文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 第七章第六节并联运行发电机组有功功率的分配与调整

第七章第六节并联运行发电机组有功功率的分配与调整

第七章第六节并联运行发电机组有功功率的分配与调整
第七章第六节并联运行发电机组有功功率的分配与调整

1、同步发电机并车后,调节原动机的调速器可以进行______的转移和分配。A.有功功率

B.无功功率

C.有功及无功功率

D.励磁功率

2、交流电站中,若电网负载无变化,电网频率不稳多由______引起。

A.励磁

B.调速器

C.调压器

D.均压线

3、对于由两台交流同步发电机构成的船舶电站,下列关于其原动机调速特性的说法正确的是______。

A.均为无差特性,是最为理想的

B.一台为有差特性,一台为无差特性,并联后一定可以稳定运行

C.均为相同的调差率的有差特性,是最为理想的

D.均为相同的调差率的有差特性,并联后不能稳定运行

4、若两台同步发电机的原动机调速特性分别为有差和无差特性,则该两机______。

A.并联后,不能进行有功负载转移

B.并联运行后,若网上有功负载变动,则变化量将全部由无差特性的发电机承担

C.并联运行后,若网上有功负载变动,则变化量将全部由有差特性的发电机承担

D.并联运行后,若网上有功负载变动,将导致频率的变动

5、手动转移并联运行中的发电机的有功功率,为保持电网电压和频率不变,应调节______。

A.发电机的励磁

B.均压线

C.原动机的油门

D.调压器

6、两台同步发电机并联运行后均匀出力,但发现电网频率略低于额定频率。欲手动调整到额定频率,应______。

A.操作两机的调速器伺服马达的手柄,向相反方向调整

B.操作两机的调速器伺服马达的手柄,使之同时向“快”方向调整

C.操作两机的调速器伺服马达的手柄,使之同时向“慢”方向调整

D.调节两机的励磁电流

7、两台同步发电机并联运行后均匀出力,但发现电网频率略高于额定频率。欲手动调整到额定频率,应______。

A.操作两机的调速器伺服马达的手柄,向相反方向调整

B.操作两机的调速器伺服马达的手柄,使之同时向“快”方向调整

C.操作两机的调速器伺服马达的手柄,使之同时向“慢”方向调整

D.调节两机的励磁电流

8、若两台原动机调速特性有显著差异的同步发电机并联经一段时间运行后(自

动调频调载装置未投入),由于有功负载的变动,则______。

A.有功负载分配不再均匀

B.机组间功率震荡

C.有功负载分配仍保持均匀

D.一定导致一台发电机逆功跳闸

9、假设1#同步发电机为电网运行机,2#同步发电机并车成功后,应如何转移负载______。

A.向“快”方向先调节2#机的调速器伺服马达手柄;再反方向调节1#机

B.向“慢”方向先调节1#机的调速器伺服马达手柄;再反方向调节2#机

C.同时同方向调节两机的调速器伺服马达手柄

D.同时调节两机的调速器伺服马达手柄,1#机向“慢”方向,2#机向“快”方向10、如图,为构成某船舶电站的两台同容量同步发电机调速器的特性曲线。现已

经在O点处运行并均匀出力。若在没有自动调载装置情况下现投入大功率电动机(如起货机)运行,则______。

A.1#机的有功增加,2#机的有功减小

B.1#机2#机的有功均增加且有功变化量相同

C.1#机2#机的有功均增加且1#机增得多一些

D.1#机2#机的有功均增加且2#机增得多一些

11、两台并联运行的同步发电机,1#机功率表的读数比2#机功率表的读数大得多。欲使它们均匀出力,如何操作______。

A.操作2#机调速器伺服马达手柄向“快”方向调节,1#机不用操作

B.操作2#机调速器伺服马达手柄向“慢”方向调节,1#机不用操作

C.操作2#机调速器伺服马达手柄向“快”方向调节,1#机反方向同时调节

D.操作2#机调速器伺服马达手柄向“慢”方向调节,1#机反方向同时调节

12、两台同型号并联运行的同步发电机,由于柴油机调速器的调速率不同,若自动调频调载装置未投入,最大可能导致______。

A.电网电压不稳定

B.有功负荷变动时,分配不均匀

C.无功负荷变动时,分配不均匀

D.主开关跳闸

13、如图为船舶柴油机离心式调速器的有差调速特性。M、N为特性线上两点,则______。

A.两点的弹簧预紧力相同,油门开度相同

B.两点的弹簧预紧力不同,油门开度不同

C.两点的弹簧预紧力相同,油门开度不同

D.两点的弹簧预紧力不同,油门开度相同

14、如图为船舶柴油机离心式调速器的调速特性。下列说法正确的是______。A.该特性为无差调节特性

B.由于随着P增加n降低,故油门开度减小

C.曲线上的各点油门开度不变

D.当人为调节弹簧预紧力增大,曲线平行上移

15、在交流船舶电站的控制屏面板上,设有原动机的调速手柄。标有“快”(或“正转”)及“慢”(或“反转”)两个方向。意思是当手柄向“慢”方向操作时,______。A.调速器的弹簧预紧力增加,油门开度增大

B.调速器的弹簧预紧力增加,油门开度减小

C.调速器的弹簧预紧力减小,油门开度增大

D.调速器的弹簧预紧力减小,油门开度减小

16、在交流船舶电站的控制屏面板上,设有原动机的调速手柄。标有“快”(或“正转”)及“慢”(或“反转”)两个方向。意思是当手柄向“快”方向操作时,______。A.调速器的弹簧预紧力增加,油门开度增大

B.调速器的弹簧预紧力增加,油门开度减小

C.调速器的弹簧预紧力减小,油门开度增大

D.调速器的弹簧预紧力减小,油门开度减小

17、两台同容量相复励同步发电机并联运行,开始两机有功负荷已调整均匀。经一段时间运行后,发现由于负载的大小变动,使两机有功负荷不再均匀,这说明

______。

A.直流均压线故障

B.两机相复励调压装置的调压特性不一致

C.两机调速器的调速特性不一致

D.一定是调速器故障

18、两台同型号、同容量的同步发电机并联运行时,功率分配均匀,系统无自动调频调载装置。两台柴油机调速器的调差率不同,当电网功率增加后,两机的输出功率都有增加,结果是调差率小的输出功率与调差率大的输出功率相比为______。

