文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防电源监控系统施工工艺

消防电源监控系统施工工艺

消防电源监控系统施工工艺
消防电源监控系统施工工艺

消防设备电源监控系统

一、工艺流程

施工前准备工作→配管及布线→监控器安装→传感器安装→系统接地→调试→系统培训及交付使用

二、施工前准备工作

1、系统的施工必须由具有相应资质等级的施工单位承担。

2、系统的安装必须由专业人员进行。

3、系统的施工,应按照批准的工程设计文件和施工技术方案进行,不得随意变更。确需变更设计时,应由原设计单位负责更改并经图审机构审核。

4、系统的施工应按设计要求编写施工方案,并经监理单位批准。施工现场应具有必要的施工技术标准、健全的施工质量管理体系和工程质量检验制度。并应按附录B的要求填写施工现场质量管理检查记录。

5、系统施工前应具备下列条件:

1)设计单位应向施工、建设、监理单位明确相应技术要求;

2)应具备系统图、设备布置平面图、接线图、安装图以及必要的技术文件;

3)系统设备、材料及配件齐全并能保证正常施工;

4)施工现场及施工中使用的水、电、气应满足正常施工要求。

6、系统的安装应按下列规定进行施工过程质量控制:

1)各工序应按施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后,应进行检查,检查合格后方可进入下道工序;

2)相关各专业工种之间交接时,应进行检验,并经监理工程师签证后方可进入下道工序;

3)施工过程中,施工单位应做好隐蔽工程验收、绝缘电阻和接地电阻检验、系统调试及设计变更等相关记录;

4)系统施工过程结束后,施工方应对系统的安装质量进行验收;

5)系统安装完成后,施工单位应按规定进行调试;

6)施工过程质量检查和验收应由监理工程师组织施工单位人员完成;

7)施工质量检查和验收应按附录C的要求填写。

7、建筑物产权所有者应建立保存系统内每个传感器的安装及试验记录。

三、设备、材料进场检验

1、系统施工前,应对设备、材料及配件进行进场验收,进场验收应有书面记录和参加人签字,并经监理工程师或建设单位签字确认;未经进场验收或验收不合格者不得使用。

2、设备、材料及配件进入施工现场应有清单、使用说明书、质量合格证明文件、国家法定质检机构的检验报告等文件。系统中的强制认证(认可)产品还应有认证(认可)证书和认证(认可)标识。

3、系统的主要设备应是通过国家认证(认可)的产品。产品名称、型号、规格应符合设计要求和标准规定。

4、系统中非国家强制认证(认可)的产品名称、型号、规格应与检验报告一致。

5、系统设备及配件表面应无明显划痕、毛刺等机械损伤,紧固部位应无松动。

6、系统设备及配件的规格、型号应符合设计要求。

四、布线

1、系统的布线,应符合现行国家标准《建筑电气装置工程施工质量验收规范》GB50303的要求。

2、在管内或线槽内的穿线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行。在穿线前,应将管内或线槽内的积水及杂物清除干净。

3、系统应单独布线,系统内不同电压等级、不同电流类别的线路,不应布在同一管内或线槽的同一槽孔内。

4、导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结。导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子连接。

5、敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处,均应作密封处理。

6、管路超过下列长度时,应在便于接线处装设接线盒:

1) 管子长度每超过30m,无弯曲时;

2) 管子长度每超过20m,有1个弯曲时;

3) 管子长度每超过10m,有2个弯曲时;

4)管子长度每超过8m,有3个弯曲时。

7、管子入盒时,盒外侧应套锁母,内侧应装护口,在吊顶内敷设时,盒的内外侧均应套锁母。

8、在吊顶内敷设各类管路和线槽时,宜采用单独的卡具吊装或支撑物固定。吊装线槽的吊杆直径,不应小于6mm。

9、线槽的直线段应每隔1.0m~1.5m设置吊点或支点,在下列部位也应设置吊点或支点:

1) 线槽接头处;

2) 距接线盒0.2m处;

3) 线槽走向改变或转角处。

10、线槽接口应平直、严密,槽盖应齐全、平整、无翘角。并列安装时,槽盖应便于开启。

11、管线经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)处,应采取补偿措施,导线跨变形缝的两侧应固定,并留有适当余量。

12、系统导线敷设后,应对每回路的导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻不应小于20M?。

13、同一工程中的导线,应根据不同用途选择不同颜色加以区分,相同用途的导线颜色应一致。电源线正极应为红色,负极应为蓝色或黑色。

五、监控器的安装

1、监控器在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3m~1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m;

2、落地安装时,其底边宜高出地(楼)面0.1m~0.2m。且满足以下要求:

1)设备面盘前的操作距离:单列布置时不应小于1.5m;双列布置时不应小于2m;

2)在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m;

3)设备面盘后的维修距离不宜小于1m;

4)设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道。

3、监控器应安装牢固,不得倾斜。安装在轻质墙上时,应采取加固措施。

4、引入监控器的电缆或导线,应符合下列要求:

1) 配线应整齐,避免交叉,并应固定牢靠;

2) 电缆芯线和所配导线的端部,均应标明编号,并与图纸一致,字迹清晰不易褪色;

3) 端子板(或排)的每个接线端子,接线不应超过2根;

4)电缆芯和导线,应留有小于200mm的余量;

5)导线应绑扎成束;

6)导线引入线穿管后,在进线管处应封堵。

5、监控器的主电源引入线严禁使用电源插头,应直接与消防电源连接;主电源应有明显的永久标志。

6、监控器的接地(PE)线应牢固,并有明显永久标志。

7、监控器内部不同电压等级、不同电流类别、不同功能的端子应分开,并有明显标志。

8、主要消防设备接线图

(排烟风机)

(消防电梯)

(应急照明及防火卷帘)

六、传感器的安装

1、传感器安装应充分考虑供电方式、供电电压等级。

2、传感器与裸带电导体应保证安全距离,金属外壳的传感器应有安全接地。

3、禁止在不切断电源的情况下安装传感器。

4、同一区域内的传感器宜集中安装在传感器箱内,放置在配电箱附近,并预留与配电箱的接线端子。

5、传感器(或金属箱)应独立支撑或固定,安装牢固,并应采取防潮、防腐蚀等措施。

6、传感器的输出回路的连接线,应使用截面积不小于1.0㎜2的双绞铜芯导线。并应留有不小于150mm的余量,其端部应有明显标志。

7、当不具备单独安装条件时,传感器亦可安装在配电箱内,但不能对供电主回路产生影响。应尽量保持一定距离,并有明显标志。

8、传感器的安装不应破坏被监控线路的完整性,不应增加线路接点。

9、交流电流互感器尺寸及接线图

七、系统接地

1、交流供电和36V以上直流供电的消防用电设备的金属外壳应有接地保护,其接地线应与电气保护接地干线(PE)相连接。

2、接地装置施工完毕后,应按规定测量接地电阻,并作记录。

八、消防设备电源监控系统示例图

二、调试及试运行

一、一般规定

1、系统的调试,应由建设(监理)单位组织,施工单位具体实施。应在施工安装结束并在质量验收合格后进行。

2、在调试前应具备下列调试必需的技术文件。

1)系统图;

