文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 独立基础施工方案(最新)

独立基础施工方案(最新)

独立基础施工方案(最新)
独立基础施工方案(最新)

目录

1 编制依据--------------------------------------------- 1 1.1 文件 --------------------------------------------------------------- 1 1.

2 施工图 ------------------------------------------------------------- 1 1.

3 主要规范、规程 ----------------------------------------------------- 1

1.4 主要法规 ----------------------------------------------------------- 2

2 工程概况--------------------------------------------- 3

3 施工准备--------------------------------------------- 5 3.1材料准备------------------------------------------------------------ 5 3.2施工机具------------------------------------------------------------ 5

3.3 技术准备 ----------------------------------------------------------- 5

4 施工安排---------------------------------------------

5 4.1施工部位及工期要求-------------------------------------------------- 5 4.2 主要施工部位工程量 -------------------------------------------------

6 4.3劳动组织及职责分工-------------------------------------------------- 6 4.4物资、机具、劳动力安排---------------------------------------------- 7

4.5流水段划分---------------------------------------------------------- 8

5 主要施工方法 -------------------------------------- 8 5.1工艺操作流程-------------------------------------------------------- 8 5.2 施工测量 ----------------------------------------------------------- 9

5.3 独立基础、条形基础、集水坑等基槽开挖 ------------------------------- 9 5.4 基础垫层 ---------------------------------------------------------- 11 5.5钢筋工程----------------------------------------------------------- 11 5.6 混凝土工程 -------------------------------------------------------- 12

5.7 土方回填 ---------------------------------------------------------- 12

6 质量要求-------------------------------------------- 13 6.1独立基础深度要求--------------------------------------------------- 13 6.2主要工序要求------------------------------------------------------- 13 6.3 原材料质量检测 ---------------------------------------------------- 14 6.4应注意的质量问题--------------------------------------------------- 15 6.5质量记录----------------------------------------------------------- 1

7 7其他要求------------------------------------------ 17 7.1工期要求----------------------------------------------------------- 17 7.2 保证工程进度措施 -------------------------------------------------- 17 7.3安全措施----------------------------------------------------------- 19 7.4环保措施----------------------------------------------------------- 19 7.5安全生产,文明施工-------------------------------------------------- 19 7.6施工中注意事项----------------------------------------------------- 20 7.7意外事故处理------------------------------------------------------- 20 7.8雨天砼露天浇筑----------------------------------------------------- 20

1 编制依据1.1 文件

1.2 施工图

1.3 主要规范、规程

1.4 主要法规

2 工程概况

2.1总体简介

本工程位于重庆市江津区西南方向,地处艾坪山上,本地块形状呈不规则梯形,东西方向长度约为360米,南北宽度约为120米。场地现状为丘陵地貌,场地内高差约为30米。

该地块地理位置优越,是重庆江津区区政府在规划和正建设中的地带,属江津

城区都市后花园,天然氧吧。该工程基础形式为独立基础,地基基础持力层为中风化泥岩或砂岩岩层。基础持力层为中风化砂岩:基础持力层天然抗压强度标准值为:36.28MPa。中风化泥岩地基承载力特征值为9770KPa,中风化泥岩天然单轴抗压强度标准值6.04MPa。

2.2基础具体情况

2.2.1 混凝土:条基、独立基础为C30;挡土墙C35;垫层C20,厚度均为100mm,两侧加宽100mm。

2.2.2 钢筋: HPB300, HRB335, HRB400。

2.2.3 保护层厚度:独立基础40;挡土墙迎土面保护层30,非迎土面20。

2.2.4 地下室外墙为微膨胀防水混凝土,抗渗等级为S8,混凝土中参8%ZY混凝土膨胀剂,并代替等量水泥。

2.2.5 集水井、排水沟等,具体详见基础开挖平面布置图。

2.3 施工场地现状及采取措施

施工现场已由建设方另行组织土石方施工单位进行土石方平基,因土石方单位采用放炮施工,在平场时控制不到位,造成现场场地存在以下几方面问题:1)、较大的破碎孤石(主要为砂岩)覆盖在场地面层,且破碎大块料岩石回填高度较厚,给后续基础开挖造成极大难度。在基础土石方施工时,土石方开挖深度比原设计的要超深。对此,采取如下两种解决措施:

○1、对于回填不太深,且孤石不大不多的情况下,采取对基坑进行支护和浇筑基坑混凝土护壁进行施工作业。

○2、对于回填较高,且孤石较大较多的情况下,应采取挖掘机将该部位的孤石及回填层清除到基坑槽1米开外的地方进行临时堆放,裸露出硬质岩层,直接在硬质岩层上施工砖井圈。

以上两种情况应根据现场按实予以计价计量。

2)、在场地高差交界位置处,由于平场控制不到位,造成楼栋边轴线位置基础绝大部分处于高差交界位置,有部分基础位置还落在高差位置的底标高位置下面,且该高差边坡处岩层石块基本破碎。因此,按原设计该高差交界位置处的基础无法施工,该位置需要调整基础形式,调整后,施工难度极大。在施工该部分时,应根据实际情况采取相应措施进行施工,该措施费用应按实进行计价计量。

3)、在高低位置交界处,有局部遗留大块孤石,对安全造成隐患,需要前期平场单位进行清理,如需要我司进行处理,需要按实进行计量计价(以该说明为准)。

对于以上几种情况:因是前期土石方平场遗留问题,后续施工中产生的相关工程量及措施费用需要按实进行计量计价,并进入工程结算(以该说明为准)。

另外。由于现有进场道路较窄,为保证后期工程车辆顺利进出,需要建设单位在原有道路的基础上,将原有道路加宽到8米。

3 施工准备

3.1材料准备

3.1.1 水泥:水泥品种、强度等级应根据设计要求确定,进场时必须有质量合格证明书及复试报告。

3.1.2 砂石:混凝土的砂石含泥量应不大于1.5%,进场时必须有复验报告。

3.1.3 外加剂:外加剂掺量应符合有关标准规定,掺量经试验符合要求后方可使用。

3.1.4 掺合料:粉煤灰其掺量应通过试验确定,并应符合有关标准。

3.1.5 脚手管:脚手管选用外径48.3mm,壁厚3.6mm的焊接钢管。立杆、大横杆和斜杆的最大长度为6m,小横杆长度1.5m。每批钢管进场时,应有材质检验合格证,现场经项目部检查合格后方可使用。

3.1.6扣件:扣件与钢管的贴合面必须严格整形,应保证与钢管扣紧时接触良好,当扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离应不小于5mm。扣件活动部位应能灵活转动,旋转扣件的两旋转面间隙应小于1mm。扣件表面应进行防锈处理。

3.1.7条形基础、独立基础、集水坑等所有定位圈,采用烧结页岩砖240×115×53mm 砌筑,砌筑高度300mm,定位圈采用1:3水泥砂浆抹灰厚20mm。(特殊部位现场实际确定砌筑高度)

3.2 施工机具

主要机具:电夯、搅拌机、磅秤(或自动计量设备)、手推车、铁锹、风镐、水钻、混凝土、插入式振动棒、平板振动器、木抹子、铁插尺、胶皮水管、塔式起重机等、Φ48架子管及相应卡具、Φ50插入式振捣器。

3.3 技术准备

办好基槽验线预检手续、有砼配合比通知单、准备好试验用工器具、做完技术交底。

4 施工安排

4.1施工部位及工期要求

4.2 主要施工部位工程量

4.3劳动组织及职责分工4.3.1管理层负责人

4.3.3工人数量及分工

4.4物资、机具、劳动力安排

4.4.1基础施工期间重要机具需用计划见下表(具体布置见施工平面布置图):

主要设备配制表

4.4.2 基础施工期间重要物资需用计划见下表:

主要物资配制表

4.5流水段划分

为使本工程顺利进行,并结合现场实际场地情况(因平场原因,部分基础做法进行了较大变更),独立基础施工阶段划分两个流水段:将1#、2#、7#、9#号楼基础工程作为第一施工段,将3#、4#、5#、6#、8#号楼基础作为第二个施工段,每施工段每两栋作为一个流水段。根据工艺流程及流水段的划分,及时协调各生产要素,科学合理组织劳动力,使工序衔接紧密,节奏明快,操作人员的劳动强度均衡。4.6基础开挖施工平面布置图

见附图

5 主要施工方法

5.1工艺操作流程

测量、定位放线→砌筑维护定位砖→基槽开挖→局部基坑支护(回填层及破碎层

位置)→基坑护壁混凝土浇筑(回填层及破碎层位置)→修整基坑→基坑清理→基槽验收→垫层砼→基础钢筋绑扎→钢筋隐检→砼浇筑→砼养护

5.2 施工测量

当挖土施工完毕转入基础结构工程时,根据建筑物位置和轴线进行定位测量,对现有轴线进行复核。在测量过程中,必须从整个施工考虑。从挖土、浇筑基础及主体结构,建立施工控制点。经过平面测量,再传递竖向控制,进行变形观察及竣工测量等工作。测量设备选用如下:

5.2.1 总体控制网线的施放

按总平面图提供的坐标,建立总控制网。控制网总的设置将考虑场内回填和施工的影响,网点设置为网格式,以便进行各点的复核与复设。施工过程中定期对总控制网进行复核,发现有偏位时立即修复。修复时利用坐标点与控制网点和控制桩作为基准确定。

