峰峰集团有限公司测量工作管理规定

第一章总则

第1条矿山测量是矿山生产建设的重要环节,是各项技术工作的基础。为了进一步提高测量工作质量,使之更好地为煤矿安全生产和合理开采煤炭资源服务,依据《煤矿测量规程》(以下简称《规程》),制定本规定。

第2条煤矿测量工作的主要任务

1、建立矿区地面和井下测量控制系统,为煤矿各项工作提供起算数据.

2、依照设计文件、图纸,进行采掘、土建、机电安装等工程测量工作,并在煤矿基本建设和生产各个阶段,对涉及测量工作各类工程是否按设计施工进行检查和监督。

3、利用测绘资料,解决煤矿生产建设和改造中提出的各种测绘问题,并为煤矿灾害预防、救护提供有关测绘资料。

4、测绘各种煤矿测量图,满足生产建设和规划等各阶段的需要。

5、定期进行矿井三量(开拓煤量、准备煤量、回采煤量)的统计分析,正确反映煤矿采掘关系,对资源合理开采行业进行业务监督。

6、按规定和要求,建立地表岩层和建筑物变形观测站,开展矿区地表与岩层移动规律、沉陷综合治理以及环境保护的研究。

7、根据本地区地表与岩层移动变形参数,设计和修改各类保护煤柱,并监督检查其安全情况,参与土地征用和村庄搬迁方案设计和实施。

8、进行本矿区范围内地籍测量管理工作。

9、参与本矿月、季度、年度等各个阶段的生产计划和长远发展规划的编制工作。

第二章测量工作管理

第3条测量各项工作应严格按现行《规程》执行,《规程》没有规定的地面一些技术要求和地形部分,按国家测绘总局制定颁发的现行规范执行。

第4条集团公司采用1954年国家3°带高斯平面坐标系统,高程采用1985国家高程基准。

第5条每个矿井都应在进行井下测量工作以前,对本井田进行最远点导线误差估算,经集团公司批准后,确定本矿合理的井下基本控制导线级别。

第6条在进行各项测量工作中,外业工作本身要有必要的检核,对起算数据、外业记录、计算台帐、成果台帐均应严格对算和检查。

第7条所有测量工作必须独立进行两次,重要的测量工程必须独立进行两次或两次以上观测和计算,工程结束后要编写技术总结,并按标准化要求合理归档。

第8条为了保证测绘成果的质量,对测绘仪器,工具应加强管理,精心使用,定期检查和校正,常用的全站仪、测距仪、经纬仪、

水准仪每年应送有资质的专业鉴定部门鉴定一次,仪器鉴定前,应事先与集团公司业务管理部门取得联系,由集团公司根据测绘资质年检的需要,确定合理的鉴定周期。常用的光学经纬仪,每半年必须自检一次,并有相应的检验记录本(该记录本编号:[ZJ-001]起)自检项目为:

J2级仪器:

1、照准部旋转正确性的检验性能要求:不得超过0.8格;

2、光学测微器行差的测定性能要求:不得超过2″;

3、光学对点器的检验性能要求:不得超过1mm。J6级仪器:

1、视准轴与横轴的垂直度测定性能要求:不得超过10″;

2、竖盘指标差的测定性能要求:不得超过20″;

3、光学对点器的检验性能要求:不得超过1mm。

在进行重要测量工作前,对所使用的仪器、工具必须按《规程》规定的检验项目进行检验和校正,并应有正规、详细的记录本(该记录本编号:[ZJ-001]起)。

第9条为了便于统一管理、减少浪费、各矿在购买测绘仪器前,要事先报请集团公司科技发展部同意后方可列人购置计划。在仪器购买招标当中,要有测量管理人员参加,以确定购买的仪器品牌和型号,对供销商最后提供的仪器,由科技发展部测量管理人员验收合格后,方可由购买单位提货使用。

第10条各矿地面都具有足够数量的、满足生产要求的地面近井

点、水准基点、井筒十字线,每月定期查看,点的查看要有测量主管以上的人员组织,并留有查看记录(该记录为A4纸打印,封面为:版面为横版见附录1)。

该记录要详细记录调查人员姓名、时间、点的现存完好率情况、破坏原因,解决的时间、最后处理的结果等。

如发现破坏应及时恢复,防止造成多数点的破坏,给恢复工作造成困难,确保测量起算数据的准确性,满足生产要求。

第三章测量安全通知单的发放

第11条测量安全通知单要严格控制发放通知的安全距离:岩巷20-30米,煤巷30-40米,快速掘进应于贯通前两天且距离不得小于50米。

第12条测量安全通知单要有统一的顺序编号(编号为:[本年度—001]起,如 2007-001(下同)),并说明具体的通知事项及绘制相应的平面图,有上下巷道关系的除绘制平面图外,还要绘制相应的剖面图,并标出具体距离。文字说明和草图的巷道名称要严格一致,不得简化(测量安全通知单格式见附录 2)。

第13条测量安全通知单发放的人员及单位:①通知单位:通知人、测量主管签字。②有关领导:总工程师(大型或重要贯通)、主管该工程的副总工程签字。③施工单位。④相关单位:安全检查、通风等单位,接收人应签接收时间和姓名。测量单位将签字后的通知单留底归档。

第四章导线测量

第14条井下导线测量

(一)基本控制导线:

1、基本控制导线应严格按《规程》要求进行施测。

2、基本控制导线应每隔300—500米延长一次,在延长

基本控制导线之前,必须对上次所测的最后一个水平

角(该角值要注明其来源),按相应导线的测角精度

进行检查,两次观测水平角的不符值不得超过下列规

定:

7〞导线 20〞

15〞导线 40〞

当导线的边长小于15米时:不得超过下列规定:

7〞导线 30〞

15〞导线 60〞

当超过上述规定时应倒退一站,按相同的方法进行测量,直至满足要求,方可由此向前进行导线的延测。

为了避免用错点,前、后视边长也应按要求进行检查。

3、原始记录的要求:

应按要求填齐记录本中各项,同时记录前视点距前进

方向的左、右帮距离(量至厘米);前视点的巷道全

高(量至厘米);并绘制测量路线的草图。

4、原始记录的编号为:[JK-001]起。

5、计算台帐的要求:

要有专用的导线计算正、副本,注明起算数据来源、

原始记录来源、计算者和审核者签字要及时,并有能

反映实际情况的草图。

6、计算台帐的编号为:[JKJ-001]起。

(二)采区控制导线:

1、采区控制导线应严格按《规程》要求进行施测。

2、采区控制导线应随巷道掘进每隔30—100米延长一次,

在延长导线之前,必须对上次所测的最后一个水平角(该角值

要注明其来源)按相应的测角精度进行检查,两次观测水平角

的不符值不得超过下列规定:

30〞导线 80〞

3、原始记录的要求:

应按要求填齐记录本中各项,同时记录前视点距前进

方向的左、右帮距离(量至分米);前视点的巷道全

高(量至分米);并绘制测量路线的草图。

4、原始记录的编号为:[CK-001]起。

5、计算台帐的要求:

要有专用的导线计算正、副本,注明起算数据来源、

原始记录来源、计算者和审核者签字要及时,并有能

反映实际情况的草图。

6、计算台帐的编号为:[CKJ-001]起。

第五章贯通测量

第15条贯通测量的种类

贯通按导线的长度分为大型贯通、中型贯通和小型贯通。

类别导线距离

大型贯通3000米以上

中型贯通1000—3000米

小型贯通1000米以下

第16条在进行大型或重要(工程要求精度比《规程》规定要求高)贯通,必须编制贯通测量设计书,经集团公司审批后实施。

第17条井巷贯通后,应在贯通点处测量贯通实际偏差值,并联测两端导线,计算各项闭合差。

第18条贯通完成后,应进行精度分析,写出总结,连同设计书和全部内、外业资料一起归档。

第六章矿图

第一节基本矿图

第19条矿井必须具备的基本矿图种类和比例尺应符合下列规定:

