办公楼竣工质量验收报告(终稿)

办公楼竣工质量验收报告(终稿)
办公楼竣工质量验收报告(终稿)

甘肃第七建设集团股份有限公司综合楼—办公楼

竣工工程施工验收报告

一、参建单位

甘肃第七建设集团股份有限公司综合楼由中国市政工程西北设计研究院有限公司,由甘肃华兰工程监理有限公司监理,甘肃第七建设集团股份有限公司一公司、第一安装公司共同承建施工。

二、工程概况

1、建筑概况

本综合办公楼建筑面积3547.88平方米,地上4层(局部5层),地下1层,包括商业、办公、地下库房、公共活动室等功能;建筑主体高度15.30米,局部高度19.50米;一层商业用房层高4.5米,二至四层办公用房层高3.60米,局部五层公共活动室层高4.20米,地下一层层高4.20米,局部变配电室层高4.80米。

建筑耐火等级地上部分为二级,地下部分为一级;建筑安全等级二级。建筑防水等级:地下室防水等级为二级,地下外防水卷材选用2mm+3 mm厚PET自粘聚合物改性沥青防水卷材。屋面防水等级为Ⅱ级,防水层3mm+3mm 厚二道SBS防水卷材,防水耐久年限15年。

2、结构概况

本工程基础形式为平板式筏板基础,基础持力层为卵石层,主体为框架结构,抗震设防烈度8度,框架抗震等级为二级。结构设计使用年限为50年。

基础混凝土强度等级为:基础垫层采用C20;筏板采用C35P6;地下室外墙、外墙柱、梁、板、梯采用C35P6;地下一层柱采用C35。

主体混凝土强度等级为:一层柱、梁、板、梯采用C35;二至四层(局部五层)柱、梁、板、梯采用C30。

钢筋等级有HPB300级、HRB400E级。

主梁、柱钢筋直径大于等于HRB40016采用直螺纹套筒连接,其它钢筋采用搭接接头绑扎连接。

砌体工程:外墙300厚加气混凝土砌块,分户墙、楼梯间隔墙为200厚加气混凝土砌块,卫生间、管道井为100厚PK1多孔砖。

3、节能概况

(1)外墙砌体采用300厚加气混凝土砌块。

(2)外墙保温采用60厚岩棉保温板。

(3)屋面:铺贴80mm厚挤塑聚苯板,传热系数:K=0.36 W/m2·K。

(4)外窗:采用铝合金隔热断桥中空玻璃窗(6LOW-E+12A+6),传热系数:2.4 W/m2·K。

(5)地下室外墙采用60厚挤塑聚苯板(兼做防水保护层)。

(6)采暖系统

a.本工程热源由换热站提供。

b.采暖系统分为两个系统,1-4层系统形式为水平单管带跨越式上供下回同程式;地下一层系统为双管上供上回异程式。

c.采暖总入口装置:本工程设1套热计量装置,采用进口卡姆鲁普热量表;

d.散热器均选用钢铝复合散热器,1-4层每组散热器安装一个三通温控阀;地下一层每组散热器安装一个二通温控阀。

e.管材:采暖干管采用焊接钢管,采暖立管采用热镀锌钢管。

(7)照明系统

a.地下一层采用三基色节能荧光灯(TLD-6W/840),楼梯间声光控开关控制。

b.公共走廊、楼梯间照明灯具均采用声光控开关控制。

c.荧光灯均自带电子整流器,单个灯具的功率因数不少于0.9。

(8)给水系统

给水干管采用衬塑钢管。

4、建筑装饰装修内容

(1)、地上部分

外墙:干挂石材幕墙。内墙面:楼梯间、办公室、走廊均为水泥砂浆墙面。地面:所有地面均为毛地面。顶棚:预留后期吊顶。

(2)、地下室

楼梯间、地下室水泥砂浆地面。

墙面:走廊、楼梯间、地下室涂料墙面。

顶棚:刮腻子刷涂料。

5、安装概况

(1)、电气:

a、配电系统:本工程用电由综合楼内地下一层中心配电室低压配电柜引出,通过竖向桥架和水平桥架引至各配电箱箱内。

b、照明系统:灯具均按照一类灯具配电;楼梯间、走道、楼梯的照明灯具均为声光控应急LED节能灯;地下一层采用三基色节能荧光灯。

c、防雷及接地系统:本工程按照三类防雷建筑物设防,采用TN-S接地系统,利用柱内钢筋、梁内主筋及屋面接闪带形成笼型防雷结构。

d、火灾报警系统:本工程消防线引至综合楼一层消防控制室内。

(2)、给排水:

a、给水系统:给水系统为上行下给形式,由综合楼地下一层生活给水设备提供。

b、排水系统:排水采用生活污水与生活废水合流制,污废水排入小区化粪池,经初步处理后,排入市政排水管网。

c、雨水系统:屋面雨水采用内排水方式,经一层排至室外。

d、消火栓系统:消火栓系统竖向不分区,水源由室外消防水池提供。

e、自动喷水灭火系统:本楼地下一层设自动喷水灭火系统。

(3)、采暖系统:采暖系统分两个区,户内为散热器采暖;一层至四层为上供下回同程式、地下一层为双管上供上回异程式。

(4)、通风系统:

卫生间设通风器排风;地下一层设机械排烟系统,排烟风机设于负一层梁下。

6、本工程采用新技术、新工艺、新材料:混凝土裂缝控制技术、高强钢筋应用技术、大直径钢直螺纹机械连接技术、碗扣脚手架应用技术、新型塑料模板的应用技术。

7、开、竣工时间

本工程于2014年3月20日开工至2014年12月25日竣工,现具备竣工验收的条件。

三、施工过程质量控制

我公司实行“一体五标”管理体系,质量保证体系有效运行。项目部组织机构健全,实行岗位责任制度和质量奖罚制度,现场配备了全套的施工操作标准及质量验收规范,施工前制定了质量目标,以设计文件、国家规范、国家强制性标准、验收统一标准为依据,本着行业标准高于国家标准,企业标准高于行业标准的原则,认真编制了施工组织设计、施工方案,做到事前策划,并建立健全了企业的保证体系,项目部施工、质量管理人员严格按图施工,对质量实行“三检”制度、过程控制、中间验收。认真执行见证取样、原材料报验复试制度,隐蔽工程自检合格后及时报验等,在参建各方的大力支持、配合、监督下,施工全过程处于受控状态。

四、工程质量记录

(一)混凝土工程

1、原材料出厂合格证及进场检验报告

原材料复试均进行了现场见证取样,由甘肃建科技术试验检测有限公司和甘肃益建工程质量检测技术有限责任公司按70%和30%的比例进行试验检测,出具试验报告。

(1)钢材采用HPB300、HRB400两种规格钢筋,大部分为新疆八一钢铁公司,少部分为酒泉钢铁有限公司;钢材产品质量保证书19份,复试报告19份,现场见证取样19次。经检验该工程的钢材全部合格。

钢材合格证、复试报告单汇总记录

2、施工记录

(1)预拌混凝土合格证

混凝土合格证C35、C35P6、C30、C20、C20细石共6份。

(2)隐蔽工程验收记录共118份。

(3)检验批质量验收记录共231份、分项工程质量验收记录18份,子分部工程质量验收记录7份。

3、施工试验

(1)混凝土配合比试验记录

本工程混凝土采用预拌混凝土,混凝土配合比报告由甘肃第七建设集团股份有限公司砼构件公司出据配合比报告7份。

混凝土施工配合比汇总记录

(2)混凝土试件试验报告

混凝土为预拌混凝土,试块由施工单位试验员现场制作,监理单位现场见证取样,按规定进行标准养护和同条件养护。混凝土抗压强度报告35份,同条件报告6份。本工程由甘肃建科技术质量试验检测有限责任公司(检测70%)、甘肃益建工程质量检测技术有限责任公司(检测30%)对混凝土28天强度进行检测,混凝土强度满足设计等级要求。该工程基础、主体混凝土根据GB/T50107-2010标准评定为合格。