5.2.2 基坑开挖测量

利用总体控制测量网络与坐标点对工程进行定位。由于土方开挖的水平影响范围较大,故工程轴线控制桩网点的设置距基槽保持5m的距离,并设置控制网点。

5.3 独立基础、条形基础、集水坑等基槽开挖

5.3.1 根据基础施工平面图放出独立基础、条形基础、集水坑等基槽开挖线后,砌筑围护定位砖,定位砖采用MU7.5砖、M5.0水泥砂浆砌筑240mm厚,高度约3~5皮(因平场原因,应根据现场实际情况确定)。顶面采用1:2.5水泥砂浆抹面,厚度25mm。

5.3.2 将基础十字控制线引到基槽下,做好控制桩,并核实其准确性。

5.3.2 表层以风化的岩石用尖锹风镐开挖。表层以下用手凿工具及水钻开挖。直至挖到基础嵌岩深度范围内岩体完整,无破碎带和水平裂隙。

5.3.3开挖过程中在基槽上部搭设脚手架用来吊运基槽内的土石方,脚手架立杆立在维护定位砖上,用扫地杆连接,滑轮和卷扬机均固定在脚手架上,示意图如下。

5.3.4施工现场已由建设方另行组织土石方施工单位进行土石方平基,因土石方单位采用放炮施工,在平场时控制不到位,造成现场场地存在以下几方面问题:1)、较大的破碎孤石(主要为砂岩)覆盖在场地面层,且破碎大块料岩石回填高度较厚,给后续基础开挖造成极大难度。在基础土石方施工时,土石方开挖深度比原设计的要超深。对此,采取如下两种解决措施:

○1、对于回填不太深,且孤石不大不多的情况下,采取对基坑进行支护和浇筑基坑混凝土护壁进行施工作业。

○2、对于回填较高,且孤石较大较多的情况下,应采取挖掘机将该部位的孤石及回填层清除到基坑槽1米开外的地方进行临时堆放,裸露出硬质岩层,直接在硬质岩层上施工砖井圈。

以上两种情况应根据现场按实予以计价计量。

2)、在场地高差交界位置处,由于平场控制不到位,造成楼栋边轴线位置基础绝大部分处于高差交界位置,房屋放不下,有部分基础位置还落在高差位置的底标高位置下面,且该高差边坡处岩层石块基本破碎。因此,按原设计该高差交界位置处的基础无法施工,该位置需要调整基础形式,调整后,施工难度极大。在施工该部分时,应根据实际情况采取相应措施进行施工,该措施费用应按实进行计价计量。

3)、在高低位置交界处,有局部遗留大块孤石,对安全造成隐患,需要前期平场单位进行清理,如需要我司进行处理,需要按实进行计量计价(以该说明为准)。

对于以上几种情况:因是前期土石方平场遗留问题,后续施工中产生的相关工程量及措施费用需要按实进行计量计价,并进入工程结算(以该说明为准)。

5.3.5 在基坑槽开挖过程中在基坑设2个污水坑,污水管采用直径150的PVC管,每个节点上设一个三通。

5.3.6 因场地内遗留孤石较多,且各楼栋相距较远,材料搬运困难,一次性不能够到位,为确保工期,保证施工顺利进行,根据现场实际状况,需要采取塔吊配合进行土石方孤石及基础材料的调运工作,基础分部塔吊使用台班按实予以计量。

5.4 基础垫层及混凝土护壁

5.4.1 本工程基础垫层厚度为100mm,砼标号C20。

5.4.2 垫层施工前约请勘察单位、设计单位及甲方、监理单位查看坑底土质,并办理好地基验槽手续。

5.4.3 垫层施工及时跟上,减少基坑土面暴露的时间。

5.4.4 垫层浇捣施工:垫层砼浇捣时采用一台平板振动器振捣密实,表面抹平。

5.4.5 垫层施工完成后,利用控制桩放施工控制线、基础边线到垫层面,复查地基垫层标高及中心线位置,并办理好桩基验收手续,并绑扎基础钢筋。

5.4.6 因该工程平场土石方时采用放炮施工,场地内岩石破碎层较厚,局部地方回填厚度较高,表面岩石不完整。基础施工时,局部地方需要对表面面层的岩石及破碎层进行人工支付后进行混凝土护壁施工,护壁混凝土标号为c25,钢筋为Φ8@200单层双向,护壁上下搭接300mm,护壁厚度根据现场情况确定。如回填岩石较大,产生垮方,应按实际进行收方计量确认。

5.5钢筋工程

5.5.1钢筋班组分制作组与绑扎组进行翻样和安装,采用坑外加工制作,人工搬运入坑内进行绑扎,由低到高、由复杂到简单的顺序绑扎钢筋,先扎基础底板钢筋,最后扎地梁钢筋,待底板钢筋完成后扎柱插筋。钢筋需具有质保书,进场后,应抽样做力学试验报告,合格方可用于本工程。

5.5.2 Φ16以上的竖向钢筋(柱或暗柱、墙板)接头,均采用电渣压力焊技术,既保证质量,又节约钢筋用量。Φ16以下的竖向钢筋用搭接绑扎接头。水平钢筋Φ14以上用对焊接头,Φ14以下(含Φ14)用搭接绑扎接头。

5.5.3 所有柱筋均在地梁面上部留设施工接头,外露长度根据直径不同及设计要求,留足搭接长度,并按设计要求错开。相邻接头间距:焊接不小于500,搭接不小于600。接头最低点距离柱端不小于柱截面的长边尺寸。

5.5.4 每个接头区范围:采用搭接接头时为从任一接头中心至1.3倍搭接长度的区段内不能有第二个接头,采用焊接接头时应从接头中心至长度为36d,且不小于500的区段。受力钢筋面积允许百分率均按设计及规范要求留设。

5.5.5 避雷接地要求安装班组按设计要求和有关规范埋放。和柱筋相连时,在柱筋上作红漆标志,上部施工时,此筋均应电焊连结。

5.5.6 钢筋配筋图,具体配筋详见人防、塔楼基础结构平面图。

5.6 混凝土工程

5.6.1混凝土振捣

混凝土原槽浇筑。由于泵送混凝土浇捣采用斜面分层循序推进,混凝土的振捣也要适应斜面分层浇捣工艺,在每个斜面层的上、下各布置一道振动器。上面的一道振动器布置在混凝土卸料处,保证上部混凝土的捣实。下面一道振动器布置在近坡脚处,确保下部混凝土密实。随着混凝土浇捣的向前推进,振动器相应跟上。5.6.2 成品保护和砼养护

浇筑混凝土时派钢筋工和木工观察钢筋和模板、预留孔洞、预埋件、插筋等有无位移变形或堵塞情况,发现问题应立即停止浇筑并应在已浇筑的混凝土初凝前修整完毕。

混凝土浇筑完成后,应在12小时内加以覆盖,并浇水养护。夏天加盖草包或塑料薄膜养护,高温季节提前覆盖养护;冬季做好防冻保暖工作,以避免混凝土在初凝时受冻而使结构存在隐患。

5.7 土方回填与外运

5.7.1 基础工程施工完毕经有关部门验收合格后,排除积水,进行土方回填工作。

5.7.2 回填土按设计要求宜用粘土或粉质粘土回填,含水率应控制在最佳压实效果下的最优含水率范围内,并分层夯实,每层虚铺厚控制在25cm左右,回填压实系数不小于0.94。

5.7.3 因现场标高进行了调整,部分楼栋需要土石方进行回填,相关工作内容根据

现场实际情况按实给予计价计量。

5.7.4 因现场遗留较大孤石较多,且平场存在相关问题(详见2013-02报告),需要集中外运,因此余土需要进行外运,外运相关工作内容需要按实进行计价计量。

6 质量要求

6.1独立基础深度要求

6.1.2独立基础嵌岩深度必须大于或等于500mm。

6.1.2 当基底标高低于设计标高超过700mm但不超过3000mm时,按图一大样进行处理。当基底标高低于设计标高不超过700mm时,直接将基础高度加高即可。

6.2主要工序要求

6.2.1土石方工程质量控制程序

6.2.1.1 施工准备

(1)现场勘查→确定施工方案→测量定位放线→土石方机械车辆准备→现场清理平整→现场排水降水

(2)熟悉图纸→技术交底→岗位责任制

6.2.1.2基坑槽开挖

(1)控制挖方标高,尽量不超挖→尽量控制边坡不塌方→控制基底不扰动→弃土及时运出→场地清理(因现场平场时破碎层较大,部分地方平场超挖,土石方回填较高,且遗留孤石较大较多,施工时需对孤石进行清理破碎,相关工作内容需按实进行计价计量)。

(2)轴线标高复测→自检→验槽、验槽记录

6.2.1.3 基础砼浇筑后基土回填:控制回填土含水率→回填土分层、控制厚度、标高→控制夯实→回填抽查→回填土隐蔽验收→场地清理。

6.2.1.4质量检验评定→《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2011。

6.2.1.5资料整理:土石方竣工图→设计变更图纸、文件→测量定位记录→验槽记录→基底处理记录→土工试验记录→击实试验记录→隐蔽工程验收记录→质量检查和验收记录

6.2.2钢筋工程质量控制

6.2.2.1钢筋是混凝土结构中的骨架,加强钢筋制作和安装质量管理是混凝土结构的关键。钢筋工程分为三个工序,翻样、制作、安装。在钢筋施工前先安排出整体部署,然后进行翻样、制作和安装。

