文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 银山隧道临建施工方案

银山隧道临建施工方案

银山隧道临建施工方案
银山隧道临建施工方案

第一章、工程概况

TJ7标段位于揭西县境内,途经坪上、河婆、五云三镇,起讫桩号为K91+200~K102+000,全长10.803Km。

本合同段有一座中型隧道,为银山隧道。银山隧道位于揭西河婆镇南部银山一带,穿越银山山脉,为中低山地貌,起伏较大,山顶最大地面高程为182m,进口最低高程98m,出口最低高程102m,最大高差约84m。隧道进口位于一冲沟及侧壁中,出口位于冲沟和斜坡上,隧道正上方山间植被茂密,基本为松树、灌木和竹子,洞口山坡坟地较多。

银山隧道为双向六车道分离式隧道,设计速度为100km/h,设计荷载为公路-I级。隧道建筑界限:单洞宽14.75m,高5m,有人行横洞一处,人行横洞宽2m,高2.5m。隧道起讫桩号为左线ZK98+062~ZK98+655,长593m,右线K98+045~K98+575,长530m,设计线间距27~32m。

隧道进口位于曲线上,左右线进口位于R=6000m的右转圆曲线上,左右线均位于R=6000m的左转圆曲线上。隧道左线、右线纵坡均为+2.2%(沿路线前进方向上坡为正)。

隧道区主要地层为第四系覆盖层、全风化花岗岩、强风化花岗岩、强风化碎块状花岗岩。隧址地表水不发育,未见大的地表水体,出口端洞口位于洼地。左线隧道长593m,其中:进出口明洞共10m,V级围岩343m,IV围岩190m,III级围岩50m;右线隧道长530m,

其中进出口明洞共13m,V级围岩307m,IV围岩165m,III级围岩45m。

第二章、隧道临建建设原则

1、突出“文明、环保、有序、安全”的特点,本着合理、节约、满足作业空间,便于管理的原则,按照要求,结合现场实际地形情况,使用现场有利条件,尽最大程度利用红线范围内可利用的土地,因地制宜设置临时设施,降低工程成本。

2、根据施工部署、施工方案、进度计划、区域划分,分阶段进行布置。

3、尽可能缩短运距、减少二次搬运、减少占地。

4、为确保隧道正常进行施工,根据施工所需的人员劳动力、机械设备进行合理布置,尽量减少生产、生活对周围环境的影响。

5、生产区、生活区、办公区相对独立原则进行安排;生产设施安排在施工现场,生活、办公设施布置在距离施工现场较近处满足工程管理需要。

6、充分考虑劳动保护、职业健康、安全与消防。

7、在保证满足施工要求情况下,突出工点特色布置生产生活设施。

第三章、隧道临建工程建设方案

一、场地选址布置

银山隧道从进、出口两端开挖掘进,有两个施工作业队,所以临建场地布置按两个区域进行。

根据隧道上场人数(各队配置80-100人)及施工需要,遵循方便生产、便于管理的原则,空压机房、设备停放场、设备维修间、材料库等生产用房靠近隧道布置。办公生活区与生产区分开设置,场地采用C20砼硬化,并有分隔措施以保证安全距离。

1、施工便道

(1)施工主干道线尽可能地靠近管段各主要工点,引入线以直达用料地点为原则,避免材料再次倒运。

(2)施工现场的道路应保持畅通,并与现场的存放场、仓库、施工设备等位置相协调,应符合现行公路大型临时工程设计有关标准的规定,满足施工车辆的行车速度、密度、载重量等要求。

(3)洞口的便道一定要低于仰拱面,需要硬化的临时路面按规定实施,以便清洁工作等。

2、生产区布置

2.1材料库

(1)库房原则采用彩钢板或砖砌围墙(外侧粉刷,上有压顶装饰线,

下有勒脚装饰线)。

(2)材料堆放设置专用场地(C20混凝土硬化)、专用库房,专人看管,台帐齐全。

(3)收发料管理制度、材料管理员职责牌(0.8m×0.55m)挂库区醒目位置。

(4)设4KG干粉灭火器2个,灭火沙2方,铁锹2把,铁桶2只。(5)材料分门别类,悬挂标识牌,室外0.6*0.4米,室外为0.4*0.3米,白底红字,列表写明材料名称、数量、规格、产地、进场日期、用途、检验结果、责任人等内容。

(6)临时存放物资、各类成品、半成品分类堆放有序,悬挂标识牌(0.5m×0.4m)。

(7)应急物资区挂“应急材料”牌(0.6m×0.6m)和标识牌(0.5m ×0.4m)。

(8)各种材料进场有合格证、检验单。

(9)材料库周围有排水沟且畅通。

(10)钢材、水泥、外加剂、防水材料要有专门库房,妥善存放。(11)材料堆放具体要求:

①水泥库用房要铺设防水、防潮层,粉煤灰层。按品种、标号堆垛,且底层离开地面20cm、堆高不超过1.5~2m、离墙保持20~30cm空隙,并做到先进先用,零星先用。

②模板、脚手架等周转材料,选择在装卸、取用、整理方便和靠近施工地方放置。

③钢筋根据进场、加工和使用的先后顺序,按型号、直径、用途分门别类垫方木摆放,用防雨布覆盖。

④各种材料堆放要做到一头齐,一条线,砂石成堆,砖成方。

2.2空压机房

(1)门口设置岗位安全操作规程牌、司机岗位职责牌(0.8m×0.55m)、站房墙挂“当心触电,注意安全”警示牌(0.6m×0.6m),空压机站边设一循环水池(2m×2m×1m)。

(2)设4KG干粉灭火器2个,灭火沙2方,铁锹2把,铁桶2只。(3)地基坚固,周围无坍塌及落石危害,不受洪水威胁。

(4)空压机必须进行检测验收,每台空压机必须挂机械标示牌。

2.3变压器

(1)站址基础稳固,靠近施工负荷中心,周围用2.5m高铁丝网或围墙围起。

(2)门口设置岗位安全操作规程牌(0.8m×0.55m)、“配电重地,闲人免进”警告牌(0.6m×0.4m)。

(3)变压器站用2.5m高铁丝网或围墙围起,变压器边挂“高压危险”警告牌(0.6m×0.6m)。

(4)站内设4KG干粉灭火器2个,灭火沙2方,铁锹2把,铁桶2只,设置避雷针一个。

(5)配电室内有绝缘垫、鞋、手套,配4KG干粉灭火器2个。

(6)变压器必须按要求接地,使用前对变压器进行标定验收。

2.4喷锚站、钢筋加工厂

隧道施工用混凝土应由拌和楼集中供应,专门用于喷射混凝土施工的小型拌和楼,采用三仓自动计量的搅拌设备。

钢筋加工厂实行封闭式管理,设置有明显的标志标牌。主要作业区、堆放区及道路采取硬化处理。各种机械加工设备经有关部门检查验收合格后方可使用,场内设置消防设施。

2.5 其它配置

(1)离隧道20~30米处设置16m×8m×5m(长×宽×深)沉淀池一个。

(2)隧道施工准备充足的型钢、方木、圆木、钢管、钢筋等应急物资。

3、生活区布置

按隧道洞口实际地形,选址合理,布局美观。彩钢房宜选用阻燃材料,人均生活用房面积不小于6m2. 宿舍规划统一、生活区设置食堂、会议室、厕所、洗浴室、小卖部、活动室等,均按标准化要求建设。

4、临建场地标示牌

合理规划施工场地,在施工过程中应保证施工场地规范、整洁,在显著位置悬挂安全文明生产、质量管理、廉政建设等标牌标语。(1)工程简介牌:对隧道的地质情况、施工方案、工期计划等作简要介绍;洞顶有“中铁二十局集团有限公司承建银山隧道”红底黄字横幅(宽幅1米)。

