4 施工用电的选择

变压器容量计算:

结合使用现场机械设备的使用情况,现对施工临时用电进行计算:S = 1.05(K1×∑P/COSφ)+K2×∑

SH = 1.05*(0.6*99/0.7)+0.5*100 = 139.1KVA

S照明 = S×10% = 139.1×10% =14KVA

∑S = S+S照明 = 139.1+14 =153.1KVA

注:S—施工现场用电设备所需容量(KVA)

∑P—施工现场用电动机额定功率之和(KW)

∑SH—施工现场电焊机额定容量之和(KVA)

S照明——照明用电容量(KVA)

1.05—容量损失系数

K1—电动机同时需要系数(30台以上取0.4)

K2—电焊机同时需要系数(10台以上取0.5)

COSφ—电动机平均功率因数(取0.7)

本工程须提供200KVA变压器可满足要求。考虑到停电因素,在

现场内设两台快速发电、减噪性能好的150KW柴油发电机作为备用电源。可解决施工停电的应急。

配电导线截面计算:

根据以上的施工机械用电负荷及电传输距离,进行总导线的截面计算:

1.按导线的允许电流选择:

三相四线制低压线路上的电流可以按照下式计算:(规范规定需要三相四线制配电的电缆线

路必须采用五芯电缆):

其中 Il ──线路工作电流值(A);

Ul ──线路工作电压值(V),三相四线制低压时取380V。

经过计算得到总电流为 Il =2×p0=2×153.1=306.2A。

总供电电缆采用铜芯电缆YJE3×120+2×70,分支线采用YJE4×35+1×16。

注:三相四线制线路的N线和PE线截面不小于相线截面的50%,单相线路的零线截面与相线截面相同。

配电线路的布局

本工程用电线路考虑采用三相五线制铜芯电缆,分色配制以保证

用电安全。

用电示意图如下:

供电系统严格执行TN—S 接零保护系统,供电线路选用五芯电缆,供电系统做到“三级配电,两级保护”,施工机具严格执行“一机、一箱、一闸、一漏”标准要求。

结构施工阶段用电线路安排

根据施工现场中的用电情况,电源应分别按满足行车和卷扬机、移动机具用电等进行回路铺设。办公、照明用电用220V电源另行单独引出。

施工用电线路安全要求

1)本工程施工临时用电采用TN—S 系统,电缆采用五芯电缆,整个供电系统遵循“三级配电、两级保护”。

2)现场用电执行《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)规定,并满足《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99)要求。

3)供电线路应由专业电工定期巡视检查。

4)配电箱由专人负责管理及维修。

5)现场施工机具要做到“一机、一闸、一漏、一箱”,非专业施工人

员不准随便触摸施工用电机具。

6)现场施工人员未经允许不得随意拖、接临时用电线路,更不能随意拆除接地保护线。

7)施工前检查供、用电设备是否正常,用电机具不允许“带病”工作。

8)严禁使用损坏的插头、插座及绝缘老化的电缆电线。

9)移动式临时配电箱应距地600mm 以上。

10)配电箱附近不能堆放易燃易爆物品,配电箱应放置在干燥地段,并且周围要有足够的操作场地。

11)照明线路及灯具安装高度低于2.4m 应采用36V 安全电压,手持照明灯具应采用36V及以下安全电压。

12)低压配电的操作顺序如下,送电顺序:总配电箱→分配电箱→开关箱;停电顺序相反。

13)一级分配电箱至总箱的供电线路由项目经理部统一配置,二级分配电箱至末端开关箱的供电线路由各施工队配置。

5 施工用电安全保护措施

(一)强制性措施

1)必须由持有电工证的合格电工负责临时用电的架设、管理与维护;

2)施工现场临时用电工程必须采用TN-S系统,设置专用的保护零

线,要求使用五芯电缆配电系统采用“三级配电两级保护”,同时规定开关箱(末级)必须设置漏电保护器(30mA或15mA、0.1S)实行“一机一箱一闸一漏”;

3)闸具、熔断器参数应与设备容量相匹配;

4)严禁用其他金属丝代替熔丝;

5)电缆、电线必须采用橡皮或塑料绝缘电线,不得采用其他金属裸导线和剥皮外露金属丝的电缆、电线;

6)保护零线“PE”必须采用黄绿双色铜芯塑料绝缘电线,该线为专用线,只允许作“PE”线使用,严禁用作相线或工作零线;

7)在施工现场的电源线路上,重复接地装置不少于三处,并且每处重复接地的并联等值电阻不大于10欧姆(由广东地区气候潮湿,广东省规定重复接地的并联等值电阻不大于4欧姆);

8)工作零线“N线”的截面积必须≥1/2相线;

9)严禁将“N线”与“PE线”混接或把“N线”当作“PE线”连接;

10)线路过道应设有保护措施;

11)潮湿作业区应使用36V以下的安全电压;

12) 当电气设备采用24V以上安全电压时,必须采用直接接触带电体的保护措施,其电路必须与大地绝缘;

(二)防止直接触电措施

1) 绝缘:有绝缘物防止触及带电体,可将带电体加以绝缘,工作者加以绝缘,或者在带电体与工作者之间加以隔离来实现这种保护;

2) 屏护:用屏障、遮拦、围栏、护罩、箱盒等将带电体与外界相隔离,这是防止工人触电和电伤人的一种安全措施;

3) 障碍:设置障碍以防止无意触电及接近带电体;

4) 间距:通过保护带电体与地面、其他带电体、其他设备和人体范围之间一定的安全距离,来防止人体触电及或接近带电体,如导线的高空架设;

5) 安装漏电保护装置;

(三)防止间接触电措施

1) 安装接地、接零保护;

2) 营造绝缘环境:这种措施是防止工作绝缘损坏时人体同时触及不同电位的两点,当所在环境的墙和地板均系绝缘体以及可能出现不同电位的两点之间距离超过2米时,可满足这种保护条件;

3) 电气隔离:即采用输入电路与输出电路隔离的变压器或独立电源供电,以实现电气隔离,防止裸露导线的故障带电时造成触电事故;

4) 等电位环境:即把所有容易同时接近的裸露导体(包括设备以外的裸露导体)互相连接起来,防止危险的接触电压。

(四)必须处于漏电保护开关保护范围的设备

1) 凡使用超过安全电压的手持式电动工具,如冲击钻、电刨等;

2) 基建施工用的电器设备,如搅拌机等;

3) 潮湿作业场所的电气设备,如食堂、浴室、地下室、井下的电气设备、排灌水泵等;

