文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地下室顶板防水施工方案1

地下室顶板防水施工方案1

1 工程概况

1.1编制依据

1.2工程概况

1.3地下室顶板防水工程概况

本工程室外地下室顶板为种植屋面,各层具体做法见图1.3-1。本工程室外地下室顶板防水等级为Ⅱ级,室外地下室顶板面积约为16682m2,采用两道防水设防,第一道为水泥砂浆防水层,第二道为卷材防水层。

种植回填均匀、密实

干铺玻纤土工布一层

0.8mm厚12mm高高密度排水版

70mm厚C20细石混凝土保护层,配冷拔丝φ6@200双向钢筋网,分仓缝间距4m

干铺玻纤土工布一层

4mm厚SBS聚酯胎弹性体改性沥青防水卷材

20mm厚1:2水泥砂浆找平层(加防水剂)

C35 S8自防水钢筋混凝土顶板(原浆表面压光)

图1.3-1 室外地下室顶板屋面做法

2 施工总体部署

2.1组织机构

为更有效的组织本工程的施工,特成立施工领导小组,组织机构如下。

2.1-1 组织机构图

为保证地下车库屋面防水的保质保量完成,本项目针对本次地下车库屋面防水成立管理小组,各人分工协作,各尽其责,保证工程顺利进行。主要人员及分工如表2.1-1。

岗位/姓分工

2.2 施工分区

本项目室外地下室顶板屋面施工根据后浇带划分为6个施工段,即6个检验批。具体划分见图2.2-1。

说明:地下室顶板总面积约为2.8739万㎡,室外顶板面积为1.6682万㎡。

图2.2-1 施工段划分图

2.3材料及机具准备

2.3.1主要材料及要求

1)水泥:42.5的普通硅酸盐水泥,必须有厂家的生产资质、出厂合格证,并且出厂日期不得超过3个月,水泥进场后应按日期分别堆放,并保持干燥,待复试各项指标合格后才可使用。

2)砂:选用颗粒坚、粗糙洁净的中粗砂,平均粒径不小于0.5mm,最大粒径不大于3mm,砂中不得含有垃圾、草根等有机杂质,含泥量不得大于1%,硫化物和硫酸盐含量不得大于1%,进场后复试合格后才可使用。

3)防水剂:SZ-F-1氯盐类无机外加剂,应有出厂合格证、产品说明书和出

厂检测报告。

4)SBS改性沥青防水卷材:平面防水卷材:优等品45号PE膜面聚酯胎弹性体改性沥青防水卷材;标号为C-PY-PE-45(A) JC/T560。立面防水卷材:优等品45号矿物粒(片料)面聚酯胎弹性体改性沥青防水卷材;标号为C-PY-M-45(A) JC/T560。卷材幅宽1000mm。必须有厂家的生产资质、出厂合格证、检测报告,防水卷材进场后应按进场批次分别堆放,每10000m2为一个检验批次,待复试合格后才可以使用。

5)细石混凝土:C20的细石混凝土,采用商品混凝土,必须有合格证和复试报告。

6)玻纤土工布:采用无纺土工布,单位面积质量不低于250g/m2;必须有生产厂家资质和产品合格证。

7)排水板:拟选用凹凸型塑料排水板,其主要物理性能应符合表2.3-1。

表2.3-1 凹凸型排水板主要物理性能表

项目

单位面

积质量

(g/m2)

凹凸高

(mm)

抗压强

(KN/m

2)

抗拉强

(N/50

mm)

断裂延

伸率

(%)

