模板工程施工作业指导书

1、目的

明确模板工程施工作业的工艺流程、操作要点和相应的工艺标准,指导、规范模板工程作业施工。

2、编制依据

《公路钢筋及预应力混凝土桥涵设计规范》

《公路桥涵设计通用规范》

《公路工程技术标准》

3、适用范围

适用于模板工程施工。

4、模板工程要求

(1)模板应优先采用钢材制作,也可因地制宜,经过试验鉴定,选用其他材料制作。但必须符合下列规定:

①保证混凝土结构和构件各部分设计形状、尺寸和相互间位置正确;

②具有足够的强度、刚度和稳定性,能承受新浇筑混凝土的重力、侧压力及施工中可能产生的各项荷载;

③接缝不漏浆,制作简单,安装方便,便于拆除和多次循环使用;

④能与混凝土结构和构件的特征、施工条件和浇筑方法相适应。

(2)模板与混凝土相接触的表面应涂刷隔离剂。钢模板用隔离剂时应同时具有防锈作用。模板在使用过程中应进行观察,发现异常情况时,应按施工技术方案及时进行处理,使用后应按规定修整保存。

(3)在混凝土浇筑前,应根据相关设计文件和规范对模板进行验收。

5、模板安装施工工艺

模板安装工艺及质量控制流程图

5.1模板配板设计

5.1.1 设计内容

(1)根据施工工艺要求、工程质量标准,确定模板的种类;

(2)根据施工组织设计或施工方案、施工工艺设计,明确混凝土结构施工划分和施工顺序,确定需要配备模板的数量。

(3)根据工程特点和现场条件,确定模板的组装方法。

(4)根据工程结构尺寸,进行模板板面组配设计。根据结构型式和施

模板检验合格

模板置备

模板安装

安装检验合格

涂刷模板隔离剂

钢筋和混凝土施工

模板拆除

模板整修保养

模板配板设计

工条件确定模板荷载,确定支撑系统布置方式、连接和固定方法。

5.1.2 配板设计

(1)绘制配板图时,应标出钢模板的位置、规格型号和数量。

(2)钢模板的配板,应根据配模面的形状和几何尺寸,以及支撑形式而决定。

(3)钢模板长向接缝宜采用错开布置,以增加模板的整体刚度。

(4)为设置对拉螺栓或其他拉筋,需要在模板上钻孔时,应使钻孔的模板能多次周转使用,并应采取措施减少和避免在钢模板上钻孔。

(5)相邻钢模板的边肋,都应用U形卡插卡牢固,U形卡的间距不应大于300mm,端头接缝上的卡孔,应插上U形卡或L形插销。

5.2 模板安装

5.2.1 安装要求

(1)支架的支撑部分,必须安置在可靠的地基上,并应有防、排水措施。

(2)模板与混凝土相接触的表面应涂刷脱模剂。钢模板用的脱模剂应同时具有防锈作用。

(3)同一条焊缝上的U形卡不宜向同一方向卡紧。

(4)墙两侧模板的对拉螺栓孔应平直相对,穿插螺栓时不得斜拉硬顶。钻孔采用机具,严禁用电、气焊灼孔。

(5)钢楞宜采用整根杆件,接头应错开设置,搭接长度不应少于200mm。

(6)支撑构件的木楔宜使用刨光的硬木,其倾斜度不宜大于1:2,两楔接触面的压力不宜大于2MPa。

(8)模板与脚手架之间不宜相互连接。

(9)模板工程安装完毕,必须经检查验收后,方可进行下道工序。

5.2.2 现场安装组合钢模板

(1)按照配板图与施工说明书循序拼装,保证模板系统的整体稳定。

(2)配件必须装插牢固。支柱和斜撑下的支撑面应平整垫实,并保证有足够的受压面积。

(3)预埋件与预留孔洞必须位置准确,安设牢固。

(4)基础模板必须支承牢固,防止变形,侧模斜撑的底部应加设垫木。

(5)边墙模板的底面应找平,下端应与事先做好的定位标准靠紧垫平,在边墙上继续安装模板时,模板应有可靠的支承点。其平直度应进行校正。

(6)支柱在高度方向所设的水平撑与剪力撑,应按构造与整体稳定性布置。

(7)模板与混凝土接触的模板面应涂刷隔离剂。

5.3 拆模

(1)混凝土拆模时的强度应符合施工图要求,当施工图未提出要求时,应根据混凝土强度及其与环境的温差确定。

侧模应在混凝土强度达到2.5Mpa以上,且其表面及棱角不因拆模而损伤时,方可拆除。跨度2m以下、2~8m、8m以上的涵洞,底模拆除时盖板混凝土强度应分别达到施工图标示的50%、75%和100%。具体应以同条件养护的试件强度为准。

(2)混凝土灌注至内部温度开始下降前和最高阶段不得拆模,混凝土芯部和表面温差、表面与环境温差大于20℃时不宜拆模;大风或气温急剧

变化时不宜拆模;寒冷季节,环境温度低于0℃时不宜拆模;炎热和大风干燥季节,不能实施随拆模随覆盖措施时不宜拆模。

(3)拆模宜按立模顺序逆向或按施工工艺的顺序进行,不得损伤混凝土,并减少模板破坏。当模板与混凝土脱离后,方可拆卸、吊运模板,不得抛掷模板。

(4)拆除模板时,不得影响混凝土的养护工作。

(5)拆模后的混凝土结构,应在混凝土强度达到100%的施工图标示强度后,方可承受全部荷载。

5.4 模板的维修保养

(1)在施工过程中应尽量避免碰撞,拆模时不得任意撬砸,堆放时要防止倾覆。

(2)每次拆模后,必须及时清除模板表面的残渣和水泥浆,涂刷脱模剂。

(3)对大模板零件要妥善保管,螺母螺杆经常擦油润滑,防止锈蚀。拆下来的零件要随手放在工具箱内,随大模板一起吊走。

(4)当一个工程施工完毕后,在转移到新的工程使用前,必须进行一次彻底的清理,零件要入库保存,残缺丢失一次补齐。易损件要准备充足的备件。

6、模板安装过程中的质量控制

(1)在模板安装过程中要经常检查连接件、对拉螺栓、支撑件的规格和紧固情况;支柱、斜撑的着力点和模板结构整体稳定性;模板的轴线位置和标志、拼缝宽度和高低差;对拉螺栓、钢楞与支柱的间距。对于不符

合要求的要及时处理,并做好记录。

(2)模板安装完成后,在浇筑混凝土之前以及浇筑过程中,应对模板加以检查。当发现问题时,应及时处理,并做好记录。检查的主要内容包括下列几项:

①模板的高程、位置及截面尺寸,施工的预留拱度;

②模板的结构的可靠程度;

③拆除支架器具的装备状态;

④锚定螺栓、压浆管、塞子等预埋件的安装位置和高程;

⑤隔离剂涂刷情况。

(3)模板的安装精度应符合设计要求。当设计无要求时,可按表6.1的要求进行检验。检验结果不满足要求时,应及时调整或返工。

(4)浇筑混凝土前应检查模板内是否存在杂物、钢筋上是否存在油污、木模板是否用水润湿、模板之间是否存在存在缝隙和孔洞等,应及时清除模板内杂物或钢筋上的油污。当模板有缝隙和孔洞时,应予堵塞、不得漏漏浆。

(5)出相关专业验收标准有特殊规定外,预埋件和预留孔洞的留置允许偏差和检验方法可参照表6.2的暂行规定。

7、模板安装注意事项

(1)模板上的重要拉杆宜采用螺纹钢杆并配以垫圈。伸出混凝土外露面的拉杆宜采用端部可拆卸的钢丝杆。

(2)钢筋混凝土薄壁结构宜采用垫块支撑两侧模板,临时性木撑应在混凝土灌注过程中及时撤除。

8、施工安全及环境保护

(1)施工安全

①模板的搭设和拆除应有专人指挥,防止发生安全事故。

②在组合钢模板施工上架设的电线和使用的电动工具,应采用36V的低压电源和采取其他有效地安全措施。

③高处作业时,连接件必须放在箱盒或工具袋中,严禁放在模板或脚手板上,扳手等各类工具必须系挂在身上或放置于工具袋内,不得掉落。

④组合钢模板装拆时,上下应有人接应,钢模板应随装拆随转运,不得堆放在脚手板上,严禁抛掷撞,若中途停歇,必须把活动部件固定牢靠。

模板工程作业指导书

编制说明: 本作业指导书(模板工程作业指导书)自签发之日起生效。 1、操作人员必须持证上岗。 2、检验人员必须有质检证或助工以上的技术职称。 3、对特殊工序的施工机械设备,施工前应进行验证。 4、操作过程中的施工记录必须满足施工及设计要求。 5、情况发生变化时,对以上内容进行再确认。 6、本作业指导书解释权中铁工程总公司三分部,分部所属各施工度必须遵照执行。

模板工程作业指导书 一、适用范围 本《作业指导书》适用于我分部所有就地浇注和预制的砼、钢筋砼、预应力砼与圬工结构所用的模板、拱架、支架、脚手架的制作、安装与拆除的有关作业。以便对这一工序进行监控,确保工程质量。 模板(含支架、拱架)应优先采用钢材制作,也可因地制宜,经过试验鉴定,选用其他材料制作。但模板应符合下列规定: 1、保证砼结构和构件各部分设计形状、尺寸和相互间位置正确。 2、具有足够的强度、刚度和稳定性,能承受新浇筑砼的重力、侧压力及施工中可能产生的各项荷载。 3、接缝不露浆,制作简单,安装方便,便于拆卸和多次使用。 4、能与砼结构和构件的特征、施工条件和浇筑方法相适应。 模板与脚手架之间不宜相互连接,模板与砼相接触的表面应涂刷脱模剂。钢模板用的脱模剂应同时具有防锈作用。模板使用后应按规定修整保存。 二、作业程序 (一)模板用材 1.木材: 1)木材应符合承重结构选材标准,材质不宜低于A—3级; 2)木模板厚度至少为1cm,没有节孔、环裂或表面翘曲,含水量应小于25%。所有用于结构物外露面的模板都应为“精制”木材(即一个面二个边都刨光),或是以粗面木材衬胶合板或金属板; 3)原材料必须是坚固、平直、风干的,没有腐朽、虫蛀、甲虫、朽节

模板工程作业指导书样本

模板工程作业指导书样本 1. 适用范围 本作业指导书适用于模板工程施工。 2. 作业准备 (1)在开工以前组织技术人员认真学习施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清相关技术问题,熟悉规范和施工技术标准。 (2)对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行岗前培训,合格后持证上岗。 (3)组织相关材料的进场工作,确保人员、机具能及时到位。 (4)了解模板及其支架的有关规定:保证工程结构和构件各部分形状尺寸和相互位置的正确;模板必须具有足够的强度、刚度和稳定性,能可靠地承载新浇注混凝土的重量和侧压力,以及在施工过程中所产生的荷载;构造简单,装拆方便,并便于钢筋的绑扎、安装和混凝土的浇注及养护等工艺要求;模板中所有的接缝应平整、严密,不得有漏浆现象。 (5)向工人进行技术交底,并把有关质量标准交代给作业人员。以便自检与互检。 (6)依照验收标准及建设、监理单位要求编制技术资料、施工原始记录、检验批资料表格计划。

(7)制定现场施工安全保证措施,制定针对的应急预案。 (8)作业前现场临时设施如:生活、办公设施、施工场地、设施准备已完成。 3. 技术要求 (1)模板能够满足各个阶段的荷载要求。 (2)尺寸偏差控制在《验标》规定范围内。 (3)每块模板的大小应便于拆装和倒运。 (4)模板设计要求重量轻,结构设计合理; (5)钢模板接缝要少,模板安装使用尽量通用,设计时要考虑工期。 4. 施工程序与工艺流程 施工工艺和流程见下页图。

模板工程施工流程图 5. 施工要求 5.1 施工准备 (1)依据工程设计文件的要求,选择适用于各工程的模板(木模或钢模)进行模板设计,并按《验标》要求计算相应荷载。设计模板时,模板的几何尺寸要符合设计文件的尺寸要求,并保证结构构件各部位相应位置的准确。模板本身及支承系统,计算时要考虑足够的强度、刚度和稳定性,能可靠地承受混凝土荷载和施工荷载,不产生破坏或质量要求标准以外的变形。 (2)在选择模板时,模板的构造和拼合连接要便于安

水利水电工程模板作业指导书

水利水电工程模板作业指导书 1、目的 为规模板的操作,更好地使用模板、降低损耗、提高周转次数,保证砼浇筑后结构物的形状、尺寸及相互位置符合设计要求,最终使工程达到优良等级。 2、适用围 本作业指导书适用于XXXXXXXX。 3、引用文件 3.1 《水工砼施工规》 SDJ-207-82 3.2 招投标文件《技术规》 3.3 《砼结构工程施工及验收规》 3.4 未提及的按设计文件和有关规执行 4、模板施工 4.1 模板安装必须按设计图纸测量放样,重要结构应多设控制点,以顺利检查校正。 4.2 模板施工应按配板图准备材料,材料堆放应分类整齐、严禁乱堆、乱放。模板安装完后应及时清理多余材料。 4.3 模板安装过程中,必须经常保持足够的临时固定设施,以防倾覆。 4.4 支架必须支承在坚实的地基或老砼上,并应有足够的支承