A.调差率小的输出功率大

B.调差率大的输出功率大

C.两者相等

D.不一定

19、自动调频调载装置的作用不可能是______。

A.保持电网电压的频率恒定

B.按并联运行机组的容量比例进行负荷分配

C.当接到解列指令,可自动转移负荷

D.主发电机出现过载时自动分级将次要负载从电网切除

20、为保证电网频率、电压基本不变,两台相同容量的同步发电机解列操作的正确方法是______。

A.先增加继续运行机油门,再减小解列机油门

B.先减小解列机油门,再增加继续运行机油门

C.同时减小两机油门

D.减小解列机组油门,增加继续运行机组油门,要同时调节

21、在讨论并联运行同步发电组调速器调速特性时,下列说法错误的是______。A.两台均为有差特性的发电机组随电网负荷的变化能自动地,稳定地分配有功功率

B.均为无差特性的发电机组能并联运行,且保证负荷变动时,均匀分配有功功率

C.一台有差特性与另一台无差特性的发电机并联运行,当负荷变化时具有有差特性发电机承担的有功功率不变

D.有差调速特性存在一定差别,为使电网频率不随负荷变化过大,且功率能稳定的分配,调速特性的调差应在3%~5%以内为好

22、在讨论并联运行同步同步发电机组调速器的调速特性时,下列说法错误的是______。

A.当调速特性均为有差特性,当电网负荷变化时,能自动地、稳定地分配有功功率,机组能稳定并联运行

B.调速特性均为无差特性的发电机组不能稳定并联运行

C.一台具有有差特性,另一台具有无差特性的发电机并联运行负荷变化时,能

均匀有功功率

D.当一台具有有差特性与另一台具有无差特性的发电机并联运行时,电网负荷变化时,总功率的变化量全部由具有无差特性的发电机承担

23、在讨论并联运行同步发电机调速器的调速特性时,下列说法正确的是______。A.若调速特性均为有差特性,当电网负荷变化时,能自动地、稳定地分配有功功率,两机组能稳定并联运行

B.若调速特性均为无差特性的同步发电机能并联运行,并可保证两机组有功功率分配始终均匀

C.若一台具有有差特性与另一台具有无差特性发电机并联运行,当负荷变化时,由于系统的频率不变,可以保证负荷的均匀分配

D.为了使负荷变化时,并联运行发电机稳定运行,两组机组调速特性的斜率相差大些为好

24、并联运行交流同步发电机调速器的调速特性总是存在一定的差别,为了使电网频率不致随负载增减而变化过大且有达到功率的稳定分配目的,特性曲线的下降率应在______范围内,以保证有功功率的分配偏差不超过各自额定功率的______以内。

A.1% ~ 2%/±5%

B.3% ~ 5%/± 10%

C.5% ~ 7%/± 5%

D.8% ~ 10%/± 10%

25、若两台原动机调速特性完全一致的同步发电机并联经一段时间运行后,由于有功负载的变动,则______。

A.有功负载分配不再均匀

B.机组间功率震荡

C.有功负载分配仍保持均匀

D.导致一台发电机逆功跳闸

26、两台同型号的同步发电机并联运行时,已均功,由于两台柴油机调速器的调差率不同,当电网功率减少后,两机的输出功率都有减少,结果是调差率小的输出功率与调差率大的输出功率相比为______。(设系统无自动调频调载装置)A.调差率小的输出功率大

B.调差率大的输出功率小

C.两者相等

D.视当时负载情况确定

27、自动调频调载装置是在发电机并联运行时协助原动机调速器______和______进行调整的 装置 。

A.电网电压大小/电网频率

B.电网电压的大小/有功功率分配

C.电网电压的频率/有功功率分配

D.电网电压/无功功率分配

28、同步发电机并车后,进行负载的转移需调节______,解列发电机需调节______。

A.原动机的调速器/发电机的调压器

B.发电机的调压器/原动机的调速器

C.原动机的调速器/发电机磁场变阻器

D.原动机的调速器/原动机的调速器

29、如图是某船舶电站的两台同容量同步发电机调速器的特性曲线。现已经在0点处运行并均匀出力。若正常解列1#发电机后,调速特性曲线为______。

30、同步发电机并车后,要进行负载的转移和分配,需调节______。

A.发电机的调压器

B.原动机的调速器

C.励磁回路的磁场变阻器

D.负载的功率因数表

31、电网上只有两台同步发电机并联运行,如果只将一台发电机组油门减小,而另一台未作任何调节,则会导致______。

A.电网频率下降

B.电网频率上升

C.电网频率振荡

D.电网电压上升

32、电网上只有两台同步发电机并联运行,如果只将一台发电机组油门增大,而另一台未作任何调节,则会导致______。

A.电网频率下降

B.电网频率上升

C.电网频率振荡

D.电网电压下降

33、自动调频调载装置,一般说来不能完成______。

A.维持调速特性不一致的两机组有功功率分配均匀

B.保持电网电压的频率恒定

C.接到解列指令,自动进行负荷转移

D.根据目前网上负荷大小自动调整发电机台数

34、两台同容量同步发电机并联运行后,为保证当负荷变动时,电网频率变化不太大且发电机功率分配稳定,一般调速器的调差率在______范围为宜。A.1%~2%

B.2%~3%

C.3%~5%

D.5%~10%

1-10:ABCBC BCADC 11-20:CBCDD ACADD 21-30:BCABC BCDCB 31-34:ABDC

三相同步发电机的并联运行实验报告

实验报告四 实验名称:三相同步发电机的并联运行实验 实验目的:1.掌握三相同步发电机投入电网并联运行的条件与操作方法。 2.掌握三相同步发电机并联运行时有功功率与无功功率的 调节。 实验项目:1.用准确同步法将三相同步发电机投入电网并联运行。 2.三相同步发电机与电网并联运行时有功功率的调节。 3.三相同步发电机与电网并联运行时无功功率调节。 →测取当输出功率等于零时三相同步发电机的V形曲线。(一)填写实验设备表

(二)三相同步发电机与电网并联运行时有功功率的调节 填写实验数据表格 表4-1 U=220V (Y ) f f0I =I = 0.85 A

cos (三)三相同步发电机与电网并联运行时无功功率的调节 填写实验数据表格 表4-2 n=1500r/min U=220V 2P 0 W

(四)问题讨论 1.三相同步发电机投入电网并联运行有哪些条件?不满足这些条件将产生什么后果? 答: 1.发电机的频率和电网的频率相同。 2.发电机和电网的电压大小相等,相位相同。 3.发电机和电网的相序相同。