1、井田区域地形图 1:2000或1:5000

2、工业广场平面图 1:1000

3、井底车场平面图 1:500

4、采掘工程平面图 1:2000

5、主要巷道平面图 1:2000

6、井上、下对照图 1:5000

7、井筒断面图 1:500

8、主要保护煤柱图 1:2000

第20条各种矿图应按照现行《煤矿地质测量图例》、《《煤矿地质测量图技术管理规定》、《煤矿地质测量图例》实施补充规定》、《煤矿测量规程》的要求进行绘制,地形图部分应按照国家测绘总局颁发的有关图式规范绘制。

第21条矿图必须存放在资料室的专门图柜中,应注意防火、防潮。计算机绘图要每季度进行备份,当有大的变动时,要随时备份。

第22条各矿矿图必须设专人保管,统一编号,分类登记,有目录索引,达到档案化管理要求,并建立审查、借阅、发放、归档、销毁、移交等一整套管理制度。

第二节其他必备用图

第23条矿井的主要必备用图包括:

1、井上、下测量控制网图(比例尺可根据各矿井田大

小和图形形状自定)。

2、生产指挥图(1:1000或1:2000采掘工程平面图)

3、竖井井筒十字中线点平面图(比列尺根据实际情况

自定)。

第24条交换图的管理

1、各矿每月上报集团公司的交换图为:

a、分煤层采掘工程平面图。

b、井上、下对照图。

2、每月10日前各矿将以上图纸上报集团公司。

3、每张交换图均应按190*270mm规格,将图签露在外面,

以手风琴式折叠,装入图袋。每袋图以矿井为单位。并

附有目录表和必要的文字说明。

第25条图纸的填绘

1、井田区域地形图一般每10年更新一次,对井田范

围内及周边500米内新增建筑物、构筑物每年调查、填

绘一次。

2、工业广场平面图每年测绘新增加或变化的地物、

地貌。

3、井底车场平面图有新工程后随时填绘。

4、采掘工程平面图每月填绘一次。

5、主要巷道平面图采用采掘工程平面图,不再单独绘

制。

6、井上、下对照图至少每季度填绘一次。

7、井上、下测量控制网图资料成型后随时填绘。

8、生产指挥图测量人员根据掌握的进度随时填绘,每

测量一次,上图一次。

9、竖井井筒十字中线点平面图每增补一次一填绘。

第三节图纸的审核

第26条各种测量图纸要做到定期审核,各矿生产技术管理部每月中旬对有关图纸进行一次审查。

第27条图纸的审查由各矿生产技术管理部门负责人组织地质、测量、设计等有关技术人员及图纸绘制人员参加,并有审查记录。该记录名称为“测量图纸审查记录本”(该记录格式为A4竖版见附录3)。

1、在每次审查图纸前,对上一次整改的内容进行复查,

并由组织者认定整改结果。

2、对每次图纸审查出来的问题,测量人员要认真进行整

改,并填写审图记录,说明修改内容、落实具体人员

及时间,以备查阅(记录格式见附录 4)。

制定本规定参考文献:

1、《煤矿测量手册》煤碳工业出版社 1990年

2、现行《煤矿测量规程》煤碳工业出版社 1989年

3、现行《煤矿地质测量图例》煤碳工业出版社 1989年

4、现行《煤矿地质测量图技术管理规定》、《煤矿地质测量图例》实施补充规定》煤碳工业出版社 1992年

5、现行《中华人民共和国国家计量检定规程》光学经纬仪

国家质量监督检验检疫总局 2003年

测量图纸审查记录本峰峰集团矿

组织者日期

参加

人员

地点

图纸名称

上一次

问题解决

情况说明

整改者(签名)年月日

组织者(签名)年月日

整改人员整改期限

备注

测量监控量测管理制度

测量、监控量测各项管理制度

目录 测量、监控量测各项管理制度 (1) 测量室管理制度 (4) 一、人员配备 (4) 二、测量主管工程师岗位职责 (4) 三、测量员岗位职责 (5) 四、测量室岗位工作职责 (5) 五、测量复核制度 (6) 六、测量资料管理制度 (7) 七、测量仪器设备使用与管理制度 (8) 二)仪器的调拨及购置 (8) 三)仪器设备的使用与管理 (8) 八、测量安全保障制度 (10) 监控量测室管理制度 (12) 一、监控量测室工作岗位职责 (12) 二、监测人员岗位职责 (13) 1、项目负责人岗位职责 (13) 2、技术负责人岗位职责 (13) 3、现场监测组长和巡视组长岗位职责 (14) 4、监控量测主管岗位职责 (14)

三、监测人员操作规定 (14) 四、监控量测内业工作技术要求 (15) 五、资料分析过程质量控制制度 (16) 六、监控量测审核和审定制度 (16) 七、质量控制制度和检查措施 (16) 八、监控量测信息报送与反馈制度 (20) 九、安全保证制度 (21)

测量室管理制度 工程测量工作是工程建设的重要环节,是技术管理工作的重要组成部分。它既是工程建设施工阶段的重要技术基础工作,又为施工和运营安全提供必要的资料和技术依据。 为了加强在公司范围所属项目、工程公司工程测量管理,搞好工程测量,提高工程测量水平,保证工程质量,加快施工进度,提高经济效益,使工程测量规范化、制度化,防止测量事故发生,更好地为施工生产服务,在测量成果交接、复测、施工过程检查等各个工程测量管理环节上特制定如下制度: 一、人员配备 本项目设测量主管工程师一名,具体负责对工程各部位的测量控制、放样数据的计算复核;设观测技师两名,分别负责现场现场施工放样、换位复核和相应内业资料复核整理; 设专职测量工三名,协助现场放样。 二、测量主管工程师岗位职责 1、在项目总工程师指导下负责对所承建工程的测量日常管理工作。 2、负责指导、监督、检查施工项目的测量工作。 3、认真审核设计图纸与建设单位移交的测量点位、数据,根据设计与施工要求编制可行性施工测量、监控量测方案;经项目总工程师审核后,上报监理总工程师审批。 4、按照工程部工作计划展开测量工作,工作认真严谨,对测量计算、放样结果负责。 5、负责对测量、监控量测仪器的定期检查鉴定和建议维修和购置,建立人员资质和建立人员资质、仪器设备校验台帐 5、负责组织本项目部的交接桩、复测和线路控制测量。 6、负责测量技术总结以及测量新技术、新设备的研究和推广应用。 7、参与项目部组织的质量检查、工程事故处理等技术管理工作,并提供必要的测量数据。 8、负责检查各分部(工区)的测量人员上岗、设备配备、技术资料的管理等工作。 9、配合和接受测量监理工作,按监理要求提交相关测量资料。

