文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 220kV降压变试验方案

220kV降压变试验方案

220kV降压变试验方案
220kV降压变试验方案

湛江外罗风电场厂开关站220kV降压变交接

2018年02月

目录

一、编制依据 1

二、工作内容 1

三、试验现场的组织措施1

四、试验现场的技术措施 1

五、试验设备、仪器及有关专用工具 2

六、试验项目 2

七、试验现场的安全措施11

八、危险点及控制措施12

一、编制依据

1、GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》。

2、Q/GDW/Z-41-457-2008《国家电力公司电力设备状态评估试验规程》。

3、DL409-1991《电业安全工作规程》及市公司相关安全规定。

4、出厂技术文件及出厂试验报告。

二、工作内容

1、绝缘电阻及吸收比试验

2、直流电阻试验

3、接线组别及电压比试验

4、介质损耗tgδ及电容量试验

5、直流泄漏电流试验

6、交流耐压试验

7、局部放电试验

8、空载试验

9、绕组变形试验

三、试验现场的组织措施

1、试验工作负责人:杨** 负责标准化作业指导书的编写和执行以及现场工作的组织协调问题;

2、试验安全负责人:甘** 负责试验现场及周围的安全监督;

3、试验技术负责人:陈** 负责试验现场的技术问题;

四、试验现场的技术措施

1、变压器油试验合格后,方可进行试验。

2、断开220kV侧套管与引流线的连接,并将拆除后的引流线用尼龙绳固定好,引线与套管的垂直距离大于3米;35kV侧电缆未接入变压器,在变压器电缆仓处安装试验套管,其套管引线头对地的距离应满足试验要求,不得少于1米。

3、电流互感器二次绕组短路并接地。

4、套管试验前末屏接地接地完好。

5、试验完毕或变更接线,应严格按照停电、验电、充分放电、挂地线的顺序进行,以防电击伤人。

6、在被试设备和加压设备周围加装安全围栏并向外悬挂“止步,高压危险”标示牌。

五、试验设备、仪器及有关专用工具

1、交接试验所需仪器及设备材料:

2、所以的设备必须送检合格。

六、试验项目

1、变压器绕组直流电阻的测量

(一)、试验目的

检查绕组接头的焊接质量和绕组有无匝间短路;分接开关的各个位置接触是否良好以及分接开关的实际位置与指示位置是否相符;引出线有无断裂;多股导线并绕的绕组是否有断股的情况;

(二)、试验时使用的仪器

直流电阻测试仪;

(三)、试验方法

使用的数字式直流电阻测量仪必须满足以下技术要求,才能得到真实可靠的测量值;(l)、恒流源的纹波系数要小于0.1%(电阻负载下测量)。

(2)、测量数据要在回路达到稳态时候读取。

(3)、测量软件要求为近期数据均方根处理,不能用全事件平均处理。

(四)、试验结果的分析判断

(1)、相间差别一般不大于三相平均值的2%,线间差别一般不大于三相平均值的1%;(2)、与出厂测得值比较(换算在同一温度),其变化不应大于2%;

(3)、三相电阻不平衡的原因:分接开关接触不良,焊接不良,三角形连接绕组其中一相断线,套管的导电杆与绕组连接处接触不良,绕组匝间短路,导线断裂及断股等。

2、绕组绝缘电阻、极化指数及铁芯、夹件的绝缘电阻

(一)、试验目的

测量变压器的绝缘电阻,是检查其绝缘状态最简便的辅助方法。测量绝缘电阻、吸收比能有效发现绝缘受潮及局部缺陷,如瓷件破裂,引出线接地等。

(二)、试验时使用的仪器

5000V电动兆欧表

(三)、试验方法

(1)、用干燥清洁柔软的布擦去被试品表面的污垢,必要时可先用汽油或其他适当的去垢剂洗净套管表面的积污。

(2)、将兆欧表放置平稳,驱动兆欧表达额定转速或按下测试按钮,此时兆欧表的读数应指“∞”,再用导线短接兆欧表的“火线”与“地线”端头,其读数为“0”(手摇式摇表要瞬间低速旋转以免损坏兆欧表)。然后将被试品的接地端接于兆欧表的接地端头“E”上,测量端接于兆欧表的火线端头“L”上。如遇被试品表面的泄漏电流较大时,或对重要的被试品,如发电机、变压器等,为避免表面泄漏的影响,必须加以屏蔽。屏蔽线应接在兆欧表的屏蔽端头“G”上。接好线后,火线暂时不接被试品,驱动兆欧表至其指针应指“∞”,然后使兆欧表停止转动,将火线接至被试品。(3)、测量吸收比或极化指数时,先驱动兆欧表达额定转速或按下测试按钮,待指针

指“∞”时,用绝缘工具将火线立即接至被试品上,同时记录时间,分别读取 15S 和 60S或10min时的绝缘电阻值。

(4)、读取绝缘电阻值后,先断开接至被试品的火线,然后再将兆欧表停止运转,以免被试品的电容在测量时所充的电荷经兆欧表放电而损坏兆欧表,这一点在测试大容量设备时更要注意。

(5)、测得的绝缘电阻值过低时,应进行解体试验,查明绝缘不良部位

(四)、试验结果的分析判断

(1)、绝缘电阻换算至同一温度下,与前一次测试结果相比应无明显变化;

(2)、吸收比(10~30℃范围)极化指数不低于1.3;

(3)、绝缘电阻在耐压后不得低于耐压前的70%;

(4)、于出厂数值比较一般不低于70%。

测量铁芯、夹件绝缘电阻的标准:

(1)、与以前测试结果相比无显著差别,一般对地绝缘电阻不小于100MΩ;(2)、运行中铁芯接地电流一般不大于0.1A;

(3)、夹件引出接地的可单独对夹件进行测量,绝缘电阻不小于100MΩ。

(五)、注意事项

(1)、不同温度下的绝缘电阻值一般可按下式换算R

2=R

1

×1.5(t1- t2)/10 R

1、

R

2

分别为

温度t

1、t

2

时的绝缘电阻。

(2)、测量时依次测量各线圈对地及线圈间的绝缘电阻,被试线圈引线端短接,非被试线圈引线端短路接地,测量前被试线圈应充分放电;测量在交流耐压前后进行。(3)、变压器应应静置48小时以上才能测量。

(4)、吸收比指在同一次试验中,60S与15S时的绝缘电阻值之比,极化指数指10分钟与1分钟时的绝缘电阻值之比。

(5)、测量时应注意套管表面的清洁及温度、湿度的影响。

(6)、读数后应先断开被试品一端,后停摇兆欧表,最后充分对地放电。

3、绕组、套管的tgδ及其电容量

(一)、试验目的

测量tgδ是一种使用较多而且对判断绝缘较为有效的方法,通过测量tgδ可以反映出绝缘的一系列缺陷,如绝缘受潮、油或浸渍物脏污或劣化变质,绝缘中有气隙发生

放电等。

(二)、试验时使用的仪器

自动介损测试仪

(三)、试验方法

(1)、正确使用自动介损测试仪,掌握自动介损测试仪的特性及相关参数。

(2)、测量绕组的tgδ及其电容量用反接法,被测绕组以外的其它绕组必须短接接地。(3)、测量套管的tgδ及其电容量用正接法。

(四)、试验结果的分析判断

(1)、20℃时tgδ不大于下列数值:

66-220kV小于0.5%

(2)、tgδ值于出厂的数值比较不应有显著变化(一般不大于130%)

(五)、注意事项

(1)、采用反接法测量,加压10kV,非被试线圈短路接地。

(2)、测量按试验时使用的仪器的有关操作要求进行。

(3)、应采取适当的措施消除电场及磁场干扰,如屏蔽法、倒相法、移相法。(4)、非被试绕组应接地或屏蔽。

(5)、尽量在油温低于50℃时测量,不同温度下的tgδ值一般可按下式换算

tgδ

2=tgδ()10/

1

2

1

5.1t t-

?式中tgδ

1

、tgδ

2

分别为温度

2

1

t

t、的tgδ值

4、绕组泄漏电流

(一)、试验目的

直流泄漏试验的电压一般那比兆欧表电压高,并可任意调节,因而它比兆欧表发现缺陷的有效性高,能灵敏地反映瓷质绝缘的裂纹、夹层绝缘的内部受潮及局部松散断裂绝缘油劣化、绝缘的沿面炭化等。

(二)、试验时使用的仪器

直流发生器、微安表

(三)、试验方法

(1)、35kV侧直流泄漏电流试验电压20kV,持续1分钟,并读取每阶段泄漏电流值。(2)、220kV侧直流泄漏电流试验电压40kV,持续1分钟,并读取每阶段泄漏电流值。(3)、被测绕组以外的其它绕组必须短接接地。

(四)、试验结果的分析判断

(1)、与前一次测试结果相比应无明显变化

(2)、泄漏电流最大容许值小于试验规程规定值

(五)、注意事项

(1)、对测量结果进行分析判断时,主要是与同类型变压器、各线圈相互比较,不应有明显变化。

(2)、试验设备的布置要紧凑、连接线要短,宜用屏蔽导线,既要安全又便于操作;对地要有足够的距离,接地线应牢固可靠。

(3)、应将被试品表面擦拭于净,并加屏蔽,以消除被试品表面脏污带来的测量误差。(4)、试验结束后,应对被试品进行充分放电。

(5)、泄漏电流过大,应先检查试验回路各设备状况和屏蔽是否良好,在排除外因之后,才能对被试品作出正确的结论。

(6)、泄漏电流过小,应检查接线是否正确,微安表保护部分有无分流与断线。(7)、高压连接导线对地泄漏电流的影响

由于与被试品连接的导线通常暴露在空气中(不加屏蔽时),被试品的加压端也暴露在外,所以周围空气有可能发生游离,产生对地的泄漏电流,尤其在海拔高、空气稀薄的地方更容易发生游离,这种对地泄漏电流将影响测量的准确度。用增加导线直径、减少尖端或加防晕罩、缩短导线、增加对地距离等措施,可减少对测量结果的影响。(8)、空气湿度对表面泄漏电流的影响

当空气湿度大时,表面泄漏电流远大于体积泄漏电流,被试品表面脏污易于吸潮使表面泄漏电流增加,所以必须擦净表面,并应用屏蔽电极。

5、绕组所有分接的电压比,组别和极性

(一)、试验目的

检查变压器绕组匝数比的正确性;检查分接开关的状况;无论接成串联或并联,都必须知道极性才能正确进行。

(二)、试验时使用的仪器

变比测试仪

(三)、试验方法

(1)、掌握变比测试仪的参数,正确操作仪器。

(2)、按照仪器的需要,输入相关参数,按接线图和操作步骤,测出每个分接位置的变压比。

(3)、按照仪器的需要,输入相关参数,按接线图和操作步骤,测出变压器的组别和极性

(四)、试验结果的分析判断

(1)各相引接头的电压比与铭牌值相比,不应有显著差别,且符合规律;

(2)额定分接电压比允许偏差±0.5%,其他分接的电压比允许偏差应在变压器阻抗电压值(%)的1/10以内,但不得超过±1%。

(五)、注意事项

仪器的操作要求进行,首先计算额定变比,然后加压测量实际变比与额定变的误差。

6、交流耐压

(一)、试验目的:考查变压器主绝缘。

(二)、试验时使用的仪器:串联谐振一套

(三)、测量步骤

交流耐压试验时,采用变频串联谐振装置加压,根据主变电容量选择补偿用电抗器个数。采用400kV交流分压器在被试端直接测量(防止容升现象)。如下图1所示:

220V

图1 试验原理接线图

Ts:中间变压器;XL:串联补偿电抗器;R:保护电阻;C1、C2电容分压器;CX:被试品。

(1)在试验设备的一次导电部分挂接地线,保证接线过程的安全。

(2)完成试验接线。

(3)检查试验接线。

(4)拆除保证接线安全的接地线。

(5)合上出口刀闸。

(6)试验电压及时间:

(7)降压。

(8)拉开出口刀闸。

(9)在试验设备的一次导电部分挂接地线。

(10)拆除试验接线。

(五)、影响因素及注意事项

(1)、被试品为有机绝缘材料时,试验后应立即触摸,如出现普遍或局部发热,则认为绝缘不良,应及时处理,然后再作试验。

(2)、如果耐压试验后的绝缘电阻比耐压前下降30%,则检查该试品是否合格。

(3)、在试验过程中,若由于空气湿度、温度、表面脏污等影响,引起被试品表面滑闪放电或空气放电,不应认为被试品的内绝缘不合格,需经清洁、干燥处理之后,再进行试验。

(4)、升压必须从零开始,不可冲击合闸。升压速度在40%试验电压以内可不受限制,其后应均匀升压,速度约为每秒3%的试验电压。

(5)、耐压试验前后均应测量被试品的绝缘电阻。

(六)、测量结果的判断

对于绝缘良好的被试品,在交流耐压中不应击穿,而其是否击穿,可根据下述现象来分析。

(1)、根据试验回路接入表计的指示进行分析:一般情况下,电流表如突然上升,说明被试品击穿。但当被试品的容抗Xc与试验变压器的漏抗X

之比等于2时,虽然

L

|,所以当被试品短路被试品已击穿,但电流表的指示不变(因为回路电抗X=|Xc-X

L

存在,与被试品击穿前的电抗值是相等的,故电流表的指示Xc=0时,回路中仍有X

L

的比值小于2时,被试品击穿后,使试验回路的电抗增不会发生变化);当 Xc与X

L

大,电流表指示反而下降。通常Xc≥X

,不会出现上述情况,只有在被试品电容量很

L

大或试验变压器容量不够时,才有可能发生。此时,应以接在高压端测量被试品上的电压表指示来判断,被试品击穿时,电压表指示明显下降。低压侧电压表的指示也会有所下降。

(2)、根据被试品的状况进行分析:被试品发出击穿响声(或断续放电声)、冒烟。出气、焦臭、闪弧、燃烧等,都是不容许的,应查明原因。这些现象如果确定是绝缘部分出现的,则认为是被试品存在缺陷或击穿。