面积,斜撑应防止滑动。 4.5 支架的立柱必须在两个互相垂直的方向上,且用斜拉杆固定,以确保稳定。 4.6 模板的钢拉条不应弯曲,直径宜大于8mm,拉条与锚环的连接必须牢固,拉条与砼面呈40度为宜。(拉条布置见图1) 图1 模板拉条布置图 4.7散装钢模板横、竖围令均采用两根ф48×3.5mm钢管,竖围令间距75cm。当竖围令采用单根钢管时,其间距为37.5cm。钢模板与围令之间用M12钩头螺栓、3形扣件连接。每块钢模板上使用8个U形卡。多卡模板相邻两块之间使用大U形卡连接,U 形卡数量不少于4个。 4.8 预埋在下层砼中的锚固件(螺栓、钢筋环等),在承受荷载时,必须有足够的锚固强度。 4.9 模板与砼接触的面板、各块模板接缝处必须平整严密,以

保证砼表面的平整度和砼的密实性。建筑物分层施工时,应逐层校正下层偏差,模板下端不宜“错台”。 4.10 模板的面板应涂脱模剂,但应避免因污染而影响钢筋和砼的质量。 4.11 钢承重骨架的模板,必须按设计位置可靠地固定在承重骨架上,以防运输及浇筑时错位。 4.12 模板及支架上严禁堆放超过设计荷载的材料及设备。砼浇筑时,必须按模板设计荷载控制浇筑顺序、速度和施工荷载。 4.13 砼浇筑过程中,应设置专人负责调整模板的形状和位置。对承重模板的支架,应加强检查、维护,模板如有变形走样,应立即采取措施处理。 4.14 砼预制模板运输时,应达到设计要求的吊装强度或不低于砼设计强度的70%;模板安装时,应铺砂浆找平垫实,以保证模板稳固及与下层砼结合牢固;砼浇筑前,应清洗砼预制模板面,保证模板面湿润;砼浇筑时模板面不得沾染松散砂浆等污物,同时应适当加强平仓振捣,以确保模板与砼的可靠结合。 5、模板拆除 5.1 不承重的侧面模板,应在砼强度达到25公斤/cm2以上,能保证其表面及棱角不因拆模而损坏时才能拆除,拆除时间应通过试验确定,当无试验资料时可参照表1。 表1. 不承重侧面模板拆除时间(单位:天)

模板工程施工作业指导书

3.2 模板工程施工作业指导书 3.2.1适用范围 适用于现浇框架、剪力墙结构钢木模板、大模板的安装与拆除。模板支撑工 程搭设高度8m及以上;搭设跨度18m及以上,施工总荷载15kN/卅及以上;集中线荷载20kN/m 及以上和承重支撑体系用于钢结构安装等满堂支撑体系,承受单点集中荷载700Kg以上的需要专家论证后实施。 3.2.2作业准备 1、技术准备 1)作业指导书编制后,应在开工前组织技术人员认真学习设计图纸、会审记录、规范、规程和作业指导书; 2)熟悉施工环境,掌握施工特点,制定施工安全保证措施,提出应急预案; 3)对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前安全培训; 3)熟悉图纸,做好模板设计。根据施工流水段和图纸中的具体节点,提前进行模板翻样工作,找出模板工程中施工难点(梁墙交接节点、墙边洞口等)、安全质量施工注意点等,确定施工方法,做好技术交底工作; 2、人员准备 根据施工难度、质量和工期特点,选用综合素质好、参加过同类工程施工的 劳务队伍,施工过程中可根据进度要求随时增加人员。 3、机械设备及工器具准备 根据工程特点和进度要求,配备满足要求的机械设备及工器具,如斧子、锯、刨子、扳手、打眼电钻、线坠、靠尺板、方尺、铁水平、撬棍、吊装索具等。 4、材料准备

1)根据施工进度要求进行材料供应分析,编制施工材料用量计划和材料采购计划; 2)选定墙体大钢模板的加工厂家并提前加工制作;组织模板进场并进行验收; 3)模板进场后,必须按照模板的设计要求验收,校正调整达到标准后先用抛光机磨光,刷两遍纯机油,纯机油应当涂刷均匀无漏刷现象,使用后用水性脱模剂。 5、现场准备 1)按施工现场平面图规定的位置,将模板存放区进行硬化; 2)弹好楼层的墙边线、柱边线、楼层标高线和模板控制线、门窗洞口位置线,打楼板混凝土时墙柱根部200mn宽范围模板底口已严格找平,安装大模板时用2m靠尺检查。在墙皮线外5mm占贴20mm厚海绵条。 3)墙、柱钢筋绑扎完毕,水电预埋、箱盒、预埋件、门窗洞口安装完毕,检查保护层厚度已满足要求,办完隐蔽工程验收手续; 4)施工缝处混凝土已剔凿到密实层,用水冲洗干净,并办理隐预检手续; 5)钢模板前应将模板表面清理干净,刷好隔离剂,涂刷均匀,不得漏刷,不汪油、不淌油。 323 技术要求 1)保证混凝土结构和构件各部分设计形状、尺寸和相互间位置正确; 2)模板及支架要具有足够的强度、刚度和稳定性;能承受所浇筑混凝土的重力、侧压力及施工荷载; 3)施工过程中对模板及支架进行观察和维护,发生异常情况时,及时解决;

设备安装作业指导书模板

**设备安装作业指导书 1、适用范围 本作业指导书适用于**设备的安装工作。 2、编制依据 (列出参照的国家、行业标准规范)2.1、…… 2.2、…… 3、施工准备 3.1、技术准备: 3.1.1、熟悉图纸,图纸会审…… 3.1.2、施工组织设计,施工方案…… 3.1.3、技术交底…… 3.1.4、…… 3.2、设备及材料准备: 3.2.1、查验设备合格证和随机技术文件…… 3.2.2、设备外观检查:…… 3.2.3、材料检查:…… 3.2.4、…… 3.3、机具准备: 3.3.1、…… 3.3.2、…… 3.4、作业条件准备: 3.4.1、…… 3.4.2、…… 4、施工工艺 4.1、设备安装施工程序: (方框图表示) 4.2、施工工艺方法: 4.2.1、设备验收: 4.2.1.1、…… 4.2.2、基础复验: 4.2.2.1、…… 4.2.3、设备安装: 4.2.3.1、垫铁的设置: 4.2.3.1.1、…… 4.2.3.2、地脚螺栓的埋设: 4.2.3.2.1、…… 4.2.3.3、设备的就位、找平、找正: 4.2.3.3.1、…… 4.2.3.4、设备附件安装: 4.2.3.4.1、…… 4.2.3.5、设备的清洗试压: 4.2.3. 5.1、……