工程测量管理制度

中铁xx局集团有限公司xx铁路客运专线 项目经理部 工程测量管理制度 中铁xx局集团有限公司xx铁路客运专线 项目经理部第五分部 测量班 2014年2月9日

工程测量管理制度 一、控制桩的交接及复测 1、现场交接桩由建设单位组织,设计、施工、监理参加,现场 交桩完成后,形成交接桩工作纪要。 2、在进行复测时,应在测量监理工程师旁站下进行,测量结果必 须与相邻工程段闭合,平面控制桩应覆盖相邻工程段1-2个,高程与相邻工程段闭合。 3、复测完毕后应对控制桩进行保护,并设置明显的标志。 4、对复测闭合的控制桩及加密控制桩,必须请监理单位复测检查。 5、复测结果在《测规》允许范围时,可自行调整平差;超出允许范围时,应及时向监理单位报告,由监理联系设计单位进行复核调整并签认,否则不得作为施工依据。 6、复测结束后,应编制测量控制桩点成果表,必须由测量监理工程师及总监复核签认。 7、施工测量完成,必须由换手进行位置、标高复核测量,作出复测记录、签字认可。重大工程应由技术负责人组织进行复测、签字确认。复测确认后应对控制网桩(点)进行妥善保护,避免移动破坏。

二、施工过程测量 1、要严格遵守《高速铁路工程测量规范》,按照规范规定建立充分满足使用要求的平面和高程控制网。 2、在施工过程中,要对设计院移交的桩橛妥善保管,经常复核,检查其可靠性。 3、在上报开工报告前,应在测量监理工程师的旁站监督下进行施工 图放样,若发现桥梁工程的地面线和位置与施工图不一致时(特别是线路中线、桥梁墩台位置)应及时以书面形式通知设计单位并上报项目总工。由项目总工及技术人员组织设计、监理、施工单位进行现场会堪,按施工图现场核对优化程序办理。 4、在施工过程中,应和现场测量监理工程师共同定期对本合同管段 所放样的线路中线、桥梁墩台位置和限界进行复测检查,发现问题及时上报,由项目部组织相关部门按照规定进行处理。 5、大桥两端桥头应在施工时埋设水准基点桩,并按《测规》的要求 进行复核。 6、一个单项工程完工后,应及时恢复线路中线桩(直线每50米、曲线20m及五大桩),并埋设固桩。

测量室管理制度模板

测量室管理制度

测量室管理制度 1、监测分析室是分析实验检定的工作场所, 为保证环境清洁、安静, 不经允许外人不得进入; 2、严禁在监测分析室内吸烟、饮食、会客, 不得晾晒衣服和放置与实验室无关的物品; 3、监测分析室的地面、操作台应经常打扫、擦拭, 保持无灰尘, 实验台抽屉内试剂架柜、仪器架柜, 通风橱内要摆放整齐有序, 标志清晰、规范; 4、各监测分析室应做好安全保卫工作, 各种安全设施和消防器材应定期检查, 妥善管理, 保证随时能够供应, 注意实验室用电安全, 定期检查电器线路, 室内电线管道设施, 应安全、规范, 不得随意布线; 5、分析人员进入监测分析室应身着白大褂, 必须遵守各项规章制度和安全规则, 认真执行本人所承担的技术操作规范, 工作要集中精神, 严禁玩忽职守; 6、使用各种仪器设备时, 必须遵守有关操作规程安全使用规则; 7、监测分析室内的药品、试剂标签清楚, 存放整齐, 各种玻璃仪器应分类保管, 使用后及时清理干净, 放回原处, 摆放整齐; 8、凡属剧毒、易燃、易爆物品必须经专人负责保管, 不准在监测分析室内随意存放; 9、实验完毕, 及时整理仪器设备和清洗实验用具, 正确处理废弃物, 及时切断电源、气源和火源, 下班前检查水、电、气及门窗安全方可离去 检测人员行为规范 1、爱岗敬业、忠于职守、坚持原则、钻研业务、务实进取; 2、科学 检测, 严格执行标准、遵守检测程序, 保证检测质量

做到数据准确、有效; 3、遵守法规讲廉洁、拒腐蚀、不徇情、守公德、讲文明, 做到五不准; a.不准收受被检测单位的礼品礼金或有价礼券; b.不准参加被检测单位的邀请娱乐活动; c.不准收受被检测单位的宴请; d.不准参加被检测单位或个人的营销活动; e.不准利用职权搞不正之风。 4、遵守检测工作程序, 做到: a、持证上岗, 遵守安全操作规程, 确保安全检测; b、检测完毕, 要清洗好器皿和仪器, 清理剩余样品垃圾; 5、遵守保密规定, 妥善保管检测资料。 为用户保密和保护技术所有权制度 1、全站工作人员应严格遵守国家机关工作人员保密制度, 做好技术保密工作。凡系绝密、机密、保密文件, 必须按规定范围传阅, 不得随意扩大传 阅范围; 2、本站重要技术和正在研究中的分析方法, 重大事故有关报告及处理记录, 各种保密技术资料, 一律不准随意查阅、外借; 3、采样计划、检验报告、原始记录和数据未公开前, 未经有关部门许可, 一律不准以任何形式向无关人员泄露扩散; 4、凡用户提供的产品技术资料、图纸、工艺文件等, 一律不准向外公布或转让, 也不得用于个人或单位的经济开发; 5、监测分析室谢绝无关人员参观来访, 必要时经监测分析室负责人批准;

测量仪器管理制度ta

中铁十局夏漳项目部测量仪器管理制度 测量仪器是工程技术人员实施工程定位、放样的的工具,爱护仪器和工具是每个工作人员必须具备的品德。由于测量工作是在室外进行,受自然条件、气候条件等因素的影响,所以对维护好测量仪器非常重要,正确地使用仪器,科学地保养仪器,是保障测量成果质量,提高工作效率,延长仪器使用年限的重要条件,是每个测量人员必须掌握的基本技能。否则,不但影响测量工件的进展和任务的完成,而且还会使仪器损坏,甚至成为废品。为此,我们必须正确使用仪器,了解仪器性能,基本构造和操作方法,加强仪器的维护和保养。 一、仪器设备的配置 各项目部应结合工程的具体情况、业主及监理的要求,尽可能配备先进的测量设备,提高工程测量工作自动化程度,减少测量人员的劳动强度,提高工作效率,保证测量成果。 二、仪器的调拨及购置 对于现在一般项目全站仪配置较多,根据工程实际情况做到合理、适用、经济。对新上项目如果需要测量仪器由工程管理部根据公司的测量仪器分布情况调拨,如需购买测量仪器需填写《仪器购置申请单》,经公司主管领导审批后方可购买。对项目测量仪器的调拨,调入单位与调出单位间要填写《仪器设备调拨单》并注明仪器的完好情况以及仪器的配套附件等相应内容。 三、仪器设备使用与管理 (一)仪器的出箱、入箱和安置

1、仪器开箱前应将仪器箱平放在地上,严禁手提或怀抱着仪器开箱,以免开箱时仪器落地摔坏。开箱后应注意看清楚仪器在箱中安放的状态,以便在用完后按原样入箱。仪器及所用附件自箱中取出后,应及时合上箱盖,以免灰尘进入箱内。仪器箱放在测站附近,箱上不许坐人。 2、测站应尽量选在易安牢脚架,行人车辆少的地方,以保障仪器的安全。仪器放在脚架头上,一只手抓紧仪器的把手,另一只手应立即旋紧连接螺旋。经过检查确实连接牢固后,方能把抓紧仪器的手放开。但应注意连接螺旋的松紧应适度,不可过松或过紧。 3、观测结束后,先将脚架螺旋和制动、微动各螺旋退回到正常位置,并用擦镜纸或软毛刷除去仪器上表面的灰尘。按出箱时原样就位入箱(如观测中遇到零星雨点,应用软布擦净,晾干后再入箱)。箱口吻合方可上锁,若箱口不吻合时,应检查仪器各部位状态是否正确,切不可以强力压箱盖,以免损坏仪器。 (二)仪器的正确使用与管理 1、各种测量仪器应符合局集团公司关于计量器具管理规定。 2、新购仪器、工具,在使用前应到国家法定计量技术检定机构检定。新购置的仪器、转拨给其他项目的仪器,应结合仪器认真阅读说明书,从初级到高级,先基本操作后高级操作,反复学习、总结、力求做到“得心应手”最大限度地发挥仪器的作用,不熟悉仪器操作的人员不得盲目用机。 3、各种测量仪器在使用之前应进行全面检查。仪器有无碰撞伤痕或损坏;仪器轴系是否严密,转动是否灵活,有无杂音。各操作螺旋是