7、局部放电试验方案

(1)目的:测量变压器的局部放电。

(2)试验方法:

试验时变压器高、低压侧引线全部拆除,变压器高压、低压的变压比为:230/ /35kV。

局部放电试验采用30Hz--300Hz变频电源,经过单相中间变压器升压后,接入主变低压侧,对A、B、C三相分别进行局部放电试验;高、中压绕组局部放电测试试验接线如图所示,高、中压中性点接地,套管出线悬空并在顶部加装均压罩减少电晕放电,在10kV侧并联高压电抗器进行感性无功补偿,防止试验中发电机自激而出现过电压,将低压侧加压线全屏蔽。

变压器高压绕组局部放电试验接线图

电压测量:在变压器高压侧加分压器进行低压校准(局放试验过程中高压分压器拆除),低压侧电压通过升压变压器的测量绕组测量;

局部放电量取样点:高压(220kV)套管末屏;

局部放电量校订:直接校订,从被试相线端与地端之间注入方波直接校订。

(4)试验步骤:

按图的试验接线并完成视在放电量的校准,校准结束后拆除校准线;

在变压器220kV侧套管顶部接入高压电容分压器,试验负责人检查试验接线无误后拆除临时接入的保证人身安全用的接地线,进行电压校准试验;

合上倍频试验电源出口刀闸与开关,升压至变压器220kV侧电压50kV,读取升压变压器测量绕组电压;然后升电压至100kV,读取升压变压器测量绕组电压;再升高电压至150kV,读取升压变压器测量绕组电压;再升高电压至220kV,读取升压变压器测量绕组电压;然后将电压降至零,断开倍频试验电源开关与出口刀闸,在升压变压器上挂接地线,拆除电容分压器。将读取的数据与实际计算变比值进行比较,误差在允许值范围内并经几方人员确认后再进行下一步工作。

拆除接地线,合上倍频电源出口刀闸与开关,进行高、中压绕组局部放电测试,试验施加电压、变压器高压绕组与升压变压器测量绕组对应电压及持续时间如表所示,并记录各电压及时间段的高、中压绕组的局部放电量。高、中压绕组分别从220kV 和110kV套管的末屏取局放信号。

测量结束后,降低电压至零,断开倍频电源开关与出口刀闸,挂上接地线。

局部放电试验电压值及持续时间

注:表中U=230kV。

9、绕组变形试验

试验要求变压器高、低压侧出线全部悬空。以高压测绕组测试为例,试验接线图如下图所示。其余绕组测量参照此接线,每相测量的扫频信号(激励信号)均由中性点输入。

绕组变形测量接线图

七、试验现场的安全措施

1、直流泄露试验电压很高。所以必须设安全监护人。用安全围栏网将试验区域围出并悬挂“止步,高压危险”标示牌。在试验区域悬挂“在此工作”标示牌。

2、500kV变压器引线套管吊装后高度达到12米以上,所以在接线时需要高空人员、高架车的配合。

3、在使用高空接线钳是需要两人以上进行掌握。

4、试验前,工作负责人和班组成员应认真核对所做的安全措施,确认无误后方可加压。

5、由于试验现场带有高电压,除配合操作及有关人员外,应清出与现场工作无关的闲杂人员。并请现场工作人员互相关心,互相监督现场的安全工作。

6、试验现场由试验现场总负责人统一指挥,工作班成员在未得到试验工作负责人同意,不得随意动用、搭接试验接线或操作试验设备。在危急人员及设备的安全时,工作人员可立即采取相应适宜的安全措施。

7、试验现场准备足够适宜的消防灭火器材。

8、现场设备的起吊工作须设专人协助现场起吊师傅进行作业。

9、须必严格执行DL409-1991《电业安全工作规程》及市公司相关安全规定。

八、危险点及控制措施

220kV变电站工程调试大纲

220kV变电站工程调试大纲

签字栏批准: 审核: 编制:

目录 第一章编制目的和依据 (1) 第二章工程概况 (2) 第三章人员及仪器仪表配备 (5) 第四章职业健康安全和环境管理 (8) 第五章质量管理 (18) 第六章进度管理 (22) 第七章施工现场管理 (24) 第八章调试工作内容 (25)

第一章编制目的和依据 一、编制目的 为了使调试施工管理人员及调试人员明确本工程的工程规模、工程特点、工作范围、工程的安全健康与环境目标、质量目标、进度目标,安全、优质高效的完成本工程调试工作,特编制本大纲。 二、编制依据 1、相关的法律法规(见《2015年适用法律法规清单》) 2、国家标准: 2.1《电气装臵安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-2006; 2.2《工程建设施工企业质量管理规范》 GB/T 50430-2007; 2.3《职业健康安全管理体系实施指南》 GB/T 28002-2011等。 3、行业标准: 3.1《继电保护和电网安全自动装臵检验规程》 DL/T 995-2006; 3.2《微机变压器保护装臵通用技术条件》DL/T 770—2012; 3.3《继电保护微机型试验装臵技术条件》DL/T 624-2010 ; 3.4《电力安全工作规程》(变电所部分)DL 5009.3-2013等. 4、企业标准及相关文件 4.1 国家电网公司建设安全工作规程(变电部分)Q/GDW 665-2011 4.2 《电力系统继电保护规定汇编第三版》(中国电力出版社 2014年) 4.3《国家电网公司十八项电网重大反事故措施(修订版)及编制说明》 4.4防止电力生产重大事故的二十五项重点要求及编制释义 4.5《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》 4.6 调试各专业《作业指导书》; 4.7 设计图纸; 4.8产品说明书、试验报告及厂家技术资料等。 1

220KV变电站设计毕业

引言 随着经济的腾飞,电力系统的发展和负荷的增长,电力网容量的增大,电压等级和综合自动化水平也不断提高,科学技术突飞猛进,新技术、新电力设备日新月异,该地原有变电所设备旧,占地较大,自动化程度不高,为满足该地区经济的持续发展和人民生活的需要,电网正在进行大规模的改造,对变电所的设计提出了更高、更新的要求。建设新的变电所,采用先进的设备,使其与世界先进变电所接轨,这对提高电力网的供电可靠性,降低线路损耗,改善电能质量,增加电力企业的经济效益有很大的现实意义。 1、绪论 由于经济社会和现代科学技术的发展,电力网容量的增大,电压等级的提高,综合自动化水平的需求,使变电所设计问题变得越来越复杂。除了常规变电所之外,还出现了微机变电所、综合自动化变电所和无人值班变电所等。目前,随着我国城乡电网建设与改革工作的开展,对变电所设计也提出了更高、更新的要求。 1.1 我国变电所发展现状 变电技术的发展与电网的发展和设备的制造水平密切相关。近年来,为了满足经济快速增长对电力的需求,我国电力工业也在高速发展,电网规模不断扩大。目前我国建成的500kV变电所有近200座,220kV变电所有几千座;500kV电网已成为主要的输电网络,大经济区之间实现了联网,最终将实现全国联网。电气设备的制造水平也在不断提高,产品的性能和质量都有了较大的改进。除空气绝缘的高压电气设备外,GIS、组合化、智能化、数字化的高压配电装置也有了新的发展;计算机监控微机保护已经在电力系统中全面推广采用;代表现代输变电技术最高水平的750kV直流输电,500kV交流可控串联补偿也已经投入商业运行。

