文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 砖混结构加固专项方案

砖混结构加固专项方案

砖混结构加固专项方案
砖混结构加固专项方案

一、工程概况

1、工程名称:

2、工程地址:

3、抗震加固围:加固设计图纸要求的教学楼一至四层结平柱、梁、板和墙体加固。

4、加固设计单位:

5、加固目的:根据抗震设计,要求经抗震加固后达到设计要求,满足建筑结构的抗震性、耐久性和使用功能要求。

二、编制依据及应用规标准

(一)、编制依据

1、业主提供的本工程设计施工图纸。

2、国家现行的建设安装工程施工与验收规和建筑工程施工质量验收统一标准。

3、本改造工程的现场施工条件。

4、本公司技术和施工的综合管理能力和投入本工程的资源情况。(二)、应用规标准及有关文献:

1、《建筑施工安全检验标准》(JGJ59-99);

2、《房屋建筑抗震加固》(09SG619-1);

3、《砼结构加固技术规程》(CECS 25:90);

4、《混凝土结构加固设计规》(GB 50367—2006);

5、《建筑抗震加固技术规程》(JGJ 116-2009);

6、现行其它相关施工及验收规;

7、本工程施工组织设计。

三、加固材料技术性能:

角钢为L75X5 , 粘钢钢板厚度为4mm,均采用Q235B钢。φ6为

HPB235级钢筋,其余钢筋(φ8、φ12、φ14、φ16、φ18、φ20、φ22)为HRB400级钢筋,M10膨胀型锚栓和M12对拉螺栓。

新浇柱、梁、板、基础和梁增大截面均采用C30商品混凝土,水泥砂浆强度为M10,其中水泥为42.5普通硅酸盐水泥,砂为中砂。

碳纤维布有关技术参数:单位面积重300g/m2,设计厚度0.167mm,抗拉强度标准值≥3400 Mpa,受拉弹性模量≥2.4×105Mpa,伸长率≥1.7%,弯曲强度≥700Mpa,层间剪切强度≥45Mpa,仰贴条件下与砼正拉粘结强度≥2.5Mpa,且为砼聚破坏。

JK碳纤维专用浸渍胶抗拉强度≥40Mpa,受拉弹性模量≥2500Mpa,伸长率≥1.5%,抗弯强度≥50Mpa且不得呈脆性破坏,抗压强度≥70Mpa,钢-钢拉伸抗剪强度标准值≥14Mpa,钢-钢不均匀扯离强度≥20Mpa,与砼粘结正拉粘结强度≥2.5Mpa,且为砼聚破坏。

JK裂缝修补胶(外粘型钢胶):钢-钢拉伸抗剪强度标准值≥10Mpa,抗拉强度≥20Mpa,受拉弹性模量≥1500Mpa,抗压强度≥50Mpa,抗弯强度≥30Mpa,且不得呈脆性破坏,不挥发物含量≥99%,可灌注性:在产品使用说明书规定的压力下能注入宽度为0.1mm的裂缝。

粘钢胶水采用JK新型建筑结构胶(粘钢):抗拉强度≥30Mpa,受拉弹性模量≥3.5×103Mpa,伸长率≥1.3%,抗弯强度≥45Mpa且不得呈脆性破坏,抗压强度≥65Mpa,钢-钢拉伸抗剪强度标准值≥15Mpa,钢-钢不均匀扯离强度≥16Mpa,钢-钢粘结抗拉强度≥33Mpa,与砼粘结正拉粘结强度≥2.5Mpa,且为砼聚破坏。钢-钢抗拉强度≥28Mpa,钢-钢拉伸剪切强度≥18Mpa,胶粘剂抗压强度≥50Mpa。

植筋所用胶水为JK高强锚固胶达到A级胶标准,其性能指标为:劈裂抗拉强度≥8.5Mpa,抗弯强度≥50Mpa,抗压强度≥60Mpa,钢-钢拉伸抗剪强度标准值≥16Mpa,约束拉拔条件下带肋钢筋与砼地粘结强度(C30,φ25,l=150mm)≥11Mpa。

修补预制板底粘贴碳纤维布处采用的M40高性能复合砂浆(NK-RM40薄层加固用修补砂浆)的性能指标为:劈裂抗拉强度≥7.0Mpa,正拉粘结强度≥2.5 Mpa,且为混凝土聚破坏,抗折强度≥12 Mpa,抗压强度≥55Mpa,钢套筒粘结抗剪强度标准值≥12 Mpa。

四、加固顺序:

(1)基础至屋面新浇柱、梁、板和梁增大截面加固从下至上依次展开施工,一层至四层墙体粉刷水泥砂浆面层加固应及时配合新加构件部分进行施工,二层至四层梁底粘钢加固、预制板底和楼梯板底粘贴碳纤维布加固、预制板底新加型钢加固施工可根据现场情况同时进行,植筋作为其他加固方法的辅助技术进行穿插施工,根据现场实际情况加固顺序作相应的调整(楼地面钢筋砼浇筑均由六建负责施工,其钢筋绑扎施工需配合我方新加构件和墙体加固同时进行)。

(2)新浇柱、梁、板等加固关键工序的施工顺序:拆除二层至四层梁、预制板→基础开挖→新浇砼基础和一层柱→新浇二层柱、梁、板和梁增大截面加固施工→依此类推→新浇屋面(四层)梁、板和梁增大截面加固施工→养护。

五.施工技术准备工作:

(1)图纸会审:对图纸进行设计深化,图纸本身存在的疏漏问题,不论大小,都必须有明确的结论,并重点解决好设计构思与施工习惯不符的矛盾,在能够保证既满足设计构思,又不影响工程质量的前提下,办理好可按施工习惯进行修改的容。

(2)施工方案:项目工程师应在此施工组织设计的基础上加以细化,详细编制施工组织设计及重要分部项工程施工方案使其更具有可操作性。

(3)定位放线和验收:按设计加固施工图纸进行定位放线,定位放线要经总包单位同意,验收合格后方可进行下道工序。

(4)技术交底:要使加固施工体现出设计构思,首先须吃透设计师的设计意图,把技术交底当重点来抓,对照图纸以书面、口头相结合的方式进行交底。

(5)技术资料:对工程施工需要的加固规、规程、标准、图集及使用的验收表格配备齐全,以备开工后使用。

六.墙体裂缝灌浆和修补及钢筋网砂浆面层加固施工方案

(一)、施工工艺流程

粉刷钢筋网水泥砂浆面层加固施工步骤为:外墙基础开挖→墙体墙砖凿除→墙体粉刷层凿除→墙体裂缝灌浆修补→墙面水泥砂浆修补→墙面钻孔→墙面清洗→水泥砂浆抹面→绑扎钢筋网和穿墙筋→基础浇筑砼→粉刷钢筋网水泥砂浆面层→浇水养护。

(二)、施工步骤及工艺:

1、沿外墙墙角机械切割并破碎砼地坪,开挖土方,挖入深度为500mm,宽度为400mm。

2、拆除原楼层水磨石地坪至预制板面,用电锤凿除墙砖和墙体粉刷层至砖墙表面。

3、如发现墙体有裂缝的,则应先对裂缝进行封闭并压力灌注环氧浆液进行填实处理;对于砖墙表面破损严重的,则应将破损的砖块凿除并清洗干净,用M10水泥砂浆进行修补至原砖墙表面;对于砖墙表面损伤不太严重的,应清除墙面松散部分砖块,已松动的勾缝砂浆应清除,用钢丝刷刷净残灰,用吹风机吹净表面灰粉并用素水泥砂浆抹面一道;。

4、绑扎墙体双面钢筋网:钢筋网纵向、横向钢筋为φ6300,竖向加强带钢筋为φ12,根数和间距详见09SG619-1第51~55页,采用S 形φ6900钢筋穿墙对拉,梅花形布置,固定钢筋网,穿墙孔用水泥砂浆填实。钢筋网伸至外墙基础,墙部分伸至楼面预制板面即可。

5、支模浇筑外墙基础部分砼,砼强度等级为C20。砼浇筑完毕后,基础剩余部分回填土并夯实。

6、粉刷35mm厚M10水泥砂浆钢筋网:分2道粉刷水泥砂浆,第一道粉刷厚度以盖住钢筋为宜,第二道粉刷粉至设计要求厚度,钢筋网侧离砖墙表面间距为5mm,钢筋网外保护层厚度为10mm。

7、面层施工完毕后应洒水养护7天,粉刷施工质量验收可参照相关土建分部分项工程验收规。

8、砂浆试块每次留置三组,二组标养,一组现场同条件养护,并做好施工记录。

9、粉刷施工注意事项:钢筋网绑扎前预埋管线应到位,绑扎时应将楼面新浇40mm厚砼的钢筋和走廊新加板筋锚入面层,不得漏放;钢筋网在门窗洞口不用闭合,钢筋绑扎至门窗洞口侧面即可,粉刷时门窗洞口侧用水泥砂浆粉刷10-20mm厚抹平。

七.梁底粘钢加固施工方案

根据设计图纸要求,对二层至四层结平局部梁底采用JK建筑新型结构胶粘钢加固。

(一)、粘钢施工工艺流程:

清理施工障碍→梁砼表面打磨清理→钢板打磨处理→植化学锚栓→粘贴钢板→固定加压→粘砂→表面粉刷水泥砂浆保护层。(二)、粘钢施工步骤及工艺:

1、搭设施工脚手架或移动门架,要求脚手架高度适中,有足够的操作平台,平稳、牢固、安全可靠。

2、粘钢部分放线定位。

3、清除粉刷层,基层砼空鼓、疏松、剥离及其他缺陷均需一并凿除,局部凹陷处用环氧胶泥修补平整,平整度应符合结构规要求。

4、要严格按加固设计图纸要求进行定位;植M10化学锚栓,打辅助锚固孔。

5、砼基层表面处理,对砼表面进行打磨去掉1-2mm厚表层,然后用脱脂棉沾非活性溶剂擦洗表面。

6、用非活性溶剂清洗、除去油污和粉尘。

7、钢板下料加工:钢板尺寸原则上按现场实量尺寸进行加工,避免原土建施工时构件尺寸的误差,但图纸上有尺寸的严格按图下料加工,钢板加工的平整度、垂直度及加工尺寸的误差,均应控制在有关规允许围之,不合格者严禁使用。

8、钢板工艺加工:钢板除锈打磨,按设计尺寸或现场实量尺寸规格加工断面,钻好锚固孔;钢板打磨处理时,打磨纹路与钢板受力方向应垂直,直至出现金属光泽,且表面粗糙度良好。

9、钢板清洗:钢板粘贴前用非活性溶剂清洗,清洗时一定要到位,不能留有死角,用脱脂棉清洗,擦洗后应用硬毛刷将棉纤维刷除后才能上胶。

10、配胶:配胶应严格把关,专人负责,计量准确,配方固定,机械搅拌,搅拌时按同一方向搅拌,严格控制凝结固化使用时间(常温下不超过一小时)。

11、钢板、砼表面刮压结构胶,厚度控制1-3mm,中间厚边缘薄。

12、粘贴:将钢板贴于预定位置,上螺帽固定拧紧。

13、固定加压,钢板粘贴好后,直接用化学锚栓和膨胀螺栓固定加压,以使胶液从钢板边缘挤出为度。

14、钢板表面处理:涂刷环氧浆液一道,立即点粘豆砂,要求清洁、干燥。

15、钢板表面粉刷水泥砂浆保护层(此项由六建负责施工)。

16、施工注意事项:粘钢箍板和压条粘贴至预制板底新加角钢底部即可。

八.预制楼板和楼梯板底粘贴碳纤维布加固施工方案

(一)、粘贴碳纤维布施工工艺流程:

粘贴碳纤维布施工步骤为:加固表面打磨清理→刷碳纤维底胶→(复合砂浆修补)→粘贴碳纤维布→刷碳纤维面胶→粘砂→表面粉刷层恢复

(二)、粘贴碳纤维布施工步骤及工艺:

1、搭设牢固的施工平台,凿除预制板底和楼梯板底表面粉刷层。

2、确定粘贴碳纤维布加固的位置,在已定位放线处用电动角磨机打磨,清除表面浮浆,再用吸尘器或空气压缩机吸净灰尘,非活性溶剂擦洗表面。

3、检查相邻二块预制板接缝处是否平整,如果不平整,则需对该处进行修补,可分二道粉刷NK-RM40高性能水泥复合砂浆修补成斜坡。粉刷时水泥复合砂浆应按比例调配,随拌随用。第一道粉刷不宜太厚;第二道粉刷应等底层水泥复合砂浆养护几天后方可进行,斜坡宽度50mm~80mm。

4、根据加固设计图纸要求,预制板底骑缝粘贴一层150mm宽、0.167mm 厚的碳纤维布和一层100mm宽、0.167mm厚的碳纤维布压条;楼梯板底沿长方向粘贴一层100mm宽、0.167mm厚的碳纤维布共3道,沿短方向二端各粘贴一层100mm宽、0.167mm厚的碳纤维布压条。

1)刷碳纤维布粘结底胶,再用碳纤维布修补胶将砼面修补平整。2)粘贴碳纤维布时,先用抹刀在处理好的砼表面上抹上厚1-3mm粘结剂,且应抹成中间厚边缘薄,然后将碳纤维布粘上,并拉紧、压实、赶平,不能留有气泡和皱折,待该层竖向碳纤维布粘贴质量检查合格后,再粘贴下一层碳纤维布,碳纤维布受力方向搭接长度为150mm。

5、碳纤维布粘贴完毕后,在碳纤维布表面涂刷碳纤维面胶,已加固表面采用粘砂处理。

6、碳纤维布表面粉刷水泥砂浆保护层(此项由六建负责施工)。

7、碳纤维布粘贴完毕后严禁在上面进行打孔、焊接等操作。

九.预制板底增设型钢托梁加固施工方案

(一)、施工工艺流程:

预制板底增设型钢支架加固的工艺流程主要为:清理楼面荷载和板底施工障碍→凿除板底粉刷层→植对穿锚栓→焊接安装型钢→钢结构表面防锈处理。

(二)、施工步骤及工艺:

1、清除所加固围全部活载,凿除板底粉刷层并清洗干净。

2、植M12500对穿锚栓施工工艺参照本章第二节中植筋施工工艺,梁钻孔时孔洞应尽量水平,孔洞胶水应饱满。

3、定位角钢的具体位置,角钢开孔应根据对穿锚栓的位置确定。

4、安装角钢:角钢下料长度应根据现场实际尺寸下料,角钢两边应尽量贴紧砼梁侧面和预制板底。

5、新加钢构件表面皆必须除锈去污处理,表面防腐和防火应根据设计要求进行。

6、施工注意事项:屋面梁为结构放坡,角钢也应根据梁的坡度进行安装。

十.施工工艺质量控制措施:

1、钢筋、角钢、钢板、砼、水泥、碳纤维布、JK碳纤维较JK高强锚固胶、JK裂缝修补胶、JK建筑结构胶和M40复合砂浆等特种材料均必须严格按制定的产品说明书的要求和规要求控制配方、温湿度;

2、每道工序必须严格按相应的规定或标准进行操作,严格自检制度和甲方现场代表或监理质量认证制度,每道工序自检合格后报现场代表或监理书面签证后方可进行下道工序施工;

3、施工前认真熟悉施工图纸,认真研究编制详细的施工方案,明确施工方法及工艺,作好施工技术交底和工序交底;

4、认真做好施工日记,隐蔽验收记录及签证工作。

砖混结构加固方案讲解

砖混结构修复加固 施 工 方 案 XXXXX工程有限公司 2015年5月14日

工程概况 本工程为二层砌体结构。建筑总高度约8m,层高3.5m。基础采用墙下条石基础;楼屋盖体系为预制装配式,楼面为瓦屋面。建筑面积约190平方米。现房屋部分墙体受损严重,存在安全隐患。根据业主的要求,围绕设计图纸,对本建筑损坏的主体结构及局部进行修复、加固维修,恢复到震前状态。 加固范围:1、对破坏的墙体,过梁。楼梯梁构件加固处理 2、加固构造措施以满足要求 3、对地震中损坏的墙体加固修复处理,提高墙体承载力 第一章、编制依据 1、加固设计图纸 2、《混凝土结构后锚固技术规范》(JGJ145-2004) 3、《建筑抗震加固技术规程》(JGJ 116-98) 4、《混凝土结构设计规范》(GB50367-2006) 5、《建筑结构荷载规范》(GB5009-2001)2006版 6、《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)2008版 7、《建筑抗震设计规范》(GBJ1-89) 8、《碳纤维片材加固混凝土结构技术规范》CECS:146:2003(2007 版) 第二章、编制说明 根据本工程实际情况和该业主的要求,本次施工分两部分进行:

1、损坏的外墙和公共部分的(包括楼梯间墙面及过梁,板)修复加固并增设部分构造柱(围绕图纸根据现场情况定)。 2、对损坏的墙体在修复结构后进行部份装修恢复(墙面乳胶漆)。 第三章、施工进度计划及劳动力安排 (一)施工段划分及施工程序 1、施工段划分:各单位工程分别搭设施工脚手架、墙体受损处原抹灰层凿除、砖墙恢复置换、裂缝处理、布置钢丝网、植筋、抹灰、梁裂缝修补。 2、施工工序:根据加固施工图施工、交错流水作业补强施工 (二)总工期及进度计划安排 根据本工程的工期情况和加固特点,本工程总工期为1个月,计划开工日期2015年月日 (三)工期保证措施 1、严格实行项目施工管理,成立一个具有丰富目标管理经验和拼搏精神的项目经理部,并与建设、设计、监理等单位紧密配合,严格按照施工组织设计进行施工,保证总进度如期实行。管理出效益、管理促进度、应特别加强管理。 2、实行目标分解,责任到人,项目经理全面负责进度计划实施:项目执行经理具体领导执行;操作人员则服从安排,积极投入具体工作,并在安全的条件下保质、保量、按时完成各自任务,内业人员按实填写工程进度表,并负责上报项目经理;公司生产部门每月定时核实工程进度,并督促其按进度计划执行。实行责任与利益挂钩的办

砖混结构房屋工程施工方案

砖混结构施工方案 一、基础工程本工程施工图中基础采用条形基础,本施工组织设计主要对条形基础进行编制 1.1基础施工 1.施工顺序施工放线——基槽开挖——检查轴线、标高——浇垫层砼——养护——砌条石基础——地圈梁 2.施工工艺 (1)地槽开挖采用人力开挖方式进行,开挖过程中其土石方应及时运至现场指定位置放置,严禁场内土石方乱弃。 (2)地槽开挖施工应有序进行,不得随意切断场内临时排水沟道,开挖某处地槽前应将要切断的临时排水沟道改道后再行施工,以免造成现场排水不畅。 (3)垫层砼浇好后,在垫层上抄平并弹好中心线,经检查合格,做好隐蔽验收资料,再砌条石基础、关模扎筋浇地圈梁。条石基础的组砌要严格按规范和设计图纸的要求施工,施工时,砂浆打座灌缝应密实,组砌得当,收阶合理,不得有松动、通缝,漏灌砂浆等现象。 (4)基础完成后,应及时进行土方回填。 基础工程完成后,用经纬仪放出各条轴线墨线,用水平仪侧出基础设计表面标高,经建设、质检、监理、设计等有关单位共同对基础进行全面验收,作出鉴定并签字后,才能进行主体施工。主体施工前应将开挖基槽剩下的土外运出场,以免影响主体的砌筑。 二、主体结构施工 2.1砖砌体工程 1、砖砌体工程的施工工艺流程 2、施工方法

1)组砌方法:组砌方法应符合规范的规定,同一道墙体严禁有两种以上的砌筑形成,并不得有通缝。砌体宜采用一顺—丁、梅花丁或三顺一丁砌法。砖柱不得采用包心砌法。 2)排砖撂底:按设计要求经测量放出轴线和门窗洞口位置的尺寸线。采用千砖排砖撂底,以砖的模数按测量放线,标出位置尺寸进行排砖撂底,两山墙排丁砖,前后纵墙排条砖。排砖时应严格核对门窗洞口的位置、窗间墙、垛、构造柱的尺寸是否符合排砖的模数。在保证砖砌体灰缝8—10mm的前题下全盘考虑排砖撂底。 排砖时要注意卫生主管道及门窗的开启不受影响,在其洞口处砌体的边缘必须用砖的合理模数,不得出现破活。 3)选砖:砌砖前应选择棱角整齐、无弯曲裂纹、颜色均匀、规格基本一致的砖。 4)盘角:砌筑砖砌体前应先进行盘角,每次盘角高度应以3—5层砖为宜,盘角要及时、准确地用吊线及靠尺检查。若有偏差应随时修整。盘角应严格对照底盘线、皮数杆的竖向标高,水平灰缝要均匀一致。盘角应坚持及时检查和修整,保持新盘角的平整和垂直必须完全符合验评标准规定的允许偏差值,方可挂线砌砖。 5)挂线:砌筑一砖半及其以上厚墙体时,应及时双面挂线进行砌筑。砌一砖厚清水墙与混水墙体的时候。应挂外手线进行砌筑。如果工作面长,几个人使用一根通线时,工作面的中间应设挑线点;此挑线点应以两端盘角点或“起墙”点贯通穿线看齐;水平灰缝应均匀一致,平直通顺。 6)构造柱马牙搓设置:砌体留置马牙搓要求先退后进,应于每层往脚开始先退五皮砖、后挑出五皮砖做马牙搓,搓宽为60mm,搓高为300mm,以保证柱脚为大断面。 7)砌砖:砖砌体的砌筑,应上下错缝,内外搭砌。砌筑时上口拉线采用一铲灰、一块砖、一挤揉的&ldqu 三、一”砌砖法进行作业。 操作方法:砌筑时,首先应将灰打匀打平,砖要放平,垒砌时一定要跟线,左、右相邻要对平,注意做到:“准确的尺码边角正,浆满缝直墙面平。”水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度应控制在10mm,但不应小于8mm.砌筑墙时.混水墙严禁半分头集中砌筑出现三皮砖及其三皮砖以上的通缝.砖墙中砖缝搭接不得少于1/4砖长,组砌形式,应根据砌筑部位的受力性能而定.18砖和1/2砖厚墙砌体严禁使用分头砖。 8)留搓:砌体的转角处和交接处及其楼梯间应同时砌筑.如不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处,应砌成斜援.实心砖砌体的斜搓长度不应小于高度的2/3.临时间断处加

钢结构加固方案

目录 第一章编制依据和工程概况第1页第二章施工准备第5页第三章钢构制作与安装施工方案第6页第四章施工机械进场计划第17页第五章施工材料进场计划第18页第六章劳动力计划第19页第七章施工现场和施工道路平面布置第20页第八章施工现场和周边地下管道、设施保护措施第23页第九章对周边建筑物的保护措施第24页第十章安全保证体系和保证安全生产的措施第25页第十一章质量保证体系和确保工程质量技术措施第28页第十二章施工进度计划及保证工期技术措施第31页第十三章保证文明施工措施第33页第十四章减少扰民降低环境污染和噪音的措施第34页第十五章现场管理机构及主要施工管理人员表第35页第十六章与土建及其他施工单位的配合措施第37页

第一章编制依据和工程概况 第一节编制依据 一、郑州日产汽车有限公司钢结构施工招标文件及施工图。 二、国家现行规范、规程。 三、《钢结构工程施工与质量验收实用手册》。 四、招标文件中明确采用的有关技术标准、规范。(有关技术标准、规范有更新版本时,按新版本执行)。 五、正岩公司《程序文件》及《管理手册》。 第二节工程概况 一、总体简介: 二、工程概况 本工程分为总装车间和焊装车间,均为钢架结构,建筑层数一层。位于

中牟境内。根据现场情况,本次工程采用加固柱增加桁架技术,即在不拆除上部结构的情况下加固柱子,在加固的柱子上设置桁架,承担工艺吊点传来的荷载。 先采用混凝土柱外包钢柱的加固方法,将柱顶需要设桁架的混凝土柱进行加固,在原混凝土工字柱两侧增加双槽钢组合的新格构柱,并与原砼柱进行连接。 三、主要材料 1、本次工程新增构件采用Q235B钢,钢材表面原始锈蚀等级不低于B 级。其性能除应符合《碳素结构钢》(GB/T700)规定的要求外,尚应保证屈服点、碳、磷、硫的含量,冷弯型钢还应保证冷弯实验合格。 2、钢柱脚下50厚后浇层采用C40微膨胀细石混凝土,钢柱包脚采用C10级混凝土。 3、结构涂装前应进行表面处理,本工程规定表面处理方法为抛丸除锈。 4、本工程所有钢结构构件的涂料均采用铁红环氧改性M树脂底漆,及醇酸改性氯化橡胶磁漆面漆。 5、手工焊接时Q345与Q345之间焊接焊条采用E50XX,其技术条件应符合《低合金钢焊条》(GB/T5118)手工焊接时Q235与Q235、Q345之间焊接焊条采用E43XX,其技术条件应符合《碳钢焊条》(GB/5117)自动焊或法自动焊的焊丝和焊剂应与主体金属强度相应,焊比应符合《焊接用钢丝》(GBA12470)的规定。 6、普通螺栓:C级螺栓、螺帽和垫圈套,采用Q235钢高强螺栓:10.9级螺栓,摩擦面抗滑移系数不少于0.45。 7、钢材、连接材料、焊条、焊丝及螺栓、涂料底漆、面漆均应有质量合格证明书。 四、钢结构制作运输与安装

加固方案设计说明

安阳市国泰房地产开发公司曙光小区98#楼结构加固设计方案 编号:ZDPC/FA2003-006 编制: 审核: 审定: 河南正大预应力工程有限公司 二零零三年八月十一日 第一章工程概况 安阳市国泰房地产开发公司曙光小区98#楼位于安阳市平原路北段路东,安阳市建筑设计研究院设计,地下一层,地上六层,局部七层,其中一层和地下室为商场,二层及以上各层为写字楼,原设计按七度三级框架考虑抗震设防。 根据需要,该建筑物一层及地下室功能不变,二层及以上各层改为安阳市抗震指挥部,并根据现行规范按八度二级框架进行抗震验算,对不满足现行规范要求的构件出具本加固方案。 第二章技术标准 结构加固施工在结构补强工程中是技术含量较高的部分,对结构安全影响较大的分项工程,因而在施工过程中,应严格按照规范、规程和标准的要求,组织施工和验收,结构加固施工时应满足设计要求以及下列规范、规程和标准的要求: 2.1. 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204-2002 2.2 《混凝土结构加固技术规范》 CECS 25:90 第三章施工准备 3.1. 材料准备 3.1.1.钢板: Q235级; 3.1.2.角钢: Q235级热轧等边角钢;

3.1.3.钢筋: HPB235级; 3.1. 4.焊条: E43**型焊条; 3.1.5.建筑结构胶: LKD系列结构胶。 本工程结构抗震加固主要材料如下表,并在报甲方及监理单位同意后进场。 主要材料需用量表一 3.1.4.材料的运输、存放:按施工进度的要求及时将结构加固用材料和其它配件运到离工地较近的下料场地内,并及时通知业主、监理单位现场取样、复试。 3.1.5.材料验收 (1)钢材由生产厂家出具产品合格证,并经检测中心进行材料复验,出具钢材的复试证明。 (2)建筑结构胶应具有出厂质量保证书外。 3.2.施工劳动力组织(见表二) 根据结构加固施工的特点,本工程需要的劳动力人数如表二:

砖混结构加固专项方案

一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地址: 3、抗震加固范围:加固设计图纸要求的教学楼一至四层结平柱、梁、板和墙体加固。 4、加固设计单位: 5、加固目的:根据抗震设计,要求经抗震加固后达到设计要求,满足建筑结构的抗震性、耐久性和使用功能要求。 二、编制依据及应用规范标准 (一)、编制依据 1、业主提供的本工程设计施工图纸。 2、国家现行的建设安装工程施工与验收规范和建筑工程施工质量验收统一标准。 3、本改造工程的现场施工条件。 4、本公司技术和施工的综合管理能力和投入本工程的资源情况。(二)、应用规范标准及有关文献: 1、《建筑施工安全检验标准》(JGJ59-99); 2、《房屋建筑抗震加固》(09SG619-1); 3、《砼结构加固技术规程》(CECS 25:90); 4、《混凝土结构加固设计规范》(GB 50367—2006); 5、《建筑抗震加固技术规程》(JGJ 116-2009); 6、现行其它相关施工及验收规范; 7、本工程施工组织设计。 三、加固材料技术性能: 角钢为L75X5 , 粘钢钢板厚度为4mm,均采用Q235B钢。φ6为

HPB235级钢筋,其余钢筋(φ8、φ12、φ14、φ16、φ18、φ20、φ22)为HRB400级钢筋,M10膨胀型锚栓和M12对拉螺栓。 新浇柱、梁、板、基础和梁增大截面均采用C30商品混凝土,水泥砂浆强度为M10,其中水泥为42.5普通硅酸盐水泥,砂为中砂。 碳纤维布有关技术参数:单位面积重300g/m2,设计厚度0.167mm,抗拉强度标准值≥3400 Mpa,受拉弹性模量≥2.4×105Mpa,伸长率≥1.7%,弯曲强度≥700Mpa,层间剪切强度≥45Mpa,仰贴条件下与砼正拉粘结强度≥2.5Mpa,且为砼内聚破坏。 JK碳纤维专用浸渍胶抗拉强度≥40Mpa,受拉弹性模量≥2500Mpa,伸长率≥1.5%,抗弯强度≥50Mpa且不得呈脆性破坏,抗压强度≥70Mpa,钢-钢拉伸抗剪强度标准值≥14Mpa,钢-钢不均匀扯离强度≥20Mpa,与砼粘结正拉粘结强度≥2.5Mpa,且为砼内聚破坏。 JK裂缝修补胶(外粘型钢胶):钢-钢拉伸抗剪强度标准值≥10Mpa,抗拉强度≥20Mpa,受拉弹性模量≥1500Mpa,抗压强度≥50Mpa,抗弯强度≥30Mpa,且不得呈脆性破坏,不挥发物含量≥99%,可灌注性:在产品使用说明书规定的压力下能注入宽度为0.1mm的裂缝。 粘钢胶水采用JK新型建筑结构胶(粘钢):抗拉强度≥30Mpa,受拉弹性模量≥3.5×103Mpa,伸长率≥1.3%,抗弯强度≥45Mpa且不得呈脆性破坏,抗压强度≥65Mpa,钢-钢拉伸抗剪强度标准值≥15Mpa,钢-钢不均匀扯离强度≥16Mpa,钢-钢粘结抗拉强度≥33Mpa,与砼粘结正拉粘结强度≥2.5Mpa,且为砼内聚破坏。钢-钢抗拉强度≥28Mpa,钢-钢拉伸剪切强度≥18Mpa,胶粘剂抗压强度≥50Mpa。 植筋所用胶水为JK高强锚固胶达到A级胶标准,其性能指标为:劈裂抗拉强度≥8.5Mpa,抗弯强度≥50Mpa,抗压强度≥60Mpa,钢-钢拉伸抗剪强度标准值≥16Mpa,约束拉拔条件下带肋钢筋与砼地粘结强度(C30,φ25,l=150mm)≥11Mpa。 修补预制板底粘贴碳纤维布处采用的M40高性能复合砂浆(NK-RM40薄层加固用修补砂浆)的性能指标为:劈裂抗拉强度≥7.0Mpa,正拉粘结强度≥2.5 Mpa,且为混凝土内聚破坏,抗折强度≥12 Mpa,抗压强度≥55Mpa,钢套筒粘结抗剪强度标准值≥12 Mpa。

==砌体结构施工方案

第一章编制依据 1)重庆和美建筑规划设计有限公司设计的图纸、图纸会审记录及相关设计变更。 2)国家、行业及地方有关政策、法律、法令、法规。 3)国家强制性标准、施工验收规范、规程。 4)工艺标准及安全操作规程。 5)与甲方签订的施工合同。 第二章工程概况 2.1建筑设计概况 重庆城口·美都香榭(一期)工程位于重庆市城口县葛城镇柿子坝。 (1)本工程总建筑面积92413.45m2。结构类型及抗震设防烈度:抗震设防烈度为6度,设计使用年限50年。商业(1~5#):框架结构,建筑工程二级;A、B、C、I、J栋住宅:部分框支剪力墙结构,建筑工程二级;车库:框架、框架剪力墙结构,建筑工程二级。 耐火等级:商业(1~5#):二级;A、B、C、I、J栋住宅:一级;车库:一级;地下室防水等级:二级;电气设备用房防水等级为一级,地下室种植顶板防水等级一级。 (2)建筑总层数及建筑高度:商业(1、2、3、5#):2层,建筑高度:9.3M;商业(4#):3层,建筑高度:13.2M;A栋住宅:6+1F/吊2F,建筑高度21M;B栋住宅:8F/-1F,建筑高度24M;C栋住宅:7+1F/-1F/吊2F,建筑高度24M;I栋住宅:27F/吊2F,建筑高度81M;

J栋住宅:28F/吊2F,建筑高度84M。 2.2结构设计概况 本工程建筑抗震设防类别丙类,建筑抗震设防烈度为6度,设计使用年限为50年。 本工程商业(1~5#):主要结构形式为框架结构,建筑结构安全等级二级,框架抗震等级为四级;A、B、C、I、J栋住宅:主要结构形式为部分框支剪力墙结构,建筑结构安全等级二级,抗震等级:部分框支框架柱为一级(KZL),框柱为二级;底部加强部位部分框架梁(KZL)及一般框架梁均为二级;剪力墙加强部位二级(I、J栋住宅一级),一般部位三级;车库:主要结构形式为框架,建筑结构安全等级二级,框架抗震等级为四级。 A、B、C、J、I栋填充墙外墙体采用200~220mm加气砼砌块,内墙采用烧结页岩空心砖(密度级别800以上)。 商业1-5#及裙房商业填充墙外墙体采用单壁加厚(≥25mm)烧结页岩空心砖(节能保温砖),内墙采用烧结页岩空心砖(密度级别800以上)。 卫生间、厨房等有防水要求的房间填充墙按照建筑图的说明施工。填充墙采用M5水泥砂浆砌筑。 第三章施工组织与部署 3.1、施工目标: 3.1.1质量目标: (1)施工过程中,A、B、C、I、J每栋每两层划为一个检验批,商业 1、2、3、5#每栋划为一个检验批,商业4#划为两个检验批。根 据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)、《蒸压加气混凝土砌

钢结构加固施工注意事项

钢结构加固施工注意事项 1. 施工之前必须制定施工方案和焊接工艺,之后才可施工。钢结构加固时的施工是在有负荷的情况下施工,应根据实际情况要求、结构实际受力状态,在确保质量和安全的前提下,确定方案。必须按照方案和工艺进行施工。 2. 钢结构加固设计应与实际施工方法紧密结合,并应采取有效措施,保证新增截面、构件和部件与原结构连接可靠,形成整体共同工作。应避免对未加固的部分或构件造成不利的影响。 3. 由于原设计图纸中并未给出具体荷载,无法按照原设计意图计算。本方案在力图还原原结构梁承重的基础上进行加固。钢结构加固方案主要有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。本方案采取主要的方法是加大原结构构件截面。 4.施工前应对钢梁进行去污除锈,除锈等级St2。 5. 钢结构的加固设计应综合考虑其经济效益。应不损伤原结构,避免不必要的拆除或更换。 6. 钢结构在加固施工过程中,若发现原结构或相关工程隐蔽部位有未预计的损伤或严重缺陷时,应立即停止施工,并会同加固设计者采取有效措施进行处理后再继续施工。 7. 对于加固时可能出现倾斜、失稳或倒塌等不安全因素的钢结构,在加固施工前,应采取相应的临时安全措施,以防止事故的发生。 8.按照加固设计进行施工组织设计,施工时应采取有效措施确保质量和安全,并应遵照现行有关规范进行施工和验收。 9.钢结构加固施工需要拆下或卸荷时,必须措施合理、传力明确、确保安全。10.采用焊缝连接时,应采用经评定认可的焊接工艺及连接材料。待加固的钢结构,应对其材料质量状况进行评价;根据设计文件、钢材质量证明书、施工记录、竣工报告、可靠性鉴定报告等文档资料或样品试验报告,对于待加固钢结构的原材料性能指标给出评价;如果没有充足的文档资料,或者给出的数据不充分、不完全、有疑虑,或者发现有影响结构和材料性能的缺陷或损伤时,应按国家现行有关标准进行抽样检验;

砖混结构模板施工方案

竞合?城市花园9#楼 模板施工方案 工程概况及编制依据

1?工程概况 本建筑物为条形基础砖混结构,内外墙厚度为240mm局部内隔墙120 mm 混凝土等级分类:基础为C30, 土0.000以上受力构件为C25 墙体砂浆强度等级为 Mu7.5、Mu10砂浆,砌筑砂浆为混合砂浆 2?编制依据 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002中国建筑工业出版社《木结构设计规范》GB 50005-2003中国建筑工业出版社 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社 本工程施工图纸、本省有关文件 二?材料设备要求 1、木方(厚度为60?80mm),镜面板(91.5 mm X 183 mm),阴、阳角模, 连结角模。 2、木楔、支撑(钢管)、扣件、螺纹顶、铅丝(12?14号),隔离剂等。二 ?作业条件 1、弹好墙身+ 50cm水平线,检查砖墙(或混凝土墙)的位置是否符线。办理预检手续。 2、构造柱钢筋绑扎完毕,并办好隐检手续。 3、模板拉杆如需螺栓穿墙,砌砖时应按要求预留螺栓孔洞。 3、检查构造柱内的灰浆清理:包括砖墙舌头灰,钢筋上挂的灰浆及根部的落地灰。 三?操作工艺 工艺流程: 作清理准备工作 - —办预检

1、支模前将构造柱圈梁处杂物全部清理干净。 2、支设模板 (1)、构造柱模板: A ?砖混结构的构造柱模板,可采用木模板。可用一般的支模方法,为防止浇筑混凝土时模板鼓胀,影响外墙平整,用木模贴在外墙面上,并每隔1米以内设两根拉条,拉条与内墙拉结,拉条直径不应小于? 20。拉条穿过砖墙的洞要预留,留洞位置要求距地面30cm开始,每隔1米以内留一道,洞的平面位置在构造柱大马牙槎以外一个砖处。 B ?外砖内模结构的组合柱,用角模与大模板连接,在外墙处为防止浇筑混 凝土挤胀变形应进行加固处理,模板贴在外墙面上,然后用拉条拉牢。 C.外板内模结构山墙处组合柱,模板采用木模板,用斜撑支牢。 D.根部应留置清扫口。 (2)、圈梁模板: A ?圈梁模板可采用木模板上口弹线找平。 B圈梁模板采用落地支撑时,下面应垫方木,当用木方支撑时下面用木楔楔紧。用钢管支撑时高度调整合适。 C.钢筋绑扎完以后,模板上口宽度进行校正定位,并用木撑进行校正定位,用铁钉临时固定。如采用组合钢模板,上口应用卡具卡牢,保证圈梁的尺寸。 D砖混,外砖内模结构的外墙圈梁,用横带扁担穿墙平面位置距墙两端24cm 开始留洞,中间每隔50cm左右留一道,每面墙不宜少于5个洞。 (3)、安装楼板模板: 地面夯实—支立柱—安大小龙骨—铺模板—校正标高—加立杆的水平拉杆 —办预检 A、底层地面应夯实,并垫通长脚手板,楼层地面立支柱前也应垫通长脚手板,采用多层支架支模时,支柱应垂直,上下层支柱应在同一竖向中心线上。 B、从边跨一侧开始安装,先安第一排龙骨和支柱,临时固定在梁上再安第二排龙骨和支柱,依次逐层安装。支柱与龙骨间距应根据模板设计规范设计规定。 一般支柱间距为80?120厘米,大龙骨间距为60?120厘米,小龙骨间距为40? 60 厘米。

砖混结构施工组织设计方案资料

目录 第一章编制依据及讲明 (1) 工程概况 (2) 第一节建筑设计特点 (2) 第二节结构设计特点 (2) 第三节材料堆放 (3) 施工方案 (3) 第四节施工预备 (3) 第五节施工现场临时用水 (3) 第六节施工测量 (3) 第七节沉降观测周期的确定 (4) 第八节要紧分项工程的施工方法 (4) 1. 钢筋砼工程 (4) 2. 钢筋工程 (5) 3. 设备安装工程 (5) 4. 装饰工程 (6) 5. 脚手架工程 (6) 6. 砖砌体工程 (7) 7. 模板工程 (8)

8. 屋面工程 (8) 9. 基础工程 (9) 第二章施工组织及施工进度打算 (11) 第一节施工段的划分 (11) 第二节要紧工序 (11) 第三节劳动力安排 (11) 第四节施工治理机构和项目经理部的组成 (11) 第五节施工进度打算及措施 (11) 1. 进度打算监督治理 (11) 2. 施工进度打算 (12) 第六节施工协调配合 (12) 第三章质量保证措施 (13) 第一节施工质量把关措施 (13) 第二节施工现场监督检查 (13) 第四章工期保证措施 (14) 第一节建立严格的施工进度打算检查制度 (14) 第二节保证材料及外加工构件的供应 (14) 第三节土建与安装的配合协调工作 (14) 第四节实行资金专款专用 (14)

第五章施工部署 (15) 第一节质量目标 (15) 第二节工期目标 (15) 第三节安全治理目标 (15) 第四节文明工地治理目标 (15) 第五节抓好施工现场环境建设 (15) 第六章施工技术措施 (17) 第一节建立严格的技术治理体系 (17) 第二节施工过程技术操纵 (17) 第三节冬季施工治理措施 (17) 第四节雨季施工治理措施 (19) 第七章机械设备配备情况 (20) 第八章安全施工措施 (20) 第一节安全生产组织机构 (20) 第二节安全保证体系 (20) 第三节安全用电治理措施 (20) 第四节现场保卫治安安全措施 (21) 第五节施工现场消防安全措施 (21) 第六节施工现场机械设备安全措施 (21)

砌体结构加固方法

1、前言 在市场经济大潮中,因为片面追求经济效益导致工程质量事故常有发生。加固有质量隐患的工程,是经常要处理的问题。而砌体结构加固问题又最为普遍。实用的砌体结构加固分为直接加固与间接加固两类,设计时,可根据实际条件和使用要求选择适宜的方法。 2、适用于砌体结构的直接加固方法

2.1钢筋混凝土外加层加固法 该法属于复合截面加固法的一种。其优点是施工工艺简单、适应性强,砌体加固后承载力有较大提高,并具有成熟的设计和施工经验;适用于柱、带壁墙的加固;其缺点是现场施工的湿作业时间长,对生产和生活有一定的影响,且加固后的建筑物净空有一定的减小。 2.2钢筋水泥砂浆外加层加固法 钢筋水泥砂浆外加层加固法是指把需加固的砖墙表面除去粉刷层后,在砖墙两面附 设φ4~8mm的钢筋网片,然后抹水泥沙浆面层的加固方法如图1所示。 该法属于复合截面加固法的一种。其优点与钢筋混凝土外加层加固法相近,但提高承载力不如前者;适用于砌体墙的加固,有时也用于钢筋混凝土外加层加固带壁柱墙时两侧 穿墙箍筋的封闭。 2.3增设扶壁柱加固法 混凝土扶壁柱的形式如图2所示。混凝土扶壁柱与原墙体的连接是十分重要的。 该法属于加大截面加固法的一种。其优点亦与钢筋混凝土外加层加固法相近,但承载力提高有限,且较难满足抗震要求,一般仅在非地震区应用。 3、适用于砌体结构的间接加固方法 3.1无粘结外包型钢加固法 用水泥沙浆将角钢粘贴于受荷砖柱的四周,并用卡具卡紧,随即用缀板与角钢焊接连成整体,去掉卡具,粉刷水泥浆以保护角钢如图3所示。 该法属于传统加固方法,其优点是施工简便、现场工作量和湿作业少,受力较为可靠;适用于不允许增大原构件截面尺寸,却又要求大幅度提高截面承载力的砌体柱的加固; 其缺点为加固费用较高,并需采用类似钢结构的防护措施。 3.2预应力撑杆加固法 该法能较大幅度地提高砌体柱的承载能力,且加固效果可靠;适用于加固处理高应力、高应变状态的砌体结构的加固;其缺点是不能用于温度在600℃以上的环境中。 4、砌体结构构造性加固与修补 4.1增设圈梁加固 当圈梁设置不符合现行设计规范要求,或纵横墙交接处咬搓有明显缺陷,或房屋的 整体性较差时,应增设圈梁进行加固。 4.2增设梁垫加固 当大梁下砖砌体被局部压碎或大梁下墙体出现局部竖直裂缝时,应增设梁垫进行加 固。 4.3砌体局部拆砌

钢结构屋面加固施工方案

福建百宏屋顶分布式光伏发电项目工程 彩 钢 屋 面 加 固 施 工 方 案

一、工程概况 0 二、编制依据 0 三、施工范围 0 四、施工准备 (1) 1、作业人员 (1) 2、主要设备 (1) 3、材料进场检验 (1) 4、施工准备 (2) 五、施工方法 (3) 1、施工部署 (3) 2、钢结构屋面钢板安装施工方法 (3) 六、质量保证措施 (4) 七、安全保证措施与文明施工 (6) 八、成品保护 (8)

一、工程概况 福建百宏屋顶分布式光伏发电项目工程,总安装容量,分为5个并网接入点,其中百凯一个点安装容量为,百宏AB区一个点安装容量为,百宏CD区三个点安装容量总共,每个分别为.工程位于福建省晋江市,前坑二路以北,省道306线以西。 1)长丝右边钢结构屋顶面积: 8308㎡; 2)PTA钢结构屋顶面积: 7000㎡; 3)长丝钢结构屋顶面积: 16750㎡; 4)切片包钢结构屋顶面积: 2055㎡ 二、编制依据 本工程屋面钢结构施工方案编制依据: 1、福建百宏屋顶分布式光伏发电项目工程施工图纸 2、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 3、相关的行业标准和公司内的企业标准、质量体系文件及其管理制度。 三、施工范围 福建百宏聚合纤维实业有限公司聚酯工程Ⅱ区长丝右边钢结构屋顶、PTA钢结构屋顶、长丝钢结构屋顶面积、切片包钢结构屋顶钢板、运输、安装、验收。

四、施工准备 1、作业人员 工人进场时必须进行安全教育,并对工人进行质量和技术再教育。施工人员要持有操作证。施工人员进场后,项目部除按规定对项目相关人员及分包进行方案、技术交底外。 2、主要设备 3、材料进场检验 、材料进场厂商应附原厂(素材提供厂商)出厂材质检验证明并依规定办法取样送检。 、检验成型板规格尺寸、厚度、数量、长度及宽度。 、检验各式收边料规格尺寸、厚度、数量及形式是否符合料单。 、检验零配件自攻螺丝及垫片、拉钉、止水胶泥、落水管、固定座、等。 、钢板外观不得有刮伤磨损、扭曲、污染色差、翘角等现象。 、吊升过程中钢板垂直弯带若有松脱应放下重新调整后再吊升。 、钢板缓慢下降待吊车手控制定位后依序放下。 、材料吊置屋架后,所有板肋须朝上,板面应朝同一方向(便于安装公母扣合)并应以尼龙绳或麻绳固定于钢构之主构件上,屋面板隔跨堆放,不得置于檩条中央。 、屋面板吊运的材料堆放(屋面板采用现场地面成型,暂定在1轴) 、材料进场至指定地点前须分批分类吊放,不立即使用时应整齐堆置并以帆布或塑胶布覆盖。 、地面堆放材料时为保持干燥须铺设枕木(枕木高于6cm以上),材料不得接触地面,枕木

砖混结构工程施工组织设计方案

1.方案建议书 一、施工组织设计方案说明 (一)工程概况 1、本工程为中国移动通信集团**传输汇聚机房项目,建设地点为**区域。 2、建筑特征、设计情况如下: 2.1结构形式:砖混结构。 2.2基础形式:钢筋砼结构 2.3内装饰: 2.3.1地面:地板砖面层 2.3.2墙面:抹灰 2.3.3天棚:抹灰 2.4外装饰:外墙涂料 2.5门、窗:防盗门、铝合金窗 3、屋面防水材料:SBS卷材防水 (二)编制依据 根据国家有关法律、政策及建设单位的招标文件要求,结合本工程的特点、规模、场地条件等,从技术和经济的全局出发,做科学合理的全面布置。另根据本工程的具体情况,合理安排施工进度,选用较优的施工方案、降低成本、充分利用施工机械及设备装置,组织好劳动力、机具、材料、构件等的供应,针对工程实际情况,采用新工艺,新技术,对现场道路、运输、水电供应、仓库和生产、生活临时设施做出规划和安排,使施工活动有计划、有条不

紊地进行,确保优质、低耗、高效安全地完成本工程,主要编制依据如下: 1、中国移动**传输汇聚机房施工项目招标文件 2、《河南移动工程建设管理规范》 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 5、《砌体工程施工质量验收规范》 6、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 7、国家或地方强制性要求的施工要求和施工规范等。 二、工程进度计划与措施 (一)工程进度计划 1、施工进度计划编制的依据 1.1根据各工种难,易程度和装饰要求及施工规范的要求。 1.2根据施工高度相应影响及各部位特点、难点进行施工进度计划安排。 1.3根据季节性施工和气候影响工期的因素进行安排。 1.4根据本工程投入的机械设备、劳动力、主要材料供应、施工技术状况进行安排。 我公司将在保证质量的前提下,通过加强对人力、财力、物力的投入、充分运用科学的管理方法和先进的设备,合理的调配资源,确保工程如期完工。 2、施工进度计划编制的原则 本工程采用横道图作为施工进度计划,并进行细化。 2.1现场施工条件及水、电到位。 2.2全部临时设施、材料、人员、堆场、机械停放位置,减少二次搬运。

钢结构加固施工方案Word 文档

昆钢养生敬老中心项目 零星工程 施 工 方 案 编制:吴有洪 审核:施水忠 批准:许士荣 编制日期:年月日

目录 1.工程加固概况 (2) 2.钢结构工程加固方案编制依据 (2) 3.施工组织及部署 (2) 4.施工准备 (3) 5.钢结构加固方法及工艺 (3) 6.现场安全防护及措施 (4)

1.工程概况 a)工程名称:昆钢养生敬老中心项目零星工程 b)工程地址:昆钢养生敬老院 昆钢养生敬老中心项目门斗、门框加固,医院通道、走道封闭及山墙柱封闭。经研究,对现有结构进行加固处理,施工单位上报加固方案及工期进度表并按照加固方案进行。 2.钢结构工程加固方案编制依据 ●相关钢结构设计及加固方案 ●《钢结构工程施工及验收规范50205-2001》 ●《钢结构工程质量检验评定标准》 ●《钢结构加固技术规范》CECS77:96 3.施工组织及部署 我公司组织一批技术过硬的团队对本工程进行结构加固,包括有经验的技术员,安全员及焊工。 3.1施工力量 加固材料由我公司车间制作、专业的钢结构安装队负责加固、项目经理部统一指挥。 现场施工管理机构如下: 项目经理:1人 项目副经理:1人 项目技术负责人:1人 施工队长:1人 质检员:1人

材料员:1人 安全员:2人 现场钢结构加固人员:15人 3.2临时设施 根据建设单位提供的场地,进行临时设施的布置,主要是构件的摆放与工具的摆放。4.施工准备 4.1具体准备工作如下: 1.做好加固材料的准备,熟悉加固图纸,领会加固意图,编制详细的施工工艺及技术安 全措施,并落实到每个人。 2.按施工要求,配置有关施工机械、设备。 3.开工前,项目经理部对加固人员进行思想教育,对质量、工期、安全等进行全面贯彻。 4.现场需接通380V和220V电源,计算出所需要足够的电源线,作好各分配电箱的工作。5.钢结构加固方法及工艺 5.1加固材料材质为Q235B 5.2加固方法 5.2.1现采用负荷状态下进行加固,加固前做好安全措施,如安全帽、安全带、脚手架、吊篮等。 5.2.2加固环境应满足以下条件: 1、本工程加固的方管110*110*6、70*70*6进行实量尺寸下料。 2、室外湿度应≦80%;

砖混结构施工方案

目录 一、工程概况 (1) 二、施工部署 (2) 2.1、施工总体目标 (2) 2.2、施工程序 (2) 2.2、材料设备要求 (2) 2.2、作业条件 (2) 三、操作工艺 (7) 四、质量标准 (7) 5.1、保证项目 (7) 5.2、基本项目 (7) 5.3、允许偏差项目 (7) 五、成品保护 (8) 六、应注意的质量问题 (9) 七、应注意的质量问题 (9) 八、扣件钢管楼板模板支架计算书 (9)

一、工程概况 包头市北梁改造安置区西一区幼儿园服务用房,B1段商铺,B2段物业用房,C1段商铺工程位于包头市九原区,C1段商铺基础为筏板基础,其余基础为混凝土条形基础,主体为两层砌体结构,C1段商铺地基已强夯处理,B1段商铺,B2段物业用房地基处理采用整片3:7灰土垫层,处理范围为基础外边缘以外1米,幼儿园服务用房地基处理采用基础外边线外扩2m范围内基础底标高以下500mm 厚3:7灰土换填。 二、施工部署 1、施工总体目标: 工程质量目标:合格 2、施工程序: 在本工程施工中,必须严格遵循以下施工程序:先基础,后地上;先结构,后装修;先土建,后设备;先干线,后支线。 3.材料设备要求 1)、木方(40*70),复合多层板。 2)、木楔、支撑(钢管)、扣件、螺纹顶、铅丝(12~14号),隔离剂等。 4.作业条件 1)、弹好墙身+50cm水平线,检查砖墙的位置是否符线。办理预检手续。 2)、构造柱钢筋绑扎完毕,并办好隐检手续。 3)、模板拉杆如需螺栓穿墙,砌砖时应按要求预留螺栓孔洞。 4)、检查构造柱内的灰浆清理:包括砖墙舌头灰,钢筋上挂的灰浆及根部的落地灰。 三.操作工艺 工艺流程:

砖混结构砖砌体施工方案

一、工程概况 本工程地点位于崇州市羊马镇中华村,结构形式为砖混、底框结构,建筑层数为五~六层,共28幢楼。规划总建筑面积约为83242.15平方米,建筑高度为18.80米。 二、组织机构 砖砌体组织机构图 三、施工准备 (一)材料及主要机具 1、本工程砌体砖主要为页岩实心砖和页岩多孔砖。对于进场的砌块、水泥等材料项目经理部 经理:张道友 工程技术负责人: 董正武、陈德義 现 场 工 长 : 钟 德 富 劳 务 现场 工长 : 孙 强 劳务 现 场 工 长 :姚新成 劳务 现 场 工 长 : 姚 学 动

应有检验合格证,合格证上包括:生产厂名、材料的品种、规格、强度等级和生产日期。同时材料进场后在现场监理的见证取样送检,检验合格后方可使用。 2、水泥:品种及标号应根据砌体部位及所处环境条件选择,基础砌体采用425号水泥,主体采用325号水泥。 3、砂:用中砂,配制M5以下砂浆所用砂的含泥量不超过10%,M5及其以上砂浆的砂含泥量不超过5%,使用前用5mm孔径的筛子过筛。 4、本工程所用砌筑砂浆:基础采用页岩实心砖,M7.5水泥砂浆砌筑;主体-0.05~5.95采用页岩多孔砖,M7.5混合砂浆砌筑;5.95~18.75采用页岩多孔砖,M5混合砂浆砌筑。砌筑砂浆应具有足够的强度和良好的和易性。 5、掺合料:白灰熟化时间不少于7d,或采用粉煤灰等。 6、其它材料:墙体拉结筋及预埋件、木砖应刷防腐剂等。 8、主要机具:应备有大铲、刨锛、瓦刀、扁子、托线板、线坠、小白线、卷尺、铁水平尺、皮数杆、小水桶、灰槽、砖灰子、扫帚等。 (二)作业条件 1、完成室外及房心回填土,安装好沟盖板。 2、办完地基、基础工程隐检手续。 3、按标高抹好水泥砂浆防潮层。 4、弹好轴线墙身线,根据进场砖的实际规格尺寸,弹出门窗洞口位置线,经验线符合设计要求,办完预检手续。 5、砌筑前将砌体基层清扫干净,并在基层上弹好轴线、边线、门窗洞口位置和其他尺寸线,并按设计标高要求立好皮数杆,皮数杆的间距以15~20m为宜。

钢结构的加固方法

钢结构加固的主要方法有: 减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。 当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。 局部加固是对某承载能力不足的杆件或连接节点处进行加固,有增加杆件截面法、减小杆件自由长度法和连接节点加固法。 全面加固是对整体结构进行加固,有不改变结构静力计算图形加固法和改变结构静力计算图形加固法两类。 增加或加强支承体系,也是对结构体系加固的有效方法。 增加原有构件截面的加固方法是最费料最费工的方法(但往往是可行的方法);改变计算简图的方法最有效且多种多样,其费用也大大下降 一、确定加固方案前,应搜集下列资料: (1)原有结构的竣工图(包括更改图)及验收记录。 (2)原有钢材材质报告复印件或现场材质检验报告。 (3)原有结构构件制作、安装验收记录。 (4)原有结构设计计算书。 (5)结构或构件破损情况检查报告。 (6)现有实际荷载和加固后新增加荷载的数据。 二、钢结构损害的主要因素及加固技术措施 2.1钢结构损害的主要因素有: (1)由荷载变化,超期服役,规范和规程改变导致结构承载力不足; (2)构件由于各种意外产生变形、扭曲、伤残、凹陷等,致使构件截面削弱,杆件翘曲,连接开裂等; (3)温差作用下引起构件或连接变形、开裂和翘曲; (4)由于化学物质的侵蚀而产生腐蚀以及电化学腐蚀致使钢结构构件截面削弱;

(5)其它包括设计、生产、施工中的失误及服役期中的违规使用和操作等。本文来源钢构联 盟 2.2钢结构的加固技术措施主要有三种: (1)截面补强法:在局部或沿构件全长以钢材补强,连成整体使之共同受力; (2)改变计算简图:增设附加支承,调整荷载分布情况,降低内力水平,对超静定结构支座 进行强迫位移,降低应力峰值; (3)预应力拉索法:利用高强拉索加固结构薄弱环节或提高结构整体承载力、刚度和稳度。 2.3 传统钢结构加固方法的特点 焊接钢结构加固 焊接加固时,局部的迅速加热和冷却过程,焊接区由于受到四周工件本体的拘束而不能自由膨 胀和收缩,冷却后在焊件中便产生焊接应力和变形,高温作用使焊接部位的组织及性能劣化; 而且焊缝必然存在缺陷,会产生新的裂纹;焊接结构内部存在残余应力,与其他作用结合可能 导致开裂。焊接使结构形成连续的整体,裂缝一旦失稳扩展,就有可能一断到底,引发重大事故。 粘钢钢结构加固 采用结构胶将钢板粘贴在需要加固的部位,依靠结构胶将其粘结在一起共同受力,提高结构的 承载力。 粘贴加固技术具有明显的优势:(1)比强度和比刚度高,加固后基本不增加原结构 的自重和原构件的尺寸;(2)复合材料具有良好的抗疲劳性能和耐腐蚀性能;(3)柔性的复 合材料对于任意封闭结构和形状复杂的被加固结构表面具有特别的优势。密封性好,减少了渗 漏甚至腐蚀的隐患;(4)简便易行、成本低、效率高,在狭小空间亦可施工,特别适合现场 修复;(5)施工过程中无明火,适用于各种特殊环境。 粘贴加固技术的缺点:在对受弯构件的粘钢受剪承载力的试验研究中,发现进一步加载时,粘 贴钢板出现玻璃现象,导致最终极限承载力增大减小。 确保粘钢加固钢板不出现剥离,仍需研究给出合理的构造措施。 螺栓连接钢结构加固 其需要在损伤部位附近开孔,削弱了截面,使之形成新的应力集中区,使原螺栓出现松动现象,降低了钢结构结构修补的效果。普通螺栓在动载作用下易松动,高强螺栓易发生应力松弛现象,降低了结构的修补效果。

砖混结构施工方法详细

某工程砖混结构施工方法 7.1 施工测量 1.测量放线 依据建设单位、规划单位提供的坐标点或基准线,采用经纬仪、钢尺等测量工具进行定位放线,要做好轴线桩保护工作。放线完成后必须经建设单位及有关方面复核签字后方可进行下道工序。 2.标高控制 依据建设单位提供的原始水准点采用S2 水准仪测设施工用水准点(水准点不应少于3 个,且通视良好)。竖向标高用钢尺由±0.00直接丈量至各楼层,楼层标高由水准仪测定。 3.轴线垂直传递 采用J-2 经纬仪逐层传递主轴线,做好校核调整工作。 4.沉降观测 按设计及规范规定埋没沉降观测点,每施工层观测一次,收尾工作完毕观测一次,竣工交付前复核一次,以后按设计规定观测,沉降观测应准确记录,并定人、定仪器、定时观测。 7.2 主体工程 7.2.1 土方工程 1.土方开挖 土方开挖阶段正处雨期,土方的开挖与基础施工应连续进行,最大限度地压缩时间。施工中防止地基暴露时间及地面水流入槽内,以免边坡塌方及影响

地基持力层。 流水段的划分: 5 号、7 号、9 号楼和号10. 11 号、12 号、13号在土方开挖时分别作为一个流水段,同时开挖,并在每个施工段内组织流水作业,一次开挖成功土方工程采用机械开挖与人工修槽相结合的方法。在土方开挖过程中严格控制,不超深、不欠挖。在槽外侧围以土堤并开挖水沟,防止地面水流入。 基槽开挖完成后,按规定进行钎探,使基底标高和土质满足设计要求。 2.土方回填 (1) 回填土前应将基础两边基槽内和房心的垃圾、杂物清净,同 时清出松散物,回填由基础底面开始。 (2) 回填土的质量必须符合图纸要求和规范规定,含水量适中。 (3) 土方回填时,两边同时分层回填,用蛙式打夯机分层压实(土 块粒径不大于5cm,每层厚度不大于200mm),每层都按规定取样做干 密度试验。土方工程质量控制程序见附表1 7.2.2 基础工程 1.模板工程 基础模板采用定型组合木模板,模板对缝严密,无漏浆,支撑应 牢固,无松动、位移、跑模现象。 施工中应搭设专用施工用跑架,严禁将施工坡道支设在模板或其 支撑上。 2.钢筋工程 (1) 本工程所用钢筋均由工地技术员开出规格。必须经复核无误后方可加工制作。