4) 移动式、携带工的电气用具,如鼓风机等;

5) 电气设备的金属外壳未能接地(接零)者,如电动工具传送器等。(五)需要安装漏电开关的电器设备

1) 使用电压超过60伏的安装在金属箱内的低压电气设备;

2) 对地电压150-300伏,额定功率2KW以上的电气设备的供电线路;

3) 对地电压超过150伏的移动型或可搬型电动机的供电电路;

4) 使用水等导电性液体湿润和铁板等导电性良好的场合的移动型电气设备的供电电路。

(六)安装漏电保护器应注意问题

1) 零线不得重复接地;

2) 保护支路应有各自的专用零线;

3) 用电设备的接线应正确无误;

4) 接地装置应装设正确;

5) 接地引下线装设应正确;

6) 单相负荷应尽可能均衡分布。

(七)施工现场防雷措施

1) 应设置防雷装置的机械设备、设施如下:

a 施工现场内的井架、钢脚手架等机械设备应设置防雷装置;

b 采用金属材料搭建的临时设施,如钢结构屋架、屋盖等;

2) 防雷装置的组成如下:

防雷装置由避雷针、接地线和接地体三部分连接组成。

a 避雷针:装在高出建筑物的井架、钢脚手架的最高端上,其保护范围按60度计算能够保护其他设备,机械设备上的避雷针(接闪器)

长度为1~2米。

b 接地线:接地线可选下列之一(截面≥10mm2的铜导线;直径≥8mm 的园钢;厚度4mm的扁钢)。

c 接地体:接地体采用棒形或带形,棒形接地体可采用长度≥1.5米,壁厚不小于2.5mm的钢管或直径≥25mm的圆钢。将其一端打尖并垂直打入地下,其顶端离地面不小于50cm。带形接地体,可采用截面不小于50mm2,长度不小于3米的圆钢或扁钢,平行埋于地下50cm。

防雷装置的接地线与避雷针、接地体的连接采用双面搭接焊,焊接长度为导线(圆钢)直径的6倍或扁钢厚度的2倍以上,接地电阻不大于10欧姆。

3) 防雷装置的安装要求如下:

a 避雷器的接闪器应垂直安装,顶端引下线的水平拉力不得超过允许值。

b 对无互换性的多节基本元件组成的避雷器,应严格按出厂编号次序叠装,不得混淆和颠倒。

6 临时用水的选择

100MW+150MW主机及其辅助配套系统拆迁项目施工用水采用城市自来水管网供水,由指定的施工用水位置引出。临时设施用房外边设生活供水线,并设消防栓,沿建筑物边线设施工用水,并设消防栓,再沿围墙边线设消防用水。

1)工程用水量计算:

a 施工现场用水量按下式计算:(按耗水量大的砼施工用水计算)

q1=K1(ΣQ1N1k2)/(T1t(8×3600))式中

q1---现场施工用水量(L/s);

K1---未预计的施工用水系数,取1.1;

Q1---年(季)度工程量,取1750 m3;

N1---施工用水定额,取300L/m3;

T1---季度有效作业日(d),取80d;

t---每天工作班数,取1班;

k2---现场施工用水不均衡系数,取1.5。

q1=1.1×1750×300×1.5/(80×1×8×3600)=1.128L/s

b 施工机械用水q2(可忽略不计)

q2=0 L/s

c 施工现场生活用水量计算

q3=P1N3k3/(t×8×3600)式中

q3---施工现场生活用水量(L/s);

P1---施工现场高峰昼夜人数,取300人;

N3---施工现场生活用水定额,取50L/人班;

k3---施工现场生活用水不均衡系数,取1.4;

t---每天工作班数,取1班。

q3=300×50×1.4/(1×8×3600)=0.73L/s

d 生活区生活用水量计算

q4=P2N4k5/(24×3600)式中

q4---生活区生活用水量(L/s);

P2---生活区人数,取300人;

N4---生活区生活用水定额,取100L/人;

K5---施工现场生活用水不均衡系数,取2。

q4=300×100×2/24×3600=0.69L/s

e 消防用水量:q5=10L/s

f 总用水量:

由于q1+q2+q3+q4=1.128+0.73+0.69=2.548L/s〈q5

则Q=q5+1/2(q1+q2+q3+q4)=10+3.56=11.274L/s

2) 管径确定

D=[4Q/(πυ100)]1/2式中

D---配水管直径(m);

Q---总用水量(L/s);

υ---水在管内的流速(m/s),一般生活、施工及消防用水取2.5m/s。

D=[4×11.274/(3.14×2.5×100)]1/2=0.015m,取D=150mm

7 临时用电平面图

备注:①为汽机施工区

②为锅炉施工区

③为外围管线施工区

④为输煤场施工区

8 临时给水平面图

备注:所有地方的排水都借用原有的排水管网。

临时施工用水用电方案

施工现场临时施工用水用电方案 目录 一、工程概述 二、技术依据 三、工地临时水电规划 四、排水组织 五、组织结构 六、临时水电施工管理 七、电工安全生产操作规程 八、配电线路布置 九、计划配备的主要机械设备 十、安全用电有关注意事项 十一、安全用电技术措施 十二、计量、收费管理 十三、承诺 施工现场临时施工用水用电方案

一、工程概述 1.1广州汽车工业大厦/京穗中心工程位于广州市广州大道中段路边,由八层裙楼及两塔楼组成。建筑总面积154663m2,其中地下35508m2,地上119155m2,建筑基底面积5521m2。 1.2本工程广州汽车工业大厦40层,高度约为195米;京穗中心27层,高度约120米;其中裙楼八层,高度约33.7米,八层以上分两个塔楼(汽车办公楼、京穗酒店)。办公楼标准层层高4.2米,总高度189.7米;酒店标准层层高3.3米,总高度114.7米。 二、技术依据 1、《建筑工程现场临时用电安全技术规范》 2、《临时用电安全规范》 3、 JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》的有关内容 4、《建筑防火验收规范》 三、工地临时水电规划 根据本项目占地地面积大,且栋号多的特点,为了保证项目施工用水、用电便利,满足整体工期要求,方便管理的原则,特作如下规划: 1、由专人负责工地临时用水用电主干网的施工及日常管理 2、塔吊采用专用电缆VV22-4*35+1*25 3、从甲方配电房附近设置一总配电房,接出一条 VV22-4*70+1*35铜芯电缆至2号塔吊配电箱。 4、在每一栋楼设置一个临时标准二级配电箱*2AP,钢筋棚处及 临时用房部位各设置一个标准二级配电箱。

