文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢筋规范允许偏差

钢筋规范允许偏差

钢筋规范允许偏差
钢筋规范允许偏差

1)公称直径范围及推荐直径

钢筋的公称直径范围为6~25mm,标准推荐的钢筋公称直径为6、8、10、12、14、16、18、20、22、25、32、40、50mm;内径为5.8、7.7、9.6、11.5、13.4、15.4、17.3、19.3、21.3、24.2、31.0、38.7、

48.5

2)带肋钢盘的表面形状(见附图)及尺寸允许偏差、

带肋钢筋横肋应符合下列基本规定:

横肋与钢盘轴线的夹角β不应小于45度,当该夹角不大于70度时,钢筋相对两面上横肋的方向应相反;

横肋与间距l不得大于钢筋公称直径的0.7倍;

横肋侧面与钢筋表面的夹角α不得小于45度;

钢筋相对两面上横肋末端之间的间隙(包括纵肋宽度)总和不应大于钢筋公称周长的20%;

当钢筋公称直径不大于12mm时,相对肋面积不应小于0.055;?公称直径为14mm和16mm,相对肋面积不应小于0.060;公称直径大于16mm时,相对肋面积不应小于0.065。

3)长度及允许偏差

a、长度:钢筋通常按定尺长度交货,具体交货长度应在合同中注明;?钢筋以盘卷交货时,每盘应是一条钢筋,允许每批有5%?的盘数(不足两盘时可有两盘)由两条钢筋组成。其盘重及盘径由供需双方协商规定。

b、长度允许偏差:钢筋按定尺交货时的长度允许偏差不得大于+50mm。

c、弯曲度和端部:直条钢筋的弯曲变应不影响正常使用,总弯曲度不大于钢筋总长度的40%;钢筋端部应剪切正直,局部变形应不影响使用。

4)重量允许偏差:直径6~12mm为±7%,14~20mm为±5%,22~50mm为±4%。

d-钢筋内径;α-横肋斜角;h-横肋高度;β-横肋与轴线夹角;

h1-纵肋高度;θ-纵肋斜角;a-纵肋顶宽;l-横肋间距;b-横肋顶宽

2.热轧光圆钢筋尺寸、外形:

1). 钢筋的公称直径范围为8mm~20mm,推荐的钢筋公称直径为8、10、12、14、16、18、20mm.

2). 钢筋的公称直径、横截面积列于下表:

公称直径公称截面面积公称质量

(mm)(mm2)(kg/m)

8 50.27 0.395

10 78.54 0.617

12 113.1 0.888

14 153.9 1.21

16 201.1 1.58

18 254.5 2.00

20 314.2 2.47

3). 钢筋的直径允许偏差:A级精度+0.40mm B级精度+0.30mm C级精度+0.15mm 4). 通常长度:钢筋按直条交货时,其通常长度为3.5m~12mm,其中长度为3.5m至小于6 m 之间的钢筋不得超过每批质量的3%。

5). 定尺、倍尺长度:钢筋按定尺或倍尺长度交货时,应在合同中注明。其长度允许偏差不得大于+50mm.

6). 不圆度:A级精度:≤0.50mmB级精度:≤0.40mmC级精度:≤0.24mm

7). 弯曲度:钢筋每米弯曲度应不大于4mm,总弯曲度不大于钢筋总长度的0.4%。

8)表面质量:钢筋表面不得有裂纹、结疤和折叠。钢筋表面凸块和其他缺陷的深度和高度不得大于所在部位尺寸的允许偏差。

3.冷轧带肋钢筋

1)公称直径范围及推荐直径

钢筋的公称直径范围为4~12mm,标准推荐的钢筋公称直径为4、5、6、7、8、9、10、12;不允许有负偏差

2)带肋钢盘的表面形状(见附图)及尺寸允许偏差、

a 肋呈月牙型,三面肋沿钢筋横截面周围上均匀分布,其中有一面必须与另两面反向。肋中心线和钢筋轴线夹角β为40°~60°。肋两侧面和钢筋表面斜角α不得小于45°。肋间隙的总和应不大于公称周长的20%当钢筋公称直径不大于12mm时,相对肋面积不应小于0.05 5;?公称直径为14mm和16mm,相对肋面积不应小于0.060;公称直径大于16mm时,相对肋面积不应小于0.065。

b重量允许偏差:±4%。4.螺纹钢、冷轧带肋钢筋现场用游标卡尺实测的是钢筋内径,不包括“肋”的厚度

zhaojvn2008 斑竹能否上传以上说明的规范,并解答以下疑问:

3). 钢筋的直径允许偏差:A级精度+0.40mm B级精度+0.30mm C级精度+0.15mm

A级、B级、C级分别是什么概念,对钢筋规格的大小有区别吗?

