文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工程联系单(塔吊基础施工确认的函)

工程联系单(塔吊基础施工确认的函)

工程联系单(塔吊基础施工确认的函)
工程联系单(塔吊基础施工确认的函)

工程联系单

附件1:

塔吊平面布置及型号说明:

附件二:

塔吊基础做法:

1、TC6016A塔吊基础为6500×6500×1400(厚),塔吊基础顶面标高同结构底板顶标高;混凝土采用同筏板基础相同标号的C35P6混凝土;塔吊基础底部配筋为C25@200的三级钢,上部配筋为C25@200的三级钢,基础上部钢筋与筏板配筋重合部位采用塔吊基础配筋(筏板配筋为单层双向12(14)@150的三级钢),不重复配筋,筏板钢筋直锚预留在塔吊基础内。塔吊基础封边构造钢筋采用C12@200的三级钢,拉结钢筋采用12@500的三级钢,塔吊基础四周预埋300x3的止水钢板。

塔吊基础施工前先进行垫层及防水施工。

2、TCT7020塔吊基础为6250×6250×1350(厚),塔吊基础顶面标高同结构底板顶标高;混凝土采用同筏板基础相同标号的C35P6混凝土;塔吊基础底部配筋为C25@120的三级钢,上部配筋为C25@120的三级钢,基础上部钢筋与筏板配筋重合部位采用塔吊基础配筋(筏板配筋为单层双向14@150的三级钢),不重复配筋,筏板钢筋直锚预留在塔吊基础内。塔吊基础封边构造钢筋采用C12@120的三级钢,拉结钢筋采用16@500的三级钢,塔吊基础四周预埋300x3的止水钢板。

塔吊基础施工前先进行垫层及防水施工。

附件三:塔吊基础详图

1#塔吊(TC6016A):

1#塔吊平面定位图

2#塔吊平面定位图3#塔吊(TC6016A):

3#塔吊平面定位图

4#塔吊平面定位图TC6016A塔吊基础详图:

TCT7020塔吊基础详图:

塔吊基础遇下柱墩做法:

下柱墩下排钢筋直锚进塔吊基础内。

塔吊基础施工方案

塔吊基础施工方案 (QTZ60) 编制单位: 编制: XXXX 审核: XX 批准: XX 编制日期: 2016年10月9日

塔吊基础施工方案 塔吊为QTZ60型基础设计为5800×5800,高度为1350,混凝土强度≥C30配上下两层钢筋,分别为φ25@220,φ25@220 ,拉筋φ12 。地基承载力≥0.2M pa。地基持力层位于第三层粉质沙土,天然地基地基承载力特征值为fak=130kpa。不满足设计要求,经计算基础面积,为5800×5800,其他不变(计算书附后)。 一、布置: 塔吊基础在K轴与6线交叉点为中心线。塔吊基础顶标高+0.500米。 二、基础施工: 1.放线、定位复核无误后,用挖掘机开挖,尺寸按5800×5800直上直下,挖至- 2.95米处。做40㎝厚、面积6.50×6.50二层三七灰土夯实后,再做100厚C10砼垫层,弹出钢筋位置线,上口砌挡土台,高200mm,防止雨水进入。坑底面设集水坑。 2.放入塔吊机座,固定牢固,保证四个固定支脚顶端所组成的平面与水平面的斜度不大于1/1000。绑扎钢筋,底板钢筋保护层按35、侧壁70。φ22主筋钢筋间距220,上下两层共为26×4=100根。上下两层间立筋间距440mm。钢筋安装完毕,验收合格并办理隐蔽工程记录后方可进行下一道工序。 三、混凝土浇筑 混凝土采用泵送商品混凝土,标号C30。混凝土体积45.4立方。 A.混凝土入场后及时检查坍落度,不符合要求时应退回或由搅拌站进行一次搅拌,现场对每车混泥土的出车时间,开始浇筑及持续时间等各时间段进行登记并留置试件。 B.混凝土分层浇筑,第一层500mm,第二层350mm,第三层350mm,用振捣棒振捣。操作时做到快插慢拔,在振捣时应插入下层混凝土中50mm,每一震点时间为20-30s。视其混凝土表面呈水平不再显著下沉,不再出现表面泛浆为宜。插点要均匀排列,移动间距不大于振捣棒作用半径的1.5倍,一般为40-50mm,振捣棒距模板边50-100mm为宜,应避免碰撞钢筋模板,预埋基座。 C.混凝土浇筑后表面用刮杆刮平,泌水应及时排除,及时覆盖浇水养护。 D.待混凝土强度达到70%以上时,可进行塔吊安装。

塔吊基础施工方案

塔吊基础施工方案 一、编制依据 1、时代建筑设计院<福建>有限公司提供的“合兴嘉园”工程施工图。 2、《施工组织设计》。 3、塔吊基础设计图纸。 4、《中华人民共和国建筑法》。 5、《中华人民共和国安全生产法》。 6、《建筑工程安全全生产管理条列》。 7、《建筑施工安全检查标准》。 8、施工现场情况。 二、工程概况 1、工程名称:兰州合兴嘉园3#地块工程。 2、建设单位:兰州新顺房地产开发有限公司 3、建设地点:兰州市定远镇高新开发区内大名城二期3#地块。 4、本工程为住宅及商业用铺,总建筑面积,主楼为1#、2#、3#、5#、7#、9#、6#、8#、10#、11#、12#、 13#楼,18—34层,地下室一层,四周为商业用房2层,建设场地勘察范围无地下水。 6#、8#、10#、11#、12#、13#主楼+相当于绝对标高,室内外高差300mm。 三、塔吊布置 按工程的面积、塔吊覆盖面积及现场实际勘察,施工现场共布置6台塔吊,6#、8#、10#、11#、12#、13#楼南侧各布置一台QTZ5013塔吊即可满足基础、主体结构施工时,水平与垂直运输的需要。6台塔吊之间的距离为55米以上。 1、11#楼QTZ5013塔吊布置在26轴偏东600mm,塔吊中心距A轴4000mm处,塔吊回转半径50000mm。 2、13#楼QTZ5013塔吊布置在9轴偏东500mm,塔吊中心距A轴4000mm处,塔吊回转半径50000mm。 3、12#楼QTZ5013塔吊布置在13轴偏西800mm,塔吊中心距A轴4000mm处,塔吊回转半径50000mm。 7、为保证塔吊相互之间有各自的回转空间,塔吊安装高度应错开,12#楼与10#楼塔吊高出两侧和前面的塔吊5000mm,同时应做好各自的回转限位。 四、塔吊基础设计 依据塔机承台图,对塔吊基础进行施工。(根据塔吊安装单位提供的基础图进行) (一)、QTZ5013塔吊基础设计要求

