一、填空题

1、配电盘上的电压及电流表示的数值是值。

(有效)

2、直流母线电压过高时会使继电器线圈及过热烧毁;过低时则会造成。

(长期充电的、指示灯、断路器合闸失灵和保护装置巨动)

3、变压器和互感器都是根据原理工作的。

(电磁感应)

3、交流电就是及随时间作周期性变化的电压和电流。

(大小、方向)

4、蓄电池是一种设备,充电时将转化为储存起来;放电时将转化为释放出来。

(能量转化、电能、化学能、化学能、电能)

5、在切断空载变压器时,有可能产生。

(操作过电压)

6、投入空载变压器时会产生,其值可达到额定电流的倍。

(励磁涌流、6-8)

7、判断导线接头发热的方法通常有:、、。

(涂变色漆、贴试温蜡片、利用雨雪天观察接头)

8、从变压器的下部截门补油会使变压器底部冲入绕组内,影响变压器的

和。

(沉淀物、绝缘、散热)

9、照明负荷采用的是接线。

(三相四线制)

10、断路器液压机构的储能部分由和组成。

(电动油泵、储压罐)

11、室内母线涂相色漆后有利于和,钢母线还有利于。

(识别相位、散热、防止生锈)

12、断路器的全开断时间包括:时间和时间。

(固有分闸、继电保护动作)

13、高频保护能地切除被保护线路内的故障。

(无延时)

14、电容式重合闸是利用电容的和来实现一次重合的。

(瞬时放电、长时充电)

15、三相交流系统中A、B、C三相正序分量是按方向依次互差度角。

(顺时针、120)

16、电力系统中无功电源主要有、、。

(调相机;电容器;发电机)

17、继电保护装置的灵敏度是表示装置对及的反映能力。

(故障;不正常工作状态)

18、距离保护是反映至距离,并根据这段距离的来确定动作时限的一种保护装置。

(保护安装处;事故点;远近)

19、变压器的零序过流保护分为和两种

(带方向;不带方向)

20、当线路发生单相接地故障时跳开故障相其它两相继续运行,这种运行状态叫做。

(非全相运行)

21、在发生触电事故时,为了可以不即可断开有关设备的,但事后必须报告上级。

(人身、解救触电人员、电源)

22、在运用高压设备上工作可分为三类:1)工作,2)工作,3)工作。

(中的、全部停电、部分停电、不停电)

23、电力系统的过电压可分为、和过电压。

(大气、操作、谐振)

24、电力系统中各种电气设备的接地分为以下三种:、和。

(工作接地、保护接地、防雷接地)

25、隔离开关的作用是开断的电路,保证电气设备在和中与其它正在运行中的设备,给工作人员一个明显的。

(无负荷、检修、备用、隔离、断开点)

二、选择题

1 、交流电流i通过某电阻,在一定时间内产生的热量,与某直流电流I在相同时间内通过该电阻所产生的热量相等,那么就把此直流电流I定义为交流电流i的( A )。

(A) 有效值;(B) 最大值;(C) 最小值;(D) 瞬时值。

2 、对称三相电源三角形连接时,线电流是( D )。

(A )相电流;(B) 3倍的相电流;(C) 2倍的相电流;(D) √3倍的相电流。

3、变压器供电的线路发生短路时,要使短路电流小些,下述措施哪个是对的( D )。

(A) 增加变压器电动势;(B) 变压器加大外电阻只;

(C) 变压器增加内电阻r;(D) 选用短路比大的变压器。

4 、调相机的主要用途是供给( B )、改善功率因数、调整网络电压,对改善电力系统运行的稳定性起一定的作用。

(A)有功功率;(B)无功功率;(C)有功功率和无功功率;(D)视在功率。

5、若一稳压管的电压温度系数为正值,当温度升高时,稳定电压U,将( A )。

(A) 增大;(B) 减小;(C) 不变;(D) 不能确定。

6 、温度对三极管的参数有很大影响,温度上升,则( B )。

(A) 放大倍数β下降;(B) 放大倍数β增大;(C) 不影响放大倍数;(D) 不能确定。

7、射极输出器的特点之一是,具有( B )。

(A) 很大的输出电阻;(B) 很大的输入电阻;

(C) 与共射极电路相同;(D) 输入、输出电阻均不发生变化。

8 、三相桥式整流中,每个二极管导通的时间是( C )周期。

(A) 1/4;(B) 1/6;(C) 1/3;(D) 1/2。

9、单位时间内,电流所做的功称为( A )。

(A) 电功率;(B) 无功功率;(C) 视在功率;(D) 有功功率加无功功率。

10、导体对电流的阻力是( B )。

(A) 电纳;(B) 电阻;(C) 西门子;(D) 电抗。

11、在正弦交流纯电容电路中,下列各式,正确的是( A )。

(A) I=UωC;(B) I=U/ωC;(C) I=U/ωC;(D) I=U/C

12、交流测量仪表所指示的读数是正弦量的( A )。

(A) 有效值;(B) 最大值;(C) 平均值;(D) 瞬时值。

13、在计算复杂电路的各种方法中,最基本的方法是( A )法。

(A) 支路电流;(B) 回路电流;(C) 叠加原理;(D) 戴维市原理。

14、对于一个电路( D ),利于回路电压法求解。

(A) 支路数小于网孔数;(B) 支路数小于节点数;

(C) 支路数等于节点数;(D) 支路数大于网孔数。

15、全波整流电路如图A-1所示,当输入电压u1为正半周时,( A )。

(A) VI导通,V2截止;(B) V2导通,VI截止;

(C) V1、V2均导通;(D) V1、V2均截止。

16、电容器在充电和放电过程中,充放电电流与( B )成正比。

(A) 电容器两端电压;(B) 电容器两端电压的变化率;

(C) 电容器两端电压的变化量;(D) 与电压无关。

17、有甲乙两只三极管。甲管β=80,Iceo=300μA;乙管β=60,Iceo=15μA,其他参数大致相同。当做放大使用时,选用(D)合适。

(A) 两只均;(B) 甲管;(C) 两只都不;(D) 乙管。

18、欲使放大器输出电压稳定,输入电阻提高则应采用(B)。

(A) 电流串联负反馈;(B) 电压串联负反馈;

(C) 电压并联负反馈;(D) 电压并联正反馈。

19、有两只电容器,其额定电压Ue均为110V,电容量分别为Cl=3μF,C2=6μF,若将其串联接在220V 的直流电源上,设电容Cl、C2的电压分别为Ul、U2,则( A )。

(A) Ul超过U2;(B) Ul、U2均超过Ue;

(C) U2超过Ue;(D) U2超过U1。

20、可以存贮一位二进制数的电路是( C )。

(A) 单稳态触发器;(B) 无稳态触发器;

(C) 双稳态触发器;(D) 多稳态触发器。

21、兆欧表俗称( A )。

(A) 摇表; (B) 欧姆表;(C) 绝缘电阻表;(D) 万用表。

22、根据《电气设备文字符号》中的规定,文字符号GA的中文名称是( B )。

(A) 发电机;(B) 异步发电机;(C) 直流发电机;(D) 同步发电机。

23、根据《电气设备文字符号》中的规定,文字符号QF的中文名称是( A )。

(A) 断路器;(B) 负荷开关;(C) 隔离开关;(D) 电力电路开关。

24、继电保护装置是由( B )组成的。

(A) 二次回路各元件;(B) 测量元件、逻辑元件、执行元件;

(C) 包括各种继电器、仪表回路;(D) 仪表回路。

25、在整流型保护中,控制电缆( A )。

(A) 无须接地;(B) 两端接地;

(C) *控制屏一端接地;(D) *端子箱一端接地。

26、在微机型保护中,控制电缆( B )。

(A) 无须接地;(B) 两端接地;

(C) *控制屏一端接地; (D) *端子箱一端接地。

27、气体(瓦斯)保护是变压器的( B )。

(A) 主后备保护;(B) 内部故障的主保护;

(C) 外部故障的主保护;(D) 外部故障的后备保护。

28、继电器按其结构形式分类,目前主要有( C )。

(A) 测量继电器和辅助继电器;(B) 电流型和电压型继电器;

(C) 电磁型、感应型、整流型和静态型;(D) 启动继电器和出口继电器。

29、单侧电源线路的自动重合闸装置必须在故障切除后,经一定时间间隔才允许发出合闸脉冲,这是因为( B )。

(A) 需与保护配合;

(B) 故障点要有足够的去游离时间以及断路器及传动机构的准备再次作时间;

(C) 防止多次重合;

(D) 断路器消弧。

30、在大接地电流系统中,故障电流中含有零序分量的故障类型是( C )。

(A) 两相短路;(B) 三相短路;

(C) 两相短路接地;(D) 与故障类型无关。

31、信号继电器动作后( D )。

(A) 继电器本身掉牌;

(B) 继电器本身掉牌或灯光指示;

(C) 应立即接通灯光音响回路;

(D) 应是一边本身掉牌。一边触点闭合接通其他回路。

32、中间继电器的固有动作时间,一般不应( B )。

(A) 大于20ms;(B) 大于10ms;(C) 大于0.2s;(D) 大于0.1s。

33、过电流方向保护是在过流保护的基础上,加装一个( C )而组成的装置。

(A) 负荷电压元件;(B) 复合电流继电器;

(C) 方向元件;(D) 复合电压元件。

34、线路发生金属性三相短路时,保护安装处母线上的残余电压( B )。

(A) 最高;

(B) 为故障点至保护安装处之间的线路压降;

(C) 与短路点相同;

(D) 不能判定。

35、当变压器外部故障时,有较大的穿越性短电流流过变压器,这时变压器的差动保护( C )。

(A) 立即动作;(B) 延时动作;

(C) 不应动作;(D) 短路时间长短而定。

36、电阻负载并联时功率与电阻关系是( C )。

(A) 因为电流相等,所以功率与电阻成正比;

(B) 因为电流相等,所以功率与电阻成反比;

(C) 因为电压相等,所以功率与电阻大小成反比;

(D) 1因为电压相等,所以功率与电阻大小成正比。

37、对称三相电源作星形连接,若已知UB=220∠60°,则UAB=( A )。

(A) 220√3/∠-500°;(B) 220/∠-150°;

(C) 220√3/∠500°;(D) 220√3/∠-500°

38、交流放大电路的输出端接有负载电阻RL时,在相同的输入电压作用下,输出电压的幅值比不接负载电阻RL时将( A )。

(A) 减小;(B) 增大;(C) 不变;(D) 不定。

39、有两个正弦量,其瞬时值的表达式分别为:u=220sin(ωt-10°),i=5sin(ωt-40°),可见,( B )。

(A) 电流滞后电压40°;(B) 电流滞后电压30°;

(C) 电压超前电流50°;(D) 电流超前电压30°。

40、并联电路的总电流为各支路电流(A)。

(A) 之和;(B) 之积;(C) 之商;(D) 倒数和。

41、两只额定电压相同的灯泡,串联在适当的咽压上,则功率较大的灯泡(B)。

(A) 发热量大;(B) 发热量小;

(C) 与功率较小的发热量相等;(D) 与功率较小的发热量不等。

42、一个线圈的电感与( D )无关。

(A) 匝数;(B) 尺寸;(C) 有无铁芯;(D) 外加电压。

43、用万用表检测二极管时,应使用万用表的( C )。

(A) 电流档;(B) 电压档;(C) 1kΩ 档;(D) 10Ω 档。

44、当系统发生故障时,正确地切断离故障点最近的断路器,是继电保护的( B )的体现。

(A) 快速性;(B) 选择性;(C) 可靠性;(D)灵敏性。

45、为了限制故障的扩大,减轻设备的损坏,提高系统的稳定性,要求继电保护装置具有( B )。

(A) 灵敏性;(B) 快速性;(C) 可靠性;(D) 选择性。

46、当电流超过某一预定数值时,反应电流升高而动作的保护装置叫做( B )。

(A) 过电压保护;(B) 过电流保护;(C) 电流差动保护;(D) 欠电压保护。

47、在保护和测量仪表中,电流回路的导线截面不应小于( B )。

(A) 1.5mm2;(B) 2.5mm2;(C) 4mm2;(D) 5mm2。

48、发电厂指挥装置音响小母线为( D )。

(A) SYM;(B) 1SYM;(C) 2SYM;(D) 2YM。

49、我国电力系统中性点接地方式有三种,分别是( B )。

(A) 直接接地方式、经消弧线圈接地方式和经大电抗器接地方式;

(B) 直接接地方式、经消弧线圈接地方式和不接接方式;

(C) 不接地方式、经消弧线圈接地方式和经大电抗器接地方式;

(D) 直接接地方式、经大电抗器接地方式和不接地方式。

50、所谓功率方向继电器的潜动,是指( B )的现象。

(A) 只给继电器加入电流或电压时,继电器不动作;

(B) 只给继电器加入电流或电压时,继电器动作;

(C) 加入继器的电流与电压反相时,继电器动作;

(D) 与电流、电压关。

51、BCH-2型差动继电器的短路线圈W'k和V"k用来躲过( B )。

(A) 短路电流;

