12.建筑工程施工项目质量控制内容包括:①工序质量;②检验批质量;③分项工程质

量;④分部工程质量;⑤单位工程质量。下列控制顺序中,正确的是(A)。

A①②③④⑤ B②①③⑤④ C②①④③⑤ D⑤④③②①

13.钢结构连接施工中,高强度螺栓施工完毕,其外露丝扣一般应为(C)扣。

A 1~2

B 1~3

C 2~3

D 2~4

14.施工现场所有的开关箱必须安装(C)装置。

A 防雷

B 接地保护

C 熔断器

D 漏电保护

15.施工现场进行一级动火钱,应由(B)审批。

A 安全监理工程师

B 企业安全管理部门

C 项目负责人

D 项目安全管理部门

16.关于施工现场你讲处置的说法,正确的是(D)。

A 可直接排入市政污水管网

B 可直接排入市政用水管网

C 可直接排入工地附近的城市景观河

D 可直接外运至指定地点

17.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》,单位工程竣工验收应由(A)组织。

A 建设单位(项目)负责人

B 监理单位(项目)负责人

C 施工单位(项目)负责人

D 质量监督机构

18.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》,建筑工程质量验收的最小单位是(D)。

A 单位工程

B 分部工程

C 分项工程

D 检验批

19.根据《建设工程项目管理规范》,分部分项工程实施前,应由(B)向有关人员进行安全技术交

底。

A 项目经理

B 项目技术负责人

C 企业安全负责人

D 企业技术负责人

20.根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》,预应力混凝土结构中,严禁使用(D)。

A 减水剂

B 膨胀剂

C 速凝剂

D 含氯化物的外加剂

二、多项选择题

1.关于砌体结构构造措施的说法,正确的是(ABCE)。

A 砖墙的构造措施主要有:伸缩缝、沉降缝、圈梁

B 伸缩缝两端结构基础可不分开

C 沉降缝两端结构的基础可不分开

D 圈梁可以抵抗基础不均匀沉降引起墙体内产生的拉应力

E 圈梁可以增加房屋结构的整体性

2.混凝土的耐久性包括(ABD)等指标。

A 抗渗性

B 抗冻性

C 和易性

D 碳化

E 粘接性

3.关于土方开挖的说法,正确的有(CE)。

A 基坑开挖可采用机械直接开挖至基底标高

B 基坑开挖方案应根据支护结构设计、降排水要求确定

C 土方开挖前应先进行测量定位,设置好控制点

D 软土基坑必须分层均衡开挖(应分层但不必均衡,可由一侧向另一侧)

E 基坑开挖完成后应及时验槽,减少暴露时间

4.下来施工措施中,有利于大体积混凝土裂缝控制的是(ADE)。

A 选用低水化热的水泥

B 提高水灰比

C 提高混凝土的入模温度

D 及时对混凝土进行保温、保湿养护

E 采用二次抹面工艺

5.下列分部分项工程的专项方案中,必须进行专家论证的有(ABDE)。

A 爬模工程

B 搭设高度8m 的混凝土模板支撑工程

C 搭设高度25m 的落地式钢管脚手架工程

D 搭设高度25m 的悬挑式钢管脚手架工程

E 施工高度50m 的建筑幕墙安装工程

6.基坑开挖完毕后,必须参加现场验槽并签署意见的单位有(BCDE)。

A 质监站

B 监理(建设)单位

C 设计单位

D 勘察单位

E 施工单位

7.必须参加施工现场起重机械设备验收的单位有(CDE)。

A 建设单位

B 监理单位

C 总承包单位

D 出租单位

E 安装单位

8.下列费用中,属于直接费的有(ABC)。

A 人工费

B 材料费

C 施工机械使用费

D 规费 E企业管理费

9.关于重要建筑屋面防水等级和设防要求的说法,正确的有(BE)。

A 等级为Ⅰ级防水

B 等级为Ⅱ级防水

C 等级为Ⅲ级防水

D 采用一道设防

E 采用两道设防

10.根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》,外墙金属窗工程必须进行的安全与功能

检测项目有(BCDE)。

A 硅酮结构胶相容性试验

B 抗风压性能

C 空气渗透性能

D 雨水渗漏性能

E 后置埋件现场拉拔试验

三、案例分析

【案例一】

某房屋建筑工程,建筑面积6000 ㎡,钢筋混凝土独立基础,现浇钢筋混凝土框架结构。填充墙采用蒸压加气混凝土砌块砌筑。根据《建筑工程施工合同(示范文本)》和《建设工程监理合同(示范文本)》,建设单位分别与中标的施工总承包单位和监理单位签订了施工总承包合同和监理合同。

在合同履行过程中,发生了以下事件:

事件一:主体结构分部工程完成后,施工总承包单位向项目监理机构提交了该子分部工验收申请报告和相关资料。监理工程师审核相关资料时,发现欠缺结构实体检验资料,提出了“结构实体检验应在监理工程师旁站下,由施工单位项目经理组织实施”的要求。

事件二:监理工程师巡视第四层填充墙砌筑施工现场时,发现加气混凝土砌块填充墙体直接从结构楼面开始砌筑,砌筑到梁底并间歇2d 后立即将其补齐挤紧。

事件三:施工总承包单位按要求向项目监理机构提交了室内装饰工程的时标网络计划图(如下图所示),经批准后按此组织实施。

室内装饰工程时标网络计划图(时间单位:周)

事件四:在室内装饰工程施工过程中,因合同约定由建设单位采购供应的某装饰材料交付时间延误,导致工程F 的结束时间拖延14d,为此,施工总承包单位以建设单位延误供应材料为由,向项目监理机构提出工期索赔14d 的申请。

问题:

1 根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》,指出事件一中监理工程师要求中的错误之处,并写出正确做法。

解析:【该题超纲】这里所指结构实体检验,主要指结构(本案例所指梁、柱)混凝土的抗压强度(回弹、钻芯)、钢筋保护层厚度检测等。

答:监理工程师提出了结构实体检验应由施工单位项目经理组织实施,不妥。1 分

正确做法为,结构实体检验应在监理工程师旁站下,由施工单位项目技术负责人组织实施。

1 分

2 根据《砌体工程施工质量验收规范》,指出事件二中填充墙砌筑过程中的错误做法,并分别写出正确做法。

答:错误之处有:

(1)“加气混凝土砌块填充墙体直接从结构楼面开始砌筑”不妥。1 分

正确做法为,用加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部应砌筑烧结普通砖或多孔砖,或普通混凝土小型空心砌块,或现浇混凝土坎台,高度不宜小于200mm。4 分

(2)填充墙“砌筑到梁底并间歇2d 后立即将其补齐挤紧”不妥。1 分

正确做法为,填充墙砌至接近梁底时,应至少间隔7d 后将其补砌挤紧。1 分

P282,五、填充墙砌体工程:(一)中的4.;(三)中的4。

3 事件三中,室内装饰工程的工期为多少天?并写出该网络计划的关键线路(用节点表示)。

答:(1)室内装饰工程的工期为84d。1 分

(2)关键线路为:①→②→④→⑧→⑨→⑩。6 分

4 事件四中,施工总承包单位提出的工期索赔14d 是否成立?说明理由。

答:施工总承包单位提出14 的工期索赔不成立。1 分

因为,虽然延误供应材料造成F 工作结束时间拖延14d 是建设单位应承担的责任(1 分),但F 工作的总时差是1 周(1 分),即7 天,所以施工总承包单位应提出7 天的工期索赔(1 分)。

【案例二】

某高校新建一栋办公楼和一栋实验楼,均为现浇钢筋混凝土框架结构。办公楼地下一层,地上十一层,建筑檐高48m;实验楼六层,建筑檐高22m。建设单位与某施工总承包单位签订了施工总承包合同。合同约定:(1)电梯安装工程由建设单位指定分包;(2)

保温工程保修期限为10 年。

施工过程中,发生了下列事件:

事件一:总承包单位上报的施工组织设计中,办公楼采用1 台塔吊;在七层楼面设置有自制卸料平台;外架采用悬挑脚手架,从地上2 层开始分三次到顶。实验楼采用1 台物料提升机;外架采用落地式钢管脚手架。监理工程师按照《危险性较大的分部分项工程

安全管理办法》规定,要求总承包单位单位编制与之相关的专项施工方案并上报。

事件二:实验楼物料提升机安装总高度26m,采用一组缆风绳锚固。与各楼层连接处搭设卸料通道,与相应的楼层连通后,仅在通道两侧设置了临边安全防护设施,地面进料口处仅设置安全防护门,且在相应位置挂设了安全警示标志牌。监理工程师认为安全设置不齐全,要求整改。

事件三:办公楼电梯安装工程早于装饰装修工程施工完,提前由总监理工程组织验收,总承包单位未参加。验收后电梯安装单位将电梯工程有关资料移交给建设单位。整体工程完成时,电梯安装单位已撤场,由监理组织,监理、设计、总承包单位参与进行了单位工程质量验收。

事件四:总承包单位在提交竣工验收报告的同时,还提交了《工程质量保修书》,其中保温工程保修期按《民用建筑节能条例》的规定承诺保修5 年。建设单位以《工程质量保修书》不合格为由拒绝接收。

问题:

1 事件一中,总承包单位必须单独编制哪些专项施工方案?

答:①塔吊的安装;②卸料平台的安装;③悬挑脚手架的安装;④物料提升机的安装。4 分

2 指出事件二中错误之处,并分别给出正确做法。

答:事件二中的错误之处有:

(1)“实验楼物料提升机安装总高度26m,采用一组缆风绳锚固”不妥。1 分

正确做法为,该物料提升机安装总高度为26m,应采用不少于2 组缆风绳固定,每组不少于4 根。1 分

(2)物料提升机在地面进料口处仅设置安全防护门不妥。1 分

正确做法为,因为该物料提升机安装总高度为26m,除设安全防护门外,还应设双层防护棚。

1 分

3 指出事件三中错误之处,并分别给出正确做法。

答:事件三种的不妥之处有:

(1)总监理工程师组织办公楼电梯验收时,总承包单位未参加不妥。1 分

正确做法为,分包工程验收时,施工总承包单位应参加验收。1 分

(2)“验收后电梯安装单位将电梯工程有关资料移交给建设单位”不妥。1 分

正确做法为,验收后,电梯安装单位应将电梯工程有关资料移交总承包单

位,由总承包单位移交给建设单位。1 分

(3)整体工程完成时,由监理组织单位工程验收不妥。1 分

正确做法为,单位工程的验收应由建设单位(项目)负责人组织。1 分

(4)单位工程质量验收分包单位没有参加,不妥。1 分

正确做法为,单位工程验收时,电梯安装的分包单位应参加。1 分

4 事件四中,总承包单位、建设单位做法是否合理?

答:(1)施工总承包单位承诺保温工程保修期限为5 年不合理。1 分

因为,施工总承包合同中约定保温工程保修期限为10 年,所以施工单位提交的《工程质量保修书》中保温工程的保修期限应该为10 年。2 分

(2)建设单位拒绝接收合理。1 分

因为,施工单位提交竣工验收报告的同时,必须提交《工程质量保修书》。现总承包单位提交的《工程质量保修书》不符合合同约定,建设单位拒绝接受竣工验收报告是合理的。2 分【案例三】

某高校新建宿舍楼工程,地下一层,地上五层,钢筋混凝土框架结构。采用悬臂式钻孔灌注桩作为基坑支护结构,施工总承包单位按规定在土方开挖过程中实施桩顶位移监测,并设定了检测预警值。

施工过程中,发生了如下事件:

事件一:项目经理安排安全员制作了安全警示标志牌,并设置于存在风险的重要位置,监理工程师在巡查施工现场时,发现仅设置了警告类标志,要求补充齐全其他类型警示标志牌。

事件二:土方开挖时,在支护桩顶设置了900mm 高的基坑临边安全防护栏杆;在紧靠栏杆的地面上对方了砌块、钢筋等建筑材料。挖土过程中,发现支护桩顶向坑内发生的位移超过预警值,现场立即停止挖土作业,并在坑壁墙设置锚杆以控制桩顶位移。

事件三:在主体结构施工前,与主体结构施工密切相关的某国家标准发生了重大修改并开始实施,现场监理机构要求修改施工组织设计,重新审批后才能组织实施。

事件四:由于学校开学在即,建设单位要求施工总承包单位在完成室内装饰装修工程后立即进行室内环境质量验收,并邀请了具有相应检测资质的机构到现场进行检测,施工总承包单位对此做法提出异议。

问题:

1 事件一中,除了警告标志外,施工现场通常还应设置哪些类型的安全警示标志?

