第一章、工程概况

本工程为南京万达广场LED天幕控制管线开挖,从天幕控制机房至天幕布线电缆沟。电缆沟采用Ф100镀锌管,总长1000m;采用Ф80镀锌管,共长272m。全长共设17个800*1000砖砌电力井。

第二章、电缆工作井工程施工方法

一、电缆工作井施工工艺如下:

电缆工作井开挖根据先深后浅的原则。

施工准备、测量放样—→电缆工作井开挖—→块石垫层—→C10混凝土垫层—→钢筋混凝土底板—→砌筑窨井—→工作井盖板

1、施工准备、测量放样:

(1)施工前,做好各班组的技术工作,组织各工种负责人熟悉施工图纸,了解施工现场的实际情况,做好职工的安全、质量意识教育。

(2)组织施工机具设备进场,并进行检修和试用,确保无故障后,方投入施工中。

(3)组织钢管、钢筋、砂石等材料的进场工作,并做好原材料抽检试验工作。

(4)根据设计图纸及建设单位提供的座标网与控制点,正确进行管道的测量放样工作,沿线设置好临时水准点。

2、电缆工作井开挖:

根据现场的实际情况,本工程电缆工作井开挖施工时,电缆工作井挖深在1.5米以上时应采取措施防止土层塌方。

电缆工作井开挖以机械开挖为主,人工为辅的方法施工,挖掘机挖土至离槽底0.3M时停止挖掘,由人工配合挖除并清理好槽底,基槽开挖好后,应及时组织验收,验收合格后及时进行下道工序施工,尽可能减少凉槽时间,施工时掌握天气变化,基槽严禁泡水。

3、块石垫层:

施工前在电缆工作井内用样桩复核高程,以控制垫层面的标高。

本工程采用200厚块石垫层,用颗粒级配良好的块石做垫层,并人工夯实。

4 、C10混凝土垫层:

在块石垫层上做70厚C10混凝土垫层。

5、钢筋混凝土底板:

在C10混凝土垫层上做200厚C20钢筋混凝土底板,内配Φ

12@150双层双向板。

槽底经验收合格后,即进行支模,按设计规定垫层宽度,高度,几何尺寸支好模板,模板安装牢固可靠,模板内侧每隔5米加净距支撑木,保证结构尺寸准确,经驻地监理验收合格后,进行浇筑垫层混凝土和混凝土养生。

钢筋绑扎:在平基强度达到5Ma以上进行钢筋绑扎,绑扎时按设计钢筋间距尺寸,在垫层上弹线,控制钢筋间距,且每隔1.5米间距设架立筋一道,保持上层钢筋的整体平整和钢筋的净保护层的要求。同时用同标号砂浆垫块把底层网筋托起达到钢筋净保护层要求。

钢筋绑扎安装:钢筋绑扎按设计规定铺筋,交点特别是双向受力筋必须全部绑扎牢靠,同时保证受力筋不产生偏移。

钢筋搭接:受拉钢筋绑扎接头的搭接长度应符合下表规定,受压钢筋绑扎接头的搭接长度为受拉钢筋绑扎接头搭接长度的0.7倍。且

其搭接接头应相互错开,相邻两根钢筋搭接接头最小间距为0.5米。钢筋绑扎时配置的钢筋级别、规格、根数和间距均应符合设计要求。绑扎或焊接的钢筋骨架不得变形、松脱和开焊现象。

伸缩缝:在弹钢筋位置线的同时,根据设计要求弹出伸缩缝正确位置线,砖墙的伸缩缝与底板的伸缩缝应垂直贯通,伸缩缝的间隙尺寸应符合设计要求,安装止水带位置应正确牢固,浇筑混凝土过程中,应保证止水带不变位、不垂、不浮,止水带附近混凝土应振捣落实。

支模浇筑混凝土:按设计规定结构尺寸支装模板,模板垂直平整,牢固可靠,浇筑混凝土时采用行夯振捣或平板振捣器,木抹搓平,墙体部位搓成麻面,其它部位压实抹光。达到设计要求及市政规范规定要求。

井底底板混凝土浇筑前要对底板中线桩、高程线进行复核。采用平板振捣器振捣。要避免骨料分离,要控制好混凝土溻落度。浇筑完成后,及时采取保温、养护措施。

6、砌筑窨井:

采用Mu10.0砖,M5.0水泥砂浆实砌,在顶部用400*370C20钢筋混凝土圈梁做盖板底座,并在井底、井壁做20厚1:2防水砂浆抹面。

检查井在砌筑前应先清扫基础表面,清除杂物,并保持基础表面无泥浆。

在砌筑基础面上,应铺筑座浆后方可砌砖墙,砌墙应做到墙面平直、宽度一致,井体不走样,砌砖时每皮应错缝砌筑,内外搭接,并安装好铁爬梯,砖缝中砂浆均应饱灌,不得有通缝,缝宽一般为10mm。

砖墙砌筑至一定高度时,应采用1:2防水砂浆进行抹面,粉刷前应将砖墙面洒水湿润,抹面工作应先刮糙打底后抹光,内外粉刷接

缝应错开,以防渗水,粉刷后不得有起壳,裂缝等现象出现。

7、工作井盖板:

盖板面标高和人行道或道路面平,盖板盖在有启口的C20钢筋混凝土圈梁中。

第三章电缆排管工程施工方法

一、电缆排管工程施工工艺流程:

施工准备、测量放样—→电缆排管管道开挖—→C10混凝土垫层—→安放玻璃钢管—→绑扎钢筋—→浇筑C20混凝土—→回填

1、施工准备、测量放样:

(1)施工前,做好各班组的技术工作,组织各工种负责人熟悉施工图纸,了解施工现场的实际情况,做好职工的安全、质量意识教育。

(2)组织施工机具设备进场,并进行检修和试用,确保无故障后,方投入施工中。

(3)组织钢管、钢筋、砂石等材料的进场工作,并做好原材料抽检试验工作。

(4)根据设计图纸及建设单位提供的座标网与控制点,正确进行管道的测量放样工作,沿线设置好临时水准点。

2、电缆排管沟槽开挖:

根据现场的实际情况,本工程电缆排管沟槽开挖施工时,电缆排管沟槽挖深在1.5米以上时应采取措施防止土层塌方。

电缆排管沟槽开挖以机械开挖为主,人工为辅的方法施工,挖掘机挖土至离槽底0.3M时停止挖掘,由人工配合挖除并清理好槽底,基槽开挖好后,应及时组织验收,验收合格后及时进行下道工序施工,

尽可能减少凉槽时间,施工时掌握天气变化,基槽严禁泡水。

3、C10混凝土垫层

基底平整后浇筑100厚C10混凝土垫层,采用素砼浇筑层,模板采用列板支撑,砼浇筑时,人工摊铺后,用插入式震动机和平板震动机振捣密实、平整,表面用木夯抹平。

4、安放玻璃钢管

定位安放好玻璃钢管,管材承插口插入可以采用人工撬入或填原木板用锤子敲入或者用紧线机拉入等方法进行连接。

5、绑扎钢筋

用10Φ10均布钢筋绑扎,箍筋采用Φ8@250钢筋。

钢筋绑扎:在平基强度达到5Ma以上进行钢筋绑扎,绑扎时按设计钢筋间距尺寸,在垫层上弹线,控制钢筋间距,且每隔1.5米间距设架立筋一道,保持上层钢筋的整体平整和钢筋的净保护层的要求。同时用同标号砂浆垫块把底层网筋托起达到钢筋净保护层要求。

钢筋绑扎安装:钢筋绑扎按设计规定铺筋,交点特别是双向受力筋必须全部绑扎牢靠,同时保证受力筋不产生偏移。

钢筋搭接:受拉钢筋绑扎接头的搭接长度应符合下表规定,受压钢筋绑扎接头的搭接长度为受拉钢筋绑扎接头搭接长度的0.7倍。且其搭接接头应相互错开,相邻两根钢筋搭接接头最小间距为0.5米。钢筋绑扎时配置的钢筋级别、规格、根数和间距均应符合设计要求。绑扎或焊接的钢筋骨架不得变形、松脱和开焊现象。