(2)安全质量保证牌:明确对该项工程的安全质量保证措施。

(3)施工场地布置牌:采用电脑绘制,对施工现场的布置采用图示方式表达,注明位置、面积、功能。

(4)创优规划标识牌:主要明确该工程的创优目标及创优措施。

(5)安

全生产

操作规

程牌:

主要明确施工各工序的安全生产操作规程。

(6)廉政监督牌:主要明确施工廉政制度、廉政领导小组、廉政监督小组和廉政监督电话等。

(7)工程质量责任人标识牌:明确建设单位、设计单位、监理单位、承包人的负责人及承包人的项目总工、质检工程师、单位工程负责人、质检员,现场监理人、监理员。

(8)施工进度牌:主要反映隧道掘进、初支、铺底、二衬施工进度。(9)进洞人员动态揭示牌:要求作业人员人手一张卡片,进洞放牌,出洞翻牌。并在洞口醒目位置设置禁止、指令标志。

(10)装渣、运渣安全有序,洞口设置5公里速度的限速牌。

5、总体布置要求见下表

表1 隧道洞口场地布置总体安排

二、门禁系统

1、设置原则

在进入施工现场的入口、隧道洞口处设置值班室,采用活动板房结构,面积为16m2,洞口处外侧设置电动升降栏杆和入场人员专

用通道,人员专用通道宽1.2m,靠近值班室一侧。

2 、管理内容

(1)、出入施工现场的来访人员和车辆必须在值班室登记,并领取来访证,来访人员进入隧道必须有项目负责人陪同。(2)、洞边焊接2米高钢筋支架,挂“入洞必须戴安全帽”、“当心触电”、“注意安全”、“穿好防护靴”警示标志。

(3)、项目作业人员必须穿戴整齐,佩带上岗证;进入隧道作业人员必须将上岗证放置在洞口值班室的相应作业班组中。

三、隧道施工供风、供电、供水情况

1、隧道施工供风

(1)、压风站在洞口旁边选址修建,并宜靠近变电站,应有防水、降温、保温和防雷击设施。

(2)压风站供风能力须满足隧道正常施工需要,供风管路布置应尽量避免压力损失,保证工作面使用风压不小于0.5MPa。(3)供风管道前端至开挖面距离不应大于20m。

2、隧道施工供水

(1)、在实施和维修本工程期间,应确保施工和生活用水设施的提供、安装和保养满足施工及生活需要,并保证施工用水要求和按国家规定的生活饮用水标准持续不断地供水。

(2)、寻找水源,按施工需要的供水压力(水压不小于0.3MPa)合理选址修建高位水池,安装上、下水管路。

(3)、供水管道前端至开挖面不超过20m。

3、隧道施工临时供电

隧道施工临时供电与隧道永久用电相结合,进出洞口各采用一台630KVA变压器。

(1)、隧道用电采用高压至洞口,再低压进洞;

(2)、隧道施工供电采用400/230V三相五线供电系统;动力设备采用三相380V;照明电压一般作业地段不宜大于36V,成洞段和

不作业地段可采用220V,瓦斯地段不得超过110V,手提作业

灯为12~24V;选用的导线截面应使低压线路末端要点电压降

不应大于10%;36V及24V线不得大于5%;高压分线部位应设

明显危险警告标志;所有配电箱和开关应全部进行责任人和用

途标识。

(3)、成洞地段固定的电线路,应采用绝缘良好的胶皮线架设;施工地段的临时电线路应采用橡套电缆;瓦斯地段的输电线必须使

用密封电缆,不得使用皮线;涌水隧道的电动排水设备应采用

双回路输电,并有可靠的切换装置;动力干线上每一分支线,

必须装设开关及保险装置;严禁在动力线路上加挂照明设施。(4)、照明和动力线路安装在同一侧时,必须分层架设。电线悬挂高度应满足:110V以下电线离地面距离不应小于2m,400V

时应大于2.5m,6~10kV时不应小于3.5m。供电线路架设

一般要求高压在上、低压在下,干线在上、支线在下,动力

线在上、照明线在下。

(5)、施工期间“三管两线”架设、安装达到顺直、整齐。

(6)、隧道洞身开挖并完成初支施工后,在隧道右侧每隔30m设置照明灯箱,灯箱固定在隧道拱腰处,高度离隧道地面以上

2m处。

四、隧道洞渣弃渣区、危险品库布置情况

1、洞渣

(1)、隧道进口段洞渣调配到南新大桥18#台~隧道进口处(K97+250~K98+045)路基填筑范围内,或用于桥下鱼塘填

筑平台;隧道出口段洞渣,材质较好的运至K98+650右侧料

场内进行级配碎石加工,其它的用于填方路基填料。(2)、当隧道开挖弃渣强度等指标符合规范要求、可作为结构用材料时,现场应建碎石场以充分利用隧道弃渣,加工碎石设备

应采用带除尘装置的反击破碎石机并有配套的联合重筛分

设备。

(3)、根据出料情况,拟考虑隧道碎石场应专门配备锤式碎石机生产喷射混凝土碎石料。喷射砼应采用4.75~9.5mm规格的碎

石。日产量在100m3以上的碎石场宜配置自动或半自动水冲

洗设备,以提高碎石质量。

(4)弃渣区

多余弃渣应拉至弃渣场内,首先向当地政府或环保部门办理许可手续,在取得许可证后再开始弃渣。隧道弃渣“先挡后弃”,按照施工图纸设计要求设置弃渣场确保挡墙的强度。在弃渣场顶外缘设环形截水沟,弃渣场顶的排水坡符合设计要求,保证排水畅通,防

止雨水冲走弃渣、填塞河道或淹埋良田。作好施工弃渣的处理措施,严格按照批准的弃渣规划场地,合理有序的堆放和利用弃渣,严禁随意堆放。弃渣符合环保规定,施工过程中保护渣场四周的植被,工程竣工后对渣场进行平整、覆盖粘土层,喷播植草,并植树,有条件的予以复耕,以保护生态环境,防止水土流失。

2、危险品库

本合同段在隧道进口端建设一座符合要求的火工用品库房,火工品用房的设计、建造、运输和管理委托当地专业公司进行。其他危险品,如氧气、乙炔、油料及剧毒、放射性物品等单独建库存贮,库房建设及管理符合有关要求。

图2 炸药库设置

2.1 炸药库

爆破施工须有设计、审批,爆破过程防护措施安全可靠。

(1)施工现场的爆炸物品必须储存在公安机关批准并验收合格的临建炸药仓库,由取得上岗证的保管、看守员昼夜保管、守护。

(2)爆破器材临时存放仓库的设置:库房要与居民区、工厂、

公共建筑保持安全距离,必须符合防爆、防雷、防潮、防火、防鼠、防盗等要求,具有良好的通风和防爆照明设备。药、管要分库设置,距离不小于30m。要设置必要的灭火器、砂等必要的消防器材,仓库内应设置自动报警装置。

(3)库存量不准超过公安机关批准的容量,不准混放,爆炸物品堆码应垫高200~300mm,置放雷管时必须铺设胶质皮垫。

(4)工作人员住房和看守房必须设库外,看守房位置、高度,以能了望全库和周围情况为准。

(5)爆破器材入库要严格检查验收,履行出入库手续和清点核对交接制度。对同品种、同规格的爆破器材要遵循发零存整、发旧存新,即先进先出的原则。实行双人双锁制度。收存、发放按制度在爆炸物品登记簿上进行登记、签字,做到帐目清楚,手续齐备,帐目相符。

(6)运输爆炸品的车辆,必须在排气管口装防火罩,按指定路线限速行驶;炸药和雷管应分别在两辆专车内运送,两车间距大于50m,并派专人护送,运行中显示红旗或红灯。雷管装载量不准超过车辆额定载重的三分之二,其它爆炸品的装载量,不准超过车辆的额定重量。装运爆炸、剧毒、放射源等危险物品的车辆必须加棚加锁或使用集装箱运输;不准他人乘坐;不准装载其它物品。