2)设置系统的建筑平面图;

3)逻辑说明或设计要求;

4)设备安装技术文件;

5)变更设计部分的实际施工图;

6)变更设计的证明文件;

7)施工过程检查记录;

8)调试记录;

9)设备的使用说明书(包括电路图以及备用电源的充放电说明);

10)产品检验报告、合格证及相关材料。

3、调试单位在调试前应编制调试程序,批准后按程序调试。

4、调试负责人必须由专业技术人员担任。

5、调试时首先应做以下工作:

1)对设备的规格、型号、数量、备品备件等按设计要求查验;

2)系统的施工质量应按本规程第4章的要求检查,对属于施工中出现的问题,应会同有关单位协商解决,并应有文字记录;

3)系统线路应按本规程第4章要求检查,对于错线、开路、虚焊、短路、绝缘电阻小于20ΜΩ等问题,应采取相应的处理措施。

6、系统调试完成后,施工单位应向建设(监理)单位提交系统调试和试运行记录。

二、监控器的调试

1、将监控器与外部的连线断开,并将任一回路的传感器与之连接,其他回路可分别连接等效负载,接通电源,使监控器处于正常监视状态。

2、按国家标准《消防设备电源监控系统》GB28184-2011要求进行如下调试:

1)接通监控器的主电源,观察并记录监控器的工作状态;

2)断开监控器的主电源,观察并记录监控器在备用电源供电状态下的工作状态;

3)观察监控器显示所监控的电源的实时工作状态信息,记录监控器的工作状态;

4)模拟各种故障情况,观察并记录监控器的工作状态;

5)操作监控器自检机构,观察并记录监控器的工作状态;

6)模拟多种信息共同存在的工作状态,观察并记录监控器的工作状态;

7)检查使用说明书中描述的其他功能。

3、依次将其它回路与监控器相连接,重复5.2.2条的调试。

三、传感器的调试

1、将传感器与监控器相连接,接通电源,使传感器处于正常监视状态。

2、按国家标准《消防设备电源监控系统》GB28184-2011要求对传感器进行如下调试:

1)按制造商提供的工作范围波动标准电压信号,观察并记录传感器的输出参数和采集数值;

2)检查使用说明书中描述的其他功能。

四、系统调试

1、系统调试,应先分别对传感器和监控器逐个进行单机通电检查,无故障报警、自检等操作时方可进行系统调试。

2、将所有经过调试合格的各项设备按系统设计连接组成完整的消防设备电源监控系统,进行如下调试:

1)观察并记录所监控的电源的实时工作状态信息;

2)模拟各种故障情况,观察并记录监控器及传感器的工作状态。

3、检查监控器的主电源和备用电源,其容量应分别符合现行有关国家标准和使用说明书的要求,在备用电源连续充放电3次后,主电源和备电源应能自动切换。

4、应分别用主电和备用电源供电,检查系统的各项功能。

5、系统必须连续运行120h无故障,并按附录C.3表填写系统调试记录。

6、系统在调试无故障后,开始系统的试运行。并按附录F表填写系统试运行记录。

视频监控系统设计方案新整理

九江东毅港口 监控系统设计方案

目录

1.系统概述

近几年视频监控报警系统的发展突飞猛进,它的推广和应用也在遍布各个领域,它已成为现代化管理和安全防范的重要手段。随着IP网络和宽带技术的不断发展,采用先进计算机通信技术及图像视频压缩技术为核心的网络化、数字化视频监控系统方案越来越得到人们的广泛使用。视频监控系统防范于未然,用来实现较周密的外围区域及建筑物内重要的区域管理,减少管理人员的工作强度,提高管理质量及管理效率。作为现代化管理有力的辅助手段,视频监控系统将现场内各现场的视频图像传送至监控中心,管理人员在不亲临现场的情况下可客观地对各监察地区进行集中监视,发现情况统一调动,节省大量巡逻人员,还可避免许多人为因素。并结合现在的高科技图像处理手段,还可为以后可能发生的事件提供强有力的证据,有了良好的环境,全方位的安全保障,才能创造良好的社会效益和经济效益。 我司考虑到以上监控系统的重要性,所以根据公司实际情况,本着“立足现在、着眼未来、功能齐全、布局合理、有效控制、经济适用”的原则,需要设计出针对本项目整个区域的全天候、全方位、多层次、多角度的监控系统设计,这套监控系统要求认真研究公司需求的基础上,根据项目规划特点,利用时下技术稳定、成熟的产品,并需要结合多年的行内经验和工程实施经验而提供。该系统一定是一个功能完善、技术先进、质量稳定可靠的管理与安全保卫系统,将为公司未来的综合治理管理体系发挥积极的作用。监控系统作为一项先进的高科技技术防范手段,通过安装在公司出入口、主要通道、重要位置如:大门、办公楼、仓库、码头等区域设置前端摄像机,将采集的图像信息传送到监控管理中心,进行全方位监控监

视频监控系统施工工艺

视频监控系统施工工艺 1、摄像机及其它设备的安装技术要求 摄像机、监视器、录像机、视频切换器以及控制台的安装应符合技术说明书的要求。摄像机的安装必须牢固,应装在不易振动,人们难以接近的场所,以便看到更多的东西。鉴于安防工程的特殊要求,摄像机应一律加装防护罩。在室外安装的摄像机要加防雷防拆装置。控制箱的安装应符合技术说明书的要求。控制箱的交流电应不经开关引入,如要用开关,则应安装在控制箱里面,交流电源线应单独穿管走线,严禁与其他导线穿在同一管内。控制箱的引线,从控制箱至大棚一段要求用铁管加以保护,铁管与控制箱要用双螺帽连接。电源箱的安装要高于地面2米以上,要牢固、美观、保证安全。监视器要求图像清晰,切换图像稳定。传输电缆在长于300米时要加视频补偿措施,使图像清晰。 2、设备安装施工工艺标准 产品的型号规格、性能应符合设计要求。设备说明书、产品的使用操作说明书等资料齐全。摄象机电源线与视频线、信号线不得同管敷设,只有在电源线与控制线合用多芯时,多芯线与电缆可一起敷设;应实际测算所用电缆长度,进行备料和敷设,避免不必要的接续;当必须进行接续时应采用专用接插件。尽量采用电缆从机架、控制台底部引入设备,此时应将电缆顺着所盘方向理直,按电缆的排列次序放入槽内;拐弯处应符合电缆曲率半径要求,根据电缆的数量