4.2.4、设备的试运转: 4.2.4.1、…… 5、质量验收: 5.1、检验批划分: 5.2、检验批质量验收内容及表格: 6、质量问题及防治措施: 说明: 1、设备、钢结构、管道、防腐保温等专业请参照本作业指导书编写。 2、设备专业:请逐条依据本作业指导书编写,其中序号1、2、 3、 4、 5、6不得变动,各 分项条文可以增加。 3、其他专业:序号1、2、3、 4、 5、6不得变动,各分项条文依据专业特点可以重新编写。

项目施工作业指导书模板

项目施工作业指导 书

项目施工作业指导书 编制: 审核: 批准: 工程管理中心 06月01日

目录 一、基础分部 二、主体分部 三、装饰分部 (一)防水施工 (二)室内找平层( 地砖) 施工 (三)墙面抹灰饰面与瓷砖粘贴 (四)铝合金施工 (五)内墙腻子涂料施工 (六)成品木门、防火、防盗门安装 (七)铝合金栏杆、铁花栏杆安装 四、电气安装分部 五、重要提示 所有工序必须进行100%的检查, 关键部位及关键工序必须进行旁站监理。施工单位必须有监理工程师对上一道工序质量的认可签字, 方可进

入下道工序施工。监理对施工的全过程负责! 一、基础分部 从土方开挖到基础施工、地下室的防水、回填土作业都必须有针对性的施工方案, 经监理、甲方审核经过后, 方能满足进度和质量要求。 ( 一) 土方开挖: 基础土方采用机械开挖, 地下室、筏板及独立柱均采用大开挖方式, 土方外运, 基坑周边采用喷锚护壁, 基坑周边设置降水井进行降水作业。 ( 二) 基础、地下室、半地下室施工 1.降水及排水: 根据地质情况, 基坑周边宜设置降水井, 地下室内部在地下室底板上另外设置降水井。 2.护壁: 地下室周边宜采用喷锚护壁进行支护。 3.基坑验槽: 基坑开挖到设计基底标高以上300mm后, 施工单位、监理及地勘单位现场作钎探试验, 钎探合格后进行地基捡底。施工单位捡底至设计标高后, 施工单位必须请质监站、设计、地勘、监理、建设单位共同参加验槽, 验槽合格后应立即用砼封闭基坑。 4.基础部分的钢筋、砼施工, 可参照主体结构施工部分进行, 应强调的是钢筋的保护层必须满足设计要求。 5.防水工程: 严格按照设计施工图纸进行施工。 (三) 回填土的选择与夯填要求: 基坑回填土选用不得含有腐质物、淤泥等, 对颗粒的限制执行不大于300*300*300。回填夯实按照每300mm高分层夯实, 采用压路机、蛙式打

圆柱模板施工方案作业指导书

模板拼装图 定型木模采用多层板,厚度为20mm,定型木模高度为柱箍采用钢带,钢带厚度为3.5mm,宽度为50mm,钢带安装好以后为了对模板进行保护,要在模板四周垂直加 5*9cm的木方四个,并在用四个钢管固定木方,上下每层钢管的间距保持100cm最佳,这样不仅可以对木模板进行保护,而且可以缓冲振动棒的压力,使打出来的混凝土效果更好,同时这样保护也有利于对模板进行垂直定位,使模板的受力形成一个整体,达到二次加固的作用。 2.2 圆柱砼浇筑 本工程柱子砼标号为C40(加膨胀纤维),施工时采用商品砼。柱至扩大截面柱头底净高度为11.7m,按模板支设高度浇筑,圆柱浇筑柱时,为避免柱脚及施工缝处产生蜂窝现象,在底部应先铺一层50~100mm厚同标号混凝土水泥砂浆,以保证接缝质

量。 2.3 架体搭设 本工程圆柱净高度较高,且为独立结构,架体搭设采用钢管扣件脚手架,架体高度13.7m,以圆柱为中心,架体宽度7m,纵横间距为1.2m,步距1.8m,架体周圈设剪刀撑,水平剪刀撑距离为4m,竖向剪刀撑距离为3.6m,并与已施工柱每两步相抱。 圆柱架体平面图(一) 圆柱架体平面图(二)

圆柱架体立面图(一) 圆柱架体立面图(二) 三、施工工艺 3.1 架体搭设 3.1.1 脚手架材料选择和脚手架对基础的要求 结合本工程结构特点,挑选出刚度好、强度高的钢管,在选材方面需遵循以下原则: 1)钢管采用外径48mm,壁厚2.7mm的焊接钢管,钢管材质使用力学性能适中的Q235钢,其材质应符合《碳素结构钢》(GB700-88)的相应规定。用于立杆、大横杆、

由于圆柱独立高度较高,架体抱柱连接,立杆从首层采用6米钢管和4米钢管间隔使用,使里外、左右立杆的接头错开,以上全部用6米钢管;大横杆采用4米和6米钢管,里外、上下大横杆用4米钢管调节,使其接头错开不在同一跨内。其余为6米钢管和短管,立杆和大横杆均用对接扣件连接。 4)落地式脚手架的剪刀撑设置 架体周圈设剪刀撑,水平剪刀撑距离为4m,竖向剪刀撑距离为3.6m,剪刀撑的斜杆与水平面的交角宜为45°~60°之间,连续设置,用6m长的钢管搭设剪刀撑,钢管接长时采用搭接,长度1m及不少于3个扣件。剪刀撑的斜杆应与脚手架基本构架杆件加以可靠连接,且斜杆相邻连接点之间杆段的长细比不得大于60。并在底层支设平面网,剪力撑随脚手架搭设时开始连续设置。 3.2 圆柱模板 施工工艺流程 3.2.1 找平定位 在圆柱模安装前,先在圆柱子根部按标高抹好1:1的水泥砂浆找平层,并按圆柱子边线做好定位墩台,以保证圆柱子的标高和轴线定位的准确,根据施工图轴线尺寸引测控制线,建立轴线控制网,引测标注圆柱控制线和标高控制线。并画出圆柱模板的外边线及外侧控制线,在圆柱下部内侧安置定位钢筋。 3.2.2 组装柱模 1、模板错位安装,安装模板时,模板的上下连接处的两块模板需要错开安装,错位安装可以保证圆柱体的垂直性和整体性。模板拼装高度根据钢筋搭接高度具体由现场确定,每次拼装高度不超过4m。 2、在安置方木竖楞的同时,采用环形钢带,0.7m以下按竖向间距200mm作为水平约束箍,0.7m以上按竖向间距300mm作为水平约束箍,组合后用钢管、木方及螺杆将其临时固定; 3、水平扎捆可以保证钢带受力均匀,固定钢带的上下边距为22cm。(安装技巧:

(建筑工程管理)T梁模板工程作业指导书

(建筑工程管理)T梁模板工程作业指导书

目录 1.适用范围 2 2.作业准备 2 3.技术要求 2 4.施工程序和工艺流程 2 5.施工要求 3 6.劳动组织7 7.材料要求8 8.设备机具配置8 9.质量控制及检验8 10.安全及环保要求9

1.适用范围 适用于合福铁路安徽段站前四标T梁预制模板工程施工。 2.准备工作 2.1内业技术准备 作业指导书编制后,在开工前组织技术人员认真学习阅读、审核施工图纸后,解决相关技术问题,熟悉模板作业规范和技术标准。对模板作业人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。 2.2外业技术准备 施工作业层中所涉及的各种外部技术数据收集。包括模板各位置尺寸检查记录、隔离剂涂刷状况、端模板预留预应力孔道偏离设计位置等。修建生活房屋,配齐生活、办公设施,满足主要管理、技术人员进场生活、办公需要。 3.技术要求 3.1T梁模板拼装在预制梁场整套拼装。 3.2施工前按照设计图纸要求对已拼装好的模板进行验收,且报监理单位审核,验收通过后方可进行施工。

4.施工程序和工艺流程 4.1底模安装 底模采用固定钢底模。32m底模预设反拱35mm,按抛物线布置,梁体压缩量:32m预设24mm,24m预设18mm。 先在台座下部基础预埋12mm钢板,之后将底横梁和预埋件焊接且设置下挠,底横梁上用10槽钢及工字钢通长连接,其上分段焊接12mm底模面板,底模面板拼接时需要注意保证各段的中心线在同壹直线上。 预制首批T梁时,每生产完壹孔梁,都必须需对底模高程进行测量监控且及时调整,等沉降稳定后能够减少检查的频次。 4.2端模、侧模板安装 梁体钢筋骨架绑扎成型后首先安装端模板以便穿绑预留孔橡胶管。 端模板就位前先安装锚下支承垫板。第壹步检查支承垫板规格是否正确,第二步是将支承垫板紧贴端模板面,用M12×50螺栓固定位置。 起吊端模,通过吊线锤使端模中线和底模中心线重合,然后将端模慢慢靠扰就位。在端模底部边缘打紧铁楔,使之和底模板紧贴密封不漏浆。 钢筋检查合格后开始立侧模。首先将所有的落模装置调整到位。且且涂抹润滑油,以利拆模方便。 第壹步是立内侧模板,从梁端第壹扇模板向另壹端按顺序起吊安装,吊装时保证模板垂直正位,然后徐徐靠近钢筋笼,使下翼缘和底模贴紧,严禁碰撞钢筋笼。每安装壹扇模板时必须吊线锤,确保模板垂直,且用钢卷尺量测下翼缘,控制下翼缘的高度,否则重新调整落模装置的高度。每装好壹块都要及时支垫立稳,且打紧铁楔方可松钩。 后块模板必须贴紧叠靠在前壹块模板上,且上好俩块模板间的联结螺栓,安装方法和前壹块壹样。 在安装内侧模时,同时将隔板联结角钢配件用M12×60螺栓连接在模板上,确保钢配件密贴、牢固。为了保证梁体中线准确,侧模安装采用拉线立模。 以同样方式安装外侧模板,且上好侧模和端模的联结螺栓,通过用50m钢卷尺测量全长且调整到位。 另外将模隔板的盖板安装好,同时安装好防止上浮的螺杆。 当桥面钢筋绑扎完好后开始安装挡碴墙模板及端挡墙模板。至此

模板工程施工作业指导书范本

模板工程施工作业 指导书

3.2 模板工程施工作业指导书 3.2.1适用范围 适用于现浇框架、剪力墙结构钢木模板、大模板的安装与拆除。模板支撑工程搭设高度8m及以上;搭设跨度18m及以上,施工总荷载15kN/㎡及以上;集中线荷载20kN/m及以上和承重支撑体系用于钢结构安装等满堂支撑体系,承受单点集中荷载700Kg以上的需要专家论证后实施。 3.2.2 作业准备 1、技术准备 1)作业指导书编制后,应在开工前组织技术人员认真学习设计图纸、会审记录、规范、规程和作业指导书; 2)熟悉施工环境,掌握施工特点,制定施工安全保证措施,提出应急预案;3)对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前安全培训; 3)熟悉图纸,做好模板设计。根据施工流水段和图纸中的具体节点,提前进行模板翻样工作,找出模板工程中施工难点(梁墙交接节点、墙边洞口等)、安全质量施工注意点等,确定施工方法,做好技术交底工作; 2、人员准备 根据施工难度、质量和工期特点,选用综合素质好、参加过同类工程施工的劳务队伍,施工过程中可根据进度要求随时增加人员。

3、机械设备及工器具准备 根据工程特点和进度要求,配备满足要求的机械设备及工器具,如斧子、锯、刨子、扳手、打眼电钻、线坠、靠尺板、方尺、铁水平、撬棍、吊装索具等。 4、材料准备 1)根据施工进度要求进行材料供应分析,编制施工材料用量计划和材料采购计划; 2)选定墙体大钢模板的加工厂家并提前加工制作;组织模板进场并进行验收; 3)模板进场后,必须按照模板的设计要求验收,校正调整达到标准后先用抛光机磨光,刷两遍纯机油,纯机油应当涂刷均匀无漏刷现象,使用后用水性脱模剂。 5、现场准备 1)按施工现场平面图规定的位置,将模板存放区进行硬化; 2)弹好楼层的墙边线、柱边线、楼层标高线和模板控制线、门窗洞口位置线,打楼板混凝土时墙柱根部200mm宽范围模板底口已严格找平,安装大模板时用2m靠尺检查。在墙皮线外5mm粘贴20mm厚海绵条。 3)墙、柱钢筋绑扎完毕,水电预埋、箱盒、预埋件、门窗洞口安装完毕,检查保护层厚度已满足要求,办完隐蔽工程验收手续;

