文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 生活水泵房安全运行管理制度

生活水泵房安全运行管理制度

生活水泵房安全运行管理制度

生活水泵房安全运行管理制度

一、目的

生活水泵房供水安全运行

二、适用范围

暖通专业人员

三、制度内容

1.按照政府要求管理生活水泵房,相关卫生许可证、制度、流程、健康证上

墙。

2.加强安全保卫、提高警惕,严禁无关人员接近水源,防止投毒事件发生。

3.每班至少检查一次水箱盖是否完好,排气管有无破坏,溢水口防虫网是否

完整,水箱周围有无异常。

4.每天按时打扫泵房室内卫生及时清理水箱周围杂物、积水。

5.每年至少清洗一次水箱,清洗过程要严格按照卫生要求进行。

6.每年组织一次上岗人员健康体检,体检合格后方能上岗。上岗人员要注意

个人卫生。

7.非本岗位人员进入必须由上级领导批准并填写《工程部重要机房及区域进出

人员登记表》。

8.水泵日常的运行维护应填写《生活水泵房运行记录表》,并注意以下几个方

面:

9.按照消毒设备要求定期更换紫外线消毒灯管(如有),填写《紫外线消毒器

维修更换记录表》。

10.每日运行期间用手触摸轴承润滑情况应注意轴承温度是否太高,轴承的温

升一般不超过周围温度35℃,最高不超过75℃,如感到烫手不能长时间触摸时,应立即停泵检查。

11.应注意观察水泵的振动情况,异常时应检查固定螺栓和管道连接螺栓有无

松动,不能排除异常情况时应立即停止运行并且启用备用泵。记录异常情况并上报领导。

12.应巡视检查温度表、压力表、电流表、电压表有无异常情况,发现仪表指

值有误或损坏时应更换。

13.设备及管系阀门外部零部件无锈蚀、不漏油、不漏水、不漏电。

房地产物业公司工程部上墙制度全

房地产物业公司工程部 上墙制度全

维修班长职责 1、在主管主任的领导下工作,贯彻执行公司、管理处有关设备和能源管理方面的工作方针及各项规章制度,厉行节约,严格管理; 2、检查机电班员工全面履行各自职责及完成公司、管理处下达的各项任务; 3、检查总结全月工作,制定下月各项工作计划、培训计划和报表,并及时组织安排实施; 4、掌握设备管理和运行情况,指导机电工做好各设备的使用、维修保养、节能降耗工作,发现问题及时处理; 5、主持每周的例会和专业培训,定期组织安全检查; 6、及时了解员工思想状态,帮助解决工作难点,不继提高管理及业务水平,并及时解决有关投诉; 7、收集、整理各专业范围的技术资料和各类维修、保养、运行等记录,并按规定及时交由管理处资料员归类存档; 8、对公司、管理处的各项外派工程协调有关人员审核,会同各部门进行监管施工质量; 9、每月做好机电班员工的考评工作,上报管理处。 维修工职责 为使小区设备正常运转,给住户营造一个良好的生活环境,并做到及时供电、供水、供气不误,维修及时;特制定本职责: 1、机电人员要能看懂本小区各类设备的控制装置,继电保护装置,闭锁装置的原理图和接线图,并能按图排除一般故障; 2、应熟悉小区供水、供电、供气和消防各系统图、平面图,以及管线的走向和控制

位置,对各自的专业设备一定要保持整洁,随时都处于良好运行和待命状态; 3、认真记录好各类投诉和工作要点,按规定巡视和抄记设备运行情况,上班时间不会客,不擅离职位,不打私人电话,零点前不得睡觉,不串岗和做与工作无关的事; 4、遇有暴雨、台风和其它特殊情况,零时后不能睡觉,必须经常巡视设备房和地下各排水泵是否正常,遇有险情必须及时处理和报告; 5、服从领导、听从指挥、坚守岗位、按时上下班,及时完成好当班的各项投诉,维修工作和上级下达的各项工作任务; 6、每周对各自的设备房和所分管的设备、公共设施和场所; 进行一次清扫,清洁,做到无灰尘,无酸碱等怪味,保持室内、外各设备、空间的整洁;设备必须随时都处于良好运行和待命状态; 7、发生停电、停水、火警或其它事故,应立即到位,并迅速查明原因,采取应急措施予以处理,及时汇报领导和作好相关记录; 8、在工作时必须使用文明用语,执行各类有偿服务必须站在公司的立场出发,按规定合理收费;多做解释工作,做到形象美、语言美;给住户树立一个良好的服务形象。 维修交接班制度 1、交接人员要负责清理打扫好值班室的卫生,整理好有关资料、工具、桌椅等,方可交接; 2、当值员要按统一的排班表值日,不得迟到、早退、无故缺席,不擅离职位,不私自调班、顶班,因故不能值班者,必须提前征得班长的同意,方可进行; 3、交接班时双方人员必须做好交接的准备工作,正点交接,其内容包括:查看运行记录、介绍运行状况和方式、以及设备是否有检修、变更等情况,清点仪器、工具,检查设备状况等。交接时双方在交接记录本上签字;

水泵房安全管理制度

编号:SY-AQ-05072 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 水泵房安全管理制度 Water pump room safety management system