我国电网供电的可靠性近年来也有了较大的提高,在发达国家连续发生严重的电网事故的同时,我国电网的运行比较稳定,保证了经济的高速发展。 1.2 变电所未来发展需要解决的问题 在未来,随着经济的增长,变电技术还将有新的发展,同时也给电力工程技术人员提出了一些需要解决的问题,例如:高压、大容量变电所深入负荷中心进入市区所带来的如何减少变电所占地问题、环境兼容问题;电网联系越来越紧密,如何解决在事故时快速切除隔离故障点,保证电力系统安全稳定问题;系统短路电流水平不断提高,如何限制短路电流问题;在保证供电可靠性的前提下,如何恰当的选择主接线和电气设备、降低工程造价问题等。 1.3 地区变电所的未来发展 变电所实现无人值班是一项涉及面广、技术含量高、要求技术和管理工作相互配套的系统工程。它包括:电网一、二次部分、变电所装备水平、通信通道建设、调度自动化系统的建立以及无人值班变电所的运行管理工作等。所以要实现变电所的无人值班,必须满足一定的条件,主要有以下几个方面: ⑴变电所的基础设施要符合要求。如:主接线力求简单,运行方式改变易实现,变压器要具有调压能力(可以是有载调压变压器或由调压器与无载调压变压器相配合来实现调压),主开断设备要具有较高的健康水平,操作机构要能满足远方拉合要求等。另外,所还要具备一定的基础自动化水平,用以完成对一些辅助性设备实现控制(如主变风扇的开停、电容器的投切等),以减轻调度端的工作量。 ⑵调度自动化系统在达到部颁发的《县级电网电力调度自动化规》中所要求的功能的基础上,通过扩展“遥控”、“遥调”,实现“四遥”功能,达到实用

升压站电气调试方案修订稿

升压站电气调试方案 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

国投武定三月山风电场一期48MW工程 110kV升压站调试方案 编制人:何毅东 审核人:李仁坤 批准人:丁雅婷 湖南龙飞电力建设有限公司 三月山风电场工程项目部 2016年05月 目录

一、概述 编制依据 本方案为国投武定三月山风电场110kV升压站电气设备调试方案,主要任务是在电气设备安装工作结束后,按照国家有关规范、规程和制造厂的规定,规范调试操作、保证试验结果的准确性,调试及检验安装质量及设备质量是否符合要求,并得出是否适宜投入运行的结论,为设备运行、监督、检修提供依据。为保证电气设备试验工作的顺利进行,确保按时按质的完成调试工作,特制定本方案。 施工执行标准 本方案执行国家标准: 国家电力公司颁发的《输变电工程达标投产考核评定标准(2006年版)》公司ISO9002质量程序文件、《电力建设安全工作规程(变电所部分)》、《电力建设安全管理制度》、《职业健康安全管理体系规范(GB/T2800-2001)》以及其它规定、规范。 现场实地调查了解的信息资料和我公司历年变电站工程施工的实践经验及施工方法、工程总结。 主要规范及标准: 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 《110~500kV送变电工程质量检验及评定标准(第2部分变电电气安装工程)》Q/ 《电力建设安全工作规程》(变电所部分) 《电业安全工作规程( 发电厂和变电所电气部分)》DL 408—91 《电业安全工作规程( 高压试验室部分)》DL 560-95 工程概况 本工程主要有:主变SZ11-75000/110一台,站用变采用DKSC-1250/35-400/一台,110kV系统采用GIS FS6组合高压开关设备,35kV系统采用型金属铠装式柜单列布置,保护和监控系统采用微机保护,其装置集中组屏于继电保护屏室,出线线路为110kV单

升压站电气调试方案

国投武定三月山风电场一期48MW工程 110kV升压站调试方案 编制人:何毅东 审核人:李仁坤 批准人:丁雅婷 湖南龙飞电力建设有限公司 三月山风电场工程项目部 2016 年05月 目录 一、概述............................ 编制依据............................. 施工执行标准........................... 工程概况............................. 二、准备工作.......................... 施工机具及仪器准备........................ 施工人员配置........................... 临时电的准备........................... 三、施工步骤.......................... 工期及工程施工进度计划安排................... 调试施工及要求......................... 保护、测控调试......................... 高压试验............................. 四、施工技术措施......................... 施工技术、资料准备........................ 专项技术措施.......................... 保护元件调试...........................

系统保护调试........................... 仪表调试............................. 高压试验.............................

220kV变电站设计

引言 发电厂及电力系统的毕业设计是培养学生综合运用所学理论知识,独立分析和解决工程实际问题的初步能力的一个重要环节。 本设计是根据毕业设计的要求,针对220/60KV降压变电所毕业设计论文。本次设计主要是一次变电所电器部分的设计,并做出阐述和说明。论文包括选择变电所的主变压器的容量、台数和形式,选择待设计变电所所含有的各种电气设备及其各项参数,并且通过计算,详细的校验了公众不同设备的热稳定和动稳定,并对其选择进行了详尽的说明。同时经过变压器的选择和变电所所带负荷情况,确定本变电所电气主接线方案和高压配电装置及其布置方式,同时根据变电所的电压等级及其在电力网中的重要地位进行继电保护和自动装置的规划设计,最后通过对主接线形式的确定及所选设备的型号绘制变电所的断面图、平面图、和继电保护原理图,同时根据所绘制的变电所平面图计算变电所屋外高压配电装置的防雷保护,并绘制屋外高压配电装置的防雷保护图。

第一篇毕业设计说明书 1 变电所设计原始资料 1.1 设计的原始资料及依据 (1) 待设计变电所建成后主要向工业用户供电,电源进线为220KV两回进线,电压等级为220/60KV。 (2) 变电所地区年平均温度14℃,最高温度36℃,最低温度-20℃。 (3) 周围空气无污染。 (4) 出线走廊宽阔,地势平坦,交通方便。 (5) 变电所60KV负荷表: (重要负荷占总负荷的80%,负荷同时率为0.7,线损率5%,Tmax=5600小时) 表1.1 变电所60kV负荷表 序号负荷名称最大负荷(KW)功率 因数出线 方式 出线 回路数 附注 近期远期 1 建成机械厂18000 25000 0.95 架空 2 有重要负荷 2 化肥厂8000 10000 0.95 架空 2 有重要负荷 3 重型机械厂10000 13000 0.95 架空 2 有重要负荷 4 拖拉机厂15000 20000 0.9 5 架空 2 有重要负荷 5 冶炼厂10000 15000 0.95 架空 2 有重要负荷 6 炼钢厂12000 18000 0.95 架空 2 有重要负荷 (6)电力系统接线方式如图所示: 图1.1 电力系统接线方式图 系统中所有的发电机均为汽轮发电机,送电线路均为架空线,单位长度正序电抗为0.4欧姆/公里