234.临时用水施工方案

一、施工条件 1、施工用水水源由建设单位提供,由施工区的西南角引入,由自备井内潜 水电泵、定压罐经主线、支线送至各个用水点。 2、本建筑物最高用水点为47米,由于市政供水管网提供压力不能满足施 工供水要求,因此使用锅炉房内补水泵。四层以上开始使用水泵加压供 水,四层及四层以下使用市政管网供水。 3、施工现场的污水经化粪池后排入市政污水管网,现场雨水沿街排至小区 内的雨水口,现场砂浆搅拌站设一沉池,经沉淀后排入市政管网。 4、现场有原有自备井一座,内有潜水电泵、定压罐各一台,自备井南侧锅 炉房内有软化水箱一台补水泵一台。 二、确定临时给水系统 1、施工现场内的临时生产、生活给水管道和消防管道独立铺设,单独安装。 2、给水系统采用放射状方式铺设,由自备水井内的潜水电泵、定压罐加压 供给。 3、消防系统水源由定压罐送至锅炉内,经过软化水箱、补水泵送至消防管 道,并在现场设置2个室外消火栓。消防管道采用放射状方式铺设。 三、确定现场总的用水量 1、施工现场总的用水量包括:施工生产用水量、施工机械用水量、生活区 生活用水量及消防用水量。 2、施工生产用水量的计算(q 1 ) q 1=K 1 ×[∑〔Q 1 ×N 1 〕/〔T 1 ×b〕×]×[K 2 /8×3600]

K1----为未遇见的施工用水系数,取1.05~1.50。 K2----为现场施工用水不均匀系数。 T1----为年度有效作业日。 b-----每天工作数 =1.05×(8830×1700+1481×98+1550.6×30+740×1130+500×200)÷(320×2)×(1.5÷8÷3600)=1.38(L/S) 3、施工机械用水量的计算(q 2 ): q 2=K 1 ×∑Q 2 ×N 2 ×(K 3 /8×3600) K3----为施工机械不均匀系数,取2.0。 q 2 =1.05×(4×200+1×50+4×400)×2÷(8×3600) =0.18(L/S) 4、生活区生活用水量的计算(q 2 ): q 2=P 2 ×N 4 ×K 5 /(24×3600) =250×(20+10)×2÷24÷3600=0.17(L/S) K 5 -----生活区用水不均匀系数,取2.0~2.50。 P 2 -----生活区居民人数。 N 4 -----生活区生活用水定额,生活用水取20~40L/(人.天),食堂用水取10~20L(人.天)。 5、生活及生产总用水量的计算(q 总 ): q 总=q 1 +q 2 +q 3 =1.38+0.18+0.17=1.73(L/S)

临时用电专项施工方案

1工程概况 本工程由15栋高层及附属商业及公共建筑组成,总建筑面积约389328平米,建筑总高约95.5米,层高2.5m、3.0m、3.6m、4.5m不等,本工程施工用电总电源在施工现场内,供电容量暂定3个630KV A,由建设单位提供,目前,用电回路已基本确定,用电负荷见用电机械设备表。 现场线路布置采用埋地敷设,整个配电系统采用TN-S系统敷设,室外分段用总分配电箱接至用电设备,开关箱由末级分配电箱配电,动力和照明分路设置,各大型用电设备做重复接地。 2配电线路及电气装置 2.1配电线路 具体布置见《施工用电总平面布置图》。 本工程配电线路将严格按照JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范设置配电线路及其保护设施,在每个施工用电回路分别设置独立的TN—S接零保护系统,在配电室总配电屏处作重复接地,并在配电线路中间处及未端处做重复接地,当部分总箱与分箱间距大于50米以上时,应增加一组重复接地。接地线应与保护零线(PE线)可靠连接。正常情况下,所有配电设施,用电设备的不带电金属外壳,均与PE线可靠连接。 专用保护零线由配电室的零线和第一级漏电保护器电源侧零线引出,单独敷设,不作他用,材料选用黄绿双色多组铜芯线,其截面要求不小于工作零线,与设备连接的保护零线截面应大于等于2.5mm2。接地体采用DN50的镀锌钢管或L50×50镀锌角钢砸入地下2.5m,其顶部距地0.8m。接地体安装完毕后,应做接地电阻测试,并做好记录归档,接地电阻阻值应不大于10Ω,其中配电总配电屏处接地电阻阻值应不大于4Ω。2.2防雷系统 在工程施工现场内所有外脚手架,均需安装防雷装置。避雷针采用2米长DN25镀锌钢管。引下线利用电气连接的设备金属结构体。 接地体安装同TN—S系统,接地电阻阻值不大于10Ω。 2.3配电装置 本工程施工用电为三级配电两级漏电保护系统,配电装置主要有总配电箱,分配电

施工现场临时用水用电方案

施工现场临时用水用电 方案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

目录 一、计算依据 .......................................................... 错误!未定义书签。 二、工程概况 .......................................................... 错误!未定义书签。 三、临时用水计算 .................................................. 错误!未定义书签。 四、临时用水措施 .................................................. 错误!未定义书签。 五、临水系统的维护与管理................................... 错误!未定义书签。 六、用电设计内容和步骤....................................... 错误!未定义书签。 七、安全用电技术措施........................................... 错误!未定义书签。 八、安全用电防火措施........................................... 错误!未定义书签。 九、防雷装置设计 .................................................. 错误!未定义书签。 十、接地装置设计 .................................................. 错误!未定义书签。

临时供水供电施工方案

8、 9、 临时供电、供水施工方案 、编制依据 中国建筑工业出版社出版的《建筑施工手册》等参考文献; 二、工程概况 10、防水等级:二级 11、抗震设防等级:三级1、 工程名称: 监利县实验高中易地建设项目工程 2、 建设单位: 湖北同启置业有限公司 3、 设计单位: 武汉华中科大建筑研究院 4、 监理单位: 湖北公力工程咨询有限公司 5、 地质勘测单位:荆州市地建岩土工程有限公司 6、 施工单位: 中部建设武汉有限公司 7、 建设地点: 监利县容城镇 耐火等级: 一级 安全等级: 二级,设计使用年限 50 年 1、 监利县实验高中易地建设项目工程招标文件; 2、 监利县实验高中易地建设项目工程施工图纸; 3、 建设工程项目管理规范》 ( GB/T50326-2001); 4、 建设工程施工现场供用电安全规范》 ( GB50194-93); 5、 施工现场临时用电安全技术规范》 ( JGJ46-2005); 6、 建筑施工安全检查标准》 ( JGJ59-99); 7、 国家、湖北省、荆州市建设工程的有关文件; 8、

