1 总则

1.1本细则依据工程施工承包合同,以及《堤防工程技术规范(SL51-93)》和有关工程验收规程、标准等要求编制。

1.2本细则适用范围:海堤、河堤填筑以及监理范围内所有工程项目的抛石填筑工程。

2 开工准备

2.1承包人在施工放样前7天,完成施工控制网的建立工作,并将下述成果资料报送监理部.

2.2承包人应在现场放样前3天,根据设计文件要求及施工条件完成放样措施计划并报送监理部.

2.3工程填筑开工前3天,承包人必须根据设计要求、现场地形地质条件和施工水平,完成土石方填筑工程的施工组织设计,并报送监理部审核。施工组织设计报告内容应包括:

⑴施工布置图。

⑵填筑方法、程序和施工作业措施。

⑶施工设备和辅助设施。

⑷施工排水措施。

⑸安全作业措施。

⑹施工进度计划报告。

⑺质量保证措施与施工组织管理机构。

2.4任何单项工程开工前5天,承包人应对填筑剖面的实地放样成果进行复核并将放样成果报到监理部审核。为确保放样质量,避免造成重大失误和不应有的损失,必要时,监理部可以要求承包人在测量监理工程师直接监督下进行对照检查,但是监理工程师所进行的任何对照检验和审核,并不意味着可以减轻承包

人对保证放样准确性所应负的合同责任。

2.5上述报送的文件和需要审签的意见单,均一式四份,经承包人项目经理签署后递交。监理部审阅后在限定时间内送返签意见单一份,原件不退回。审签意见包括“照此执行”、“按意见修改后执行”、“已审阅”、及“修改后重新报送”四种。

3 开工(仓)许可证申请程序

开工(仓)许可证在每一台班或每一天或每一施工段施工前申请,开工(仓)许可证得到批准的条件如下:

3.1前一工序已经验收并合格。

3.2抛石材料已报送并得到批准。

3.3抛石材料已经施工单位按规定数量自检并合格.

3.4抛石材料已经监理单位按规定数量见证取样试验并合格.

3.5施工机械检查完好。

4 设计要求

岩性均匀,新鲜不风化,质地坚硬,容重≥24kN/m3,饱和抗压强度≥40MPa,软化系数≥0.75,抛石料应级配连续,大于50kg块石不少于50%,理砌面石单块重量不小于80kg,含泥量≤10%。

5 施工过程监理

5.1施工过程中应做好测量工作,承包人的施工测量应包括下述内容:

⑴根据施工图纸和施工控制图、进行测量放线,按实际地形测量开口轮廓位置;在施工过程中,测量、检查开挖数据及高程。

⑵测绘或搜集填筑前后的原始资料,如覆盖层、竣工建基面等内容的纵、横数据面图及地形图。

⑶测绘施工现场地布置图及各阶段填筑面貌图。

⑷提供单项工程各阶段和竣工后的土石方测量资料。

⑸其它有关的测量工作。

5.2在整个施工期间,承包人应做好监测和施工原始记录及其整理工作,并在次月7日前,向监理部报送当月的原始记录资料,以利于监理工作的进行。

施工原始记录资料包括下述内容:

⑴观测资料。

⑵采用的施工方法、机械配置以及劳动力组合。

⑶机械生产效率及主要材料消耗量。

⑷施工中发生的重大问题的处理措施及处理过程。

⑸各阶段的施工进度及所完成的工程量。

⑹质量检查原始资料。

5.3施工过程中,承包人应按核定的施工措施文明施工,加强技术管理和工程总结工作。当出现作业效果不符合设计或施工技术规程规范要求时,应随时调整或修订施工措施计划并报送监理部审核。

5.4施工中,发现工程地质、水文地质条件变化或其它实际条件与设计条件不符时,应及时将有关资料报送设计单位、施工地质责任单位和监理部,供设计单位修改设计时参考。

6 施工质量控制

6.1堤防工程基线相对于邻近基本控制点,平面位置允许误差±30mm,高程允许误差±30mm。

6.2堤基表层不合格土、杂物等必须清除,堤基范围内的坑、槽、沟等,应按堤身填筑要求进行回填处理。基面清理平整后,应及时报验。基面验收后应抓紧施工,若不能立即施工时,应做好基面保护,复工前应再检验,必要时需重新清理。

6.3堤身填筑应遵循:“薄层轮加”的原则,严格控制加载速率。一般情况应按施工加荷控制曲线进行堤身填筑,并根据原位观测资料分析结果指导施工。若出现堤身开裂或突然沉降时,应立即停止加载并报告建设单位、监理单位和设计单位,分析原因并及时采取相应处理措施。

6.4相邻施工段的作业面宜均衡上升,若段与段之间不可避免出现高差时,应以斜坡相接。

6.5铺料至堤边时应在设计边线外侧各超填一定余量:人工铺料宜为10cm,机械铺料宜为30cm。

6.6填筑料中的杂质应予以清除。

6.7抛石体达到预定断面,并经沉降初步稳定后,应按设计轮廓将抛石体整理成型。

7 单元工程划分及验收

7.1根据设计和填筑施工组织设计安排以施工检查验收的区段划分,每区段为一个单元工程。具体划分办法另行确定。

7.2填筑验收过程中,承包人应及时做好下列主要资料。

⑴填筑竣工地形图。

⑵与施工详图同样的位置、同样的比例的填筑竣工纵、横剖面图。

⑶施工测量技术报告(应包括:建筑物实测坐标、高程与设计坐标高程比较表等有关资料的说明)。

⑷填筑竣工报告(主要反映与施工质量有关的控制过程、质量问题处理及其质量评价)。

⑸填筑设计图纸及设计文件,包括修改图、修改通知和设计变更文件(或此类图纸和图号及设计文件文号)。

⑹原始记录资料整理归档。

7.3本细则未列入单项工作质量控制标准、质量评定方法、检测数量、表格标准化等未尽事项,按有关设计要求,施工技术规程规范和《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准(SL38-92)》执行。

