文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 空气采样探测器设计方案

空气采样探测器设计方案

空气采样探测器设计方案
空气采样探测器设计方案

空气采样探测器设计方案

极早期主动式空气采样感烟探测系统技术方案

一、项目概述

本项目为暗室工程新建项目~单层高度20米以上~考虑到防火要求~因空间高~不宜采用普通点型火灾探测设备~为达到暗室高大空间的火灾防护能力~最大限度的减少~避免火灾隐患~确保整个火车站正常运营状态。我方采用了澳大利亚Vision生产的极早期主动式空气采样感烟探测系统VESDA对大楼火灾系统进行监控。利用VESDA系统先进的探测技术~卓越的探测性能对高大空间提供可靠的保障。系统主要由安装在现场的VESDA标准型探测器和设置在主站房一层消防控制室的集中监控微机组成。整个系统连接成一个网络~可以通过监控微机对全部前端探测器进行编程~监控和维护等工作。

二、方案设计依据

本方案在设计过程中依据了下列相关文件

, 《火灾自动报警系统设计规范,GB50116,98,》

, 《火灾自动报警系统施工及验收规范,GB 50166,92,》

, 《火灾报警器通用技术条件,GB4717,1993,》

, 《消防联动控制设备通用技术条件 GB16806,1997》

, 《VESDA System Design Manual Version 2.2》,Vision公司

设计手册,

, 《VESDA设计规范2002》,北京华脉金威公司企业标准,

, 《VESDA施工及验收规范2002》,北京华脉金威公司企业标准,

三、 VESDA产品功能及介绍

3.1. 综述

VESDA——VERY EARLY SMOKE DETECTION APPARATUS~中文翻译为:极早期的烟雾探测设备~这是根据产品的功能而起的名字。而根据其原理特点~也称其为主动吸气式或采样式烟雾探测器。

澳大利亚Vision公司生产的VESDA的第一代产品早在七十年代就已研制出来了。在1983年就已开始推向全球~并被广泛采用。VESDA以其先进的技术和完善的品质享有最高声誉~成为保障高价值财产和重要设备设施安全的第一选择。

3.2. 燃烧过程的认识

火情的发展一般分为四个阶段:不可见烟,阴燃,阶段、可见烟阶段、明火阶段和高温阶段。上图展示了火灾的整个演变过程。传统的火灾报警系

火灾发展趋势与VESDA探测范围示意图

统通常是在可见烟阶段才能探测到烟雾~发出警报~此时火情所造成巨大的经济和财产损失已不可避免。请注意:在此之前~不可见烟阶段给我们提供了充裕的时间~VESDA可以及早探测险情~并控制火情的发生和曼延。

VESDA在火灾的初始阶段,即不可见烟阶段,就可提供多达三级的警报信号。可以根据需要进行设置~使 VESDA在火警1或火警2时启动灭火装置~从而遏止火灾的进程~得以确保设备的安全。

3.3. VESDA的工作原理

火灾发生的前兆一般是烟的产生~越早探测到烟雾~越能更快地起到报警的效果。为了达到这一目的~VESDA一改传统点式探测系统~等烟雾飘散到探测器再进行探测的方式~而是采用新的理念~即主动对空气进行采样探测~保护区内的空气样品被VESDA内部的吸气泵吸入采样管道~送到探测器进行分析~如果发现烟雾颗粒~即发出报警。

VESDA是一种基于激光探测技术和微处

理器控制技术的烟雾检测装置。具有许多其

它烟雾检测系统不具备的特性。这些特性改

善了以往烟雾探测设备的性能~简化了操作

并增加了系统的可靠性。

VESDA设计思想是在火灾初期(过热、闷烧、或低热辐射和气溶胶生成等无可见烟雾生成阶段)的探测与报警~报警时间比传统探测设备早数小时以上~可以在火灾生成初期消除火灾隐患~使火灾的损失降到最小。

VESDA的工作原理是通

过分布在被保护区域内的

采样管网采集空气样品~

经过一个特殊的过滤装置

滤掉灰尘后送至一个特制

的激光探测器~空气样品

在探测器中经分析~将空

气中燃烧产生的微粒加以

测定~由此给出准确的烟雾浓度值~并根据使用者事先确定的报警浓度值发出火灾警报。

3.4. VESDA的具体性能

VESDA除了具有优越的硬件性能意外~还具有先进丰富的软件功能~因此说VESDA是一个高度智能化的产品。

, 交互式LCD显示

, 三级密码准入设定

, 设定探测器名称和场所

, 四级报警阈值设定

, 白天~夜间~周末~节假日报警阈值设定

, 报警及故障情况设定

, 报警~故障~操作情况~时间记录,18000个事件,

, 参考探测器设定

, 自学功能设定

3.5. VESDA的质量保证

VESDA 是一个几乎不需要维护的产品。

澳洲VISION公司的生产过程已经全部通过了ISO9001系列认证。其质量是无可挑剔~而其本身的功能设计也为其可靠使用提供了保障。

VESDA 的核心部件---激光探测腔~是决定探测器性能的基本所在。VESDA采用双重过滤技术~吸入的空气首先被过滤掉20μm以上的灰尘颗粒。其中10%的空气作为样品送入激光探测腔进行分析~其余90%的空气经过二次过滤~过滤掉所有超过0.3μm的粒子。这些干净的空气用来吹洗探测腔中的光学器件~使之保持清洁。因此~激光探测腔是不可拆开的~也不需要维护~使用寿命在10年以上。

VESDA的另一个关键部件是吸气泵。此泵在VESDA工作期间连续运转从不间断。吸气泵采用了VISION公司的专门技术~不但转速自动可调~而且高效率、低功耗、低噪声。连续工作寿命在10年以上。

VESDA的过滤器~具有粒子计数功能~可自动累计灰尘颗粒数量~其数量为500万个。VESDA可自动计算过滤器的使用寿命~并提醒更换。一般场合下~过滤器的使用时间在5年以上。而过滤器本身使廉价和易于更换的。

VESDA体积小巧~重量只有4公斤~耗电18W。安装非常方便。其PVC管网更构造简单~敷设容易。而且很少有故障因素~维护非常方便。

而点式探测器~则每隔一定时间~就需要清洗~而且要拆装探头。而探头的安装位置一般较高~拆装会有一定困难~而清洗期间的保护也是问题。

VESDA的管网布设~每个采样孔的大小位置~管路的长短~弯曲均有仿真软件进行验算~确保实际使用效果。

3.6. VESDA的自学功能和自我监测功能

VESDA可编程设定4级报警值。同时具有自学习功能。可在15分钟~~15天的时间里自动识别并适应现场情况~自动调节报警阀值。并可区分上~下班~周末、节假日等情况~做出适当的报警设定。既起到好的保护效果~又防止误报。

VESDA具有完善的自我监测功能~可以诊断其自身和采样管网的工作状态~提示各种故障。吸气泵根据网管中的气流情况自动调整转速~达到最佳采样效果。

3.7. VESDA的误报、防干扰功能

VESDA具有极高灵敏度~是否会产生误报是人们关注的一个重要问题。在防止误报方面~VESDA采取了一系列措施。

1、通过过滤器滤掉20μm以上的灰尘颗粒~消除灰尘的影响。

2、是可以设定参考探测器~排除保护区外环境对保护区内的影响。

3、对于确实发生的烟雾进行持续监测~并可以通过报警延时排除一次性偶发烟雾造成报警。

VESDA在现场的PVC管网不受电磁干扰的影响。自身的数字化处理技术~既不会受到电子干扰的影响~也不会对环境造成干扰。VESDA已通过了各种电磁兼容性认证~从而在电气方面也避免了误报的可能。

