一、施工机具设备

1、混凝土搅拌机械:强制式搅拌机(规格350L以上,需带水泵和时间继电器,以便准确控制用水量)或自动搅拌站

2、混凝土运输机械:混凝土输送罐车、自卸汽车或自卸翻斗车

3、1.5m3容量槽一个(运输设备用罐车则不需要)

4、供风设备:电动空压站或12m3移动式空压机一台

5、混凝土喷射机械:四川成都岩锋科技发展有限公司生产的TK-961型转子活塞式混凝土湿喷机,生产能力5m3/h。

二、湿喷工作原理与主要技术性能

(一)工作原理

由搅拌机将水、水泥、砂、石料,按设计配合比搅拌好后,喂入喂料机构的料腔,通过转子活塞与凸轮组成联动机构,在转子转动过程中,通

过凸轮、活塞、转子联动机构使活塞在料腔内上下移动,完成下料和喂料。砼由活塞强制喂入气料混合仓后,与压缩空气混合形成稀薄流形态,通过管道输送到喷嘴喷出。同时,计量泵泵送液体速凝剂,经过雾化器加速,通过管道输送到喷嘴与砼混合,由喷嘴喷到受喷面。

(二)主要技术性能

三、劳力配置(每班)

湿喷机司机1人(需经专门培训,持证上岗)

喷射手2人(轮换及辅助工作)

上料3人

运料 2人(运输车司机) 搅拌 4人(含搅拌机司机) 当班电工 1人

带班 1人(可由上述人员兼任) 四、施工工艺流程(见下图)

五、湿法喷射砼的材料要求

1、与干喷不同的一点是使用液体速凝剂,主要使用山西万荣的黄河牌速凝剂,且用量为0~7%。

2、最大骨料粒径不超过15mm

,坍落度严格控制在60~180mm 内。 六、操作方法

(一) 开机前准备工作

1、集料在拌料之前须过筛,用孔径为5mm 的筛网筛细集料(砂);分别用孔径为15mm 和5mm 的筛网筛粗集料。集料中不得夹杂有大于15mm 的粗集料或其它异物,如螺栓、玻璃、铁丝、铁片等。

2、检查料斗内不得混有铁器、扳手、铁丝等细长异物。

3、检查速凝剂箱液面高度,根据喷射量添加速凝剂。

4、转动计量泵调节旋钮,使速凝剂添加比例符合混凝土配合比设计的范围。

5、接风管、电源。

6、当主风阀关闭时,系统风压表显示值一般应大于0.5Mpa才能正常工作。

7、用扳手均匀拧紧四个压紧装置。

8、用快速接头将混凝土喷射管与出料弯管、喷嘴相连接。

9、连接速凝剂输送软管。

10、在吸水接头出用软管和水源相连接。

11、合上电路开关,检查电压是否在380v±19v范围内。

12、点动主电机起动按钮,检查转子的运转方向是否与转子上所标方向一致(逆时针转动),如不一致则转动电控柜上转换开关旋钮反向。

13、点动振动器,观察工作是否正常。

14、启动计量泵,观察吸入管内液体流动是否正常,再打开速凝剂辅助风截止阀,检查接头是否泄漏,喷嘴混合环是否堵塞,当喷嘴出水时停机。

15、理顺混凝土喷射管,防止胶管出现急弯和憋劲现象。

16、向料斗中加入约半料斗拌和好的混凝土,点动振动电机,使混凝土料从筛网进入料斗。

(二)喷射操作方法

1、严格遵守以下开机顺序:

打开速凝剂辅助风缓慢打开主风阀送风依次启动速凝剂计量泵、主电机和振动器向料斗加料。

2、开机后,注意观察风压表值变化,并根据喷嘴出料情况调整主风阀开度,一般,喷边墙工作风压为0.2~0.4Mpa,拱部为0.3~0.5 Mpa。风压与混凝土和易性和喷射管长度有关,混凝土和易性越差或管道越长所需工作风压越大。

3、喷射作业时,操作手要时刻注意观察喷嘴情况,一旦发生堵管,要立即停止主电机和振动电机,然后再关风。待管路疏通和清除故障后方能开机。当喷嘴出料突然出现脉冲时,暂时关主电机和振动电机(主风阀不关),待管路畅通后再开机。

4、注意观察结合面的密封情况,当结合面有砂浆呈喷射状喷出时,说明压紧力不够,或结合板磨损,适当调整结合板的压紧力或更换结合板。

5、作业过程中,上料速度要均匀连续适中,始终保持进料斗中有一定的混凝土贮存,及时清除掉振动筛上粒径大于15mm的粗集料和其它异物。

6、喷射过程中,喷射手后方的助手应及时协助喷射手理顺混凝土管,避免喷射手变换喷射位置时,是混凝土管产生急拐弯和憋劲现象,引起堵管。

7、喷射手在操作喷嘴时,应尽量使喷嘴与受喷面垂直,距离在0.8~2m范围内(与风压有关)。喷混凝土应分片自下而上喷射,喷嘴应均匀地呈螺旋形转动。

8、喷射过程中发现喷嘴出料少,说明气料仓积料太多须清理,可停

机后打开料混合仓的快速接头,将其中的积料清理干净。

(二)停机

1、停止上料,待料斗中混凝土输送完时,先停速凝剂计量泵和振动电机。

2、通知喷射手将喷嘴从受喷面移开,向料斗中加水通过喷水清洗气料混合仓和混凝土管道。当喷嘴喷出清水后,移开水管,关主电机,稍后再关主风阀和计量泵,最后关闭速凝剂辅助风阀。

3、用水清洗喷射机表面的混凝土。

4、卸气料仓两侧的快速接头,放松拉杆,翻开压板和料斗。

5、彻底清理气料混合仓和变径管、进料斗中混凝土积料,并用水清洗。

6、开动主电机,清洗转子料腔内混凝土。

7、压板和料斗复位,拉杆复位(不压紧)。

8、停机切断风、水、电源。

七、注意事项

1、喷射过程中机器操作喷嘴情况判断是否要关闭主风阀。

2、主风阀打开前,系统风压低于0.5Mpa,不得开机。

3、工作前,注意观察料斗中是否混有异物;机器转动时,必须先停主机和振动电机,然后再根据则会损坏机器。

4、准备开风时,必须与喷射手联系,并缓慢打开主风阀。

5、严禁喷射手将喷嘴向有人员活动的方向。

6、短时停机时,停主电机、振动电机、计量泵,关主风阀,但保持

辅助风阀呈开启状态。

7、工作两小时或停机等料时,在喷完料斗中的混凝土后,停计量泵及振动电机,关小主风阀,往料斗中加水,运转两分钟,开大主风阀,喷出料斗中的水,起到清洗活塞料腔和气料混合仓及喷射管的作用。

8、翻开压板和料斗时须注意安全,缓慢打开和复位。切记:料斗打开时,千万不能开动振动电机,以防万一。

9、工作中一旦速凝剂堵管,先停机,关闭主风阀和辅助风阀,然后拆卸速凝剂管路接头。拆卸时须慢慢松开螺丝,否则管内高压统一向外喷射造成对人员皮肤和眼睛的伤害,在检修计量泵时,要特别起动计量泵,注意保护眼睛。