变电站电气调试方案

变电站电气调试的基本方案 电力工程中,从最初的图纸设计到投入运行,电气设备的调试是相当重要的一步,预结算书里电气调试也是必不可少的,让我们一起简单的了解和学习电气调试的基本项目和操作。 电气调试主要指的是电气设备的调整和试验。 在现场按照设计图纸安装完毕后不可以直接投入运行。为了使设备能够安全、合理、正常的运行;避免发生意外事故给国家造成经济损失、避免发生人员伤亡,必须进行调试工作。只有经过电气调试合格之后,电气设备才能够投入运行。其工作质量直接决定电气设备投产后的工作效率、质量,决定电气自动化的实施程度。 电气调试按时间大致分为前期准备阶段、调试阶段、试运行阶段、调试收尾阶段。前期准备阶段主要是对变电所一次设备、二次设备进行初步了解,全面掌握综自系统性能、具体装置、屏功能,达到进行系统调试的要求。调试阶段即结合设计要求和系统功能进行全面细致的试验,以满足变电所的试运行条件。试运行阶段即在所有一、二次设备带电、综自系统全部功能均投入运行的情况下,检验综自系统反映的正确性。在试运行结束后,针对试运行过程中反映出的问题进行消缺处理。最后,在调试收尾阶段做好维护人员和运行人员的培训,文件资料的整理和移交。

一、一次设备调试: 参照《电气装置安装工程电气设备交接验收规程》、《电力建设安全工作规程》(变电所部分)及变电站电气二次图纸等标准进行。对于站内设备的试验应严格按有关规程规范所规定的试验项目进行试验。 1、电力变压器的试验项目,应包括下列内容: a. 测量绕组连同套管的直流电阻; b. 检查所有分接头的变压比; c. 检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性; d. 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数; e. 测量绕组连同套管的介质损耗角正切值tg; f. 测量绕组连同套管的直流泄漏电流; g. 绕组连同套管的交流耐压试验(35KV及以下); h. 绕组连同套管的局部放电试验; i. 测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻; j. 非纯瓷套管的试验; k. 绝缘油试验; l. 有载调压切换装置的检查和试验; m. 额定电压下的冲击合闸试验; n. 检查相位。

220KV升压站投运方案

220KV升压站投运方案 一、编制目的 为了加强XXXXXXXXX风电场220KV升压站工程的调试工作管理,确保此次变电站投运工作的任务和各方职责,规范程序,使220KV升压站投运工作有组织、有计划、有秩序地进行,确保启动工作安全、可靠、顺利的完成,特制定本方案。 二、编制依据 1.1 《电气装置安装工程电力设备交接试验标准GB50150》 1.2 《变电站施工质量检验及评定标准》(电气专业篇) 1.3《电气装置安装工程质量检验及评定规程》 1.4 《电力建设安全工作规程(变电所部分)》 1.5 XXX集团公司《电力安全作业规程》(电气部分试行本)XXX安【2007】 342号 1.6 辽宁院设计施工蓝图及设计变更通知单 1.7 设备生产厂家提供的设备技术参数及出厂试验报告、设备使用说明书 1.8 国网公司《继电保护18项反措》 1.9 网调、地调有关上网强制性文件 三、工程概况 XXXXXXXXX风电场工程位于辽宁省XXX市XXX瓦子峪乡内,风电场总装机规模为100MW,将建设一座220kV升压变电站,经一回220kV线路电力系统连接。XXX风电场及白石砬沟风电场装机容量各为49.5MW,各安装30台1650kW风力发电机组,风力发电机出口电压为690V,经35/0.69kV箱式变压器升压至35kV,30台风机分成4组,每组风机出线组成一个联合单元,联合后由35kV架空电缆混合线路输送至风电场220kV升压变电站的35kV侧。风

电场发出的电能通过220/35kV主变升压后,经1回220kV架空线路送至220kV 系统电网。 本工程位于东北丘陵地带,该地属Ⅲ级污秽地区。 本期工程为XXX风电场工程,采用的1.65MW风力发电机组出口电压为690V,经35/0.69kV箱式变压器升压至35kV。30台风机分成4组,每组风机出线组成一个联合单元经集电线路送至升压变电站。场内集电线路采用35kV架空线路为主,箱变至35kV架空线、架空输电线路进220kV升压变电站部分采用35kV 电缆线路。 风电场升压变电站本期按100WM容量建设,安装一台100MVA主变;220kV 架空出线一回,接系统220kV升压站,本期220kV侧采用单母线接线;主变压器220kV侧中性点直接接地。35kV侧采用单母线接线方式。 风电场220kV升压站内安装3个220kV GIS间隔、1台220kV主变、11面开关柜、1套无功自动补偿装置(SVG)、1套接地变含站用变/消弧线圈成套装置以及220kV户外避雷器、220kV户外电容式电压互感器、综合自动化、交直流电源、电话通信等系统的设备。 四、受电范围:(见受电一次系统图) 五、投运前应具备的条件 5.1受电范围内土建工程全部结束。各配电间屋内最后抹平地面的施工完毕,主控室、继保室全部装修施工完毕、照明充足且经专业监理及业主验收合格。 5.2各配电间、主控室、继保室门窗已上好锁,已将全部钥匙移交生产准备部门。 5.3 受电范围内各电缆沟道、孔洞封堵沟盖扣盖完毕,道路畅通。 5.4新投运设备全部安装调试完毕,相关安装记录、交接试验记录签证齐全且经专业监理及上级质检中心站验收签证。 5.5继电保护及自动装置定值计算、整定校验完毕。 5.6系统通讯与远动通讯调试完毕,已与地调接口。自动化信息量上传准确无误。 5.7站内UPS系统及直流系统已经带负荷试运。 5.8 受电范围内各处围栏已围好,生产准备部门已上好锁并挂好警示牌、标志牌。 5.9生产准备部门已在受电范围内各处配好消防灭火用具。

升压站电气调试方案

升压站电气调试方案 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

国投武定三月山风电场一期48M W工程 110kV升压站调试方案 编制人:何毅东 审核人:李仁坤 批准人:丁雅婷 湖南龙飞电力建设有限公司 三月山风电场工程项目部 2016年05月 目录

一、概述 编制依据 本方案为国投武定三月山风电场110kV升压站电气设备调试方案,主要任务是在电气设备安装工作结束后,按照国家有关规范、规程和制造厂的规定,规范调试操作、保证试验结果的准确性,调试及检验安装质量及设备质量是否符合要求,并得出是否适宜投入运行的结论,为设备运行、监督、检修提供依据。为保证电气设备试验工作的顺利进行,确保按时按质的完成调试工作,特制定本方案。 施工执行标准 本方案执行国家标准: 国家电力公司颁发的《输变电工程达标投产考核评定标准(2006年版)》公司ISO9002质量程序文件、《电力建设安全工作规程(变电所部分)》、《电力建设安全管理制度》、《职业健康安全管理体系规范(GB/T2800-2001)》以及其它规定、规范。 现场实地调查了解的信息资料和我公司历年变电站工程施工的实践经验及施工方法、工程总结。 主要规范及标准: 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 《110~500kV送变电工程质量检验及评定标准(第2部分变电电气安装工程)》Q/ 《电力建设安全工作规程》(变电所部分) 《电业安全工作规程( 发电厂和变电所电气部分)》DL 408—91 《电业安全工作规程( 高压试验室部分)》DL 560-95