(B) 励磁涌流和不平衡电流的非周期量;

(C) 不平衡电流;

(D) 负荷电流。

52、微机继电保护装置的定检周期为新安装的护装置( A )年内进行1次全部检验,以后每( A )年进行次全部检验,每1~2年进行1次部分检验。

(A) 1、6;(B) 1.5、7;(C) 1、7;(D) 2、6。

53、距离保护装置一般由( D )组成。

(A) 测量部分、启动部分;

(B) 测量部分、启动部分振荡闭锁部分;

(C) 测量部分、启动部分、振荡闭锁部分二次电压回路断线失压闭锁部分;

(D) 测量部分、启动部力、振荡闭锁部分、二次电压回路断线失压闭锁部分、逻辑部分,

54、距离保护装置的动作阻抗是指能使阻抗继器动作的( B )。

(A) 最小测量阻抗;

(B) 最大测量阻抗;

(C) 介于最小与最大测量阻抗之间的一个定值;

(D) 大于最大测量阻抗一个定值。

55、出口中间继电器的最低动作电压,要求不低于额定电压的50%,是为了( A )。

(A) 防止中间继电器线圈正电源端子出现接地时与直电源绝缘监视回路构成通路

而引起误动作;

(B) 防止中间继电器线圈正电源端子与直流系统正电源同时接地时误动作;

(C)防止中间继电器线圈负电源端子接地与直流电源绝缘监视回路构成通路而误动作;

(D) 防止中间继电器线圈负电源端子与直流系统负电源同时接地时误动作。

56、高频阻波器所起的作用是( C )。

(A) 限制短路电流;

(B) 补偿接地电流;

(C) 阻止高频电流向变电站母线分流;

(D) 增加通道衰耗。

57、在三相对称故障时,电流互感器的二次计算负载,三角形接线比星形接线的大( C )。

(A) 2倍;(B) √3倍;(C) 3倍;(D) 4倍。

58、在11型微机保护中为防止( A )回路断线导致零序保护误动作,而设置了3Uo突变量闭锁。

(A) 电压互感器;

(B) 电流互感器;

(C) 控制电源;

(D) 以上三个答案以外的。

59、距离保护是以距离( A )元件作为基础构成的保护装置。

(A) 测量;(B) 启动;(C) 振荡闭锁;(D) 逻辑。

60、高频相差保护中高定值启动元件应按被保护线路末端两相短路、单相接地及两相短路接地故障有足够的灵敏度整定,负序电流J:大于( A ),最低不得小于( A )。同时要可*躲过三相不同步时的线路充电电容电流,可*系数大于2.0。

(A) 4.0 2.0;(B) 3.0 1.0;(C) 4.0 1.0;(D) 3.0 2.0。

61、在高频相差保护中高、低定值启动元件的配合比值取( A )。

(A) 1.6-2;(B) 1-1.5;(C)0.5~1 ;(D) 2-3。

62、分频滤波器对于所需要通过的频带,理想岣衰耗等于零,实际应为( A )dB左右。

(A) 1;(B) 2;(C) 3;(D) 4。

63、分频滤波器对于不通过的频带,理想的衰耗等于无限大,实际应大于( D )dB。

(A) 10;(B) 20;(C) 25;(D) 30。

64、两相短路电流Ik(2)与三相短路电流Ik(3)之比值为( B )。

(A) Ik(2)=√3Ik(3);

(B) Ik(2)=(√3/2)Ik(3);

(c) Ik(2)=(1/2)Ik(3);

(D) Ik(2)=Ik(3) 。

65、电流频率与方向阻抗继电器极化回路串联谐振频率相差较大时,方向阻抗继电器的记忆时间将( B )。

(A) 增长;(B) 缩短;(C) 不变;(D) 随电流频率的变化而变化。

66、我国220kV及以上系统的中性点均采用( A )。

(A) 直接接地方式;

(B) 经消弧线圈接地方式;

(C) 经大电抗器接地方式;

(D) 不接地方式。

67、继电保护装置试验分为三种,它们分别是( C )。

(A) 验收试验、全部检验、传动试验;

(B)部分试验、补充检验、定期试验;

(C)验收试验、定期检验、补充检验;

(D)部分检查、定期检验、传动试验。

68、根据规程要求,用于远后备保护中的零序功率方向元件,在下一线路未端接地短路时,灵敏度Ssen≥(A); 用于近后备保护时Ssen≥( A )。

(A) 1.5 2;(B) 1 2;(C) 1.5 3;(D) 2 2。

69、当系统频率下降时,负荷吸取的有功功率( D )。

(A) 随着下降;(B) 随着上升;(C) 不变;(D) 不定。

70、三相桥式整流中,每个二极管中的电流与输出电流I。的关系为( C )。

(A) 相等;(B) 1/6 I;(C) 1/3 I;(D) 1/2 I。

71、三相桥式整流中,RL承受的是整流变压器二次绕组的( A )。

(A) 线电压;(B) 一半的线电压;(C) 相电压;(D) 一半的相电压。

72、单相全波和桥式整流电路,若RE中的电流相等,组成它们的逆向电压( B )。

(A) 相等;

(B) 单相全波整流比桥式整流大一倍;

(C) 桥式整流比单相全波整流大一倍;

(D) 单相全波整流比桥式整流大两倍。

73、单相全波和桥式整流电流,若RL中的电流相等,组成它们的二极管中电流( D )。

(A) 单相全波整流比桥式整流大一倍;

(B) 桥式整流比单相全波整流大一倍;

(C) 桥式整流比单相全波整流大两倍;

(D) 相等。

74、变压器的呼吸器所起的作用是( C )。

(A) 用以清除变压器中油的水分和杂质;

(B) 用以吸收、净化变压器匝间短路时产生的烟气;

(C) 用以清除所吸人空气中的杂质和水分;

(D) 以上任一答案均正确。

75、开口三角形绕组的额定电压,在小接地系统中为( B )。

(A) 100/√3V;(B) 100/3V;(C) 100V;(D) √3X100V。

76、三个相同的电阻串联总电阻是并联时总电阻的( B )。

(A) 6倍;(B) 9倍;(C) 3倍;(D) 1/9。

77、为了把电流表量程扩大100倍,分流电阻的电阻值,应是仪表内阻的( B )。

(A) 1/100;(B) 1/99;(C) 99倍;(D) 100倍。

78、La3A5055 甲类功率放大器的集电极损耗( B )。

(A) 在输入信号最大时最大;

(B) 在输入信号为零时最大;

(C) 在输入信号为最大输入信号的50%时最大;

(D ) 在输入信号为最大输入信号的70%时最大。

79、D3-φ型单相相位表的象限选择开关切换的是( B )。

(A) 电流;(B) 电压;(C) 电流和电压;(D) 以上三个答案都不正确。

80、对于"掉牌未复归"小母线PM,正确的接线是使其( A )。

(A) 正常运行时带负电,信号继电器动作时带正电;

(B) 正常运行时不带电,信号继电器动作时带负电;

(C ) 正常运行时不带电,信号继电器动作时带正电;

(D) 正常运行时带正电,信号继电器动作时带负电。

81、电磁式测量仪表,可以用来测量( C )。

(A) 直流电;(B) 交流电;(C) 交、直流电;(D) 高频电压。

82、如图A-2所示,RC移相电路输出电压Uo对输入电压Ui的相移应( B )。

(A) 大于90°;(B) 小于90°;(C) 等于90°;(D) 等于180°。

83、过电流保护的三相三继电器的完全星形连接方式,能反应( D )。

(A)各种相间短路;(B)单相接地故障;

(C)两相接地故障;(D)各种相间和单相接地短路。

84、电流速断保护( B )。

(A)能保护线路全长;

(B)不能保护线路全长;

(C)有时能保护线路全长;

(D)能保护线路全长并延伸至下一段。

85、当大气过电压使线路上所装设的避雷器放时,电流速断保护( B )。

(A)应同时动作;(B)不应动作;(C)以时间差动作;(D)视情况而定是否动作。

86、时间继电器在继电保护装置中的作用是( B )。

(A)计算动作时间;(B)建立动作延时;

(C)计算保护停电时间;(D)计算断路器停电时间。

87、电压速断保护中的电压继电器应接入( A )。

(A)相电压;(B)线电压;(C)零序电压;(D)抽取电压。

88、电压速断保护的接线方式必须采用( C )。

(A)单相式;(B)二相三继电器式;(C)三相式;(D)三相差接。

89、中性点经装设消弧线圈后,若接地故障的感电流大于电容电流,此时补偿方式为(B)。

(A)全补偿方式;(B)过补偿方式;(C)欠补偿方式; (D)不能确定。

90、按照部颁反措要点的要求,防止跳跃继电的电流线圈应( A )。

(A)接在出口触点与断路器控制回路之间;

(B)与断路器跳闸线圈并联;

(C)与跳闸继电器出口触点并联;

(D)任意接。

91、( B )能反应各相电流和各类型的短路故障电流。

(A)两相不完全星形接线;(B)三相星形接线;

(C)两相电流差接线;(D)三相零序接线。

92、直流母线电压不能过高或过低,允许范围一般是( C )。

(A) ±3%;(B) ±5%;(C) ±10%;(D) ±15%

93、在电压回路中,当电压互感器负荷最大时,保护和自动装置的电压降不得超过其额定电压的( B )。

(A)2%;(B)3%;(C)5%;(D)10%。

94、发电机与电网同步的条件,主要是指( A )。

(A)相序一致,相位相同,频率相同,电压大小相等;

(B)频率相同;

(C)电压幅值相同;

(D)相位、频率、电压相同;

95、两台变压器并列运行的条件是( D )。

(A)变比相等;(B)组别相同;

(C)短路阻抗相同;(D)变比相等、组别相同、短路阻抗相同

96、在小电流接地系统中,某处发生单相接地母线电压互感器开口三角的电压为( C )。

(A)故障点距母线越近,电压越高;

(B)故障点距离母线越近,电压越低;

(C)不管距离远近,基本上电压一样;

(D)不定。

97、高压输电线路的故障,绝大部分是( A )。

(A)单相接地短路;(B)两相接地短路;(C)三相短路;(D)两相相间短路。

98、电气工作人员在220kV高压设备区工作时,其正常活动范围与带电设备的最小安全距离是( C )。

(A)1.5m;(B)2.Om;(C)3.Om;(D)5.Om。

99、工作班成员应认真执行《电业安全工作规程》和现场安全措施,互相关心施工安全,并监督( D )的实施。

(A)《电业安全规程》;(B)现场安全措施;

(C)现场工作保安规定;(D)《电业安全工作规程》和现场安全措施。

100、在现场工作过程中,需要变更工作班中的成员时,( A )同意。

(A)须经工作负责人;(B)须经工作许可人;

(C)须经工作票签发人;(D)无需任何人。

101、阻抗继电器中接入第三相电压,是为了( B )。

(A)防止保护安装处正向两相金属性短路时方向阻抗继电器不动作;

(B)防止保护安装处反向两相金属性短路时方向阻抗继电器误动作;

(C)防止保护安装处正向三相短路时方向阻抗继电器不动作;

(D)提高灵敏度。

102、零序电流滤过器输出3I0时是( C )。

(A)通人三相正序电流;(B)通人三相负序电流;

(C)通人三相零序电流;(D)通人三相正序或负序电流。

103、在大接地电流系统中,线路发生接地故障时,保护安装处的零序电压( B )。

(A)距故障点越远就越高;(B)距故障点越近就越高;

(C)与距离无关;(D)距离故障点越近就越低。

104、距离保护的I段保护范围通常选择为被保护线路全长的( D )。

(A)50%一55%; (B)60%一65%;

(C)70%~75%;(D)80%一85%。

105、过流保护采用低压起动时,低压继电器的起动电压应小于( A )。

(A)正常工作最低电压;(B)正常工作电压;

(C)正常工作最高电压;(D)正常工作最低电压的50%。

106、零序功率方向继电器的最大灵敏角是( A )。

(A)70°; (B)80°; (C)90°; (D)110°

107、330~550KV系统主保护的双重化是指两套不同原理的主保护的( D )彼此独立。

(A)交流电流;(B)交流电压;

(C)直流电源;(D)交流电流、交流电压、直流电源。

108、电力系统发生振荡时,各点电压和电流( A )。

(A)均作往复性摆动;(B)均会发生突变;

(C)在振荡的频率高时会发生突变;(D)不变。

109、由反应基波零序电压和利用三次谐波电压构成的100%定子接地保护,其基波零序电压元件的保护范围是( B )。

(A)由中性点向机端的定子绕组的85%~90%线匝;

(B)由机端向中性点的定子绕组的85%~90%线匝;

(C )100%的定子绕组线匝;

(D)由中性点向机端的定子绕组的50%线匝。

110、发电厂接于110kV及以上双母线上有三台及以上变压器,则应( B )。

(A)有一台变压器中性点直接接地;

(B)每条母线有一台变压器中性点直接接地;

(C)三台及以上变压器均直接接地;