水泵房安全管理制度 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 水泵房是为教学楼提供生活用水和消防储备水的重要设备。水泵房的安全运行关系到学生生活、正常的教学活动和生命财产的安全。为确保水泵房正常运行,制定如下管理制度: 一、水泵房、开关柜、水箱及由消防系统机电均由后勤服务中心水电班负责管理监控,并做到定期保养、维护,并作认真记录。 二、泵房内机电设备的操作由专人负责,责任人名单上墙。 三、水泵房内所有设备(消防泵除外),正常情况下,选择开关置于“自动”位置,所有标志简单明确。 四、生活水泵每星期作一次轮换使用,主接触器开关每半月检查、擦洗一次。 五、消防泵按定期保养规定定期检查,每半年进行一次“自动、”“手动”操作检查,每年进行一次全面检查。 六、排污水潜水泵定期保养维护,确保正常使用。

七、水泵球阀定期检查保养,泵房每周打扫一次,泵房管道每半月清洗一次。 八、水泵控制回路应每月进行一次紧固,检查是否可靠;检查备用水泵能否在主机出现故障的情况下,自动投入运行。 九、注意电机运行时的电流、温升情况,声音是否异常;检查机械是否运转灵活,定期进行轮轴加油,保证正常运转。 十、水箱的液位每周检查一次,确保处于良好状态。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

生活水泵房管理制度汇编

生活水泵房管理制 度汇编 1 2020年4月19日

生活水泵房管理制度 一、实行24小时供、排水,给排水工作人员应对水泵房进行日常巡视,检查 水泵运行状况,管道接头和阀门有无漏水现象; 二、经常检查水泵控制柜的指示灯状况,观察停泵时压力表指示,在正常情况 下,生活水泵的选择开关应置于自动位置; 三、外来人员进入水泵房,必须经过管理部门经理或设备主管同意,由给排水 工作人员陪同并登记后方可入内; 四、水泵房各种标识应符合规定,主要设备编号,挂设备卡,主要阀门应悬挂 状态标志牌; 五、按照水泵保养要求定期对其进行维护保养; 六、每半年一次由专业清洗人员对生活水箱、蓄水池进行清洗,做到取样化 验合格; 七、定期做好水泵房环境卫生,确保泵房地面和设备外表的清洁,对巡视情况 做好纪录; 八、定期进行不同时段的供水压力和能耗分析,选择科学的运行模式,减少能 源消耗。 2 2020年4月19日

停水应急处理方案 一、自来水公司计划停水 1、接到停水通知后,客服中心提前张贴温馨提示告知客户,做好相关准备工作(包括关好水龙头及适当储备用水等); 2、停水期间服务人员主动为客户排忧解难,热情做好服务工作。 二、突发停水 1、工程维护人员应立即查明原因,尽快恢复供水; 2、可用消防广播和张贴温馨提示告知业主; 3、停水期间,主动替客户排忧解难,热情做好服务工作、解释和沟通工作; 4、做好事后对事件记录和上报工作。 3 2020年4月19日

消防水泵房管理制度 一、消防水泵房应当落实专人管理,定期检查保养和维护,保持室内清洁; 二、严格执行设备操作规程,每月启动水泵不少于二次,保持高位消防水箱、气压水罐等储水充分,稳压泵正常运行; 三、保持系统出水管网及管道阀门常开,水泵类别、水流方向、阀门开启状态、配电柜开关状态等标识清晰, 配电柜开关处于手动状态; 四、禁止无关人员进入泵房和操作水泵房内设备,严禁擅自关停设备和阀 门; 4 2020年4月19日

消防水泵房上墙制度

消防、生活水泵房管理制度 1、实行24小时供、排水,通过给排水工作人员对水泵房设备、设施巡视检查、保养、修理,确保正常给排水。 2、给排水工作人员应每周对泵房建筑、设备、设施进行巡视,做好巡视记录,发现异常及时报告上级并做好相关急救措施。 3、外来人员进入水泵房,必须经过项目经理或工程主管同意,由给排水工作人员陪同方可入内。 4、水泵房墙上应悬挂管理制度、巡视记录簿,房屋内应配备相对温湿度计、灭火器材、应急照明。 5、根据设备保养周期计划、内容要求对设备进行保养。 6、每年二次由专业清洗人员对生活水箱、蓄水池进行清洗,做到取样化验合格。水箱、水池加盖上锁,在通气口和溢流口装防虫网。 7、每月一次对消防、喷淋泵进行点动试验,每季度检查双电源自切。发生停水,应提前张贴告示。 8、每周一次对水泵房环境卫生。检查房屋建筑,保证完好。保持机房环境温度低于40℃,相温湿度低于80%。 9、建立故障报告和故障消除登记档案。发生故障,应当及时组织修复,因故障、维修等原因,需要暂时停用系统时,应当经单位消防安全责任人批准,系统停用时间超过24小时的,在单位消防安全责任人批准的同时,应当报当地公安机关消防机构备案,并采取有效措施确保安全。

给排水设备运行制度 1、给排水维修工负责给排水设备日常运行的操作、监控、检修、记录。 2、水泵运行无异响,无异常震动。水泵轴无泄漏在正常范围内。润滑油箱内不 能混入水分,油位在油标范围内。 3、设备、阀门、管道工作正常、无跑冒滴漏。止回阀动作灵敏可靠。 4、变频器、压力调节器、控制柜、应保持干燥、无灰尘、通风良好、接线紧固。 供水压力波动范围在正常范围内。重要管道上的压力仪表每年定期进行校验。 5、污水泵运转时无异响和震动,阀门法兰、止回阀、管线无漏水无严重锈蚀。 污水水位控制装置灵敏可靠,平时手自动转换开关处在自动控制状态。控制箱开关、指示灯完好。电机运行电流小于额定值。下水管道、水沟、污水池、地漏无堵塞、无淤积。各种井盖的面板完好,安装牢固,无晃动。 6、给排水维修工定期对水泵房设备、设施进行巡视。观察给排水设备(设施) 运行时的电流、电压、压力等。检查设备的运行状态,并作记录,每周巡视一次供水主管道上的阀门。 7、工程主管负责落实给排水维修工对《设备年度保养计划》的实施和完成。 8、给排水维修工在巡视、监控过程中,发现给排水设备、设施有异常时,应及 时采取措施加以解决,处理不了迅速报告工程主管。 9、工程主管负责给排水设备的综合管理,包括对外联系工作。 10、每月一次对给排水设备、设施进行完好检查。并把检查结果记录在《设备完 好检查表》上。 11、发生需停水事项,应预先做好《停水通知》。超时停水,应向师生作解释工 作。