塔吊基础施工方案

塔吊基础施工方案 一、塔吊基础参数 1、塔吊基础基本尺寸为6m*6m*1.40m,塔吊基础垫层选用C20砼,厚100mm,四周每边超出塔基400mm。塔吊基础严禁超挖。 塔吊基础选用强度不低于C35的商品砼浇筑,混凝土抗渗等级为P6。 2、6m*6m*1.4m 承台配筋。 塔吊基础配筋:T:X&Y25@200mm,B:X&YC25@200mm(即纵横向均31根钢筋),底保护层厚度100mm,四周及面保护层50mm,拉筋采用三级钢,直径14纵横间距400m m,马凳采用三级钢,直径25,纵横间距1000mm,马凳采用几字型马凳。 二、塔吊基础施工 2.1 放线定位 塔吊基础须根据方案塔吊定位图、平面布置图放线。 2.2 基础承台施工 1、塔吊基础承台施工时土方开挖采用自然放坡,坡度为1:1,考虑工作面上部坑边土方2. 0高采用台阶式挖除,确保坑壁的安全。塔吊基础严禁超挖,在施工塔吊基础时及后续塔楼承台施工时均需额外注意。 2、在土方开挖前,由项目施工员对挖土人员详细的技术交底。放好坡顶线,坡底线经复测及验收合格后开始挖土。 3、承台土方开挖用机械开挖至承台垫层底标高以上0.3m后停止,剩余土方采用人工开挖。 4、挖土过程要注意保护好工程桩,挖土机械不得碰撞,防止破坏桩体。 5、挖至基底后应及时进行基槽验收,合格后及时进行垫层等下一道工序施工,尽量避免土体暴露,防止土体水分蒸发损失,导致土体积膨胀或因下雨侵泡土体,必要时基底覆盖塑料薄膜,帆布等措施。 6、基坑顶离坑边500左右做临边防护栏杆,栏杆用黄黑相间的钢管搭设,栏杆高度为1.5米,设三道水平横向杆,并在围护栏杆四周用密目网封闭围护。 7、塔吊均在地下室底板上,均需要在基础施工阶段做好地下室的排水即可。 8、承台施工前,进行桩基检测及管桩桩顶与承台构造处理。 9、塔吊基础承台砖胎膜采用灰砂砖砌筑370mm 厚并用15 厚防水砂浆两边抹面,砖胎膜出地下室底板面500mm。 10、按塔吊说明书准确预埋件,防雷引下线一并预埋。基础模板要牢固,混凝土一次浇筑成型,振捣密实、砼面抄平。做好隐蔽验收记录及影像资料。基础浇筑完成后,要进行养护。

桩基础塔吊基础施工方案

金溪湾工程 1#~5#塔吊基础施工方案 一、工程概况: 金溪湾工程位于广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业区,项目惠州大亚湾宝亿置业有限公司开发,深圳市城建工程设计有限公司设计,山东长箭建设集团有限公司承建。 金溪湾总建筑面积160237.4m2,包括1~7栋高层住宅(1~4栋为29层、5~7栋为32层)。29层建筑高度95.7m,32层建筑高度105.857m,标准层层高2.9m。结构形式为框支剪力墙结构。地下室2层为车库,建筑面积34271.42 m2。基础型式(1~7栋主楼为旋挖桩、桩径800~1200㎜共582根,地下室为独立承台基础)。 二、编制依据 1、塔吊厂家提供的塔式起重机使用说明书: 2、本工程结构施工图: 3、本工程建筑施工图: 4、本工程的《岩土工程勘察报告》: 三、塔吊基础位置 1#塔吊位置位于1-M轴处(主要服务1栋、2栋材料调运和周转),2#塔吊位置位于3-2轴处(3栋、4栋材料调运和周转),3#塔吊位置位于5-29轴处(主要服务5栋材料调运和周转),4#塔吊位置位于7-27轴处(主要服务7栋材料调运和周转),5#塔吊位置于6-16轴处(主要服务6栋材料调运和周转)。 塔吊总平面定位详附图《总平面布置图》

1#、2#、3#、4#、5#塔吊平面图 四、塔吊布置原则 1、最大限度的满足垂直运输的要求和服务半径,满足现场施工需求。 2、两台塔吊之间的距离最大限度的满足安全规范的要求; 3、塔吊附着满足塔吊性能要求 4、满足塔吊安装和拆卸的工作面要求,保证塔吊安装拆卸的可行性。 五、塔吊选择 考虑本工程实际垂直运输工程量及施工总平面布置,拟布置5台塔吊。塔吊布设的位置及型号如下表所示:

塔吊基础施工方案(最终版)