4.螺纹钢、冷轧带肋钢筋现场用游标卡尺实测的是钢筋内径,不包括“肋”的厚度

这个量出来的数据,是不是作为钢筋实际规格的数据,如8圆的三级钢,量出来仅为7m m,是不是这个钢筋不合格。

1以上列出的是在《建筑施工手册》,《五金手册》及楼上所提及的规范和山西海鑫钢厂产品技术标准中的相关内容A 级、B 级、C 级划分暂时还没有查到相关解释,待我查到后再行补充,

2.螺纹钢、冷轧带肋钢筋现场用游标卡尺实测的是钢筋内径,不包括“肋”的厚度,你从附图中的表示就可以看出来但检测时要单独检测“肋”的,注意三级钢同样是螺纹钢其代号为二级钢符号多加一竖,而不是冷轧带肋钢筋,内径低于7.7mm 应该是不合格;

3.冷轧带肋钢筋是指的表示为LL550、LL650、LL800等的钢筋,它使用圆钢二次加工而成,标称规格主要有5.5 、7、9、10、12等,不允许有负偏差是指此而言(分别是用6.5、8、10、12、14mm 的圆钢冷轧制成)-----其适用的设计规范是冷轧带肋钢筋专用的规范,而不是混凝土设计规范

找到啦,A 级、B 级、C 级是按尺寸精度进行的分类,

①A 、B 、C 级精度适用于供拉丝、建筑、包装、焊条等用途的盘条。 ②B 、C 级精度适用于供制螺栓、螺帽和铆钉用盘条。

识别其属于那一级,看出厂标示就可以知道,如6.5-A-V-GB/T701-1997中紧跟直径标示后的即是精度标示

棒材常识

棒材的主要品种有:Φ12-Φ50mm 定尺长度为6-12米的圆钢和螺纹钢。钢种主要有:碳素结构钢、优质碳素结构钢、低合金钢、合金结构钢、铆螺钢、圆环链钢等。产品主要用于建筑、桥梁、公路、机械加工、水利、石油等行业。

产品规格(mm ) 材质 定尺(M ) 执行标准 φ6 - φ50

HRB335

6-12

GB1499-98

热轧带肋钢筋力学性能(GB1499-98)

牌号 公称直径 mm бs (或б p0.2) MPa

бb MPa

δ5 %

不小于

HRB335 6-25、28-50 335 490 16 HRB400 6-25、28-50 400 570 14 HRB500

6-25、28-50

500

630

12 热轧带肋钢筋参考成分(GB1499-98) 牌号 原牌号

化学成分%

C

Si

Mn

V

Nb

Ti

P

S

HRB335 20MnSi 0.17-0.25 0.40-0.80 1.20-1.60

≤0.045 ≤0.045 HRB400

20MnSiV 0.17-0.25 0.20-0.80 1.20-1.60 0.04-0.12

0.045 ≤

0.045 20MnSiNb 0.17-0.25 0.20-0.80 1.20-1.60

0.02-0.04

0.045 ≤

0.045

@钢筋规范允许质量,直径偏差计算

6.3 根据需方要求,钢筋按质量偏差交货时,其实际质量与公称质量的允许偏差 钢筋实际重量与理论重量的允许偏差(GB1499-1998) 公称直径,mm钢筋实际重量与理论重量的偏差,% 6~12 ±7 14~20 ±5 22~50 ±4

钢筋公称截面积与理论重量(GB1499-1998) 公称直径,mm公称横截面截面积,mm2理论重量,kg/m 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 32 36 40 50 28.27 50.27 78.54 113.1 153.9 201.1 254.5 314.2 380.1 490.9 615.8 804.2 1018 1257 1964 0.222 0.395 0.617 0.888 1.21 1.58 2.00 2.47 2.98 3.85 4.83 6.31 7.99 9.87 15.42 注:表中理论重量按密度为7.85g/cm3计算 钢筋实际重量与理论重量的允许偏差(GB1499-1998) 公称直径,mm钢筋实际重量与理论重量的偏差,% 6~12 ±7 14~20 ±5 22~50 ±4 .热轧带肋钢筋尺寸、外形、重量和允许偏差, 1)公称直径范围及推荐直径 钢筋的公称直径范围为6~25mm,标准推荐的钢筋公称直径为6、8、10、12、 14、16、18、20、22、25、32、40、50mm;内径为5.8、7.7、9.6、11.5、13.4、 15.4、17.3、19.3、21.3、24.2、31.0、38.7、 48.5 2)带肋钢盘的表面形状(见附图)及尺寸允许偏差、 带肋钢筋横肋应符合下列基本规定: 横肋与钢盘轴线的夹角β不应小于45度,当该夹角不大于70度时,钢筋相对两面上横肋的方向应相反; 横肋与间距l不得大于钢筋公称直径的0.7倍; 横肋侧面与钢筋表面的夹角α不得小于45度; 钢筋相对两面上横肋末端之间的间隙(包括纵肋宽度)总和不应大于钢筋公称周长的20%; 当钢筋公称直径不大于12mm时,相对肋面积不应小于0.055;?公称直径为14mm 和16mm,相对肋面积不应小于0.060;公称直径大于16mm时,相对肋面积不应小于0.065。