(D)三台及以上变压器均不接地。

111、交流正弦量的三要素为( A )。

(A)最大值、频率、初相角;(B)瞬时值、频率、初相角;

(C)最大值、频率、相位差;(D)有效值、频率、初相角。

112、所谓对称三相负载就是( D )。

(A)三个相电流有效值;

(B)三个相电压相等且相位角互差120°;

(C)三个相电流有效值相等,三个相电压相等且相位角互差120°;

(D)三相负载阻抗相等,且阻抗角相等。

113、对称三相电源三角形连接时,线电压是( A )。

(A)相电压;(B)2倍的相电压;

(C)3倍的相电压;(D)√3倍的相电压。

114、两台额定功率相同,但额定电压不同的用电设备,若额定电压为110v设备的电阻为R,则额定电压为220V设备的电阻为( C )。

(A)2R;(B)R/2;(C)4R;(D)R/4。

116、恒流源的特点是( C )。

(A)端电压不变;(B)输出功率不变;

(C)输出电流不变;(D)内部损耗不变。

117、在有电容电路中,通过电容器的是( B )。

(A)直流电流;(B)交流电流;(C)直流电压;D)直流电动势。

118、全电路欧姆定律应用于( D )。

(A)任一回路;(B)任一独立回路;

(C)任何电路;(D)简单电路。

119、关于等效变换说法正确的是( A )。

(A)等效变换只保证变换的外电路的各电压、电流不变;

(B)等效变换是说互换的电路部分一样;

(C)等效变换对变换电路内部等效;

(D)等效变换只对直流电路成立。

120、对于单侧电源的双绕组变压器,采用带制动线圈的差动继电器构成差动保护,其制动线圈( B )。

(A)应装在电源侧;(B)应装在负荷侧;

(C)应装在电源侧或负荷侧;(D)可不用。

121、在两个以电阻相连接的电路中求解总电阻时,把求得的总电阻称为电路的( B )。

(A)电阻;(B)等效电阻;(C)电路电阻;(D)以上三种称呼均正确。

122、若i1=8sin(ωt+10°)A,i2=6sin(ωt+30°)A,则其二者合成后( C )。

(A)幅值等于14,相位角等于40°;

(B)i=10sin(ωt-20°);

(C)合成电流i=i1+i2,仍是同频率的正弦交流电流;

(D)频率和相位都改变,是非正弦交流电流。

123、CPU是按一定规律工作的,在计算机内必须有一个( D )产生周期性变化的信号。

(A)运算器;(B)控制器;(C)寄存器;(D)时钟发生器。

124、在同一小接地电流系统中,所有出线均装设两相不完全星形接线的电流保护,但电流互感器不装在同名两相上,这样在发生不同线路两点接地短路时,两回线路保护均不动作的几率为( B )。

(A)1/3;(B)1/6;(C)1/2;(D)1。

125、当系统运行方式变小时,电流和电压的保护范围是( A )。

(A)电流保护范围变小,电压保护范围变大;

(B)电流保护范围变小,电压保护范围变小;

(C)电流保护范围变大,电压保护范围变小;

(D)电流保护范围变大,电压保护范围变大。

126、电抗变压器在空载情况下,二次电压与一次电流的相位关系是( A )。

(A)二次电压超前一次电流接近90°;

(B)二次电压与一次电流接近0°;

(C)二次电压滞后一次电流接近90°;

(D)二次电压与一次电流的相位不能确定。

127、线路的过电流保护的起动电流是按( C ).而整定的。

(A)该线路的负荷电流;(B)最大的故障电流;

(C)大l于允许的过负荷电流;(D)最大短路电流。

128、为防止电压互感器高压侧击穿高电压进入低压侧,损坏仪表,危及人身安全,应将二次侧( A )。(A)接地;(B)屏蔽;(C)设围栏;(D)加防保罩。

129、当加入示波器X轴与y轴的信号电压为正弦波,在荧光屏上呈现如图A-3(a)、(b)、(c)所示三种图形时,各图中所表示两者的相位角正确的是( B )。

(A)(a)180°、(b)0°、(c)90°;(B)(a)0°、(b)90°(c)180°;

(C)(a)90°、(b)180°、(c)0°;(D)(a)180°(b)90°、(c)0°。

130、与电力系统并列运行的0.9MW容量发电机,应该在发电机( A )保护。

(A)机端装设电流速断;(B)中性点装设电流速断;

(C)装设纵联差动;(D)装设接地保护。

131、电流互感器本身造成的测量误差是由于有励磁电流存在,其角度误差是励磁支路呈现为( C )使一、二次电流有不同相位,造成角度误差。

(A)电阻性;(B)电容性;(C)电感性;(D)互感性。

132、小母线的材料多采用( A )。

(A)铜;(B)铝;(C)钢;(D)铁。

133、电容式重合闸( A )。

(A)只能重合一次;(B)能重合二次;

(C)能重合三次;(D)视系统发生故障而异。

134、欠电压继电器是反映电压( B )。

(A)上升而动作;(B)低于整定值而动作;

(C)为额定值而动作;(D)视情况而异的上升或降低而动作。

135、在高压设备上工作,必须遵守下列各项:①( C );②至少应有两人在一起工作;③完成保证工作人员安全的组织措施和技术措施。

(A) 填写工作票;(B)口头、电话命令;

(B) (C)填写工作票或口头、电话命令;(D)填用第一种工作票。

136、对一些重要设备,特别是复杂保护装置或有连跳回路的保护装置,如母线保护、断路器失灵保护等的现场校验工作,应编制经技术负责人审批的试验方案和工作负责人填写,经技术人员审批的( C )。(A)第二种工作票;(B)第一种工作票;

(C)继电保护安全措施票;(D)第二种工作票和继电保护安全措施票。

137、功率方向继电器的电流和电压为ia、Ubc,ib、Uca,ic、Uab时,称为( A )。

(A)90°接线;(B)60°接线;(C)30°接线;(D)0°接线。

138、在完全星形和不完全星形接线中,接线系数K等于( B )。

(A)√3;(B)1;(C)2;(D)2√3。

139、变压器大盖沿气体继电器方向的升高坡度应为( A )。

(A)1%~1.5%;(B)0.5%~1%;

(C)2%~2.5%;(D)2.5%一3%。

140、变压器瓦斯继电器的安装,要求导管沿油枕方向与水平面具有( B )升高坡度。

(A)0.5%~1.5%;(B)2%~4%;

(C)4.5%~6%;(D)6.5%~7%。

141、线路变压器组接线,应装设的保护是( B )。

(A)三段过流保护;(B)电流速断和过流保护;

(C)带时限速断保护;(D)过流保护。

142、在很短线路的后备保护中,宜选用的保护是( B )。

(A)三段式保护;(B)Ⅱ、Ⅲ段保护;

(C)I段保护;(D)Ⅱ段保护。

143、变压器励磁涌流可达变压器额定电流的( A )。

(A)6~8倍;(B)1-2倍;(C)10~12倍;(D)14~16倍。

144、变压器励磁涌流的衰减时间为( B )。

(A)1.5~2s;(B)0.5一ls;(C)3-4s;(D)4.5~5s

145、电气设备停电后,即使是事故停电,在(D)和做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。

(A)未检查断路器是否在断开位置;

(B)未挂好接地线;

(C)未装设好遮栏;

(D)未拉开有关隔离开关(刀闸)。

146、为了使方向阻抗继电器工作在( B )状态下,故要求继电器的最大灵敏角等于被保护线路的阻抗角。

(A)最有选择;(B)最灵敏;(C)最快速;(D)最可*;

147、母线故障,母线差动保护动作,已跳开故障母线上六个断路器(包括母联),还有一个断路器因其本身原因而拒跳,则母差保护按( C )统计。

(A)正确动作一次;(B)拒动一次;

(C)不予评价;(D)不正确动作一次。

148、各级继电保护部门划分继电保护装置整定范围的原则是( B )。

(A)按电压等级划分,分级整定;

(B)整定范围一般与调度操作范围相适应;

(C)由各级继电保护部门协调决定;

(D)按地区划分。

149、超高压输电线单相跳闸熄弧较慢是由于( C )。

(A)短路电流小;(B)单相跳闸慢;

(C)潜供电流影响;(D)断路器熄弧能力差。

150、当系统频率高于额定频率时,方向阻抗继电器最大灵敏角( A )。

(A)变大;(B)变小;(C)不变;(D)与系统频率变化无关。

151、在直流电路中,电流流出的一端叫电源的( A )。

(A) 正极;(B)负极;(C)端电压;(D)电动势。

152、在电路中,电流之所以能在电路中流动,是由于电路两端电位差而造成的,将这个电位差称为( A )。

(A) 电压;(B)电源;(C)电流;(D)电容。

153、金属导体的电阻与( C )。

(A) 导体长度无关;(B)导体截面无关;

(C)外加电压无关;(D)材料无关。

154、交流电路中常用P、Q、S表示有功功率、无功功率、视在功率,而功率因数是指( B )。

(A)Q/P;(B)P/S;(c)Q/S;(D)P/Q。

155、一根长为L的均匀导线,电阻为8Ω,若将其对折后并联使用,其电阻为( B )。

(A)4Ω;(B)2Ω;(C)8Ω;(D)1Ω。

156、在一恒压的电路中,电阻R增大,电流随之( A )。

(A)减小;(B)增大;(C)不变;(D)或大或小,不一定。

158、电荷的基本特性是( A )。

(A)异性电荷相吸引,同性电荷相排斥;

(B)同性电荷相吸引,异性电荷相排斥;

(C)异性电荷和同性电荷都相吸引;

(D)异性电荷和同性电荷都相排斥。

159、有一个三相电动机,当绕组连成星形接子380V的三相电源上,绕组连成三角形接于UL=220V的三相电源上,这二种情况下,从电源输入功率( A )。

(A)相等;(B)差√5;(C)差1√3;(D)差3倍。

160、负载的有功功率为P,无功功率为Q,电压为U,电流为工,确定电抗X大小的关系式是( A ) 。

(A)X=Q/I2;(B)X=Q/I;(C)X=Q2/I2;(D)X=UI2/Q。

161、三角形连接的供电方式为三相三线制,在三相电动势对称的情况下,三相电动势相量之和等于( B )。

(A)正;(B)0;(C)2E;(D)3E。

162、过电流保护的星形连接中通过继电器的电流是电流互感器的( A )。

(A)二次侧电流;(B)二次差电流;

(C)负载电流;(D)过负荷电流。

163、过电流保护的两相不完全星形连接,一般保护继电器都装在( C )。

(A)A、B两相上;(B)C、B两相上;

(C)A、C两相上;(D)A、N上。

164、过电流保护在被保护线路输送最大负荷时,其动作行为是( A )。

(A)不应动作于跳闸;(B)动作于跳闸;

(C)发出信号;(D)不发出信号。

165、线路继电保护装置在该线路发生故障时,能迅速将故障部分切除并( B )。

(A)自动重合闸一次;(B)发出信号;

(C)将完好部分继续运行;(D)以上三点均正确。

166、过电流保护两相两继电器的不完全星形连接方式,能反应( A )。

(A)各种相间短路;(B)单相接地短路;

(C)开路故障;(D)两相接地短路。

167、过电流保护一只继电器接入两相电流差的连接方式能反应( A )。

(A)各种相间短路;

(B)单相接地故障;

(C)两相接地故障;

(D)相间和装有电流互感器的那一相的单相接地短路。

168、断路器最低跳闸电压,其值不低于( B )额定电压,且不大于( B )额定电压。

(A)20%80%;(B)30%65%;

(C)30%80%;(D)20%65%。

169、距离保护中阻抗继电器,需采用记忆回路和引入第三相电压的是( B )。

(A)全阻抗继电器;(B)方向阻抗继电器;

(C)偏移特性的阻抗继电器;(D)偏移特性和方向阻抗继电器。

170、切除线路任一点故障的主保护是( B )。

(A)相间距离保护;(B)纵联保护;

(C)零序电流保护;(D)接地距离保护。

171、相差高频保护中,两侧高频信号重叠角的存在减小了脉冲间隔,从保护的灵敏度考虑( B )。(A)使灵敏度提高了;(B)使灵敏度降低了;

(C)对灵敏度没有影响;(D)视重叠角的大小而定。

172、高频闭锁距离保护的优点是( D )。

(A) 对串补电容无影响;

(B)在电压二次断线时不会误动;

(C)能快速地反映各种对称和不对称故障;

(D)系统振荡无影响,不需采取任何措施。

173、电力系统发生振荡时,振荡中心电压的波动青况是( A )。

(A)幅度最大;(B)幅度最小;

(C)幅度不变;(D)幅度不定。

174、利用接入电压互感器开口三角形电压反闭锁向电压回路断相闭锁装置,在电压互感器高压侧断开一相时,电压回路断线闭锁装置( B )。

(A)动作;

(B)不动作;

(C)可动可不动;

(D)动作情况与电压大小有关。

175、高频保护采用相一地制高频通道是因为( A )。

(A)所需的加工设备少,比较经济;