6、浇筑C20混凝土:

混凝土浇筑前要对中线桩、高程线进行复核。采用振捣器振捣。要避免骨料分离,要控制好混凝土溻落度。浇筑完成后,及时采取保温、养护措施。

7、回填:

要回填大于600的回填土,工程中土方填方施工时必须严格控制回填土的质量,将槽底杂物清理干净,分层夯实,严禁单侧填高,密实度不低于90%,不得回填淤泥、腐植土及杂填土,回填土必须分层整平夯实,管道沟槽开挖出来的杂填土,应及时外运,换粉土或粘土回填,用电动打夯机夯实。

挖填深度较大时,要采用分层挖填,并注意安全。

第四章施工进度保证措施

一、工期目标

施工准备一切就绪。保证在15日历天完成,尽量在最短时间完成。8月8日,晚上10:30开挖南广场机动车临时通道铺设电缆管道至8月9日早上7:00前恢复地面,供车辆正常通行;8月9日晚上10:30分开挖至8月10日早上7:00完成南广场地下管线沟施工,恢复路面保证正常通车。

二、保证措施

1、从机械配备、人员落实上的保证:

采取边组织机械、人员进场落实施工,边搭设临时设施的措施,确保工程按期开工。合理布置机械和劳动力需求量,对每周的施工机械和劳动力平稳情况及时进行调度,确保投入的施工机具和劳动力能满足施工需要。

2、从施工计划编排上保证:

加强计划管理,合理安排生产,严格按照投标书所拟定的施工方案进一步深入优化设计,编制确实可行的总体进度实施计划,协调总体施工顺序,解决下层施工队所影响工期的实际问题。

公司对项目部实行计划动态管理,及时检查计划的执行情况,发现问题及时督促项目部进行机械设备或劳动力的增加调整。

3、从材料供应上的保证:

项目部安排专职材料员负责材料的采购、运输,负责和协调各施工队的材料供应。材料员根据项目部列出的主要材料供应计划,提前采购落实,确保工程生产所需。

4、从资金落实上的保证:

在工程施工前,公司将投入一定数量的自有资金,保证工程前期

所需人员、材料、设备及时到位,确保工作的顺利开展,对施工过程中业主支付的工程进度款,实行专款专用,合理安排资金。

5、从安全生产、后勤生活的保证:

加强职工安全法规的教育,增强安全生产观验,项目部及施工队成立安全小组,设专职人员负责安全生产的日常检查、督促,保证施工的顺利进行。

加强对施工机械的维修保养,保障施工机械的正常运转,对食堂、宿舍加强卫生管理,让施工人员吃好、睡好,使工程施工顺利进展。

第五章 安全施工保证措施

一、安全保证体系

建立以项目经理为组长,项目副经理和专职安全员为副组长,基他各施工队兼职安全员参加的项目施工安全领导小组,形成一个安全生产保证体系,对施工过程中的安全工作进行全面管理和控制。

二、安全生产部署

1、建立健全项目安全保证体系。

2、结合本工程特点、性质,制定相关的安全生产有关规定及实施细则。

(1)工程施工安全防护措施。

(2)施工机械(具)安全操作规定。

(3)特殊工种安全操作规定。

三、安全保证的技术措施

安全生产施工是顺利完成工程各项施工任务的重要保证,因此,在抓质量、促进度的同时,必须做好安全生产施工。

1、建立项目安全生产制度,所有管理人员和工人都必须认真执行和遵守安全制度的规定和要求,另外,管理人员必须认真执行国家有关劳动标准和安全技术规程,工人必须遵守本工种的安全操作规程。

2、树立“安全第一、预防为主”的指导思想,对职工进行安全教育,认真学习安全操作规程。

3、建立健全生产责任制度,层层签订安全生产管理责任状,坚持执行“谁主管生产、谁负责安全”的安全生产管理原则,推广实行奖罚制度。

4、特种专业人员(电工、电焊工、挖机工)必须持证上岗,严禁无证违章操作。

5、编制实施性安全措施,制定各工种和各种机械的安全操作规程,安排专职的安全员每天巡视现场,监督安全技术措施的执行,每天有安全生产记录,定期召开安全生产会议,并记录在案,建立奖罚制度,发现问题及时纠正,把事情消灭有萌芽状态。

6、施工过程中的安全控制:

①考察熟悉施工区域内的周围环境,地下管线、地质的分布的情况,并有专人负责安排指挥。

②吊装工作除遵守各种安全操作规程,严格执行统一指挥,统一信号,统一行动,做好管理人员不违章指挥。施工作业人员不违章操作,管道开始吊装前应仔细检查起重设备以及索具,是否有损坏现象,

起吊时,提升和下降要平衡。

③进入施工现场,施工作业人员必须戴好安全帽和个人劳动保护用品,非机电专职人员不得玩弄机械设备。

④各种起重机械和设备,不准超过额定负荷进行运转,一般不得进行斜吊。

⑤在休息、停工或中途停电时,必须将吊物落地,不得悬吊空中,且吊钩应固定,不得左右摇晃。

⑥劳动分工后,应尽量稳定下来,不随意调换工种,以免操作不熟练而发生意外。

⑦施工现场生产用电、生活用电由电工统一安排,安装电线一律用架空绝缘线,配电箱要有接地防雨装置并上锁,施工设备有接地保护装置,电线接头用绝缘胶包扎,并有防雨、防潮措施,施工现场不准随意乱接,乱拖电线。

⑧夜间施工必须配置足够的照明,沟槽边设置明显的警示标志和隔离栏,窨井砌筑后应加盖钢板,以免不明行人或小孩玩游时跌落窨井。

第六章文明施工保证措施

为了进一步加强工地的施工现场管理,创建文明施工样板工程,我公司将在以下几方面搞好文明施工。

1、施工现场管理

①、施工场地沿线用彩钢板围护封闭,高度不低于2M,留出沿线单位及居民出入口地段的道口。

②、设置施工平面布置图、文明施工宣传牌及项目管理人员名单、联系电话,自觉接受社会监督。

③、做好临时排水系统,应畅通不堵,施工期间保证沿线地段不积水。

④、出入道口做好围护维修的清理工作,定期对围护进行清洗、维修,出入口派专人进行打扫,以防车辆轮胎沾带泥土运行,便道处应经常洒水以防尘土飞扬,影响环境卫生,保证作业区与出入道口的清洁卫生。

⑤、现场文明施工定期检查,并形成文明施工的自觉性,教育职工遵纪守法,施工时要给行人方便,协调好当地周围居民关系,施工期间不发生扰民事件。

2、现场资料管理:

①记好施工日记,收集好各种原材料、成品、半成品的质量合格证,做好原材料的抽样送检的试验工作。

②做好各道工序的技术资料,做到内业资料与工程实物同步进行,不弄作假,未经监理签字、认可的资料,严禁下道工序的施工。

3、施工现场材料机具管理:

①施工机具和构件材料按平面布置要分类存放整齐,并设标志牌。

②拌和机四周经常清理,无废弃料。

③水泥合理存放,勿散灰,砂、石料堆放成堆,界限清楚,用完清底,不留料。

第七章环境保护措施

一、环境保护措施

1、严格贯彻执行国家有关环境保护的各项法规,认真学习《环境保护法》,加强对全体施工人员的教育。

2、严格按照设计指定位置和数量取土,若确需改变,必须经设计单位审查同意,在按变更设计审批程序批准后,方可实施。

3、施工中取土、弃土、排污等须按设计文件和业主与当地环保部门签订的有关协议和要求进行处理。取土场弃土堆及时清理、复耕植被,不破坏生态平衡。

4、施工中采取有效的防范措施,保护施工现场环境,避免由施工方法不当引起的对环境的污染和破坏的事件发生。

5、土方运输经过正式道路时,汽车要加高车箱挡板,确保不掉碴、不污染。

6、严格控制生活垃圾范围。按符合环境要求的方法处理垃圾,讲究卫生,创造良好的生活环境。

7、施工中噪声较大的避免在夜间施工,不能避免的噪声应通过有效的管理和技术手段将其控制在最低限度内。

8、切实做好竣工验交前施工场地清理工作。

二、工地卫生措施

1、建筑垃圾必须用废旧塑料袋装好清运到规定的地点卸放。严禁从抛撒建筑垃圾,严禁将有毒、有害废弃物作土方回填。

钢结构施工滑移方案

1 工程概况 2 施工程序 2.1 总述 根据施工现场场地情况和主桁架支座设置的位置,在A轴和G轴侧沿轴线圆弧方向设置滑道。滑道共计两条。 第一榀主桁架在11线附近组装成整体后,通过预先设置的滑道和计算机控制的液压同步牵引设备,向航站楼远端方向滑移一段距离(A轴侧约24米,G轴侧约29米);再进行第二榀桁架组装,并连接两榀桁架间的穹顶构件,再滑移一段距离;其后进行第三榀桁架的组装和桁架间穹顶构件的安装;如此循环,至六榀主桁架及其间穹顶全部滑移到设计位置。 2.2 滑移施工流程

2.3 程序说明 滑移安装工作量包括主桁架共六榀及其间五榀穹顶构件。其余两榀穹顶构件由吊机在航站楼两端吊装。主桁架共计六榀,从22线向12线分别编号为第一至第六榀。穹顶构件编号从21线到13线分别为第一至第五榀。 整个滑移安装过程包括累积滑移和整体滑移两个阶段。 2.3.1 累积滑移安装程序 第一榀主桁架吊装,临时固定→单榀桁架沿圆周方向滑移1.95度→第二榀主桁架吊装→第一榀穹顶构件吊装→两榀桁架一起沿圆周方向滑移1.95度→第三榀主桁架吊装→第二榀穹顶构件吊装→···→第一至第五榀桁架一起沿圆周方向滑移1.95度→第六榀主桁架吊装→第五榀穹顶构件吊装。 2.3.2 整体滑移安装程序 当桁架累积滑移完毕,组成整体滑移单元之后,开始整体滑移。整体滑移液压牵引方式同累积滑移。通过液压牵引器连续牵引整体滑移单元,直至设计位置,进行就位作业。 滑移安装施工详细流程见滑移平面流程图。 3 滑移牵引工期 与总安装工期保持一致。

4 现场安装主要机械设备计划 5 滑道和牵引设施设计 5.1 方案选择 根据本工程中,滑移构件——主桁架自重较大、有水平推力,加之滑移轨道沿轴线圆弧布置的特点,选用常规滑板滑移方式。 优点: ?滑板可增大滑移过程中传递垂直荷载的面积,减少对滑道的局部压强,增加滑移安全性; ?滑板降低了滑移过程中整个滑移单元高度,增加了滑移的安全性,减小了主桁架就位的难度; ?滑板滑移过程中,通过两侧的销轴或挡板,可简便有效地消除支座水平力的影响。 5.2 滑道设计 5.2.1 滑道设计

装饰装修工程专项施工方案

装饰装修工程专项施工方案 一、施工说明 本工程的装饰施工分为内装饰、外装饰两部分。内墙面装饰有粉刷石膏砂浆外刷涂料、磁砖、水泥砂浆墙面等;外墙面装饰为外墙涂料墙面。楼地面有地砖楼地面、水泥砂浆楼地面等。顶棚为涂料顶棚。当进行内装饰施工时,涉及到安装各专业配合,所以应注意以下几点: 装饰前,应选择有代表性质的房间,按设计标准做样板间,包括水、电等各种专业在内,如有矛盾便会暴露出来,然后加以研究解决,待样板间验收合格后方可全面施工。 组织有粉刷工、木工等工种的综合施工队。 按上述几点安排施工,将有助于保证质量,加快进度,减少浪费,降低成本。 二、外墙施工 1、高级涂料施工 外墙涂料施工:涂料施工质量的好坏,很大一部分取决于基层的施工质量,所以涂料施工中,应特别注重基层质量。 1)、基层要求: A、基层表面必须坚固和无疏松、脱皮、粉化现象,基层表面的泥土、灰尘、油污、杂物等赃迹必须洗净消除。 B、基层含水率应在10%以下,PH值10以下,墙面养护期一般为:现抹砂浆墙面夏季7天以上,冬季14天以上,现浇砼柱面夏季10天以上,冬季20天以上。否则会出现粉化和色泽不均匀等现象。 C、基层要求平整但又不应太光滑,孔洞和不必要的沟槽提前进行修补,修补材料采用108胶加水泥(胶与水泥配比可为20:100)和适量水调成的腻子。 D、在正式涂刷料前加涂一道与涂料体系相适当的冲稀了的乳液,稀释的乳液渗透能力强,可使基层坚实干净,粘结性好节省涂粒。 2)、施工要点: A、使用涂料时必须将涂料搅匀,并不得任意加水。 B、接槎严格执行操作规程,留在施工缝阴阳角处,不得任意停工甩槎。 C、阴雨天应停止施工。

装饰装修施工方案最终

) 最终(装饰装修施工方案. 2#~4#楼公寓(住宅)及地下机动车库工程装饰装修施工方 案 录目 1、编制依据: (4) 2、工程概况: (4) 2.1、总体概况 (4) 2.2、建筑概况 (4) 3、施工准备: (6)

3.1、技术准备 (6) 3.2、材料准备 (6) 3.3、主要机具 (7) 3.4、人员安排 (7) 3.5、作业条件 (7) 4、施工管理组织机构及布置: (7) 5、主要项目施工方法: (10) 5.1、BM轻集料隔墙砌块墙体砌筑 (10) 5.2、抹灰工程 (14) 5.3、地面、楼面工程 (17) 5.4、墙面和顶棚 (24) 5.5、入户门和防火门安装 (28) 5.6、厨房、卫生间排风道安装 (30) 5.7、不采暖楼梯间内墙面的保温 (32) 5.8、外墙工程和屋面工程 (38) 第 2 页共 51 页 2#~4#楼公寓(住宅)及地下机动车库工程装饰装修施工方 案 5.9、公共卫生间墙、地砖的铺贴 (38) 5.10、楼梯踏步 (40) 5.11、扶手 (41) 5.12、挡烟垂壁 (42) 5.13、散水、台阶及坡道 (43)

6、施工管理措施: (43) 6.1、质量保证措施 (43) 6.2、进度保证措施 (44) 6.3、安全保证措施 (45) 6.4、成品保护措施 (47) 6.5、消防保卫措施 (47) 6.6、降低成本措施 (50) 6.7、环境保护措施 (50) 第 3 页共 51 页 2#~4#楼公寓(住宅)及地下机动车库工程装饰装修施工方 案 1、编制依据: 1.1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 1.2、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001); 1.3、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002); 1.4、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010); 1.5、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001); 1.6、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007); 1.7、《BM轻集料隔墙砌块》(10BJZ58); 1.8、《工程做法》(08BJ1-1)。 2、工程概况:

钢结构施工滑移方案

1工程概况 2施工程序 2.1总述 根据施工现场场地情况和主桁架支座设置的位置,在A轴和G 轴侧沿轴线圆弧方向设置滑道。滑道共计两条。 第一榀主桁架在11线附近组装成整体后,通过预先设置的滑道和计算机控制的液压同步牵引设备,向航站楼远端方向滑移一段距离(A轴侧约24米,G轴侧约29米);再进行第二榀桁架组装,并 连接两榀桁架间的穹顶构件,再滑移一段距离;其后进行第三榀桁架的组装和桁架间穹顶构件的安装;如此循环,至六榀主桁架及其间穹顶全部滑移到设计位置。 2.2滑移施工流程