钢筋直径允许偏差

公称尺寸就是指产品的具体标准尺寸(就是具体的能够测量的尺寸,带肋钢筋的内径、肋高、肋距等)。 允许误差正规叫做:允许偏差,是指在公称尺寸的基础上的尺寸波动范围(标准中有规定)。举例:公称直径的为φ10mm的钢筋。内径公称尺寸就是9.6mm,允许偏差为正负0.4mm;横肋高公称尺寸1.0mm,允许偏差正负0.4mm;间距公称尺寸7.0mm,允许偏差为正负0.5 mm。 GB 1499.1-2008中热轧光圆钢筋允许偏差 公称直径(mm)允许偏差(mm) 6(6.5) 8 10 12 ±0.3 14 16 18 20 22 ±0.4 GB 1499.2-2008中热轧带肋钢筋允许偏差 公称直径 d 内径d1横肋高h 公称尺寸允许偏差公称尺寸允许偏差 6 5.8±0.30.6±0.3 87.7±0.40.8+0.4,-0.3 109.6 1.0±0.4 1211.5 1.2+0.4 -0.5 1413.4 1.4 1615.4 1.5 1817.3 1.6±0.5 2019.3±0.5 1.7 2221.3 1.9±0.6 2524.2 2.1 2827.2±0.6 2.2 3231.0 2.4+0.8,-0.7 3635.0 2.6+1.0,-0.8 4038.7±0.7 2.9±1.1 5048.5±0.8 3.2±1.2

螺纹钢公称直径、公称尺寸、允许误差标准如何理解? 公称直径:与钢筋的横截面积相等对应的圆钢直径,简单的说就是钢筋的横截面积换算出圆形面积对应的直径)。 公称尺寸就是指产品的具体标准尺寸(就是具体的能够测量的尺寸,带肋钢筋的内径、肋高、肋距等)。 允许误差正规叫做:允许偏差,是指在公称尺寸的基础上的尺寸波动范围(标准中有规定)。举例:公称直径的为φ10mm的钢筋。内径公称尺寸就是9.6mm,允许偏差为正负0.4mm;横肋高公称尺寸1.0mm,允许偏差正负0.4mm;间距公称尺寸7.0mm,允许偏差为正负0.5mm。 GB 1449.2-2007(16)(钢筋混凝土用带肋钢筋)中有明确的规定。

钢筋直径允许偏差表

GB1499.1-2008中热轧光圆钢筋直径允许偏差和不圆度 GB1499.2-2008中热轧带肋钢筋允许偏差 公称直径:与钢筋的横截面积相等对应的圆钢筋直径(即钢筋的横截面积换算出圆形面积对应的直径)。 公称尺寸:指产品的具体标准尺寸(就是具体的能够测量的尺寸,带肋钢筋的内径、肋高、肋距等)。 举例:公称直径为φ10mm的钢筋,内径公称尺寸就是9.6mm。允许偏差为±0.4mm;横肋高公称尺寸1.0mm,允许偏差为±0.4mm;间距公称尺寸7.0mm,允许偏差为±0.5mm。

热扎钢筋的直径、横截面面积和重量 注:公式0.00617×钢筋直径的平方=理论重量 质监站要求(按截面面积的4%),其允许偏差如下:

瘦身钢筋直径推定值 关于规范中盘卷和直条钢筋调直后检查方法的说明,近期监督人员对瘦身钢筋的检查中,提出如何对瘦身钢筋进行检查,怎样判断是否为瘦身钢筋。现就规范规定解答如下: 一、在《混凝土结构工程施工质量验收规范》(2011 年版)中,5.2.1 要求“钢筋进场时,应按国家现行相关标准的规定抽取试件做力学性能和重量偏差检验,检验结果必须符合有关标准的规定”。原材料重量偏差允许值如以下两表所示。 注:上表摘自GB1499.1-2008 第6.6.2 条 注:上表摘自GB1499.2-2007 第6.6.2 二、在《混凝土结构工程施工质量验收规范》(2011 年版)中,5.3.2A 要求“钢筋调直后应进行力学性能和重量偏差的检验,其强度应符合有关标准的规定。采用无延伸功能的机械设备调直的钢筋,可不进行本条规定的检验”。调直后的断后伸长率、重量负偏差应符

钢筋理论重量以及允许偏差范围.doc

. 热轧光圆钢筋理论重量及允许偏差范围 公称直径d/mm 6 6.5 8 10 12 14 16 18 20 22 直径重量 允许偏差允许偏差区间 /mm 允许偏差理论重量允许偏差区间最小直径最大直径( kg/m )最小重量最大重量 5.7 6.3 o.222 0.20646 0.23754 ±0.3mm 6.2 6.8 ±7% 0.26 0.2418 0.2782 7.7 8.3 0.395 0.36735 0.42265 9.7 10.3 0.617 0.57318 0.66019 11.7 12.3 0.888 0.82584 0.95016 13.6 14.4 1.21 1.1495 1.2705 ±0.4mm 15.6 16.4 ±5% 1.58 1.501 1.659 17.6 18.4 2 1.9 2.1 19.6 20.4 2.47 2.3465 2.5935 21.6 22.4 2.98 2.831 3.129 热轧带肋钢筋理论重量及允许偏差范围 公称直直径重量径内径 d1允许偏差区间/mm允许理论重量允许偏差区间 d/mm公称尺寸允许偏差最小直径最大直径偏差(kg/m)最小重量最大重量 6 5.8±0.3mm 5.5 6.1o.2220.206460.23754 ±7% 87.77.38.10.3950.367350.42265