6.2.2.2翻样:按设计图纸、施工规范标准进行,落实专业技术人员翻样,尺寸准

确,数据一致,符合操作规定。

6.2.2.3制作:落实专业制作加工班组进行制作,按照翻样料单、尺寸、计划、顺序进行分批制作,分批堆放,挂牌定位,严格按规范要求操作加工。

6.2.2.4安装:按施工图纸及规范要求和施工顺序进行绑扎、安装。绑扎的原则为柱、梁、板,钢筋绑扎完毕要进行全面检查、核对、清理,做好工序交接记录。砼浇筑时有专人值班、修整。

6.2.2.5钢筋接头:焊接工要有上岗证书,柱纵筋Φ22(不包含)以下焊接采用竖向电渣压力焊,梁主筋Ф25以下焊接采用单面搭接焊等方法。Ф22以上粗钢筋接头采用等强直螺纹套筒连接,严格把好焊接质量关,确保梁筋、柱筋焊接接头上下垂直、轴线一致,符合规范要求。

6.2.3砼工程质量控制

6.2.3.1本工程采用商品混凝土。保证砼浇筑质量和钢筋的整体性。在浇筑时要有总体计划和方案,合理安排浇筑顺序,配备专业砼工进行操作,保证砼的密实度,合理确定施工缝的留设,一次性浇筑完毕,确保砼质量。

6.2.3.2合理安排好浇筑顺序和各施工班组的施工计划,以及流水作业,做好砼浇筑时的管理,项目经理和主要质量管理人员在浇筑砼时坚守工作岗位,同时做好交换班子工作和交底工作。在浇筑前要做好每个部位、每组的砼试块,施工现场挂牌注明砼的配合比。注意拆模周期和做好砼养护工作,确保本工程砼的整体质量。6.3 原材料质量检测

6.3.1钢材出厂合格证、试验报告

6.3.1.1取样方法:同一生产厂、同一牌号、同一等级规划每60吨为一批,不足者亦为一批。拉伸、冷弯、试验各取2根,有化学试验时,另取一根,任意抽取3根

从端头弃去10CM(盘条弃去50CM),再截取5d

0+200mm或10d

+150mm。

6.3.1.2出厂合格证内容为:工程名称、进场钢材的炉罐(批号)、钢号、规格、数量、钢材的化学成分和力学性能试验结果等。试验报告内容为:工程名称、进场钢材钢号、规格、数量、钢材出厂证书或试验报告编号、力学性能试验结果。

6.3.1.3钢筋试验方法:化学成分按《GB223》的规定、拉伸式验按《GB228》、《GB6397》、弯曲试验按《GB232》。目测:无锈蚀、弯形、卡尺测规格尺寸。

6.3.2焊接试(检)验报告,焊条(剂)合格证

6.3.2.1钢材焊接接头检查报告内容为:工程名称、取样部位、批号、批量、钢筋级别、规格、力学性能试验结果、外观检查结果、制作和试验日期施工单位等。

6.3.2.2检测方法:外观检查和力学性能试验,外观检查:焊接每二层一批,清渣后目测、量测,焊接长度,表面平整,不得有凹陷,焊留裂纹,咬边深度、气孔、夹渣允许值,接头尺寸允许偏差。

6.3.2.3力学性能试验(试验室)热扎带轧钢筋《GB1499》的规定,热轧光园钢筋《GB13013》的规定。

6.2.2.4焊条合格证:主要内容为:工程名称、焊条类别、焊条名称、统一牌号、符合国际、生产单位、生产日期、生产批号、焊缝金属化学成份,焊缝机械性能,焊接电源,参考电源,说明及用途、结论,试验及转抄日期等。

6.3.2.5检查方法:焊条的偏心度不超过3%,药皮应均匀,紧包焊芯周围、无锈痕,药皮有耐潮性,烘干后也不剥落、开裂。焊接时无裂纹、气泡、杂质,剥落、凸节、破头缺陷。

6.3.3混凝土抗压强度试验、浇捣混凝前做好砼级配试验

试件留置组数、每组3块,28天养护、温度20±5℃、湿度不低于90%。

6.3.3.1主要内容有:工程名称、试件部位、设计标号、混凝土配合比、材料品种、规格、坍落度、拌制日期、试验期龄、养护方法、试件编号、试件尺寸、试压日期、抗压强度、折算系数、平均强度等。

6.3.3.2样方法:每工作班不小于1组,每1000立方米不小于1组,现浇每层不少于1组(基础1组),同一强度砼等级同一配比根据上述数量做试块。

6.3.3.3测按非统计算法评定,按《GBJ107-87》mfcu≥1.15fcu.k平均值,fcu.min ≥0.95fcu.k最低值。

6.3.4 混凝土回弹试验

检测方法:在结构上测得回弹值和碳化深度值按《JGJ/T23-92》规程“测量混凝土强度换算表”检测结果可作为处理混凝土质量的一个依据。

6.4 基础的检验

6.4.1独立基础嵌岩深度达到500mm时,按总数的10%对持力层进行取样,试件尺寸为150×150×150mm.

6.4应注意的质量问题

6.4.1 钢筋绑扎应注意的质量问题

6.4.1.1浇筑混凝土前检查钢筋位置是否正确,振捣混凝土时防止碰动钢筋,浇完混凝土后立即修整甩筋的位置,防止柱筋、墙筋位移。

6.4.1.2配制梁箍筋时应按内皮尺寸计算。避免梁钢筋骨架尺寸小于设计尺寸。

6.4.1.2箍筋末端应弯成135°,平直部分长度为1Od。

6.4.1.2梁主筋进支座长度要符合设计要求,弯起钢筋位置要准确。

6.4.1.2板的弯起钢筋和负弯矩钢筋位置应准确,施工时不应踩到下面。

6.4.1.2绑板的钢筋时用尺杆划线,绑扎时随时找正调直,防止板筋不顺直,位置不准。

6.4.1.2绑竖向受力筋时要吊正,搭接部位绑不少于3个扣,绑扣不能用同一方向的顺扣。

6.4.1.2在钢筋配料加工时要注意,端头有对焊接头时,要避开搭接范围,防止绑扎接头内混入对焊接头。

6.4.2混凝土浇筑应注意的质量问题

6.4.2.1蜂窝:原因是混凝土一次下料过厚,振捣不实或漏振,模板有缝隙使水泥浆流失,钢筋较密而混凝土坍落度过小或石子过大,墙根部模板有缝隙,以致混凝土中的砂浆从下部涌出而造成。

6.4.2.2 露筋:原因是钢筋垫块位移、间距过大、漏放、钢筋紧贴模板造成露筋,或板底部振捣不实,也可能出现露筋。

6.4.2.3 麻面:拆模过早或模板表面漏刷隔离剂或模板湿润不够,构件表面混凝土易粘附在模板上造成麻面脱皮,或因砼气泡多,振捣不足。

6.4.2.4 孔洞:原因是钢筋较密的部位混凝土被卡,或因石子偏大,未经振捣就继续浇筑上层混凝土。

6.4.2.5 缝隙与夹渣层:施工缝处杂物清理不净或未浇底浆等原因,易造成缝隙、夹渣层。

6.4.2.6 现浇楼板面和楼梯踏步上表面平整度偏差太大:主要原因是混凝土浇筑后,表面不用抹子认真抹平。冬期施工在覆盖保温层时,上人过早或未垫板进行操作。

6.4.2.7 要求商品砼厂家严格执行供货技术协议,砼使用的水泥、水、骨料、粉煤灰和外加剂必须符合法规和施工规范规定。使用前检查出厂合格证和相应的试验报告。

6.4.2.8 严格控制砼配合比。外加剂的掺量要符合要求,施工中严禁对已搅拌好的砼加水。严格作好对商品砼的检验和记录。

6.4.2.9 砼到场后进行塌落度检测,塌落度要求160-180mm,如与委托不符,则退回不能使用,并及时与搅拌站联系进行调整。

6.4.2.10 砼试块必须按规定取样、制作、养护和试验。其强度评定符合《砼强度检

验评定标准》要求。按法规作好监理见证取样和工作。

6.4.2.11 基本项目:砼振捣均匀密实,表面及接槎处应平整光滑。表面不得出现孔洞、露筋、缝隙夹渣等缺陷。

6.4.2.12 短柱烂根:控制砼坍落度,防止砼离折。

6.4.2.13 表面气泡过多:采用高频振捣器每层砼应振捣至气泡排除为止。

6.5质量记录

6.5.1水泥的出厂证明及复验证明。

6.5.2钢筋的出厂证明或合格证以及钢筋试验报告。

6.5.3混凝土试配申请单和试验室签发的配合比通知单。

6.5.4钢筋隐蔽验收纪录。

6.5.5模板验收纪录。

6.5.6混凝土施工记录。

6.5.7混凝土试块28d标养抗压强度试验报告。

6.5.8混凝土基础隐蔽验收纪录。

6.5.9商品混凝土的出厂合格证。

7其他要求

7.1工期要求

7.1.1工期目标

根据建设单位要求,结合本分部工程的规模、结构特点及平场原因而产生的基础做法调整:确定该基础分部开竣工日期为2014年2月15日-2014年4月15日,工期为60日历天,力争提前。