3.8. VESDA的网络功能及软件介绍

888 8

PP

SS

L L Ext

ern

al 8888 8 8 PS

U

P

VESDA 网络示意图 C

L

iVESDA是一个充分模块化网络化的产品。

n

012实际上是由VESDA采用了模块化结构设计~一台标准的VESDA VLP-k 探测器单元~编程模块~显示模块三个主要部分组成的~完成空气采样和烟雾探测的基本功能~编程器用于探测器参数设定及各种监测指标的显示。及保存18000个事件记录~一个编程模块可以对多个探测器进行编程。显示单元用于进行报警显示及烟雾值显示。同时还显示VESDA的工作状态及各种故障。VESDA的模块化设计使用户可以根据实际需要合理配置设备~做到经济合理。

作为信息时代的产物~VESDA充分考虑了网络功能~每台VESDA 均带有标准的485接口~可以互相联接和与计算机联接构成网络—VESDANET~而且前面所说的VESDA三个模块之间也使以485口联接的~一台VESDA实际上就是一个小的VESDA 网络。一个VESDA网络有250个节点~一个模块也算作一个节点~可以独立在网络上联接。节点之间距离可达1300M。网络全长达315公里。VESDA网络上的任何一个节点都可以共享其他节点的信息。网络上的任意一个编程器都可以看到网络上所有节点的情况。前面提到的参考探测器功能即是通过网络实现的。

利用VESDA网络功能~一个最普遍做法是~可以把探测器单元放在现场~而把显示及编程模块集中布置在软件VSM3。

VESDA的网络功能不单为其自身系统的管理提供了方便~也为与其他系统的联

接提供了条件。可以按楼宇管理系统及其他上层管理网络~甚至可以自动拨号通过电话线将信息发往远方~使得更大范围内的资源共享和网络管理成为可能。

通过在电脑上安装并运行VSM3软件~可实现对整个VESDAnet网络的集中监

控。

由于VESDA设备的模块化结构~VESDA探测器可以被分解为探测器、显示模块

和编程模块。各模块可以作为网上节点布置在网络上任一位置。对于VESDA VESDA 规模较小的网络~将显示单元集中在控制中心~即可监控各相应探测器的工作

状况。在VESDAnet上~一个编程模块可对网络上所有设备进行编程和查看。因此

对于多台VESDA探测器构成的VESDAnet~只配备1-2个编程模块即可~从而可以

减少投资~节约费用。

网络管理软件VSM3功能简介

VSM3是澳大利亚VISION公司专门为VESDAnet 开发的专用报警管理及设备配

置软件。主要功能包括:软件对组成网络的VESDA设备可实现烟雾浓

VSM3之报警显示功能

度变化趋势曲线、报警及故障的确认、保存历史纪录、远端查询、远端报警、

系统集中配置、生成报表、报警平面图显示、在线帮助等功能。另外~在

VESDAnet 中VSM3可以替代网络当中的编程模块及显示模块~从而可以在大型的系统中大幅度地降低设备硬件成本~提高设备的集中监控、集中管理水平。下面是VSM3的几个主要操作及显示界面。

SM3软件的报警显示功能,上图,~可以替代VESDA主机上的显示面板~提供与其完全同步的报警显示~可以远端实现模式选择、静音、复位、隔离等操作~并能够以文字方式显示当前环境烟雾浓度,下图,、四级报警阈值、采样管当前气流状况等方面的信息~为集中监控提供了很大方便。

VSM3具有完善的报警、故障记录及查询功能~可以方便地记录、查询以往的报警、故障、操作等记录,下图,。为明确火警及故障的发生时间、报警发生后所采取的相应操作、了解设备运行的基本状况提供了很大的方便。

VSM3之VESDA烟雾变化曲线图

另外~VSM3软件还提供了网络器件管理、配置、通过电话线路实现远程报警等多种功能。总之~在 VSM3软件上可以对VESDAnet上的全部节点

实现完全等同于设备硬件的全功能显示及编程操作~是一个功能强大的系统管理软件。

VSM3之VESDA报警事件查询列表

3.9. VESDA的应用

3.9.1 VESDA的应用概况

VESDA被世界许多国家及重要部门广泛采用~目前VESDA已通过澳大利亚、美国、英国、德国、韩国、泰国、马来西亚、中国、台湾、香港等国家和地区的市场准入~并成为澳大利亚电信标准、韩国核电标准、美国超净室标准、台湾超净室标准。

VESDA主要用于保护高价值财产和重要设备设施的场合、列举如下:

*军用设施 *宾馆、写字楼、商业中心 *铁路枢纽、隧道

*住宅、公寓 *医院、大学、图书馆 *机场、航空设施

*工厂、采油 *广播电视工程 *体育场馆、娱乐中心

*车间、仓库 *电信机房、计算机房 *水力、电力设施

*洁净室、冷库 *博物馆、美术馆、展览馆 *剧院、古典建筑

其中~重要用户包括:

电信领域:中国电信、香港电信、日本电信、美国AT&T、马来西亚电信、澳大利亚电信、挪威电信、美国GT&E、英国电讯、和记电讯、大东电报局。

金融领域:伦敦股票市场、花旗银行、英国渣打银行、泰国商务银行、英伦银行、德国银行。

计算机领域:施乐计算机中心、数字设备公司、IBM公司、INTEL公司、UNISYS 公司等。

电力领域:英国伯克利电站、DAIMEY电站、SELLAFIELD核电站、TOHUKU发电厂、韩国电力公司、ULCHIN核电站。

交通运输:香港新机场、慕尼黑机场、英国宇航公司、波音公司、英国航空公司、香港地铁、伦敦地铁、墨尔本机场、纽约机场、太空穿梭机、北京国际机场。

著名建筑:麻省理工学院、丹佛大学、普林士敦大学、白金汉宫等。

大公司主要场所:索尼公司、三洋公司、东芝公司、美国通用汽车公司、VOLVO 汽车公司、佳能公司、NEC等。

四、方案设计

4.1. 设备选型

昆明铁路客站改扩建消防工程中~主站房东、西楼中央候车室为20米以上独立大空间~依据以上VESDA产品对大空间火灾探测的适用性与先进性~在主站房东、西楼候车大厅及进站大厅采用早期烟雾报警系统。 4.2. 实施方案

4.2.1 系统构成

本系统由分布在主站楼东、西楼候车室大厅上空~进站广厅上空网架的VESDA 探测器和空气采样管网~安装在主站厅一层消防值班室的监控报警微机及系统附属设备组成。

4.2.2 配置方案

在主站楼东、西楼候车室大厅上空~进站广厅上空网架探测器采样管~主采样管安装在相应保护区域的主梁下或者网架下~保证主采样管的平直。采样孔间距6米~孔径3mm~并用红色标识标明~采样管末端堵头中心孔4mm~采样孔要求清洁

光滑~采样管所有弯曲采用大半径弯头。设置三台VESDA探测器~探测器主机设置于弱配线间内。

4.2.3 监控中心的设置

监测中心设置在博览中心的消防控制室~探测器由专用网络线组成VESDA’net 网络~通过远程网络接口,VRT-300,,把VESDA数据信息传到监控中心~再由专用通信模块,PC-LINK,转换成RS-232口~接入装有VESDA专用软件(VSM-3) 的监测电脑。实现实时监控现场的烟雾浓度变化、设备状态等所有预期情况。

4.2.4 电源供应

本方案共采用3台VESDA专用电源供电~由220V交流变至24V直流~并带有备用电池~可在220V主电供应故障时~电源仍可以向系统供电~保证系统正常工作。电源设备与VESDA探测器联网~监测中心可监视电源状况。当电源主电故障~备电投入时~探测器自动转为节电工况。

4.2.5 与其它报警系统的连接

为了与其他报警设备集成~VESDA提供了两种连接界面以供选择。一种是利用VESDA系统提供的RS-232接口~和通讯协议可以实现与其他报警设备的高级连接。而另一种则是利用VESDA主机上提供的7或12个继电器实施连接~这些继电器可以被分别编程对应于报警主机上的四级报警~故障~静音等操作~通过传统报警系统的监视模块与传统报警设备相连~作为一台区域报警器使用。本方案采用的是第二种方案~探测器所提供的继电器信号,可达7个,通过回路总线上的监视模块传至传统报警主机上。

