文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 大型机械设备安全监理工作

大型机械设备安全监理工作

大型机械设备安全监理工作
大型机械设备安全监理工作

大型机械设备的安全监理工作

-――塔吊篇

(一) 塔吊设备管理流程

(二)各阶段工作的主要标准

2.1 审查施工组织设计(平面布置方案等)

该工作主要在2.2.1 监理规划的编制及审查(B12)时安排。

审查施工组织设计时,要结合现场实际情况,审查施工总平面布置图上的塔吊位置是否合理【比如塔吊覆盖面是否最大化,其空间位置是否临时结构(比如支护工程)、永久结构或者其他设备(比如施工升降梯位置)冲突】;在塔吊运行范围内,有无高压电线或者非施工人员通道;如果有,则要求施工单位搭设防护措施,并另报单项施工方案经审批后实施;施工现场若有多塔作业,两台塔机之间的最小安全距离必须不小于2m;塔机作业半径有重叠时,必须制定可靠的防碰撞安全技术措施【依法发包给两个及两个以上施工单位的工程,不同施工单位在同一施工现场使用多台塔式起重机作业时,建设单位应当协调组织制定防止塔式起重机相互碰撞的安全措施(建设部令第166号)23条】。

2.2 塔吊基础方案监理备案

设备使用单位以通用报审表(A8)申报基础方案【通常由安装单位具体编制】。一般监

理不予审核,只是备案(也可以作为附件归入2.4 设备进场报验)。

如塔吊基础借用工程桩或支护桩,还要原相关设计单位同意签字。

2.3 见证及协调塔吊基础施工

主要验收其桩基、承台、预埋铁件是否方案施工。

【镇江市】监理人员签署《固定式塔机基础验收报告》、《塔机基础隐蔽工程验收单》,塔吊基础地耐力报告(?)

(遗留问题:监理需要履行哪些签字手续:比如工序报验或者隐蔽工程验收,其他市县要求)

2.4设备进场报验(A

3.4)

施工承包人在设备进场前,向监理单位申报设备进场报验(A3.4),主要附件如下:

①设备清单(如名称、产地、规格、数量等)

②建筑起重机械特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、起重机械产权等级证、备案证明等文件。

监理审查:1)注意这些建筑起重机械限制使用情况和禁止使用的情况(工作依据:2008年第15号文);2)与施工组织设计中是否一致;

③建筑起重机械安装及拆除单位资质证书、安全生产许可证、安装单位负责建筑起重机械安装(拆卸)工程专职安全生产管理人员、专业技术人员名单资格证件,特种作业人员的特种作业操作资格证书,辅助起重机械资料及其特种作业人员证书,其中特种作业人员主要有建筑起重机械安装拆卸工、信号司索工、起重司机、汽车吊司机等。

④起重机械安装(拆卸)工程专项施工方案(单位技术负责人签字;如塔吊为专业分包,则应有两个技术负责人签字及盖两个法人章))【建议,使用A3.9单独报审,并根据建质[2009]87号要求,由施工单位技术负责人签字,甚至组织专家评审(87号文附件2范围要求)】;

⑤建筑起重机械安装(拆卸)工程生产安全事故应急救援预案(安装单位编制)。

⑥塔吊使用说明书。

⑦安装单位与使用单位签订的安装(拆卸)合同及安装单位与施工总承包单位签订的安全协议书。

⑧建筑起重机械租赁合同(如有)

⑨设备专业检测单位的资质和人员的资质。

【备注:其资质审查方法类似与分包单位的安全管理体系审查(正文2.3.3)】

2.4 建筑起重机械安装(拆卸)工程专项施工方案(A

3.9)

见正文2.3.4 安全专项施工方案(A3.9)的审查;

2.5 监督塔吊的安装

①建筑施工起重设备安装(拆卸)告知表(安装单位办理,监理盖章)

监督安装单位执行建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案情况,落实相关安全防护措施。

②核对现场特种作业人员的特种作业操作资格证书是否合法有效,安装、拆卸及使用过程中督促设备管理人员、专职安全生产管理人员进行现场监督检查。

③安装、拆卸单位的安全施工技术交底的有关验收资料(表A8)。

2.6塔吊使用前检测及政府备案

由使用单位办理《建筑施工机械设备使用登记注销表》,监理盖章。

2.7 塔吊使用前报验(A

3.4)

在设备使用前,向监理单位申报设备进场报验(A3.4),主要附件如下:

①专业检测单位检测报告、复试报告、合格证。。

②建设行政主管部门或其它相关部门登记的证明(建筑起重机械使用单位在建筑起重机械安装验收合格之日起30日内,向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理使用登记)。登记标志置于或者扶着于该设备的显著位置。

③使用单位的资质证书、安全生产许可证,特种作业人员的特种作业操作资格证书,其中特种作业人员主要有建筑起重机械安装拆卸工、信号司索工、起重司机、汽车吊司机等【可在2.3.3施工安全生产管理体系与分包单位资质审查中申报(表A3.2)】。

④设备操作和维修保养管理制度。

⑤使用单位编制建筑起重机械生产安全事故应急救援预案(包括现场多台塔吊起重作业的防止相互碰撞的安全措施方案)。

2.8塔吊使用及日常维护

(1)监督检查建筑起重机械的使用情况,督促使用单位根据不同施工阶段、周围环境以及季节、气候的变化,对建筑起重机械采取相应的安全防护措施。

发现存在生产安全事故隐患的,应当要求安装单位、使用单位限期整改,对安装单位、使用单位拒不整改的,及时向建设单位报告。

(2)监督检查建筑起重机械的使用情况,留有书面记录;施工单位对在用的建筑起重机械及其安全保护装置、吊具、索具等进行经常性和定期检查、维修和保养记录和验收记录(表A8)。