(7)爆破器材的运输过程中,要高度重视雷雨天气的防范。雷电将临时,立即停止所有炸药运输和短程搬运,所有人员立即撤至安全地点,并迅速将雷电来临和雷电已过的信息,通知爆破作业区员。

2.2油库

(1)设专门储藏地点,专人看管,用2M 高铁丝网或围墙围起,

挂油库安全规定(0.8m×0.55m)、“油库重地,严禁烟火”警示牌(0.6m ×0.6m)。

(2)配4KG干粉灭火器2个,灭火砂2方,铁锹2把,铁桶2只,设置避雷针一个。

(3)油罐应远离生活、生产区,并埋入地下或搭设防晒棚,有加油记录,库内灯具及开关为防爆型。

五、洞口外排水及污水污水处理

1、在隧道洞口两侧建浆砌排水沟排出隧道内污水,尺寸满足排水需要(必须考虑雨季降水的影响),两侧水沟经涵管连通横穿路基汇于集水井排入污水处理池。

2、污水处理不少于3级沉淀,采用浆砌或砖混结构,施工期间不倒塌、不渗漏,沉淀达标方可排放。

六、安全环保

1、临时工程做到合理布置,少占耕地,少破坏植被。

2、便道要经常洒水,防止尘土污染空气。

3、临设周围做好绿化工作,多种草植树,避免水土流失。

4、完工后对临时用地内所有建筑、生活垃圾应进行清理,垃圾运至指定位置处理,场地清理、平整合格后交土地所有人。

5、隧道内采用水幕防尘,爆破后先喷水降尘再通风排烟,以降低空气污染。

6、出渣时先喷水湿润,再装车运输。

7、隧道排水经积水坑沉淀后方可排入排水系统。

七、文明施工

1、在工地醒目的地方设置具有单位特色的统一标牌,标明我单位的规范简称。每个重要构筑物处设置标明名称、施工负责人、技术负责人、旁站监理等内容的公告牌。

2、施工现场所有管理人员佩带胸卡(上岗证),证上附照片、姓名、职务、岗位等。

3、施工生产过程中的建筑垃圾清运到指定地点,保证施工现场整齐、干净、卫生,做到工完料尽地清。

4、拌和场内地面进行硬化处理,材料分隔堆放,并标明名称、产地、规格,对水泥、钢材等设置防雨、隔潮设施。

5、现场使用的主要机械设备配设“设备标志牌”标示出设备名称、生产厂家、出厂日期、使用状况,操作人员名称等。

6、施工结束后做好临时用地的恢复工作,并对施工中占用的地方道路等进行修复。

八、其他情况介绍

为预防隧道塌方危及施工人员人身安全时,在银山隧道施工时进出口均设置逃生救援通道。随着开挖进尺不断前移,逃生救援通道距离掌子面不大于20m。

逃生救援通道规格:内径为Φ80cm钢管,钢管壁厚为6mm,每5m 一节。

另外在隧道掘进过程中,还应配备急救箱,包括饮用水、面包、手电、口哨、无线对讲机和一些急救药品。固定在钻机台车或放置在开挖作业面上,随开挖面向前移动。

附件:1、隧道进口临建场地平面布置图 2、隧道出口临建场地平面布置图

临建设施施工方案

五一广场绿化用地地下空间建设项目 主体工程 临 建 设 施 施 工 方 案 施工单位:湖南长工工程建设有限公司 五一广场绿化用地地下空间建设项目经理部 编制: 审核: 审批: 编制日期:2015年元月 一、编制依据 1、《湖南省建筑施工现场管理标准》; 2、《建筑施工现场管理标准图集》;

二、编制说明 针对该工地的实际情况,对整个施工场区的现场文明施工作整体的规划,并在项目经理部内部进行讨论,进行详细的深化。并考虑其实用性、经济可行性的同时,尽可能地使施工现场美观大方、整洁,一切按照标准化文明工地的要求来实施,做到优质工程质量与安全文明施工双向进行,齐头并进。 为保证临建工程质量和安全目标,为工人创建一个优美舒适的工作和生活环境,结合业主方要求,在经过认真研究后,特制定本方案,作为临建施工的依据。 三、工程概况 长沙市五一广场绿化用地地下空间建设项目位于长沙市五一大道与黄兴北路、南阳街交汇北侧,交通便利。建(构)筑地下室三层,地上为绿化广场;结构类型为框剪结构,首层建筑面积为:平方米,下沉广场面积为:平方米;负一层建筑面积为:平方米,下沉广场面积为:平方米;负二层建筑面积为:平方米,停车位:784位。首层与负一层为商业用地(商铺),负二层为停车场。本工程划分两个作业区:一期工程(A区)与二期工程(B 区),一期工程建筑面积约占55000平方米,二期工程约占33000平方米,根据现场情况先施工一期工程(A区),一期工程施工至主体结构完成,开始施工二期工程(B区)。临建设施暂建于二期工程(B区)区域。 四、场地总平面布置原则 有效利用场地将是本工程的重点和关键。在进行现场平面布置时,我们将遵循以下几个原则: 1、临时设施布置除满足有关文明施工现场的要求,满足业主要求,同

隧道临时用电方案

迪庆州维西(塔城)至德钦公路改建工程茨中隧道工程 茨中隧道施工临时用电 专项方案 编制: 复核: 审核: 批准: 施工单位:核工业华东建设工程集团公司迪庆州维西(塔城) 至德钦公路改建工程茨中隧道工程 项目经理部 二0一四年五月六日

目录 第一章、编制依据.................................. 错误!未定义书签。第二章、工程概况.................................. 错误!未定义书签。第三章、施工方案.................................. 错误!未定义书签。第四章、工地临时供电计算.......................... 错误!未定义书签。第五章、安全用电技术措施.......................... 错误!未定义书签。第六章、安全用电防火措施.......................... 错误!未定义书签。

茨中隧道施工临时用电专项方案 第一章、编制依据 一、编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中国建筑工业出版社 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93中国建筑工业出版社 《供配电系统设计规范》GB50052-95中国建筑工业出版社 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社 第二章、工程概况 一、工程概况 迪庆州维西(塔城)至德钦公路改建工程茨中隧道工程项目,起、讫点桩号为:K191+~K194+,全长米,其中:茨中隧道起、讫点桩号为:K192+195~K194+615全长2420米,为单拱长隧道;日米桥起讫桩号为:K194+624~K194+704全长80米,为装配式预应力混凝土简支T梁桥。 本工程主要用电为空压机房、混凝土拌合站、钢筋加工场、初期支护、二衬泵送混凝土以及现场生活、办公照明用电。 第三章、施工方案 一、施工方案 根据我公司机械设备配置情况计算,本工区最大负荷为。经昆明呈电电力工程有限责任公司现场勘察设计,进、出口及拌合站工区采用高压系统电作为动力电源,拌合站设一台800KVA动力变压器、出口设一台800KVA动力变压器、

临建工程施工方案(2)

2 、工程概况 二、编制依据 三、编制原则 四、临时工程规划 4.1总体规划思路 4.2生活办公区布置 4.3生活办公区其他设施规划 4.4生产区设施规划 10 五、临时工程主要施工方案 10 5.1办公生活区 10 5.2施工生产区 14 六、临电施工方案 16 七、工期计划 16 八、施工保证措施 16 8.1安全施工保证措施 16 8.2文明施工保证措施 17 8.3质量保证措施 17 8.4环境保护措施 8.5职业健康保证措施 19 九、附件 19 9.1附件1 :临建平面图 19 9.2附件2 :项目施工场地布置图 19

本项目地下污水处理设施选址位于保税大道南侧,大广高速以西,铜鼓坑河西 侧,目前现状用地为鱼塘、果园及绿地,规划用地面积为 项目地理位置(★为项目所在地) 场地位于广州市花都区花山镇,场地地势整体比较平坦,但有六个鱼塘位于红 线范围内,现场主要过塘基和果园。 工程场区卫星图 场地中部塘基 4.12ha 。 场地北侧果园 * '■ ■

