文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 010.关于进一步加强塔吊、施工电梯和物料提升机安全使用管理的通知

010.关于进一步加强塔吊、施工电梯和物料提升机安全使用管理的通知

010.关于进一步加强塔吊、施工电梯和物料提升机安全使用管理的通知
010.关于进一步加强塔吊、施工电梯和物料提升机安全使用管理的通知

中建八局第二建设有限公司

安字〔2011〕10号 关于进一步加强塔吊、施工电梯和

物料提升机安全使用管理的通知

所属各单位、直属项目部:

近期,在行业内发生多起因超载导致塔吊倾翻事故。为吸取教训,进一步加强公司所属项目的塔吊、施工电梯、物料提升机的安全使用,提高设备的利用率,确保施工生产的安全运行,各单位要尽快组织相关人员对塔吊、施工电梯、物料提升机进行一次安全使用情况专项大检查,要求在开展常规项目检查的同时重点检查塔吊、施工电梯、物料提升机的限位、保险装置以及设备操作工和塔吊信号工的配备情况,凡未经项目部联合检查验收和当地主管部门验收合格的设备不允许使用。

一、塔吊限位、保险装置必须完好灵敏,力矩限制器要根据说明书参数重新进行测试标定,标定后严禁操作人员私自调整,并在使用过程中严格按照“十不吊”要求进行操作。春季施工会出现大风天气,当风力达到“六级”以上强风时应停止作业。附着预埋件应提前制作安装,不得因抢工期等原因在混凝土强度达不到设计要求时强行附着顶升,混凝土施工过程中决不允许利用塔吊吊钩将混凝土输送管悬空疏散混凝土。

二、施工电梯每天班前要对上限位和极限开关进行碰撞试验,

发现不灵敏或缺失的必须立即停止使用,待专业技术人员修复后方能继续使用,使用过程中要严格控制乘坐电梯的人数不得超过9人(包含司机),特别是上下班高峰阶段时应有专人监督。

因特殊结构在地下室顶板上设置施工电梯基础的,要对地下室顶板的承载力进行计算,当承载力达不到要求时要采取技术措施进行加固,对加固支撑验收不合格的,不得进行安装。

三、物料提升机每天班前要对上限位进行碰撞试验,卷扬机钢丝绳不够长(放到最大使用长度后卷筒上少于3圈)或绳径与说明书要求不符时要立即进行更换。自通知之日起,凡在建工程超过30米高度的不得使用物料提升机,30米以下使用的物料提升机除基本装置外还要具有自动停层功能,停层后吊笼底板与接料平台口的垂直度偏差不超过30mm,吊笼两端的防护门应有联锁装置,防坠系统应安装渐进式的防坠安全器。

四、一季度公司安全生产检查时发现,有部分设备租赁单位由于操作工不足,在社会上随意找来一些操作工存在流动性频繁、责任心不强、操作技能低下等不良现象。同时,大部分项目塔吊信号工配置不足,个别塔吊基础的定位不能满足正常附着要求等现象。对此,项目部应重视以下工作:

1、对现场塔吊、电梯司机与设备租赁单位签订合同情况进行一次全面的了解,同时要求租赁单位将与司机签订的劳动合同提供到项目部,否则项目部应提出辞退或更换,操作工应有当地建设行政主管部门颁发的特殊工种上岗资格证书。

2、塔吊信号工应持有效证件上岗,安全技术交底要细致,并确

保每台塔吊配置不少于2名信号工。

3、塔吊基础定位前必须和设备租赁公司的专业技术人员进行沟通,充分了解所用设备的相关技术参数后进行定位,避免出现不能正常附着或无法附着的现象。

4、凡由甲方或其他社会关系提供的设备,各单位或直属项目部必须向公司安全和环境管理部提供书面的说明材料。

各单位领导及项目经理应高度重视,认真组织,严格落实,将自查自纠情况于3月31日前以书面形式加盖公章邮寄到公司,公司安全主管部门将依据自查报告情况随机抽查,抽查过程中如发现在用设备存有较大安全隐患时,责令立即整改,并对设备租赁单位5000元罚款(由项目部代为垫付),项目主要负责人2000元罚款,其他相关人员按责任大小进行处罚。