8 工程计量和结算支付

8.1所有为合同工程所进行的填筑料,均归业主所有。为便于按不同的填筑分类单价计量结算,承包人应根据合同文件和有关的规程规范对填筑料进行分类。

8.2在填筑作业前,承包人应对填筑区域的原地形进行复测。在两种不同填筑料的作业之间,承包人应对两种不同材料的结合面进行地形进行测量,以便各种材料的计量。

上述测量成果均应在下道工序开始以前报送监理部确认。

8.3每月的施工日期计算为上月25日至当月25日.其工程价款结算单及其相应的工程价款结算报告,承包人应按有关监理实施细则要求在当月30日前送达监理部审核和签证。

河道工程监理实施细则

治理深圳第三期第二阶段工程合同C 河道工程监理实施细则 一、总贝y 为有利于河道工程的监理活动,规范监理工作程序,依据《治理深 圳河第三期第二阶段工程合同C监理规划》、《治理深圳河第三期第二阶段工程合同C建造合同文本》、《治理深圳河第三期第二阶段工程合同C监理合同文本》以及SL260-98《堤防工程施工规范》、SL17-90《疏浚工程施工技术规范》及水利水电施工技术规程、技术标准及BS系列规范编制本实施 细则。本实施细则适用于深圳河第三期第二阶段工程合同C河道工程的监 理工作。 本细则所述的河道工程为河道土方开挖及河道防护工程,其中河道防护工程项目仅包括土工 反滤布、碎石层、块石层、干砌石、浆砌石、模袋混凝土,不含预制混凝土块、重力挡土墙、L型 挡土墙、地下连续墙、土锚及找平混凝土等项目(细则另册) 。 二、开工条件控制 2.1测量工作承建商在河道土方开挖项目开工前,承建商应作为联 合测量小组成员(成员由承建商、监理单位、雇主、香港代表组成)对该区域的地形进行复测。复测前承建商必须先做好测量前的准备工作 (1)人员准备。承建商的测量人员必须具有测绘工作的技术资质和相关测量经验。施测前必须将有关人员的资质、职称、本专业工作的简历列表报监理审查。(2)测量设备。承建商必须备好适应本工程的测量设备。施测前必须把测量设备配置情况列表报监理审查(主要包括名称、数量、性能、精度、检校情况等),监理应到现场实地核验。 (3)根据设计图纸资料及现场查勘资料,确认工程所应用的平面、高程控制网和控制导线、基准点(桩)的位置和状况,拟定施测方案,作出设计(含方案图)。

在施测前应将有关情况编入工程测量技术说明书(包括控制网、施测方案、施测要点、计算方法和操作规程等)。 (4)联合测量小组对原始地形进行复测。 2.2地质补充勘察工作 监理工程师应要求承建商须完成地质补充勘察及污染土分析工作。承建商应根据施工详图和相应的技术规范要求,提出一份地质勘察施工计划,并将《施工组织设计/施工技术方案报审表》报工程主任审批。该计划的内容包括: ①钻孔布置图; ②施工进度计划; ③施工机械设备资料; ④室内试验承担单位资质材料; ⑤安全措施。 承建商待钻探完成后应对土质进行污染土分析。分清污染土和非污染界线。并提供地质测绘工作经完成的认证记录。 2.3在河道土方开挖施工之前28天、承建商应根据施工详图及有关规范的规定,将包括(但不限于)下述内容的施工措施报工程主任审批。其内容包括: ①施工开挖平面布置图; ②开挖施工设备; ③出渣和弃渣措施(含陆上转运措施如运输设备、临时转运码头或其它) ④边坡保护措施; ⑤安全措施; ⑥排水措施; ⑦施工进度计划。

堤防护岸工程施工方案

1.概况 堤防护岸工程主要是防止水流和波浪对岸坡基土的冲蚀和淘刷造成的侵蚀、塌岸等现象,以保证堤坡的安全的一种措施。本标段施工项目主要包括水上水下抛石护脚、碎石垫层、模袋混凝土(设计图纸收到后施工前编制专项施工方案)、手摆石、干砌石、浆砌石、岸边清基、土方回填、播草籽。主要施工工程量为:抛石护岸、基础换填抛石工程量共19.9万m3,包括水下护岸抛石7.29万m3;水上护岸抛石7.83万m3;干砌石工程量共3.38万m3,其中:护岸干砌石2.27万m3;护岸手摆块石1.11万m3;C20模袋混凝土护岸(200mm厚)约2.29万m2,4580m3。 岸边有内部冲刷坑,抛石底部最低高程为▽-5.8m,设计抛石护岸顶部高程为▽3.5m。2005年施工起止桩号为27+400~31+150,全长3750m。水上水下抛石护岸长3.75km,宽10m~37m,抛石量15.9万m3。水下抛石迎水面设有护脚平台和枯水平台(见图1)。根据河床地形坡度控制在1:2~1:3,水上抛石迎水 面坡度为1:2.5。背水面按设计要求抛石坡度控制在1:2,并附有土工布。抛石上部为碎石垫层厚100mm,手摆石300mm。外坡坡脚至岸边为回填平台,清基200mm厚,土方回填至设计高程▽3.5m,最大回填深度为5m。外坡脚至护岸抛石边线宽度为19.75m~83.29m,有部分水坑。 图1 抛石护岸示意图 2.施工方法 2.1抛石护岸 抛石护岸按设计要求从护脚到岸坡逐层抛填,多年最低水位线(现状)做为水上水下抛石分界线。施工程序如下: 施工测量抛投试验 图2-1 抛石护岸施工程序图 抛石护岸施工过程的关键是测量控制,并贯穿整个抛投施工。抛投前,做好有效的测量控制网和测量措施;根据抛石时水位、流速和块石的大小情况,选取不同的位置,做好抛投试验,为抛投施工提供技术参数,以确保抛投的准确性。

工程监理实施细则全完整版

工程监理实施细则全 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

GD220206□□ 中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目(1000TD植物油全精炼生产线和400TD低熔点棕榈油分提生产线车间) 模板监理实施细则 编写: 审批: 东莞市大业建筑技术咨询有限公司中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目监理部 2016年10月 18 日 目录

一.工程概况 工程名称:中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目 建设地点:东莞市麻涌镇新沙港后工业园 建设单位:中储粮油脂工业东莞有限公司 设计单位:河南工大设计研究院 施工单位:中国南海工程有限公司 监理单位:东莞市大业建筑技术咨询有限公司 本工程为中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目(1000TD植物油全精炼生产线和400TD低熔点棕榈油分提生产线生产车间建筑工程),由中储粮油脂工业东莞有限公司兴建,建设工程合同工期为150日历天(工期计算从实际签发开工令日期起计算),新建生产车间一栋八层,占地面积㎡,计算容积面积㎡,建筑面积㎡,配套建设地坪、外网管线等总图工程。本工程结构使用年限50年, 本工程抗震设防烈度为7级,钢框架抗震等级为四级,钢筋混凝土结构构造要求三级抗震,建筑结构安全等级为二级。 二.专业工程特点 本工程承台、地梁、±以下结构柱、构造柱以及局部板均采用木质模板,模板工程的质量(包括制作安装)对于钢筋、砼结构与构件的外观平整和几何尺寸的准确以及结构的强度和刚度等将起重要的作用。为确保整体结构工程的质量,特编制模板工程的监理实施细则。 三.监理工作依据 1.《建设工程监理规范(GB50319—2013)》。 2.经监理公司批准的监理规划。 3.经监理批准的施工组织设计。 4.业主提供的本工程全套施工图纸、设计文件。