应每隔100~200mm空绑一次。在摄像机标准照度下,监控图象质量和系统技术指标应满足下列要求;图象质量可按5级损伤制评定,图象质量不应低于4级。摄象机的安装应牢靠、稳固。从摄象机引出的电缆宜留有1m的余量,不得影响摄象机的转动。摄象机宜安装在监视目标附近不容易受外界损伤的地方,安装位置不应影响现场设备运行和人员的正常生活。摄象机镜头应从光源方向对准监视目标,并应避免逆光安装;当需要逆光安装时,应降低监视区域的对比度。监视器的安装位置应使荧幕不受外来光直射,当有不可避免的光时,应加遮光罩遮挡。先对摄象机进行初步安装,经通电试看、细调、检查各项功能,观察监视区域的覆盖范围和图象质量,符合要求后方可固定。机架安装应竖直平稳,垂直偏差不得超过1%。机架内的设备、部件安装,应在机架定位完毕后并加固后进行,安装在机架内的设备应牢固、端正。系统图象清晰,系统功能符合设计要求,运行检修方便。 3 、系统设备及系统调试 1)设备连接检查目测检查前端各位置摄象机的电源及视频线连线是否正确目测检查前端各位置云台的电源及控制线是否正确目测检查末端各设备之间的连线似的否正确2)供电电源检测测量电源供电电压是否在正常范围之内检查各设备到电源的连接是否正确在确定供电电压正常及全部连线正确无误后给系统加电3) 单机测试依次将每一台摄象机的图象输入到指定的监视器上、观察图象状况,调整摄象机镜头达到最佳效果观察图象监视范围,调整摄象机

消防电源监控系统施工方案

1.1.1.1消防电源监控系统施工方案 1、针对施工方的一般要求: a)系统检测时应具备的条件: 1)系统安装调试完成后,已进行了规定时间的试运行; 2)已提供了相应的技术文件和工程实施及质量控制记录。 b)建设单位应组织有关人员依据合同技术文件和设计文件,以及国家标准《消防设备电源监控系统》GB28184-2011的要求,制定系统检测方案并经检测机构批准实施。 c)检测机构应按系统检测方案所列检测项目进行检测。 d)检测方法及数量 1)主机为全部100%检测: 2)传感器检测方法为抽检,抽检数量为20%,且数量不得少于20 台,数量少于20 台时全部检测。 e)检测结论与处理 1)检测结论分为合格和不合格; 2)被检设备合格率100% 时为检测合格,否则为不合格。 3)系统检测不合格应限期整改,然后重新检测,直至检测合格,重新检测时抽检数量应加倍;系统检测合格,但存在不合格项,应对不合格项进行整改,直到整改合格,并应在竣工验收时提交整改结果报告。 2、布线 1)系统的布线,应符合现行国家标准《建筑电气装置工程施工质量验收规范》GB50303的要求。 2)在管内或线槽内的穿线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行。在穿线前,应将管内或线槽内的积水及杂物清除干净。 3)系统应单独布线,系统内不同电压等级、不同电流类别的线路,不应布在同一管内或线槽的同一槽孔内。 4)导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结。导线的接头,应在接线盒内焊接

或用端子连接。 5)敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处,均应作密封处理。 6)管路超过下列长度时,应在便于接线处装设接线盒: 7)管子入盒时,盒外侧应套锁母,内侧应装护口,在吊顶内敷设时,盒的内外侧均应套锁母。 8)在吊顶内敷设各类管路和线槽时,宜采用单独的卡具吊装或支撑物固定。吊装线槽的吊杆直径,不应小于6mm。 9)线槽的直线段应每隔1.0m~1.5m设置吊点或支点,在下列部位也应设置吊点或支点: (1)线槽接头处; (2)距接线盒0.2m处; (3)线槽走向改变或转角处。 10)线槽接口应平直、严密,槽盖应齐全、平整、无翘角。并列安装时,槽盖应便于开启。 11)管线经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)处,应采取补偿措施,导线跨变形缝的两侧应固定,并留有适当余量。 12)系统导线敷设后,应对每回路的导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻不应小于20M?。 13)同一工程中的导线,应根据不同用途选择不同颜色加以区分,相同用途的导线颜色应一致。电源线正极应为红色,负极应为蓝色或黑色。 3、监控器的安装 1)监控器在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3m~1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m; 2)落地安装时,其底边宜高出地(楼)面0.1m~0.2m。 3)监控器应安装牢固,不得倾斜。安装在轻质墙上时,应采取加固措施。 4)引入监控器的电缆或导线,应符合下列要求: (1)配线应整齐,避免交叉,并应固定牢靠; (2)电缆芯线和所配导线的端部,均应标明编号,并与图纸一致,字迹清晰不

市政府视频监控系统设计方案

1.1 视频监控系统设计方案 1.1.1 系统概述 视频监控系统是指将从市公安系统中接入的8路视频监控信号以及数字化城管将要建设的视频信号,结合城市管理地理信息系统,在城市管理信息中心的大屏幕和PC终端上显示,实现对城市部件和事件的全方位、全时段的可视化监控管理,从而对城管事件作出准确判断并及时响应,对监控范围内的突发性城管事件录像取证,起到综合治理效果。 视频监控系统建设主要包括三部分的内容,即政府中心控制节点的建设、城管中心视频监控系统建设和城管中心安防监控系统建设。 1.1.2 城管中心视频监控 扬州市公安局已经在扬州市内建设36个公安监控点,需连接到市城管 监督中心之外,还包括以下内容: 根据扬州市建设全市城管监控系统的要求,计划建设50个,后续可以 扩展到100个(当前建设50个,后续可以扩展到100个)可控监视探头, 探头采用数字式以太网传输模式,通过通信运营商提供的传输通道,汇集到 监督中心机房,并通过大屏幕展现出来。 1.1. 2.1 系统建设要求 视频监控系统可以随时选择需要监控的8路视频监控信号。 视频监控系统主要应包括以下功能模块:视频图像播放、视频源选择、 监控探头调整控制等。 ?视频图像播放 应能播放支持扬州市现有的视频数据压缩格式。要求能在城市管理信息 中心的大屏幕和PC终端上显示。 ?视频源选择 应可在系统的电子地图上选择需要调用查看的视频源,方便地查看相应 的视频信息。 ?监控探头调整控制 应能实现对监控探头的调整控制(公安局建设的36路图像除外)。可以通过调整监控探头,实现视频图像的放大、缩小,还可以实现监控探头的方向调整。

