂拼接物料现场安装的方式.监护人员将准备好的吊绳、吊板放下,施工人员下吊板到安装的楼层外墙,监护人员将准备好的材料捆绑好放到安装楼层的外墙;由施工人员进行打孔安装(或胶装),使用冲击钻时应按有关施工技术规范进行,上稳紧固件,并用专用的绝缘胶布把各灯具的接线连接起来;安装结束检查灯具牢固性符合要求后,完成施工。 三、安全施工的措施: 1) 高空作业现场,划出危险禁区,设置明显标志,严禁无关人员进入。 2) 高空作业区的下方地面,严禁堆放脚手架、跳板、其他杂物。地面人员禁止在高空作业区的正下方停留或通行 3) 凡进行高空作业的工人,均配备工具袋。高空作业使用的小型工具,均装入工具袋内,不准在吊板或建筑物上乱放工具,以免坠落伤人。 4) 高空作业人员,不准穿硬底鞋,一律使用安全带, 安全扣。安全带一般采取高挂低用方式。 5) 高空作业人员不准从高空向地面抛掷物件,也不准从地面向高空抛掷物件,采用绳索、吊篮等传送物件。 6) 钢丝绳锁扣螺杆为下绳方向的反方向,按吊板作业示意图操作。 7) 高空作业所用小型机具(如角磨机、冲击钻等)必须找适当位置放好,并用绳索、铅丝捆绑牢靠。 四、施工条件: 1、高空作业必须在良好的气候条件下进行,风力小于4级,4级以上必须停止工作,因此在施工前应测定高空风力。 2、在下雨、雾浓、能见度差以及高温(35℃以上)等条件下都不适合进行外墙高空作业的施工。 3、高空操作者在上岗前不得饮酒,有感冒等身体不适症状必须暂停高空作业。 4、设备条件:高空施工的设备必须处于良好的工作状态,凡吊板有发毛、部分绳股渐裂等现象必须立即更换新绳。 五、施工准备: 1、施工所使用的安全绳、安全带全部采用合格绳。吊板、吊绳、安全绳、安全绳锁扣在使用前都必须仔细检查,防止绳子有裂口。 2、进入施工现场必须戴安全帽。安全帽的制作与使用符合国家现行标准《安全帽》(GB2811)的有关规定。 3、高空作业人员应挂牢安全带,安全带的选用与佩带符合国家现行标准《安全带》(GB6095)的有关规定。 六、施工步骤: 1、楼顶作业人员将吊绳、安全绳分别固定于顶层结构柱上,且必须同时固定于两根柱子上,绳子末端用环绕锁死结扣固定于柱上,绳子前端用环绕抽结固定于柱上。结扣打好后,用铁丝在结扣处加固,两绳长度必须到达地面。检查吊板扣和吊板上紧固螺母。 2、各位置监护人员到位,下吊板人员穿好工作服,系好人身安全带及锁好锁扣,扣住安全绳,自己仔细检查锁扣,监护人员再次检查锁扣,检查完成后待命。

吊篮施工应急预案

高 处 作 业 吊 篮 应 急 预 案 大连杰瑞特机电有限公司二〇一四年五月

 立即拨打120与救护中心取得联系,详细说明事故地点、严重程度、本

部门的联系电话,并派人到路口接应。 4、应急物资 常备药品:消毒用品、急救物品(绷带、无菌敷料)及各种常用小夹板、担架、止痛片、抗生素、止血袋、氧气袋。 5、通讯联络 项目负责人:罗忠团手机: 安全员:梁学军手机: 技术负责人:张志强手机: 医院救护中心:120 匪警:110 火警: 119 6、注意事项 重伤员运送应使用担架,有腹部创伤及脊柱损伤者,应采用卧位运送;胸部伤者一般取半卧位,颅脑损伤者一般取仰卧偏头或侧卧位,以免误吸呕吐物。