二0一一年三月二十五日

物料提升机安全检查要点

管理制度参考范本物料提升机安全检查要点a I时'间H 卜/ / 1 / 7

1)架体安全检查要点 ①. 应积极推广使用建设主管部门鉴定或认可的定型产品。自制的物料提升机必须经建设主管部门鉴定,并应有设计计算书、图纸和质量安全保证措施。使用厂家生产的产品使用前必须经建筑安全监督管理部门安全认可。 ②. 物料提升机悬挂验收合格牌、最大起重量牌和安全警告标志。 ③. 施工现场物料提升机应安全可靠,应使用型钢式架体,淘汰扣件式钢管井字架。 2)限位保险装置检查要点 ①. 物料提升机要必须有断绳保护装置、安全停靠装置、上极限限位装置,30M以上高架提升机还必须有下极限限位装置、缓冲器和超载限制器。 ②. 提升机架断绳保护装置宜采用夹轨式,安全停靠装置应使用方便并宜与吊笼安全门联动,上下极限限位装置宜采用机械式,吊笼的越程应不小于3m所有保险装置必须安全可靠。 ③. 在便于司机操作的位置必须设置紧急断电开关,在紧急情况下,应能及时切断提升机的总控制电源。当提升机总电源被切断,工作照明不应断电。 3)架体稳定检查要点 ①. 缆风绳 采用缆绳固定架体的,缆风绳必须采用直径大于9.3m m的圆 股钢丝绳,提升机架体高度在20m以下时设一组(四根或六根),20- 30m设二组。 缆风绳应在架体四角同一水平面上对称设置,与地面夹角在 45 度-60 度,其下端应采用与钢丝绳相适应的花篮螺丝与于地锚拉紧连接,不得栓在树上、电杆等其他物体上。 ――地锚采用不少于2根钢管(48-53 )并排设置(与钢丝绳受力方向垂直),间距不小于0.5m,打入深度不小于1.7m,桩顶部应有缆风绳防滑措施。 缆风绳不得有接头。端部应设置保险环并用不少于3个与绳 径匹配的绳卡固定,绳卡间距不小于钢丝绳直径的 6 倍,绳卡滑鞍应放在受力绳一侧,不得正反交错设置绳卡。

物料提升机施工方案(最终)

荆门市城市运动公园体育场项目物料提升机施工方案 编制: 审核: 审批: 中建三局第一建设工程有限责任公司 荆门市城市运动公园体育场项目经理部

目录 1编制依据 ----------------------------------------- 1 2工程概况 ----------------------------------------- 1 3现场平面布置-------------------------------------- 1 3.1材料堆场平面布置----------------------------- 2 3.2物料提升机平面布置--------------------------- 2 4进出场时间 --------------------------------------- 3 5基础设计及验算------------------------------------ 3 5.1物料提升机参数------------------------------- 3 5.2基础设计------------------------------------- 4 5.3地基承载力验算------------------------------- 4 5.4基础定位图----------------------------------- 4 6材料运输通道搭设---------------------------------- 5 7安装及拆除 --------------------------------------- 8 7.1安拆保障体系--------------------------------- 8 7.2安装程序及要求------------------------------- 9 7.3验收及使用---------------------------------- 10 7.4拆除---------------------------------------- 10

物料提升机安全管理实用版

YF-ED-J4018 可按资料类型定义编号 物料提升机安全管理实用 版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

物料提升机安全管理实用版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 第一章总则 第一条为加强施工现场安全管理,预防在 使用井架物料提升机(以下简称井字架)中发 生重大安全事故,根据《龙门架及井架物料提 升机安全技术规范》(JGJ88-92)(以下简称 《规范》)和《建筑施工安全检查标准》 (JGJ59-99)(以下简称《标准》)等有关规 范标准,结合本省实际,制定本规定。 第二条在本省范围内新建、扩建、改建的 建设工程和房屋装饰装修工程,使用井字架作

为垂直运输设备,适用本规定。 第二章一般规定 第三条施工现场井字架的设计、制造、安装、使用、拆除,必须符合《规范》、《标准》的规定。 第四条井字架安装与拆除前,必须根据现场环境、工作条件及设备情况,编制专项施工组织设计,并经企业技术负责人审批和监理单位确认。 第五条各类井字架的安装、使用和拆除必须制订安全操作规程,建立管理制度和检修制度,并经企业技术负责人批准。上述规程和制度应以标牌形式张贴在施工现场。每台井字架的设备技术档案应放在施工现场,以备检查。

物料提升机的安全要求

编号:SM-ZD-32916 物料提升机的安全要求Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

物料提升机的安全要求 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 物料提升机作为在工程施工中的物料运输工具,是一种板链式、重力诱导卸料的提升设备。它主要适用于垂直输送粉状、颗粒状、小块状磨琢性或无磨琢性物料,例如生料、水泥、煤、石灰石、干粘土、熟料等散装物料。 主要特点在于:一、采用的板链有较高的剪切强度、疲劳强度及耐磨性能,运转故障率低,使用寿命长;二、采用较低的链速度(o.5米/秒);三、采用大容量的料斗和较小的斗距,驱动功率低且输送量大。尤为适应提升破碎后的石灰石和水泥熟料(≥NE50)。 物料提升机应注意的安全要求:1、物料提升机卷扬机部分应符合《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》(JGJ 88―92)和《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59―99),并遵守卷扬机安全操作规程。2、物料提升机的安装应符合说明书或设计计算书要求,并牢固可靠。3、使用前应对吊篮的安全门、

物料提升机安全技术要点

编号:AQ-JS-05082 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 物料提升机安全技术要点 Safety technical points of material hoist

