文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › ZW32真空断路器 浙江辉能电气

ZW32真空断路器 浙江辉能电气

1.商品概述
1.1商品型号及称号
ZW32-12型野外高压真空断路器
1.2首要用途
ZW32-12系列野外高压真空断路器(以下简称“断路器”)用于沟通50Hz、额外电压12kV的三相电力体系中,作为分、合负荷电流、过载电流及短路电流之用。断路器可装备重合操控器能辨认电流特性并完结屡次主动重合闸或持久毛病的阻隔;自备PT作为电源,变成有电压、电流信号输出并可操控的智能断路器;由电子PT供给电源并可完结过流延时、涌流延时、短路速断的三段复合保护。
1.3功用特色
可配用绷簧操动组织,具有开断关合负荷电流、过载电流及短路电流等根本功用,是ZW32-12系列的根本型。断路器与阻隔开关合作运用可构成具有显着断口的“组合断路器”(以下简称“组合断路器”)。在阻隔开关上可供用户挑选运用硅橡胶绝缘护套,该护套具有防雨雪风沙、抗污秽腐蚀的特色,可有用防止阻隔开关的冰冻和氧化。断路器能够加装避雷器,避雷器可根据用户请求装在进、出线恣意侧;断路器可配装涌流操控器,使其具有躲涌流和过流速断的功用;断路器可加装2~3个丈量或计量互感器。可配重合操控器构成重合器型智能断路器。根本型与重合操控器合作适用于易取电源的场合,PT型与重合操控器合作适用于无电源的场合,智能断路器适用于辐射型供电及环网供电体系,协助体系消除瞬时毛病,主动康复供电,也可阻隔持久毛病,完结配网主动化。使断路器具有1~3次重合闸功用,且重合器参数能够整定。智能断路器具有合闸涌流操控、过流保护和短路速断三段复合保护的功用,且参数能够接连整定;智能断路器具有小电流接地保护功用,且参数能够接连整定;智能断路器既能够完结有线远方操控,也可在杆下无线遥控。可配有电压互感器,电压互感器从线路高压侧取电,可根据需求供给给本身或其它操控设备220V、110V、100V的电压;该断路器(小水电型)可用于线路电压的监测,当过电压或欠电压时,操控器主动断开断路器,可广泛用于小水电支路与主电网的并网分支处,完结网络的监控和毛病的主动阻隔;该断路器(计量型)可输出0.2级精度的电压、电流信号,是农网变电所、站外散点开关和简略计量开关的理想挑选。可配用电子PT,从CT取电为电池充电,在失压状况下可进行屡次储能和分合闸操作,并可供给外部设备的作业电压;具有合闸涌流操控、过流保护和短路速断三段复合保护的功用,保护参数能够由用户接连整定; 既能够完结有线远方操控,也可在杆下无线遥控。
2 . 运用环境条件

a. 周围空气温

度:上限+45℃,下限-30℃。
b
. 海拔不超越2000M;(若海拔增高可相应添加绝缘强度或加装设备)
c. 风压不超越700Pa(相当于风速34m/s)。
d. 无经常性的剧烈振荡,地震等级不超越8级。
e. 污染等级:III级。

3 . 技术参数
3.1.1断路器首要技术参数见表1
序号 称号 单位 数据
1 额外电压 KV 10
2 最高作业电压 KV 12
3 额外绝缘水平
1min工频耐压 干试 42
湿试 34
雷电冲击耐压(峰值) 75
4 额外电流 A 630
5 额外短路开断电流 KA 20
6 额外电容器组开断电流 A 400/630
7 额外操作次序 O—0.3s—CO—180s—CO
8 额外短路开断电流开断次数 次 20
9 额外短路关合电流(峰值) KA 50
10 额外峰值耐受电流 KA
11 额外短时耐受电流
12 额外短路持续时刻 S 4
13 全开断时刻 ms ≤100
分闸时刻 (分励脱扣) 最高操作电压 15~50
额外操作电压 5~50
最低操作电
压 30~60
合闸时刻

25~60
14 机械寿数 次 10000
15 额外操作电压 V DC,AC:110,220
16 操作组织 A 绷簧组织
17 动触头答应磨损厚度 mm 3
18 分量 kg 80(105带阻隔)
19 储能电机额外输入功率 w ≤250
20 过流脱扣器
额外电流 A 5
脱扣精确度 % ±10
3.1.2断路器设备调整后到达的数据见表2


3.2组合断路器技术参数

3.2.1组合断路器首要技术参数见表3

序号 称号 单位 数据
1 触头开距 mm 9±1
2 触头超行距 2±0.5
3 平均分闸速度 M/s 1.2±0.2
4 平均合闸速度 0.6±0.2
5 触头合闸弹跳时刻 ms ≤2
6 三相分闸同期性时差 ≤2
7 每相回路直流电阻(不含电流互感器) μΩ ≤80
≤120带阻隔开关
8 触头答应磨损厚度 mm 3
9 分量 kg
手动组织:80电动组织:82