铺设滑道、滑板制作 安装反力架 安装牵引设备 穿钢绞线、地锚 用千斤顶拉紧钢绞线 滑移前全面检查 试滑行500mm 按分工范围检查异常情况 正式滑移 观察同步控制情况 及时梳理钢绞线及锚点滑移单元到位微调、固定重复以上工序 预埋铁件施工 放线、胎架设置滑移单元组对、验收 进行微调 异常情况处理

2.3程序说明 滑移安装工作量包括主桁架共六榀及其间五榀穹顶构件。其余两榀穹顶构件由吊机在航站楼两端吊装。主桁架共计六榀,从22线向12线分别编号为第一至第六榀。穹顶构件编号从21线到13线分别为第一至第五榀。 整个滑移安装过程包括累积滑移和整体滑移两个阶段。 2.3.1累积滑移安装程序 第一榀主桁架吊装,临时固定→单榀桁架沿圆周方向滑移1.95度→第二榀主桁架吊装→第一榀穹顶构件吊装→两榀桁架一起沿圆周方向滑移1.95度→第三榀主桁架吊装→第二榀穹顶构件吊装→···→第一至第五榀桁架一起沿圆周方向滑移 1.95度→第六榀主桁架吊装→第五榀穹顶构件吊装。 2.3.2整体滑移安装程序 当桁架累积滑移完毕,组成整体滑移单元之后,开始整体滑移。整体滑移液压牵引方式同累积滑移。通过液压牵引器连续牵引整体滑移单元,直至设计位置,进行就位作业。 滑移安装施工详细流程见滑移平面流程图。 3滑移牵引工期 与总安装工期保持一致。

装饰装修施工方案总

滨 湖 城 装修施工方案

目录 一、工程概况 (3) 1、概述 (3) 2、工程特点 (3) 二、施工部署 (3) 1、技术准备 (3) 2、材料准备 (3) 3、人口准备 (3) 4、编辑依据 (3) 三、装饰装修及安装工程施工方法及技术措施 (3) (一)抹灰 (3) (二)地面 (4) (三)吊顶 (7) (四)轻质隔墙 (8) (五)墙砖 (10) (六)涂料涂饰 (11) (七)卫生洁具安装 (11) (八)工种配合及施工准备 (12) 四、施工进度计划表及工期质量保证措施 (13) (一)施工进度计划表 (13) (二)工期保证措施 (13) 五、工程质量保证措施 (14) 六、工程安全施工保证措施 (16)

一、工程概况 1、概述 滨湖城由简阳嘉顺房地产开发有限公司开发,地址位于简阳市石盘镇成简快速路旁,占地100亩,项目分为三期开发,第一期为1#、3#、18#,第二期为5#、6#、7#、15#、16#、17#,第三期为8#、9#、10#、11#、12#、13#。 滨湖城精装项目装修范围为墙面砖,地面砖、天花吊顶、墙体刮石膏腻子等装修工程;水电安装包括线路、管道等安装。 2、工程特点 工期紧、质量要求高,工程量大,且质量要求需达到合格工程。 二、施工部署 本工程工期特别紧急,工程质量标准高,安全文明施工要求高,因此我公司将其列为“第一重点工程”,按“建筑工程十六方针的指导”——以“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”——进行实施,在装饰装修工程施工中充分考虑各方面的影响因素,充分酝酿施工任务、人力、资源、时间、空间的总体布局,做好各项施工管理的统筹协调工作,从而在保证工程质量、安全文明施工及环境保护的前提下,按期完成本工程的施工任务。 1、技术准备 编制日、旬、月施工进度计划,编制各项材料进场计划。根据施工图纸,计算分部分项工程量,计算所需要材料的详细数量、各工种人员的数量,做出详尽的进度计划和供应计划。 建筑材料进场后,应进行各项材料的试验、检验,制定试验计划,并均应在开工前实施,以保证工程有条不紊地进行。 2、材料准备 根据施工进度计划和施工预算的装饰材料分析,拟定加工及定货计划。各种装饰材料均应根据实际情况编制各项材料计划表,分批进场。装饰材料进场后,按规定地点和方式储存或堆放。对各种材料的入库,保管和出库制订完善的管理办法,同时加强防盗、防火的管理。

装饰装修工程专项施工方案(1)

XX小学教学楼工程 装 饰 装 修 工 程 施 工 方

寸录 编制依据及工程概况 施工部署 主要机械设备和材料计划(略) 施工准备 施工测量(略) 分部分项工程施工 工程质量保证措施及成品保护 施工管理和控制(略) 施工新技术、工艺的应用(略) 冬季、雨季施工措施 安全、文明施工及环境保护措施 第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章 第十章

XX 小学教学楼教学楼 装饰装修施工方案 一.编制依据及工程概况 1.编制依据 XX 小学教学楼教学楼工程招标文件; XX 小学教学楼教学楼工程设计图纸; XX 小学教学楼教学楼工程招标答疑文件、中标通知书; 国家关于工程施工和验收的规范、标准; 国家关于工程施工和验收的法律、法规。 木结构工程施工及验收规范》 工程测量规范》 建筑地面工程施工及验收规范》 《建筑装饰工程施工及验收规范》 《装饰工程施工及验收规范》 《建筑工程质量检验评定标准》 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 《屋面工程质量验收规范》 《建筑安装分项工程施工工艺规程》 《建筑安装工程资料管理规程》 《建设工程监理规程》 《建筑工程施工质量验收统一标准》 XX 小学教学楼教学楼工程施工合同 2.工程概况 2.1建筑设计特征 功能设置: 本建筑共设 2 个楼梯间,其中两个楼梯间位于卫生间两端,建筑物中部 东西两侧各设一个楼梯间; 每层层高均为 3.6m , 在本工程6-10轴/C-D 轴设置卫生间。 2.2教室内门为平开条形玻璃门,建筑物出入口门为平开镶板门 外窗采用塑钢推拉窗,中空玻璃,外门为塑钢。 2.4 外墙做法:涂料外墙面:喷或滚刷底涂料两遍;喷或涂刷底涂料 一遍; 5—8厚 1:2水泥砂浆; 12厚 2:1:8水泥石灰砂浆分两层抹灰;刷 建筑胶素水泥浆一遍;配合比建筑胶比水 1:4。 2.5内墙做法:混合砂浆墙面; 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆; 15厚 1:1:6 水泥石灰砂浆;刷建筑胶素水泥浆一遍;配合比建筑胶比水 1:4。 GBJ206-83 GB50026-93 GB50209-95 JGJ73--91 GBJ210-83 GBJ301-88 GB50210-2001 GB50207-2002 DBJ01-26-96 DBJ01-51-2000 DBJ01-41-2002 GB50300-2001

钢结构整体滑移工艺

钢结构滑移技术论文 王建国 中国电子系统工程第二建设有限公司-总承包分公司 摘要:本文简单介绍了钢结构整体滑移的施工工艺,钢结构滑移包括:地面组装、高空分榀拼装,单元整体滑移,累积就位,三点牵引,同步横向滑移。此方法适用于钢结构跨度大、施工操作区间有限,大吨位吊车无法覆盖施工范围、工期紧的项目。 关键词:钢桁架;积累滑移;卸载安装 Steel Structure Sliding Technology W ang Jian Guo Electronics Engineering No.2 Construction Co.Ltd Abstract: This paper introduces the construction technology of whole sliding steel structure, steel structure sliding including: floor assembly, upper air truss, the overall cumulative slip, unit in place, three traction, synchronous lateral slip. This method is suitable for large span steel structure, the construction operation interval finite, large tonnage crane can not cover the scope of construction, tight time schedule of the project. Keywords: steel truss; accumulation of slip; unloading installation 工程概况 本文主要以长沙创芯项目101厂房钢桁架屋面施工为例,介绍钢结构屋面整体滑移施工。101号厂房钢结构屋面位于12轴~30轴——D轴~X轴区域(屋面下弦俯视图,如图1),结构形式:两连跨H型钢桁架,每榀桁架重约31.8吨、跨度2×35.4m、间距9×8.4m,计8榀主桁架。单榀桁架立面图,如图2,其桁架间通过上下弦钢梁连接,上下弦梁与桁架通过高强度螺栓连接,钢结构总重量约530吨。 屋面下弦俯视图:

室内装饰装修施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、墙顶面粉刷石膏施工方案 (3) (一)、施工准备 (3) (二)、施工工艺 (4) 1、工艺流程: (4) 2、基层处理: (4) 3、贴灰饼、冲标筋: (4) 4、抹粉刷石膏: (4) 5、腻子修补: (4) (三)、细部构造处理 (5) (四)、质量标准 (5) (五)、成品保护 (5) 四、JS防水施工方案 (6) (一)、防水做法与材料 (6) (二)、厨房、卫生间防水构造设计 (6) (三)、施工条件及要求 (7) (四)、JS聚合物复合防水涂料得施工工艺及操作要点 (7) 1、施工工艺 (7) 2、施工操作要点 (8) (五)、难点、重点处理方案 (9) 5、1穿墙管防水处理 (9) 5、2地漏处防水处理 (9)

5、3阴阳角处防水处理 (10) (六)、成品保护 (10) 五、厨卫间墙面拉毛施工方案: (11) (一)、施工准备 (11) (二)、作业条件 (11) (三)、工艺流程 (11) (四)、质量要求 (12) (五)、成品保护 (12) (六)、安全文明施工 (12) (七)、节能环保 (13) 六、工程安全施工保证措施 (13) 1、建立安全管理组织机构 (13) 2、施工现场安全管理制度 (13) 3、安全检查制度 (14) (1)定期安全检查 (14) (2)经常性安全检查 (14) 一、编制依据 1、施工总承包合同, 2、施工组织设计

3、公司历年得施工经验 4、主要国家规范及标准 二、工程概况 1、建设地点:欣水湾-华庭住宅项目二期工程(22#、26#、27#、28#、32#、33#、35#、37#楼)地处河北省三河市燕郊经济技术开发区,燕顺路西侧,行宫西大街北侧,左堤路东侧,高尔夫南侧。 2、建设单位: 三河汇福房地产开发有限公司

钢结构滑移施工技术

钢结构滑移施工技术 摘要:现阶段大跨度钢结构广泛应用于铁路站房建设,施工技术更是日新月异。以下以莆田站站房钢结构工程为例,说明滑移施工技术在大型铁路站房钢结构中的应用。 关键词:大跨度空间桁架整体累积滑移 一、工程简介 莆田站站房分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个区段,结构采用混凝土柱、梁形成框架结构,屋盖为钢结构屋盖。站房顺轨道方向长约243m,宽约55m。钢结构屋盖支撑于混凝土柱柱顶支座或埋件上,屋面标高为24m―29.66m。站房屋面钢结构总投影面积为18540?,钢结构总量2900吨,总滑移重量约2000吨。站房屋面由横向主桁架和纵向次桁架构成,主、次桁架均为钢管桁架,其中Ⅰ、Ⅲ区段为平面管桁架,Ⅱ区段为倒三角空间管桁架。主桁架跨度为50米,最大悬挑距离17.75m。上、下弦杆为Φ245×10、Φ219×8,腹杆为Φ127×6。主桁架与次桁架及檩条构成整个钢屋面体系。站房Ⅱ区段钢结构材质主要采用Q345B,Ⅰ、Ⅲ区段材质采用Q235B,桁架均采用焊接连接的形式,其中全熔透焊缝等级为二级,其他为三级焊缝。站房钢结构跨度大且异型构件较多,受交叉施工影响,大型吊车无法就近施工,高空散拼,整体提升均不能满足施工要求,考虑滑移施工技术,本工程采用整体累积滑移方法,节省工装材料,保证工期进度。 二、滑移施工技术 1、滑移施工技术简介 本工程的滑移工作量为1轴线~28轴线间的主桁架(含部分次结构)。因滑移结构的特点,在不同分区内设置滑移轨道时,其中心不在同一条直线上,所以需要设计两套滑移支座来解决换手难题。 采用液压顶推滑移钢桁架结构,需设置专用的滑移轨道,待滑移构件(或滑靴)坐落于滑移轨道上,通过安装在构件上的滑移设备顶推滑移构件,沿轨道由初始拼装位置滑移至设计位置就位。根据工程特点,滑移轨道共铺设2条,分别在B轴线及H轴线处的剪力墙上方。并在剪力墙上方每1m设置预埋板400*200*16 mm。 液压同步爬行施工技术特点: ①与传统的卷扬机钢丝绳牵引不同,爬行机器人滑移过程的推进力及推进速度完全可测和可控。计算机系统通过传感器检测爬行机器人的推进力及速度,控制各机器人之间的协调同步,当有意外超载或同步超差时,系统会及时做出调整并发出报警信号,从而使滑移过程更加安全可靠; ②通过爬行机器人设备的模块化组合、扩展,被滑移构件的重量、尺度和滑移距离不受限制; ③设备体积小、自重轻、承载能力大,自动化程度高,操作方便灵活,安全可靠性好,特别适合于在狭小空间或起重设备难以进入的施工场地进行大体量构件的累积滑移安装; ④可多点顶推,分散主桁架结构、滑移梁及混凝土柱梁所受附加力;

装饰装修工程施工方案

装饰装修工程施工方案 装饰装修工程施工方案作者:佚名 时间:2008-10-5 浏览量: 、装饰装修工程施工顺序 装饰工程应在基体或基层的质量检验合格后方可施工。?其施工顺序原则上以从上往下,先内后外。本工程室内装饰的顺序是天棚─墙面─地面,在考虑水电安装交叉配合,所以同时还兼顾卫生间、走道、楼梯的施工顺序。外装饰则从上往下进行。 本工程户内地面做防滑贴面砖和耐磨地砖及抛光地砖三种,墙面及顶棚只做到抹灰层乳胶漆,塑钢门窗。故下面仅对需要进行装饰装修的部位分别详细说明。 2、楼地面工程

本工程标准层厨、卫间采用防滑耐磨地砖,客厅、卧室及走道、楼梯间、阳台采用抛光砖,其它设备间做水泥砂浆地面。 楼地面施工前,相应楼层的各种穿楼板管道、门框及地漏等应安装完毕,并经检查合格,施工前应进行全面的操平测量并在距地面500mm 高地方的墙体上弹出水平基准通线,并将基层上的尘土、砂浆、杂物清理干净,施工前一天应对地面喷水润湿,且刷水灰比为~的水泥浆,?随刷随铺找平层砂浆和贴面砖,楼地面所使用的水泥必须采用同品种普通硅酸盐水泥,砂子质量必须符合质量要求,适当掺些石灰粉、双飞粉、碳酸钙粉之类的材料,以增加和易性并不至于砂浆标号太高从而导致面砖等开裂,当然所有贴面砖需预先浸泡充分,否则因面砖吸水不匀导致膨胀不一,就难免开裂。 )地砖楼地面施工: 地砖进场必须严格把关,应采购一级品,并进行逐块挑选,保证色调一致,尺寸方正准确,对于不合格产品严禁使用。