答:禁止、指令、提示。3 分

2 分别指出事件二中错误之处,并写出正确做法。针对该事件中的桩顶位移问题,还可

以采取哪些应急措施?

答::(1)事件二中错误之处有:

①设置900mm 高的基坑临边防护栏杆不妥。1 分

正确做法为,防护栏杆上杆离地高度为1.0~1.2m,下杆离地高度为0.5~0.6m。1 分

②“在紧靠栏杆的地面上对方了砌块、钢筋等建筑材料”不妥。1 分

正确做法为,在基坑边缘堆置材料时,应与基坑上部边缘至少保持2m 的安全距离,且堆置高度应不大于1.5m。1 分

(2)应采取支护墙背后卸载、加快垫层浇筑、加厚垫层等应急措施。3 分

3 除了事件三中国家标准发生重大修改的情况外,还有哪些情况发生后也需要修改施工组织设计并重新审批?

答:①工程设计有重大修改;②主要施工方法有重大调整;③主要施工资源配置有重大调整;

④施工环境有重大改变。4 分

4 事件四中,施工总承包单位提出异议是否合理?并说明理由。根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》,室内环境污染物浓度检测应包括哪些检测项目?

答:(1)施工总承包单位提出异议合理。1 分

因为,室内环境质量验收应在工程完工至少7d 后、工程交付使用前进行。1 分

(2)室内环境污染物浓度检测项目有:氨、苯、甲醛、氡、TVOC。4 分

【案例四】

某开发商投资新建一住宅小区工程,包括住宅楼五幢,会所一幢,以及小区市政管网和道

路设施,总建筑面积24000 ㎡。经公开招投标,某施工总承包单位中标,双方依据《建设工程

施工合同(示范文本)》签订了施工总包合同。

施工总承包合同中约定的部分条款如下:(1)合同造价3600 万元,除设计变更、钢筋与水泥价格变动,总承包全部范围外的工作内容据实调整外,其他费用均不调整。(2)合同工期306 天,从2012 年3 月1 日起至2012 年12 月31 日止。工期奖罚标准为2 万元/d。

在合同履行过程中,发生了下列事件:

事件一:因钢筋价格上涨较大,建设单位与施工总承包单位签订了《关于钢筋价格调整的

补充协议》,协议价款为60 万元。

事件二:施工总包单位进场后,建设单位将水电安装及住宅楼塑料窗制定分包给A 专业司,并制定采用某品牌塑料窗。A 专业公司为保证工期,又将塑料窗分包给B 公司施工。

事件三:2012 年3 月22 日,施工总包单位在基础底板施工期间,因连续降雨发生了排水费用6 万元,2012 年4 月5 日,某批次国产钢筋常规检测合格,建设单位以验证工程质量为由,要求施工总承包单位还需对该批次钢筋进行化学成分分析,施工总包单位委托具备资质的

检测单位进行了检测,化学成分检测费用8 万元,检测结果合格。针对上述问题,施工总承包

单位按索赔程序和时限要求,分别提出6 万元排水费用、8 万元检测费用的索赔。

事件四:工程竣工验收后,施工总承包单位于2012 年12 月28 日向建设单位提交了竣工

验收报告,建设单位于2013 年1 月5 日确认验收通过,并开始办理工程结算。

问题:

1《建设工程施工合同(示范文本)》由哪些部分组成?并说明事件一中《关于钢筋价格调整

的补充协议》归属于合同的那个部分?

答:(1)组成部分有:①合同协议书;②中标通知书;③投标文件;④专用条款;⑤通用条款等。

4 分

(2)属于洽商文件。1 分

2 指出事件二中的发包行为的错误之处?并分别说明理由。

答:事件二中发包行为是错误之处有:

(1)建设单位将水电安装及住宅楼塑料窗制定分包给A 专业公司,不妥。1 分

因为根据规定,在我国指定分包是违法行为。1 分

(2)“A 专业公司为保证工期,又将塑料窗分包给B 公司施工”不妥。1 分

因为根据规定,A 公司的行为属违法分包。相关法律规定施工合同中未有约定,又未经

建设单位认可,施工单位不得将承包的部分工程分包给其他单位完成。2 分

3 分别指出事件三中,施工总承包单位的两项索赔是否成立?并说明理由。

(1)6万元排水费用索赔不成立 1分

理由:连续降雨(注:相当于季节连续下雨)属于一个有经验的承包商可以预见的事情(注:如果是特大暴雨,才能认定为不可抗力事件),由此发生排水费用,已经包括在合同价款中的冬雨季措施费中。 1分

(2)施工单位提出的8 万元钢筋检测费用合理。1 分

因为根据规定,建设单位对已经过检验的材料质量有怀疑时,可进行重新检验,若重新检验合格的,由建设单位承担由此增加的费用。1 分

4 指出本工程的竣工验收日期是哪一天,工程结算总价是多少万元?根据《建筑工程价款结算暂行办法》规定,分别说明会所结算、住宅小区结算属于哪种结算方式?

答:(1)本工程竣工验收日期是2012 年12 月28 日。1 分

(2)工程结算总价是3600+60+8+6+3*2=3680 万元。2 分

(3)会所结算属竣工后一次结算;住宅小区结算属竣工后一次结算。因为整个建设项

目建设期为2012 年3 月1 日至2012 年12 月31 日,属当年开工、当年竣工工程。3 分1、A【解析】钢筋混凝土板是建筑房屋中典型的受弯构件,其中,钢筋主要分布在构件的主要受拉位置。对于梁、板,其钢筋分布在构件的下部;而悬挑梁、班,由于其上部承受弯矩,所以,钢筋应布置在构件的上部。2、C【解析】水泥的终凝时间是从水泥加水拌合起至水泥砂浆完全失去可塑性并开始产生强度所需的时间,A 中描述的是水泥的初凝时间。水泥的初凝时间均不得短于45min,B错;碱含量属于选择性指标,水泥中的碱含量高时,如果配置混凝土的骨料具有碱活性,可能产生碱骨料反应,导致混凝土因不均匀膨胀而破坏,D错。C 项是水泥体积安定性的定义。所以本题答案为C。

3、C【解析】梁和板为典型的受弯构件。

4、D【解析】基坑验槽由总监理工程师或建设单位项目负责人组织建设、监理、勘察、设计及施工单位的项目负责人、技术质量负责人,共同按设计要求和有关规定进行。

5、D【解析】钢筋除锈:一是在冷拉或调直过程中直接除锈,二是可采用机械除锈剂除锈、喷砂除锈和手工除锈等,A错;钢筋调直可采用机械调直和冷拉调直,对于HRB335级,HRB400级和RRB400级钢筋的冷拉伸长率不宜大于1%,B错;钢筋下料切断可采用钢筋切断机或手动液压切断器进行,钢筋切断口不得有马蹄形或起弯等现象,C错。所以,答案为D。

6、A【解析】闪光对焊的原理是利用对焊机使两端金属接触,通过低电压的强电流,待金属被加热到一定温度变软后,进行轴向加压顶锻,形成对焊接头。这种焊接方法对可承受轴向力,而连接处受弯能力较差,所以选择A。

7、C【解析】木龙骨吊顶工程的防火、防腐处理是吊顶工程隐蔽工程项目验收的必有环节,所以A错;吊顶检修口必须设置附加吊杆,B错;安装双层石膏板时,面层板与基层板的接缝应错开,并不得在同一根龙骨上接缝,D错。所以,答案为C。

8、A【解析】单位工程施工组织设计由项目负责人主持编制,项目经理部全体管理人员参加,企业主管部门审核,企业技术负责人或其授权的技术人员审批。

9、A【解析】打桩顺序应先深后浅、先大后小,先长后短。由一侧向单一方向进行;由中间向两个方向进行;由中间向四周进行。

10、C【解析】对于梁、拱、壳构件底模拆除时,构件跨度≤8m,达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值百分率为75%,所以,对于C30的混凝土,其抗压强度标准值30MPa≤fcu,k<35MPa。所以,最小强度为30×75%=22.5MPa,所以,本题选C。

11、C【解析】水泥砂浆必须在拌成后3h内使用完毕,挡施工期间最高气温超过30℃时,在拌成后2h内使用完毕。

12、A【解析】对于单位工程的质量验收,顺序为检验批质量、分项工程质量、分部(子分部)工程质量、单位(子单位)工程质量验收。以上四个顺序是质量验收,即完工后的质量控制。工序质量是在施工生产过程中的质量控

制,所以在最前面,答案为A。

13、C【解析】高强度螺栓当天安装的螺栓应在当天终拧完毕,外螺丝扣应为2-3扣,本题选C。

14、D【解析】施工用电回路和设备必须加装两级漏电保护器,总配电箱(配电柜)中应加总漏电保护器,作为初级漏电保护,末级漏电保护器必须装配在开关箱内,选D。

15、B【解析】一级动火作业由项目负责人组织编制防火安全技术方案,填写动火申请表,报企业安全管理部门审查批准后,方可动火。

16、D【解析】现场产生的泥浆、污水未经处理不得直接排入城市排水设施、河流、湖泊、池塘。本题选D。

17、A【解析】建设单位(项目)负责人组织施工(含分包单位)、设计、监理等单位(项目)负责人进行单位(子单位)工程验收。

18、D【解析】检验批是指按同一的生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的,由一定数量样本组成的检验体。它是建筑工程质量验收最小单元。

19、B【解析】分部分项工程实施前,项目经理部的技术负责人应进行安全技术交底,选B。

20、D【解析】预应力混凝土结构中,严禁使用含氯化物的外加剂。

21、ABDE【解析】砌体结构墙体的构造措施主要包括三个方面:伸缩缝、沉降缝和圈梁;其中,伸缩缝两侧宜设承重墙体,其基础可不分开,而设有沉降缝的基础必须分开。圈梁可以抵抗基础不均匀沉降引起墙体内产生的拉应力,同时可以增加房屋结构的整体性,防止因振动(包括地震)产生的不利影响。

22、ABD【解析】混凝土的耐久性是一个综合的概念,包括抗渗、抗冻、抗侵蚀、碳化、碱骨料反应及混凝土中的钢筋锈蚀等性能。

23、CE【解析】基坑开挖中,当基坑深度在5m以内,可一次开挖,A错。开挖前,应根据工程结构形式、基坑深度、地质条件、周围环境、施工方法、施工工期和地面荷载等资料,确定基坑开挖方案和地下水控制施工方案,所以B错误。土方开挖前先进行测量定位、抄平放线,设置好控制点,C正确。软土基坑地基土质复杂,所以,必须分层开挖,但不一定均衡,可由一侧挖向另一侧,D错误。基坑开挖完成后,应及时清底、验槽,减少暴露时间,防止暴晒和雨水浸刷破坏地基土的原状结构,E正确。所以,选CDE。

