文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地下室机电安装施工方案

地下室机电安装施工方案

地下室机电安装施工方案
地下室机电安装施工方案

±0.000以下机电工程预埋施工方案

第一节工程概况

按照招标文件及相关图纸,机电工程工作范围为±0.00层及以下的全部机电预埋工作,内容包括:±0.00层楼板和梁,地下室结构、桩承台所有的机电预埋工程。

第二节主要施工方法及技术措施

2.1套管的安装

2.1.1 套管制作要求

1)套管用材

2)为施工需要,统一原则如下:对于DN≤40小口径穿管,无需保温时均采用DN80套管,需保温管均采用DN125套管。外连续墙按业主要求,适当放大。

3)楼层上,部分需穿越钢结构的管线放置套管原则:预留洞DN≤350时,不做套管,仅在钢结构留洞边,作40mm防火涂层。

4)刚性套管

注:L=L'-10mm,为确保钢结构模板封闭,套管两端均缩短5mm。L为摸板宽度,L'为套管实际长度。

图4.1.2.1 刚性套管

5)刚性防水套管

注:同上

图4.1.2.2 刚性防水套管

6)穿越楼板套管

图4.1.2.3 穿越楼板套管

7)套管油漆要求:

钢制套管除外墙,水池用以外,套管内壁刷防锈漆.

2.1.2套管安装

套管安装须确定位置的准确性;并按图核对套管数量,以求套管安装数量的精确性。

1)套管安装前应认真核对图纸,再次确认套管管径以及数量;

2)与其他专业配合,进行测量,核实并确认现场具体轴线位置以及水平基准点等基准坐标;

3)按照图纸标志位置和参照尺寸、现场基准坐标,确定套管的标高、纵横坐标;

4)将我方所确认的套管位置,以书面形式(或局部剖面图纸)通知专业施工单位,以便对方审核确认;

5)配合专业单位进行套管安装:套管安装应牢固,不得有晃动,需加固处理时,可用短筋搭焊,接在结构主筋上,但在处理前需与设计监理单位协调,避免破坏建筑结构强度;

6)安装中,应不断复核套管的座标和标高尺寸,以及套管的水平度,一旦发现偏差大于允许范围,立即整改;

7)对于穿越连续墙的防水套管,为防止外部地下水渗入,在安装前可用3mm 钢板烧焊在套管两端,以作暂时封堵;朝户外端面可作防锈(防锈漆两度)和防水处理(沥青漆一度);待日后总体开挖施工时,再割开进行穿管施工;

2.1.3套管回填处理

各类管线穿越套管,回填示意图见下表:

2.1.4 套管施工工序 详见施工流程图:

2.1.5 人防套管

1)管线穿越人防单元分隔墙

人防区

人防区

人防单元分隔墙

公称压力不小于1MPa的阀门

图4.1.2.4 管线穿越人防单元分隔墙

2)管线穿越临空墙

非人防区

人防区

公称压力不小于1MPa的阀门

图4.1.2.5 管线穿越临空墙

3)管线穿越人防外墙、密闭墙

非人防区

人防区

公称压力不小于1MPa的阀门

图4.1.2.6 管线穿越人防外墙、密闭墙

4)管线穿越人防与非人防楼层

给水管,消防水管,压力排水管

公称压力不小

图4.1.2.7 管线穿越人防与非人防楼层

2.2 预埋管安装

1) 预埋管直径要与所连接的管子、手动密闭阀门或防爆超压排气活门的接管直

径相一致。

2) 预埋管件要除锈,并在内外刷红丹防锈漆两度,随土建施工时一起浇捣在墙

内。

3) 对预埋管件在土建浇捣前进行复核,并做好施工记录,模板拆除后及时在现

场进行标识。

2.3 预埋件的安装

1) 针对机房管线管径大,承重支架负荷重,将在机房部位预埋支架连接件,为

后期支架制作预留连接部位。

2)在设备基础部位预埋安装用的固定铁件,为后期设备安装做好准备。

2.4 电气的安装

2.4.1暗管敷设

广州电视塔接地拟采用国际上目前最先进的“放热焊接”新技术,在电视塔基础大底板中设置150mm2铜绞线水平接地主网,和长度20m镀铜钢棒、桩基主钢筋通过专用连接件,采用1083℃“放热焊接”技术,这种连接方法是利用氧化铜和铝的高温放热反应而产生一个几乎纯铜焊接,其焊接点的载流能力(熔点)与导线载流能力相同,属于一种固体分子的连接,随着连接寿命的延续,不会产生松动和腐蚀现象,是其他如钎焊、压接、螺栓无法比拟的。

电视塔的主接地网在筒体大底板桩基上面敷设水平方格网,网格主材采用150mm2铜绞线(40×4mm铜排),整个网格呈水平圆形、扇形分布,水平网格间距10m左右。

图4.1.2.8 接地水平方格网

网格接地体分为二部分,其一是采用Φ14.2mm镀铜铜棒,每节供货长度为2.4~3m,逐节打入地下,中间通过连接管使整根接地极达到10~20m长度。其二是利用桩基内主钢筋和大底板水平、垂直主钢筋。主接地网、桩基主钢筋、大底板主钢筋通过配套专用连接件,采用1083℃“放热焊接”技术熔接成一体。

地下室基础模板施工方案

1.工程概况 1.1XXXX国际会展中心X号地块X项目位于XXX区域内,展馆整体呈扇形布置。 1.2XXXX国际会展中心X号地块X项目X区、X区,建筑面积约为10万平方米。 1.3XXXX国际会展中心X号地块X项目X区、X区,基础形式为桩基础、独立柱基加抗水板,结构体系为框架—剪力墙,工程设计使用年限50年,建筑安全等级为二级,抗震设防烈度9度。 1.4XXXX国际会展中心X号地块X项目X区、X区地下一层,地上三层,建筑总高度39.4m。 1.5本工程±0.000绝对高程189 2.30m。 2.基础情况说明 XXXX国际会展中心X号地块X项目X区、X区区、7区基础形式为承台下部预应力混凝土管桩或预制钢筋混凝土方桩。基础承台之间设置地梁连接,地下室底板大面为500mm厚抗水板,局部为800mm厚筏板。 3.编制依据和说明 3.1编制依据 3.1.1深圳中深建筑设计有限公司所提供的本工程地下室施工图 3.1.2《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130—2011 3.1.3《建筑工程模板施工手册》(第二版)修订本 3.1.4《建筑施工模板安全技术规程》JGJ162-2008 3.1.5《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2011