不满足这些条件将产生:1.频率不同,引起系统功率下降,进而导致系统解列。2.电压不同,引起系统损耗加大。相位不同不但会使有功和无功的冲击外,还会有一个电磁力矩冲击,会导致传动部分冲击。 3.相序不同.将会发生短路,造成人身伤亡和损坏设备事故。 2. 三相同步发电机与电网并联的方法有哪些? 答: 1.直接并网,2.有电动机带动至电网电压和频率时并网。3.发电机先做电动机,再转向发电机状态。 3. 实验的体会和建议 答:熟悉了三相同步发电机并网运行的条件与操作方法,知道了如何对三相同步发电机并联运行时有功功率与无功功率的调节,明白了三相同步发电机投入电网并联条件的重要性。

小功率调频接收机的设计

小功率调频接收机的设计 李媛赵兴宇 (武汉工业职业技术学院湖北武汉 430064) 摘 要:介绍小功率调频接收机设计方法。接收机主要是利用MC3361的低电流、高灵敏度、外部元件少等特点,进行混频、中频放大、鉴频和低频功放等功能。利用MC3361组成的小功率接收系统,大大简化电路结构。具有电路简单、功耗小、制作简单、使用方便、性能价格比高等特点。 关键词:调频接收系统;MC3361 中图分类号:H04B 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2011)0310040-01 1 调频接收系统的主要技术指标频信号,经输入调谐回路选频为f1,再经高频放大级放大进入混频级。本 机振荡器输出的另一个高频信号f2也进入混频级,则混频级的输出为含有 1.1 工作频率范围。接收系统可以接收到的无线电波的频率范围称为 f1、f2、(f1+f2)、(f1-f2)等频率分量的信号。混频级的输出接调谐接收机的工作频率范围。接收系统的工作频率必须与发射机的工作频率相 回路选出中频信号(f1-f2),再经中频放大器放大,获得足够高的增对应。 益,然后经鉴频器解调出低频调制信号,由低频功放级放大。由于天线接 1.2 灵敏度。接收系统接收微弱信号的能力成为灵敏度。一般用输入 收到的高频信号经过混频成为固定的中频,再加以放大,因此接收机的灵信号电压的大小来表示。接收的输入信号越小,灵敏度越高。 敏度较高,选择性较好,性能也比较稳定。 1.3 选择性。接收系统从各种信号和干扰中选出所需信号(抑制不需 3 MC3361简介 要的信号)的能力称为选择性。单位用dB表示,dB数越高,选择性越好。 1.4 频率特性。接收系统的频率响应范围称为频率特性或通频带。 3.1 MC3361低功率调频中频信号处理系统。MC3361是一个包括振荡 1.5 输出功率。负载输出的最大不失真功率称为输出功率。器、混频器、限幅放大器、正交检波器、滤波放大器、静噪电路、扫描控 2 电路形式选择制和静噪开关在内的单片低功率FM、IF信号处理系统,它是用于窄频带调 频(FM)的双转换通信器件。MC3361备有16引脚、双列直插塑料封装和 2.1 输入回路。由天线接收并通过馈线送给接收系统的各种电波信 16引脚、表面安装微型封装形式。 号,都要先送到有谐振特性的输入回路。输入回路是接收系统选择载频信 3.2 特性。2.0V-8.0V工作电压。低电流:在Vcc= 4.0(DC)时,42mA 号,尽量减少损耗地传送到下一级,并抑制接收频道以外的一切干扰信 (典型值);高灵敏度:2.0uV(于-3dB限幅中典型值);外部元件少;号。对输入回路的要求:为了保证信号不产生频率失真,通频带要有适当 工作于60MHz。 的宽度。为了对邻近频道信号有足够的衰减,要有一定的选择性。 3.3 应用。1)无绳电话。2)窄带接收机。3)远程控制。 2.2 高频电压放大。在输入信号很微弱的情况下使用高频放大器。高 4 利用MC3361完成接收过程 频放大器的形式按器件可以分为晶体管放大器、场效应管放大器和集成电 路放大器。按负载的性质可以分为谐振和非谐振放大器。在高频范围内采将MC3361的内部振荡电路与Pin1、Pin2外接晶体等元件构成石英晶体用任何一种型式的高频电压放大器都可满足要求。振荡器,利用石英晶体振荡器可以进一步提高振荡频率的稳定度。从 2.3 混频器。混频器的作用就是将输入信号的载频与本振信号频率进MC3361的Pin输入的中频信号和二本振的本振信号在MC3361内部的第二混行频率变换,将输入信号的载频变成固定中频的载波信号,并保持其调制频器中进行混频,然后从Pin3输出。混频器的作用是将已调信号的载频变规律不变。混频器有晶体三极管混频器、二极管混频器、场效应管混频换成另一载频,变换后新载频已调波的调制类型(调幅、调频等)和调制器、模拟乘法器构成的混频器等。至于选用哪种药根据需要而定。参数(如调制频率、调制系数等)均不变。本电路的混频差额为: 2.4 本机振荡。本机振荡器就是产生频率为f L的等幅振荡信号,然后10.7000M-10.245M=0.455MHz,即455KHz的第二中频信号。从Pin3输出的将信号送入混频器与输入信号的各个频率分量进行混频,并由混频器的输第二中频信号的频谱相当丰富,这就需要用陶瓷滤波器将其从中滤出。选出选频回路选出f1=f L-f0的中频信号及上下边频分量。本机振荡的电路形出的455KHz的第二中频信号,经Pin5送入MC3361内部的限幅放大器。式可以采用电容三点式电路和晶体振荡器。Pin8接鉴频LC网络或陶瓷滤波器,其中选用的电阻为阻尼电阻,他的作用 2.5 中频放大器。中频放大器的任务是将混频器的输出信号进行电压是降低有载Q值,展宽带宽。Pin12-Pin15为载频检测和电子开关电路,通放大,以满足鉴频器的输入信号幅度要求。根据混频器输出的中频频率确过外接少量的元件即可构成载频检测电路,用于调频接收机的静噪控制。定中频放大器的型式。一般选用的中频放大器有晶体三极管调谐放大器、MC3361内部还置有一级滤波信号放大器,加上少量的外接元件可组成有源场效应管调谐放大器、集成放大器等。选频电路,为载频检测电路提供信号,该滤波器Pin10为输入端,Pin11为 2.6 鉴频器。鉴频器是完成调频信号的解调。鉴频电路可分为三类,输出端。Pin6和Pin7为第二中放级的退偶电容。 第一类是调频-调幅调频变换型。这种类型的鉴频器可以有双失谐回路鉴利用MC3361内部强大的功能,可以使电路具有外围元件少,电路结构频器、相位鉴频器、差分峰值鉴频器等。第二类是相移乘法器。这种类型简单,所占空间少等优点,在二次变频的通讯接收设备拥有广泛的市场。的鉴频器可以用模拟乘法器构成。第三类是脉冲均值型。这种类型的鉴频 参考文献: 器有脉冲计数式鉴频器。 [1]张义方、冯建华,高频电子线路,哈尔滨工业大学出版社,2002.9. 以上调频接收机各个方框图内的单元电路,都可以采用分立元件或集 [2]杨翠娥,高频电子电路实验与课程设计,哈尔滨工程大学出版社,成电路组成调频接收系统,在此之外也可以使用单片调频接收系统。 2002.7. [3]黄志伟,天线发射与接收电路设计,北京航空航天大学出版社, 2004.5. 作者简介: 李媛(1980-),女,汉族,湖北武汉人,学士,武汉工业职业技术学图1 调频接收机框图 院,工程师;赵兴宇(1983-),男,满族,黑龙江人,学士,武汉工业职业技调频接收机的组成框图如图1所示。其工作原理是:天线接收到的高术学院,助教。