《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011) 《施工现场临时建筑物技术规范》(JGJ/T188-2009) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015 《广州市建设工程施工现场消防安全管理规定》 《广州市住房和城乡建设委员会文件-穗建质[2018]2305号 《广州市建设工程绿化施工围蔽指导图集》 公司《临时工程管理实施细则》,本工程的投标文件及业主签订的施工合同等、编制原则 满足广州市建设工程扬尘防治“ 6个100%管理标准细化措施,同时满足施工需要,业主和公司临时工程要求,安全、经济、适用的原则。尽量减少对周边建筑规划产生影响,不破坏周边的公共设施。 四、临时工程规划 4.1总体规划思路 1)项目临时建设工程是保证工程项目顺利实施的重要辅助工程,临时工程的布置、设计直接影响到项目的组织实施、工程进度、成本控制、环境保护等,是项目实施方案的重要内容之一,确保临时工程规划符合安全适用、经济合理的要求,同时实现施工现场标准化管理,规范现场布置,确保安全生产,促进文明施工。 2)项目办公区和生活区共占地约9000 rf,生活区占地4000 rf,办公区占地5000 rf,其中办公区与生活区之间用铝合金钢质材进行隔离。 3)项目驻地、施工现场作为展现我公司形象的窗口,充分考虑了施工活动对社 会的影响,综合考虑项目造价、工期,办公、生活区统一采用活动板房,采用K型 活动板房,活动板房材质采用防火岩棉,防火等级为A级,尽量做到简约而不简单,并满足安全性能和防火要求。 4)现场临设布置按以下原则进行施工现场布置: ①临时工程平面规划遵循“永临结合、节约成本”原则,统筹规划,降低现场临建费用。 ②临时工程平面规划采取动态管理,实行生产区和生活区分开管理,采用铝合

临建施工方案

碧桂园万山湖壹号A区项目二标段、三标段 临建专项施工方案 编制人:刘功硕 审核人:杨文杰 审批人:朱祥 江苏南通二建集团有限公司 目录

附图 荥阳碧桂圆万山湖壹号一期二标三标施工图纸 勘察院《岩土工程勘察报告》工号:K 勘察号:江苏南通二建集团综合管理体系 工程创优实施指南 二、工程概况:

项目经理 生产经理 技术总负责人 商务经理 施 工 科 安 保 科 安 装 科 质 检 科 预 算 科 材 料 科 财 务 科 技 术 科 三、施工现场总平面布置 充分考虑临建布局、交通流线组织、绿化布置、临水临电管线,结合安全文明工地标准要求等综合因素,对现场平面规划部署如下: 1、确定塔吊位置,充分考虑有效利用塔吊垂直运输,不留死角;现场设塔吊16座,臂长50m15座、60m1座。 2、确定物资仓库,原料及半成品加工区的位置;现场设仓库300m 2,设水泥仓库,高危仓库及常规用仓库,分开设置。材料堆场800m 2,木工场地6个,每个300 m 2,钢筋场地6个 ,300 m 2。 3、确定生活区及办公区分开布置的区域;生活区考虑3000m 2面积,满足职工800人住宿;办公区各部门500m 2。 4、考虑场区道路的的布置及硬化处理;各个区域全部硬化,按平面图位置设绿化带。 5、按公司CTS 管理及郑州市安全文明公司标准进行现场布置。 四、目标指标设置 按照“真心缔造美好家园”的企业使命、“精细管理,每建必优”的企业方针,精心打造、精心施工,确保达到国家验收合格标准的要求。 现场临时建筑的搭建能达到江苏南通二建集团综合管理 CIS 体系的要求,充分体现以人为本的思想,能达到郑州市安全文明工地关于现场临建的标准。 四、施工组织管理体系 项目部领导管理层,下设施工科、技术科、预算科、材料科、安保科等。按岗位责任制和考核办法,层层落实,确保完成各级指标。组织机构如图: 五、施工 部署 为充

完整的建筑工程临时设施施工方案

目录 第一章工程概况................................ 错误!未定义书签。第二章临时设施设置............................ 错误!未定义书签。第三章施工现场临时设施构成.................... 错误!未定义书签。 一、施工用房 ................................. 错误!未定义书签。 二、施工运输设施.............................. 错误!未定义书签。 三、施工供水设施.............................. 错误!未定义书签。 四、工地临时围墙.............................. 错误!未定义书签。 五、施工供电设施.............................. 错误!未定义书签。 六、通迅设施 ................................. 错误!未定义书签。 七、施工安全、文明设施........................ 错误!未定义书签。

XXXXXX工程 施工临时设施施工方案 第一章工程概况 工程名称:XXXXXXXX 建设地点:XXXXXXXX 建设单位:XXXXXXX 勘察单位:XXXXXXX 设计单位:XXXXXXX 监理单位:XXXXXXX 质监单位:XXXXXXX 施工单位:XXXXXXX 项目经理:XXXXXXX 建筑类型:XXXXXXX总建筑面积万平方米,是集商业、办公、住宅、地下停车为一体的多功能的智能型建筑,局部地下1层,地上层数为25层。工程结构形式为沿街商业框架结构2层至4层,高层住宅框剪结构25层,建筑最高高度为米。建筑耐火等级为二级,抗震设防烈度为7度。 第二章临时设施设置 1、结合施工现场具体情况,统筹安排,进行科学合理的布置; 2、结合本工程施工场地的平面布置,办公、生活区尽量避开施工区,施工区加工场地结合业主报建需要及建筑物的结构位置及建筑形状,减少材料的二次转运; 3、以经济适用为原则,合理地选择临时设施的形式; 4、符合安全文明施工和现场防火要求,同时起到美化环境的作用。 5、施工区与生活、办公区严格隔离,各区之间采用围墙隔离。办公区设置在场地的北

道路施工临时占道施工应急保畅方案(隧道)

务川至正安高速公路施工 项目总经理部WZTJ-1分部 临时占道施工、应急、 保畅方案 编制: 复核: 审核: 施工单位:贵州路桥集团有限公司 监理单位:贵州省通力达公路工程咨询监理有限公司 编制日期:2016年3月9日 一、施工方案

(一)、工程概况 2015年1月31日务正高速(务川-涪洋段)通车。通过长时间的排查及整改工作,我分部缺陷工程基本整改完成。近段时间我部又组织人员对施工范围进行排查时,发现胡家坝隧道左洞出口S10ZK45+350- ZK45+450(正安至务川方向)段和S10ZK47+650- ZK47+750(正安至务川方向)段中央排水沟渗水,S1011LK2+400-LK2+600(务川至正安方向)边坡锚索未进行张拉,给行车造成极大安全隐患。为预防该段行车安全,我部决定对胡家坝隧道左洞进口S10ZK45+350- ZK45+450(正安至务川方向)段和胡家坝隧道左洞出口S10ZK47+650- ZK47+750(正安至务川方向)段中央排水管受堵进行疏通,S1011LK2+400-LK2+600(务川至正安方向)边坡锚索进行张拉,消除安全隐患。为满足施工需要,施工区域需要对务正高速公路占道施工。施工区域将对务正高速公路部分车道进行封闭施工。(二)、交通安全目标及安全保证体系 1、交通安全目标 认真执行交通部2015年颁布的《公路养护安全作业规程》,保障施工作业人员和设备的安全及车辆的安全运行,确保施工作业无隐患、无事故、无伤亡。 2、交通安全保证体系

交通安全保证体系框图 (三)、施工区域临时占道总体部署 1、施工区域临时占道部署 针对各处占道施工点,为满足施工需要,保证行车安全。施工区 域需要对现状务正高速公路占道6m 宽(半幅),以便停放施工车辆。 对务正高速公路往务川方向及涪洋方向的车辆半幅放行。施工区域长 度前方300m 范围经行交通管制,并做好标志标牌警示及引导。 对于车辆通行,采用安全锥结合水马围挡对道路线形进行引导通2、交通标志、标牌等设施设置 (1)交通标志、标牌设置行。 A 、在施工区域前方300m 设置:前方施工车辆慢行标志牌、限速 标志牌及道路变窄标志牌。 B 、在施工围挡前方设置水马调整道路线形,引导车辆通行。 (2)施工期间道路临时照明 项目经理 技术负责人 安全生产部 机械操作手 挡墙施工队 专职安全员 交通导行员