高层塔吊基础施工方案 一、编制依据 1、本工程施工组织设计; 2、本工程岩土工程勘察报告; 3、GB50202-2013《地基与基础施工质量验收规范》; 4、GB50205-2015《钢结构工程施工质量验收规范》; 5、GB50007-2011《建筑地基基础设计规范》; 6、GB50017-2014《钢结构设计规范》; 7、JGJ33-2012《建筑机械使用安全技术规程》; 8、本工程设计图纸; 9、TC5610型塔式起重机和TCT5013型塔式起重机使用说明书及其他相关规范。 二、工程概况 海博星都工程;工程建设地点:衡阳市高新技术产业开发区34号街区01号地块,东临光辉街,南临潭衡西连接线,总建筑面积:240000平方米;总工期:1000天。 本工程由衡阳恒勘房地产开发有限公司投资建设,深圳市物业国际建筑设计有限公司设计,湖南核工业建设有限公司地质勘察,友谊国际工程咨询有限公司监理,湖南湘江工程建设有限公司组织施工;由王建平担任项目经理。 工程说明:海博星都(衡勘花苑)住宅小区规划总用地面积为:45255.7m2(合67.88亩)(其中:代征道路绿化用地面积:1000.2平方米,净建设用地面积:44255.5平方米),总建筑面积:230042.4平方米,容积率为3.96,建筑密度为:22.71%,居住总户数:1151户,绿地率为:36.52%,机动车位:1709个。 本项目由两栋30层纯住宅(1#、2#)、三栋31层纯住宅(4#、5#、6#)、一栋30层商住楼(3#)、两栋18层商住楼(7#、8#)、一栋28层综合楼(9#)和一座两层地下室(其中1#楼建筑面积为21144.9m2, 2#楼建筑面积为31728.9m2,3#楼建筑面积为24849.8m2,

塔吊基础设计及施工方案-

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章塔吊技术要求 (2) 第四章塔吊布置 (3) 第五章工程地质条件及土层物理力学指标 (4) 第六章塔吊桩基础的计算书 (6) 第九章抗倾覆验算 (12) 第十章预制桩插筋抗拔计算 (13) 第十一章承台受冲切、受剪切承载力验算 (13) 第十二章承台配筋计算 (14) 第十三章计算结果 (15) 第十四章塔吊基础一般构造要求 (16)

第一章编制依据 1、广东省华城建筑设计有限公司的结构及建筑施工图纸; 2、太阳城御园工程《岩土工程地质勘察报告》; 3、现行工程质量验收规范和有关工艺技术规程; 4、国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002); 5、行业标准《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94); 6、广东省标准《建筑地基基础设计规范》(DBJ15-31-2003)。 第二章工程概况 太阳城御园工程位于广州增城市新塘镇永和辖区内,本工程由广东省华城建筑设计有限公司设计,广东省湛江地质勘察院提供《岩土工程勘察报告》,由广州市港龙实业有限公司投资兴建。本工程地下1层,地上18层,总建筑面积42000m2,总建筑高度为57.0m。 本工程总施工工期为400天。根据本工程特点及实际布置情况,拟安装二台由佛山市南海高达建筑机械有限公司生产制造的型号为QTZ80(6012)和QTZ63A(5510)两台自升塔式起重机。 第三章塔吊技术要求 地基土质要求均匀,土质承载力不低于35.5Mpa;混凝土强度不低于C35。 塔机安装,基础混凝土强度不应低于90%,并做好基础的排水工作。 必须用φ25圆钢穿过相邻两族地脚螺栓。 塔机独立式使用自由高度为42米、35米。 基础必须做好接地措施,要求接地电阻≤4Ω。

工程联系单工程变更单工程签证单

工程联系单工程变更单 工程签证单 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

“工程联系单、工程变更单、工程签证单” 一、工程联系单: 工程联系单可以说几乎所有的参建单位都可能使用。发包人、监理、承包人、材料设备供应商等,都会以工程联系单的抬头,向有关单位发文。工程联系单是参与工程建设的建设、设计、监理和施工单位,在工程建设过程中,为协调处理各种工程事件,单方出具的书面联系文书,一般由出具方签字盖章。其内容仅作为联系工作的情况表述,不作为最终事实的确认,如其内容实际成为施工事实的须另行办理签证单予以确认;如其内容涉及设计变更的须按规定另行办理设计变更通知单或者技术核定单。工程联系单不作为工程事实确认的依据,也不作为办理竣工增减结算的依据。 工程联系单通常都是使用在不会产生工程费用或直接产生严重后果的场合。比如通知承包人来开会,或者通知停水停电,提醒注意节假日的工作安排等等。有时工程联系单也会通知产生费用的项目,比如上级领导要来视察,通知承建商“清水洒街”,这显然要产生费用,但这个时候工程联系单仍仅产生“通知”效用。费用的确认与获得,必须走“工程签证”才会被确认。没有走后面的流程,视为承包人没有费用要求,不论事实是不是产生了费用。所以常规理解工程联系单都是不产生费用的日常事项。如果产生了费用或其他联带事项,就会激活“工程签证”等相关流程。 二、工程变更单 1、设计变更单和技术核定单统称为工程变更单 1.1设计变更是指对原施工图纸和设计文件中所表达的设计标准状态的修改、完善和优化。设计变更仅包含由于设计工作本身的漏项、错误等原因而修改、补充原设计的技术资料,是施工图纸的组成部分,也是编制竣工图纸的依据。 1.2技术核定单:在施工过程中,非图纸设计原因而发生的对原设计图纸的变更均须办理技术核定单。技术核定单表述的内容是非设计原因造成的设计变更,所以首先必须根据设计变更产生的原因分清责任后,再按照合同有关规定明确其是否作为办理竣工增减结算的依据。技术核定单仅作为技术资料予以办理,而其本身不作为办理竣工增减结算的直接依据资料,须由相关单位(包括承包人和发包人)根据技术核定单内容在技术核定单内容实施完成后,另行办理相应签证单予以确认。无对应签证单的技术核定单无论其内容如何,均视为其相关费用已包括在合同承包总价范围内,不得再行办理竣工增减结算。 2、工程变更的主要类型 2.1由于设计单位的施工图出现错、漏、碰、缺等情况,而导致做法变动、材料代换或其他变更事项; 2.2由于发包人改变建设标准、建筑结构、局部做法、使用功能、增减工程内容,而导致做法变动、材料代换或其他变更事项;