220KV升压站改造技术方案

发电厂220KV升压站设备切改技术方案 一、改造原因: 发电厂一、二期机组接入系统的需要,对发电厂220kV升压站进行改造。在改造期间确保施工质量,特制定本技术方案。 二、交流高压断路器、高压隔离开关、油浸式电流互感器型号及台数: 高压断路器: HPL245B1 2000A 10组北京ABB 高压隔离开关: GW7-252W 2500A 9组河南平高 GW7-252DW 2500A 22组河南平高电流互感器: LB7-220W3 13组大连 三、具体技术方案: (一)高压断路器: 1、将分段213、224,母联21 2、234,出线25 3、25 4、256的原有油开 关及基础全部拆除(同时拆除至就地控制箱的二次线),重新制作基础,开关基础养护期至少应保证15天,在养护期间基础应无裂纹、变形等影响安全稳定运行的缺陷; 2、开关基础养护达到标准后安装新式的HPL245B1型SF6开关,开关本 体安装完毕外观检查应整洁、无锈蚀、油漆完好,分合闸指示清晰、正确,各部件结构严密不进水。 3、开关本体SF6气体压力(密度)指示正常,漏气量和含水量均应符合 有关标准规定。 4、开关本体传动机构、操动机构箱应密封良好具有防尘、防潮功能。 5、开关本体、机座地线与地网焊接良好,接地引下线采用双线连接。 6、开关本体绝缘电阻、直流电阻、气体湿度、气体密度监视器检验、交 流耐压、分合闸时间、线圈最低动作电压、保护整组传动等各项试验均

合格。 7、制作引线、连接良好具备开关充电条件。 8、#1、#2高备变开关明年进行更换,#2、#3、#4发电机开关大修时进 行更换; (二)高压隔离开关: 1、将分段隔离开关2131、2133、224 2、2244,母联隔离开关2121、2122、 2343、2344,出线隔离开关2531、2532、2536、2541、2542、2546、2563、2564、2566,母线电压互感器隔离开关219、229、239、249全部拆除,机构箱及二次线一并拆除,在原有的基础上安装GW7-252DW 和GW7-252W 型新隔离开关及机构箱。 2、安装完毕进行所有螺丝紧固,地线焊接,二次电缆敷设、配线,手动、 电动多次调试到位合格。 3、安装好的开关及机构的转动部件、接触部件、操作机构、机械及电气 闭锁装臵灵活自如,无卡涩,机构箱分合闸指示清晰、正确,各部件结构严密不进水。 4、进行直流电阻、绝缘电阻、防误闭锁传动试验后,制作引线连接良好 即可具备充电条件。 5、#1、#2高备变隔离开关2001、2002、2003、2004明年进行更换,#2、 #3、#4发电机隔离开关2021、2022、2033、2034、2043、2044大修时进行更换。 (三)电流互感器: 1、将分段213、224间隔,母联21 2、234间隔,旁路215间隔,出线25 3、 254、256间隔原有的电流互感器及二次线全部拆除,在原有的基础上安装LB7-220W3型电流互感器。

220kv变电站设计外文翻译

General Requirements to Construction of Substation Substations are a vital element in a power supply system of industrial enterprises.They serve to receive ,convert and distribute electric energy .Depending on power and purpose ,the substations are divided into central distribution substations for a voltage of 110-500kV;main step-down substations for110-220/6-10-35kV;deep entrance substations for 110-330/6-10Kv;distribution substations for 6-10Kv;shop transformer substations for 6-10/0.38-0.66kV.At the main step-down substations, the energy received from the power source is transformed from 110-220kV usually to 6-10kV(sometimes 35kV) which is distributed among substations of the enterprise and is fed to high-voltage services. Central distribution substations receive energy from power systems and distribute it (without or with partial transformation) via aerial and cable lines of deep entrances at a voltage of 110-220kV over the enterprise territory .Central distribution substation differs from the main distribution substation in a higher power and in that bulk of its power is at a voltage of 110-220kV;it features simplified switching circuits at primary voltage; it is fed from the power to an individual object or region .Low-and medium-power shop substations transform energy from 6-10kV to a secondary voltage of 380/220 or 660/380. Step-up transformer substations are used at power plants for transformation of energy produced by the generators to a higher voltage which decreases losses at a long-distance transmission .Converter substations are intended to convert AC to DC (sometimes vice versa) and to convert energy of one frequency to another .Converter substations with semiconductor rectifiers are convert energy of one frequency to another .Converter substations with semiconductor rectifiers are most economic. Distribution substations for 6-10kV are fed primarily from main distribution substations (sometimes from central distribution substations).With a system of dividing substations for 110-220kV, the functions of a switch-gear are accomplished

110KV变电站调试送电方案

一、简介 降压站的设计规模为:110KV系统3回路进线,3回路出线,主变压器3×75MVA;35KV系统分3段,3回路进线,18回路出线;10KV系统分3段,6回路进线,60回路出线,无功补偿电容系统为3×7500Kvar,该变电所分二期建设,第一期为:110KV系统2回路进线,2回路出线,主变压器为2×75MVA;35KV系统为二段,2回路进线,10回路出线;10KV系统为2段,4回路进线,40回路出线;无功补偿电容系统为2段,2×7500Kvar。 变电所位于厂区新炼钢南侧,其中占地面积3267平方米,其中主建筑面积为2533平方米,分上、下两层,框架防震结构, 主变压器选用股份公司生产的三线圈有载调压、风冷节能型变压器。 110KV设备选开关厂生产的SF6全封闭组合电器(G LS),35KV、10KV 设备选用开关有限公司生产的三相交流复合绝缘金属铠装封闭防暴式开关柜。110KV、35KV、10KV系统主接线均为单线分段,微机保护及综合自动化。 110KV、35KV、10KV、主变压器系统的保护均采用公司生产的F35系列继电器、T60变压器管理继电器进行保护,YCPM—2000综合自动控制系统。设计院完成,安装、调试由完成。监理单位公司第一监理部。 二、保护设备 保护设备:F35复馈线管理继电器、T60变压器管理继电器、YCPM—2000,其自动控制系统的主要功能如下: 1、F35是UR系统继电器家族成员之一,是一种集馈线保护和控制于一体的数字继电器,能提供5组带电母线电压馈线的保护和测量,它可作为单独的装置使用,也可作为变电站自动控制系统的一个部件。 保护功能包括:相、中性线和接地过流,相低电压和低周电压,还包