性能要

≥150

1)机械设备:施工电梯、搅拌机。

2)主要工具:铁锤、钻子、钢丝刷、扫帚、胶皮管、水桶、铁锹、灰桶、筛子、抹刀。

2.4劳动力计划

表2.3-1 劳动力需求计划表

序号工种名称需用人数进场时间

1普工202012.3.31

2砼工202012.3.31

3防水工162012.3.31

3 施工方法

3.1施工工艺流程

基层处理→水泥砂浆防水层→卷材防水层→玻纤土工布一道→细石混凝土保护层→高密度排水板→玻纤土工布一道→覆土层→园林绿化

3.2施工要点

3.2.1基层处理

基层表面的孔洞、缝隙,应用防水砂浆堵塞抹平;基层表面应平整、坚实、

粗糙、清洁,并充分湿润、无积水;砂浆防水层施工前,应将预埋件、穿墙管

预留凹槽内嵌填密封材料。

3.2.2水泥砂浆防水层

1)施工工序:防水砂浆搅拌→涂刷第一道防水净浆→铺抹底层防水砂浆→搓毛→涂刷第二道防水净浆→铺抹面层防水砂浆→表面压光→养护2)防水砂浆搅拌时应严格按照1:2的水泥、砂配合比,水灰比应在0.40~0.50之间,防水剂应为水泥用量的5%;水泥砂浆防水层宜分2层铺抹,底层抹灰厚度为6mm~8mm,水泥砂浆防水层厚20mm,在铺抹底层防水砂浆前,先抹一道2mm厚的净浆,抹完后,用湿毛刷在表面按顺序涂刷一遍,在净浆层初凝时,铺抹底层水泥砂浆防水层,铺抹底层时,铺抹时应压实、抹平,抹完后,在水泥砂浆初凝时用扫帚按顺序向一个方向扫出横向条纹,待底层水泥砂浆防水层终凝后,涂刷第二道防水净浆,在净浆层初凝时,铺抹面层水泥砂浆防水层,铺抹面层时,铺抹时应压实、抹平,最后一层表面应提浆压光。

水泥砂浆防水层与突出屋面结构(女儿墙、立墙、天窗壁、风井壁等)的交接处,以及基层的转角处,均应做成圆弧。水泥砂浆防水层圆弧直径根据卷

材种类要求为50mm。

3.2.3卷材防水层

1)本工程卷材防水层采用热熔法满粘。

2)施工工序:基层清理→放线→涂布基层处理剂→复杂部位增强处理

→铺设卷材→卷材搭接及收头处理→施工保护层。

3)基层必须牢固、无松动、起砂等缺陷,必须将尘土杂物清除干净;在已

处理好并干燥的基层表面,按照卷格的宽度(1000mm宽)留出搭接缝尺寸,将铺贴卷材的基准线弹好(基准线间距900mm),以便按此基准线进行卷材铺贴施工;基层处理剂必须涂刷均匀一致,不露底;阴阳角卷材附加层每边为250mm,卷材附加层总宽度为500mm;卷材长边及短边搭接宽度均为80mm。

4)后浇带处卷材防水施工增加附加层,施工方法同室外地下室顶板防水。

3.2.4细石混凝土保护层

浇捣混凝土前,应将隔离层表面的浮渣、杂物清理干净;钢丝网片规格采用φ6@200,配置按设计要求,并且其位置应居中偏上;浇筑混凝土时采用小

型机械振捣,直至密实和表面泛浆,泛浆后用铁抹子压实抹平;要求做到表面

平光,不起砂、起皮、无抹板压痕为止;待混凝土终凝后,必须立即进行养护,

养护时间不少于14d。

3.2.5排水层和过滤层

1)排水层必须保持排水畅通。

2)塑料排水板采用搭接法施工,搭接宽度为100mm。

3)过滤层为无纺土工布,空铺于排水板层之上,铺设时应平整、紧密、无皱折,搭接宽度为100mm。

3.2.6植被层施工

本项目室外园林绿化为独立承包单位施工,我单位完成到覆土层以下为止。穿越车库顶板的预埋管道与孔洞应在浇筑混凝土前预埋牢固和预留孔洞,不得事后打孔凿洞;种植覆盖层的施工应避免损坏防水层,覆盖材料的表现密度、厚度应按设计的要求选用。

3.3其他注意事项

1)混凝土基层表面凹凸不平、蜂窝孔洞,应根据不同情况分别进行处理。超过1cm的棱角及凹凸不平处,应剔成慢坡性,并浇水清洗干净,用素灰和水泥砂浆分层找平;混凝土表面的蜂窝孔洞,应先将松散的石子剔除,浇水冲洗

图3.3-1 混凝土基层缺陷处理

2)水泥砂浆防水层两层应连续施工,留茬时采用阶梯型茬,离阴阳角处不小于200mm;接茬时依层次顺序操作,层层搭接紧密;水泥砂浆防水层施工时不得任意加水;阴阳角处应做成圆弧形。