学校配电、水泵房安全管理制度示范文本

学校配电、水泵房安全管理制度示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

学校配电、水泵房安全管理制度示范文 本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、配电、水泵房是学校师生教学、生活用电、用水的 控制中心,工作人员必须具有高度的责任心,认真管理好 二房。 2、严格实行值班、定期检查制度,常年保证机械运行 性能良好,确保学校供水、供电正常,预防停电、停水事 故的发生。 3、非工作人员不准带入该两房内,不准他人随便摆弄 供电、供水设备,注意保养、爱护公物。 4、房内保持整洁有序,门窗防护设施完好,专人负责 关锁门窗。

5、配电房按规定配有消防器材,工作人员定期检查性能,学会使用,妥善保管。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

水泵房管理制度规程

水泵房管理制度 1.水泵房,地下水池,消防系统等由维修班人员管理。 2.维修班人员必须具备一定的岗位技能和专业知识,熟练掌握设备 操作和应急故障处理方法,及时处理各种异常现象。 3.二次供水水管人员应持有经卫生防疫站认可的《健康证》。 4.做好日常巡查,抄表及状态监控,对供水系统每周打扫一次。 5.生活水泵每月至少轮换使用一次,每月对设备检查保养一次,无 条件启动的消防水泵(有过压危险或开喷系统)必须对其进行盘车。 6.地下水池入孔需有双层不锈钢上盖密封并加锁透气孔需要用纱窗 布包裹。 7.二次供水水池要定期清洗消毒,工程主管每年十二月制定下年度 不少于两次的水池清洗和消毒计划。 8.每半年由市二次供水水质检测站进行一次水质检测化验,化验结 果工程部要做好存档。 9.水泵房内的设备、设施要统一标识。计划性停水须报管理处经理 批准,并通知相关部门做好告知工作。 10.水泵房须配有消防器材,并定期检查,保证其状态良好,不得 随便移动或挪作其它用途。 11.水泵房内禁止存放易燃易爆物品,严禁吸烟,严禁从事与工作 无关的活动。 12.外来参观人员须管理处经理批准后方可进入,严禁非工作人员

进入泵房。 13.水泵房应做到随时上锁,钥匙由维修班统一管理,当值人员做 好钥匙交接记录,水管员不得私自配钥匙。 14.每天上下午各巡查一次,并认真填写记录。 水泵运行操作规程 1.园区内的供水由生活水泵、消防水泵进行供给,包括生活供水系 统、消防供水系统、加压系统,运行时应注意各系统的工作情况; 2.水管员每天巡查两次水泵的工作压力,确保供水正常。生活水泵 设计压力为:低区5.5Mpa、中区8.5、高区12.5。在正常情况下,生活水泵、消防水泵、潜水泵的装换开关应设在“自动”位置; 3.水泵房内机电设备由当班人员负责操作控制柜上转换开关,无特 殊情况应打在“自动”位置上,生活水泵自动进行轮换使用,变频稳压系统不正常时,应及时改为人工控制,并报告工程主管组织人员抢修; 4.消防泵每月进行一次“手动”和“自动”切换操作检查,确保消 防泵在“火警”状态下能正常启动; 5.水管员在水泵运行中应检查水泵的声音、进出水压力表、变频器 显示器、电源指示灯开关、电压表、电流表、水池水位、各进出水阀门、水池连通阀门、潜水泵、报警阀、电磁阀及各部位有无漏水现象; 6.工程主管每半年协调自来水公司进行一次水池清洗,通气孔必须 包沙网防蚊虫;

小区水泵房管理制度(2021版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 小区水泵房管理制度(2021版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

小区水泵房管理制度(2021版) 1、保持水泵房清洁卫生,包括清理排水沟,通风良好,照明亮度足够; 2、水泵房内应悬挂"有关水系统图"及"操作规程"; 3、水泵房门应上锁,无关人员不得入内; 4、消防泵、生活泵、喷淋泵、阀门等在正常情况下,选择开关位置,操作标志等都应简单明确; 5、消防泵及喷淋泵启动按消防局的规定作定期测试,确保年检合格; 6、水池的清洗消毒按市防疫部门要求定期进行,确定水质达标; 7、生活供水泵的运行应在规定时间内轮流使用; 8、操作检修人员在高位检修设备(包括开关阀门等)必须带好安全帽,扶梯要有防滑措施及需人扶挡; 9、水泵房内的电源开关柜、控制柜等应定期吸尘,保持柜内清

洁无尘; 10、水泵房的设备应定期巡查,如发现隐患及故障等应及时处理并填好记录,向上级汇报; 11、水泵房内的设备应按厂家提供的维修手册制定预防性维修计划,维修人员应按计划进行定期检查、维护及保养; 12、严格遵守安全操作制度,防火制度及巡回制度。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