在开工开始阶段,紧抓每个施工阶段和施工环节,组织落实到实处,设备齐,技工劳动力配备充足,以确保按期完成本工程施工任务。

7.1.2施工总进度控制计划

7.1.2.1 施工进度按施工阶段控制:土方开挖阶段、独立基础施工阶段、条形基础施工阶段、地梁施工阶段、土方回填及验收阶段。

7.1.2.2 各工序与工种进行平面流水作业。

7.1.2.3 为如期完工,节假日均不休息,如条件许可,部分工序昼夜连续施工。7.2 保证工程进度措施

7.2.1组织措施

7.2.1.1实行项目经理责任制,公司工程部对本工程实行指令性的计划目标,必须

保证工期,充分发挥项目部的能动性。

7.2.1.2组织和健全施工生产管理班子,在抓好质量、安全和材料供应的基础上,更要抓好施工进度,做到进度和质量并进。

7.2.1.3配备足够的劳动力,特别加强土工、木工、钢筋工、泥工、混凝土等主要工种的力量。

7.2.2生产制度

7.2.2.1项目负责人,管理班子(包括各工种班组长及分包队伍),每周召开不少于一次的生产协调会,协调理顺各工种、工序的衔接,确保工程进度不发生窝工现象。

7.2.2.2对各生产班组实行产值考核制度,推行施工任务单和分工责任制,对按计划完成、提前或推迟者实行奖罚制度,促使工期按计划完工或竣工。

7.2.3具体计划

7.2.3.1根据施工总进度计划编制各时期各分项工程较为详细的实施作业计划,用以向施工班组下达任务,及时检查和总结,保证做到提前必奖,拖延必罚。

7.2.3.2根据施工总进度计划和实施作业计划,编制各个时期的各种资源供应量计划,对于需预定加工的构配件、市场上紧销的材料和配件,应提前订货、采购、加工、运输和进场(库),须超前编制和落实各类资源供应量计划,包括甲供材料。7.2.3.3“人、机、料”的配置供应情况是各个时期落实进度的关键。在定期召开的计划调度会议上,后勤供应人员应详细汇报供应情况,确保各项工作按计划实施。

7.2.3.4工程施工交叉作业中,本公司保证协调好土建与安装(含设备安装)及土建内容各工种班组的交叉作业、配合施工。在人力、材料、机具、作业面等方面,确保调控及时而有效。

7.2.3.5施工总进度计划中包括各分项工程和主要工序,对各时期编制的实施作业计划方案,由建设单位进行综合审定。

7.2.3.6定期检查计划实施情况,包括工程形象进度、资源供应及管理工作进度,在实施过程中,如偏离计划,应分析原因,果断地进行调度,确保关键工序按计划进行。

7.2.4具体措施

7.2.4.1钢筋工程工期控制

(1)根据本工程的钢筋工程量,配备足够的钢筋加工机械,同时根据本工程的施工总平面图要求,选择最佳的钢筋加工场地,减少钢筋成品的搬运次数。

(2)在钢筋加工之前,必须按图纸由钢筋翻样组事先提供钢筋配料单,由技术组

独立基础施工方案(最新)

目录 1 编制依据--------------------------------------------- 1 1.1 文件 --------------------------------------------------------------- 1 1. 2 施工图 ------------------------------------------------------------- 1 1. 3 主要规范、规程 ----------------------------------------------------- 1 1.4 主要法规 ----------------------------------------------------------- 2 2 工程概况--------------------------------------------- 3 3 施工准备--------------------------------------------- 5 3.1材料准备------------------------------------------------------------ 5 3.2施工机具------------------------------------------------------------ 5 3.3 技术准备 ----------------------------------------------------------- 5 4 施工安排--------------------------------------------- 5 4.1施工部位及工期要求-------------------------------------------------- 5 4.2 主要施工部位工程量 ------------------------------------------------- 6 4.3劳动组织及职责分工-------------------------------------------------- 6 4.4物资、机具、劳动力安排---------------------------------------------- 7 4.5流水段划分---------------------------------------------------------- 8 5 主要施工方法 -------------------------------------- 8 5.1工艺操作流程-------------------------------------------------------- 8 5.2 施工测量 ----------------------------------------------------------- 9

独立柱基础钢结构工程施工组织设计

第一章工程概况1、工程概况 2、设计概况 2.1建筑设计概况

2.2结构设计概况 第二章施工部署及施工现场平面布置 1、施工组织管理 依据设计的图纸、招标单位的招标文件和现行国家规及企业施工工艺等,我单位编制了该施工组织设计。本组织设计概述了工程项目的专业特点,施工前的准备工作,项目管理班子人员配备。 本施工组织设计中的技术方案、组织设计是根据我公司以往同

类工程施工经验和拥有的科技、工法成果,并结合我公司数年来的施工能力、技术装备和先进的管理、精良的设备和本工程施工的特点编制而成的。 2、质量保证体系及分工 2.1、质量保证体系框图 2.2、质量管理领导小组 为了确保工程质量目标的实现,现场成立了质量管理小组,其组长和成员如下: 组长:(项目经理) 副组长:(技术负责人) 成员:

2.3、质量管理系统 3、质量目标 合格 4、施工现场管理目标 杜绝重大伤亡事故发生,一般事故频率不超过2‰ 5、施工平面布置 5.1、施工现场办公、生活、生产临时设施布置紧凑有序。 5.2、临时用水

本工程现场用水主要有施工用水和生活用水,施工用水主要包括混凝土搅拌用水,砂浆搅拌用水以及混凝土养护用水。 混凝土工程按每台班浇约100m3混凝土计算,每立方米混凝土搅拌用250L水,养护用500L水。 砌砖工程每台班砌筑20 m 3砖,每立方米砂浆用水350L,浇砖用水250L。 生活用水:施工人数平均每天25人,每人每天用水20L。 选用Φ100mm的硬塑料管做供水主干管,消防干管的管径为Φ100mm。施工用水由建设单位提供。 5.3、临时用电 5.3.1、施工现场勘察情况: 电源由建设单位提供。根据工地用电情况布置配电箱。 5.3.2、负荷计算 5.3.2.2、负荷计算: 总用电量 S总=1.05×(K1·∑P1/cos? +K2·ΣP2 +K3·ΣP3)

独立基础施工方案

一、编制依据 1、乐仁堂和平路库区修缮项目工程施工图纸 2、建筑结构可靠度设计统一标准 GB50068-2001 3、建筑结构荷载规范 GB50009-2012 4、混凝土结构设计规范 GB50010-2010 5、砌体结构设计规范 GB50003-2011 6、地下工程防水技术规范 GB50108-2008 7、工程建设标准强制性条文:房屋建筑部分(2013年版) 8、建筑工程抗震设防分类标准 GB50223-2008 9、建筑抗震设计规范 GB50011-2010 10、建筑地基基础设计规范 GB50007-2011 11、建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012 12、钢结构设计规范 GB50017-2017 13、《建筑工程设计文件编制深度规定》(2008年版) 二、工程概况

1、总体简介 2.工程地质及气象条件

3、基础设计等级为丙级,基础以第 2 层黄土状粉质黏土为持力层,天然地基承载力特征值125kPa。基础混凝土强度等级为C30,垫层混凝土强度等级为C15。钢筋HRB400。基础底应设100mm厚垫层且每边挑出基础外边尺寸不小于100mm。基础底面标高,基础顶面标高。 4、正常使用和维护、正常施工、正常环境下结构使用年限为50年,安全等级为二级,结构重要性系数为。 5、建筑抗震设防类别及抗震设防参数:丙类,7度,,二组,场地类别III 类。 6、根据工程地质勘察报告,拟建场地地势较为平坦,本场地属于可进行建设的一般地段。 7、基础开挖后应进行钎探和验槽。如遇不良地质情况,应及时通知设计人员,协商解决。8、土方开挖完成后,应立即进行地下结构施工,并及时对

柱下独立基础施工方法及顺序详解

柱下独立基础施工方法及顺序详解 一、什么是柱下独立基础: 当建筑物上部结构采用框架结构或单层排架结构承重时,基础常采用方形、圆柱形和多边形等形式的独立式基础,这类基础称为独立式基础,也称单独基础。独 1 2C10 工为了保护基础的钢筋。 3、定位放线:用全站仪将所有独立基础的中心线,控制线全部放出来。 4、钢筋绑扎:垫层浇灌完成后,混凝土达到1.2MPa后,表面弹线进行钢筋绑扎,钢筋绑扎不允许漏扣,柱插筋弯钩部分必须与底板筋成45°绑扎,连接点处必须全部绑扎,距底板5cm处绑扎第一个箍筋,距基础顶5cm处绑扎最后一道箍筋,