物料提升机安全技术要点 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 第一节拆装物料提升机 1、物料提升机(龙门架、井字架),特别是低架(高度在30m 以下)的提升机,多数不是正规厂家生产,而是施工企业自己制作。这类装置结构无设计依据。制作无工艺要求,产品粗制滥造,验收无检验手段,是造成重大事故的隐患。 2、严格执行《龙门架及井字架无机料提升机安全技术规范》(以下简称《规范》)。架体必须按照《规范》的要求进行设计计算,并经上级相关部门和总工程师的审批签字后,按照设计图纸进行加工制造。 3《规范》不包括使用脚手架钢管和扣件做材料,在施工现场临时搭设的井字架,而是指采用型钢材料,预制成标准件或标准节,到施工现场按照设计图纸进行组装的架体。 4若使用厂家生产的产品必须有产品合格证和有关部门的鉴定

材料和市级建筑安全监督管理部门核发的准用证。 5物料提升机由产权单位负责编制拆装施工方案,产权单位负责人审批签字,并负责安装和拆卸。安装完毕后,由产权单位会同施工单位共同进行检查试验,验收合格后共同签字,方准投入使用。 (1)实验前,对物料提升机和试验现场进行全面检查,确认符合要求,方准试验。 (2)空载试验。在空载情况下,按照物料提升机正常工作时所需的各种运行动作,包括上升、下降、变速、制动等,在全程范围内以各种工作速度反复试验,不少于3次。 (3)额定荷载试验。吊篮内按设计规定的荷载,按偏心位置1/6交点处,然后按空载试验动作反复进行,不少于3次。 (4)试验中检查动作和安全装置的可靠性,有无异常现象,金属结构不得出现永久变形、可见裂纹、油漆脱落、节点松动以及振颤、过热的现象。将检查结果和实验过程中检验的情况按照要求认真填写在验收记录表中,供验收组审定。 第二节安全保护装置

物料提升机布置及基础施工方案

温州平阳万达广场工程 物料提升机布置及基础施工方案 编制/日期 审核/日期 审定/日期 中国建筑第二工程局有限公司 温州平阳万达广场项目部 二零一三年十二月二十六日 物料提升机布置及基础施工方案

一、工程概况 温州平阳万达广场工程大商业拟布置8台SSD100型施工升降机以解决砌筑、抹灰材料的运输,其中6台物料提升机基础坐落在地下室顶板上,两台坐落在回填的基坑边。 大商业的砌筑及抹灰量主要集中在东/北/西三侧的商铺及南侧的影厅,为此物料提升机布置的整体思路如下:在大商业北侧布置4台物料提升机,在大商业南侧布置3台物料提升机,在大商业西侧布置1台物料提升机,具体布置见下图: 二、编制依据 1、温州平阳万达广场工程现场实际施工情况; 2、温州平阳万达广场工程大商业平面布置图; 3、SSD100型施工升降机使用说明书; 4、国务院令第393号《建筑工程安全生产管理条例》; 5、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ 33-2001); 6、《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-2011); 7、建筑工程施工手册(第五版); 8、品茗计算软件(2013版)。 三、施工电梯选型 SSD100货用施工升降机主要性能参数

四、物料提升机具体定位 物料提升机离结构边线 1#物料提升机定位:1#物料提升机位于大商业南侧,具体定位见下图:

1#物料提升机具体定位 2#物料提升机定位:2#物料提升机位于大商业南侧,毗邻14#塔吊,具体定位见下图: 3#物料提升机定位:3#物料提升机位于大商业南侧,见下图:

3#物料提升机具体定位 4#物料提升机定位:4#物料提升机位于大商业西侧,其定位,见下图: 4#物料提升机具体定位 5#、6#、7#及8#物料提升机布置在大商业北侧,具体定位如下图:

物料提升机的安全管理

编号:SM-ZD-16561 物料提升机的安全管理Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

物料提升机的安全管理 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 建筑施工现场垂直输送物料的提升机,构造简单,安装、使用和拆除方便,是投资少、见效快的设备,常用于中小型建筑工地。随着建筑市场的发展,物料提升机的数量随之增加,但对物料提升机的安全管理却相对滞后,安全事故不断发生。加强安全管理势在必行,从物料提升机的制造、安装和使用等方面排查存在问题,提出解决对策。 一、物料提升机制造管理 1、国家、行业主管部门对提升机设计、制造的标准有待进一步规范。现行的物料提升机多种多样,安全装置参差不齐,安全性能指标各异,在设计和制造上存在着较大的缺陷和安全隐患。多数产品是施工企业自制、小型生产厂家制造,部分产品由乡镇企业制作,生产厂缺少基本生产技术、设备,工装落后,没有建立健全相应的产品质量保证体系和内控质量标准,无法保证其产品质量。物料提升机应有产品标牌,标明额定起重量,最大提升速度、最大架设高度、制造单位、

井架物料提升机安装使用安全技术

安全管理编号:LX-FS-A32599 井架物料提升机安装使用安全技术 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

井架物料提升机安装使用安全技术 使用说明:本安全管理资料适用于日常工作环境中对安全相关工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、地基 1、低架(安装高度在30米及其以下):地耐力不应小于80Kpa,浇注C20混凝土,厚度 300mm,基础表面应平整,水平度偏差不大于 10mm; 2、高架(安装高度30米及其以上):基础应有设计计算书,其埋深与做法应符合设计和井字架出厂使用规定; 3、基础应有排水措施。距基础边缘5m范围内,开挖沟槽或有较大震动施工时,必须有保证架体稳定的措施;