(三)安全监理发文指引

在塔吊实施各阶段,监理发文提醒施工单位进行各项工作的办理,必要时向建设单位汇

机械设备安全监理细则(正式版)

机械设备安全监理细则 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

机械设备安全监理细则 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 一、工程特点: 本工程位于淮安中心地块, 东面为徐家湖路, 南面为清安河, 西面为淮海南路, 北面为延安东路。二期工程设计有:一层地下室、人防、两栋28层、两栋26层住宅楼建筑高度分别为85.8m、83.8m、80.0M、一栋3层商业楼建筑高度15.0m、总建筑面积79225.6㎡;其中地下室建筑面积5591㎡, 使用功能为人防、汽车车库、自行车车库、消防水池、配电房等;住宅建筑面积65787.9㎡, 商业、办公、文娱建筑面积7138.73㎡, 物管用房277.91㎡, 社区活动中心264.84㎡;±0.000为黄海相对标高10.990m。自然地面标高10.450m, 地下室底板面标高 -5.4m, 筏板厚500mm。 二、监理工作依据: 1、本工程的设计图纸和说明文件 2、国家颁发的有关施工现场安全技术规范、标准 (1)建筑施工安全检查标准JGJ59-99 (2)建筑施工现场安全检查评分标准JGJ59-88 (3)塔式起重机安全规程GB5144-94 (4)塔式起重机操作使用规程ZBJ80012-89

监理员主要工作内容大全

监理员主要工作内容大全 监理员岗位职责1 1 参与编制监理规划,负责编制监理实施细则。 2 审查施工单位提交的涉及本专业的报审文件,并向总监理工程师报告。 3 参与审核分包单位资格。 4 指导、检查监理员工作,定期向总监理工程师报告本专业监理工作实施情况。 5 检查进场的工程材料、构配件、设备的质量。 6 验收检验批、隐蔽工程、分项工程,参与验收分部工程。 7 处置发现的质量问题和安全事故隐患。 8 进行工程计量。 9 参与工程变更的审查和处理。 l0 组织编写监理日志,参与编写监理月报。 1l 收集、汇总、参与整理监理文件资料。 12 参与工程竣工预验收和竣工验收。 监理员岗位职责2 1、在专业监理工程师的指导下开展监理工作; 2、协助专业监理工程师完成工程量的核定; 3、担任现场监理工作,发现问题及时向专业监理工程师报告;

4、对承建单位实施计划和进度进行检查并记录; 5、按设计图及相关标准,对承包单位的工艺过程和施工工序进行检查和记录。 监理员岗位职责3 1、协助确保工程项目按时保质保量顺利完成; 2、准备项目开工前的手续办理和施工筹备工作及后期手续的协调办理; 3、协调各专业、施工单位、监理、设计、勘察等各方关系; 4、负责协助项目相关人员落实工程整改、保修事宜; 5、上级领导交办的其他工作项目。 监理员岗位职责4 1、在总监的指导下开展监理工作; 2、协助专业监理工程师完成工程量的核定; 3、担任现场监理工作,发现问题及时向专业监理工程师报告; 4、对施工单位实施计划和进度进行检查并记录; 5、按设计图及相关标准,对施工单位的工艺过程和施工工序进行检查和记录。 监理员岗位职责5 1、在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作; 2、抗压能力强,能迅速适应工作环境,能按要求完成领导安排的工作 3、熟悉监理工作者优先;

[2019]危大工程监理实施细则(拆除工程)(范本)

GDAQ4202 □□ (工程项目名称打印) 拆除工程 监理实施细则 编写: (专业监理工程师) 审批: (总监理工程师) XX有限公司 (项目监理机构名称打印)项目监理部(项目章) (打印)年(打印)月(打印)日

1 工程概况 工程名称: 质量安全监督机构: 建设单位(业主): 设计单位: 主要施工单位: 监测单位: 工程概况:【填写说明:根据工程的特点结合实际情况填写】 2 编制目的 为了加强对拆除工程危险性较大的分部分项工程(以下简称“危大工程”,是指房屋建筑和市政基础设施工程在施工过程中,容易导致人员群死群伤或者造成重大经济损失的分部分项工程。)的安全生产管理的监理工作,明确监理工作要点、流程、方法及措施,达到按危大工程专项施工方案实施的目的。 3 编制依据 (1)法律法规 1)建设工程安全生产管理条例(国务院令第393号,自2004年2月1日起施行); 2)《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(住建部令第37号); 3)《住房城乡建设部办公厅关于实施<危险性较大的分部分项工程安全管理规定>有关问题的通知》(建办质〔2018〕31号); 4)《广东省住房和城乡建设厅关于〈危险性较大的分部分项工程安全管理办法〉的实施细则》(粤建质〔2011〕13号); 5)《广州市住房和城乡建设委员会关于执行危大工程管理规定有关问题的通知》(穗建质〔2018〕871号); 6)《关于修改加强危险性较大的分部分项工程安全管理要求的通知》(穗建质〔2015〕878号); 7)《广州市城乡建设委员会关于进一步加强危险性较大的分部分项工程安全管理的补充通知》(穗建质〔2013〕786号);