3.1.6《建筑施工手册》(第四版) 3.1.7现行施工规范、标准和云南省及昆明市相关施工管理规定。 3.2编制说明 3.2.1本方案仅用于XXXX国际会展中心X号地块X项目X区、X区区、7区地下室基础模板施工。 3.2.2方案中未标注计量单位的均以“mm”为单位。 4.基础模板施工准备 4.1技术准备 4.1.1项目部应组织相关人员认真熟悉地下室基础设计图纸和相关规范,确定本工程模板选型及支设构造。 4.1.2在熟悉设计图纸和规范前提下,编制切实可行、操作性强的模板安拆方案。 4.1.3按施工方案和技术规程对操作者以书面形式进行技术、安全交底工作。 4.1.4模板安装完成后应由模板施工班组、分管工长和责任工长共同检查合格签署验收单,拆除时经共同检查下达拆除通知单后方可进行操作。 4.1.5做好模板施工施工过程中的检查、检验记录,并及时进行整理,以保证技术资料的及时、完整。 4.2材料准备 4.2.1充分熟悉地下室设计图纸和施工方案,准确提出各种支模形式需用主材和辅材计划。 4.2.2应认真做好各种进场材料及材质合格证、试验报告的检查、收集工作,不

地下室(人防)混凝土施工方案

地下室混凝土施工方案 本工程地下室底板、顶板、外墙均为抗渗混凝土,抗渗等级为P8。 地下室施工质量的关键在于是否能保证地下室墙体防潮抗渗,因此我们将地下室墙体防潮抗渗作为地下室施工重点,并采取以下方案,措施(施工时,遵照设计规范要求) 一、砼工程 1、施工准备: (1)机具准备及检查 采用泵送混凝土,一定要有备用泵。振动棒等机具均应在浇筑前进行检查和试运转,同时配有专职技工,随时检修。 (2)保证水电的供应 在混凝土浇筑期间,要保证水、电、照明不中断,以防出现意外的施工停歇缝。 (3)掌握天气季节变化情况 加强气象预测预报的联系工作。在混凝土施工阶段应掌握天气的变化情况,特别在雷雨台风季节之际,更应注意,以保证混凝土连续浇筑的顺利进行,确保混凝土质量。 根据工程需要和季节施工特点,应准备好在浇筑过程中所必须的

抽水设备和防雨、防暑、防寒等物资。 5. 检查模板、支架、钢筋和预埋件 在浇筑混凝土之前,应检查和控制模板、钢筋、保护层和预埋件等的尺寸,规格、数量和位置,其偏差值应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》的规定。此外,还应检查模板支撑的稳定性以及模板接缝的密合情况。 因本工程地下室底板、顶板、外墙均为抗渗等级为p8的混凝土,且内掺12%砼抗裂剂及每m3砼0.8kg抗裂纤维。故要求砼厂家(天山砼公司)严格按照图纸要求提供砼,外加剂的添加要符合规定,以确保工程质量。 2、施工工艺 (1)工艺流程 施工准备------混凝土搅拌------运输-------浇注-------养护 施工过程中定期抽查测定混凝土坍落度,施工中如遇雨或其它原因,砂石含水量发生变化时,及时测定其含水率并及时同砼公司联系调整混凝土搅拌用水量。 (2)混凝土浇注 由于本工程图纸设有后浇带,为了保证混凝土底板的抗渗效果,增强砼结构的整体性,砼必须进行连续浇筑,不另留施工缝,因此在基础底板砼浇筑过程中采用“之”字走向浇筑,同时采用“二次振捣、多次抹压”等施工工艺,以保证砼的密实性,从而大大提高砼的

地下室工程施工方案[新]

地下室专项施工方案 第一节施工准备 施工前我们将做好前期的技术准备工作:施工前认真组织图纸会审及设计交底工作,做好变更记录;并在此基础上做好施工组织设计的深化设计,编制各工序、工种的作业设计并落实到施工的工长和作业队伍及班组。掌握水准点标高,轴线控制点等资料。 第二节工程测量 (一)制定测量方案的基本原则。 以业主提交的测量控制点为依据建立适合本工程的测量体系,保证建筑物定位准确,保证轴线、标高正确。 1、施工平面控制网的测点 2、根据业主提供的测量控制点在场区内引测3~4个控制点桩位,用经纬仪定出 主控制轴线,(15/OC)轴、(1/OC)轴、(28/T)轴、(29/A)轴为主控轴线,并根据主控轴线弹出其他轴线位置。 地下室施工完毕后,在±0.000结构面进行一次轴线闭合检查。 主楼轴线控制用激光经纬仪向上传递,控制点设置于地下室内,平面分别位于主控制线两端处,并在其他各楼层控制点相应位置预留200×200小方孔向上传递。 2、标高控制 (1)在首层平面易于向上传递标高的位置布设基本传递高程点,用DS2水准仪往返测,测设合格后,用红色油漆标记“▼”并在旁边注建筑标高,以红“▼”上顶线为标高基准,同一区域、同一层平面内红“▼”不得少于三个,间距分布均匀并要满足结构施工的需要,且红“▼”需设在同一水平高度,其误差控制在±3mm以内则认为合格,在施测各层标高时,应后视其中的两个红“▼”上顶线以作校核。

(2)±0.000以上各层的标高传递均利用首层红“▼”上顶线为标高基准,用检定合格的钢尺向上引测,并在投测层标记红“▼”,复检核合格后,方可在该层施测。 (3)在结构施工到一定高度后,应重新引测相应的结构标高,以保证拟建筑物的质量要求。 (二)高程基准点的测设对水准点的检测及要求 (1)对场内设的水准点,每月定时联测一次,以作相互检校。仪器采用DS2精密水准仪,精度按二等水准技术指标执行。 (2)对检测后的数据须采用微机电算,电算成果须作一分析,以保证水准点使用的准确性。 (三)控制点的保护 控制桩按测量规程规定的标准进行埋设,一般埋设在坚固地方,桩顶周围砌筑20cm高的保护台。 ·第三节土方开挖 一、基坑特点 本工程为南长区外包服务基地项目,基坑西临南湖大道,北临居民围护河道,南临扬名工业路大道,地下管线均已拆除。主要以杂填土、砂土、粉砂土为主。地下水位高,建筑物及地下室车库边线靠近河道,开挖深度在5.95米、6.45米、局部在8.75米,土方开挖量大,需在基坑周边做围护结构(详见上海市岩土工程勘察设计院编制的基坑围护工程专项施工组织设计)。 二、基坑土方开挖施工 1、施工前准备 为了便于施工及有利于基坑边坡稳定,土方开挖前先做好定位放线工作,及时配合基坑围护单位做好边坡及井点降水设备的布设,各级井点先预抽水3—4天,待坑内水位下降至作业面标高下1米后开始挖土。按基坑围护图纸要求,沿基坑开挖面放好开挖边线,临基坑围护线放坡,放坡系数具体各断面详见基坑围护图,基坑边工作面放800宽,沿工作面周边做300×300排水沟,在沉降后浇带端头处做1000×1000×1000集水井。 2、基坑开挖顺序

地下室落地式脚手架施工方案

目录 1. 编制说明及编制依据 (1) 1.1. 编制说明 (1) 1.2. 主要规程、规范 (1) 1.3. 参考手册 (1) 2. 工程概况 (2) 2.1. 总体工程概况 (2) 2.2. 脚手架工程概况 (2) 2.3. 脚手架平面、剖面图 (3) 3. 施工准备 (4) 3.1. 脚手架主要材料选择和质量规定 (4) 3.1.1. 钢管 (4) 3.1.2. 扣件 (4) 3.1.3. 连墙件、安全网、钢笆板 (4) 3.2.操作人员的要求 (4) 4. 脚手架构造及搭设 (5) 4.1. 落地式脚手架搭设 (5) 4.1.1. 落地式脚手架搭设 (5) 5. 落地式脚手架验算 (8) 6.脚手架验收 (10) 7. 脚手架拆除方法及安全要求 (11)

1.编制说明及编制依据 1.1.编制说明 根据本工程施工组织设计及施工总体部署,计划地下结构和地上1~3层施工时采用落地式脚手架。针对地下室结构脚手架单独编制本落地式脚手架方案。地上4层开始使用爬架。针对爬架的方案后期再行编制上报。 1.2.主要规程、规范 1)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2011); 2)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-91); 3)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 1.3.参考手册 1)《中建三局安全技术规程》; 2)《建筑施工手册缩印本第四版》; 3)《建筑施工计算手册》; 4)置地广场A座工程施工图纸。

2.工程概况 2.1.总体工程概况 本工程为安徽置地投资(合肥)有限公司置地广场A座工程,位于合肥市政务区星光西路和龙图路交口。地下室4层,地上主楼46层;地下层高:3.7m(-4F)、3.8m(-3F)、4.9m(-2F)、5.3m(-1F);地上层高:6.05m(1F)、6m(2F)、4.5m(3F、避难层15F及31F)、4.2m(4-14F、16-30F、32-46F)。 2.2.脚手架工程概况 地下室外架:采用落地式脚手架,西面和南面与现有结构相连,不需要搭设外架;东面和北面落地架搭设范围从底板至负二层顶;地上外架:西面和南面落地架由1层搭设至4层顶,高度20.7m;北面和东面由负一层底板搭设至四层顶,高度27.1m;东面A-J~A-G轴段为悬挑架,由一层顶悬挑至四层,悬挑高度14.7m。。 外架在底板施工完成后开始搭设,地下室外墙防水施工完毕和基坑回填前拆除。

地下室基坑支护施工方案.

地下室基坑支护施工方案 一、主要工作内容 1、挖运土方 2、井点降水 3、喷锚围护 二、工程特点 1、开挖面大(周长约340m)、深(约6.30m),土方量31000m3左右。 2、基坑支护设计中2-2剖(靠复兴街南侧)涉及市政和管线(污水管、自来水管、煤气管、电缆沟等)较多;3-3剖(靠多层22#楼)较近,对22#楼管桩采取保护;4-4剖大放坡因西面与8#楼交接处理未定而待定。 3、地下车库出入口与地下室一起施工。 三、专项施工方案 本工程地下室基坑开挖支护分三个专业班组协同作业(其中井点降水班组为杭州华润井点降水工程公司;喷锚围护班组为浙江浙峰岩土工程有限公司),并辅以一个泥工班组局部采用人工开挖管线处土方及落深地梁土方。基坑大开挖采用挖掘机挖土,出土口设在施工现场大门口。 1、施工顺序 13#楼东侧挖井点沟→冲一级井点管→北侧挖井点沟(局部有管线处用人工挖土)→冲一级井点管→22#楼挖土,工程桩保护好后开挖13#楼南侧井点沟→冲二级井点管→井点降水开始→开挖一级井点标高以上土方→喷锚支护。然后重复以上施工顺序进行二级井点、三级井点的挖土,降水,喷锚作业,直至基坑底。 12#楼待12#楼与8#楼交接处理明确后开始,其基本的施工顺序为: 12#楼西侧挖井点沟→冲一级井点管→北侧挖井点沟→冲一级井点管→14#楼挖土处理好后,开挖12#楼南侧井点沟→冲二级井点管→井点降水开始→开挖一级井点管以上土方→喷锚支护(西侧大放坡处喷防水素砼)。然后重复以上顺序,直至基坑底。 2、施工组织方案 (1)、挖土详《挖土方施工组织方案》 (2)、井点降水详《井点降水施工组织方案》 (3)、喷锚支护详《基坑支护施工组织方案》 3、基坑支护施工的重点 (1)、本基坑施工南、北两面碰到的问题多,靠复兴南街自现场大门至地下管线延伸段约20m范围布有市政各种管线(仅外露预知部分),未暴露不清楚的管线可能还存在,为避免机械挖土时对管道造成破坏,拟采用人工挖土(管线布设段),挖土后露出的管线与业主协商采用暂时截断或用支架支托的办法解决,若采用脚手架支托保护会比较困难并且不安全,会影响基坑的作业。 南侧紧靠多层22#楼在22#楼挖土、垫层做好,并且紧邻13#楼的Ф377管桩保护好以后方可开始施工。 (2)、地下室出入口的施工时间直接影响到整个工程的工期,同时也影响到多层14#、22 #楼的施工,车库入口东西向延伸,拟采用与地下室同时施工,尽快做好地下室南侧外墙板、顶板,地下室出入口顶板、墙板的防水后,及时回填空隙,保证多层的正常施工。 (3)、本基坑挖土阶段正处于多雨季节,为保证挖土的连续性,施工现场在12#、13#楼中部沿东西向铺设2条施工便道,每条便道6m宽,0.5m厚的道碴铺设。因雨季开挖出来

地下室专项施工方案

村民安置房工程 地 下 室 施 工 专 项 方 案

目录 第一节、地下室工程概况 (1) 第二节、地下室施工工艺和流程 (1) 第三节、地下室钢筋工程 (2) 第四节、地下室混凝土施工 (4) 第五节、模板工程 (8) 第六节、后浇带施工 (14) 第七节、泵送混凝土对模板和钢筋的要求 (16) 第八节、地下室外墙模板及止水带施工 (20) 第九节、支撑拆除 (23) 第十节、计算书 (24) 附图: 1、剪力墙模板示意图 2、梁模支架详图 3、板模板支架示意图

第一节地下室工程概况 1、基础采用桩承台、地梁、底板相结合基础。地梁截面为300×650、300×700、300×800、350×1000、400×900、400×950、450×1000mm等,承台底标高为-6.0m和-6.2m,承台厚为1100、1300mm。底板面标高为-4.9m,板厚为400mm。 2、地下室结构柱截面为450×450、500×500mm,剪力墙厚为350mm。梁截面为300×600、300×800、350×700、350×1000、350×900、450×950mm等,室外标高为-0.8米,顶板厚为200mm。 3、地下室底板和梁砼强度为C35,抗渗等级为S8,地下室剪力墙、柱、顶板砼强度为C30,抗渗等级为S8。标高-0.05以上梁板砼强度等级为C20。底板、外墙均为抗渗砼。砼施工必须采取可靠的措施确保混凝土连续浇筑,防止产生“冷缝”,控制温差和收缩应力,防止深层贯穿裂缝。 第二节地下室施工工艺和流程 地下室工程程序:基坑挖运土→基底周边设置排水井及排水沟→碎石垫层及素混凝土垫层→电梯井、承台、地梁人工修土→碎石垫层及素混凝土垫层→弹线→承台、地梁砌砖胎膜及内粉刷→垫层面防水层→细石混凝土保护层→电梯井、承台、地梁及底板扎筋→管线预埋预留及外壁墙内钢板止水带安装及焊接→分段后浇带、支挡模及内模→基底浇注混凝土(有中间向四周分段浇注)→地下室剪力墙钢筋的绑扎→地下室管线预买预留及止水钢板带安装和焊接→弹线→模板安装→地下室混凝土的分节浇注→地下室顶板支模、扎筋→顶板的混

地下室外墙脚手架施工方案

哈尔滨会展城上城二期工程 7#-11#楼及地库 地下室外墙脚手架施工方案 编制人: 程坤 审核人: 李国祥 审批人: 编制时间:2013年10月11日

中建一局(集团)有限公司哈尔滨会展城上城工程项目经理部 目录 附:地下室外墙脚手架计算书1. 编制依据 (2) 2. 工程概况 (3) 2.1 工程概况 (3) 2.2 建筑设计概况 (3) 2.3 脚手架设计概况 (4) 3. 施工准备 (5) 3.1 材料准备 (5) 3.2 人员准备 (5) 4. 主要施工技术措施 (5) 4.1 脚手架设计参数及功能 (5) 4.2 脚手架搭设及构造 (6) 5. 安全文明施工规定 (6) 附:地下室外墙脚手架计算书

1. 编制依据 1) 会展城上城二期工程设计图纸; 2) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011; 3) 《建筑安装工程施工技术操作规程脚手架工程》DB21/900.25-2005; 4) 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006年版); 5) 《建筑施工手册》(第四版) 6)《钢管脚手架扣件》(GB15831-2006) 7)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 2. 工程概况 2.1 工程概况 2.2 建筑设计概况

2.3 脚手架设计概况 本工程地下室外墙部分采用双排脚手架作为外墙防水、保温施工的操作架,操作架采用钢管扣件式脚手架。

3. 施工准备 3.1 材料准备 3.1.1钢管外径48mm,壁厚3.5mm,用于立杆、大横杆的钢管长度为4~6m。用于小横杆的钢管长度为 1.5~2.0m,以适应脚手架宽的需要;钢管要求表面平直光滑,不得有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道。外涂刷防锈层并定期复涂以保持其完好,严重锈蚀的不能用。 3.1.2应使用与钢管管径相配套扣件,进场后应由监理见证取样送检复试、试验合格后方可使用。扣件应有出厂合格证明,扣件不得有裂纹、气孔、砂眼、疏松或其他影响使用性能的铸造缺陷。在螺栓拧紧力矩达65N·m 时,不得发生破坏。扣件扭力矩一般应为40~50 N·m。 3.1.3脚手板采用冲压钢脚手板,每块质量不宜大于30kg 3.1.4其他材料必须符合国家规范要求,安全帽、安全带、电箱、漏电保护器、电缆、扣件等重要防护用品必须使用中建一局定点厂家的定点产品。 3.2 人员准备 3.2.1承担脚手架搭设的操作人员应进行身体检查,且必须有专门的特种作业证(脚手架操作),施工前将对操作工人的持证情况进行检查,施工过程中对参与脚手架搭设、拆除、安装的工人要进行上岗证件检查,由工程部、安全部负责。 3.2.2脚手架施工前,由技术部对工程部、安全部及两家土建分包单位做方案交底;而由工程部对搭设架子的施工人员做技术交底、安全交底。 3.2.3必须保证所有参与架体作业的施工人员安全防护设备配备到位,否则不得参加架体施工。由安全部、工程部负责监督检查。 4. 主要施工技术措施 4.1 脚手架设计参数及功能 全部地下室外墙脚手架均采用双排架形式,步距1.5m,横距1.05m,纵距1.8m,搭设高度为6m,其作用是仅作为外墙防水、保温施工的操作架。

基础及地下室钢筋工程施工方案

基础及地下室钢筋工程施工方案 一、工程概况 河南卫华综合办公楼工程位于河南省长垣县西开发区卫华集团办公区,主楼地下一层,地上十二层;裙楼地上二层。建筑高度为48.5m ,总建筑面积为12672.29m2。主楼建筑结构形式为框架—剪力墙结构,裙楼为框架。设计合理使用年限为50年,抗震设防烈度为7度,建筑防火分类为二类,耐火等级二级,地下室耐火等级为一级。 本工程结构形式为框架—剪力墙结构,建筑结构的安全等级为二级。抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.15g,设计地震分组为第一组。抗震设防类别为丙类,建筑场地类别为Ⅲ类。 本工程框架梁纵向钢筋连接采用焊接,接头位置互相错开,在35d且不小于500mm范围内的纵向受拉钢筋接头面积百分率不大于50%;框架柱纵筋和剪力墙边缘构件纵筋连接采用Ⅱ级机械连接,接头互相错开,在35d范围内的纵向受拉钢筋接头面积百分率不大于50%。 二、施工准备 (一)材料 钢筋半成品的质量要符合设计图纸要求,钢筋绑扎用的铁丝采用2~22号铁丝,水泥垫块强度要满足使用要求。 (二)工具 常用的铅丝钩、小板手、撬杠、绑扎架、折尺、扭力扳手、白粉笔等。 (三)作业条件 1、熟识图纸,核对半成品钢筋的级别、直径、尺寸和数量是否与材料牌相符。 2、钢筋定位:划出钢筋安装位置线,如钢筋的品种较多时,应在已安装好的模板上标明各种型号构件的钢筋规格、形状和数量。 3、绑扎形式复杂的结构部件时,应事先考虑支撑和绑扎的先后

次序。 4、绑扎部位的位置上所有杂物应在安装前清理好。 三、钢筋加工 (一)钢筋调直 本工程钢筋调直采用调直机调直方法。调直冷拔钢筋和细钢筋时,要根据钢筋的直径选用调直模块和传送压辊,并要正确掌握调直模的偏移量和压辊的压紧程度。 应注意的事项:钢筋经调直机调直后,其抗拉强度一般要降低10%~15%。使用前应加强检验,按调直后的抗拉强度选用。 (二)钢筋切断 1、将同规格钢筋根据不同长度长短搭配,统筹排料;先断长料,后断短料,减少短头,减少损耗。 2、断料时应避免用短尺量长料,防止在量料中产生累计误差。应在工作台上标出尺寸刻度线并设置控制断料尺寸用的挡板。 3、在切断过程中,如发现钢筋有劈裂、缩头或严惩的弯头等必须切除;如发现钢筋的硬度与该钢种有较大的出入,应及时向有关人员反映,查明情况。 (三)钢筋弯曲 1、划线 钢筋弯曲前,对形状复杂的钢筋,根据钢筋料牌上标明的尺寸,用石笔将各弯曲点位置划出。 2、钢筋弯曲成型 钢筋在弯曲机上成型时,心轴直径应是钢筋直径的2.5~5.0倍,成型轴宜加偏心轴套,以便适应不同直径的钢筋弯曲需要。弯曲细钢

地下车库混凝土施工方案

一、 工程概况 概况 府东社区地下车库,山东高创建设投资集团有限公司投资建设,位于潍坊市府东路以东,东风东街以北,建筑面积 ㎡),为Ⅰ类地下车库,地下一层,基础形式:独立基础 防水板,地震抗震设防烈度按 度烈度设防,结构形式:框架剪力墙结构。设计单位:潍坊昌大建设集团有限公司,监理单位:潍坊天鹏建设监理有限公司,施工单位:潍坊大兴建筑有限公司 基础垫层 ,防水保护层: 细石混凝土,基础~屋面板顶 梁、板、墙、柱、楼梯为 ,二次结构过梁、构造柱、圈梁为 ,,基础混凝土(筏板厚 )为防水混凝土等级为 ,筏板伸缩后浇带 质量目标 分项合格率为 ,砼外观光洁度均匀一致,表面平整,阴阳角方正顺直。 编制依据 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 - 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 《建筑工程施工质量验收统一标准》 ( ) 《建筑施工高处作业安全技术规范》 《混凝土强度检验评定标准》

《混凝土外加剂应用技术规范》 《混凝土泵送施工技术规程》 《施工现场临时用电安全技术规程》( — ) 《建筑机械使用安全技术规范》( ) 《建筑施工安全检查标准》 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 《建筑施工高处作业安全技术规范》 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》( ) 府东社区地下车库工程施工图纸 第二章 混凝土工程 基础砼施工方案 要保证满足混凝土强度等级要求,就要确保基础浇筑质量,混凝土施工方法按一次性浇筑,以后浇带为界线分区分段不留施工缝。混凝土的配制和运输方式的选择是影响施工进度和质量的关键,故本工程拟采用商品混凝土进行混凝上泵送的方式进行施工。 施工准备 提前确定混凝土外加剂的品种、掺量,并做好外加剂的复试检验工作。 施工前组织召开一次班长以上人员参加的技术交底会,使工人能确实掌握操作要领以及浇筑混凝土时要注意的事项。对各部门管理人员进行明确分工,保证各工序应有专人负责,并明确各自职责。 在墙、柱钢筋上必须抄出+ 米标高控制线,并用红色油漆画上三角做标记,

地下室防水施工专项施工方案

地下室防水施工专项施工方案 一、工程概况 工程名称:安康黄沟经济适用房一期2#、4#住宅楼 建设单位:重庆振兴房地产开发有限公司 勘察单位:陕西地矿第二工程勘测院 设计单位:北京市京旅建筑设计有限责任公司 监理单位:陕西大成建设投资管理有限责任公司 二、防水设计:本工程地下室防水等级为二级,为二道设防,底板及外 墙为一道S8混凝土自防水,二道3MM厚SBS卷材防水。底板防水保护层为满铺200克油毡保护层及50厚C20细石混凝土保护层。地下室侧墙保护层为50厚聚苯板保护层,地下室外墙竖向施工缝采用钢板止水带。穿墙采用防水套管。水平施工缝采用膨胀止水钢板。地下室外墙模板采用止水螺杆,底板防水层和电梯井、侧墙交接的防水采用砌砖胎模的方法,使卷材防水闭合。 三、底板及外墙防水层施工 1配套材料: 1. 1 氯丁橡胶沥青胶粘剂:由氯丁橡胶加入沥青及溶剂等配制而成,为黑色液体。 1. 2 . 橡胶沥青嵌缝膏:即密封膏,用于细部嵌固边缝。 1. 3 保护层料:底板40厚细石混凝土,侧墙40厚聚苯板。 2. 主要机具: 2.1 电动搅拌器、高压吹风机、自动热风焊接机。 2.2 喷灯或可燃气体焰炬、铁抹子、滚动刷、长把滚动刷、钢卷尺、剪刀、

笤帚、小线等。 3. 作业条件: 3.1 施工前首先对原材及配套材料进行见证取样送检合格后方可进行施工。施工前先进行技术交底;地下室防水必须由专业队施工,持证上岗。 3.2 铺贴防水层的基层表面,应将尘土、杂物彻底清除干净。 3.3 基层坡度应符合设计要求,表面应顺平,阴阳角处应做成圆弧形,基层表面必须干燥,含水率应不大于9%。 3.4 卷材及配套材料必须符合设计及规范要求,存放易燃材料应避开火源。 4、操作工艺 4.1 工艺流程(热熔法施工): → 4.2 清理基层:施工前将验收合格的基层表面尘土、杂物清理干净。 4.3 涂刷基层处理剂:高聚物改性沥青卷材施工,按产品说明书配套使用,基层处理剂是将氯丁橡胶沥青胶粘剂加人工业汽油稀释,搅拌均匀,用长把滚刷均匀涂刷于基层表面上,常温经过4h后,开始铺贴卷材。

7-地下室外墙脚手架施工方案

1、工程概况 无锡万达文化旅游城B1地块工程,位于无锡市滨湖区蠡湖大道西侧、南湖中路北侧。小区总建筑面积约为30.8万平方M,其中地上 23.1万平方M,地下7.7万平方M。本工程由3栋45层超高层住宅、2栋34层高层住宅、10栋6层多层住宅、若干2~3层沿街商业楼及B1-1、B1-2一层地下车库组成(无人防)。 2.编制依据 2.1工程设计图纸、《施工组织设计》及相关的施工文件; 2.2国家、部、省、市有关工程建设的法律、法规; 2.3《建筑施工脚手架实用手册》 2.4《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 2.5《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 2.6《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 2.7《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 3、方案选择 2.1根据本工程地下室的特点,为了保证安全文明施工及外墙防水卷材施工、防水保护层施工提供条件,在地下室结构外围搭设落地式双排扣件式钢管脚手架,脚手架四周根据现场实际情况挂设安全密目网。 2.2本工程因场地狭小,基坑支护分为拉森钢板桩支护及自然放坡挂网喷浆支护,土方开挖完成后,外墙离基坑底间距为1M,考虑到外墙防水施工需要,脚手架内侧立杆均离外墙面0.3M,具体搭设方法主详见(节点图一、节点图二)。 4、施工工艺流程 4.1脚手架搭设工艺 准备工作垫板底座立杆横杆安装连墙件安装密目网(根据需要设置)铺设脚手板 4.2脚手架拆除工艺 密目网脚手板横杆立杆连墙件 5、施工方法 5.1脚手架基础 由于落地式双排脚手架落在地下室底板面和地下室底板外天然土质地基上,有足够的承载力,故脚手架立杆落在土层上的一面设100×100×20mm的木垫板,垫板应准确地放在立杆的定位线上,脚手架不能设置在排水沟内,以防止脚手架基础被水浸泡。 5.2脚手架搭设 脚手架搭设立杆、大横杆、小横杆等杆件间距除符合下述要求外,还应满足规范要求,遇施工限制出入口需要加大间距时,应按规范要求进行加固,设双立杆。

基础地下室施工方案 2

基础地下室施工方案 一、工程概况 建筑地下一层,地上18层。地下室层高分别有3.0米,3.2米, 4.5米。标准层层高为2.9米。建筑结构形式为框架剪力墙。 二、施工步聚 本工程根据楼号内的单元电梯井分别组织流水作业施工。施工工艺如下:(±0.000黄海高程的确定)定位放线→各部门放线复核→基础大面积开挖土方→人工挖孔桩施工→承台地梁风泵挖修土→砖胎模(电梯井、承台、地梁、底板、集水井等) →垫层→地梁侧水泥砂浆粉刷→电梯井以下钢筋扎及砼浇捣→底板的钢筋绑扎及砼浇捣→地下室柱墙梁支模钢筋绑扎→地下室柱墙顶板砼浇筑→地下室外防水及保护层→回填土。 三、具体施工工艺及要点 ㈠、定位放线按照城建规划部门认可的坐标及高程控制点为基准点,用全站仪(规划部门)在现场放出坐标点,再由项目部用电子经纬仪和钢卷尺加以定位,精确度满足规范要求,并经现场监理复核。 ㈡、土方开挖详见专项施工方案。 ㈢、人工挖孔桩详见专项施工方案。 ㈣、承台、地梁风泵修土 电梯井内原先已用挖掘机挖到承台底,承台地梁用风泵挖土,再用塔吊吊运到基坑以外指定地点堆放,挖土修整达到设计尺寸后,马上进入砖胎模施工。 ㈤、砖胎模施工 本工程承台基本均在1米高度,除去底板大约还余70㎝左右,因此考虑采用120墙标准砌筑(除电梯井外)。 电梯井内由于比较深,故采用240标准砖砌筑。砌筑砂浆强度与

粉刷均为1:3水泥砂浆。电梯井砖胎膜砌筑后用钢管或木档对中支撑,防止土方回填后墙体开裂倒塌。 砖胎膜砌筑前必须提前一天把砖浇透,不宜在水泥砂浆中掺砂浆外加剂。 ㈥、砼垫层施工 在浇捣垫层前,把承台内的桩面必须修凿平整,凿桩后保证桩顶面平整度及锚入承台100mm,桩内主筋锚入承台按设计图纸说明为560mm。 浇捣垫层前,按设计标高在地坪上作好水平标记,以控制基底平整度。垫层必须振捣密实,然后用木蟹搓平。 本工程2#、3#、4#楼中有商铺部位无地下室基础底板。 垫层施工完弹线复核桩位,待设计确认后,才允许下道工序施工。 四、主要施工工艺的技术措施 ㈠、钢筋分项施工 (1)对进场的钢筋必须有钢材质保书,并按批量做好原材料试验,合格后经现场技术部门及监理工程师认可后方可使用。 (2)严格按设计施工图和国家规范标准,编出钢筋加工清单,施工班组严格按清单加工制作。 (3)加工好的钢筋必须进行整理、分类,按照施工计划分点堆放整齐,并挂牌标明种类及使用部位,以防错用。 (4)底板及承台的钢筋制作应分块进行,由于施工场地狭窄,不可能将所有的钢筋在场地内堆放,故应视基底处理情况分块进行,并立即下到基坑内进行绑扎。 (5)钢筋位置根据设计图纸,在垫层上划出主筋间距进行绑扎。承台底保护层:40㎜;地梁、底板底保护层:40㎜,柱:30㎜;墙:迎水面50㎜;其他:30㎜;梁:25㎜;底板面保护层:40㎜,保护层采用预制素砼垫块。每间隔100㎝布置1块,承台、地梁底部的

地下室模板专项施工方案

第一章编制依据 1、湖南悍马建设工程有限公司的“星辰·青年城”施工蓝图。 2、我单位有关总承包管理、质量、安全、文明施工管理、环境保护管理的规定。 3、主要国家及地方标准、规范: 4、《建筑施工手册》 2003年第二版 5、《建筑施工扣式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130-2011 6、《建筑工程模板施工技术规范》JGJ162-2008 第二章工程概况及特点 1、工程概况

2、工程特点 本工程整体建筑面积较大,质量要求高:本工程为高层住宅楼,工程质量关系到用户及及企业在长沙县的形象,需用科学的现代化管理手段使工程质量达到优良标准。

本工程高层住宅为钢筋混凝土剪力墙结构,结构造型复杂,柱、墙类型比较多,剪力墙、管道井、洞口、电梯井等构件段面尺寸不一,增加了模板工程工作量和难度。本工程模板支撑体系多样化,增加了本模板工程的多样性及复杂程度,故要求施工过程中加强模板支撑及截面尺寸的控制,以确保本工程创优。 第三章施工部署 1、按设计院施工蓝图及本着合理原则将本工程上部结构进行划分分工负责,流水作业。各木工班平行流水作业,统一协调组织模板工程的施工。 2、模板的种类: a、框架柱、剪力墙、梁板模板采用散拼模板,为有利钢筋穿插施工,采用先浇捣柱砼后再安装顶板模板和钢筋浇捣砼。采用18厚木模板,背楞采用50×700mm木方,采用?48*3.0钢管进行支撑或加固; b、电梯井采用预拼装定型大模板,拆模后直接往上层顶升施工,模板采用18厚木模板,背楞采用50×700mm木方,采用?48*3.0钢管进行加固,M12对拉杆按纵横向间距500*500进行回固,对拉杆内穿?14PVC管一次性投入,重复利用对拉杆,; 3、施工工艺: a、电梯井、剪力墙支模:墙模放线→门洞口安装→墙顶撑焊接、梁窝安装、予留洞口安装→墙模安装、加固→墙浇砼→墙模拆除→模板往上层顶升;

地下室模板及脚手架方案

模板及脚手架施工方案 1.1工程概况 本工程地下室为附建式地下一层人防工程,平时用途为车库和设备用房,战时设一个二级人员掩蔽部,一个物资库和一个移动站,防护等级均为6级,人防总建筑面积为5260平方米。 塔座基础平面分为有地下室与无地下室2个区域,先施工有地下室区域,本工程地下室主要为部分塔座基础,地下室结构工程主要是指F轴内部及外延的四个口部地下室。基础底板顶标高为-5.75m,地下室顶标高为-0.05m。 地下室柱网布置呈同心圆周放射状排布,环向轴线径向尺寸主要有A轴R=3900mm、B轴R=7000mm、C轴R=10500mm、D轴R=15000mm、E轴R=28000mm、F轴R=35100mm等,混凝土圆柱直径尺寸为Φ800 mm、Φ1000 mm、Φ1200mm,桉叶糖型外塔柱底部混凝土圆柱直径为Φ3500mm;混凝土内外墙厚度为300mm、 400mm、局部800mm;框架梁主要规格尺寸400×1200mm/400×1600mm/300× 800mm,次梁主要规格尺寸为300×800mm、250×500mm;地下室混凝土柱的直径分别为Φ500、Φ800 mm、Φ1000 mm、Φ1200mm、Φ3500mm。 1.2 模板工程 1.2.1 工程特点 本工程地下室单层面积大,超长,层高为5.75m,墙、柱设计截面尺寸较大,需投入大量的、高质量的模板和周转材料。 1.2.2 方案的选择 根据本基础工程的特点,模板体系的选用详见一览表1。

本地下室模板支撑方案选用一览表表1 1.2.3 模板体系的设计 ⑴圆柱模板 柱主要尺寸为Φ500mm、Φ800mm、Φ1000mm、Φ1200、Φ3500mm。 圆柱采用定型加工组合钢模板,整体刚度好,钢管抱箍间距从柱子底部至柱1/2高处为400mm,从1/2高处至柱顶处为500mm,并适当调整。设Ф14对拉螺栓,竖向间距均为500-600 mm左右。 ⑵梁模板 本地下室梁断面尺寸较大,采用15厚镜面木胶板,次龙骨为50×80木龙骨。梁支撑用扣件式钢管脚手架,侧模背次龙骨沿梁纵向布置,间距300mm。当梁高小于、等于800mm时,梁侧模可不用对拉螺栓,仅支撑板模的水平钢管顶撑,同时用一部分短钢管斜撑即可。当梁高大于800mm时,梁侧模要增加对拉螺栓固定,对拉螺栓沿梁高每500mm设一道,纵向间距每600mm设置一道;梁底小横楞:300x500、300x800等小截面梁间距500mm,400x1200、400 x1600等大截面梁间距300~400mm mm;钢管支撑沿梁纵向间距600mm~900mm,沿梁宽间距500mm左右,钢管水平连系杆 1.4-1.6m一道,扫地杆必须设置。见模板图5-2-8-3。跨度大于等于4m的梁均按2% 0起拱,板随梁一起起拱。 ⑶混凝土楼板模板

地下室混凝土施工方案

地下室混凝土施工方案 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

明园九龙湾(D03)地块36#楼高层办公 楼(含地下车库)工程 地 下 室 混 凝 土 施 工 案 方 编制人: 职称/职务:项目技术负责人日期: 审核人: 职称/职务:项目经理日期: 审批人: 职称/职务:公司技术负责人日期: 浙江中富建筑集团股份有限公司 二 0 一三年三月

混凝土工程施工方案 一、编制依据 1、明园九龙湾(D03)地块36#楼(含地下车库)工程施工图纸及合同; 2、《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175-1999) 3、《普通混凝土用碎石或卵石标准及检验方法》(JGJ53-92) 4、《粉煤灰在混凝土和砂浆中应用技术规程》(JGJ146-90) 5、《预拌混凝土》(GB14902-94) 6、《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10--95) 7、《混凝土外加剂应用技术规程》(GBJ119-88) 8、《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55-2000) 9、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB20504-2002) 10、《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》(JGJ-92) 11、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 12、国家和江西省景德镇市现行安全管理规定及其它相关法律法规; 13、浙江中富建筑集团股份有限公司质量保证手册、程序文件及有关 企业标准。 二、工程概况 “明园九龙湾位于南昌九龙湖片区,海宝路与南坊路交界以东,交通条件十分便利。本工程为明园九龙湾D03地块的36#商业用房和地下车库连体组成,总建筑面积约为30000m2。 地下一、二层为车库,建筑面积为约12000m2;地上24层,建筑总高,建筑面积为。 防水设计:本工程屋面防水一级,其它均为二级。 抗震设计:地下室及主体均为6度。

地下室专项施工方案(公司)

一、.................................................. 编制依据 2 二、.................................................. 工程概况 2 三、.................................................. 工程特点 3 四、.................................................. 施工准备 4 五、.................................................. 施工部署 5 六、.............................................. 主要施工方法7 七、.............................................. 质量保证措施 32 八、.................................................. 安全措施 34 九、.............................................. 文明工地建设 35 地下室施工方案 一、编制依据 1、高科?绿水东城A标段工程总承包合同及施工组织设计 2、高科?绿水东城A标段工程施工图纸 3、国家及行业的各种规范及图集 4、企业标准:中天集团施工工艺标准、企业管理办法二、工程概况

该工程住于西安市纺织城灞瑞一路与灞瑞二路之间,由西安高科东城置业有限公司开发、中联西北设计院设计、中天建设集团第五建设公司承建、西安高新监理有限责任公司监理,质量安全监理单位为纺织城地区综合发展办公室。 本标段分为三幢高层,1#、3#、8#楼及2幢2层商业用房以及地下车库组成。建筑面积共96000 〃,其中:1#、8#楼地下1层,地上33 层;3#楼地下1层,地上30层均为剪力墙结构,地下车库仅1层,框剪结构,抗震设防为8度。地基基础设计等级为甲级。结构设计使用年限为50年。防空地下室抗力等级:核6级、常6级。场地类别为H类。 主楼基础为筏板基础,车库基础为独立基础和条形基础。 1#、3#、8#楼地基采用素混凝土桩,地下室筏板厚度650mm,基础梁高1600mm,且为上翻;剪力墙厚度为200mm、250mm不等,顶板厚度为 250mm, 1#、8#楼地下室层高为4000mm, 3#楼地下室层高 为3500mm,地下车库层高为5100mm。基础底板、基础梁混凝土强度等级为P6C40,设备基础为C20,顶板及外墙混凝土强度等级为P6C35,抗渗等级为0.6Mpa。楼基础底板为300厚砂石褥垫层和160 厚素混凝土垫层及防水层;外墙防水为 1.5厚SBC高分子防水卷材,120厚M5砂浆砌MU10砖;地下室顶板防水为1.5厚SBC自粘防水卷材二道,70厚细石混凝土保护层。 车库基础由柱下独立基础、墙下条基及构造底板组成,基础底板厚度 250mm,剪力墙厚300mm,顶板厚250mm,框架柱截面尺寸为600

后浇带外架施工方案

后浇带外架搭设施工方案 因1#楼的外架距地下室所设的后浇带很近,为了确保以上楼层施工安全,甲方同意对1#楼后浇带处脚手架进行特殊加固,并编制施工方案如下: 一、材料选择: 1、钢管采用外径48mm,壁厚为3.5mm,其材质应符合《GB700—79》的技术要求;表面有凹凸不平状,疵点、裂纹、变形和扭曲等现象一律不准使用;钢管两端的切口须平直,严禁有斜口、毛刺、卷口等现象;钢管还必须有出厂产品质量合格证明。 2、扣件应采用可锻铸铁、并应符合《KJ33-8》的技术要求,凡有变形、裂纹、砂眼等现象的扣件不得使用。 3、脚手板采用杉木制成,厚度不小于50mm,板长为3m,宽度为250mm,端部用10#镀锌铁丝绑扎,凡有腐朽、扭纹、破裂和大横透节或虫眼的木板均不能使用。 二、脚手架构造 1、脚手架要落于地下室底板面部位,应沿纵向采用平铺通长300×50㎜木架板方支垫,使立杆垂直

稳定在木方上。对于两排立杆不能落于地下室底板的而又靠后浇带部位的脚手架,要从地下室底板上搭设双排脚手架至地下室顶板面下,用顶筒和木方加固,其立杆要与地下室顶板面上的脚手架立杆对齐(如图1,附后);对于一边落于地下室底板而另一边落于地下室顶板面的脚手架,又紧靠后浇带部位的,要再从地下室底板搭设两排脚手架与落于地下室顶板的另一排脚手架构成一个整体,用顶筒和木方加固,其立杆要与地下室顶板面脚手架的立杆对齐,并用顶筒和木方加固(如图2,附后). 2、立杆的纵向间距为1.5米,横向间距为1米.立杆接头、相邻杆要错开,并布置在不同步距内,其接头距大横杆的距离不要大于步距的1/3。 3、立杆的垂直偏差不大于架高的1/400~1/600,同时全高要不大于100mm。 三、横杆搭设要求: 1、脚手架必须设置纵、横向扫地杆,纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200㎜处的立杆上,横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。 2、大横杆的对接扣件,开口应向架子内侧,螺栓要向上,以防雨水进入。

基础、地下室施工方案

地下车库施工方案 1.编制说明 1.1编制依据 1.1.1 已审批的《施工组织设计》 *****主体工程施工合同书 *****岩土工程勘察设计研究院提供的《*******岩土工程详细勘察报告书》1.1.2施、建施图纸,图纸会审记录,设计变更单。 1.1.3 参考规范、标准: 建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 地基与基础工程工艺标准ZJQ00-SG-008-2003 建筑机械使用安全技术规程JGJ33-86 建筑边坡工程技术规范GB50330-2002 2. 基础与地下室工程概况 2.1设计概况 本工程为平战结合防空地下室,平时为地下车库,战时为甲六级二等人员掩蔽部。该分部(分项)工程分为两个独立的地下室工程,分别为二区地下室、四区地下室。二区地下室建筑面积为:5436.81平方米;四区地下室建筑面积为:2980.37平方米;共计:8417.18平方米。 基础与地下室工程设计概况详见下表: 基础与地下室工程设计概况

2.2 分部(分项)工程工程量 该基础与地下室工程包括:土方开挖工程、地下室防水工程、±0.00以下结构工程施工。土方为放坡大开挖,地下室防水采用结构自防水加0.7厚聚乙烯丙纶卷材防水1.3厚聚合物水泥砂浆粘接剂,基础与地下室的梁、板、墙、柱钢筋均为现场绑扎,商品砼浇筑。 2.3 《施工组织设计》对该分部(分项)工程的部署要求 严格按施工规范要求施工,符合验评标准的要求,确保分部工程优良的目标;符合总进度计划的要求,力争提前完成分部分项工程;做好安全防护及安全技术交底工作,严格按方案及交底要求施工,确保施工安全;材料按要求堆放,施工做到工完场清;主体施工前,做好落地脚手架的基础;施工管理人员督促各班组作业人员做好各分项工程的成品保护。 2.4 分部(分项)工程特点 2.4.1整个地下结构工程的面积大,形状不规则,且要与一期的地下室准确对接。而已布设的测量控制网点也可能因临建施工、土方挖(包括桩基开挖)填等诸多原因而发生偏移。因此地下结构施工时,测量工作的准确性要求高,难度大。 2.4.2地下结构有防水要求,施工时,应针对砼结构渗漏的原因如结构开裂、温度裂缝、收缩裂纹、砼结构不密实等渗漏原因,采取相应措施。重点做好砼施工质量控制以及施工缝、膨胀加强带、后浇带、穿过迎水墙体的管道和模板对拉螺杆等位置处的细部处理。 2.4.3该工程地下结构的预留、预埋数量较多,施工前,应对土建施工图、

相关文档
相关文档 最新文档