物料提升机安装方案方案.doc

室内装饰装修改造工程物料龙门提升机安装方案 编制人: 审核人 ******有限公司 *****项目部 二0一一年七月

目录 一,编制依据 (2) 二,工程概况及安装条件 (2) 三,安装人员组成 (2) 四,提升架安装 (2) 五,调试 (3) 六,安装中技术要求 (3) 七,操作使用及注意事项 (3) 八,操作使用及注意事项 (3) 九,提升机的使用与管理 (4)

一、编制依据 1、龙门架及井字架物料提升机安全技术规范JGJ88-92, 2、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJB-2001, 3、京BA-SMZ150型开门自锁断绳保护自升门式提升架安装使用说明书。 4、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99北京市建筑施工安全检查标准实施细则。 二、工程概况及安装条件 本工程为************,位于***市西环路**号院内,由*******招标筹建,*****有限公司中标承建。工期为120天,要求2010年9月初开工,2011年2月底竣工交付使用。该工程由****建筑设计院设计。建筑面积为8017.21M2,地上主体为**层。首层层高为4.2M,二层以上层高为3.5M。该工程为框架结构。室内精装修龙门架一台,提升架由天津市宝亮建筑机械厂制造。该一台提升架主要用于装饰工程运输物料,安装高度为30M,在主体完工后,开始安装提升架, 三、安装人员组成 现场负责人:*** 安装负责人:*** 卷扬机手:***、*** 架子工:***\等四人 四、提升架安装 1、首先检查地基是否符合规范要求,低架提升机的基础,应符合下列要求:A、土层压实后的承载力应不小于80kPa。B、浇注C20号混凝土厚度300mm。C、基础表面应平整,水平偏差不大于10mm。D、基础应有排水措施,不得有积水浸泡基础。 2、安装前,首先检查龙门架体的直线度,导轨的平行度,导轨对接点的错位差,立柱安装后,要求在两个方向上作垂直度检查,倾斜度应保证在1.5‰以内,达不到标准,应在底架下塞垫调整片,直到调整到符合要求为止。 3、安放地梁,先组装好地滑轮再连接底盘,找好水平,紧固地脚螺栓。 4、放置自升平台就位,使套架中心线与立柱中心线重合。 5、将第一组立柱标准节放入套架内,底端与地梁用螺栓连接,找正紧固。 6、将提升滑轮组件置于安装好的两立柱顶端。 7、安装手动卷扬机于自升平台上,并按规定的绕绳方式穿好提升钢丝绳。 8、将扒杆安装于自升平台上。 9、利用手动卷扬机提升自升平台,直到台面与立柱顶面平齐,取下提升滑轮组件置于平台 上。 10、利用扒杆安装好第二组标准节,并将提升滑轮组件置于第二组标准节顶部。 11、重复步骤9提升平台至立柱顶面。 12、安装撑杆并紧固以上各件连接螺栓,检查安装好的标准节垂直偏差,调整到符合要求。 13、安装卷扬机。 14、放进吊篮,调整升降吊篮的水平度及导靴滚轮与导轨接触面 的间隙,达到设计要求后,再安装两对楔体组件。 15、楔体组件必须安装在升降吊篮左右两侧槽钢柱体的同一水平上,将楔块提到上止点就位

物料提升机安全管理(最新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 物料提升机安全管理(最新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

物料提升机安全管理(最新版) 第一章总则 第一条为加强施工现场安全管理,预防在使用井架物料提升机(以下简称井字架)中发生重大安全事故,根据《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》(JGJ88-92)(以下简称《规范》)和《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)(以下简称《标准》)等有关规范标准,结合本省实际,制定本规定。 第二条在本省范围内新建、扩建、改建的建设工程和房屋装饰装修工程,使用井字架作为垂直运输设备,适用本规定。 第二章一般规定 第三条施工现场井字架的设计、制造、安装、使用、拆除,必须符合《规范》、《标准》的规定。 第四条井字架安装与拆除前,必须根据现场环境、工作条件及设备情况,编制专项施工组织设计,并经企业技术负责人审批和监

理单位确认。 第五条各类井字架的安装、使用和拆除必须制订安全操作规程,建立管理制度和检修制度,并经企业技术负责人批准。上述规程和制度应以标牌形式张贴在施工现场。每台井字架的设备技术档案应放在施工现场,以备检查。 第六条井字架安装或加高后,必须经安装班组自检,项目部和企业安全部门检查验收,检查验收要做好原始记录。 企业安全部门负责井字架验收的人员应由从事施工安全管理工作三年以上,并具有中级以上职称的工程技术人员担任。 第七条负责井字架的司机必须经过专门培训并考核合格,上岗的持证,并经本单位聘任方可上岗。严禁其他人员擅自操作。操作控制井字架必须专人专机。 第八条井字架必须经建设行政主管部门认可的检测机构检验合格后,方可投入使用。 第三章井字架安装和使用 第九条井字架必须具有以下安全防护装置,其性能不得低于《规