混凝土抗压强度检测报告汇总表

(3)、钢筋连接试验报告

本工程剪力墙内柱、框架柱、梁钢筋接头均采用直螺纹连接,直螺纹接头检测报告64份,见证取样64次;经检验本工程直螺纹钢筋连接全部合格。

钢筋连接试件试验报告单汇总记录(直螺纹接头)

(二)砌体结构工程

1、原材料出厂合格证及进场检验报告

(1)水泥采用甘肃六星水泥有限责任公司生产的水泥,合格证及质量检验报告1份,复试报告1份,现场见证取样1次。

(2)砂子采用兰州青白石所产砂子,复试报告为1份,现场见证取样1次。

(3)砌体采用甘肃建投建材有限公司所产的加气砼块,合格证1份、复试报告为1份,现场见证取样1次;采用永登县树屏永红砖厂所产的多空砖,合格证1份、复试报告为1份,现场见证取样1次。

经检验以上砌体结构工程材料全部合格。

2、施工记录

(1)砌体拉结筋隐蔽工程验收记录5份;构造柱、过梁隐蔽验收记录5份;

(2)检验批质量验收记录5份、分项工程质量验收记录1份,子分部工程质量验收记录1份。

3、施工试验

(1)砂浆、细石砼配合比试验

砂浆采用M5水泥砂浆,砂浆配合比报告由甘肃建科技术试验检测有限公司出具,配合比报告1份。

砂浆施工配合比汇总记录

(2)砂浆饱满度检查记录5份

(3)砂浆、细石砼试件强度试验报告

砂浆试块由施工单位试验员现场制作,监理单位现场见证取样,按规定进行标准养护,砂浆强度报告6份。

砂浆抗压强度检测报告汇总表

四、工程性能检测

筏板基础持力层坐落在卵石层,由甘肃建科技术试验检测有限责任公司地基承载力静载荷试验检测满足设计要求。地基与基础、主体混凝土结构由甘肃陇原技术质量试验检测有限责任公司进行回弹,混凝土强度、钢筋间距、楼板厚度、钢筋保护层厚度均满足规范及设计要求。

1、基础承载力检测报告1份

2、结构实体检测报告2份

3、门窗“三性”检测报告1份

4、室内环境检测报告1份

(三)各分项工程评定情况

1、地基与基础工程共1个分部,4个子分部,9个分项,118个检验批。

2、主体结构共1个分部,2个子分部,5个分项,113个检验批。

3、装饰装修工程共1个分部,5个子分部,8个分项,24个检验批。

4、屋面工程共1个分部,1个子分部,4个分项,8个检验批。

5、安装工程

(1)建筑电气共1个分部、共3个子分部,6个分项,52个检验批;

建筑智能共2个子分部,2个分项,12个检验批;

(2)建筑给水排水及采暖分部共1个分部,3个子分部,3个分项,12检验批。

7、建筑节能分部:共1个分部,6个分项,32个检验批。

六、分部工程质量及观感质量

(一)、分部工程质量

1、地基与基础工程

筏板基础座落在持力层卵石层,符合设计要求。工程定位、轴线尺寸符合设计要求,钢筋及接头位置符合设计要求,混凝土浇筑后的顶标高符合设计要求。

2、主体结构

钢筋、模板、混凝土工程符合设计要求和规范规定,砼振捣密实,无孔洞、无露筋、无夹渣,梁板柱梯构件的轴线位移、标高、截面尺寸及预埋件、预留孔洞位置均符合设计要求和施工规范规定。砌体工程符合设计要求和规范规定,砌筑方法正确,转角处无直槎、通缝,拉接筋的设置符合设计要求和规范要求。

3、屋面工程

屋面找平层、保温层、防水层、防水保护层均符合设计要求和验收规范的规定,都进行过隐蔽工程的验收并形成隐蔽验收文件;屋面表面平整、排水顺畅、细部规范;水落管、水落斗、安装牢固,焊缝严密;经淋水试验,均无渗漏现象。

4、建筑装饰与装修工程

(1)、楼地面面层与基层粘结牢固,无空鼓裂缝,表面洁净。

(2)、墙面各结合层粘结牢固,无脱层、空鼓、裂缝,表面平整光洁,阴阳角方正。(3)、楼梯、走廊墙面批腻子及涂料作业,无脱皮、漏刷、透底现象,涂刷均匀,颜色一致。

(4)、外墙干挂,骨架已做好防腐、防锈及避雷接地处理,且与石材面层安装牢固。粘贴材料、干挂配件等均符合设计要求。石材表面清净、平整、拼花正确,纹理清晰,颜色均匀一致。

建筑装饰与装修工程均符合设计要求和相关规范的规定,起到了良好的装饰效果,观感质量。

5、安装工程

本工程整个安装施工过程中,各种材料、规格、型号严格执行图纸设计要求和国家规范规定,全部做到安装牢固,位置正确。电气隐蔽工程做了管线疏通工作,配电箱(柜)位置准确,部件齐全,暗装配电箱箱盖紧贴墙面,箱(柜)内接线整齐,回路编号齐全,标识正确;电缆的首端、末端和分支处均设有标识牌;照明灯具、开关、插座按照要求安装,横平竖直,同一房间内均在同一高度。整个电气工程完成后已做了调试工作。屋面避雷网、总等电位、局部等电位以及接地装置已全部安装完成。接地电阻测试符合设计要求。雨水、排水系统均做了灌水试验。给水和采暖系统已做了强度试验,均达到不渗不漏。

(二)、观感质量

1、砼浇筑密实,表面光洁干净,外观质量无露筋、蜂窝、孔洞、夹渣、疏松、裂缝等,符合设计要求,无影响结构性能或使用功能的尺寸偏差,外观质量无一般缺陷,结构外观质量符合GB50204-2002的要求,观感质量合格率为88.5 %。

2、砌体工程砂浆饱满,砂浆饱满度大于80%,拉墙筋设置数量、直径、竖向间距符合设计要求,砖强度等级、砂浆强度等级及砌筑留槎、组砌方法均符合设计要求,构造柱、过梁混凝土无蜂窝麻面等现象,设置符合设计和规范要求。砌体工程观感合格率为87.3%。

3、混凝土工程观感质量评定为“好”,砌体工程观感质量评定为“好”,装饰装修工程观感质量评定为“好”。

七、阶段验收情况

地基与基础、主体结构分部于2014年11月12日经兰州市安全质量监督站验收通过。八、综合评价:

施工单位自评全部合格,我公司提请甲方组织参建各方对该工程进行竣工验收。

甘肃第七建设集团股份有限公司

2014年12月20日

质量验收报告

地基与基础分部工程质量验收报告 注:此表由建设单位组织填写,一式六份,建设、勘察、设计、监理、施工、监督站各一份。 地基与基础分部工程质量验收报告 注:此表由建设单位组织填写,一式六份,建设、勘察、设计、监理、施工、监督站各一份。 地基与基础分部工程质量验收报告 注:此表由建设单位组织填写,一式六份,建设、勘察、设计、监理、施工、监督站各一份。篇三:竣工工程质量验收报告 主体结构工程质量验收报告 竣工工程质量验收报告 篇四:建筑工程质量验收报告编写范例 2.建筑工程质量验收报告编写范例 附:工程地质勘察报告(略)2.1 碎石桩复合地基施工质量自检评价报告 1.工程概况 某住宅小区由某管理中心筹建,山西××设计院设计。工程勘察及桩基检验由山西××检测单位完成,山西×××监理有限公司监理,山西××地基基础工程公司完成低层住宅桩基施工任务。 低层住宅地基处理采用碎石桩消除液化技术,成孔工艺为振动沉管空中加料成桩。原设计23栋低层住宅楼,总桩数12294根,桩径400mm,桩长9.5m,在施工现场放线后发现部分工程桩出现重叠现象,因此总桩数变更为1 1977根。实际施工20栋住宅楼,总桩数10438根,桩基工程设计施工参数见下表 2.工程施工阶段质量控制 工程桩设计要求充盈系数为1.7,地基处理后复合地基承载力不小于140kpa。桩孔内填料含泥量不大于5%,填料为级配良哥的2~4cm碎石。工期52天;工程质量合格。实际施工中严格按照审定的《施工组织设计》组织施工。我单位在该项目施工中精心策划、合理组织、科学管理,于2004年12月26日。2005年4月1日全部完成10438根工程桩。 在小区低层住宅桩基工程施工过程中,我们严格按照is0 900l质量标准体系,结合设计要求、工程特点、施工质量验收规范,业主、监理部门的意见,以“铸千年基石、创一流工程”的质量方针和“顾客满意度、验收合格率为100%”的总质量目标,确定本工程质量目标为合格。通过精心组织、筹备、认真施工,强化质量监控、检测、校核与验收等一系列措施,并针对工序施工中的薄弱环节和施工中的突发事件,积极开展qc活动.进行专项的研究和攻关,在不断进行分

办公楼工程竣工验收自评报告

华晨专用车标准厂房(一期)项目二标段工程 办公楼单体 竣工验收自评报告 编制人: 审核人: 批准人: 陕西建工第九建设集团有限公司 年月日

一、工程建设基本情况 1.1工程概况 华晨专用车标准厂房(一期)项目二标段工程位于陕西省西咸新区泾河新城,本工程由装配标准厂房及办公楼两个单体工程组成,总建筑面积14088.17㎡,合同造价2014.36万元。其中办公楼单体建筑面积为4368.87㎡,地上3层,建筑高度13.45m(室外地面至屋面面层),基础形式为钢筋混凝土独立基础,主体结构为框架结构,本子项工程设计等级为二级,工程设计规模等级为中型,防火设计建筑分类为二类办公楼,耐火等级为二级,屋面采用3+3厚改性沥青防水卷材,防水等级II级,抗震设防烈度7度,设计基本地震加速度值为0.15g,建筑物主体结构合理使用年限50年。经过前期的顺利施工,现已现已竣工。 1.2参建单位 建设单位:华晨汽车金杯(西咸新区)产业园有限公司 勘察单位:陕西省勘察设计研究院 设计单位:机械工业第四设计研究院设计 监理单位:中汽智达(洛阳)建设监理有限公司 施工单位:陕西建工第九建设集团有限公司 分包单位:陕西钢构建设集团有限公司 1.3工程进度情况 本工程于2015年8月5日正式开工,于2015年8月12日进行地基验槽,2015年12月25日完成所有施工内容,质量等级为合格,工程进展顺利。

1.4安装工程主要内容 办公楼安装工程主要施工内容有厂房内部电气、动力、暖通、消防、给排水等专业施工。现已施工完毕,质量评定为合格。 二、建筑工程施工标准执行情况 1、建筑工程施工质量按《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010执行; 2、建筑地基与基础工程按《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002执行; 3、混凝土结构按《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015执行; 4、砌体工程按《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011执行; 5、屋面工程按《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012执行; 6、建筑装饰装修工程按《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001执行; 7、建筑给排水工程按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002执行; 8、建筑电气工程按《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002执行; 9、其他评定依据:施工图纸、工程地质勘察报告、施工合同等。 三、工程施工过程质量控制情况 3.1质量保证体系 本工程项目班子组成主要是以项目经理为组长、项目技术负责人为副组长的质量管理创优领导小组,严格按现行的施工质量验收规范及建设工程强制性条文的要求对该工程的质量进行全面控制。 3.2质量控制方法 为确保工程质量合格及施工顺利,施工初期,项目部科学合理的编制了施工组织设

工程质量验收报告

xx6#楼地下车库工程 施 工 单 位 工 程 竣 工 验 收 报 告 x x集团有限公司 2020年5月5日

一、工程概况: XX花园6#楼工程,建筑结构的安全等级为二级,抗震等级为三级,耐火等级2#、3#楼为一级,5#、6#楼为二级,设计使用年限为50年。 本工程2#、3#楼地上18层,地下1层,±0.00到屋面高度为59.6M。基础为混凝土灌注桩、筏板基础,建筑面积分别为13646 M2、13612M2。5#、6#楼地上11层,地下1层,±0.00到屋面高度为37.1M。基础为混凝土灌注桩、桩基础,建筑面积分别为8286M2、8256M2。地下车库为地下1层,基础为混凝土灌注桩、筏板基础,建筑面积为7159M2。本工程砼采用商品砼,砂浆用水泥采用32.5普通硅酸盐水泥,钢筋接头采用直螺纹套筒连接。对工程功能和结构有影响的主要材料为C30、C35砼,钢筋Ⅰ、Ⅲ级。外墙为发泡水泥保温板加涂料。 本工程由扬XX置业有限公司建设,由XX建设工程有限公司设计,由江苏省地质工程勘察院勘察,由XX工程监理咨询有限公司负责监理,由xx集团有限公司负责施工。 二、工程进度: 本工程于2018年11月1日正式开工。基础于2018年11月1日土方开挖;2018年11月22日基础钢筋验收;2018年12月8日地下室顶板钢筋、模板验收;2019年7月15日主体验收;2019年12月31日装饰分部结束;2019年12月10日屋面分部结束,于2020年1月25日完工,2020年2月29日分户验收全部结束;2020年4月19日通过预验收。 自开工以来,由于工程处于住宅小区附近,我们南通三建克服了施工噪音、作息时间对附近居民产生了影响难以协调等困难。经过甲、乙、监理三方共同努力相互协作,全体施工人员近15个月的艰苦奋斗、辛勤施工,终于于2020年1月25日完成了合同范围内所有内容。监理单位对施工单位的资料进行了检查。认为:工程总体质量符合设计和规范要求,达到合格等级。在施工中形成的工程资料,经过汇总

竣工验收报告范本

Screen and evaluate the results within a certain period, analyze the deficiencies, learn from them and form Countermeasures. 姓名:___________________ 单位:___________________ 时间:___________________ 竣工验收报告

编号:FS-DY-50409 竣工验收报告 单位工程名称: 建设单位名称: 竣工验收时间:年月日 建设工程竣工验收报告 单位工程名称 河池市龙江河沿岸设施改造--一桥至六桥亮化改造工程建筑面积 全长米 结构类型、层数 勘察单位名称 设计单位名称 广西华蓝设计(集团)有限公司 施工单位名称 监理单位名称

河池市建宇工程建设监理有限公司 开工时间 年月日 竣工日期 年月日 工程造价 元 竣工验收程序: 1、建设单位主持验收会议。 2、建设、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。邀请市政局、路灯处等单位参加 3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程资料。 4、验收组实地查验工程质量。 5、专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。 我单位于年月日组织勘察,设计,监理,施工,等有关负责人组成验收组,对本工程的施工合同约定的项目进行了竣