卫生间地砖铺面必须在进行闭水试验后进行。 地砖施工时,应待干硬性砂浆结合层施工24小时后方可上人操平,并按地砖大小及设计排砖铺贴最高点,非整砖应排在不显眼或墙角边缘部位。 铺好的地砖要求平整度一致,缝宽一致,板块无裂无抽角和掉角等现象。地砖粘贴24小时后应洒锯末或盖麻袋养护4-5天后方准上人。 2)水泥砂浆地面层: 施工前应根据楼层四周水平基准线,地面设计标高和水平度,以间距做好水泥塌饼,以控制标高处在同一水平面上。 水泥砂浆铺设后,应用木枋根据水泥塌饼高度赶平,达到标准后再用铁抹子进行第一层压抹,必须在初凝前完成。第二遍压抹在水泥砂浆开始凝结时进行,应使砂浆压实,砂浆眼封闭,并不得漏压,第三遍抹

装饰装修施工方案(最终)52043

张坊镇南白岱村永久避险 安置房工程 装修工程施工方案 编制人: 审核人: 北京龙建集团有限公司

目录 1、编制依据: (3) 2、工程概况: (4) 2.1、总体概况 (4) 2.2、建筑概况 (4) 3、施工准备: (5) 3.1、技术准备 (5) 3.2、材料准备 (5) 3.3、主要机具 (6) 3.4、人员安排 (6) 3.5、作业条件 (6) 4、施工管理组织机构及布置: (7) 5、主要项目施工方法:装饰工程 (9) 5.3、地面、楼面工程 (12) 5.4、墙面和顶棚 (16) 5.5、入户门和防火门安装 (19) 5.6、外墙面的保温 (21) 5.8、卫生间墙、地砖的铺贴 (23) 5.9、楼梯踏步 (24) 5.10、扶手 (25) 5.11、散水、台阶 (25) 6、施工管理措施: (26) 6.1、质量保证措施 (26) 6.2、进度保证措施 (27)

6.3、安全保证措施 (28) 6.4、成品保护措施 (29) 6.5、消防保卫措施 (30) 6.6、降低成本措施 (32) 6.7、环境保护措施 (33)

1、编制依据: 1.1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 1.2、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001); 1.3、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002); 1.4、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010); 1.5、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001); 1.6、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007); 建筑电气工程施工质量验收规范GB 50303-2002 住宅装饰装修工程施工规范GB 50327-2001 厨房厕浴间防水工程技术规程DBJ 41/T079-2007 建筑装饰装修工程质量验收规范GB 50210-2001 施工现场临时用电安全技术规范JGJ 46-2005 建筑地面工程施工质量验收规范GB 50209-2002 建设工程文件归档整理规范GB/T 50328-2001 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB 50169-2006 建设工程施工现场供用电安全规范GB 50194-93 建筑工程施工质量验收统一标准GB 50300-2001 工程建设施工企业质量管理规范GB/T 50430-2007 建筑内部装修防火施工及验收规范GB 50354-2005 建筑内部装修设计防火规范GB 50222-95 给水排水制图标准GB/T 50106-2001 建筑施工高处作业安全技术规范JGJ 80-91 民用建筑工程室内环境污染控制规范GB 50325-2001 建设工程项目管理规范GB/T 50326 建筑施工木脚手架安全技术规范JGJ 164-2008 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB 50242-2002 建筑地基处理技术规范JGJ 79-91 建筑地基基础工程施工质量验收规范GB 50202-2002 建筑施工安全检查标准 JGJ 59-99 外墙饰面砖工程施工及验收规程JGJ 126-2000 《建筑防水工程施工工艺标准》

装饰装修专项施工方案

目录 第一章工程概况 2 第二章各项专项施工方案 4 第一节轻钢龙骨石膏板吊顶 4 第二节铝板天棚吊顶 5 第三节地面地砖铺贴施工工艺 7 第四节实木地板铺贴 9 第五节橡胶地板 10 第六节玻璃隔断工程 11 第七节木质吸音板墙面 13 第八节干挂石材安装 14第九节铝塑板装饰墙面 16 第十节全玻门安装 18 第十一节木门窗安装 19 第十二节门窗套安装 22 第十三节窗帘盒、窗台板安装 23第十四节墙、顶乳胶漆施工 24 第十五节壁纸裱糊 26 第十六节护栏扶手安装 28 第十七节砌体工程 29 第十八节湿贴石材安装 31 第十九节混凝土工程 33 第二十节种植植物 34第二十一节电气安装部分 37 第二十二节生活给水聚丙烯(PP-R)管道施工 38 第二十三节双壁波纹管 39 第三章安全事项 41 装饰装修专项施工方案

第一章工程概况 第一节工程简介 工程名称:神华宁夏煤业集团煤化工副产品深加工综合利用项目中央控制楼及部分辅助设施装饰装修工程。 建设单位:神华宁夏煤业集团有限责任公司。 监理单位:宁夏灵州工程监理咨询有限公司 设计单位:宁夏轻工业设计研究院。 施工单位:陕西亿金建设有限公司 中央控制楼位于宁夏煤业集团煤化工副产品深加工综合利用项目厂前区东南角,厂二路与厂四路之间,分为生产调度楼和中央控制室2个单体工程,其中生产调度楼建筑面积2760平米,中央控制室建筑面积2115.6平米。项目管理楼、综合服务楼、中心化验楼位于厂前区西侧,建筑面积分别为2900平方米、3946平方米、7200平方米,车间管理区位于厂区东南侧,建筑面积3659平方米。 第二节工程范围 装饰装修施工范围包括但不限于下列内容 第三节工作内容及主要工程量 负责中央控制楼及部分辅助设施装饰装修工程全面管理工作;指导工作;劳动力的提供;消耗材料提供;工程设备提供;施工机具提供;工厂测试仪器提供及其服务;以及其他施工工作。涵盖工程设备进入施工现场以及在施工现场范围内进行的运输、接货、卸货以及搬运工作;用于预制和安装就位的工程设备的采购和发放工作;实施神华宁煤公司安排的全部工作(包括任何修补工作)。承包商应按照本合同约定、相关图纸和或施工规范的要求,开展以下主要工作: (1)根据装修设计图纸,完成所有装饰装修施工工作,主要包含室内门窗、室内顶棚装饰、室内墙面装饰、轻质隔墙、室内地面装饰(包含基层)相关的配电和给排水、给排水支管安装(管道井及以后的管道安装)及末端设施安装、护栏、隔断(含屏风)、灯具、开关、插座、门、套装饰、楼层管道井配电箱及配电箱后的电气安装等工作(包括末端配电箱到房间内空调设备的电气及控制预埋)、层间与隔墙之间的防火封堵及面饰材料等工作; (2)完成图纸中其它装饰装修施工内容及工程量; (3)完成与土建、通风和空调、电气、消防、弱电工程的配合工作。

钢结构滑移顶提升施工技术

钢结构滑移顶提升施工技术 5.6.1 技术内容 滑移施工技术是在建筑物的一侧搭设一条施工平台,在建筑物两边或跨中铺设滑道,所有构件都在施工平台上组装,分条组装后用牵引设备向前牵引滑移(可用分条滑移或整体累积滑移)。结构整体安装完毕并滑移到位后,拆除滑道实现就位。滑移可分为结构直接滑移、结构和胎架一起滑移、胎架滑移等多种方式。牵引系统有卷扬机牵引、液压千斤顶牵引与顶推系统等。结构滑移设计时要对滑移工况进行受力性能验算,保证结构的杆件内力与变形符合规范和设计要求。 整体顶(提)升施工技术是一项成熟的钢结构与大型设备安装技术,它集机械、液压、计算机控制、传感器监测等技术于一体,解决了传统吊装工艺和大型起重机械在起重高度、起重重量、结构面积、作业场地等方面无法克服的难题。顶(提)升方案的确定,必须同时考虑承载结构(永久的或临时的)和被顶(提)升钢结构或设备本身的强度、刚度和稳定性。要进行施工状态下结构整体受力性能验算,并计算各顶(提)点的作用力,配备顶升或提升千斤顶。对于施工支架或下部结构及地基基础应验算承载能力与整体稳定性,保证在最不利工况下足够的安全性。施工时各作用点的不同步值应通过计算合理选取。