物料提升机的安全防护装置及其安全运行要求

物料提升机的安全防护装置及其安全运行要求 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

物料提升机的安全防护装置及其安全运行要求物料提升机是建筑工地常用的一种物质垂直运输机械,由于它有着制造成本低、安装操作简便、适用性强的特点,所以被建筑施工企业广泛使用。特别是对一些中小型建筑工地来说更有着举足轻重的作用。随着建筑市场的发展,物料提升机数量也随之增加,因此对物料提升机管理相对滞后的矛盾也愈显突出。许多物料提升机因为厂家不按标准要求制造生产,加上建筑施工企业本身对其安装和使用的不规范,使现有的物料提升机存在着不同程度的安全问题。 物料提升机设置了断绳保护安全装置、停靠安全装置、缓冲装置、上下高度及极限限位器、防松绳装置等安全保护装置,这些装置能让物料提升机在规定高度范围内运行时保持高度的安全系数。 安全防护装置及安全要求:1.提升机应具有下列安全防护装置并满足其要求:①安全停靠装置。吊篮运行到位时,停靠装置将吊篮定位。该装置应可靠的承担吊篮自重、额定荷载及运料人员和装卸时的工作荷载。 ②断绳保护装置。当吊篮悬挂或空中发生断绳时能可靠的将其停住并固定在架体上。其滑落行程,在吊篮满载时不得超过1米。③上极限位器(防冲顶装置)。该装置应安装在吊篮允许提升的最高工作位置。吊篮的越程(指从吊篮最高位置与天梁最低的距离),应小于3米,当吊篮上升到达到极限高度时,限位器即行动作,切断电(指可逆式卷扬机)

或自动报警。④楼层口停靠安全门。各楼层的通到处,应设置闭停安全门,应采用连锁装置(吊篮运行到位时方可打开)。停靠安全门可采用钢管制造,其强度应能承受1KN/m的水平荷载。⑤吊篮前后安全门。吊篮的上料口处装设安全门。安全门宜采用连锁开启装置,升降运行时安全门封闭吊篮的上料口,防止物料从吊篮中滚落。⑥吊篮前后安全门。吊篮两侧处应设防护栏,防护栏宜采用工具式装置封闭吊篮两侧,防止升降运行时物料从吊篮的两滚落。⑦吊篮顶部防护棚。篮顶部应装设防护棚,防护棚宜采用接叠双向开启式,以利长料运送,防止人员进入吊篮作业时物料从吊篮个方坠落伤人。⑧首层上料中防护棚。防护棚应装设在提升机架体面进料口上方,其宽度大于提升机的最外部尺寸,长度为低架提升机应大于3m,高架提升机应大于5m其材料强度应能承受 10kpa的均布荷载,也可采用50mm厚木板架设或采用两层竹笆,上下竹笆距应不小于600mm。⑨紧急断电开关。紧急断电开关应设在便于司机操作的位置,在紧急情况下,应能及时切断提升机的总控制电源。⑩信号装置。该装置是司机控制的一种响装置,其音量应能使各楼层使用提升机装卸物料人员清晰听到。当司机不能清楚地看到操作者和信号指挥人员时,必须加装通讯装置,通讯装置必须是一个闭路的双向电气通讯系统,司机应能听到每站联系,并能向每一站讲话。

物料提升机专项施工方案计划(修改版)

马代住房二期工程 物料提升机专项施工方案 编制: 审核: 审批: 2015年三月 目录

一、工程概况 二、编制依据 三、物料提升机安装 四、设备调试 五、安装中技术要求 六、安装后的整机性能检验 七、操作使用及注意事项 八、提升机的使用和管理 九、物料提升机的拆除 十、安全保障措施 十一、设备安全防护措施 十二、附件 一、工程概况 马尔代夫住房二期工程,施工工期为670天,开工日期2014年12月20日,竣工

日期2016年10月19日,交付使用。Hulhumale岛总建筑栋数为16栋,其中两单元栋为11栋,三单元栋为5栋,总建筑面积为23070.04㎡。建筑层数为4层,建筑总高度约为12.20m。结构形式框架结构,三单元栋设两台物料提升机,两单元栋设1台物料提升机,相连组合栋号间共用一组物料提升机,并搭设安全运输通道。提升机为SSE160-3型,主要用于主体工程的物料运输,设备安装高度为15.2m,在主体施工到二层时,开始安装物料提升机。 二、编制依据 《建设工程安全生产管理条例》 《龙门架及物料提升机物料提升机安全技术规范》 《建筑施工安全检查标准》 本工程施工图纸及施工现场平面布置图。 三、物料提升机安装 1、施工前准备: 1.1、登高架设作业人员等特种作业人员,必须按照国家有关规定,经过专门的安全作业培训,并取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业。 安装及拆除组织人员: 现场总指挥:王卫国 现场技术负责人:陈昀 安装机械、人员调度负责人:唐建新 现场安全负责人:刘春平 安装及拆除人员:田基根、罗霍门(外籍)、努迪(外籍) 吊装操作人员:张勇 1.2、物料提升机安装前应对安装人员进行安全技术的培训。对质量及安全防护要求详细交底。 1.3、安装班组人员要有明确的分工,确定指挥人员,设置安全警戒区,挂设安全标志,并派监护人员排除作业障碍。 1.4、根据设计建筑物高度核对安装高度。 1.5、安装作业前检查的内容包括:

物料提升机安全管理

编号:SM-ZD-11935 物料提升机安全管理Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

物料提升机安全管理 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 第一章总则 第一条为加强施工现场安全管理,预防在使用井架物料提升机(以下简称井字架)中发生重大安全事故,根据《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》(JGJ88-92)(以下简称《规范》)和《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)(以下简称《标准》)等有关规范标准,结合本省实际,制定本规定。 第二条在本省范围内新建、扩建、改建的建设工程和房屋装饰装修工程,使用井字架作为垂直运输设备,适用本规定。 第二章一般规定 第三条施工现场井字架的设计、制造、安装、使用、拆除,必须符合《规范》、《标准》的规定。 第四条井字架安装与拆除前,必须根据现场环境、工作

条件及设备情况,编制专项施工组织设计,并经企业技术负责人审批和监理单位确认。 第五条各类井字架的安装、使用和拆除必须制订安全操作规程,建立管理制度和检修制度,并经企业技术负责人批准。上述规程和制度应以标牌形式张贴在施工现场。每台井字架的设备技术档案应放在施工现场,以备检查。 第六条井字架安装或加高后,必须经安装班组自检,项目部和企业安全部门检查验收,检查验收要做好原始记录。 企业安全部门负责井字架验收的人员应由从事施工安全管理工作三年以上,并具有中级以上职称的工程技术人员担任。 第七条负责井字架的司机必须经过专门培训并考核合格,上岗的持证,并经本单位聘任方可上岗。严禁其他人员擅自操作。操作控制井字架必须专人专机。 第八条井字架必须经建设行政主管部门认可的检测机构检验合格后,方可投入使用。 第三章井字架安装和使用

物料提升机安全管理规定(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 物料提升机安全管理规定 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-6429-33 物料提升机安全管理规定(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、物料提升机的安拆必须由取得建设行政主管部门颁发的安拆资质证书的专业队进行,并应有技术和安全人员在场监护。 2、物料提升机安拆前,应按照出厂有关规定,编制安拆作业方法、质量要求和安全技术措施,经企业技术负责人审批后,作为安拆作业技术方案,并向全体作业人员交底。 1、卷扬机安装时,机座必须平稳牢固,设置可靠的地锚并应搭设工作棚。操作人员的位置应能看清指挥人员和起吊的物件。 2、作业前检查卷扬机与地面固定情况、防护设施、电器线路、制动装置和钢丝绳等全部合格后万可使用。 3、使用皮带和开式齿轮传动的部分,均须设防护罩,导向滑轮不得用开口拉板式滑轮。

4、以动力正反转的卷扬机,卷筒旋转万向应与操纵开关上指示的方向一致。 5、从卷筒中心线到第一导向滑轮的距离,带槽卷筒应大于卷筒宽度的15倍,无槽卷筒应大于20倍。当钢丝绳在卷筒中间位置时,滑轮的位置应与卷筒轴心垂直。 6、卷扬机制动操纵杆的行程范围内不得有障碍物。 7、卷筒上的钢丝绳应排列整齐,如发现重叠或斜绕时,应停机重新排列。严禁在转动中用手、脚去拉踩钢丝绳。 8、作业中,任何人不得跨越正在作业的卷扬钢丝绳。物件提升后,操作人员不得离开卷扬机。休息时物件或吊笼应降至地面。 9、作业中,如遇停电,应切断电源,将提升物降至地面。 请在这里输入公司或组织的名字 Enter The Name Of The Company Or Organization Here

物料提升机安全技术要点正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.物料提升机安全技术要点 正式版

物料提升机安全技术要点正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 第一节拆装物料提升机 1、物料提升机(龙门架、井字架),特别是低架(高度在30m以下)的提升机,多数不是正规厂家生产,而是施工企业自己制作。这类装置结构无设计依据。制作无工艺要求,产品粗制滥造,验收无检验手段,是造成重大事故的隐患。 2、严格执行《龙门架及井字架无机料提升机安全技术规范》(以下简称《规范》)。架体必须按照《规范》的要求进行设计计算,并经上级相关部门和总工程师的审批签字后,按照设计图纸进行加工制

造。 3《规范》不包括使用脚手架钢管和扣件做材料,在施工现场临时搭设的井字架,而是指采用型钢材料,预制成标准件或标准节,到施工现场按照设计图纸进行组装的架体。 4若使用厂家生产的产品必须有产品合格证和有关部门的鉴定材料和市级建筑安全监督管理部门核发的准用证。 5物料提升机由产权单位负责编制拆装施工方案,产权单位负责人审批签字,并负责安装和拆卸。安装完毕后,由产权单位会同施工单位共同进行检查试验,验收合格后共同签字,方准投入使用。 (1)实验前,对物料提升机和试验现