作为标高控制筋及定位筋,柱插筋最上部再绑扎一道定位筋,上下箍筋及定位箍筋绑扎完成后将柱插筋调整到位并用井字木架临时固定,然后绑扎剩余箍筋,保证柱插筋不变形走样,两道定位筋在基础混凝±浇完后,必须进行更换。钢筋绑扎好后底面及侧面搁置保护层塑料垫块,厚度为设计保护层厚度,垫块间距不得大于 100mm(视设计钢筋直径确定),以防出现露筋的质量通病。注意对钢筋的成品保护, 5 丝网( 6 7 8 1.25倍。上层振捣棒插人下层3~5cm。尽量避免碰撞预埋件、预埋螺栓,防止预埋件移位。 9、混凝土找平:混凝土浇筑后,表面比较大的混凝土,使用平板振捣器振一遍,然后用刮杆刮平,再用木抹子搓平。收面前必须校核混凝土表面标高,不符合要求处立即整改。

10、混凝土养护:已浇筑完的混凝土,应在12h左右覆盖和浇水。一般常温养护不得少于7d,特种混凝土养护不得少于14d。养护设专人检查落实,防止由于养护不及时,造成混凝土表面裂缝。 11、模板拆除:侧面模板在混凝土强度能保证其棱角不因拆模板而受损坏时方可拆模,拆模前设专人检查混凝土强度,拆除时采用撬棍从一侧顺序拆除,不得采 ,待下 层夯实,以保护基础并有利于进行下一道工序作业。

独立基础土方开挖施工方案

华侨城生态住宅社区 A 地块二期小学 独立承台及筏板基础土方开挖 施工方案 审批:审核:编制: 河南一建建设发展有限公司 二○一三年六月二十一日

. 工程概况 1.1工程名称:武汉华侨城生态住宅社区二期工程小学。建设地点:武汉市平安 大道以南。建设单位:武汉华侨城实业发展有限公司。设计单位:中信建筑设计研究总院。 监理单位:湖北百顺监理工程有限公司。 结构类型:框架结构建设项目主要特征:建筑等级为二级,耐久年限50 年,地下部分耐火等级一级,地上部分耐火等级二级,结构类型为矩形柱框架结构,抗震设防烈度6 度,建筑基底面积为3010 ㎡,建筑层数± 0.00以上五层,± 0.00 以下局部设一层地下室。其他为承台独立基础,共分为A,B,C,D四个 区域A 区基底绝对标高为21.35m,B区基底绝对标高以实际情况为准,C 区,D 区为地下室柱敦筏板基础,基底绝对标高为20.15m,标高详见表一. 1.2 地下车库地基基础设计等级丙级,± 0.000 相对绝对于标高24.95m。本工程柱 下采用独立基础。基础持力层选用○4-2| 粉质粘土(承载力特征值 fak=350Kpa), 基础垫层应进入基底持力层内≥300mm。基础底标高应保证不浅于-3.5m 。根据现场开挖情况,若开挖至标高-3.5m 未达到基础持力层应继续下挖,并应使基础垫层进入基底持力层内≥300mm,此时基础底标高随之下降, 柱长度相应加长。地下水位高程介于:15.80 ~34.1m 之间,平均标 高为23.1m。水位变幅约2.00m. 、编制依据 1.3 中信建筑设计研究总院设计的小学相关图纸 1.4 《建筑施工计算手册》 1.5 《实用土木工程手册 1.6 《地基与基础》第三版。

框架结构,独立基础施工组织设计

施工组织设计

编制时间:2017年02月26日

第一章编制程序 1 编制依据 一、编制依据 1. 编制原则 (1)本施工组织设计作为指导施工的依据,编制时对项目管理机构设置、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备、主要分部分项工程施工方法、工程质量控措施、安全生产保证措施、文明施工措施、降低成本措施等诸多因素尽可能充分考虑,突出科学性及可行性。是确保优质、低耗、安全、文明、高速完成全部施工任务的重要经济技术文件。 (2) 编制依据: 1)本工程设计图纸; 2)本工程的招标文件及招标答疑; 3)现行国家有关规范、标准、规程。 (A)《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ202-83) (B)《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-91) (C)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94) (D)《建筑基坑支护技术规范》(JGJ120-99) (E)《工程测量规范》(GB50026-93) (F)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) (G)《混凝土结构工程验收规范》(GB50204-2001) (H)《混凝土强度检验评定标准》(GB107-87) (J)《普通混凝土拌合物性能试验方法》(GBJ80-85)

(K)《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55-2000) (L)《混凝土拌合用水标准》(JGJ63-89) (M)《砌体工程施工及验收规范》(GB50203-98) (N)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) (O)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-96) (P)《砌筑砂浆配合比设计规程》(JGJ98-2000) (Q)《建筑地面工程施工及验收规范》(GB50209-95) (R)《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91) (S)《外墙饰石砖工程施工及验收规范》(JGJ126-2000) (T)《建筑装饰工程质量验收规范》(GB50210-2001) (U)《屋面工程技术规范》(GB50207-94) (V)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) (W)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-8829) (X)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) (Y)《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》(JGJ88-92) (Z)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 4)公司多年来同类工程的成功施工经验。 5)公司经过细致现场踏勘了解掌握的情况及对工程特点、施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件的分析。 6)公司现有的优秀技术人员储备及精良的施工机械设备; 7)新余市高新开发区有关建筑工程施工的有关规定; 8)公司ISO9001 国际标准化质量管理体系有关文件; 9)公司编制的本工程施工图预算书及其他资料。

独立基础施工方案57217

独立基础施工方案 一、工程概况 本工程采取人工挖孔桩基础、部分基础为柱下独立基础和筏板基础,独立基础的埋深为-2~4m,因现场不具备堆土条件,故开挖土方全部采取外运,运至龙洞堡堆土场。 二、基础的施工顺序为: 独立基础、筏板基础施工顺序:基础土方开挖—基坑修整—10cm 素砼垫层—防水施工—保护层施工—独立基础—基础梁柱—回填级配砂石—地梁开挖—底板施工 三、土方开挖及边护: 根据本工程特点,本工程土方采用挖掘机进行机械开挖,部分集水井及筏板采取大开挖,机械开挖至垫层标高以上200mm后,采用人工挖至设计标高。土方开挖前,先放好基础边线和土方开挖线,并将其引到基坑以外不会被破坏的地方,开挖时注意底局部预留200厚土层,待验槽后浇筑垫层时挖除以防止因基底长时间暴露而受扰动。开挖基坑时如发现土层与地质报告不符或发现不良地基,如暗沟、暗升、暗塘、墓穴及人防施等,应立即通知建设单位地质勘探部门、设计院等有关部门人员到现场研究解决。 土方开挖时,施工测量人员严格控制标高,严禁超挖。土方工程采用大放坡开挖,按照地勘报告建议放坡系数,杂填土放坡系数取1:1,松质岩体1:0.5,四面预留50cm施工操作面,雨水或地表水经排

水汇集于集水井内,再用潜水泵排出坑外

,不得将独立基础作为集水井长期浸泡。本工程选用明沟与集水井排水,在开挖基杭四周设排水沟,用水泵抽水(详见基坑支护与降水排石施工方案)。 四、基础垫层施工 1、浇捣C15砼垫层时,需留置标养试块一组,做试块时请监理公司人员旁边监督,送试验室养护。 2、在垫层浇筑前要对土方进行修整,应用竹签或钢筋头对基坑的标高进行标识。先用竹签订或钢筋头在基坑的中,然后用水准尺对其进行测定标高。在素砼浇筑过程中,将以这些竹签或钢筋头的顶为基准,进行总体标高测定。在砼具体施工时,测量员应对全程进行控制施工。浇筑时采用泵送砼,由远而近、连续浇筑,表面要用磨板磨平。 五、钢筋制作与安装: 1、学习、熟悉施工图纸和指定的图集,明独立基础及柱型号配筋,节点处的钢筋构造及各部做法。 2、钢筋应出厂质量证明书和试验报告,不同型号、钢号、规格均要进行复试合格,必须符合设计要求和有关标准的规定方可使用。 3、所下的各种不同型号、规格不同尺寸数量按施工平面布置图要求,按绑扎次序,分别是堆放挂上标识牌,绑扎前要清扫模板内杂物和砌墙的落地砂浆灰,模板上弹好水平标高线。

柱基独立基础施工方案

一、钢筋工程 1、进场钢筋必须具有出厂质量证明书,进场时按批号和直径分批抽样进行力学试验,合格后方可使用。 2、钢筋在现场机械加工制作,Φ12以上的钢筋先对焊后配料。 3、基础梁主筋分开间制作,每段两端锚入柱位置内不小于35d。 4、基础梁主筋焊接接头应错开布置,同断面内接头的钢筋百分率不大于50%。 5、柱子插筋应与独立柱基下网钢筋点焊牢固。 6、框架柱钢筋应预埋准确,并在独立柱基上口100mm 处,焊接定位箍,搭架固定柱钢筋。并在竖筋的四周均绑好砼垫块,以保证钢筋保护厚度。 二、模板工程 模板类型的选择和支模形式模板类型选用木模,阶四周采用四块侧板拼定而成,其中两块侧板尺寸与相应的台阶尺寸相等,另两块侧板长度应比台阶侧面长度大200mm,侧板厚25mm,台阶四周设斜撑和平撑支撑柱。斜撑和平撑一端钉在侧板的木档上,另一端顶紧在木桩上。模板支撑形式如右图。 2、模板安装的顺序 ①模板安装的总体顺序台 轴线引测→安装独立柱基础侧板、钢筋→预插框架柱钢筋→浇筑独立柱基础→再次测放轴线、绑扎柱子钢筋、支柱模 ②独立柱基础模板的安装顺序 基础垫层→轴线引测→绑扎钢筋→支模板→预插柱钢筋→浇筑砼 ③模板的安装方法 模板安装前,在侧板内侧划出中线,在基础垫层上弹出吊线。把各台阶侧板拼成方框。 安装前,先将先拼订好的模板放在基坑底,两者中线互相对准,并用水准尺校正其标高,在模板周围钉上木桩,在