中央变电所、水泵房安全措施示范文本

中央变电所、水泵房安全措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

中央变电所、水泵房安全措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 根据采改设计要求,现需开掘中央变电所、水泵房。 可是根据井下的实际情况,中央变电所、水泵房的回风只 有流经回采、掘进工作面后才能排出地面,这样,回采、 掘进工作面与中央变电所、水泵房出现了串联供风现象, 为了安全起见,特制定本安全措施: 1、要加强回采、掘进运输顺槽通风设施的管理,特别 是闭墙的管理,每堵闭墙必须做到“耳听无声音、手触无 感觉”,以确保串入回采、掘进工作面的污风得到充分稀 释。 2、在回采、掘进运输顺槽口以后20m处安设甲烷传 感器一个,其报警点和断电点均为0.5%,瓦斯浓度超过 0.5%时,工作面能够全部断电。

3、按照规定要求对瓦检器和断电仪进行及时校对,确保其完好性。 4、加强瓦斯检查管理工作,瓦斯员除按常规两次检查外,要对两运输顺槽风流中的瓦斯浓度进行不定期检查,发现浓度达到0.5%时,瓦斯员有权要求机电工停止对回采工作面的供电,撤出工作面所有人员。 5、其它有害气体的浓度要求,按规程第一百条规定执行。 6、恢复送电时,运输顺槽探头瓦斯显示和光学瓦检器测定的结果都不超过0.5%,在带班长、安全员确认以后,方可给两工作面送电。 7、加强机电设备的管理,严禁机电设备失爆,做到闭锁完好,设备运行正常。 8、在回采、掘进工作面的进风口安设全断面风流净化

水泵房运行管理制度

水泵房运行管理制度 1、目的 规范生活水泵房的日常运行管理,明确相关人员的职责,保证小区的生活用水和消防用水,保障小区的正常生活秩序。 2.适用范围 适用于小区生活水泵房的运行管理。 3.职责 3.1工程部设备责任人负责操作水泵设备运行和对水泵房内设备设施进行维护保养。 3.2工程部主管负责监督和检查水泵房设备设施的维护保养情况。 4.工作要求 4.1日常管理 4.1.1水泵房平时上锁,非工作人员进入水泵房必须经工程部主管同意后,填写《机房外来人员登记表》,由工程部工作人员陪同,方可入内。 4.1.2水泵房内机电设备由责任人负责,除工程部值班电工外其它人不得擅自操作,其他人员进入泵房维修需通知水泵房责任人并填写《机房外来人员登记表》。 4.1.3控制柜上转换开关,无特殊情况均打到”自动”位置。每月对水泵房设备全面检查一次。

4.1.4保持室内良好通风及照明,门窗开启灵活无破损。 4.1.5生活水泵房门口需设置高度为60cm的挡鼠板。 4.1.6机房内严禁吸烟,保证消防设施完好,救火器材应放置在方便、显眼处。 4.1.7保持机房干净、整洁、无积尘,不得堆放杂物,严禁存放有毒、有害物品,保持机房下水道畅通,无堵塞现象。 4.1.8蓄水池加盖上锁,锁匙由工程部专人保管。 4.1.9不得擅自改动机房设备线路,必要时须经领导同意后,方可进行。 4.1.10值班人员巡查泵房,必须检查水泵的运行状况,检查控制柜上的各显示灯指示是否正常检查水泵各相关管道、阀门是否有滴漏。 4.1.11经常检查水泵控制状置运行状况,观察水泵抽水和停泵时压力表的压力是否正常。 4.1.12定期对设备设施进行维护保养并做好保养记录。 4.1.13出现设备故障或突发事件时,需及时抢修。 4.1.14建立完整的运行记录,要求每班认真填写《生活水泵房运行记录表》。 4.1.15机房内因维护需要停水时,必须提前一天通知客服部。 4.2外来参观学习人员必须由专人陪同,参观人员要听从值班人员的安排,不经允许严禁乱动。

施工现场水泵房管理制度

施工现场水泵房管理制度 1.每班值班员按时对泵房进行巡视,检查设备的运转是否正常,绝缘保护 是否安全完好,开关是否有效,泵房环境潮湿,要谨防设备、线路短路。 2.按照水泵房设备操作规程,负责临时水泵房两台水泵的启动、停运、切 换工作,每天检查水泵油位、轴封、振动、温度(含电机温度、轴承温度)及动力柜电流、电压表指示应在正常范围内,并作好记录 3.负责每天检查临时水池水位在正常液位,如出现水池液位较低时,应及 时开启水池入口门进行补水。 4.负责每月通知工程部、各施工单位水务管理人员对各家安装的电表进行 计量抄表工作,并下发水费收取通知单,做好水费的结算工作(借款、取发票、下账)。水费用增值税发票要求按时到自来水公司取发票。5.负责临时水泵房水泵、电机、阀门管道及压力、流量表计的消缺维护工 作,做好水泵房备品备件的采购工作,确保设备安全运行。 6.负责水泵房24小时运行值班工作,三班运行,根据工程用水量情况, 及时启动或停运设备,确保施工现场用水安全。 7.值班人员要服从工程调度的同意调度,值班现场安装值班电话及值班床 位,确保生产调度人员调度畅通。 8.负责临时水泵房设备的安全保卫工作,闲杂人员严禁进入工作场所,确 保人员及设备安全。 9.执行各项消防安全规章制度,不许在房内会客,房内禁止吸烟及动用明 火,不得随便拉设电源线。 10.水泵房落实专人管理,定期检查保养和维护,保持室内清洁。

11.保持系统出水管网及管道阀门常开,水泵类别、水流方向、阀门开启状 态。设备投入使用后应保证其处于正常运行或准工作状态,不得带故障工作。 12.建立故障报告和故障消除登记档案。发生故障,应当及时组织修复, 因故障、维修等原因,需要暂时停用系统时,应当经单位消防安全责任人批准,系统停用时间超过24小时的,在单位安全责任人批准同时,并采取有交措施确保安全。 13.负责与经开区水务联系,保证正常用水。 水泵房值班俩班制运行,白班早8点至晚8点,夜班晚8点至早8 点;做好接班记录。 14.