测量管理规章制度

目录

交接桩制度 第一章交接桩的内容和要求 一、与设计的交接桩 1、首先和业主、设计接洽,取得CPI、CPII和高程控制点的成果等相关资料; 2、同监理,设计人员一起现场进行交接桩工作,按照交接具体要求做好点之计,交接桩工作记录,留存现场交接桩照片并办理正式书面的交接手续; 3、如果发现控制点被破坏或丢失,应要求设计方进行补桩并做好记录和现场确认; 4、交接桩完成后,应立即与设计人员办理“交接桩协议书”。 二、共用桩协议 1、标段与标段之间,经过双方共同测量的控制桩点,必须办理共用桩协议书; 2、共用桩协议书要有双方测量负责人、总工签字,并加盖单位公章,监理签字加盖监理单位的公章; 3、标段内部由于施工单位多,也需要办理正式的共用桩协议书; 4、双方共用的控制点经过双方共同测量后,双方测量负责人、总工签字,加盖单位的公章,监理签字加盖监理单位的公章(如果是监理组可以不盖章)。 第二章现场桩位的保护和处罚 各工区有义务保护好自己辖区的桩位,在桩位附近施工时,必须

提前报项目部测量队,征得同意后才可施工,施工期间必须指定专人负责看管,对于现场桩位在居民区或老百姓庄稼地的,各工区应与相关人员签订控制点桩位保护协议书。对于现场桩位被破坏的,各工区自行承担恢复现场桩位的一切费用,项目部将根据项目部的相关制度,结合点位破坏的实际情况对相关责任人进行处罚。由于现场桩位破坏造成的延误工期和其它质量事故的,各工区自行承担,项目部将保留根据项目部相关规章制度对工区进一步处罚的权利;未造成延误工期和其它质量事故的,比照项目部相关规定执行。 第三章其他 本制度自下发之日起生效,各工区严格遵照执行,确保现场桩位的安全,为工程的顺利建设提供有力的保障。 测量仪器、人员管理制度 第一章总则 测量仪器和测量人员是工程测量工作实施的主体,只有优秀、敬业的测量人员加上稳定、可靠的测量仪器,才能为工程建设提供优质的测量成果。为了规范对测量仪器、人员的管理,适应标准化建设的需要,特制定本制度。 第二章仪器设备管理制度 一、仪器设备的配置 各单位应结合工程的具体情况、业主及监理的要求,尽可能配备先进的测量设备,提高工程测量工作自动化程度,减少测量人员的劳

工程测量管理制度

工程测量管理制度 第一条测量人员的主要职责具体如下: 1. 负责日常施工测量工作,负责精密网控制点的保护工作,按相关测量标准、规范设计单位提出的精度标准要求,负责施工过程中各阶段的测量放样工作。 2. 参加项目经理部组织的各自管段测量设计交底,制定测量方案,点收设计移交的精密控制点,签署交接桩纪要。 3. 负责在设计精密控制网基础上根据施工需要加密施工控制点。 4. 在复测过程中发现差错资料与现场不符时,应立即书面上报建管办,以便及时处理。 5. 负责按照相关规定正确保存、使用精密测量成果。 6. 接受监理单位的监督管理工作,按监理要求提交相关测量资料。 7. 各分部负责各分部测量仪器设备保养、标定,负责加密控制网测量资料的整理与管理,项目经理部对分部的上述工作定期进行检查,监督。 8. 在项目经理部统一组织下按要求进行竣工测量。 第二条工程测量的基本内容,主要如下: 1. 土建工程施工测量。 2. 建筑物、构筑物变形测量、。 第三条测量依据 1. 经批准采用的有关技术标准、设计文件和测量方案。 2. 《全球定位系统(GPS)测量规范》(GB/T 18314-2009) 3. 《国家一、二等水准测量规范》(GB/T 12897-2006) 第四条所有施工放样测量都必须进行换手测量。对工程项目的关键测量科目必须实行彻底换手测量,一般测量科目实行同级换手测量。彻底换手测量须更换测量人员、仪器计算资料;同级换手测量须更换测量和计算人员。 第五条各分部指定专人负责测量工作和监控量测工作,并任命一名责任心强、测量技术水平高、具有相应资历的技术人员为测量主管工程师,负责组织和实施各项测量工作,随时处理测量过程中的问题。负责测量的技术人员和测量工应保持稳定,以保证持续有效地工作。 第六条测量人员必须熟悉国家行业的有关测量规范、施工规范、工程设计

压力表计量校验室管理制度

实验室岗位管理制度 本制度明确了实验室管理人员、计量标准负责人和检定、检验人员具体分工和职责。 1、实验室是本公司计量标准存放的地方,也是计量检定、检验人员进行量值传递的场所,因此实验室所有人员都应认真贯彻党的方针、政策,严格遵守国家的法律、法规,以主人翁的态度进行工作。 2、实验室管理人员要认真执行国家各项计量法令,文件和有关校验规程,负责本室所属计量器具的送检、校验及维护。本室最高计量器具必须按上级计量部门在所规定的周期及时送检,送检率达到100%,超期的标准计量器具一律不得使用。 3、各项目的计量标准负责人要按程序文件的要求,保管、保养好各自计量标准器具及配套设备,确保计量标准的正确、完整、齐全。 4、计量检定及检验人员都应熟悉本职工作范围内的计量器具的检定规程和检定方法,正确维护、保养和使用计量器具,并能熟练操作。 5、计量检定员要严格按国家现行的计量检定规程认真检定,负责把计量器具检定结果的标识固定在计量器具上,做好检定原始记录认真保存以备核查,做好实验室环境条件的监测和记录。 6、核验员要对计量器具的检定结果的正确性,检定证书及检定结果通知书的规范化等给予校核,并在检定结果书上签字。 7、做好防盗防火工作,遵守保密规定。

计量标准使用维护管理制度 本制度明确了计量标准的使用、维护、保存、修理、更换、改造、封存以及恢复使用等工作的具体要求和程序。 1、计量标准的使用必须具有正常工作所需要的环境条件,具有称职的使用、维护、保管人员,非检定人员不得任意使用计量标准,计量标准器和配套施设要放置在固定地点,不得随意挪动,更不得随意拆卸和组装。 2、经上级计量行政部门考核,并取得相应项目的《计量检定员证》的人员才有资格使用计量标准。检定人员在使用计量标准时,要严格执行操作规程,使用或保存要符合技术条件要求。 3、标准计量器具要按有关规定定期送检、自检,经检定合格的标准器具方可使用,计量标准器检定合格后,由项目负责人负责粘贴设备唯一性标志,在不影响读数的情况下,唯一性标志应粘在标准器醒目、易识别的显著部位。 4、发现计量标准器异常时应及时排除,若故障较大需要修理时,应再次检定,合格后方能使用;如不合格,降级作工作计量器具用。若需要报废更新,应按有关规定办理手续,并填写更换申请表等,报计量标准考核部门审批。 5、标准计量器具、仪器、仪表等使用完毕后或临时离开时,应切断电源,电源部分应定期检查绝缘,不合格的应立即停止使用。对因工作失职造成损坏或丢失者,追究责任,给予赔偿。 6、标准装置,器具应保持清洁,经常擦拭,仪器仪表放置整齐,