高空作业吊篮安全操作规程完整

高空作业吊篮安全操作规程 1、现场操作的安全措施及注意事项: 1)现场操作人员首次上机操作前必须经过学习,对操作规范、 安全注意事项熟悉了解,并在安全技术交底书上签字。 2)有关施工安全技术,现场操作安全措施规定,劳动保护及 安全用电、消防等要求,应按国家及地方颁发的有关规范规程、规定为准,严格执行。电源必须接地配备漏电开关。 2、操作规定 1)吊篮应有专人操作、保养、维护。 2)吊篮至少有两人操作,应在互相配合下进行安全操作并应 系扣安全带,戴好安全帽。 在现场使用中,距离整机10m范围内不得有高压电线。 平载重量不得超过额定载荷(包括载员重量)当发现平台倾斜时应 及时调整,保持水平两边相差不超过 15cm。 平台在正常使用时,严禁使用电机制动器及安全锁手刹车, 以免引起意外事故。 7)平台悬挂在空中时,严禁拆装。 8)当上限位装置作用后,应降低平台上限位开关脱离限位块。 9)平台内载荷应大致均布,以防两端受力不匀和平台倾斜。 10)吊篮使用应符合有关高空作业规定,在雷雨、大雾天气及 六级以上大风时不准使用。

11)吊篮使用结束后,关闭控制箱及总电源,并将提升机、安 全锁用塑料纸包扎,防止雨水渗入。 12)吊篮不适用于酸碱液体、气体下使用,不得不用吊篮时应将提 升机,安全锁与腐蚀性气体、液体隔离,并小心使用。 13)安全锁的钢丝绳不能弯曲,不能有污物、不能接触油类, 严禁砂浆杂物进入安全锁,安全锁在使用过程中要定期检查,安全锁不得擅自拆封。 14)提升机的钢丝绳严禁有油污砂浆、杂物粘附,如发现开裂、 乱丝、变形等现象必须立即更换,如提升机发现异常噪声,应立即停止使用。 15)操作人员不准酒后作业,严禁赤膊、赤脚进入篮内,并不 得在篮内打闹、嬉戏。 3、紧急时的安全措施 1)工作时断电,首先关闭电源,防止来电发生意外,如需平 台下降回地面,则小心同时松开两个电磁制动器,使平台缓慢下降,直到地面。 2)工作时断绳后的处理。首先,保持清醒冷静的头脑,在确 保安全的情况下,撤离工作人员派专业人员进入篮内,先将断的钢丝绳从提升机内退出,再将上面送下的钢丝绳穿入提升机在安全锁不打开状态下向上升,看能否正常工作,然后小心松开安全锁,再开车下降到地面后,严格检查后才允许重新使用。如钢丝绳不能退出,则用安全锁锁牢钢丝绳,并用加固钢丝绳固定好工作平台,再打开提升机进行修理。 中华人民共和国建筑工业行业标准高处作业吊篮安全规则 JGJ 5027—92 1 主要内容与适用范围本标准规定了高处作业吊篮(以下简称吊篮)的设计、制造、安装、使用、维修保养等方面的安全要求。

高空作业吊篮安全生产管理协议书简易版_1

It Is Necessary To Clarify The Rights And Obligations Of The Parties, To Restrict Parties, And To Supervise Both Parties To Keep Their Promises And To Restrain The Act Of Reckless Repentance. 编订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 高空作业吊篮安全生产管理协议书简易版

高空作业吊篮安全生产管理协议书 简易版 温馨提示:本协议文件应用在明确协议各方的权利与义务、并具有约束力和可作为凭证,且对当事人双方或者多方都有约制性,能实现监督双方信守诺言、约束轻率反悔的行为。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。 施工单位:(以下称甲方) 出租单位:(以下称乙方) 为了切实落实安全生产的责任,确保施工 人员在生产过程中的安全健康。保证施工的顺 利进行,依据《安全生产法》、《建设工程安 全生产管理条例》及有关法律、法规,遵循平 等、公平和诚实守信的原则,甲、乙双方就吊 篮脚手架安装、使用、维修、安全生产管理事 宜达成以下协议: 一、甲方责任: 1、负责对乙方的电动吊篮生产厂家的资

质、产品的合格证、施工方案、设计计算书的审批,吊篮脚手架安装单位资质及施工使用登记、安装拆除作业人员上岗证等资料的审核,不符合要求的立即补办齐全。 2、负责对乙方吊篮脚手架安装、拆除的监督、检查、验收。并按照吊篮操作规程及规范要求所检查出的安全问题,要求乙方立即整改。 3、负责对操作的施工人员进行安全交底,确保吊篮不与其它机械及设施交叉施工,不得超载运行,不得载非操作人员上下,严格遵守安全制度,爱护吊篮设施。 4、吊篮在运行过程中发生故障,甲方应马上停止使用并及时通知乙方的人员维修。 5、甲方提供吊篮配电箱,并由甲方电工负