1.1. 2.2 系统设计 1.1. 2.2.1 视频前端设计 扬州城管中心视频监控系统前端图像源只要来自两个方面:扬州市公安局已建的36路视频图像接入和扬州市城管计划建设100个(当前建设50个,后续可以扩展到100个)可控监视探头。 公安局已建的36路图像,考虑节省传输路由租用费用,采取租用电信8条2M带宽路由同时到达城管监督中心。 扬州市城管计划建设的100个(当前建设50个,后续可以扩展到100个)可控监视探头,拟采用数字式以太网传输模式,通过通信运营商提供的传输通道,汇集到监督中心机房,并通过大屏幕展现出来。 1.1. 2.2.2 系统传输设计 公安局已建的36路图像,通过租用电信8条2M带宽路由,加编解码器同时送8路图像至城管中心,在大屏幕上显示。 由于公安局原配置的图像切换矩阵有控制限制,设计采用配置一台48*16矩阵放在公安局机房,接入36路视频源;配置一台主控键盘放在城管监督中心,通过编解码器的双向数据口,远程控制矩阵,自由选择城管需要监视的视频图像。 扬州市城管计划建设的100个可控监视探头,拟采用数字式以太网传输模式,通过通信运营商提供的传输通道,汇集到监督中心机房。 由于城管监督中心在二楼,配线总机房在一楼,因施工前后衔接很难统一,电信的宽带路由一般只到一楼配线总机房,故考虑在一楼配线总机房至二楼监督中心机柜预留110根视频线缆(SYV75-5)和10根RVVP线缆作为远端视频图像信号接入路由。 1.1. 2.2.3 系统功能实现 各路视频图像汇集到城管监督中心,通过监督中心的图像显示系统进行切换、选择,显示在大屏幕上。实现以下功能: 1) 视频图像播放 能播放支持扬州市现有的视频数据压缩格式。能在城市管理信息中心的 大屏幕和PC终端上显示。为城管中心对整个城市进行实时掌控提供了准确 无误的保障。

消防设备电源监控系统存在的意义

消防设备电源监控系统存在的意义 随着楼房的层数越来越高,城市的人口越来越多,如何保护居民们的财产安全,降低火灾的发生,成为了社会安全的首要问题。下面就针对消防设备电源监控系统怎样预防火灾的发生进行分析。 消防设备电源监控系统存在的意义 消防系统控制中心控制着自动报警系统、自动喷洒系统、消防事故广播系统、防排烟系统、气体灭火系统、消防栓系统、应急照明系统等多个消防安全系统的操作,是保护建筑安全消防的关键所在,而对于这些系统和设备是否能够正常运行,除了设备的质量之外,消防设备的电源状态也起着决定性的作用。这也就是要想确保消防系统的正常运作,消防设备电源如果不能可靠、稳定的工作,无论投入了多少消防设备对于整个建筑来说,对于预防火灾来说都是形同虚设的。这也凸显了消防设备电源监控系统的重要作用所在。 消防设备电源监控系统的概述 对于消防设备电源监控系统来说,是根据我国国家标准的《消防设备电源监控系统》研制开发的,这种系统是由消防设备电源监控器、电源总线、电压信号传感器、电流电压信号传感器、中级模块箱等设备构成的,主要是通过传感器对消防设备的主电源和备用电源进行实时监测,从而判断消防设备所连接的电源设备是否存在过

压、欠压、过流、短路、断路和缺相等一些故障的存在与否。 并且能够通过监视器对出现故障的地方、部位、类型和时间及时的在屏幕上显示,同时还可以发出声或者光警报信号,帮助检测部门进行预警,从而保证火灾发生时消防联动系统能够可靠、顺利运行,确保消防设备的可靠性。 消防设备电源监控系统可以用于现代大型的建筑、公共集聚的场所、商场、体育馆、礼堂、影院、医院和学校等各种公共场所。可以显示室内系统内消防用电设备的供电电源和备用电源的工作状态和欠压报警信息,所以说消防设备电源监控系统有效的预防火灾的发生。 关键词:海水湾电气科技消防巡检柜

消防远程监控系统安装与调试

消防远程监控系统安装与调试 一、质量控制要求 系统安装包括组件安装和系统布线等内容,消防远程监控系统的施工过程质量控制应符合下列要求: 1.各工序应按施工技术标准进行质量控制,每道工序完成并检查合格后,方可进行下道工序。检查不合格,需要整改。 2.隐蔽工程在隐蔽前进行验收,并形成验收文件。 3.相关各专业工种之间,进行交接检验,并经监理工程师签字确认后方可进行下道工序。 4.安装完成后,施工单位应对远程监控系统的安装质量进行全数检查,并按有关专业调试规定进行调试。 5.施工过程质量检查填写《城市消防远程监控系统施工过程质量检查记录》。 二、组件安装 用户信息传输装置应设置在联网用户的消防控制室内,联网用户未设置消防控制室时,用户信息传输装置应设置在有人值班的场所。用户信息传输装置在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m;落地安装时,其底边宜高出地(楼)面0.1~0.2m。用户信息传输装置应安装牢固,不应倾斜;安装在轻质墙上时,应采取加固措施。 引入用户信息传输装置的电缆或导线,应符合下列要求:

1.配线应整齐,不宜交叉,并应固定牢靠; 2.电缆芯线和所配导线的端部,均应标明编号,并与图纸一致,字迹应清晰且不易退色; 3.端子板的每个接线端,接线不得超过2根; 4.电缆芯和导线,应留有不小于200mm的余量; 5.导线应绑扎成束; 6.导线穿管、线槽后,应将管口、槽口封堵。 用户信息传输装置的主电源应有明显标志,并直接与消防电源连接,严禁使用电源插头进行连接。传输装置与备用电源之间应直接连接。用户信息传输装置使用的有线通信设备应根据国家有关电信技术要求安装,网间配合接口、信令等应符合国家有关技术标准。 城市消防远程监控系统中监控中心的各类设备根据实际工作环境合理摆放,安装牢固,适宜使用人员的操作,并留有检查、维修的空间。远程监控系统设备和线缆应设明显标识,且标识应正确、清楚。远程监控系统设备连线应连接可靠、捆扎固定、排列整齐,不得有扭绞、压扁和保护层断裂等现象。 三、系统接地检查 城市消防远程监控系统的防雷接地应符合现行国家标准《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343的有关要求。 在城市消防远程监控系统中的各设备金属外壳设置接地保护,其接地线应与电气保护接地干线(PE)相连接。接地应牢固并有明显的永久