下面是赠送的中秋节演讲辞,不需要的朋友可以下载后编辑删除~~~谢谢中秋佳节演讲词推荐

中秋,怀一颗感恩之心》

老师们,同学们:

秋浓了,月圆了,又一个中秋要到了!本周日,农历的八月十五,我国的传统节日——中秋节。中秋节,处在一年秋季的中期,所以称为“中秋”,它仅仅次于春节,是我国的第二大传统节日。

中秋的月最圆,中秋的月最明,中秋的月最美,所以又被称为“团圆节”。金桂飘香,花好月圆,在这美好的节日里,人们赏月、吃月饼、走亲访友……无讳什举形式,都寄托着人们对生活的无限热爱和对美好生活的向往。

中秋是中华瑰宝之一,有着深厚的文化底蕴。中国人特别讱究亲情,特别珍视团圆,中秋节尤为甚。中秋,是一个飘溢亲情的节日;中秋,是一个弥漫团圆的时节。这个时节,感受亲情、释放亲情、增进亲情;这个时节,盼望团圆、追求团圆、享受团圆……这些,都已成为人们生活的主旋律。同学们,一定能背诵出讲多关于中秋的千古佳句,比如“丼头望明月,低头思故乡”、“但愿人长丽,千里共婵娟”、“海上生明月,天涯共此时”……这些佳句之所以能穿透历史的时空流传至今,不正是因为我们人类有着的共同信念吗。

中秋最美是亲情。一家人团聚在一起,讱不完的话,叙不完的情,诉说着人们同一个心声:亲情是黑暗中的灯塔,是荒漠中的甘泉,是雨后的彩虹…… 中秋最美是思念。月亮最美,美不过思念;月亮最高,高不过想念。中秋圆月会把我们的目光和思念传递给我们想念的人和我们牵挂的人,祝他们没有忧愁,永远幸福,没有烦恼,永远快乐! 一、活动主题:游名校、赏名花,促交流,增感情

二、活动背景:又到了阳春三月,阳光明媚,微风吹拂,正是踏青春游的好时节。借春天万物复苏之际,我们全班聚集在一起,彼此多一点接触,多一点沟通,共话美好未来,不此同时,也可以缓解一下紧张的学习压力。相信在这次春游活劢中,我们也能更亲近的接触自然,感悟自然,同时吸收万物之灵气的同时感受名校的人文气息。

三、活动目的:

1. 丰富同学们的校园生活,陶冶情操。

2. 领略优美自然风光,促进全班同学的交流,营造和谐融洽的集体氛围。

3. 为全体同学营造一种轻松自由的气氛,又可以加强同学们的团队意识。

4. 有效的利用活劢的过程及其形式,让大家感受到我们班级的发展和进步。四、活动时间:XX年3月27日星期四

五、活动参与对象:房产Q1141全体及“家属”

六、活动地点:武汉市华中农业大学校内

七、活动流程策划:

1、27日8点在校训时集吅,乘车

2、9点前往华农油菜基地、果园,赏花摄影

3、10点30,回农家乐开始做饭,进行“我是厨王”大比拼

4、1点30,收拾食品残物,开始集体活劢

5、4点,乘车返校

八、职能分工及责任定岗

1、调研组:负责前期的选址、策划的撰写、实地考察、交通工具的联系和检验

组长:金雄成员:吴开慧

2、安全保卫组:负责登记参加春游的人数,乘车前的人数的登记,集体活劢时同学的诶假的実批,安全知识的培训不教育,午餐制作的人员分组

组长:徐杨超成员:王冲

3、食材采购组:根据春游的人数和预算费用吅理购买食材

组长:胡晴莹成员:何晓艺

4、活劢组织组:在车上、赏花期间、主要是做饭完后的集体活劢期间的活劢的组织

组长:武男成员:冯薏林

5、厨艺大赛组织组:负责挃导各个小组的午餐的准备,最后负责从五个小组里推荐的里面选出“厨王”,厨王春游费用全免,

组长:朱忠达成员:严露

6、财务组:负责财务的报账及最后的费用的收取,做好最后的决算向全班报告

组长:杨雨

7、督导组:负责检查各组的任务的完成及协调各小组的任务分工

组长:叶青青

【注】以上只是大致的责任定岗,组长负主责,各小组要相互配吅,相互帮劣发挥你们的聪明才智去认真完成任务

九、注意事项

1、分组要尽量把做事积极的不不太积极的搭配,每组里都要有学生干部,学生干部要起带头作用

2、食材的购买不要太复杂了,先前想出菜谱,然后组织大家学习下烹饪知识,注意食材购买的质和量

3、注意提醒大家手机充足电,随时保持通讯畅通,有相机的同学带上相机,组织大家多拍几张全家福

4、游戏最好要能吸引全部人参加,让同学们能增加了解,班委们能更好的了解同学们的劢态,增进感情

各组应在规定时间前把活劢准备情冴向督导组报告,出现紧急情冴要第一时报告。督导组也可以及时把活劢的准备情冴在班委群公布,实时互劢。

中秋最美是感恩!无须多言,给父母一个微笑,给亲友一个问候,递上一杯清茶,送上一口月饼,这是我们给予父母最好的回报。感谢父母给予的生命,感谢父母给予的培养……老师们,同学们,这个中秋,我们要用一颗感恩的心来度过!心怀感恩!感

恩一切造就我们的人,感恩一切帮劣我们成长的人!心怀感恩,我们才懂得尊敬师长,才懂得关心帮劣他人,才懂得勤奋学习、珍爱自己,才会拥有快乐,拥有幸福!

老师们,同学们,中秋最美,美不过一颗感恩的心!中秋最美,美不过真心的祝福!

在此,我代表学校,祝老师们、同学们中秋快乐,一切圆满!

空气采样探测器培训

秦山二期工程 VLP-012空气采样探测器培训资料

VLP-012空气采样探测器要符合但不局限于以下标准:1、VLP-012空气采样探测器培训内容: 1)产品简介

2)使用环境 3)主要参数 4)工作原理 5)系统布线 6)系统检查 2、VLP-012空气采样探测器 1) 产品简介 VESDA是一种基于光学空气监测技术的微处理器控制的采样烟雾检测装置。VESDA系统由探测器和简单的PVC管网构成。探测器则由吸气泵、过滤器、激光腔、控制电路卡、显示模块等构成。吸气泵通过PVC管网从受监测的环境中连续采集空气样品送入探测器,空气样品进入激光腔,激光照射空气样品,烟雾粒子造成激光散射,由两个光接收器接收,接收器将光信号转换成电信号后送到探测器的控制电路卡上,信号经处理后转化为烟雾浓度值,该数值以数字和可视图条的方式显示在显示模块上,指示监测区域中烟雾的浓度。 VLP型探测器是感烟探测产品系列中的核心产品,它利用独有的探测原理,其灵敏度范围可达0.005-20%遮光率/米。VLP型探测器能在火灾的极早期阶段,精确地探测出烟雾浓度的变化。VLP-000是基本机型,主机面板为三个白面板,根据配置的显示器(代号为2)、编程器(代号为1),其型号也在VLP-000基本机型上相应的改变。此机型可安装四条采样管,保护区最大面积为2000m2;每条采样管最长不超过50米。该主机在工作时,四条管中任一管出现了达到报警阈值的烟雾,即发出声光报警并以数字和模拟光柱显示出当前烟雾值,但不区分是哪条采样管产生的报警。