【2019年整理】水下抛石碾压施工监理实施细则

水下抛石碾压机场施工监理实施细则 一、总则 1.1为有利于实施水下抛石碾压机场工程的施工,规范监理活动,依据本工程施工承建合同(以下简称“合同文件”)和SL260-98《堤防工程施工规范》等有关规程、规范及设计文件编制本细则。 1.2本细则适用于堤防工程水下抛石碾压机场工程施工监理。 1.3水下抛石碾压机场工程施工过程控制实行现场旁站监理。工程质量实行以工序质量控制为基础的程序化和量化管理。 二、开工条件控制 2.1开工条件控制按下歹0程序进行: (1)向施工单位进行监理工作交底。 (2)审批施工单位报送的施工组织设计。 (3)施工质量保证体系的检查认可。 (4)组织设计交底。 (5)移交测量控制网点,审签施工单位的施工控制网点和抛前水下地形施测成果。 (6)检查施工条件。 (7)下达工程开工令。 2.2 明确监理例行程序,下发监理作业表格;明确工程质量、进度、投资监理签证的程序;明确监理机构与施工单位之间函件、文件、报表等公文手续;工程例会召开的地点、时间、会议议程等。

2.3督促施工单位根据设计文件、合同文件的要求及工地现场实际提交水下抛石护岸工程施工组织设计,并应从施工设备、材料供应、施工方法、施工质量保证体系和保证措施、施工进度、施工安全等方面检查其是否满足施工合同工程的技术和进度要求。 施工组织设计应包括下述内容: 施工布置。 施工方法:包括施工测量控制网的布置与施测方案、抛投方案、抛投网格划分、水下断面测量方案、质量保证措施等。 施工机械:包括运输机械的型号、数量,定位船的吨位和数量以及设备的状况等。 劳动力组合:包括现场施工人员、现场施工负责人。 材料供应:包括料场选定、料场的供料能力、石料的质量、运输和装卸条件;如料石由石料供应商运抵抛投区交货时,应提供石料的材质证明,并需签订供料合同;供料强度必须满足最大日抛量的需要。 进度安排:施工进度应符合合同工期的要求,并应明确最低日抛投强度。 安全措施:包括施工过程中的人身安全,碍航、碍渡的安全措施,运输过程中的交通安全措施等。 2.4施工质量保证体系的检查认可。施工单位应建立以项目经理、项目总工、 质检负责人、专职质检员组成的工程质量管理组织,配备质量检验和测量工程帅, 建立满足工程质量检测的现场试验室或委托有相应资质、资格的检测单位进行检 测,建立班组自检、专职质检员复检和质检负责人终检的“三检”制,完成质量保证体系文件的编制,建立健全施工质量保证体系,并报送监理检查认可。 2.5组织设计交底。在工程开工前,监理工程帅应组织设计单位进行设计交 底,使施工单位明确设计意图、技术标准和技术要求。 2.6移交测量控制网点,审签施工控制网点和抛前水下地形施测成果。在工 程开工前,监理工程师及时向施工单位移交测量控制网点,督促施工单位布设施工控制网点,测绘抛前水下地形图,并对其成果进行审查和校验。

管道工程施工监理实施细则.

管道工程监理实施细则 一、概况: 本工程为上海城市航站楼配套工程机电安装工程位于上海静安区愚园路11号,由上海静安城建配套发展公司投资共建,上海静安建筑装饰实业有限公司总承包,地下三层地上25层的五星级宾馆。 本工程施工范围为给排水系统、热水系统和消防系统。 1.给水系统 (1)除洗衣房、锅炉房、人防战时水箱、室外绿化外都做深度处理,其处理工艺流程为:自来水-砂过滤-活性炭吸附-消毒灭菌-生活储水箱处理装置采用:组砂过滤器和活性炭过滤器,该装置设于地下一层泵房内。 (2)系统划分,地下室洗衣房、锅炉房、人防战时水箱、室外绿化由市政给水管网直接供水,给水系统分四个区,一区地下一层至4层变频泵供水,其余均由屋顶水箱供给,二区5至12层经减压阀减压后供水以确保供水点静压不大于 0.4Mpa,减压阀设于13层,三区13至21层由水箱直接供水,四区22层至25 层由屋顶变频泵增压供水。 (3)供水方式:采用水池、水泵和水箱联合供水,储水池容积为220M3屋顶生活水箱供水泵选用二台立式泵(Q=65m3/hr,H=123M,N=37KW)一用一备地下室变频供水设备选用成套设备,供水额定压力为0.45Mpa,配三台立式泵(Q=42m3/hr,H=50M,N=11kw)二用一备地下室冷却塔补水储水池容积为90m3冷却塔变频供水选用成套设备,供水额定压力为0.40Mpa,配二台立式泵(Q=30m3/hr,H=48M,N=7.5KW)一用一备屋顶变频供水设备选用成套设备,供水额定为0.25Mpa,配三台立式泵(Q=25m3/hr,H=30M,N=5.5KW)二用一备,

屋顶生活水箱容积为70M3消防水箱容积为18M3,储水池和屋顶水箱均采用不锈钢成品水箱。 2.热水系统 (1)热水供宾馆客房卫生间游泳池、洗衣房、厨房及职工浴室。 (2)热水系统分区划分同给水,系统采用集中加热方法,热源来自地下室锅炉之蒸气,一区水源来自地下室变频泵,二~四区水源来自屋顶水箱,经汽一水立式容积式加热器换热后送至各水点,容积式加热器数量一区2只8m3,二、三区各2只5 m3,四区为2只3 m3,一至三区的加热器均设于地下一层热交换机房内,四区加热器设于屋顶热交换机房内。 3.排水系统 (1)室内排水系统采用污废水分流,室外污废水合流排入市政污水管,室外雨、污水分流。 (2)屋面雨水经雨水斗收集,经雨水立管排至室外雨水井,空调凝结水排至地下室集水井或室外明沟。 (3)地下室集水井、消防电梯集水井设潜水排水泵,废水经排水泵提升排至室外雨水井,污水池沉砂隔油池废水通过潜水排污泵提升至室外污水检查井,厨房废水经隔油池处理后排入室外污水管道。 4.消防系统 (1)室内消火栓系统:每层均设室内消火栓保护,消火栓设置间距保证同层相邻二个消火栓的水枪充实水栓同时到达室内任何部位,水枪的充实水柱不小于10米,消防箱采用成品钢制消防箱,消防主泵设于地下一层消防泵房内消防主泵选用二台变流恒压泵(Q=40L/S,H=130m,N=90KW),一用一备,泵由基