10、混凝土供料一定要连续,喷射途中经常易造成混凝土喷嘴处速凝剂通道堵塞和气料混合仓积料严重。

八、维护和保养

(一)日常的维护保养

1、每次喷射前,检查转子泄浆口是否畅通。工作中注意观察转子体下方的九个泄浆口,防止水泥浆堵塞,当发现此处漏浆严重时,说明活塞过度磨损或损坏,必须立即更换活塞。

2、每次喷射作业结束后,都必须将机器干净(包括内部和外表)。

3、每次喷射作业结束后,都应检查料斗振动部分螺栓连接是否松动。

4、翻开压板和料斗清洗时,要注意观察结合板和活塞的磨损情况,当结合板磨损沟槽深度超过15mm时,应更换结合板;当活塞唇边损坏时(表现为泄浆口漏浆多),需更换活塞。

5、经常检查机器上的螺栓和电控柜中的接线是否松动。

(二)定期维护保养

1、每周检查计量泵和速凝剂管路及单向阀状况,必要时清洗单向阀。

2、凸轮润滑油(使用30#机油)每周检查添注一次,每月清洗更换一次。

3、衬板磨损严重后(沟槽深≥5mm或结合面密封不严)应更换。

4、新机器工作200小时后,应更换减速箱内的润滑油(20#机油),以后每半年清洗更换一次。

5、每周在停机状态下,从转子体上方的清洁孔加入清水,反复清洗转子体内腔几次。

6、每次大修时更换活塞杆密封圈。

7、新机器使用200小时后应更换计量泵机座润滑油,以后每年更换一次。

九、故障及排除

十、质量、安全与环境目标与措施

㈠质量目标

1、质量目标:混凝土强度及喷层厚度符合设计及规范要求,喷层与岩面粘结良好,混凝土表面平顺,无裂缝、脱落、露筋、渗漏水等现象。

2、质量控制要点:严格控制混凝土施工配合比,搅拌时必须有试验员旁站,并对砂石料含水量定期测试,根据含水量及时调整水灰比;

喷射前必须清洗岩面,以保证混凝土与岩面的粘结力;喷射时可插入长度比设计厚度长5cm的铁丝,纵横向1~2米设置一根,作为喷层厚度控制用,喷射完毕可凿孔检查厚度,不符合设计及规范要求必须补喷。

㈡安全目标

1、安全目标:严格按操作规程施工,确保安全无事故。

2、安全措施:

⑴在喷射砼作业开始前,详细检查围岩受喷面,彻底清理危险岩面。

⑵喷射混凝土前应由专人仔细检查管路、接头等,防止喷射时发生因软管破损或接头断开等引起的安全事故。

⑶配置牢固的喷砼辅助支架,防止在发生管路堵塞时因喷嘴剧烈振动而发生人员坠落事故。

⑷在处理管路堵塞时,喷头应有专人看护,以防消除堵塞后,喷头摆动造成喷射伤人事故。

⑸在喷射施工时,为避免各工序之间施工的相互干扰,应有统一的联络信号和联络方法,喷射作业由班组长按规定的联络信号和方法进行指挥,防

止因喷射手和机械操作人员之间联络不佳造成事故。

⑹机械操作人员必须熟悉机械操作方法,严格按操作规程进行作业,以免发生机械伤人事故。

㈢环境保护措施

1、喷射作业时,应根据粉尘浓度采取相应的降尘措施,控制空气中粉尘含量。

2、从事喷射作业的人员在喷射作业时必须配带有效的防护用具并定期进行健康检查。

3、在拌合机所在位置设集尘机,搞好此处局部空间的空气净化。

中铁二十三局集团郑西客运专线

项目部三工区马晋恒

u喷射混凝土作业指导书

u喷射混凝土作业指导书

大连市地铁一期工程201标段区间隧道工程号: 喷射混凝土施工作业指导书

单位:中铁十局集团有限公司 大连市地铁一期工程201标项目经理部 编制: 审核: 批准: 隧道喷射混凝土施工作业指导书 1.适用范围 本作业指导书适用大连市地铁一期工程201标段隧道及其辅助坑道的初期支护喷射混凝土施工。 2.作业准备 2.1现场施工场地修整,施工机械进场到位、人员配置满足施工需要。 2.2对混凝土原材料进行试验检测,所有材料试验检测均满足设计、规范要求。 2.3开工前组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。制定施工安全措施,提出应急预案。对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。

2.4 检查开挖断面净空尺寸; 2.5 清除松动岩块和墙脚岩碴、堆积物,并向料斗加水冲洗受喷面(当岩面受水容易潮解、泥化时,只能用高压风清扫);应从顶部工作面往下清洁; 2.6设置控制喷射混凝土厚度的标志; 2.7检查机具设备和风、水、电等管线路,并试运转,喷射机应具有良好的密封性能,输料连续、均匀,附属机具的技术条件应能满足喷射作业需要。 3.技术要求 3.1 喷射作业应分段分片依次进行,喷射顺序自下而上; 3.2 一次喷射厚度可根据喷射部位和设计厚度确定,且拱部不得超过10cm,边墙不得超过15cm; 3.3喷嘴与岩面保持垂直,且距受喷面0.6~1.0m为宜; 3.4喷混凝土时控制好风压和速凝剂掺量,减少回弹,喷射压力应满足喷头处的压力在0.1Mpa左右; 3.5分层喷射时,后一层喷射应在前一层混凝土终凝后进行,若终凝1h后再喷射,应先用风水清洗喷射表面; 3.6对于较大的凹洼处,首先喷射填平。 3.7喷射作业紧跟开挖作业面时,下一循环爆破应在喷射混凝土终凝3h以后进行; 3.8对有渗水和大面积潮湿的的岩面与喷混凝土不易粘结,为了增加粘结性,初喷在岩面上的混凝土可适当增加水泥用量。 4.施工程序及工艺流程 4.1施工流程 材料准备断面检查清理基面埋设检测标识桩喷混凝土养护

湿喷机械手培训及安全技术交底

根据施工组织设计,结合现场施工设备性能与相关得安全操作规程、管理制度,现将湿喷机械手操作及使用做如下安全技术交底:一、编制目得 规范现场作业,要求操作人员严格遵循操作规程,保障设备及人员安全。 二、编制依据 《机械手安全技术操作规程》、《机械设备管理制度》 三、潜在危险源 ①高处坠落②触电③机械伤害等。 四、操作要求 1、经过专业技术培训并经考核合格者,才能操作使用、维护保养本设备。 2、在移动车辆时,大臂与滑臂应保证完全收回在停车位置。 4、当运行距离较远时,机械手应转到运输位置,大臂用支座支撑。 5、不能同时移动车辆与操作机械手,车辆到达工作位置后,必须固定以防滚动:使用手刹,关断发动机,将行车方向操纵杆置于空挡位。 6、由于喷射机自重较重,故要求摆放地面紧实,使喷射机定位可靠、处于水平状态,确保在起动机械手或混凝土泵之前,或将喷射物料倒入料斗前,车辆支腿已充分外伸以防倾翻。 7、伸展支腿时应确保无人处于危险区域。控制装置必须便于操作,保证安全。 8、混凝土喷射机应有至少80米长得电源线,使用得电压与频率符合规定、相序确定。 9、严禁将机械手作为吊车或提升平台使用。 10、作业前得检查: 检查管道连接处密封完好,紧固不松动。电气线路、电动机绝缘良好,无破损、漏电现 象,电箱符合规范要求,接地、接零完好,不松动。