公司计量管理制度

公司计量管理制度 第一章总则 一、计量工作是企业生产和科学管理工作中的一项必不可少的重要技术基础,对于推动企业技术进步,改善企业经营管理,提高产品质量,节约能源,降低消耗,保障安全生产,提高企业素质和经济效益有着重要的作用,为了更好地适应生产发展的需要,必须进一步加强计量管理工作。 二、为贯彻《中华人民共和国计量法》及《全国厂矿企业计量管理实施办法》,实行计量统一管理,特制定本管理办法。 第二章计量组织机构 三、我公司的计量工作业务受市技术监督局计量质量控制室管理领导。 四、设公司计量管理职能机构--计量质量控制室。在公司分管负责人的领导下,计量质量控制室统一负责全公司计量管理工作和计量器具检定修理工作。 五、公司其他相关部门要配有专职或兼职计量管理人员,负责计量工作,业务上受计量质量控制室的指导 第三章职责范围 六、计量质量控制室的职责 (一)组织贯彻计量的法律、法规、政策法令,制订、健全各项管理制度(程序),经公司主管领导批准后发布实施。 (二)及时根据本企业的需要和实际情况,规划本企业的计量确认体系方案,经主管领导批准后组织实施。 (三)组织建立企业最高标准器,建立企业内部量值溯源体系。 (四)组织制定企业测量方法,校准方法等程序文件,审查批准并颁布执行。 (五)制订计量确认计划,并颁布实施。 (六)负责提出测量设备采购计划和组织对引进、购进的测量设备进行确认,对不

合格的计量设备提出索赔。 (七)国家列入强制管理目录的计量器具,组织强制检定和监督管理,并代表企业负责内外计量纠纷的处理。 (八)普及宣传计量法令、法规和计量技术知识,组织全体职工进行正确使用维护,保养计量器具的教育。 (九)组织计量人员培训和考核,不断更新业务知识。 (十)负责制订档案记录的管理办法,并组织实施。 (十一)组织对计量确认体系的内部审核,协助主管领导组织对计量确认体系的评审。 (十二)负责向上级单位申请并安排最高标准器的考核。 第四章计量技术室(含专业室、组)的职责 七、专业室(组)的职责 (一)负责建、保存和正确使用本企业的测量标准器,建立企业内的量值溯源体系。根据国家的量值体系,制订本企业的量值溯源图。 (二)负责指导全公司的测量工作,协助解决生产中出现的疑难问题。 (三)负责编写、修改校准方法等技术性程序文件。 (四)具体负责测量仪器设备的计量确认工作,负责计量确认档案和记录的保管。 (五)具体负责采购、进口测量仪器设备验收的技术工作。 (六)协助设计、工艺、质检人员制订正确的测试方法。 (七)负责报废测量仪器设备的技术鉴定。 第五章有关部门的职责 八、公司各有关部门应明确指定专职(或兼职)计量管理员1名,做好本部门计量管理工作,管理好公司各部门设备配套仪器仪表及各类计量表具,协助专职计量人员做好周期检修拆装工作。 九、计量器具使用部门要配齐、管好、用好各类计量器具,并严格按计量质量控制

建筑工程施工测量仪器管理制度

建筑工程施工测量管理制度 8.1 主要内容 本章规定了建筑施工测量管理方面的内容,具体包括:管理机构与程序,新开工程定位放线及水准点引测,沉降观测,测量仪器的管理及使用。 8.2 测量管理机构 8.2.1 公司设测量管理人员,在技术质量部领导下工作,负责公司的测量管理工作和施工中测量技术的指导工作。 8.2.2 区域公司设测量人员,在本单位技术科的领导下工作,负责本单位的测量管理工作及测量和施工中测量技术的指导工作。 8.2.3 项目部设专(兼)职测量人员,接受项目主管工程师的领导,负责本项目的工程施工测量放线工作。 8.3新开工程定位放线及水准点引测 8.3.1 各区域公司测量人员负责本单位新开工程的定位放线及水准点引测工作。 8.3.2 工程定位放线应有项目主管工程师或工长在现场。工程定位放线后测量人员及时绘制出定位放线记录和定位放线验线记录,由项目主管工程师复核签字,同时通知甲方等有关部门进行验线签字。 8.4 建筑工程的沉降观测 8.4.1 沉降观测工程的范围: 8.4.1.1 根据地基损坏造成建筑物破坏后果的严惩性,将建筑物分为三个安全等级。

建筑物安全等级 对一级建筑物应在施工期间及使用期间进行沉降观测,并应将实测资料作为建筑物地基基础工程质量检查的依据之一。 8.4.1.2 根据桩基损坏造成建筑物的破坏后果(危及人的生命、造成经济损失、产生社会影响)的严重性,桩基设计时应根据下表选用适当的安全等级。 建于粘性土、粉土上的一级建筑桩基及软土地区的一、二级建筑桩基,在其施工过程及建成后使用期间,必须进行系统的沉降观测直至沉降稳定。对建于砂土、碎石类土上的桩基,由于其沉降量小,时效不显著,无需进行观测。如设计有特殊要求,按设计要求。 8.4.1.3 对于二、三级建筑物可根据设计、勘察要求,确定是否进行沉降观测,原则上建筑物在施工期间均应进行沉降观测。 8.4.2沉降观测点的布设 每个工程至少应有3个稳固可靠的点作为基准点;基准点要求建立在变形区以外的稳定山区,同大地测量点比较,要求具有更高的稳定性,其平面控制点一般应有强制归心装置。 工作基点应选在比较稳定的位置,对通视条件较好或观测项目较少的工程,可不设立工作基点,在基准点上直接测定变形观测点;要求这些工作极点在观测期间稳定不变,测量变形点时作为高程和坐标的传递点,同基准点一样,其平面控制点应设有强制归心装置。 沉降观测点的布置,应以能全面反映建筑物地基变形特征并结合地质情况及建筑结构特点确定,数量不少于6个。点的设置应牢固,便于观测,还要求形式美观,结构合理,且不破坏变形体的外观和使用,点位应避开障碍物,便于观测和长期保存。点的位置宜选在下

建设工程测量管理办法

目录 1、总则 (1) 2、测量工作内容与分工 (1) 3、测量三级复核制度 (3) 4、测量标志保护与管理 (4) 5、测量记录与资料管理 (4) 6、测量仪器及工具的使用和保管 (5) 7、奖惩制度 (6)