12、本工程钢筋、模板制作场地和材料堆放场地较为狭小,为此合理布置 电管线犹为重要。 三、现场主要机具、设备布置 本工程水源和电源已接入工地,电源在工程西南角。 因工程全部采用商品砼,故生产施工用水大为减少。只有在装饰阶段,砂浆拌和时,方用水较多一些。生活区单独供水,在材料入口部位需要开设一个供水口,提供生活区用水。 本工程基础阶段垂直水平运输,现场布置十台塔吊。装饰阶段因塔吊占用建筑物场地,故需拆除塔吊;故用电、用水垂直机械应分开计算。 四、用水、配电系统的设计、设备布置 300人。 本工程根据施工组织设计总体方案,现场施工人员最高峰时达 由于提供的进水管直接供水不能满足消防问题,所以本工程为解决施工时的养护、冲洗用水和消防用水,决定在中间靠近塔吊附近设置10 立方米水池一个。解决消防用水和养护用水,其余砂浆用水、砌砖用水按地面接水布置,临时用水量计算如下: 临时用水计算: 1)施工用水量计算: 本工程采用商品混凝土,所以对混凝土拌和用水不作考虑,现场考虑拌制的砂浆用水300L/M3、砌砖用水200L/M3,冲洗用水5 L/M3,合计555 L/M3。 养护用水300L/M3 由于施工工序时间上错位和现场设置水池,所以不作考虑。 现场共计砌体1305立方米,计划45 天完成,平均每天完成砌体29立方米,

施工现场临时用水方案计划

目录 一、工程概况 (2) 二、主要用水情况 (2) 三、施工临水设施安装 (2) 四、施工临时用水总量计算 (4) 五,加压泵选择 (6) 六、主要材料设备 (6) 七、施工人员及主要机具设备 (7) 八、临时系统的维护与管理 (7) 九、现场排水方案 (7) 十、质量保证措施 (8) 十一、安全保证措施 (9) 附图:现场临水平面布置图 (9)

一、工程概况 二、主要用水情况 现场用水主要有混凝土养护用水、模板湿润用水、砂浆搅拌用水、装修材料用水、各加工用水、消防用水及生活用水。 三、施工临水设施安装 1、根据现场实际情况,我公司对京冶原有给水管道进行了详细的检查,对于有问题的管线,进行修理、防锈和除锈等保护措施,对于原有未完成管道,我方根据施工需要,给予完善。 2、施工用水来自工程自供水井,通过深水泵加压后,进入施工现场水箱,

安装阀门、水泵、水表、接出管径为DN100的焊接钢管,施工用水经增压水泵增压后,供现场生产、消防、使用,施工现场设8个消火栓,施工现场基本在消防水龙带的半径覆盖范围内。 3、现场水箱5.5m×3m×2.2m(水箱有效容积为30立方米),水箱内设置浮球液位开关,配两台高层加压泵,一备一用,正常施工时只启动一台。在水泵出水口,增加橡胶软接头和缓冲式止回阀,以保护设备和管道系统不受水波冲击的破坏,并且在出水管道上安装一根水管DN50 的回水管至水箱,起到调节压力的作用。 4、现场管线沿基坑敷设明管,管材采用焊接钢管DN100,冬季施工前,根据需要埋设或做保温棉,保温棉厚度为400mm,外缠两边玻璃丝布。消防支管采用焊接钢管DN65,消火栓箱安装高度为+0.9米,用角钢制作支架安装,生产用水管径为DN20,每层设置一个生产用水的取水点。 5、立管随建筑结构施工逐层增高。立管采用DN100(1-10层)和DN65(10层以上),每两层设置消火栓箱。由于建筑物为高层,当供水不足时,启动加压泵和水箱联合供水,保证施工用水需要。 6、由于现场是临时给水系统,故4-9号楼,沿用京冶的管线,即消防,生产用水管道共用,、火灾时工地停产,所有管道(包括施工用水)供于消防灭火。 7、1-3号楼,拟使用两路管线,即生产,消防分开。生产用水采用DN40的焊管,法兰连接,每层设置出水口,出水口采用DN20的球阀进行控制。消防用水,采用DN65的焊管,没隔一层设置一个消火栓。 8、灌溉水采用不锈钢管丝口连接。

施工现场临时用电专项施工方案68961

施工现场临时用电专项方案 编制目的 无锡科技城项目天渝骏园三、四期楼宇亮化工程,此用电方案对外墙泛光照明整个施工过程用电进行整体规划,充分考虑了各施工阶段用电机具的用电量,能够满足三、四期亮化施工过程的用电要求,现将现场临时供电布置做详细说明如下; (一)、用电管理 ⒈临时用电必须按“《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005”编制用电施工组织设计制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒉临时用电工程图纸必须单独由电气工程技术人员绘制,经技术负责人审批后作为临时施工的依据。 ⒊临时用电施工组织设计的内容和步骤: ⑴现场勘探,确定电源进线总配电箱(柜),分配电箱的位置及线路走向。 ⑵进行负荷计算,选择导线截面和电器的类型、规格。 ⑶绘制电气平面图,立面图和接线系统图。 ⑷制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒋施工现场临时用电安全技术档案: ⑴临时用电施工组织设计及修改施工组织设计的全部资料。 ⑵技术交底资料。 ⑶临时用电工程检查验收表。 ⑷接地电阻测定记录。 ⒌安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 (二)、电工 ⒈电工必须经过专业及安全技术培训,经(地)市劳动部门考试合格发给操作证,方准独

立操作。 ⒉电工应掌握用电安全基本知识和所有设备性能。 ⒊上岗前按规定穿戴好个人防护用品。 ⒋停用设备应拉闸断电,锁好开关箱。 ⒌负责保护用电设备的负荷线,保护零线(重复接地)和开关箱。 ⒍移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人。 ⒎按规定定期(工地每月、公司每季)对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录。 ⒏应懂得触电急救常识和电器灭火常识。 (三)、安全距离与外电防护 外电线路:指施工现场临时用电线路以外的任何电力线路。 ⒈不得往高、低压线路下方施工、搭设临时设施或堆放物件、架具、材料及其他杂物。 ⒉安全距离: ⑴在建工程(包括脚手架)的外侧与架空线路之间的最小安全距离1kv不小于4m,1~10kv不小于6m,35~110kv不小于8m。架空导线最大弧垂与施工现场地面最小距离≥4.0m 与机动车道≥6.0m。 ⑵起重臂或被吊物边缘与10kV的架空线路水平距离≥2m。 ⑶机动车道与外电架空线路交叉的最小距离1kv以下为6m,10kv以下为7m。 ⒊外电防护: ⑴达不到安全距离要求,必须采取防护措施,增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并悬挂醒目的警告标志牌。 ⑵带电体至遮栏的安全距离10kv应大于95cm,35kv应大于115cm. ⑶带电体至栅栏(封闭)的安全距离10kv应大于30cm,35kv应大于50cm。 ⑷在架设防护设施时,应有电气技术人员或专职安全员监护。 ⑸无法防护时必须采取停电,迁移线路或更改工程位置,否则不准施工。 (四)、供电路线

临时用水用电方案1.