河道治理工程监理实施细则

河道治理工程监理实施细则 工程项目监理部 2011年xx月

资质等级: 资质证书编号: 质量管理体系认证:法定代表人: 核定: 审核: 编写:

目录 第一部分工程概况 (1) (一)工程项目基本概况 (1) (二)工程建设主要内容 (1) (三)工程项目组织 (1) (四)监理工作范围和内容 (2) 第二部分监理实施细则 (4) (一)施工安全监理实施细则 (4) (二)质量控制保证导则 (16) (三)设计文件、图纸审核监理实施细则 (27) (四)工程验收监理实施细则 (29) (五)工程原材料及混凝土检测试验监理实施细则 (38) (六)土石方明挖工程监理实施细则 (43) (七)砌石工程监理实施细则 (47) (八)混凝土工程施工监理实施细则 (58)

第一部分工程概况 (一)工程项目基本概况 城区河段防洪排涝工程以下河道治理工程位于xx镇,治理河道为xx一级公路建设中的至出口段河道,该段河道现状河道由xx渠道0.986Km和原河道0.762Km组成,全长1.748Km。本工程主要为以下河道整治,整治河道中心长度1115.5m,其中新建河道353.3m,原河道整治762.2m。主要工程措施有新建河道地势较低段的岸顶结合景观道路填高建防洪堤及护岸措施,对原河道岸坡进行防护措施。河道经整治后,满足的行洪和防洪安全。 (二)工程建设主要内容 1)河道开挖土方量约:157337m3 2)土方回填约:47415m3 3)M7.5浆砌石挡墙约:6395m3 4)草皮护坡约:30139m2 5)高镀锌石笼(厚300mm)约:6474m3 6)生态袋护坡(长袋法)约:5236m2 (三)工程项目组织 工程参建单位: (1)监督单位:xx (2)发包人:xx (3)设计单位:xx (4)监理单位: (5)承包人:xx 工程质量目标:工程施工质量检测按照单位工程、分部工程和单元工程划分,以单元工程为基础进行检测和质量等级评定,工程质量应达到施工承包合同条件及相应的施工技术规范要求。 工期目标:按照招标文件和施工合同确定

石方工程监理实施细则

苕溪清水入湖河道整治工程湖州市区段 施工监理1标 石方工程监理实施细则 上海东华工程咨询公司 苕溪清水入湖河道整治工程施工监理1标监理部 2015年11月

文件名称:苕溪清水入湖河道整治工程湖州市区段施工监理1标石方工程监理实施细则 文件编号:上海东华[2015]细则010号 批准:日期: 校核:日期: 编制:日期:

目录 1总则 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2编制依据 (1) 1.3目的及适用范围 (2) 2灌砌石挡墙施工质量控制要点 (2) 2.1施工工艺流程 (2) 2.2事前控制 (5) 2.3事中控制 (5) 2.4事后控制 (7) 3施工常见问题及处理 (7) 4施工应提交及签署的资料 (8) 5抛石填石施工质量控制要点: (8) 6生态格网、网垫施工质量控制要点: (8)

1总则 1.1工程概况 苕溪清水入湖河道整治工程(湖州市区段),位于浙江省杭嘉湖平原西部,行政上隶属湖州市市本级,是苕溪清水入湖河道整治工程的一部分,涉及西苕溪干流湖州市区段和导流港湖州市区段两条河道,包括上述两条河道的水环境改善和河道整治两部分。主要有河道清淤28.27km;拓浚西苕溪干流河道长9.42km,退建两岸堤防17.98km,拆建节制闸6座和泵站3座;导流西岸加高加固堤防长12.78km,新建护岸20.84km,拆建节制闸3座、泵站3座和闸站4座;导流东大堤设计加固护岸长20km。 苕溪清水入湖河道整治工程湖州市区段施工1标主要施工内容:导流港清淤(城南闸站至城西大桥段)约4km:导流港东大堤部分堤线抛石(涉及堤线长约20km);导流西岸堤防加高加固12.78km,新建护岸20.84km,拆建节制闸3座、泵站3座和闸站4座。 1.2编制依据 (1)《水利水电建设工程验收规范》SL223-2008 (2)《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007 (3)《水利建设工程单元工程施工质量验收评定标准——土石方工程》(SL631-2012) (4)水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准——堤防工程》(SL634-2012) (5)《堤防工程施工规范》SL260-2014 (6)《水闸施工规程》SL27-2014

灌溉水工程监理实施细则

川沙A—1地块市政道路及附属设施工程1标 绿化景观工程 灌 溉 水 工 程 监 理 实 施 细 则 编制人: 批准人: 批准时间: 上海建科工程项目管理有限公司 川沙A—1地块市政道路及附属设施工程监理项目部

目录 一、工程概况 (1) 二、专业工程特点 (5) 三、执行的标准、法规 (6) 四、监理工作流程 (7) 五、监理工作的控制要点及目标值 (8) 六、监理工作的技术准备 (25) 七、旁站监理项目内容 (27) 八、竣工验收 (29)

灌溉水工程监理实施细则 一、工程概况 1.绿化灌溉水工程的规划边界范围北辅路、北支路、西南环路和南环路,共 计长6.5公里。川沙A-1地块市政道路及附属设施绿化景观灌溉水工程的主要内容是针对绿化景观工程苗木种植完成后的养护工程进行设计,主要包括灌溉水处理厂、灌溉水管网工程等。 2.灌溉水管网工程是市政道路绿化喷灌系统,由于考虑到市政道路绿化喷 灌系统需结合将要确定的市政道路绿化设计方案方能进行设计,此外还考虑到道路施工进度可能先于市政道路绿化喷灌系统布局的确定,故本次设计内容主要为灌溉水总管(含为地块预留的供水接口和控制电缆过路套管)部分,以及为市政道路绿化喷灌系统预留的过路支管套管、控制电缆过路套管和电力电缆过路套管等。 3.工程范围及工程数量1标段的施工范围为西(南)环路、北支路。2标段 的施工范围为南环路、北辅路、南辅路、南入口大道。 1标 道路名称管道类别管径(mm)数量单位管材备注 西(南)环路 灌溉水总管 De630 3692 M 钢丝网骨架PE管公称压力1.6MPa De355 145 M 钢丝网骨架PE管公称压力1.6MPa 为周围地块预留灌溉水接口管道 De110 77 M PE管公称压力1.6MPa De160 343 M PE管公称压力1.6MPa De225 30 M PE管公称压力1.6MPa De450 220 M 钢丝网骨架PE管公称压力1.6MPa 为市政道路绿化喷灌灌溉水支管预埋套管De225 1210 M PVC-U管公称压力1.6MPa 电力电缆套管De110 640 M PVC-U管混凝土包裹控制电缆套管De110 2450 M PVC-U管混凝土包裹