木桩与侧板之间,用斜撑和平撑进行支撑,然后把钢筋网放入模板内,两者吊线互相对准,并用斜撑和平撑加以钉齐。 三、砼工程 1、工艺流程 槽底或模板内清理→混凝土浇筑→混凝土振捣→混凝土养护 2、基层清理:将基层清理干净,并用水湿润,但表面不得留有积水。 3、砼浇筑 ①、混凝土的下料口距离所浇筑的混凝土表面高度不得超过2m。 ②混凝土的浇筑应分层连续进行,一般分层厚度为振捣器作用部分长度的1.25倍,最大不超过50cm 。 ③用插入式振捣器应快插慢拔,插点应均匀排列,逐点移动,有序进行,不得遗漏,作到振捣密实。移动间距不大于振捣棒作用半径的1.5倍。振捣上一层时应插入下层5—10cm,以消除两层间的接缝。平板振捣器的移动间距,应能保证震动器的平板覆盖已振捣的边缘。 ④混凝土不能连续浇筑时,一般超过2h,应按施工缝处理。 ⑤浇筑混凝土时,应经常注意观察模板、支架有无走动情况。当发现有变形、位移时,应立即停止浇筑,并及时处理好,再继续浇筑。 ⑥混凝土振捣密实后,表面应用木抹子搓平。 5、混凝土的养护:混凝土浇筑完毕后,应在12h内加以覆盖和浇水,浇水次数应能保持混凝土有足够的润湿状态。养护期一般不少于7昼夜。 2、柱钢筋 (1)工艺流程: 套柱箍筋→搭接绑扎竖向受力筋→画箍筋间距→绑箍筋 (2)套柱箍筋:按图纸要求间距,计算好每根柱箍筋数量,先将箍筋套在下层伸出的搭接筋上,然后立柱子钢筋,

柱下独立基础的施工工艺

柱下独立基础的施工工 艺 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

柱下独立基础的施工工艺 清理基坑→混凝土垫层→钢筋绑扎→相关专业施工→清理→支模板→清理→混凝土搅拌→混凝土浇筑→混凝土振捣→混凝土找平→混凝土养护→模板拆除 (1)清理及垫层浇灌 地基验槽完成后,清除表层浮土及扰动土,不留积水,立即进行垫层混凝土施工,垫层混凝土必须振捣密实,表面平整,严禁晾晒基土。 (2)钢筋绑扎 垫层浇灌完成后,混凝土达到后,表面弹线进行钢筋绑扎,钢筋绑扎不允许漏扣,柱插筋弯钩部分必须与底板筋成450绑扎,连接点必须全部绑扎,距底板5cm处绑扎第一个箍筋,距基础顶5cm处绑扎最后一道箍筋,作为标高控制筋及定位筋,柱插筋最上部再绑扎一道定位筋,上下箍筋及定位筋绑扎完成后将柱插筋调整到位并用井字木架临时固定,然后绑扎剩余箍筋,保证柱插筋不变形走样,两道定位筋在基础混凝土浇筑完成后,必须进行更换。 钢筋绑扎好后底面及侧面搁置保护层塑料垫块,厚度为设计保护层厚度,垫块间距不得大于100mm(视设计钢筋直径确定),以防出现露筋的质量通病。注意对钢筋的成品保护,不得任意碰撞钢筋,造成钢筋移位。 (3)模板 钢筋绑扎及相关专业施工完成后立即进行模板安装,模板采用小钢模或木模,利用架子管或方木加固。锥形基础坡度<300时,采用斜模板支护,利用螺栓与底板钢筋拉紧,防止上浮。模板上部透气孔及振捣孔,坡度≤300时,利用钢丝网(间距30cm)

防止混凝土下坠,上口设井字木控制钢筋位置。不得用重物冲击模板,不准在吊帮的模板上搭设脚手架,保证模板的牢固和严密。 (4)清理 清理模板内的木屑、泥土等杂物,木模浇水湿润,堵严板缝及孔洞。 (5)混凝土浇筑 混凝土应分层连续进行,间歇时间不得超过混凝土初凝时间,一般不超过2h,为保证钢筋位置正确,先浇一层5~10cm厚混凝土固定钢筋。台阶型基础每一台阶高度整体浇捣,每浇完一台阶停顿待其下沉,再浇一层。分层下料,每层厚度为振动棒的有效振动长度。防止由于下料过厚、振捣不实或漏振、吊帮的根部砂浆涌出等原因造成蜂窝、麻面或孔洞。 (6)混凝土振捣 采用插入式振捣器,插入的间距不大于振捣器作用部分长度的倍。上层振捣棒插入下层3~5cm。尽量避免碰撞预埋件、预埋螺栓,防止预埋件位移。 (7)混凝土找平 混凝土浇筑后,表面比较大的混凝土,使用平板振捣器振一遍,然后利用刮杆刮平,再用木抹子抹平。收面前必须校核混凝土表面标高,不符合要求处立即整改。 (8)混凝土浇筑 浇注混凝土时,经常观察模板、支架、钢筋、螺栓、预留孔洞和管有无走动情况,一经发现有变形、走位或位移时,立即停止浇筑,并及时修整和加固模板,然后再继续浇筑。 (9)混凝土养护

厂房独立柱施工方案

目录 1、编制依据 本方案依据以下几项编制: 1、深圳市机场(集团)有限公司工程量清单及施工图纸; 2、深圳机场亚太转运中心施工合同; 3、深圳机场亚太转运中心施工组织设计; 4、国家及地方标准规范: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 图集03G101-1(修正版) 国家及地方其他规范; 5、现场实际情况。 2、工程概况 主要工程概况 本工程位于深圳机场,建筑面积约5万平米,作业区312米(1轴-14轴)×米(A 轴-F轴)。结构形式为钢筋混凝土柱钢结构屋面。作业区主要柱距×24m及32m×24m。最大柱高米(承台面至设计柱顶标高)。 主要工程量 本工程柱分为中间区域独立柱和边柱两大类。根据柱平面图及详图,柱总数140根,其中中柱56根,边柱84根。钢筋总量约122吨。混凝土用量745 方柱具体参数详见下表(承台面标高):

柱钢筋用量详见下表: 3、施工部署 总体部署 根据总进度计划,独立柱施工由1轴向14轴,按1-4轴、4-7轴、7-11轴、11-14轴四个施工段流水,承台基础梁施工时预留柱插筋,备后续柱施工。 由于本工程柱主要分为两种规格,中间柱800×800和边柱400×700,中间柱采用钢模,一次性安装模板到位,一次性浇筑混凝土;边柱由于预埋件较多,采用木模,分两次安装模板,分两次浇筑混凝土(第一次浇筑至承台面以上7米)。 主要流程详见下图:

进度控制 根据总进度计划要求,作业区混凝土中柱施工总工期为58天,按1轴到14轴流水作业,每条轴线为一个施工段。边柱沿A轴(F轴)从1轴到14轴施工。 机械配置 本工程独立柱施工机具设备详见下表:

独立基础施工组织设计方案(1)汇总

毕业设计任务书 内容和要求: 题目:宾阳县凤凰印象二期B1#楼地下独立基础工程施工组织设计 一、研究的目的和意义 施工组织设计是用来指导施工项目全过程各项活动的技术、经济和组织的综合性文件,是施工技术与施 工项目管理有机结合的产物,它能保证工程开工后施工活动有序、高效、科学合理地进行。对指导工程 施工具有重要意义。 二、主要内容和写作要求 主要内容: 1. 总说明 2. 施工组织机构和施工部署 3. 施工总平面布置 4. 主要施工方案 5. 质量控制及保证措施 6. 施工管理控制措施要求 7. 机械设备、劳动力投入 8. 材料供应计划 9. 劳动力管理措施 10. 工期及计划 写作要求: 1.认真调查研究,提出问题分析问题深入,有理有据; 2.图文并茂,深度、格式符合论文协作要求; 3.字数10000字以上。

毕业设计评价表 指导教师对毕业设计的评价: 指导教师签字: 年月日

2016届毕业设计 题目:宾阳县凤凰印象二期B1#楼地下独立基础工程施工 组织设计 班级:建筑工程技术136班 学号: 7100213621 姓名:吴兴武 专业:建筑技术 指导老师:冯光澍 完成日期: 2016年4月5日