小功率调频发射机的设计

********************校 高频电子线路 课程设计报告 设计题目:小功率调频发射机的设计 系部: 专业: 班级: 学生姓名: 学号: 成绩: 2011年月

“高频电子线路”课程设计任务书 1.时间:2011年06月6日~2011年06月10日 2. 课程设计单位:**************** 3. 课程设计目的:掌握“高频电子线路”课程的基本概念、基本原理,加深对高频电子系统的工作原理和电路调试方法的理解。 4. 课程设计任务: ①了解电路图绘制软件的相关常识及其特点; ②熟悉电路图绘制软件的使用方法; ③理解高频电子系统的布局布线规则; ④作好实习笔记,对自己所发现的疑难问题及时请教解决; ⑤联系自己专业知识,熟练设计高频电子线路的,总结自己的心得体会; ⑥参考相关的的书籍、资料,认真完成实训报告。 ⑦作好笔记,对自己所发现的疑难问题及时请教解决; ⑧联系自己所学知识,总结本次设计经验; ⑨认真完成课程设计报告。 高频课程设计报告

前言: 结合这次课设的要求:运用模电知识,利用晶体管设计电路,我的选题是 小型功率发射机,在小型发射机的设计中,根据晶体管结构和工作原理,进行放大电路,射极跟随器设计,小型功率放大电路,还有在设计中占主要地位的振荡电路的设计。其中振荡电路的设计结合了模电以及高频电子线路中晶体管综合应用。设计跟随其实必不可少的,因为起到前后级电路的隔离作用。产生的信号很小,需要通过放大电路的放大才能达到要求,发大电路的的设计最为复杂,考虑到前后及电路的匹配,以及波形的失真与否。 本次课设论文分为以下几个部分:通过技术指标从后级电路依次往前级电路设计,包括元件参数,器件的选择,电路仿真,PCB印刷版的制作,和最终实物的制作和调试。课设中。设计仿真和实物调试很有差别,因为振荡频率为6到7兆赫兹,已经属于高频范围,很容易受到杂波信号的影响,所以在调试中为保证电路的稳定性会改变电路的某些参数。小功率发射机主要包括以下几个部分:高频振荡级主要是产生频率稳定、中心频率符合指标要求的正弦波信号,且其频率受到外加音频信号电压调变;缓冲级主要是对调频振荡信号进行放大,以提供末级所需的激励功率,同时还对前后级起有一定的隔离作用,为避免级功放的工作状态变化而直接影响振荡级的频率稳定度;,功放级的任务是确保高效率输出足够大的高频功率,并馈送到天线进行发射。下面就这几个 部分进行介绍说明。 课程设计报告: 1.设计内容及要求 .设计目的 晶体管器件课程设计是电子科学与技术专业学科实践性课程,其任务是使学生运用模拟电路等电路课程中所学的知识,利用晶体管等器件,设计出一些完成一定功能的电路,并对电路进行分析和调试。掌握设计和调试电路的一些方法和技巧。 .设计任务及主要技术指标 (1)工作电压:Vcc=+12V;

电力系统无功功率平衡与电压调整

电力系统无功功率平衡与电压调整 由于电力系统中节点很多,网络结构复杂,负荷分布不均匀,各节点的负荷变动时,会引起各节点电压的波动。要使各节点电压维持在额定值是不可能的。所以,电力系统调压的任务,就是在满足各负荷正常需求的条件下,使各节点的电压偏移在允许范围之内。 由综合负荷的无功功率一电压静态特性分析可知,负荷的无功功率是随电压的降低而减少的,要想保持负荷端电压水平,就得向负荷供应所需要的无功功率。所以,电力系统的无功功率必须保持平衡,即无功功率电源发出的无功功率要与无功功率负荷和无功功率损耗平衡。这是维持电力系统电压水平的必要条件。 一、无功功率负荷和无功功率损耗 1.无功功率负荷 无功功率负荷是以滞后功率因数运行的用电设备(主要是异步电动机)所吸收的无功功率。一般综合负荷的功率因数为0.6~O.9,其中,较大的数值对应于采用大容量同步电动机的场合。 2.电力系统中的无功损耗 (1)变压器的无功损耗。变压器的无功损耗包括两部分。一部分为励磁损耗,这种无功损耗占额定容量的百分数,基本上等于空载电流百分数0I %,约为1%~2%。因此励 磁损耗为 0/100Ty TN Q I S V (Mvar)(5-1-1)

另一部分为绕组中的无功损耗。在变压器满载时,基本上等于短路电压k U 的百分值,约 为10%这损耗可用式(6-2)求得 2(%)()100k TN TL Tz TN U S S Q S V (Mvar)(5-1-2) 式中,TN S 为变压器的额定容量(MVA);TL S 为变压器的负荷功率(MVA)。 由发电厂到用户,中间要经过多级变压,虽然每台变压器的无功损耗只占每台变压器容量的百分之十几,但多级变压器无功损耗的总和可达用户无功负荷的75%~100%左右。 (2)电力线路的无功损耗。电力线路上的无功功率损耗也分为两部分,即并联电纳和串联电抗中的无功功率损耗。并联电纳中的无功损耗又称充电功率,与电力线路电压的平方成正比,呈容性。串联电抗中的无功损耗与负荷电流的平方成正比,呈感性。因此电力线路作为电力系统的一个元件,究竟是消耗容性还是感性无功功率,根据长线路运行分析理论,可作一个大致估计。对线路不长,长度不超过100km ,电压等级为220kV 电力线路,线路将消耗感性无功功率。对线路较长,其长度为300km 左右时,对220kV 电力线路,线路基本上既不消耗感性无功功率也不消耗容性无功功率,呈电阻性。大于300km 时,线路为电容性的。 二、系统综合负荷的电压静态特性 电力系统中某额定功率的用电设备实际吸收的有功功率和无功功率的大小是随电力网的电压变化而变的,尤其是无功功率受电压的影响很大。电力系统综合负荷的电压静态