(B)相一地制通道衰耗小;

(C)减少对通信的干扰;

(D)相一地制通道衰耗大。

176、某输电线路,当发生BC两相短路时(如不计负荷电流),故障处的边界条件是( C )。

(A)Ia=0 Ub=Uc=0;(B)Ua=0 Ib=Ic=0;

(C) Ia=0 Ia=-Ic Ub=Uc;(D) Ia=0 Ia=Ic

178、在中性点不接地系统中发生单相接地故障时,流过故障线路始端的零序电流( B )。

(A)超前零序电压90°;(B)滞后零序电压90°;

(C)和零序电压同相位;(D)滞后零序电压45°。

179、输电线路BC两相金属性短路时,短路电:Inc( A )。

(A)滞后于BC相间电压一个线路阻抗角;

(B)滞后于B相电压一个线路阻抗角;

(C)滞后于C相电压一个线路阻抗角;

(D)超前BC相间电压一个线路阻抗角。

180、相当于负序分量的高次谐波是( C )谐波。

(A)3n次;(B)3n+1次;

(C)3n一1次(其中n为正整数);D.上述三种以外的。

181、自耦变压器中性点必须接地,这是为了避免当高压侧电网内发生单相接地故障时,( A )。

(A)中压侧出现过电压;(B)高压侧出现过电压;

(C)高压侧、中压侧都出现过电压;(D)以上三种情况以外的。

182、负序功率方向继电器的最大灵敏角是( C )

(A)70°;(B)-45°;(C)-105°;(D)110。

183、电缆敷设图纸中不包括( C )。

(A)电缆芯数;(B)电缆截面;(C)电缆长度;(D)电缆走径。

184、相间方向过流保护的按相起动接线方式是将( B )。

(A)各相的电流元件触点并联后,再串人各功率方向继电器触点;

(B)同名相的电流和功率方向继电器的触点串联后再并联;

(C)非同名相电流元件触点和方向元件触点串联后再并联;

(D)各相功率方向继电器的触点和各相的电流元件触点分别并联后再串联。

185、当负序电压继电器的整定值为6-12V时,电压回路一相或两相断线( A )。

(A)负序电压继电器会动作;(B)负序电压继电器不会动作;

(C)负序电压继电器动作情况不定;(D)瞬时接通。

186、在微机装置的检验过程中,如必须使用电烙铁,应使用专用电烙铁,并将电烙铁与保护屏(柜)( A )。

(A)在同一点接地;(B)分别接地;

(C)只需保护屏(柜)接地;(D)只需电烙铁接地。

187、使用钳形电流表,可选择( A )然后再根据读数逐次切换。

(A)最高档位;(B)最低档位;

(C)刻度一半;(D)任何档位。

188、检查二次回路的绝缘电阻,应使用( C )的摇表。

(A)500V;(B)250V;(C)1000V;(D)2500V。

189、在进行继电保护试验时,试验电流及电压的谐波分量不宜超过基波的( B )。

(A)2.5%;(B)5%;(C)10%;(D)2%。

190、使用1000V摇表(额定电压为100V以下时用500V摇表)测线圈对触点间的绝缘电阻不小于( C )。

(A)10MΩ;(B)5MΩ;(C)50MΩ;(D)20MΩ。

191、使用1000V摇表(额定电压为100V以下时用500V摇表)测线圈间的绝缘电阻应不小于( C )。(A)20MΩ;(B)50MΩ;(C)10MΩ;(D)5MΩ。

192、二次接线回路上的工作,无需将高压设备停电时,需填用( B )。

(A)第一种工作票;(B)第二种工作票;

(C)继电保护安全措施票;(D)第二种工作票和继电保护安全措施票。

193、在测试直流回路的谐波分量时须使用( B )。

(A)直流电压表;(B)电子管电压表;

(C)万用表;(D)普通交流电压表。

194、对工作前的准备,现场工作的安全、质量、进度和工作清洁后的交接负全部责任者,是属于( B )。

(A)工作票签发人;(B)工作票负责人;

(C)工作许可人;(D)工作监护人。

195、新安装保护装置在投入运行一年以内,未打开,铝封和变动二次回路以前,保护装置出现由于调试和安装质量不良引起的不正确动作,其责任规属为( C )。

(A)设计单位;(B)运行单位;

(C)基建单位;(D)产单位。

196、做距离保护整定变压器变比试验时,加于阻抗元件电压回路上的电压值为( B )。

(A)相间距离保护100V,接地距离保护100V;

(B)相间距离保护100V,接地距离保护60V;(

C)相间距离保护60V,接地距离保护100V;

(D)相间距离保护60V,接地距离保护60V。

197、继电保护要求,电流互感器的一次电流等于最大短路电流时,其变比误差不大于( C )。

(A)5%;(B)8%;(C)10%;(D)3%。

198、对于集成电路型、微机型保护,为增强其抗干扰能力应采取的方法是( C )。

(A)交流电源来线必须经抗干扰处理,直流电源来线可不经抗干扰处理;

(B)直流电源来线必须经抗干扰处理,交流电源来线可不经抗干扰处理;

(C)交流及直流电源来线均必须经抗干扰处理;

(D)交流及直流电源来线均可不经抗干:扰处理。

199、为确保检验质量,试验定值时,应使用不低于( C )的仪表。

(A)0.2级;(B)1级;(C)0.5级;(D)2.5级。

200、用万用表测量电流电压时,被测电压的高电位端必须与万用表的( C )端钮连接。

(A)公共端;(B)"-"端;(C)"+"端;(D)"十""-"任一端。

201、在正常负荷电流下,流过电流保护测量元的电流,当( B )。

(A)电流互感器接成星形时为√3Iph;

(B)电流互感器接成三角形接线时为√3Iph;

(C)电流互感器接成两相差接时为零;

(D)电流互感器接成三角形接线时为Iph。

202、谐波制动的变压器纵差保护中设置差动速断元件的主要原因是( B )。

(A)为了提高差动保护的动作速度;

(B)为了防止在区内故障较高的短路水平时,由于电流互感器的饱和产生高次谐波量增加.导致差动元件拒动;

(C)保护设置的双重化,互为备用;

(D)为了提高差动保护的可*性。

203、采用和电流保护作后备保护的双回线路,不能采用重合闸瞬时后加速的运行方式为(B)。

(A)单回线运行时;(B)双回线运行时;

(C)主保护退出时;(D)以上任一答案均可的运行方式。

204、平行线路重合闸可以采用检查相邻线有电流起动方式,其正确接线应在重合闸的起动回路中串入( B ) 。

(A)相邻线电流继电器的常闭触点;

(B)相邻线电流继电器的常开触点;

(C)本线电流继电器的常开触点;

(D)本线电流继电器的常闭触点。

205、反应相间故障的阻抗继电器,采用线电压和相电流的接线方式,其继电器的测量阻( B )。

(A)在三相短路和两相短路时均为Z1L;

(B)在三相短路时为√3Z1L,在两相短路时为2z1L;

(C)在三相短路和两相短路时均为√3ZlL;

(D)在三相短路和两相短路时均为2z1L。

206、负荷功率因数低造成的影响是( C )。

(A)线路电压损失增大;

(B)线路电压损失增大,有功损耗增大;

(C)线路电压损失增大,有功损耗增大,发电设备未能充分发挥作用;

(D)有功损耗增大。

207、在Y,dll接线的变压器低压侧发生两相短路时,星形侧某一相的电流等于其他两相短路电流的两倍,如果低压侧AB两相短路,则高压侧的电流值( B )。

(A) IA为2/√3IK;(B)IB为2/√3Ik;

(C)Ic为2/√3IK;(D)三相均为2/√3Ik。

208、为防止双回线横差方向保护或电流平衡保护在相继切除故障时,可能将非故障线路误切除,较好的措施是( C )。

(A)操作电源经双回线断路器辅助常开触点串联后加至保护装置上;

(B)操作电源经双回线跳闸位置中间继电器触点串联后加至保护装置上;

(C)操作电源经双回线合闸位置中间继电器触点串联后加至保护装置上;

(D)操作电源经双回线合闸位置中间继电器触点并联后加至保护装置上。

209、纵联保护电力载波高频通道用( C )方式来传送被保护线路两侧的比较信号。

(A)卫星传输;(B)微波通道;

(C)相一地高频通; (D)电话线路。

210、在同一小接地电流系统中,所有出线均装设两相不完全星形接线的电流保护,电流互感器都装在同名两相上,这样发生不同线路两点接地短路时,可保证只切除一条线路的几率为( C )。

(A)1/3;(B)1/2;(c)2/3;(D)1。

211、在大接地电流系统中,线路始端发生两相金属性短路接地时,零序方向过流保护中的方向元件将( B ) 。

(A)因短路相电压为零而拒动;

(B)因感受零序电压最大而灵敏动作;

(C)因短路零序电压为零而拒动;

(D)因感受零序电压最大而拒动。

212、小接地电网中,视两点接地短路的情况而定, 电流互感器的接线方式是( A )。

(A)两相两继电器,装同名相上;(B)三相三继电器;

(C)两相两继电器,装异名相上;(D)两相三继电器。

213、在操作回路中,应按正常最大负荷下至各设备的电压降不得超过其额定电压的( C )进行校核。(A)20%;(B)15%;(C)10%;(D)5%。

214、继电器线圈直流电阻的测量与制造厂标准数据相差应不大于( A )。

(A) ±10%;(B) ±5%;(C) ±15%;(D) ±1%。

215、对称分量法使用的运算子d等于( B )。

(A)1;(B) 一1/2+j√3/2;

(C) 一1/2一j√3/2;(D)1/2

216、微机保护中电压、电流通道的零漂不能超过( B )。

(A)一0.2~0.3;(B)一0.3~0.3;

(C) 一0.4~0.4;(D)一0.5~0.5。

217、电阻一电抗移相原理构成的复式电流滤过器,当调整电阻等于( C )时,则为负序电流滤过器。(A)2Xm;(B)√2Xm;(C)√3Xm;(D)3Xm。

218、为防止频率混叠,微机保护采样频率fs与采样信号中所含最高频率成分的频率fmax应满足( A )。

(A)fs>2fmax;(B)fs<2fmax;(C)fs>fmax;(D)fs=fmax。

219、11型微机保护中3Uo的取用原则是( C )。

(A)正常时使用自产3Uo,故障后使用外接开口三角形3Uo;

(B)正常时使用自产3Uo,电压互感器(TV)断线后使用外接开口三角形3Uo;

(C)正常时使用外接开口三角形3Uo,故障后使用自产3Uo;

(D)正常时使用外接开口三角形3Uo,TV断线后使用外接开口三角形3Uo。

220、综合重合闸中非全相闭锁回路带一定延时,其目的是( A )。

(A)充分发挥保护的作用;(B)防止保护误动;

(C)躲过故障时暂态的影响;(D)提高保护的选择性。

221、综合重合闸中的阻抗选相元件,在出口单相接地故障时,非故障相选相元件误动可能性最少的是( B ) 。

(A)全阻抗继电器;(B)方向阻抗继电器;

(C)偏移性的阻抗继电器;(D)电抗特性的阻抗继电器。

222、发电机转子绕组两点接地对发电机的主要危害之一是( A )。

(A)破坏了发电机气隙磁场的对称性,将引起发电机剧烈振动,同时无功功率出力降低;

(B)无功功率出力增加;

(C)转子电流被地分流,使流过转子绕组的电流减少;

(D)转子电流增加,致使转子绕组过电流。

223、变压器过励磁保护是按磁密召正比于( B )原理实现的。

(A)电压U与频率f乘积;

(B)电压U与频率f的比值;

(C)电压U与绕组线圈匝数N的比值;

(D)电压U与绕组线圈匝数N的乘积。

224、水轮发电机过电压保护的整定值一般为( A )。

(A)动作电压为1.5倍额定电压,动作延时取0.5s;

(B)动作电压为1.8倍额定电压,动作延时取3s;

(C) 动作电压为1.8倍额定电压,动作延时取0.3s;

(D)动作电压为1.5倍额定电压,动作延时取3s。

225、来自电压互感器二次侧的4根开关场引入线(Ua、Ub、Uc、Un)和电压互感器三次侧的2根开关场引入线(开口三角的UL、Un)中的2个零相电缆Un( B )。

(A)在开关场并接后,合成1根引至控制室接地;

(B)必须分别引至控制室,并在控制室接地;

(C)三次侧的Un在开关场接地后引入控制室N600,二次侧的Un单独引入控制室N600并接地;

(D)在开关场并接接地后,合成1根后再引至控制室接地。

226、11型微机保护在运行状态时,若想打印各插件的详细报告,应首先按的键是( C)。

(A)S键;(B)P键;(C)X键;(D)T键

227、凡第一次采用的国外保护装置应遵循( A )的规定。

(A)电力工业部质检中心动模试验确认合格方可使用

(B)基建投资单位(业主)的指令;

(C)网省局继电保护部门的指令;

(D)以上任一答案均正确。

228、使用电平表进行跨接测量时,选择电平表内阻为( C )