目录 第一篇总说明 (5) 第一节工程概况 (6) 第二节工程特点 (7) 第二篇施工组织机构和施工布置 (7) 施工组织机构 (7) 奋斗目标 (7) 施工组织机构组成 (8) 项目部主要成员岗位职责 (8) 施工质量保证体系如下框图: (11) 施工重点管理内容 (11) 第三篇施工总平面布置 (11) 一、施工临时给水 (12) 二、施工现场用电 (12) 第四篇主要施工方案 (12) 一、施工顺序 (12) 土石方施工方案 (13) 土方开挖 (13) 回填土方施工 (13) 一、工艺流程 (13) 二、材料要求 (13) 三、施工要求 (13) 土方工程质量保证技术措施 (14) (一)、土方开挖 (14) (二)、土方回填 (14) 第五篇质量控制及保证措施 (22) 质量管理控制 (22) 一、质量目标 (22) 二、建立质量管理机构 (22) 三、与监理工程师的协调 (22) 四、施工组织设计审批制度 (23) 五、技术复核、隐蔽工程验收制度 (23) 六、施工阶段的级配及试块管理制度 (24) 七、施工阶段实行“混凝土浇灌令”制度 (24) 八、技术、质量交底制度 (24) 九、二级验收及分部分项质量评定制度 (24) 十、现场材料质量管理 (25) 十一、竣工图的编制、审核、移交制度 (25) 第六篇施工管理控制措施要求 (27) 1、原材、成品、半成品的采购: (27) 2、不合格产品控制 (28) 第七篇机械设备及劳动力投入计划 (28)

天然地基柱下独立基础施工方案

天然地基柱下独立基础施工方案 第一节工程概况 (2) 一、工程建设概况 (2) 二、结构设计概况 (3) 第二节施工部署 (5) 一、总体部署原则 (5) 二、总体部署要点 (5) 三、基础工程施工顺序部署 (6) 四、施工时间安排 (7) 第二节施工重要资源组织 (8) 一、项目组织机构 (8) 二、项目部人员职责范围 (8) 三、施工机械/机具设备和检测设备 (12) 四、劳动力计划及保证措施 (13) 第三节基础施工方案 (14) 一、基础的施工工艺 (14) 二、土方开挖及边护 (14) 三、基础垫层施工 (15) 四、砖胎膜设计 (15) 五、砖胎膜砌筑 (15) 六、基础防水施工 (16) 七、钢筋制作与安装 (18) 八、模板施工 (19) 九、基础梁、柱砼 (20) 十、土方回填 (21) 第四节质量保证措施 (22) 一、质量保证体系 (22) 二、质量保证措施 (23) 第五节安全保证体系 (24) 一、质量保证体系 (24)

第一节工程概况 一、工程建设概况 生产技术楼工程建设概况表1.1 工程名称工程地址 工程类别Ⅰ类建筑面积㎡建设单位勘察单位 设计单位监理单位 质监部门质量要求合格施工单位合同工期天开工日期 工程主要功能或用途 新建技术楼共11层,地下一层、裙房地上三层,地下层主要用于存放车库,地上11层均为办公室、报告厅等,为厂区职工办公使用。 汽车库工程建设概况表1.2 工程名称工程地址 工程类别Ⅱ类建筑面积㎡建设单位勘察单位 设计单位合同工期天质监部门质量要求合格施工单位合同工期 开工日期 工程主要 功能或用 途 新建汽车库共3层,地上三层,主要用于存放汽车。

独立柱基础施工方案模版

独立柱基础 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《钢筋混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2000 《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ98-2000 《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52-92 《普通混凝土用碎石和卵石质量标准及检验方法》GJ53-92 《混凝土外加剂应用技术规范》GBJ119-88 适用范围 本工艺标准适用于工业及民用建筑独立柱基础项目。 一、施工准备 (一)作业条件 1、办完验槽记录及地基验槽隐检手续。 2、办完基槽验线预检手续。 3、有砼配合比通知单、准备好试验用工器具。 4、做完技术交底。 (二)材质要求 1、水泥:水泥品种、强度等级应根据设计要求确定,质量符合现行水泥标准。工期紧时可做水泥快测。必要时要求厂家提供水泥含碱量的报告。 2、砂、石子:根据结构尺寸、钢筋密度、砼施工工艺、砼强度等级的要求确定石子粒径、砂子细度。砂、石质量符合现行标准。必要时做骨料碱活性试验。

3、水:自来水或不含有害物质的洁净水。 4、外加剂:根据施工组织设计要求,确定是否采用外加剂。外加剂必须经试验合格后,方可在工程上使用。 5、掺合料:根据施工组织设计要求,确定是否采用掺合料。质量符合现行标准。 6、钢筋:钢筋的级别、规格必须符合设计要求,质量符合现行标准要求。表面无老锈和油污。必要时做化学分析。 7、脱模剂:水质隔模剂。 (三)工器具 备有搅拌机、磅秤、手推车或翻斗车、铁锹、振捣棒、刮杆、木抹子、胶皮手套、串桶或溜槽、钢筋加工机械、木制井字架等。 二、质量标准 (一)钢筋工程 1、钢筋加工工程 (1)主控项目 1)钢筋进场时,应按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GBl499等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合标准的规定。 2)对有抗震设防要求的框架结构,其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求;当设计无具体要求时,对一、二级抗震等级,检验所得的强度实测值应符合下列规定: ①钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25; ②钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。 3)当发现钢筋脆断、焊接I生能不良或力学性能显著不正常等现象时,应对该批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验。

独立基础专项施工组织设计方案

工程概况 一、有关单位: 建设单位:湄潭茅坝龙脉皇米有限公司 设计单位:省冶金设计研究院 施工单位:金厦建筑安装工程有限公司 监理单位:三新监理责任有限公司湄潭分公司 二、工程地理位置: 湄潭县茅坝村 三、设计概况 本工程位于省湄潭县矛坝村,建筑面积1054㎡。建筑设计耐久年限:二级(50年),本工程不考虑抗震设防,耐火等级二级,防水等级为二级。 建筑结构属砖混结构,建筑高度为10.8m,建筑层数2层,设计标高±0.000相当于绝对标高。 施工条件 一、该工程紧靠山体,占地面积大,建筑面积小。 二、根据该工程的地理位置,交通便利,建筑所需材料完全,可在本地购买。

三、气候条件较好,冬雨施工较少。 四、“三通一平”条件已经具备。 五、该工程项目开工所需的各项可证及相关文件准备齐全。 六、根据本公司经济、技术、资金等实力和该工程的建设要求,人员、物质、设备均能满足施工需要,可随时进场施工。施工案 第一节基础及主体施工案 一、基础及主体工程概况 该工程设计±00标高相对绝对标高祥建施,为全现浇独立基础框架柱结构,总建筑面积1054㎡,共两层。 基础采用柱下独立基础,独立基础、基础梁砼强度等级采用丙级,独立基础的持力层微风化,持力层的承载力标准值fak=5000Kpa,基础嵌入持力层的深度≥60cm,基础受力钢筋保护层厚度为40mm。 二、基础及主体工程施工案编制依据 1、茅坝龙脉皇米加工厂工程施工图纸。 2、《混凝土结构施工及验收规》GB50204-92 3、《混凝土质量控制标准》GB50164-92 4、《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87 5、《砖工程施工及验收规》GBJ203-83 6、《屋面工程技术规》JGJ73-91 7、《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301-88

独立基础专项施工方案

工程概况 、有关单位:建设单位:贵州湄潭茅坝龙脉皇米有限公司设计单位:贵州省冶金设计研究院施工单位:遵义金厦建筑安装工程有限公司监理单位:遵义三新监理责任有限公司湄潭分公司 二、工程地理位置: 湄潭县茅坝村 三、设计概况 本工程位于贵州省湄潭县矛坝村,建筑面积1054川。建筑 设计耐久年限:二级(50 年),本工程不考虑抗震设防,耐火等级二级,防水等级为二级。 建筑结构属砖混结构,建筑高度为10.8m ,建筑层数2 层,设计标高± 0.000 相当于绝对标高。 施工条件 一、该工程紧靠山体,占地面积大, 建筑面积小。 二、根据该工程的地理位置,交通便利,建筑所需材料完全,可在本地购买。 三、气候条件较好,冬雨施工较少。 四、“三通一平”条件已经具备。 五、该工程项目开工所需的各项许可证及相关文件准备齐全。 六、根据本公司经济、技术、资金等实力和该工程的建设要求,人 员、物质、设备均能满足施工需要,可随时进场施工。施工方

案 第一节基础及主体施工方案 一、基础及主体工程概况 该工程设计± 00 标高相对绝对标高祥建施,为全现浇独立基础框架柱结构,总建筑面积1054川,共两层。 基础采用柱下独立基础,独立基础、基础梁砼强度等级采用丙级,独立基础的持力层微风化,持力层的承载力标准值 fak=5000Kpa,基础嵌入持力层的深度》60cm,基础受力钢筋保护层厚度为40mm。 二、基础及主体工程施工方案编制依据 1 、茅坝龙脉皇米加工厂工程施工图纸。 2、《混凝土结构施工及验收规范》GB50204-92 3、《混凝土质量控制标准》GB50164-92 4、《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87 5、《砖石工程施工及验收规范》GBJ203-83 6、《屋面工程技术规范》JGJ73-91 7、《建筑工程质量检验评定标准》GBJ30 1-88 8、现行国家及贵州省省有关施工验收规范 三、基础及主体工程施工流水段的划分 1、根据本工程特点,建设单位对该工程工期要求及建筑物整体性出发,不留施工垂直流水段。