电力系统有功功率平衡与频率调整

第五章 电力系统有功功率平衡与频率调整 主要内容提示 本章主要讨论电力系统中有功功率负荷的最优分配和频率调整。 §5-1电力系统中有功功率的平衡 一、电力系统负荷变化曲线 在电力系统运行中,负荷作功需要一定的有功功率,同时,传输这些功率也要在网络中造成有功功率损耗。因此,电源发出的有功功率必须满足下列平衡式: ∑?+∑=∑P P P Li Gi 式中Gi P ∑—所有电源发出的有功功率; Li P ∑—所有负荷需要的有功功率; ∑?P —网络中的有功功率损耗。 可见,发电机发出的功率比负荷功率大的多才 行。当系统中负荷增大时,网络损耗也将增大,发电机发出的功率也要增加。在实际电力系统中,负荷随时在变化,所以必须靠调节电源侧,使发电机发出的功率随负荷功率的变化而变化。 负荷曲线的形状往往是无一定规律可循,但可将这种无规则的曲线看成是几种有规律的曲线的迭加。如图5-1所示,将一种负荷曲线分解成三种曲线负荷。 第一种负荷曲线的变化,频率很快,周期很短,变化幅度很小。这是由于想象不到的小负荷经常性变化引起的。 第二种负荷曲线的变化,频率较慢,周期较长,幅度较大。这是由于一些冲击性、间歇性负荷的变动引起的,如大工厂中大电机、电炉、电气机车等一开一停。 第三种负荷曲线的变化,非常缓慢,幅度很大。这是由于生产、生活、气象等引起的。这种负荷是可以预计的。 对于第一种负荷变化引起的频率偏移进行调整,称为频率的“ 一次调整”。调节方法一般是调节发电机组的调速器系统。对于第二种负荷变化引起的频率偏移进行调整,称为频率的“二次调整”,调节方法是调节发电机组的调频器系统。对于第三种负荷的变化,通常是根据预计的负荷曲线,按照一定的优化分配原则,在各发电厂间、发电机间实现功率的经济分配,称为有功功率负荷的优化分配。 二、发电厂的备用容量 电力系统中的有功功率电源是发电厂中的发电机,而系统中装机容量总是大于发电容 t

小功率调频发射机设计

湖南工程学院课程设计 课程名称通信电子线路课程设计课题名称小功率调频发射机设计 专业电子信息工程 班级 学号 姓名李科峰 指导教师浣喜明 2011年09 月08 日

湖南工程学院 课程设计任务书 课程名称通信电子线路课程设计 题目小功率调频发射机设计 专业班级电子信息工程班0881 学生姓名李科峰学号10 指导老师浣喜明 审批 任务书下达日期:2011 年08 月29 日设计完成日期:2011 年09 月08 日

目录 一.设计目的 (6) 二.基本原理与方案比较 (6) 2.1FM调制原理 (6) 2.2调频方式选择 (9) 三.单元电路的设计 (10) 四.总电路图 (17) 五.心得体会 (18)

一.设计目的 无线电发射与接收设备是高频电子线路的综合应用,是现代化通信系统、广播与电视系统、无线安全防范系统、无线遥控和遥测系统、雷达系统、电子对抗系统、无线电制导系统等,必不可少的设备。本次设计要达到以下目的: 1. 进一步认识射频发射系统; 2. 掌握调频(或调幅)无线电发射机的设计; 3. 学习无线电通信系统的设计与调试。 二.基本原理与方案比较 2.1FM 调制原理 载波()t w U t u c cm c cos )(=,调制信号()t u Ω;通过FM 调制,使得)(t u c 频率变化量与调制信号()t u Ω的大小成正比。即已调信号的瞬时角频率 ()()t u k w t w f c Ω?+= 已调信号的瞬时相位为 ()()t d t u k t w t d t w t t f c t ''+=''=??Ω )(0 ? 实现调频的方法分为直接调频和间接调频两大类。 2.1.1 直接调频 直接调频的基本原理是利用调制信号直接控制振荡器的振荡频率,使其反映调制信号变化规律。要用调制信号去控制载波振荡器的振荡频率,就是用调制信号去控制决定载波振荡器振荡频率的元件或电路的参数,从而使载波振荡器的瞬时频率按调制信

柴油发电机组并联运行典型故障及原因分析

柴油发电机组并联运行典型故障及原因分析 摘要:柴油发电机组的运行情况直接影响部队的供电效果。若出现负荷不均匀 或者不稳定的情况,会直接威胁电站系统的运行安全,严重时甚至会损坏柴油发 电机组本身。本文将对柴油发电机组并联运行的典型故障与发生原因进行探讨, 进而提出故障的应对方法,仅供参考。 关键词:柴油发电机组;并联;典型故障 作为部队供电系统中的组件之一,柴油发电机组的作用不可忽视。而柴油发电机 组的并联运行状态容易受到柴油机的稳态调速率与发电机的静态电压调整率影响,比如当柴油发电机组并联运行时出现功率过大的情况,会使柴油发电机组执行安 全保护装置动作,让整个电站系统受到影响。鉴于此,对柴油发电机组并联运行 典型故障及发生原因进行探讨有一定的现实意义。 下面将结合实例探讨柴油发电机组并联运行时出现的典型故障与原因。 1.负荷分配超差 1.1故障说明 对三台柴油发电机组的单机进行运行负荷试验,单机显示:1号的稳态调速率和 稳态电压调整率分别为2.68%、3.08%,2号机组分别为2.66%、3.08%,3号机组 分别为3.52%、3.08%。依据试验结果可以发现,3台单机运行时无异常情况,且 稳态电压调整率完全一致。而稳态调速率方面,1号与2号单机的数据基本相同,3号数据过大。 1.2原因分析 从理论上来看,柴油发电机组的转速需要保持一致才会以恒定的转速运行,保障 设备供电的稳定性。但实际上机组的各个单机会存在转速不同的情况,而随着机 组负荷的改变,实际转速会持续与设定值产生偏差,进而使得发电机输出电压的 频率不稳定。 究其原因,发电机组的稳态调速率不同,发电机电压的频率不同,而要使机组并 联运行后保持相同的频率,柴油发电机组就会自行调整每个机组所承担的负荷。 如果并联运行时机组的稳态调速率与设定值基本一致,那么每个单机所负担的负 荷也会相对均匀一些。 2.功率因数表波动 2.1故障说明 对3台柴油发电机组进行修后单机运行负荷试验,数据结果显示:1号机组的稳 态电压调整率为4.2%,2号与3号分别为3.8%与4.7%。若将其中两台机组并联 起来并且尝试运行,未出现明显异常,并车时则会发现功率因数表持续波动,幅 度基本在0.2左右,波动周期为0.5s,而功率表没有发现明显抖动的情况。 2.2原因分析 柴油发电机组的输出功率可以被分为有功功率与无功功率两种,其中有功功率 用来支持各个用电设备的正常运行,而无功功率不对外做工,负责实现电路内的 电场交换与磁场交换。3台发电机组的运行负荷试验无异常情况,整体情况相对 稳定,当将任意两个机组并联起来没有出现明显异常,可以肯定的是柴油发电机 组输出的有功功率是正常的,并且分配合理。并车之后会出现功率因数表的抖动 证明柴油发电机组的无功功率分配不均衡。 3.功率分配不稳定