24、ADE【解析】优先选用低水化热的矿渣水泥拌制混凝土,并适当使用缓凝减水剂,A正确。在保证混凝土设计强度等级前提下,适当降低水灰比,减少水泥用量,B错;降低混凝土的入模温度,控制混凝土内外的温差(当设计无要求时,控制在25℃以内)。如降低拌合水温度(拌合水中加冰屑或用地下水);骨料用水冲洗降温,避免暴晒,C错;及时对混凝土覆盖保温、保湿材料,D正确;大体积混凝土可采用二次抹面工艺,减少表面收缩裂缝,E正确。

25、ABDE【解析】需要进行专家论证的专项方案:模板工程及支撑体系:①工具式模板工程:包括滑模、爬模、飞模工程;②混凝土模板支撑工程:搭设高度8m及以上;搭设跨度18m及以上,施工总荷载15kN/m2及以上;集中线荷载20kN/m及以上。AB正确。脚手架工程:①搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程。②提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程。③架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程。C正确,D错误。施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程,E正确。

26、BCDE【解析】基坑开挖完毕后,应由建设单位、设计单位、勘察单位、监理单位、施工单位等单位现场验槽。

27、CDE【解析】机械设备属于总承包单位的责任,根据规定,必须参加施工现场起重机械设备验收的单位有施工总承包单位、出租单位和安装单位共同进行验收。

28、ABC【解析】直接费包括直接工程费和措施费。其中,直接工程费包括人工费、材料费和机械使用费,选ABC。

29、BE【解析】重要的建筑和高层建筑需要II级防水,采用2道防水设防。(P61)

30、CDE【解析】外墙金属窗工程必须进行抗风压性能、空气渗透性能和雨水渗透性能复验,也称“三性检验”

2012年二级建造师建筑工程专业实务考试真题及答案

一、单项选择题(共20题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意)。

1.抗渗性混凝土试件每组()块。

A.三 B.四

C.五 D.六

解析:《地下防水工程技术规范》

2.下列各选项中,对梁的正截面破坏形式影响最大的是()。

A.混凝土强度 B.截面形式

C.配箍率 D.配筋率

解析:参见教材P9

3.下列元素中,属于钢材有害成分的是()。

A.碳 B.硫

C.硅 D.锰

解析:参见教材P21

4.关于后浇带施工的做法,正确的是()。

A.浇筑与原结构相同等级的混凝土

B.浇筑与原结构提高一等级的微膨胀混凝土

C.接搓部分未剔凿直接浇筑混凝土

D.后浇带模板支撑重新搭设后浇带混凝土

解析:参见教材P55

5.关于钢筋连接方式,正确的是()。

A.焊接 B.普通螺栓连接

C.铆接 D.高强螺栓连接

解析:参见教材P52

6.下列材料中,不属于常用建筑砂浆胶凝材料的是()。

A.石灰 B.水泥

C.粉煤灰 D.石膏

解析:建筑砂浆常用的胶凝材料有水泥、石灰、石膏等。参见教材P29 7.关于砌体结构施工的做法,错误的是()。

A.施工现场砌块堆放整齐,堆放高度1.9m

B.常温情况下砌筑砖砌体时,提前2d

C.砖砌体的水平灰缝厚度为11mm

D.必须留置的临时间断处砌成直搓

解析:参见教材P58

8.钢结构焊接中,可以引弧的构件是()。

A.主要构件 B.次要构件

C.连接板 D.引弧板

解析:《建筑钢结构焊接技术规程》

9.冬季填方施工时,每层铺土厚度应比常温时()。

A.增加20%~25% B.减少20%~25%

C.减少35%~40% D.增加35%~40%

解析:施工方案

10.A.初凝前 B.初凝后

C.终凝前 D.终凝后

解析:参见教材P49

11.关于模板拆除施工的做法,错误的是()。

A.跨度2m的双向板,混凝土强度达到设计要求的50%时,开始拆除底模

B.后张预应力混凝土结构底模在预应力张拉前拆除完毕

C.拆除申请手续经项目技术负责人批准后,开始拆模

D.模板设计无具体要求,先拆非承重的模板,后拆承重的模板

解析:参见教材P277

12.关于施工现场临时用电的做法,正确的是()。

A.总配电箱设置在靠近外电电源处

B.开关箱中作为末级保护的漏电保护器,其额定漏电动作时间为0.2s

C.室外200V灯具距地面高度为2.8m

D.现场施工电梯未设置避雷装置

解析:参见教材P169

13.不属于专业承包资质类别的是()。

A.建筑幕墙 B.电梯安装

C.混凝土作业 D.钢结构

解析:参见教材P206

14.下列合同文件的排序符合优先解释顺序的是()。

A.施工合同协议书、施工合同专用条款、中标通知书、投标书及其附件

B.施工合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、施工合同专用条款

C.施工合同专用条款、施工合同协议书、中标通知书、投标书及其附件

D.施工合同专用条款、中标通知书、投标书及其附件、施工合同协议书

解析:参见教材P212

15.下列污染物中,不属于民用建筑工程室内环境污染物浓度监测时必须检测的项目是()。

A.氡 B.氯

C.氨 D.甲醛

解析:参见教材P273

16.根据《民用建筑节能条例》,在正常使用条件下,保温工程最低保修期限为()年。

A.3 B.4

C.5 D.6

解析:在正常使用情况下,保温工程的最低保修期限为5年。参见教材P250

17.下列工作中,超出项目经理权限的是()。

A.主持项目经理部工作 B.制定项目内部计酬办法

C.决定授权范围内项目资金使用 D.审批施工组织设计

18.某大楼主体结构分部工程质量验收合格,则系列说法错误的是()。

A.该分部工程所含分项工程质量必定合格

B.该分部工程质量控制资料必定完整

C.该分部工程观感质量验收必定符合要求

D.该单位工程质量验收必定合格

解析:参见教材P262

19.关于混凝土材料的说法,错误的是()。

A.水泥进场时,应对其强度、安定性等指标进行复验

B.采用海砂时,应按批检验其含氯盐含量

C.快硬硅酸盐水泥出厂超过一个月,应再次复验后按复验结果使用

D.钢筋混凝土结构中,严谨使用含氯化物的外加剂

解析:《混凝土技术规范》

20.关于玻璃幕墙的说话,正确的是()。

A.防火层可以与幕墙玻璃直接接触

B.同一玻璃幕墙但愿可以跨越两个防火区

C.幕墙的金属框架应与主体结构的防雷体系可靠连接

D.防火层承托板可以采用铝板

解析:参见教材P90

二、多项选择题(共10题,每题2分,每题备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项,错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)

21.下列钢筋牌号,属于光圆钢筋的有()。

A.HPB235 B.HPB300

C.HRB335 D.HRB400

E.HRB500

解析:参见教材P22

22.模板工程设计的安全性指标包括()。

A.强度 B.刚度

C.平整度 D.稳定性

E.实用性

解析:参见教材P51

23.关于屋面防水工程的做法,正确的有()。

A.平屋面采用结构找坡,坡度2%

B.前后两遍的防水涂膜相互垂直涂布

C.上下两层卷材相互迟滞铺贴

D.采用先低跨后搞垮、先近后远的次序铺贴连续多跨的屋面卷材

E.采用搭接法铺贴卷材

24.某检验高度45m的落地式钢管脚手架工程,下列说法正确的有()。

A.采用拉筋和顶撑配合使用的连接方式

B.每搭设完15m,运行一次检查与验收

C.停用2个月后,重新开工时,对脚手架检查和验收

D.每层连墙件都在其上部可拆杆件全部拆除后才进行拆除

E.遇六级大风,停止脚手架作业

25.关于洞口、临边防护的做法,正确的有()。

A.基坑周边设置了防护栏杆,但为**安全立网进行封闭

B.横杆长度大于2m时,加设栏杆柱

C.楼板上20cm*20cm的洞口,采用坚实的盖板盖严、钉牢

D.电梯井口为设置闸门

E.外用施工电梯出入口处,设置专用安全门

26.关于塔吊安装、拆除的说法,正确的有()。

A.塔吊安装、拆除之前,应制定专项施工方案

B.安装和拆除塔吊的专业队伍可不具备相应的资质,但需要有类似施工经验

C.塔吊安装完毕,经验收合格,取得政府相关部门核发的《使用证》后方可使用

D.施工现场多塔作业,塔间应保持安全距离

E.塔吊在六级大风中作业时,应减缓起吊速度

解析:参见教材P173

27.必须参加单位工程竣工验收的单位有()。

A.建设单位 B.施工单位

C.勘察单位 D.监理单位

E.设计单位

解析:参见教材P242

28.关于项目管理规划的说法,正确的有()。

A.项目管理规划是指导项目管理工作的指导性文件

B.项目管理规划包括项目管理规划大纲和项目管理实施规划

C.项目管理规划大纲应由项目经理组织编制

D.项目管理实施规划应由项目经理组织编制

E.项目管理实施规划应进行跟踪检查和必要的调整

解析:参见教材P259

29.系列子分部工程,属于主体结构分部的有()。

A.混凝土基础B.混凝土结构C.砌体结构

D.钢结构E.网架和索膜结构

解析:参见教材P236

30.根据《工程建设施工企业质量管理规范》(GB/T50430),关于质量管理基本要求的说法,正确的有()。

A.施工企业应制定质量方针

B.施工企业应根据质量方针制定质量目标

C.施工企业应建立并实施质量目标管理制度

D.施工企业质量管理部门应对质量方针进行定期评审

E.施工企业质量管理部门应对质量管理体系进行策划

解析:参见教材P263

三、案例分析(共4题,每题20分)。

(一)

背景材料

某人防工程,建筑面积5000m2,地下一层,层高4m,基坑深为自然地面以下6.5m建设单位委托监理单位对工程实施全过程监理,建设单位和某施工单位根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)签订了施工承包合同,工程施工过程中发生了下列事件:事件一:施工单位进场后,根据建设单位提供的原场区内方格控制网坐标进行该建筑物的定位测设。

事件三:砌体工程施工时,监理工程师对工程变更部分新增构造柱的钢筋做法提出疑问。

事件四:工程在设计时就充分考虑“平站结合、综合使用”的原则,平时用作停车库,人员通过电梯或楼梯通道上到地面。工程竣工验收时,相关部门对主体结构、建筑电气、通风空调、装饰装修等分分部工程进行了验收。

问题:

事件一中,建筑物细部点定位测设有哪几种发放?本工程最适宜采用的方法是哪一种?

根据事件二表中给出的逻辑关系,绘制双代号网络计划图,并计算该网络计划图的工期。

事件三中,顺序列出新增构造柱钢筋安装的过程。

根据人防工程的特点和事件四中的描述,本工程验收时还应包含哪些分部工程?

(二)

背景资料

某公司承建某大学城项目,在装饰装修阶段,大学城建设单位追加新建校史展览馆,紧临在建大学城项目,总建筑面积2140m2,总造价408万元,工期10个月。部分陈列室采用木龙骨石膏板吊顶。

考虑到工程较小,某公司也具有相应资质,建设单位经当地建设相关主管部门批准后,未通过招投标直接委托该公司承建。

展览史馆项目设计图纸已齐全,结构造型简单,且施工单位熟悉周边环境及现场条件,甲乙双方协商采用固定总价计价模式签订施工承包合同。

考虑到展览馆项目紧临大学城项目,用电负荷较小,且施工组织仅需6台临时用电设备,某公司依据《施工组织设计》编制了《安全用电和电气防火措施》,决定不单独设置总配电箱,直接从大学城项目总配电箱引出分配电箱,施工现场力士用电设备直接从分配电箱连接供电,项目经理安排了一名有经验的机械工进行用电管理,施工过程中发生如下事件:事件一:开工后,监理工程师对临时用电管理进行检查,认为存在不妥,指令整改。

事件二:吊顶石膏面板大面积安装完成,施工单位请监理工程师通过预留未安装面板部位对吊顶工程进行隐蔽验收,被监理工程师拒绝。

问题:

大学城建设单位将展览馆项目直接委托给某公司是否合法?说明理由。

该工程采用固定总价合同,是否妥当?给出固定总价合同模式适用的条件?除背景材料中

固定总价合同模式外,常用的合同计价模式还有哪些(至少列出三项)?