测量管理办法 1、总则 1、施工测量工作是工程施工的重要工序,也是施工质量控制与检测的重要环节。为了加强测量工作的管理,统一测量管理的有关制度,为确保工程质量,满足设计要求,根据工程特点和测量要求的有关规定,特制定本办法。 2、项目部组成后,应成立项目测量队,项目部总工程师和工程部长负责组建工作。测量队隶属于项目经理部的工程部,属项目部管理层机构编制。各施工队根据工程需要成立测量小组,测量小组在测量业务上归项目部测量队领导。 3、测量队、测量小组组人员数量应根据工程需要确定(至少保证5名人员),必须满足施工需要。设置一名测量工程师,测量工程师应具有测量相关专业工程师及其以上职称、测量员上岗证、从事测量工作5年以上的技术人员担任。负责司镜的人员必须持有测量员岗位证书,其他测工必须经基本技能培训且考核合格后上岗。 4、测量主管和其它测量人员保持相对稳定,不得中途更换或调动,确因工作需要必须调动时,应由总工程师亲自主持工作交接和测量重要资料交接。 5、测量队、组的测量仪器、工具配置应满足本工程的需要,测量队要积极推广使用各种先进的测量仪器和现代化的测量方法,提高测量精度和工效,满足施工需要。应根据工程种类配备必要的技术规范、工具书和应用软件。测量仪器、工具必须做到及时检查校正,加强维护,定期检修,使其保持良好状态。按规定周期送检测量仪器、工具应到国家法定的计量技术检定机构检定,测量队负责仪器、工具的送检工作。 6、项目部各领导必须重视和支持测量工作,同时加强领导和监督。根据工作特殊性,创造良好的工作和生活条件,保证必要的交通、后勤等服务。 2、测量工作内容与分工

三坐标测量室管理规定

三坐标检测室管理制度 一、目的:为保障三坐标测量仪无故障运行,保证三坐标检测仪在使用过程 中不确定度一致并达到预期要求,以便更及时有效地配合生产车 间工作,特制定本制度。 二、适用范围:三坐标检测室所有区域 三、内容: 1、禁止非三坐标检测室人员,非工作原因进入三坐标检测室。外来参观人 员必须得到部长以上领导许可,并由有关人员带领方可进入。检验员不得私自让外人进入并有权制止未经领导许可的外来人员进入。 2、进入检验室必须按规定穿好工作服,并保证工作服干净整洁。 3、为保障检验人员和仪器设备的安全,检验员必须严格遵守《三坐标测量 机使用规范》,对违规操作或野蛮操作人员,根据造成后果的严重程度进行处罚,直至调离工作岗位。 4、每天操作三坐标前,应对机器进行点检,检查设备状态是否正常,如发 现异常,应立即停机并报告部门主管,严禁强行运行三坐标测量机。5、生产部门送样检验时,须持有效要求检验文件(如:有三坐标检验要求 的工艺文件)或有质量部长同意签字的送检单,严禁个人私自送检,检验人员不得私自检验没有相关检验要求或经部长批准的产品,不得徇私舞弊,弄虚作假。 6、由于检测室对环境要求较高,生产部门送样检验时,送样人员不得在检 验室逗留,将待检工件和检验单交给检验员后退出检测室等待结果。需要多人操作定位的工件,由检验员指定操作人员进入检测室,定位完毕操作人员要及时退出检测室,严禁在检测室内无故逗留。

7、禁止在工作台、导轨上放臵物品,禁止任何工件、工具及手等接触悬浮 导轨。 8、操作人员搬抬工件进入检测室时必须着工作服、穿防砸鞋等劳保用品。 9、任何人员在工件送检前必须清理干净工件毛刺、铁屑、油污。检验员要 对需要检测的工件进行清洁度检查,如待测工件清洁度差,可退回并要求送检人员处理后重新送检。 10、环境条件对三坐标测量精度、检验结果的影响很大,所以任何人不经过 检验员允许不能改动检验室空调温度等设臵。 11、检测室严格执行“6S”管理要求,室内环境应保持清洁、卫生、整齐、 安全的良好状态,不得存放与检验无关的物品,不得堆积待检品,检验完毕及时清理,不得长久放臵在检测室。检验设备的周围保持足够的空间,以保证操作方便和安全。 12、三坐标测量仪属于精密测量仪器,对环境清洁度要求较高,清洁卫生时 尽量用湿拖把、吸尘器等器具,避免粉尘影响仪器稳定性。 13、三坐标检测仪属于专用检测设备,禁止安装与工作无关的任何软件或文 件,禁止更改任何可能影响使用性能的内部参数(特别是共用的产品检测程序),否则追究相关责任人责任。 14、检验员要爱护三坐标检测仪,按计划定期维护保养,确保仪器安全使用, 正常运转,出现故障及时向上级领导报告,及时维修。 15、严禁在检测室吸烟、用餐、吃零食、玩牌、用计算机玩电子游戏或其它 与检测无关的事情。 16、三坐标检验室水由检验员负责室内水电安全,做到人走灯灭,关严门窗 等。 潍坊润博机械有限公司

测绘部门管理制度

一、安全、生产管理制度 为了认真贯彻“安全第一,预防为主”的方针,以安全生产为宗旨,做到安全生产,文明测绘,特制定本制度。 1、作业人员必须穿戴整齐,出野外不允许穿拖鞋、高跟鞋,在街道、广场及公铁路等车辆、行人密集处应穿上交通背心,并做好其他警示标志。 2、仪器的操作只能由一人进行,不允许两人或两人以上同时操作同一台仪器的现象发生。仪器上架时务必将各固定螺丝拧紧,旋转或撤卸仪器均要松开制动卡子,装箱时需再次检查仪器、附件是否按要求放置。 3、搬运或移动仪器时要注意防滑、防震、防压,积极做好仪器搬迁过程中的各项安全工作,有效控制各种安全隐患。 4、各种仪器设备充电时要有专人看护,并严格按照相关说明书进行操作,禁止超时超额充电。 5、规程、规范、设计及文件要注意保管、保存,各种电子资料、文字材料、图纸、报表、像册、音像材料、磁盘、光盘等更要及时备份或存档。 6、在宿舍区、办公场所设置的灭火器等消防器材及安全设施,禁止乱动和拆除,违者处以50-200元罚款,并赔偿所有损失。 7、公司内各员工必须互敬互爱、团结协作,不得打架斗殴。有矛盾要及时沟通、化解,对外树立公司良好形象。违反此规定者,公司除对其进行批评教育外,将对主责任人进行罚款500元,次责任人罚款

300元;情节特别严重者,由国家相应机关进行处理。 8、对其它违纪行为或案件,能及时制止或举报者,经调查属实,可给予有功人员奖励50-200元。 9、作业人员必须正确使用劳动保护用品,发现未正确使用者对本人罚款50元,对项目安全管理人员(未配置安全管理人员的项目由项目经理负责)罚款100元。 10、项目组在外租用的车辆必须详细了解其车况,并与车主签订正式的租车协议,以规范、约束双方的责任和义务。 11、公司驾驶员必须遵章守纪,严格按照交通规则安全行驶。系驾驶员自身原因造成的交通事故,按国家法律和单位的相关规定处理外,公司还罚款500元。 12、公司和各项目组必须如实认真为各员工(含各外协用工)打好考勤,要求考勤必须如实反映内、外、差、休、加班等。 13、针对我公司工作性质的特点,各项目组在开工前必须召开安全、质量会议,并要有相关的会议记录、签到手续;在工程正常进度内每周必须召开安全、质量会;特殊时期可随时召开。公司领导将不定期对各项目组进行检查,相关资料不齐全者,对项目经理处以500元的罚款。 14、公司内的各项规章制度作为公司年终评选先进项目组和先进个人的考核依据。对先进项目组奖励1000元,先进个人奖励500元。 二、生产过程技术质量管理制度 1.在生产过程中,必须是经过测绘小组自检和互检后的资料,再由