远程视频监控系统设计方案

目录 1前言 (2) 2系统的组成 (3) 2.1前端设备 (3) 2.2图像的传输。 (3) 2.3控制中心 (4) 2.3.1图像的控制。 (4) 2.3.2图像的显示设备。 (4) 2.3.3图像的记录设备。 (4) 2.4系统结构图 (5) 3系统功能介绍 (6) 4系统配置 (10) 5费用说明 (11)

远程视频监控系统方案 1前言 当今视频是一个高速发展、日新月异的社会,社会安全生产问题也是日益复杂、多种多样,对安全生产的监管工作也要求与时俱进,采用新技术、新方法、新系统来进行合理有效的监管和指导。现在的建筑工地开工面积大、地域分布广,对监管巡查工作带来很大难度,对生产安全问题不能及时有效的控制。对目前的工作难点和经后工作的长远发展,特采用《远程视频监控系统》对施工工地进行监管。 远程视频监控系统是一门被人们日益重视的新兴专业,就目前发展看,应用普及越来越广,科技含量越来越高。几乎所有高新科技都可促进其发展,尤其是信息时代的来临,更为该专业发展提供新动力。远程视频监控系统可不间断,全方位的对施工工地进行远程监控和记录,可实现无人值守的全天候监控。可让施工工地长期有效的得到监督和指导,同时也可以减少人为因素对监管工作的影响。 远程视频监控系统在国防、公安、消防等众多领域得到广泛应用,也取得了很好的实用效果,对各领域的监管工作起到了很大的促进作用,也对监管工作的高效、创新起较大的推动作用。在工程建筑行业的安全生产监管工作中采用此技术是一个新的创举,也是发展的必然。

2系统的组成 远程视频监控系统由前端设备、图像的传输、控制中心、三部分组成。 2.1前端设备 这部分是系统的前沿部分,是整个系统的"眼睛"。它布置在被监控场所的某一位置上,其视场角能覆盖整个被监控场所。当被监控场所面积较大时,为了节省摄像机的数量、简化传输系统及控制与显示系统,在摄像机上加装电动的(可遥控的)可变焦距(变倍)镜头,使摄像机能观察的距离更远、观察得更清楚;有时还把摄像机安装在电动云台上,通过控制台的控制,可以使云台带动摄像机进行水平和垂直方向的转动,从而使摄像机能覆盖的角度更广、面积更大。总之,摄像机就像整个系统的眼睛一样,它把监控的容变为图像信号,传送到控制中心的监视器上。摄像装置主要包含摄像机、镜头、云台、解码器箱、报警探头、紧急按钮等。 2.2图像的传输。 传输部分就是系统的图像信号通路。一般来说,传输部分指的是传输图像信号。但是,由于某些系统除要求传输图像外,还要求传输声音信号,同时。由于需要在控制中心通过控制台对摄像机、镜头、云台、防护罩等进行控制,因而在传输系统中还包含有控制信号的传输,所以这里所讲的传输部分,通常是指由所有要传输的信号形成的传输系统的总和。传输部分的传输介质主要包括视频电缆、控制信号传输电缆、光缆等。如果采用数字摄像机,则需要利用互联网来传送信号,传输线路就是综合布线系统的双绞线。

高清网络数字视频监控系统施工方案

高清网络数字视频监控系统 施 工 方 案 有限公司 目录 一、系统需求 ................................................................................................................. 错误!未指定书签。

二、系统特点 ................................................................................................................. 错误!未指定书签。 三、系统结构 ................................................................................................................. 错误!未指定书签。 四、视频采集 ................................................................................................................. 错误!未指定书签。 、百万高清网络摄像机 ................................................................................................. 错误!未指定书签。 、组网策略 ..................................................................................................................... 错误!未指定书签。 、报警联动 ..................................................................................................................... 错误!未指定书签。 五、数据存储 ................................................................................................................. 错误!未指定书签。 六、显示部分 ................................................................................................................. 错误!未指定书签。 七、施工规范 ................................................................................................................. 错误!未指定书签。 八、售后服务 ................................................................................................................. 错误!未指定书签。 .服务方式 ....................................................................................................................... 错误!未指定书签。 .服务承诺 ....................................................................................................................... 错误!未指定书签。 .服务承诺内容 ............................................................................................................... 错误!未指定书签。 一、系统需求 根据对射击场高清视频监控项目需求情况,采用网络数字视频监控系统来搭建视频监控系统。

消防电源监控系统

消防电源监控系统 消防设备电源监控系统是依据由中国建筑标准设计研究院、上海安科瑞电气股份有限公司等单位主编国家标准《消防设备电源监控系统》,针对消防设备的电源进行实时监控的系统。通过检测消防设备电源的电流、电压值和开关状态,判断电源是否存在断路、短路、过压、欠压、过流以及缺相、错相、过载等状态并进行报警和记录。 此监控系统具有可靠性、实时性并具有数字化、智能化、网络化、自动化和连续监控的特性。实时反映出被监控设备电源的状况,并集中显示,从而可有效避免火灾发生时,消防设备由于电源故障而无法正常工作的危急情况,最大限度地保障消防联动系统的可靠性。 消防设备电源监控系统图 系统组成 系统由监控主机、中继器、监控模块和传输缆线组成。监控主机对所监测的消防设备电源的运行信息、故障信息、位置信息等参数进行跟踪采集、存储、分析,方便用户进行管理和监控;通过人机交互界面,将消防设备电源的数据汇总显示,具有管理、查看、报警、打印等多项功能。 监控模块用于在现场对各种消防设备的电源及设备运行状态进行信息采集,可通过选择功能不同的监控模块实现对不同消防设备电源的监控要求。监控模块分为三大类:M1模块

表示电源监控模块,用于监测电源的电压、电流;M2模块表示剩余电流监控模块,用于监测供电回路的剩余电流值;M3模块兼具以上M1和M2的功能,可以同时监测电源的电压、电流及剩余电流。 监控主机与监控模块的通信线路采用总线型连接方式。 监控模块选型表 ◆电源监控模块 型号 电源监控模块(M1) ◆剩余电流监控模块 型号功能 剩余电流监控模块(M2) ARCM100-Z ARCM200-J1 ARCM200-J4 ARCM300-J1 ARCM300-J4 显示方式液晶显示数码管显示数码管显示液晶显示液晶显示安装方式嵌入式嵌入式嵌入式导轨式导轨式 外形尺寸 面框 (mm) 120*120 96*48 96*48 ——开孔 (mm) 108*108 91*44 91*44 ——