风电场升压站电气设备调试方案

目录 1、工程概况: (1) 2、组织措施: (1) 1.1 人员组织 (1) 1.2 技术/安全措施 (1) 3、试验方案 (2) 3.1 编制依据 (2) 3.2 施工范围 (3) 3.3变压器调试方案 (3) 3.3.1 试验项目及人员安排 (3) 3.3.2 仪器准备 (4) 3.3.3 调试准备作业-(工序)流程图 (4) 3.4 GIS间隔试验 (6) 3.4.1 试验项目及人员安排 (6) 3.4.2 仪器准备 (6) 3.4.3 调试准备作业-(工序)流程图 (7) 3.5 35kV开关柜母线耐压试验 (7) 3.5.1 试验项目及人员安排 (7) 3.5.2 仪器准备 (7) 3.5.3 调试准备作业-(工序)流程图 (8) 3.6 35kV真空断路器试验 (8)

3.6.1 试验项目及人员安排 (8) 3.6.2 仪器准备 (9) 3.6.3 调试准备作业-(工序)流程图 (9) 3.6.1 试验项目及人员安排 (10) 3.6.2 仪器准备 (10) 3.6.3 调试准备作业-(工序)流程图 (11) 3.6 电流互感器试验 (12) 3.6.1 试验项目及人员安排 (12) 3.6.2 仪器准备 (12) 3.6.3 调试准备作业-(工序)流程图 (13) 3.7 避雷器试验 (13) 3.7.1 试验项目及人员安排 (13) 3.7.2 仪器准备 (14) 3.7.3 调试准备作业-(工序)流程图 (14) 3.8 干式变压器试验 (15) 3.8.1 试验项目及人员安排 (15) 3.8.2 仪器准备 (15) 3.8.3 调试准备作业-(工序)流程图 (15) 3.9 动力电缆试验 (16) 3.9.1 试验项目及人员安排 (16) 3.9.2 仪器准备 (16) 3.9.3 调试准备作业-(工序)流程图 (16)

变电站调试方案汇总

目录 一、编制依据: (1) 二、编制说明: (1) 三、设备及人员配置 (1) 四、调试分项技术 (2) 五质量保证措施 (13) 六安全及环保措施 (13) 七电气试验数据统计及资料 (14)

一、编制依据: 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 《电力系统继电保护及电网安全自动装置检验条例》。 《电气安装工程施工及验收规范》GB50303-2010。 有关的电气计量表计检定规程。 电气设备的厂家技术文件资料。 工程项目的施工组织设计。 二、编制说明: 2.1本方案针对XXXXX项目电气工程的安装、调整和试验而编制,施工过程中某些工作将需要生产厂家提供资料或配合的电气调整试验及投电、保运方案视具体情况和需要届时再另行编制。 2.2本工程内容:XXXX变电所一座,共计高压开关柜及其配套设施61台,4台规格型号为SGB10-2500/10的干式变压器及一台型号为SGB10-630/10的干式变压器。 本调试方案即针对以上设备编制。 三、设备及人员配置 1.调试设备

2.人员配置 调试人员1名 配合电工2名 四、调试分项技术 4.1.高压柜设备本体调试

4.1.1电流互感器 ★电流互感器的试验项目,包括下列内容: 1、测量绕组的绝缘电阻; 2、绕组连同套管对外壳的交流耐压试验; 3、测量电流互感器的励磁特性曲线; 4、检查互感器引出线的极性; 5、检查互感器变比; ★用电流互感器变比测试仪对电流互感器的变比和极性进行校验; ★在电流互感器一次侧施加电流,检查二次电流回路的完整性和柜上各表计的显示是否正常; ★若继电保护对电流互感器的励磁特性有要求时,应对互感器的励磁特性进行校验,同型式互感器相互比较,结果应无明显差别; ★测量电流互感器一次绕组对二次绕组及外壳、各二次绕组间及其对外壳的绝缘电阻,测试结果与出厂值相比应无明显差别; ★对电流互感器进行绕组连同套管对外壳的交流耐压试验,耐压过程中应无放电、击穿现象; 4.1.2电压互感器 ★电压互感器的试验项目,包括下列内容: 1、测量绕组的绝缘电阻; 2、绕组连同套管对外壳的交流耐压试验; 3、测量电压互感器一次绕组的直流电阻; 4、检查互感器的三相接线组别和单相互感器引出线的极性;

220kV变电站设计说明书

220kV变电站设计说明书1.1 220kV变电站在国发展现状与趋势 电力工业是国民经济的重要部门之一,它是负责把自然界提供的能源转换为供人们直接使用的电能的产业。它即为现代工业、现代农业、现代科学技术和现代国防提供不可少的动力,又和广大人民群众的日常生活有着密切的关系。电力工业的发展必须优先于其他的工业部门,整个国民经济才能不断前进。但是,随着近年来我国国民经济的高速发展与人民生活用电的急剧增长,电力行业的发展水平越来越高,特别是在电的输送方面有了更高的要求。因此,确定合理的变压器的容量是变电所安全可靠供电和网络经济运行的保证。在选择主变压器时,要根据原始资料和设计变电所的自身特点,在满足可靠性的前提下,要考虑到经济来选择主变压器。 1.2 220kV变电站设计规 (1)国家电网公司《关于印发<国家电网公司110(66)~500kV变电站通用设计修订工作启动会议纪要>的通知》(基建技术〔2010〕188号) (2)《国家电网公司220kV变电站典型设计》(2005版) (3)《国家电网公司输变电工程通用设备(2009年版)》 (4)《国家电网公司输变电工程典型设计-220kV变电站二次系统部分》(2007年版)(5)Q/GDW166-2007 《国家电网公司输变电工程初步设计容深度规定》 (6)Q/GDW204-2009 《220kV变电站通用设计规》 (7)Q/GDW383-2009 《智能变电站技术导则》 (8)Q/GDW393-2009 《110(66)~220kV智能变电站设计规》 (9)Q/GDW161-2007 《线路保护及辅助装置标准化设计规》 1.3变电站位置的选择 图1为广西大学西校园用电量比较大的建筑物简化地图,对于变电站位置的选取,我

110kV变电站调试方案

调试方案 批准: 审核: 编写:古成桂 广东鸿安送变电工程有限公司

2013年1月

目录 一、编制依据及工程概况 ----- ------- ------- - --------- -- --- --- 2 三、施工现场组织机构 ------- --------- ------- - --------- --------- --- 3 四、工期及施工进度计划 ----- ------- ------- - --------- --------- --- 3 五、质量管理--- ------ - --------- --------- ------- - --------- --------- --- 4 六、安全管理--- ------ - --------- --------- ------- ------- --- --------- --- 11 七、环境保护及文明施工 ----- ------- ------- - --------- --------- --- 14