检查输送管路(喷嘴系统)高压接头就是否就位与无故障。 检查外加剂软管连接。 检查软管与连接处有无损坏与老化。 检查水箱就是否注满水。 检查液压油箱油位。 将泵送量控制器置于“0”位。 配料系统应首先排气以防外加剂泵损坏。准备好充足得外加剂。 每次启动时,吸油滤芯真空度表与回油过滤器表都必须检查。如果压力表指示在红色区域内,则表明应清洁或更换过滤器滤芯。 11、启动前,应先接通风、水、电,开启进气阀逐步达到额定压力,再启动电动机空载运转,确认一切正常后,方可投料作业。 12、启动时,必须先送入压缩空气,电动机旋转方向必须与机体所示箭头方向相符,然后才能加料。停机前,应先停止加料,然后再停电动机及停送压缩空气。 13、输入所需得配料比,确保水泥成分、外加剂品种或外加剂密度以及配料比已被正确输入,符合喷射机性能得要求,不得使用过期结块不合格水泥与未经筛选得砂石。 14、S形摆管转动油缸5个油嘴必须每天注油;第一次喷浆时,在边境管处加些水泥浆以润滑软管;喷嘴中无加速剂不得起动喷射混凝土;开始喷射时,以较低泵送量泵送并观察泵送压力,然后慢慢增加到所需泵送量。 15、机械操作与喷射机操作人员应有联系信号,送风、加料、停机、停风等应互相协调配合,防止发生堵塞事故。 16、当使用遥控器时,手柄得无意碰动会使机械手移动,应特别予以注意。 17、操作过程中,在喷嘴得前方或左右5m范围内不得站人或通行,不准喷向高低压电线,工作停歌时,喷嘴不准对向有人得方向。 18、作业中,必须检查气压表、安全阀等仪表就是否正常,需暂停时间超过1小时得,必须将喷枪内扩储料管内得干混合料(不加水)全部喷出。

喷射混凝土操作规程

喷射混凝土操作规程 1 原材料验收 ⑴水泥 ⑵ 骨料 2 7 一般情况下水灰比不超过0.45,坍落度控制在120~160mm范围内,含气量5-8%。 喷射穹顶时坍落度宜控制在140~160mm,喷射直段时坍落度控制在宜采用120~140mm;喷射构造层时,坍落度宜控制在140~160mm,喷射结构层时,坍落度宜控制在120~140mm。

3.1 施工工艺流程 3.2 施工准备 对受喷面以下的钢筋和混凝土面用彩条布进行覆盖,以防止污染。 比调整为施工配合比。 水泥和砂子采用电子皮带秤计量,每天使用前先对电子称进行人工核对;外加剂提前由人工称好后装入塑料袋内;加水按秒计量,由电脑控制;刚开始搅拌时,试验员对混凝土坍落度进行检测,调整在规定范围内,每班检测不少于2次。

喷射混凝土直接采用混凝土输送泵将混凝土运至工作面。 混凝土泵送前先打水和润滑液,对泵管进行湿润和润滑。 混凝土从搅拌机卸料后直接落入混凝土输送泵中,输送泵料斗上口放置一个网 3.5 3.5.2喷射顺序 整体施工顺序:喷构造层→依次分层喷结构层 喷射顺序的确定原则:自下而上,分层流水、循序渐进、对称均匀、交错循环,也可根据钢筋绑扎及交叉作业等情况分段、分片施工。

3.5.3操作平台 底部1.5m范围操作人员直接在地面上操作喷射;1.5m 以上的结构喷射操作人员在吊笼平台内进行。泵管在吊笼上的固定以及汽车吊大臂上的吊挂必须牢固可靠,在汽车吊大臂上的吊挂点不宜少于2点。 3.5.4喷射方式 每段新喷混凝土的高度:构造层不超过5m,结构层不超过3m。 3.5.6喷射厚度 3.5.6.1构造层(40mm) 竖直段:分三次喷完成,厚度分别为10mm;10mm;20mm

湿喷混凝土作业指导书

桃花山隧道进口湿喷混凝土施工 作业指导书 编制: 复核: 审批: 中铁四局张唐铁路项目经理部六队 二〇一零年十一月

桃花山隧道进口湿喷混凝土作业指导书 一、编制目的 明确铁路隧道湿喷混凝土施工作业的工艺流程、操作要点和相应的工艺标准,指导、规范铁路隧道锚杆施工作业。 二、编制依据 1、《铁路隧道工程施工质量验收标准》TB 10417-2003 J 287-2004 2、《铁路隧道工程施工技术指南》TZ 204-2008 3、《锚杆喷混凝土支护技术规程》(GB50086) 4、《铁路隧道喷锚构筑法技术规范》(TB10108) 5、张唐线ZTSG-6标工程设计文件。 三、适用条件、范围 用于隧道洞内初期支护或洞内临时防护,可单独作为一种防护结构,或与锚杆、钢筋网、钢架等支护结构的一种形式或几种形式共同组成喷锚构筑体系,在隧道施工中是较为常见的支护结构。隧道初期支护形式主要有:喷射(耐腐蚀纤维)混凝土、锚杆、钢筋网、钢架(格栅钢架、型钢钢架)。其在各种围岩下的组合使用见下表: 围岩类别组合初期支护方式 III 喷射混凝土+锚杆+钢筋网+格栅 IV 喷射混凝土+锚杆+钢筋网+格栅 V 喷射混凝土+锚杆+钢筋网+钢架或格栅 本作业指导书适用于中铁四局张唐铁路项目经理部第六项目队桃花山隧道进口施工。 四、施工工艺

根据工艺及配料顺序的不同,喷射混凝土又分干喷、潮喷、湿喷三种形式,喷射混凝土的主要作用是封闭围岩、防止围岩的松弛和风化,同时由于隧道施工对支护体系自防水性能的要求提高。喷射混凝土应具备较强的防水性能,因此应当采用湿喷混凝土。在施工喷射混凝土支护体系时,应仔细观察和分析围岩的渗水情况,对渗水量大的应采取埋管排水或径向注浆堵水等措施进行处理。 1、湿喷混凝土施工工艺原理: 2、湿喷施工流程 细骨料 粗骨料 水泥 水 外加剂 压缩空气 喷头 砼运输 湿喷机 搅拌机 施工准备 受喷面处理 埋设喷层厚度标钉 机具到位 初喷混凝土作业 复喷混凝土作业 质量检查 结束 原材料进场检查 搅拌车运输喷料 补喷调整配合比 接通风水电,试机 不合格 合格 选定混凝土配合比 自动计量搅拌混凝土 速凝剂