临建工程工程施工组织设计方案

湖南高岭 市轨道交通4号线一期工程 星城车辆段市政配套工程 临建方案 编制: 审核: 批准: 高岭建设集团股份 市轨道交通4号线一期工程星城车辆段市政配套工程项目部 二〇一七年三月

目录 临建工程施工方案 (4) 一、编制依据 (4) 二、工程概况 (4) 2.1工程概况 (4) 2.2场地总平面布置原则 (5) 2.3办公生活设施布置 (5) 三、各分部工程施工方案 (6) 3.1、定位测量 (6) 3.2、基础施工 (6) 3.3、现场电路布置及措施 (7) 3.3.1 本工程施工现场用电安排 (7) 3.3.2所有用电设备采用三级配电,逐级漏电保护。 (7) 3.3.3电路布置图:附后 (8) 3.4、现场供水、排污布置及措施 (8) 3.4.1现场供水 (8) 3.4.2现场排水 (8) 3.4.3现场供水、排污布置图:附后 (9) 3.5、临建设施的标准与要求 (9) 3.5.1大门 (9)

3.5.2围挡 (11) 3.5.3化粪池 (11) 3.5.4洗车槽 (12) 3.5.5沉淀池 (13) 3.5.6门卫 (13) 3.6、临时活动房安装前准备及产品保护 (14) 3.6.1材料、施工机具计划: (14) 3.6.2临时性建筑安装分项措施 (15) 3.7、电气布置以及消防布置 (22) 四、质量保证措施 (22) 1、钢构件安装质量要求 (22) 2、墙板与屋面瓦安装质量要求 (24) 五、环境保护措施 (26) 5.1大气污染控制设施 (26) 5.2防止水体污染设施 (26) 六、检查与验收措施: (27) 七、安全施工技术措施 (28) 八、文明施工技术措施 (29) 九、附图: (30)

临时设施施工设计方案

电子科技大学清水河校区四号科研实验楼 光电信息学院 临 时 设 施 施 工 方 案 云南省建设投资控股集团有限公司

. 目录 第一章工程概况 (1) 第二章临时设施设置 (2) 第三章施工现场临时设施成 (3) 一、施工用房 (3) 二、施工运输设施 (8) 三、施工供水设施 (9) 四、工地临时围墙 (9) 五、施工供电设施 (11) 六、通迅设施 (11) 七、施工安全、文明设

施 (11) 第一章、工程概况 工程名称:电子科技大学清水河校区四号科研实验楼光电信息学院建设地点:成都市高新开发西区电子科技大学清水河校区 建设单位:电子科技大学 勘察单位:中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 设计单位:中国建筑西南设计研究院有限公司 监理单位:中国轻工业成都设计工程有限公司 质监单位:成都市高新区建设工程质量监督站 施工单位:云南省建设投资控股集团有限公司 项目经理:张正桥

光电信息学院工程位于成都市高新开发西区电子科技大学清水河校区,该建筑地上五层,地下室一层,使用功能上地上部分为科研用房,实验用房及办公用房;地下部分为停车库、设备机房及人民防空地下室,采用钢筋混凝土框架结构;总建筑面积32989.89㎡,其中地上部分建筑面积:24936.17㎡,地下部分建筑面积:8053.72㎡,建筑高度为23.70m。地上建筑层高:一层:5.1m,二-五层:4.5m,地下室层高:5.4m。 本工程建筑结构使用年限为50年,建筑结构安全等级为二级,抗震设防烈度为7度,结构抗震等级为框架3级,基础形式采用钢筋混凝土柱下独立基础加抗水底板,地下室外墙和人防墙采用墙下条形基础。建筑抗震类别为标准设防。防火设计的建筑分数为二类,其耐火等级为地上二级,地下一级。地下室防水等级:地下室底板与侧壁为二级,地下室顶板室外部分为一级,防水混凝土设计抗渗等级:P6。消防给水设施:消火栓系统,生活供水方式:市政供水,防雷级别:二类防雷。 第二章、临时设施设置 1、结合施工现场具体情况,统筹安排,进行科学合理的布置; 2、结合本工程施工场地的平面布置,办公、生活区尽量避开施工区,施工区加工场地结合业主报建需要及建筑物的结构位置及建筑形状,减少材料的二次转运; 3、以经济适用为原则,合理地选择临时设施的形式; 4、符合安全文明施工和现场防火要求,同时起到美化环境的作用。

临时设施专项方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、总体配置及部署 (2) 四、施工总体部署 (3) 五、质量验收标准 (3) 5.1 临时建筑 (3) 5.2 办公与生活用房 (4) 六、施工区临建计划 (5) 七、生活区布置 (7) 八、临建施工顺序 (8) 九、质量验收与管理要求 (8) 十、消防设施的布置 (9) 十一、抗台风措施 (9) 十二、塔吊范围内临时活动房屋顶加固措施 (10) 十三、安全文明施工 (10) 十四、活动房厂家提供的相关资料与附图 (11)

临时设施专项方案 一、编制依据 1、《建设工程安全生产管理条例》。 2、《浙江省建筑施工安全标准化管理规定》浙建建(2012)54号 3、《关于预防施工工棚倒塌事故的通知》(建质[2003]186号) 4、千秋安置小区一期工程建筑总平面图。 5、现场实际情况及特点。 6、我公司内部文件、管理制度等以及ISO9001质量认证体系质量手册和程序文件 7、建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011); 8、湖州市现行的有关安全生产和文明施工的规定; 9、消防管理条例; 10、湖州市建设工地防火管理暂行规定。 二、工程概况 本工程建设单位:德清县建设投资有限公司。 施工总承包单位:恒德建设有限公司。 勘察单位:湖州建院岩土工程勘察设计有限公司。 设计单位:德清县建筑设计院。 监理单位:浙江东南建设管理有限公司。 工程工期:730个日历天。 本工程由德清县建设投资有限公司投资为千秋村拆迁安置小区一期项目工程,包括1#~13#楼、一个三层会所及一个地下室。1#~5#和7#~9#均为11层住宅,6#和10#~13#均为18层住宅,地下室为1层停车库。工程总用地面积为51187m2,总建筑面积为153956m2,其中地上建筑面积为110108m2,地下建筑面积为43847m2。室内地坪标高为85国家高程6.750m。地上单体最高18层,地下1层,开挖深度约5.15m,建筑高度最高58.8米。 工程类别:二类。建筑设计使用年限:50年,地下室耐火等级为一级,上部建筑耐火等级为二级;抗震设防烈度为6度;屋面防水等级为I级。 本工程结构类型为钢筋混凝土异型柱框架-剪力墙结构,结构的设计使用年限为50年,建筑结构安全等级为二级,建筑地基基础设计等级为:甲级,地下室耐火等级:一

隧道临建施工方案word精品

. 普安县城至县城东区旅游快速通道隧道工程 临建施工方案 编制: 审核: 审批: 中铁二局第三工程有限公司 一七年三月二十五0二.