水利工程旁站监理实施细则

旁站监理实施细则 ****** 有限 公司 ****** 项 目监理 部 二?一八年六月 一、工程概况 (1) ****** 工程(第一期)项目

二、旁站监理的范围、依据和内容 (1) 2.1 旁站监理的范围 (1) 2.2 旁站监理的依据 (2) 2.3 旁站监理工作的主要内容 (2) 三、旁站监理的程序和方式 (3) 3.1 旁站监理程序 (3) 3.2 旁站监理方式 (3) 四、旁站监理人员职责和责任 (3) 4.1 旁站监理人员应履行下列职责 (3) 4.2 总监理工程师职责 (4) 4.3 监理工程师职责 (4) 4.4 监理员职责 (4) 4.5 公司旁站监理制度 (4) 4.6 旁站监理人员及施工单位的责任 (4) 五、旁站、巡视监理方案 (5) 5.1 旁站、巡视监理重点部位 (5) 5.2 旁站、巡视监理控制方法 (5) 5.3 旁站、巡视不合格的控制 (6) 5.4 现场监督、检查 (7) 六、主要旁站控制点注意事项 (8)

一、工程概况 一、基本情况 1、工程名称:****** 工程(第一期)项目。 2、工程地点:山东省高唐县、临清市境内。 3、主要建设内容为①、十二标段:新高唐分干衬砌工程6km排涵新建2座,北管道沟梁屯桥改建等;②、十三标段:涵闸3座,十三支泵站、三干渠冶庄钢坝闸等。 二、专业工程的特点本工程涉及钻孔灌注桩、桥梁、钢坝闸、泵站、衬砌(坡面现浇)、涵闸等工程,监理旁站工作量大、任务重。 3、旁站的目的 通过旁站监理实施细则(方案)在工程施工过程中的实施,是关键部位、关键工序的施工质量能够得到有效控制的保证。同时也保证监理工作按规定的方法和程序使工程项目的关键部位、关键工序施过程在受控状态下进行。确保工程项目质量满足设计和规范要求,并达到规定的验收标准。 二、旁站监理的范围、依据和内容 2.1 旁站监理的范围 1、依据《建设工程旁站监理管理规定》第五条规定:凡涉及建设工程结构安全的地基基础、主体结构和设备安装工程的关键部位和工序,均应实行旁站监理。 2、依据《建设工程旁站监理管理规定》第六条规定的下列工程部位或工序应实行旁站监理: 1)基础工程:桩基工程、混凝土浇筑、承载力检测、独立基础框架结构、基础土方回填; 2)结构工程:混凝土浇筑、施加预应力、施工缝处理、结构吊装; 3)钢结构工程:重要部位焊接、机械连接安装; 4)设备进场验收测试、试运转、设备安装验收、等; 5)隐蔽工程的隐蔽过程; 6)建筑材料的见证取样、送样; 7)新技术、新工艺、新材料、新设备试验过程; 8)建设工程委托监理合同规定的应旁站监理的部位和工序。 2.2 旁站监理的依据 1、法律、法规《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安

抛石护岸工程监理细则

抛石护岸工程监理实施细则

目录 1、总则 2、开工许可证的申请程序 3、施工过程监理 4、工程验收 附录一:抛石护岸工程主要质量控制点附录二:抛石护岸工程质量控制主要参数

抛石护岸工程监理实施细则 1总则 1.1 编制目的:为了合理利用资金,确保工程质量,特制定本细则。 1.2编制依据:本细则根据工程施工承建合同、《堤防工程设计规范》GB50286-98、《堤防工程施工规范》SL260-98、《堤防工程施工质量评定与验收规程》SL239-1999、《水利水电工程施工质量评定规程》(试行)SL176-1996、《工程建设标准强制性条文》(水利工程部分)、《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号)、设计技术文件和国家工程建设管理法规文件等编制。 1.3适用范围:本细则适用于堤防抛石护岸工程。 2 开工许可证申请程序 2.1承包商向监理处报送招、投文件及中标通知书、施工承包合同后,监理处应立即下达开工令。承包商在接到开工令后着手进行施工准备工作。施工准备工作包括:1、编制施工方案、措施;2、制定施工进度计划;3、建立质量保证体系;4、完成建筑材料、半成品的检测和试验;5、组织施工机械进场;

6、按合同要求选择分包单位或不分包。 2.1.1工程开工前14天,承包商必须根据设计文件(包括施工图纸、设计修改通知、技术要求)及施工规范规程,结合工程实际情况编制施工组织设计方案。主要内容包括: (1)工程概况; (2)施工方案; (3)进度计划; (4)施工平面图; (5)技术组织措施、工程质量与施工安全保证措施; (6)施工准备工作计划; (7)检测与试验仪器设备的配置及检定计划; (8)机械设备选型、配置、数量及劳动力配置; (9)施工组织结构,人员配备及职责分工、联系方式; (10)其它需说明的特别事项。 2.1.2承包商应根据施工布置和人员机械的配置情况,在工程开工前制定施工总进度计划。进度计划必须合理,可操作性强,并同时满足招、投标书和施工承包合同对总工期的要求。 2.1.3承包商应按投标书的要求,并结合工程实际情况,建立内部质量保证体系,明确分工和各自的职责。各岗位人员应具有相应资质并按合同文件全

河道整治工程监理的实施细则

第五章河道整治工程监理实施细则 一、适用范围 本细则适用于**********工程的河道整治工程。 二、编制依据 本细则依据**********工程建设监理的招标文件、工程施工承包合同、工程建设监理合同、监理规划、设计文件与图纸、以及有关工程施工技术和工程验收规程规范编制。 本项目工程使用的主要技术标准、规程、规范及技术要求有: 水利工程建设标准强制性条文(水利工程部分) 《水利工程施工质量检验与评定规范》(DB32/T 2334-2013) 《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008) 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007) 《疏浚与吹填工程技术规范》(SL17-2014) 《水利水电工程施工质量评定标准-堤防工程》(SL634-2012) 《水利水电工程施工测量规范》(SL52-2015 ) 《水利水电工程施工作业人员安全操作规程》(SL401-2007) 《水利水电工程施工安全防护设施技术规范》(SL714-2015) 《水利工程建设项目施工监理规范》(SL288-2014) 三、专业工程特点 本工程项目属于治理工程,堤防是在既有河堤基础上加高、加宽,河道整治1.9km,河道开挖方案为断流降排水,使土方开挖不受地下水影响,土方开挖均为陆上方 四、专业工程开工条件检查 1、开工条件控制按下列程序进行: (1)向承包人进行监理工作交底。 (2)审批承包人报送的施工措施计划。 (3)施工质量保证体系的检查认可。 (4)施工组织设计审移交测量控制网点,审签施工单位的施工控制网点施测成果。