塔吊基础施工方案46979

目录 第一章编制依据 ........................................................... 错误!未指定书签。第二章工程概况 ........................................................... 错误!未指定书签。第三章塔吊选型及相关参数信息............................................... 错误!未指定书签。 3.1塔吊选型......................................................... 错误!未指定书签。 3.2塔吊技术参数...................................................... 错误!未指定书签。 3.3塔吊自重......................................................... 错误!未指定书签。第四章塔吊基础型式........................................................ 错误!未指定书签。第五章QTZ80塔吊基础的计算书.............................................. 错误!未指定书签。 5.1四桩承台计算书.................................................... 错误!未指定书签。 5.2五桩承台计算书.................................................... 错误!未指定书签。第六章基础制作 ........................................................... 错误!未指定书签。 6.1管理机构及劳动力计划.............................................. 错误!未指定书签。 6.2施工部署......................................................... 错误!未指定书签。 6.3质量保证措施...................................................... 错误!未指定书签。 6.4安全保证措施...................................................... 错误!未指定书签。第七章附图............................................................... 错误!未指定书签。 7.1塔吊基础平面定位图................................................ 错误!未指定书签。 7.2承台剖面图、配筋表错误!未指定书签。

塔吊基础施工方案(正式)

1.编制依据 1、成都珠江新城国际A区工程提供的相关图纸及数据。 2、现行国家及成都市政府有关部门相关标准及规范、规定: (1)《塔式起重机》(5031-2008); (2)《塔式起重机安全规程》(5144-94); (3)《塔式起重机技术条件》(9462-1999); (4)《建筑地基基础设计规范》(50007-2002); (5)《混凝土结构设计规范》(50010-2002); (6)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(50202-2002); (7)《电气安装工程施工及验收规范》(232); (8)《塔式起重机操作使用规程》(100—1999); (9)《施工现场临时用电安全技术规范》(46-2005); (10)《建筑机械使用安全技术规程》(33-2001); (11)《施工现场临时用电安全技术规范》(46-88); (12)《70/30塔式起重机安装使用说明书》(塔吊厂家提供的技术资料以及数据和图纸); (13)现场勘察报告《珠江新城A区工程岩土工程详细勘察报告》(中南勘察设计院(湖北)有限责任公司); (14)城乡建设环境保护部关于加强塔式起重机安全使用管理的若干规定; (15)其它成都市相关文件要求。 2.工程概况 2.1工程项目基本概况

2.2工程概况 由我局承建的成都珠江新城国际A区工程(以下简称“本工程”),其一期工程为A0和A4#楼,在结构施工阶段需用5台塔式起重机配合施工;二期工程为A1、A1.5、A2、A3#楼,在结构施工阶段需用3台塔式起重机配合施工。为确保安全顺利地完成塔吊施工,项目部技术人员经过对施工现场的实际勘察及与塔吊安装技术人员会研,编制《成都珠江新城国际A区工程1#塔吊基础施工方案》(以下简称《方案》),用以指导塔吊基础的施工作业。 本工程总建筑面积达72.3万㎡,地下室总面积约为21.7万㎡,地上建筑总面积约为50.6万㎡;其中,一期地上建筑面积约19万㎡,地下建筑面积约为13万㎡;二期地上建筑面积约31.6万㎡,地下建筑面积约为8.7万㎡。整个地块主要配置由四栋超高层办公塔楼和商业组成,依次从地块的西侧沿南北走向依次布置,高度从南往北降低,与用地北面D地块的塔楼共同构成一个高层带,以A1塔楼(230m)为起点标志。地块的东侧为大型商业,是包含大型百货商场、影院、零售商业、餐饮、娱乐为一体的商业综合体。 本工程的高层部分为A1、A2、A3、A4#塔楼,A1#楼为办公楼,高度为229.50m,地上总层数为53层,标准层高为4.250m;A2#楼为公寓楼,高度为190.15m,地上总层数为53层,标准层高为3.50m;A3#楼为公寓楼,高度为172.50m,地上总层数为48层,标准层高为3.50m;A4#楼为办公楼,高度为146.50m,地上总层数为35层,标准层高为3.90m。本工程的商业部分为A0、A1.5#楼,A0高度为29.50m,地上总层数为4层,局部为5层;A1.5高度为12.80m,地上总层数为2层;地下室为3层,基底标高为-18~22米。 2.3 1#塔吊基础定位情况说明 本工程总基地面积约为7.6万㎡,建筑体量相当巨大,根据本工程料场位置、

塔吊基础施工方案设计58484

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、塔吊基础设计 (3) 四、场地准备 (3) 五、塔吊基础施工工艺 (3) 1、塔吊基础施工 (3) 2、预埋标准节 (4) 3、砼浇筑 (4) 4、砼养护 (4) 六、塔吊基础检查验收 (4) 七、安全保证措施 (6) 1、组织保障 (6) 2、监测监控 (7) 3、应急预案 (8) 八、塔吊基础计算书 (9)