吊篮安全事故应急救援预案

吊篮安全事故应急救援预案 一、组织机构 吊篮安全事故应急救援组织机构由应急办公(值班)室、现场指挥部、专家技术组组成。现场指挥部下设抢险救灾组、通信联络组、警戒保卫组、医疗救护组、后勤保障组、善后工作组等。发生安全事故时,现场指挥部在总指挥部的领导下,有序开展应急救援。应急组织机构图(如图1)。 二、高处坠落 (一)当发生高处坠落事故后,项目现场应马上报告公司领导、工程管理部。经医疗急救培训的人员首先观察伤者的受伤情况,部位、伤害性质。拨打120急救电话,立即送医院抢救。同时,保护好现场。 (二)如伤员发生休克,应先处理休克,处于休克状态的伤员要让其安静、保暧、平卧、小动,并将下肢抬高约20度左右。

(三)遇呼吸、心跳停止的伤员,应立即进行人工呼吸,胸外心脏挤压。 (四)出现颅脑损伤,必须维持呼吸道通畅,昏迷者应平卧、面部转向一侧,以防舌根下坠或分泌物,呕吐物吸入,发生喉阻塞。 (五)有骨折的伤员,应初步固定后再搬动,遇有凹陷骨折,严重的颅底骨折及严重的脑损伤症状出现,创伤处用消毒的纱布等覆盖伤口,用绷带或布条包扎。发现伤者手足骨折、不要盲目搬动伤者,应在骨折部位用夹板把受伤部位临时固定,使断端不再移位或剌伤肌肉,神经或血管。固定方法:以固定骨折处上下关节为原则,可就地取材,用木板、竹头等,在无材料的情况下,上肢可固定在身侧,下肢与腱侧下肢缚在一起。 (六)发现脊椎受伤者,创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口,用绷带或布条包扎。搬运时,将伤者平卧放在帆布担架或硬板上,以免受伤的脊椎移位,断裂造成截瘫,招致死亡。抢救脊椎受伤者,搬运过程,严禁只抬伤者的两肩与两腿或单肩背运。 (七)动用最快的交通工具或其他措施,及时把伤者送往邻近医院抢救,运送途中应尽量减少颠簸,同时密切注意伤者的呼吸、脉搏、血压及伤口的情况。 三、触电事故 触电事故和其它事故比较,其特点是事故的预兆性不直观、明显,而事故的危害性非常大。在瞬间或两三分钟内就会夺去人的生命。 因此,在施工中必须做好预防工作,发生触电事故要正确处理,抢救伤

高空作业(吊篮)施工方案及规范

高空作业(吊篮)施工方案及规范 一、吊篮结构原理简介如下: 1.吊篮整机主要由五部分组成,①悬挂机构、②悬吊平台、③提升装置、④安全装置、⑤电气系统。2.1、吊篮平面布置 拟定的吊篮沿建筑物周边布置。 安装流程 转运材料→组装悬挂机构钢结构件→压放配重块→安装并垂放镀锌钢丝绳→组装平台→安装提升机安全锁→安装电器系统→自检并确认部件安装正确完整→试运行→提升机运行正常→验收合格,交付使用 三、电气箱的安装 3.1电气箱安装于悬吊平台中间部位的后(高)蓝片上,电箱门朝向悬吊平台内侧,用两个吊钩将电箱固定在蓝片的栏杆上, 3.2电气箱安装固定后,将电源电缆,电机电缆、操纵开关电缆的接插件插头插入下端的相应插座中。 3.3通电、检查 电源是380V三相接地电源,电源电缆接出出可靠固定。 电缆接插件正确无松动,保险锁扣可靠紧锁。

吊篮应急预案

吊篮安、拆应急预案 一、工程概况: 本工程位于南京市江宁区沧麒东路以南,天成路以西,钟学北路以北,住宅小区本地块共有6个单体,C6-1#楼地上二十六层,东西向72.2米,南北向17.4米,建筑总高度81.5米;C6-2#楼地上三十二层,东西向29.8米,南北向15.3米,建筑总高度98.9米;C6-3#楼地上三十层,东西向67.05米,南北向15.7米,建筑总高度93.4米;C6-4#楼地上11层,东西向36.2米,南北向16.7米,建筑总高度35.4米。单层配电房有C6-5#、C6-6#楼。 本预案适用于南京麒麟启迪低碳智能产业园C6地块吊篮施工作业全过程,为确保高空作业安全施工,成立紧急情况下的应急预案小组,负责指挥吊篮施工作业出现紧急情况的应急预案工作。 二、应急救援组织机构及职责 1、应急救援组织机构及职责