工验收. 竣工验收内容: 1、由竣工验收小组组长主持竣工验收。 2、建设、施工、监理、设计、勘察单位分别汇报工程项目建设质量状况、合同履约及执行国家法律、法规和工程建设强制性标准情况。 3、验收组分为三部分分别进行检查验收。 (1)检查工程实体质量。 (2)检查工程建设参与各方提供的竣工资料。 (3)对竣工验收情况进行汇总讨论,并听取质量监督机构对该工程质量监督情况。 (4)形成竣工验收意见,填写《建设工程竣工验收备案表》和《建设工程竣工验收报告》,验收小组人员分别签字、建设单位盖章。 竣工验收组织: (一)成立以建设单位项目负责人唐斌为组长,主持验收会议;各参建单位项目负责人和有关专家参加的验收组,按照验收程序进行验收。

厂房工程竣工验收

台州方远集团新型材料厂3#、4#车间 办公楼工程竣工验收 汇 报 资 料 台州方远集团新型材料厂3#、4#车间 办公楼工程竣工验收汇报 各位领导、专家: 您们好! 我公司承建的台州方远集团新型材料厂3#、4#车间、办公楼工程,在各级领导和专家的关心和支持下,目前已竣工,今天对本工程进行竣工验收,下面我把有关的工程施工情况,简单向各位领导、专家汇报: 工程基本概况: 本工程建设单位是方远建设集团股份有限公司,由浙江工业大学建筑规划设计研究院设计,浙江省地矿勘察院勘察,椒江区建筑工程质量安全监督站负责监督管理,方远建设集团股份有限公司第七工程部负责施工。 本工程位于台州市椒江区疏港大道东侧,西太和路以西。由一栋六层办公楼与二层3#、4#车间组成。总建筑面积15635m2,其中办公楼建筑面积为5893.7m2,3#厂房建筑面积3930m2,4#厂房建筑面积4253.6m2。工程总造价1500万。 结构的设计使用年限为50年,结构的安全等级为二级;建筑合理使用年限为

50年;建筑等级为二级,耐火等级为二级,建筑物屋面防水等级为II级。 本工程于2009年11月23日开工,2010年4月1日主体结构中间验收,2009年4月上旬进入装饰阶段,2010年6月2日进行了竣工初验。 一、工程建设情况 本工程至开工以来,我公司和项目部就对工程质量、安全文明施工等给予高度重视,在各级主管部门领导的关心和指导下,工程进展顺利,质量达到合格要求。 1)事先进行精心策划,编制了各种有针对性的专项施工方案、紧急预案及重大环境因素管理措施等,使工程质量一直处于稳定状态,文明施工改变了职工的施工环境,施工阶段未发生安全事故。 2)对于涉及到工程变更联系单部分,我们主动与设计、业主、监理单位及时联系,共同协商,确保了工程质量及工程顺利进行。 3)严把材料质量关:进场材料必须质保资料齐全,并按规定抽样检测,对材料的状态进行明显的标识,杜绝了任何一件的不合格品流入工程中去。 4)每道工序严格执行“三检制”,样板引路,以点带面,优良先行,对达不到样板标准的坚决返工。 二、工程施工方面: (一)、基础工程 本工程基础采用C15砼垫层,C25砼基础,基础砼表面平整,无蜂窝、空洞、露筋等明显缺陷,砼强度符合设计要求。 砼试块汇总表 1、混凝土工程: 商品混凝土由台州四强公司供应,原材料均有产品合格证和复检报告。现场泵送工艺、机械振捣工序,符合有关规范,安排合理,结构构件内实外光,断面尺寸及现场混凝土取样符合GB50204-2002规定,与构件同条件养护的砼试块,均达到设计要求。 砼试块汇总表

工程竣工验收报告(完整版)(20200529230315)

工程竣工验收申请报告表 1–1工程名称 工程地址 施工单位 分包单位 分包内容 建设规模层数工程类别 开工日期申请竣工日期 工程 竣工 资料 内容 主要 施工 内容 工程 质量 情况

项目经理:(签字) (施工单位公章) 技术负责人:(签字)年月日 工程竣工验收申请报告表1-1填表说明 填表阶段:项目部自检合格后填写。 填表单位:施工单位的项目部。 接收单位:建设单位、施工单位技术质量部门、监理单位,质量监督机构、备案机构、档案管理机构。 份数及打印要求:一式六份, A4纸单面打印。 工程名称:填工程名称(与施工许可证上的工程名称一致)。 工程地址:填工程地址(与施工许可证上的工程地址一致)。 施工单位:填施工单位名称(法人名称)。 分包单位:填分包单位名称(法人名称)。 分包内容:填分部或子分部(分项)工程名称(按验评标准的规定填写)。 建设规模:建筑工程填写建筑面积,市政、公用等工程填写长度。 层数:填竣工图纸的层数(建筑设计图纸注明的层数)。 工程类别:公共、住宅、工业厂房等。 开工日期:工程开槽或打桩日期。 申请竣工日期:填写计划完工日期。 工程竣工资料名称:施工技术资料、主体工程施工质量抽样检测报告、建筑构配件检测报告、使用功能检验报告。 主要施工内容:填分部工程名称(按验评标准的规定填写)。 工程质量情况:填分部工程评定的等级。 项目经理:本人签字(有项目经理证,与施工合同一致)。

技术负责人:本人签字(项目部的技术负责人)。 施工单位的公章:项目部公章 年月日:填日期(项目部验收合格后的日期)。 工程竣工验收申请报告表 1 : 我单位施工的工程 经过项目部检查和公司的核查,认为已具备竣工验收条件,特此申请竣工验收,请你们组织有关单位给予检查核验。 项目经理: 单位技术负责人:

工程竣工验收报告范本

Record the situation and lessons learned, find out the existing problems and form future countermeasures. 姓名:___________________ 单位:___________________ 时间:___________________ 工程竣工验收报告

编号:FS-DY-20254 工程竣工验收报告 一、工程概况 由xx-xx工程有限公司承建的xx-x工程项目,位于xx-x。建设单位为xx-x;地质勘察单位为xx-x;设计单位为xx-x;监理单位为xx-x;监督机构为xx-x;材料试件检测单位为xx-x。 该工程为七层框架结构,建筑面积xx-x,中标价为xx-x,建筑物长度xxm、宽度xxm、高度xxm,底层层高xxm、标准层层高xxm,基础型式为混凝土独立基矗该工程于xx-xx年x月x日开工,至xx-xx年x月x日完成并进行了初验收;且工程档案资料完整、齐全,并经总监理工程师审查通过。我公司对初验提出的整改项目在xx-xx年x月x日已全部整改完成至符合质量标准要求。至此,我公司已按施工合同的要求完成了约定的承包内容。 二、质量控制措施 我公司在中标此工程后,马上组织精干力量,挑选比较

优秀的管理人员组成项目经理部,由项目技术负责人主持编制《施工组织设计和方案》,并经公司技术负责人审核后,报请总监理工程师审查通过。 我们在施工现场建立了完善的质量保证体系和安全管理体系,把质量责任落实到每一个员工,实行质量与经济挂勾制度,在施工中严格执行“三检”制度,并切实把好原材料质量关;从开始施工至结束施工始终按照设计图纸和有关设计变更文件进行施工,严格遵守《建筑法》、《建设工程质量管理条例》和国家现行施工质量验收规范;按照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—20xx的新规范进行质量验收,没有违反工程建设标准强制性条文,没有发生质量事故和人员伤亡事故。 三、各分部工程质量情况分述如下 1、地基与基础分部工程: 本分部工程共分为2个子分部工程(无支护土方子分部和混凝土基础子分部)、5个分项工程计10个检验批。 1)分项工程所含的检验批均符合合格质量的规定;检验批的质量验收记录完整;子分部工程所含分项工程的质量均