模板施工作业指导书

木(竹)胶合板模板工程 1编制依据 电力部《电力建设施工质量验收及评定规程》(土建工程) 《砼结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 广电一局《工程质量管理办法》(1999-9) 广电一局《电力建设工程施工技术管理制度》(1999-9) 2施工准备 2.1 材料及主要机具: 2.1.1 木(竹)胶合板:木胶合板(含覆膜板)规格为915×1830×18mm、1220×2440×18 mm,竹胶板规格为1000×2000×12(15)mm、1220×2440×12(15)mm。 2.1.2 钢框木(竹)胶合板块:长度为900、1200、1500、1800和2400mm;宽度为300、450、600和750mm。 2.1.3 定型钢角模:阴角模100×100×900(1200、1500、1800)mm;阳角模100×100×900(1200、1500、1800)mm。 2.1.4 连接附件:U形卡、扣件、紧固螺栓、钩头螺栓、L型插销、穿墙螺栓、防水穿墙拉杆螺栓。 2.1.5 加固件:柱梁槽钢、方型空腹钢楞围楞,对拉螺栓,直径¢8\10\12mm圆钢柱梁抱箍。 2.1.6 支承件:、钢管支架、定型门架、剪刀撑、管扣、顶托、底座、双可调早拆翼托、单可调早拆翼托、枋木、100×100mm空腹方管 2.1.7 脱模剂:水质隔离剂。 2.1.8 机具:活动(套口)扳子、水平尺、钢卷尺、托线板、轻便爬梯、脚手板、滑轮、木工锯、钻床等。 2.2 作业条件:

2.2.1 模板设计: 2.2.1.1 确定所建工程的施工区、段划分。根据工程结构形式、特点及现场条件,合理确定模板工程施工的流水区段,以减少模板投入,增加周转次数,均衡工序工程(钢筋、模板、混凝土工序)的作业量。 2.2.1.2 设计结构模板平面施工总图。在总图中标志出各种构件的型号、数量、尺寸、标高及相同或略加拼补即相同的构件的替代关系并编号,以减少配板的种类、明确模板的替代流向与位置。 2.2.1.3 确定模板配板平面布置及支撑布置。根据平面布置图中对梁、板、柱等尺寸及编号设计出配板图,标志出不同型号、尺寸单块模板平面布置,纵横龙骨规格、数量及排列尺寸;柱箍选用的形式及间距;支撑系统的竖向支撑、侧向支撑、模向拉接件的型号、间距。预拼装时,绘制标志出组装定型的尺寸及其与周边的关系。 2.2.1.4 绘图与验算:在进行模板配板布置及支撑系统布置的基础上,要严格对其强度、刚度及稳定性进行验算,合格后要绘制全套模板设计图,其中包括:模板平面布置配板图,分块图、组装图、节点大样图、零件及非定型拼接件加工图。模板、围楞、双头螺栓的刚度、强度根据砼的侧压力进行内力计算;支撑系统的强度、稳定性根据砼的施工荷载进行内力计算。砼侧压力按如下公式计算: F= 4 + P=25H 式中 F 、P ——新浇混凝土的最大侧压力(kN/m 2); V ——混凝土的浇筑速度(m/h ); T ——混凝土的温度(℃); H ——混凝土侧压力计算位置处至新浇筑混凝土顶面的总高 度(m ); K 1——外加剂影响修正系数。不掺外加剂时取1.0,掺具有缓 凝作用的外加剂时取1.2; K 1·K 2·V 1/3 1500 T+30

模板工程作业指导书

项目标准化管理作业指导书模板工程作业指导书 (Z1版) 中天建设集团第三建设公司编制 二〇一四年二月

目录 一、原材料控制: (1) 二、模板加工及施工准备: (2) 三、模板安装过程控制: (4) 1、墙、柱模板: (4) 2、梁、板模板: (10) 3、细部结构模板: (17) 四、检查、验收 (19)

模板工程作业指导书 为了提高结构质量,统一施工标准,规范工序作业,结合“实测实量”相关制度及公司现状编制模板工程操作指引,模板工程作为辅助性结构,模板工程的优劣直接关系着混凝土工程的质量,请项目部认真学习、贯彻落实相关要求。 一、原材料控制: 1、剪力墙、柱及梁模板建议选用黑模板,平板建议选用竹胶板;梁底模板须加2根木方。 2、剪力墙、柱模板竖楞应采用5#槽钢50*100mm的木方加固;板模下横楞宜采用50*100mm的木方。 3、楼板支撑体系推荐采用钢管扣件式、碗扣式或插销式轮扣架作为模板支撑体系,不得使用门式架作为支撑体系。

钢管扣件式脚手架碗扣式脚手架 轮扣式脚手架 二、模板加工及施工准备: 1、施工前应根据设计图纸及专项方案进行图纸深化设计,绘制柱、墙、梁板配模图;并将配模图张贴在模板加工场指导模板加工。 模板加工图

2、项目部组织作业人员进行交底培训,使班组及工人了解公司的要求及施工标准。 组织交底培训 3、采用精密木工机床裁切模板,确保加工尺寸,减少模板偏差。 4、墙柱模板在集中加工场统一弹线钻洞,模板拼装后统一对拉螺杆间距,根据模板尺寸,每张模板宜为8个孔。如模板尺寸为1830*915*18,板中孔间距为45.7cm,孔距板边为22.8cm。旧木方或者规格不统一的木方使用前应过刨,保证截面尺寸一致。

施工作业指导书内容及格式要求

关于规范施工作业指导书编制的要求 根据《西成铁路管理制度标准化》相关要求,现对施工作业指导书编制要求如下: 一、施工作业指导书主要编制依据: 国家和铁道部颁布的规范、验收标准和施工指南; 经审核合格的施工图设计文件; 合同及相关协议; 国家级工法和成熟的施工工艺; 《关于积极倡导架子队管理模式的指导意见》 二、施工作业指导书的主要内容: 适用范围:明确施工作业指导书适用工程类别、地质、环境等作业条件。对特殊地质等条件有不合适情况时,应予说明。 作业准备:说明作业开始应具备的条件和应完成的工作,包括技术准备、人员配备、机械设备及施工器具配备、材料、试验等。 技术要求:明确工程类别和项目应达到的技术指标、相应的技术标准。 施工程序与工艺流程:说明分部工程、分项工程的内部施工阶段划分,各组成部分的作业顺序和先后顺序。(可绘制施工流程图、工艺流程图) 施工要求:分解说明作业方法、采取的相关措施,需要控制的内容和参数。