目录 1 设计总说 明 (1) 1.1 工程概 况 (1) 1.2 地形地 貌 (2) 1.3 地层岩 性 (2) 1.4 地质构造及地 震 (2) 1.5 水文地 质 (3) 1.6不良地质及特殊岩 土 (4) 1.7施工工 期 (4) 1.8施工队伍配 置 (4) 2 大临设施总体布局原

则 (4) 2.1认真进行经济技术比 选 (4) 2.2尽量布置交通便 利 (5) 2.3场地布设合 理 (5) 3 架子队营区布 置 (5) 3.1隧道一 队 (6) 3.2隧道二 队 (7) 3.3隧道三 队 (9) 4 环保、水保及安全措 施 (11) 4.1环水保方案 .............................................. 11 4.2环保水保工作重 点 (11) 4.3.安全措

施 ................................................ 13. . 普安县城至县城东区旅游快速通道隧道 工程 临建施工方案 1设计总说明 1.1 工程概况 普安县城至县城东区旅游快速通道隧道工程共有隧道3座,其中长隧道2座,中隧道1座,隧道折合整幅长度为2902.5m/3座,分别是煤炭坡隧道、岗坡隧道、细寨隧道。 煤炭坡隧道为分离式长隧道,右幅隧道桩号为:YK0+830~YK1+900,长度为1070m。隧道进口段位于直线上,洞身及出口位于R=1130m 的圆曲线上。隧道为下坡隧道,纵坡坡度为-2.8%;左幅隧道桩号为:ZK0+850~ZK1+945,长度为1095m。隧道进口位于直线上,洞身及出口段位于R=1070m的圆曲线上。隧道为下坡隧道,纵坡坡度为-2.8%。右幅隧道最大埋深为71米,左幅隧道最大埋深为68米。隧道测设线间距为16m~27.2m。 岗坡隧道为分离式长隧道,右幅隧道桩号为:YK2+330~YK3+415,长度为1085m。隧道进口段位于直线上,中间有部分位于R=1500m的圆曲线上。隧道为下坡隧道,纵坡坡度为-2.8%;左幅隧道桩号为:ZK2+350~ZK3+452,长度为1102m。隧道进口位于直线上,中间有部

临建工程施工方案

湖南高岭 长沙市轨道交通4号线一期工程 星城车辆段市政配套工程 临建方案 编制: 审核: 批准: 湖南高岭建设集团股份有限公司 长沙市轨道交通4号线一期工程星城车辆段市政配套工程项目部 二〇一七年三月

目录 临建工程施工方案 (4) 一、编制依据 (4) 二、工程概况 (4) 2.1工程概况 (4) 2.2场地总平面布置原则 (5) 2.3办公生活设施布置 (5) 三、各分部工程施工方案 (6) 3.1、定位测量 (6) 3.2、基础施工 (6) 3.3、现场电路布置及措施 (7) 3.3.1本工程施工现场用电安排 (7) 3.3.2所有用电设备采用三级配电,逐级漏电保护。 (7) 3.3.3电路布置图:附后 (8) 3.4、现场供水、排污布置及措施 (8) 3.4.1现场供水 (8) 3.4.2现场排水 (8) 3.4.3现场供水、排污布置图:附后 (9) 3.5、临建设施的标准与要求 (9) 3.5.1大门 (9)

3.5.2围挡 (11) 3.5.3化粪池 (11) 3.5.4洗车槽 (12) 3.5.5沉淀池 (13) 3.5.6门卫 (13) 3.6、临时活动房安装前准备及产品保护 (14) 3.6.1材料、施工机具计划: (14) 3.6.2临时性建筑安装分项措施 (15) 3.7、电气布置以及消防布置 (22) 四、质量保证措施 (22) 1、钢构件安装质量要求 (22) 2、墙板与屋面瓦安装质量要求 (24) 五、环境保护措施 (26) 5.1大气污染控制设施 (26) 5.2防止水体污染设施 (26) 六、检查与验收措施: (27) 七、安全施工技术措施 (28) 八、文明施工技术措施 (29) 九、附图: (30)

临时设施施工方案

临时设施施工方案 一、工程概况 芦潮港社区商贸中心项目工程位于上海市浦东新区港辉路以西,芦硕路以北,江山路南侧绿化带以南,东侧为纵二河,西侧为路漕河,占地面积为28358.2㎡,总建筑面积92044.77㎡,其中地上建筑面积71382.02㎡,地下建筑面积20662.75㎡。 建设单位:。 勘察单位:。 设计单位:。 施工单位:。 监理单位:。 二、编制依据 1、建筑总平面图; 2、现场实际情况及特点; 3、我公司内部文件、管理制度等以及质量/职业健康安全/环境管理手册和程序文件; 4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); 5、《消防管理条例》

三、具体部署 本工程临时设施分为生活区、办公区、施工区和围墙四大部分。 1、生活区 施工现场生产与生活区域分开,北侧设置相对独立的生活区,内设职工宿舍、食堂、厕浴、活动室、宣传栏、阅报栏等生活设施。 2、职工宿舍 场地北侧,设3排职工宿舍,每排2层,每层6 间,共36间。每间宿舍放四张双层钢床,单间最多可住8人,宿舍门口挂标牌,注明宿舍管理制度。宿舍楼内安排职工活动室,配置乒乓球桌、棋牌、29寸彩电、报纸杂志等供职工娱乐、丰富职工生活,并设专人管理。 3、厕所、浴室 办公区和工人宿舍区分别厕所、浴室。办公区男厕设3个蹲位,淋浴间设6个淋浴头;女厕设2个蹲位,淋浴间设3个淋浴头;工人宿舍区男厕设30个蹲位,淋浴间设20个淋浴头;女厕设15个蹲位,淋浴间设10个淋浴头。 4、食堂 食堂设置在现场西北角,锅炉房、灶台设置在房子外侧,便于维护食堂的整洁、干净。食堂内设电热开水壶供给开水,气温高时在施工场地内设置临时茶水棚和茶水间供应开水。餐厅兼做职工学校,对职工进行安全教育、传授有关新技术、新产品及有关法令、法规。 5、办公区

临时设施专项施工方案

上海美琪大戏院文物抢救性保护工程 临 时 设 施 专 项 施 工 方 案 编制人:周建刚 审核人:鲍蔚 审批人:宋根宝 上海美琪大戏院文物抢救性保护工程联合体项目部

2014年4月12日 目录 第一章综合说明 (4) 1编制依据 (4) 2工程概况 (4) 第二章施工组织管理体系 (5) 1目标设置 (5) 2组织管理机构 (5) 3施工工期 (6) 第三章施工总平面部署 (6) 1部署说明 (6) 2施工部署 (6) 第四章临建布置及做法 (7) 1施工现场大门的做法 (7) 2围墙做法 (8) 3施工现场办公楼做法及标准 (8)

4十牌二图做法及标准 (9) 4.1做法 (9) 4.2十牌内容 (9) 5排水明沟、沉淀池构造做法及标准 (12) 6施工场地及道路标准 (13) 7临时用水及消防设施的布置 (13) 7.1临水及消防的布置 (13) 7.2管道安装 (13) 8临时用电的布置 (14) 9施工现场清理要求 (16) 10物流线路 (17) 第五章安全技术措施及安全管理措施 (18) 第六章文明施工及环境保护措施 (19)

第一章综合说明1编制依据 (1).编制依据业主要求、指令及设计文件 (2).《建筑施工临时设施安全技术规范》 (3).《建筑施工安全检查评化标准》- JGJ59-2011 (4).《火灾自动报警系统施工及验收规范》- GB50166-2007 (5).《建设工程项目管理规范》- GB/T50326-2006 (6).《施工现场临时用电技术规范》- JGJ46-2005 (7).《建筑机械使用安全技术规程》- JGJ33-2012 (8).其他现行法律法规和规章制度 2工程概况 工程名称:上海美琪大戏院文物抢救性保护工程 工程地址:上海市静安区江宁路66号(奉贤路口) 建设单位:上海美琪大戏院

隧道工程--隧道洞口临建施工方案

目录 一、编制依据 0 二、工程概况 0 三、规划范围 0 四、建设计划及规划说明 0 1、洞口场地选址及布设 0 2、场地规划 (1) 3、驻地建设方案 (1) . 施工准备 (1) . 配电房建设 (1) . 场地硬化 (2) . 板房建设 (2) . 喷射砼站建设 (3) . 空压机房建设 (4) . 钢筋半成品存放区 (4) . 施工便道建设 (4) 4、洞口场地及设施 (5) 5、排水系统 (6) 6、供水设施 (6) 五、洞口场地标识标牌 (6) 六、附件 (7)