VLP-012空气采样探测器具有如下功能特点: ●极早期预警:4级报警覆盖了火灾发生的各个阶段,即发热、冒烟、燃烧、高温。 可以在非常早的阶段就发现火灾前兆。 ●灵敏度高:具有高精度的激光探测器。其探测分辨力高达0.00075%obs/m,比 传统点式探测器高1000倍。 ●安装方便。布管灵活、主动采样,可突破气流、气层屏障,不为环境中的空调 设施的高度及广度所限制。 ●抗干扰性强。不存在电磁干扰问题。 ●可编程设定4级报警阈值,同时具备自学功能。 ●防止误报措施严密。 ●模块化、网络化。VESDA的模块化设计使用户可以根据实际需要合理配置设备, 做到经济合理。每台VESDA均可互相联接或与计算机联接构成网络。探测器、模块都可以作为网络节点在网络上独立工作。VESDA网络可以分为环路或开路形式,当按环路连接时,为容错网络。一个VESDA网络上最多可以有250个节点。网络上各节点间以二芯屏蔽电缆连接,节点的最大距离可达1300米。 ●消防联动控制。VESDA探测器所带的继电器可以和火灾报警设备、故障报警设 备、灭火设施等联动控制,也可以通过开放协议的接口设备与传统报警系统联接。 ●维护量小。其核心部件激光探测器,寿命在10年以上;另一个关键部件吸气泵, 采用了VISION公司的专门技术,连续工作寿命也在10年以上。 ●VESDA配有感温采样头,用于感温探测。感温采样头连接在保护区内采样点上, 平衡司采样头用感温材料封堵,采集不到烟气。当保护区内温度升高到规定温

浮游空气尘菌采样器

1.目的 规定FKC-IB型浮游空气尘菌采样器的标准操作规程,保证操作安全性和准确性。 2.范围 FKC-IB型浮游空气尘菌采样器的操作、维护及保养。 3.术语 无 4.职责 质量部人员严格执行此操作规程,做好本职工作。 5.内容 5.1将采样口、培养皿及外罩用消毒液消毒或紫外线灭菌。 5.2按主机面板设置的功能。 5.2.1V1.0表示软件版本号;O:1000表示操作员工号。L:0001表示采样位置;D:0010表示培养皿号;T:14-09-022 08:50表示日期和时间。按“确认”键,屏上的字体则显白,此时可按“→”键移位,按“↑”键则可更改操作员、采样位置、培养皿号、时间、日期、预设定采样量(升)等参数,更改完毕后按“确认”键确定。采样量可预设定为1000L、500L、600L,则按键“启动1”、“启动2”、“启动3”分别采样1000L、500L、600L 。 5.2.2若仪器有消毒残留液,则不放入培养皿,按启动键3,开始抽气,使消毒残留液蒸发,工作6分钟后,采样泵自动停止(设定的采样量决定采样时间)。若设备无消毒残留液,可直接进入下一步操作。 5.2.3放入培养皿,盖上针孔盖子,按启动键1或2后,本机则按预先设定的采样量(升)运转,泵开始抽气,到设定采样量时,泵停止工作,采样完毕,将培养基放入培养箱中培养。 5.2.4若使用遥控器操作,遥控器只能遥控启动1,用户可将常用的采样流量设置在启动1的位置。

5.2.5如要查询历史数据,在主界面状态下,按“菜单”键进入数据查询。按“一”键查询。如“2014/09/22 09:00 ”是当前时间,“0018/1000”是表示总共能存储1000组,当前是第18组。“2014/09/22 08:50”表示采样时间,“T:00' 10””表示采样用时。 5.2.6如需删除历史数据,将光标移动到“DEL:0”处,将“0”调为“5”后,按“确认”键,历史数据将被清空。 5.3注意事项 5.3.1本仪器如出现故障及时与其公司联系,切勿自行拆除。 5.3.2搬动主机时,应先拔掉电源插头,要求小心平稳移动,切勿倒置,以免损坏仪器。 6.相关记录 《仪器使用记录》

空气采样极早期报警系统施工方法

(二)空气采样极早期报警系统施工方法 1、取样管选材 A、选取材料必须配有国家建材质量检测中心的检测报告,其检测报告中注明阻燃指标,以便证明其是难燃自熄材质。 B、在有腐蚀性气体及温热交替较大场合宜选用ABS;在管路(四根)较短,弯头总和小于4个场合可以考虑采用UPVC材质;如果管路较长(>4个),可以采 2、辅料选材 3、取样管安装 (1)一般要求 A、标准采样管是在被保护区内安装外径为25mm的阻燃PVC管。 B、为确保通过空气采样系统气流状况通畅,吸气泵排出的气体的气压应与被探测区域的气压相等或略低。 C、取样管上取样孔采用Φ2.5-Φ4.0mm,取样孔之间距1-4m。一般将每根取样管分成三段。如单管长70米,前20m中取样孔为Φ2.5mm。中间30m取样孔为Φ3.00mm,后20米取样孔为Φ3.5mm。依次将取样孔变大,最末端塞为4个Φ4孔,每个取样孔上贴上指示标签。 D、取样管上直角弯应尽量避免小弧度,可采用半径大于或等于20cm手工弯制,故选用取样管为阻燃冷弯管。 E、取样管路总长度最好小于200米,极限250米(4根×50米、3根×70米、2根×100米),而每路取样管上取样孔的数量最好不超过25个,当只用一根管路时,长度不要超过100米。 F、每根管直角弯小于10个。

G、实际应用中,每根管路的长度应尽量接近,这样可使空气取样系统内部气流容易平衡。 H、若环境要求取样管承受很大的承载力或长时间暴露于强光、极热、极冷的环境中,或是遇到可溶解PVC管气体时,也可以使用ABS管或其他金属管材。 I、每个取样孔的间距(即保护半径)最大不应超过8米,管和管之间不大于8米,最小不应少于1米。 (2)取样管安装前加工及丈量 丈量现场确定取样管弯头数量,所用根数,配接直通数。每根管长3米,配一个直通,每1.0-1.2米配一个托卡。低层辅管可以先辅设后打取样孔,高空辅设必须先打取样孔,取样孔径Φ2.5mm,末端塞用Φ4mm钻头均匀打4个孔,然后粘好取样孔标签。 取样管长度依据设计手册和图纸中注明的长度。 管路处理一般有下列几种: A、切 用手锯切断,须将锯沫去净。用切刀时注意防止切手。 B、弯 一般取40cm长管将弯管器插入其中(弯管器一端用结实绳子连出,以便弯曲成形后可用力拉出弯管器),将热吹风机对其应弯部位吹加热,加热时要移动,使加热部分大于25cm,加热5-8分钟后可以手工弯曲成半径为20cm圆弧,注意弯曲一定均匀,防止死弯,同时必须保证弯曲后两头成90度角,并防止扭曲不在同一平面。 弯曲半径变化不是全部为半径20cm,两根管平行时,第一根为R20cm,那么第二根半径就必须是:200-间隙A-25mm,这样才能保证弯曲平行放置时,外观顺畅美观,但是最小半径不能小于R10cm,弯管后不要急于抽出弯管器,应稍等温度变低后,再用力抽出弯管器(通过绳索),如效果不好,可多次反复,成型后备用。 C、粘 粘接管路时应将管路端部外侧清洁干净,均匀涂胶长度为2cm,再将直通内壁(或三通内壁)均匀涂胶,然后再将两者插入,放置在平面上静止5分钟以上,以保证粘接后平行不弯曲。 D、伸缩缝 如果在冬天安装管路则夏季来临时管路涨长,容易上或下弯曲变形,夏天安装易出现在冬季收缩断裂,所以管路必须留有伸缩缝。一般每2根管长(含6米)留有一个直通不能粘胶。 E、毛细管 在天花板下方和机柜内部取样时,需用配接毛细管,毛细管总长小于0.6米。