指出校史展览馆工程临时用电管理中的不妥之处,并分别给出正确的做法。

事件二中监理工程师的做法是否正确?并说明理由。木龙骨石膏板吊顶工程应对哪些项目进行隐蔽验收?

(三)

背景资料

某工程基坑深8m,支护采用桩锚体系,桩数共计200根,基础采用桩筏形式,桩数共计400根,毗邻基坑东侧12m处有既有密集居民区,居民区和基坑之间的道路下1.8m处埋设有市政管道。项目实施工程发生如下事件:

事件一:在基坑施工前,施工总承包单位要求专业分包单位组织召开深基坑专项施工方案专家论证会,本工程勘察单位项目技术负责人作为专家之一,对专项方案提出了不少合理化建议。

事件二:工程地质条件复杂,设计要求对支护结构和周围环境进行检测,对工程桩采用不少于总数1%的静载荷实验方法进行承载力检测。

事件三:基坑施工过程中,因为工期较紧,专业分包单位夜间连续施工,挖掘机、桩机等施工机械噪音较大,附近居民意见很大,到有关部门投诉,有关部门责成总承包三位严格遵守文明施工作业时间段规定,现场噪音不得超过国家标准《建筑施工现场界噪声限值》的规定。

问题:

事件一中存在哪些不妥?并分别说明理由。

事件二中,工程支护结构和周围环境监测分别包含哪些内容?最少需多少根桩做静载荷试验?

根据《建筑施工现场界噪声限值》的规定,挖掘机、桩机昼间和夜间施工噪声限值分别是多少?

根据文明施工的要求,在居民密集区进行强噪音施工,作业时间段有什么具体规定?特殊情况需要昼夜连续施工,需要做好哪些工作?

(四)

背景资料

某公司中标某工程,根据《建设工程施工合同(承包文本)》(GF-1999.0201)与建设单位签订总承包施工合同,按公司成本管理规定,首先进行该项目成本预测(其中人工费287.4万元,材料费504.4万元,机械使用费153.3万元,施工措施费104.2万元,施工管理费46.2万元,税金36.2万元)。然后将成本预测结果下达给项目经理部进行具体施工成本管理。总承包施工合同是以工程量清单为基础的固定单价合同,合同约定当A分项工程、B分项工程实际工程量与清单工程量差异幅度在±5%以内的按清单价计算,超出幅度大于5%时按清单价的0.9倍计算,减

总承包施工合同中还约定C分项工程为甲方指定专业分包项目。C分项工程施工过程中发生了如下事件:

事件一:由于建设单位原因,导致C分项工程停工7d,专业分包单位就停工造成的损失向总承包单位提出索赔。总承包单位认为由于建设单位造成的损失,专业分包单位应直接向建设单位提出索赔。

事件二:甲方指定专业分包单位现场管理混乱、安全管理薄弱,建设单位责令总承包单位加强管理并提出整改。总承包单位认为C分项工程施工安全管理属专业分包单位责任,非总承包单位责任范围。

事件三:C分项工程施工完毕并通过验收,专业分包单位向建设单位上报C分项工程施工档案,建设单位通知总承包单位接收。总承包单位认为C分项工程属于甲方指定专业分包项目,其工程档案应直接上报建设单位。

问题:

1、根据成本预测资料计算该项目的直接成本(保留一位小数)

2、根据背景资料,项目经理部的具体施工成本管理任务还应包括哪些?

3、A分项工程、B分项工程单价是否存在调整?分别列式计算A分项工程、B分项工程结算的工程价款(单位:元)

4、指出事件一、二、三中总承包单位说法中的不妥之处,并分别说明理由或指出正确做法。参考答案:

1~5:DDBBA 6~10:CDDBA 11~15:BACBB 16~20:CDDDC

21:AB 22:ABD 23:BE 24:CDE 25:BCE 26:ACD 27:ABDE 28:ABDE 29:BCDE 30:ABC 案题一:

1:事件一中,方法有:直角坐标法,极坐标法,角度前方交会法,距离交会法、方向线交汇法

2、○1

关键工作:A

计划工期:

3、检查牌号——控制化学万分——拉拔试验——钢筋加工——钢筋配料——安装主筋——箍筋绑扎——布置拉结筋,需符合设计要求。

4:地下室人防工程还有那些分部工程:电梯安装工程、人防工程、地下防水工程,给排水工程,屋面工程、消防工程等。

案题二

1.不合法。施工单项合同超过200万,必须进行公开招标。单项工程合同额300~3000万元属于中型工程。(该答案个人认为不对)

2、妥当,因为图纸齐全,结构简单,造价较低、工期较短,且为在建工程附属工程,施工单位熟悉周边环境和现场施工条件,风险较小。固定总价合同适用的条件:工期不长,技术不复杂且设计完善,造价相对较低。常用的合同计价模式还有:固定单价合同、可调价格合同、

成本加酬金合同

3用电设备有6台,应编制《用电组织设计》,三级配电总--分—开。机械员管理用电不;电工持证上岗。

4、正确,因为石膏面板已经大面积安装完成,隐蔽验收的部位只能指定验收一小块,而且施工单位未经隐蔽验收就安装石膏面板,做法不合理。木龙骨。。。进行隐蔽验收:a、吊顶内管道设备的安装及水管试压;b、木龙骨防火防腐处理;c、预埋件或拉结筋;d、吊杆安装;e、龙骨安装;f、填充材料的设置

案题三

1:施工总承包单位要求专业分包单位组织召开专家论证会不妥。勘察单位技术负责人作为专家不妥。

2..支护结构监测包括:

?对围护墙侧压力,弯曲应力和变形的监测

?对支撑锚杆轴力,弯曲应力监测土钉墙支护

?对腰梁(围檩)轴力,弯曲应力的监测

?对立拄沉降,拾起的监测

周围环境的监测

?临近建筑物的沉降和倾斜的监测

?地下管线的沉降和位移监测等

?坑外地形的变形监测

桩静力载荷试验需要几根桩:4根(1%,且不少于三根,少于50根,为2根)

3、昼间施工挖掘机:75分贝:打桩机:85分贝

夜间挖掘机:55分贝,桩机:禁止施工

4、作业时间:晚10:00至次日早6:00停止施工

在噪声敏感建筑物集中区域内,到环保部门办理夜间施工审批手续,公告附近居民,做好降噪措施。

案题四

1、直接成本:(人工费)287.4+(材料费)504.5+(机械费)155.3+(措施费)104.2=1051.4万元

2、成本管理任务还应包括成本计划、成本控制、成本核算、成本分析、成本考核。

3、A分项工程:(5800-5400)/5400×100%=7.4%>5%,因此:A分项工程需调整。

B分项工程:(6200-5870)/6200×100%=5.3%>5%,因此:B分项工程也需调整

A 分项工程结算价:5400×(1+5%)×42+(5800-5400×(1+5%))×(42×0.9)=243054元(是否应该这样算不太确定)

B 分项工程结算价:5870×(560×1.1)=3615920元

4、事件一:不妥之处:为总承包单位不能拒绝分包单位的索赔事宜。

正确做法:总承包单位接收索赔,再由总承包单位向建设单位索赔。

事件二:不妥之处:总承包单位认为C分包工程安全管理属专业分包的责任,非总承包的单位责任范围不妥。

正确做法:总承包单位应按照建设单位的要求加强对分包单位的管理。

事件三:不妥之处:总承包单位认为分包单位把资料直接交给建设单位不妥。

正确做法:总承包单位接收,并统一上报建设单位。

2012年二级建造师真题及参考答案

一、单项选择题(共20题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意)。

1.抗渗性混凝土试件每组()块。

A.三B.四

C.五D.六

2.下列各选项中,对梁的正截面破坏形式影响最大的是()。

A.混凝土强度B.截面形式

C.配箍率D.配筋率

3.下列元素中,属于钢材有害成分的是()。

A.碳B.硫

C.硅D.锰

4.关于后浇带施工的做法,正确的是()。

A.浇筑与原结构相同等级的混凝土

B.浇筑与原结构提高一等级的微膨胀混凝土

C.接搓部分未剔凿直接浇筑混凝土

D.后浇带模板支撑重新搭设后浇带混凝土

5.关于钢筋连接方式,正确的是()。

A.焊接B.普通螺栓连接

C.铆接D.高强螺栓连接

6.下列材料中,不属于常用建筑砂浆胶凝材料的是()。

A.石灰B.水泥

C.粉煤灰D.石膏

7.关于砌体结构施工的做法,错误的是()。

A.施工现场砌块堆放整齐,堆放高度1.9m

B.常温情况下砌筑砖砌体时,提前2d

C.砖砌体的水平灰缝厚度为11mm

D.必须留置的临时间断处砌成直搓

8.钢结构焊接中,可以引弧的构件是()。

A.主要构件B.次要构件

C.连接板D.引弧板

9.冬季填方施工时,每层铺土厚度应比常温时()。

A.增加20%~25% B.减少20%~25%

C.减少35%~40% D.增加35%~40%

10.

A.初凝前B.初凝后

C.终凝前D.终凝后

11.关于模板拆除施工的做法,错误的是()。

A.跨度2m的双向板,混凝土强度达到设计要求的50%时,开始拆除底模

B.后张预应力混凝土结构底模在预应力张拉前拆除完毕

C.拆除申请手续经项目技术负责人批准后,开始拆模

D.模板设计无具体要求,先拆非承重的模板,后拆承重的模板

12.关于施工现场临时用电的做法,正确的是()。

A.总配电箱设置在靠近外电电源处

B.开关箱中作为末级保护的漏电保护器,其额定漏电动作时间为0.2s

C.室外200V灯具距地面高度为2.8m

D.现场施工电梯未设置避雷装置

13.不属于专业承包资质类别的是()。

A.建筑幕墙B.电梯安装

C.混凝土作业D.钢结构

14.下列合同文件的排序符合优先解释顺序的是()。

A.施工合同协议书、施工合同专用条款、中标通知书、投标书及其附件

B.施工合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、施工合同专用条款

C.施工合同专用条款、施工合同协议书、中标通知书、投标书及其附件

D.施工合同专用条款、中标通知书、投标书及其附件、施工合同协议书

15.下列污染物中,不属于民用建筑工程室内环境污染物浓度监测时必须检测的项目是()。

A.氡B.氯

C.氨D.甲醛

16.根据《民用建筑节能条例》,在正常使用条件下,保温工程最低保修期限为()年。

A.3 B.4

C.5 D.6

17.下列工作中,超出项目经理权限的是()。

A.主持项目经理部工作B.制定项目内部计酬办法

C.决定授权范围内项目资金使用D.审批施工组织设计

18.某大楼主体结构分部工程质量验收合格,则系列说法错误的是()。

A.该分部工程所含分项工程质量必定合格

B.该分部工程质量控制资料必定完整

C.该分部工程观感质量验收必定符合要求

D.该单位工程质量验收必定合格

19.关于混凝土材料的说法,错误的是()。

A.水泥进场时,应对其强度、安定性等指标进行复验

B.采用海砂时,应按批检验其含氯盐含量

C.快硬硅酸盐水泥出厂超过一个月,应再次复验后按复验结果使用

D.钢筋混凝土结构中,严谨使用含氯化物的外加剂

20.关于玻璃幕墙的说话,正确的是()。

A.防火层可以与幕墙玻璃直接接触

B.同一玻璃幕墙但愿可以跨越两个防火区

C.幕墙的金属框架应与主体结构的防雷体系可靠连接

D.防火层承托板可以采用铝板

二、多项选择题(共10题,每题2分,每题备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项,错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)