. 10 9.6 ±0.4mm 9.2 10 0.617 0.57381 0.66019 12 11.5 11.1 11.9 0.888 0.82584 0.95016 14 13.4 13 13.8 1,21 1.1495 1.2705 ±5% 16 15.4 15 15.8 1.58 1.501 1.659 18 17.3 16.9 17.7 2 1.9 2.1 20 19.3 18.8 19.8 2.47 2.3465 2.5935 ±0.5mm 22 21.3 20.8 21.8 2.98 2.8608 3.0992 25 24.3 23.7 24.7 3.85 3.696 4.004 ±4% 28 27.2 ±0.6mm 26.6 27.8 4.83 4.6368 5.0232 32 31 30.4 31.6 6.31 6.0576 6.5624 36 35 34.4 35.6 7.99 7.6704 8.3069 40 38.7 ±0.7mm 38 39.4 9.87 9.4752 10.2648 50 48.5 ±0.8mm 47.7 49.3 15.42 14.8032 16.0368

国家规定钢筋允许误差

国家规定钢筋允许误差 I级钢的标准为GB13013-91《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》:II级和III级钢的标准为GB1499-1998《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》。 1.热轧带肋钢筋尺寸、外形、重量和允许偏差, 1)公称直径围及推荐直径 钢筋的公称直径围为6~25mm,标准推荐的钢筋公称直径为6、8、10、12、14、16、18、20、22、25、32、40、50mm;径为5.8、7.7、9.6、11.5、13.4、15.4、17.3、19.3、21.3、24.2、31.0、38.7、 48.5 2)带肋钢盘的表面形状(见附图)及尺寸允许偏差、 带肋钢筋横肋应符合下列基本规定: 横肋与钢盘轴线的夹角β不应小于45度,当该夹角不大于70度时,钢筋相对两面上横肋的方向应相反; 横肋与间距l不得大于钢筋公称直径的0.7倍; 横肋侧面与钢筋表面的夹角α不得小于45度; 钢筋相对两面上横肋末端之间的间隙(包括纵肋宽度)总和不应大于钢筋公称周长的20%;当钢筋公称直径不大于12mm时,相对肋面积不应小于0.055;?公称直径为14mm和16mm,相对肋面积不应小于0.060;公称直径大于16mm时,相对肋面积不应小于0.065。 3)长度及允许偏差 a、长度:钢筋通常按定尺长度交货,具体交货长度应在合同中注明;?钢筋以盘卷交货时,每盘应是一条钢筋,允许每批有5%?的盘数(不足两盘时可有两盘)由两条钢筋组成。 续;图中: d-钢筋径;α-横肋斜角;h-横肋高度;β-横肋与轴线夹角; h1-纵肋高度;θ-纵肋斜角;a-纵肋顶宽;l-横肋间距;b-横肋顶宽 2.热轧光圆钢筋尺寸、外形: 1). 钢筋的公称直径围为8mm~20mm,推荐的钢筋公称直径为8、10、12、14、16、18、2 0mm. 2). 钢筋的公称直径、横截面积列于下表: 公称直径公称截面面积公称质量 (mm)(mm2 kg/m) 8 50.27 0.395

钢筋误差范围

目前关于钢筋原材的标准规范,已经有了新标准分别为《GB 1499.1-2008 钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋》和《GB1499.2-2007)钢筋混凝土用钢第二部分热轧带肋钢筋》,希望楼主可以去看看。规范里介绍得很详细。 建筑工程质量平行检验操作培训资料--钢筋直径允许偏差 GB 1499.1-2008中热轧光圆钢筋允许偏差 公称直径(mm)允许偏差(mm) 6(6.5) 8 10 12 ±0.3 14 16 18 20 22 ±0.4 GB 1499.2-2008中热轧带肋钢筋允许偏差 公称直径d 内径d1横肋高h 公称尺寸允许偏差公称尺寸允许偏差 6 5.8±0.30.6±0.3 87.7±0.40.8+0.4,-0.3 109.6 1.0±0.4 1211.5 1.2+0.4 -0.5 1413.4 1.4 1615.4 1.5 1817.3 1.6±0.5 2019.3±0.5 1.7 2221.3 1.9±0.6 2524.2 2.1 2827.2±0.6 2.2 3231.0 2.4+0.8,-0.7 3635.0 2.6+1.0,-0.8 4038.7±0.7 2.9±1.1 5048.5±0.8 3.2±1.2

一、钢筋工程 项目允许偏差(mm) 绑扎钢筋网 长、宽±10 网眼尺寸±20 绑扎钢筋骨架 长±10 宽、高±5 受力钢筋 间距±10 排距±5 保 护 层 厚 度 基础±10 柱、梁±5 板、墙、 壳 ±3 绑扎箍筋、横向钢筋间距±20 钢筋弯起点位置20 二、砌体工程 主控项目1 砖强度等级设计要求MU 2 砂浆强度等级设计要求M 3 水平灰缝砂浆饱满度≥80% 4 斜槎留置第5.2.3条 5 直槎拉结筋及接槎处理第5.2.4条 6 轴线位移≤10mm 7 垂直度(每层)≤5mm 一般项目1 组砌方法第5.3.1条 2 水平灰缝厚度10mm 8–12mm 3 基础顶面、楼面标高±15mm 4 表面平整度(混水)8mm 5 门窗洞口高度宽±5mm 6 外墙上下窗口偏移20mm 7 水平灰缝平直度(混水)10mm 三、模板工程 模板安装允许偏差及检查方法