喷射混凝土作业指导书

昆明市轨道交通安宁线试验段工程喷射混凝土施工作业指导书 编制: 复核: 审核: 中国中铁股份有限公司 昆明市轨道交通安宁线试验段项目经理部 二〇一七年七月

一、工艺概述: 喷射混凝土,是用压力喷枪喷涂灌筑细石混凝土的施工法。常用于灌筑隧道内衬、墙壁、天棚等薄壁结构或其他结构的衬里以及钢结构的保护层。 二、作业内容; 喷射混凝土是使用混凝土喷射机,按一定的喷射程序,将掺有速凝剂的混凝土拌和料与高压水混合,经过喷嘴喷射到岩壁表面上,并迅速凝固结成一层支护结构,从而对围岩起到支护作用。 三、质量标准及检验方法; 1.喷混凝土厚度控制 喷射混凝土厚度的检查除采用埋钉法外,可在喷射混凝土8h后用钢钎凿孔,若混凝土与围岩的颜色相近不易区别时,可用酚酞试液涂抹孔壁,呈现红色着为混凝土。也可用地质雷达无损检测,要求每一作业循环查一个断面,每个断面应从拱顶起,每间隔2m布设一个检查点检查喷射混凝土的厚度,检测结果记入喷锚支护记录。 喷射混凝土的厚度应符合下列要求: 喷射混凝土平均厚度应大于设计厚度。 喷射混凝土厚度检查点数的60%及以上大于设计厚度。 喷射混凝土最小厚度不得小于设计厚度的1/2,且不小于3cm。 2.现场的几种试验方法

喷射混凝土与围岩粘结强度的试验方法:有以下两种方法,施工时将根据现场实际条件选取其中一个进测试。 2.1 成型试验法 在模型内放置面积为10×10cm,厚5cm,粗糙度近似于实际岩面的岩块,用喷射混凝土掩埋,等强后加工成10×10×10cm的立方体并养护28天,用劈裂法进行试验。 2.2 直接拉拨法 在围岩表面预先设置带有丝扣和加力板的拉杆,用10cm厚的喷射混凝土将加力板埋入,试件面积30×30cm(与周围喷射混凝土分离),养护28天后进行拉拨试验。 2.3回弹率测试 回弹率的测定方法是:按标准操作喷射0.5-1.0m2的混凝土,在长度3.0m的墙部或拱部喷10cm厚的喷层,用铺在地面上的彩条塑料布或钢板收集回弹物,称重后换算为体积与全部喷出混凝土体积的比值。 3.喷射混凝土的强度检测 试件采用边长15cm的立方体无底试模喷射成型、大板切割方法制取。 4.喷射混凝土的配合比检验 同强度等级、同性能喷射混凝土进行一次混凝土配合比设计,施工过程中,如水泥、外加剂等主要原材料的品种和规格发生变化,应重新进行配合比设计并经审批后才能使用。 5 .喷射混凝土的早期(1d)强度的检查 每一喷射循环检查一次,通过贯入法或拔出法检测,监理见证检测。 6. 喷射混凝土的原材料每盘称量的检查

大型喷射混凝土机械手湿喷工艺施工工法

大型喷射混凝土机械手湿喷工艺 施工工法 中国中铁四局集团第二工程有限公司 1.前言 近年来,湿喷工艺取代了原干喷工艺,成为公路、铁路、水工隧道施工主要喷射工艺。国内现有的湿喷设备,大多结构简单、功能单一、生产效率低,施工时需要人工手持喷枪进行喷射,工人劳动强度大,骨料的反弹及喷射产生的粉尘对施喷人员健康有极大的危害,且混凝土的喷射质量主要依赖于工人的技术水平,随意性大,混凝土的回弹率高达30-40%,造成比较大的浪费。随着人员工费上涨和机械化程度的不断提高,选择喷射速度快、机械化程度高、回弹率低的大型喷射混凝土机械手将成为公路、铁路、水工隧道施工发展的必然。 吉图珲香水隧道位于吉林省蛟河市境内,全长4560m,隧道围岩以Ⅲ、IV级为主,设计喷射混凝土14800m3,施工中采用大型喷射混凝土机械手进行施工,显著改善了喷射混凝土质量,提高了工效,减少了回弹量,取得了较好的效果。经总结施工经验形成该工法。 2. 工法特点 2.1 施工速度快,每小时喷射混凝土量可达到10~25m3。 2.2 喷射混凝土附着力较好、密实度较高,工艺可控性高、强度较传统干喷混凝土高出20%左右,喷射混凝土表面平顺性较干喷好。 2.3 机械化程度高,操作人员较少,操作人员劳动强度低。 2.4 作业范围大,最大喷射宽度可达30m,最大喷射高度可达17m。 2.5 喷射回弹率低,回弹率可控制在15%以内。 2.6 作业环境较好,也较安全。 3. 适用范围 本工法适用于铁路、公路及水工隧道喷射混凝土施工。 4. 工艺原理 大型喷射混凝土机械手工作原理是将水泥、骨料、水和外加剂等按设计配合比经强制式搅拌机搅拌均匀后,利用混凝土运输罐车运送至喷射地点加入喷射机,通过喷射机泵将稠密流料泵送至喷头处,与电脑全自动配比掺量控制的液体速凝剂混合,再用高压空气进行喷射的一种方法。 大型喷射混凝土机械手工作基本原理见图4.1。 图4.1 大型喷射混凝土机械手工作基本原理

x喷射混凝土作业指导书

x喷射混凝土作业指导书

大连市地铁一期工程201标段区间隧道工程号: 喷射混凝土施工作业指导书

单位:中铁十局集团有限公司 大连市地铁一期工程201标项目经理部 编制: 审核: 批准: 隧道喷射混凝土施工作业指导书 1.适用范围 本作业指导书适用大连市地铁一期工程201标段隧道及其辅助坑道的初期支护喷射混凝土施工。 2.作业准备 2.1现场施工场地修整,施工机械进场到位、人员配置满足施工需要。 2.2对混凝土原材料进行试验检测,所有材料试验检测均满足设计、规范要求。 2.3开工前组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。制定施工安全措施,提出应急预案。对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。