21.下列钢筋牌号,属于光圆钢筋的有()。

A.HPB235 B.HPB300

C.HRB335 D.HRB400

E.HRB500

22.模板工程设计的安全性指标包括()。

2013年二级建造师公路实务真题参考答案及解析

2013年二级建造师公路真题及答案 一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.二级公路的路堤与桥梁台背回填的联接部应按设计要求预留()。 A.台阶B.帷坡C.灌水孔D.沉降缝 2.当地下水埋藏较深或有固定含水层时,宜采用的地下水排除设施是()。 A.渗沟B.渗井C.检查井D.暗沟 3.路基施工准备工作中,横断面复测主要是测量横断面的()。 A.地面线B.边桩位置C.边坡坡度D.占地宽度 4.关于石灰稳定基层施工备料的说法,正确的是()。 A.当生石灰堆放时间较长时,应露天堆放,不得覆盖 B.消石灰应保持一定的湿度,但不可过湿成团 C.生石灰应在加水消解后马上使用,不得隔夜使用 D.消石灰无需过筛即可使用 5.在旧水泥混凝土路面上加铺沥青混凝土结构层时,在两者之间设置()。 A.透层B.粘层C.封层D.防水层 6.关于水泥混凝土路面胀缝设置的说法,正确的是()。 A.高温施工时应设置胀缝 B.常温施工时,集料温缩系数小时应设置胀缝 C.邻近构造物或与其他道路相交处应设置胀缝 D.常温施工时,年温差较小时应设置胀缝 7.从桥梁拱顶截面形心到相邻两拱脚截面形心之连线的垂直距离称为()。 A.净失高B.计算矢高C.桥梁高度D.桥梁建筑高度 8.关于桥梁石砌墩台的说法,错误的是()。 A.转交形砌体的砌石顺序,应自顶点开始,按丁顺排列接砌镶面石 B.基底为石质时,应将砌石清洗润湿后,先坐浆再砌筑 C.砌石顺序为先外圈定位排列,再砌筑中间里层 D.砌筑时,填腹石的分层高度应与镶面石分层高度不同 9.不属于隧道围岩分级考虑的因素是()。 A.岩石的坚硬程度B.岩体的完整程度 C.岩石节理的发育程度D.地下水的影响 10.下列复合式隧道监控量测项目中,属于选测项目的是()。 A.周边位移B.拱顶下沉 C.钢支撑内力及外力D.锚杆或锚索内力及抗拔力 11.根据《公路工程质量检验评定标准》,不属于石方路基实测项目的是() A.中线偏位B.边坡平顺度C.弯沉值D.平整度 12.针对高处坠落事故,属于致害物的是()。 A.高处洞口未加设盖板B.脚手架面未铺满脚手板 C.高处作业未佩戴安全带D.掉落的施工人员受自身重力作用伤害 13.关于挖孔桩基础施工安全控制要点的说法,正确的是() A.孔内赵妈应使用36V 电压的灯具 B.相邻两孔中,一孔进行浇筑混凝土作业时,另一孔的挖孔人员应降低作业强度

二级建造师历年试题及答案

7177建设项目管理试题1 一、填空(共10题,每空2分,共30分) 1.项目管理的核心任务是项目的()。 2.国际上把工程建设监理单位所提供的服务归为()服务。 3.施工项目成本控制工作从施工项目()开始直到竣工验收,贯穿于全过程。 4.建设工程项目质量控制系统运行机制的核心在于它的()。 5. 建筑工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同,对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面,代表()实施监督。 6.招标人与中标人签订合同后( )工作日内,应当向中标人和未中标人退还投标保证金。 7.固定成本是指在一定期间和一定的工程范围内,其发生的成本额()工程量增减变动的影响而相对固定的成本。 8.施工项目的主体是以()为首的项目经理部,即项目管理层。 9.建设项目总投资包括全部建设资金和()两部分组成。 10.在应用动态控制原理控制建设工程项目目标时,调整项目管理班子人员属于()措施。 二、选择题(本大题共20小题,每小题2分,共40分) 1.在正常使用情况下,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏最低保修期限为()。 A.2年 B.3年 C..4年 D.5年 2. 以下项目中属于建筑安装工程费中间接费的是()。 A.施工机械使用费B.已完工程及设备保护费 C.安全施工费D.管理人员工资 3.下列设计的不同阶段中,排列顺序由前往后应是( )。 A.方案设计初步设计施工图设计B.方案设计施工图设计初步设计 C.初步设计方案设计施工图设计D.初步设计施工图设计方案设计4.对工程所用危险性较大的现场安装的起重机械设备,安装完毕交付使用前必须经( )验收,合格后方可使用。 A.监理单位B.施工单位 C.业主D.专业管理部门 5.施工项目的安全检查应由()组织,定期进行。 A.公司最高领导B.主管生产的负责人 C.项目经理D.作业班组长 6.中标通知书()具有法律效力 A.对招标人B.对中标人 C.对投标人D.对招标人和中标人 7.质量监督报告需要在( )提交竣工验收备案部门。 A.竣工验收之日起七天内B.竣工验收之日起五天内 C.竣工验收之日起十天内D.竣工验收之日起三天内 8.建设工程总承包合同中工程质量检验的重点是()。 A.设计审查B.材料检验 C.工艺检验D.竣工验收

2018年二级建造师《建筑工程管理与实务》讲义完整版

2018年二级建造师《建筑工程管理与实务》讲义完整版2018年一级建造师考试报名时间预计6月左右,考试时间预计9月15-16日,为了帮助考生们更好的梳理考点,小编特为大家整理了2018年二级建造师建筑工程管理与实务讲义完整版,赶紧来开森学学习吧。更多一级建造师报名条件、一级建造师备考指导等信息请持续关注开森学官网一级建造师频道,2018年一级建造师历年真题、模拟题尽收其中,全部由业界权威名师精心解析,精细化试题分析,完美解析一网打尽。 建筑技术与材料 1.结构的可靠性:安全性、实用性、耐久性 2.荷载效应:内力、变形、裂缝。 3.抵抗能力与截面的大小和形状以及材料的性质和分布有关。 4.SR不可靠状态;S=R极限状态;S 5.极限状态 6.杆件的稳定计算-受压细长杆件 不同支座情况下的压杆的计算长度: 一端固定一端自由:l0=2l 两端固定:l0=0.5l 一端固定一端铰支:l0=0.7l 两端铰支:l0=1 矩形截面:圆形截面: 7.梁的位移计算 影响位移的因素:材料性能、构件截面(I)、跨度(影响最大) 梁的变形主要是弯距引起,叫弯曲变形。 8.混凝土裂缝控制三个等级: 不出现拉应力 有拉应力,但不超过抗拉强度 有裂缝,但裂缝宽度不超过允许值 9.力的作用效果:运动效果、变形效果; 10.力的三要素:大小、方向和作用点; 11.作用与反作用原理、力的合成平行四边形法则。 12.力的平衡: 二力平衡 平面汇交力系 一般平面力系 桁架:节点法、截面法 学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构

13.静定结构(静力平衡条件求解全部反力和内力)、超静定结构 14.力学计算:剪力图和弯距图 15.荷载分类 按时间的变异:永久、可变、偶然 按结构的反应:静力、动力 按荷载作用面:均布面荷载、线荷载、集中荷载 按荷载作用方向:垂直、水平 1.设计使用年限分类(四类)5(临时性)、25(易于替换)、50(普通)、100(重要) 2.光环境: 热辐射光源:白炽灯、卤钨灯 气体放电光源:缺点频闪 光源的选择: 开关频繁、瞬时启动、连续调光:白炽灯、卤钨灯 高大空间场所:高光强气体放电灯 应急照明:瞬时启动的光源 潮湿场所:防潮防水的密闭型灯具。 3.建筑材料吸声种类: 多孔吸声材料:防振、隔热 穿孔板共振吸声结构 薄膜吸声结构:共振频率附近 薄板吸声结构:低频 帘幕:多孔材料吸声特性 4.影响耗热量:维护结构的保温性能、体型、朝向、窗墙比。 耗热量与体形系数成正比。 5.建筑防潮:围护结构内表面宜采用蓄热系数大的材料; 防结露:架空层或空气层;热容量小的材料装饰;通风。 6.防治内外层装修层开裂:抗、放、封。 7.散水与外墙间缝隙应填弹性膨胀防水材料。滴水凸出墙身≥60mm。 8.门窗:满足抗风压、水密性、气密性。 寒冷地区:填充保温材料;金属门窗框:密封胶密封;塑料门窗:闭孔弹性材料、密封胶。 金属门窗:结露→断桥; 隔声窗:隔振的弹性阻尼构造。 疏散用的门:不允许侧拉门、转门。公共疏散门:不允许侧拉门、转门、吊门,并向疏散方向开启。 高层建筑不应采用外开窗,应采用内开或推拉。 玻璃顶:节点。当屋面玻璃最高点离地面大于5m时,须使用夹层玻璃,支撑在学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构

最新二级建造师历年真题

二级建造师历年真题下载(完整版) 二级建造师报考现场资格审核一般所需准备的材料如下: 1)、首次报考人员需提供以下材料 (1)相应的学历证书原件及复印件; (2)本人身份证(或军官证)原件及复印件; (3)有效的业务工作证明(在报名表“单位意见”栏填写并加盖公章); (4)本人近期1寸同底免冠照片2张, 2寸同底免冠照片1张(贴于报名表指定位置); (5)如实填写的当年度二级建造师执业资格考试报名表(新考生); (6)如实填涂的省人事考试报名信息卡; (7)免试部分科目需提供相应专业的中级及以上专业技术资格证书及复印件,一、二级项目经理资质证书及复印件。 2)、续考人员需提供以下材料 (1)本人身份证(或军官证)原件及复印件; (2)上一年度的准考证原件及复印件; (3)本人近期1寸同底免冠照片1张, 2寸同底免冠照片1张(贴于报名表指定位置); (4)如实填写的当年度二级建造师执业资格考试报名表(老考生); (5)如实填涂的省人事考试报名信息卡。 执业资格: 取得建造师执业资格证书、且符合注册条件的人员,必须经过注册登记后,方可以建造师名义执业。建设部或其授权机构为一级建造师执业资格的注册管理机构;各省、自治区、直辖市建设行政主管部门制定本行政区域内二级建造师执业资格的注册办法,报建设部或其授权机构备案。准予注册的申请人员,分别获得《中华人民共和国一级建造师注册证书》、《中华人民共和国二级建造师注册证书》。已经注册的建造师必须接受继续教育,更新知识,不断提高业务水平。建造师执业资格注册有效期一般为3年,期满前3个月,要办理延续注册手续。 考试真题: 一.单项选择题 1、安装标高基准点一般设置在设备基础的( ). A.最高点 B.最低点 C.中心标板上 D.边缘附近 2、同时具备耐腐蚀、耐温及耐冲击的塑料水管是( ) A.聚乙烯管 B.聚丙烯管 C.ABS管 D.聚氯乙烯管 3、某设备重量85t,施工现场拟采用两台自行式起重机抬吊方案进行就位,其中索吊具重量3t,自制专用抬梁重量5t,风力影响可略。制定吊装方案时,最小计算载荷为() A.106.48t B.108.90t