遵义恒大城二期项目 临 时 用 水 用 电 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:贵阳第一建筑工程集团股份有限公司编制时间: 2016年月日

目录 一、编制综合说明 (2) 1.1、编制依据及说明 (2) 1.2、工程概况 (2) 1.3、工程地点 (2) 1.4工程参建单位 (3) 二、施工现场布置 (3) 2.1、临时用水布置 (3) 2.2、临时用电布置 (3) 2.3、楼层施工用电布置 (4) 三、现场用水、用电设计 (5) 3.1、临时用水设计 (5) 3.2、临时用电计算: (8) 四、TN-S接地接零保护系统 (13) 五、用电说明 (14) 六、施工现场用水用电安全技术措施 (15) 七、消防及电气防火措施 (17) 八、水、电节能措施 (18) 九、避雷针 (19) 9.1、避雷针制作与安装的有关要求: (19) 9.2、避雷针制作: (20) 9.3、避雷针安装 (20)

一、编制综合说明 1.1、编制依据及说明 编制依据:施工现场用水、用电的需要,以及为了满足工期的要求,考虑到多种施工队的交叉作业的现场要求,根据建设部《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-2005),按照甲方提供的供电位置和供电功率,合理配置机械设备及电力设施。 编制说明:编制本施工临时用水用电的方案用于指导施工现场临建布置,便于现场加强对于现场用水用电进行安全技术管理提供理论依据。现场用水用电,项目部办工区和工人生活区的用水用电,都由业主提供供水供电地点引进。我单位采用YJV-0.6/1KV-4×185+1×120 mm2从业主提供引进处后根据需要合理布置。 1.2、工程概况 1.3、工程地点 遵义市恒大城大二期2#地块位于遵义市汇川区境内董公寺镇建国村内,总面积10.6㎡。东侧约0.25KM汇川大道,南侧约1.1KM为遵义恒大城一期地块,西侧紧挨高坪河,河对岸为遵义北站,交通方便。

施工临时用水用电施工方案 1

耀江.文景苑一期1 段标段工程 临 时 用 水 用 电 施 工 方 案

施工临时用水用电施工方案 一、编制依据 1、耀江文景苑一期1#、2#、5#、6#、9#楼工程施工图 2、《建筑工程施工现场临时用电安全规范》(GB50194-93)《建筑 施工手册》 3、本工程施工组织设计 二、工程概况 1、本工程位于湖南永州,南临荔枝东路,东临鸟沙洲路。 由衡阳市经纬建筑设计有限公司设计,由1#、2#、5#、6#、9#共五栋住宅组成,建筑层数5~6层,建筑高度约18米,底层商铺、上部为砖混结构,建设面积约13800㎡。本工程结构等级为二级,建筑耐火等级为二级,建筑抗震设防烈度为非抗震设防。结构可靠度采用的设计基准期T=50年。 2、根据该工程现场实地勘测情况,本工程东则业主已安装好变电站,现场根据施工平面图确定配电房建在变电站旁边,临时用电电源三相五线引入。导线采用电缆加SC100钢管埋地接至施工配电房,施工现场电源由配电房采用VV4×95+1×75电缆架空或埋地套管至每处专用机械配电箱。 3、施工现场临时设施用电布置详施工平面布置图。

三、临时用电: 1、计算总功率: 电动机总额定功率:P 1=90kw 电焊机额定功率:P 2=4kw 室内照明: P 3=5kw 施工照明用电: P 4=6kw 总用电量:P=1.1(K 1P 1/0.75+K 2P 2+K 3P 3+K 4P 4) K 1=0.7, K 2=0.6, K 3=0.8, K 4=1 P=1.05×(0.7×90/0.75+0.6×4+0.8×5+1×6)=101.22 kw 2、截面选取: 2.1、按允许持续电流选择,先求出计算电流: I= = =107.65A 按环境温度30度,查表选用:截面为25mm 2 橡皮绝缘铜芯线。 2.2、按线路容许电压降损失率选择: S= = =19.6 mm 2 选用截面为25 mm 2 2.3按机械强度选择绝缘铜线导线外架空敷设,最小允许截面积为25 Kc ∑P √3Ucos ψ 101.22×1000×0.7 1.732×380×1 KcPL C ∈% 0.7×107.65×100 77×5

施工临时用水方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 1.项目概况 (1) 2.工程概况: (1) 3现场条件 (3) 工程特点及难点 (3) 三、施工供水管线布置 (3) 四、施工用水设计 (4) 1.现场施工用水计算 (4) (1)施工阶段划分 (4) (2)施工用水量计算 (5) (3)主体施工阶段 (6) (4)装饰装修施工阶段 (7) (5)施工工地总用水量定额计算 (8) 五、供水管径计算 (8) 1.总供水管径计算 (8) 2.支路供水管径计算 (9) (1)除尘支管管径计算 (9) (2)道路清洗水管管径计算 (9) (3)施工、机械及生活用水管管径计算 (9) 六、现场临时用水布置 (10) 1.循环管线布置 (10) 2.施工用水管线布置 (10) 3.消防系统管线布置 (10) 4.施工和生活用水的处理 (11) 5.管线施工 (11) 管道基础 (11) 管道敷设 (11) 管道试压 (11) 6.施工用水水泵选择 (11)

(1)水泵扬程计算 (11) (2)水泵流量: (12) 7.雨水、污水排放布置 (12) (1)化粪池计算 (12) (2)总平面排水 (13) (3)施工用水、排水管理 (13) 七、临水计划 (13) 1.主要材料 (13) 八、施工管理措施 (14) 1.施工质量控制措施 (14) 2.施工试验 (14) 3.成品保护措施 (14) 4.验收与维护 (14) 5.消防制度 (15) 九、安全文明与绿色施工 (15) 1.安全施工措施 (15) 2.文明施工措施 (16) 3.绿色施工措施 (18) 十、现场临水平面布置图(见附页) (18)