一、工程概况 建设单位:冠浦房地产开发经营 设计单位:市住宅建筑设计研究院 勘察单位:西北综合勘察设计研究院 监理单位:高科工程咨询监理 施工单位:来宝建设工程 塔吊生产厂家:虎霸建设机械 建设地点:东临路,西侧为清流环一路、南侧为国航路 项目规模:项目拟建建筑如下,6层住宅楼1栋(1#楼)、7层住宅楼2栋(2#、3#、4#楼)、1座地下一层车库(5#楼)。住宅楼为钢筋混凝土剪力墙结构,底下车库为钢筋混凝土框架结构。项目总建筑面积18419.35m2平方米。 本工程设置两台H5810塔吊,工地南侧与北侧各设置一台。 二、编制依据 ◆《新江湾城E3-07地块岩土工程勘察报告》 ◆《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T187-2009 ◆《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010 ◆《塔式起重机设计规》GB/T13752-1992 ◆《建筑地基基础设计规》GB50007-2011 ◆《建筑结构荷载规》GB50009-2012 ◆《混凝土结构设计规》GB50010-2010

◆《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204-2002 ◆其他有关的国家、地区及行业规。 ◆本工程建筑、结构施工图纸 ◆虎霸建设机械提供的《H5810(QTZ80)塔式起重机使用说明书》 三、塔吊基础设计 塔吊基础承台承台顶相对标高-2米,基础下为预制砼方桩4根(规格300*300),方桩桩长21m。桩中心间距4m,混凝土强度等级C40。塔吊基础尺寸5*5*1.35m,混凝土等级C35,上下两层配筋C20162双向,拉钩C14486,马凳C201000。 四、场地准备 1、在塔基周围,场地要求平整、无障碍物。 2、留出塔吊进出场堆放场地及汽车吊、运输车辆进出道路及安装场地,路基必须压实、平整。 3、塔吊安、拆围上空及下方所有障碍物(含脚手架)及临时施工电线必须拆除或改道。 4、塔吊基础旁安装独立配电箱一只,并符合一机一闸一保的规定。 5、准备独立的工具间和供操作人员休息的房间。 五、塔吊基础施工工艺 1、塔吊基础施工 放线→基坑土方开挖→塔吊基础垫层施工→绑扎塔吊基础钢筋→塔吊基础

施工准备阶段,塔吊基础施工方案

施工准备阶段,塔吊基础施工方案 一、塔吊基础参数 1、塔吊基础基本尺寸为6m*6m*1.40m,塔吊基础垫层选用C20砼,厚100mm,四周每边超出塔基400mm。塔吊基础严禁超挖。 塔吊基础选用强度不低于C35的商品砼浇筑,混凝土抗渗等级为P6。 2、6m*6m*1.4m 承台配筋。 塔吊基础配筋:T:X&Y25@200mm,B:X&YC25@200mm(即纵横向均31根钢筋),底保护层厚度100mm,四周及面保护层50mm,拉筋采用三级钢,直径14纵横间距400mm,马凳采用三级钢,直径25,纵横间距1000mm,马凳采用几字型马凳。 二、塔吊基础施工 2.1 放线定位 塔吊基础须根据方案塔吊定位图、平面布置图放线。 2.2 基础承台施工 1、塔吊基础承台施工时土方开挖采用自然放坡,坡度为1:1,考虑工作面上部坑边土方2.0高采用台阶式挖除,确保坑壁的安全。塔吊基础严禁超挖,在施工塔吊基础时及后续塔楼承台施工时均需额外注意。 2、在土方开挖前,由项目施工员对挖土人员详细的技术交底。放好坡顶线,坡底线经复测及验收合格后开始挖土。

3、承台土方开挖用机械开挖至承台垫层底标高以上0.3m后停止,剩余土方采用人工开挖。 4、挖土过程要注意保护好工程桩,挖土机械不得碰撞,防止破坏桩体。 5、挖至基底后应及时进行基槽验收,合格后及时进行垫层等下一道工序施工,尽量避免土体暴露,防止土体水分蒸发损失,导致土体积膨胀或因下雨侵泡土体,必要时基底覆盖塑料薄膜,帆布等措施。 6、基坑顶离坑边500左右做临边防护栏杆,栏杆用黄黑相间的钢管搭设,栏杆高度为1.5米,设三道水平横向杆,并在围护栏杆四周用密目网封闭围护。 7、塔吊均在地下室底板上,均需要在基础施工阶段做好地下室的排水即可。 8、承台施工前,进行桩基检测及管桩桩顶与承台构造处理。 9、塔吊基础承台砖胎膜采用灰砂砖砌筑370mm 厚并用15 厚防水砂浆两边抹面,砖胎膜出地下室底板面500mm。 10、按塔吊说明书准确预埋件,防雷引下线一并预埋。基础模板要牢固,混凝土一次浇筑成型,振捣密实、砼面抄平。做好隐蔽验收记录及影像资料。基础浇筑完成后,要进行养护。 2.3 埋件预埋

工程联系单(塔吊基础施工确认函)

工程联系单 编号:

附件1: 塔吊平面布置及型号说明: 2# T CT7020 R=70m t- 1# TC6016A R=60m ■+ 惊合!k 弭郛耳 亂騒耘£鼻毗:-观. 』 - “ - ?~ 一— [ VJ 1 1 3# T C6C16A R=6Cm I 1 \ 4# T CT7C20 R=70m

