一、填空题(30题)

1、安全防范的三种基本防范手段:人防、物防、技防。

2、电视监控系统基本结构由:摄像、传输、控制、显示组成。

3、门禁系统由:控制器、读卡器、电锁、识别卡、计算机组成。

4、摄像机按性能分为:普通、暗光、微光、红外。

5、报警系统由的组成:前端探测器、中间传输部分、报警主机。

6、交换机按技术结构分:模拟交换机、数模混合机、数字交换机。

7、安全防范的三个基本要素是:探测、延迟、反应。

8、报警系统按信息传输方式不同,可分:有线和无线。

9、感应卡根据外形分为:厚卡、薄卡、异形卡。

10、探测器分为:红外、微波、震动、烟感、气感、玻璃破碎、压力、超声波等。

11、摄像机按结构分为:固定、可旋转、球型、半球型。

12、无线局域网在室外主要有:点对点型、点对多点型、多点对点型和混合型结构。

13、电控锁可以分为:断电开门和断电闭门二种开门方式。

14、门禁系统的分为:密码门禁系统、刷卡门禁系统、生物识别门禁系统。

15、综合布线系统可划分成:工作区子系统、水平干线子系统、管理子系统、垂直干线子

系统、设备间子系统、建筑群子系统。

16、综合布线中常用的有线传输介质有:同轴电缆、双缆线、光纤。

17、CAD制图中“点”的快捷键为: PO。

18、CAD制图中“直线”的快捷键为: L 。

19、CAD制图中“构造线”的快捷键为: XL 。

20、CAD制图中“多段线”的快捷键为:PL。

21、CAD制图中“多线”的快捷键为:ML 。

22、CAD制图中“样条曲线”的快捷键为: SPL 。

23、CAD制图中“正多边形”的快捷键为: POL 。

24、CAD制图中“矩形”的快捷键为: REC 。

25、CAD制图中“圆”的快捷键为: C 。

26、CAD制图中“圆弧”的快捷键为: A 。

27、CAD制图中“圆环”的快捷键为: DO 。

28、CAD制图中“椭圆”的快捷键为: EL 。

29、CAD制图中“多行文本”的快捷键为: T 。

30、CAD制图中“块定义”的快捷键为: B 。

二、选择题(50题)

1、用于光线不足地区及夜间无法安装照明设备的地区,在仅监视景物的位置或移时,可

选(B )。

A 、彩色摄像

B 、黑白摄像机C、带云台摄像机

2、镜头的光圈直径与镜头焦距之比;数值愈小,光圈愈大,透过的光线(A )。

A、愈多

B、愈少 C 、没变化

3、万用表用完后,转换开关转到( B )位置。

A、直流电流档

B、高电压档

C、低电压档

D、欧姆档

4、一般报警器与中心通讯距离不能超过( A )米。

A、20米

B、200米

C、120米

D、1200米

5、IEEE802.11a,它采用的频带为( A )。

A、5GHz

B、2.4GHz

C、54GHz

D、11GHz

6、下面哪个是弱电中常用的视频传输介质有:(A )

A、同轴电缆

B、双缆线

C、光纤

D、红外线

7、一般RS485讯距离不能超过( D )米。

A、20米

B、200米

C、120米

D、1200米

8、下面哪个设备可以做为无线AP。(B )

A、天线

B、无线网桥

C、路由器

D、网卡

9、下面哪个设备不属于停车场系统。( D )

A、摄像机

B、车辆检测仪

C、发卡机

D、红外探测器

10、RAID 0+1中到少需要的硬盘数:(C )

A、2

B、3

C、4

D、5

11、哪种RAID技术可以实现最高数据读写速率:(A )

A、RAID 0

B、RAID 1

C、RAID 3

D、RAID 5

12、IEEE802.11g,它采用的频带为。( B )

A、5GHz

B、2.4GHz

C、54GHz

D、11GHz

13、IEEE802.11b,它采用的频带为。( B )

A、5GHz

B、2.4GHz

C、54GHz

D、11GHz

14、下面哪个不能加强无线网络的安全:(B )

A、数据加密

B、定向传输

C、更改SSID

D、更改默认用户名与密码

15、下面哪个设备不属于停车场系统。( B )

A、摄像机

B、红外探测器

C、发卡机

D、车辆检测仪

16、RAID 5中到少需要的硬盘数:(B )

A、2

B、3

C、4

D、5

17、CAD中画多线的命令是:(B )

A、M

B、ML

C、PL

D、L

18、CAD中画线的命令是:(D )

A、M

B、ML

C、PL

D、L

19、CAD中画多段线的命令是:(C )

A、M

B、ML

C、PL

D、L

20、CAD中画填充的命令是:(B )

A、M

B、H

C、B

D、DIV

21、CAD中等分的命令是:(D )

A、M

B、H

C、B

D、DIV

22、哪种RAID技术实现最佳数据安全:(A )

A、RAID 5

B、RAID 1

C、RAID 0

D、RAID 3

23、TIA/EIA 568A (A)

A、商业建筑电信布线标准

B、商业建筑电信空间标准

C、商业建筑电信接地和接线要求

D、家居布线标准

24、CAD制图中“复制”的快捷键为:(A)

A、CO

B、MI

C、AR

D、O

25、CAD制图中“镜像”的快捷键为:(B)

A、CO

B、MI

C、AR

D、O

26、CAD制图中“阵列”的快捷键为:(C)

A、CO

B、MI

C、AR

D、O

27、CAD制图中“偏移”的快捷键为:(D)

A、CO

B、MI

C、AR

D、O

28、CAD制图中“旋转”的快捷键为:(D)

A、CO

B、M

C、AR

D、RO

29、CAD制图中“移动”的快捷键为:(B)

A、E

B、M

C、X

D、RO

30、CAD制图中“删除”的快捷键为:(A)

A、E

B、M

C、X

D、RO

31、CAD制图中“分解”的快捷键为:(C)

A、E

B、M

C、X

D、RO

32、CAD制图中“修剪”的快捷键为:(D)

A、E

B、M

C、X

D、TR

33、CAD制图中“延伸”的快捷键为:(A)

A、EX

B、BR

C、S

D、RO

34、CAD制图中“拉伸”的快捷键为:(C)

A、EX

B、BR

C、S

D、RO

35、CAD制图中“直线拉长”的快捷键为:(D)

A、EX

B、BR

C、S

D、LEN

36、CAD制图中“打断”的快捷键为:(B)

A、EX

B、BR

C、S

D、RO

37、CAD制图中“比例缩放”的快捷键为:(C)

A、EX

B、BR

C、SC

D、RO

38、CAD制图中“直线标注”的快捷键为:(B)

A、DAL

B、DLI

C、DAI

D、DI

39、CAD制图中“斜线标注”的快捷键为:(A)

A、DAL

B、DLI

C、DAI

D、DI

40、CAD制图中“半径标注”的快捷键为:(D)

A、DAL

B、DLI

C、DAI

D、DAR

41、CAD制图中“直径标注”的快捷键为:(C)

A、DAL

B、DLI

C、DDI

D、DAR

42、CAD制图中“角度标注”的快捷键为:(B)

A、LE

B、DAN

C、DDI

D、DAR

43、CAD制图中“引线标注”的快捷键为:(A)

A、LE

B、DLI

C、DAI

D、DI

44、CAD制图中“特性对话框”的快捷键为:(A)

A、 [CTRL]+1

B、 [CTRL]+2

C、 [CTRL]+C

D、 [CTRL]+P

45、CAD制图中“设计中心”的快捷键为:(B)

A、 [CTRL]+1

B、 [CTRL]+2

C、 [CTRL]+C

D、 [CTRL]+P

46、CAD制图中“帮助”的快捷键为:(A)

A、 F1

B、 F3

C、 F8

D、 F9

47、CAD制图中“对象捕捉”的快捷键为:(B)

A、 F1

B、 F3

C、 F8

D、 F9

48、CAD制图中“正交”的快捷键为:(C)

A、 F1

B、 F3

C、 F8

D、 F11

49、CAD制图中“极轴”的快捷键为:(B)

A、 F1

B、 F10

C、 F8

D、 F11

50、CAD制图中“追踪”的快捷键为:(D)

A、 F1

B、 F10

C、 F8

D、 F11

三、多选题(20题)

1、下面哪个不能加强无线网络的安全:(ACD )

A、数据加密

B、定向传输

C、更改SSID

D、更改默认用户名与密码

2、下面哪个设备不属于停车场系统。(ABC )

A、摄像机

B、车辆检测仪

C、发卡机

D、红外探测器

3、下面哪些是弱电中不常用的视频传输介质有:(ABC )

A、红外线

B、双缆线

C、光纤

D、同轴电缆

4、下面哪些设备可以做为无线AP。(BCD )

A、天线

B、无线网桥

C、无线路由器

D、无线网卡

5、CCD芯片的常用尺寸有(ABC)。

A、1/2"

B、1/3"

C、1/4"

D、1/8"

6、配置群集服务的软件需求是:(ABCD)

A、Microsoft Windows Server 2003 以上操作系统

B、一个名称解析系统

C、一个现有的域环境

D、所有的节点必须是同一个域的成员和一个域级帐户

7、常用的RAID技术有:(ABCD )