顶(提)升方式选择的原则,一是力求降低承载结构的高度,保证其稳定性,二是确保被顶(提)升钢结构或设备在顶(提)升中的稳定性和就位安全性。确定顶(提)升点的数量与位置的基本原则是:首先保证被顶(提)升钢结构或设备在顶(提)升过程中的稳定性;在确保安全和质量的前提下,尽量减少顶(提)升点数量;顶(提)升设备本身承载能力符合设计要求。顶(提)升设备选择的原则是:能满足顶(提)升中的受力要求,结构紧凑、坚固耐用、维修方便、满足功能需要(如行程、顶(提)升速度、安全保护等)。 5.6.2 技术指标 滑移牵引力计算,当钢与钢面滑动摩擦时,摩擦系数取0.12~0.15;当滚动摩擦时,滚动轴处摩擦系数取0.1;当不锈钢与四氟聚乙烯板之间的滑靴摩擦时,摩擦系数取0.08。 整体顶(提)升方案要作施工状态下结构整体受力性能验算,依据计算所得各顶(提)点的作用力配备千斤顶;提升用钢绞线安全系数:上拔式提升时,应大于 3.5;爬升式提升时,应大于5.5。正式提升前的试提升需悬停静置12小时以上并测量结构变形情况;相邻两提升点位移高差不超过2cm。 5.6.3 适用范围 滑移施工技术适用于大跨度网架结构、平面立体桁架

室内装饰装修施工方案及措施

目录第一章编制说明 1. 编制总体思路 2. 编制内容及范围 3. 工程概况 工方案与技术措施

第五章环境保护管理体系与措施 1.建立和健全环境保护管理体系,实行环保目标责任制 2.环保检查和监控 3.防止噪音污染措施 4.防震动扰民控制措施 5. 余渣、固体废物处置管理控制措施 第六章工程进度计划及措施

1. 工程施工进度计划(施工横道计划图) 2. 施工进度保证措施 第七章资源配备计划 1. 拟投入的施工设备情况 2. 施工材料进场计划 第八章试验、检测仪器设备 第十一章其他主要人员 第十二章组织机构与劳动力安排计划 1. 组织机构设置

第十五章节能措施 1. 新技术的应用 2. 合理化建议 第一章编制说明 1. 编制总体思路 以国家规范及相关规定为依据,以“创精品工程”为主线,以丰富的施工和管理经验为依托,以业主满意为目的,通过精心组织、精心施工,达到令建设方满意。 我公司把这次投标作为重点工作之一,公司领导及参加投标人员及拟配备本工程的项目人员积极参入,对本工程图纸和招标文件进行细致的分析、研究和学习,并且自行踏勘施工现场,并对本工程的重点、难点进行了分析,综合各种因素,编制了针对本工程的施工组织设计,确保本工程各项目标的实现。 我公司在房屋建筑装饰装修工程施工方面积攒了大量的施工管理经验,可以在本次工程中进行以往成功施工经验的应运结合贵学校独特的地理位置和设计方案进行创新活动。 2. 编制内容及范围 本施工组织设计内容包括项目组织机构设置、施工部署、现场平面布置和管理、施工目标、施工进度计划、人力及机械配置、主要工程施工方案和方法、质量、安全和文明施工、环保等自开工至竣工的全过程组织管理措施,范围除自行完成的项目外,亦涵盖了指定范围内的全部工作。若中标后,我公司将根据更详细的资料编制更为详细的施工组织设计、项目质量计划及专项方案与作业指导书。 3. 工程概况 3.1项目名称:新乡市南太行旅游服务中心室内装饰工程施工 3.2 招标人:新乡南太行旅游有限公司 3.3 建设地点:辉县

装饰装修工程施工组织设计方案(最终)

目录 1、编制依据: (3) 2、工程概况: (3) 2.1、总体概况 (3) 2.2、建筑概况 (3) 3、施工准备: (4) 3.1、技术准备 (4) 3.2、材料准备 (5) 3.3、主要机具 (5) 3.4、人员安排 (5) 3.5、作业条件 (5) 4、施工管理组织机构及布置: (6) 5、主要项目施工方法: (7) 5.1、BM轻集料隔墙砌块墙体砌筑 (7) 5.2、抹灰工程 (13) 5.3、地面、楼面工程 (17) 5.4、墙面和顶棚 (26) 5.5、入户门和防火门安装 (30) 5.6、厨房、卫生间排风道安装 (34) 5.7、不采暖楼梯间内墙面的保温 (36) 5.8、外墙工程和屋面工程 (43)

5.9、公共卫生间墙、地砖的铺贴 (43) 5.10、楼梯踏步 (45) 5.11、扶手 (46) 5.12、挡烟垂壁 (47) 5.13、散水、台阶及坡道 (48) 6、施工管理措施: (49) 6.1、质量保证措施 (49) 6.2、进度保证措施 (50) 6.3、安全保证措施 (51) 6.4、成品保护措施 (53) 6.5、消防保卫措施 (54) 6.6、降低成本措施 (57) 6.7、环境保护措施 (58)

1、编制依据: 1.1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 1.2、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001); 1.3、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002); 1.4、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010); 1.5、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001); 1.6、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007); 1.7、《工程做法》(08BJ1-1)。 2、工程概况: 2.1、总体概况 南营110kv变电站位于北京市丰台区大灰厂东路南侧,本工程总建筑面积3220m2,地下一层,地上2层组成。围墙内用地面积为4816m2,规划用地面积为6276m2,建筑高度为10.2m,框剪结构,钢筋砼平屋面。 2.2、建筑概况

大型钢结构滑移安装施工技术

5钢结构技术 5.1深化设计技术 1.主要技术内容 深化设计是在钢结构工程原设计图的基础上,结合工程情况、钢结构加工、运输及安装等施工工艺和其他专业的配合要求进行的二次设计。其主要技术内容有:使用详图软件建立结构空间实体模型或使用计算机放样制图,提供制造加工和安装的施工用详图、构件清单及设计说明。 施工详图的内容有:①构件平、立面布置图,其中包括各构件安装位置和方向、定位轴线和标高、构件连接形式、构件分段位置、构件安装单元的划分等;②确凿的连接节点尺寸,加劲肋、横隔板、缀板和填板的布置和构造、构件组件尺寸、零件下料尺寸、装配间隙及成品总长度;③焊接连接的焊缝种类、坡口形式、焊缝质量等级;④螺栓连接的螺孔直径、数量、排列形式,螺栓的等级、长度、初拧终拧参数;⑤人孔、手孔、混凝土浇筑孔、吊耳、临时不变件的设计和布置;⑥钢材表面预处理等级、防腐涂料种类和品牌、涂装厚度和遍数、涂装部位等;⑦销轴、铆钉的直径加工长度及精度,数量级安装定位等。 构件清单的主要内容有:构件编号、构件数量、单件重量及总重量、材料材质等。构件清单尚应包括螺栓、支座、减震器等所有成品配件。 设计说明的主要内容有:原设计的相关要求、应用规范和标准、质量检查验收标准、对深化设计图的使用提供指导意见。 深化设计贯穿于设计和施工的全过程,除提供加工详图外,还配合制定合理的施工方案、临时施工支撑设计、施工安全性分析、结构变形分析与控制、结构安装仿真等工作。该技术的应用对于提高设计和施工速度、提高施工质量、降低工程成本、保证施工安全有积极意义。 2.技术指标 通过深化设计满足钢结构加工制作和安装的设计深度需求。使用计算机辅助设计,推动钢结构工程的模数化、构件和节点的标准化,计算机自动校核、