一、编制依据及工程概况: 1 、编制依据 1.1 、本工程施工图纸; 1.2 、设备技术文件和施工图纸; 1.3 、有关工程的协议、合同、文件; 1.4 、业主方项目管理交底大纲及相关管理文件; 1. 5、广东省电力系统继电保护反事故措施2007 版; 1. 6、高压电气设备绝缘的工频耐压试验电压标准; 1. 7、《南方电网电网建设施工作业指导书》; 1.8 、《工程建设标准强制性条文》; 1.9 、《110kV ~500 kV 送变电工程质量检验及评定标准》; 1.1 0、中国南方电网有限责任公司基建工程质量控制作业标准 (WHS); 1.1 1 、现场情况调查资料; 1.1 2 、设备清册和材料清单; 1. 13、电气设备交接试验标准GB5 015 0-2006; 1. 14、继电保护和电网安全自动装置检验规程;DL/ T995- 2006; 1.1 5、国家和行业现行的规范、规程、标准及实施办法; 1.1 6、南方电网及广东电网公司现行有关标准; 1.1 7、我局职业健康安全、质量、环境管理体系文件以及相关的支持性管理文件; 1.1 8、类似工程的施工方案、施工经验和工程总结。 2 、工程概况: 110kV 变电站为一新建户内GI S 变电站。 110kV 变电站一次系统110kV 系统采用单母线分段接线方式,本期共 2 台主变、2 回出线,均为电缆出线;10 kV 系统为单母线分段接线,设分段断路器,本期建设I、U段母线,单母线分段接线,#1主变变低单臂接入I段母线,带10k V出线8回、电容器1组、站用变1台、消弧线圈1组,母线设备1组,#2主变

变电站电气整套启动调试措施

编号:QY-DQ-002-2011 陕西奥维乾元化工有限公司热电工程 2×50MW#1机组 电气整套启动调试措施 西北电力建设第一工程公司 调试试验中心 编制时间:2011年6月

科技档案审批单 报告名称: #1机组电气整套启动调试措施 编号:QY-DQ-002-2011 出报告日期:2011年6月 保管年限:长期密级:一般 试验负责人:张纪峰试验地点:奥维乾元化工有限公司热电车间参加试验人员:张纪峰、杨剑锋、李进京 参加试验单位:西北电力建设第一工程公司(调试试验中心)、陕西奥维乾元化工有限公司热电车间、北京华旭监理有限公司、江苏华能建设工程集团有限公司等 拟稿:张纪峰 审核:魏远 批准:周国强 目录 1. 编制目的 2. 编制依据 3.调试质量目标 4.系统及主要设备技术规范 5.调试范围 6.启动调试前应具备的条件 7.调试工作程序 8.调试步骤 9.组织分工 10.安全注意事项

1.编制目的 电气整套启动调试是电气设备投运前对设备性能及接线的一次全面检查,为使工作顺利进行,防止遗漏试验项目,使调试工作有序、有计划、有目的地进行,同时也为了提前做好各项准备工作,保证系统安全顺利投入运行,特编制此措施。 2.编制依据 2.1《火力发电建设工程启动试运及验收规程(2009年版)》 2.2《火电工程启动调试工作规定》电力部建设协调司建质[1996]40号 2.3《火电工程调整试运质量检验及评定标准》电力部建设协调司建质[1996]111号 2.4《火电施工质量检验及评定标准》(电气专业篇) 2.5《火电机组达标投产考核标准(2001年版)》电力工业部 2.6《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分) 2.7《电力安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分) 2.8《火电、送变电工程重点项目质量监督检查典型大纲》 2.9《电力建设基本工程整套满负荷试运质量监督检查典型大纲》 2.10《电气装置安装工程·电力设备交接试验标准GB50150》 2.11《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求(2000年版)》 2.12 相关厂家产品说明书及设计院资料 3.调试质量目标 符合部颁《火电工程调整试运质量检验及评定标准(1996年版)》中有关系统及设备的各项质量标准要求,在机组的整个整套启动试运过程中不发生任何一起恶性事故,确保#1、#2机组安全、可靠投运。 4.系统及主要设备技术规范 4.1 电气部分配置 陕西奥维乾元化工有限公司热电工程2×50MW机组新建工程由华陆工程科技有限责任公司设计、江苏华能建设工程集团有限公司负责安装、西北电力建设第一工程公司调试试验中心负责调试。 本工程电气一次部分包括2台50MW发电机组、2台63MVA变压器组、构成发电机—变压器单元接线,在110KV系统中并入电网。3段10kV工作母线段、1段10kV备用段、其中10KVⅠ、Ⅲ段经过电抗器分别与2台发电机组出口支接。10kV备用段电源引自110KV 变电所内10KVⅡ段成为其他3段10kV工作母线的备用电源。2台母联开关将3段10kV

220KV变电站施工组织设计

220KV变电站施工组织设计 前言 一.编制依据 1、220KV**变电站工程施工招标文件 2、220KV**变电站工程施工招标图纸 3、相关管理体系文件,包括:GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000《质量管理体系要求》、GB/T24001-1996 idt ISO 14001:1996《环境管理体系规范及使用指南》、GB/T28001-2001 《职业健康安全管理体系规范》 4、现行国家(或部)颁发的规范、规程和标准 5、电力安装总公司公司有关管理规定及程序文件 6、电力安装总公司公司历次变电站工程施工的有关资料和经验。 二.施工目标及承诺 我公司参加220KV**变电站工程的竞标,一旦我方中标,我公司在工程工期、质量、安全、文明施工、资料移交等方面郑重承诺:严格按合同要求完成本次招标的全部内容,否则我公司愿意接合同约定范围内的任何处罚。 1. 质量目标:工程一次交验合格率100%,其中优良率:建筑工程90%,安装工程98%。杜绝重大质量事故,争取优良工程,争创精品工程。 承诺:我公司郑重承诺严格按照质量目标及合同要求进行工程施工,并愿意承担因我方责任造成的任何损失。 2. 工期目标:本工程计划开工时间为年03月10日,竣工时间为年10月30日,总工期为235 天。 承诺:我公司郑重承诺严格按合同工期完成本次招标的全部内容。

3. 安全生产目标:杜绝重伤及死亡事故,轻伤事故率为零。 承诺:我公司郑重承诺严格按照安全管理目标及合同要求进行工程施工,并愿意承担因我方责任造成的任何损失。 4. 文明施工目标:严格按照有关施工现场文明施工管理规定进行施工,创建文明施工现场工地。 承诺:我公司郑重承诺严格按照文明施工目标及合同要求进行工程施工,并愿意承担因我方责任造成的任何损失。 5. 环境保护目标:施工活动中涉及到的环境因素的,控制符合国家制订的有关环境保护的法规、政策和合同文件的要求。 承诺:我公司郑重承诺严格按照环境保护目标及合同要求进行工程施工,并愿意承担因我方责任造成的任何损失。 6. 售后服务承诺:工程竣工后,我司将定期对工程质量进行回访,并按保修期的规定进行保修及终身质量服务,对运行中出现的大修及检修情况,我司将及时提供技术支持及服务。 三.施工本工程的优势 我公司已通过中质协的质量、环境管理、职业健康安全管理三个体系的认证,施工过程中的管理实行事前、事中、事后三阶段的动态控制,确保工程能满足业主的要求。 我公司有过相关施工的经验,质量良好,得到了业主、监理、运行单位的好评。 第一章工程概况及特点 第一节.工程概况 一.工程简述 工程名称:220KV**变电站工程 项目法人:

相关文档