独立柱基础施工方案

1、编制依据........................................... 错误!未指定书签。 2、工程概况?错误!未指定书签。 3、施工部署.................................. 错误!未指定书签。 4、施工方法................................... 错误!未指定书签。 5、安全保证措施?错误!未指定书签。 6、质量保证措施............................... 错误!未指定书签。

1、编制依据 1、本工程施工图纸; 2、本工程施工合同; 3、本工程施工组织设计; 4、本公司的技术、机械设备装备情况及现场技术经济条件。 5、依据19001质量标准编制的质量管理体系文件。 6、依据24001环境管理标准编制的环境管理体系文件,依据28001职业健康管理标准编制的职业健康管理体系文件。 7、国家和行业现行施工质量验收规范、规程、标准以及四川省、雅安市关于建筑施工管理的有关规定。 8、现场实际情况。 2、工程概况 2.1工程基本概况

2.2 工程设计概况 1.抗震设防烈度 :7度(设计基本地震加速度值0.10g),设计地震分组第二组。 2.风荷载:基本风压为0.3 2, 地面粗糙度B 类。 3.场地所处环境类别为Ⅱ类,场地地下水及土对混凝土结构及钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性。 4.本工程结构的主要使用功能为旅馆,建筑抗震设防类别为丙类。 5.本工程建筑结构安全等级为二级,基础设计等级为丙级。建筑物耐火等级详建施。 6.本工程主体结构钢框架结构,基础为柱下独立基础。 抗震等级:混凝土框架为三级;钢框架为四级。 3、施工部署 3.1 总体部署 本工程共分为4部分为新建建筑物:合院、后勤楼、厨房、电梯、牌坊。 主要流程详见下图:

独立基础施工方案[1]

一、编制依据及原则。 1.1编制依据。 1)国家相应规范、验收标准及地方有关基本建设方面的法律、法规和管理条例;2)业主提供的设计施工图纸及地质堪查资料; 1.2编制原则。 1)贯彻执行国家及有关部委、当地政府制定的方针、政策和有关工程施工规范、规定; 2)落实合同条款的各项要求,合理安排施工进度,确保合同规定的工期、质量、安全、环境保护、经济效益等各项目标的实现; 3)根据施工任务特点,充分发挥施工队伍特长,合理部署施工力量; 4)符合环境保护和水土资源及文物保护要求,统筹规划,节约用地,减少污染; 5)加强安全文明施工管理,要求安全措施可靠,管理制度完善,确保施工生产安全,施工场地布置标准化、规范化,创建安全文明优良工地; 6)精心策划,优化施工方案,加快施工进度,确保高速、低价、优质地完成施工任务。 2工程概况: 1)本工程位于成都市双流县迎春路四段66号 工程名称:兰亭.半岛二期一标段 总建筑面积:26913 m2 结构类型: 1、7#、8#、9#设计为5+1F多层住宅楼,设计采用砖混结构,基础设计类型为条形基础,设计建筑主体高度18.0米。 2、10#、11#、12#、13#设计为地上4层多层住宅楼,设计有地下室,地上主体采用异形框架结构,地下室采用框架结构,基础设计为独立式基础,设计建筑主体高度为14.05米。

3、14#、15#地上10层小高层住宅楼,设计为框剪结构,基础设计采用钢筋混凝土筏式基础,设计建筑主体高度为30.3米。 2)介于本工程结构形式多样,根据实际编制独立基础、条形基础及筏板基础三种。 独立柱基础施工方案 兰亭.半岛二期一标段工程10#、11#、12#、13#基础设计为独立式基础,本方案根据设计文件及地堪资料进行编制。 一、土方开挖的堆放原则 为了保证基础工程能够顺利开展工作,不影响整体工期的前提下,将开挖土方统一平衡运至房屋建筑以外的附属工程部分(即环型跑道和篮球场),在该范围的土方堆码平衡至设计高度后,再将开挖土方就近堆码在学校规划的其他场地内备用回填,回填边沿距离基坑开挖边沿必须大于10m以上,同时不得占用现场临时设施的钢筋房和周转材料的堆场。 二、土方开挖方式和支护 1、所有独立柱基础采用大型机械整体开挖,开挖深度为设计标高以上200mm 范围内。严禁扰动地基土层,待通过地基土层检验能够达到设计要求的前提下,将遗留的土层采用人工开挖的方式逐层清理至设计高度位置,并立即进行轴线校核,核实准确后将该范围的地基立即进行垫层封底,保护好地基,避免扰动和被 成都市高新区软件园学校工程基础施工方案

柱下独立基础施工方案

柱下独立柱基础施工方案 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2013 《钢筋混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2011 《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJT98-2011 《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52-2006 《普通混凝土用碎石和卵石质量标准及检验方法》GJ53-92 《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2013 适用范围 本工艺标准适用于工业及民用建筑独立柱基础项目。 一、施工准备 (一)作业条件 1、办完验槽记录及地基验槽隐检手续。 2、办完基槽验线预检手续。 3、有砼配合比通知单、准备好试验用工器具。 4、做好技术交底。 (二)材质要求 1、水泥:水泥品种、强度等级应根据设计要求确定,质量符合现行水泥标准。工期紧时可做水泥快测。必要时要求厂家提供水泥含碱量的报告。 2、砂、石子:根据结构尺寸、钢筋密度、砼施工工艺、砼强度等级的要求确定石子粒径、砂子细度。砂、石质量符合现行标准。必要时做骨料碱活性试

验。3、水:自来水或不含有害物质的洁净水。 4、外加剂:根据施工组织设计要求,确定是否采用外加剂。外加剂必须经试验合格后,方可在工程上使用。 5、掺合料:根据施工组织设计要求,确定是否采用掺合料。质量符合现行标准。 6、钢筋:钢筋的级别、规格必须符合设计要求,质量符合现行标准要求。表面无老锈和油污。必要时做化学分析。 7、脱模剂:水质隔模剂。 (三)工器具 备有搅拌机、磅秤、手推车或翻斗车、铁锹、振捣棒、刮杆、木抹子、胶皮手套、串桶或溜槽、钢筋加工机械、木制井字架等。 二、质量标准 (一)钢筋工程 1、钢筋加工工程 (1)主控项目 1)钢筋进场时,应按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GBl499等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合标准的规定。 2)对有抗震设防要求的框架结构,其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求;当设计无具体要求时,对一、二级抗震等级,检验所得的强度实测值应符合下列规定: ①钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25; ②钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。 3)当发现钢筋脆断、焊接I生能不良或力学性能显著不正常等现象时,应对该批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验。

独立基础施工方案

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (2) 2.1、工程概况 (2) 2.2、建筑设计概况 (3) 2.3、结构概况 (3) 第三章施工准备 (4) 3.1 材料准备 (4) 3.2 施工机具 (5) 3.3 技术准备 (5) 第四章施工安排 (5) 4.1施工部位及工期要求 (5) 4.2 主要施工部位工程量 (5) 4.3劳动组织及职责分工 (6) 4.4物资、机具、劳动力安排 (7) 第五章主要施工方法 (8) 5.1工艺操作流程 (8) 5.2 施工测量 (8) 5.3 独立基础、条形基础、集水坑等基槽开挖 (9)

5.4 基础垫层 (10) 5.5钢筋工程 (10) 5.6 混凝土工程 (10) 5.7 土方回填与外运 (11) 第六章质量要求 (11) 6.1独立基础深度要求 (11) 6.2主要工序要求 (11) 6.3 原材料质量检测 (12) 6.4 基础的检验 (14) 应注意的质量问题 (14) 6.5质量记录 (15) 第七章其他要求 (16) 7.1工期要求 (16) 7.2 保证工程进度措施 (16) 7.3安全措施 (17) 7.4环保措施 (18) 7.5安全生产,文明施工 (18) 7.6施工中注意事项 (19) 7.7意外事故处理 (19) 7.8雨天砼露天浇筑 (19)

第一章编制依据

第二章工程概况2.1、工程概况

2.2、建筑设计概况 2.3、结构概况 表2-3

本工程位于重庆市渝中区桂花园路12号。该工程基础形式为柱下独立基础,墙下条形基础,地基基础持力层为中风化基岩层。中风化基岩层地基承载力特征值为≥936KPa。 第三章施工准备 3.1 材料准备 3.1.1 水泥:水泥品种、强度等级应根据设计要求确定,进场时必须有质量合格证明书及复试报告。 3.1.2 砂石:混凝土的砂石含泥量应不大于1.5%,进场时必须有复验报告。 3.1.3 外加剂:外加剂掺量应符合有关标准规定,掺量经试验符合要求后方可使用。 3.1.4 掺合料:粉煤灰其掺量应通过试验确定,并应符合有关标准。 3.1.5 脚手管:脚手管选用外径48.3mm,壁厚3.6mm的焊接钢管。立杆、大横杆和斜杆的最大长度为6m,小横杆长度1.5m。每批钢管进场时,应有材质检验合格证,现场经项目部检查合格后方可使用。

相关文档