工程竣工验收质量评估报告

B9江阴市山观实验小学金童校区工程工程质量评估报告 建设单位:江阴高新区投资开发有限公司 设计单位:扬州迪森建筑设计有限公司 施工单位:江阴市文明体育塑胶有限公司 监理单位(章): 总监理工程师: 公司技术负责人: 日期: 江苏省建设厅监制

一、工程概况 建设单位:江阴高新区投资开发有限公司 设计单位:扬州迪森建筑设计有限公司 监理单位:江苏马洲项目管理有限公司 施工单位:江阴市文明体育塑胶有限公司 建设地点:延陵东路南侧 建设规模:250米塑胶跑道,长轴为南北方向,弯道半径25米,弯道和南北直道均为6条,每条跑道宽1.22米,东侧直道设置100米比赛场地,足球场草坪未48.84*45.5米。 建设工期:2个月 工程质量:合格,达到国家相关验收标准,满足招标文件技术要求,通过有关主管部门验收。 二、施工单位基本情况: 承包单位江阴市文明体育塑胶有限公司现场项目经理部全面负责江阴市山观实验小学金童校区250标准田径运动场工程的施工任务,各管理层人员配备齐全,资格符合要求。施工人员、

各专业人员岗位证书齐全,符合要求。劳务人员数量满足施工工期要求。施工各类设备规格、型号、数量满足施工要求。工程原材料、构配件、设备能按使用计划落实。 三、工程施工内容特点: (1)田径场除足球场地为人工草皮、铅球落地区为天然草皮,跳远为砂坑,铅球、铁饼场地为砼结构外,其余根据不同要求铺筑不同厚度的塑胶结构。 (2)田径场跑道设计:250米塑胶标准跑道,半径25米,一周分6道,道宽1.22米。其结构:原土夯实,250厚三七灰石灰土、200后碎石垫层、150厚水泥砼层、13厚复合型自结纹塑胶。 (3)足球场结构:人工草坪:原土夯实、250厚三七石灰土、150厚碎石层、100厚水泥砼层、50后人造草坪。 (4)排水沟结构:沟净宽320,最低处深度为1000深,向市政下水道处以0.3%放坡,240厚砖砌完全能够满足足球场地排水要求。 四、监理合同履行情况 (一)监理合同目标完成情况

工程竣工验收报告样表

附件四:工程竣工验收报告样表 工程竣工验收报告 工程名称: 验收时间: 建设单位(盖章): 烟台市牟平区建设工程质量监督站监制

说明 一、工程符合下列要求方可进行竣工验收: (一)完成工程设计和合同约定的各项内容。 (二)施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查,确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准,符合设计文件及合同要求,并提出工程竣工报告。工程竣工报告应经项目经理和施工单位有关负责人审核签字。 (三)对于委托监理的工程项目,监理单位对工程进行了质量评估,具有完整的监理资料,并提出工程质量评估报告。工程质量评估报告应经总监理工程师和监理单位有关负责人审核签字。 (四)勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行了检查,并提出质量检查报告。质量检查报告应经该项目勘察、设计负责人和勘察、设计单位有关负责人审核签字。 (五)有完整的技术档案和施工管理资料。 (六)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告,以及工程质量检测和功能性试验资料。 (七)建设单位已按合同约定支付工程款。 (八)有施工单位签署的工程质量保修书。 (九)对于住宅工程,进行分户验收并验收合格,建设单位按户出具《住宅工程质量分户验收表》。 (十)建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题全部整改完毕。 (十一)建筑节能验收合格;电梯验收合格;室内环境检测合格;新建住宅供热计量和温调装置安装验收合格;住宅分户验收合格。 (十二)法律、法规规定的其他条件。 二、工程竣工验收报告由建设单位负责填写。 三、报告内容必须真实可靠,语言简练,字迹清楚。 四、工程竣工验收报告一式四份,建设单位、施工单位、监督机构、备案机关各持一份。 五、附件 (一)施工许可证。 (二)施工图审查意见。 (三)施工单位工程竣工报告、勘察和设计单位质量检查报告、监理单位评估报告。 (四)施工单位签署的质量保修书。

单位工程竣工验收质量评估报告

喀什市深圳祥祺同心小学综合教学楼 单位工程竣工验收 质量评估报告 编制人: 总监理工程师: 新疆成汇工程管理有限公司 2013年9月27 日 工程质量评估报告

本工程自2013 年3 月15 日开工,至2013 年7 月28 日竣工,经施工单位自检后,申报竣工验收,我公司对本工程进行了预验收,现将工程质量结果评估如下: 1 工程项目概况: 项目名称:喀什市深圳祥祺同心小学综合教学楼 工程地点:喀什市色满乡5村小学院内 建设单位:喀什市教育局 勘察单位:新疆岩土勘察设计院 设计单位:北京市住宅建筑设计研究院有限公司 监理单位:新疆成汇工程管理有限公司 施工单位:喀什第二工程安装有限责任公司 工程面积:1070m2 层数:3层 结构类型:框架 本工程质量经施工单位自检评定为合格。 2监理内容和范围: 本工程建设红线范围内施工图纸所确定的施工范围,即全部土建(含装饰)、供排水、电气等工程施工阶段的监理。 3项目监理机构组成及主要管理人员变动情况: 根据本工程的具体情况,我公司成立了项目监理部,实行总监理工程师负责制。在工程施工过程中未发生人员变更。 4施工合同的履行情况: 承包已按照施工合同约定完成全部工程的施工。

5按图施工及重大设计变更的执行情况: 本工程已按设计施工图的要求完工,在施工过程中无重大设计变更。 6工程技术标准执行情况: 6.1本工程执行的技术标准有国家工程建设强制性标准条文(房屋建筑部分及工业建筑部分)及以下标准: 依据: GB/T50104-2001 GB 50011-2001 JGJ26-95 GB 50352-2005 GB 50016-2006 GB 50096-2005 GB 50207-2002 7结构工程验收结论: 7.1 基槽验收时间:2013 年 3 月20 日,验收结论:合格 7.2 地基与基础验收时间:2013 年 5 月2日,验收结论:合格 7.3 主体结构验收时间:2013 年7 月27 日,验收结论:合格 8 见证取样及送检结果汇总表:

办公楼装修验收报告

装饰d-12 编号:xx-xx 建设工程竣工验收报告 工程名称: xx总部办公室装饰装修工程 项目编码(报建编码): 施工许可编码:建设单位: xx投资有限公司 开工日期: xxxx 年 xx 月 xx 日 竣工日期: xxxx 年 xx 月 xx 日 211 附:建设工程竣工验收工程明细表 212 附:1、参建施工单位工程竣工报告 2、勘察、设计单位工程质量检查报告 3、监理单位工程质量评估报告 213 214 建设工程竣工验收工程明细表 工程类型:指土建、桩基、装饰、建筑幕墙、电梯、民防、园林绿化、市政、设备安装、 室外总体、电力、铁路、港口、水利、公用、住宅、其他。 215篇二:装修装饰工程验收报告 装修装饰工程 竣工验收报告 执行标准gb50210—2001 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 濮阳市装修装饰行业管理办公室 篇三:装修工程竣工验收报告 装修工程竣工验收报告 (装修工程) 江苏银行股份有限公司上海保利广场e 栋19层办公室装修工程 验收时期: 建设单位(盖章):江苏银行股份有限公司 二、工程竣工验收实施情况 (一)验收组织 建设单位组织设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下 设若干个专业组。(二)验收程序 1.建设单位主持验收会议。 2.建设、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、 法规和工程建设强制性标准情况。 3.审阅建设、设施、施工、监理单位的工程档案资料。 4.验 收组实地查验工程质量。 5.专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。 三、工程质量评定 四、工程验收结论 说明 1.工程竣工验收报告由建设单位负责填写,向备案机关提交。 2.填写要求内容认真,语 言简练,字迹清楚。