测量管理制度

测量管理制度 一、总则 1、施工测量是工程建设的重要环节,测量成果是组织施工的依据,是保证工程质量的重要因素。外业施工测量及测量成果,以及测量设备的管理是施工企业技术管理的重要组成部分。 2、施工测量的依据:施工合同,设计文件,工程所属行业相关测量规范及验收标准。 二、测量岗位职责 1、施工测量基本准则: 1)应遵守先整体后局部、高精度控制低精度的原则; 2)实地测设工作要坚持科学、简捷,精度要合理、相称的工作原则;在测量精度满足工程需要的前提下,力争做到省工、省时、省费用。 3)坚持计算工作和测量作业步步有校核的工作方法,随时消除误差,避免误差积累; 4)严格按规程作业,观测误差必须小于限差; 5)检查、校核与放线测设分开的原则; 6)认真积累原始资料,做好观测记录,及时总结经验教训,不断提高测设水平。 2、指导、检查各工区的施工测量工作; 3、负责引进测量新技术、新设备,并推广应用;编写技术复杂、重点工程的施工测量技术总结; 4、承担领导交办的其它任务。 三、交接桩要求

1、交接桩的组织 1)交接桩工作由集团公司指挥部测量工程师主持,组织有关项目部测量人员会同建设、勘测(设计)、监理单位交桩小组共同进行。 2)交接桩各方应指定一名负责人共同进行交接桩工作,由设计或建设单位按图表所列桩橛位臵,现场逐一查看、点交,同时做好记录并经双方签认。桩橛记录应详细注明缺桩、桩橛损坏情况、存在问题及处理意见,交接桩工作完成后应提请建设方牵头形成交接桩会议纪要存档。 2、交接桩的依据 线路平面图、控制桩表、曲线表、断链表、水准基点表、线路(或桥、隧)定测成果书、控制桩坐标。 3、交接桩的内容 三角点、导线点、水准点、GPS点、线路控制桩、曲线五大桩和交点桩(付交点)、断链桩、建筑物位臵桩(或坐标桩)以及精密地段的控制桩,同时应根据工程所属行业和专业确定交接桩内容。 4、测量成果及桩橛的移交 测量单位向另一方移交的测量成果及桩橛时,双方应签字确认并各执一份。 四、测量复核签认 1、测量工作必须严格执行测量复核签认,以保证测量工作质量,防止错误,提高测量工作效率。 2、测量人员严格执行有关测量技术规范,按照规范技术要求进行测量设计、作业和检测。保证各项测量成果的精度和可靠性。 3、测量桩点的交接,必须双方会同,持交桩表逐桩交接、核对签认。

工程测量管理规定

工程测量管理规定 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

工程测量管理办法 第一条测量机构设置和测量人员管理 1、集团公司项目部、分部两级总工程师及架子队技术主管必须抓好测量管理工作,项目部、分部、架子队必须安排一名专职测量工程师主抓测量工作。 2、分部专业测量工程师具备大专以上学历、五年以上现场测量经验,熟练掌握常规工程测量的全过程,能进行工程测量设计和数据处理工作。 3、架子队测量工必须具有中专以上文化程度,有丰富的现场测量经验,熟悉各种常规工程测量仪器的操作要点和使用方法,能进行常规测量计算工作。 4、测量人员持证上岗,各施工单位测量人员,特别是专业测量工程师和主要测量人员要保持相对稳定,不得随意调换工作岗位或调离。特殊情况非调换不可,必须经上一级总工程师审查批准后,由本级总工程师组织有关人员进行工作交接。各项测量交接(测量资料、桩橛)要清楚,交接手续要齐全,交接双方签字认可,并形成纪要作为资料保存。 5、主要测量人员名单、上岗证、工作简历分别上报集团公司项目部、分部两级工程部存档。 第二条测量工作标准依据 成渝客专工程测量精度要求高,实施作业要求规范严格,各测量人员严格执行铁建设(2006)189号,客运专线无碴轨道铁路工程测量暂行规定及成渝客专有关测量规定。 第三条测量工作范围及职责 1、工作范围 集团公司项目部

根据我管段的工程情况,集团公司项目部具体负责以下工作: ○1参与全线工程项目的交接桩、复测工作; ○2对特大桥和地形、线形复杂大桥等大型项目进行控制测量工作; ○3对分部的结构物控制测量进行换手复测; ○4负责组织对分部的工程复测进行核对,每半年不少于一次; ○5对分部测量队上报的长大隧道、特大桥、重点曲线大桥的控测资料进行复核。 各分部 根据分部承担工程任务特点,分部测量队负责以下工作: ○1参加集团公司项目部组织的与分部项目有关的工程交接桩、复测及隧道、特大桥的布网控测工作。 ○2负责本分部的工程交接桩、复测、竣工测量,并将测量成果向所属施工单位办理移交。 ○3对桥梁中线桩难以直接测定或轴线布局达不到精度要求的特大桥进行控制测量及墩台中心的测定。 ○4对于特大桥和线形复杂的曲线大桥等大型项目进行平面控制测量和高程控制测量。○5负责对本分部和相邻分部之间结合部的控制测量和贯通测量。 ○6负责铺设轨道贯通和竣工测量及永久桩橛的埋设。 ○7定期对本分部工程项目进行复测核对,一般情况下,每三个月不少于一次。 架子队 ○1参加集团公司项目部、分部两级组织的交接桩、复测及重点工程的控制测量工作。○2负责保护集团公司、分部精测队交给的导线桩、中线控制桩和水准基点桩。 ○3负责本队所承担工程项目的施工放样测量。

上海市建设工程检测试验室测量设备管理规范

上海市建设工程检测行业协会标准 上海市建设工程检测试验室测量设备管理规范 SCETIA 301—2003 1 总则 1.1 本规范规定了测量设备的分类管理、计量确认、标识、档案和管理人员的要求。 1.2 本规范适用于上海市建设工程检测行业协会(以下称SCETIA)会员单位试验室,用于试验室建立基本的测量设备管理体系并控制其运作,并作为SCETIA对试验室进行能力评估/认可的依据之一。 1.3 本规范未涉及的测量设备的管理内容,按有关规范性文件的规定执行。 2 引用标准 本规范引用了下列标准的有关条款: GB/T 19000—2000 质量管理体系——基础和术语(idt ISO 9000:2000) GB/T 19022.1—1994 测量设备的质量保证要求第1部分:测量设备的计量确认体系(idt ISO 10012:1992) JJF 1001—1998 通用计量术语及定义 JJF 1009—1987 容量、密度计量名词术语及定义(试行) JJF 1021—1990 产品质量检验机构计量认证技术考核规范 3 术语和定义 本规范采用的术语和定义引用自JJF 1001—1998和GB/T 19000—2000,但不完全等同。 注:术语和定义的解释见附录A。 4 分类管理

4.1 为对测量设备采取突出重点、兼顾一般的管理方法,应将测量设备划分为A、B、C三类,实行分类管理。 4.2 A类测量设备是下列须重点管理的测量设备: ——法律、法规规定实行强制检定者; ——行政主管部门规定实行强制管理者; ——本单位的测量标准; ——位置或用途重要者; ——使用频繁,或稳定性差,或使用环境严酷者。 4.3 B类测量设备是下列进行一般管理的测量设备: ——对测量准确度有一定的要求,但寿命较长、可靠性较好者; ——使用不频繁,稳定性比较好,使用环境较好者。 4.4C类测量设备是下列可进行简要管理的测量设备: ——无准确度要求,或只用作一般指示者; ——准确度等级较低的工作量器; ——不必检定/校准,经检查其功能正常者; ——无法检定/校准,经比对或鉴定适用者。 注:测量设备的具体分类可以参考附录B。 5 计量确认 5.1 A类测量设备的计量确认间隔不得大于 ——计量检定规程规定的检定周期; ——校准单位的建议校准间隔。 5.2 B类测量设备的计量确认间隔可以根据下列因素自行确定: ——质量或可靠性; ——制造厂建议; ——以往的检定或校准记录获得的数据趋势; ——维修的历史记录; ——使用的频次; ——磨损趋势和漂移趋势; ——与其他测量设备核对,特别是与测量标准核查的频次;