2013年二级建造师机电实务历年真题答案解析

2013年二建机电真题及答案 一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.安装标高基准点一般设置在设备基础()。 A.最高点B.最低点 C.中心标板上D.边缘附近 2.同时具备耐腐蚀.耐温及耐冲击的塑料水管是()。 A.聚乙烯管B.聚丙烯管 C.ABS管D.聚氯乙烯管 4.某设备重量85t,施工现场拟采用两台自行式起重机抬吊方案进行就位,其中索吊具重量3t,自制专用抬梁重量5t,风力影响可略。制定吊装方案时,最小计算载荷为()。A.106.48t B. 108.90t C.112.53t D.122.76t 4.下列钢材中,需进行焊接性试验的是()。有争议 A.国内小钢厂生产的20#钢材B.国内大型钢厂新开发的钢材 C.国外进口的16Mn钢材D.国外进口未经使用,但提供了焊接性评定资料的钢材5.安装在易受震动场所的雨水管道使用()。 A.钢管B.铸铁管 C.塑料管D.波纹管 6.室内照明灯具的施工程序中,灯具安装接线的紧后工序是()。 A.导线并头B.绝缘测试 C.送电前检查D.灯管安装 7.洁净度等级为N3的空调风管的严密性检查方法是() A.测漏法检测 B.漏风量检测 C.漏光法检测合格后,进行漏风量测试抽检 D.漏光法检测合格后,全数进行漏风量测试 8.空调设备自动监控中的温度传感器是通过变送器将其温度变化信号转换成()电信号。 A.0~10m A B.0~20m A

C.0~10V A C D.0~10V D C 9.下列设备中,属于气体灭火系统的是()。 A.贮存容器B.发生装置 C.比例混合器D.过滤器 10.在室温条件下,工作温度较高的干燥机与传动电机联轴器找正时,两端面间隙在允许偏差内应选择()。 A.较大值B.中间值 C.较小值D.最小值 11.并列明敷电缆的中间接头应()。 A.位置相同B.用托板托置固定 C.配备保护盒D.安装检测器 12.电站锅炉本体受热面组合安装时,设备清点检查的紧后工序是()。 A.找正划线B.管子就位 C.对口焊接D.通球试验 14.现场组焊的球形储罐,应制作()三块产品焊接试板。 A.立焊.角焊.平加仰焊B.角焊.横焊.对焊 C.横焊.平加仰焊.立焊D.对焊.立焊.平加仰焊 14.当取源部件设置在管道的下半部与管道水平中心线成0o~45o夹角范围内时,其测量的参数是()。 A.气体压力B.气体流量 C.蒸汽压力D.蒸汽流量 15.检验管道系统强度和严密性的试验是()。 A.压力试验B.真空度试验 C.侧漏性试验D.致密性试验 16.采用预制块做保温层的要求是()。 A.同层要错缝,异层要压缝,用同等级材料的胶泥勾缝 B.同层要错缝,异层要压缝,用高一等级材料的胶泥勾缝 C.同层要压缝,异层要错缝,用同等级材料的胶泥勾缝 D.同层要压缝,异层要错缝,用高一等级材料的胶泥勾缝 17.硅酸盐耐火浇注施工完后,宜于()养护。

一级建造师历年真题(一键下载)

一级建造师历年真题(一键下载)。一级建造师历年真题是考生们复习备考一建的重要资料,对历年真题的分析可以了解出题规律以及答题技巧,下面小编就给大家整理了一级建造师历年真题汇总。 一级建造师历年真题(一键下载)整理如下: 1.建筑施工企业变更法定代表人的,应当到安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续的时间,为变更后()内。 A.10日 B.5日 C.15日 D.20日 【答案】A 【考点来源】第六章第1节P221 【解析】建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等,应当在变更后10日内,到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。 2.关于建设工程代理的说法,正确的是()。 A.招标活动应当委托代理 B.代理人不可以自行辞去委托 C.被代理人可以单方取消委托 D.法定代表人与法人之间是法定代表关系 【答案】C 【考点来源】综合性考题,考查点有第一章第二节法定代表人、第三节委托代 点击【一级建造师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/3d2241253.html,/category/jzs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版

理和第三章第一节招标基本程序P15 【解析】招标的组织形式包括自行招标和委托招标,招标人具备自行招标能力的也可以自行招标。A错误。 在委托代理中,代理人可以辞去委托,被代理人也能取消代理,因此B错误C 正确。 法定代表人代表法人,不需要法人授权,法定代表人的行为就是法人的行为。D错误。 3.甲在乙拥有使用权的土地上设立地役权并办理了登记,乙将自己的土地使用权让给丙,关于各方权利的说法,正确的是()。 A.甲的地役权因办理登记而设立 B.乙转让土地使用权应经甲同意 C.土地所有权人设立地役权不必经乙同意 D.甲的地役权对丙具有约束力 【答案】D 【考点来源】第一章第4节P21 【解析】 A错误,甲的地役权因签订合同而设立。 B错误,乙转让土地使用权无需经甲同意。 C错误,土地所有权人设立地役权需经乙的同意。土地上已设立土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权等权利的,未经用益物权人同意,土地所有权人不得设立地役权。 点击【一级建造师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/3d2241253.html,/category/jzs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版

二级建造师建筑工程实务试题及答案

二级建造师建筑工程实务试题及答案

全国二级建造师执业资格考试《建筑工程管理 与实务》试卷 应试人员注意事项 1.全卷共三大题,包括单项选择题、多项选择题和案例分析题。 2.作答时,采用28铅笔在答题卡上涂黑所选的选项。 3.考试时间为120分钟。 一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.抗渗混凝土试件每组()块。 A.3 B.4 C.5 D.6 2.下列各选项中,对梁的正截面破坏形式影响最大的是()。 A.混凝土强度等级 B.截面形式 C.配箍率 D.配筋率

3.下列元素中,属于钢材有害成分的是()。A.碳 B.硫 C.硅 D.锰 4.关于后浇带施工的做法,正确的是()。A.浇筑与原结构相同等级的混凝土 B.浇筑比原结构提高一等级的微膨胀混凝土C.接槎部分未剔凿直接浇筑混凝土 D.后浇带模板支撑重新搭设后浇筑混凝土5.关于钢筋连接方式,正确的是()。A.焊接 B.普通螺栓连接 C.铆接 D.高强螺栓连接 6.下列材料中,不属于常见建筑砂浆胶凝材料的是()。 A.石灰 B.水泥 C.粉煤灰 D.石膏 7.关于砌体结构施工的做法,错误的是()。

A.施工现场砌块堆放整齐,堆放高度1.9m B.常温情况下砌筑砖砌体时,提前2天浇水湿润 C.砖砌体的水平灰缝厚度为11mm D.必须留置的临时间断处砌成直槎 8.钢结构焊接中,能够引弧的构件是()。A.主要构件 B.次要构件 C.连接板 D.引弧板 9.冬期填方施工时,每层铺土厚度应比常温时()。 A.增加20%~25% B.减少20%~25% C.减少35%~40% D.增加35%~40% 10.大致积混凝土浇筑时,当采用分层浇筑时,应保证在下层混凝土()将上层混凝土浇筑完毕。 A.初凝前 B.初凝后 C.终凝前

2017年二级建造师建筑工程管理与实务真题答案和解析1

2017年二级建造师建筑工程管理与实务真题答案及解析 一、单项选择题(共 20 题,每题 1 分,每题的备选项中,只有 1 个最符合题意) 1、按照建筑层数分类,属于多层住宅的是() A、三层 B、五层 C、七层 D、九层 答案:B 解析:多层:4-6层;中高层:7-9层;高层:≥10层 2 、下列建筑钢材性能指标中,不属于拉伸性能的是() A.屈服强度 B.抗拉强度 C.疲劳强度 D.伸长率 答案:C 解析:建筑钢材拉伸性能指标包括屈服强度、抗拉强度、伸长率。 3、终凝时间不得长于6.5h 的水泥是()。 A 硅酸盐水泥 B 普通水泥 C 粉煤灰水泥 D 矿渣水泥 答案:A 解析:硅酸盐水泥终凝时间不得长于6.5h。 4、针对平面形式为椭圆的建筑,建筑外轮廓控制网的测量方法宜采用() A、直角坐标法 B、角度交会法 C、距离交会法 D、极坐标法 答案:D 解析:根据测定点与控制点的坐标,计算出它们之间的夹角与距离,即可将给定的点位定出。 5、不以降低基坑内地下水位为目的的井是() A、集水井 B、减压井 C、回灌井 D、降水井 答案:C 解析:井点回灌是在井点降水的同时,将抽出的地下水通过回灌井点持续地再灌入地基土层内。(P100)

6、下列用于建筑幕墙的材料或构配件中,通常无需考虑承载能力要求的是( A、连接角码 B、硅酮结构胶 C、不锈钢螺栓 D、防火密封胶 答案:D 7、关于高温天气混凝土施工的说法,错误的是() A、入模温度宜低于35℃ B、宜在午间进行浇筑 C、应及时进行保湿养护 D、宜用白色涂装砼运输车 答案:B 8、关于高强度螺栓施工的说法,正确的是() A、高清度螺栓不得强行穿入 B、高强度螺栓可兼做安装螺栓 C、高强度螺栓应一次性拧紧到位 D、高强度螺栓梅花头可用火焰切割 答案:A 9、双排扣件式钢管脚手架的主节点是指() A、连墙件与架体连接处 B、剪刀撑与水平杆连接处 C、剪刀撑与立杆连接处 D、纵横向水平杆与立杆连接处 答案:D 10.下列施工场所中,施工照明电源电压不得大于 12V 的是() A.隧道 B.人防工程 C.锅炉内 D.高温场所 答案:C 11、关于外用施工电梯与楼层间防护门的做法,正确的是() A、门为常闭型,开闭装置设在电梯一侧 B、门为常闭型,开闭装置设在楼层室内一侧 C、门为常开型,电梯运行期间上锁 D、门为常开型,电梯停运期间上锁 答案:A 12、按照建筑安装工程造价的构成,其他项目费用不包括() A、暂列金额

2013年二级建造师市政实务真题与答案

2013年二级建造师市政实务真题 一、单项选择题(共20题,每题1分,每题的备选项中,只有一个最符合题意) 1、某路基压实施工时,产生“弹簧”现象,宜采用的处理措施是( C )。 A、增大压实极具功率 B、适量洒水 C、掺生石灰粉翻拌后压实 D、降低压实机碾压速度 2、在常温条件下,水泥稳定土基层的养护时间至少应( C )天。 A、5 B、6 C、7 D、8 3、在无地下水的均匀土层中开挖4.5米深基坑,如果坑定无荷载,基坑坑壁坡度不宜大于1:1的土类是( A )。 A、砂类土 B、砾类土 C、粉土质砂 D、黏质土 4、水泥混凝土面层板厚度≥200mm时,可不设胀缝的施工季节是( B ) A、春季 B、夏季 C、秋季 D、冬季 5、关于静力压桩法施工混凝土预制桩的说法,错误的是( D )。 A、桩顶不易损坏 B、施工时无冲击力 C、沉桩精度较高 D、沉桩过程不产生挤土效应 6、关于梁板吊放技术要求的说法,错误的是( B )。 A、捆绑吊点距梁端悬出的长度不得大于设计规定 B、采用千斤绳吊放混凝土T型梁时,可采用让两个翼板受力的方法 C、钢梁经过验算不超过容许应力时,可采用人字千斤绳起吊 D、各种起重设备在每次组装后,初次使用时,应先进行试吊 7、某项目一次进厂80套锚具,至少应取( D )套做外观检查。 A、3 B、5 C、8 D、10 8、关于箱涵顶进施工的做法,错误的是( C )。 A、由上向下开挖 B、不超前挖土 C、逆坡挖土 D、严禁扰动基底土壤 9、排水管道开槽埋管工序包括:①沟槽支撑与沟槽开挖、②砌筑检查井及雨水口、③施工排水和管道基础、④稳管、⑤下管、⑥接口施工、⑦沟槽回填、⑧管道安装质量检查与验收,正确的施工工艺顺序是( D )。 A、②→①→⑤→④→③→⑥→⑦→⑧ B、①→②→③→④→⑤→⑥→⑦→⑧ C、②→①→③→④→⑤→⑥→⑧→⑦ D、①→③→⑤→④→⑥→②→⑧→⑦ 10、柔性排水管道在设计管基支承角2α范围内应采用( D )回填。 A、粘性土 B、粉质粘土 C、细沙 D、中粗砂