建设工程竣工验收报告填写样本

建设工程竣工验收报告填写样本 一、竣工验收程序: 1、工程已具备竣工验收条件; 2、我单位已收到施工、勘察、设计、监理等单位的合格证明书; 3、已组织成立验收小组; 4、已具备备案条件; 5、约定竣工验收时间; 6、竣工验收合格后及时向质量监督站提交工程竣工验收报告。 二、竣工验收内容: 1、参与建设各方分别汇报工程情况和执行法律、法规、强制性标准情况; 2、验收组人员审阅参与各方工程档案; 3、实地查验工程质量; 4、验收组人员对竣工验收情况讲评并形成竣工验收意见。 三、竣工验收组织: 1、由建设单位负责组织成立验收小组; 2、组长为建设单位项目负责人; 3、小组成员由勘察、设计、施工、监理单位人员及其他有关方面专家组成。 四、竣工验收标准: 1、经设计最终认可的设计图纸及变更或技术核定的设计文件; 2、施工过程中参照的施工规范、规程及国家、地方强制性标准条文; 3、其它有关法律、法规及文件; 4、施工合同的要求。 五、对勘察单位的评价: 勘察单位能建立健全质量保证体系,落实有关质量保证制度,人员岗位责任制;勘察工作质量符合强制性标准规范要求,能及时到现场处理特殊问题,现场地质情况与勘察报告内容相符。 六、对设计单位评价: 设计单位能建立健全质量保证体系,落实有关质量保证制度、人员岗位责任制;工程实物质量与设计图纸及有关设计文件相符。

七、对施工单位评价: 施工单位能建立健全质量保证体系,落实有关质量保证制度、人员岗位责任制;施工中能严格按照施工组织设计、强制性标准、规范要求施工,能及时整改施工中存在的质量问题;工程实物质量符合设计图纸、施工规范及强制性标准条文要求。 八、对监理单位评价: 监理单位能建立健全质量保证体系,落实有关质量保证制度、人员岗位责任制;监理人员能严格按国家监理规范实施监理,在工作中能根据工程的性质和特点以及监理规划的要求做到旁站、巡视、平行监理,并认真对隐蔽工程进行验收;对施工单位的质量验收资料能认真审核,并有真实完整的监理资料。 九、建设单位执行基本建设程序情况: 本工程从立项→招标→报建→报监→开工→竣工的过程均符合基本建设程序。 施工过程受政府监督。 十、工程竣工验收意见: 施工、勘察、设计、监理单位等参建各方均能履行工程合同要求,并在各自的工作中严格执行法律、法规和强制性标准、规范要求。经审阅,参建各方工程档案基本齐全、真实。 本工程验收小组一致认为该工程符合竣工验收要求,质量等级为合格。 十一、工程竣工验收结论: 本工程符合国家质量标准,同意使用 一、施工单位工程质量竣工报告(合格证明书) 质量验收意见:

勘察质量竣工验收报告

MOCO新世界二期12#楼 勘 察 质 量 检 查 报 告 (竣工验收)煤炭工业郑州设计研究院股份有限公司 二零一五年月日

目录 一、工程概况 二、检查依据 三、对勘察文件的检查情况及结果 四、施工过程中的检查情况及结果 五、勘察质量检查总体评价

MOCO新世界二期12#楼 岩土工程勘察质量检查报告 (竣工验收) 受漯河建联地产有限公司委托,煤炭工业郑州设计研究院股份有限公司承建MOCO新世界二期12#楼的岩土工程勘察任务,并签订了岩土工程勘察合同。 一、工程概况 本工程位于位于漯河市嵩山东支路与嫩江路交叉口东南角,建筑物建筑面积24771.22㎡,建筑物总高度87.3m。地下一层,层高5.95m,地下一层为车库、设备用房;地上二十九层,层高3m;每单元每层4户,共两个单元,共226户,一至三层局部为商业,该工程结构类型为框架-剪力墙结构,主楼基础形式为CFG桩复合地基+筏板基础,基础厚度1500mm, 桩身直径400mm,有效桩长18m,桩身混凝土强度C20;该工程建筑结构安全等级为二级;抗震设防类别为丙类,合理使用年限为50年。该工程于2013年6月10日开工,竣工日期为2015年8月15日,该工程由漯河市建设工程质量监督站监督。 二、检查依据 1、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》建质【2013】171号文件 2、河南省房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收实施

细则(2014-12号)文件。 3、《岩土工程勘察规范》GB50021-2001(2009年版)及《高层建筑岩土工程勘察规程》JGJ 72-2004。 三、对勘察文件的检查情况及结果 在现场资料的收集及业内资料整理中,严格遵照国家现行有关钻探、取土、静力触探、标准贯入试验、土工试验和资料整理的规范、规程及标准的要求进行操作,地质勘察报告经河南省建筑工程施工图设计文件审查所有限公司审核,审核结果合格,满足国家现行有关规范、规程和强制性条文的规定。 四、施工过程中的检查情况及结果 工程开工以后,我单位已对该楼进行了基槽验收,经现场验收,无不良地质情况以及对工程不利的埋藏物。地基土与岩土工程勘察报告相符。并对钎探结果进行审核,对基础分部和主体分部进行了质量检查,符合国家现行验收标准。 五、勘察质量检查总体评价 质量符合现行规范要求,严格执行合同约定。 项目勘察负责人(签字及加盖资格章): 煤炭工业郑州设计研究院股份有限公司(盖章) 二零一五年月日

竣工验收通讯稿

古城矿行政办公楼竣工 经过近一个月的艰苦奋战,古城煤矿行政办公楼于9月26日顺利交付使用。 古城煤矿的行政办公楼,是古城矿的标志性建筑。它包括主体地下一层,地上九层,地上建筑面积为16718.9m2,地下建筑面积2210.2m2总投资近7500万元。山西潞安工程有限公司作为该项目的总承包单位,对该工程所有施工程序,包括主体工程、二次结构、安装工程、装饰工程等进行全方位的技术指导和管理。 9月初,甲方(古城矿)要求我项目部须进一步加快施工进度,行政办公楼要在保证质量的前提下于9月26日交付使用,同时工程形象还增加了行政办公楼、综合楼和联合建筑楼前广场的铺砌场地、大门、照壁以及景观水系,这样一来使我们本来就紧张的工程变得更加紧迫。为此,项目部成员多次对总进度计划进行论证、调整,并将项目部全部力量投入到该项工程中,从9月10日起,施工队伍要24小时不间歇作业。我们每天起早贪黑,加班加点,废寝忘食地奋战在一线,每天晚上有两个人留守在工地上监督管理。在这种工期短、任务重、时间和节点要求高的情况下,我们项目部所有员工顶住压力,发挥了“潞安工程人”艰苦卓绝、不怕吃苦的精神,最终在保质保量的前提下圆满的并提前完成了甲方交给的任务,受到了甲方领导的高度评价。 2013年9月26日,行政办公楼前洋溢着一派温暖又热烈的气氛, 早上9点9分,伴随着震天响的炮竹轰鸣声剪彩仪式顺利举行。 行政办公楼的顺利交付使用充分说明了我们古城项目部全体员工统一的思想、勇于奉献的精神、和精细化的管理。同时折射出了我们工程公司施工生产经营模式的高标准、高质量、高效率的特色,为我们今后长足发展奠定了更坚实的基础。 通讯员:王 时间:鹏 2013年9月27日篇二:创强验收通讯稿—刘敏 创强验收通讯稿 5月9日创强工作组来到我校,对我校的创强工作进行了详细的 检查指导,同时对我校的创强工作表示肯定及认可,历时两年的创强 工作画上了一个圆满的句号。 通讯员:刘敏 新民镇第二小学 2013年5月9日篇三:浅谈工程资料的通讯稿 浅谈工程资料 近期我们项目部每个人似乎都对“资料”二字尤为敏感,不但在耳朵里面或是在眼睛当中有这个字眼,而且已将这个字眼牢牢地放在内心里面。进入第三季度,项目部所有人员不仅要将施工现场安全、质量、进度等工作仍然紧抓不放,而且把工程资料也作为工作重点来抓,除了在建工程要求资料与工程实际进度保持同步外,已经竣工验收的工程资料也要搜集、整理并移交矿档案室。本项目部工程竣工验收工程的监理资料要及时向档案室移交。近期项目部相关人员开始着手这项工作。下面我仅以我个人的积累和见解浅谈一些关于工程资料方面的注意事项: 工程建设从项目的提出、筹备、勘探、设计、施工到竣工投产等过程中形成的文件资料、图纸、图表、计算资料、经济、声像等资料,都属于竣工资料收集、整理、归档的范围。工程技术保证资料的整理和归档是建筑工程必不可少的工作之一。其重要性具体性表现在以下方面: 1、工程技术保证资料是对建筑实物质量的真实写照,无论建筑原材料、构配件质量,还是分项工程质量评定资料都必须客观地反映实际施工状况。 2、建筑工程质量管理具有动态相关性,工程技术保证资料就成为预先控制的重要依据。