测量管理规章制度

测量管理规章制度

目录

交接桩制度 第一章交接桩的内容和要求 一、与设计的交接桩 1、首先和业主、设计接洽,取得CPI、CPII和高程控制点的成果等相关资料; 2、同监理,设计人员一起现场进行交接桩工作,按照交接具体要求做好点之计,交接桩工作记录,留存现场交接桩照片并办理正式书面的交接手续; 3、如果发现控制点被破坏或丢失,应要求设计方进行补桩并做好记录和现场确认; 4、交接桩完成后,应立即与设计人员办理“交接桩协议书”。 二、共用桩协议 1、标段与标段之间,经过双方共同测量的控制桩点,必须办理共用桩协议书; 2、共用桩协议书要有双方测量负责人、总工签字,并加盖单位公章,监理签字加盖监理单位的公章; 3、标段内部由于施工单位多,也需要办理正式的共用桩协议书; 4、双方共用的控制点经过双方共同测量后,双方测量负责人、总工签字,加盖单位的公章,监理签字加盖监理单位的公章(如果是监

理组可以不盖章)。 第二章现场桩位的保护和处罚 各工区有义务保护好自己辖区的桩位,在桩位附近施工时,必须提前报项目部测量队,征得同意后才可施工,施工期间必须指定专人负责看管,对于现场桩位在居民区或老百姓庄稼地的,各工区应与相关人员签订控制点桩位保护协议书。对于现场桩位被破坏的,各工区自行承担恢复现场桩位的一切费用,项目部将根据项目部的相关制度,结合点位破坏的实际情况对相关责任人进行处罚。由于现场桩位破坏造成的延误工期和其它质量事故的,各工区自行承担,项目部将保留根据项目部相关规章制度对工区进一步处罚的权利;未造成延误工期和其它质量事故的,比照项目部相关规定执行。 第三章其他 本制度自下发之日起生效,各工区严格遵照执行,确保现场桩位的安全,为工程的顺利建设提供有力的保障。 测量仪器、人员管理制度 第一章总则 测量仪器和测量人员是工程测量工作实施的主体,只有优秀、敬业的测量人员加上稳定、可靠的测量仪器,才能为工程建设提供优质的测量成果。为了规范对测量仪器、人员的管理,适应标准化建设的需要,特制定本制度。 第二章仪器设备管理制度

施工测量管理制度

承赤高速公路第七合同段 编制: 复核: 审批: 中国中铁电气化局集团 西安铁路工程有限公司承赤七合同项目部 二0一一年二月 一、职能分工 1、本工地设测量工程师一名,行政和业务上受总工程师领导。测量工程师主要负责如下工作,并对其工作负技术责任: ⑴做好施工测量仪器设备的管理,充分发挥其使用效能; ⑵认真建立测量仪器技术台帐,负责每台仪器履历薄的填写; ⑶负责工程项目的交接桩开工前的复测和贯通测量及施工中的各导线点、中线控制桩的测量、水准点复测; ⑷横断面的测量及涵洞结构物的定位,桥墩台的定位测量; ⑸导线点加密及三角网的布控; ⑹检查有关负责人员的测量记录鉴认工作,并负同样技术责任; ⑺按质量程序要求进行测量,并按规定及时标定和定检测量仪器; ⑻场培训测量人员,但不能将高精度、结构复杂的精密测量仪器作为实习之用。 2、测量工程师下设测量组。测量组成员在测量工程师的带领下,主要负责工程开工前交接桩工作;贯通复测;建立重要建筑物控制网;平时施

工放样;竣工测量。 二、测量工作内容及要求 1、为保证建筑物测设的精度,先需建立高精度的施工控制网。施工控制网测量分为平面控制测量和高程控制测量两部分。对设计单位交付的控制桩(平面控制桩和水准控制点)进行复测,以检定控制网的可靠性。 导线网贯通测量成果书由监控工程师批复后,依据导线贯通测量成果,在已知导线网的基础上,进行洞口加密导线网的布设。 2、施工加密控制网由项目部主持,测量工程师负责带领测量组布设、外业测量、内业资料的计算整理。加密导线网以贯通控制桩为基础,采用闭合和附合方式进行测设。加密导线网测量成果书需经监理工程师批准后,方可用于施工放样测量。 3、加密导线网选择在稳定牢固、易于保存且通视良好处,测点粗钢筋锯刻十字丝深埋保护,并用砼灌注捣实,不允许单纯划红线或钉木桩做为控制桩。 4、导线网测量应按照规范要求进行,且复测误差要求如下: ⑴导线长度≤9km″。 ⑵平均边长≤。 ⑶测距中误差≤18mm,测距相对中误差1/8000。 ⑷测角中误差≤″ ⑸测回数(2″级仪器)≤6 ⑹导线全长相对闭合差≤1/35000。 ⑺极限误差(最大误差)不超过中误差的2倍。

工程测量管理制度.doc123

护桩工作,实行定期的复测,施工测量、放线放样实行双检制。对工程施工测量全过程进行控制,保障建筑物空间位置及几何尺寸的准确性,将误差控制在规定范围之内,以满足建筑物明确和隐含的功能需要。 1、土石方工程 ①测量中线桩及补充地形复杂变化处的中线桩,测量横断面并复测设计断面,复核设计断面面积。②标出中线桩,填挖高度尺寸。③根据设计用地图,按中心线桩测设购地界桩、回收、租用地亩数量,为征地拆迁工作提供可靠的技术数据。④钉立路基边桩及取土坑弃土堆、天沟测沟,挡土墙基坑边桩,边桩与中心桩的距离,标高应记入测量记录本内备查。⑤深挖高填地段在坡顶或坡脚点以外适当位置钉立横断面方向控制桩。⑥施工过程中每填挖1至3米应复测边坡收坡尺寸。 1.2.1 施工复测 ⑴交接桩完成后,测量工程师应根据所交接的控制桩进行复测及加密固定。并组织现场测量人员系统地进行各施工段的施工复测及重点工程控制测量,各施工段交界处应由双方共同复测,确保中线、高程正确及交界处衔接一致。

⑵复测工作应在开工前完成,中心桩、基线桩、导线桩、水准基点桩加密应满足施工放样的需要。 ⑶复测成果应由测量工程师组织系统地整理书面报告,报经项目经理部审核,其总工程师批准后,及时发至作业层技术部门应用、报项目经理部备案。 ⑷各类桩撅要妥善保护,根据情况进行加固,并在现场作明显标识,以防误用;在施工影响范围内的桩要钉设护桩或外移桩,绘制护桩示意图;定期检查桩撅是否移动、下沉,发现后应采用可靠方法重新补设定位,重新测量。 1.2.2 测量控制网测设 ⑴工程施工前应布设测量控制网。应根据设计单位所交的控制点,中心桩、基线桩、导线桩、水准基点桩进行复测。按照《施工测量技术规范》的要求进行补桩加密,形成测量控制网,以满足施工放样的需要,并定期或不定期进行测量复核。 (2).测量控制网由测量工程师负责组织编制。测量控制网成果书,必须报项目经理部审核,总工程师复核、备案。 1.2.3 施工放样测量及检查