FMST(空气采样)宣传手册

南京福莫斯特贸易有限公司

鼎盛特安全预警技术(北京)有限公司 早期预警的典型应用 FMST 吸气式感烟火灾探测报警系统已在众多领域得到广泛应用…… 由国际知名公司艾克利斯(Xtralis)投资和支持的鼎盛特安全预警技术(北京)有限公司( )旨在研发、制造并行销具有高新技术知识产权的FMST?吸气式感烟火灾预警系统。 极早期安全预警技术是尽早发现可能危及到重要设施或致使业务不必要中断的火灾隐患,并在威胁产生之前为用户提供充足的响应时间,从而防止灾害发生的高精探测技术。鼎盛特在全国范围内为各级政府、商务机构、重要建筑,以及不间断服务网络和设施提供高端的安全保护。FMST?吸气式烟雾探测系统已达到了国家新标准GB15631-2008中对特种火灾探测器的严苛要求。 鼎盛特拥有中国极早期烟雾预警领域的杰出品牌FMST?吸气式感烟火灾探测报警器。立足于近十年在国内安全预警技术领域的研发、生产与销售经验,借助于国际强大的金融与先进的管理体系支持,鼎盛特致力于不断创新,秉承本地化服务,在持续研究新技术,开发新产品的基础上,进一步拓展和完善安全预警系统在各领域的应用。 鼎盛特在北京高新技术园区建立了研发中心和生产基地,设有全国销售和技术服务中心。鼎盛特与渠道伙伴合作,与建筑工程承包商直接互动,共同服务于中国的普通消防、安全、建筑行业,以及其他例如通信、电力、烟草、轨道交通等专业的领域,确保建筑、重要资产、人身安全及不能间断的商业连续性。 鼎盛特秉承“好技术是企业发展的基础,好服务是企业发展的动力”原则,履行“即时响应,精湛服务”的承诺,以用户为关注焦点,提供最方便快捷,最高质量低成本的售后服务,使FMST?保持其国产顶级品牌地位,更好地保护人民生命和财产安全。 业务不能中断的场所:通信设施、金融数据中心、电力设施、 广电设施、公共交通、指挥中心 高大空间:中庭、室内场馆、剧场、会议中心、物流库、 高架库、仓库、厂房 外观要求高的场所:古代建筑、博物馆、美术馆、档 营销:南京FMST公司

LWC-1型空气微生物采样器

LWC-1型空气微生物采样器 中国建筑科学院空调所,解放军三0二医院和辽阳市康洁仪器研究所联合研制出LWC-1型空气微生物采样器,由辽阳市康洁仪器研究所生产。经医院、疾病预防控制、科研单位使用,结果满意。被卫生部《公共场所卫生监督监测条例,医院内感染及其管理》推荐使用。并装备了部队。获辽宁省科学技术进步奖,产品畅销全国26个省、市、自治区,产生了一定的经济效益和社会效益。 平皿沉降法是靠带菌尘埃的自然沉降,因而测得的菌落数不但受气流、风力、气溶胶粒度分布等因素影响,很不稳定。而该产品则弥补了上述不足,由于它的工作原理是连续、强制采样,它几乎不受外界因素的影响,性能稳定,加上该仪器基于冲击原理,能定量地收集空气中的微生物,还能采到物体表面上的微生物。是代替平皿沉降法的理想仪器。该产品具有体积小、重量轻(500克)、噪音低(<52分贝)、捕获率高、性能稳定、操作简单、便于携带、应用范围广泛等优点,在使用方面有六条突出特点:1、不同环境交替采样,不会造成交叉污染。即两次采样之间不必更换、消毒涡壳和叶轮。2、不仅能采到空气中的,还能采到固、液体表面上的微生物(如某医院从小儿痢疾病房的床垫表面上采到沙门氏菌,在烧伤病房卡片上采到绿脓杆菌)。3、采样方向灵活。可以任意方向采样(如某医院将采样器伸到空调系统内采到致病菌)。4、交、直流两用(用1号电池四节,也可用6V稳压电源)5、噪音低。在手术室、危重病房采样无干扰。6、采样时间短(最短半分钟)。适应于医院、公共场所、生物制品、制药行业、环境保护及室内空气质量等部门监测使用。 该产品使用方便,首先把普通琼脂培养基条插入采样器头部的涡壳内,启动采样,自动定时采样完毕后将培养基条放入恒温箱中进行培养,然后计数,最后根据公式计算。 ●提供德国进口琼脂培养基条(有效期六个月),用户不必自行加注琼脂,避 免在加注琼脂过程中的污染,也减少了准备工作的麻烦。 ●提供一次性基条(有效期二年),一次性基条经环氧乙烷灭菌,无菌、无毒。 使用前往基条内加注普通琼脂培养基即可。

空气采样技术要求规范-施工

3、采样管的安装要求: 1、主采样管采用外径?25毫米,径小于?21毫米,防阻燃U-PVC管,系统将采 用四路使用,每路尽量保持一样的长度。 2、管与管之间连接的直通外套径在?25毫米,并配壁卡塞。 3、采样管固定卡,采用双月牙形固定卡如下图,将螺杆采用焊接的方法固定在 房梁上,螺杆长度不底于20公分,每个固定点之间的间距应在1.5~2米之间保证PVC管不下垂不变形。 4、采样管固定卡,也可采用厂家配套的管卡,采用较紧的管卡防止时间过长管路固定不紧造成脱落现象。不出现变形如下图: 5、严格按图这上的孔径和位置打孔

采样孔在地面上打好注意打孔时需要锥形倒角,并在采样孔处粘贴红色采样孔标签,如下图 此标签为无偿提供 6、采样管拐弯处采用半径不底于20公分的弯管器弯成半圆如下图所示,减少气流阻力

7、空气采样管连接处直接套管使用方法如下:此处连接采用直接套管螺纹和镀锌铁管外螺纹绞和,绞和处采用生料带和乳胶组合密封保证绝对不能漏气(此时注意采样孔向下,由于采样管已打好采样孔无法进行打压测漏,故此处密封应特别注意。)

8、采样管的末端为采样末端堵头,此末端堵上开孔除采样功能外还兼有气流平 衡的功能,末端盖帽采用PVC材质。 9、整个采样管路安装前应首先做好一台主机所用的管路进行主机试抽气以保证 未瑞放烟,机器报警的时间不超过120秒。 10、主机所处位置便于人工操作,便于将来换过滤器盒按照JB 50166-2007火灾 自动报警系统施工及验收规,此设备需要对采样管道进行定期吹洗,最长的时间间隔不应超过1年,吹洗时从机器跟前对采样管加入高压气流反吹即可, 同时更换过滤器。 十一、施工要求 1.系统的布线,应符合现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规》 GB50166的相关规定。在施工安装时,应根据现行国家标准,对导线的种 类、电压等级进行检验。参考现行国家标准《火灾自动报警系统施工及 验收规》GB50166的相关规定,吸气式烟雾探测器火灾报警系统所采用的 信号线,电源线应采用铜芯绝缘导线或铜芯电缆。当额定工作电压不超 过50V时,选用导线的电压等级不应低于交流450V。 2.电源:由消防报警系统提供DC24V电源,每台电流小于500MA;共需提供 24V,20A电源。 3.模块:通过模块接入消防报警系统。消防报警系统提供每台吸气式烟雾 探测器1个输出3个输入点。

空气采样探测器设计方案

空气采样探测器设计方案 极早期主动式空气采样感烟探测系统技术方案 一、项目概述 本项目为暗室工程新建项目~单层高度20米以上~考虑到防火要求~因空间高~不宜采用普通点型火灾探测设备~为达到暗室高大空间的火灾防护能力~最大限度的减少~避免火灾隐患~确保整个火车站正常运营状态。 二、方案设计依据 本方案在设计过程中依据了下列相关文件 , 《火灾自动报警系统设计规范,GB50116,98,》 , 《火灾自动报警系统施工及验收规范,GB 50166,92,》 , 《火灾报警器通用技术条件,GB4717,1993,》 , 《消防联动控制设备通用技术条件 GB16806,1997》 , 《VESDA System Design Manual Version 2.2》,Vision公司 设计手册, , 《VESDA设计规范2002》,北京华脉金威公司企业标准, , 《VESDA施工及验收规范2002》,北京华脉金威公司企业标准, 三、 VESDA产品功能及介绍 3.1. 综述

 3.2. 燃烧过程的认识 火情的发展一般分为四个阶段:不可见烟,阴燃,阶段、可见烟阶段、明火阶段和高温阶段。上图展示了火灾的整个演变过程。传统的火灾报警系 火灾发展趋势与VESDA探测范围示意图 统通常是在可见烟阶段才能探测到烟雾~发出警报~此时火情所造成巨大的经济和财产损失已不可避免。请注意:在此之前~不可见烟阶段给我们提供了充裕的时间~VESDA可以及早探测险情~并控制火情的发生和曼延。

