文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 检验试验方案

检验试验方案

检验试验方案
检验试验方案

白沙安置区二期(永盛家园)BS17-11-01地块工程

检验试验方案

中国建筑第七工程局有限公司

CHINA CONSTRUCTION SEVENTH ENGINEERING DIVISION.CORP.LTD

编制日期:二O一六年六月

目录

1、编制依据 ..................................................... - 4 -

1.1 规范、规程、标准.......................................... - 4 -

1.2 文本文件.................................................. - 4 -

2、工程概况....................................................... - 5 -

2.1 工程概述.................................................. - 5 -

2.2 设计概况.................................................. - 6 -

2.2.1 建筑设计概况........................................ - 6 -

2.2.2 结构设计概况........................................ - 7 -

3、检验试验部署................................................... - 9 -

3.1 检验试验准备.............................................. - 9 -

3.1.1 检验试验人员........................................ - 9 -

3.1.2 现场试验设施........................................ - 9 -

3.1.3 试验检测单位....................................... - 10 -

3.2 检验试验程序............................................. - 10 -

3.2.1 检验试验程序....................................... - 10 -

3.2.2 实行有见证取样和送检的试验程序..................... - 11 -

3.3 检验试验内容............................................. - 12 -

3.4 检验批划分............................................... - 12 -

4、检验试验取样规定.............................................. - 17 -

4.1 主要原材料取样规定....................................... - 17 -

4.2 施工过程试验取样规定..................................... - 19 -

4.3 工程现场检测规定......................................... - 21 -

4.4 室内环境检测规定......................................... - 22 -

5、检验试验计划.................................................. - 24 -

5.1 原材料试验计划........................................... - 24 -

5.2 施工过程试验计划......................................... - 25 -

5.3 工程现场检测计划......................................... - 27 -

6、检验试验管理.................................................. - 28 -

6.1 试样及标识............................................... - 28 -

6.2 检验试验台账............................................. - 28 -

6.3 委托检测................................................. - 30 -

6.4 见证检测................................................. - 30 -

6.5 检验试验资料............................................. - 30 -

7、质量保证措施.................................................. - 32 -

1、编制依据

1.1 规范、规程、标准

表1.1-1 主要参考规范、规程、标准

1.2 文本文件

表1.2-1 主要参考文本文件序号文件归类具体文件名称

1 设计图纸郑州市郑汴开发建设有限公司提供的施工图纸

2 施工组织设计郑东新区白沙安置区二期(永盛家园)BS17-11-01地块工程地块工程施工组织设计

类别名称编号或文号

国家/行业

标准

《建筑工程施工质量统一验收标准》GB50300-2013 《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 《混凝土结构工程施工质量验收规范【2015版】》GB50204-2015 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2014 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012

《建筑地面工程质量验收规范》GB50209-2010

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《通风与空调工程施工质量验收规范【2008版】》GB50243-2002 《给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《建筑电气安装工程施工质量验收规范【2007版】》GB50303-2002 《地下工程防水技术规范【2007版】》GB50108-2008

《普通混凝土力学性能试验方法》GB50081-2002

《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》GB1499.1-2007

《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499.2-2007 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2011 《钢筋机械连接技术规程》JGJ107-2010

《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003 《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T27-2001 《建筑施工手册》第五版

企业中建七局《质量管理手册》CSCEC7B/(Q+E+O)MS/A01

2、工程概况

2.1 工程概述

郑东新区白沙安置区二期(永盛家园)项目BS17-11-01地块建设地点位于河南郑州郑东新区白沙组团。北接玉溪路、南邻绿博大道、西邻大有路、东邻锦绣路。由1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#与地下车库组成,其中1#至11#楼为地上27层,地下3层的高层住宅楼,建筑高度为78.8m(算至屋面面层);12#楼为4层(局部3层)商业、红事会,建筑高度为16.7m(算至屋面面层);13#楼为3层白事会、开闭所,高度为12.95m(算至主屋面面层);车库为地下2层。总建筑面积229850㎡,其中地上总建筑面积为151700㎡,地下建筑面积为78150㎡;主楼为CFG 复合桩筏板基础,剪力墙结构;地下车库为筏板+上柱墩基础,裙楼及地下车库为框架结构。本工程由郑州市郑汴开发建设有限公司投资兴建,河南东方建筑设计有限公司设计,陕西恒瑞项目管理有限公司监理,中国建筑第七工程局有限公司总承包施工。

具体工程概况见下表:

表2.1-1 工程概况简介

工程名称郑东新区白沙安置区二期(永盛家园)BS17-11-01地块

建设地点郑州市物流大道与康庄路交叉口东北侧

建设单位郑州市郑汴开发建设有限公司

设计单位河南东方建筑设计有限公司

监理单位陕西恒瑞项目管理有限公司

勘察单位河南工程水文地质勘察院有限公司

施工总承包单位中国建筑第七工程局有限公司

建设规模229850平方米

基础类型CFG复合地基筏板基础

结构形式剪力墙结构

承包类型施工总承包

建筑高度主楼建筑高度为78.8m,商业、红事会,建筑高度为16.7m;白事会高度为12.95m

层数主楼地上27层,地下3层;车库地下2层;商业及红事会4层(局部3层);白事会3层

主要功能和用途住宅

合同工期执行甲乙双方合同约定招标质量要求合格

2.2 设计概况

2.2.1 建筑设计概况

表2.2.1-1 工程建筑设计概况一览表项目内容

建筑面积总建筑面积229850㎡

地上建筑面积151700㎡地下建筑面积为78150㎡

建筑层数地下主楼3层、地库2层地上27层

建筑层高

标准层:层高为2.9米

主楼地下室-3层:3.53m,-2层:2.97m,-1层:2.95m 地库地下室 3.90m

建筑高程±0.00m相对应的绝对标高84.55m 建筑檐口高度79.8m

建筑防火本工程为一类高层住宅楼;耐火等级:地上为一级,地下为一级

建筑防水

地下

地下室底板为钢筋砼结构自防水和卷材防水相结合,砼抗渗等级为P8,

地下室防水等级为一级:(4+3)厚双层SBS改性沥青防水卷材(II型),

地下室顶板(车库覆土部分)防水等级为一级:4厚SBS改性沥青防水

卷材(II型)+4厚SBS改性沥青耐根刺穿防水卷材

屋面2层3厚聚酯胎SBS改性沥青防水卷材

卫生间

1.5厚聚氨酯防水涂膜,面撒黄沙,四周防水材料沿墙上翻300高,聚

氨酯防水涂料防水材料沿墙上翻1.8m高

建筑保温屋面:70厚挤塑聚苯乙烯保温隔热板(B1级);防火隔离带:A级热固改性聚苯板(500mm宽);外墙:60mm厚A级热固改性聚苯板(地下室50mm厚)。

外装修外墙面外墙面层为真石漆饰面外门窗塑钢中空玻璃带纱窗

内装修

楼面

阳台、客厅、卧室、书房、餐厅为细石混凝土楼面;楼梯间、电梯机房、

水箱间为水泥砂浆楼面;电梯厅前室、楼梯间前室、公共走廊、厨房、

卫生间为陶瓷地砖楼面;

地面

电梯厅前室、楼梯间前室为陶瓷地砖地面(600*600),戊类储藏、非机

动车库、楼梯间为水泥砂浆地面

墙面

厨房、卫生间内墙为釉面砖墙面300*450mm满铺;其他为水泥砂浆墙面;

电梯厅前室、楼梯间前室、楼梯间、公共走廊、客厅、餐厅、卧室、阳

台做合成树脂乳液白色内墙涂料

顶棚

(一)水泥砂浆顶棚:1.部位:所有房间(含飘板、空调板抹灰,飘板

内侧抹灰)2.做法:12YJ1 顶6:①钢筋混凝土板底面清理干净,②5厚

1:3水泥砂浆打底,③3厚1:2水泥砂浆抹面。(二)1.部位:卫生间、厨

房,2.做法:300*300轻钢龙骨铝扣板集成吊顶,3.吊顶高度:距地面完

成面不小于2.3米,4.含其他专业预留孔洞。

普通门木门为夹板门(用户二次装修)

特种门

三防门(甲级防火、保温、防盗)、塑钢中空玻璃推拉门、乙级防火门、

丙级防火门

屋面工程

平屋面

(上人)

12YJ1屋101-1F1-70(65)B1:1、25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,上铺8~10

厚地砖,铺平拍实,1:1水泥砂浆填缝;2、隔离层:0.4厚聚乙烯膜一层;

3、防水层:3+3厚SBS改性沥青防水卷材;

4、30厚C20细石混凝土找平

层,5、保温层:70(65)厚B1级挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板;6、找平层:

20厚1:2.5水泥砂浆;7、找坡层:1:8水泥憎水性膨胀珍珠岩找2%坡;8、20厚1:2.5水泥砂浆找平层;9、结构层:现浇钢筋混凝土屋面板

平屋面

(不上人)