项目紧急响应指挥流程图 2、应急组织体系: 组长:黄建鹏;刘长虎: 副组长:施雪松;刘全军 组员:钱建新;刘洪利、张冬冬、袁章 3、指挥机构及职责: 组长职责: (1)决定是否存在或可能存在重大紧急事故,要求应急服务机构提供帮助并实施场外应急计划,在不受事故影响的地方进行直接控制; (2)复查和评估事故(事件)可能发展的方向,确定其可能的发展过程; (3)指导设施的部分停工,并与领导小组成员的关键人员配合指挥现场人员撤离,并确保任何伤害者都能得到足够的重视; (4)与场外应急机构取得联系及对紧急情况的处理作出安排; (5)在场(设施)内实行交通管制,协助场外应急机构开展服务工作; (6)在紧急状态结束后,控制受影响地点的恢复,并组织人员参加事故的分析和处理。 副组长(即现场管理者)职责: (1)评估事故的规模和发展态势,建立应急步骤,确保员工的安全和减少设施和财产损失; (2)如有必要,在救援服务机构来之前直接参与救护活动; (3)安排寻找受伤者及安排非重要人员撤离到集中地带; (4)设立与应急中心的通讯联络,为应急服务机构提供建议和信息。 组员职责:

高空作业吊篮应急预案

高空作业吊篮应急预案

高处作业 篮 rm 应急救援预

1、高空坠落应急预案 (3) 2、触电应急预案 (5) 3、施工中突然断电应急预急 (7) 4、松开按钮,但不能停止平台上、下运行应急预案 (8) 5、在上升或下降过程中工作平台纵向倾斜角度过大应急预案 (9) 6、工作钢丝绳突然卡在提升机内应急预案 (10) 7、一端工作钢丝绳断裂,安全锁锁住安全绳应急预案 (11) & 工作平台一端悬挂失效,篮体单点悬挂而直立应急预案 (12)

本部门的联系电话,并派人到路口接应 4、应急物资 常备药品:消毒用品、急救物品(绷带、无菌敷料) 及各种常用小夹板、 担架、止痛片、抗生素、止血袋、氧气袋。 5、通讯联络 项目负责人: 安全员: 技术负责人: 医院救护中心: 120 6、注意事项 6.1 重伤员运送应使用担架,有腹部创伤及脊柱损伤者,应采用卧位运 送;胸部伤者一般取半卧位,颅 脑损伤者一般取仰卧偏头或侧卧位, 以免误 吸呕吐物。 触电应急预案 1、目的 为有效、及时的抢救伤员,防止事故的扩大、减少经济损失,制定本预 案 2、组织网络及职责 2.1 由项目负责人、安全员、技术负责人、电工等成立应急小组。项目 负责人任应急小组组长 2.2 现场发现人员负责切断电源并立即通知应急小组成员、电工 2.3 应急小组成员负责组织抢救伤员并立即与医院联系。 3、应急措施 3.1 当机立断切断事故现场电源,尽可能立即切断总电源(关闭电路) 用现场得火警: 119 手机: 手机: 手机: 匪警: 110