吸气式空气采样品牌型号大全

吸气式空气采样品牌型号大全 类别品牌型号 一、吸气式空气 采样烟雾探测器 盛赛尔XSS-1000 海湾(1)GST-MICRA空气采样式感烟火灾探测报警器 (2)GST-HSSD空气采样式感烟火灾探测报警器 凯德Kidde (1)53836-K183HART XL探测单元(标准灵敏度) (2)53836-K186HART XL探测单元(高灵敏度) (3) 53836-K182 HART XL显示模块 (4) 53836-K191 HART XL智能界面模块含调制解 调器 (5)53836-K-190 HART XL智能界面模块不含调 制解调器 (6) 53836-K205K-00 HART Mini底部接入型探测 器 (7) 53836-K205KN-00 HART Mini 底部接入型探 测器(网络版) (8) 53836-K205KN-01 HART Mini 顶部接入型探 测器(网络版) 科达士GO-DEX (1) ForeSEE 2000空气采样式双波光烟雾探测器 (2) ForeSEE 500空气采样式双波光烟雾探测器 (3) ForeSEE 501风管采样式双波光烟雾探测器 (4) Fore SEE 500空气采样探测主机 (5) Fore SEE 501空气采样探测主机 (6)Fore SEE 2000空气采样探测主机 福莫斯特FMST (1) FMST-IF4吸气式空气采样烟雾探测器 (2)FMST-SM111 吸气式感烟火灾探测报警器(分区型) (3)FMST-BM101 吸气式感烟火灾探测报警器(标准型) (4)FMST-BM111 吸气式感烟火灾探测报警器(标准型) (5) FMST-SM101 吸气式感烟火灾探测报警器(分区型) (6) FMST-MIN 吸气式感烟火灾探测报警器 (7) FMST-MIN 吸气式感烟火灾探测报警器 (8) FMST-Q280 吸气式感烟火灾探测报警器 (9) FMST-MIC 吸气式感烟火灾探测报警器(简约

MAS-100NT空气采样器中文资料

MAS-100NT? MAS-100NT?EX MAS-100Eco? MAS-100CG Ex?

完美精确的空气微生物检测系统 工作原理MAS-100?基于安德森撞击原理(1958),撞击速度小于20m/s,相当于安德森撞击等级6级。仪器内的抽吸装置将空气通过多孔盖(采样头)吸入,撞击到90mm 培养皿或60mm 接触碟上,空气中的微生物即被“捕获”到琼脂培养基上。取出培养皿在适宜条件下培养后,菌落计数。 MAS-100遵照标准ISO14698-1/2验证标准,标准速度为100L/min。 采样准确性采样空气体积会由于各种原因而受到影响,比如培养皿中浇入的培养基体积,环境中压强温度因素引起的空气密度的变化,不同规格的采样头等。 MAS-100?是目前市场上现有的最精确的采样仪器,MAS-100?系列(MAS-100Eco ?除外)拥有尖端的空气流量传感器。整个采样过程中,流量传感器通过 监测即时空气流量值的变化而传送信号至马达,通过 调节马达转速来控制吸入空气体积,以保证稳定的采 样速度100L/min.

高端产品V.S 低操作成本page 4

4 操作简单,打开穿孔盖,放置培养皿,采样后,取走培养。MAS-100NT?和MAS-100NT?Ex 设计简洁且精准,是洁净室和无菌环境 中检测空气微生物的最佳选择,广泛应 用于药厂,药检所和卫生防疫区域等行 业。 节约耗材成本 90mm平皿或者60mm接触碟,可以自 行配制不同的培养基。 测量精确 标准采样速度100L/min,误差±2.5%,内 置空气流量传感器。 采样体积 根据国际标准,建议药厂单次采样体积 为1000L. 升级版本 ?MAS-100NT?系列遵照 EN ISO14698-1/2验证标准。 ?硬件软件按照GAMP4标准设计并得 到认证。 ?SQS连续分次采样系统,避免采样周 期内的外界干扰。 ?USB通信接口,所有参数和功能设置 可以连接电脑完成。 ?图表式高清晰宽大显示屏,操作界面 友好直观。 ?错误操作警钟提醒 ?4分钟自动校验并生成校验报告,避 免人为校验误差 。 MAS-100NT?Cat.No. 1.09191.0001

应用空气采样式火灾探测系统的分析与思考参考文本

应用空气采样式火灾探测系统的分析与思考参考文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

应用空气采样式火灾探测系统的分析与 思考参考文本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1999年以来,笔者对某市电信局机房安装使用的空气 采样式火灾探测系统进行了质量跟踪。从两年多来的运行 情况看,该系统在火灾探测方面有着突出的特点,对早期 火灾报警能够起到积极的作用。该系统由抽取空气样本管 道网络、高效长寿气泵、空气流速控制器、烟粒子激光探 测器、信号微处理器、人工神经网络和火灾探测器等组 成,是1978年由澳大利亚VISION SYSTEM集团公司研 制开发,并在此基础上经过不断改进和完善所形成的火灾 报警产品,质量较为稳定。目前,已在美国、日本、加拿 大、马来西亚等国家应用,并取得了英国LPCB、美国FM 和德国VDS等国家认证机构的质量体系认证证书。从

空气采样火灾报警系统招标技术规范.

目录 第一部分:项目概述 第二部分:设计依据 第三部分:系统的总体要求 第四部分:空气采样系统特性 第五部分:服务要求及验收 第六部分:品牌推荐 第一部分:项目概述 1. 项目概述 本设计系统为上海气象局机房项目中的火灾预警系统,系统包括通讯机房和机房2两个区域。第二部分:设计依据 本方案设计严格遵守国家相关的法律法规,招标方所提供的系统技术要求以及为保 障系统正常运行所应遵守的设计规范。 本设计除遵守国家相关的法律法规以外,还参照了美国,英国和澳大利亚国家标准 中关于空气采样系统设计的相关条款。 本方案在设计过程中依据了下列相关文件。 ● 设计参照标准: 1、《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-2005 2、《气体灭火系统设计规范》 GB50370-2005

3、《气体灭火系统施工及验收规范》 GB50263-2007 4、《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-98 5、《火灾自动报警系统施工及验收规》 GB50166-2007 6、《空气采样烟雾探测报警系统技术规程》 DBJ/CT516-2005 7、《美国NFPA系列标准》 8、《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50235-97 9、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 GB50236-98 ● 管网设计基本原则: a 为确保通过空气采样系统和探测器的气流正常,气泵排气口所处空间的 气压应与被探测区的气压相等或略低。 b 每个保护区内,单台探测器最大监测范围为2000平方米,在高危保护 区,监测范围应减小500-1000平方米。 c 接到一个探测器上的管道总长不能超过200米。单根管长超过100米时对系统的反 应时间有负面影响,不过反应时间不超过120秒是允许的。 d 实际设计中,每根管的长度应该尽量相等或接近。如果在每台探测器的 所有管道末端使用一个标准的末端帽,管的长度要求就可以放宽。管的长 度不同,末端帽上采样孔的尺寸也需相应变化,以达到系统的要求。 e PVC采样管内径应在19-25毫米之间,21毫米为建议值。金属管 用于以下一些偶然情况:需特殊加长、规章特定要求、长时间暴露

空气采样早期烟雾探测系统简明设计安装手册

空气采样早期烟雾探测系统简明设计安装手册 第一章极早期火灾预警系统简介 (1)简介 (2)系统主要特点 (3)主要性能参数 (4)主要场所应用 第二章极早期火灾预警系统设计总则及取样方式 (1)设计总则 (2)早期火灾预警系统在多种应用场所的取样方式 第三章传统消防联接图 第四章多台总体联网图 第五章取样管及其它材料选择 (1)取样管选材 (2)辅助材料 (3)工具料 第六章取样管安装前加工及丈量 (1)切 (2)弯 (3)粘 (4)伸缩缝 (5)毛细管 第七章取样管的固定方法 (1)平面固定 (2)弯头固定 (3)捆扣固定 (4)金属卡固定 (5)拉钢索固定 (6)保护区上方有纵横主梁固定 (7)空调回风口取样固定 (8)空调回风主管道内取样固定 (9)取样管和主机连接方法 第八章设备安装完结后放烟调试 第九章安装工作量