物料提升机安装施工方案

物料提升机安装施工方案 一、编制依据: 1. 国家的法律、法规、标准、条例及省市的各项管理规定。 2.《建筑卷扬机安全规程》GB13329-91 3.《龙门架及井字架物料提升机安全技术规范》JGJ88-92 4. 施工组织设计及施工图纸 二、工程概况: 本工程为保定市英华肠衣有限公司综合楼,工程位于保定市英华肠衣有限公司厂区内,建筑面积6180.4㎡,本工程地上六层,一层层高为3.9M,2—4层层高均为3.7M,五层层高3.9M,六层至钢结构顶面高4M。楼长61M ,楼宽15.5M,檐高22.9M。室内外高差为0.6M。基础为砼独立基础,结构类型为框架结构。 三、施工部署: (一)、安装位置: 本综合楼采用自升式物料提升机一台,详见下图,其位于综合楼南侧接近中部位置,物料提升机用主体及装饰工程运输物料,安装高度24 m。 (二)、人员组成及职责: 作业人员组成: 作业人员为专业施工人员。 (三)、提升机的主要技术参数、部件及安装整机配套目录: 1、提升机主要技术参数:

c 2、主要部件: 由地梁、标准杆节、提篮、自升式工作台、附着装置、卷扬机等组成。 3、自升式物料提升机安装整机配套目录:

(四)、荷载统计: 1. 吊盘和吊物重力 G =Q+q (包括索具等),Q :起吊物体重量:1000kg ,q :吊盘自重:q=600kg ,G=1000kg+600kg=1600kg=15680N 工作台手摇卷扬机 9.3mm 钢丝绳 吊杆手摇卷扬机 6.2mm 钢丝绳 8#U 型 钢卡

2. 提吊重物的滑轮组引起的钢丝绳拉力S:S=f0[K(Q+q)] f0:滑轮组引出拉力计算系数查《施工计算手册》取1.54 k:动力系数起吊5T以下的卷扬机取1,S=1.54[1×15680]=24147.2N 3. 龙门架自重G=0.6KN/m 4. 风荷载:W=k1k2WW0/βAF,k1——风荷载体型系数K1=Kp(1+η) 其中:KP=KΦ,K:动力系数取1.2,Φ:挡风系数Φ=∑Ac/AF, Ac:提升架投影面积:计算4.1m2,AF.提升架轮廓面积:经计算10.8m2 Φ=∑Ac/AF=4.1/10.8=0.379 η:由截面宽度比(=1)和Φ=0.379,在荷载规范(GBJ9-87)中查得η=0.5,k1=kΦ(1+η)=1.2×0.379×(1+0.5)=0.7152 W0——保定地区基本风压W0=0.33×1.2=0.396KN·m2 K0——风荷载高度变化系数,由W0在荷载规范(GBJ9-87)中查得K2=1.335,β——风振系数,查荷载规范(GBJ9-87)得1.87, 风压标准值W=0.7152×1.335×0.396×1.87×10.8=7.636KN qˊ=沿龙门架高度方向的均布荷载:qˊ=7636/24=0.318KN/m (五)、内力计算: 1. 提升架轴向力计算(提升架根部截面轴力最大) N=G+S+T+TT+T+提升回自重,式中G:起吊物和吊盘重力:G=15680N/2=7840N。 2.截面计算: 1)龙门架截面的力学特征,查型钢特性表得,主肢∠50×5;A0=4.803cm2,I0=1.42cm,IX=IY=11.21cm4,imin=0.98cm Imin=4.63cm,Wx=7.89cm3,Z0=7.42mm 2)缀余:∠30χ4,A0=2.276cm,Ix=1.84cm4,I0=0.89cm,Ix=0.9cm, Imin=0.43cm4,imin=0.48cm 3)龙门架的总惯性矩: Ix=IY=4[IY+A0(B/2-Z0)2]=4[11.2+1.803(40/2-7.42)2]=6677cm4,Ix=IYˊ=Ixcos2450+I Ysin450=6677cm4 4)龙门架的整体稳定验算: N=50.204KN M=6.084KN.M,中部截面轴力取N=50.204KN λ=t0/(I/4A0)=1400/(6677/4×4.803)=75.1

物料提升机安全管理正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.物料提升机安全管理正式 版

物料提升机安全管理正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 第一章总则 第一条为加强施工现场安全管理,预防在使用井架物料提升机(以下简称井字架)中发生重大安全事故,根据《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》(JGJ88-92)(以下简称《规范》)和《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)(以下简称《标准》)等有关规范标准,结合本省实际,制定本规定。 第二条在本省范围内新建、扩建、改建的建设工程和房屋装饰装修工程,使用

井字架作为垂直运输设备,适用本规定。 第二章一般规定 第三条施工现场井字架的设计、制造、安装、使用、拆除,必须符合《规范》、《标准》的规定。 第四条井字架安装与拆除前,必须根据现场环境、工作条件及设备情况,编制专项施工组织设计,并经企业技术负责人审批和监理单位确认。 第五条各类井字架的安装、使用和拆除必须制订安全操作规程,建立管理制度和检修制度,并经企业技术负责人批准。上述规程和制度应以标牌形式张贴在施工现场。每台井字架的设备技术档案应放在