2.4 检查开挖断面净空尺寸; 2.5 清除松动岩块和墙脚岩碴、堆积物,并向料斗加水冲洗受喷面(当岩面受水容易潮解、泥化时,只能用高压风清扫);应从顶部工作面往下清洁; 2.6设置控制喷射混凝土厚度的标志; 2.7检查机具设备和风、水、电等管线路,并试运转,喷射机应具有良好的密封性能,输料连续、均匀,附属机具的技术条件应能满足喷射作业需要。 3.技术要求 3.1 喷射作业应分段分片依次进行,喷射顺序自下而上; 3.2 一次喷射厚度可根据喷射部位和设计厚度确定,且拱部不得超过10cm,边墙不得超过15cm; 3.3喷嘴与岩面保持垂直,且距受喷面0.6~1.0m为宜; 3.4喷混凝土时控制好风压和速凝剂掺量,减少回弹,喷射压力应满足喷头处的压力在0.1Mpa左右; 3.5分层喷射时,后一层喷射应在前一层混凝土终凝后进行,若终凝1h后再喷射,应先用风水清洗喷射表面; 3.6对于较大的凹洼处,首先喷射填平。 3.7喷射作业紧跟开挖作业面时,下一循环爆破应在喷射混凝土终凝3h以后进行; 3.8对有渗水和大面积潮湿的的岩面与喷混凝土不易粘结,为了增加粘结性,初喷在岩面上的混凝土可适当增加水泥用量。 4.施工程序及工艺流程 4.1施工流程 材料准备断面检查清理基面埋设检测标识桩喷混凝土养护

三臂凿岩台车作业指导书

京沈客运专线(辽宁段)TJ-1标隧道工程 编号:05031001 三臂凿岩台车 洞身开挖施工作业指导书 编制: 审核: 审批: 中国路桥工程有限责任公司 京沈客运专线辽宁段TJ-1标项目经理部 2015年3月10日发布

目录 1.适用范围 (1) 2.作业准备 (1) 3.技术要求 (1) 4.施工程序与工艺流程 (2) 5施工要求 (2) 6.劳动力组织 (8) 7.材料要求 (8) 8.设备机具配置 (8) 9质量控制及检验 (10) 10安全及环保要求 (12)

1.适用范围 本作业指导书适用于京沈客运专线辽宁段TJ-1标三棱山隧道进出口Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级正洞暗挖地段施工。 2.作业准备 2.1熟悉图纸,编制施工工艺设计和作业指导书,做好各项技术交底;组织技术培训、考核; 2.2根据工艺特点,做好现场劳动力组织,准备好各种施工机械,并检查其性能和完好率,使其能满足施工要求; 2.3组织好施工所需的各项材料,并在数量和质量上满足施工要求。 2.4清理场地,清除洞门范围内边坡、仰坡以上可能滑塌的表土、危石,不留后患; 2.5场地布置 (1)遵循“安全、经济、合理、文明、合法”的原则,尽量减少施工用地,少占农田,使布局紧凑合理。 (2)合理布置施工所需设施,各种生活设施便于职工生产、生活;生产设施尽量靠近施工现场,避免材料、设备二次倒运。所有生活区、生产区以及隧道洞门口周围均应设置排水系统,并满足安全防火、防电和劳动保护要求。 (3)修建施工便道。施工便道必须满足重车通过能力,宽度不小于4m,并设置汇车道,两侧设排水沟,局部地表横坡较大填土较高处,在便道下方设置挡土墙。 (4)弃碴场布置在指定范围内,并在下游按设计要求做好防止水土流失的挡护工程。炸药库按国家有关规定建设。 3.技术要求 3.1三棱山隧道正洞不同地层条件三臂凿岩台车暗洞洞身开挖施工方法如下: (1)Ⅳ级围岩:台阶法。支护采用喷混凝土+径向锚杆(砂浆锚杆和中空组合锚杆)+格栅钢架+钢筋网联合支护体系。辅助施工措施为DK493+970~DK494+030浅埋暗挖地段设置超前中管棚,其他地段设置超前小导管。 (2)Ⅲ围岩:台阶法。支护采用喷混凝土+径向锚杆(砂浆锚杆和中空注浆锚杆)+钢筋网联合支护体系。 (3)Ⅱ级围岩:全断面法。支护采用喷混凝土+径向锚杆。

喷锚施工作业指导书正式样本

文件编号:TP-AR-L1031 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 喷锚施工作业指导书正 式样本

喷锚施工作业指导书正式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1说明: 1.1喷锚说明 溪洛度水电站边坡支护,根据施工图纸和相关变 更文件、技术要求,边坡喷锚的主要参数如下: (1)、喷锚:C25混凝土15㎝厚; (2)、挂网:6.5钢筋,网格150㎜。 1.2机械设备配置 PHZ-5喷锚机一台、TK-961喷锚机一台, 12立方电动空压机两台, 0. 35立方搅拌机两台, 2吨农用车两台。

2施工方法 2.1施工工艺流程图 2.2施工方法 2.2.1脚手架打设 严格按照脚手架施工方案架搭,脚手架搭设时要求拉水平线和铅垂线进行控制其横平竖直,间排距严格按照 1.5米搭设。 2.3.2清面 在喷混凝土之前要求将受喷面浮石撬挖清除,用高压风或用水将受喷面灰土吹冼干净。 2.4.3拌料运输 (1)干喷料拌制:利用两台0.35立方搅拌机或是1立方拌合站仅将骨料和水泥按配合比拌制。采用粉

挂网喷砼作业指导书

挂网喷砼作业指导书

目次 1.作业介绍 (1) 1.1作业条件 (1) 1.2适用范围 (1) 1.3人员要求 (1) 1.4配合要求 (1) 1.5防护要求 (1) 2.作业流程示意图 (2) 2.1作业流程示意图 (2) 3.作业程序、质量要求及安全风险提示 (3) 3.1开工准备 (3) 3.2作业程序 (3) 3.3质量标准 (7) 3.4安全风险提示 (8) 4.作业主要工机具及物料清单 (9)

1.作业介绍 1.1作业条件 1.1.1网外天窗点外作业;网内普速区段可在天窗点外作业,高铁区段必须纳入天窗点内作业,涉及作业位置影响行车安全时,根据施工方案确定作业条件。 1.1.2动车运行时段,严禁入网作业。 1.1.3作业时间:根据工作量而定。 1.2适用范围 堑坡风化剥落、土质堑坡、隧道衬砌病害等。 1.3人员要求 1.3.1岗位要求:作业负责人由工班长担当或经过“施工负责人”岗位培训并考试合格的职工担任,作业人员经段级培训合格的桥路工或劳务工。 1.3.2人员配备:作业负责人1名,防护员2人/组,作业人员15-20名。 1.4配合要求 供电段、电务段、通讯段(根据现场情况而定,影响谁,谁配合)。 1.5防护要求 1.5.1网内或网外路堑地段设置“二位一体”防护:驻站联络员1人、工地防护1人、(视距不足、联系困难地段增设中转防护联络员)。 1.5.2隧道衬砌作业及特殊作业地段影响人员及行车安全时,设置“三位一体”防护:驻站联络员1人、工地防护1人、关门防护2人(视距不足、联系困难地段增设中转防护联络员)。

2 2.作业流程示意图 2.1作业流程示意图 准备作业工料具 锚杆钻孔、安装以及挂钢筋网 放线 边坡打刷整修 班前点名、分工 设置"二位一体"防护 养生 喷射砼 验收、清场 撤除防护