隧道洞口建设方案 一、编制依据 (1)《施工现场临时建筑物技术规范》(JGJ/T188-2009); (2)《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-2004); (3)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ146-2005); (4)《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005); (5)《交通部—高速公路施工标准化技术指南》; (6)《省质监局关于平安工地施工标准化创建文件汇编》; (7)《xx施工现场品牌识别手册》; (8)xx高速公路工程施工设计图纸及文件; (9)本项目工程特点及地理环境。 二、工程概况 xx隧道为分离式隧道,右线隧道长1550m,桩号YK00+000-YK00+000;左线隧道长1650m,桩号ZK00+000-ZK00+00。右幅隧道最大埋深约235m,左幅隧道最大埋深约246m。隧道测设线间距21m-24m,隧道为下坡隧道其纵坡%。 三、规划范围 本规划范围主要是洞口场地布设、洞口场地硬化、洞口门禁系统及电子安全监控系统等工程布置和功能设计。 四、建设计划及规划说明 1、洞口场地选址及布设 选址遵循“因地制宜,节约土地,保护环境,安全可靠,规范有序,

市政工程临建施工方案

一、编制依据 1、《无锡市轨道交通一号线市民广场站施工合同》; 2、无锡市轨道交通一号线市民广场站施工图; 3、《无锡市轨道交通一号线市民广场站施工组织设计》; 4、国家、江苏省及无锡市现行的有关建筑工程文明施工规定; 5、业主提供的临时用水、用电位置; 6、本工程《交通疏解方案》及有关纪要; 7、我单位类似工程施工经验及成熟技术以及设备物资资源; 二、编制原则 根据市民广场站的特点,结合交通组织和车站施工阶段的划分,充分利用规划用地。尽量减少临时用地和占用市政道路,积 极主动为业主分忧,减少业主的社会协调工作量。场地布置的总 原则为: 1、生产、办公、生活区划分明显,布局合理,环境整洁。 2、施工场地作为施工组织的重要部分,必须严格按照招标文件和设计图纸提供的施工条件和施工地点,因地制宜地进行规划安排,先规划现场生产设施、进出场道路及管理人员、生产人员、监理人员生活、办公用地等;大宗料场及加工场等其它临时设施 根据工程施工进度情况因地制宜进行布置。 3、根据施工总体安排及交通疏导的需要,充分利用规划用地,施工临时用地以满足施工生产和现场管理办公为主,尽量减少临 时用地和占用市政道路。 4、充分考虑市容与环境保护,尽全力减少扰民,做到临时房屋及其它设施布置经济、合理、实用、安全。 5、施工设施布置满足生产规模和施工工艺要求,做到紧凑、美观、安全、防火,并减少对周围环境和公共交通的影响。 三、工程概况

1、工程位置及范围 无锡市轨道交通一号线市民广场站位于无锡市太湖新城观山路和立德路的十字路口,是轨道交通1号线和4号线的地下换乘站,1号线沿观山路东西向布置,4号线沿立德路南北向布置。1号线车站有效站台中心里程为YDK25+952.678,车站起点里程YDK 25+876.878 ,车站终点里程为YDK26+345.178,车站总长469.9m,4号线车站车站总长143.0m。具体位置如图3-1所示。 图3-1 市民广场站位置示意图 一号线市民广场站为二柱三跨地下二层钢筋混凝土框架结构,四号线市民广场站为两柱三跨地下三层钢筋混凝土框架结构,车站附属结构为地下一层箱形结构,与金匮公园下沉式广场接口的物业开发为地下多柱多跨钢筋混凝土框架结构。 2、现场及交通概况 拟建市民广场站西北面荒地属绿城地产住宅用地;东北面为施工中的金匮公园;西南面是在建的第一城金融商务中心;东南面是在建的无锡市新行政中心—市民广场。 施工中的观山路为双向六车道,规划宽45m;施工中的立德路规划宽30m;站位西侧为双向六车道,规划45米宽的立信路,车站跨立信路口;与观山路北面平行的高浪路为双向四车道,南

临建设施施工实施方案

临建设施施工实施方案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

天津市北辰区郡德花园项目(临建设施施工方案) 编制: 审核: 审批: 建建筑工程有限公司

日期:年月日 目录 一、工程概况 二、编制依据 三、临建设施总体布置原则 四、临建设施总体平面布置 1、防护设施 2、办公设施 3、卫生设施 4、生活设施 5、绿化及场地硬化设施 6、排水设施 7、其他临建设施 五、生活办公区日常管理 1、办公区管理 2、生活区管理 3、垃圾保洁管理

4、消防措施 一、工程概况 工程名称:郡德花园项目1#-13#楼、27#楼、28#楼、地下车库及幼儿 园工程项目 工程地址:天津市北辰区京津公路与小街新苑路交口 建设单位:天津双街投资发展有限公司监理单位: 施工单位: 总建筑面积61882.94㎡,其中洋房约44455.86㎡,商业约3694.05㎡,幼儿园约2250㎡,车库约11483.03㎡。结构类型为框架、剪力墙结构 二、编制依据 1、《建设工程安全生产管理条例》。 2、工程建筑总平面图。 3、现场实际情况及特点。 4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 三、总体部署 本工程施工场地比较大,本工程的生活区设置于围墙外侧,办公区设置于施工现场内。 根据现场条件和施工生产要求,以及综合考虑分包所需用房,办公区拟建1栋单层共12间办公室用房;工人生活区建4栋2层共56间标准用房,另设置食堂、厕所等设施。

三、临建设施总体布置原则 施工平面布置合理与否,将直接关系到施工进度的快慢和施工中的安全文明,为保证现场施工顺利进行,结合工程施工实际情况,对施工现场进行合理布置。本工程临建设施总体布置原则为: 1)充分利用现有可利用的场地,合理对临建设施进行布置; 2)在满足施工的条件下,尽量节约施工用地; 3)在满足施工需要和文明施工的前提下,尽可能减少临建搭设; 4)在平面交通上,要尽量避免土建、安装、钢结构及其它分包施工单位相互干扰; 5)符合施工现场卫生、安全技术要求和消防规范要求; 四、临建设施总体平面布置 根据施工现场办公及生活区平面布置原则及现场实际情况,施工现场临建设施总平面布置将从防护设施、办公设施、生活设施、卫生设施、水电设施、绿化及场地硬化设施、排水设施、其他临建设施等方面进行布置。 工地采用2.5m围墙与外界分隔;根据现场情况,在现场的东面开设1个大门以供车辆和人员进出,在大门处设自动洗车系统清洁出场车辆;现场排水由排水沟流进沉淀池最后进入市政排水管。 管理人员及工人生活区设消防台,确保安全。现场办公区及生活区附件场地除供车辆和人员行走作硬地坪处理外,其他区域和道路边等均做绿化。 1、防护设施 1.1大门

临时设施专项施工方案(2)

临时设施专项施工方案 为了更好地贯彻实施:“浙江省建设厅签发的建发[2001]108 关于加强建设工程施工现场围墙和临时设施安全管理通知及杭州市城乡建设委员会签发的文件精神”,切实地加强本工程施工现场的围墙和临时设置的安全管理,从根本上加强安全管理的硬件设施,特编制本临时设施专项施工方案。 一、工程概况 中国四季青服装交易中心一期工程B3 地块位于杭州九堡镇九堡村九一路与久锦路东北角,我公司承建的B3 地块由地上五层,地下一层组成,总建筑面积101428平方米,其中地下18827 平方米。本工程±0.000标高相当于标高7.150m,自然地坪为相对标高的-1.650m。地上建筑面积82600 〃,为5层框剪结构。主楼建筑高度为23.95m (以上为机房层),为一类民用建筑,结构安全等级二级,使用年限50 年,人防等级6 级。 工程名称:中国四季青服装交易中心一期工程B3地块 建设单位:杭州杨岐投资有限公司及中国杭州四季青服装发展有限公司设计单位:中联程泰宁建筑设计研究院与杭州明捷机电设计事务所监理单位:杭州中庆工程建设监理有限公司 施工单位:xx中强建工集团有限公司 勘察单位:xx 中材工程勘测设计有限公司 二、施工部署 本工程由于施工场地窄,临时设施位于B3地块围墙外正南面空地进3米的地方搭设,办公室活动房位于B3地块围墙内进5米的地方,全部采用彩钢板搭设:办公房及职工宿舍搭设二层,食堂、餐厅、厕所、浴室设置在一层。 项目部成立临时设施搭设管理小组,由项目经理任组长,并由技术负责人、安全负责人落实实施,下设安全员、施工员、材料员、班组长等组员,做到“协调配合,各司其职”,树立“安全第一,预防为主”的思想,严格执行“事前交底,事中控制,事后监测”,在施工中做到严格要求,一丝不苟抓安全生产。