临时用电专项施工方案(最新)64158

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (2) 第三章用电布置 (3) 第四章用电负荷计算 (4) 第五章临时用电施工安全技术措施 (5) 5.1 外线防护现场踏勘 (5) 5.2 接地、接零保护系统及防雷保护 (5) 5.3 漏电保护器 (5) 5.4 支架的架设 (6) 5.5 现场照明 (6) 5.6 配电箱和开关箱 (6) 5.7 配电室 (6) 5.8 建筑机械和手持电动工具 (7) 5.9 防触电措施与触电急救 (7) 第六章安全防火及灭火注意事项 (9) 第七章用电管理 (10)

第一章编制依据 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 第二章工程概况 西港片区学院路道路海绵化改造工程位于固原市西港片区学院路(明堡路~古雁街段),本工程编制范围为:中水管道工程、雨水管道工程、绿化工程、节水灌溉、人行道铺装、场地平整等,桩号K0+000-K1+579。 第三章用电布置 根据本工程的特点和施工现场地形环境,结合我公司的施工经验,经过认真分析,认为用电布置应着重考虑配电房、单位工程的以下分部工程施工: 1、基础工程的施工 本工程采用机械钻孔灌注桩基础,计划投入20KW桩机4台,塔机功率25KW;混凝土搅拌机和钢筋加工机械两套。 2、主体结构施工 在基础施工过程完成大功率机械布置之后,还需增加砂浆搅拌机、物料提升机、其它手持电动工具应用较多。 电源使用专线变压器,可以满足整个工程的现场 施工和生活用电。施工用电从变压器点(用电缆引入施工现场内总配电箱,同时引入总配电箱的电缆应满足工程用电高峰的需求量为配线原则,现场施工用电再用电缆线将电源引至现场各动力用电设置的配电箱。 施工现场临时用电工程采用三相五线制,即“TN-S”供电系统(三相五线制)设置专用的保护零线。 配电系统采用“三级配电两级保护”,开关箱必须装置保护器,(漏电工作电流不大于30mA或15mA,动作时间0.1S)。 主要用电设备表

临时施工用水、用电方案

凤山县美食街三角地景观及建筑改造工程施工临水、临电施工方案 编制: 审核: 审批: 编制单位:湖南省第四工程有限公司 编制日期: 监理单位意见: 总监审批: 监理单位(章):

目录 第一部分施工现场临时用电方案 (2) 一、设计依据 (2) 二、现场勘察, (2) 三、确定电源进线(总线)、总配电箱、分配电箱的位置及经线路走向 (2) 四、负荷计算 (3) 4.1、施工动力用电负荷量 (3) 4.2、变压器容量计算 (8) (1)、办公生活区4号配电箱进线导线截面及开关的选择 (8) (2)、施工场地配电箱进线导线截面及开关的选择 (9) 六、安全用电技术措施 (12) 6.1、有关人员的要求 (12) 6.2、架空线的安全技术措施 (12) 6.3、配电箱、开关箱的安全技术措施 (13) 6.4、现场照明安全技术措施 (14) 6.5、防灾、防爆、防雷措施 (15) 6.6、临时用电应急预案 (15) 6.7、其它相关措施 (18) 七、安全用电组织措施 (19) 八、职业健康安全施工技术措施 (20) 8.1、安全管理组织措施 (20) 8.2、安全教育 (22) 第二部分临时用水 (22)

一、需水量计算 (23) 二、水源选择 (23) 三、管网设计 (23) 第三部分附图 (25) 附图一、临时用电配电系统图 (25) 附图二、施工临时用电用水平面布置图 ......................................................... 错误!未定义书签。

第一部分施工现场临时用电方案 一、设计依据 本工程现场临时工地用电设计依据主要包括以下规范及资料: (1)、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194—93; (2)、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005; (3)、《低压配电设计规范》GB50054-2011; (4)、《建筑施工手册》第五版缩印本; (5)、《供配电系统设计规范》GB50052-2009; (6)、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011; (7)、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; (8)、甲方提拱的电源条件及现场勘察。 二、工程概况 本工程为城市绿地设计。总建筑面积7062㎡,地下0层,地上1层,建筑高度为20m,钢框架结构。建设方在院内已设有1台500KVA和1台800KVA电力变压器。本工程所在施工现场范围内无各种埋地管线。 三、确定电源进线(总线)、总配电箱、分配电箱的位置及经线路走向 3.1、确定电源进线,总配电箱的位置: 本工程由甲方提供用电负荷量,从甲方指定的变压器接出。甲方指定2台变压器分别设在施工现场的南面和东南面,为满足施工现场用电的需要以及不与院内用电冲突,我方分别从每台变压器引出一组线,在现场东南面设置两个总配电箱。 3.2、确定分配电箱的位置及线路走向: 根据建筑施工组织设计确定的用电设备、机械位置及电源进线的位置结合现场实际情况,施工现场供电线路设3条支路线。线路配置详见临时施工用电平面布置图。线路的敷设方式为绝缘导线沿工地围墙边或砖砌电缆沟装设,局部分电线采用穿管预埋。

道路施工临时用水用电方案

芦山县乌木根雕艺术城建设项目(一标段) 临 时 用 电 、 用 水 方 案 编制单位:四川省元泰建设工程有限公司 编制日期:2014年7月 -1-

施工现场临时水、电施工方案 一、工程概况 本工程为芦山县乌木根雕艺术城建设项目(一标段),位于芦山县芦阳镇先锋社区,共包括8条道路,道路道路总长1155.288米,分别为:金丝楠南一街北路、金丝楠南一街南路、金丝楠南二街、金丝 楠南三街、根艺一街、根艺支路、根艺二街、金丝楠南路。主要内容为道路工程、排水工程、 照明工程及绿化工程。本工程由四川省元泰建设工程有限公司承建,由中国电子工程设计院 设计,监理方为四川标禾工程建设管理咨询有限公司,甲方为芦山县中国乌木根雕艺术城管 理委员会。 二、设计依据 1、国标《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012 2、《安全电压》GB3805-84 3、建筑施工手册(第三版)和实用电工手册 4、四川省低压用电规程 一)施工用电计算 A、临时用电量计算: 1、搅拌机∑P1=66KW 2、电焊机∑P2=309.4KVA 3、振动棒∑P2=22KW 4、平板振动器∑P2=1.1KW 3、均衡系数K=0.7 (未计砼输送泵用电功率的情况下取0.7) 4、功率因素Cosθ=0.75 -2-