序号项目 允许偏差值(mm) 检查方法 国家标准 省优质结构 工程标准 1 轴线位移柱、墙、梁 5 3 尺量 2 底模上表面标高±5 ± 3 水准仪或拉线尺量 3 截面内尺寸 基础±10±6 尺量柱、墙、梁+4、-5±3 4 层高垂直度 层高 不大于5m 6 4 经纬仪或 吊线、尺量小于5m 8 6 5 相邻两板表面高低差 2 2 尺量 6 表面平整度 5 3 靠尺、塞尺 7 阴阳角 方正— 2 方尺、塞尺 顺直— 2 线尺 8 预埋铁件中心线位移 3 2 拉线、尺量 9 预埋管、螺栓 中心线位移 3 2 拉线、尺量螺栓外露长度+10、0 +5、0 10 预留孔洞中心线位移+10 6 拉线、尺量尺寸+10、0 +6、0 11 门窗洞口中心线位移— 3 拉线、尺量宽、高—±5 对角线— 6 12 插筋中心线位移 5 5 尺量外露长度+10、0 +10、0 四、混凝土工程 预制构件尺寸允许偏差及检验方法

规范允许偏差一览表

二、砌体工程

模板安装允许偏差及检查方法

预制构件尺寸允许偏差及检验方法 注: 1、为构件长度(mm)。 2 、检查中心线、螺栓和孔道位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的较大值; 3 、对开头复杂或特殊要求的构件,其尺寸偏差应符合标准图基设计的要求。

现浇构件尺寸允许偏差及检验方法

一混凝土工程GBJ134-90 项目允许偏差 轴线位移10 标高层高全高 ±10±20 截面尺寸 厚度小于200㎜±10mm 厚度为200-40㎜±15mm 厚度大于400㎜±20 mm 柱、墙垂直度 5mm 表面平整度 8mm 预埋管、预留孔中心线位置偏移 5mm 预埋螺栓中心线位置偏移 5mm 预留洞中心线位置偏移 15 mm 电梯井井筒长、宽对中心线 井筒全高垂直度+25 H/1000且不大于20 注:H为电梯井筒全高(㎜) 4、混凝土组成材料计量结果的允许偏差:GB50164-92 组成材料允许偏差 水泥、掺合料±2% 粗、细骨料±3% 水、外加剂±2% 5、混凝土从搅拌机卸出到浇筑完毕的延续时间: GB50164-92

6、现浇结构尺寸允许偏差和检验方法:GB50204-2002 7、现浇结构外观质量缺陷: GB50204-2002 名称现象严重缺陷一般缺陷 露筋构件内钢筋未被混凝土包裹而外露纵向受力钢筋有露筋其他钢筋有少量露筋 蜂窝混凝土表面缺少水泥砂浆而形成石子外露构件主要受力部位有蜂窝基他部位有少量蜂窝 孔洞混凝土中孔穴深度和长度均超过保护层厚度构件主要受力部位有孔洞其他部位有少量孔洞 夹渣混凝土中央有杂物且深度超过保护层厚度构件主要受力部位有夹渣其他部位有少量夹渣 疏松混凝土中局部不密实构件主要受力部位有疏松其他部位有少量疏松 裂缝缝隙从混凝土表面延构件主要受力部位有影响结其他部位有少量不影响伸至混凝土内部构性能或使用功能的裂缝结构性能或使用功能的裂缝 连结部构件连接处混凝土缺陷连接部位有影响结连接部位有基本不影

螺纹钢的尺寸、外形、重量允许偏差

螺纹钢尺寸、外形、重量允许偏差 1) 螺纹钢公称直径范围及推荐直径 螺纹钢的公称直径范围为6~25mm,标准推荐的螺纹钢公称直径为6、8、10、12、14、16、18、20、22、25、32、40、50mm;内径为5.8、7.7、9.6、11.5、13.4、15.4、17.3、19.3、21.3、24.2、31.0、38.7、48.5 2)带肋螺纹钢横肋应符合下列基本规定: 横肋与钢盘轴线的夹角β不应小于45度,当该夹角不大于70度时,螺纹钢相对两面上横肋的方向应相反; 横肋与间距l不得大于螺纹钢公称直径的0.7倍; 横肋侧面与螺纹钢表面的夹角α不得小于45度; 螺纹钢相对两面上横肋末端之间的间隙(包括纵肋宽度)总和不应大于螺纹钢公称周长的20%;当螺纹钢公称直径不大于12mm时,相对肋面积不应小于0.055;?公称直径为14mm 和16mm,相对肋面积不应小于0.060;公称直径大于16mm时,相对肋面积不应小于0.065。 3)长度及允许偏差 a、长度:螺纹钢通常按定尺长度交货,具体交货长度应在合同中注明;?螺纹钢以盘卷交货时,每盘应是一条螺纹钢,允许每批有5%?的盘数(不足两盘时可有两盘)由两条螺纹钢组成。其盘重及盘径由供需双方协商规定。 b、长度允许偏差:螺纹钢按定尺交货时的长度允许偏差不得大于+50mm。 c、弯曲度和端部:直条螺纹钢的弯曲变应不影响正常使用,总弯曲度不大于螺纹钢总长度的40%;螺纹钢端部应剪切正直,局部变形应不影响使用。 4)重量允许偏差:直径6~12mm为±7%,14~20mm为±5%,22~50mm为±4%。 d-螺纹钢内径;α-横肋斜角;h-横肋高度;β-横肋与轴线夹角; h1-纵肋高度;θ-纵肋斜角;a-纵肋顶宽;l-横肋间距;b-横肋顶宽 2.热轧光圆螺纹钢尺寸、外形: 1). 螺纹钢的公称直径范围为8mm~20mm,推荐的螺纹钢公称直径为8、10、12、14、16、18、20mm. 2). 螺纹钢的公称直径、横截面积列于下表: 公称直径公称截面面积公称质量 (mm)(mm2)(kg/m) 8 50.27 0.395