附件二: 塔吊基础做法: 1 、TC6016A塔吊基础为6500>6500X1400 (厚),塔吊基础顶面标高同结构底板顶标高;混凝土采用同筏板基础相同标号的C35P6昆凝土;塔吊基础底部配筋为C25200的三级钢,上部配筋为C25200的三级钢,基础上部钢筋与筏板配筋重合部位采用塔吊基础配筋(筏板配筋为单层双向12(14)150的三级钢),不重复配筋,筏板钢筋直锚预留在塔吊基础。塔吊基础封边构造钢筋采用 C12200的三级钢,拉结钢筋采用12500的三级钢,塔吊基础四周预埋300x3 的止水钢板。 塔吊基础施工前先进行垫层及防水施工。 2 、TCT7020塔吊基础为6250>6250X1350 (厚),塔吊基础顶面标高同结构底板顶标高; 混凝土采用同筏板基础相同标号的C35P6混凝土;塔吊基础底部配筋为C25120的三级钢,上部配筋为C25120的三级钢,基础上部钢筋与筏板配筋重合部位采用塔吊基础配筋(筏板配筋为单层双向14150的三级钢),不重复配筋,筏板钢筋直锚预留在塔吊基础。塔吊基础封边构造钢筋采用C12120的三级钢,拉结钢筋采用16500的三级钢,塔吊基础四周预埋300x3的止水钢板。 塔吊基础施工前先进行垫层及防水施工。

塔吊基础施工方案

目录 一、工程概况 (1) 1.1项目基本工程概况 (1) 1.2施工平面布置 (1) 1.3施工要求 (1) 1.4技术保证条件 (2) 二、编制依据 (3) 三、施工计划 (3) 3.1施工进度计划 (3) 3.2材料与设备计划 (3) 四、施工工艺技术 (4) 4.1技术参数 (4) 4.2工艺流程 (4) 4.3施工方法 (4) 4.4检查验收 (10) 五、施工安全保证措施 (11) 5.1组织保障 (11) 5.2技术措施 (13) 5.3监测监控 (13) 六、劳动力计划 (13) 6.1专职安全生产管理人员 (13) 6.2特种作业人员 (13) 七、安全计算及相关图纸 (14) 7.1塔吊单桩基础计算书 (14) 7.2附图 (18)

邵东中驰国际广场项目 塔吊基础 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 五矿二十三冶建设集团第一工程有限公司邵东中驰国际广场项目经理部

2018年5月

一、工程概况 1.1项目基本工程概况 邵东中驰国际广场项目位于湖南省邵阳市邵东县红岭路以西, 邵东站南侧。本项目地上31层,地下两层,总建筑面积约 86760.95㎡,建筑高度94.10m,为一类高层民用建筑,民用建筑工 程设计等级一级。本工程±0绝对标高为275.000m。 根据现场施工情况以及工程特点,总计设置5台塔吊。3台塔 吊基础设置于地下室负二层抗水板中,2台塔吊基础设置于地下室 负一层抗水板中。1#塔吊(QTZ80)TC5610-6,最大施工高度108米;2#/3#/4#/5#塔吊(QTZ80)TC5610-6,最大施工高度110米;分别 如下: 具体详见附图一、塔吊平面布置图 1.3施工要求

工程回复函格式

工程回复函格式 范本1 工程回复单 编号: 单位(子单位)工程名称 枞阳县荷风菀小区8#住宅楼 分部(分项)工程名称 主抄单位 枞阳县城莲花湖公园工程建设领导小组、枞阳建设工程质量监督站抄送单位 枞阳县建设工程监理有限公司 主要内容 8#住宅楼基础混凝土强度重新核算

内容: 2014年5月23日我方请设计单位关于8#住宅楼局部现龄砼强度不足进行重新核算及校审,认定8#住宅楼基础承台强度能满足设计要求。(附设计单位修改通知单) 施工项目(公章):项目负责人:经办人:2014年05月25日 监理意见: 负责人: 年月日 业主意见: 负责人:

年月日 范本2 工程回复函 湖南中大建设有限公司 收到你司2014年3月21日发来《龙华时代·财富广场5、6﹟楼抗拔桩增加钢筋用量联系函》,经我司工程部确认:5、6﹟楼设计为长螺旋的桩基础钢筋改为8根¢20(三级钢), 长度为9米,与原1—4﹟楼同桩型设计为7根¢14(三级钢) 不同。 我司成控部与你司相关负责人共同计算并协商,根据双方的合同,同意5、6﹟楼长螺旋抗拔桩增加钢筋价差157元/m3(含税),其他不变,具体数量以现场实际计量为准。 特此回复 永州市龙华投资置业有限公司 2014年3月27 日 范本3 工程造价优惠率问题回复函漳建价[2014]007号 福建弘安建筑有限公司: 你司提出的关于龙海市颜厝镇农村饮水安全项目-----II标段工程在结算中与审核单位福建正茂咨询有限公司在如何确定新增项目的优惠率问题上产生不同看法。我站组织相关专业人员,阅悉相关资料后现答复如下: 如何确定优惠率与如何使用优惠率是两个不同概念,前者如:如何确定K值;后者如:如何使用K值。

塔吊基础施工方案(计算)0513

工程项目塔吊基础施工组织设计 编制: 审核: 审批: 日期: 有限公司

目录 一、编制依据 0 二、工程概况 0 2.1工程概况 0 2.2场地概况 (1) 3.3机械概况 (2) 三、塔机选型 (3) 四、塔吊基础设计 (4) 4.1塔吊基础的定位 (4) 4.2塔吊基础设计 (5) 五、塔吊基础施工 (9) 1、塔吊基础施工工艺 (9) 2、主要的施工方法 (9) 六、塔吊基础技术措施和质量验收 (10) 七、塔吊沉降、垂直度监测及偏差校正 (11) 八、安全技术要求 (11)

附图一:塔吊平面布置图 (16)

一、编制依据 1、郑州大学综合设计研究院有限公司设计的中牟县黄河滩区居民迁建狼城岗镇试点工程项目施工图 2、《混凝土结构工程施工验收规范》GB50204—2015 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2013 4、《混凝土质量控制标准》GB50164-2011 5、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 7、《建筑地基基础设计规范》GB50007—2011 8、郑州大学综合设计研究院有限公司提供的《岩土工程勘察报告书》 9、长沙中联重工科技发展股份有限公司提供的TC5610-6和TC5010-4型塔式起重机性能参数和使用说明书 10.《品茗施工安全计算软件》 二、工程概况 2.1工程概况