电动吊篮安装 拆卸应急预案

编制:----------------------- 审核:----------------------- 审批:-----------------------

一、总则 在施工过程中有时会遇到一些特殊或突发情况,此时操作人员首先要镇静,然后采取和有效的应急措施,果断化解或排除险情,保护自己,切莫惊慌失措、束手无策,这个会延误排险时机,造成不必要的损失。 二.容易发生故障的几种情况 (一)施工中突然断电 施工中突然断电时,应立即关上电箱的电源总开关,切断电源,防止突然来电时发生意外。然后与地面或屋顶有关人员联系,判断断电原因决定是否压回地面。若短时间停电,待接到来电通知后合上电源总开关,经检查后再开始正常工作。若长时间停电或设别故障断电,应及时采用手动升降方式使悬吊平台平稳滑降至地面。 此时千万不要图省事,贸然跨过悬吊平台钻入附近窗户或采用其他危险动作离开吊篮,以防不慎坠落造成人身伤害。 当确认手动滑降装置失效时,应与吊篮外人员联系,再采取相应安全措施后方可通过附近窗口撤离电动吊篮。 (二)松开按钮,但不能停止上、下运行 电动吊篮上升或下降按钮都是手动按钮,正常情况下,按住上升或下降按钮,悬吊平台上升或下降运行,松开按钮便停止运行。当出现松开按钮但无法停止悬吊平台时:措施1:李建霞电箱或按钮盒上的红色急停按钮; 措施2:立即关上电源总开关,立即切断电源是悬吊平台紧急停止,然后,采用手动滑降使悬吊平台平稳落地,并请专业维修人员在地面上排除电器故障后,再进行作业。(三)在上升或下降过程中悬吊平台纵向倾斜角过大 当悬吊平台倾斜角过大时: 措施1:及时停车,将电气箱上的转换开关旋至悬吊平台低端运行档,然后按上升按钮直至悬吊平台接近水平状态为止。 措施2:使用防倾斜式安全锁式的电动吊篮,在下降过程中低端安全锁锁绳时,采取同样的措施,是悬吊平台调平后,便可自动解除安全锁的锁绳状态。 如果在上升或下降的单向全程运行中,悬吊平台需进行两次以上(不含两次)的上述调整时,应及时将悬吊平台降至地面,检查并调整两端提升机的电磁制动器间隙使之符合《电动机使用说明书》的要求,然后再检测两端提升机的同步性能。若差异过大,应更换电动机,选择一同步性能较好的电动机配对使用。 (四)工作钢丝绳突然卡在提升机内 钢丝绳松股、局部突起变形或粘接涂料、水泥、胶状物时,均会造成钢丝绳开在提升及颞部的严重故障。此时应立即停机,严禁反复生姜操作来强行排除险情。因为这不但不能排除险情,且轻则造成提升机进一步损坏,重则切断机内钢丝绳,造成悬吊平向一端坠落,甚至机毁人亡。 此时,电动吊篮内的操作人员应保持冷静,在确保安全的前提下撤离悬吊平台,并派经专业训练的维修人员进入悬吊平台进行排险。 排险时,首先将故障段的安全钢丝绳缠绕在悬吊平台吊架上,用绳夹夹紧,使之承受此段悬吊荷载,然后再悬挂机构相应位置重新安装一根钢丝绳,在此钢丝绳上安装一台完好的提升机并升至悬吊平台,置换故障提升机。再将该端悬吊平台提升0.5m左右停止不动,取下安全钢丝绳的绳夹,使其恢复到悬挂位置。然后将悬吊平台升至顶部,取下故障钢丝绳,再降至地面。将提升机解体,取出卡在内部的钢丝绳。最后,对提升机进行严格的检查和修

电动吊篮专项工程施工组织方案

目录 一、 ------------------------------- 工程概况1 二、 ------------------------------- 编制依据1 三、 ------------------------------- 施工计划1 四、 ------------------------------------------ 施工方法及工艺要求 2 五、 --------------------------------- 计算书10 六、 --------------------------------------- 资源配备计划12 七、安全作业措施及注意事项 ------------------- 12 八、季节性施工措施 ----------------------- 14 九、应急预案 ---------------------------- 15 十、维修保养注意事项 ------------------------ 17 十一、安全管理 --------------------------- 18 十二、安全技术规定 ------------------------ 20 十三、验收流程 --------------------------- 22

XXXXXX工程 高空作业吊篮安拆专项方案 一、工程概况 XXXXXXXXX工程,建筑高度XXm。该工程外立面工程拟采用ZLP-630 型号电动吊篮施工。 二、编制依据 1、《施工现场临用电安全技术规范》(JGJ 46-2012) 2、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-2016) 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-2011) 4、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 5、《高处作业吊篮安装、拆卸、使用技术规程》(JB/T 11699-2013) 6、《高处作业吊篮》(GB/T 19155-2003) 7、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) &《高处作业吊篮(ZLP 630)产品使用说明书》 9、XXX工程装饰施工图纸和施工组织设计 三、施工计划 根据本项目施工总进度安排,外墙吊篮施工自2018年5月5日开始,至