12YJ1屋105-1F1-70(65)B1:1、20厚1:2.5或M15水泥砂浆保护层;2、

隔离层:干铺聚酯无纺布一层;3、防水层:3+3厚SBS改性沥青防水卷

材;4、30厚C20细石混凝土找平层;5、保温层:70mm(65mm)厚B1级

挤塑聚苯板;6、20厚1:2.5水泥砂浆找平层7、找坡层:1:8水泥憎水性

膨胀珍珠岩找2%坡,最薄处30厚;8、20厚1:2.5水泥砂浆找平层;9、结

构层:钢筋混凝土屋面板

2.2.2 结构设计概况

表2.2.2-1 工程结构设计概况一览表

项目1#~11楼车库

结构形式基础结构

主楼为1500厚筏板基础,下设双层

4+3厚SBS防水层及保护层,100厚砼垫

层,220厚砂石褥垫层,CFG桩复合地基

500厚筏板(+抗浮锚杆),

下设双层4+3厚SBS防水层,

100厚砼垫层

主体结构剪力墙结构框架结构

屋盖结构平屋面

楼梯结构现浇混凝土板式楼梯

抗震等级工程设防烈度7度抗震类别丙类

土质土质分层情况第1层素填土

第2层粉土,fak=120KPa,Es=7.3MPa,

第3层粉土夹粉砂,fak=130KPa,Es=10.3MPa, 第3-1层粉质粘土,fak=100KPa,Es=6.4MPa, 第4 层粉砂,fak=150KPa,Es=13.5MPa,

第5层粉质粘土,fak=80KPa,Es=5.4MPa,

第6层细砂,fak=180KPa,Es=16.5MPa,

建筑地基混凝土环境类

卫生间的环境类别为二a类,地面以下与土接触的构件均按二b类环境,

其他部分环境类别为一类

地基土质第4、5、6层

地基类型主楼为CFG桩复合地基+筏板基础,车库为筏板+上柱墩基础

地基承载力处理后复合承载力特征值不小于450kpa

地下防水混凝土自防水抗渗等级P8

材料防水

4.0厚SBS改性沥青防水卷材(Ⅱ型)+3.0厚SBS改性沥青防水卷材(Ⅱ

型材

结构砼强垫层100厚C15砼垫层+220厚砂石褥垫层筏板1500mm厚,C35/P8

度等级、抗渗等级

地下室外墙C40/P8

基础顶~屋顶基础顶~7层为 C40;8层~17层为C35,;18层以上为C30

构造柱、过梁、

圈梁

C25

雨篷等外露构

件,钢筋混凝土

女儿墙栏板

同本层梁板混凝土强度

车库

基础垫层℃为C15;基础、防水板为C35;负一层梁、板、柱、墙为C35,

负二层墙柱为C35,梁板为C35,抗渗等级为P8。圈梁、构造柱、现浇

过梁为C25

钢筋类别一级钢HPB300二级钢HRB335三级钢HRB400

钢筋接头形式直螺纹连接

车库部分:直径d≥16时采用直螺纹;人防部分直径d≥16时采用直螺

焊接竖向电渣压力焊, 14≤直径<22

搭接绑扎直径d≤12为搭接绑扎

混凝土保护层(mm )

基础底面50

基础侧面50

基础顶面30

地下室底板底面/顶面:50/30

地下室外墙外侧/内侧:50/25

水箱、水池顶板外侧/迎水面/其余:50/50/20与土或室外空

气接触侧(如地

下室顶板、外墙

等)

板、墙、壳:25;梁、柱、杆:50其余未说明的板、墙/梁、柱:20/25

建筑沉降观测沉降观测由具备相应资质的测量单位承担,本工程变形测量级别为二级;地基最终沉降量Smax<60,整体倾斜≤1/1000

二次结构(1).±0.00以下与水、土接触部分:240厚MU20非粘土实心砖,采用Mb10专用砌筑水泥砂浆砌筑。(2).±0.00以上(不含卫生间、厨房):

100~200mm厚A3.5,B06级加气混凝土砌块,Ma5.0专用砂浆;加气混凝土砌块容重 7kN/m 3。(3).±0.00地坪以上的卫生间、厨房及±0.00地坪以下未与水、土接触部分(主要为地下室隔墙):100~200mm厚A3.5,B06级加气混凝土砌块,Mb7.5专用砌筑水泥砂浆砌筑;加气混凝土砌块容重 7kN/m 3

3、检验试验部署

3.1 检验试验准备

3.1.1 检验试验人员

见证人员:由建设单位或监理单位具备建筑施工试验知识的专业技术人员担任,并应由建设单位或该工程的监理单位书面通知施工单位、检测单位和负责该项工程的质量监督机构。

取样人员:由施工单位具备建筑施工试验知识的专业技术人员担任。

送检人员:由监理单位见证人员和施工单位取样人员担任。

试验人员:必须经有关部门考核发给试验工作岗位合格证,无证者不得从事试验工作。

3.1.2 现场试验设施

在现场设实验室,分标准养护室和操作间。结构采用彩板房,内装空调,水、电入室。配备如下实验工具:

(1)混凝土标准养护室:混凝土标准养护室10㎡,安装自动恒温恒湿设备,温度控制在(20±2)℃,相对湿度为95%以上,雾化喷水加湿。室内放置混凝土试件架,所有的混凝土试件必须按规定放置在试件架上,试件彼此间距≥10mm放置在架子上。

(2)试验操作间10㎡,安装1P空调一台,温度控制在(20±2)℃。

图3.1.2-1 现场试验室平面布置图

表3.1.2-1 现场试验设备一览表

序号名称型号单位数量

1 混凝土振动台HZJ-0.8m型台 1

2 坍落度筒100×200×300 套 2

3 砂浆稠度仪SZ145型套 1

4 混凝土强度试模100×100×100 组50

5 混凝土抗渗试模175×185×150 个20

6 砂浆试模70.7×70.7×70.

7 组20

7 温度计普通支10

8 游标卡尺0-200 个 2

9 天平JP1000A型台 1

10 砂石含水率检测设备FD-2型套 1

11 土壤干密度试验(环刀)

工具

200 套 1

12 量筒250ml 个 2

13 量杯500ml 个 2

14 混凝土回弹仪ZC3-A型台 2

15 数字全自动恒温恒湿控

制仪

WAM-III型套 1

16 水泥(砼)恒温恒湿标准

养护箱

HBY-40B型个 1

17 大气测温设备百叶箱套 1

3.1.3 试验检测单位

承担见证取样和送检的检测单位应具备省级以上建设行政主管部门和资质证书和质量技术监督部门的计量认证,并接受建设行政主管部门和监督机构的监督管理。本工程拟定送检和见证取样的检测单位为:河南建工质量检测有限公司。

3.2 检验试验程序

3.2.1 检验试验程序

填写试验委托单、送试样/(施工单位)

检查、核对试样尺寸、数量、外观、编号、委托

单内容,填写委托台账/(试验室)

按标准试验方法进行必试项目和要求试验项目的

试验并填写试验记录/(试验室)

计算、评定/(试验室)

填写试验报告/(试验室)

复核、签章/(试验室)

登记台账、签发报告/(试验室)

图3.2.1-1 检验试验程序

3.2.2 实行有见证取样和送检的试验程序

编制单位工程施工试验计划/(施工单位编制)

制定见证取样和送检计划/(建设或监理单位依据施工

试验计划编制)

向试验室递交(有见证取样和送检见证人备案书)/(建

设或监理单位递交)

旁证现场取样/(见证人员、施工单位试验人员)

监护、封志、试样并连同见证记录一同送试验室/(见

证人员和施工单位现场试验人员同送)

检查、核对试样/(试验室)

执行(试验管理程序)/(试验室)

签发报告,加盖“见证试验”专用章/(试验室)注:

不符合要求的试验结果,试验室通知承监工程的质量监

督机构和见证人员

施工单位汇总试验资料,与其他施工资料共同归入工程

档案

图3.2.2-1 实行见证取样和送检试验的程序

3.3 检验试验内容

表3.3-1 试验内容

分部分项工程试验项目

钢筋工程

钢筋原材试验

钢筋直螺纹接头试验钢筋电渣压力焊接头试验

混凝土工程

混凝土抗压强度试验

混凝土同条件养护拆模试验

混凝土同条件养护结构实体检测试验

混凝土抗渗试验

混凝土坍落度检测

钢筋保护层检验

防水工程

SBS改性沥青防水卷材试验

聚氨酯聚合物乳液防水涂料试验

砌筑工程水泥、砂、石、石膏试验蒸压粉煤灰砖

加气混凝土砌块试验

混凝土抗压强度试验

砂浆抗压强度试验

植筋拉拔试验

墙体工程

粘接砂浆强度试验热固性改性聚苯板试验锚固栓抗拉承载力试验耐碱网布试验

抹面砂浆试验

外墙饰面粘结试验

门窗工程建筑外窗节能试验建筑外门节能试验

屋面工程热固性改性聚苯板节能试验

土方工程回填土土壤干密度试验土工击实试验

3.4 检验批划分

表3.4-1 主楼部分检验批划分

序号分部工

程名称

(子分部)分项工程

名称

检验批名称数量

1

础土方工程

土方开挖工程一栋为一检验批

2 地基验槽记录一栋为一检验批

3

筏形

基础模板工程砖胎膜施工工程一栋为一检验批

4

钢筋工程钢筋加工工程一栋为一检验批

5 钢筋安装工程一栋为一检验批

6 钢筋连接工程一栋为一检验批

7 混凝土工

程混凝土施工工程一栋为一检验批

8 现浇结构外观及尺寸偏差一栋为一检验批

9

地下

防水主体结构

防水工程

地下防水工程一栋为一检验批

10 防水保护

层砼工程

防水保护层砼施工工程一栋为一检验批

11

主体结构混凝

土结

模板工程

模板安装工程

每栋每层梁板、墙柱分别

为一检验批

12 模板拆除工程每栋每层梁板、墙柱分别

为一检验批

13

钢筋工程钢筋加工工程

每栋每层梁板、墙柱分别

为一检验批

14 钢筋安装工程每栋每层梁板、墙柱分别

为一检验批

15 钢筋连接工程每栋每层梁板、墙柱分别

为一检验批

16

混凝土工

程混凝土施工工程

每栋每层梁板、墙柱分别

为一检验批

17 现浇结构外观及尺寸偏差每栋每层梁板、墙柱分别

为一检验批

18 砌体

结构

填充墙砌

填充墙砌体工程每栋每层为一检验批

19

建筑

装饰

装修找平层工程细石混凝土找平层工程每栋每层为一检验批

20 水泥砂浆面层水泥砂浆面层每栋每层为一检验批

21 一般抹灰工程一般抹灰工程每栋每层为一检验批

22 楼梯栏杆工程楼梯栏杆工程每栋每层为一检验批

23 涂饰工程外墙涂料工程每个单体每层为一检验

24 饰面砖工程饰面砖工程每栋每层为一检验批

25

门窗工程门工程每栋每层为一检验批

26 窗工程每栋每层为一检验批

27

面基层与保护

屋面找坡层一栋为一个检验批

28 屋面找平层一栋为一个检验批

29 防水卷材防水工程一栋为一个检验批

30 保温屋面保温层工程一栋为一个检验批

31 屋面隔离层工程一栋为一个检验批

32

板面屋面垫层工程一栋为一个检验批

33 屋面保护层层工程一栋为一个检验批

34

建筑

节能墙体节能墙体节能工程每栋每层为一检验批

35 门窗节能门窗节能工程每栋每层为一检验批

36 屋面节能屋面节能工程一栋为一个检验批

表3.4-2 地下车库部分检验批划分

(以车库后浇带为参照,详见图3.4-2)

地下车库区域划分

序号区域标号序号区域标号序号区域轴线

1 1 13 13 25 25

2 2 14 14 26 26

3 3 15 15 27 27

4 4 16 16 28 28

5 5 17 17 29 29

6 6 18 18 30 30

7 7 19 19 31 31

8 8 20 20 32 32

9 9 21 21 33 33

10 10 22 22 34 34

11 11 23 23 35 35

12 12 24 24 36 36

地下车库检验批划分

序号分部工程名称(子分部)分项工程名称检验批名称数量

1

地基与基础土方工程

土方开挖工程每个区域为一检验批

2 地基验槽记录每个区域为一检验批

3

筏形基础模板工程砖胎膜施工工程每个区域为一检验批

4

钢筋工程钢筋加工工程每个区域为一检验批

5 钢筋安装工程每个区域为一检验批

6 钢筋连接工程每个区域为一检验批

7 混凝土工程混凝土施工工程每个区域为一检验批

8 现浇结构外观及尺

寸偏差

每个区域为一检验批 9 地下防水

主体结构防水

工程

地下防水工程

每个区域为一检验批 10 防水保护层砼工程 防水保护层砼施工

工程

每个区域为一检验批 11

主 体 结 构

混凝土结构

模板工程

模板安装工程

每个区域为一检验批

12 模板拆除工程 每个区域为一检验批 13 钢筋工程

钢筋加工工程 每个区域为一检验批 14 钢筋安装工程 每个区域为一检验批 15 钢筋连接工程 每个区域为一检验批 16 混凝土工程 混凝土施工工程

每个区域为一检验批 17 现浇结构外观及尺

寸偏差

每个区域为一检验批 18 砌体结构 填充墙砌体

填充墙砌体工程 每个区域为一检验批 19 建筑 装饰 装修 找平层工程 细石混凝土找平层

工程 每个区域为一检验批 20 水泥砂浆面层 水泥砂浆面层 每个区域为一检验批 21 一般抹灰工程 一般抹灰工程 每个区域为一检验批 22 楼梯栏杆工程 楼梯栏杆工程 每个区域为一检验批 24 饰面砖工程

饰面砖工程 每个区域为一检验批 25

门窗工程

门工程

每个区域为一检验批

26

窗工程

每个区域为一检验批

ADD: 河南省郑州市城东路116号 TEL:(0371)66353863 FAX:(0371)66353931

郑东新区白沙安置区二期(永盛家园)BS17-11-01地块工程-检验试验方案

中国建筑第七工程局有限公司

C HINA CONSTRUCTION SEVENTH ENGINEERING DIVISION.CORP.LTD

- 16 -

图3.4-2 地下车库部分检验批划分

4、检验试验取样规定

4.1 主要原材料取样规定

表4.1-1 主要原材料取样规定

序号材料名称依据标准必试项目验收批划分及取样数量

1水泥《通用硅酸

盐水泥》

GB175-2007

安定性、凝

结时间、胶

砂强度(抗

压、抗折)

1) 以同一水泥厂、同品牌、同强度等级、同一出厂

编号,袋装水泥每≤200t为一验收批,每批取样一组

(12kg)。

2) 随机从20个以上不同部位或20袋中取等量样品

拌合均匀,再从中称取不少于12kg的水泥作为试样。

2 砂

《普通混凝

土用砂、石质

量及检验方

法标准》

JGJ52-2006

筛分析、含

泥量、泥块

含量

1) 以同一产地、同一规格每≤400m3或600t为一验收

批,每一验收批取样一组(40kg)。

2) 当质量比较稳定、进料量较大时,可定期检验。

3) 取样部位应均匀分布,在料堆上从8个不同部位

抽取等量试样(每份11kg)。然后用四分法缩至40kg,

取样前先将取样部位表面铲除。

3石《普通混凝

土用碎石或

卵石质量标

准及检验方

法》

JGJ53-2006

筛分析、含

泥量、泥块

含量、针片

状颗粒含

量、压碎指

1) 以同一产地、同一规格每≤400m3或600t为一验收

批,每一验收批取样一组。

2) 当质量比较稳定、进料量较大时,可定期检验。

3) 取样一组40kg(最大粒径10、16、20mm)

或80kg(最大粒径31.5、40mm)取样部位应均匀分

布,在料堆上从五个不同的部位抽取大致相等的试样

16份(在料堆的顶部、中部、底部),取样60kg送

试。

4 石膏《建筑石膏》

GB/T9776-20

08

细度、凝结

时间

对于年产量小于15万t的生产厂,以不超过60t产

品为1批;对于年产量等于或大于15万t的生产厂,

以3不超过120t产品为1批,产品不足1批时以1

批计。

5 蒸压加气

混凝土砌

《蒸压加气

混凝土砌块》

GB/T11968-2

006

抗压强度、

干密度、干

燥收缩性、

导热系数

A3.5 B06蒸压加气混凝土砌块,每≤1万块为一验收

批。每一验收批取样一组(5块)。

6 蒸压粉煤

灰砖

《粉煤灰砖》

JC239-2001

抗压强度、

抗折强度

MU10实心蒸压灰砂砖。同类型的灰砂砖每10万块为

一批,不足10万块亦为一批,每一验收批取样1组,

每组15块。

7 热轧带肋

钢筋

《热轧带肋

钢筋》

GB1499.2-20

07

拉伸试验

(屈服点、

抗拉强度、

伸长率)弯

曲试验

同一厂别、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态每

≤60t为一验收批。每一验收批取一组试件(拉伸、

弯曲各2个,重量偏差5个)。

8 热轧圆盘《热轧圆盘拉伸试验同一厂别、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态每

条条》

GB1499.1-20

08 (屈服点、

抗拉强度、

伸长率)弯

曲试验

≤60t为一验收批。每一验收批取一组试件(拉伸2

个、弯曲2个,重量偏差5个,取自不同盘)。

9 弹性体沥

青防水卷

材(SBS)