人民医院电气安装监理细则

人民医院电气安装监理 细则 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

【最新资料,Word版,可自由编辑!】 一、工程概况: 本工程总建筑面积为24875㎡,层数为5层,总高度为23.9M,结构类型为框架结构,本工程基础为人工挖孔灌注桩基础;建筑类别为乙类,耐火等级为一级,结构安全等级为二级,抗震等级为3级,抗震设防裂度为7度;合理使用年限为50年。 电气安装工程主要包括:1)10KV变配电所高低压系统;2)电力配电及照明系统;3)防雷接地系统;4)火灾自动报警及联动系统; 5)有线电视及综合布线系统;5)电梯安装工程。 本工程的供电方式为三相五线制TN-S系统。变电所位置在地下一层,所有电源均由地下配电室引出,消防用电设备分别由两个电源的 低压母线上引出两条干线供电,并在末端设电源自动转换装置。 本工程按三类防雷要求设计,利用建筑物基础作为接地极,屋面女儿墙明敷-25*4镀锌扁铁避雷网。八、十一、十三层处设均压带。变 电所工作接地、电梯工作接地、消防中心接地、建筑物防雷接地、弱 电间设备工作接地、网络设备接地形成统一的接地体,接地电阻Rd≤1 Ω。 二、监理依据: 主要是本工程的监理规划,有关国家地方的法律法规施工合同文件,有关技术标准规范和具体的施工图纸及批准执行的施工组织设计 和施工方案。 主要适用的技术性文件有: 《10KV及以下变电所设计规范》GB5002-94 《低压配电设计规范》 GB50054-95 《建筑设计防火规范》(修订本)GBJ16-87

《建筑物防雷设计规范》 GB50057-84 《电气装置安装工程电缆施工及验收规范》GB50168-92 《建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2000 《建筑及建筑群综合布线系统工程验收规范》 GB/ T50312-2000 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》 GBJ303-88 《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB50166-92 《电气装置安装施工及验收规范汇编》 《建筑电气安装份项工程施工工艺标准》 《建筑电气监理手册》 《电气安装相关标准图集》 同时执行国家有关安装定额及当地电气、消防部门的规定.三、监理目标: 质量目标:合格 进度目标:保证按总进度计划完成。 投资控制:在批准的工程造价内。 四、目标分解: 1、所有分项工程必须符合验评标准的规定优良项目。 2、电气安装成套配电柜、动力开关柜、避雷针及接地装置都必须优 良。 3、电气安装分项工程工序目标: 1)穿线管的敷设优良率>50% 2)桥架线槽的架设优良率>50% 3)导线的穿管及敷设优良率>50% 4)电缆敷设优良率>50% 5)配电柜、动力箱的安装必须优良 6)电气照明器具及其配电箱(盘)的安装优良率>50%

大型机械设备安全监理细则示范文本

大型机械设备安全监理细 则示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

大型机械设备安全监理细则示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 前言 长峰大酒店工程坐落于长宁区延安西路、番禺路口。 整个工程总建筑面积约11万m2,占地面积约9000m2。 为地下3层,地上53层超高层建筑,建筑总高度达 220.80m,为集宾馆、办公、停车为一体的酒店办公工 程。本工程±0.00等于绝对标高3.8米,室内外高差0.6 米。 一、编制依据 本工程的设计图纸和说明文件 国家颁发的有关施工现场安全技术规范、标准 (1)建筑施工安全检查标准JGJ59-99 (2)建筑施工现场安全检查评分标准JGJ59-88

(3)塔式起重机安全规程GB5144-94 (4)塔式起重机操作使用规程ZBJ80012-89 (5)施工升降机安全规则ZB10055-1996 (6)施工升降机技术条件ZB/T10054-1996 (7)建筑机械使用安全技术规程JGJ33-2001 3、塔式起重机、施工升降机的专项搭设、拆装方案 二、专业工程的特点 塔式起重机、施工升降机是施工现场垂直运输的主要工具,随着结构的上升而提升。 三、监理工作的流程 施工单位提供已完成审批手续的塔式起重机、施工升降机的专项搭设、拆装方案和经上海市机械检测中心验收合格证书给监理-监理及时审批该专项方案-检查现场实际搭设、拆装是否和专项方案内容相吻合。 四、监理工作的控制要点

现场监理人员日常工作程序

现场监理人员日常工作程序 一、巡视检查:1、每日巡视不少于2次,要做到,全面、仔细、认真。 2、发现问题,及时解决。 3、巡视情况记入当日监理日记。 二、监理日志:1、巡视中发现的问题及解决方法,当日工作中发生的事件、活动, 真实客观、完整地记录下来。 2、客观地反应所监理工作情况,并为工程质量和现场监理活动的追 溯提供依据。 3、逐日填写,字迹清晰,用碳素笔或钢笔。 4、要注明工程名称、日期、天气情况、监理人员名称。 5、每15天要有总监理师评价及签署意见。 三、现场例会:1、由总监理师或专业监理师组织,有建设单位、承包单位等相关人 员参加的现场协调会。 2、一般每周召开一次。 3、建设单位或者承包单位如临时召开专题会议,应向监理处提交会 议主题、与会单位、人员、召开时间的书面请求。 4、监理处确定有必要召开后,应在一天内与有关单位协商,取得一 致意见后,发出会议通知。 5、现场协调会/专题会会议纪要,与会人员签到表由监理处保存, 工程竣工后归入监理文件包。 四、工作联系单:1、监理处在与建设、设计、承包等单位就有关监理工作的联系, 由专业监理工程师向被联系单位发出的监理工作联系单。 2、监理工作联系单须明确联系事由、问题内容、要求采取的措施 及监理意见。 3、发出监理工作联系单3天后,专业监理师应联系有关单位查询 处理意见。 4、发出的监理工作联系单必须签名并填写监理文件发放记录。 5、监理工作联系单的主要内容记入监理日志。 6、监理工作联系单在工程竣工后归入监理文件包。

五、安全检查:1、协助建设单位组织每周的安全大检查。 2、落实监理工作中安全文明控制工作的内容和要点。 3、现场检查特殊工种持证上岗情况及安全保护措施。 4、检查现场施工是否有违章违纪情况、是否符合安全管理制度。 5、落实文明施工管理的具体内容。