(A)75Ω档;(B)600Ω档;(C)高阻档;(D)400Ω档

229、负载功率为800W,功率因数为0.6,电压为200V,用一只5A/10A,250V/500V的功率表去测量,应选( C )量程的表。

(A)5A,500V;(B)5A,250V;(C)10A,250V;(D)10A,500V

230、在三相三线电路中测量三相有功功率时,可采用"两表法",若第一只功率表接B相电流、BA电压,则第二只功率表可接( C )相电流、( C )相电压。

(A)A;(B)C;(C)CA;(D)BA。

231、对于专用高频通道,在新投入运行及在通道中更换了(或增加了)个别加工设备后,所进行的传输衰耗试验的结果,应保证收发信机接收对端信号时的通道裕度不低于( C ),否则,不允许将保护投入运行。

(A)25dB;(B)1.5dB;(C)8.686dB;(D)9dB。

232、变压器差动保护为了减小不平衡电流,常选用一次侧通过较大的短路电流时铁芯也不至于饱和的TA ,一般选用( B )。

(A)0.5级;(B)D级;(C)TPS级;(D)3级。

233、电流互感器的电流误差,一般规定不应超过( B )。

(A)5%;(B)10%;(C)15%;(D)20%。

234、电流互感器的相位误差,一般规定不应超过( A )。

(A)7°;(B)5°;(C)3°;(D)1°。

235、出口继电器作用于断路器跳(合)闸时,其触点回路中串入的电流自保持线圈的自保护电流应当是( B )

(A)不大于跳(合)闸电流;

(B)不大于跳(合)闸电流的一半;

(C)不大于跳(合)闸电流的10%;

(D)不大于跳(合)闸电流的80%。

236、电流互感器的二次绕组按三角形接线或两相电流差接线,在正常负荷电流下,它们的接线系数是( A ) 。

(A)√3;(B)1;(C)√3;(D)2。

237、兆欧表有3个接线柱,其标号为G、L、E,使用该表测试某线路绝缘时( A )。

(A)G接屏蔽线、L接线路端、E接地;

(B)G接屏蔽线、L接地、E接线路端;

(C)G接地、L接线路端、E接屏蔽线;

(D)三个端子可任意连接。

238、查找直流接地时,所用仪表内阻不应低于( B )。

(A)1000Ω/V;(B)2000Ω/V;

(C)3000Ω/V;(D)500Ω/V。

239、在运行的电流互感器二次回路上工作时,( A )。

(A)严禁开路;(B)禁止短路;

(c)可*接地;(D)必须停用互感器。

240、对全部保护回路用1000V摇表(额定电压为100V以下时用500V摇表)测定绝缘电阻时,限值应不小于( A )。

(A)1MΩ;(B)0.5MΩ;,(C)2MΩ;(D)5MΩ。

241、使用1000V摇表(额定电压为100V以下时用500V摇表)测全部端子对底座的绝缘电阻应不小于( B )。

(A)10MΩ;(B)50MΩ;(C)5MΩ;(D)1MΩ。

242、在电网中装设带有方向元件的过流保护是为了保证动作的( A )。

(A)选择性;(B)可靠性;(C)灵敏性;(D)快速性。

243、按90°接线的相间功率方向继电器,当线路发生正向故障时,若φK为30°,为使继电器动作最灵敏,其内角仗值应是( B )。

(A)30°(B) 一30°;(C)70°;(D)60°。

244、( A )及以上的油浸式变压器,均应装设气体(瓦斯)保护。

(A)0.8MV?A;(B)1MV?A;

(C)0.5MV?A;(D)2MV?A。

245、调整电力变压器分接头,会在其差动回路中引起不平衡电流的增大,解决方法为( B )。

(A)增大短路线圈的匝数;

(B)提高差动保护的整定值;

(C)减少短路线圈的匝数;

(D)不需要对差动保护进行调整。

246、两只装于同一相,且变比相同、容量相等的套管型电流互感器,在二次绕组串联使用时( C )。(A)容量和变比都增加一倍;(B)变比增加一倍,容量不变;

(C)变比不变,容量增加一倍;(D)变比、容量都不变

247、中间继电器的电流保持线圈在实际回路中可能出现的最大压降应小于回路额定电压的( A )。

(A)5%;(B)10%;(C)15%;(D)20%。

248、电流互感器二次回路接地点的正确设置方式是( C )。

(A)每只电流互感器二次回路必须有一个单独的接地点;

(B)所有电流互感器二次回路接地点均设置在电流互感器端子箱内;

(C)电流互感器的二次侧只允许有一个接地点,对于多组电流互感器相互有联系的二次回路接地点应设在保护屏上;

(D)电流互感器二次回路应分别在端子箱和保护屏接地。

249、电动机电流保护的电流互感器采用差接法接线,则电流的接线系数为( B )。

(A)1;(B)√3;(C)2;(D)0.5。

250、选用的消弧回路所用的反向二极管,其反向击穿电压不宜低于( A )。

(A)1000V;(B)600V;(C)2000V;(D)400V。

251、在Y,dll接线的变压器低压侧发生两相短时,星形侧的某一相的电流等于其他两相短路电流的( B )。

(A)√3倍;(B)2倍;(C)1/2;(D)1/3。

252、在短路故障发生后经过大约半个周期的时间将出现短路电流的最大瞬时值,它是校验电气设备机械应力的一个重要参数,称此电流为( C )。

(A)暂态电流;(B)次暂态电流;

(C)冲击电流;(D) 稳态电流。

253、在电流互感器二次绕组接线方式不同的情况下,假定接入电流互感器二次导线电阻和继电器的阻抗均相同,二次计算负载以( A )。

(A)两相电流差接线最大;(B)三相三角形接线最大;

(C)三相全星形接线最大;(D)不完全星形接线最大。

254、要使负载上得到最大的功率,必须使负载电阻与电源内阻( C )。

(A)负载电阻>电源内阻;(B)负载电阻<电源内阻;

(C)负载电阻=电源内阻;(D)使电源内阻为零。

255、按照部颁反措要点的要求,220kV变电所信号系统的直流回路应( C )。

(A)尽量使用专用的直流熔断器,特殊情况下可与控制回路共用一组直流熔断器;

(B)尽量使用专用的直流熔断器,特殊情况下可与该所远动系统共用一组直流熔断器;

(C)由专用的直流熔断器供电,不得与其他回路混用;

(D)无特殊要求。

256、在电力系统中发生不对称故障时,短路电流中的各序分量,其中受两侧电动势相角差影响的是( A )。

(A)正序分量;(B)负序分量;

(C)正序分量和负序分量;(D)零序分量。

257、从继电保护原理上讲,受系统振荡影响的有( C )

(A)零序电流保护;(B)负序电流保护;

(C)相间距离保护;(D)相间过流保护。

258、单侧电源供电系统短路点的过渡电阻对距离保护的影响是( B )。

中国南方电网有限责任公司基建承包商违章处罚条款(2016年版)复习题库.

中国南方电网有限责任公司基建承包商违章处罚条款 (2016年版)复习题库 一、单选题(每题只有一个正确答案,共10题)。 《中国南方电网有限责任公司基建承包商违章处罚条款(2016年版)》违章代码WZ01 1、违章现象:未办理开工/复工报告擅自施工,或停工令执行不到位。出现以下( )行为扣2分。 ①施工单位未提交工程开工报审表,或未经审核批准擅自施工; ②复工前未提交复工申请,并经审批; ③开工/复工前不具备施工条件或未经检查验收合格擅自施工; ④停工令执行不到位。 A.①\② B.①\③ C.①\②\③ D.①\②\③\④ 答案:D 《中国南方电网有限责任公司基建承包商违章处罚条款(2016年版)》违章代码WZ02 2、违章现象:承包商或分包商主要管理人员现场管理、服务缺位;承包商管理人员与投标组织架构不一致且未履行变更手续;分包商现场负责人与报审架构不一致且未履行变更手续;承包商未及时、准确在基建信息系统中录入数据。③、施工单位、分包单位现场()、安全员、质检员,监理单位现场监理工程师现场缺位,每人扣0.2分,累计扣至1分为止。 A.技术负责人 B.材料员

C.资料员 D.项目经理 答案:A 《中国南方电网有限责任公司基建承包商违章处罚条款(2016年版)》违章代码WZ07 3、违章现象:违反以下一款或若干条款的,扣12分:(★) ①出现转包行为;②出现违法分包行为;③出现挂靠行为。 ()连带扣分。 A.发包商和监理单位 B.分包商 C.监理单位 D.发包商和分包商 答案:D 《中国南方电网有限责任公司基建承包商违章处罚条款(2016年版)》违章代码WZ08 4、违章现象:承包商使用未在中国南方电网有限责任公司登记建档的分包商。()持有的资质与从事的专业施工要求不符,扣3分(同时扣罚分包商和发包方)。(★) A.发包方 B.分包商 B.C.承包商 D.劳务队伍 答案:B 《中国南方电网有限责任公司基建承包商违章处罚条款(2016年版)》违章代码WZ11 5、违章现象:监理单位、施工单位管理人员未持证上岗,或证书与岗位不对应;特种作业人员未持证上岗;作业人员进场前未经现场安全教育培训合格即上岗作业。施工单位( )未持有相应资格证书

南方电网安规考试题目整合土建类“两种人”(输电或配电工作票2017年度2月修编)

_ 土建类“两种人”(输电或配网工作票)(2017年2月修编) 一、选择题 1. 公司系统内部作业人员及其直接管理人员间断现场工作连续()以上者,应重新学习本规程并考试合格后方能参加工作。 A.3个月B.1个月C.6个月D.5个月 答案:C 2. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,凡装有攀登装置的杆塔、变压器、融冰装置等,攀登装置上应设置()标示牌。 A.禁止攀登,高压危险!B.止步,高压危险!C.在此工作!D.禁止合闸,线路有人工作!答案:A 3.请选出下列哪一项为线路不规范票:()。 A、错用工作票 B、工作票上使用的技术术语不规范 C、工作任务填写不明确 D、工作范围填写不明确 答案:B 4、工作票填写的设备名称、编号应与()的设备名称和编号相符合。 A、图纸 B、现场实际 C、询问所了解 D、一次接线图 答案:B 5. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,安全带的使用及()应符合安全带GB 6095—2009(安全带)和GB/T 6096—2009 (安全带测试方法)的规定。 A.保管B.运输C.检验D.储存答案:C 6、外单位在运行中线路进行基建、大修、改造施工前,必须向运行部门提交批准的施工方案和安全、技术、组织措施,由运行部门对施工单位进行()。 A、书面安全技术交底 B、委派工作负责人 C、进行安全技术培训 D、口头安全技术交底 答案:A 7、保证安全的技术措施的是:()。 A、停电、验电、挂接地线 B、工作许可 C、工作监护 D、工作间断 答案:A 8. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,施工用电设施应由()安装维护,严禁私拉乱接,严禁将电线直接钩挂在闸刀上或直接插入插座内使用。 A.安全员B.工作负责人C.取得资质的人员D.任何人 答案:C 9. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,()配电设备是指1kV 以上、20kV 及以下,设置于配电站、开关站等室内或封闭空间内的,完成电力分配功能的电气装置。 A.高压B.特高压C.低压D.用户 答案:A 10. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,承包商开工前,项目具体管理单位应组织承包商进行现场详细勘察,制定具有针对性的(),明确双方各自的安全责任。 A.承包协议B.承包合同C.安全协议D.服务协议

南方电网考试题库完整

配电岗位本科面试题 第一章必答题 必答题1 1?试述架空线路维护应具备哪些技术资料? 答:1)技术规程:电气装置安装工程施工及验收规范、架空配电线路运行规程、电力变压器运行规程、电力设施保护条例、电业安全工作规程。(2.5分) 2)图纸:配电网络接线图,配电线路杆位图,户外公用变低压台区图。(2.5分) 3)记录:巡线记录,交叉跨越记录,缺陷及处理记录、故障处理记录,防护通知单,检修记录。公用变负荷、末端电压记录。(2.5分) 4)台账与清册:线路台账、变压器台账,柱上开关、刀闸台账,开关站清册、配电室清册、双电源清册,试验报告单。(2.5分)答案要点:线路维护的技术资料条件 必答题2 2.简要概述配电自动化系统的组成及组织结构。 答:配电子站:实现配电网数据的采集、处理及存

储、人机联系和各种应用功能(2 分) 配电子站:是主站与终端之间的中间层设备,根据配 电自动化系统分层结构的情况而选用,一般用于通信汇 集,也可根据需要实现区域监控功能。(2分) 配电终端:是安装在一次设备运行现场的自动化装 置。(2分) 通信通道:是连接配电主站、配电子站和配电终端,实现信息传输的通信网络。(2分) 根据配电自动化终端设备的接入规模和通信通道的组织架构,配电自动化系统结构分为:主站一一终端两层结构和主站子站 终端三层结构。(2分)答案要点:配电自动化基本概念 必答题3 3.简要概括配电网的概念,配电网有哪些特点? 答:把电力系统中二次降压变电所低压侧直接或降压 后向用户供电的网络称为配电网;(4分) 深入城市中心和居民密集点,传输功率和距离一般不 大。(2分) 供电容量、用户性质、供电量和可靠性要求千差万别,各不相同。(2分) 通常我国配电网中性点不接地。(2分) 答案要点:配电自动化基本概念