《SBS弹性体

改性沥青卷

材》

GB18242-200

8

拉力、最大

峰时延伸

率、耐热

性、不透水

性、低温柔

度、可溶物

含量、热老

1) 检验批:以同一品种、同牌号、同规格等级的卷

材每1000卷(相当于10000平方米)为一验收批,

不满此数亦按一验收批计。

2) 取样方法及数量:从重量检查合格的10卷中取重

量最轻的,外观、面积合格的无接头的一卷作为物理

性能试样,若最轻的一卷不符合抽样条件时,可取次

轻的一卷,但要详细记录。将取样的一卷卷材切除距

外层卷头2500mm后,顺纵向截取长度为500mm的全

幅卷材二份,一份做物理试验,另一份备用。

10 聚氨酯聚

合物乳液

防水涂料

《聚氨酯防

水涂料》

GB/T19250-2

003

拉伸强度、

低温柔度、

断裂伸长

率、不透水

性、表干时

间、实干时

1)检验批:同一生产厂家,同一品种、同一规格等

级的防水涂料15t为一验收批,不满15t亦按一验收

批计。

2) 取样方法及数量:在验收批中随机抽取桶装产品

搅拌均匀,从每桶不同部位取等量样品混合均匀,再

从混合样中取两份样品各5kg,分别放入不与产品发

生反应的干燥封闭容器中密封好,一份做检验样品,

一份做备用样品。

11 建筑外门《节能规范》

GB50411-200

7《建筑装饰

装修工程施

工质量验收

规范》

GB50210-200

1

气密性能、

水密性能、

抗风压性

同一厂家同一品种同一类型的产品各抽查不少于3樘

(件)。

12 建筑外窗《节能规范》

GB50411-200

7《建筑外门

窗气密,水

密,抗风压性

能分级及检

测方法》

GB/T7106-20

08

气密性能、

水密性能、

抗风压性

能、传热系

数、中空玻

璃露点

1)同一厂家的同一品种、类型、规格的门窗及门窗

玻璃每100樘划分为一个检验批,不足100樘也为一

个检验批,当材料进场时,每一个单位工程,从同一

检验批中随机抽取至少3樘送往实验室进行复验。

2)中空玻璃露点:510mm×360mm,试件15块。

13 绝热用挤

塑聚苯乙

烯泡沫塑

料(XPS

板)

《绝热用挤

塑聚苯乙烯

泡沫塑料

xps》

GB/T10801.2

-2002

燃烧性能、

密度、导热

系数、抗压

强度

墙体节能工程:同一厂家同一品种的产品,当单位工

程面积在2万m2以下时抽查不少于3次,当单位工程

面积在2万m2以上时抽查不少于6次。

屋面工程:同一厂家同一品种的产品不少于3组。

14

粘接砂

浆、抹面

砂浆

《膨胀聚苯

板薄抹灰外

墙外保温系

统》

JG149-2003

《外墙外保

温工程技术

规程》

JGJ144-2004

拉伸粘接

强度、可操

作时间

同一厂家同一品种的产品,当单位工程面积在2万m

2以下时抽查不少于3次,当单位工程面积在2万m2

以上时抽查不少于6次,每次取样5kg。

15 锚固栓《膨胀聚苯

板薄抹灰外

墙外保温系

统》

JG149-2003

抗拉承载

同一厂家同一品种的产品,当单位工程面积在2万m

2以下时抽查不少于3次,当单位工程面积在2万m2

以上时抽查不少于6次,每次取样10个。

16 耐碱型玻

纤网格布

《膨胀聚苯

板薄抹灰外

墙外保温系

统》

JG149-2003

耐碱拉伸

断裂强力、

耐碱拉伸

断裂强力

保留率

同一厂家同一品种的产品,当单位工程面积在2万m

2以下时抽查不少于3次,当单位工程面积在2万m2

以上时抽查不少于6次,每次取样2㎡。

17 发泡水泥

保温板

《泡沫混凝

土》

JG/T2696-20

11、《建筑材

料及制品燃

烧性能分级》

GB8624-2012

燃烧性能、

干密度、导

热系数、抗

压强度

同一厂家同一品种的产品,当单位工程面积在2万m

2以下时抽查不少于3次,当单位工程面积在2万m2

以上时抽查不少于6次,本工程每个单体工程隔离带

面积均在3000㎡以下,取样一组,一组6块。

4.2 施工过程试验取样规定

表4.2-1 施工过程试验取样规定

材料名称依据标准必试项目验收批划分及取样数量

1钢筋焊接接头

《钢筋焊

接接头》

JGJ18-201

2

工艺检验

抗拉强度

电渣压力焊

1)工艺检验试验:在正式施工前,按同批钢筋、同等

机械连接形式的接头试件不少于3根,同时对应截取

接头试件的钢筋母材,进行抗拉强度试验。

2)现场检验:①现场的接头检验按验收批进行。②同一施工条件下,采用同一批材料的同等级、同形式、同规格接头每≤300个为一验收批。③每一验收批必须在工程结构中随机截取3个试件做单向拉伸强度试

验。

2 钢筋机械连接

接头

《钢筋机

械连接技

术规程》

JGJ107-20

10

工艺检验

抗拉强度

残余变形

1)钢筋直螺纹接头同一施工条件下的同一批材料的

同等级、同规格接头,以500个为一验收批进行检验

与验收,不足500个也作为一个验收批。每一验收批

随机抽取3个试件做单向拉伸试验。

2)接头的现场检验:每种规格钢筋的接头试件不少于

三根,接头试件的钢筋母材应进行抗拉强度实验。三

根接头试件的抗拉强度均不小于该级别抗拉强度的标

准值,对A级接头同时尚应不小于0.9倍钢筋母材的

实际抗拉强度。计算钢筋实际抗拉强度时,应采用钢

筋的实际横截面面积。

3 普通混凝土GB50204-2

002

(2011年

版)

GB/T50107

-2010

GB/T50081

-2002

抗压强度

1、普通砼

1)当一次连续浇筑不超过1000m3的同配合比的混凝

土,每100m3取样不得少于一次。

2)当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混

凝土每200m3,取样不得少于一次。

3)每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一

次。

4)每次取样应至少留置一组标准养护试件。

5)同条件养护试件留置数量应根据实际需要确定,供

结构构件拆模、出池、吊装及施工期间临时负荷确定

砼强度用。

6)留置适量的结构实体检验用同条件养护试件,对混

凝土结构工程中的各混凝土强度等级,均应留置同条

件养护试件。

7)冬期施工阶段除应符合上述规定外,还应增设不少

于两组与结构同条件养护试件,包括检验砼抗冻临界

强度和与工程同条件养护28d 再转标准养护28 d强

度试件。

2、抗渗混凝土

按《地下防水工程质量验收规范》(GBT50208—2002)

要求,连续浇筑每500m3留置一组抗渗试件,且每项

工程不得少于两组,如非连续浇筑,每浇筑一次(≤

500m3),应留置两组(12块)抗渗试块,每增加

250-500m3混凝土应增加两组(12块);抗渗试件在

浇筑地点制作,一组标养,一组同体养护,养护期不

少于28d,不超过90d。

3、掺粉煤灰混凝土按《粉灰混凝土应用技术规范》

4 抗渗混凝土GB/T50082

-2009

GBT50208

—2002

GB50119-2

003

抗压强度

抗渗等级

公路工程检验和试验方案

公路工程检验和试验方案 (1)对原材料、施工过程、施工产品进行检验和试验是保证工程质量、实现上述质量目标最重要的手段。 (2)检验和试验的程序及要求 a对原材料、施工过程、施工产品进行检验和试验及其状态标识的管理,防止不合格产品或半产品投入施工生产或转入下道工序。 b制定本工程项目检验和试验计划并下发各相关部门和责任人,就检验和试验频次、工作内容、工作方法、质量要求和质量记录等方面予以实施。 c凡经检验和试验为合格的产品,执行《产品搬运、贮存、防护和交付管理办法》。 d凡检验和试验为不合格产品或过程,设立标识,不得投入使用或加工,经监理工程师和业主同意后可降级使用或进行转序。 (3)主要检验、试验项目和措施 为保证原材料、施工过程、施工产品均为合格品,从而保证质量目标的实现,对以下项目进行检验、试验,并提出相应预防或处理措施: 原材料检测: a对所有购进原材料的出厂合格证、说明书进行验收,并登记记录。 b对有合格证的材料进行复检,复检合格的材料方准使用。 c复检不合格的材料,书面通知物资部门作出标识,停止使用并限期清出施工现场。 混凝土施工检测: a混凝土配合比经监理工程师审核后方可实施,并根据现场砂石含水量的变化做适当的调整。检查水泥、外加剂、粗、细骨料是否与使用相符,用量是否准确。 b检查混凝土的时间、搅拌速度、塌落度是否符合要求。检查办法:随机抽查,每班不少于三次。

c测定混凝土运到现场时的温度和时间,保证混凝土不离析和入模温度。 d在现场对混凝土塌落度进行核对,允许±1~2cm误差,超过者立即通知旁站调整,严禁现场任意加水,坚持混凝土监理旁站制度。 e按规定在现场制作试件,试件组数按《通用技术条件》和有关规范执行,试件养护必须在标准养护池中进行。根据混凝土试件的强度,运用统计技术进行分析,以便考核混凝土的质量。 主要检测设备:压力试验机、混凝土抗渗仪、塌落度筒、温度计、回弹仪。 钢材的检测: a钢材供应商要提供质量证明书或试验报告单。 b钢筋进场分批抽样做抗拉、冷弯、接头百万折等物理力学试验,按《GB228-76金属拉力试验》执行,使用中若发生脆断、焊接不良或机械性能不良等异常情况,还应补充做化学成份分析试验。 c钢筋必须顺直,调直后表面伤痕及侵蚀不应使钢筋截面面积减少。 d钢筋焊接使用焊条、焊剂的品牌、性能,以及接头中使用的钢板和型钢均必须符合设计要求和有关规定。粗钢筋采用机械连接。 e焊接成型时,焊接处不得有水锈、油渍。焊接后焊接处无缺口、裂纹和较大的金属瘤,用小锤敲击时应发出与钢筋同样的清脆声,钢筋端部扭曲、弯折应予校直和切除。 锚杆拉拔检测: a锚杆材质满足钢材检测的条件和设计要求。 b拉拔力检测: c试件组数按《通用技术条件》或有关规定抽取,拉拔力满足要求。 主要检测设备:拉拔力计。