港口智能化视频监控系统方案

港口数字智能视频监控方案 公司名称:北京光桥科技股份有限公司

目 录 1.概述 (3) 2.设计原则 (4) 3.设计规范和依据 (6) 4.系统功能和特点 (7) 5.方案设计 (14) 6.中心管理平台 (17)

1.概述 随着全球一体化进程的加快和国际经济活动的日趋频繁以及供应链管理思想的兴起,现代港口特别是大型枢纽港的地位越来越突出,港口码头的运作和管理逐渐与整个交通运输和仓储配送的大链条融合在一起。作为开展现代物流服务的推进器与连接器,港口处于陆运和水运两大基本运输方式的联结点,现代客流、物流活动所要求的全过程、全方位系统跟踪管理已成为现代港口的主要服务内容,涉及到口岸功能,多式联运功能,监管进出境的运输工具、货物、行李物品、邮递物品和其他物品,征收关税和其他税、费,查缉走私,并编制海关统计和办理其他海关业务;货物集散、中转、仓储功能,货代和船代功能,集装箱CY和CFS功能,管理信息系统及EDI应用功能,生产、生活辅助服务功能等等。 按照港口数字化视频网系统的总体规划和设计要求,建立和完善港区各作业区域,锚地、航道、泊位、堆场、门卫、公安交通、环境监测等数字化视频监控系统。在码头各作业区域建立视频监控系统的基础上,为海关、港口公安局、海事局、边防等其他协作单位,提供监控点及相应的控制手段,与以上单位建立统一和共享的视频监控网络,逐步完成港口的数字化视频网建设。 为提高港口海关的工作效率,更好地实施“依法行政,为国把关,服务经济,促进发展”的方针,进一步满足社会经济发展与人们文明生活的高标准要求,创造一个安全、方便、快捷、高效的港口与营运环境。

视频监控系统施工方案

副本住宅小区监控系统 施工方案

视频监控系统施工方案 1. 工程的施工技术、施工方法、施工进度计划、工期安排 1.1施工程序 线缆敷设→设备安装→设备调试→投入试运行→竣工资 料整理→验收交付使用 1.2主要施工方法 1.2.1系统安装 按照施工技术图的要求,明确安防系统中各种设备与摄像机的安装位置,明确各位置的设备型号和安装尺寸,根据供应商提供的产品样本确定安装要求。 根据安防系统设备供应商提供的技术参数,配合土建做好各设备安装所需的预埋和预留位置。 根据安防系统设备供应商提供的技术参数和施工设计图 纸的要求。配置供电线路和接地装置。 摄像机应安装在监视目标附近,不易受外界损伤的地方。其安装位置不易影响现场设备和工作人员的正常活动。通常最低安装高度室内为2.50米,室外3.50米。 摄像机的镜头应从光源方向对准监视目标,镜头应避免受强光直射。

摄像机采用超5类网线及光纤。 必须在土建、装修工程结束后,各专业设备安装基本完毕,在整洁的环境中安装摄像机。 从摄像机引出的电缆留有1m的余量,以便不影响摄像机的转动。 云台安装时按摄像监视范围决定云台的旋转方位,其旋转死角处在支、吊架和引线电缆一侧。 电动云台重量大,支持其的支、吊架安装牢固可靠,并考虑其的转动惯性,在它旋转时不发生抖动现象。 安装球形摄像机、隐蔽式防护罩、半球形防护罩,由于占用天花板上方空间,因此必须确认该安装位置吊顶内无管道等阻档物。 在监控室内的终端设备,在人力允许的情况下,可与摄像机的安装同时进行。监控室装修完成且电源线、接地线、各视频电缆、控制电缆敷设完毕后,将机柜及控制台运入安装。 机架底座与地面固定,安装竖直平稳,垂直偏差不超过3‰;几个机柜并排在一起,面板应在同一平面上并与基准线平行,前后偏差不大于3mm,两个机柜中间缝隙不大于3mm。控制台正面与墙的净距不小于1.2m,侧面与墙或其他设备的净距不小于0.8m。

消防电源监控系统施工工艺

消防设备电源监控系统 一、工艺流程 施工前准备工作→配管及布线→监控器安装→传感器安装→系统接地→调试→系统培训及交付使用 二、施工前准备工作 1、系统的施工必须由具有相应资质等级的施工单位承担。 2、系统的安装必须由专业人员进行。 3、系统的施工,应按照批准的工程设计文件和施工技术方案进行,不得随意变更。确需变更设计时,应由原设计单位负责更改并经图审机构审核。 4、系统的施工应按设计要求编写施工方案,并经监理单位批准。施工现场应具有必要的施工技术标准、健全的施工质量管理体系和工程质量检验制度。并应按附录B的要求填写施工现场质量管理检查记录。 5、系统施工前应具备下列条件: 1)设计单位应向施工、建设、监理单位明确相应技术要求; 2)应具备系统图、设备布置平面图、接线图、安装图以及必要的技术文件; 3)系统设备、材料及配件齐全并能保证正常施工; 4)施工现场及施工中使用的水、电、气应满足正常施工要求。 6、系统的安装应按下列规定进行施工过程质量控制: 1)各工序应按施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后,应进行检查,检查合格后方可进入下道工序; 2)相关各专业工种之间交接时,应进行检验,并经监理工程师签证后方可进入下道工序; 3)施工过程中,施工单位应做好隐蔽工程验收、绝缘电阻和接地电阻检验、系统调试及设计变更等相关记录; 4)系统施工过程结束后,施工方应对系统的安装质量进行验收; 5)系统安装完成后,施工单位应按规定进行调试; 6)施工过程质量检查和验收应由监理工程师组织施工单位人员完成; 7)施工质量检查和验收应按附录C的要求填写。