2019年南方电网招聘考试试题及参考答案

一、单选题(下面题目中只有一个正确答案,请将正确答案的序号填入题内括号内,每题1分,共35分) 1.按照宪法的理论,制宪主体不同于制宪机关.下列关于我国宪法的制宪主体或制宪机关的哪一表述是正确的?( D ) A.全国人民代表大会和地方各级人民代表大会是我国的制宪主体 B.全国人民代表大会是我国的制宪主体,全国人民代表大会常务委员会是我国的制宪机关C.全国人民代表大会是我国的制宪机关,宪法起草委员会是它的具体工作机关 D.第一届全国人民代表大会第一次全体会议是我国的制宪机关 2.万物皆备于我是(C ) A.形而上学B.辩证法C.主观唯心主义D.客观唯心主义 3.阶级社会发展的直接动力是( B ) A.社会改革B.阶级斗争C.社会基本矛盾D.个别劳动时间 4.体现公共行政的性质和方向的是( B ). A.国家职能B.政府职能C.立法职能D.司法职能 5.甲.乙两企业签订销售合同,甲按约给付乙方4万元定金后,乙企业违约.甲企业依法有权要求乙企业给付( A ). A.8万元B.2万元C.4 万元D.6万元 6.质量互变规律揭示了事物发展的( A ). A.形式和状态B.源泉和动力C.方向和途径D.内因和外因 7.在检验真理的过程中,逻辑证明( D ). A.起决定性作用B.只起微不足道的作用 C.与实践共同起决定性作用D.起补充实践检验的作用

8.事物发展的源泉在于( C ). A.人的主观能动性B.事物之间的相互作用C.事物的内部矛盾D.外力的推动9.现代企业制度的一种有效组织形式是( B ). A.承包制B.公司制C.租赁制D.股份制 10.公务员受警告处分的时间为( B ). A.五个月B.六个月C.八个月D.十个月 11.秦始皇时期,某地有甲.乙两家相邻而居,但积怨甚深.有一天,该地发生了一起抢劫杀人案件,乙遂向官府告发系甲所为.甲遭逮捕并被定为死罪.不久案犯被捕获,始知甲无辜系被乙诬告.依据秦律,诬告者乙应获下列哪种刑罚?( A ) A.死刑B.城旦春C.迁刑D.笞一百 12.公司制企业的两种主要类型是( D ). A.独资企业和合伙制企业B.合伙制企业和有限责任公司 C.合伙制企业和股份有限公司D.有限责任公司和股份有限公司 13.我国现行宪法规定劳动是公民的( C ). A.权利B.义务C.权利和义务D.职责 14.作为调节社会经济运行的一种重要经济杠杆,提高税率通常要( B ). A.提高政府的财政收入B.抑制投资,有利于防止经济过热 C.刺激消费D.提高税收管理的效率 15.货币执行价值尺度的职能( D ). A.必须是支付债务的货币B.必须是现实货币 C.必须用金属货币D.必须代表一定的社会劳动 16.中国人民政治协商会议(简称“政协”)是有广泛代表性的( B ).

中国南方电网试题库

中国南方电网试题库 一、名词解释 1、动力系统——将电力系统加上各种类型发电厂中的动力部分就称为动力系统。 2、电力系统——由发电机、变压器输配电线路和用户电器等各种电器设备连接在一起而形成的生产、输送分配和消费电能的整体就称为电力系统。 3、电力网——由各种电压等级的变压器和输、配电线路所构成的用于变换和输送、分配电能的部分称为电力网。 4、频率的一次调整——由发电机的自动调速器完成的频率调整。 5、频率的二次调整——就是自动或手动地操作调频器而完成的频率调整。 6、频率的三次调整——按照负荷曲线及最优化准则在各个发电厂之间分配发电负荷。 7、电压中枢点——指在电力系统中监视、控制、调整电压的有代表性的点母线。 8、同步运行状态——指电力系统中所有并联运行的同步电机都有相同的电角速度。 9、稳定运行状态——在同步动行状态下,表征运行状态的各参数变化很小,这种情况为稳定运行状态。 10、稳定性问题——电力系统在运行时受到微小的或大的扰动之后,能否继续保护系统中同步电机 同步运行的问题称为电力系统稳定性问题。 11、静态稳定——指电力系统在运行中受到微小扰动后,独立地恢复到它原来的运行状态的能力叫 静态稳定。 12、暂态稳定——指电力系统受到较大的扰动后各发电机是否能继续保持同步运行的问题。13、功角稳定——指系统中各发电机之间的相对功角失去稳定性的现象。 14、顺调压——在最大负荷时使用中枢点的电压不低于线路额定电压的102.5%倍,在最小负荷时使 用中枢点的电压不高于线路额定的额定电压的107.5%倍,这种调压方式叫顺调压。 15、逆调压——在最大负荷时使用中枢点的电压较该点所连接线路的额定电压提高5%,在最小负荷 时使用中枢点的电压等于线路额定电压的调压方式叫逆调压。 16、常调压——在任何负荷下中枢点电压保持为大约恒定的数值,一般较线路额定电压高2 %~5%, 这种调压方式叫常调压。 二、问答: 1电力系统运行有什么特点及要求? 答:特点:1)电能不能储存;2)与国民经济及人民生活关系密切;3)过渡过程非常暂。要求:安全、可靠、优质、经济供电。 2、电力网的额定电压主要有哪些?答:3KV、6KV、10KV、35KV、60KV、110KV、220KV、330KV、500KV、750KV。

唤醒2018南方电网备考希望,给你四点建议!

唤醒2018南方电网备考希望,给你四点建议! 中公电网招聘网提醒大家,拖延症,是每个人都有的,不管是我们平时做一件事儿,或者是复习2018南方电网校园招聘考试,总是会有各种各样的理由拖延。 有时候,明知道拖延这件事情是不好的,但有些同学就是控制不住自己,那么,在复习2018南方电网校园招聘考试的过程中,如何拒绝拖延呢? 中公电网2018南方电网校园招聘考试辅导提醒同学们,可以通过以下四个方式让我们摆脱拖延症! 制定时间表 很多人非常讨厌时间表,感觉备受束缚,会抵触复习。但2018南方电网考试没有时间表很难按部,你仍然需要一张时间表,每天严格按照时间表来。 要让时间表富有弹性,如果过于死板,会给复习平添枯燥,且一旦出现突发不得不解决的状况,时间表很容易被打乱。 中公教育2018南方电网校园招聘考试辅导,小班授课,师资由北京统一调度,授课质量有保证,协议班次多! 逼自己 很多时候明明已经睡醒了,就是不起床,看手机,拖着拖着,就到10点了,刷个牙、洗个脸、墨迹一下,上午就只剩下1个小时了。既然选择考2018南方电网考试,就痛痛快快的去做!

给自己设定行为目标,分成小的步骤,慢慢去做完。例如涂鸦记录法,把事先知道的事情写到日期格子里面,把写过的格子用荧光笔涂掉,然这样的话,你就会感觉很想把它涂满,涂得越满越有成就感。 组织群体监督 这是体现战友作用的时候,但是如果两个人都感到劳累时,可能一起犯拖延症,这样可以和自习室的同学们建一个交流群,相互监督复习状态,犯拖延症的同学要有惩罚措施。 只有让自己形成了复习的习惯,并且按照自己制定的计划去复习,我们才能更好的进步,在2018南方电网考试中有更大的竞争力!

南方电网安规考试题库土建类“两种人”(输电或配电工作票年2月修编)复习课程

南方电网安规考试题库土建类“两种人”(输电或配电工作票2017年2月修编)

土建类“两种人”(输电或配网工作票)(2017年2月修编) 一、选择题 1. 公司系统内部作业人员及其直接管理人员间断现场工作连续()以上者,应重新学习本规程并考试合格后方能参加工作。 A. 3个月 B. 1个月 C. 6个月 D. 5个月 答案: C 2. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,凡装有攀登装置的杆塔、变压器、融冰装置等,攀登装置上应设置()标示牌。 A.禁止攀登,高压危险! B.止步,高压危险! C.在此工作! D.禁止合闸,线路有人工作! 答案: A 3.请选出下列哪一项为线路不规范票:()。 A、错用工作票 B、工作票上使用的技术术语不规范 C、工作任务填写不明确 D、工作范围填写不明确 答案:B 4、工作票填写的设备名称、编号应与()的设备名称和编号相符合。 A、图纸 B、现场实际 C、询问所了解 D、一次接线图 答案:B 5. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,安全带的使用及()应符合安全带GB 6095—2009(安全带)和 GB/T 6096—2009 (安全带测试方法)的规定。 A.保管 B.运输 C.检验 D.储存 答案:C 6、外单位在运行中线路进行基建、大修、改造施工前,必须向运行部门提交批准的施工方案和安全、技术、组织措施,由运行部门对施工单位进行()。 A、书面安全技术交底 B、委派工作负责人 C、进行安全技术培训 D、口头安全技术交底 答案:A 7、保证安全的技术措施的是:()。 A、停电、验电、挂接地线 B、工作许可 C、工作监护 D、工作间断 答案:A 8. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,施工用电设施应由()安装维护,严禁私拉乱接,严禁将电线直接钩挂在闸刀上或直接插入插座内使用。 A.安全员 B.工作负责人 C.取得资质的人员 D.任何人 答案: C 9. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,()配电设备是指1kV 以上、20kV 及以下,设置于配电站、开关站等室内或封闭空间内的,完成电力分配功能的电气装置。 A.高压 B.特高压 C.低压 D.用户 答案: A 10. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,承包商开工前,项目具体管理单位应组织承包商进行现场详细勘察,制定具有针对性的(),明确双方各自的安全责任。 A.承包协议 B.承包合同 C.安全协议 D.服务协议 答案: B 11、第一、二种工作票的有效时间,以()为限。 A、批准的检修期 B、工作申请时间 C、工作所需最长时间 D、工作完成时间 答案:A 12. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》工作许可的相关规定,厂站内已许可的工作票,一份应保存在工作地点并由()收执,另一份由()收执和按值移交。 A.工作负责人;工作许可人 B.值班负责人;工作许可人 C.专责监护人;工作许可人 D.工作负责人;工作票签发人 答案: A 13. 若属多天工作且每天间断时,应清理现场,办理工作间断手续并将工作票交回( )持存;复工时,应由工作负责人和工作许可人办理工作许可手续。 A.工作票签发人 B.工作许可人 C.工作监护人 D.工作负责人 答案: B 14. 工作期间,工作负责人因故暂时离开工作现场时,应暂停工作或指定有资质的人员临时代替,并交代清楚工作任务、现场安全措施、工作班人员情况及其他注意事项,并告知()。 A.工作票签发人和工作许可人 B.工作票签发人和值班负责人 C.工作许可人和工作班人员 D.工作许可人和值班负责人 答案: C 15、乙炔气瓶使用时必须()放置。 A、水平 B、直立 C、45°角斜立 D、60°角斜立 答案:B 16、( )对有触电危险、施工复杂容易发生事故的工作,应增设专责监护人。 A、工作许可人 B、工作负责人 C、值班调度员 D、工作签发人 答案:B 17. 进入下水道、疏水沟和()作业前,应采取关闭汽水门、上锁等防止蒸汽或水流入工作地点的措施。 A.高压室 B.井下 C.地下室 D.配电房 答案: B

变电类“两种人”安全知识考试题目整合(南方电网)

* * 变电类“两种人” 一、单选题 1. 在一经合闸即可送电到检修设备的断路器和隔离开关的操作把手上,均应悬挂()标示牌。 A.“禁止合闸,有人工作!”B.“在此工作!”C.“止步,高压危险!” 2. 工作票上所列的工作地点,以()为限。 A.同一设备室B.一个电气连接部分C.同类型设备 3. 选用的工作票错误,该工作票属于()。 A.不合格票B.不规范票C.合格票 4. ()必须始终在工作现场,对工作班人员的安全认真监护,及时纠正违反安全的动作。 A.工作许可人B.工作票签发人C.工作负责人(监护人) 5. 绝缘杆的试验周期为()。 A.1年B.2年C.3年 6. 心肺复苏法不包括()。 A.输血B.口对口(鼻)人工呼吸C.胸外按压(人工循环) 7. 任何工作人员发现有违反《电业安全工作规程》,并足以危及人身和设备安全者,应()。 A.立即报告B.立即制止C.立即提醒 8. 外单位人员担任工作负责人在变电站进行工作需办理工作票时,本单位工作票签发人应在工作票的() A.“工作票签发人签名”栏B.“工作票会签人签名”栏C.以上两处均可 9. 下列哪一项是在电气设备上工作保证安全的组织措施之一:() A.设备轮换制度B.工作票制度C.交接班制度 10. 下列工作任务填写正确的是()。 A.母联2012开关检修B.岗坪线开关预试C.110kV东运线1135开关检修 11. 连接一次设备的各侧均有明显的断开点或可判断的断开点,各侧均无安全措施,该设备处于()状态。 A.热备用B.冷备用C.检修 12. 《电业安全工作规程》将电气设备分为高压和低压两种,设备对地电压在()者为高压。 A.380V以上B.250V以上C.10kV及以上 13. 在工作地点悬挂()标示牌。 A.在此工作!B.禁止合闸,线路有人工作!C.禁止合闸,有人工作! 14. 6kV及以上输变电设备进行带电合接地刀闸,() A.属于恶性电气误操作事故。B.属于一般电气误操作事故。C.这样操作是允许的。 15. 在室内高压设备上工作,应在工作地点两旁间隔和对面间隔的遮栏上和禁止通行的过道上悬挂()标示牌。 A.“禁止合闸,有人工作!”B.“禁止通行!”C.“止步,高压危险!” 16. 若一个电气连接部分或一组电气装置(),则所有不同地点的工作,可以填写一张工作票。