装饰装修试验检测方案设计

重庆轨道交通环线一期工程装饰装修工程二标段 试 验 检 测 方 案 编制人:车维 审核人:唐红荣 审批人:刘勇 重庆轨道交通环线一期工程装饰装修工程二标段重庆皇城互联网装饰股份有限公司 编制日期:2017年08月11日

目录 1.编制目的和据 (3) 1、编制目的和依据 (3) 1.1编制目的 (3) 1.2编制依据 (3) 2.工程概况 (3) 3.试验内容编制说明 (4) 3.1检测试验内容 (4) 3.2施工过程质量检测试验 (4) 3.3工程实体质量与使用功能检测 (5) 3.4见证取样和送检原则 (5) 4.原材试验、检验取样计划以下 (5) 4.1水泥 (5) 4.2砂子 (5) 4.3角钢 (6) 4.4钢板 (6) 4.5槽钢 (7) 4.6镀锌方钢 (7) 4.7聚氨酯防水材料 (7) 4.8细石混凝土 (8) 4.9砂浆 (8) 4.10玻化砖 (8) 4.11地面石材 (8) 4.12细石混凝土 (8) 4.13墙面石材 (9) 4.14涂饰 (9) 4.15夹胶玻璃 (10)

4.16室内环境污染检测 (10) 4.17栏杆 (11) 4.18铝板 (11) 4.19防静电地板 (11) 5.见证取样的送检程序 (12) 5.1见证取样的送检程序..................................... 错误!未定义书签。 6.见证员的基本要求 (13) 6.1见证员的基本要求 (13) 6.2见证人的职责............................................................................. . (13) 7.室内环境污染检测 (13) 7.1室内环境污染检测检验 (13) 8.资料管理 (14)

工程材料检验试验计划专项方案

某项目 材料检验试验 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 某建设集团有限公司 某某工程项目部编制

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (3) 三、检验试验管理 (4) 四、检验试验计划................................. 错误!未定义书签。

一、编制依据 1、设计施工图。 2、工程施工组织设计 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50666-2015) 5、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 6、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 7、《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499-2008) 8、《混凝土质量控制标准》(GB50164-2011) 9、《普通混凝土力学性能试验方法标准》(GB/T50081-2002) 10、《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-2012) 11、《钢筋焊接接头试验方法标准》(JGJ/T27-2001) 12、《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2010) 13、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011) 14、《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 15、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007)

16、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 17、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 18、《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 19、其他现行规范、规定 二、工程概况 本工程为某市某小区,位于河北省某市某地,由某市某房地产开发有限公司开发,河北博科工程咨询有限公司设计,某市泰信达工程项目管理有限公司监理,主要有地上住宅,地下一层车库组成。

材料试验检验与方案

和昌林与城一号院一期 材 料 检 验 试 验 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 湖北高企达建设工程有限公司 2017 年 05 月 20 日

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (2) 三、试验管理 (3) 四、材料送检取样及留置规定: (4) 五、材料检测的要求 (9) 六、资料收集及归档 (9) 七、试验质量保证措施 (13) 八、实体检验试验的选定 (10) 材料试验检验方案

一、工程概况 建设单位;河南惠昌城乡发展建设有限公司; 设计单位:河南徐辉建筑工程设计有限公司; 勘察单位:河南省建筑设计研究院有限公司; 监理单位:河南宏业建设管理股份有限公司; 总包单位:湖北高企达建设有限公司; 工程地址:郑州市绿源路南、天山路东。 工程简介: 和昌林与城一号院工程,总建筑面积138898.85(含地下室、幼儿园、人防楼梯间)。设计使用50年,耐火Ⅰ级,建筑物地下室防水等级为Ⅱ级,变电所防水等级为Ⅰ级,抗震烈度7度,剪力墙抗震等级三级,框架抗震等级三级;抗震构造措施二级,地下二层抗震构造措施三级,砌体施工质量控制等级为B级,结构形式:地下车库及辅助用房、幼儿园为框架结构、住宅为剪力墙结构。 和昌林与城一号院工程概况明细表下:

2、材料概述 (1)混凝土工程 本工程使用的混凝土采用预拌混凝土,二次浇捣构件混凝土等级为C25,垫层混凝土等级为C15,基础混凝土有防水要求,其抗渗等级为P6。混凝土等级如下表: 混凝土强度统计表

(2)钢筋工程 本工程涉及的钢筋主要有: HPB235 HRB400 HRB500 三种钢筋,钢筋直径从6mm 到 25mm。 主要钢筋分布情况:高层基础筏板主要采用 HRB500 级直径 18 钢筋;多层基础

装饰装修试验检测方案

装饰装修试验检测方案-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

重庆轨道交通环线一期工程装饰装修工程二标段试 验 检 测 方 案 编制人:车维 审核人:唐红荣 审批人:刘勇 重庆轨道交通环线一期工程装饰装修工程二标段重庆皇城互联网装饰股份有限公司 编制日期:2017年08月11日

目录 1.编制目的和据 (3) 1、编制目的和依据 (3) 编制目的 (3) 编制依据 (3) 2.工程概况 (3) 3.试验内容编制说明 (4) 检测试验内容 (4) 施工过程质量检测试验 (4) 工程实体质量与使用功能检测 (5) 见证取样和送检原则 (5) 4.原材试验、检验取样计划以下 (5) 水泥 (5) 砂子 (5) 角钢 (6) 钢板 (6) 槽钢 (7) 镀锌方钢 (7) 聚氨酯防水材料 (7) 细石混凝土 (8) 砂浆 (8) 玻化砖 (8) 地面石材 (8) 细石混凝土 (8) 墙面石材 (9) 涂饰 (9) 夹胶玻璃 (10)

室内环境污染检测 (10) 栏杆 (11) 铝板 (11) 防静电地板 (11) 5.见证取样的送检程序 (12) 见证取样的送检程序 .................................................................................... 错误!未定义书签。 6.见证员的基本要求 (12) 见证员的基本要求 (12) 见证人的职责 (13) 7.室内环境污染检测 (13) 室内环境污染检测检验 (12) 8.资料管理 (14)

工程试验送检及检测方案

xxxxx工程 试验送检方案 一、工程概况 Xxx工程位于xxx,由新桥和旧桥组成,人民新桥位于人民旧桥的东侧,修建于1992年,结构形式为刚架拱桥,刚架拱净跨径32m,桥梁全长52m,净宽7m,拱圈高度3.2m。人民新桥上部结构刚架拱桥横桥向由4片拱肋组成,拱肋间距为2.86m,拱肋宽0.35m。依据图纸设计要求,主要针对新桥采取如下措施; 1、拆除重建上部结构部分弦杆与斜撑;拆除重做人民新桥全桥桥面铺装及两侧桥头搭板,拆除微弯板,重新浇筑整体式桥面板; 2、保留原拱片,在原拱肋间新增三片拱片;对原拱片拱脚上缘、实腹段及部分拱脚下缘粘贴钢板,更换拱片支座;新建弦杆部分横隔板,对保留横隔板进行增大截面加固; 3、对主拱圈及桥面破损、开裂、露筋部位进行局部修补; 4、拆除重做新旧桥两侧人行道及栏杆;拆除新旧桥绿化带,重新设置中央分隔带等内容。 二、试验室管理制度 1、原材料的报验:现场试验检验人员应及时按取样规则进行取样送检,实验室填写《来样/报告发放登记表》,如需进行平行检验

或见证试验的应及时通知监理部进行取样; 2、试验室根据《来样/报告发放登记表》的内容,按照试验规程的要求,及时检测及时填写检测报告,并及时将检测报告及时反馈给物资部门。试验室保存电子版本和一份原件,并根据工程技术部门的要求提交检测报告。如遇检验材料不合格,应及时通知物资部门,物资部门及时对不合格材料进行封闭、标识; 3、试验检测原始记录是检测工程材料及产品参数特性的真实反映,任何人不得更改、删除。原始记录应力求完整,包括数据、曲线、图表、计算及导出数据; 4、检测报告格式报告填写应完整,数据准确、结论正确; 5、对工程中的检测试验过程负责协调、检查、管理; 6、参与现场质量管理和检查工作,对关键检测项目的实施进行监控。 三、试验检测项目、及检测频率 1.原材料

工程检验、试验方案

贵阳恒大御龙天峰 工程检验、试验方案 编制人: 审核人: 审批人: 时间: 2020 年 3 月 江苏省苏中建设集团股份有限公司JIANGSU PROVINCE SUZHONG CONSTRUCTION GROUP CO.,LTP