7、建筑物产权所有者应建立保存系统内每个传感器的安装及试验记录。 三、设备、材料进场检验 1、系统施工前,应对设备、材料及配件进行进场验收,进场验收应有书面记录和参加人签字,并经监理工程师或建设单位签字确认;未经进场验收或验收不合格者不得使用。 2、设备、材料及配件进入施工现场应有清单、使用说明书、质量合格证明文件、国家法定质检机构的检验报告等文件。系统中的强制认证(认可)产品还应有认证(认可)证书和认证(认可)标识。 3、系统的主要设备应是通过国家认证(认可)的产品。产品名称、型号、规格应符合设计要求和标准规定。 4、系统中非国家强制认证(认可)的产品名称、型号、规格应与检验报告一致。 5、系统设备及配件表面应无明显划痕、毛刺等机械损伤,紧固部位应无松动。 6、系统设备及配件的规格、型号应符合设计要求。 四、布线 1、系统的布线,应符合现行国家标准《建筑电气装置工程施工质量验收规范》GB50303的要求。 2、在管内或线槽内的穿线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行。在穿线前,应将管内或线槽内的积水及杂物清除干净。 3、系统应单独布线,系统内不同电压等级、不同电流类别的线路,不应布在同一管内或线槽的同一槽孔内。 4、导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结。导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子连接。 5、敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处,均应作密封处理。 6、管路超过下列长度时,应在便于接线处装设接线盒: 1) 管子长度每超过30m,无弯曲时;

消防电源监控系统施工工艺解析

消防电源监控系统施工工艺解析 消防设备电源监控系统 一、工艺流程 施工前准备工作?配管及布线?监控器安装?传感器安装?系统接地?调试?系统培训及交付使用 二、施工前准备工作 1、系统的施工必须由具有相应资质等级的施工单位承担。 2、系统的安装必须由专业人员进行。 3、系统的施工,应按照批准的工程设计文件和施工技术方案进行,不得随意变更。确需变更设计时,应由原设计单位负责更改并经图审机构审核。 4、系统的施工应按设计要求编写施工方案~并经监理单位批准。施工现场应具有必要的施工技术标准、健全的施工质量管理体系和工程质量检验制度。并应按附录B的要求填写施工现场质量管理检查记录。 5、系统施工前应具备下列条件: 1) 设计单位应向施工、建设、监理单位明确相应技术要求; 2) 应具备系统图、设备布置平面图、接线图、安装图以及必要的技术文件; 3) 系统设备、材料及配件齐全并能保证正常施工; 4) 施工现场及施工中使用的水、电、气应满足正常施工要求。、系统的安装应按下列规定进行施工过程质量控制: 6 1) 各工序应按施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后,应进行检查,检查合格后方可进入下道工序; 2)相关各专业工种之间交接时,应进行检验,并经监理工程师签证后方可进入下道工序;

3)施工过程中,施工单位应做好隐蔽工程验收、绝缘电阻和接地电阻检验、系统调试及设计变更等相关记录; 4)系统施工过程结束后,施工方应对系统的安装质量进行验收; 5)系统安装完成后,施工单位应按规定进行调试; 6)施工过程质量检查和验收应由监理工程师组织施工单位人员完成; 7)施工质量检查和验收应按附录C的要求填写。 第 1 页共 1 页 7、建筑物产权所有者应建立保存系统内每个传感器的安装及试验记录。 三、设备、材料进场检验 1、系统施工前,应对设备、材料及配件进行进场验收,进场验收应有书面记录和参加人签字,并经监理工程师或建设单位签字确认;未经进场验收或验收不合格者不得使用。 2、设备、材料及配件进入施工现场应有清单、使用说明书、质量合格证明文件、国家法定质检机构的检验报告等文件。系统中的强制认证(认可)产品还应有认证(认可)证书和认证(认可)标识。 3、系统的主要设备应是通过国家认证(认可)的产品。产品名称、型号、规格应符合设计要求和标准规定。 4、系统中非国家强制认证(认可)的产品名称、型号、规格应与检验报告一致。 5、系统设备及配件表面应无明显划痕、毛刺等机械损伤,紧固部位应无松动。 6、系统设备及配件的规格、型号应符合设计要求。 四、布线 1、系统的布线,应符合现行国家标准《建筑电气装置工程施工质量验收规范》GB50303的要求。

视频监控系统设计方案

网络监控系统设计方案 导读:本次设计方案中,视频监控系统分为如下几个部分,每部分的基本功能和组成如下: (一) 前端视频数据采集部分:通过网络摄像机实现对各个监控区域的图像采集;前端视频数据 采集设备包括红外一体化网络摄像机、网络半球、网络智能球、高清网络摄像机、立杆、墙挂支架等设备。 视频监控总体设计 1.1. 网络视频监控系统组成 本次设计方案中,视频监控系统分为如下几个部分,每部分的基本功能和组成如下: (一) 前端视频数据采集部分:通过网络摄像机实现对各个监控区域的图像采集;前端视频数据采集设备包括红外一体化网络摄像机、网络半球、网络智能球、高清网络摄像机、立杆、墙挂支架等设备。 (二) 视频数据传输部分:通过超五类双绞线、室外4芯室外多模铠装光缆、光电转换设备和网络交换机等设备组成转发视频图像数据的传输网络,并通过传输网络将图像数据从前端监控设备传送到后端监控中心进行视频显示和存储,主要设备和线材包括:网络交换机、光电转换设备、超五类双绞线、室外铠装光缆等。 (三) 视频监控中心部分:视频监控中心是将前端采集的视频图像信息通过软件解码,转化为图像信号传送到监视器上,形成直观图像信息并且显示出来,同时对视频信息按照存储策略进行存储。通过网络监控中心管理平台对整个系统进行统一操作、配置、管理,其中主要设备网络监控中心管理平台、监控录像主机、大尺寸电视等设备。 (四) 监控终端部份:监控终端主要功能是监看实时视频画面、查询回放录像、抓拍图像、手动录像,主要包括监控客户端、多路视频解码器。 1.2. 监控系统拓扑图

1.3. 前端视频监控部分 1.3.1. 前端监控点设置说明 序号安装位置产品名称 单 位 数量备注 1 负一层停 车场 红外一体化网络摄像 机 台11 监控车位及通道,安全通道等出入口情 况

视频监控工程施工方案

视频监控工程施工方案 1、线缆的敷设和保护 (1)线缆的敷设: 线缆的型号、规格应与设计规定相符。 线缆的布防应自然平直,不得产生扭绞、打圈接头等现象,不应受到外力的挤压和损伤。 线缆两端应贴有标签,应标明编号,标签书写应清晰、端正和正确。线缆的弯曲半径应符合下列规定: 电缆的弯曲半径至少为电缆外径的6--10倍。主干对绞电缆的弯曲半径至少为电缆外径的10倍。光缆的弯曲半径至少为光缆外径的15倍。 电源线、各种线缆应分隔布放。 (2)线缆间的最小净距符合设计要求。 线缆与电力线最小净距 注:双方都在接地的金属槽道或钢管中,且平行长度小于10米时,最小间距可为10mm。