钢筋直径与钢筋重量的允许偏差值

钢筋直径与钢筋重量的允许偏差值 一、表面带有月牙肋和纵肋的钢筋直径(量光圆处,不计肋高)允许偏差如下:规格6:标准直径为5.8mm,允许最大偏差+-0.3mm,允许范围:5.5~6.1mm;规格8:标准直径为7.7mm,允许最大偏差+-0.3mm,允许范围:7.4~8.0mm;规格10:标准直径为9.6mm,允许最大偏差+-0.4mm,允许范围:9.2~10mm;规格12:标准直径为11.5mm,允许最大偏差+-0.4mm,允许范围:11.1~11.9mm;规格14:标准直径为13.4mm,允许最大偏差+-0.4mm,允许范围:13.0~13.8mm;规格16:标准直径为15.4mm,允许最大偏差+-0.4mm,允许范围:15.0~15.8mm;规格18:标准直径为17.3mm,允许最大偏差+-0.4mm,允许范围:16.9~17.7mm;规格20:标准直径为19.3mm,允许最大偏差+-0.5mm,允许范围:18.8~19.8mm;规格22:标准直径为21.3mm,允许最大偏差+-0.5mm,允许范围:20.8~21.8mm;规格25:标准直径为24.2mm,允许最大偏差+-0.5mm,允许范围:23.7~24.7mm;规格28:标准直径为27.2mm,允许最大偏差+-0.6mm,允许范围:26.6~27.8mm;规格32:标准直径为31.0mm,允许最大偏差+-0.6mm,允许范围:30.4~31.6mm。 二、钢筋的重量允许偏差如下:(实际重量—理论重量)/ 理论重量 规格6至12:允许最大偏差+-7%; 规格14至20:允许最大偏差+-5%; 规格22以上:允许最大偏差+-4%; 每米的钢筋理论重量:0.00617千克/(毫米的平方)*钢筋直径的平方 符号:ФΑΒС C D E F G H I J Q R P S T U V

钢筋负公差

1)公称直径范围及推荐直径 钢筋的公称直径范围为6~25mm,标准推荐的钢筋公称直径为6、8、1 0、12、14、16、18、20、22、25、32、40、50mm;内径为5.8、7.7、9.6、11.5、13.4、15.4、17.3、19.3、21.3、24.2、31.0、38.7、48.5 2)带肋钢盘的表面形状(见附图)及尺寸允许偏差、 带肋钢筋横肋应符合下列基本规定: 横肋与钢盘轴线的夹角β不应小于45度,当该夹角不大于70度时,钢筋相对两面上横肋的方向应相反; 横肋与间距l不得大于钢筋公称直径的0.7倍; 横肋侧面与钢筋表面的夹角α不得小于45度; 钢筋相对两面上横肋末端之间的间隙(包括纵肋宽度)总和不应大于钢筋公称周长的20%; 当钢筋公称直径不大于12mm时,相对肋面积不应小于0.055;?公称直径为14mm和16mm,相对肋面积不应小于0.060;公称直径大于16mm时,相对肋面积不应小于0.065。 d-钢筋内径;α-横肋斜角;h-横肋高度;β-横肋与轴线夹角; h1-纵肋高度;θ-纵肋斜角;a-纵肋顶宽;l-横肋间距;b-横肋顶宽 2.热轧光圆钢筋尺寸、外形: 1). 钢筋的公称直径范围为8mm~20mm,推荐的钢筋公称直径为8、10、12、14、16、18、20mm. 2). 钢筋的公称直径、横截面积列于下表: 公称直径公称截面面积公称质量 (mm)(mm2)(kg/m) 8 50.27 0.395 10 78.54 0.617 12 113.1 0.888 14 153.9 1.21 16 201.1 1.58 18 254.5 2.00 20 314.2 2.47 3). 钢筋的直径允许偏差:A级精度+0.40mm B级精度+0.30mm C级精度+0.15mm 4). 通常长度:钢筋按直条交货时,其通常长度为3.5m~12mm,其中长度为3.5m至小于6m 之间的钢筋不得超过每批质量的3%。 5). 定尺、倍尺长度:钢筋按定尺或倍尺长度交货时,应在合同中注明。