施工组织设计及专项方案监理审核要点

施工组织设计及专项施工方案监理审核要点 根据《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013),住房城乡建设部于2018年2月12日通过了《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(住建部第37文)2018年6月1日实施。 要做好施工组织设计和专项施工方案的审查工作,项目监理机构监理人员应熟悉和了解以下几方面内容。 一、需要编制专项施工方案范围 住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知(建办质〔2018〕31号),具体规定了危大工程范围。 危大工程范围详见附件1。需要编制专项施工方案。 超过一定规模的危大工程范围详见附件2。需要编制专项施工方案,专项施工方案需要论证审批。 二、关于专项施工方案内容 危大工程专项施工方案的主要内容应当包括: (一)工程概况:危大工程概况和特点、施工平面布置、施工要求和技术保证条件; (二)编制依据:相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及施工图设计文件、施工组织设计等; (三)施工计划:包括施工进度计划、材料与设备计划;

(四)施工工艺技术:技术参数、工艺流程、施工方法、操作要求、检查要求等; (五)施工安全保证措施:组织保障措施、技术措施、监测监控措施等; (六)施工管理及作业人员配备和分工:施工管理人员、专职安全生产管理人员、特种作业人员、其他作业人员等; (七)验收要求:验收标准、验收程序、验收内容、验收人员等; (八)应急处置措施; (九)计算书及相关施工图纸。 三.施工组织设计(专项方案)编制和审批: 1.施工组织设计应由项目负责人主持编制,可根据需要分阶段编制和审批; 2.施工组织总设计应由总承包单位技术负责人审批;单位工程施工组织设计应由施工单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员 审批;施工方案应由项目技术负责人审批;重点(难点)分部(分项)工程和专项工程施工方案,应由施工单位技术部门组织相关专家评审,施工单位技术负责人批准; 3、建筑工程实行施工总承包的,专项方案应由施工总承包单位组织编制。其中,起重机械安装拆卸工程。深基坑工程。附着式升降脚手架等专业工程实行分包的,其专项方案可由专业承包单位组织编制。

大型机械设备监理办法详细版

文件编号:GD/FS-3892 (管理制度范本系列) 大型机械设备监理办法详 细版 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

大型机械设备监理办法详细版 提示语:本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 第一章总则 第一条为确保建设项目大型机械的使用安全,根据《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、铁道部《铁路建设工程安全生产管理办法》(铁建设[2006]179号)、《铁路营业线施工安全管理办法》(铁办[2008]190号)、《成都铁路局既有线基建施工安全管理办法》(成铁安[2009]415号)、《成都建设指挥部铁路建设工程大型施工机械管理暂行办法》(成铁建设[2012]134号)及其他有关安全管理规定并结合实际,特制定本办法。 第二条本办法适用于兰渝铁路代建二标建设工程有关大型机械设备的监理活动。

第三条大型机械设备监理应坚持“安全第一,预防为主,强化管理,过程控制”的方针。监理单位建立健全大型施工机械安全保证体系并保证有效运转。 第四条大型施工机械的范围 l. 大型起重吊装及制、运、架设备:运梁车、提梁机、架桥机、移动模架、轮胎起重机、塔式起重机、轨道式起重机、龙门式起重机、桥式起重机、其他起重机等。 2. 轨道运行设备:铺轨机、长轨运输车、线路捣固车、线路稳定车、道岔捣固车、卸碴车、配碴整形车、立杆作业车、电气化架线车、恒张力作业车、冷滑试验车、重型轨道车等。 3. 其他大型设备:重型挖掘机、重型推土机、装载机、平地机、压路机、摊铺机、载重汽车、自

施工监理工作主要内容(最新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 施工监理工作主要内容(最新 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

施工监理工作主要内容(最新版) 1、督促承包人成立安全生产领导小组和安全生产组织机构,建立安全生产管理网络,与公司签订安全生产预控目标合同,按规定配备专职安全管理人员,专业或劳务分包单位均应按规 定配备安全管理人员。项目经理是标段安全生产的第一责任人,主要管理人员、技术人员、安全管理人员应符合合同要求,其中项目经理、副经理、总工程师和安全员必须持有相应的安全生产考核证书。 2、督促承包人按《施工现场安全生产保证体系》(DGJ08-903-2003),编制安全生产保证计划书,建立安全生产保证体系通过第三方认证并持续有效。保证现场必须的安全设施和技术措施没有缺陷且可靠有效。 3、督促承包人必须按苏州市工业园区管委会相关规定办理相关手续、缴纳保险。在开工前到苏州工业园区建设工程质量监督站办

理开工报告备案工作。施工过程中按相关规定办理规定项目的安全监控备案手续。 4、承包人应按规定报审总体施工组织设计,并在批准的总体施工组织设计的基础上,根据工程进度和特点按规定编制、报审专项安全施工方案,对桥梁结构物(支架、板梁吊装等)、超过4m的沟槽开挖等施工作业危险性较大或技术复杂的工程要有专项方案,并经专家论证、审查。 5、承包人现场施工作业应遵守《公路工程施工安全技术规程》、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)的相应规定,并结合工程实际情况编制安全作业指导书及各工种安全技术操作规程。 6、督促承包人在公司安全管理制度的框架下,制定各项安全生产管理制度,即安全生产责任制、安全生产检查制度、安全教育培训制度、安全生产考核制度、安全生产奖惩制度、安全专项资金使用制度、设施设备安全管理制度、危险作业、重大危险源安全管理制度、消防管理制度、环境卫生管理制度、劳动防护用品配备管理制度、特种作业安全管理制度、事故报告处理制度等各项安全生产

医院电气监理细则

医院电气监理细则 Prepared on 24 November 2020

包头医学院第二附属医院内科综合楼电气工程监理实施细则 内蒙古科大工程项目管理有限责任公司 日期:二0一五年七月二十八日

包头医学院第二附属医院内科综合楼电气工程 监理实施细则审批页 编制人: 审核人: 批准人: 日期:

目录 一、工程简介及概况 (1) 二、监理依据 (4) 三、监理目标 (4) 四、目标分解 (4) 五、关键控制点及施工难点 (5) 六、监理工作要点 (5) 七、合同管理 (21) 八、资料管理 (21) 一、工程简介及概况: 1、工程简介

二、监理依据:

主要是本工程的监理规划,有关国家地方的法律法规施工合同文件,有关技术标准规范和具体的施工图纸及批准执行的施工组织设计 和施工方案。 主要适用的技术性文件有: 《10KV及以下变电所设计规范》 《低压配电设计规范》 《建筑设计防火规范》(修订本) 《建筑物防雷设计规范》 《电气装置安装工程电缆施工及验收规范》 《建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范》 《建筑及建筑群综合布线系统工程验收规范》 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》 《火灾自动报警系统施工及验收规范》 《电气装置安装施工及验收规范汇编》 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》 《建筑电气监理手册》 《电气安装相关标准图集》 同时执行国家有关安装定额及当地电气、消防部门的规定. 三、监理目标: 质量目标:确保自治区“草原杯”,争创“鲁班奖”。 进度目标:保证按总进度计划完成。 投资控制:在批准的工程造价内。 四、目标分解: 1、所有分项工程必须符合验评标准的规定优良项目。 2、电气安装成套配电柜、动力开关柜、避雷针及接地装置都必须优良 3、电气安装分项工程工序目标: 1)穿线管的敷设优良率>50% 2)桥架线槽的架设优良率>50%

大型机械设备安全监理细则标准范本

管理制度编号:LX-FS-A56090 大型机械设备安全监理细则标准范 本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

大型机械设备安全监理细则标准范 本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 前言 长峰大酒店工程坐落于长宁区延安西路、番禺路口。整个工程总建筑面积约11万m2,占地面积约9000m2。为地下3层,地上53层超高层建筑,建筑总高度达220.80m,为集宾馆、办公、停车为一体的酒店办公工程。本工程±0.00等于绝对标高3.8米,室内外高差0.6米。 一、编制依据 本工程的设计图纸和说明文件 国家颁发的有关施工现场安全技术规范、标准

(1)建筑施工安全检查标准JGJ59-99 (2)建筑施工现场安全检查评分标准JGJ59-88 (3)塔式起重机安全规程GB5144-94 (4)塔式起重机操作使用规程ZBJ80012-89 (5)施工升降机安全规则ZB10055-1996 (6)施工升降机技术条件ZB/T10054-1996 (7)建筑机械使用安全技术规程JGJ33-2001 3、塔式起重机、施工升降机的专项搭设、拆装方案 二、专业工程的特点 塔式起重机、施工升降机是施工现场垂直运输的主要工具,随着结构的上升而提升。 三、监理工作的流程 施工单位提供已完成审批手续的塔式起重机、施

施工阶段监理工作的主要内容

施工阶段监理工作的主要内容 施工质啟控制工作的主要内容 1.随机检査施工承包单位的管理体系、质量保证体系是否持续有效运行。检査施匚承包单位管理人员、质检人员、特种作业人员的资质和持证上岗情况: 2.随机检査施工机械设备、测量、检验、计量设备的技术状况; 3.检査确认运到现场的工程材料、构配件、设备质量,査验试验、化验报告单、出厂合格证是否齐全、合格,有权禁止不合格的材料、设备进入工地和投入使用。 4.对施工承包单位的试验室进行考核认宦; 5.检查施工单位执行已经批准的施工组织设计、技术方案的状况,监替施工承包单位严格按照施匚图纸、施工规范要求施工,严格执行施匚合同及强制性技术标准条文; 6.实施巡视、平行检査、旁站监理,对隐蔽工程、关键部位、关键工序的施匸质量进行监替检査; 7.对施工承包单位报送的检验批、分项工程、分部工程、单位工程的工程质量验评资料进行现场检査、审核签认。 8.参加工程质量事故的调査及处理,监替整改方案的实施。 施工进度控制工作的主要内容 1.审批施工承包单位报送的施工进度计划和年、季、月施工进度计划: 2.通过召开例会、专题协调会等方式检査、分析施工进度计划、实施情况; 3.采取调整措施,要求施工承包单位采取措施,改正工程进度滞后的状况; 4.正确处理工程暂停、工程复工申请、工程延期申请等事件,确保工程顺利实施。 施工投资(造价)控制工作的主要内容 1?做好工程计量及工程款支付申请的审核批准工作; 2.做好工程变更的协调、评估、审核、批准工作: 3.认真处理工程费用索赔事件。 竣工验收阶段的监理工作 1.替促施工承包单位做好工程收尾工作及竣工验收资料、结算资料的准备L作; 2.组织施工承包单位对各单位(了?单位)工程的竣工验收工作: 3.审核施工承包单位的竣工验收资料及工程结算资料: 4.协助建设单位组织工程竣工验收及11程质量监替备案申报工作。 监理工作的方法及措施 1.旁站:对关键部位、关键工序的施匚质虽实施全过程现场跟班的监督:

施工组织方案专项方案监理应审查的内容

《施工组织设计》编制和审查的基本程序 1.施工组织总设计应由总承包单位技术负责人审批。单位工程施工组织设计应由施工承包单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批。重点、难点、分部(分项)工程和专项施工方案应由施工单位技术部门组织相关专家进行评审,施工单位技术负责人批准。承包单位完成施工组织设计的编制及自审工作,再填写施工组织设计(方案)报审表A2,报送项目监理机构。 2.项目监理机构在收到施工组织设计(方案)后,由总监理工程师应在约定时间内,组织专业监理工程师审查,提出审查意见后,由总监理工程师审定批准。需要承包单位修改时,由总监理工程师签发书面的意见,退回承包单位修改后再报审。 3.已审定的施工组织设计由项目监理机构报送建设单位进行确认后备案。 4.承包单位应严格按审定的施工组织设计文件组织施工。如需对其内容做较大变更,应在实施前将变更内容书面报送项目监理机构重新审定。 5.对规模大、结构复杂或属新结构、特种结构的工程,项目监理机构应在初步审查施工组织设计后,报送监理单位技术负责人进行审查,其审查意见由总监理工程师签发。必要时与建设单位协商,组织有关专家对其进行会审。 6.规模大、工艺复杂的工程、群体工程或分期出图的工程,经建设单位批准可分阶段报审施工组织设计;技术复杂或采用新技术的分部、分项工程,承包单位还应编制该分部、分项工程的专项施工方案,报项目监理机构审查。 四、项目监理机构在审查《施工组织设计》的基本原则 施工组织设计应符合国家的技术政策,充分考虑承包合同规定的条件、施工现场条件及相关法规的要求,突出'质量第一,安全第一'的原则。 1、全面性。施工组织设计应包含GB/T50502-2009《建筑工程施工组织设计规范》3.0.4条款规定《施工组织设计/专项施工方案》基本内容:编制依据、工程概况、施工部署、施工进度计划、施工准备与资源配置计划、主要施工方法、施工现场平面布置及施工管理计划等。 2、可操作性。施工组织设计各项主要内容如流水段是否结合工程具体情况分阶段进行的划分、施工顺序是否符合逻辑关系、劳动力配置是否根据施工进度计划进行计划、施工现场平面布置是否按施工阶段分别绘制、是否根据施工地点实际气候特点提出具有针对性的季节施工措施、各项交叉作业是否符合实际,合理可行等。 3、针对性。施工承包单位是否了解并掌握了本工程的特点及难点,施工条件是否分析充分。施工组织设计重点内容是否针对工程特点,如深基坑、大体积混凝土、高标号砼、预应力张拉、转换层、高大模板工程、拆除/爆破工程等易发生质量通病、易出现安全问题、施工难度大、技术含量高的分项(工序)等施工应作出重点说明。工程质量保证体系是否健全有效,措施是否切实可行,限期工程的赶工措施是否可行,闹市区工程的安全、文明施工和防止扰民措施等是否得当。 4、先进性。施工组织设计是否采用新工艺、新技术、新设备、新材料等,杜绝采用落后、淘汰的施工方法和施工工艺。 5、自主性。在满足合同和法规要求的前提下,监理对施工组织设计的审查,应尊重承包

医院人防工程监理细则

编号:XX-XXX-XX -XX-X XXXX人民医院 人防工程监理实施细则 项目名称:XXXX人民医院新建病房行政后勤综合楼编制: 审核: 日期:2XXX年X月X日 XXXX工程建设有限公司 XXXX人民医院新建病房行政后勤综合楼监理组 目录 一、工程概况: (1) 二、编制依据 (2)

三、质量控制要点 (3) 一、工程概况: 工程名称:XXXX人民医院征地改扩建工程 工程地点:XXX区XX路XX号 建设单位:XXXX人民医院

代建单位:XXXX工程项目管理有限公司 人防设计单位:XX市XXXX建筑设计研究院 勘察单位:XXXX岩土工程有限公司 施工单位:XX市XX建筑有限公司 本工程总建筑面积:63245㎡,地下2层,地上10层。地震设防烈度同平时设计,场地为Ⅵ类。 地下2层平时为地下车库,战时为核6级,常6级人防物资及核5级,常5级急救医院(包括人防柴油电站)。 基础形式:桩筏基础,基础埋深:12.6 m~13 m。 二、编制依据 1、本工程监理合同; 2、本工程施工承包合同; 3、本工程监理规划; 4、建设工程相关的审批文件; 5、本工程设计图纸及有关文件(含设计变更); 6、人民防空工程施工及验收规范GB50134-2004; 7、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 8、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 9、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002); 10、《人民防空地下室设计规范》GB50038-94; 11、《人防工程施工及验收规范》GBJ134-90; 12、《平站结合人民防空工程设计规程》DBJ08-49-96;

大型机械监理细则

大型机械监理细则 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

大型机械监理细则编制依据: 一、筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2001)。 二、建筑工程 塔吊市建筑工地不可缺少的吊装机械,为防止大型机械发生事故,制订塔吊机械的安全监理细则; 1.大型机械拆、装必须根据施工实际情况设计施工方案,要有审批手续。 2.大型机械设备的拆装有专业、有资质的单位承接,拆装人员必须有特种操作人员证书方能施工。 3.所有操作人员必须在施工前进行机械拆装安全技术交底并签名确认。 4.在塔吊拆装前,施工人员必须戴好安全帽,在高空悬空作业时,必须戴好安全带和钩好保险钩。加强自我保护意识。

三、TD/60拆装监理细则 1.路基必须满足TD/60的路基实际要求。 2.路轨顶面倾斜度,不得大于千分之一接头间隙不大于4mm。并于另一头错开,每隔6m设轨距拉杆一个,偏差不超过土3mm。 3.TD/60的电缆线必须架空,严禁随地乱拖,路轨内严禁结水堆物。 4.TD/60安全保护位置必须要有“四限位五保险”灵敏度可靠,否则不得使用。 5.TD/60安装后,须经上海市建筑机械检测中心检测,检测合格挂牌后方能使用,否则严禁施工。 6.起重机必须使用与其匹配的钢丝绳,断裂在一个节距内超过10﹪锈蚀表面损坏达40﹪应停止使用。 7.起重机械的钓钩与吊环不得使用铸钢。 8.起重机应有专职司机持证上岗,配有专职指挥,并在施工中严格遵守“十不吊”等有关安全规定。