高处作业专项安全方案与高处作业吊篮施工应急预案汇编

高处作业专项安全方案与高处作业吊篮施工应急预案 汇编 高处作业专项安全方案 一、编制目的 高处作业在工程施工中较为常见,其危险性不但与施工人员素质、施工管理、施工方法有关,而且与施工作业的环境、施工使用的工具、施工作业的难度有关。造成的危害主要为人员高处坠落和物体打击,高处作业严重威胁着施工作业人员的人身安全,为此,有必要对高处作业可能发生的事故进行预防和监控,以便采取相应的措施,减少事故的发生。 二、编制依据 根据国家标准《高处作业分级》GB/T3608-93和《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91的规定,并将高处作业大体分为:临边作业、攀登作业、悬空作业及交叉作业。结合本工程的施工特点,特制定此方案。 三、本工程中各种高处作业的分类 根据本工程所包含的具体施工项目,将工程施工中各种需要进行高处作业的项目进行归类划分,针对各高空作业的特点制定有针对性的高空作业安全措施。 1、临边作业 所谓临边作业是指:施工现场中,工作面边沿无围护设施或维护设施高度低于80cm时的高处作业。本工程中属于临边作业的有路堤、

深基坑周边;上下脚手架通道的两侧;结构施工达到一定高度后为进行后续施工而搭设的临时操作平台上。 2、攀登作业 攀登作业是指借助建筑结构或脚手架上的登高设施或采用梯子或其他登高设施在攀登条件下进行的高处作业。搭设脚手架、张挂安全网的组装等均属于攀登作业。进行攀登作业时作业人员由于没有作业平台,只能攀登在可借助物的架子上作业,要借助一手攀,一只脚勾或用腰绳来保持平衡,身体重心垂线不通过脚下,作业难度大,危险性大,若有不慎就可能坠落。 3、悬空作业 悬空作业是指在周边临空状态下进行高处作业。其特点是在操作者无立足点或无牢靠立足点条件下进行高处作业。对于悬挑的梁板等特殊部位进行支拆模板、绑扎钢筋、浇砼等作业均属于悬空作业,由于是在不稳定的条件下进行施工作业,危险性很大。 4、交叉作业 在施工现场的上下不同层次,于空间贯通状态下同时进行的高处作业。现场施工上部搭设脚手架、吊运物料、地面上的人员搬运材料、制作钢筋等等,都是施工现场的交叉作业。交叉作业中,若高处作业不慎碰落物料,失手掉下工具或吊运物体散落,都可能砸到下面的作业人员。 四、高处作业的安全措施 1、安全管理措施 ⑴建立健全各项安全生产管理制度及防护措施,成立安全生产领导小组,确保高处作业施工的安全进行。结合施工组织设计编制安全

高空作业(吊篮)施工方案及规范

高空作业(吊篮)施工方案及规范 一、吊篮结构原理简介如下: 1。吊篮整机主要由五部分组成,①悬挂机构、②悬吊平台、③提升装置、④安全装置、⑤电气系统。 ①悬挂机构:架设于建筑物屋面上,由两套独立得钢结构架及钢丝绳组成。钢结构架由钢结构件通过螺栓或销子连接而成。每套悬挂钢结构架得前梁分别悬垂两根钢丝绳,一根为提升机用工作钢丝绳,一根为安全锁用钢丝绳。钢丝绳系吊篮专用镀锌钢丝绳,强度高,耐锈蚀性能好。钢丝绳使用过程中,按《起重机械用钢丝绳检验与报废实用规范》GB5972得有关规定,对钢丝绳得磨损、锈蚀、短丝、异常变形等进行检验,达到报废标准即更新钢丝绳。 ②悬吊平台:由片式组焊件通过螺栓连接成框型钢结构装置,用以承载作业人员及施工器材。 ③提升装置:每个悬吊平台两端各装有一台提升机、提升机采用电磁制动电机与离心限速装置及手动滑降装置。电磁制动装置在电路故障或断电时,产生制动力矩使平台制动悬吊。离心限速装置能保证平台下滑速度不大于1、5倍额定提升速度。手动滑降装置在电气故障或停电以及紧急情况下操纵吊篮平台下降,具体方法就是:用置于提升机手柄内得拨杆插入电磁制动器(电机风罩内)拨叉得孔内,向上抬起拨杆,打开制动器,可使工作平台匀速下滑。 ④安全装置:包括安全锁及安全钢丝绳。安全锁属于防倾斜型,每个平台两端各装有一把及与安全钢丝绳,当工作钢丝绳断裂或平台一端倾坠时,能自动锁住安全钢丝绳防止平台下降。 ⑤电气系统包括电缆、限位器、漏电保护器及其它控制开关。 二、吊篮布置方法