生活水泵房上墙制度

供、管水人员岗位责任制度 一、负责协调相关供水单位等外联机构,保证生活饮用水的正常供 应; 二、二次供水设施设备由专人负责管理,其管理人员须持《健康证》 方可上岗;并按规定办理《二次供水卫生许可证》及定期水质 检测相关事宜; 三、按规定要求对二次供水设施设备进行规范操作,确保设施设备 完好、正常运行;定期对二次供水设施设备(水泵、仪表、阀 门控制开关、水箱、水管及相关标示标牌等)进行巡视,确保 其正常状态,发现问题及时维修、更换; 四、按规定定期对二次供水水箱进行清洗、消毒,符合国家规定的卫 生标准,取得相关水质 检测报告;清洗水箱应提前通知客户,以便客户提前做好储水准备。 五、负责二次供水设施设备的日常卫生管理,未经许可,不准许除 供、管水人员以外的任何人员进入水泵房、水箱间;负责锁好 设备房房门及水箱盖; 六、供、管水人员在工作时间内须遵守劳动纪律及各项规章制度, 做到不离岗、不脱岗;并注意个人卫生,做到勤换衣、勤剪指 甲、勤洗澡、勤洗头; 七、当本项目发生生活饮用水污染情形时,保护好现场并及时上报 相关卫生监督部门,同时协助调查;

八、做好二次供水设施设备日常运行、巡视和维修养护各类运行记 录,并按规定及时归档备存。 九、完成上级领导交办的其它工作任务。 成都鼎瑞物业服务有限公司 大观·铭筑物业服务中心 2015年8月28日

从业人员体检培训制度 1.认真学习国家和师、区卫生行政职能部门对二次供水的法规和要 求,切实做好二次供水的卫生管理工作。 2.直接进行供二次供水从业人员,上岗前必须经卫生知识培训,上 岗后每年二次供水进行一次卫生知识培训。 3.直接进行供二次供水从业人员每年必须进行一次健康体检,新上 岗人员必须进行健康体检,均取得《健康证》方可上岗工作。4.患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动期肺结核、化脓性、渗出性 或接触性皮肤病患者(简称“五病”),必须立即调离供、管水工作岗位,治愈后持有效《健康证》后方可恢复从事原工作。 5.二次供水从业人员健康情况必须全程监护,了解病情状况。 6.向卫生监督部门及时通报二次供水从业人员调离人员基本情况。 7.建立健全二次供水从业人员健康档案,做到有登记记录。 8.二次供水从业人员须保持良好的个人习惯和行为,不得在工作场 所吸烟,不得进行有碍生活饮用水卫生的活动。 9.二次供水管理人员单位对其健康管理做到专人负责,统筹管理。 成都鼎瑞物业服务有限公司 大观·铭筑物业服务中心 2015年8月28日

水泵房安全管理制度通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD368 水泵房安全管理制度通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

水泵房安全管理制度通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 水泵房是为教学楼提供生活用水和消防储备水的重要设备。水泵房的安全运行关系到学生生活、正常的教学活动和生命财产的安全。为确保水泵房正常运行,制定如下管理制度: 一、水泵房、开关柜、水箱及由消防系统机电均由后勤服务中心水电班负责管理监控,并做到定期保养、维护,并作认真记录。 二、泵房内机电设备的操作由专人负责,责任人名单上墙。 三、水泵房内所有设备(消防泵除外),正常情况下,选择开关置于“自动”位置,所有标志简单明确。 四、生活水泵每星期作一次轮换使用,主接触器开关每半月检查、擦洗一次。 五、消防泵按定期保养规定定期检查,每半年进行一次“自动、”“手动”操作检查,每年进行一次全面检查。 六、排污水潜水泵定期保养维护,确保正常使用。

水泵房安全操作管理规定示范文本

水泵房安全操作管理规定 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

水泵房安全操作管理规定示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1 目的 维护大厦设备、设施的正常使用及保障公共安全。 2 范围 中洲中心设备。 3 职责 维修技术人员负责运行、管理 4 内容: 4.1水泵房安全操作规程 一.为确保泵房设备的正常安全运转,特制订如下操作 规程,希各机管当值人员认真遵守,严格执行。 二.当值员工必须熟悉本规程和运行管理规程,严禁盲

目操作。 三.各作业人员必须熟悉各配电柜与各水泵之间的联络操作程序和操作方法,并确认无误后,方可操作。 四.消防泵、生活泵、喷淋泵、排污泵、加压泵在一般正常情况下,选择控制开关放在自动位置,所有操作标志简单、明确、清楚。 五.在调试、维修有关设备时,必须在工程部有关领导的批示下有人监护才能进行,严禁盲目操作和擅自投试。 六.为防止错误操作,市电与备用电源的联络将作采用电气、机械双重联锁,所有投运的闭门装置未经主管领导同意不得退出和解锁,功能选择开关日常应放在自动位置。 七.泵房全部设备的启动和停止应在控制屏上进行,严禁违章操作,并必须完成下列工作: 1、启动前需将控制功能选择开关放在停机位置。