(5)检查与批复。 (6)检查施工条件。 (7)签发工程开工通知。 2、土方工程开工前7天,承包人应将实测的平、剖面地形测量资料报送监理部,经监理工程师签认的地形测量资料作为填筑工程量计量的原始依据。 3、土方工程开挖前,承包人应将开挖放样平、剖面图报送监理部复核,经监理部批准后,方可进行开挖。监理人的复核,并不减轻承包人对其放线准确性应负的责任。承包人不能因监理人指示纠正其放线错误而引起的工程量增加,向发包人要求额外支付。 4、承包人应负责清理开挖工程区域内的树根、杂草、垃圾、废渣及监理工程师指明的其它有碍物。除监理工程师另有指示外,主体工程施工场地地表的植被清理,必须延伸至离施工图所示最大开挖边线外侧至少5m的距离。主体工程的植被清理,须予挖除树根的范围应延伸到离施工图所示最大开挖边线、填筑线外侧3m的距离。 五、现场监理工作内容、程序和控制要点 1、监理工作内容 (1)土方开挖前的准备工作 1)审查承包人提交的施工方案方案,降排水措施 2)参加建设单位组织的测量交桩工作,并督促施工单位对控制点进行闭合复核,并审查。 3)审核河道整治工程放样、测量成果,放样精度满足设计或规范要求。 4)审查施工单位使用的测量仪器检定报告,其检定报告应在有效期内。 5)审查进度计划的合理性,发现实际进度滞后计划进度时,要求承包人采取赶工措施。 6)督促施工单位按照批准的施工方案施工。 (2)土方开挖基本要求 1)土方开挖根据工程地质报告、降水措施和施工条件等情况,进行边坡稳定验算。 2)河道开挖前,应排除明水并降低地下水位,使其低于开挖面0.5米以下,

抛石护岸施工方案

水下抛石施工 本工程水下抛石工程量为13500m3,选用50~100T驳船3艘,运输能力完全能够保证施工需要。抛石施工受水位、流量、流速、流向、冲距、航运等因素的影响,为了保证抛投块石的进度和质量,拟采用1艘200T定位船分区分段进行网格抛投,根据施工现场的条件,将块石用驳船运至施工现场抛投水域范围后采用人工抛投,由专职施工人员进行抛投指挥,同时搞好安全施工。每个断面从江心向岸边,先脚后坡,但对崩坍较快的地段宜由近至远,先坡后脚,连续施工,突击完成。水下抛石施工程序分述如下: 水下抛石施工程序如下: 抛石前准备→抛石前测量→抛投试验→定位船定位→抛石船挂档→人工抛投→抛后测量检查→合格后移到下一抛投位置。 (1)抛石前准备 器材设备准备。测量仪器:经纬仪、G.P.S、全站仪、回声仪、流速仪、测绳、皮尺、标旗等;定位器材;500T定位驳船2艘、铁锚、钢丝绳、铰车和铁丝等;安全设备:救生圈、救生衣、导航标、灯、扩音喇叭等和其它一些必需设施。 (2)水下地形测量 采用GPS全球定位测量系统及海洋成图软件对抛石区水下地形测量后,绘制出水下原始地形图,其水下断面测量的比例为1:200,沿堤轴线方向40m测量一横断面,测点的水平间距控制在5m内。根据测量成果对抛投区进行划档分格,绘制小区抛投网络图,抛石网格拟采取10m×10m的小网格比较合适。且能够满足一次性抛投到位的要求。局部岸线不顺直的地方可采用变网格,但其网格大小不能超过20m×10m,各网

格的抛投量应根据图纸按网格上下断面方向的平均值求得按抛投断面计算出每个抛投小区的抛石数量,并对小区进行统一编号,报监理工程师核实后,作为抛石施工依据。 (3)抛投试验 用流速仪和回声仪测量施工部位的水流流速V和水深H,并对试抛块称重W,量测出石块的落距S,点绘S与VH/w1/6的曲线,推算出冲距公式S=kVH/W1/6中的系数K值。 (4)定位船定位 定位船的稳定性是定位作业的关键。可采用同一抛石区使用一艘定位船定位,于岸上设地锚的方法进行;根据抛区水深、流速、抛投试验确定的冲距参数计算出每一抛投小区的抛石提前量,得出石料船水面定位坐标,采用GPS全球定位放样,建立水中浮标,在岸边每隔一定距离埋设坚固的地锚,用以锚固船体。 放样结束后,将施工定位船(趸船)拖到施工地点进行抛锚定位。用全站仪测出定位船至断面杆的距离,以确定抛石船的位置。 定位船的抛锚顺序为:外上游主锚→里上游锚→里下游锚→外下游锚。

浅论机井工程监理实施细则

机井工程监理实施细则 一、总则 为有利于机井工程施工质量,规范监理活动,依据招、投标文件和项目法人与施工单位签订的施工承建合同(以下简称“合同文件”)、工程设计文件以及《机井技术规范》(SL256—2000)、有关工程施工技术规程、规范编制本细则。 本细则适用于机井工程。 二、施工准备工作监理 1、开工条件控制按下列程序进行。 (1)检查凿井队是否具备相应的技术资质等级,检查施工组成人员是否达到要求,不符合要求的施工队伍、人员等禁止入场。 (2)向施工单位进行监理工作交底:明确监理例行程序。下发监理作业表格;明确工程质量、进度、投资监理签证的程序;明确监理部与施工单位之间函件、文件、报表等公文手续;明确工程例会召开的地点、时间、会议议程等。。 (3)审批施工单位报送的施工措施计划:督促施工单位根据设计文件、施工合同及施工现场实际情况提交施工措施计划,并从施工设备、材料供应、施工方法、施工质量保证体系和保证措施、施工进度等方面检查是否满足施工合同工程的技术和进度要求。施工组织计划应包括以下主要内容。 1)工程概况。

2)施工准备(包括设备、材料供应、供电、供水等)。 3)施工布置。 4)质量保证措施。 5)组织管理机构 6)安全生产措施。 7)进度计划。 (4)施工质量保证体系的检查认可:施工单位应建立完善的工程质量管理组织体系,建立现场施工人员自检、专职质检员复检和质检负责人终检的“三检”制,完成质量保证体系文件的编制,建立健全施工质量保证体系,并报送监理检查认可。 (5)组织设计交底:在工程开工前,监理工程师应组织设计单位进行设计交底,使施工单位明确设计意图、技术标准和技术要求。 (6)移交测量控制网点,审签施工单位控制网点施测成果:在工程开工前,监理工程师应及时向施工单位移交测量控制网点,督促施工单位布设施工控制网点,并对其成果进行审查和校验。 (7)检查施工准备工作: 1)施工设备进场检验。施工单位应根据地层条件选择合适的钻机类型进入现场,并向监理报送进场设备报验单。监理工程师应检验设备是否满足施工工期、施工强度和施工质量要求,未经监理工程师批准的施工设备不得在工程中使用。未得监理工程师的书面批准,施工设备不得撤离施工现场。 2)施工准备检查。在施工前施工单位应平整好施工场地,并做到路通、水通、电通。监理工程师应检查施工单位钻机及附属配套设施的安装是否满足《机井技术规范》(SL256—2000)的要求。