9.操作前司机必须集中思想,谨慎驾驶,在得到指挥信号后方能操作。 10.应定期检查传动部分,钢丝绳和各种限位和保险装置,如有不符合要求,应及时修整确保灵敏可靠,并有原始记录。 11.TD/60起重机严谨纰病操作,接地设备外壳都应于机体妥善连接。以25m接地为1组设两组接地保护。并用绿、黄双色专用线接地电阻不大于4Ω。超过25m应加设一组接地棒。 12.遇有大风、台风等恶劣天气,应停止作业,用夹轨夹紧撑住转台后部、放下起重臂,用缆风绳拉住塔身或将整机放在地面上。 13.起重吊装作业时,根据施工方案要求在危险作业区设设警戒线,警示标语,派专人监护,严禁无关人员进入。

现场监理工作流程与具体内容

现场监理工作流程 (试行稿)

目录 一、现场监理人员日常工作程序 (1) 二、现场监理工作流程图 (3) 三、现场监理工作流程及具体容……………………………4-24 四、监理师安全文明控制工作容及要点 (25) 五、附件一(表格)…………………………………………………26-63 A类表(施工单位用表) A1工程开工/复工报审表 (26) A2施工组织设计(方案)报审表 (27) A3分包单位资格报审表 (28) A4 报验申请表 (29) A5工程款支付申请表 (30) A6监理工程师通知回复单 (31) A7工程临时延期申请表 (32) A8费用索赔申请表 (33) A9工程材料/构配件/设备报审表 (34) A10工程竣工报验单 (35) A11主要设备开箱报审表 (36) A12大型施工机械(专业施工机具)检验统计表 (37) A13特殊工种作业人员资质报审表 (38) A14施工计量器具检测仪表报验申请表 (39)

A15承包单位试验室及人员资质报审表 (40) A16工程质量事故处理方案报审表 (41) A17单机试车申请表 (42) B类表(监理单位用表) B1监理工程师通知单 (43) B2工程暂停令 (44) B3工程款支付证书 (45) B4整改通知单 (46) B5备忘录 (47) B6旁站监理记录表 (48) B7监理工程师巡视纪要 (49) B8定期安全检查记录表 (50) B9监理工作日志 (51) B10顾客满意度调查表 (52) B11监理月报 (53) C类表(各方通用表) C1监理工作联系单 (56) C2工程变更单 (57) C3 会议签到表 (58) C4会议纪要 (59) C5文件接收登记表 (60) C6文件发放登记表 (61) C7 监理包封皮 (62) C8 监理包审核表 (63)

施工临时用电监理实施细则

施工临时用电监理 实施细则

萍乡市第二人民医院门急诊医技大楼施工临时用电监理实施细则 监理阶段:施工阶段 主持编写: 审批: 萍乡市同济工程咨询监理有限公司 二〇一六年八月二十七日

一、工程概况: 1.1项目名称:门急诊医技大楼 1.2建设地点:萍乡市安源区跃进村牛角坪 1.3建设单位:萍乡市第二人民医院 1.4设计单位:浙江省现代建筑设计研究院 1.5勘探单位:江西煤田226队支队水文地质公司 1.6施工单位:兴润建设集团有限公司 1.7监理单位:萍乡市同济工程咨询监理有限公司 1.8建筑面积:22137平方米 1.9结构形式:框架结构 1.10工程质量等级:合格工程 二、临时用电安全监理范围 施工准备阶段及施工阶段的施工现场临时用电安全监理。

三、临时用电监理依据 1.建设工程委托监理合同 2.《中华人民共和国安全生产法》 3.《建设工程安全生产管理条例》 4.国家安全生产方针、政策及地方政府安全生产法规 5.行业安全生产规范性文件、安全技术标准 6.有关劳动保护、安全生产方面的规定与标准 7.《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88等。 四、临时用电安全监理目标 以“安全第一,预防为主”实现临时用电重大伤亡事故为零。 五、相关的强制性标准要求 1、在建工程(含脚手架具)的外侧边缘与外架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。最小安全操作距离不小于下表所列数值:

注:上、下脚手架的斜道严禁搭设在有外电线路的一侧。 2.施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时,架空线路的最低点与路面的垂直距离应不小于下表所列数值: 3.施工现场开挖非热管道沟槽的边缘与埋地外电缆之间的距离不得小于0.5m。 4.在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中心必须采用TN-S 接零保护系统。 电气设备的金属外壳必须与专用的保护零线连接。专用保护零线(简称保护零线)应由工作接地线、配电室的零线或第一级漏电保护电源侧的零线引出。 5.当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备应根据当地的要求做保护接零,或者做保护接地、不得一部分设备做保护接零,另一部分设备做保护接地。 6.在只允许做保护接地的系统中,因条件限制接地有困难时,应设置操作和维修电气装置的绝缘台,并必须使操作人员不致偶然触及外物。 7.施工现场的电力系统严禁利用大地做相线或者零线。

水泵设备监理细则

港口抽黄灌区西泉泵站更新改造工程 水泵制造监理实施细则 1监理依据 1.1设备制造监理服务合同。 1.2 港口抽黄灌区一级站、西傲泵站更新改造工程,采购招标文件、承包商投标文件、设备采购合同及技术协议。 1.3 国家及行业现行标准、规范及强制性条文。 2监理程序 2.1 制造商质量保证能力的审核 2.1.1 质量保证体系 2.1.2 机器设备、工艺装备、检测工具器具、试验装置 2.1.3工艺规程、检验规程(计划) 2.1.4 操作人员、检验试验人员资质 2.2 原材料、外购外协零部件质量证明文件(检测报告),制造商复检报告 包括:泵盖、泵体、叶轮、密封环、泵轴、轴承、轴承体、轴套、填料套、水封环、联轴器、测温元件等。 2.3 制造工序质量监理 2.3.1 监理方式:文件见证(R)、现场见证(W)、停止点见证(H)、巡检(P)。 2.3.2 按照水泵(S600-12/6A)的制造工艺流程,对关键工序采取现场见证(W)或停止点见证(H)的方式进行监理。对非关键工序采取文件