工程竣工验收质量评价报告

工程竣工验收质量 评价报告

工程竣工验收质量评价报告 (监理单位) 工程名称:竹山县大街移民楼 验收部位:工程竣工 监理单位:湖北环鹏监理公司竹山监理部法人代表:阮军 总工程师:李满生 项目总监:张加强

一、监理准入、现场监理组成及监理工作情况: 1、监理准入情况 十堰市环鹏监理公司于5月经竹山县建设局登记备案,进驻竹山建筑市场。12月23日与竹山县城关镇人民政府签订了关于竹山县大街移民楼工程的委托监理合同,对该工程的施工实施监理工作。 根据公司和工程需要,组成了以张加强同志为工程项目总监,冯巍、邹波为专业监理工程师的项目监理机构。监理小组进场并履行施工过程的监督和管理工作。按照规范规定和工程设计的特点制定了“监理规划”、“监理实施细则”、“旁站监理方案”。 为保证工程施工质量与安全生产,我们作了以下工作: 1、审查了报建资料、施工许可证、施工合同、施工单位编制的施工组织设计方案、安全施工方案等。经审查,前期报建资料基本齐全,施工方案、安全措施较为合理,基本符合施工要求。 2、审查了项目组成人员资质情况,五大员及特种人员持证上岗情况。 3、按照《建筑法》、《建筑工程强制性条文》、《建筑质量统一验收规范》等条文,实行总监负责制,严格施工程序,按图施工为控制目标的监理工作。 4、对钢材、水泥等主要材料的进场,做到现场随机见证取样,跟样送检,先检验,后使用,确保不合格的材料严禁入场和

在工程中使用。 5、对隐蔽工程和重要工序实行旁站监理,并做好记录和监理资料,较好地完成了建设单位委托的监理工作。 二、重要工序及分部、分项工程的质量认证情况: 施工单位按照设计文件和建设单位的要求组织施工。完成了外墙饰面砖、内外墙抹灰;屋面、卫生间防水;防盗门制作、安装;塑钢窗制作、安装;外墙乳胶漆;室内供水、供电;梯扶手制作、安装;避雷带制作等分部、分项施工任务。 本工程在装饰装修过程中,施工单位能按照施工规范要求组织施工,坚持样板先行的程序,作好各分部、分项工序的施工安排。按照相关要求,整体外墙抹灰砂浆经送检检测合格,避雷、接地装置经现场检测。卫生间防水工程经关水检测,无渗漏现象。住宅楼供水入户;房室内供水管道及设施已安装完善,经现场检测严密性符合规范要求。其它各项装饰工程,均符合设计和施工质量验收规范要求。 经核查,本工程质量符合合格质量等级。

工程竣工验收质量评价报告

工程竣工验收质量评价报告 (监理单位) 工程名称:竹山县大街移民楼 验收部位:工程竣工 监理单位:湖北环鹏监理公司竹山监理部 法人代表:阮军 总工程师:李满生 项目总监:张加强

、监理准入、现场监理组成及监理工作情况: 1、监理准入情况 十堰市环鹏监理公司于2005 年5 月经竹山县建设局登记备案,进驻竹山建筑市场。2008 年12 月23 日与竹山县城关镇人民政府签订了关于竹山县大街移民楼工程的委托监理合同,对该工程的施工实施监理工作。 根据公司和工程需要,组成了以张加强同志为工程项目总监,冯巍、邹波为专业监理工程师的项目监理机构。监理小组进场并履行施工过程的监督和管理工作。按照规范规定和工程设计的特点制定了“监理规划”、“监理实施细则、”“旁站监理方案。” 为保证工程施工质量与安全生产,我们作了以下工作:1、审查了报建资料、施工许可证、施工合同、施工单位编制的施工组织设计方案、安全施工方案等。经审查,前期报建资料基本齐全,施工方案、安全措施较为合理,基本符合施工要求。 2、审查了项目组成人员资质情况,五大员及特种人员持证上岗情况。 3、按照《建筑法》、《建筑工程强制性条文》、《建筑质量统一验收规范》等条文,实行总监负责制,严格施工程序,按图施工为控制目标的监理工作。 4、对钢材、水泥等主要材料的进场,做到现场随机见证取样,跟样送检,先检验,后使用,确保不合格的材料严禁入场和在工程中使用。 5、对隐蔽工程和重要工序实行旁站监理,并做好记录和监理资料,较好地完成了建设单位委托的监理工作。

二、重要工序及分部、分项工程的质量认证情况: 施工单位按照设计文件和建设单位的要求组织施工。完成了外墙饰面砖、内外墙抹灰;屋面、卫生间防水;防盗门制作、安装;塑钢窗制作、安装;外墙乳胶漆;室内供水、供电;梯扶手制作、安装;避雷带制作等分部、分项施工任务。 本工程在装饰装修过程中,施工单位能按照施工规范要求组织施工,坚持样板先行的程序,作好各分部、分项工序的施工安排。按照相关要求,整体外墙抹灰砂浆经送检检测合格,避雷、接地装置经现场检测。卫生间防水工程经关水检测,无渗漏现象。住宅楼供水入户;房室内供水管道及设施已安装完善,经现场检测严密性符合规范要求。其它各项装饰工程,均符合设计和施工质量验收规范要求。 经核查,本工程质量符合合格质量等级。

综合办公楼项目竣工验收总结报告

XX市天然气公司元坝分公司综合办公楼项目竣工验收总结 监督单位: 设计单位:: 勘察单位: 建设单位: 监理单位: 施工单位: 施工周期: 2010年7月20日至2011年5月30日