2.2场地概况 拟建场地在勘探深度范围内,勘察期间测得场地静止水位埋深在现地表下7.5~8.4m左右, 近3~5年中较高水位为2.5m,历史最高水位为2.0m(标高76.5m);水位年变幅2.0m左右,15m(左右)以上的粉土、粉质粘土层为弱透水层,该含水层渗透系数为0.51m/d,下部砂层含水层渗透系数为4.75m/d。

工程变更联系单

工程名称:太和县民安家园小区18#-22#楼编号:001 变更内容: 我单位施工的19#-22#楼施工在即施工厂区内有高压 线通过致使部分楼位的试桩无法施工,现经设计、甲方、 监理、施工共同协商将楼位试桩做局部调整,调整后试桩 位置见后附,请各单位给予认可? 项目经理:经办:日期: 监理单位意见: 总监:经办:日期: 设计单位意见: 审核:经办:日期: 建设单位意见: 审核:经办:日期:

工程名称:太和县民安家园小区18#-22#楼编号:002 变更内容: 我单位按照19#-22#楼地下室支护设计图纸要求组织施工 时,出现在本地区节水帷幕桩施工机械均为直径500mm的单轴 深层搅拌桩。本工程设计为直径600mm的双轴深层搅拌桩。根 据实际施工情况,可否调整节水帷幕桩的施工要求,请设计单 位给予调整、认可? 项目经理:经办:日期: 监理单位意见: 总监:经办:日期: 设计单位意见: 审核:经办:日期: 建设单位意见: 审核:经办:日期:

工程名称:太和县民安家园19#—22#楼编号:003 联系内容: 我单位施工的太和县民安家园19#—22#楼工程。结构说 明中:明确要求本工程抗震等级为四级,钢筋采用HRB400钢 筋,同时在钢筋混凝土结构验收规范中要求所有有抗震要求的 建筑钢筋应采用HRB400E钢筋。对此经建设单位、监理单位、 设计单位和施工单位共同研究确定本工程Φ12及以上的钢筋 全部采用HRB400E(抗震)钢筋。请各单位给予确认。为感! 项目经理:经办:日期: 监理单位意见: 总监:经办:日期: 设计单位意见: 审核:经办:日期: 建设单位意见: 审核:经办:日期:

塔吊基础施工方案作业方案

塔吊基础施工方案作业 方案 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

目录第一章、工程概况 (3) 一、工程简介 (3) 二、塔吊参数信息 (3) 第二章、编制依据及基础方案 (3) 一、编制依据 (3) 二、基础方案 (3) 第三章、塔吊竖向力和弯矩计算 (4) 一、竖向力计算 (4) 二、弯矩计算 (4) 第四章、桩顶竖向承载力和承台弯矩计算 (4) 一、桩顶竖向承载力计算 (4) 二、承台弯矩计算 (5) 第五章、承台截面的主筋计算 (5) 第六章、承台的抗剪计算 (6) 第七章、桩竖向承载力验算 (6) 第八章、桩基础抗拔验算 (6) 第九章、桩配筋计算 (7) 一、桩构造钢筋计算 (7) 二、桩抗压钢筋计算 (8) 三、桩受拉钢筋计算 (8)

第十章、主要工艺流程 (8) 第十一章、施工要点 (8) 第十二章、质量控制 (9) 第十三章、附图 (9) 塔吊基础施工方案 第一章、工程概况 1)工程简介: 计划配置一台QTZ80(ZJ5710)塔吊,满足垂直及水平运输需要。2)塔吊参数信息:QTZ80 (ZJ5710) 公称起重力矩600 起升速度7/32/64 0~40/80m/min 最大起重量6t 回转速度0~ r/min 工作幅度57 m 变幅速度8/27/54 0~42(8/27/54)m/min 独立式高度 m 塔机自重~ t 附着式高度160 m 平衡重 t 塔身宽度: m 主弦材料:角钢、方钢;宽度 m 塔吊正常工作环境:20-40度,风力应小于六级 第二章、编制依据和基础方案 一、编制依据: 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002及塔吊基础的技术要求,塔吊承台自重不小于80吨,砼标号为C35,先根据构造要求,设定基础尺寸5000×5000×1300,再进行配筋计算。 二、基础方案

塔吊基础施工方案(预埋节)

万科?美景魅力之城6号地块小区项目工程 塔 吊 基 础 施 工 方 案 重庆中通建筑实业有限公司 二○一五年五月

目录 一、编制依据--------------------------------------------------------2 二、工程概况--------------------------------------------------------2 三、塔吊设计参数--------------------------------------------------3 四、塔吊基础设计--------------------------------------------------3 五、塔吊基础施工技术措施及质量验收-----------------------4 六、塔吊穿地下室处理措施--------------------------------------5 七、塔吊基础模板--------------------------------------------------6 八、钢筋混凝土-----------------------------------------------------6

高层塔吊基础施工方案 一、编制依据 1、本工程施工组织设计; 2、工程勘察报告; 3、GB50202-2002《地基与基础施工质量验收规范》; 4、GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》; 5、GB50007-2002《建筑地基基础设计规范》; 6、GB50017-2003《钢结构设计规范》; 7、JGJ33-2001《建筑机械使用安全技术规程》; 8、JGJ94-2008《建筑桩基技术规范》; 9、本工程设计图纸; 10、塔式起重机使用说明书。 二、工程概况 本工程为万科美景魅力之城6号地块小区建设项目工程,结构形式为剪力墙结构,地上1#26层、2#26层、3#20层、4#27层、5#23层、6#27层、7#20层,地下1层,总建筑面积为152141.96平方米。建筑结构为1#-7#楼为剪力墙结构,C1、C2商业、地下车库框架结构。使用年限50年。抗震设防烈度7。建筑防火分类为一类,耐火等级为一级。场地类别II类。建筑地基基础设计等级:甲级。安全等级为2级。±0.000绝对标高148.800m。 各栋层数及建筑高度如下表:

塔吊基础施工方案最终版完整版

塔吊基础施工方案最终 版 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

目录 塔吊基础施工方案 第一章、编制说明及编制依据 1.编制说明 本方案为宁波市杭州湾新区建中220KV变电站塔吊基础设计及施工专项方案,塔吊的安装和拆除另行单独编制专项方案。 2.编制依据 (1)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) (2)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) (3)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) (4)《建筑桩基技术规程》(JGJ94-2008) (5)《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010) (6)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)2010版 (7)《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T187-2009) (8)《塔式起重机安全规程》(GB5144-2006) (9)《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-2005)

(10)保利三水云东海高尔夫花园首开区(C组团)工程施工图纸 (11)保利三水云东海高尔夫花园首开区(C组团)工程《岩土工程勘察报告》(12)《TC6513和TC6013塔式起重机说明书》 第二章、工程概况 工程位于佛山市三水区大学路以北,学海中路以西,为一类居住用地。项目位于云东海片区,云东海高尔夫球场附近。总用地规模为平方米,项目用地被高尔夫球场分割为A、B、C三个相对独立的地块,其中B区已建,A区展示部分主体结构已基本施工完毕。工程拟采用天然地基浅基础或桩基础,结构形式为异形柱框架结构;该项目均为2—3层楼别墅建筑。 本工程场地土层分布均匀,高低起伏较大,地下水位初见为埋深平均埋深,标高为平均标高为稳定水位埋深,平均埋深,标高为平均标高为。每年4---9月为雨季,大气降雨充沛,降雨量大于蒸发量,水位会明显上升;而在冬季因降水减少,降雨量小于蒸发量,地下水位相应下降,预计地下水年变化幅度为。本工程采用天然地基,基础持力层为④层粉质黏土,地基承载力设计值为240KPa,基础置于持力层不少于300mm。 本工程地质资料:详见岩土工程勘察报告。 由于单体工程较多,现塔吊群总体规划如下: 第三章、工程地质条件评价 1、岩土层均匀性评价 场地上覆第四系土层,覆盖层厚度变化较大。上覆土层(即人工填土层、冲积-洪积砂土层、淤泥质土层、坡积土层和全风化层)和基岩分界较为明显。 (1)、填土层 场地内人工填土层主要为素填土<1>,大部分呈松散、欠压实状,局部压实,部分钻孔表层土为耕植土。土质散乱,性质较差。 (2)、淤泥质土层 场地内淤泥质土层只在暗埋沟塘处零星分布,呈透镜体状,流塑状,压缩性高。 (3)、细砂层

工作联系单回复函

工程名称:那曲市人民医院改扩建工程编号: JSGK-001 主题 回复部门江苏冠科建设工程有限公司主送部门陕西建工第五建设集团有限公 司 联系形式√告知□需答复日期2019年9月30日 陕西建工第五建设集团有限公司: 贵司于2019年9月30日通知我司的工作联系单,经我方阅悉,现回复如下:1、病房装饰装修必须提供样板间,待样板间经各方认可后以样板间为依据进行其他病房装饰装修施工。 回复:我方严格按照甲方提供的施工图纸进行施工,如现在再做样板间待各方验收后在施工的话,我方施工工作将停滞不前工期将无法保证。 2、病房输液轨道必须要求暗转。 回复:我方已在设计院二次对病房深化时现场提出因天花吊顶已贴消防管道底部,没有暗藏轨道空间已无法调整。 3、你方深化设计部分必须尽快报甲方、设计、监理审核认可,依据认可后深化图纸进行装修装饰施工作业。未经甲方、设计、监理审核认可。你方任意改动原图纸内容造成的反工费用由你方承担。 回复:我方严格按照甲方提供的施工图纸施工,不存在改动;局部无法实现的部位应由甲方与设计院沟通方案交于我方。 4、装饰装修所用需要二次检验的材料必须经二次检验合格后方可投入使用。 回复:我方所用主材及辅材均为国标产品并有原厂出具的检测报告,且主材已经业主方封样同意使用;一般强制检测材料检测周期为30个工作日,如等检测结果出来后再使用我方将无法开展下一步工作。 江苏冠科建设工程有限公司 2019年9月30日

工程名称:那曲市人民医院改扩建工程编号: JSGK-002 主题 回复部门江苏冠科建设工程有限公司主送部门陕西建工第五建设集团有限公 司 联系形式√告知□需答复日期2019年9月30日 陕西建工第五建设集团有限公司: 贵司于2019年9月30日通知我司的工作联系单,经我方阅悉,现回复如下:个别未安装喷淋头现正在进行安装,预计2019年10月1日前安装完毕。需抹灰及剔凿的地面已经安排作业。防火门只影响局部无法收口,不存在大面积影响装修施工问题(防火门下月中旬进场安装)。走廊天花漏水部位正在处理,不影响装修下一步作业。 回复:我方预计10月4日进行2—3层石膏天花封板,请相关单位极力配合完成天花隐蔽工程,如因其他专业对我方天花封板造成损坏及延误所产生的后果我方不予承担;防火门未安装我方公共区域墙面饰面板无法准确排版,存在饰面板大小不一及收口不严等现象;我方预计10月1日开始安装墙面面层如不能再此之前解决好漏水问题,因此产生的后果与我方无关。 江苏冠科建设工程有限公司 2019年9月30日