钢筋的理论重量与允许偏差

钢筋的理论重量与允许偏差 1)公称直径范围及推荐直径 钢筋的公称直径范围为6~25mm,标准推荐的钢筋公称直径为6、8、10、12、14、16、18、20、22、25、32、40、50mm;内径为 5.8、7.7、9.6、11.5、13.4、15.4、17.3、19.3、21.3、24.2、31.0、38.7、48.5 2)带肋钢盘的表面形状(见附图)及尺寸允许偏差带肋钢筋横肋应符合下列基本规定: 横肋与钢盘轴线的夹角β不应小于45度,当该夹角不大于70度时,钢筋相对两面上横肋的方向应相反; 横肋与间距l不得大于钢筋公称直径的0.7倍; 横肋侧面与钢筋表面的夹角α不得小于45度; 钢筋相对两面上横肋末端之间的间隙(包括纵肋宽度)总和不应大于钢筋公称周长的20%;当钢筋公称直径不大于12mm时,相对肋面积不应小于0.055;?公称直径为14mm和16mm,相对肋面积不应小于0.060;公称直径大于16mm时,相对肋面积不应小于0.065。 d-钢筋内径;α-横肋斜角;h-横肋高度;β-横肋与轴线夹角; h1-纵肋高度;θ-纵肋斜角;a-纵肋顶宽;l-横肋间距;b-横肋顶宽 2.热轧光圆钢筋尺寸、外形: 1). 钢筋的公称直径范围为8mm~20mm,推荐的钢筋公称直径为8、10、12、14、16、18、20mm. 2). 钢筋的公称直径、横截面积列于下表: 公称直径公称截面面积公称质量 (mm)(mm2)(kg/m) 8 50.27 0.395

直径允许偏差

热轧带肋钢筋尺寸、外形、重量和允许偏差, 1)公称直径范围及推荐直径 钢筋的公称直径范围为6~25mm,标准推荐的钢筋公称直径为6、8、10、12、14、16、18、20、22、25、32、40、50mm;内径为5.8、7.7、9.6、11.5、13.4、15.4、17.3、19.3、21.3、24.2、31.0、38.7、 48.5 2)带肋钢盘的表面形状(见附图)及尺寸允许偏差、 带肋钢筋横肋应符合下列基本规定: 横肋与钢盘轴线的夹角β不应小于45度,当该夹角不大于70度时,钢筋相对两面上横肋的方向应相反; 横肋与间距l不得大于钢筋公称直径的0.7倍; 横肋侧面与钢筋表面的夹角α不得小于45度; 钢筋相对两面上横肋末端之间的间隙(包括纵肋宽度)总和不应大于钢筋公称周长的20%; 当钢筋公称直径不大于12mm时,相对肋面积不应小于0.055;?公称直径为14mm和16mm,相对肋面积不应小于0.060;公称直径大于16mm时,相对肋面积不应小于0.065。 d-钢筋内径;α-横肋斜角;h-横肋高度;β-横肋与轴线夹角; h1-纵肋高度;θ-纵肋斜角;a-纵肋顶宽;l-横肋间距;b-横肋顶宽

钢筋重量偏差测试作业指导书

钢筋重量偏差测试作业指导书 一、目的和适用范围 钢筋重量偏差的测定主要用来衡量钢筋交货质量 二、仪器设备 1、天平:感量1g 2、其他:游标卡尺、直尺等 三、试验步骤 1、从不同根钢筋上截取,数量不少于5支,每支试样长度不小于500mm.长度应逐支测量,应精确到1mm,钢筋内径的测量应精确到0.1mm. 2、测量试样总重量时,应精确到不大于总重量的1%. 3、查表,代入下列公式算出钢筋偏差 一、热轧带筋钢筋(GB1499.2-2007):

二、热轧光圆钢筋(GB1499.1-2008): 直条钢筋实际重量与理论重量的允许偏差见下表:

三、钢筋焊接网(GB/T1499.3-2010): 重量偏差应截取5个试件,每个试件至少有一个交叉点,纵向并筋与横筋的每一交叉处只算一个交叉点。试样长度应不小于拉伸试样的长度。仲裁试验时,重量偏差试样取不小于600mm×600mm的网片,网片的交叉点应不少于9个,纵向并筋与横筋的每一交叉处只算一个交叉点。试样上端部的钢筋应加工平齐,钢筋试样的长度偏差为±1mm.试样重量和钢筋长度的测量精度至少应为±0.5%. 钢筋焊接网的理论重量按组成钢筋公称直径和规定尺寸计算,计算时钢的密度采用7.85g/cm3,钢筋焊接网实际重量与理论重量的允许偏差为±4%。 四、低碳钢热轧圆盘条(GB/T701-2008):

五、钢筋混凝土用余热处理钢筋(GB13014-91): 重量允许偏差:

六、冷轧带筋钢筋(GB13788-2008):取样:每盘1根,

七、冷轧扭钢筋(JG190-2006):试样数量为3根。 冷轧扭钢筋实际重量与理论重量的负偏差不应大于5%。

钢筋规范允许质量,直径偏差计算

长度及允许偏差 通常长度 钢筋按直条交货时,其通常长度为~12mm,其中长度为至小于6m 之间的钢筋不得超过每批质量的3%。 定尺、倍尺长度 钢筋按定尺或倍尺长度交货时,应在合同中注明。其长度允许偏差不得大于+5 0mm. 4 外形检验 不圆度 钢筋的不圆度列于表1 弯曲度

钢筋每米弯曲度应不大于4mm,总弯曲度不大于钢筋总长度的%。 5表面质量检验 钢筋表面不得有裂纹、结疤、和折叠。 钢筋表面凸块和其他缺陷的深度和高度不得大于所在部位尺士的允许偏差。 6 质量(重量)检验 钢筋公称质量列于表1 钢筋可按公称质量或实际质量交货。 根据需方要求,钢筋按质量偏差交货时,其实际质量与公称质量的允许偏差钢筋实际重量与理论重量的允许偏差(GB1499-1998) 公称直径,mm钢筋实际重量与理论重量的偏差,% 6~12 ±7 14~20 ±5 22~50 ±4