隧道临建施工方案

普安县城至县城东区旅游快速通道隧道工程临建施工方案 编制: 审核: 审批:

中铁二局第三工程有限公司二0一七年三月二十五

目录 1 设计总说明 (1) 1.1 工程概况 (1) 1.2 地形地貌 (2) 1.3 地层岩性 (2) 1.4 地质构造及地震 (3) 1.5 水文地质 (3) 1.6不良地质及特殊岩土 (4) 1.7施工工期 (4) 1.8施工队伍配置 (4) 2 大临设施总体布局原则 (5) 2.1认真进行经济技术比选 (5) 2.2尽量布置交通便利 (5) 2.3场地布设合理 (5) 3 架子队营区布置 (5) 3.1隧道一队 (6) 3.2隧道二队 (8) 3.3隧道三队 (9) 4 环保、水保及安全措施 (11) 4.1环水保方案 (11) 4.2环保水保工作重点 (11) 4.3.安全措施 (13)

普安县城至县城东区旅游快速通道隧道工程 临建施工方案 1设计总说明 1.1 工程概况 普安县城至县城东区旅游快速通道隧道工程共有隧道3座,其中长隧道2座,中隧道1座,隧道折合整幅长度为2902.5m/3座,分别是煤炭坡隧道、岗坡隧道、细寨隧道。 煤炭坡隧道为分离式长隧道,右幅隧道桩号为:YK0+830~YK1+900,长度为1070m。隧道进口段位于直线上,洞身及出口位于R=1130m的圆曲线上。隧道为下坡隧道,纵坡坡度为-2.8%;左幅隧道桩号为:ZK0+850~ZK1+945,长度为1095m。隧道进口位于直线上,洞身及出口段位于R=1070m的圆曲线上。隧道为下坡隧道,纵坡坡度为-2.8%。右幅隧道最大埋深为71米,左幅隧道最大埋深为68米。隧道测设线间距为16m~27.2m。 岗坡隧道为分离式长隧道,右幅隧道桩号为:YK2+330~YK3+415,长度为1085m。隧道进口段位于直线上,中间有部分位于R=1500m的圆曲线上。隧道为下坡隧道,纵坡坡度为-2.8%;左幅隧道桩号为:ZK2+350~ZK3+452,长度为1102m。隧道进口位于直线上,中间有部分位于R=1500m的圆曲线上。隧道为下坡隧道,纵坡坡度为-2.8%。右幅隧道最大埋深为190米,左幅隧道最大埋深为179米。隧道测设线间距为

市政工程临时用电方案81495

临时用电施工方案 一、工程概况 宝鸡市南客站核心区站前大道道路及雨污水工程一标段西起高新二路,东至广场西路,道路全长1382.82米,规划红线宽度54米。道路等级为城市主干路Ⅰ级,设计车速50Km/h,路面设计荷载BZZ-100标准轴载,设计使用年限15年,地震设防烈度7度。施工内容为道路工程、雨水工程、污水工程,工期历时180天。 二、编制依据 本工程临时施工用电组织设计,依据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005;施工机械负荷分配《主体阶段》一览表、相关施工用电安全技术规范及实施性施工组织设计编制。 三、临时电力系统 1、设置目的:满足工程整体和正常施工用电的需要,保证用电的安全、畅通及沿线施工的需要。 2、根据(JGJ46-2005)《施工现场临时用电安全技术规范》和(JGJ59-99)《建筑施工安全检查标准》及本工程临时用电情况,临时用电主要是电夯、震动棒、搅拌机、配电箱、电焊机、夜间照明等。电源从明星工业园企业联系解决,施工沿线埋设电杆,架设35M2铜芯电缆线,作为临时低压线路,每隔100米安装一个配电箱。另外,配备50KW发电机一台,以备急用。

3、本工程主要机具表如下: 拟投入的用电设备计划表 四、临时施工用电组织设计方案 1.相关配电措施 ①现场架线采用三相五线TN-S系统,严禁架设在树木、钢管结构架、脚手架及其他物体上或顺地乱拖。 ②架空线路应固设在电杆横担木或铁横担绝缘上。在一个挡距内每一层架空线的接头数不得超过该层导线条数的50%。且每一根导线

只允许有一个接头。 ③施工现场根据需要放置固定配电箱和移动配电箱,固定配电箱间距100米/只,必要时进行加密。配电箱均为钢板结构,在二级保护的基础上,临时加长电源线必须采用铁制接线盒。移动电箱、接线盒、碘钨灯等移动电器一律用橡胶护套软线拉接电源,不得用其他电源线代替,如电源线必须从地面通过时,均应采用橡胶护套软线并埋入地下。其它横穿道路的电缆线无法架空时必须套防护管后再埋入地下,以确保安全。施工现场严禁用绝缘老化、破皮及绝缘差的电线。 ④固定配电箱应安装端正、牢固、统一,配电箱下方周围不得堆放任何妨碍操作、维修的物品,配电箱下方地面平整,外壳接地。移动配电箱应置于地势较高、平坦、坚实的地面上,必要时应放置在干燥平整的木板上。配电箱上必须标明电源标志。 ⑤配电箱上安装的漏电保护器一律实行一只保护器一只插座,实行一机一闸一保护,严禁动力、照明混用。 ⑥配电箱内漏电保护器及其它开关电器应由专职电工安装、检查、维护,外壳破损、失灵时应及时更换,并做好维修记录,确保其正常运行。 ⑦配电箱内开关、熔断器的熔丝不得随意加大,更不得用铜丝、铝丝或其他金属丝代替。大功率设备使用的配电箱应在配电箱上标明“大功率设备用电箱”,其它电器设备不得接入。 ⑧电气设备接入运行时,应先插插头再开启电源;解除运行时, 先关闭电源再拔插头的顺序进行。施工现场停止作业,应将配电

办公生活区临建设施施工方案(附详细施工图纸)

XX工程 办公生活区临设专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 日期: XX工程XX项目部

目录 一、编制原则、依 据............................................................................... ....................................... 3 二、项目概 况............................................................................... ................................................... 3 2.1 工程概况 (3) 2.1.1 临设场地地质地 貌............................................................... (4) 2.1.2 场地平 整............................................................... (4) 2.1.3 管理人员办公区及生活区临设布 置................................................................ . 4 2.1.4 临水临电布 置............................................................... (5) 2.2 工人生活区临设布 置 (6) 2.2.1 临设场地地质地 貌............................................................... (6) 2.2.2 场地平 整............................................................... (6) 2.2.3 工人生活区临设布 置............................................................... (6) 2.2.4 临水临电布 置............................................................... (7) 2.3 临时道路及围墙布 置 (8) 2.4 门禁系统概 况................................................................................................................. 9 三、施工安 排............................................................................... ................................................. 10 四、平面布置规 划 ........................................................................................................................ 11 4.1 现场平面布置原 则 (11) 4.2 场地布置依 据 (12) 4.3 管理人员办公区、生活区布 置 (12) 4.4 工人生活区布 置 (12) 4.5 现场出入口布 置 (12)

相关文档