2、1、吊篮平面布置 拟定得吊篮沿建筑物周边布置。实际安装时,吊篮得具体安装位置、平台长度以及吊篮数量与时间先后等,需结合下述因素因地制宜:第一、施工作业面及施工工艺需要;第二、根据材料组织、劳动力安排与施工进度情况作出得具体要求;第三、吊篮安装得可操作性、 2、2、吊篮悬吊平台内侧与建筑物得间隙为15~45cm,在挑板位置间隙应适当小一些,以尽可能满足完成墙面得施工需要。在采光井、空调板及其它挑板位置,若已装吊篮不能完全满足作业面要求,则可通过吊篮移位达到作业面要求。 2。3、由于屋顶有高女儿墙构造,而吊篮悬挂支架自身调节高度不大于1.8米,因此在高度大于1.8米得女儿墙部位,需在屋面搭设钢管脚手架,作为吊篮悬挂支架得支撑平台,同时作为吊篮安装人员操作平台。钢管脚手架辅助平台详附图三所示。 安装流程 转运材料→组装悬挂机构钢结构件→压放配重块→安装并垂放镀锌钢丝绳→组装平台→安装提升机安全锁→安装电器系统→自检并确认部件安装正确完整→试运行→提升机运行正常→验收合格,交付使用 三、电气箱得安装 3.1电气箱安装于悬吊平台中间部位得后(高)蓝片上,电箱门朝向悬吊平台内侧,用两个吊钩将电箱固定在蓝片得栏杆上, 3、2电气箱安装固定后,将电源电缆,电机电缆、操纵开关电缆得接插件插头插入下端得相应插座中。 3.3通电、检查 电源就是380V三相接地电源,电源电缆接出出可靠固定。 5、通讯联络 组长: 副组长: 组员: 急救中心:120 火警:119 匪警:110 6、注意事项 6.1重伤员运送应使用担架,有腹部创伤及脊柱损伤者,应采用卧位运送;胸部伤者一般取半卧位,颅脑损伤者一般取仰卧偏头或侧卧位,以免误吸呕吐物。

施工吊篮专项施工方案

上海国际旅游度假区核心区管理中心项目幕墙工程施工吊篮安拆专项施工方案 上海国际旅游度假区核心区 管理中心项目 幕墙工程 施工吊篮安拆专项施工方案 上海旭博幕墙装饰工程有限公司 2015年10月

目录 第一章工程概况 (3) 第二章编制依据 (3) 第三章施工吊篮技术说明 (3) 第四章吊篮安装与调试 (8) 第五章吊篮移位及拆除 (14) 第六章吊篮安全技术措施 (14) 第七章吊篮使用培训及日常维护保养措施 (17) 第八章任何紧急情况的措施及应急预案 (18) 附件1:吊篮的安全验算 附件2:吊篮日常检查表 附件3:吊篮定期检查表 附件4:吊篮安装平面布置图 附件5:吊篮操作使用安全技术交底 附件6:吊篮拆、卸、移位交底 附件7:相关资质证书

第一章工程概况 工程名称:上海国际旅游度假区核心区管理中心项目幕墙工程 工程地址:上海浦东新区南入口大道与航城路交叉口 建设单位:上海申迪(集团)有限公司 监理单位:上海建科工程管理咨询有限公司 总包单位:上海国际旅游度假区工程建设有限公司 幕墙施工单位:上海旭博幕墙装饰工程有限公司 吊篮安装单位:无锡天通建筑机械有限公司 建筑最高标高:44.6米 第二章编制依据 1.国家和行业颁布的有关现行设计和施工规范及标准; 2.《高处作业吊篮》GB19155-2003; 3. 上海国际旅游度假区核心区管理中心幕墙工程图纸; 4.《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 5.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; 6.《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; 7.《安全带》GB6095-2009; 8.《钢丝绳夹》GB/T 5976-2006; 9.《起重机钢丝绳保养、维护、安装、检验和报废》GB/T5972-2009; 10.《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202—2010; 11.《建筑结构荷载规范》GB50009-2012; 第三章施工吊篮技术说明 第一节准备工作 拟采用吊篮型号: ZLP630 拟采用吊篮品牌及厂家:“通天”牌无锡天通建筑机械有限公司 本工程采用的吊篮已通过以下认证:(见附件) 中国工程机械工业产品生产资质证书

相关文档
相关文档 最新文档