(3)布放电缆管道面积利用率: 注:线缆外径为5.6mm,截面积为:A=0.79D2=25mm2(4)电缆布放最大数量:

2、水平布线 水平布线系统主要包括从现场设备到中心主机的走线路由,水平配线系统的总体施工要求如下: (1)布线过程中缆线的施工应尽量避免扭绞、打圈接头等现象,不应受到外力的挤压和损伤; (2)线路的走线要作好外观防护、防雨、防火、防鼠。户内使用线槽保护,户外线管保护。缆线两端应贴有标签,应标明编号,标签书写应清晰、端正和正确; (3)缆线终接后,应有余量,水平配线系统在设备端预留的线长为30cm-80cm,管理配线端预留的线长为3-5m;各种端接设备应接触良好; 3、设备中心 (1)设备中心布线主要包括监控中心的走线路由,施工要求如下: (2)设备间应提供不少于一个220V、10A带保护接地的单相电源插座。 (3)设备工作台及控制箱安装完毕后,垂直偏差度应不大于3mm,安装位置应符合设计要求。 (4)各种设备安装符合有关规定的技术要求。 4、前端设备的安装 (1)一般要求 ①按安装图纸进行安装。 ②安装前应对所装设备通电检查。 ③安装质量应符合《电气装置安装工程及验收规范》的要求。 (2)摄像机的安装 ①安装前应对摄像机进行检测和调整,使摄像处于正常工作状态。 ②摄像机应牢固地安装在云台上或固定位置上,所留尾线长度以不影响摄像机为宜,尾线须加保护措施。 ③摄像机安装过程中尽可能避免逆光摄像。

消防设备电源监控系统

9.1 系统接线示意图 9.1.1中小型监控系统网络拓扑结构图 图22 中小型监控系统网络拓扑结构图 1.模块AFPM- 为传感器。监控器能接收并显示被监控消防设备电源的工作状态和中继器的工作状态。 2.传输距离大于500m时,需加中继器,中继器为现场传感器提供DC24V电源。中继器的AC220V 电源线采用3*1.5mm2,由现场消防电源或消防监控室监控器提供。 3.传输方式为RS485总线,图中以A/B表示,其电缆屏蔽层应与监控器的保护接地可靠连接。 4.每一种传感器通过拨码开关设定与监控器的通讯地址。 5.根据工程需要在通讯线上最远端传感器处宜连接120Ω-10KΩ/1W匹配电阻,提高通讯稳定性。 6.一般电源监控器有4个输出回路,每个回路最多可直接连接32个传感器。特殊情况下可扩展连接更多传感器。 9.1.2大型监控系统网络拓扑结构图 图23 大型监控系统网络拓扑结构图 1.系统主机最多可连接10个区域监控器,特殊情况可扩展。

2.此系统用于建筑群或现场设备较多,需要分为多个区域的情况。 3.每个区域监控器可直接连接128个传感器,特殊情况可扩展。 4.监控器供电主电源AC220V,备用电源可自带,也可现场提供。 9.2 监控系统图 9.2.1消防电梯电源监控系统图 图24 消防电梯电源监控系统图9.2.2排风兼排烟风机电源监控系统图 图25 排风兼排烟风机电源监控系统图9.2.3消防泵房低压配电系统图

图26 消防泵房低压配电系统图 9.2.4消防排水(污)泵电源监控系统图 图27 消防排水(污)泵电源监控系统图9.2.6楼层应急照明、防火卷帘电源监控系统图

视频监控系统施工方案67271

第一章编制依据 1.1施工组织设计的指导思想 本施工组织设计是按现行的国家施工验收规程规范、工程质量评定标准、施工操作规程、成都市政府的有关规定,再结合我公司的施工能力、技术准备力量及多年视频监控系统工程的设计施工经验和本工程的具体情况进行编制的。 施工组织设计作为直接指导施工的依据,在保证工程质量、工期、安全生产、成本的前提下,对加强施工管理、有效的调配劳动力、提高施工效率、节约工程成本、保证施工现场的安全文明有积极作用。 施工组织设计一旦经甲方和建设监理公司审核认可后,在施工过程中,我公司一定严格按照本施工组织设计执行。 1.2编制范围及内容 1、本工程施工组织设计是严格按照本视频监控系统工程的要求进行质量策划后编制的,在人员、机械、材料供应、平衡调配、施工方案、质量要求、进度安排等方面统一进行部署下完成。 2、我公司高度重视本施工组织设计的编制工作,召集曾从事过类似工程工作的技术专家、有关负责人攻克本工程的重点、难点及特殊部位的施工技术,力求本方案重点突出,具有呼应性、针对性和可

操作性。 3、本着对建设单位负责和资金的合理使用、对工程质量的高度责任感,针对本工程设计特点和使用功能要求,我们编制的原则是:“确保工程质量优、速度快、造价低、操作性强”。同时保证周边和施工现场有良好环境。 1.3施工组织设计编制技术依据 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013 智能建筑设计标准 GB50314-2015 智能建筑工程质量验收规范GB50339-2013 建筑电气安装工程施工质量验收规范GB50303-2011 视频安防监控系统工程设计规范 GB50395-2007 安全防范工程技术规范GB50384-2004 防盗报警控制器材通用技术条件 GB12663-2001 钢管敷设工艺标准 305-1998 金属线槽配线安装工艺标准313-1998 防雷及接地安装施工工艺标准HFWXQB1-6-013-2004 甲方相关要求 招标文件及图纸有关内容

(完整版)机房视频监控系统方案

机房集中视频监控系统 目录 第一章系统概述............................................................. - 1 - 1.1 需求分析............................................................ - 1 - 1.2 设计思想............................................................ - 1 - 1.3 设计规范............................................................ - 2 - 第二章系统设计............................................................. - 4 - 2.1 系统设计目标........................................................ - 4 - 2.2 系统功能介绍........................................................ - 4 - 2.2.1 视频实时监控 .................................................. - 4 - 2.2.2 屏墙多种显示方式 .............................................. - 5 - 2.2.3 录像存储...................................................... - 5 - 2.2.4 录像文件管理 .................................................. - 5 - 2.2.5 全功能遥控 .................................................... - 5 - 2.2.6 远程配置管理 .................................................. - 5 - 2.2.7 报警管理...................................................... - 5 - 2.2.8 设备管理...................................................... - 6 - 2.3 系统体系结构........................................................ - 7 - 2.3.1 系统组网图 .................................................... - 7 - 2.3.2 机房监控拓扑图 ................................................ - 8 - 2.4 系统硬件组成....................................................... - 10

相关文档
相关文档 最新文档