9 包装、标志和质量证明书 盘条的包装、标志和质量证明书应符合GB/T2101的规定。 10 验收检查方法 尺寸测量 钢筋直径的测量精确到. 质量偏差的测量 测量钢筋质量偏差时,试样数量不少于10支,试样总长度不少于60m,长度应逐支测量,精确到10mm。试样总质量不大于100kg时,精确到;试样总质量大于100kg时,精确到1kg. 当供方能保证钢筋质量偏差符合规定时,试样的数量和长度可不受上述限制。质量偏差(%)={[试样实际总质量—(试样总长度×公称质量)] /(试样总长度×公称质量)}×100% 钢筋公称截面积与理论重量(GB1499-1998) 公称直径,mm公称横截面截面积,mm2理论重量,kg/m 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 28

钢筋直径允许偏差表

中热轧光圆钢筋直径允许偏差和不圆度 中热轧带肋钢筋允许偏差 公称直径:与钢筋的横截面积相等对应的圆钢筋直径(即钢筋的横截面积换算出圆形面 积对应的直径)。 公称尺寸:指产品的具体标准尺寸(就是具体的能够测量的尺寸,带肋钢筋的内径、肋咼、肋距等)。 举例:公称直径为? 10m m的钢筋,内径公称尺寸就是。允许偏差为土;横肋高公称尺寸, 允许偏差为土;间距公称尺寸,允许偏差为土

热扎钢筋的直径、横截面面积和重量 注:公式X钢筋直径的平方=理论重量 质监站要求(按截面面积的4%,其允许偏差如下:

瘦身钢筋直径推定值 关于规范中盘卷和直条钢筋调直后检查方法的说明,近期监督人员对瘦身钢筋的检查中, 提出如何对瘦身钢筋进行检查,怎样判断是否为瘦身钢筋。现就规范规定解答如下: 一、在《混凝土结构工程施工质量验收规范》(2011年版)中,要求“钢筋进场时, 应按国家现行相关标准的规定抽取试件做力学性能和重量偏差检验,检验结果必须符合有关标准的规定”。原材料重量偏差允许值如以下两表所示。 表一热轧光圆钢筋实际重量与理论重量的偏差要求 注:上表摘自第条 表二热轧带肋钢筋实际重量与理论重量的偏差要求 注:上表摘自第 二、在《混凝土结构工程施工质量验收规范》(2011年版)中,要求“钢筋调直后 应进行力学性能和重量偏差的检验,其强度应符合有关标准的规定。采用无延伸功能的机械设备调直的钢筋,可不进行本条规定的检验”。调直后的断后伸长率、重量负偏差应符合下表规定。 三、由于重量偏差需要在检测站进行测量计算,为了便于检查人员现场快速推定钢筋是 否符合要求,现将调直后钢筋允许重量偏差最大值换算成钢筋直径偏差(见下表),该表仅限

规范允许偏差一览表要点

项目允许偏差(mm) 绑扎钢筋网 长、宽±10 网眼尺寸±20 绑扎钢筋骨架 长±10 宽、高±5 受力钢筋 间距±10 排距±5 保 护 层 厚 度 基础±10 柱、梁±5 板、墙、 壳 ±3 绑扎箍筋、横向钢筋间距±20 钢筋弯起点位置20 二、砌体工程 主控项目1 砖强度等级设计要求MU 2 砂浆强度等级设计要求M 3 水平灰缝砂浆饱满度≥80% 4 斜槎留置第5.2.3条 5 直槎拉结筋及接槎处理第5.2.4条 6 轴线位移≤10mm 7 垂直度(每层)≤5mm 一般项目1 组砌方法第5.3.1条 2 水平灰缝厚度10mm 8–12mm 3 基础顶面、楼面标高±15mm 4 表面平整度(混水)8mm 5 门窗洞口高度宽±5mm 6 外墙上下窗口偏移20mm 7 水平灰缝平直度(混水)10mm

模板安装允许偏差及检查方法 序号项目 允许偏差值(mm) 检查方法 国家标准 省优质结构 工程标准 1 轴线位移柱、墙、梁 5 3 尺量 2 底模上表面标高±5 ± 3 水准仪或拉线尺量 3 截面内尺寸 基础±10±6 尺量柱、墙、梁+4、-5±3 4 层高垂直度 层高 不大于5m 6 4 经纬仪或 吊线、尺量小于5m 8 6 5 相邻两板表面高低差 2 2 尺量 6 表面平整度 5 3 靠尺、塞尺 7 阴阳角 方正— 2 方尺、塞尺 顺直— 2 线尺 8 预埋铁件中心线位移 3 2 拉线、尺量 9 预埋管、螺栓 中心线位移 3 2 拉线、尺量螺栓外露长度+10、0 +5、0 10 预留孔洞中心线位移+10 6 拉线、尺量尺寸+10、0 +6、0 11 门窗洞口中心线位移— 3 拉线、尺量宽、高—±5 对角线— 6 12 插筋中心线位移 5 5 尺量外露长度+10、0 +10、0

相关文档