河道工程监理细则

河道工程监理细则标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

治理深圳第三期第二阶段工程合同C 河道工程监理实施细则 一、总则 为有利于河道工程的监理活动,规范监理工作程序,依据《治理深圳河第三期第二阶段工程合同C监理规划》、《治理深圳河第三期第二阶段工程合同C建造合同文本》、《治理深圳河第三期第二阶段工程合同C监理合同文本》以及SL260-98《堤防工程施工规范》、SL17-90《疏浚工程施工技术规范》及水利水电施工技术规程、技术标准及BS系列规范编制本实施细则。本实施细则适用于深圳河第三期第二阶段工程合同C河道工程的监理工作。 本细则所述的河道工程为河道土方开挖及河道防护工程,其中河道防护工程项目仅包括土工反滤布、碎石层、块石层、干砌石、浆砌石、模袋混凝土,不含预制混凝土块、重力挡土墙、L型挡土墙、地下连续墙、土锚及找平混凝土等项目(细则另册)。 二、开工条件控制 测量工作承建商在河道土方开挖项目开工前,承建商应作为联合测量小组成员(成员由承建商、监理单位、雇主、香港代表组成)对该区域的地形进行复测。复测前承建商必须先做好测量前的准备工作 (1)人员准备。承建商的测量人员必须具有测绘工作的技术资质和相关测量经验。施测前必须将有关人员的资质、职称、本专业工作的简历列表报监理审查。 (2)测量设备。承建商必须备好适应本工程的测量设备。施测前必须把测量设备配置情况列表报监理审查(主要包括名称、数量、性能、精度、检校情况等),监理应到现场实地核验。

(3)根据设计图纸资料及现场查勘资料,确认工程所应用的平面、高程控制网和控制导线、基准点(桩)的位置和状况,拟定施测方案,作出设计(含方案图)。在施测前应将有关情况编入工程测量技术说明书(包括控制网、施测方案、施测要点、计算方法和操作规程等)。 (4)联合测量小组对原始地形进行复测。 地质补充勘察工作 监理工程师应要求承建商须完成地质补充勘察及污染土分析工作。承建商应根据施工详图和相应的技术规范要求,提出一份地质勘察施工计划,并将《施工组织设计/施工技术方案报审表》报工程主任审批。该计划的内容包括: ①钻孔布置图; ②施工进度计划; ③施工机械设备资料; ④室内试验承担单位资质材料; ⑤安全措施。 承建商待钻探完成后应对土质进行污染土分析。分清污染土和非污染界线。并提供地质测绘工作经完成的认证记录。 在河道土方开挖施工之前28天、承建商应根据施工详图及有关规范的规定,将包括(但不限于)下述内容的施工措施报工程主任审批。其内容包括: ①施工开挖平面布置图;

抛石护岸施工方案(工程科)

水下抛石施工 本工程水下抛石工程量为,选用~驳船艘,运输能力完全能够保证施工需要。抛石施工受水位、流量、流速、流向、冲距、航运等因素的影响,为了保证抛投块石的进度和质量,拟采用艘定位船分区分段进行网格抛投,根据施工现场的条件,将块石用驳船运至施工现场抛投水域范围后采用人工抛投,由专职施工人员进行抛投指挥,同时搞好安全施工。每个断面从江心向岸边,先脚后坡,但对崩坍较快的地段宜由近至远,先坡后脚,连续施工,突击完成。水下抛石施工程序分述如下:水下抛石施工程序如下: 抛石前准备→抛石前测量→抛投试验→定位船定位→抛石船挂档→人工抛投→抛后测量检查→合格后移到下一抛投位置。 ()抛石前准备 器材设备准备。测量仪器:经纬仪、、全站仪、回声仪、流速仪、测绳、皮尺、标旗等。定位器材。定位驳船艘、铁锚、钢丝绳、铰车和铁丝等。安全设备:救生圈、救生衣、导航标、灯、扩音喇叭等和其它一些必需设施。 ()水下地形测量 采用全球定位测量系统及海洋成图软件对抛石区水下地形测量后,绘制出水下原始地形图,其水下断面测量的比例为:,沿堤轴线方向测

量一横断面,测点的水平间距控制在内。根据测量成果对抛投区进行划档分格,绘制小区抛投网络图,抛石网格拟采取×的小网格比较合适。且能够满足一次性抛投到位的要求。局部岸线不顺直的地方可采用变网格,但其网格大小不能超过×,各网格的抛投量应根据图纸按网格上下断面方向的平均值求得按抛投断面计算出每个抛投小区的抛石数量,并对小区进行统一编号,报监理施工全过程管理人员核实后,作为抛石施工依据。 ()抛投试验 用流速仪和回声仪测量施工部位的水流流速和水深,并对试抛块称重,量测出石块的落距,点绘与的曲线,推算出冲距公式中的系数值。 ()定位船定位 定位船的稳定性是定位作业的关键。可采用同一抛石区使用一艘定位船定位,于岸上设地锚的方法进行。根据抛区水深、流速、抛投试验确定的冲距参数计算出每一抛投小区的抛石提前量,得出石料船水面定位坐标,采用全球定位放样,建立水中浮标,在岸边每隔一定距离埋设坚固的地锚,用以锚固船体。 放样结束后,将施工定位船(趸船)拖到施工地点进行抛锚定位。用全站仪测出定位船至断面杆的距离,以确定抛石船的位置。

工程监理实施细则范文

模板工程监理实施细则 监理单位: 编制: 审批: 日期: 2016年04月04日 目录 1工程概况 (1) 2编制依据 (1) 3监理工作的内容和流程 (2) 4监理工作的控制要点和目标值 (4) 5监理工作的方法和措施 (6)

1 工程概况 2 编制依据 已审核批准的监理规划。 与专业工程相关的工程标准、设计文件和技术资料。 与专业工程相关的主要工程标准有(不限于): 1 《建设工程监理规范》(B50319—2013) 2 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002) 3 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 4 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ128-2010) 5 《建筑工程大模板技术规程》(JGJ74-2003) 6 《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) 7 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 8 国家其地方颁布的与专业工程相关的规章制度 已审核批准的施工组织设计、施工方案及专项施工方案。 建设单位的其他有关专业管理规定。 同类工程项目的相关资料。 3 监理工作的内容和流程 监理工作内容 模板工程的监理工作是整个工程监理工作的重要组成部分,模板工程质量的优劣直接影响钢筋砼工程和装修工程等后续工程质量的优劣,必须按部就班,环环相扣地监理好模板工程的施工。 熟悉施工图纸,了解钢筋砼构件所需模板的规格、数量和大致拼装方法。 审查施工单位单项施工组织方案的可行性,督促其开展技术交底和安全交底工作。