目录 一、工程概况 (1) 1.1工程概况............................................... 错误!未定义书签。 1.2相关方责任主体 (2) 二、编制依据 (2) 2.1编制依据 (2) 2.2一般规定 (3) 三、管理制度与试验组织 (4) 3.1人员配备 (4) 3.2实验人员职责 (4) 3.3仪器设备管理制度 (5) 3.4检测试验安全管理制度 (5) 3.5试验资料的管理与保管 (5) 3.6试验管理原则 (6) 3.7试样标识 (6) 3.8试样台账 (7) 四、材料供应计划及养护室情况 (7) 4.1材料供应 (7) 4.2养护室 (7) 4.3 试验检测 (8) 五、工程试验检测项目 (9) 5.1水泥 (9)

5.2砂 (9) 5.3石子 (10) 5.4砌墙砖和砌块 (10) 5.5砂浆 (11) 5.6防水材料 (12) 5.7混凝土检测 (13) 5.8钢筋及钢筋接头 (17) 5.9塑钢门窗 (20) 5.10其他材料 (20) 六、实体检测项目检测规定及相关要求 (21) 6.1检验说明 (21) 6.2结构实体检验用同条件养护试件强度检验 (22) 6.3结构实体钢筋保护层厚度检验 (23) 七、实体检测方法 (24)

一、工程概况 1.1 基本情况 建筑结构等级、类别:本工程结构安全等级均为二级,设计使用年限为50年;地基基础设计等级为乙级;建筑防火耐火等级一级,抗震等级三级局部四度;防水等级为一级;耐火等级为一级。

专项检测试验方案

泸州向林老窖股份有限公司 叙永县龙洞水库枢纽工程项目经理部 专项试验检测方案 一、工程概述 1.1工程概况 龙洞水库位于泸州市叙永县分水镇熊家湾村,距叙永县城56km,距分水镇1.5km。从泸州市经G76纳黔高速约100km可到达叙永县,从叙永县经“叙威路”至分水镇,分水镇与坝址之间有硬化水泥乡村公路,路面宽约3m,工程对外交通比较方便。是一座以灌溉为主,兼顾生态环境用水的小(二)型水利工程。 龙洞沟为倒流河右岸一级支流,位于四川叙永县与云南威信县交界处,流域地处四川境内,发源于海拔1700m左右的小豆地、作坊处。河流基本由北向南流,在桐麻坝附近汇入倒流河,龙洞沟全长约15.5km,地面流域面积为43.0km2。龙洞沟流域以北与永宁河支流黄坭河分水,东、西面均为几乎流向平行的且同为倒流河的无名支沟分界,南与倒流河干流相连。流域地理坐标界于东经105°13′~105°17′、北纬27°43′~27°55′之间,流域大致呈南北向的长叶形,水系呈羽状分布。 水库工程枢纽区包括粘土心墙堆石坝、右岸泄洪(导流)隧洞和左岸取水隧洞等主要建筑物。 1.2工程设计标准和施工范围 1、粘土心墙堆石坝

本工程挡水建筑物采用粘土心墙堆石坝,坝轴线布置成直线。正常蓄水位1283.00m,死水位1258.00m,设计洪水位1283.00m,校核洪水位为1284.16m。 大坝坝顶高程1286.00m,防浪墙顶高程1287.20,坝顶宽6.0m,坝轴线长114.00m,最大坝高63.0m。上游坝坡坡比1:1.8,1258.50m 高程处设一级马道,采用干砌块石护坡。下游坝坡坡比1:1.8,高程1255.00m处设一级马道,上下游马道宽度均为2.0m。 坝体从上游至下游分别为上游堆石料区、上游渡料区、上游反滤料区、粘土心墙料区、下游反滤料区、下游过渡料区及下游堆石料区。 心墙防渗体位于坝体中央,心墙轴线与坝轴线重合,心墙顶高程1284.50m,心墙顶宽3.0m,两侧坡比1:0.25。心墙底部设C25砼基座,粘土心墙上游侧外设反滤料,水平厚度1.0m,上游反滤层上游侧设过渡料,过渡层水平厚度3.0m,外侧填筑坡比1:0.25。下游反滤料区共设2层,水平厚度1.0m和2.0m,外侧填筑坡比1:0.25。反滤层下游侧设过渡料,水平厚度3.0m。外侧填筑坡比1:0.25。坝壳堆石料采用弱风化及新鲜的白云岩。 2、泄洪(导流、放空)隧洞 本工程导流隧洞结合泄洪、放空隧洞布置在枢纽右岸。 导流隧洞进口布置在大坝轴线上游右岸约193m,泄洪隧洞进口布置在导流洞进口下游约40m处。泄洪隧洞穿过右岸山体,由进口明渠段、进口检修闸门竖井段、闸后有压隧洞段、出口闸室段和消力池段组成。其中,导流隧洞与泄洪隧洞在桩号泄0+061.70(导0+130.00m)

检验试验方案

工程质量检测计划 编制依据 1、《建设工程质量检测管理办法》建设部令第141号 2、现行施工质量验收规范要求 一、工程概况: 1、工程名称:常州二手车交易市场交易大厅 2、建筑面积:18498㎡ 3、建筑地点:武进区延政东路南侧星火路与火炬南路之间 4、建筑结构及层次:框架结构,地下一层,地上三层。 5、建设单位:常州市新三元投资发展有限公司 6、监理单位;武进创业监理咨询有限公司 7、检测单位:武进区安贞建筑工程质量检测中心 二、检验与试验: 1、检测内容:《建设工程质量检测管理办法》中规定的常规检测事项。 2、委托单位:常州市新三元投资发展有限公司 3、所有检测与试验实行现场监理人员见证取样送样制度。 4、见证人员:邹敬 取样人员:单立国、证号:0834 5、功能性试验: (1)建筑物垂直度、标高、全高检测:从最低层地面开始测量,每层测量一次,竣工时测量一次,测量部位:建筑物各转角处。记录:见附表一 (2)屋面、阳台淋水试验:雨后观察检查。记录:见附表二 (3)卫生间楼面蓄水试验:蓄水至少24小时后观察。记录:见附表二 (4)地下室防水效果检查:蓄水或回填土后观察。记录:见附表三 6、结构实体检验: (1)砼强度的检验:采用标准养护试件与同条件养护试件检验。记录:见附表四 (2)砂浆强度的检验:采用标准养护试件检验。 (3)钢筋保护层厚度;采用局部破损法或在后浇带及预留洞口处检测。记录:见附表五(4)受力钢筋数量、位置:采用非破损检测(由业主委托检测)。

7、施工及材料试验

具体抽送样数量以检测中心要求而确定

8、现浇结构砼试块的留置 注;砼试块的留置现场根据砼实际浇筑情况作相应调整。后浇带砼每浇筑一次,留置标养与抗渗试块各一组。预制过梁每层留置一组标养试块。 9、砂浆试块按同楼层同强度:每层留置数量≥3组。 10、窗的“三性”检测报告要有省建设厅与省技术质量局的双重认可。 三、工程质量检测内容的记录:按照公司《记录管理程序》中要求执行。

工程试验及检验批划分专项方案(完成)

建设单位:湖州祥生置业有限公司 监理单位:浙江永诚建设工程管理有限公司 施工单位:诸暨市祥生园林绿化工程有限公司 检验批划分及工程检验检测 专项方案 编制人:杨德军职称(职务)工程师 审核人:王志光职称(职务)工程师 审批人:陈国清 编制单位:诸暨市祥生园林绿化工程有限公司 编制日期:二○一七年五月十八日 专项方案审批表

建设单位:湖州祥生置业有限公司 监理单位:浙江永诚建设工程管理有限公司 市政配套设计单位:湖州市城市规划设计研究院 景观绿化设计单位:浙江泛城设计股份有限公司 勘察单位:核工业湖州工程勘察院 施工单位:诸暨祥生园林绿化工程有限公司 检测单位:湖州市建设工程质量监督站检测中心 质量监督机构:湖州市建设工程质量监督站 一、编制说明及工程概况 一、编制说明及依据 (一)、编制说明 为了加强湖州市悅山湖花园一期市政景观工程的试验管理,针对本工程的情况,特编制此方案,本方案包括市政道路、市政排水管道工程试验总体安排,主要试验方法,以及保证措施等,指导本工程的施工与管理,确保优质、高效、安全、文明地完成本工程的施工任务。 (二)、编制原则 (1)按《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)、《给水排水管道工程施工与质量验收规范》(GB50268-2008)附录B表B.0.1划分的分项工程内容的基础上,按各专业规范的有关要求进行具体划分; (2)根据施工总工期及准备的劳力、材料、机械设备、财力等条件参照专业规范对

检验批的划分原则进行划分; (3)有利于结构的整体性;各施工段的工程量应尽量大致相等;各施工段均应有一定的工作面,能充分利用时间和空间,且能充分发挥劳动效率。 (三)、编制依据 (1)、湖州市悅山湖花园一期市政景观工程招标文件; (2)、湖州市悅山湖花园一期市政景观工程施工合同; (3)、湖州市悅山湖花园一期市政景观工程施工图设计; (4)、湖州市悅山湖花园一期市政景观工程地质勘察报告; (5)、经批准实施的施工组织设计; (6)、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008); (7)、《给水排水管道工程施工与质量验收规范》(GB50268-2008); (8)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011); (9)、《给排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008); (10)、国家及省、市工程建设标准强制性条文; (11)、湖州市建设工程质量监督站质量监督指导; (12)、其他相关资料。 二、工程情况 (一)、工程概况 (1)、位置 湖州市悅山湖花园一期市政景观工程位于仁皇山分区北片,奥体公园西北角,西邻德清路,北为同心路。 (2)、工程自然条件 工程所在地区属中纬度亚热带季风气候区,气候温和,四季分明,雨量充沛。年平均气温15-16°C。每年一月份气温最低,日均3.2℃,极端最低温度-11.1℃。七月份气温最高,日均28.2℃,高温极值41.5℃,年平均温差25℃,无霜期250天左右。多年平均降雨量1124.1mm。每年5-10月降水较为集中,多年平均为697.4mm,为年均降雨量的62.1%。年均水面蒸发量884.8mm,陆地蒸发量797.5mm。其中8、9月份蒸发量最大,分别为年蒸发量的14%和16%。 (3)、工程特点: 湖州市悅山湖花园一期市政景观工程为悅山湖花园一期市政及环境配套工程,道

试验检测方案61356

四会市青岐涌综合整治工程设计采购 施工总承包(EPC) 试验检测方案 编制: 审批: 编制单位:广东省源天工程有限公司四会 市青岐涌综合整治工程设计采 购施工总承包(EPC)项目部 日期:2018 年 1 月 6 日

目录 1.工程概况 (1) 2.编制依据 (1) 3.试验检测规划及资源配备 (2) 3.1 试验规划 (2) 3.2 资源配备 (2) 4.主要试验项目检测计划 (3) 5.试验管理 (3) 5.1 试验现场管理 (6) 5.2 材料源管理 (6) 5.3见证取样试验管理 (7) 5.4 试验检测结果 (7) 5.5 试验检测资料管理 (7) 5.6 试验员岗位职责 (8)

1.工程概况 青岐涌综合整治工程位于四会市大沙镇,青岐涌为沟通绥江和西江的河道。该工程为堤路工程,左岸堤路工程防洪设计标准50年一遇,起点接青岐涌入口牛头寨与规划道路衔接,终点至大沙镇与321国道衔接,规划总长约9.3公里,设计范围8.707公里,行车道路为双向4车道。青岐涌右岸堤路防洪设计标准为100年一遇,起于飞鹅岭森林公园侧,止于大德洲尾,设计范围2.271公里。堤顶路为城市次干道,设计车速30公里/小时。此路的建设将有力推进丰乐围城乡一体化建设。主要建设内容包括:道路工程、堤岸工程、给排水工程、交通工程、照明及景观工程等。 2.编制依据 2.1 施工合同,施工设计图纸、地勘资料和施工现场踏勘资料等全部资料; 2.2 本工程的施工组织设计。 2.3 主要规范、规程、标准: 1)《堤防工程设计规范》GB50201-2014 2)《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2008 3)《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2004 4)《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008 5)《公路水泥混凝土路面施工技术规范》JTG F30-2003 6)《给水排水管道施工及验收规范》GB50268-97 7)《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2000 8)《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006 9)其他规范和标准:按国家最新的规范和标准执行。

工程材料检验试验计划专项方案定稿版

工程材料检验试验计划 专项方案 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

某项目 材料检验试验 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 某建设集团有限公司 某某工程项目部编制

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、检验试验管理 (3) 四、检验试验计划 (4)

一、编制依据 1、设计施工图。 2、工程施工组织设计 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50666-2015) 5、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 6、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 7、《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499-2008) 8、《混凝土质量控制标准》(GB50164-2011) 9、《普通混凝土力学性能试验方法标准》(GB/T50081-2002) 10、《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-2012) 11、《钢筋焊接接头试验方法标准》(JGJ/T27-2001) 12、《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2010) 13、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011) 14、《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 15、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007)

16、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 17、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 18、《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 19、其他现行规范、规定 二、工程概况 本工程为某市某小区,位于河北省某市某地,由某市某房地产开发有限公司开发,河北博科工程咨询有限公司设计,某市泰信达工程项目管理有限公司监理,主要有地上住宅,地下一层车库组成。

检验试验方案

检验试验方案

白沙安置区二期(永盛家园)BS17-11-01地块工程 检验试验方案 中国建筑第七工程局有限公司 CHINA CONSTRUCTION SEVENTH ENGINEERING DIVISION.CORP.LTD 编制日期:二O一六年六月

目录 1、编制依据.................................................... - 3 - 1.1 规范、规程、标准...................................... - 3 - 1.2 文本文件.............................................. - 4 - 2、工程概况..................................................... - 4 - 2.1 工程概述.............................................. - 4 - 2.2 设计概况.............................................. - 6 - 2.2.1 建筑设计概况................................. - 6 - 2.2.2 结构设计概况................................. - 9 - 3、检验试验部署................................................ - 14 - 3.1 检验试验准备......................................... - 14 - 3.1.1 检验试验人员................................ - 14 - 3.1.2 现场试验设施................................ - 15 - 3.1.3 试验检测单位................................ - 17 - 3.2 检验试验程序......................................... - 17 - 3.2.1 检验试验程序................................ - 17 - 3.2.2 实行有见证取样和送检的试验程序 .............. - 18 - 3.3 检验试验内容......................................... - 18 - 3.4 检验批划分........................................... - 20 - 4、检验试验取样规定 ............................................ - 28 - 4.1 主要原材料取样规定................................... - 28 - 4.2 施工过程试验取样规定................................. - 39 - 4.3 工程现场检测规定..................................... - 45 - 4.4 室内环境检测规定..................................... - 50 - 5、检验试验计划................................................ - 53 - 5.1 原材料试验计划....................................... - 53 - 5.2 施工过程试验计划..................................... - 55 - 5.3 工程现场检测计划..................................... - 62 - 6、检验试验管理................................................ - 63 - 6.1 试样及标识........................................... - 63 - 6.2 检验试验台账......................................... - 64 - 6.3 委托检测............................................. - 67 -

试验检测方案

横八路道路建设项目试验检测方案 编制: 审批: 重庆珠峰业建设工程有限公司 2015年4月

目录 一:编制依据 (01) 二:工程概况 (02) 三:编制目的和试验宗旨 (4) 四:试验要求 (4) 五:常规材料试验检测项目 (5)

一、编制依据 1、横八路道路建设项目招标文件 2、横八路道路建设项目施工图设计 3、公路路基施工技术规范(JTG F10-2006) 4、公路路基路面现场测试规程(JTG E60-2008) 5、公路桥涵施工技术规范(JTGT F50-2011) 6、公路工程质量检验评定标准(JTG F80/1-2004) 7、公路土工试验规程(JTG E40-2007) 8、公路工程无机结合料稳定材料试验规程(JTG E51-2009) 9、公路工程集料试验规程(JTG E42-2005) 10、公路工程岩石试验规程(JTG E41-2005) 11、公路工程水质分析操作规程(JTJ 056-84) 12、建筑用砂(GB/T 14684-2011) 13、建筑用卵石、碎石(GB/T 14685-2011) 14、通用硅酸盐水泥(GB 175-2007) 15、水泥胶砂强度检验方法(ISO法)(GB/T 17671-1999) 16、水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法(GB/T 1346-2011) 17、建筑用钢筋标准与规范汇编 18、预应力混凝土桥梁用塑料波纹管(JT/T 529-2004) 19、公路桥梁板式橡胶支座(JT/T 4-2004) 20、混凝土外加剂应用技术规范(GB 50119-2003)

21、预应力筋用锚具,夹具和连接器应用技术规程(JGJ 85-2010) 22、砌筑砂浆配合比设计规程(JGJ 98-2010) 23、普通混凝土配合比设计规程(JGJ 55-2011) 24、公路工程混合料配合比设计与试验技术手册 25、混凝土质量控制标准(GB 50164-2011) 26、回弹法检测混凝土抗压强度技术规程(JGJ/T 23-2011) 二、工程概述 1、工程范围 横八路道路建设项目为西东走向,位于重庆市巴南区高职城腹地。工程范围起点为K0+034,终点为K1+072,路线全长1.038公里(不含教育大道路口)。工程范围内设3*30m一跨连续小箱梁1座。 本次设计的横八路为城市次干道,双向四车道,标准路幅宽为32m,行车速度为30Km/h。 2、主要内容 道路段:K0+034~K0+670,K0+744~K1+072;除开桥梁106m,道路长约858m; 3、桥梁工程 邓家湾中桥采用3*30m预应力连续小箱梁预制安装,标准跨径为30m,梁高1.6m;桥梁起点里程桩号为K0+368.9,终点里程桩号为K0+474.9。桥全宽为32.0m,桥台设置80型伸缩缝。桥台采用U台接桩基承台,桥墩采用桩柱式桥墩接桩基。桩基础采用钻孔桩成型。桥台采用U型桥台接承台桩基础,圆形桩基础直径为1.8m,承台高度2.0m,桥墩采用桩柱式桥墩,桥墩直径1.8m,桩基直径2.0m,桥

工程试验检测方案 (1)

工程试验检测方案 1、工程概况 车站工程概况 关庄站为地铁15号线一期工程中间站,车站位于规划北关庄路和关庄西路交叉路口东侧,沿北关庄路东西向布置。 关庄站为地下三层岛式车站,总长143.9m,标准段宽20.7m,高21.93m,站台宽12m,有效站台中心里程为K12+,轨顶高程为16.13m,有效站台中心里程处覆土约3.58m,基坑开挖深度约为25.63m。本站提供盾构接收条件。关庄站~望京西站区间采用盾构法施工,本站提供盾构始发条件。 区间工程概况 本段区间线路从关庄站出发向东南方向下穿城建亚东混凝土搅拌站,后向南下穿小营北路,下穿北湖渠西路。线路向东南先后下穿北辰高尔夫球场,沥青厂南路,京承高速,13号线望京西站后到达15号线望京西站。本段区间起止里程为K12+~K14+。本段区间设计长度为1854.322米。本区间正线标高约为-16.15m,地面标高为40m左右。在区间隧道平面里程K13+处结合区间排水泵站设置区间防灾联络通道。K13+处设置一区间风井。 2、编制依据 《混凝土结构工程质量验收规范》 GB50204—2002 《建筑结构检测技术标准》 GB/T50344—2004 《混凝土结构试验方法标准》 GB50152—92 《地下铁路工程施工及验收规范》 GB50299—1999 《砌体工程检测技术标准》 GB/T50315—2000 《建筑基桩检测技术规范》 JGJ106—2003 《钢筋机械连接通用技术规程》 JGJ107—2003 《钢筋焊接及验收规程》 JGJ18—2003 《铁路桥梁涵工程施工质量验收标准》 TB10415-2003 《铁路混凝土与砌体工程施工质量验收标准》 TB10424-2003 《铁路混凝土强度检验评定标准》 TB10425-94 《铁路工程结构混凝土强度检测规程》 TB10426-2004

典型试验检测项目实施方案

典型试验检测项目实施 方案 标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

典型试验检测项目实施方案 一、交工验收前工程质量检测实施方案 1 项目概况 (1)、主要技术指标 (2)、主要工程量 (3)、参建单位 2 项目委托及检测依据 2.1项目委托 委托单位: 委托文件: 2.2检测依据 (1)、交通运输部:《公路工程竣(交)工验收办法》(交通部【2004】第3号令),2004;以下简称:“《验收办法》”; (2)、交通运输部:《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》,(交公路发【2010】65号),2010,以下简称“《实施细则》”; (3)、住建部《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1-2008),2008;以下简称“《城镇验收规范》”; (4)、住建部《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ 2-2008),2008,;以下简称“《城市桥梁验收规范》”; (5)、交通运输部:《公路工程质量检验评定标准第一册土建工程》(JTG F80/1-2004),2004,以下简称“《验评标准》”; (6)、交通运输部:《公路路基路面现场测试规程》(JTG E60-2008),2008; (7)、住建部:《城市桥梁设计荷载准则》(CJJ 77-98),1998; (8)、住建部:《城市桥梁设计通用规范》(征求意见稿),2007; (9)、交通部:《公路工程技术标准》(JTG B01-2003),2003; (10)、交工验收检测合同书;

(11)、批准的施工图设计及施工中有关设计变更的来往文件; (12)、相关设计、施工规范和试验规程。 3 主要检测内容 交工验收工程质量检测主要包括工程实体质量检测、工程外观质量检查、质量保证资料审查等。 3.1工程实体质量检测 依据《实施细则》的规定,项目交工验收工程质量检测主要抽查项目及抽检频率如表1所示。

检测试验方案

目录 一、编制依据.......................... 错误!未定义书签。 二、工程概况.......................... 错误!未定义书签。总体概况.............................. 错误!未定义书签。设计概况.............................. 错误!未定义书签。 三、试验施工准备...................... 错误!未定义书签。试验目的.............................. 错误!未定义书签。试验及试验室的选择.................... 错误!未定义书签。试验室临时用水、电.................... 错误!未定义书签。 四、试验管理及内容.................... 错误!未定义书签。试验工作的管理........................ 错误!未定义书签。试验工作的主要内容.................... 错误!未定义书签。主要试验资料.......................... 错误!未定义书签。 五、试验方法.......................... 错误!未定义书签。钢筋工程.............................. 错误!未定义书签。混凝土工程............................ 错误!未定义书签。防水工程.............................. 错误!未定义书签。回填土工程............................ 错误!未定义书签。

公路试验检测方案

文心东路 试验检测方案 编制: 审核: 批准: 通号建设集团贵州工程有限公司 吉首市乾南产业园及高铁新城路网工程建设PPP项目经理部 二零一七4年四月

一、编制说明及依据 1、编制说明 我司以现行公路工程相关规范为依据、招标文件和设计图纸及施工合同为基础,认真编制本项目工程施工检测方案。 2、编制依据 《公路自然规划标准》JTJ003-86。 《工程建设标准强制性条文(公路工程部分)》; 《公路工程技术标准》JTG B01-2014。 《公路勘测规范》。JTG C10-2007。 《公路路线设计规范》。JTG D20-2006 《公路路线设计规范》JTG D20-2006。 《城市道路工程设计规范》CJJ 37-2012。 《公路路基设计规范》JTGD30-2004。 《公路路基施工技术规范》JTG F10-2006。 《公路土工合成材料应用技术规范》JTJ/T D32-2012。 《公路沥青路面设计规范》JTD D50-2006。 《公路沥青路面施工技术规范》JTG D40-2011。 《公路水泥混凝土路面设计规范》JTG D40-2011。 《公路水泥混凝土路面施工技术规范》JTG F30-2003。 《道路交通标志和标线》GB5768.3-2009。 《室外排水设计规范》GB50014-2006。 《公路排水设计规范》JTG/TD03-2012。 《混凝土和钢筋混凝土排水管》GBT11863-2009。

《给排水管道路工程施工及验收规范》GB50268-2008 《高速公路交通工程及沿线设施设计通用规范》JTG D80-2006。 《公路交通设施设计细则》JTG T D81-2006。 《公路交通设施施工技术规范》JTG F71-2006。 二、工程概况 工程名称:吉首市乾南产业园及高铁新城路网工程建设PPP项目文心东路道路工程 建设单位:吉首通号腾达项目管理有限公司 建设地点:吉首市 设计单位:中铁第五设计院集团有限公司 监理单位:湖南和天工程项目管理有限公司 施工单位:中国铁路通信信号股份有限公司 工程规模:本次施工包括沥青路面、水稳层、路基填方、排水管敷设、管道砌筑、路面标线、路灯等,其中沥青路面37140平方米,水稳层79613平方米,集配碎石41140平方米,路侧石及拦水带8849平方米,排水管2980米,最大管径800mm,雨水进水井115座,雨水井118座,出水口4个,路面标线2698平方米。 结构类型:道路工程、排水工程、防护工程、交通工程、绿化工程。 工程质量:达到国家或行业质量检验评定的合格标准。 合同工期: 四、试验检测项目

工程试验检测施工方案

安康市石泉县【珍珠河畔7#、8#楼】主体工程 【工程试验检测】 施工专项方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:陕西秦瀚建筑有限公司第一分公司 编制日期:年月日

一、编制依据 主要编制依据: 1、珍珠河畔7#、8#楼施工招标文件。 2、本工程施工图纸、设计变更、洽商及工程项目有关设计文件。 3、现行的工程建设设计及施工验收规范和建筑工程施工质量验收规范。 4、石泉县珍珠河畔7#、8#楼工程现场及周围环境的实际情况。 二、工程概况 工程名称:石泉县珍珠河畔7#、8#楼 工程地点:安康市石泉县珍珠河畔小区内 建设单位:安康市兴安地产(集团)有限公司第三分公司 设计单位:西部建筑抗震勘察设计研究院 施工单位:陕西秦瀚建设一分公司 劳务单位:陕西进军建筑劳务有限公司 1、建筑设计概况 拟建的石泉县城关镇珍珠河畔7#、8#楼工程最高为两栋25层,地下1层,地下一层为自行车车库和设备间。总建筑面积为42298㎡。详见下表:

本建筑:合理使用年限:50年 抗震设防烈度:6度 地下部分为自行车库及设备间 2、结构设计概况 结构型式:住宅楼钢筋砼剪力墙结构 3、建筑结构的安全等级及设计使用年限 ●建筑结构的安全等级:一级 ●设计使用年限:50 年 ●建筑抗震设防类别:标准设防类 ●地基基础设计等级:乙级 4、地基基础 7#~8#号楼采用筏板基础 5、钢筋混凝土结构构造 (1)7#~8#号楼:钢筋砼剪力墙结构,-1~顶层抗震等级:四级。 (2)地下室:剪力墙结构,抗震等级:四级;其中抗震墙:抗震等级四级。(3)建筑结构安全等级为二级;地下室防水等级为二级;建筑物耐火等级为一级。 三、试验目的 1. 保证建筑工程全过程工程质量处于受控状态。 2. 使所有分部分项工程质量达到施工规范标准及合同要求。

相关文档