3)水泥砂浆防水层竖向做至每栋楼±0.000处以下300mm处,或回填土标高上150mm,详见图3.3-2。

图3.3-2 水泥防水砂浆竖向收口处理示意图

4)卷材收口应在各栋楼±0.000以下300mm处,或在回填土标高(排烟道、采光井、出屋面的楼梯处)以上150mm处,收口处用金属压条固定。竖向位置(采光井、排烟井、10-14号楼交接外墙)设置100mm厚蒸压加气混凝土砌块(或20mm的水泥砂浆)作为防水保护层。具体见图3.3-3。

3.3-3 竖向防水保护层

5)水泥砂浆防水层终凝后,约在5~6小时,应及时进行养护,养护温度

不宜低于5℃,养护时间不得少于14d,应采用薄膜满铺。

6)铺贴时卷材不要拉得太紧,卷材使用中的后期收缩,易使卷材出现拉裂、

转角处脱开,或加速老化。

7)卷材的阴阳角部位应增加附加层,附加层的宽度为500mm,个别细部需增加第三层附加层,细部作法如下:

图3.3-4 三面阴角处卷材铺贴方法

图3.3-5 阴角阳角交接处卷材铺贴方法

4 质量标准及保证措施

4.1水泥砂浆防水层质量标准

4.1.1主控项目

1)原材料及配合比必须符合设计要求

检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告、计量措施和现场抽样试验报告

2)水泥砂浆防水层各层之间必须结合牢固,无空鼓现象。

检验方法:观察和用小锤轻击检查。

4.1.2一般项目

1)水泥砂浆防水层表面应密实、平整,不得有裂纹、起砂、麻面等缺陷;阴阳角处应做成圆弧形。

检验方法:观察检查。

2)水泥砂浆防水层施工缝留搓应正确,接搓应按层次顺序操作,层层搭接紧密。

检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

3)水泥砂浆防水层的平均厚度应符合设计要求,最小厚度不得小于设计值的85%。

检查方法:观察和尺量检查。

4.1.3质量验收

1)分项工程的验收应在检验批合格的基础上进行,检验批的划分根据施工后浇带的区域进行,检验方法按本方案4.1.1和4.1.2节相关规定进行。

2)验收时应检验水泥、砂子的原材料复试报告和防水剂的合格证。

3)检验批合格质量应符合下列规定:主控项目和一般项目的质量经检查合格;具有完整的施工操作依据、质量检查记录。

4)检验批质量验收记录统一按照江苏省建设厅监制的质量验收资料进行。

4.2卷材防水层质量标准

4.2.1主控项目

1)卷材防水层所用的卷材及主要配套材料必须符合设计要求。

检验方法:检查出厂、质量检验报告和现场抽样试验报告。

2)卷材防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道等细部做法均须符合设计要求。

检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

4.2.2一般项目

1)卷材防水层的基层应牢固,基面应洁平整,不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象;基层阴阳角处应做成圆弧形。