燃油泵房安全管理规定(通用版)

燃油泵房安全管理规定(通用 版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0825

燃油泵房安全管理规定(通用版) 燃油系统是机组启动和异常情况下稳定燃烧的重要保证手段,也是公司重点防火部位之一,岗位值班员应掌握燃油系统及设备的防火要求,以保证安全运行。 1、严格执行油库区进出登记规定。 2、任何人进入油库区时必须交出火种和其它禁带品,不准穿有铁钉的鞋子进入油库区。 3、油库区应有充足的照明,并符合防火、防爆要求。 4、消防设备和消防器材应配置齐全,并保证完好,泡沫系统处于正常备用。 5、油库区应保持清洁,无污油、污水;油罐区不准种花、种草。 6、油库区不准存储易燃易爆物品,不准堆放杂物,不准搭有临

时建筑物。 7、油区防火标志清晰醒目。 8、油区和油系统内进行明火作业时,必须办理动火工作票,并会同消防部研究措施,经主管领导批准,专人监护方可进行工作。 9、油罐每两个月放一次水,对放水前后油位要记录清楚,放水前要求生计部、燃煤部、运行部有关人员到场。 10、油标每一个月活动一次,对油标活动前后的油位要记录清楚,活动油标前要求生计部、燃煤部、运行部有关人员到场。 11、油区内不准吸烟,严禁一切明火;油泵房内不允许使用手机。 12、油库区着火时,及时拔打火警“119”通知消防队扑救,在消防队来之前,值班人员应积极救火,对于带电设备,应切断电源。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

机房制度汇编(上墙制度)

配电房管理制度 1.配电房实行24小时运行值班制度。 2.配电房平时应上锁,非工作人员在未经管理处经理许可的情况下 严禁入内。 3.值班电工必须持证上岗,熟悉配电设备状况以及安全操作规程。 4.值班电工必须密切注意电压表、电流表、功率因数表的指示情况; 严禁超负荷运行。 5.值班电工应保持配电房地面及设备设施外表干净无尘。 6.配电房设备的倒闸操作由值班电工单独完成,其他电工人员只作 监护,不得插手;严禁两人同时倒闸操作,以免发生错误。 7.因检修原因需停某部分电源时,客服部应提前一天向客户发出停 电通知。 8.保持配电房消防设施的完好齐备,保证应急灯在停电状态下能正 常使用。 9.工程部做好配电房的防水、防潮、防火、防鼠等措施。 10.值班电工应认真做好值班记录和巡查记录,认真执行交接班制度。

发电机房管理制度 1.发电机房平时应上锁,非工作人员在未经管理处经理许可的情况 下,严禁入内。 2.值班电工必须熟悉发电机的基本性能和操作方法,发电机运行时, 每半小时进行一次巡视检查。 3.发电机待用状态下,定期检查发电机的机油油位、冷却水水位是 否合乎要求,柴油箱中的储备油量应保持能满足发电机带负荷运行8小时用油量。 4.发电机每周空载试运行一次,每次运行10-15分钟。 5.发电机因停电时自动运行,值班电工应立即前往机房检查发电机 各仪表指示是否正常。 6.严格执行发电机定期保养制度,做好发电机运行记录和保养记录。 7.值班电工定期清扫发电机房,确保机房和设备的整洁。发现漏油、 漏水现象应及时处理。 8.加强防火和消防管理意识,确保发电机房消防设施完齐备好。

泵房安全管理制度通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD979 泵房安全管理制度通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

泵房安全管理制度通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、遵守各项规章制度、劳动纪律,严格工艺纪律,操作纪律,精心操作,做好各项记录,努力创造良好的安全条件。 2、做好设备润滑和维护保养工作,保持设备处于完好状态。 3、严格执行劳保穿戴的规定。 4、机泵运行时严禁进行机泵设备清洁卫生。 5、严禁用汽油和溶剂油洗擦衣物、地板和设备。 6、严禁超温、超压、超额定电负荷等违章作业,在输油装车过程中如出现出口压力、温度、电流异常情况,应立即停泵,并报告调度和有关人员,共同查清原因,处理妥当后才能开泵。 7、在输油装车过程中要加强监控和联系,防止意外事故。 8、加强巡回检查,做好安全生产工作。如发生事故,应按事故处理方案立即处理并报告调度和领导。

水泵房管理规定

水泵房管理规定 1.设备房内照明足够、墙面无明显污迹、地面干净、 空气流通、房内无与管理无关物品,物品摆放整齐无杂物。 2.配备足够的灭火器和应急灯,应急照明能在停电事故 下至少工作30分钟。 3.设备房内的开关、阀门、单体设备等应有明显的状态标志; 流体应标流向标识。 4.设备房内设备外观清洁,油漆无脱落,设备表面无积尘、无 油污;设备的转动部位、高压危险部位应有防护罩。 5.设备房门上有相应设备房标识,且有“机房重地,非请勿进” 或类似的标识,并符合公司CI标示的要求。 6.设备房应设置干湿、温度测量仪器,对环境的温、湿度进行 监测,设备房内温度应低于40℃和相对湿度小于80%。 7.各类设备保持完好;各类仪表使用正常无损坏;各类管路无 “跑、冒、滴、漏”现象,责任人标识明确; 8.设备房排水通畅,应做好“三防”措施,即“防水、防火、 防小动物”。 9.设备房内严禁吸烟,严禁堆放易燃、易爆的物品,灭火器选 型标准(2公斤/只)。 10.设备操作专用工具及安全用品放置在指定位置、有警示标识。 11.设备房须安排责任人,实行责任区域划分。电气设备的停送 电操作由值班电工操作,非值班电工禁止操作。 12.在出现狂风、暴雨等灾害性天气或设备满负荷运行时,各管