A、RAID 0

B、RAID 1

C、RAID0+1

D、RAID 5

8、报警中常用的设备有:(ABCD )

A、报警主机

B、双元探测器

C、门磁

D、幕帘

9、楼宇对讲系统常分成:(AC )

A、可视

B、联网

C、非可视

D、独立

10、门禁系统常分成:(BD )

A、可视

B、联网

C、非可视

D、独立

11、程控交换系统按技术结构常分成:(ABD )

A、模拟交换机

B、数模混合机

C、局用交换机

D、数字交换机

12、程控交换系统按大小常分成:(BD )

A、通用型交换机

B、用户交换机

C、局用交换机

D、专用型交换机

13、闭路监控系统由四部分构成:(ABCD )

A、前端设备

B、传输部分

C、控制设备

D、显示设备

14、摄像机按灵敏度分为:(ABCD )

A、普通型

B、月光型

C、星光型

D、红外照明型

15、门禁系统依据输入设备分为:(ABD )

A、密码门禁系统

B、刷卡门禁系统

C、接触式门禁系统

D、生物识别门禁系统

16、电控锁的类型分为:(AB )

A、断电开门

B、断电闭门

C、送电开门

D、常开门

17、工作在2.4GHz的无线通信标准有:(BC )

A、IEEE802.a

B、IEEE802.b

C、IEEE802.g

D、IEEE802.w

18、传输距离在500米以上的的无线通信标准有:(AC )

A、IEEE802.a

B、IEEE802.b

C、IEEE802.g

D、IEEE802.w

19、下面哪些可以加强无线网络的安全:(ABCD )

A、数据加密

B、禁止SSID广播

C、更改SSID

D、MAC过滤

20、集群必须要求具备:(ACD )

A、域环境

B、一台节点

C、独立的仲裁分区

D、群集IP

四、判断题:(20题)

1、报警系统由前端探测器、中间传输部分和报警主机组成。(√)

2、客户环境较好的可选择双鉴探测器,环境较差的可选择红外探测器。(×)

3、是双元红外探测器是把2个性能相同,极性相反的热释电传感器整合在一起的探测器

是双元探测器。(√)

4、四元红外探测器是把4个以上性能相同,极性相反的热释电传感器整合在一起的探测

器就是四元探测器。(×)

5、CCTV 是英文Closed Circuit Television的缩写,意思是闭路电视监控系统。(√)

6、镜头的焦距是从光学原理来讲焦距就是从焦点到透镜中心的距离。即焦距长度。如"f

=8-24mm,",就是指镜头的焦距长度为8-24mm。(√)

7、焦距长短与成像大小、视角大小的关系是:焦距长短与成像大小成正比,焦距越长成

像越大,焦距越短成像越小。镜头焦距长短与视角大小成反比,焦距越长视角越小,焦距越短视角越大。(√)

8、焦距长短与景深、透视感的关系是:焦距长短与景深成反比,焦距越长景深越小,焦

距越短景深越大。焦距长短与透视感的强弱成反比,焦距越长透视感越弱,焦距越短透视感越强。(√)

9、镜头的光圈的功能就如同我们人类眼睛的虹蟆,主要用来调整摄像机的进光量,F表

示镜头的孔径,较小的F值表示较大的光圈。(√)

10、景深是当某一物体聚焦清晰时,从该物体前面的某一段距离到其后面的某一段距离内

的所有景物也都当清晰的。焦点相当清晰的这段从前到后的距离就叫做景深。(√)11、广角镜头是因焦距非常短,所以投射到底片上的景物就变小了扩阔镜头拍摄角度,除

可拍摄更多景物,更能在狭窄的环境下拍摄出宽阔角度的影像。视角90度以上,观察范围较大,近处图像有变形。(√)

12、长焦镜头是视角90度以内,焦距可达几十毫米或上百毫米。(×)

13、变焦镜头是:镜头焦距连续可变,焦距可以从广角变到长焦,焦距越长成像越大。(√)

14、光学变焦是依光学镜头结构来实现变焦,就是通过镜片移动来放大与缩小需要拍摄的

景物,光学变焦倍数越大,能拍摄的景物就越远。(√)

15、CCD是全称为Charge Coupled Device,中文翻译为"电荷藕合器件"。它使用一种高

感光度的半导体材料制成,能把光线转变成电荷。因而具有灵敏度高、抗强光、畸变小、体积小、寿命长、抗震动等优点。而其上的感光元件则称之为“像素”。CCD像素数目越多、单一像素尺寸越大,收集到的图像就会越清晰。(√)

16、扫描制式是:电视制式是指一个国家的电视系统所采用的特定制度和技术标准。具体

来说就是对现在世界上共有三种电视制式,目前全世界大部分国家(包括欧洲多数国家、非洲、澳洲和中国)采用PAL制, 采用25fps帧率;美国、日本、加拿大等国采用的是由国家电视标准委员会(NTSC)制定的NTSC制,采用30fps帧率(精确地讲为29.97 fps);另一种制式SECAM制主要用于法国、前苏联及东欧国家。(√)17、CCD摄像机的工作方式是:被摄物体的图像经过镜头聚焦至CCD芯片上,CCD根据

光的强弱积累相应比例的电荷,各个像素积累的电荷在视频时序的控制下,逐点外移,经滤波、放大处理后,形成视频信号输出。视频信号连接到监视器或电视机的视频输入端便可以看到与原始图像相同的视频图像。(√)

18、摄像机的分辨率是指水平解晰度,除非特别指定"垂直"时。评估摄像机分辨率的指标

是水平分辨率,其单位为线对,即成像后可以分辨的黑白线对的数目。常用的黑白摄像机的分辨率一般为380-600,彩色为330-540,其数值越大成像越清晰。(√)

19、摄像机的云台是两个交流电机组成的安装平台,可以水平或者垂直的运动。(×)

20、云镜控制解码器是将前端发出的控制信号转换为电压信号从而控制云台、镜头的的装

置。(√)

五、名词解释(10题)

1、像素:是衡量摄像头的一个重要指标之一,一些产品都会在包装盒标着30万像素或3

5万像素。一般来说,像素较高的产品其图像的品质越好。但另一方面也并不是像素越高越好,对于同一个画面,像素越高的产品它的解析图像的能力越强,为了获得高

分辨率的图像或画面,它记录的数据量也必然大得多,对于存储设备的要求也就高得多,因而在选择时应注意相关的存储设备。

2、NTSC:全国电视系统委员会制式(National Television Systems Committee),电子工

业协会的一个委员会,为美国、加拿大、日本以及中美和南美部分地区的商业电视广播制定标准。NTSC格式每秒三十帧(30Hz)、分辨率为525扫描线(行)。

3、信噪比:指的是信号电压对于噪声电压的比值,通常用符号S/N 来表示。由于在一般

情况下,信号电压远高于噪声电压,比值非常大。因此,实际计算摄像机信噪比的大小通常都是对均方信号电压与均方噪声电压的比值取以10为底的对数再乘以系数20,单位用dB表示。

4、留守布防:用户处在报警系统内部保护区域时对系统布防的一种模式,在此布防模式

下,系统中的所有周边防区(如室外的周界探头、窗磁、阳台的幕帘式探头等)处于布防状态,而系统中的内部防区(一般是安装在室内的红外探头)会自动被系统旁路,内部人员可在此区域内自动活动而不会产生报警。

5、CCD:全称为Charge Coupled Device,中文翻译为电荷藕合器件。它使用一种高感

光度的半导体材料制成,能把光线转变成电荷,然后通过模数转换器芯片将电信号转换成数字信号,数字信号经过压缩处理经USB接口传到电脑上就形成所采集的图像。

6、PAL:逐行倒相制式( Phase Alteration Line ),PAL格式显示时,每秒25帧(25Hz)、

分辨率为625扫描线(行)。是由西德在1962年制定的彩色电视广播标准,他克服了NTSC制式因相位敏感造成的色彩失真的缺点,此标准用于大多数欧洲国家、澳大利亚、中美和南美部分地区的商业广播。西德、英国、新加坡、中国大陆、香港、澳大利亚、新西兰等国家均采用这种制式。

7、中继线:连接用户交换机、集团电话、无线寻呼台、移动电话交换机等交换设备进入

本地网电话交换机的电话线路称为中继线。

8、电子快门:英文全称为Electronic Shutter,是对比照相机的机械快门功能提出一个术

语,它相当于控制CCD图像传感器的感光时间。由于CCD 感光的实质是信号电荷的积累,则感光时间越长,信号电荷的积累时间就越长,输出信号电流的幅值也就越大。

通过调整光生信号电荷的积累时间(即调整时钟脉冲的宽度),即可实现控制CCD 感光时间的功能。

9、温度补偿:在一般情况下,人的体温总是比环境温度高得多。当入侵者运动时,传感

器接收到红外的变化信号幅度较大而触发报警。当附近环境温度升高到与人体温度接近时,入侵者在运动时传感器接收到的红外变化信号幅度就很小,这样有可能由于信号小于触发阀值而不会报警。温度补偿可以在环境温度接近人体温度时,自动提高入侵信号放大器的增益,从而保持外来入侵者的信号可以被捕捉到,不会因环境温度影响灵敏度。

10、周边防区:周边防区用于外部门和/或窗,防区被触发就立即发出报警。

六、问答题(20题)

1、同轴电缆的传输距离是多少?

答:按照我国PAL-D视频失真度基本要求,传输线无补偿传输距离实测值是:75-7同轴电缆为200-250 m左右,75-5为100-150m左右。

2、同轴电缆的规格有那些?

答:国内的同轴电缆有SYV75-3、SYV75-5、SYV75-7、SYV75-9等规格

3、被动红外探测器与主动红外探测器的原理比较。

答:被动红外探测器是依靠被动的吸收热能动物活动时身体散发出的红外热能进行报警的,也称热释红外探头,其探测器本身是不会发射红外线的。由于这种原理特性,所以易受到外界因素(环境、气候、宠物等)的变化产生误报警情。

主动红外对射探测器是以单片机技术为基础,采用多束主动红外线探测的工作原理,再辅以光学系统,防范一个平面。它最明显的特征是由发射端主动发射红外线,由接收端接收红外线,形成红外线的网状。这种探测器能够对入侵物进行主动的防范,不会因小宠物的穿越或气候的影响而产生误报警情,从而最大的限度降低了误报率。

4、RS-232串行接口标准是什么?

答:RS-232是PC机与通信工业中应用最广泛的一种串行接口。RS-232被定义为一种在低速率串行通讯中增加通讯距离的单端标准。RS-232采取不平衡传输方式,即所谓单端通讯。

5、RS-485接口标准是什么?

答:RS-485是从RS-422基础上发展而来的,所以RS-485许多电气规定与RS-422相仿。如都采用平衡传输方式、都需要在传输线上接终接电阻等。RS-485可以采用二线与四线方式,二线制可实现真正的多点双向通信。RS-485与RS-422的不同还在于其共模输出电压是不同的,RS-485是-7V至+12V之间,而RS-422在-7V至+7V之间,RS-485接收器最小输入阻抗为12k欧,而RS-422是4k欧;RS-485满足所有RS-422的规范,所以RS-485的驱动器可以用在RS-422网络中应用。

6、RS-422与RS-485相同点与不同点是什么?

答:RS-422、RS-485,数据信号采用差分传输方式,也称作平衡传输。

RS-422四线接口。实际上还有一根信号地线,共5根线。

RS-485采用二线方式,二线制可实现真正的多点双向通信。RS-485与RS-422的不同还在于其共模输出电压是不同的。

7、什么是双鉴探测器?市面上常见的双鉴探测器有哪些?

答:为了克服单一技术探测器的缺陷,通常将2种不同技术原理的探测器整合在一起,只有当2种探测技术的传感器都探测到人体移动时才报警的探测器称为双鉴探测器。市面上常见的双鉴探测器以微波+被动红外居多,另外还有红外+空气压力探测器和音频+空气压力的探测器等产品。

8、什么是三鉴探测器?什么是四鉴探测器?

答:为了进一步提高探测器的性能,在双鉴探测器的基础上又增加了微处理器技术的探测器称为三鉴探测器。在三鉴探测器上再增加另一种技术的探测器成为四鉴探测器。

9、什么是震动探测器?

答:震动探测器是以探测入侵者进行各种破坏活动时所产生的振动信号作为报警依据,例如,入侵者在进行凿墙、钻洞、撬保险柜等破坏活动时,都会引起这些物体的振动。以这些振动信号来触发报警的探测器就称为振动探测器。

10、常见震动探测器有哪几种?其工作原理是什么?

答:根据所使用的振动传感器的不同,振动探测器可分为:机械式振动探测器、惯性棒电子式振动探测器、电动式振动探测器、压电晶体振动探测器、电子式全面型振动探测器等多种类型。近来常见的以压电晶体振动探测器居多,其原理是利用压电晶体的压电效应。压电晶体是一种特殊的晶体,它可以将施加于其上的机械作用力转变为相应大小的电信号,其电信号的频率及幅度与机械振动的频率及幅度成正比,当信号值达到设定值时就发出报警信号。

11、玻璃破碎探测器工作原理?

答:当敲击玻璃而玻璃还未破碎时会产生一个超低频的弹性振动波,这种机械振动波低于20Hz,属于次声波。玻璃破碎时发出的响亮刺耳的声音频率大约在10~15KHZ的范围内,属于高频声音。当探测器同时检测到低频与高频2种声音频率时就会产生报警信号。

12、红外探测器安装时应注意哪些事项?

答:探测器前方不能有物体遮挡,避免移动的物体进入探测视区,避开冷热源,避开小动物经常活动的位置,避免正对阳光或阳光反射的地方。

13、什么是多画面分割控制器?

答:采用图像压缩和数字化处理的方法,把几个画面按同样的比例压缩在一个监视器的屏幕上。有的还带有内置顺序切换器的功能,此功能可将各摄像机输入的全屏画面按顺序和间隔时间轮流输出显示在监视器上(如同切换主机轮流切换画面那样),并可用录像机按上述的顺序和时间间隔记录下来。其间隔时间一般是可调的。具有顺序切换、画中画、多画面输出显示回放影像,互联的摄像机报警显示,点触式暂停画面,报警记录回放,时间、日期、标题显示等功能。

14、综合布线系统中水平线平均距离与每层线缆箱数的计算公式是什么?

答:水平线平均距离=(最远点距离+最近点距离)/2*1.1++7(每层楼高度余量)+7(米余量) 线缆箱数=总点数/(305米/水平线平均距离)+1

15、RS232-RS485通讯转换器的传输距离要求与连线方式是什么?

答:RS232-RS485通讯转换器,它是RS-232串口信号与RS-485信号互转、差分半双工、联网型的有源转换器。485总线一定要是手牵手式的总线结构,即坚决杜绝星型连接和分叉连接,如果通讯正常,无需接地屏蔽,布线时建议预留该措施。

16、IEEE802.11a/b/g三种标准的各自特点是什么?

答:

IEEE802.11标准之比较

17、什么是动态侦测?

答:动态侦测整个监控画面被分成多个小区域,用户可以任意选择区其中的区域,并且可以对选中的监控区域进行1-20级的敏感度设置。这样当有东西移动时将被摄像机服务器检测到,同时进行录像。

18、什么是热点?

答:热点(hot-spot)是一个公共访问接入体制,是为了访问互联网或其它设备资源时是否允许客户端连接到无线网络。执点(Hot-spots)的架构需要无线接入设备(AP),并安装在公共访问场所。公共接入的场所可以是宾馆、机场室、火车站或咖啡馆等。

19、什么是SSID?

答:SSID(Service Set Identifier)也可以写为ESSID,用来区分不同的网络,最多可以有32个字符,无线网卡设置了不同的SSID就可以进入不同网络,SSID通常由AP广播出来,通过XP自带的扫描功能可以相看当前区域内的SSID。出于安全考虑可以不广播SSI D,此时用户就要手工设置SSID才能进入相应的网络。简单说,SSID就是一个局域网的名称,只有设置为名称相同SSID的值的电脑才能互相通信。

20、什么是群集?

服务器群集是一组协同工作并运行Microsoft群集服务(Microsoft Cluster Service,MSCS)的独立服务器。服务器群集为资源和应用程序提供高可用性、故障恢复、可伸缩性和可管理性。

弱电工程师入职测试题答案

第一部分综合布线设计与施工类题 一、判断题 1.布线标准不仅对消费者重要,而且对生产厂家和布线施工人员也十分重要。(对) 2.干线子系统只能用光缆作为传输介质。(错) 3.配线子系统可以用光缆作为传输介质。(对) 4.结构化布线有别于综合布线,仅包括语音和计算机网络的布线。(对)综合布线 系统需求分析的关键是确定建筑物中需要的信息点的类型和场所,即确定工作区的位置和性质。(对) 5.机柜前面的净空间不应小于800mm,后面的净空间不应小于600mm.(对) 6.现场勘察的时间一般由设计人员自己确定。(错) 7.电信间和设备间安装的配线设备的类型应与所连接的缆线相适应。(对) 8.设计综合布线系统时,对用户业务的需求分析可有可无。(错) 9.在配线子系统中,缆线既可以用对绞电缆也可以用光缆。(对) 10.110型配线架只能端接语音信息点。(错) 11.缆线安装位置应符合施工图规定,左右偏差视环境而定,最大可以超过50mm。 (错) 12.光缆布放应平直,可以产生扭绞、打圈等现象,不应受到外力挤压和损伤。(错)

13.测试的目的仅仅是辨别链路的好坏。(错) 14.测量对绞电缆参数NEXT时,测得的分贝值越大,说明近端串音越小。(错) 15.综合布线系统工程的验收贯穿了整个施工过程。(对) 16.布线系统性能检测验收合格,则布线系统验收合格。(错) 二、选择题 1、综合布线一般采用什么类型的拓扑结构。 (d) A.总线型B.扩展树型C.环型D.分层星型 2、万兆铜缆以太网10GBase-T标准,对现布线系统支持的目标如下,请问哪个是错误的。(c ) A.4连接器双绞线铜缆系统信道 B.100m长度F级(7类)布线信道 C.100m长度E级(6类)布线信道 D.100m长度新型E级(6类)布线信道 3、下列哪种不属于智能小区的类型。 ( d) A.住宅智能小区B.商住智能小区C.校园智能小区D.医院智能小区 4、下列哪项不是综合布线系统工程中,用户需求分析必须遵循的基本要求。 (c )

弱电工程标书制作,从入门到精通

8.3弱电工程标书制作,从入门到精通 经常有圈内人咨询 关于标书制作的方方面面 因为大家都明白 ↓ 所以,我们必须保证标书制作过程 万无一失 ▼ 标书制作,从入门到精通 01投标报名&招标文件购买

招标文件购买:详细阅读招标文件规定的报名方式、报名所需提供的资料及报名费用,并准备报名所需的资料及报名费用,注意报名截止日期。 报名方式分为:现场报名或传真报名(详见各招标文件具体要求)。 现场报名:需携带报名所需的资质文件及报名费用到 指定地点进行报名。报完名后,向招标代理机构索 取招标文件和发票或收据。 传真报名:需将招标文件要求的资质文件、报名函及 报名费用汇款凭证传真至招标文件指定的传真号码, 传真后打电话确认招标代理机构是否收到并索取招 标文件。 报名常用资质文件包括但不限于: 法人代表授权委托书、投标单位三证、报名费用缴纳凭证或现金、报名函 报名时间:如果时间允许,应在报名截止最后一天报名,前期报名材料需准备好。 02报名费&保证金缴纳

报名费用缴纳方式:现金缴纳或银行转账。 现金缴纳:需要委托代理人携带招标文件规定的报名费用到招标文件要求的指定地点进行现场缴纳并索取发票或收据。 银行转账:标明招标编号及用途,将汇款凭证传真至招标代理机构,并打电话确认。 投标保证金缴纳方式:银行转账或电汇、现金缴纳、银行汇票等形式。(具体操作需严格按照招标文件要求执行) 保证金不能及时到账而错过时间废标。 汇款完成后内应打电话咨询招标机构是否保证金已到账。 保证金汇款回单必须扫描交给制作标书人员,并按招标文件要求密封。 03阅读分析标书 技术人员和商务人员分工,认真阅读招标文件2-3遍,对招标文件个别条款不明确的,应及时与招标机构沟通,标示出重点部分及必须提供的材料,最好建立个备忘表(有些材料必须得提供,否则会导致废标)。 思考以下问题: 1.招标人是哪个单位? 2.哪些是控标点? 3.报价有哪些要求?

弱电工程师

职业概述 电力应用按照电力输送功率的强弱可以分为强电与弱电两类。弱电系统主要针对的是建筑物,包括大厦、小区、机场、码头、铁路、高速公路等。智能建筑中的弱电有两层含义,一是指国家规定的安全电压等级及控制电压等低电压电能,有交流与直流之分,交流36V以下,直流24V以下,如24V直流控制电源,或应急照明灯备用电源;二是指载有语音、图像、数据等信息的信息源,如电话、电视、计算机的信息。一般情况下,弱电系统工程指第二类应用。 弱电工程师即指从事于与以上电力系统相关的通信、监控、安防等的硬件工程师。涉及的工程体系主要包括:电视信号工程,如电视监控系统、有线电视;通信工程,如电话;智能消防工程;扩声与音响工程,如小区的中背景音乐广播、建筑物中的背景音乐;以及主要用于计算机网络的综合布线工程。英文专用名称为Milliampere man[1] 工作内容 1、组织弱电图纸会审,工程施工设计及施工方案的讨论和审定; 2、编制强弱电招标技术规格文件,并负责汇总各部门的评审意见; 3、协调并审核前期弱电施工方案及施工图设计,提供弱电工程或设备招标工作的技术支持; 4、开展项目现场的强弱电工程的管理,包括进度、质量、安全、投资的控制管理工作和竣工的交付工作; 5、参与弱电相关器械、材料的选型及进场材料的验收工作; 6、进行设计过程中的弱电方面的设计质量和设计进度的监控; 7、负责施工现场弱电工程的质量、进度等的监督与控制; 8、协调弱电施工工程中的总包、监理及设计、施工单位等多方关系; 9、参与审查竣工资料和对单位工程初验和竣工验收。 专业知识 1、智能化建筑弱电基本知识; 2、楼宇自动化控制技术基础; 3、空调系统自动化原理; 4、给排水自动化原理; 5、配电、照明及电梯系统监控自动化; 6、楼宇设备自动化系统设计实例; 7、火灾自动报警和消防控制系统; 8、案例技术防范系统; 9、停车场管理系统; 10、大型实体保卫系统技案例分析; 11、楼宇自动化系统集成; 12、相关法律法规; 13、有线电视、卫星电视; 14、门禁一卡通系统; 15、综合布线技术; 16、程控技术。

初学预算看建筑施工图的思路和技巧

初学预算看建筑施工图的思路和技巧 (2012-02-16 12:54:18) 标签:预算看图技巧经验分享施工图纸分类:如何才能学好建筑预算 1。建筑施工图的组成部分 结构设计第一步就是看懂建筑施工图,建筑专业是整个建筑物设计的龙头,没有建筑设计其他专业也就谈不上设计了,所以看懂建筑施工图就显得格外重要。大体上建筑施工图包括以下部分:图纸目录,门窗表,建筑设计总说明,一层~屋顶的平面图,正立面图,背立面图,东立面图,西立面图,剖面图(视情况,有多个),节点大样图及门窗大样图,楼梯大样图(视功能可能有多个楼梯及电梯)。作为一个结构设计师必须认真严谨的把建筑图理一遍,不懂的地方需要向建筑及建筑图上涉及的其他专业请建,要做到绝对明了建筑的设计构思和意图。 2。图纸目录及门窗表 图纸目录是了解整个建筑设计整体情况的目录,从其中可以明了图纸数量及出图大小和工程号还有建筑单位及整个建筑物的主要功能,如果图纸目录与实际图纸有出入,必须与建筑核对情况。门窗表相信大家不会陌生,就是门窗编号以及门窗尺寸及做法,这对大家在结构中计算荷载是必不可少的。 3。建筑设计总说明 建筑设计总说明对结构设计是非常重要的,因为建筑设计总说明中会提到很多做法及许多结构设计中要使用的数据,比如:建筑物所处位置(结构中用以确定设防列度及风载雪载),黄海标高(用以计算基础大小及埋深桩顶标高等,没有黄海标高,施工中根本无法施工),墙体做法地面做法楼面做法...等等做法(用以确定各部分荷载),总之看建筑设计说明时不能草率,这是结构设计正确与否非常重要的一个环节。 4。建筑平面图 建筑平面图就比较直观了,主要信息就是柱网布置及每层房间功能墙体布置门窗布置楼梯位置等。而一层平面图在进行上部结构建模中是不需要的(有架空层及地下室等除外),一层平面图是在做基础时使用,至于如何真正的做结构设计本文不详述,这里只讲如何看建筑施工图。作为结构设计师在看平面图的同时,需要考虑建筑的柱网布置是否合理,不当之处应该讲出理由说服建筑修改,通常不影响建筑功能及使用效果上的修改,建筑也是会同意修改的,如果建筑不改那就只有哭哭再看图(人家是老大,没办法的...),看建筑平面图,了解了各部分建筑功能,基本上结构上的活荷载取值心中就大致有值了,了解了柱网及墙体门窗的布置,柱截面大小梁高以及梁的布置也差不多有数了,反正有墙的下面一定有梁,除非是甲方自理的隔断,轻质墙也最好是立在梁上.值得一提的是,注意看屋面平面图,通常现代建筑为了外立面的效果,都有层面构架,通常都比较复杂,需要仔细的理解建筑的构思必要的时候咨询建筑或索要效果图,力求使自己明白整个构架的三维形成是什么样子的,这样才不会出错..另外,层面是结构找坡还是建筑找坡也需要了解清楚. 5。建筑立面图 建筑立面图,是对建筑立面的描述,主要是外观上的效果,提供给结构师的信息,

弱电工程师资格要求

智能弱电专业教学计划一览表 初级班 序号课程名称理论课时实验课时课时合计备注 1 计算机基础应用14 2 2 36 2 计算机网络系统56 40 96 3 视频监控系统 3 4 30 64 4 防盗报警系统 48 8 48 5 出入口控制系统 2 6 6 32 6 语音通信工系统 8 4 12 7 信息发布系统 10 2 12 8 公共广播系统 12 0 12 9 有线电视系统 12 0 12 10 综合布线系统 42 6 48 11 工程软件应用 0 48 48 12 弱电工程项目管理 18 0 18 13 综合工程案例 0 30 30 14 合计 280 196 468 总费用:4800元 全日制:四个月周末双休六个月 一、职业前景 通过系统、全面、内容丰富的培训,结合智能建筑弱电系统工程实例,使学员全面掌握智能建筑弱电知识,深入了解现行国内和国际标准,提高在智能建筑弱电系统工程方面的规划、设计、施工、验收和运行管理能力,以更适应市场需求,能够顺利开展智能建筑弱电系统工程的设计、施工、验收和招投标相关工作。 1、智能建筑弱电系统综述; 2、国内外最新标准; 3、智能建筑各个子系统(综合布线系统、楼宇自控系统、有线电视系统、火灾监控系统、安全防范系统、电话交换系统与接入网系统等);工程设计规范及验收标准; 4、工程设计及设备选型; 5、工程概预算; 6、工程项目招投标方案与技巧(包括标书设计与合同管理); 7、工程施工及常见问题的分析与处理; 8、智能建筑弱电工程市场现状分析; 9、智能建筑弱电系统集成设计; 10、智能建筑弱电系统工程实例分析; 11、含综合布线最新国家标准《综合布线系统设计规范GB/T50311-2007》、《综合布线系统验收规范GB/T50312-2007》宣贯。

如何快速学会看施工图

(一) 1.先看现场平面布置图,了解工程概况及周围建筑对本工程的影响。 2.再看施工组织,大概了解工程的具体施工情况。 3.看施工结构图和建筑图,两图结合看,整体了解工程概况。 4.详细看施工图结合结构施工图集查看做法,建筑施工图结合建筑施工做法图集。 5.结构图从轴线尺寸看,查看剪力墙、柱、梁、板等配筋是否有无前后出入,结构是否与建筑图相符。梁、板等原位标高是否正确,卫生间板面是否标注详细,沉降缝处的结构处理是否合适,楼梯的做法是否详细,各种洞口的详细做法。 6.建筑图看每层的布置是否合理,非承重墙及承重墙的布置是否合理,梁、柱等布置是否美观,位置、尺寸与结构图是否一致,各种洞口有无遗漏。 7.建筑做法是否合理,防水材料,涂料,瓷砖等 (二)建筑图纸符号大全 在建筑设计图中,l表示是梁、ll表示是连续梁、ql表示圈梁、jl表示基础梁、tl表示是梯梁、dl表示是地梁,z表示柱、gz表示构造柱、kz表示框架柱,m表示是门、c表示是窗。@表示钢筋间距Φ表示钢筋型号, 正规的建筑设计,要有设计者签名,建筑图纸负责人签名,审定者签名,校对人签名,并加盖出图章,注册执业章。 2、建筑设计图纸中,长度一般以mm为单位,有加以说明的除外;看图时注意结合“建筑用料说明”与其他图纸进行综合。“建筑用料说明”中,在各小项的前面有打上“√ ”的,为该设计所采用的做法。没有打勾的,非该设计所采用的做法。 3、如在建筑设计图中:“c20钢筋砼jl(240400)配4φ16络φ6@200箍。”解读为:强度为c的钢筋混凝土结构的基础梁,宽240mm,高400mm,配4条直径16厘(16mm)螺纹的主钢筋,每间隔200mm箍一个直径6厘的钢筋长方形环络。(长方形环络长约340--350 mm ,宽约180mm--190mm)。 4、如在建筑设计图中:“c20砼小柱(240240)配4φ12箍]6@200。”其中,“]6@200”为不规范标注,应为“φ6@200”。解读为:强度为c20的钢筋混凝土结构的小梁,截面为长240mm,宽240mm,配4条直径12厘(12mm)螺纹的主钢筋,每间隔200mm箍一个直径6厘钢筋的长方形络。小柱高度看该工程所标示的层高减去圈梁的高度后加上板面的厚度,因为圈梁与板面是浇筑在一起。 5、如在建筑设计图中:m5水泥砂浆砌mu10贝灰砂砖。“m5”表示水泥砂浆的强度等级,“mu10”表示贝灰砂砖的强度等级。mu10代表贝灰砂砖的抗压强度平均值≥10mpa。 6、ql表示圈梁,圈梁的做法,通常用于砖混房屋建筑结构(混合结构),即先砌墙,后用钢筋混凝土浇筑圈梁及板面。 7、框架结构的做法,即先浇筑柱体,大梁、小梁、板面等。待拆掉模板后再砌墙体。 8、根据质监的要求,可以要求承建方提供钢筋(每批次)的合格证,水泥(每批次)的合格证,mu10贝灰砂砖(每批次)的合格证,水泥砼的测试合格证。 如何看懂建建筑图纸审查要点 工程开工之前,需识图、审图,再进行图纸会审工作。如果有识图、审图经验,掌握一些要点,则事半功倍。现谈谈本人的识图、审图经验,供参考。 识图、审图的程序是:熟悉拟建工程的功能、熟悉、审查工程平面尺寸、熟悉、审查工程立面尺寸、检查施工图中容易出错的部位有无出错、检查有无改进的地方。 一、熟悉拟建工程的功能 图纸到手后,首先了解本工程的功能是什么,是车间还是办公楼?是商场还是宿舍?了解功能之后,再联想一些基本尺寸和装修,例如厕所地面一般会贴地砖、作块料墙裙,厕所、

弱电工程师考试试题要求60分以上

弱电工程师试题 满分为100分,卷外题20分,合计120分 (60分为及格,70分为普通水平,80分为合格,90分为优良,100分以上为初级工程师。公司录用条件是60分。) 姓名:原国锋学号得分: 一、填空题(30题)每题0.5分共15分 1、安全防范的三种基本防范手段:人防、机防、 人机联防。 2、电视监控系统基本结构由:前端图像采集设备、传输 、控制设备、显示组成。 3、门禁系统由:门禁采集卡、通讯转换、电锁 、按钮、组成。 4、摄像机按性能分为:普清、标清、高清 、超高清。 5、报警系统由的组成:探测器、报警主机、 扩音器。 6、交换机按技术结构分:、、 。 7、安全防范的三个基本要素是:、、。 8、报警系统按信息传输方式不同,可分:有线报警系统和 无线报警系统。 9、感应卡根据外形分为:、、。

10、探测器分为:感烟探测器、感光探测器、声音探 测、红外探测器、压力探测器、温度探测器、、等。 11、摄像机按结构分为:、、、 等。 12、无线局域网在室外主要有:基站、无线网桥 、信号发射器、信号接收器等结构。 13、电控锁可以分为:断电闭锁和送电开锁 二种开门方式。 14、门禁系统的分为:信号采集部分、传输部 分、控制部分。 15、综合布线系统可划分成:水平子系统、垂直 干线子系统、设备间子系统、工作间子系统、、。 16、综合布线中常用的有线传输介质有:双绞线、同轴 电缆、光纤。 17、CAD制图中“点”的快捷键为:p 。 18、CAD制图中“直线”的快捷键为:l 。 19、CAD制图中“构造线”的快捷键为:pl 。 20、CAD制图中“多段线”的快捷键为:pl 。 21、CAD制图中“多线”的快捷键为:ml 。 22、CAD制图中“样条曲线”的快捷键为:。

智能建筑弱电工程的防雷接地实用版

YF-ED-J4541 可按资料类型定义编号 智能建筑弱电工程的防雷 接地实用版 Management Of Personal, Equipment And Product Safety In Daily Work, So The Labor Process Can Be Carried Out Under Material Conditions And Work Order That Meet Safety Requirements. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

智能建筑弱电工程的防雷接地实 用版 提示:该安全管理文档适合使用于日常工作中人身安全、设备和产品安全,以及交通运输安全等方面的管理,使劳动过程在符合安全要求的物质条件和工作秩序下进行,防止伤亡事故、设备事故及各种灾害的发生。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、概述 雷电是一种自然放电现象。由于雷电放电 电压高、放电时间短,它的产生人类目前无法 控制。雷云的生成、移动、放电的整个过程伴 随多种物理效应,如:静电感应、高温高热、 电磁辐射、光辐射等;这些物理效应的共同作 用已严重危害室内弱电设备的安全运行,甚至 危及工作人员的安全。雷电灾害严重性还表现 在波及面广,主要有两个方面的因素,首先积 聚大量电荷的雷云有较大的活动范围及其放电

过程的辐射范围可覆盖达几十公里的范围,其次地面各种网络(电力、通信等网络)的相互渗透、错综复杂,使雷电灾害的范围进一步扩大。 在雷击中心数公里范围内都可能产生危险过电压,损害线路上的设备。 随着现代电子技术的蓬勃发展,大量的微电子设备(系统)得以在工业控制中应用和联网。由于其元器件的集成度愈来愈高,信息存储量愈来愈大,速度和精度不断提高,但工作电压仅有几伏,信息电流仅有微安级,因而对外界干扰极其敏感,对雷电等电磁脉冲和过电压的承受能力相对脆弱,同时网络广域化又增大了系统(设备)受干扰的可能性。当雷电等引起的过电压和伴随的电磁场强度达到某一阀

学看钢结构施工图

5.方茴说:“那时候我们不说爱,爱是多么遥远、多么沉重的字眼啊。我们只说喜欢,就算喜欢也是偷偷摸摸的。” 6.方茴说:“我觉得之所以说相见不如怀念,是因为相见只能让人在现实面前无奈地哀悼伤痛,而怀念却可以把已经注定的谎言变成童话。” 7.在村头有一截巨大的雷击木,直径十几米,此时主干上唯一的柳条已经在朝霞中掩去了莹光,变得普普通通了。 8.这些孩子都很活泼与好动,即便吃饭时也都不太老实,不少人抱着陶碗从自家出来,凑到了一起。 9.石村周围草木丰茂,猛兽众多,可守着大山,村人的食物相对来说却算不上丰盛,只是一些粗麦饼、野果以及孩子们碗中少量的肉食。 第一讲选材变通方法 1.在实际应用中,当所供应的钢材不能完全满足设计要求时,可按下述变通方法处理。 2.钢材的化学成分容许按表4—3与表4—4规定的标准有一定的偏差。 3.钢材机械性能所需的保证项目仅有一项不合格者,可按以下原则处理: (1)抗拉强度比表4-2规定的下限值低5%以内时容许使用,当冷弯合格时,抗拉强度上限值 可以不限。 (2)伸长率比表4-1规定的数值低3%以内时容许使用,但不宜用于考虑塑性变形发展的构件。 (3)屈服点比表4-1规定的数值低5%以内时,可按比例折减容许应力。 (4)冷弯折角为150°<α<180°时,容许使用于铆接或螺栓连接以及焊接结构的次要构件。 (5)冲击韧性不容许降低。 2δ5括号内数值适用于C~E级。 1.“噢,居然有土龙肉,给我一块!” 2.老人们都笑了,自巨石上起身。而那些身材健壮如虎的成年人则是一阵笑骂,数落着自己的孩子,拎着骨棒与阔剑也快步向自家中走去。

5.方茴说:“那时候我们不说爱,爱是多么遥远、多么沉重的字眼啊。我们只说喜欢,就算喜欢也是偷偷摸摸的。” 6.方茴说:“我觉得之所以说相见不如怀念,是因为相见只能让人在现实面前无奈地哀悼伤痛,而怀念却可以把已经注定的谎言变成童话。” 7.在村头有一截巨大的雷击木,直径十几米,此时主干上唯一的柳条已经在朝霞中掩去了莹光,变得普普通通了。 8.这些孩子都很活泼与好动,即便吃饭时也都不太老实,不少人抱着陶碗从自家出来,凑到了一起。 9.石村周围草木丰茂,猛兽众多,可守着大山,村人的食物相对来说却算不上丰盛,只是一些粗麦饼、野果以及孩子们碗中少量的肉食。 4.对无牌号或无证明书的钢材一般可按下列情况处理: (1)按现行标准经试验证明其化学成分和机械性能符合GB/T700—1988中所列牌号的要求, 但未查明其冶炼方法时,可按相应的空气转炉沸腾钢使用。 (2)如有充分根据证明其为平炉或氧气转炉钢,但未查明其为镇静钢时,可按相应的沸腾钢使 用。 (3)按现行标准经试验证明其化学成分和机械性能符合GB/T1591—1994中所列之Q345钢、 Q390钢和Q420钢的要求时,可用于一般承重构件。 (4)对于成批混合的钢材,用于主要承重结构时,必须逐根按现行标准对其化学成分和机械性 能分别进行试验;检验不合格要求时,可根据实际情况用于非承重结构构件。 1.“噢,居然有土龙肉,给我一块!” 2.老人们都笑了,自巨石上起身。而那些身材健壮如虎的成年人则是一阵笑骂,数落着自己的孩子,拎着骨棒与阔剑也快步向自家中走去。

弱电工程师简历

弱电工程师简历 以下是关于弱电工程师简历,希望内容对您有帮助,感谢您得阅读。 基本资料 姓名:性别:男 年龄:35 最高学历:大专 身高:170厘米体重:未填写 婚姻状况:已婚户籍所在地:南岸区 工作年限:10 年现所在地:南岸区 自我评价 1、10年高层建筑弱电安装现场施工管理,有大型商业项目经验; 2、8年智能化系统、安防系统和消防系统设计实施; 3、8年综合布线系统及计算机网络设计实施,获得CISCO CCNA 证书; 4、熟练操作AUTOCAD+天正进行方案设计和施工图设计,熟悉常用规范; 5、精通计算机硬件,熟悉常用办公软件; 6、5年建筑业ISO9000质量管理体系实施,具有内审员资格; ·

7、良好的沟通协调能力,有项目管理和团队管理经验。 求职意向 期望行业:房地产·建筑 期望岗位:智能大厦/综合布线/弱电 设计类 房地产/建筑专业人员 岗位名称:弱电工程师期望地区:重庆 期望薪资:面议/月 到岗时间: 1月内到岗 教育历程 1994/09-1997/07 重庆建筑大学(现重庆大学B区)学历:大专专业:建筑电气(建筑智能化)专业类别:电子信息类专业描述:从事建筑智能化工程、小区智能化工程的设计施工。 工作经历 2008/04-至今工作单位:名称仅向单位会员公开,请登陆所处行业:房地产·建筑公司规模: 101-500人 任职部门:职位:弱电工程师 工作描述: 1、建筑智能化系统规划、设计及施工管理;2、消防报警系统规划及施工管理; ·

3、垂直交通系统(电梯、扶梯)规划及施工管理; 4、通讯系统规划及施工管理; 5、LED显示屏系统规划及施工管理; 6、舞台专业系统(灯光、音响、机械)规划、设计及施工管理 工作业绩:日月光中心裙楼及R1塔楼 2006/12-2008/04 工作单位:名称仅向单位会员公开,请登陆所处行业:房地产·建筑公司规模:50人任职部门:职位:技术工程师 工作描述:主要负责建筑智能化系统的设计、施工。 工作业绩:中共重庆市委监控及消防工程 2004/11-2006/12 工作单位:名称仅向单位会员公开,请登陆所处行业:装潢·设计·建材·家居公司规模: 51-100人任职部门:技术质检部职位:经理 工作描述: 1.根据弱电工程招标书进行方案设计,编制投标报价、投标书和施工组织设计,协助业务部门进行投标。2.对弱电工程各系统进行施工图设计,使用AUTOCAD绘制施工图。 3.对在建工程提供技术指导,进行技术攻关。 4.对在建工程施工质量进行定期检查;协助技术副总进行工程内部预验收,并监督整改。 ·

弱电工程师笔试考题答案

安全技术防范考试试卷(基础知识题)姓名_____________得分______________ (满分100 分) 一、填空(每空0.5分共计20分) 1.电动三可变镜头是指电动光圈、电动聚焦、电动变焦。 2.电缆和低压电力线平行或交叉敷设时,若双方都在封闭并接地的金属桥 架内,其间距不得小于0.15 m ;否则不得小于0.3M 。电力线与信号线交叉敷 设时,宜成直角。 3.接地一般可分为交流工作地、直流工作地、静电保护地、防雷保护地 。 4.安全技术防范系统独立接地时地线电阻值应不大于4@。联合接地时电阻值应不大于1 Qo 5.摄像机按照扫描制式可划分为PAL 制式和NTSC制式,我国采用 PAL制式。 6.视频输出阻抗一般为Z5 _____ 殴,采用BNC 接头。 7.300米传输距离一般宜采用SYV75-5 视频线,150米传输距离推荐采 用SYV75-3 视频线。 8.在技防工程中各种线材常用颜色标记是:电源线是红色,地线是黑色,共用信号线是黄色。 9.双绞线系统中,永久链路最大距离为90m.;最大有效传输距离100 m。 10.数据模块B类接法的线序按颜色排序方式为白橙橙白绿蓝白 11.使用一对普通多模或者单模光纤,使用多模光纤的时候,计算机到集线 器之间的千兆距离最大可到0.5 km ,使用单模光纤时最大可达10 km 普通多模万兆传输最大可至70米,若要传输更远的距离,在需要使用OM3光缆 12. 多模光缆分为50/125 和62.5/125 两种规格。 14.云台摄像机的的控制协议一般采用RS485 控制协议 15.监控中心内接地汇集环或汇集排宜采用裸铜线,其截面积应小于3二 mm2 16.以下是我们在项目施工中常见的常见英文代码或字符,请填出中文释义 或名称。 英文中文英文中文 AC 交流BRUSH 雨刷 DC 直流GND 接地 17.电动势的实际方向是由高到低________ 它与电源端电压的实际方向相当电源开路时,它的端电压等于它的电动势。 18.在并联电路中,总电流等于各电阻的电流之和;各电阻的电流与其阻值 蓝绿白棕棕。 圆型带螺纹(配线架上用的最成反比_; 是FC 13光纤接口类型: 卡接式方型(路由器交换机上用的最多)。

教你学看建筑施工图纸的巧妙方法

教你学看建筑图纸的巧妙方法 一、箍筋表示方法: ⑴ φ10@100/200(2) 表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为双肢箍。 ⑵ φ10@100/200(4) 表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为四肢箍。 ⑶ φ8@200(2) 表示箍筋为φ8,间距为200,双肢箍。 ⑷ φ8@100(4)/150(2) 表示箍筋为φ8,加密区间距100,四肢箍,非加密区间距150,双肢箍。 一、梁上主筋和梁下主筋同时表示方法: ⑴ 3Φ22,3Φ20 表示上部钢筋为3Φ22, 下部钢筋为3Φ20。 ⑵ 2φ12,3Φ18 表示上部钢筋为2φ12, 下部钢筋为3Φ18。 ⑶ 4Φ25,4Φ25 表示上部钢筋为4Φ25, 下部钢筋为4Φ25。 ⑷ 3Φ25,5Φ25 表示上部钢筋为3Φ25, 下部钢筋为5Φ25。 二、梁上部钢筋表示方法:(标在梁上支座处) ⑴ 2Φ20 表示两根Φ20的钢筋,通长布置,用于双肢箍。 ⑵ 2Φ22+(4Φ12)表示2Φ22 为通长,4φ12架立筋,用于六肢箍。 ⑶ 6Φ25 4/2 表示上部钢筋上排为4Φ25,下排为2Φ25。 ⑷ 2Φ22+ 2Φ22 表示只有一排钢筋,两根在角部,两根在中部,均匀布置。 三、梁腰中钢筋表示方法: ⑴ G2φ12 表示梁两侧的构造钢筋,每侧一根φ12。 ⑵ G4Φ14 表示梁两侧的构造钢筋,每侧两根Φ14。 ⑶ N2Φ22 表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧一根Φ22。 ⑷ N4Φ18 表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧两根Φ18。 四、梁下部钢筋表示方法:(标在梁的下部) ⑴ 4Φ25 表示只有一排主筋,4Φ25 全部伸入支座内。 ⑵ 6Φ25 2/4 表示有两排钢筋,上排筋为2Φ25,下排筋4Φ25。 ⑶ 6Φ25 (-2 )/4 表示有两排钢筋,上排筋为2Φ25,不伸入支座,下排筋4Φ25,全部伸入支座。 ⑷ 2Φ25 + 3Φ22(-3)/ 5Φ25 表示有两排筋,上排筋为5根。2Φ25伸入支座,3Φ22,不伸入支座。下排筋 5Φ25,通长布置。 五、标注示例: KL7(3)300×700 Y500×250 φ10@100/200(2) 2Φ25 N4Φ18 (-0.100) 4Φ25 6Φ25 4/2 6Φ25 4/2 6Φ25 4/2 4Φ25 □———————————□———————□———————————□ 4Φ25 2Φ25 4Φ25 300×700 N4φ10 KL7(3) 300×700 表示框架梁7,有三跨,断面宽300,高700。 Y500×250 表示梁下加腋,宽500,高250。

建筑弱电工程师模拟考试试题及答案

建筑弱电工程师模拟考试试题及答案 10.16 一、单项选择题 1、我国智能建筑设计标准是那一年颁布的( C )。 A、1984 B、1994 C、2000 D、2002 2、xx自动化系统简称为(C)。 A、FAS B、CAS C、BAS D、SAS 3、自动检测技术哪些是把非电量的检测变为电量的检测( D )。 A、功率因数 B、电压 C、电流 D、转速 4、智能楼宇中的现场控制器采用计算机技术又称直接数字控制器,简称(B) A、DVD B、DDC C、DSP D、DCE 5、控制功能分散,操作管理集中,因此称分散型控制系统,简称集散控制系统,其英文字母是(A ) A、DCS B、DCE C、DCP D、DSS 6、在楼宇自动化控制系统广泛使用的执行机构是(C)A、气动执行机构B、液动执行机构C、电动执行机构D、混合执行机构 7、xx机器出口水温度一般为(B ) A 、00C B、70C C、120C D、200C 8、独立盘管的控制带有三速开关温度控制(C) A 、200C至250C B、00C至250C C、50C至300C D、50C至250C 9、消防连动设备的直流工作电压应符合GB156规定,优先采用( C )

A、AC18V B、DC18V C、DC24V D、AC24V 10、消防联动设备的直流设备在接收到火灾报警信号后,应在(B )时间内发出联动控制信号。 A 、1S B、3S C、1min D、10min 11、自动报警按扭和消火栓的位置在每个消防区均不超过(C) A、10M B、15M C、30M D、35M 12、入侵探测器要有较强的抗干扰能力,对于与射束轴线成(C )或更大一点的任何外界光源的辐射干扰信号应不产生误报。 A、5° B、10° C、15° D、20° 13、作为传输视频信号的电缆一般选用(C) A、双绞线 B、100Ω同住电缆 C、75Ω同住电缆 D、150Ω电缆 14、综合布线中信息插座的数量的设定一般基本插座多大的工作取应设一个。(B ) A、20 m2 B、10 m2 C、8 m2 D、5 m2 15、综合布线的楼层配线间的连续工作其湿度应为多少为正常范围(C) A、00-40% B、20-90% C、20-80% D、40-80% 二、多选题: 1、智能建筑的基本构成(ABD ) A、楼宇自动化系统 B、通信网络系统 C、家庭智能化系统 D、办公自动系统 2、现场控制器中模拟输出模块,输出的是(ABCD )A 、4至20mADC电流B、1至15V.DC C、0至5V.DCD 、0至10V.DC

弱电初步入门讲解

弱电介绍 基本概念 电力应用按照电力输送功率的强弱可以分为强电与弱电两类。建筑及建筑群用电一般指交流220V50Hz及以上的强电。主要向人们提供电力能源,将电能转换为其他能源,例如空调用电,照明用电,动力用电等等。 弱电系统 智能建筑中的弱电主要有两类,一类是国家规定的安全电压等级及控制电压等低电压电能,有交流与直流之分,交流36V以下,直流24V以下,如24V直流控制电源,或应急照明灯备用电源。另一类是载有语音、图像、数据等信息的信息源,如电话、电视、计算机的信息。人们习惯把弱电方面的技术称之为弱电技术。可见智能建筑弱电技术基本涵义仍然是原来意义上的弱电技术。只不过随着现代弱电高新技术的迅速发展,智能建筑中的弱电技术应用越来越广泛。 一般情况下,弱电系统工程指第二类应用。主要包括: 1、电视信号工程,如电视监控系统,有线电视。 2、通信工程,如电话,网络。 3、智能控制工程。 4、扩声与音响工程,如小区的中背景音乐广播,建筑物中的背景音乐。 5、综合布线工程,主要用于计算机网络。 随着计算机技术的飞速发展,软硬件功能的迅速强大,各种弱电系统工程和计算机技术的完美结合,使以往的各种分类不再像以前那么清晰。各类工程的相互融合,就是系统集成。 常见的弱电系统工作电压包括:24VAC、16.5VAC、12VDC,有的时候220VA C也算弱电系统,比如有的由摄像机的工作电压是220VAC,我们就不能把它们归入强电系统。 弱电系统主要针对的是建筑物,包括大厦、小区、机场、码头、铁路、高速公路等。 常见的弱电系统包括:闭路电视监控系统、防盗报警系统、门禁系统、电子巡更系统、停车场管理系统、可视对讲系统、家庭智能化系统及安防系统、背景音乐系统、LED显示系统、等离子拼接屏系统、DLP大屏系统、三表抄送系统、楼宇自控系统、防雷与接地系统、寻呼对讲及专业对讲系统、弱电管道系统、UPS不间断电源系统、机房系统、综合布线系统、计算机局域网系统、物业管理系统、多功能会议室系统、有线电视系统、卫星电视系统、卫星通讯系统、消防系统、电话通讯系统、酒店管理系统、视频点播系统、人力资源管理系统等等。 建筑弱电系统一般可分为通信自动化系统(CA——Communication Automation System)、办公自动化系统(OA——Office Automation System)、楼宇自动化系统(B A——Building Automation System)等3大类,统称为3A系统。但由于火灾自动化系统(FA——Fire Automation System)和保安自动化系统(SA——Security Automat ion System)在行业管理上有许多特殊的规定,所以有时将FA和SA系统从BA系统

怎样看懂建筑施工图纸

怎么看懂建筑施工图 1 建筑施工图的组成部分 结构设计第一步就是看懂建筑施工图,建筑专业是整个建筑物设计的龙头,没有建筑设计其他专业也就谈不上设计了,所以看懂建筑施工图就显得格外重要。大体上建筑施工图包括以下部分:图纸目录,门窗表,建筑设计总说明,一层~屋顶的平面图,正立面图,背立面图,东立面图,西立面图,剖面图(视情况,有多个),节点大样图及门窗大样图,楼梯大样图 2 图纸目录及门窗表 图纸目录是了解整个建筑设计整体情况的目录,从其中可以明了图纸数量及出图大小和工程号还有建筑单位及整个建筑物的主要功能,如果图纸目录与实际图纸有出入,必须与建筑核对情况。门窗表相信大家不会陌生,就是门窗编号以及门窗尺寸及做法,这对大家在结构中计算荷载是必不可少的。 3 建筑设计总说明 建筑设计总说明对结构设计是非常重要的,因为建筑设计总说明中会提到很多做法及许多结构设计中要使用的数据,比如:建筑物所处位置(结构中用以确定设防列度及风载雪载),黄海标高(用以计算基础大小及埋深桩顶标高等,没有黄海标高,施工中根本无法施工),墙体做法地面做法楼面做法...等等做法(用以确定各部分荷载),总之看建筑设计说明时不能草率,这是结构设计正确与否非常重要的一个环节。 4 建筑平面图 建筑平面图就比较直观了,主要信息就是柱网布置及每层房间功能墙体布置门窗布置楼梯位置等。而一层平面图在进行上部结构建模中是不需要的(有架空层及地下室等除外),一层平面图是在做基础时使用,至于如何真正的做结构设计本文不详述,这里只讲如何看建筑施工图。作为结构设计师在看平面图的同时,需要考虑建筑的柱网布置是否合理,不当之处应该讲出理由说服建筑修改。看建筑平面图,了解了各部分建筑功能,基本上结构上的活荷载取值心中就大致有值了,了解了柱网及墙体门窗的布置,柱截面大小梁高以及梁的布置也差不多有数了,反正有墙的下面一定有梁,除非是甲方自理的隔断,轻质墙也最好是立在梁上.值得一提的是,注意看屋面平面图,通常现代建筑为了外立面的效果,都有层面构架,通常都比较复杂,需要仔细的理解建筑的构思必要的时候咨询建筑或索要效果图,力求使自己明白整个构架的三维形成是什么样子的,这样才不会出错..另外,层面是结构找坡还是建筑找坡也需要了解清楚. 5 建筑立面图 建筑立面图,是对建筑立面的描述,主要是外观上的效果,提供给结构师的信息,主要就是门窗在立面上的标高布置及立面布置以及立面装饰材料及凹凸变

弱电工程师考试试题及答案图文稿

弱电工程师考试试题及 答案 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

P L C基础考试试题 一、填空题(将正确答案填入下列空白处,每题1分,共10分) 1、触点系统的结构形式有、指形触点。 2、工作在交流电压V、或直流电压1500V及以下的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器产品叫低压电器。 3、交流接触器的触点系统分为和辅助触点,用来直接接通和分断交流主电路和控制电路。 4、热继电器有多种结构形式,最常用的是结构,即由两种不同膨胀系数的金属片用机械碾压而成,一端固定,另一端为自由端。 5、熔断器主要作为电路的保护元件。 6?、三相笼型异步电动机的制动方法一般采用机械制动和电气制动,其中电气制动方法有:、能耗制动、再生制动等。 7、电气控制系统中常用的保护环节有保护、过电流保护、过载保护、失电压保护、欠电压保护、过电压保护及弱磁保护等。 8、PLC的基本结构由、存储器、输入输出接口、电源、扩展接口、通信接口、编程工具、智能I/O接口、智能单元等组成。 9、按PLC物理结构形式的不同,可分为和模块式两类。 10、PLC常用的编程语言有:、指令表、高级语言。 二、选择题(下列每题只有一个正确答案,将正确答案的代号填入括号内,每题2分,共20分) 1、电磁机构中,吸引线圈的作用是:() A、将电能转化成磁场能量 B、将磁场能转化成电能 2、用来分断或接通控制电路的是交流接触器的() A、辅助触点 B、主触点 3、电磁式交流接触器和交流继电器的区别是:() A、交流接触器有短路环,而继电器没有 B、交流接触器有主、辅助触点之分,而继电器没有 C、没有区别 4、下列对PLC输入继电器的描述正确的是:() A、输入继电器的线圈只能由外部信号来驱动 B、输入继电器的线圈只能由程序来驱动 C、输入继电器的线圈既可以由外部信号来驱动又可以由程序来驱动 5、把线圈额定电压为220V的交流接触器线圈误接入380V的交流电源上会发生的问题是:()

弱电工程综合布线系统入门知识

弱电工程综合布线系统入门知识 前言: 过年好,今天是大年初二,好好过年,好好学习。新年快乐! 综合布线系统可划分成六个部分,其中三个子系统:配线(水平)子系统;干线(垂直)子系统;建筑群子系统;外加三个部分:工作区、设备间、管理。 工作区子系统

工作区子系统由终端设备连接到信息插座之间的设备组成。包括:信息插座、插座盒、连接跳线和适配器组成。 水平区子系统 水平区子系统应由工作区用的信息插座,楼层分配线设备至信息插座的水平电缆、楼层配线设备和跳线等组成。水平子系统根据整个综合布线系统的要求,应在二级交接间、交接间或设备间的配线设备上进行连接,以构成电话、数据、电视系统和监视系统,并方便地进行管理。 管理子系统

管理子系统设置在楼层分配线设备的房间内。管理间子系统应由交接间的配线设备,输入/输出设备等组成,也可应用于设备间子系统中。管理子系统应采用单点管理双交接。 垂直干线子系统

通常是由主设备间(如计算机房、程控交换机房)提供建筑中最重要的铜线或光纤线主干线路,是整个大楼的信息交通枢纽。一般它提供位于不同楼层的设备间和布线框间的多条联接路径,也可连接单层楼的大片地区。 设备间子系统 设备间是在每一幢大楼的适当地点设置进线设备,进行网络管理以及管理人员值班的场所。设备间子系统应由综合布线系统的建筑物进线设备、电话、数据、计算机等各种主机设备及其保安配线设备等组成。 建筑群子系统

建筑群子系统将一栋建筑的线缆延伸到建筑群内的其它建筑的通信设备和设施。它包括铜线、光纤、以及防止其它建筑的电缆的浪涌电压进入本建筑的保护设备。 常用名词:

弱电工程师年度总结

篇一:弱电工程师年终总结 年终总结 光阴荏苒,时光如梭。忙忙碌碌中2011年已过,辉煌的2012年已悄然 来临。过去一年中早单位领导悉心关怀和领导下,与各部门紧密配合下,圆满的完成了2011年个项目工程。但也存在诸多不足,回顾过去一年,工作总结如下: 一、树立全局观念,做好本职工作。 首先公司全体人员要树立全局观念。在各部门的全力配合下,完美的 完成了所有工程,使公司更快、更稳的发展,树立好企业形象,让公司在本行业中位于领军地位。 二、加强沟通交流和协助协调。 加强和业务部、工程部、售后服务部之间的沟通与协调。 确保与业务部沟通投标前期的预算和甲方的沟通,提醒业务部人员去看现场和甲方工程师沟通时,所需要的文件。 配合业务部每个人的工程前期投标工作,需要业务部人员要与甲方沟通提供做预算的所需文件。 三、精于专业技能,勤于现场观察。 1、常规掌握相关规范和标准。 民用监控、综合布线、通信光缆、弱电等规范。 2、熟悉和审查图纸 熟悉各工地的图纸,清楚准确的了解图纸中各个系统点位和施工方案 以及施工路由。仔细的审查图纸中各系统的点位设计合理性、施工方便性。 一定保证工程质量的前提下以最低的造价创造最大的收益为根本原则。 3、施工工期的掌握。 对施工工期要详细掌握,提前做出所需文件,更高、更快的提高工作效率。 4、施工的预算。 做好施工前的预算、投标的概算、施工完毕后的结算,详细的检查仔细的核对。

5、技术交流。 在设备移交现场之前,主要部分和控制部分在公司先做调试。做到设备完整性、系统的完全性。设备调试后把整个系统的详细点位设置和设计理念、想法,全部交代给工程不施工人员。主动询问施工部分及主动告知施工方法与规范。遇到问题及时回复,不明白的地方及时与厂家联系,以最快的速度解决问题。 特别注意:在设备订购前,就要与厂家技术联系,确定具体的安装方案和施工方法。不可以做事含糊,一定要做到明确、清楚的了解及全面的掌握。 在日常的工作中磨练自己、锻炼自己,成为公司中能够独当一面的员工。将努力改正过去一年工作中的不足,把新的一年工作做好,为公司的发展,贡献我的力量。 预祝本公司在2012年硕果累累、员工团结、稳步发展、共创美好的将来。 2012年01月12日 篇二:弱电工程优秀年终总结 2014年终工作总结 光阴似箭,岁月如梭,2014年即将过去,不知不觉中来到公司已经有一年之久。回首这走过的一年,很荣幸能与各位同事共同进步,我也在大家的身上学到不少的知识。这一年是我既忙碌又充实的一年,对于刚刚进入弱电集成这个行业的我来说,回顾和总结这一年多来工作中的经验、教训,有利于我在以后的工作中扬长避短,更好的发挥自己的优势,更好的做好技术工作,争取为公司创造更大的经济效益。在这一年多的工作中多亏有邓总的支持和周哥等各位同事的热心帮助,使我对工作充满信心,在轻松愉快的环境中圆满完成自己的工作,当然我深知自己还有很多不足之处需要改善,作为一名年轻的技术工程师需要学习的东西还有很多很多。 下面我将从几个方面对这一年的工作进行总结。 一、 2014年主要工作内容及成果 1.投标文件(技术标/商务标/报价清单)设计、编写、制作 ? ? ? 青白江纪委谈话室监控系统(第二次)投标文件宏达·世纪锦城6-9#楼弱电工程投标文件-技术标广西石油基地服务中心秀厢生活区、田东生活区、五一路生活区、广西采油厂小区安防系统改造报价清单 ? 广西石油基地服务中心秀厢生活区、田东生活区、五一路生活区、广西采油厂小区安防系统改造投标文件 ? ? ?