劳动组织:说明建设项目的劳动力组织方式,完成施工项目需要的人员构成、数量、使用安排和作业指标。 材料要求:说明完成施工项目的材料总类、型号、数量、和使用计划,相关技术要求。 设备机具配置:说明施工项目需要的设备、机具的型号、性能和数量。 质量控制及检验:明确施工项目的质量标准,控制要点,检查方法、验收程序及指标、 安全及环保要求:对危险源进行识别并按照级别进行分级管理,明确施工项目安全方面的注意事项和卡控措施;按照文明施工要求,对施工现场和作业环节进行分析,提出控制要点,指定具体的环境保护措施和要求。对设计既有线、公路、航道、高空作业等安全重点工程,根据具体情况制定相应的安全措施。 三、重要的工程,分部、分项工程必须都编制作业指导书。 根据我项目特点,现将需编制施工作业指导书的项目汇总如下:桥梁: 基坑开挖、砌体工程、钻孔桩、桩基钢筋笼、水下灌注砼、承台、大体积承台、墩身、空心墩身、翻模、施工脚手架、托架施工、0#块施工、挂篮施工(安、运行、拆)、线型控制、合拢、综合接地、桥面系、钢筋施工、模板施工、砼施工、预应力施工(孔道、张拉、注浆)、支座施工。 路基:

模板工程安全作业指导书(新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 模板工程安全作业指导书(新 版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

模板工程安全作业指导书(新版) 1.进入施工现场人员必须戴好安全帽,高空作业人员必须佩带安全带,并应系牢。 2.经医生检查认为不适宜高空作业的人员,不得进行高空作业。 3.工作前应先检查使用的工具是否牢固,板手等工具必须用绳链系挂在身上,钉子必须放在工具袋内,以免掉落伤人。工作时要思想集中,防止钉子扎脚和空中滑落。 4.安装与拆除5m以上的模板,应搭脚手架,并设防护栏杆,防止上下在同一垂直面操作。 5.高空,复杂结构模板的安装与拆除,事先应有切实的安全措施。 6.遇六级以上的大风时,应暂停室外的高空作业,雪霜雨后应先清扫施工现场,略干不滑时再进行工作。

7.二人抬运模板时要互相配合,协同工作。传递模板,工具应用运输工具或绳子系牢后升降,不得乱抛。组合钢模板装拆时,上下应有人接应。钢模板及配件应随装拆随运送,严禁从高处掷下,高空拆模时,应有专人指挥。并在下面标出工作区,用绳子和红白旗加以围栏,暂停人员过往。 8.不得在脚手架上堆放大批模板等材料。 9.支撑、牵杠等不得搭在门窗框和脚手架上。通路中间的斜撑、拉杆等应设在1.8m高以上。 10.支模过程中,如需中途停歇,应将支撑、搭头、柱头板等钉牢。拆模间歇时,应将已活动的模板、牵杠、支撑等运走或妥善堆放,防止因踏空,扶空而坠落。 11.模板上有预留洞者,应在安装后将洞口盖好,混凝土板上的预留洞,应在模板拆除后即将洞口盖好。 12.拆除模板一般用长撬棒,人不许站在正在拆除的模板上,在拆除楼板模板时,要注意整块模板掉下,尤其是用定型模板做平台模板时,更要注意,拆模人员要站在门窗洞口外拉支撑,防止模板

模板施工作业指导书

模板施工作业指导 书

木(竹)胶合板模板工程 1编制依据 电力部《电力建设施工质量验收及评定规程》(土建工程)《砼结构工程施工质量验收规范》(GB50204- ) 广电一局《工程质量管理办法》(1999-9) 广电一局《电力建设工程施工技术管理制度》(1999-9) 2施工准备 2.1 材料及主要机具: 2.1.1 木(竹)胶合板:木胶合板(含覆膜板)规格为915×1830×18mm、1220×2440×18 mm,竹胶板规格为1000××12(15)mm、1220×2440×12(15)mm。 2.1.2 钢框木(竹)胶合板块:长度为900、1200、1500、1800和2400mm;宽度为300、450、600和750mm。 2.1.3 定型钢角模:阴角模100×100×900(1200、1500、1800)mm;阳角模100×100×900(1200、1500、1800)mm。 2.1.4 连接附件:U形卡、扣件、紧固螺栓、钩头螺栓、L 型插销、穿墙螺栓、防水穿墙拉杆螺栓。 2.1.5 加固件:柱梁槽钢、方型空腹钢楞围楞,对拉螺栓,直径¢8\10\12mm圆钢柱梁抱箍。 2.1.6 支承件:、钢管支架、定型门架、剪刀撑、管扣、顶

托、底座、双可调早拆翼托、单可调早拆翼托、枋木、100×100mm空腹方管 2.1.7 脱模剂:水质隔离剂。 2.1.8 机具:活动(套口)扳子、水平尺、钢卷尺、托线板、轻便爬梯、脚手板、滑轮、木工锯、钻床等。 2.2 作业条件: 2.2.1 模板设计: 2.2.1.1 确定所建工程的施工区、段划分。 2.2.1.4 绘图与验算:在进行模板配板布置及支撑系统布

模板工程施工作业指导书

模板工程施工作业指导书 一、适用范围 适用于现浇框架、剪力墙结构钢木模板、大模板的安装与拆除。模板支撑工程搭设高度8m及以上;搭设跨度18m及以上,施工总荷载15kN/㎡及以上;集中线荷载20kN/m及以上和承重支撑体系用于钢结构安装等满堂支撑体系,承受单点集中荷载700Kg以上的需要专家论证后实施。 二、作业准备 1、技术准备 1)作业指导书编制后,应在开工前组织技术人员认真学习设计图纸、会审记录、规范、规程和作业指导书; 2)熟悉施工环境,掌握施工特点,制定施工安全保证措施,提出应急预案;3)对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前安全培训; 3)熟悉图纸,做好模板设计。 三、技术要求 1)保证混凝土结构和构件各部分设计形状、尺寸和相互间位置正确;

模板工程作业指导书

模板工程作业指导书 1 目的 明确模板设计、工艺、制作及拆除。 2 编制依据 ⑴《客货共线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准》(TZ203-2008); ⑵《铁路桥涵工程施工质量验收标准》(TB10415-2003); ⑶《改建铁路重庆至怀化线涪陵至梅江段增建第二线施工图设 计文件》; ⑷《改建铁路重庆至怀化线涪陵至梅江段增建第二线桥梁工程 施工图》。 3 适用范围 本作业指导书适用于模板工程施工。 4 作业准备 (1)在开工以前组织技术人员认真学习施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清相关技术问题,熟悉规范和施工技术标准。 5 技术要求 (1)模板能够满足各个阶段的荷载要求。 (2)尺寸偏差控制在《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB10424—2010)规定范围内。 (3)每块模板的大小应便于拆装和倒运。 (4)模板设计要求重量轻,结构设计合理; (5)钢模板接缝要少,模板安装使用尽量通用,设计时要考虑工期。 6 施工程序与工艺流程 施工工艺和流程见6-1图。