施工物料提升机安全技术交底(最新版)

施工物料提升机安全技术交底 (最新版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0206

施工物料提升机安全技术交底(最新版) (1)物料提升机应有产品标牌,表明额定起重量、最大提升速度、最大架设高度、制造单位、产品编号及出厂日期。 (2)物料提升机安装后,应由主管部门组织有关人员按规范和设计的要求进行检查验收,确定合格后发给使用证,方可交付使用。 (3)由专职司机操作。升降机司机应专门培训持证上岗,人员要相对稳定。 (4)每班开机前,应对卷扬机、钢丝绳、地锚、缆风绳进行检查,并进行空车运行,确认各类安全装置安全可靠后方能投入工作。 (5)附墙架与架体及建筑之间,均应采用刚性件连接,并形成稳定结构,不得连接在脚手架上。严禁使用铅丝绑扎。 (6)附墙架的材质应与架体的材质相同,不得使用木杆、竹竿等做附墙架与金属架体连接。

(7)当物料提升机受到条件限制无法设置附墙架时,应采用缆风绳稳固架体。高架提升机在任何情况下均不得采用缆风绳。 (8)缆风绳应选用圆股钢丝绳,直径不得小于9.3mm。提升机高度在20m以下(含20m)时,缆风绳不少于1组(4~8根);提升机高度在21~30m时,不少于2组。 (9)龙门架的缆风绳应设在顶部。若中间设置临时缆风绳时,应在此位置将架体两立柱做横向连接,不得分别牵拉立柱的单枝。 (10)缆风绳与地面的夹角不应大于60°,其下端应与地锚连接,不得拴在树木、电杆或堆放构件等物体上。 (11)在安装、拆除以及使用提升机的过程中设置的临时缆风绳,其材料也必须使用钢丝绳,严禁使用铅丝、钢筋、麻绳等代替。 (12)施工现场每月对龙门架或井架物料提升机全面进行一次定期检查。 (13)严禁人员攀登、穿越提升机架体和乘坐吊蓝上下。 (14)物料在吊蓝内应均匀分布,不得超出吊蓝、严禁超载使用。

物料提升机安全施工方案

拆除方案: 一、周围环境及准备工作: 拆除前,应到施工现场巡视现场情况,场地是否平整宽阔道路是否畅通,有无外电影响,有无其它干扰及障碍物等。具备拆除条件才可拆除。拆除之前,由安装队技术负责人进行技术交底,明确拆除方案。 二、安全防护设施: 1、操作人员进入现场时,必须戴安全帽、防护手套,高空作业时必须戴好安全带,所用的工 具,要用绳子扎好或装入工具包内。 2、现场周围设置临时栏杆,禁止非工作人员入内。 3、配备悬挂式或斜靠的轻便爬梯,供人上下。 三、拆除机具及人员配备: 1、拆除机具:采用12T汽车吊。 2、人员配备:鑫泰建筑工程公司塔机拆装队。 四、拆除步骤: 1、首先拆除龙门架周围防护体系,如防护栏杆,安全网等,从上至下逐步拆除。 2、清理场地,输通道路,使拆放龙门架体时不受周围环境的影响。 3、对所要拆除的龙门架体进行临时加固,采用剪刀撑和斜撑将两边立柱连接加固,形成一个 整体。 4、拆除钢丝绳和吊栏等附属设备。 5、采用汽车吊(12T)先将挂钩挂牢,拉紧起吊绳使架体呈起吊状态,再解除览风绳和底脚 螺栓,后再缓慢提升使架体底座脱离锚螺栓后行放倒。 6、放倒架体平稳后再行解体拆除。 7、安全注意事项,凡参加拆除人员必须配带安全帽及安全带,听从指挥。

SSE150Z型自升式物料提升机 安装、拆除施工方案 安装方案: 一、工程概况: 本工程为突泉鑫泰花园小区1#2#楼,建筑地点位于突泉鑫泰建安公司院内,住宅楼建筑面积3047m2。结构形式为混合结构,结构层数为五层。建筑总高16.35米,总长49.64米,宽13.52米。 二、龙门架物料提升机安装位置与周围环境: 本工程选用龙门架物料提升机,安装位置在住宅楼南、北侧建筑物中间部位。龙门架不受外电影响,周围无其它障碍物,场地宽阔平整,运输道路畅通,满足安装要求。 三、安装前的准备与检查: 1.要详细阅读该设备的使用说明书,并作好安全技术交底,配备好安全保护用品和用具。2.查看金属结构的成套和完好性及提升机构是否完整良好。 3.电气设备是否齐全可靠,基础位置和作法是否符合要求。 4.查看地锚的位置、附墙架、连接埋件的位置是否正确和埋设牢靠。 5.查看架体和缆风绳的位置是否靠近或跨越架空输电线路及接地装置是否设置。 四、门龙架物料提升机的安装:

相关文档