南方电网校园招聘考试复习资料笔试模拟

南方电网校园招聘考试复习资料笔试模拟 选择题: 1、电力系统发生振荡时,各点电压和电流(A)。 A、均作往复性摆动; B、均会发生突变;C变化速度较快;D、电压作往复性摆动。 2、距离保护各段的时限由(C)建立。 A、测量部分; B、逻辑部分; C、启动部分; D、极化回路。 3、关于备用电源自动投入装置下列叙述错误的是(D)。 A、自动投入装置应保证只动作一次; B、应保证在工作电源或设备断开后,才投入备用电源或设备; C、工作电源或设备上的电压,不论因任何原因消失时,自动投入装置均应动作; D、无论工作电源或设备断开与否,均可投入备用电源或设备。 4、电容式重合闸只能重合(B)。 A、两次; B、一次; C、三次; D、视线路的情况而定。 5、当线路保护采用近后备方式,对于220KV分相操作的断路器单相拒动的情况,应装设(B)保护。 A、非全相运行; B、失灵; C、零序电流; D、方向高频。 6、高频保护通道中耦合电容器的作用是(A)。 A、对工频电流具有很大的阻抗,可防止工频高压侵入高频收发讯机; B、对工频电流具有很小的阻抗,可防止工频高压侵入高频收发讯机。 C、对高频电流阻抗很大,高频电流不能通过。 7、对带有母联断路器和分段断路器的母线要求断路器失灵保护动作后应(B)。 A、只断开母联断路器或分段断路器; B、首先断开母联断路器或分段断路器,然后动作于断开与拒动断路器连接在同一母线的所有电源支路的短路器; C、断开母联断路器或分段断路器及所有与母线连接的开关。 8、在母线倒闸操作程中,母联断路器的操作电源应(A)。 A、拉开; B、合上; C、根据实际情况而定。 9、变压器在短路试验时,因所加的电压而产生短路的短路电流为额定电流时,这个所加电压叫做(A)。 A、短路电压; B、额定电压; C、试验电压。 10、高压侧有电源的三相绕组降压变压器一般都在高、中压侧装有分接开关。若改变中压侧分接开关的位置(B)。 A、改变高、低压侧电压; B、改变中压侧电压; C、改变中、低压侧电压。 11、当变比不同的两台变压器并列运行时,在两台变压器内产生环流,使得两台变压器空载的输出电压(C)。 A、上升; B、降低; C、变比大的升,小的降; D、变比小的升,大的降 12、在小接地系统中,某处发生单相接地时,母线电压互感器开口三角的电压为(C)。 A、故障点距母线越近电压越高; B、故障点距母线越近,电压越低; C、不管距离远近,基本上电压一样高 南方电网校园招聘考试其实更加注重面试,复习面试的同时掌握好专业知识,奕诚教育为大家整理。

南方电网安规考试题库-“变电类工作班成员”

南方电网安规考试题库-“变电类工作班成员”

变电类工作班成员(2017年2月修编) 一、单选题 1. 任何工作人员发现有违反《电业安全工作规程》,并足以危及人身和设备安全者,应( B )。 A.立即报告B.立即制止C.立即提醒D.不用提醒 2. 高处作业人员应衣着灵便,衣袖、裤脚应扎紧,穿(A )。 A.软底鞋B.硬底鞋C.凉鞋D.布鞋3. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,使用砂轮磨工具时应使火星( D )。禁止用砂轮的侧面研磨。 A.向内B.向外C.向上D.向下 4. 施工现场危险处所夜间应设( A )示警。 A.红灯B.黄灯C.绿灯D.白灯 5. 在室外构架上工作时,应在工作地点邻近带电部分的横梁上悬挂(B )的标示牌。 A.禁止合闸,有人工作B.禁止攀登,高压危险!C.在此工作!D.有电危险! 6. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,电气工具的电线不应接触热体,不应放在( D )上,并避免载重车辆和重物压在电线上。 A.绝缘胶垫B.水泥地面C.干燥地面D.湿地 7. 在电容器组上或进入其围栏内工作时,应将电容器( A )并接地后,方可进行。 A.逐个多次放电B.全部一次放电C.全部多次放电D.短接放电 8. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,电动工具应接地或( C )。 A.接地不良B.接零不良C.接零良好D.绝缘不良 9. 不应使用有( A )、电源线护套破裂、保护线脱落、插头插座裂开或有损于安全的机械损伤等故障手持电动工器具。 A.绝缘损坏B.外观残旧C.包装损坏D.绝缘良好 10. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,用凿子凿坚硬或脆性物体时,应戴防护镜,必要时装设( C ),以防碎片打伤旁人。

【最新试题及答案】南方电网考试试题

【最新试题及答案】南方电网考试试题 南方电网考试试题大纲: 一、填空题: 1、小接地电流系统中,消弧线圈的三种补偿方式为欠补偿、全补偿、过补偿。小接地电流系统一般以过补偿为补偿方式。 2、发电机的不对称运行一般是在电力系统的不对称运行时发生的。不对称运行对发电机的影响主要是负序电流导致发电机转子发热和振荡,其次是发电机定子绕组可能一相或两相过载。 3、发电机进相运行是指发电机发出有功而吸收无功的稳定运行状态,其定子电流相位超前定子电压相位。 4、发电机的调相运行是指发电机不发有功,主要向电网输送感性无功。 5、负荷的频率静态特性是指负荷随频率的变化而变化的特性。 6、电力系统的负荷是不断变化的,按周期长短和幅度大小,可将负荷分解成三种成分,即微小变动分量、脉动分量、持续分量。 7、电力系统的频率静态特性取决于负荷的频率静态特性和发电机的频率静态特性。 8、电力系统的频率调整需要分工和分级调整,即将所有电厂分为主调频厂、辅助调频厂、非调频厂三类。主调频厂负责全系统的频率调整工作,辅助调频厂负责只有当频率超出某一规定值后才参加频率调整工作,非调频厂在正常时带固定负荷。 9、自动发电控制系统(AGC)的功能与电力系统的频率调整密切相关,它包含了频率的一、二、三次调整。自动发电控制系统具有三个基本功能:频率的一次调整、负荷频率控制、经济调度控制。 10、电网备用容量包括负荷备用容量、事故备用容量、检修备用容量,总备用容量不宜低于最大发电负荷的20%。 11、表示电力系统负荷的曲线有日负荷曲线、周负荷曲线、

年负荷曲线、年持续负荷曲线。 12、周负荷曲线表示一周内每天最大负荷的变化状况,它常用于可靠性计算和电源优化计算。 13、年负荷曲线表示一年内各月最大负荷的变化状况。其特性指标有月不平衡负荷率、季不平衡负荷率和年最大负荷利用小时数。 14、年持续负荷曲线:全年负荷按大小排队,并作出对应的累计持续运行小时数,从最小负荷开始,依次将各点负荷连成曲线。 15、电力系统的调峰是指为满足电力系统日负荷曲线的需要,对发电机组出力所进行的调整。 16、山东电网频率的标准为50Hz,频率不得超过±0.2Hz,在 AGC投运情况下,电网频率按50±0.1Hz控制。电网频率超出50±0.2Hz为异常频率。 17、电压监测点是指作为监测电力系统电压值和考核电压质量的接点。电压中枢点是指电力系统重要的电压支撑点。 18、电压调整方式一般分为逆调压、恒调压、顺调压。 19、并联电容器补偿调压是通过提高负荷的功率因数,以便减少通过输电线路的无功功率来达到调压目的的。 20、并联电容器增加了系统的无功功率,其容量与电压平方成正比,其调压效果随电压上升显著增大,随电压下降显著下降。 21、系统无功功率的平衡应本着分层、分区和就地平衡的原则。 22、电力系统过电压的类型分为:大气过电压、工频过电压、操作过电压、谐振过电压。 23、避雷线和避雷针的作用:防止直击雷。避雷器的作用:防护大气过电压和操作过电压。 24、不接地系统发生单相接地时,接地时间要求不能超过 2 小时。 25、电力系统中性点接地方式有:中性点直接接地、中心点经消弧线圈接地、中性点不接地。 26、谐振过电压分为线性谐振过电压、铁磁谐振过电压、参数谐振过电压。

2017年南方电网电力公司招聘考试笔试内容试题试卷历年考试真题

南方电网公司招聘考试笔试真题复习资料考试范围: 南方电网采取按照专业归类划分,然后根据专业大类统考的方式,规定同一专业大类内的各专业统考内容一致,即综合能力测试+专业知识;还有部分考生属于不考专业知识的,只考综合能力能力测试,这部分考生的专业属于其它专业类别。建议报考的同学做好复习准备,考试复习资料可以到“考萝林资料网”上面找一下,里面的资料还是非常齐全、详细的,比较有针对性! 考试复习方法: 建议按照以下步骤复习: 1、走马观花看一遍知识点,了解大概的重点内容,让自己能大概蒙对题目; 2、做各知识点附带的练习题,把握出题的方向和方式; 3、认真细致的抠字眼式的看每一个知识点,熟练掌握知识; 4、做题海题库练习题,把握考试的重点知识分布; 5、对重点薄弱项目再看知识点; 其它不同懂的建议大家到“考萝林资料网”咨询了解一下! 一、专业类别划分(南网不分学历考试):电气类、计算机类、通信类、财会类、金融类、管理类、市场营销、其它专业类。 二、应聘基本条件 应聘人员应具备的基本条件如下: (一)属于国家招生计划范围内的全日制普通高等院校应届大专及以上学历毕业生,或国家教育主管部门承认的国(境)外相关院校毕业生,不包括定向委培毕业生; (二)遵守国家法律法规,具有良好的思想品质和道德素质; (三)有一定的语言、文字表达能力,专业基础知识扎实,动手实践能力强,具备较强的学习能力、创新能力和适应能力; (四)身体健康,具有所应聘岗位履职的身体条件,根据电力行业工作作业的特点和要求,色盲、色弱者不予录用。

三、应聘注意事项 1、应聘者须通过公司招聘系统填报简历、申请志愿和上传有关材料(如成绩单、学籍认证报告、应聘者推荐表、学历学位证书、相关技术及技能等级证书等扫描件),并保证所填信息真实、完整、准确。凡必填的相关信息必须填写,不得漏填。 2、应聘者对个人填报的应聘信息的真实性、准确性和完整性负责。一经发现存在虚假、伪造等不实信息,将取消应聘者的应聘资格。 3、应聘者最多可选择公司所属的3家分子公司申请志愿,每个分子公司可选择的所属单位数量及岗位数量参见各分子公司校园招聘公告要求。应聘单位和岗位志愿一经申请,不能修改,请务必慎重填报。 4、为保证及时收到招聘环节的相关信息、通知,请应聘者及时登录公司招聘系统阅读查看,并确认回复。同时,请保持手机和邮箱的畅通。 四、招聘流程 (一)投递简历 应聘毕业生登陆南方电网员工招聘网站,按流程填报简历并直接在系统中投递。(二)简历筛选 公司对应聘毕业生简历进行筛选,确定参加测试人员名单。 (三)笔试和体能测试 (四)简历复核 公司组织简历复核,有关应聘人员现场提交招聘报名表、成绩单、就业推荐表(学校盖公章)、相关证书(全国大学英语四、六级考试成绩单、计算机等级考试证书等)、学籍验证报告,且在有效期内)、个人简历、就业协议书等,具体时间、地点、参加审核人员、需提交材料及有关要求另行通知。 (五)面试 南方电网招聘考试历年考试真题精选: 48.上世纪七十年代,湖南长沙马王堆汉墓出土了十二万字以上的帛书,其中有一部失传已久的《相马经》,是我国动物学、畜牧学的重要文献。春秋战国时期,由于已从车战演变到骑兵作战,马的身价愈来愈高。传说中的相马专家是伯乐,

广东南方电网试题库[包括选择、填空、判断、名词解释、简答]