小功率调频发射机

《通信电子线路》课程设计说明书小功率调频发射机 学院:电气与信息工程学院 学生姓名:贺帅 指导教师:伍麟珺职称讲师 专业:通信工程 班级:通信1301班 学号:1330440128 完成时间:2016年1 月

摘要 调频发射机的用处很大,在很多领域都有了很广泛的应用。这个实验是关于小功率调频发射机工作原理分析及其模拟调试,通过这次实验我们可以更好地巩固和加深对小功率调频发射机工作原理和非线性电子线路的进一步理解。学会基本的实验技能,提高运用理论知识解决实际问题的能力。本次设计我是结合Multisim软件来对小功率调频发射机电路的设计与调试方法进行研究。Multisim 是一款仿真软件,适用于板级的模拟/数字电路板的设计工作。它包含了电路原理图的图形输入、电路硬件描述语言输入方式,具有丰富的仿真分析能力。首先设计出总的电路图,在分别计算各电路的静态工作点,但是通过实际仿真,还是与理论计算值有出入。 关键词:LC振荡器;调频;功率放大器

目录 第1章绪论......................................... 错误!未指定书签。 1.1小功率调频发射机研究意义.................... 错误!未指定书签。 1.2调频发射机研究现状.......................... 错误!未指定书签。 1.3发射机的主要技术指标........................ 错误!未指定书签。第2章总体方案设计.. (4) 2.1设计方案比较 (4) 2.2总设计框图 (4) 第3章电路组成方案 (6) 3.1振荡电路的选择 (6) 3.2振荡电路参数计算 (6) 3.3调频电路的设计.............................. 错误!未指定书签。 3.4调频参数的计算 (9) 3.5缓冲隔离级电路的设计........................ 错误!未指定书签。 3.6缓冲隔离级电路参数计算...................... 错误!未指定书签。 3.7末级功放电路选择............................ 错误!未指定书签。 3.8末级功放电路参数计算........................ 错误!未指定书签。第4章Multisim仿真结果 ........................... 错误!未指定书签。 4.1 LC振荡电路仿真波形......................... 错误!未指定书签。第5章实验数据与误差分析........................... 错误!未指定书签。 5.1实验数据与设计要求比较.................... 1错误!未指定书签。 5.2误差分析.................................. 1错误!未指定书签。结束语............................................. 错误!未指定书签。参考文献.. (20) 致谢 (21) 附录 (22)

#1发电机进相运行试验报告

#1发电机进相运行试验报告

发电机进相运行试验报告 (A版/0)

参加工作单位:山东电力研究院 山东中实易通集团有限公司 太阳纸业热电厂 工作人员:张维超、孙善华等 项目负责人:张维超 工作时间:2008年2月15日至2008年2月16日编写: 审核: 批准:

1.前言 随着山东电网装机容量的增加,输电线路的容量和距离不断扩大,线路相间和对地电容相应地增大,系统的容性负荷大量增加。在负荷低谷时,系统发出的总感性无功可能超过用户的感性无功和线路的无功损耗总和,导致电网局部电压超出容许范围,影响电网设备的安全运行。为吸收系统多余无功调整电网电压,一般采用并联电抗器或调相机的办法,但这不仅增加了设备投资,而且增加了损耗。如果降低发电机的励磁电流,使发电机由通常的定子电流滞后于机端电压(发电机向系统提供感性无功)的迟相运行,转变为由于欠励磁使发电机的定子电流超前定子电压(发电机从系统吸收感性无功)的进相运行,也可以达到同样目的。显然,这种方式比使用电抗器或调相机节约投资和能耗,而且操作也很简便。为此调度中心要求新建及改造机组在投产前做进相运行试验,利用试验结果指导机组的实际运行,确保系统电压控制在允许范围内。 太阳纸业热电厂#1发电机为空气冷却方式发电机,2008年2月,由山东电力研究院负责,电力研究院、太阳纸业热电厂双方共同对#1发电机进行了进相运行试验,以确认该机的进相运行能力。 2.试验依据的标准 GB/T 1029-2005 《三相同步电机试验方法》 《WX21-D85LLT型汽轮发电机技术数据及有关说明》 GB/T 7064-2002 《透平型汽轮发电机技术要求》 #1发电机运行规程 3.#1发电机有关参数: #1发电机参数 型号:WX21-D85LLT 额定容量:176.5 MV A 额定功率:150 MW 额定电压:15.75 kV 额定电流:6469 A 励磁电流:1344 A

小功率调频发射机课程设计

. . .. . . 小功率调频发射器课程设计报告

目录 摘要 (2) 一、课题 (3) 二、设计原理 (3) 三、主要设计指标 (4) 四、电路设计 (4) 五、制作调试 (8) 六、故障及分析 (8) 七、测试结果 (9) 八、制作小结 (9) 九、元器件 (10) 十、参考文献 (11)

摘要 随着科技的发展和人民生活水平的提高,无线电发射机在生活中得到广泛应用,最普遍的有电台、对讲机等。人们通过无线电发射机可以把需要传播出的信息发射出去,接收者可以通过特制的接收机接受信息,最普通的模式是:广播电台通过无线电发射机发射出广播,收听者通过收音机即可接收到电台广播。 本设计为一简单功能的无线电调频发射器,相当于一个迷你型的电台,通过该发射器可以把声音转换为无线电信号发射出去,该信号频率可调,通过普通收音机接收,只要在频率适合时即可收到发射器发送出的无线电信号,并通过扬声器转换出声音。 本设计为本校院级电子设计大赛作品。在此写成课程设计的模式,算是总结经验,再次学习。由于时间仓促,不尽完美之处,请谅解。