第一章极早期火灾预警系统简介 ◆简介 ☆概述:FMST极早期烟雾探测系统采用了主动采样的探测方式,先进的激光探测技术以及功能强大的系统应用软件,相对于传统火灾探测报警技术产生了质的飞跃。探测器由抽气泵、过滤器、激光腔(如下图示)、控制电路等组成。抽气泵通过PVC管或钢管所组成的采样管网从被保护区域抽取空气作为样品送入激光腔,在激光腔内利用激光照射空气样品,其中烟雾粒子所造成的散射光被阵列式接收器接收,接收器将光信号转换成电信号后送到探测器的控制电路,信号经处理后转换为烟雾浓度以及设定的报警阈值,产生一个适宜的输出信号。从而发出各级警报,依次为警觉级、行动级、火警1级、火警2级。 ◆系统主要特点 ☆高灵敏度先进的激光探测技术,比传统探测器高1000倍以上,可提早2-4小时报警。 ☆独特的探测方式主动通过PVC管从保护区取样探测,还可直接从设备里取样、安装和调试更简单。 ☆超强的网络功能多台机器既可近距离组网也可远距离组网,实现了集中式网络化管理。 ☆无源的传输方式保护区域无电源线和信号线,因此防爆,抗强电磁干扰。 ☆灵活的兼容能力能与传统的火灾探测报警控制设备兼容。 ☆特设黑匣子功能能记录通电、断电、火灾时间、烟雾曲线和系统故障等历史数据;并能通过微机查看或打印,为分清火灾事故责任提供依据。

空气采样探测器培训

山二期工程 VLP-012空气采样探测器培训资料

VLP-012空气采样探测器要符合但不局限于以下标准: 1、VLP-012空气采样探测器培训容: 1)产品简介 2)使用环境 3)主要参数 4)工作原理 5)系统布线 6)系统检查 2、VLP-012空气采样探测器 1) 产品简介 VESDA是一种基于光学空气监测技术的微处理器控制的采样烟雾检测装置。VESDA系统由探测器和简单的PVC管网构成。探测器则由吸气泵、过滤器、激光腔、控制电路卡、显示模块等构成。吸气泵通过PVC管网从受监测的环境中连续采集空气样品送入探测器,空气样品进入激光腔,激光照射空气样品,烟雾粒子造成激光散射,由两个光接收器接收,接收器将光信号转换成电信号后送到探测器的控制电路卡上,信号经处理后转化为烟雾浓度值,该数值以数字和可视图条的式显示在显示模块上,指示监测区域中烟雾的浓度。 VLP型探测器是感烟探测产品系列中的核心产品,它利用独有的探测原理,其灵敏度围可达0.005-20%遮光率/米。VLP型探测器能在火灾的极早期阶段,精确地探测出烟雾浓度的变化。VLP-000是基本机型,主机面板为三个白面板,根据配置的显示器(代号为2)、编程器(代号为1),其型号也在VLP-000基本机型上相应的

改变。布管灵活、主动采样,可突破气流、气层屏障,不为环境中的空调设 施的高度及广度所限制。 ●抗干扰性强。不存在电磁干扰问题。个人收集整理仅供参考学习 一、JWL-2空气采样器的特点 当今空气微生物污染所造成的严重伤害,已越来越受到重视,因而对各种空气污染采样污染采样监测的需求就更加迫切,空气微生物的数量及其大小分布乃是评价起危害的两个不可缺少的指标。本厂生产的JWL-2型空气微生物采样器能够测定空气微生物的数量之外,它独有的特性是还能测出这些粒子的大小,而后者是判定空气微生物危害的重要指标之一。他是由六个装机器组合成一体,每一级实际是一个单级采样器,利用2次反复撞击原理,绝大部分粒子特别是在器官及肺沉降的粒子基本都撞击下来,因而它采集到的粒子大小范围自然比单级的广,这是一些单级撞击采样器所无法比拟的。撞击器的圆形喷口的圆形喷口比裂隙式等喷口有更高的采样效率。采样时相对湿度逐级地升高,这十分有利于脆弱的病原微生物,特别是病毒粒子的存活,自问世以来常用不衰。 二、JWL-2空气采样器用途 JWL-2型空气微生物采样器可广泛用于疾病预防控制、环境保护、制药、发酵工业、食品工业、生物洁净等环境的空气微生物数量及其大小分布的采样监测,以及有关科研、以及有关科研、教学部门作空气微生物的采样研究,为评价环境空气微生物污染的危害及其治理措施提供科学依据。 三、JWL-2空气采样器技术参数 1.捕获率:> 98% 2.捕获粒子范围: 第一级 > 7.0 um 孔径1.18mm 第二级 4.7-7.0 um 孔径 0.91mm 3.采样流量 28.3 L/min ( 可调节 ) 4.电源: AV220V 功率:35W 5.体积:⊙108mm×192mm 主机:长 200mm×宽 150mm×高 125mm 6.重量:撞击器:1Kg 主机:3Kg 四、JWL-2空气采样器培养计数菌落 1.将采样后的平皿倒置于37℃恒温箱中培养 48 小时,对有特殊要求的微 生物则放相应条件下培养。 2.计数各级平皿上的菌落数,一个菌落既是一个菌落形成单位(cuf)。 3. 1 / 1

VESDA主动式空气采样早期报警系统方案介绍精选文档

V E S D A主动式空气采样早期报警系统方案介 绍精选文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-

VESDA主动式空气采样早期报警系统方案介绍 一、系统设计方案符合中华人民共和国之条例及规范包括: 《建筑设计防火规范》GBJ16-98 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50117-98 《VESDA空气采样烟雾探测系统设计、施工验收技术条件》Q/HYC001-1999 建筑平面图 二、VESDA通过的论证 VESDA产品已通过ISO9002质量体系标准认证,产品的设计均满足国际消防和安全标准,该公司与国际认可组织合作,正根据下列标准进行生产。 NTC:中国 SSL:澳大利亚和新西兰(AS1603.8-1996) UL:美国(UL268-1996.12) ULC:加拿大(UL268-1996.12) FM:美国(FM3230-3250,FM3280) LPC:英国(CEA GEI 1-048) AFNOR:法国(NFS61-950) 由于VESDA早期烟雾探测系统已得到上述机构的认可,因此我们可在世界各地安装和使用该系统。 三、VESDA设备技术指标: 1.系统规格供电电压:18-30V DC 电源功耗:5.7-11W(静态,报警状态时加1.3W)电流消耗:

240VmA(报警状态时加50Ma) 环境温度:00C-390 C(探测器环境温度) -200C -600C(采样区温度) 相对湿度:10-95%(无露点) 探测器灵敏度:(0.005-20%obs/m) 探测器保护面积:200m2 (最大) 采样管网:200M (四报管组合长度,若使用单管时,其长度可达100M) 信号输出:30VDC,2A(C型,7个继电器输出) 体积:350mmX225mmX125mm(探测器主机) 140mmX150mmX90mm(远程显示部件) 19“ X3UX4”( 19”集中显示机架) 重量:4kg(带显示和编程模块的主机) 1kg(带显示模块的远程显示部件) 4kg(不带电池的智能电源) 一个VESDA网容纳的最大部件数:250 2.VESDA设备主要特点: (1)灵敏度高,探测范围宽 VESDA 系列产品,按灵敏度分为三个等级,即:0.01%obs/m/、 0.02%obs/m、 0.005%obs/m 传统的烟感报警器灵敏度为: 20%obs/m 因此,该系列产品比目前国内外普通使用的传统烟感报警器的灵敏度高几百倍到千倍。该系统探测范围宽,可达0.005%obs/m~20%obs/m;分为四级报警,且各报警的阈值可根据应用环境进行调节。