一、名词解释 1、动力系统——将电力系统加上各种类型发电厂中的动力部分就称为动力系统。 2、电力系统——由发电机、变压器输配电线路和用户电器等各种电器设备连接在一起而形成的生产、输送分配和消费电能的整体就称为电力系统。 3、电力网——由各种电压等级的变压器和输、配电线路所构成的用于变换和输送、分配电能的部分 称为电力网。 4、频率的一次调整——由发电机的自动调速器完成的频率调整。 5、频率的二次调整——就是自动或手动地操作调频器而完成的频率调整。 6、频率的三次调整——按照负荷曲线及最优化准则在各个发电厂之间分配发电负荷。 7、电压中枢点——指在电力系统中监视、控制、调整电压的有代表性的点母线。 8、同步运行状态——指电力系统中所有并联运行的同步电机都有相同的电角速度。 9、稳定运行状态——在同步动行状态下,表征运行状态的各参数变化很小,这种情况为稳定运行状 态。 10、稳定性问题——电力系统在运行时受到微小的或大的扰动之后,能否继续保护系统中同步电机 同步运行的问题称为电力系统稳定性问题。 11、静态稳定——指电力系统在运行中受到微小扰动后,独立地恢复到它原来的运行状态的能力叫 静态稳定。 12、暂态稳定——指电力系统受到较大的扰动后各发电机是否能继续保持同步运行的问题。 13、功角稳定——指系统中各发电机之间的相对功角失去稳定性的现象。 14、顺调压——在最大负荷时使用中枢点的电压不低于线路额定电压的102.5%倍,在最小负荷时使 用中枢点的电压不高于线路额定的额定电压的107.5%倍,这种调压方式叫顺调压。 15、逆调压——在最大负荷时使用中枢点的电压较该点所连接线路的额定电压提高5%,在最小负荷 时使用中枢点的电压等于线路额定电压的调压方式叫逆调压。 16、常调压——在任何负荷下中枢点电压保持为大约恒定的数值,一般较线路额定电压高2 %~5%, 这种调压方式叫常调压。

南方电网公司安规考试复习题《防止人身伤亡事故十项重点措施》部分

南方电网公司安规考试复习题《防止人身伤亡事故十项重点措施》部分 公共知识 一、填空题 1. 防止触电措施中规定:在办理手续之前,任何作业人员及车辆都不准进入工作现场。工作许可 2. 电气设备送电前,必须确认工作人员已经全部撤离、所有安全措施已经解除、工作票已经终结。调度人员(值班人员) 3. 电气设备和各类电动工具(机械),特别是检修现场临时安装使用的砂轮机、电钻、电风扇等,其电机外壳必须有良好的。接地 4. 防止触电措施中规定:在办理许可手续后至工作终结前,现场工作严格执行制度。监护 5. 施工作业需占用机动车道时,必须在来车方向前米的机动车道上设置交通警示牌,并将工作现场围蔽。夜间不能恢复道路原来状态时,应在警示牌上方悬挂红色警示灯。50 6. 手持式或移动式电动工具的临时电源,应使用装有和插座的携带式电源架(放线盘)。漏电保安器 7. 油漆工、土建工等非电气人员或外单位人员进入生产现场必须经过安全教育培训和 交底,并按规定办理进站施工手续和。安全技术工作票

8. 防止触电措施中规定:恶劣及雷雨天气时应停止作业。户外露天 9. 在带电设备周围严禁使用钢卷尺、夹有金属丝的皮卷尺、线尺等导电体进行工作。测量 10. 防止车辆伤害措施中规定:驾驶员和乘坐人员在车辆行驶途中应按规定使用。安全带 11. 防止车辆伤害措施中规定:乘车人员严禁在车上玩耍、吵闹或与司机闲聊,影响司机驾驶,严禁向车外。抛杂物 12. 驾驶员实行车辆“”制度,没有取得企业准驾资格证严禁驾驶本单位车辆。准驾证 13. 严禁驾驶员一边开车一边打手机或一边查看信息。必要时,应选择安全地点,电话联系结束后,再集中精神驾驶。靠右暂停 14. 机动车在保证安全的情况下,在没有限速标志的厂站内行驶时,车速不得超过每小时公里。15 二、判断题: 1. 严禁用导线直接插入插座取得电源,插座与插头应配套、完好无损。(√) 2. 生产现场内部使用的特殊车辆,如微型工具车、吊车、翻斗车、铲车等机械车辆,应按国家规定进行年检,由国家有关部门核发机动车辆牌照。( √) 3. 氧气瓶和乙炔气瓶放在一起运送。( ×) 4. 运行人员在巡视设备时,不得一边步行走动一边使用移动电话,防止精神不集中误碰带电设备。( √) 5. 在SF6气体的设备工作(如巡视、检修)中如闻到刺激性或不舒服的气味,应立即停止工作,迅速跑到有新鲜空气的环境中。(√)

南方电网笔试考试题资料

一、填空题 1、配电盘上的电压及电流表示的数值是值。 (有效) 2、直流母线电压过高时会使继电器线圈及过热烧毁;过低时则会造成。 (长期充电的、指示灯、断路器合闸失灵和保护装置巨动) 3、变压器和互感器都是根据原理工作的。 (电磁感应) 3、交流电就是及随时间作周期性变化的电压和电流。 (大小、方向) 4、蓄电池是一种设备,充电时将转化为储存起来;放电时将转化为释放出来。 (能量转化、电能、化学能、化学能、电能) 5、在切断空载变压器时,有可能产生。 (操作过电压) 6、投入空载变压器时会产生,其值可达到额定电流的倍。 (励磁涌流、6-8) 7、判断导线接头发热的方法通常有:、、。 (涂变色漆、贴试温蜡片、利用雨雪天观察接头) 8、从变压器的下部截门补油会使变压器底部冲入绕组内,影响变压器的 和。 (沉淀物、绝缘、散热) 9、照明负荷采用的是接线。 (三相四线制) 10、断路器液压机构的储能部分由和组成。 (电动油泵、储压罐) 11、室内母线涂相色漆后有利于和,钢母线还有利于。 (识别相位、散热、防止生锈) 12、断路器的全开断时间包括:时间和时间。 (固有分闸、继电保护动作) 13、高频保护能地切除被保护线路内的故障。 (无延时) 14、电容式重合闸是利用电容的和来实现一次重合的。 (瞬时放电、长时充电) 15、三相交流系统中A、B、C三相正序分量是按方向依次互差度角。 (顺时针、120) 16、电力系统中无功电源主要有、、。 (调相机;电容器;发电机) 17、继电保护装置的灵敏度是表示装置对及的反映能力。 (故障;不正常工作状态) 18、距离保护是反映至距离,并根据这段距离的来确定动作时限的一种保护装置。 (保护安装处;事故点;远近) 19、变压器的零序过流保护分为和两种 (带方向;不带方向) 20、当线路发生单相接地故障时跳开故障相其它两相继续运行,这种运行状态叫做。

南方电网公司安规考试复习题——安规及南网两票管理规定知识分享

南方电网公司安规考试复习题——安规及南 网“两票”管理规定 一、填空题: 1. 电力线路工作人员对安规应每年考试一次。因故间断电气工作连续三个月以上者, 必须重新温习安规,并经考试合格后,方能恢复工作。 2.近或交叉其他电力线工作的安全距离10KV为1.0 米;110KV为3.0 米;220KV为4.0 米。 3.停电检修或新架设线路如与另一回带电线路交叉或接近,以致工作时可能和另一回导线接触或接近至危险距离以内,则另一回线路也应停电并予接地。 4.全部停电或部分停电的电气设备上工作,保证安全的技术措施是:停电;验电;装设接地线;悬挂标示牌和装设遮栏。 5.心肺复苏法中支持生命的三项基本措施是畅通气道、口对口(鼻)人工呼吸、胸外按压(人工循环)。 6.带电作业包括在交流10~500kV的高压架空电力线路、变电所(发电厂)电气设备上采用等电位、中间电位和地电位方式进行的带电作业,以及低压带电作业。 7.变压器并列或解列前应检查负荷分配情况,确认解、并列后不会造成任一台变压器过负荷。 8. 停电拉闸操作必须按照断路器(开关)——负荷侧隔离开关(刀闸)——母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依次操作,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。 9. 电气设备(一次设备)的运行状态:是指连接该设备的断路器、隔离开关(熔断器、负荷开关等)均处于合闸接通位置,设备已带有标称电压__,且继电保护、自动装置及控制电源满足设备运行要求的状态。 10. 电气设备(一次设备)的冷备用状态:是指连接该设备的各侧均无安全措施,且连接该设备的各侧均有明显断开点或可判断的断开点。 11. 电气设备(一次设备)的检修状态:是指连接设备的各侧均有明显断开点或可判断的断开点,需要检修的设备已接地的状态,或该设备与系统彻底隔离,与断开点设备没有物理连接时的状态。 12. 同期合环是指通过自动化设备或仪表检测同期后自动或手动进行的合环操作。 13. 定相:是指新建、改建的线路或变电站在投运前,核对三相标志与运行系统是否一致。 14. 操作票是指进行电气操作的书面依据,包括调度指令票和变电操作票。 15. 操作任务是指根据同一个操作目的而进行的一系列相互关联、依次连续进行的电气操作过程。 16. 过负荷是指发电机、变压器及线路的电流超过额定值或规定的允许值。 17. 振荡是指电网并列运行的两部分或几部分间失去同期,电压、电流、功率、频率等参数发生大幅度有规律的摆动现象。 18. 断路器拒动是指断路器在继电保护及安全自动装置动作或在操作过程中拉合控制开关并发出指令的情况下拒绝动作。 19. 事故处理是指在发生危及人身、电网及设备安全的紧急状态或发生电网和设备事故时,为迅速解救人员、隔离故障设备、调整运行方式,以便迅速恢复正常运行的操作的过程。 20. 调度电气操作必须由两人进行,其中一人监护,一人执行。一般情况下由副值发布指令(执行),正值调度员监护。 21. 线路检修时,线路各端应合上接地开关或装设接地线。线路工作结束时,值班调度员

南方电网安规考试题库土建类“两种人”(变电工作票2017年2月修编))

土建类“两种人”(变电工作票)(2017年2月修编) 一、选择题 1. 若专责监护人长时间离开工作现场时,应由( C )变更专责监护人。 A.工作票签发人 B.工作许可人 C.工作负责人 D.值班负责人 2.在屋外变电所和高压室内搬动梯子、管子等长物,应(A )搬运,并与带电部分保持足够的安全距离。 A.两人放倒 B.单人竖直 C.两人竖直 D.三人竖直 3、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点(A )以内。进入上述范围的人员应穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架应戴绝缘手套。 A.4米 B.3米 C.2 米 D.2.5米 4、高压设备发生接地时,室外不得接近故障点(C )以内。进入上述范围的人员应穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架应戴绝缘手套。 A.4米 B.6米 C.8 米 D.5米 5. 在带电设备周围不应使用( A )、皮卷尺和线尺(夹有金属丝者)进行测量工作。 A.钢卷尺 B.绝缘绳 C.经纬仪D.测高仪 6、(C )必须始终在工作现场,对工作班人员的安全认真监护,及时纠正违反安全的动作。 A.工作许可人 B.工作票签发人 C.工作负责人(监护人) D.值班负责人 7、包括工作负责人在内的所有工作人员,(A )单独留在高压室内和敞开式的高压设备区。 A.不得 B.有实际工作经验的可以 C.经许可人同意可以 D.经签发人同意可以 8. 作业人员在(A )应被告知作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及应急措施。 A.作业前 B.作业后 C.作业中 D. 有问题时 9. 电压等级为10kV及以下的设备不停电时的安全距离是(A )。) A.0.70米 B.1.0米 C.1.5米 D.2.0米 10. 电压等级为110kV的设备不停电时的安全距离是( B )。 A.1.0米 B.1.5米 C.3.0米 D.5.0米 11. 电压等级为220kV的设备不停电时的安全距离是( C )。 A.1.0米 B.1.5米 C.3.0米 D.5.0米 12. 电压等级为500kV的设备不停电时的安全距离是( C )。 A.3.0米 B.4.0米 C.5.0米 D.8.0米 13. 工作间断时,工作班人员应从工作现场撤出,所有安全措施可保持不变;但复工前应派人检查,确认(D )完备后,方可开始工作。 A.接地线 B.标示牌 C.安全围拦 D.安全措施 14. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,临时用电检修电源箱应装自动空气开关、剩余电流动作保护器、接线柱或插座;专用接地铜排和端子、箱体( B)接地,接地、接零标识应清晰。 A.禁止 B.必须可靠 C.可以不 D. 在特殊情况下可以 15. 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》规定,承包商开工前,项目具体管理单位应组织承包商进行现场详细勘察,制定具有针对性的( C),明确双方各自的安全责任。 A.承包协议 B.承包合同 C.安全协议 D. 服务协议 16. 外单位在填写工作票前,应由运行单位对外单位进行书面( D ),并在《安全技术交底单》上由双方签名确认。 A.安全措施交底 B.安全组织措施 C.安全措施 D. 安全技术交

相关文档
相关文档 最新文档