小功率调频发射机课程设计 一、 课题 小功率调频发射机的设计和制作 二、设计原理 通常小功率发射机采用直接调频方式,它的组成框图如图3.1所示。其中高频振荡级主要是产生频率稳定、中心频率符合指标要求的正弦波信号,且其频率受到外加音频信号电压调变;缓冲级主要是对调频振荡信号进行放大,以提供末级所需的激励功率,同时还对前后级起有一定的隔离作用,为避免级功放的工作状态变化而直接影响振荡级的频率稳定度;,功放级的任务是确保高效率输出足够大的高频功率,并馈送到天线进行发射。 图3.1 系统框图 上述框所示小功率发射机设计的主要任务是选择各级电路形式和各级元器件参数的计算。 1、 频振荡级 由于是固定的中心频率,可考虑采用频率稳定度较高的克拉泼振荡电路。关于该电路的设计参阅《高频电子线路实验讲义》中实验六容。 2、缓冲级 由于对该级有一定增益要求,考虑到中心频率固定,因此可采用以LC 并联回路作负载的小信号谐振放大器电路。对该级管子的要 ()(35)2BR CEO CC f f V V γ≥-≥

一部分为励磁损耗,这种无功损耗占额定容量的百分数,基本上等于空载电流百分数0I %,约为 1%~2%。因此励磁损耗为 0/100Ty TN Q I S = (Mvar) (5-1-1) 另一部分为绕组中的无功损耗。在变压器满载时,基本上等于短路电压k U 的百分值,约为10%这损耗可用式(6-2)求得 2(%)()100k TN TL Tz TN U S S Q S = (Mvar) (5-1-2) 式中,TN S 为变压器的额定容量(MVA);TL S 为变压器的负荷功率(MVA)。小功率调频发射机的设计课程设计

课程设计 课程高频电子线路 题目小功率调频发射机的设计 院系电子科学学院 专业班级电信XXXXXXX班 学生姓名XX 学生学号XXXXXXXXXXXX 指导教师 2013年3月1日

课程设计任务书 课程高频电子线路 题目小功率调频发射机的设计 专业电子信息工程姓名XX 学号XXXXXXXXX 主要内容、基本要求、主要参考资料等 1、主要内容 利用所学的高频电路知识,设计一个小功率调频发射机。通过在电路设计、安装和调试中发现问题、解决问题,加深对高频电子线路课程理论知识的理解,提高电路设计及电子实践能力。 2、基本要求 设计一个小功率调频发射机,主要技术指标为: (1) 载波中心频率 06.5MHz f=; (2) 发射功率100mW A P>; (3) 负载电阻75 L R=Ω; (4) 调制灵敏度25kHz/V f S≥; 3、主要参考资料 [1] 阳昌汉. 高频电子线路. 哈尔滨:高等教育出版社,2006. [2] 张肃文,陆兆雄. 高频电子线路(第三版). 北京:高等教育出版社,1993. [3] 谢自美. 电子线路设计·实验·测试. 武汉:华中科技大学出版社,2000. [4] 高吉祥. 电子技术基础实验与课程设计. 北京:电子工业出版社,2002.完成期限2月25日-3月1 日 指导教师 专业负责人 2013 年 2 月22 日

一、电路基本原理 1. 总设计方框图 与调幅电路相比,调频系统由于高频振荡输出振幅不变, 因而具有较强的抗干扰能力与效率.所以在无线通信、广播电视、遥控测量等方面有广泛的应用。如图1所示: 图1 变容二极管直接调频电路组成方框图 2.电路基本框图 图2 电路的基本框图 实际功率激励输入功率为1.56mW 拟定整机方框图的一般原则是,在满足技术指标要求的前提下,应力求电路简单、性能稳定可靠。单元电路级数尽可能少,以减少级间的相互感应、干扰和自激。 由于本题要求的发射功率Po 不大,工作中心频率f0也不高,因此晶体管的参量影响及电路的分布参数的影响不会很大,整机电路可以设计得简单些,设组成框图如图2所示,各组成部分的作用是: (1)LC 调频振荡器:产生频率f0=6MHz 的高频振荡信号,变容二极管线性调频,最大频偏,整个发射机的频率稳定度由该级决定。 (2)缓冲隔离级:将振荡级与功放级隔离,以减小功放级对振荡级的影响。因为功放级输出信号较大,当其工作状态发生变化时(如谐振阻抗变化),会影响振荡器的频率稳定度,使波形产生失真或减小振荡器的输出电压。整机设计时,为减小级间相互影响,通常在中间插入缓冲隔离级。缓冲隔离级电路常采用射极跟随器电路。 (3)功率激励级:为末级功放提供激励功率。如果发射功率不大,且振荡级的 LC 调频振荡器缓冲隔离器 功率激励 末级功放 调制信号变容二极管直接调频电路调频信号 载波信号