5、P=1.05×(0.7×559.1+0.7×0.75×309.4)+=893.54KW 6、基础施工时空压机数量较多但对焊机等机械设备未投入使用,机 械使用对焊机采取相互错峰使用,故本工程现场总容量703.54kw。 B、施工用电系统设计 (1)临时供电系统:根据国家《施工现场临时用电安全技术规范》 (JGJ46-2005)的标准进行临时配电的布置,现场采用三相五线制,即TN--S系统供电保护零线(PE),并在施工现场配电室作重复接地,总电 源从总配电室引至二级配电箱,由二级电箱采用电缆引至施工现场内,, 2 主线路布置采用150mm的电缆线,从总配电室采用95mm平方的电缆线引 至二级配电箱,每一个塔吊回转半径区域设一个主分配箱(详见施工现 场临时用电平面图)。 (2)根据施工总平面布置图提供的各主要用设备及用电位置,现场用电系统分2个动力回路:混凝土搅拌机、施工用电、1个生活区和施工 现场,每一个回路均设置单独的一组线路。 C、用电负荷计算: (1)建筑施工时用电主要的施工动力电是基础,本项目施工用电主 要为混凝土搅拌机用电、现场施工(振动棒、平板振动器)、夜间施工照 明用电。根据现场具体情况,混凝土路面施工的同时混凝土搅拌机、施 工现场同时用电。 (2)施工现场临时用电设备最大负荷计算: ①砼搅拌机:7.5KW×4台=30KW ②振动棒:1.1KW×1台=1.1KW -3-

153.临时用水施工方案

目录 1 工程及现场概况:_________________________________________________________________ 2 2 施工临时用水设计及施工内容:_____________________________________________________ 2 3 临时用水设计方案:_______________________________________________________________ 2 3.1 临时用水设计基本方案: __________________________________________ 2 3.1.1 施工现场总平面用水设计: _________________________________________ 2 3.1.2 施工用水竖管、消防竖管及临水泵房设计 _____________________________ 3 3.2 临时用水设计计算书 ______________________________________________ 3 3.2.1 环形给水管管径的确定: ___________________________________________ 3 3.2.2 水泵的选择 _______________________________________________________ 3 3.3 水泵选型 ________________________________________________________ 4 3.3.1 其它要求详见各施工图设计说明 _____________________________________ 4 3.3.2 施工图设计参见附图 _______________________________________________ 4 4 临时用水施工方案_________________________________________________________________ 4 4.1 主要施工机具 ____________________________________________________ 4 4.2 施工进度及劳动力计划 ____________________________________________ 4 4.3 水压试验: ______________________________________________________ 5 4.4 质量管理及技术资料管理 __________________________________________ 5 5 施工现场排水施工方案_____________________________________________________________ 5 5.1 施工现场排水总平面设计 __________________________________________ 5 5.1.1 排水走向 _________________________________________________________ 5 5.1.2 排水沟做法 _______________________________________________________ 5 5.2 施工进度及劳动力计划 ____________________________________________ 5 5.3 水压试验: ______________________________________________________ 6 6 安全措施与文明施工_______________________________________________________________ 6 6.1 安全措施 ________________________________________________________ 6 6.2 文明施工 ________________________________________________________ 6 7 临时用水系统的维护与管理:_______________________________________________________ 6

施工现场临时用电专项施工方案word

施工现场临时用电 施工方案 编制人: 审核人: 审批人:

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、用电设备技术参数及用电总量核算 四、电缆选用及线路走向 五、安全用电技术措施和电气防火措施 六、安全用电和电气防护管理制度

一、编制依据 建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2012); 建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011); 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005); 建设工程施工现场供用电安全规范(GB50194-2014); 二、工程概况 (一)、概况 1、建设单位:阜平环阜生态环境科技发展有限公司 2、工程名称:阜平国际农林示范区-生态养殖区建设项目 3、建设地点:阜平县平阳镇 (二)施工用电区域的划分 施工用电区域主要分施工区、办公生活区和加工区。主电缆由甲方提供的箱变敷设到加工区的总配电箱(一级箱),分配箱(二级箱);活动配电箱(三级箱)。施工区的各单体技术参数见下表: 办公生活区主要分布在场地的东北侧,配套了相应的办公用房及生活设施。(三)、现场平面布置 现场供电条件 在施工现场的东区南端,由业主提供一台630KvA的变压器。电缆线全部采用地下埋设,分区段设置配电箱,以满足不同施工段,施工期的各种用电设备的需要。

三、用电设备技术参数及用电总量核算(一)、施工区各类机械设备总计 序号设备名称 型号规 格 数 量 国别 产地 额定功 率(KW) 总功率备注 1.弯曲机GF20 1 上海 2.2 2.2 2.钢筋切断机GQ40 1 上海 2.2 2.2 3.砂轮切割机J36-40 2 杭州 2.2 4.4 4.数控钢筋调直机YGT4-12 1 成都9 9 5.交流电焊机BX3-300 2 杭州30KVA 60 6.砼搅拌机J350 1 宁波 7.5 7.5 7.插入式振动机ZH-50 3 杭州 1.1 3.3 8.平板振动机ZW-J 1 宁波 1.5 1.5 9.木工圆锯机MJ-105A 2 中国 4 8 10.潜水泵PYX100 1 杭州 1.2 1.2 11.办公区空调 6 1.5 9 生活区照明12 0.6 7.2 合计总功率115.5 (二)、用电总量核算 通过用电设备的分析,得出不同阶段的用电总量计算式为: P总=1.05(K1P1/ COS¢+K2P2+K3P3+K4P4) P1--电动机额定功率总量:结构、140.9KW P2--电焊机额定容量总量:结构、230KW P3--室内照明办公区用电总量:结构、108KW P4--室外照明总量:结构、47KW C0S¢——电动机的平均功率因数(在施工现场最高时0.75~0.78,一般0.65~0.75)这里取0.75;K1、K2、K3、K4、—需要系数,按现场所用数量统计分别定为:0.6、0.6、0.8、1.0; P总=1.05(0.6×140.9/0.75+0.6×230+108×0.8+1×47=384.12KV A﹤400KVA 通过计算现场提供的总电源400KWA分别能够满足结构装饰阶段的用量要求。 四、电缆选用及线路走向 (一)、电缆截面选用

临时用电用水方案

目录 一、编制依据 (01) 二、工程概况 (01) 三、临时用电方案 (01) 四、电器设备及导线选型 (04) 五、配电平面图和配电系统图 (05) 六、防雷接地 (08) 七、防护措施 (08) 八、安全用电措施 (08) 九、电器防火措施 (13) 十、电器设备管理制度 (15) 十一、临时用水方案 (15) 十二、临时消防用电、用水方案 (16) 一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; 3、《供配电系统设计规范》GB50052-95; 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 5、《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-90 6、《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011

7、施工现场勘测调查资料 8、本工程土建施工组织设计 二、工程概况 本工程包括1#-5#住宅楼、地下室及附属工程等,总建筑面积约24885.30平方米,1#栋建筑面积约3466.82平方米,2#-5#栋单栋建筑面积约3122.62平方米;地下室一层,建筑面积约8928平方米。1#栋建筑层数为地下一层,地上六层,建筑高度23.40米;2#-5#栋建筑层数地下一层,地上六层,建筑高度20.20米;地下室建筑层数一层,建筑高度3.3米。设计等级分类及功能为多层民用建筑,设计使用年限50年,抗震设计烈度六度,防火等级地上二级、地下一级,防水等级平屋面I级、坡屋面II级、地下室防水等级I级。总工期370天。 本工程由湖南大唐华银地产有限公司投资建设,北京世纪千府国际工程设计有限公司设计,湖南省水工环地质工程勘察院勘察,湖南省华誉建设工程管理有限责任公司监理,湖南顺天建设集团有限公司组织施工;由沈忠立担任项目经理,彭富强担任技术负责人。 随着工程进程,配电设备位置将做相应变动,为确保工程施工期间安全使用、合理控制施工用电,特制定临时用电施工组织设计方案。 三、临时用电方案 施工现场临时用电严格按照JGJ46-2005规范和施工组织设计进行,采用三相五线制TN-C-S系统,并按总配电箱→分配电箱→开关箱的三级配电二级保护原则设置,做到一机、一闸、一漏、一箱,照明与动力分开。 1、施工现场临时用电总配电间设置在3#栋前南向,总电源由建设方提供,由公变3×185+2×95电缆引至配电房,在1#栋东向配电间附近有高压线,离建筑物30m,我项目部在距离高压线5m处悬挂一排红色警示灯;一般情况尽量避开在此方向处吊物或运转;如遇特殊情况必须在高压线方向吊物或运转时;塔吊司机塔吊指挥注意力集中将塔吊小车控制在距离建筑物8m处防止塔吊摆大臂中碰上高压线。 2、总配电柜至各分箱的电缆过施工公路部分采用穿管埋地方式敷设,再至各分箱。 3、施工照明: 大场地采用镝灯作为照明,在自然用光差及夜间施工时,除一般照明外,增设局部照明,对于高度较低,潮湿的地方照明采用安全电压。民工宿舍照明每间设置电子限荷自动控制器HMA3-1(5A) 4、主要设备用电负荷计算

临时用电用水施工方案

临时用电施工方案 为保证施工临时用电安全,加强临时用电的技术规范管理,合理利用和节约用电,根据施工现场的实际情况,遵守《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—88及《建筑施工安全检查标准》JGJ59—99的要求进行编制一、工程概况简述 1、项目名称:三台2012年中央财政小型农田水利重点县项目建设 2、建设单位:鹅岭村农民用水户协会 3、设计单位:四川汇棱水利水电勘测设计有限公司 4、监理单位:三台县塔山镇鹅岭村质量监督小组 5、施工单位:四川龙申建设有限公司 6:项目简介本工程本工程为三台2012年中央财政小型农田水点县项目建设,位于四川省绵阳市三台县塔山镇鹅岭村。 (1)工程总建筑面积:蓄水池14囗,傍山渠U槽共计3390M(其中 D2830m,蓄水池D300接入渠560m).山平堰埝5口。 二、现场布置 1:总配电室;根据施工现场目前情况,建设单位已设立总配电室,总配电箱到施工配电箱设置临时用电电缆,穿钢管埋地敷设。 2:配电箱和开关箱设置;根据施工现场目前布局,结合工程的特殊情况,便于对现场配电系统安全技术规范和维护,配电箱分级设置,全现场设总配电箱、总配电箱下设分配电箱,分配电箱下设开关箱,开关箱下设接用电设备。采用三级配电二级保护。 3:总配电箱是施工现场配电系统的总枢纽,总配电箱设置在配电房,采用铁壳配电箱(分配电箱材质相同),动力配电箱分级设在总配电箱后,电缆采用架空设置。场内临时用房照明用电,分配电箱设置在墙上,沿墙穿管设置引到各照明点。动力线采用五芯橡胶电缆,照明采用三芯橡胶电缆。 本工程施工现场用电采用“三相五线”制(TN—S)配电,动力电与照

施工现场临时用水方案89090

` 目录 一工程概况 (1) 二施工平面布置 (1) 三施工用水量的计算 (2) 四用水管径的选择 (3) 五施工用水及消防用水布设 (3) 六施工部署 (4) 七节水措施 (5) 八供水管的保护措施 (5) 九防止污染市政管网措施 (5) 十食用水卫生措施 (5) 十一施工用水现场平面图 (6)

一工程概况 磐石大厦建筑工程,位于岭南大道东侧及华新路北侧处,场地周边道路四通八达,南面、北面为已有民居房屋,西侧为岭南大道,东北侧为办公活动板房、东侧计划为材料堆放及加工场。主体为框剪结构,楼高为18-20层,地下室2层,总高度为73.63m,总建筑面积约51140.04㎡。 1、本工程地下两层,地上18-20层,总建筑面积51140.04平方米,地下室建筑面积11143.75平方米,地下二层层高为3.9米,地下一层层高为5.2米,地下二层设有汽车库、自行车库、消防水池、机房,地下一层设有汽车库、自行车库、高低压变配电机房、发电机房。 2、1#、2#办公楼,地上18-20层高,建筑面积39996.28平方米,首层设有商铺、消控室及物业管理中心,首层至三层为商业,四层及以上均为办公楼。一层层高为6米,其他楼层均为住宅层高为3.430米,建筑总高度为73.68米。 二施工平面布置 本工程场地较大,结合工程的施工特点、施工流程、施工工艺等合理利用好施工用地。施工用水主要取于自来水,由建设单位提供的水源接驳点在西面,在现场设置2个5m×6m×1.5m的45m3水池用于加压到楼层所用部位,办公区生活用水也是由市政水管提供。 1、临时用水的布置 ⑴、临时用水:按生活(办公)用水和施工用水进行分开控制,利用市政

相关文档
相关文档 最新文档