空气采样火灾探测系统

空气采样火灾探测系统计算机数据中心解决方案

广东金关安保系统工程有限公司

目录 一.计算机数据中心极早期火灾防范的重要性二.计算机数据中心极早期火灾防范特点 三.传统点式烟雾探测设备的局限性 四.IFD云雾室空气采样火灾探测器`的工作原理五.IFD在计算机数据中心的应用优势 六.IFD网络结构 七.云雾室型与激光型探测器性能比较 八.IFD探测器主要技术指标和参数

一.计算机数据中心极早期火灾防范的重要性 随着社会的发展和进步,以及现代科技及信息产业的飞速发展,人们对书籍、资料和数据(印刷版本、电 子版本、电脑数据库等)的兴趣和需求越来越强烈,已经成为我们日常工作和生活当中的重要组成部分,为我们提供了知识和乐趣、资料和数据以及信息等服务。我们对其的依赖也变得日趋强烈。与过去的情况相比,计算机数据中心的设施越来越先进,功能越来越完备,造价也变得越来越昂贵,所以这些场所内部设施的一次很小的火灾都将造成非常严重的灾害。其中不但包括建筑物及设施本身的损失,而由此引发的包括珍贵的文史图书、资料和数据的损毁以及信息服务中断所带来的损失将是不可估量的。 因此,计算机数据中心的安全,特别是火灾防范,已经变成保障此类场所中有形及无形资产安全,确保服务正常进行的首要问题。但是,传统形式的火灾报警设备已经远远不能达到计算机数据中心这一类物品价值高、设施精密,有些部门还不能间断服务的场合的防护需求,为了计算机数据中心火灾防范问题,必须要有一种比现有设备更加先进,更加灵敏,更加稳定无误报,能够较好的适应这些场所特殊环境的新一代极早期火灾报警探测系统。 二.计算机数据中心极早期火灾防范特点 相对一般意义的火灾防范,计算机数据中心有着自身的特点,主要表现在以下几个方面: 1.易燃物品种类繁多--与过去相比,现代化的计算机数据中心内安置有大量计算机、电源及功能完备、价格昂贵的仪器设备、电线电缆及各种存储介

法国Bertin Coriolis μ 空气生物采样器

法国Bertin* Coriolis μ 空气生物采样空气生物采样器器 Coriolis μ采用全新的气旋式采样技术,收集空气中的生物样品,样品溶于液体中,适用于各种类型的实验分析。这种技术彻底抛开传统的Anderson 法(用琼脂平板收集样品的冲击式空气采样技术),且收集效果远远优于Anderson 法。 Coriolis μ符合国际ISO14698-1洁净室生物污染控制的通用标准,是食品、制药、化妆品、医院和健康护理等领域里对空气污染控制的理想的设备。 Coriolis μ设计精美,外观紧凑,携带方便,能高效、可靠的收集空气中的生物颗粒,真可谓之空气生物采样器领域中的“白天鹅”。 工作原理示意图 主要特点主要特点:: 1.样品的采集形式为液体样品,样品后续处理高度灵活,样品可进行稀释和浓缩,以获得更大范围更精确的生物样品信息,用于包括琼脂平板培养在内的多种检测技术,包括免疫测定,PCR ,流式细胞仪,颗粒微生物计数以及显微镜观察等等 2.高速空气流:空气流速度可达300L/min ,4min 内可以采集1000L 空气的生物样品 3.对环境长达2小时监控,能自动温、湿度补偿,可连续提供液体样品 4.程序设置简单:空气流速,收集时间,延迟开始3个参数可设 5.充电电池可连续放电,供仪器长达2hr 的样品收集 6.机器的主要部件可拆分,进行高压蒸汽灭菌或消毒剂消毒 7.设计精美,外观紧凑,重量小于3kg ,标配的手提箱更方便携带

8.可选配条形码读数器和数据管理软件以便于对数据有效的跟踪和分析 9.可进行安装确认(IQ)﹑运行确认(OQ)和性能确认(PQ) 技术参数技术参数:: 1.空气流速300L/min ,100rpm 可调,4min 内可以采集1000L 空气样品 2.颗粒尺寸:>0.5μm 3.收集时间设定:1-10min 4.液体样品收集量:10-16ml 5.噪音:65分贝(200L/min 时) 6.尺寸:216×298×118mm 7.重量:3Kg 8.电源:100-240V ,50-60Hz 9.采样管、采样瓶可高压蒸汽灭菌 10.标准配置:主机1台, U 型进气管1根,进气嘴1个,带螺旋盖的锥形样品收集瓶6个,收集瓶座1个,电源线1根,充电器、充电电池1套,手提箱1个 11.可选配件:条形码读数器;数据传输及管理系统(蓝牙接口,数据管理软件);溶液注入器;三角支架 可识别条形码 可用蓝牙接口及数据管理软件 可选配溶液注入器 三角架 标配手提箱

空气采样极早期报警系统施工方法

(一)空气采样极早期报警系统施工方法 1、取样管选材 A、选取材料必须配有国家建材质量检测中心的检测报告,其检测报告中注明阻燃指标,以便证明其是难燃自熄材质。 B、在有腐蚀性气体及温热交替较大场合宜选用ABS;在管路(四根)较短,弯头总和小于4个场合可以考虑采用UPVC材质;如果管路较长(>4个),可以采用阻燃弯UPVC管,主要是其可以手工弯制弯头减少空气阻力。如下表: 2、辅料选材 如选定阻燃冷弯PVC弯,其配套辅材一般如下表: 3、取样管安装 (1)一般要求 A、标准采样管是在被保护区安装外径为25mm的阻燃PVC管。 G、实际应用中,每根管路的长度应尽量接近,这样可使空气取样系统部气流容易平衡。 H、若环境要求取样管承受很大的承载力或长时间暴露于强光、极热、极冷的环境中,或是遇到可溶解PVC管气体时,也可以使用ABS 管或其他金属管材。FMST空气管采样探测器

FMST-IF4和FMST-MIC 吸气式感烟火灾探测报警器的顶级产品 中外技术合作的结晶 可靠的极早期探测并预报火警,对于防止和减少生命财产损失是极为关键的。通常使用的火灾探测报警系统因其灵敏度低、误报率高,仅使用于工业与民用建筑场所。而对于一些重点防火场所、由于业务中断会造成重大损失的场所、不宜启动灭火设备的场所、传统探头无法使用的大面积高眺空间和强电磁场辐射的场所、需要有足够时间撤离人员的场所等,例如电信机房、发电厂、广播电视发射机房、变电所、配电室、计算机房、各种控制指挥中心、图书馆、博物馆、广电中心、会展中心、厂房、仓库、物流库等,传统探测器已不能满足要求。针对这些工程需求,我公司多年前成功地开发出了高灵敏度低误报率的FMST 极早期空气采样烟雾探测系统。 F MST 系统能在如电信机房、计算机房和洁净室这样的干净环境中达到最高的灵敏度。在这种应用中、它能对微小的烟雾迹象发出报警。而在另一个极端,通过自动调节报警阈值,它亦是一种能够适用于肮脏环境中的高灵敏度系统。FMST 系统能在火灾的萌芽阶段发布报警,使人们有充足的时间采取适当的动作,将火患消灭于初始,使您宝贵的财产获得更有效的保护,从而达到“备而不用,防而不消”的最高防火境界。 FMST-IF4吸气式感烟火灾探测报警器 FMST-MIC 吸气式感烟火灾探测报警器 FMST-IF4吸气式感烟火灾探测报警器主机上设四根采样管,FMST-MIC 吸气式感烟火灾探测报警器主机上设一根采样管道。采样管道均为Φ25mmPVC 管,取样管上均Φ2mm -Φ3mm 开采样孔,主机内置抽气泵通过采样孔将现场空气抽到主机内,空气经过过滤后部分进入激光探过激光前向散射原理,收集烟雾粒子造成的散射光线,经过光敏元器件转成脉冲信号,通过计数得到代表烟雾浓度的电参数,从而诊断火灾烟雾。

相关文档