见证(R)或巡检(P)的方式进行监理。 2.4 水泵试验及合同验收 水泵试验由业主、监理单位、承包商、制造商四方共同现场见证,按设备采购合同进行验收。 2.5 设备出厂 水泵验收合格后,由驻厂设备监理工程师签发水泵出厂签证单或在发货清单上加盖“设备监理工程师专用章”(一式三份,承包商/ 制造商、业主和监理单位各执一份),承包商/制造商即可按合同规定将水泵运往指定地点。 3监理内容及监理方式 水泵制造过程的监理内容和监理方式,将结合制造商质量检验计划及下表所列要求实施。 主要检测项目应提供检测记录、试验项目应提供试验报告,复印件需加盖质量部门印章。

现场监理主要工作内容

现场监理主要工作内容 前期资料 一、向建设单位收集的资料 1、各专业施工图设计审查批准书及回复、变更(应进行消化) 2、建筑工程施工许可证 3、定位放线(测绘中心) 二、施工单位资料报审 1、总、分包单位资格审查 (1)营业执照、资质证书、安全许可证书副本复印件;项目管理人员证书复印件;现场安全管理人员资格证书复印件。 (2)总、分包单位到有关部门备案情况。(3)总、分包单位资格符合性审查 (4)施工组织设计与方案 (5)开工审批表、合同、投标报价与预算、特殊工种作业证等 (6)安全台帐的建立及项目安全生产保证体系、应急预案 (7)文明施工措施费计划、重大危险源公示及告知等 (8)施工机械的合格证与验收记录、检测报告、安

全材料的合格证与检测报告等 (9)各专项施工方案(部分要到建设行政主管部门备案的:例如临时用电、深基坑大于4米的、高大模板、脚手架高度超过24米的等) 上述内容公司内部文件中已经进行详细说明(包括审批等应详细查阅) 三、建设单位组织设计交底、图纸会审、召开第一次工地例会(监理应熟悉施工图纸、图集及相关规范)现场施工及质量控制要点 定位、测量放线 1、施工单位按测绘中心的点进行测量防线、依据业主提供的高程点将该点引进现场(做好保护) 施工单位工序报审—施工测量、定位放线 2、现场监理对测量成果按照设计进行复核;轴线、标高;原地面标高的测绘形成网格图,便于土方的结算(复核时注意仪器是否准确、检查是否进行校核)桩基工程(按设计图纸) 目前本区域主要是砼预制方桩、管桩 砼预制方桩 1、施工单位进行桩位放线(桩位原位定点并做出 标识、极坐标定位二者结合) 2、监理按照设计图纸进行桩位复核,将施工单位

医院监理细则

医院监理细则 内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

【最新资料,Word版,可自由编辑!】 目录 一、木质楼地面分项工程监理细则 二、板块地面工程监理细则 三、门窗工程监理细则 四、塑钢门窗安装工程的监理细则 五、罩面板,钢骨架安装工程监理细则 六、饰面工程监理细则 七、玻璃工程监理细则 八、细木分项工程监理细则 九、抹灰分项工程监理细则 十、油漆分项工程监理细则 十一、涂料刷浆分项工程监理细则 十二、电气安装工程的质量控制监理细则 十三、电气安装工程质量检测细则 十四、给排水、消防系统工程监理实施细则 十五、通风与空调安装工程监理实施细则 一、木质楼地面分项工程监理细则 1、原材料选择和含水率控制 木材材质和铺设时的含水率限值必须符合《木结构工程施工及验收规范》(GBJ206-83)的有关规定,应选择不易腐朽、厚度符合设计要求的品种。

2、材料的防腐处理 毛地板、木搁栅和垫木的防腐处理要符合有关规定,以保证其耐久性和牢固性。 3、木搁栅的安装控制要点 木搁栅的安装必须牢固、平直,其截面尺寸、铺设间距和稳固方法等方面必须符合设计要求。木搁栅和墙间要留出不小于30mm的缝隙,其平直度用2米托尺检查,间隙不大于3mm。木搁栅二端应加双钉钉牢。 4、面板安装控制要点 面板铺设必须铺钉牢固无松动,粘结牢固无空鼓。面板的接缝间隔错开,板与板之间仅允许个别地方有缝隙,但缝隙不能大于1mm。木板面层与墙面之间应留出10~20mm缝隙,并踢脚板封盖。面板刨平磨光,无明显刨痕、戗茬;清油面层颜色均匀。踢脚板的铺设接缝要基本严密,高度一致接缝宽不大于 1mm。 5、木地板铺设允许误差

大型施工机械监理细则通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD744 大型施工机械监理细则通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

大型施工机械监理细则通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 本监理细则是根据《建设工程监理规范》GB50319-2000和项目监理工作要求,由项目监理机构结合本项目专业工程的特点和监理工作实际情况编制,经项目总监理工程师批准后生效。 一、监理依据 1、莱蒙春天花园工程监理规划。 2、莱蒙春天花园工程监理合同,业主与承包商签订的工程承包合同。 3、莱蒙春天花园期工程项目总平面图及相关施工图纸。 4、《建设工程安全生产管理条例》 5、《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2002) 6、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 7、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 8、《特种设备安全监察条例》 9、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005

相关文档