一级建造师历年真题及答案

历年一级建造师试题 2004一级建造师考试工程经济试题及答案 一、单项选择题(共60题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.在下列各项中,属于资本金财务现金流量表中现金流出的是()。 A.折旧费B.摊销费C.应付账款D.所得税 2.在下列关于现金流量图的表述中,错误的是()。 A.以横轴为时间轴,零表示时间序列的起点 B.多次支付的箭线与时间轴的交点即为现金流量发生的时间单位初 C.在箭线上下流明现金流量的数值 D.垂直箭线箭头的方向是对特定的人而言的 3.已知年名义利率r,每年计总次数n,则年有效利率为()。 4.在进行工程经济分析时,下列项目财务评价指标中,属于动态评价指标的是()。 A.投资收益率B.偿债备付率C.财务内部收益率D.借款偿还期 5.在项目财务评价中,若某一方案可行,则()。 A.PtPc,FNPV0,FIRRic B.PtPc,FNPV0,FIRRic C.PtPc,FNPV0,FIRRic D.PtPc,FNPV0,FIRRic 6.某生产性建设项目,折算到第1年年末的投资额为4800万元,第2年年末的净现金流量为1200万元,第3年年末为1500万元,自第4年年末开始皆为1600万元,直至第10年寿命期结束,则该建设项目的静态投资回收期为()年。 A.4.24 B.4.31 C.4.45 D.5.24 7.利息备付率表示使用项目()偿付利息的保证倍率。 A.支付税金后的利润B.支付税金前且支付利息后的利润 C.支付利息和税金前的利润D.支付税金和利息后的利润 8.通货膨胀是指由于货币(这里指纸币)的发行量超过()所需要的货币量而引起的货币贬值和物价上涨的现象。 A.存量商品B.商品流通C.增量商D.购买能力 9.在下列各项中,属于固定成本的是()。 A.长期借款利息B.原材料费C.燃料费D.生产人员工资 10.某生产性建设项目,其设计的生产能力为6万件,年固定成本为5600万元,每件产品的销售价格为3600元,每件产品的可变成本为1600元,每件产品的销售税金及附加之和为180元,则该生产性建设项目的盈亏平衡产销量为()万件。 A.1.56 B.1.64 C.3.08 D.3.20 11.投资项目敏感性分析是通过分析来确定评价指标对主要不确定性因素的敏感程序和()。 A.项目的盈利能力B.项目对其变化的承受能力 C.项目风险的概率D.项目的偿债能力 12.在进行设备购买与设备租赁方案经济比较时,应将购买方案与租赁方案视为()。 A.独立方案B.相关方案C.互斥方案D.组合方案 13.对承租人而言,租赁设备的租赁费用主要包括租赁保证金、租金和()。 A.贷款利息B.折旧费用C.运转成本D.担保费 14.价值工程中"价值"的含义是()。 A.产品的使用价值B.产品的交换价值 C.产品全寿命时间价值D.产品功能与其全部费用的比较价值 15.在其他条件相同的情况下,考虑资金时间价值时,下列现金流量图中效益最好的是()。

一二级建造师可承接工程范围标准(房屋建筑工程).pdf

一、二级建造师可承接建筑工程范围 注册建造师执业工程规模标准 (房屋建筑工程) 序号 工程类别 项目名称 单位 规 模 备 注 大型 中型 小型 1 一般房屋建筑 工程 工业、民用与公共建筑工程 层 ≥25 5~25 <5 建筑物层数 米 ≥100 15~100 <15 建筑物高度 米 ≥30 15~30 <15 单跨跨度 平方米 ≥30000 3000~30000 <3000 单体建筑面积 住宅小区或建筑群体工程 平方米 ≥100000 3000~100000 <3000 建筑群建筑面积 其他一般房屋建筑工程 万元 ≥3000 300~3000 <300 单项工程合同额 2 高耸构筑物工 程 冷却塔及附属工程 平方米 >3500 2000~3500 <2000 淋水面积 高耸构筑物工程 米 ≥120 25~120 <25 构筑物高度 其他高耸构筑物工程 万元 ≥3000 300~3000 <300 单项工程合同额 3 地基与基础工 程 房屋建筑地基与基础工程 层 ≥25 5~25 <5 建筑物层数 构筑物地基与基础工程 米 ≥100 25~100 <25 构筑物高度 基坑围护工程 米 ≥8 3~8 <3 基坑深度 软弱地基处理工程 米 ≥13 4~13 <4 地基处理深度 其他地基与基础工程 万元 ≥1000 100~1000 <100 单项工程合同额 4 土石方工程 挖方或填方工程 万立方 米 ≥60 15~60 <15 土石方量 其它挖方或填方工程 万元 ≥3000 300~3000 <300 单项工程合同额 5 园林古建筑工 程 仿古建筑工程、园林建筑工 程 平方米 ≥800 200~800 <200 单体建筑面积 国家级重点文物保护单位的 古建筑修缮工程 平方米 ≥200 <200 无 修缮建筑面积 省级重点文物保护单位的古 建筑修缮工程 平方米 ≥300 100~300 <100 修缮建筑面积 其它园林古建筑工程 万元 ≥1000 200~1000 <200 单项工程合同额 6 钢结构工程 钢结构建筑物或构筑物工程 (包括轻钢结构工程) 米 ≥30 10~30 <10 钢结构跨度 吨 ≥1000 100~1000 <100 总重量 平方米 ≥20000 3000~20000 <3000 单体建筑面积 网架结构的制作安装工程 米 ≥70 10~70 <10 网架工程边长 吨 ≥300 50~300 <50 总重量 平方米 ≥6000 200~6000 <200 单体建筑面积 其他钢结构工程 万元 ≥3000 300~3000 <300 单项工程合同额 7 建筑防水工程 各类房屋建筑防水工程 万元 ≥200 50~200 <50 单项工程合同额 8 防腐保温工程 各类防腐保温工程 万元 ≥200 50~200 <50 单项工程合同额 9 附着升降脚手 架 各类附着升降脚手架设计、 制作、安装工程 米 ≥80 15~80 <15 高度

二级建造师建筑工程实务复习重点

一、建筑工程技术要求 (一)构成要求 1-3层低层,4-6多层,7-9中高层,10及以上(24m)高层,100m以上超高层。 建筑的组成:结构体系、围护体系、设备体系 建筑构造的原则:坚固实用、技术先进、经济合理、美观大方 民用建筑主要构造要求:在无人行道的道路路面上空,4m以上允许突出空调机位、窗罩,突出尝试不应大于0.5m;严禁将幼儿、老年人生活用房设在地下室或半地下室;有人正常活动的架空层及避难层的净高不低于2m。临空高度24m以下的,栏杆高度不应低于1.05m,24米及以上的1.1m;杆件净距不应大于11cm。 (二)物理环境要求 采光:需要获得冬季日照的居住空间窗口宽度0.6m 通风:自然通风口面积不小于地面面积5%。 体形系数:严寒、寒冷地区的公式建筑的体形系数不大于0.4,越大,耗热量比值越大。 住宅室内空气质量:氡200,游离甲醛0.08,苯0.09,氨0.2,TVOC0.5 (三)抗震构造要求 框架结构震害的严重部位多发生在框架梁柱节点和填充墙处。梁面宽度不宜小于200mm,截面高宽比不宜大于4,净跨与截面高度比不宜小于4 (四)建筑结构技术要求 结构的功能:安全性、适用性、耐久性,概括为结构的可靠性。 梁的变形主要是弯矩引起的弯曲变形。 普通房屋和构筑物设计使用年限为50年,纪念性、重要的建筑100年 (五)钢筋混凝土梁、板、柱的特点及配筋要求 梁:梁中一般配制:纵向受力钢筋(承受拉力,伸入支座范围的钢筋不少于两根,梁高不小于300mm时,钢筋直径不应小于10mm,小于300mm,8mm)、箍筋(剪力)、弯起钢筋、架立钢筋、纵向构造钢筋; 梁的正截面破坏与配筋率、混凝土强度、截面形式有关。配箍率是影响梁斜截面破坏的主要影响因素。 板:现浇钢筋混凝土板的最小厚度:单向受力屋面板或民用建筑楼板60mm,单向受力工业建筑楼板70mm,双向板80mm,无梁楼板150mm,现浇空心楼盖200mm。 板的钢筋混凝土保护层厚度:混凝土强度小于或等于C25,20mm,大于C25,15mm。 柱:柱中纵向受力钢筋直径不宜小于12mm,净间距30-50mm,全部纵向钢筋的配筋率不宜大于5%;箍

2013年二级建造师建筑实务真题答案解析

2013年二级建造师建筑真题及答案 一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)。 1.悬挑空调板的受力钢筋应布置在板的()。 A.上部B.中部C.底部D.端部 【参考答案】A 【解析】参见教材P20。考查内容:钢筋混凝土梁的受力特点及配筋要求。 纵向受力钢筋布置在梁的受拉区,承受由于弯矩作用而产生的拉力。悬挑空调板在受到上部荷载时,空调板整体都是上部受拉,所以配筋全部配在梁的上部。 2.关于建筑工程中常用水泥性能与技术要求的说法,正确的是()。 A.水泥的终凝时间是从水泥加水拌合至水泥浆开始失去可塑性所需的时间 B.六大常用水泥的初凝时间均不得长于45分钟 C.水泥的体积安定性不良是指水泥在凝结硬化过程中产生不均匀的体积变化 D.水泥中的碱含量太低更容易产生碱骨料反应 2.【参考答案】C 【解析】参见教材P27、P30。考查内容:常用水泥的技术要求、混凝土的技术性能。 A错误,水泥的终凝时间是从水泥加水拌合起至水泥浆完全失去可塑性并开始产生强度所需的时间。B错误,国家标准规定,六大常用水泥的初凝时间均不得短于45min。如果初凝时间太短会导致混凝土还未运到工地就凝结了,影响后期的浇筑。D错误,首先应明确,碱骨料反应是针对混凝土而言的,碱骨料反应是指水泥中的碱性氧化物含量较高时,会与骨料中所含的活性二氧化硅发生化学反应,并在骨料表面生成碱-硅酸凝胶,吸水后会产生较大的体积膨胀,导致混凝土胀裂的现象。 3.一般情况下,钢筋混凝土梁是典型的受()构件。 A.拉B.压C.弯D.扭 【参考答案】C 【解析】参见教材P19。考查内容:钢筋混凝土梁的受力特点。 在房屋建筑中,受弯构件是指截面上通常有弯矩和剪力作用的构件。梁和板为典型的受弯构件。 4.基坑验槽应由()组织。 A.勘察单位项目负责人B.设计单位项目负责人 C.施工单位项目负责人D.总监理工程师 【参考答案】D 【解析】参见教材P48。考查内容:基坑验槽程序。 (1)在施工单位自检合格的基础上进行。施工单位确认自检合格后提出验收申请; (2)由总监理工程师或建设单位项目负责人组织建设、监理、勘察、设计及施工单位的项目负责人、技术质量负责人,共同按设计要求和有关规定进行。 5.关于钢筋加工的说法,正确的是()。 A.钢筋冷拉调直时,不能同时进行除锈B.HRB400级钢筋采用冷拉调直时,伸长允许最大值4% C.钢筋的切断口可以有马蹄形现象D.HPB300级纵向受力钢筋末端应作180°弯钩 【参考答案】D 【解析】参见教材P61、P280。考查内容:钢筋混凝土结构工程施工技术。 钢筋加工要求有: (1)HPB300光圆钢筋的冷拉率不宜大于4%;其余的冷拉率不宜大于1%。