3.2.2组合断路器设备调整后的技术参数见表4

4 . 商品构造和作业原理
4.1.1断路器整体选用小型化规划,选用全封闭构造。绷簧操作组织密封安置在箱

体的里边。
4.1.2断路器本体首要是由导体回路,传动体系,绝缘体系等构成。(见图1)
4.1.2.1导电回路首要由进出线导电杆,导电支架,真空灭弧室等构成,真空灭弧室是断路器的首要部件,选用陶瓷外壳,杯状纵磁场触头构造,铜铬触头资料,具有良好的开断和关合短路电流才能,电寿数长。防止因为充油,充气带来的一系列问题。
4.1.2.2传动体系首要由三相主轴,绝缘拉杆,拐臂,触头绷簧及分闸绷簧等构成。
4.1.2.3断路器可在两相配有电流互感器,根据用户需求可设备50/5、100/5、150/5、200/5、400/5、630/5等标准。
4.1.3断路器操作组织由合闸绷簧、储能体系、过电流脱扣器,分合闸体系等构成,可分手动电动操作两种。
4.1.3.1手动操动组织具有手动储能、手动分、合闸和过流保护功用,如用户需求可加装浪涌电流延时保护器,即具有过电流延时保护功用。
4.1.3.2电动操作组织须由独立电源供电,除具有电动储能、电动分、合闸和过电流保护外,一起还具有手动储能,手动分合闸和过电流保护功用。如用户需求可加装浪涌电流延时保护器,即具有过电流延时保护功用。
4.1.4断路器也可装备智能开关操控器,设有三段式电流保护,零序保护重合闸。速断保护等多种保护功用。它支撑多种通讯协议,答应选用多种通讯方法构成通讯网,即可对开关进行本地手动或遥控操作,也可通过通讯网完结远方遥控。如配用相应的重合或分段操控设备,可作为重合器或分段器运用。
4.1.5断路器的设备方法选用柱上座式设备。
4.2 作业原理
4.2.1操作组织作业原理
4.2.1.1储能进程
拉动组织手动储能拉环,或给组织电动储能信号,电动机股动储能拐臂给储能绷簧储能,通过储能坚持环节坚持此能量。
4.2.1.2合闸进程
合闸时,拉动组织手动合闸拉环或给组织电动合闸信号,合闸绷簧能量开释,组织输出轴滚动,通过拐臂,连杠股动灭弧室动触头向上运动,与静触头触摸,并供给触摸压力,一起为分闸绷簧储能,通过组织的合闸坚持环节正常扣接使断路器坚持合闸状况。
4.2.1.3分闸进程
分闸时,拉动组织手动分闸拉环或给组织电动分闸信号,组织的合闸坚持环节解扣,在触头压力绷簧和分闸绷簧的效果下,组织输出轴反向滚动,通过连杠,拐臂股动灭弧室触头向下运动,动态触头分隔,断路器分闸。分闸状况由开关分闸绷簧坚持。
4.2.1.4过流保护
进程
装备电流互感器的断路器,当流经断路器主回路的电流超越互感器额外值时,通过互感器副边输出5A电流,驱动组织内部过流脱扣器,断路器分闸。
4.2.1.5延时

保护器
能在断路器合闸后防止浪涌电流对断路器的误动作,能确保断路器合闸时有浪涌电流情况下延时0~1.8s(可调)不脱扣,并能在正常作业状况下,精确地测出分断与合闸的作业状况和有否大电流毛病,并且能确保脱扣有些可靠作业。断路器在发作短路保护脱扣后,延时保护器自行康复。浪涌电流延时保护器接线图见附件图纸。

5.设备前查看
为确保断路器安全可靠运转,有必要通过全部查看方可进入设备。
5.1.1包装撤除后,先查看断路器外观,如导电杆上绝缘保护层是不是无缺,有无裂纹及其它缺 陷,外壳外表怎么,有否因运送原因形成损害,铭牌数据是不是与订购请求相符等。
5.1.2查看随机附件,备件和文件是不是完全。
5.1.3手动试操作5~10次,查看断路器操作组织的动作功能,应能分、合灵活,“分” 、“合”及“储能”指示准确。
5.1.4对断路器主回路同极断口间,相间及相对地有些进行42KV/1min工频耐压实验。
5.2设备
5.2.1依照断路器的设备尺度和电力工程请求制作固定支架,并将断路器牢固地固定在支架上。断路器设备尺度和外形尺度见图4、图5。
5.2.2联合导线端子与断路器进出线端子的螺栓应拧紧,以确保触摸良好。
5.2.3操控电路按线路图联合准确。
5.3运用
5.3.1断路器配手动操作组织时,拉动储能手柄,反复操作7~8次,储能结束时,拉动合闸手柄即完结合闸.分闸时,拉动分闸拉环,即完结分闸。
5.3.2断路器配电动操作组织时,接通电机电源,即由电机储能,储能结束后即可操作合闸按钮或拉动合闸拉环,即完结合闸;分闸时,操作分闸按钮或拉动分闸拉环即完结分闸。
5.3.3组合断路器应按如下程序操作:
a. 需分闸时,首先应将断路器分断,然后再分断阻隔触刀,此刻断路器在联锁设备约束下,不能关合;
b. 需合闸时,有必要先将阻隔触刀合闸到位,此刻联锁设备开释,再关合断路器.

. 6.包装、运送和储存

6.1包装
1本商品的包装为木箱包装,包装箱中除本商品外,还应有下列随机文件和附件.
a.商品合格证明书 1份;
b.设备运用阐明书 1份;
c.查验报告 1份
d.商品接线图及二次原理图 1份
e.装箱清单 1份
f.备品备件(按订购合同)
6.1.2包装箱面应有“当心轻放”、“防潮”、“向上”及“吊装方位”等符号.
6.2运送
商品在运送和装卸时,不得翻转、倒置、不得激烈振荡和磕碰.
6.3储存
商品应贮于室内或有遮盖的库房中,不得遭受
水汽及有害气体的腐蚀,并应定时查看.商品储存年限不低于15年.
6.4断路器在包装、运送和储存时期应处于分闸状况.

7 . 订购须知

7.1订购时应注

明商品型号、称号、额外电压、额外电流及短路开断电流,应注明电流互感器电流变等到运用场合,并注明操作组织和品种(电动或手动)及需过电流延时保护与否.
7.2订购时应注明订购数量,若需备件亦应阐明.