检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

2)卷材防水层的搭接缝应粘结牢固,密封严密,不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷。

检验方法:观察检查。

3)侧墙卷材的保护层与防水层应粘结牢固,结合紧密,厚度均匀一致。

检验方法:观察检查。

4)卷材搭接宽度的允许偏差为-10mm。

检验方法:观察和尺量检查。

4.2.3质量验收

1)分项工程的验收应在检验批合格的基础上进行,检验批的划分根据施工后浇带的区域进行,检验方法按本方案4.2.1和4.2.2节相关规定进行。

2)验收时应检验卷材的合格证、出厂检测报告、复试报告。

3)检验批合格质量应符合下列规定:主控项目和一般项目的质量经检查合格;具有完整的施工操作依据、质量检查记录。

4)检验批质量验收记录统一按照江苏省建设厅监制的质量验收资料进行。

4.3细石混凝土保护层质量标准

4.3.1主控项目

1)细石混凝土的原材料及配合比必须符合设计要求。

检验方法:检查出厂合格证、计量措施和现场抽样复试报告。

4.3.2一般项目

1)细石混凝土保护层应表面平整、压实抹光,不得有裂缝、起壳、起砂等缺陷。

检验方法:观察检查。

2)细石混凝土保护层的厚度和钢筋位置和间距位置应符合设计要求。

检验方法:观察和尺量检查

3)细石混凝土保护层表面平整度的允许偏差为5mm。

检验方法:用2m靠尺和楔形塞尺检查。

4.3.3质量验收

1)分项工程的验收应在检验批合格的基础上进行,检验批的划分根据施工后浇带的区域进行,检验方法按本方案4.3.1和4.3.2节相关规定进行。

2)验收时应检验混凝土的合格证、复试报告。

3)检验批合格质量应符合下列规定:主控项目和一般项目的质量经检查合格;具有完整的施工操作依据、质量检查记录。

4)检验批质量验收记录统一按照江苏省建设厅监制的质量验收资料进行。

4.4种植屋面质量标准

4.4.1主控项目

1)种植屋面防水层施工必须符合设计要求,不得有渗漏现象。

检验方法:蓄水至规定高度观察检查

4.4.2质量验收

1)分项工程的验收应在检验批合格的基础上进行,检验批的划分根据施工后浇带的区域进行,检验方法按本方案4.4.1节相关规定进行。

2)检验批合格质量应符合下列规定:主控项目和一般项目的质量经检查合格;具有完整的施工操作依据、质量检查记录。

3)检验批质量验收记录统一按照江苏省建设厅监制的质量验收资料进行。

4.5质量保证措施

1)严格审查分包单位的资质;坚持工人持证上岗;加强技术交底力度和提高工人质量意识;严格控制施工过程,规范工人的作业行为。

2)对原材料的采购、检验、复试、堆放、储存进行严格把关,严格控制砂浆搅拌,确保砂浆搅拌时按设计配合比进行施工。

3)选择施工适当的施工机械和施工机具,施工过程中配备有操作经验的熟练工进行操作。

5 成品保护

5.1水泥砂浆防水层成品保护

1、施工时,严格按照从里到外的施工顺序,避免施工中对水泥砂浆防水层的践踏。

2、施工完成后,在防水层终凝前,严禁上人,终凝后,严禁非相关的施工人员践踏;地下车库顶板的防水保护层施工完成之前,严禁在已开始施工的部位堆料。

3、突出混凝土面的套管、出混凝土面的结构等处的周边防水层不得碰损,部件不得变形,施工时应注意采取保护措施。

5.2卷材防水层成品保护

1、注意保护已做好防水层,施工中要防止施工机具把防水层碰破。

2、做防水层所使用的工具、器具应及时清理,刷子用完后泡在清水中待用。

3、防水层施工完毕后应及时组织验收,做好保护层,在保护层施工之前不得进行其它工序施工,且不得穿带钉的鞋在其上行走。

4、竣工的防水层不要堆积钝器及其它材料,更不能上车行走。

5、突出混凝土面的套管、出混凝土面的结构等处的周边防水层不得碰损,

部件不得变位。

6、防水层施工完后,及时验收并施工细石混凝土保护层。

7、立面防水施工完毕后,外侧砌筑100mm厚的加气混凝土砌块做保护层,施工过程中严禁损坏。

6 安全防护及环境保护措施

6.1安全措施

1、施工前检查作业环境是否符合安全要求,道路是否通畅,施工机械及施工机具是否到位,安全防护用品是否规范佩戴,班前交底是否到位。

2、卷材局部处理、封口若采用喷灯等明火作业时应具备项目部开具动火证。

3、基坑周边及外墙防水作业前检查周边是否有易落物,设置警示牌。

4、合理的分区安排施工,尽量避免楼层上与地下车库底板同时有操作人员作业,如无法避免,设置警示牌,设置安全区域,并对楼上和楼下的作业人员进行强调,并安排专人看护。

5、规范施工用电,不得私拉乱接,对不规范用电的情况坚决不允许施工,如三级配电箱不足的情况下,及时补充。

6、现场准备足够的消防器材及消防设施,保持消防道路畅通。

6.2环境保护措施

1、砂子的堆放时必须夯固,并用密目网覆盖,确保无扬尘。

2、现场搅拌砂浆时,采取适当的防扬尘措施。

3、垃圾分类进行堆放,方便回收利用。

4、施工完成后,做到工完场清,保持施工环境的整洁,减少对环境的污染。

5、施工产生的废水,不得直接排放至市政管道,必须经沉淀池后分类进行排放。

7 绿色施工环境保护措施

1、节能

做好节能措施,最大限度的节约能源;机械设备不使用时,及时关闭电源。

2、节水

提高水的利用率,避免水资源的浪费;加强水的循环利用。

3、节材

材料进场时小心轻放,避免材料损耗;合理的利用材料,加强废料的回收利用。

4、节地

合理的规划场地,避免占用施工用地;合理的安排工期,增加同一块地的使用率。