检查施工单位配制模板的合理性。 严格做好模板木枋等周转材料的进场验收工作,根据施工单位的投标承诺控制模板质量。 支撑体系的强度、刚度及稳定性必须良好,符合计算书规范的要求,确保浇筑的砼构件的绕度在规定值范围内。 模板安装好以后,应校核其轴线垂直度,几何尺寸及梁、墙、柱顶对角线是否有误。模板安装完成后,督促施工单位及时报验,根据规范再逐条系统地进行检查,确保砼浇筑的顺利进行。 模板工程监理工作流程 模板工程质量控制工作流程如下图:

河道整治及生态修复监理细则

淮安市白马河上游九条河道整治及生态修复工程 监 理 细 则 监理单位:江苏省工程勘测研究院有限责任公司洪泽县白马湖生态保护项目监理部 日期:2016年11月22日

施工监理实施细则 说明: 1.本细则依据工程承建合同文件、设计文件以及《水利水电工程施工监理规范》SL288-2014、《水利工程建设标准强制性条文2016版》等有关工程规范编制。 2.编制单位:江苏省工程勘测研究院有限责任公司洪泽县白马湖生态保护项目监理部 批准人: 编制人: 洪泽县白马湖生态保护项目监理部 日期:2016年11月22日

施工监理实施细则 1、总则 1.1本细则依据工程承建合同文件及有关工程规程规范和技术标准编制。 1.2 本细则适用于水利水电工程建筑材料的质量监理。 2、承包人的责任 2.1承包人应向监理提交建筑材料的采购合同、出厂质量证明、出厂合格证和出厂试验报告。 2.2承包人必须按合同的有关规定建立检测试验室或委托有资质的检测单位,对施工中采用的建筑材料进行自检取样试验,并按规定将试验报告报送监理审查和核备。 2.3监理可按监理合同规定或项目法人要求对建筑材料进行抽检试验,承包人应为监理的抽检试验提供方便。 2.4承包人计划使用代用材料时,应报送监理审批。 2.5承包人应对提供使用的所有材料负全部责任。一旦发现使用不合格的材料,应按监理指示予以更换并将不合格的材料运离工地,并承担由此造成的一切损失和合同责任。 2.6承包人未按规定进行建筑材料的质量检验而造成施工进度延误的,由承包人承担合同责任。 3、申报签证程序

3.1建筑材料进场前,承包人应按合同有关条款规定,将拟选择的有生产许可证的厂家,采购或使用计划,一并报监理审查批准后方可实施。 3.2在建筑材料进场前,承包人应按规定,进行检测试验,并向监理报送《进场材料报验单》。 3.3上述报送文件连同签审意见单均一式四份,经承包人项目经理签署并加盖公章后报送监理部,监理部在检查合格后予以签证确认,承包人方可使建筑材料进场。 3.4 如果承包人未能按期向监理部报送上述文件时,由此造成施工工期延误和其他损失,均由承包人承担合同责任。 4. 质量检验程序 4.1钢筋与型材 4.1.1钢筋与型材,生产厂家应有生产资质和生产许可证,每批应有出厂日期、生产合格证及产品质量检验报告。 4.1.2钢筋使用前,按同品种、同等级、同炉号、同厂家生产每60t一批(不足60t的按一批)验收,每批至少取样一组,做抗拉及冷弯试验。 4.1.3钢号不明的钢材,经试验合格后方可使用,但不能在承重结构的重要部位上使用。对钢号不明的钢材进行试验,其抽样组数不得少于6组。 4.1.4钢筋的焊接方法应符合有关规程规范,对使用的不同品种、钢号、直径的钢筋之间焊接均需至少进行一组焊接强度试验。

基床抛石、夯实监理细则

青岛港前湾港区四期工程 5~8泊位水工工程 床 抛 石 打 夯 监 理 实 施 细 则 监理单位:山东省交通工程监理咨询公司 青岛港前湾四期水工项目部 编制人: 审核人: 编制日期:2009年1月

目录 1、工程概况 (1) 2、监理范围和目标 (2) 3、监理工作内容 (2) 3.1 质量控制措施 (2) 3.2 进度控制措施 (6) 3.3 费用控制措施 (7) 3.4 HSE控制措施 (7)

1、工程概况 1.1工程分项名称 青岛港前湾港区四期工程码头主体基础施工基床抛石工程、基床夯实工程。 1.2工程地点 青岛港前湾港区工程位于青岛市经济技术开发区前湾南港区。1.3工程项目组成 基床抛石工程、基床夯实工程。 1.4工程规模: 码头全长1320m,基槽k+0~k+243m段底标高为-22.0m,底宽为24.2m,k+243m~k+1320m段底标高为-24.5m, 底宽29.55m,抛石顶标高为-20.0m,抛石量10~100kg块石20万方,开山石3.83万方,二片石1.13万方。 2、监理范围和目标 2.1 监理范围 抛填石料的质量、抛填范围、分层厚度;夯实范围、夯实遍数、夯实效果;HSE工作。 2.2 质量目标 本工程的施工质量等级按《港口工程质量检验评定标准》要求进行控制,并达到优良。 业内资料及时准确,符合规定要求。 2.3 进度目标 按甲方要求的施工进度控制。

2.4 费用控制目标 中期支付的工程质量达到合同标准,工程费用控制在该分项工程的预算之内。 2.5 HSE目标 健康(H)目标:无疾病传播、无辐射损害人员健康。 安全(S)目标:杜绝重大伤亡、火灾、重大施工安全事故。 环境(E)目标:最大限度保护生态环境,无施工污染。 3、监理工作内容 3.1 质量控制措施 3.1.1 基床抛石 1)审批承包商开工前提交的该分项工程的施工方案。 检查施工方在工程开工前的各项开工准备,审核承包商用于本工程的各种抛石施工船舶机械、人员是否符合工程要求,同时确定抛石石料来源。在进行基床抛石前,还要检查基槽是否有回淤出现,出现回淤要求施工方进行清理。 2)质量控制点 ①进场原材料 抛填石料要求未风化、不成片状、无严重裂纹、级配良好;块石饱水抗压强度不低于50Mpa。 ②抛填范围、基床顶标高 基床顶宽不小于设计宽度即50.2m,且不大于50.6m,根据施工图纸及岸上的导标对抛填范围进行检查。