挂网喷混作业指导书

挂网喷混作业指导书

喷射混凝土施工作业指导书 1 目的 明确隧道喷射混凝土施工作业的工艺流程、操作要点和相应的工艺标准,指导、规范隧道喷射混凝土施工作业。 2 编制依据 ⑴《客运专线铁路隧道工程施工指南》(TZ214-2005) ⑵《客运专线铁路隧道工程施工质量验收标准》铁建设[2005]160号 ⑶《新建铁路福厦线施工图设计文件》 3 适用范围 适用于新建铁路福厦线双线隧道及其辅助坑道的湿喷混凝土施工。 4 工艺流程及技术要求 4.1 喷射混凝土设计 隧道初期支护喷射混凝土设计厚度10~35cm,设计强度等级为C25或C20。喷射混凝土配合比的设计应满足:强度符合设计要求、不发生管路堵塞、能向上喷射至设计厚度的要求。 4.2 喷射混凝土施工 隧道初期支护喷射混凝土采用湿喷工艺。喷射混凝土在洞外拌和站集中拌和,由混凝土搅拌运输车运至洞内,采用湿喷机喷射作业。在隧道开挖完成后,先喷射4cm厚混凝土封闭岩面,然后打设锚杆、架立钢架、挂钢筋网,对初喷岩面进行清理后复喷至设计厚度。施工工艺见图1。 4.2.1 喷射前准备 ⑴喷射前应对受喷岩面进行处理。一般岩面可用高压水冲洗受喷岩面的浮尘、岩屑,当岩面遇水容易潮解、泥化时,宜采用高压风吹净岩面。若为泥、砂质岩面时应挂设细钢筋网(网格宜不大于20×20mm、线径宜小于3mm),用环向钢筋和锚钉或钢架固定,使其密贴受喷面,以提高喷射

混凝土的附着力。喷射混凝土前,宜先喷一层水泥砂浆,待终凝后再喷射混凝土。 图1 喷射混凝土施工工艺框图 ⑵设置控制喷射混凝土厚度的标志,一般采用埋设钢筋头做标志,亦可在喷射时插入长度比设计厚度大5cm的铁丝,每1~2m设一根,作为施工控制用。 ⑶检查机具设备和风、水、电等管线路,湿喷机就位,并试运转。 ①选用的空压机应满足喷射机工作风压和耗风量的要求;压风进入喷射机前必须进行油水分离; ②输料管应能承受0.8MPa以上的压力,并应有良好的耐磨性能;

喷射混凝土施工作业指导书

喷射混凝土施工作业指导书1、喷射混凝土施工工艺 喷射混凝土采用TK-961砼喷射机按湿喷工艺进行施工。 施工工艺:根据受喷面部位和岩面光滑潮湿情况,适当调节压力和速凝剂掺量,以尽量减少回弹量。 作业要求:喷射作业分段、分片由下而上顺序进行,岩面有较大凹洼时,先喷凹处找平。喷射混凝土前,埋设标志以控制喷射混凝土的厚度。 隧道开挖后立即对岩面喷射砼,以防岩体发生松弛。后一层喷射在前一层混凝土终凝后进行,若终凝后间隔1h以上再次喷射时,受喷面用风、水清冼。喷嘴与受喷面保持垂直,同时与受喷面保持一定的距离,一般取1.0~1.5m。新喷射的混凝土按规定洒水养护。 喷射混凝土质量控制: 喷射混凝土的强度符合设计要求;锚杆尾端及钢筋不得外露; 喷射砼厚度用凿孔或电测等方法检查。喷射混凝土必须覆盖钢架,钢架背后不得用片石回填。 喷射砼工艺流程见下页框图。 喷射砼施工工艺流程图 2、喷射混凝土的施工用料 2.5,泥 B的规定, C的规定。粗骨料最大粒径不宜大于16mm,并应采用连续粒级,含泥量不应大于1%。 2.4喷射混凝土中掺入外加剂的质量必须符合《混凝土外加剂》(GB8076)、《混凝土外加剂应用技术规范》(GB50119)等现行国家标准和其他有关环境保护的规定。吸湿性差,易于保存;不污染环境,对人体无害。 2.5 喷射混凝土拌和用水宜采用饮用水,当采用其他水源时,水质必须符合现行国家标准《混凝

土拌和用水标准》(JGJ63)的规定。水中不应含有影响水泥正常凝结与硬化的有害杂质。 3、喷射混凝土的配合比设计应根据原材料性能、混凝土的技术条件和设计要求进行,并应符合下列规定: 3.1灰骨比宜为1:4~1:5; 3.2水灰比宜为0.40~0.50; 3.3含砂率宜为45%~60%; 3.4水泥用量不宜小于400kg/m3。 4、喷射混凝土拌制前,应测定砂、石含水率,并根据测试结果和理论配合比调整材料用量,提出施工配合比。 5、喷射作业现场应作好相应的准备工作: 5.1拆除作业面障碍物,清除开挖面的浮石和墙脚的岩渣、堆积物。 5.2检查开挖断面尺寸。 5.3用高压风水冲洗受喷面,对遇水易潮解、泥化的岩层,应用高压风清扫岩面。 5.4对基面有滴水、淌水、集中出水点的情况,应采用凿槽、埋管等方法进行引导疏干。 5.5埋设控制喷砼厚度的标志。 5.6喷射机司机与喷射手不能直接联系时,应配备联络装置。 5.7检查机具设备风、水、电等管线路,并试运转,保证作业区应有良好的通风和足够的照明装置。 6、湿喷混凝土时应符合下列要求: 6.1湿喷混凝土水泥用量不宜小于400kg/m3,混凝土的坍落度宜为8~13cm,混凝土拌和料的停放时间不得大于30min。 6.2湿喷混凝土宜采用液体速凝剂,其掺量不宜大于水泥用量的5%,喷射时应注意作业人员的人身防护。 6.3喷射作业时,喷嘴应与岩面垂直,喷头距受喷面的距离宜为1.5~2.0m。 6.4喷射混凝土时应按照施工工艺分段、分片,由下而上依次进行。一次喷射混凝土的最大厚度,拱部不得超过10cm,边墙不得超过15cm。 6.5分层喷射混凝土时,后一层喷射应在前一层混凝土终凝后进行。若终凝1h后再进行喷射时,应先用风水清洗喷层表面。 6.6喷射作业紧跟开挖作业面及时喷射砼,混凝土终凝到下一循环爆破作业时间不应小于3h,