尊敬的各位领导、专家: 你们好!由我单位承建的XX市天然气公司元坝分总司综合办公楼项目自从2010年7月20日进场以来,经过10个多月的精心施工,在质监站、设计、勘察、建设、监理单位的细心指导和帮助下现已完成了该工程,现我代表施工单位就工程的施工情况,向各位领导和验收专家组作简要汇报: 1.工程概况 1.1总体概况 XX市天然气公司元坝分总司综合办公楼项目位于XX市元坝区,主体结构设计使用年限为50年,框架抗震等级为乙级,抗震设防烈度为8度,本工程建筑总面积为1828.97m2,预算总投资为231.7351万元。 1.2建设单位:XX市天然气公司 质监单位:X区建设工程质量安全监督站 设计单位:XX零八一建筑勘察设计院 勘察单位:ZZ蜀通岩土工程公司 监理单位:ZZ四成工程项目管理有限公司 施工单位:ZZ三环建设有限公司 1.3建筑结构设计概况 1.3.1结构概况 A区为底部框架抗震墙结构(共四层),B区为框架结构(共三层),C区为砖混结构(共一层),基础形式为柱下独立基础和墙下条形基础;结构总高:A区为13.650m,B区为 11.250m,C区为4.050m。场地地震基本烈度:7度4,抗震设防烈度:7度.设计基本地震加速度:0.10g.设计地震分组:第二组. 8.工程基础方案及结论:本工程基础根据ZZ蜀通岩土工程公司所作的而作.地勘报告中建议以粉质粘土层为下卧层进行人工换填砂卵石处理后作独立基础或条形基础.基础垫层混凝土强度为C10;基础采用钢筋混凝土独立基础,混凝土强度等级为C25;主体梁柱板混凝土强度等级为C30;构造柱、门窗过梁、现浇带按照西南05J701图集抗8级地震施工,混凝土强度等级为C25。 1.3.2建筑设计概况 该工程外立面全部采用乳胶漆,内墙除墙裙使用瓷砖外其余也采用乳胶漆,楼地面全部采用瓷砖粘贴板块地面,所有窗户均使用塑钢推拉窗,玻璃使用5mm厚普通玻璃, 6

工程质量评估报告(竣工验收部)

B9 工程质量评估报告 (竣工预验收) 建设单位: 设计单位: 承包单位: 监理单位(章): 总监理工程: 公司技术负责人: 日期;2011 年8 月27 日

目录 一、工程概况 二、竣工预验收经过 三、竣工预验收监理结论 附一:单位(子单位)工程质量控制资料核查记录表 附二:单位(子单位)分部和分项工程监理抽检情况汇总表 附三:单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 附四:单位工程观感质量监理检查表 附五:单位(子单位)监理抽查/见证试验情况汇总及说明 附六:单位(子单位)竣工预验收遗留问题的整改结果 附七:单位(子单位)工程质量预验收记录表

附八:竣工预验收小组成员名单及分工表 一、工程概括 ㈠相关单位 1、建设单位:广元市城市建设综合开发总公司 2、监理单位:四川省城市建设工程监理有限公司 3、设计单位:广元方圆建筑工程设计公司 4、施工单位:四川豪运建设集团公司 ㈡工程特点 1、本工程建筑面积平方米,主体七层,位于广元市利州区东坝翠屏路。 2、基础为:筏板基础。 3、主体结构为:砖混结构。 4、外墙为:一层为饰面砖二层以上为外墙乳胶漆,内墙为:厨房卫生间为饰面砖,其余内墙为乳胶漆墙面。 5、门为:进户门为防盗门,卧室门为实木套装门,厨房卫生间为钛合金半玻门, 阳台为塑钢全玻推拉门。 窗为:塑钢窗。 6、水为:给水、排水、管材预埋及附属设备安装。

电为:定期照明、电气配管及管内穿线、配电箱、避雷接地、弱电系统安装。 二、验收经过 1、质量保证资料核查:在施工单位对质保资料自查的基础之上,验收组 对工程质保资料进行了核查,质量保证资料齐全、有效。监理核查表详见附一。 2、各分部、分项工程验收: 本工程各分部工程见下表: 本工程各分部工程见下表: 验收组对各分部、分项工程资料进行了核查,各分部、分项工程划分 正确,资料齐全有效,符合验收标准的规定,验收合格。施工过程中监理对各分部、分项工程抽检情况见附二。 3、观感工程质量的验收:在施工单位对观感质量自评的基础之上,验收 组对观感质量进行了检查,详见附三,工程观感质量评价为良好。 4、监理对建筑材料、砼及砂浆强度的抽查/见证试验情况见附五。 5、验收遗留的整改问题及商订解决方法见附六。 6、单位工程质量预验收记录表见附七。

某办公楼工程竣工报告

电石项目综合办公楼工程竣工报告 一、工程概况 本工程为××电石项目综合办公楼,位于××工业园区,平面呈长方形,东西总长度40米,南北总长度15米,建筑面积2524平方米,建筑高度14.4米,共四层。 本工程由中冶京城建筑设计院设计,西北电力建设工程监理有限责任公司监理,××总承包施工。 二、质量管理的具体措施 (1)建立各级质量责任制度,建立项目经理、总工程师、质量检查人员、质量管理部门、施工技术部门、计划部门、材料、设备部门、班组作业层质量责任制,并建立各级责权利相统一的约束运行机制。 (2)工程例会制度,每周召开工程会议一次,主要分析一周来工程质量、工程进度、安全生产等情况。研究解决存在的各种问题,每周末召开施工总结会议,及时总结施工中的经验和教训。 (3)分项工程检查验收制度,坚持工班自检、互检、交接检制度,在队自检合格的基础上,报项目部复检,最后由监理工程师组织验收,未经验收或验收不合格的工程不准下道工序施工。 (4)隐蔽工程检查签证制度,隐蔽工程必须报项目部并会同监理工程师、建设等单位代表共同检查签证,不经检查一律不得擅自隐蔽。 (5)施工试验制度,项目部设专职试验员,配置所需仪器及工具,执行见证取样的有关规定,试验人员持证上岗,建立见证取样送检台账。 (6)坚持样板引路制度,在装饰施工前,先设置样板间或样板墙,经建设、监理、施工单位共同确认后再进行大面积展开施工。

(7)现工程已整体完工,各分部、分项工程均达到合格标准,基础和主体分部工程均为一次验收通过。 三、施工质量情况(基础、主体工程不再重复) 1、楼地面工程 (1)室内回填土按要求分层夯实,含水率、密实度经检验合格,标高、平整度均控制在允许偏差范围内。 (2)地砖经检验合格,面层与基层结合牢固,无空鼓,且表面平整度、缝格平直、接缝高低差均符合规范规定。 (3)防静电地板材质符合设计要求,铺设牢固、接头错开、缝隙严密、表面洁净。 2、门窗工程 (1)木门材质符合设计要求,含水率符合规范规定,门框安装牢固,木门框固定方法符合设计要求,木门扇安装牢固、开启灵活、关闭严密。 (2)塑钢窗的型材壁厚、填嵌材料、密封处理均符合设计要求,门窗框安装牢固,于墙体连接方式符合设计要求,门窗扇安装牢固、开关灵活、关闭严密。门窗配件安装牢固、位置正确,功能满足使用要求。 3、室内装饰工程 (1)装饰工程施工时对细木工板、乳胶漆等装饰材料进行现场取样检测,竣工后对室内环境进行了检测,均达到了规范规定。 (2)内外墙抹灰无空鼓、脱层,表面无爆灰和裂缝,允许偏差项目均符合规范规定。 (3)室内石膏板吊顶、矿棉板吊顶,吊杆、龙骨的材质、规格、安装的间距及连接的方式均符合设计要求,吊顶标高、尺寸、起拱和造型均符合设计要求。 4、外墙装饰工程 外墙涂料经试验合格,涂料的颜色符合设计要求,涂饰均匀、粘接牢固,无漏涂、透底、起皮和掉粉现象。