二级建造师市政历年真题

2017年二级市政实务真题 1、以集散交通的功能为主,兼有服务功能的城镇道路称为(). A.快速路 B。主干路 C.次干路 D。支路 答案:C 233网校解析:教材P1 2、关于普通混凝土路面胀缝施工技术要求,错误的是() A.胀缝应及路面中心线垂直 B.缝壁必须垂直 C。缝宽必须一致,缝中不得连浆 D。缝上部安装胀缝板和传力杆 答案:D 233网校解析:教材P26 3、直接或间接承受汽车等荷载作用,对桥梁结构安全起保证作用的部件是() A.桥台基础 B。桥面沥青混凝土铺装 C.桥梁栏杆 D.桥面排水系统 B.答案:A 233网校解析:教材P27 4、某地铁区间隧道,位于含水量大的粉质细沙层,地面沉降控制严格,且不具备降水条件,宜采用( )施工。 A浅埋暗挖 B。明挖法 C。盾构法 D.盖挖法 答案:C 233网校解析:教材P65 5、关于地下连续墙施工的说法,错误的是() A。施工振动小,噪声低 B.不适用于卵砾石地层 C.刚度大,开挖深度大

D.可作为主题结构的一部分 答案:B 233网校解析:教材P67 6、关于污水处理厂试运行的规定,错误的是() A.参加试运行人员须经过培训考试合格 B.单机试车后再进行设备机组试运行 C。全长联机运行时间为12h D。试运行前,所有单项工程验收合格 答案:C 233网校解析:教材P98 7、关于给水排水构筑物砌筑材料额技术要求,错误的是() A.机制烧结砖强度等级一般不低于MU10 B。设计无要求时,石材强度等级不得小于20MPa C.混凝土砌块应符合设计要求和相关规定 D.水泥砂浆强度不应低于M10 答案:B 233网校解析:教材P113 8、在城镇供热管网闭式系统中,一次热网及二次热网采用()连接 A。流量限制器 B.热交换器 C.水处理器 D.温度控制器 答案:B 233网校解析:教材P121 9、一般情况下,直埋供热管道固定墩不采用()结构形式 A。矩形 B.翅形 C.正“T"形 D.板凳形 答案:C 233网校解析:教材P128 固定墩是嵌固直埋管道固定节(固定支座),并及其共同承受直埋管道所受推力的钢筋混凝土构件。固定墩结构形式一般为矩形、倒T形、单井、双井、翅形和板凳形.

2020二级建造师模拟试题《建筑工程》

2020二级建造师模拟试题《建筑工程》 单项选择题(共10题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1挖土前必须做好地表和坑内降排水,地下水位应保持低于开挖 面至少() A.300mm B.140m C.800mm D.180m 参考答案:B 参考解析: 此题比较简单,对于具备一定工程实践经验的考生来说,属常识性知识,主要考核土方开挖前基坑降排水的知识点。相关规范规定:挖土须做好地表和坑内排水、地面截水和地下降水,地下水位应保 持低于开挖面500mm以下。故本题正确选项应为“B.500mm"。 2衡量各种建筑材料热工性能的主要指标是()。 A.传热系数 B.导热系数 C.遮阳系数 D.可见光透射比 参考答案:B 参考解析:

解析:导热系数是指稳态条件下,1m厚的物体(如玻璃、混凝土)两侧温度差为1℃,1h内通过1m2面积传递的热量是衡量各种建筑 材料热工性能的指标。传热系数与导热系数不同,它是衡量各类围 护结构热工性能的指标。传热系数是指在稳态条件下,围护结构(如 外墙、幕墙)两侧空气温度差为1℃,1h内通过1m2面积传递的热量。如果围护结构是300mm厚混凝土墙,它与500mm厚混凝土墙的传热 系数是不一样的,而同一类型和强度等级混凝土的导热系数却是一 样的。所以导热系数是衡量建筑材料热工性能的指标,不是衡量围 护结构热工性能的指标。 遮阳系数和可见光透射比主要是衡量透明幕墙和玻璃热工性能的指标。这两个选项干扰性不大,考生容易将其排除,难度不大。本 题主要要求考生分清导热系数与传热系数两个不同的概念。 故本题答案为“B”。 3电梯井口除设置固定的栅门外,还应在电梯井内每隔()层设一 道安全平网。 A.一 B.二 C.三 D.四 参考答案:B 参考解析: 此题不难,对于具备工程实践经验的考生来说,属常识性知识,主要考核电梯井内安全防护网设置的知识点。根据相关规范:电梯 井口除设置固定的栅门外,还应在电梯井内每隔两层(不大于1Om) 设一道安全平网进行防护。故本题正确选项应为“B.”。 4关于土方的填筑与压实,下列说法不正确的是()。 A.填土应从最低处开始分层进行

2017二级建造师建筑工程实务真题及答案

2017二级建造师建筑工程实务真题及答案 一、单选题(共20题,每题1分) 1、按照建筑层数分类,属于多层住宅的是() A、三层 B、五层 C、七层 D、九层 【答案】B 【解析】住宅建筑按层数和高度分类:1-3层为低层住宅,4-6层为多层住宅,7-9层(高度不大于27m)为中高层住宅,10层及10层以上或高度大于27m为高层住宅。 2、下列建筑钢材性能指标中,不属于拉伸性能的是() A.屈服强度 B.抗拉强度 C.疲劳强度 D.伸长率 【答案】C

【解析】建筑钢材拉伸性能的指标包括屈服强度、抗拉强度和伸长率 3、终凝时间不得长于6.5h的水泥品种是() A.硅酸盐水泥 B.普通水泥 C.粉煤灰水泥 D.矿渣水泥 【答案】A 【解析】考查无机胶凝材料的性能和应用。国家标准规定,六大常用水泥的初凝时间均不得短于45min,硅酸盐水泥的终凝时间不得长于6.5h,其他五类水泥不得长于10h,教材27。 4、针对平面形式为椭圆的建筑,建筑外轮廓线放样最适宜采用的测量方法是() A、直角坐标法 B、角度交会法 C、距离交会法 D、极坐标法

【答案】D 5、不以降低基坑内地下水位为目的的井是() A、集水井 B、减压井 C、回灌井 D、降水井 【答案】C 6、下列用于建筑幕墙的材料或构配件中,通常无需考虑承载能力要求的是() A、连接角码 B、硅酮结构胶 C、不锈钢螺栓 D、防火密封胶 【答案】D 7、关于高温天气混凝土施工的说法,错误的是() A、入模温度宜低于35℃ B、宜在午间进行浇筑

C、应及时进行保湿养护 D、宜用白色涂装砼运输车 【答案】B 8、关于高强度螺栓施工的说法,正确的是() A、高清度螺栓不得强行穿入 B、高强度螺栓可兼做安装螺栓 C、高强度螺栓应一次性拧紧到位 D、高强度螺栓梅花头可用火焰切割 【答案】A 9、双排扣件式钢管脚手架的主节点是指() A、连墙件与架体连接处 B、剪力撑与水平杆连接处 C、剪力撑与立杆连接处 D、纵横向水平杆与立杆连接处 【答案】D 10.下列施工场所中,施工照明电源电压不得大于12V的是() A.隧道

2020年二级建造师建筑工程考试真题及答案

2020年二级建造师建筑工程考试真题及答案 一、单项选择题 1.建筑高度 60 米的住宅属于( )。 A.单层建筑 B.多层建筑 C.高层建筑 D.超高层建筑 【答案】C 2.学校临开敞中庭的栏杆高度最低限值是( )m。 A.0.90 B.1.05 C.1.10 D.1.20 【答案】D 3.装饰工程中宴会厅安装的大型吊灯,其荷载类别属于( )。 A.面荷载 B.线荷载 C.集中荷载 D.特殊荷载 【答案】C 4.钢梁临时搁置在钢柱牛腿上不做任何处理,其支座可简化为( )。 A.固定铰支座 B.可动铰支座 C.固定支座 D.弹性支座 【答案】B 5.常用改善混凝土拌合物流动性能的外加剂是( )。 A.减水剂 B.防水剂

C.混凝剂 D.膨胀剂 【答案】A 6. 木材湿胀后,可使木材( )。 A.翘曲 B.表面鼓凸 C.开裂 D.接榫松动 【答案】B 7.具有良好隔热和隔声性能的玻璃品种是( )。 A.夹层玻璃 B.中空玻璃 C.钢化玻璃 D.Low E 玻璃 【答案】B 8.土方回填工程中,根据压实机具确定的施工参数是( )。 A.土料性质 B.土料含水率 C.压实系数 D.虚铺厚度 【答案】D 9.基坑验槽中,对于基底以下不可见部位的土层,通常采用的方法是 ( )。 A.钎探法 B.贯入仪检测法 C.轻型动力触探法 D.观察法 【答案】D 10.施工测量中,测量角度的仪器是( )。 A.水准仪

B.钢尺 C.经纬仪 D.激光铅直仪 【答案】C 11.目前粗钢筋机械连接采用最多的连接方式是( )连接。 A.挤压套筒 B.镦粗直螺纹套筒 C.剥肋滚压直螺纹套筒 D.锥螺纹套筒 【答案】B 12. 常用于防水混凝土的水泥品种是( )。 A.矿渣硅酸盐水泥 B.粉煤灰硅酸盐水泥 C.火山灰硅酸盐水泥 D.普通硅酸盐水泥 【答案】D 13.水泥砂浆防水层终凝后应及时养护,养护时间不少于( )天。 A.7 B.14 C.21 D.28 【答案】B 14.外墙 EPS 板薄抹灰系统施工工艺顺序,正确的是( )。 ①挂基准线②粘贴聚苯板③抹面层抹面砂浆④锚固件固定 A.①②③④ B.①③②④ C.①②④③ D.①④②③ 【答案】C

二级建造师历年考试真题及答案汇总

二级建造师历年考试真题及答案汇总下载2014年二级建造师考试真题、模拟题尽收其中,诸多业界权威名师精心解析,精细化试题分析、完美 解析一网打尽!二级建造师考试历年考试真题: 更多精品备考资料及资讯2015年二建高效备考交流群:0(入群即送一套白金课程,备考资料,历年真题)场景(一) 某海滨城市一建筑工程,16层施工时正遇台风多雨季节,为了保质保量完成施工任务,项目部制定了安全文明施工保障措施,落实了防火措施,主要部位设置了安全警示标志牌,并加强了对高空作业人员的安全教育。安全员在检查时,发现存在以下问题: (1)下雨天,地下室用电不符合要求; (2)临时消防水管不符合要求; (3)电焊工动火时未经审查批准。 根据场景(一),回答下列题目。 1.安全带使用时应(),防止摆动碰撞。 A.低挂高用,垂直使用 B.高挂低用,垂直使用 C.高挂高用,水平使用 D.低挂低用,水平使用 2.根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46—2005),照明电源电压不得大12V的是()。A.人防工程 B.有导电灰尘的场所 C.特别潮湿场所及导电良好的地面 D.高温场所 3.施工现场防火,下列属于一级动火的是()。 A.现场堆有大量可燃和易燃物质的场所 B.在具有一定危险因素的非禁火区域内进行临时焊割等用火作业 C.小型油箱等容器用火作业 D.登高焊、割等用火作业 4.根据《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 90一91),遇有()强风、浓雾等恶劣气候,不得进行露天攀登与悬空高处作业。 A.三级 B.四级 C.五级 D.六级 5.本建筑工程临时消防竖管,其管径要求最小不得小于()mm。 A.25

相关文档
相关文档 最新文档