模板及支架工程作业指导书

一、模板、拱架、支架的设计和施工要求: 1、模板、支架应具有必须的强度、刚度和稳定性,能可靠地承受施工过程中可能产生的各项荷载,保证结构物各部形状、尺寸准确,保证在人员、材料等荷载和大风、暴雨等气候条件下不变形、不倾斜、不摇晃。 2、必须采用组合大块钢模板或大块竹木胶合板拼装的模板,以保证砼工程的外观质量。 3、模板板面平整,接缝严密不漏浆。全部钢模板接缝均采用企口形式处理,竹木胶合板接缝采用腻子抹平。 4、支架采用碗扣式钢管脚手架,能满足工人操作,材料的堆置和运输的需要。 5、模板、支架应拆装简单、移运方便。同时必须保证 安全施工。 二、材料要求 1、木材: 1-1、木材应符合JTJ025-86中承重结构选材标准,其树种可按各地区实际情况选用,木质不宜低于Ⅲ级材。 1-2、模板应采用的木料,至少厚3厘米,没有节孔、坏裂或表面翘曲,含水量小于25%。所有用于结构外露面模板应为“精制木材”,或合成优质材料,木模重复使用时应加铁皮。 1-3、原木料必须是坚固、平直、风干的,没有腐朽、蛀虫、甲虫、朽节和其他缺陷。 2、钢板、型钢及其他金属构件 2-1、金属模板面板采用冷轧钢板,且厚度不小于3毫米,肋

采用角钢或槽钢。 2-2、型钢及拉杆等采用A3标质钢,能够满足各种力学性能和使用要求。 2-3、使用钢制内拉杆,钢制或塑料隔块应经技术质量科和监理工程师批准,拉杆应按拔出或不拔出的各自要求,采取相应的措施,以保证其拆除时留下的孔穴处理的最好,并符合强度和美观的要求。 三、支架、拱架和脚手架的设计、制作和安装: 1、支架、曲拱架和脚手架等必须根据各种荷载的组合所要 求的荷载来设计和施工。采用常备式构件拼装,超串拼装 图纸要求范围时,应进行强度、刚度和稳定性验算。 2、各队如自行设计支架,应按施工规范编制详细的支架施 工方案,明确施工方法、安拆次序及施工人员安全注意事 项、防范措施等材料,报项目部技术质量科审批。 3、脚手架、拱架及支架组装前,应分别根据现浇箱梁的荷 载情况验算地基承载力,如果承载力不够,则选用灰土垫 层和砂砾垫层压实,达到要求的承载力后,在自理后的基 础上铺以垫木或其它垫块,防止由于积水和其它因素引起 拱架、脚手架、立杆的不均匀沉降。 4、拱架、支架的组拼应根据设计荷载验算碗扣式脚手架的 承重立杆的纵距和横距及横杆的层间距来选择相应尺寸的 杆件,然后在处理好的地基上拉线定位,并严格控制标高。 安放立杆垫木或立杆可调整座,然后立杆插在可调基座或 垫木上,在装立杆时应及时设置扫地横杆(即纵横卧木,

模板施工作业指导书-A5

京石客专JS2标CRTS型板式无砟轨道工程 底座板模板施工作业指导书 1适用范围 本作业指导书适用于京石铁路客运专线JS2标段CRTS型板式 无砟轨道底座板模板的施工。 2作业准备 2.1内业技术准备 ⑴ 施工设计图纸及有关施工资料到位后,组织技术人员进行图 纸复核,复核结构物的几何尺寸,无误后方可施工。 ⑵ 组织现场施工人员培训、学习相关技术规范及施工细则、设 计图纸等文件,做好滑动层施工的技术准备工作。 ⑶ 组织对技术人员进行技术交底,交底内容包括:施工方法、 施工工艺、施工安全、机械使用等。 2.2外业技术准备 ⑴ 底座板钢筋绑扎安装完毕,并通过验收。 ⑵ 底座板的测温电偶、钢板连接器、剪力钉等各种预埋件已经 安装完毕并通过验收。 ⑶ 桥梁附属防护墙施工施工完毕并满足设计要求。 ⑷CP川控制网已经建立并通过评估。 3技术要求 模板采用组合钢模,满足普通地段及超高设置地段的模板拼装 需要,模板组合高度低于底座板设计厚度20mm以适应梁面平整度情况。侧模采用

槽钢组合而成,为实现曲线外侧超高,设计为可调高形式。 4施工程序与工艺流程 4.1施工程序 底座板模板的施工程序为:施工放样T模板定位T模板加固T 模板检查验收。 4.2工艺流程 图1模板施工工艺流程5施工要求 5.1施工放样 将要施工底座板范围内清扫干净,由测量工程师用全站仪放出底座板的轴线并报测量组进行复核,确保无误后,交给现场施工技术人员及施工作业人员,施工技术人员根据轴线采用墨斗弹出底座板具体尺寸线。弹完线后,采用钢卷尺进行尺寸复核,确定准确无误后方可进行下道工序。 5.2模板定位

⑴ 底座板模板采用定型钢模板组合成型, 螺栓连接,为适应曲 线段底座板高度的变化,模板高度可通过螺栓上下调整,模板安装 加固如图2所示。模板安装要保证满足底座板设计尺寸要求。安装 模板时应当注意,不能损坏已施工完毕的滑动层和防水层。 图2模板安装示意图 ⑵ 模板板缝夹止水条处理, 严禁浇筑混凝土过程中漏浆。 钢模 板刨光、 刷脱模剂。脱模剂涂抹均匀,从一侧到另一侧依次涂刷, 防止漏涂,保证表面干净。 ⑶ 在浇筑混凝土之前对模板进行全面检查。检查的主要内容 有:轴线偏 位、几何尺寸、标高、板缝处理、垂直度、支撑情况等, 发现问题及时处理。 ⑷由于浇注混凝土时将沿着板的高度能够借助模板来准确调 整度。必须清除模板上的残留混凝土和其它污物。立模必须卡紧, 保持其位置不变,模板顶边刮平混凝土,所以选择模板部件时要注 意,底座板的高度能够借助模板来调整。必须清除模板上残留混凝 土和其他污物。有害的物质层会影响混凝土表面的外观或影响混凝 土的强度。 ⑸ 侧向模板安装必须根据桥面的标记, 其平面位置和高程必须 准确到位, 模板支立在宽出底座板的滑动层上。 确保模板紧贴桥面, 防止混凝土从模板下面流出 ⑹ 后浇带 (包括剪力齿槽)在混凝土浇注前必须立端模, 需 注意,对径