湿喷砼施工作业指导书_10

湿喷砼施工作业指导书 编制目的: 对喷射混凝土施工进行过程控制,以保证设计施工喷射混凝土的施工质量和减少回弹量,节约成本。 适用围:适用于所有喷射混凝土作业。 职责分工: 由持有喷射混凝土作业证书人员进行实施和操作。 由试验人员进行检测原材料、成品质量,并作出合格和不合格成果报告书,指导施工。 由工程质量部进行施工方法和施工质量控制,并根据试验结果对施工方案进行改进。 由安全环保部进行安全控制。 编制依据技术标准/质量标准: 《公路隧道施工技术规》(JTJD04—94) 《公路工程技术标准》(JTGB01—2003) 《锚杆喷射混泥土支护技术规》(GBJ50086—2001) 《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1—2004) 1、工程设计情况 本标段所有隧道工程均采用喷C25早强混凝土,不同级别围岩设计不同的喷射厚度,其中主洞Ⅴ级围岩浅埋段、浅埋加强段、浅埋偏压段及深埋段均按26cm厚度设计,Ⅳ级围岩浅埋段及深埋段均按22cm厚度设计,Ⅲ级围岩按12cm厚度设计;临时支护Ⅴ级围岩、Ⅳ级围岩浅埋段按18cm厚度设计,Ⅳ级围岩深埋段按16cm厚度设计。 2、配套机械设备 搅拌机(JSP1000强制型),TK500喷砼机2 台,喷砼机械手一台(RPJ-D 型),6m3砼运输车2 台,轮式喷砼支护台架一台(自制),实现湿喷工艺以提高喷射砼的施工质量,减少施工人员的工作强度,提高了施工效率,改善了劳动环境。

3、喷砼支护与开挖之间协调 支护顺序和支护时机与围岩稳定时间有关,支护跟着开挖面进行;对稳定性很差的地段,应以最小的一个支护循环为循环进尺(如以钢支撑间距),更要及时支护,爆破后立即喷混凝土封闭岩面,控制围岩变形,待出碴后再挂网喷混凝土,安装锚杆,达到设计要求,需要时,采用钢拱架与锚喷联合支护。对松散、破碎自稳能力很差的围岩,采取超前锚杆、管棚或预注浆等方法加固岩体,再按短进尺、弱爆破、及时加强支护的原则进行开挖。 锚喷支护跟随开挖面进行,锚喷支护的效果与施工方法有很大关系,特别是开挖程序、爆破方法、掘进进尺,支护顺和支护时机。 锚喷支护喷射砼,分初喷和复喷二次进行。初喷在开挖(或分部开挖)完成后立即进行,以尽早封闭暴露围岩,防止开挖面风化剥落;复喷砼在锚杆、挂网或钢架安装后进行,尽快形成喷锚支护整体受力,以抑制围岩变位。 喷射混凝土应在开挖后尽快施作。喷射混凝土“初期强度”必须满足施工需要,一般指喷射混凝土终凝到下一循环放炮或复喷时间要有足够的强度增长,即3h强度达到1.5~2.0MPa,24h强度达到5.0~10.0MPa。因此,均在敷设后24小时才能起到较好的支护作用。为达到此指标,喷砼采用早强水泥。喷混凝土终凝3h后,方能进行下一循环的爆破或复喷作业,所以喷混凝土层的强度在此期间应有较快的增长,强度应达到1.5~2.0MPa。才能抵抗各种外力,不致引起喷层的空鼓、开裂、掉块。 根据量测资料,每一道工序在施工时,变形都会加大,即施工对(喷、锚、挖)它们是扰动、是荷载,只有强度足够时才能起支护作用。“长期强度”应满足设计要求,一般指28d龄期的抗压强度。所以喷混凝土的原材料、配合比(包括速凝剂的添加量)不仅要满足要求,而且速凝剂的凝结时间、与水泥的相容性、对强度的影响都要达到要求。 喷射混凝土紧跟开挖掌子面进行,喷射混凝土中的爆破振动速度究竟控制在多大围,才不会造成新喷混凝土的损伤,尚无明确规定。据有关资料分析,近距离的爆破振动波肯定会使龄期短的混凝土产生微小裂纹,这也是日后发生隧道渗漏水的隐患之一。当围岩破碎、稳定性差时,一般采用小药量

喷射混凝土施工方法

有两种。①干法喷射混凝土;②湿法喷射混凝土。 ①干法喷射混凝土特点:密封性能良好,辅料连续均匀;生产能力(混合料)为3~5m3/h;允许输送的骨料最大粒径为25mm;输送距离(混合料),水平不小于100m,垂直不小于30m。 ②湿法喷射混凝土特点:密封性能良好,辅料连续均匀;生产率大于5m3/h;允许输送的骨料最大粒径为15mm;混凝土输送距离(混合料),水平不小于30m,垂直不小于20m;机房粉尘小于10mg/ m3 喷射混凝土施工工艺 喷射混凝土是一种从巷道支护技术中演变到地上构筑物加固的一种快捷有效的加固手段,具有自己的独特优势:喷射混凝土是借助喷射机械,利用压缩空气做动力,将一定比例的拌合料,通过高压管道输送并以高速喷射到受喷面上凝结硬化而成。 混凝土友喷嘴喷出速度达到60m~80m/s,依靠高速喷射时水泥与集料的反复连续撞击压密混凝土,由于采用较小的水灰比(0.4-0.5),与混凝土、砖石、钢材有很高的粘结强度,与钢筋网联合使用可很好的在结合面上传递拉应力和剪应力,具有较高的力学性能和良好的耐久性,能大幅度地提高砌体承载力,加强整体性。同时,在混凝土高速喷射状态下能使砂浆进入带加固的孔隙和裂缝中,使原结构得到一定恢复。 适用于砌体墙体开裂加固、砖混结构加层墙体加固、抗震加固,事故处理等工程中。 工艺流程: 凿除粉刷层 -- 除尘 -- 加固面喷水湿润 -- 编设固定钢筋网 -- 拌混合料 -- 喷射 -- 养护 喷射混凝土施工作业指导书 一编制依据 1. 工程设计图纸 2. 《混凝土结构加固技术规范》(CECS25:90) 3. 《建筑现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-88) 4. 《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93) 5. 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 二钻孔植筋施工工艺 施工工序施工工艺及验收标准 1.主要材料 1). 砂:中粗砂,细度模数大于2.5,用5mm筛网过筛,大于5mm和小于0.075mm 的颗粒不得超过20%,因为砂子过粗,会增加回弹,砂子过细,会使干缩增大; 2). 石子:卵石或碎石均可,以卵石为好,卵石对设备磨损小,也不易造成管路堵塞,为减少回弹,卵石粒径不宜大于20mm,亦不宜小于5mm,不得采用含有活性二氧化硅的石材做骨料,以免发生碱骨料反应; 3). 水:喷射混凝土用水要求与普通混凝土相同,不得使用污水、PH值小于4的酸性水、含硫酸盐按SO4计超过水重1%的水及海水; 4). 速凝剂:使用速凝剂的主要目的是使喷射混凝土速凝快硬,减少回弹损失,防止喷射混凝土因重力作用所引起的脱落,提高它在潮湿环境中的适应性能,适

机械手湿喷混凝土施工工法

机械手湿喷混凝土施工工艺 湿喷混凝土具有施工作业环境好、回弹小、可精确控制水灰比和外加剂、施工质量优、施工效率高等有点。 传统的小型湿喷机械很难克服喷射速度慢、易损件损耗大的弊病,虽然可以多台组合同时作业提高效率,但隧道内空间有限,小型湿喷机械的应用越来越受到限制。随着机械化程度的不断提高以及对施工质量和效率的要求,机械手已成为隧道喷射混凝土施工的主流设备,也使喷射作业进入现代工业化时代。 (1)工艺原理 机械手湿喷混凝土工作原理是将水泥、骨料、水和外加剂等按施工配合比搅拌均匀后,利用混凝土运输罐车运送至喷射地点并加入喷射机,通过喷射机泵将混凝土泵送至喷头处,与电脑全自动配比掺量控制的速凝剂混合,再用高压空气进行喷射。 机械手湿喷混凝土原理见图x-x。 图x-x 机械手湿喷混凝土原理示意图 (2)工艺特点 施工效率高:每小时可喷射混凝土8—20m3;作业范围大,一次定位喷射距离达12m;最大喷射高度可达26m,这是一般人工操作湿喷混凝土无法达到的。 施工质量好:喷射混凝土附着力较好、密实度较高、回弹率低,强度较传统湿喷

混凝土高出20%左右。 施工环境佳:施工过程产生的粉尘少,作业环境得到极大改善,保护了作业人员的身体健康。 机械化程度高:操作人员较少,机械化程度高,劳动强度显著降低。 (3)机械手湿喷混凝土施工工艺 ①工艺流程 机械手湿喷混凝土施工工艺流程如图x-x所示。 图x-x 机械手湿喷混凝土施工工艺流程图 ②喷射混凝土施工 喷射时首先伸展机械手大臂调整喷头在边墙底部施喷位置,使用机械手小臂自动平行功能调整小臂与地面水平,与隧道边墙平行,调整喷头距离、角度,完成上述工作后即可开始喷射。喷射中尽量不要再调整喷头距离、角度及机械手大臂,仅需使用

隧道湿喷喷射混凝土施工作业指导书

郑万高铁湖北段ZWZQ-7标段隧道工程 编号:隧12 喷射混凝土 施工作业指导书 单位: 编制: 审核: 批准: 二零一七年一月一日发布二零一七年一月一日实施

目录 1、适用范围................................................. - 1 - 2.作业准备.................................................. - 1 - 3、技术要求................................................. - 1 - 4、施工程序与工艺流程....................................... - 1 - 5、施工要求................................................. - 2 - 6、劳动组织................................................. - 5 - 7.材料要求.................................................. - 6 - 8、设备机具配置............................................. - 7 - 9、质量控制及检验........................................... - 7 - 10、安全及环保要求.......................................... - 9 -

挂网喷射混凝土作业指导书

目录 1 适用范围 (2) 2 编写依据 (2) 3 作业流程 (2) 4 工作前安全风险辨析及控制措施 (3) 5 作业准备 (5) 6 作业方法 (5) 7 质量控制措施及检验标准 (9) 附录安全施工作业票............................................................................ 错误!未定义书签。

1 适用范围 本作业指导书适用于新建*****隧道工程,具体范围如下:(1)工作井出入口基坑挂网喷射混凝土施工; (2)明挖段基坑挂网喷射混凝土施工; (3)隧道暗挖区间,初期支护挂网喷射混凝土施工; 2 编写依据 表2-1 编写依据 3 作业流程

图3-1 作业流程图 4 工作前安全风险辨析及控制措施 4.1挂网喷射混凝土施工前,施工项目部根据该项目作业任务、施工条件,参照《电网建设施工安全基准风险指南(第二版)》(以下简称《指南》)开展针对性安全风险评估工作,形成该任务的风险分析表。 4.2参照《指南》中钢筋制作与安装作业、混凝土浇筑作业的《电网建设安全施工作业票(应用版)》,结合挂网喷射混凝土施工工艺、施工机械以及现场实际情况,综合分析并确定挂网喷射混凝土作业风险等级,现场技术人员填写安全施工作业票,安全员审核,施工负责人签发。 4.3施工负责人核对风险控制措施,并在日站班会上对全体作业人员进行安全交底,接受交底的作业人员负责将安全措施落实到各作业任务和步骤中。 4.4安全施工作业票由施工负责人现场持有,工作内容、地点不变时可连续使用10天,超过10天须重新办理作业票,在工作完成后上交项目部保存备查。

湿喷机械手喷射混凝土支护作业指导书

目录 1、适用范围 (2) 2、作业准备 (2) 3、技术要求 (2) 4 、施工程序与工艺流程 (2) 5、施工要求 (6) 6、劳动组织 (8) 7、材料要求 (8) 8、设备机具配置 (9) 9、质量控制及检验 (10) 10、安全及环保要求 (12)

湿喷机械手喷射混凝土支护作业指导书 1、适用范围 适适用于新建隧道工程机械手喷射混凝土作业。 2、作业准备 2.1内业技术准备 在编制作业指导书之前,组织编制人员对施工图纸、验收标准及施工技术指南进行了专门的学习,以下是本作业指导书编制的依据 ⑴《铁路隧道工程施工技术指南》(TZ204-2008); ⑵《铁路隧道工程施工质量验收标准》(TB10417-2003); ⑶《新建铁路施工图设计文件》 作业指导书编制后,应在开工前组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。制定施工安全保证措施,提出应急预案。对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训考核合格后持证上岗。 2.2外业技术准备 明确隧道开挖作业的工艺流程、操作要点和相应的工艺标准,指导、规范隧道开挖施工,尽可能地减少超挖,保证隧道的开挖作业安全、保证开挖质量。 3、技术要求 采用湿喷工艺,施工前应按设计提供的配合比进行室内试验,确定施工配合比。 4 、施工程序与工艺流程 4.1工艺流程图 隧道初期支护喷射混凝土采用湿喷工艺。喷射混凝土在洞外拌和站集中

拌和,由混凝土搅拌运输车运至洞内,采用湿喷机械手喷射作业。 在隧道开挖完成后,先喷射4cm厚混凝土封闭岩面,然后打设锚杆、架立钢架、挂钢筋网,对初喷岩面进行清理后复喷至设计厚度。施工工艺见下图。

湿喷机械手喷射混凝土支护作业指导书

湿喷机械手喷射混凝土支护作业指导书. 目录 .................................................................................................. 31、适用范围 ............................................................................. ..................... 32、作业准备 ............................................................................. ..................... 3、技术要求3

............................................................................... 3 4 、施工程序与工艺流程 ....................................................... ........................................... 7、施工要求5 ............................................................................. ..................... 96、劳动组织 ............................................................................. ..................... 97、材料要求 ............................................................................. ............ 10、设备机具配置8 ....................................................................... .............. 11 .9、质量控制及检验 ................................................................... ................ 13. 10、安全及环保要求 2 湿喷机械手喷射混凝土支护作业指导书 1、适用范围 适适用于新建隧道工程机械手喷射混凝土作业。 2、作业准备 2.1内业技术准备 在编制作业指导书之前,组织编制人员对施工图纸、验收标准及施工技术指南进行了专门的学习,以下是本作业指导书编制的依据