装饰项目工程施工方案计划

装 饰 工 程 施 工 方 案 编 制 系(部)管理工程学院专业建设工程管理

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工部署 (3) 3.1 工期计划 (3) 3.2 组织机构 (3) 四、施工准备 (4) 4.1 技术 (4) 4.2 材料 (4) 4.3 机具 (4) 4.4 劳动力 (5) 五、子分部工程施工工艺 (6) 六、质量保证措施 (16) 七、安全保证措施 (16) 八、文明施工措施 (17)

一、编制依据 1、《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号); 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 3、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 4、《建设工程质量管理办法》(建设部第29号令) 5、《施工现场临时用电安全技术规范》(GB50194-93) 6、《电气装臵安装工程电气照明装臵施工及验收规范》(GB50259-96) 7、《建筑内部装修设计防火规范》;(GB50222-95) 8、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001) 二、工程概况 本工程为楚雄茶花谷国际社区·悠风谷住宅小区--1#楼,位于云南省楚雄市西南侧。无地下室,地上6层,结构体系为框架-剪力墙结构。建筑面积1258.63㎡,建筑基底面积226.24㎡,建筑高度19.11米 三、施工部署 3.1工期计划 3.2组织机构 抹灰、饰面板(砖)、地面、吊顶、涂料、门窗、幕墙

四、施工准备 4.1技术 1、熟悉楚雄茶花谷国际社区·悠风谷住宅小区--1#楼装饰工程施工图纸,深入了解分析施工现场的具体情况,充分体会设计总体风格、意图、特点及细部做法的推敲。 2、做好图纸的会审工作,对设计中的疑难点及时与设计方、建设单位进行沟通,并将协商结果向监理公司汇报。尽量细致深入地配合设计方深化细部设计,将甲方意图及先进的设计理念,通过细部的深化,淋漓尽致地体现出来。把所有设计方面的问题凭借公司的自身实力解决在开工之前,为施工如期完成提供有力的保障 3、针对本工程的特点,结合现行规范及制定的作业指导书编制各分项具体细化的施工文字方案并进行交底,使各级施工管理人员做到心中有数,从各方面保证施工处于有效受控状态。 4、组织所有技术人员认真学习新规范、新规程,特别是《民用建筑工程室内环境污染控制规范》,积极推广新技术,引进国外的先进施工经验,充分利用已有的先进技术,提高重庆市九龙坡区法院办公楼装饰工程的科技含量,控制氡、甲醛、苯、氨等挥发性有机化合物(TVOC)的含量,达到绿色装修目的。 5、组织有关人员学习监理规程,积极配合监理的工作,共同做好重庆市九龙坡区法院办公楼装饰工程的各项工作。 6、全面履行本工程的合同,保证完成合同规定的各项技术要求和指标。 4.2材料 1、由于本工程的材料大部分尚未确定品牌规格和型号,因此供应部提前派人到市场进行选材,对材料进行考察摸底,再统一汇总报甲方及监理工程师选样确认。然后再对主要材料提前进行预定准备。 2、项目部编制“材料计划”,供应部按计划将材料提前采购进场,加工订货要与厂家签订经济技术合同,按照质量标准,供货时间等条款严格要求,提前对供应厂家进行考察。各项主要材料应从公司“合格供应商”处购买。工程所有材料必须有合格证、准用证、复试报告等资料,进场时必须进行严格的进场检验,需全部达到质量要求。不合格材料不得进场. 4.3机具 进场施工之前,特派机电专职对公司库房所存机械设备进行全面检查和维修,确保所有机具在进场时完好能用。

装饰装修施工方案(最终)

装饰装修施工方案(最终) -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

目录 1、编制依据: (4) 2、工程概况: (4) 、总体概况 (4) 、建筑概况 (4) 3、施工准备: (5) 、技术准备 (5) 、材料准备 (5) 、主要机具 (5) 、人员安排 (6) 、作业条件 (6) 4、施工管理组织机构及布置: (6) 5、主要项目施工方法: (7) 、BM轻集料隔墙砌块墙体砌筑 (7) 、抹灰工程 (11) 、地面、楼面工程 (14) 、墙面和顶棚 (22) 、入户门和防火门安装 (25) 、厨房、卫生间排风道安装 (27) 、不采暖楼梯间内墙面的保温 (29) 、外墙工程和屋面工程 (34)

、公共卫生间墙、地砖的铺贴 (34) 、楼梯踏步 (36) 、扶手 (36) 、挡烟垂壁 (37) 、散水、台阶及坡道 (38) 6、施工管理措施: (39) 、质量保证措施 (39) 、进度保证措施 (40) 、安全保证措施 (40) 、成品保护措施 (42) 、消防保卫措施 (43) 、降低成本措施 (45) 、环境保护措施 (46)

1、编制依据: 、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001); 、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002); 、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010); 、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001); 、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007); 、《工程做法》(08BJ1-1)。 2、工程概况: 、总体概况 南营110kv变电站位于北京市丰台区大灰厂东路南侧,本工程总建筑面积3220m2,地下一层,地上2层组成。围墙内用地面积为4816m2,规划用地面积为6276m2,建筑高度为,框剪结构,钢筋砼平屋面。 、建筑概况

装饰装修工程施工方案

装饰装修工程施工方案 墙体砌筑完毕,15天后进行顶砖施工;顶砖施工完毕,验收合格,7天后方可进行抹灰工程的施工。 外墙抹灰工艺流程: 基体表面处理→挂钢丝网→挂线、贴灰饼、设标筋(界面处理)→抹找平层(抹防水层)→抹面层(保护层) 内墙抹灰工艺流程: 基体表面处理→挂钢丝网→吊直、套方、贴灰饼、设标筋→界面处理→做护角抹底层灰→抹面层 抹灰施工技术要领 抹灰前应检查砌体预埋件、预留空洞等位置是否正确,基体表面的灰尘、污垢、油渍等应清除干净,墙体上的灰缝、空洞和凿槽应填补密实。 抹灰采用的砂浆品种、等级应符合设计要求,其配合比、分层度和稠度等性能指标应经检查合格后方可使用。现场设置砂浆搅拌站应悬挂砂浆配合比,并转化成相应的简单且易实施的计量方式。当设计图纸以砂浆组分比例表示其等级时,可按下表进行强度等级换算: 抹灰应分层进行,水泥砂浆每遍抹灰厚度宜为7-9mm,且应待

前一层砂浆终凝后方可抹后一层砂浆。水泥砂浆不得抹在石灰砂浆上,罩面石膏灰不得抹在水泥砂浆层上。修补找平砂浆应与大面积抹灰所用砂浆一致。 下列情况或部位在抹灰前应挂钢丝网: a.不同材料基体结合处在基体上挂钢丝网,每边宽度不小于125mm; b.集中暗埋管线的孔槽处在基体上挂钢丝网,每边宽度不小于125mm; c.当抹灰总厚度大于或等于35mm时,在找平层中应附加一道钢丝网; d.外墙外侧基体在抹灰前应全部满挂钢丝网。 挂钢丝网应符合下列要求 挂网前将结合层、孔槽、洞口、砖缝等部位分层填实抹平; 挂网时砼墙体可用射钉固定,砌块墙体可用钢钉固定;固定钉间距不超过300mm;固定后应保证钢丝网平整、连续、牢固,不变形起拱,钢丝网应绷紧; 网材与基体的搭接宽度不应小于125mm;网格尺寸不宜大于20×20mm,钢丝直径不小于1mm; 钢丝网必须置于抹灰层内,严禁外露。 抹灰砂浆在凝结前应防止暴晒、淋雨、水冲、撞击、振动;凝结后应及时进行湿润养护,普通水泥砂浆墙面宜养护7天,防水砂浆墙面宜养护14天。外墙严禁内外两侧同时进行抹灰,抹灰间隔时间不少于一天。 砂浆强度:砌筑砂浆强度不应低于砌块强度,其粘结强度不应低于0.2MPa;抹灰砂浆中的打底砂浆,其强度等级不应低于砌块的强度