理处应安排专人加强对设备房的巡检频次,发现异常立即处理,并启动应急预案。 13.水泵房及机组附属设施每天至少巡检二次,如设备在手动状 态或带故障运行下,应安排专人现场监护。 14.水泵房、地下水池、屋面水箱、消防水系统、设备等,应指 定专人负责管理(以下称“水管员”)。作好日常运行的巡检、点检、抄表及状态监控,并做记录。 15.经常检查水泵控制柜的指示灯指示,观察停泵时水泵压力指 示。在正常情况下,生活水泵、消防水泵、喷洒泵、潜水泵的选择开关应置于自动位置,所有操作标志简单明确。16.消防泵每月进行一次“自动、手动”切换操作检查。无条件 启动的消防水泵(有过压危险或开喷系统),对其进行手动盘车(盘车检查时须将主令开关掷于停止档,以避免发生意外伤害。一般情况下,45KW以下的水泵采用手动盘车,45KW 以上的水泵采用点动测试),每季度对电动机进行一次绝缘摇测。 17.生活水泵每周至少轮换使用一次,接触器主开关每月检查一 次。 18.水池观察孔应加盖并上锁,钥匙由值班人员管理;透气管应 用纱布包扎,以防杂物掉入水池。 19.水泵保养要求定期对其进行维修保养,阀门及管道每月检查, 并进行润滑、紧固、调整。 20.地下贮水池、天面水箱每年应彻底清洗两次(特殊情况由水 管员向管理处建议增加清洗次数),水管员按规定定期取水检查化验或有关部门取样,并取得水质检测中心、水务局或

消防控制室8个制度-上墙

消防8个制度 目录 1、消防控制室管理及应急程序 (2) 2、消防报警信号处置程序 (3) 3、火灾自动报警系统逻辑关系 (4) 4、消防控制室值班制度 (5) 5、消防水泵房管理制度 (6) 6、消防水泵房启泵流程 (7) 7、防火巡查检查制度 (8) 8、消防组织结构图 (9) 9、装修、施工消防管理制度 (10) 10、消防设施检查、维修和保养制度 (12) 11、灭火应急疏散预案 (15) 12、用火用电消防安全管理制度 (17) 13、消控中心人员岗位职责 (19) 14、消防安全责任制度 (20)

消防控制室管理 (一)消防控制室必须实行每日24小时专人值班制度,每班不应少于2人。 (二)消防控制室的日常管理应符合《建筑消防设施的维护管理》(GA587)的有关要求。 (三)消防控制室应确保火灾自动报警系统和灭火系统处于正常工作状态。 (四)消防控制室应确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足;确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开;确保消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜开关处于自动(接通)位置。 (五)接到火灾警报后,消防控制室必须立即以最快方式确认。 (六)火灾确认后,消防控制室必须立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态(处于自动状态的除外),同时拨打“119”火警电话报警。 (七)消防控制室必须立即启动单位内部灭火和应急疏散预案,并应同时报告单位负责人。 附件2:

附件3: 现场处置 通知人员查看各设备运行情况, 启动消防广播,协助人员疏散。 全部事项处理完毕后,先将所有联动设备复位,再将报警主机复位,并记录备案。 故障修复,设备复位,并做好记录 火灾自动报警系统 主机报警 火警: 火警指示灯亮,显示火警位置、点位、回路、时间 故障: 故障指示灯亮,显示故障部位 派员或通知人员现场查看 确认误报 设备复位,并做 好记录 确认火灾 消防报警信号处置程序 将火灾报警联动控制开关转入自动状态 拨打119 启动单位内部灭火和应急疏散预案 报告单位负

水泵房管理制度及操作流程

水泵房管理制度及操作流程 水泵房管理制度 水泵房是向小区住户提供生活用水和消防储备用水的重要场所,直接关系到小区住户的生命和财产安全。为确保水泵房内设备运转正常,特制订如下管理制度。 一、水泵房管理 1、非值班人员不准进入水泵房,若需要进入,须经运行主管同意并在值班人员陪同下方可进入。 2、水泵房内严禁存放有毒、有害物品。 3、水泵房内应备齐消防器材并应放置在方便、显眼处,水泵房内严禁吸烟。 4、泵房卫生每天打扫一次,泵及管道每半月清洁一次,做到地面、机器无灰尘、无积水、墙面清洁干净,室内照明、门窗正常完好。 5、水泵房应当做到随时上锁,钥匙由当值水泵房管理员保管,水泵房管理员不得私自配钥匙。 二、设备管理 1、水泵房及水箱、消防系统全部机电设备必须由专人持证上岗负责监控,定期进行保养、维修、清洁工作,定时进行巡回检查,了解设备运转情况,认真做好工作记录。 2、设备设施表面无积尘、无油渍、无锈蚀、无污物,油漆完好、整洁光亮。 3、消防泵、生活泵、恒压泵、污水泵的选择开关位置、操作标志都应标实明确。 4、操作人员在3米以上检修设备(包括开关、阀门等),必须戴好安全帽,扶梯要有防滑措施,要有人扶梯。 三、运行管理 1、生活水泵24小时自动轮换运行,定期检查泵的运行情况,填写《水泵巡视记录表》。于每月的3日前将上一个月的记录整理成册后交资料员存档。 2、泵房内机电设备每日由专人巡视、操作、记录,其他无证人员不得操作,更不得进入泵房。 3、消防泵每月试运转一次,以保证正常运转,每半年进行一次“自动、手动”操作检查,每半年进行一次全面检修。 4、消防水泵应保证随时投入使用,所有长期停用的水泵必须每月进行一次预防性运转。 5、水泵每次启动或停泵后,都应仔细观察有关仪表、指示灯及水泵运行是否正常,发现情况及时报告。 6、熟悉各控制按钮、仪表功能、小心操作、不得有误。 水泵房操作流程 为了确保水泵房的安全运行,按时供水,值班人员上岗,必须安全操作。特制定本安全操作规程。值班人员上岗前,必须先阅读本安全操作规程。且不折不扣地按照本规程进行操作,以保证机械正常运行和人身安全。 一、准备工作:

物业水泵房管理制度

物业水泵房管理制度 管理制度: 水泵房是向小区住户提供生活用水和消防储备用水的重要场所,直接关系到小区住户的生命和财产安全。为确保水泵房内设备运转正常,特制订如下管理制度。 一、水泵房管理 1、非值班人员不准进入水泵房,若需要进入,须经维修主管同意并在值班人员陪同下方可进入。 2、水泵房内严禁存放有毒、有害物品。 3、水泵房内应备齐消防器材并应放置在方便、显眼处。水泵房内严禁吸烟。 4、泵房卫生每天打扫一次,泵及管道每半月清洁一次,做到地面、机器无灰尘、无积水、墙面清洁干净,室内照明、门窗正常完好。 5、水泵房应当做到随时上锁,钥匙由当值水泵房管理员保管,水泵房管理员不得私自配钥匙。 二、设备管理 1、水泵房及水箱、消防系统全部机电设备必须由专人持证上岗负责监控,定期进行保养、维修、清洁工作,定时进行巡回检查,了解设备运转情况,认真做好工作记录。 2、设备设施表面无积尘、无油渍、无锈蚀、无污物,油漆完好、整洁光亮。 3、消防泵、生活泵、恒压泵、污水泵的选择开关位置、操作标志都应标实明确。 4、操作人员在3米以上检修设备(包括开关、阀门等),必须戴好安全帽,扶梯要有防滑措施,要有人扶梯。 三、运行管理 1、生活水泵24小时自动轮换运行,定期检查泵的运行情况,填写《水泵巡视记录表》。于每月的3日前将上一个月的记录整理成册后交维修主管存档。 2、泵房内机电设备每日由专人巡视、操作、记录,其他无证人员不得操作,更不得进入泵房。 3、消防泵每月试运转一次,以保证正常运转,每半年进行一次“自动、手动”操作检查,每半年进行一次全面检修。 4、消防水泵应保证随时投入使用,所有长期停用的水泵必须每月进行一次预防

生活水泵房管理制度

水泵房(含水塔)管理制度 一、机修班值班员每日进行防污染、防跑水及其他安全检查,认真检查设备运行状态,做好巡查记录。 二、定期进行卫生清洁。保证设备外观无尘土、无锈迹、漆面完好,机房内无堆杂物、照明良好。 三、水泵房内标识齐全,各水泵及其控制箱(柜)应一一对应编号,所有管道应标明水流方向。 四、所有管道、支架、泵体及基座应定期进行油漆保养。 五、无关人员不得进入机房,进出人员应做好登记工作,离开机房时随手关闭非常开的照明灯具。 六、各台水泵应运行平稳,无异响,无异味,运行时泵出口压力不得超过1.2Mpa,静压不得低于0.7Mpa。 七、阀门无跑冒滴漏,手轮完好,开闭灵活,确保各仪表功能,指示正常,信号系统灵敏可靠,如有损坏及时修理。 八、定期对水泵进行保养,以确保设备的安全运行。 九、如遇水泵出现异常或突发停水应立即上报主管人员采取措施 十、各类设施保养的操作规程 (一)、泵体的保养 1.检查泵体应无破损、标识完好、水流方向明确清晰、外观整洁、油漆好。 2.补充润滑油,若润滑油变色,有杂质,应予彻底更换。 3.检查机械(盘根)密封情况,有无漏水情况,泵体渗水应小于5滴/分钟,大于上述指标应更换机械密封(应紧固盘跟压兰,或更换新盘根填料)。

4.生活水泵和各类水泵(长期使用)每年应检查联轴器两端轴承进行清洗,超使用年限使用的轴承经确认后,予以更换。紧固机座螺丝并做好防锈处理。 5.联轴器的联接螺丝和橡胶垫圈若有损坏应予更换。 6.油漆完好,标志清楚,铭牌字迹清晰。 (二)、电机的保养 1.外观检查应整洁,标识完好、油漆好。 2.拆掉电机接线盒内的导线联接,用500伏兆欧表摇测电机绕组相间、相与地的绝缘电阻值不低于0.5兆欧。 3.电机接线盒内的三相、接地导线的联接片应牢固紧密。接地线联接良好。 4.点动电机判断电机转动方向是否与水泵水流方向一致,若有误,应更换电机相序予以更正。 (三)、阀门、管道的保养 1.各个阀门动作应灵活,阀体内外无渗水。 2.各类指示仪表指示正确,表盘清晰。 3.管道外观整洁,无裂纹漏水,油漆涂层无脱落。 (四)控制柜的保养: 1.打开控制柜总电源检查各转换开关,启动停止按钮动作应灵活可靠。电源指示灯应正常。 2.检查柜内空气开关、接触器、继电器等电器是否完好,紧固各电器联接点和接线端子的接线螺丝。 3.清洁控制柜内外的灰尘和杂物。 十一、责任人为闫长路、章延飞。

相关文档