电力系统自动化实验2018

实验1手动准同期并网实验 一、实验目的 1.加深理解同步发电机准同期并列运行原理,掌握准同期并列条件。 2.掌握手动准同期的概念及并网操作方法,准同期并列装置的分类和功能。 3.熟悉同步发电机手动准同期并列过程 二、原理说明 在满足并列条件的情况下,只要控制得当,采用准同期并列方法可使冲击电流很小且对电网扰动甚微,故准同期并列方式是电力系统运行中的主要并列方式。准同期并列要求在合闸前通过调整待并发电机组的电压和转速,当满足电压幅值和频率条件后,根据“恒定越前时间原理”,由运行操作人员手动或由准同期控制器自动选择合适时机发出合闸命令,这种并列操作的合闸冲击电流一般很小,并且机组投入电力系统后能被迅速拉入同步。 依并列操作的自动化程度,又可分为手动准同期、半自动准同期和全自动准同期三种方式。 正弦整步电压是不同频率的两正弦电压之差,其幅值作周期性的正弦规律变化。它能反映发电机组与系统间的同步情况,如频率差、相角差以及电压幅值差。线性整步电压反映的是不同频率的两方波电压间相角差的变化规律,其波形为三角波。它能反映电机组与系统间的频率差和相角差,并且不受电压幅值差的影响,因此得到广泛应用。 手动准同期并列,应在正弦整步电压的最低点(相同点)时合闸,考虑到断路器的固有合闸时间,实际发出合闸命令的时刻应提前一个相应的时间或角度。 自动准同期并列,通常采用恒定越前时间原理工作,这个越前时间可按断路器的合闸时间整定。准同期控制装置根据给定的允许压差和允许频差,不断地检测准同期条件是否满足,在不满足要求时,闭锁合闸并且发出均压、均频控制脉冲。当所有条件均满足时,在整定的越前时间送出合闸脉冲。 三、实验内容与步骤 选定实验台面板上的旋钮开关的位置:将“励磁方式”旋钮开关打到“微机励磁”位置;将“励磁电源”旋钮开关打到“他励”位置;将“同期方式”旋钮开关打到“手动”位置。微机励磁装置设置为“恒U g”控制方式。 1.发电机组起励建压,使n=1485 rpm;U g=390V。 将自耦调压器的旋钮逆时针旋至最小。按下QF7合闸按钮,观察实验台上系统电压表,顺时针旋转旋钮至显示线电压400V,然后按下QF1和QF3合闸按钮。 2.在手动准同期方式下,发电机组的并列运行操作 在这种情况下,要满足并列条件,需要手动调节发电机电压、频率,直至电压差、频差在允许范围内,相角差在零度前某一合适位置时,手动操作合闸按钮进行合闸。 ⑴将实验台上的“同期表控制”旋钮打到“投入”状态。投入模拟同期表。观察模拟式同期表中,频差和压差指针的偏转方向和偏转角度,以及和相角差指针的旋转方向。 ⑵按下微机调速装置上的“+”键进行增频,同期表的频差指针接近于零;此时同期表的压差指针也应接近于零,否则,调节微机励磁装置。 ⑶观察整步表上指针位置,当相角差指针旋转至接近0度位置时(此时相差也满足条件),手动按下QF0合闸,合闸成功后,并网指示灯闪烁蜂鸣。观察并记录合闸时的冲击电流将并网前的初始条件调整为:发电机端电压为410V,n=1515 rpm,重复以上实验,注

小功率高频(FM)发射机的设计

课题:小功率高频(FM)发射机的设计 系别: 专业: 班级: 姓名: 学号: 指导老师:

目录 1、引言 (3) 2、摘要 (4) 3、设计课题 (4) 4、设计报告正文 (5) 4.1 方案比较与选择 (5) 4.1.1直接调频 (5) 4.1.2间接接调频 (6) 4.2 总体方案设计 (7) 4.2.1系统框图 (7) 4.2.2方案原理分析 (7) 5、各单元模块说明 (8) 5.1 获取音频信号电路 (8) 5.2 前级音频放大电路 (8) 5.3 高频振荡电路 (9) 5.4 末级功率放大电路 (10) 6、系统安装于调试 (11) 6.1 原理设计图纸 (11) 6.2 PCB设计图纸 (12) 6.3 系统调试 (12) 7、设计总结 (13) 8、参考文献 (14) 9、附录 (14)

1、引言 无线电发射与接收设备是高频电子线路的综合应用,是现代化通信系统、广播与电视系统、无线安全防范系统、无线遥控和遥测系统、雷达系统、电子对抗系统、无线电制导系统等,必不可少的设备。发射机就是可以将信号按一定频率发射出去的装置。广泛应用与电视,广播,雷达等各种民用,军用设备。主要可分为调频发射机、调幅发射机、光发射机、哈里斯发射机等多种类型。 调频发射机,首先将音频信号和高频载波调制为调频波,使高频载波的频率随音频信号发生变化,再对所产生的高频信号进行放大、激励、功放和一系列的阻抗匹配,使信号输出到天线,并将信号发送出去的装置.高频信号的产生现在有频率合成、PLL等方式.现在我国商业调频广播的频率范围为88-108MHZ,校园为76-87MHZ,西方国家为70-90MHZ。

无功功率平衡和的电压调整

电力系统的无功功率平衡和电压调整 1.输电线路传输无功功率的电压效应。负荷的无功功率――电压静特性。 2.电力系统的无功功率平衡 3. 电力系统的无功损耗。 4.电力系统的无功功率源。 5.电力系统调压方式有哪几种。 6.电力系统中无功功率分布对电压的影响。

1.输电线路传输无功功率的电压效应。负荷的无功功率――电压静特性。 如图7-1所示的简单输电线路。图中R +jX 为线路集中阻抗,输电线的电容不考虑。当线路末端的功率为r r jQ P +,这一功率将在线路上引起电压降。在高压电网中系统节点电压幅值的变化仅与无功功率的变化有关,且一节点的无功功率变化对其本身的电压变化影响最大。 当传输的负荷功率r r jQ P +通过阻抗时要产生电压降,电压降纵分量U ?和 横分量U δ和电压相量s U ,均示于图7-1(b ),我们已知 图7-1 简单输电线路 (a)等值电路;(b)相量图 =+r r r r r r U R Q X P U U X Q R P U -=δ? 并可以近似地认为线路首端到末端的电压损耗为υ?。 从图7-1(b),当已知r U ,r P ,r Q ,始端电压s U 可由下式求得(r U 作为参考相量)。

r R r Q X r P j r X r Q R r P r j S r R r Q X r P j r X r Q R r P r j r S U U U )s i n (c o s U U U U U +++=+?+++=++υδδυυδυ? = 电压为110千伏以上的输电线路R<

#1发电机进相运行试验报告

太阳纸业热电厂150MW机组 发电机进相运行试验报告 (A版/0) 山东电力研究院 山东中实易通集团有限公司 2008年2月

参加工作单位:山东电力研究院 山东中实易通集团有限公司 太阳纸业热电厂 工作人员:张维超、孙善华等 项目负责人:张维超 工作时间:2008年2月15日至2008年2月16日编写: 审核: 批准:

随着山东电网装机容量的增加,输电线路的容量和距离不断扩大,线路相间和对地电容相应地增大,系统的容性负荷大量增加。 2.试验依据的标准 GB/T 1029-2005 《三相同步电机试验方法》 《WX21-D85LLT型汽轮发电机技术数据及有关说明》 GB/T 7064-2002 《透平型汽轮发电机技术要求》 #1发电机运行规程 3.#1发电机有关参数: #1发电机参数 型号:WX21-D85LLT 额定容量:176.5 MV A 额定功率:150 MW 额定电压:15.75 kV 额定电流:6469 A 励磁电流:1344 A 功率因数:0.85 接线方式:Y 出厂编号:1500018 出品年月:2007.4 制造厂:山东济南发电设备厂 4.试验的有关说明 通常限制发电机进相运行能力的主要因素有三个:发电机的静稳定、定子铁芯端部的温升、厂用电的降低。 为了保证试验的安全,试验时采取以下措施: