文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 市政专项质量验收报告施工工程单位

市政专项质量验收报告施工工程单位

市政专项质量验收报告施工工程单位
市政专项质量验收报告施工工程单位

武汉市市政基础设施工程

质量验收报告

(施工单位)

工程名称:建阳二路(武金堤路—青菱湖西路)道路排水工程施工单位:浙江省建工集团有限责任公司

法定代表人:

总工程师:

项目经理:

项目

技术负责人:

武汉市市政工程质量监督站监制

一.工程建设概况及完成主要工程量:

1.工程建设概况:

建阳二路(武金堤路青菱湖西路)道路排水工程,由浙江省建工集团有限责任公司施工,武汉洪山城市建设投资有限公司投资建设,武汉地质工程勘察院勘探,中国市政工程东北设计研究总院设计,湖北信业建设项目管理有限公司监理。

开工日期为年月,完工日期为年月。

建阳二路位于洪山区青菱都市工业园,为城市次干道,大致为东西走向,连接武金堤路、南郊路及青菱湖西路,是垂江方向的交通连接通道,主要承担周边区域的交通服务功能。其建设对于优化园区交通体系和完善园区排水系统有着至关重要的作用。

本次建阳二路施工图设计范围西起武金堤路,东止青菱湖西路,道路全长米,道路红线宽米。其中武金堤路、南郊路、青菱湖西路交叉口纳入相交路设计范围,本道路设计里程范围为及,实施全长为米。

建阳二路道排工程分为污水管网、雨水管网、道路工程和桥梁工程几部分。

⑴、污水部分:本次设计建阳二路的污水为一个出口排放,沿设计道路自东向西布置~的污水管道,主要汇集道路两侧部分地区的污水来水,下穿越十里长渠与南郊路现状污水管汇合后,沿南郊路现状污水干管排入黄家湖污水泵站,并最终进入黄家湖污水处理厂。

⑵、雨水部分:本次设计建阳二路雨水可划分为两个出水排放,

沿设计道路武金堤路至南郊路段布置1000MM的雨水管道,主要汇集南郊路以西段两侧部分地区的雨水来水,穿越南郊路排入十里长渠,沿设计道路青菱湖路至南郊路段布置1500MM的雨水管道,主要汇集南郊路以东段及青菱湖西路两侧部分地区的雨水来水,通过八字出水口向西排入十里长渠。

⑶、本次设计道路沿线主要为填方,路基处理采用换填法。路面填高大于1.5M路段,清除地表杂填土和耕植土,换填素土并分层夯实,其上再填筑素土至路床顶面。路面填高小于1.5M路段,清除地表杂填土和耕植土,填筑山皮石至路床顶面。

⑷、建阳二路(武金堤路青菱湖西路)道路排水工程道路全宽米,主车道为双向车道,标准断面布置为米(人行道含树穴)+米(非机动车道)+米(绿化带)×米(机动道)+米(绿化带)+米(非机动车道)米(人行道含树穴)。

2.主要工程量:

雨水管网:Φ钢筋砼管:Φ钢筋砼管:

Φ钢筋砼管:Φ钢筋砼管:

Φ钢筋砼管:105 Φ钢筋砼管:

Φ钢筋砼管:60 Φ钢筋砼管:

砖砌检查井:座雨水口:座

八字出水口:座

污水管网:Φ双壁缠绕管Φ双壁缠绕管:

Φ钢筋砼管:445M Φ穿河管:

砖砌检查井:座

桥梁工程:小桥座,单跨16M, 桥宽30M ,桩基根

道路工程:清除杂填土:3挖土换填石:2024m3

挖淤泥:877.5m3换填素土:3

缺土内运:104481.6m3土工格栅:㎡

换填山皮石:3水泥

稳定层机动道:上下++15CM, ㎡

水泥稳定层非机动道:上下+20CM,,㎡

沥青面层:机动道6CM中粒+4CM细粒㎡

桥梁路面5CM中粒+3CM细粒, ㎡

非机动道 4.5CM细粒, ㎡

型路缘石米,型路缘石米,人行道面砖㎡

二.施工过程中发生的质量问题和质量缺陷,相应的处理措施,遗留问题及其对工程质量的影响。

质量问题:水稳基层出现过原材料水泥质量问题,整改合格,

经复检满足承载力要求和使用功能,属复核可验。

遗留问题:①因道路两端的武金堤路、青菱湖西路尚未施工,

与其对接的雨、污水管网接头临时砖砌封堵,待其施工完成后

打通对接。②建阳二路~段与正在使用的青菱河路相交,主路

两侧的人行道上部结构无法完成;经报甲方同意,此段两侧人

行道部分改为机动道结构,与青菱河路顺接。相邻人行道隔断

封堵,不影响主体验收。

三.基础、主体结构及关键部位变更设计或设计变更原因,实施及审批手续情况。

根据业主单位要求,建阳二路原设计的水泥路面改为沥青路面,相应设计变更审批手续完备,道路施工已按设计更改通知单的要求实施完成。建阳二路设计变更汇总如下:

、根据甲方要求,建阳二路原设计为水泥路面,现改为沥青路面,十里长渠桥面铺装也由原设计水泥铺装改为沥青砼铺装。路面结构变更工程量如下:

①设计中机动车道部分以下工程量取消:24CM厚水泥砼路面㎡,∮钢筋㎏,∮钢筋㎏,∮钢筋㎏,∮钢筋㎏,聚氯乙烯胶泥填缝米,沥青浸木板填缝米。

②非机动车道中以下工程量取消:16CM厚水泥砼路面㎡。

③增加工程量为:4CM细粒式沥青砼-13C:㎡;6CM中粒式沥青砼-20C:㎡;15CM 水泥稳定碎石:㎡;4.5CM细粒式沥青砼-13C:㎡; 15CM 水泥稳定碎石:㎡。

、根据武汉市国土资源和规划局《关于调整新武金堤路(江夏~三环线)部分相交道路规划高程》的函,本项目道路设计起点标高由原设计22.75M调整至23.3M,相应纵断面进行变更。道路填方增加约方,挖方减少约方。

、建阳二路十里长渠桥梁栏杆由不锈钢栏杆改为普通钢管结构栏杆,栏杆表面涂刷防锈漆,具体做法为:刷环氧富锌底漆两遍(每道μ),然后再刷钢结构氟碳漆专用面漆(μ)。

、由于建设条件变化,图施水中穿越排水走廊段(原南郊路污水井)改为拖管施工,并在排水走廊东侧增加∮跌水

井一座,坐标为:; ; 在南郊路边增加∮检查井一座,坐标为:; ,跌水井及检查井做法详图集。

四、关键部位控制措施及自检结果。重要工序的质量控制

()在施工过程中对各子项、分项严格按现行施工规范、规程和验评标准进行控制,所有原材料进场经监理验收符合要求,并经试验检测合格后才进行现场使用,各项试验送

样及检测都经监理见证取样及见证检测,每道工序严格按的标准执行。

()主要施工方法和质量控制措施

.技术交底制度

加强施工技术指导,认真做好设计图纸自审与会审,充分理解设计意图,逐级进行技术交底,严格按设计图纸,相关的技术规范及操作规程要求进行施工。技术人员深入现场精心指导,质量管理与测试人员准确检测、严格把关。强化程序、工种、工艺的质量控制,在一些重要点工序建立质量体系和管理专人负责。

、质量否决制度

质量管理措施要落实到每道工序的具体工作人员,并由质量员监督执行情况,及时发现问题,及时纠正。做到上道工序未经验收合格,不得进行下道工序。

、材料否决制度

检验、验收进场原材料。原材料、半成品必须有材质证明、出厂报告;水泥、钢材还必须有检验报告。资料不全或检验不合格的材料不得使用。

、执行“三按照”,“三检查”“三工序”的制度

执行“三按照”,“三检查”,“三工序”制度,即按图施工、按施工组织设计施工,按规范图集施工;工序间实行自检、互检、交接检查相结合,检查上道工序,保证本道工序服务下道工序,完成后,经专职质检员检查确认并填写完整的自

检资料,经监理工程师认可后方可进行下道工序施工。

、重要工序施工方法:污水管道为双壁螺旋缠绕管,采用热熔接口;雨水管为钢筋砼承插管,采用橡胶圈接口;在进行排水管施工时严把管材质量关,选择质量过硬,信誉好的供货商。承插管施工完毕,必须按规范进行闭水试验,只有闭水试验合格后才能进行沟槽回填。为保证管道回填密实度,沟槽胸腔部分采用电动夯实,严格控制每层填筑厚度,每层虚铺厚度不大于20CM,分层夯实,分层碾压。在回填前应对回填土样做击实试验确定土样最大干密度和最佳含水量,并根据此控制回填土的质量。每层回填完毕后,按设计和规范要求测定其压实度,压实度合格后,才能进入下一层回填工序。污水管闭水试验合格率达,回填密实度合格率达。

⑴、路基回填:填土采用无腐植土、生活垃圾和淤泥等杂质的好土,每层填土厚度控制在30CM内,逐段分层进行填筑,并使每层其填筑宽度大于设计断面50CM,且每层保证有足够大的横坡()利于路表水排出路外。在距坡脚适当距离处开挖边沟、以利排水。路基压实采用重型压路机按先慢后快、先边后中、先高后低以及轮迹重叠的原则进行。压路机压实不到的部位,采用人工夯实。碾压完毕后,即进行压实度的检测,合格后方可继续进行后续工序的施工。路基压实度合格率为。

⑵、水泥稳定碎石基层:混合料在拌合场内采用拌合机集中拌合,基层为40CM,厚分层摊铺和碾压。摊铺后,先用—双轮压路机碾压一遍,及时进行检查、整平和铲修,然后按“先轻后重”和“先路边后路中”的原则,分别采用轮胎

震动压路机和钢轮振动压路机将基层混合料碾压成型,覆盖毡布洒水养护。基层合格率为。

⑶、沥青面层:混合料在拌合场内采用拌合机集中拌合,运输至喷涂好透层油的路床上,由摊铺机控制厚度摊铺后,先用—双轮振动压路机碾压一遍,及时进行检查、整平和铲修,然后按“先轻后重”和“先路边后路中”的原则,分别采用轮胎压路机和双钢轮振动压路机将混合料碾压成型。合格率为。

()主要原材料和施工试验检测结果统计

序号材料名称应检组数

实检组数

检测结果自检送检合计

水泥

合格砂

合格石

合格钢筋

合格桥梁混凝土

合格桥梁混凝土

合格压实度

合格击实

合格弯沉

合格无側限抗压

合格基层材料配比实验

合格

砼配比

合格基层钻心

合格复合井盖

合格复合水箅

合格

()沥青混凝土强度评定结果

序号设计强度配比单号生产厂家统计方法评定强度

面层沥青混凝土-20C 自拌统计方法

评定:指标结果符合

《公路沥青路面施工

技术规范》()技术

要求,最佳油石比:

面层沥青混凝土-13C 自拌统计方法

评定:指标结果符

合《公路沥青路面施工

技术规范》()技术

要求,最佳油石比:

()安全及使用功能检测

序号项目名称应检组数

实检组数

检测结果自检送检合计

弯沉合格

闭水合格

桥梁桩基均为Ⅰ类桩

()关键部位、重要工序的质量验收情况统计

序号分部工程名称分项工程名称检验批数验收结果道路路基土方路基、土路床

道路基层底基层、基层

桥梁16M空心板梁荷载检测满足城级要求

桥梁外观检查、动静载试验承载能力满足城级

五、工程质量总体评价,各质量指标的合格率。

、工程观感质量:

本工程外观观感良好,路面平整度、直顺度良好。

、本工程路面平整度、宽度、厚度符合设计要求,经监理现场监督测量达到合格,并经甲方,设计单位验收符合设计及规范要求。”

、单位工程质量等级评定情况:

、沟槽开挖合格率:

、管道基础合格率:

、管道铺设合格率:

、管道接口合格率:

、沟槽回填合格率:

、路基回填合格率:

、土路床合格率:

、基层合格率:

、面层合格率:

、人行道合格率:

、路缘石合格率:

、路面雨水管合格率:

、检查井合格率:

本工程平均合格率为,自评为合格。

经自检,本工程道路主控项目评定为合格,一般项目合格率为,自检合格;申请竣工验收。

六、有关质量缺陷及其它情况的说明。

无。

项目经理:施工单位负责人:

年月日(公章)七、监理单位意见:

总监理工程师:年月日(公章)

单位工程质量评估报告(新版)

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行 基础结构施工,基础正负零以下,为C15砼条行基础加DQL,预埋柱下钢筋,均符合设计要求,各到工序完 单位工程质量评估报告(建设单位)

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行 有关文字材料需打印。 单位工作质量检查报告(设计单位)

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行 基础结构施工,基础正负零以下,为C15砼条行基础加DQL,预埋柱下钢筋,均符合设计要求,各到工序完 单位工程质量检查报告(勘察单位)

市政工程竣工报告

安溪县北石片区雨污分流改造工程 工 程 竣 工 验 收 报 告 施工单位:福建省泉州市东海建筑有限公司 编制日期:2010年03月05日

安溪县北石片区雨污分流改造工程 工程竣工验收报告 一、工程概况: 安溪县北石片区雨污分流改造工程由安溪县市政公用事业管理局投资建设,大连市市政设计研究院有限责任公司负责设计、福建阳胜工程项目管理有限公司负责现场监理、福建省泉州市东海建筑有限公司负责施工、泉州市建振工程技术有限公司负责材料检测和现场测试。 安溪县北石片区雨污分流改造工程,该工程地点在安溪县城关,质量要求为合格,合同工期为90日历天,合同价款为102.8031万元,工程分为利民路、铭选医院、铭选中学、三江豪苑-蓝溪路污水改造工程,主要施工项目包括道路工程和污水工程,其中: ①、污水管道管材采用DN300 HDPE管,管道基础采用砂垫层。检查井为φ1000mm 圆形砖砌污水检查井,井盖采用合金混凝尼龙井盖、井座。 ②、道路恢复工程路面结构做法自上而下为: 22cm厚C35水泥混凝土面层(抗折强度不小于4.5MPa);20cm厚5%水泥稳定碎石基层;15cm厚级配碎石底基层;总厚度为:57cm 。 本工程正式施工于2009年12月06日,竣工于2010年03月05日,工程地处繁华路段,施工范围内均用彩钢板围护,并设有警示牌及绕行标志。由于缺少地下管网资料,开挖过程中均派专人看护,一经发现其他专业管线及时通知建设单位。我公司一直秉承为业主提供最好的服务原则,以建设工程施工合

同为依据,认真履行施工合同义务,并积极与业主、监理及各相关单位配合,以保证工程的正常运行。 二、工程施工依据 1、本工程施工合同、施工图纸、设计变更及其他设计文件。 2、《市政排水工程质量检验评定标准》(CJJ3-90) 3、《市政道路工程质量检验评定标准》(CJJ1-90) 4、《水泥混凝土路面施工及验收规范》(GBJ97-87) 5、建设标准强制性条文2002版 三、工程质量验收情况: 根据市政工程和道路工程专业施工和竣工验收质量验收规范以及业主代表和监理工程师要求,对施工全过程进行了工程质量自检,全部工序均验收合格,具体如下: 1、污水工程:污水管道埋设隐蔽工程检查验收记录4份,污水管道工序质量评定表24份。均符合要求。 2、道路工程:道路素土夯实隐蔽工程检查验收记录4份,道路碎石垫层隐蔽工程检查验收记录4份,150厚碎石灌砂掺5%水泥稳定层隐蔽工程检查验收记录4份,道路工序质量评定表12份。均符合要求。 四、质量控制资料核查情况: 1、水泥:管道工程及道路基层采用安溪“新安”牌P.C32.5R水泥,合格证 1 份,检验报告1份,路面工程采用安溪“新安”牌P.O42.5R水泥,合格证 1份,检验报告1份。其送检数量及组数均满足代表性要求,所检项目均符合指标要求,具体情况如下: 水泥品种强度等级出厂日期及编号 合格证或报告单进场情况 检验报告编号结论时间数量 P.C32.5R 2009-12-15(133)RZ70900265 合格2009-12-16 750T P.O42.5R 2009-12-05(132)RZ70900264 合格2009-12-7 750T 2、普通砼用碎石及砂:检验报告6份,使用本地产花岗岩碎石和河砂(中粗)

工程质量验收报告

xx6#楼地下车库工程 施 工 单 位 工 程 竣 工 验 收 报 告 x x集团有限公司 2020年5月5日

一、工程概况: XX花园6#楼工程,建筑结构的安全等级为二级,抗震等级为三级,耐火等级2#、3#楼为一级,5#、6#楼为二级,设计使用年限为50年。 本工程2#、3#楼地上18层,地下1层,±0.00到屋面高度为59.6M。基础为混凝土灌注桩、筏板基础,建筑面积分别为13646 M2、13612M2。5#、6#楼地上11层,地下1层,±0.00到屋面高度为37.1M。基础为混凝土灌注桩、桩基础,建筑面积分别为8286M2、8256M2。地下车库为地下1层,基础为混凝土灌注桩、筏板基础,建筑面积为7159M2。本工程砼采用商品砼,砂浆用水泥采用32.5普通硅酸盐水泥,钢筋接头采用直螺纹套筒连接。对工程功能和结构有影响的主要材料为C30、C35砼,钢筋Ⅰ、Ⅲ级。外墙为发泡水泥保温板加涂料。 本工程由扬XX置业有限公司建设,由XX建设工程有限公司设计,由江苏省地质工程勘察院勘察,由XX工程监理咨询有限公司负责监理,由xx集团有限公司负责施工。 二、工程进度: 本工程于2018年11月1日正式开工。基础于2018年11月1日土方开挖;2018年11月22日基础钢筋验收;2018年12月8日地下室顶板钢筋、模板验收;2019年7月15日主体验收;2019年12月31日装饰分部结束;2019年12月10日屋面分部结束,于2020年1月25日完工,2020年2月29日分户验收全部结束;2020年4月19日通过预验收。 自开工以来,由于工程处于住宅小区附近,我们南通三建克服了施工噪音、作息时间对附近居民产生了影响难以协调等困难。经过甲、乙、监理三方共同努力相互协作,全体施工人员近15个月的艰苦奋斗、辛勤施工,终于于2020年1月25日完成了合同范围内所有内容。监理单位对施工单位的资料进行了检查。认为:工程总体质量符合设计和规范要求,达到合格等级。在施工中形成的工程资料,经过汇总

道路工程监理质量评估报告

****************工程(一标段)监理质量评估报告 编制人: 批准人: 河北***********监理有限公司 年月日

目录 一、工程概况 二、监理依据 三、工程监理情况 四、工程实施情况 五、质量评定情况 六、工程观感质量情况 七、质量保证资料核查情况 八、最终评估意见

一、工程概况: 工程名称:***************工程(一标段) 工程地点:*******至********。 工程范围:本工程内的路基路面及排水工程,交通设施工程,绿化工程等。 参建单位: 建设单位:******住房和城乡建设局 设计单位:石家庄市政设计研究院有限责任公司 施工单位:***********有限公司? 监理单位:河北**********监理有限公司 本工程造价:约万元 要求工期:4个月 工程质量标准:合格。 二、监理依据: 依法签订的监理委托合同和工程建设承包合同及其有关附件。 业主、监理单位和承包商在工程实施过程中有关的会议记录,函件和其它文字记载。业主提供的正式施工图纸、文件报告及有关资料。 政府批准的建设计划、规划等与工程建设有关的文件。 国家和省、市有关工程建设和监理的政策、法规、规范、标准及省、市有关规定文件。 工程有关适用的施工及验收规范、标准、图集 1《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008 2《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

3《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 4《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 5《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008 6《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 7《城市园林绿化工程施工及验收规范》CJJ82-2012 三、工程监理情况: 监理工作就是“四控两管一协调”,而质量控制是监理工作的核心,质量控制主要有: 事前控制:熟悉掌握施工图纸和有关的技术规范和验评标准;审查施工单位资质、施工组织设计及施工方案;进场材料报验;施工现场检查验收及核查工程质量保证措施等。对重点工序质量控制关键点进行技术交底。 事中控制:对施工过程进行全面控制,主要采用巡视、旁站、平等检验等方法。严格执行隐蔽工程验收和见证取样送检制度,强化验收,过程控制。 事后控制:对已完成的单位、分部、分项、检验批工程及时组织验收;审核材料抽验试验结果;及时跟踪工程内业资料整理。 四、工程实施情况: 本工程项目主要有以下几个子单位工程: 道路工程 道路工程共分以下几个分部工程:路基分部、基层分部、路面分部、人行道分部、非机动车道分部、道路附属分部; 绿化工程

市政工程竣工验收报告

婺源县教育园区初级中学及城东安置区小学(附属工程) 竣工验收 自 评 报 告 中承国际工程有限公司 二O一五年五月

竣工验收自评报告 一、工程概况: 工程位于婺源县教育园区,该工程由婺源县城市建设投资发展有限公司投资兴建,由江西省煤矿设计院设计,江西恒实建设监理咨询有限公司监理,由中承国际工程有限公司负责承建。该工程经过前期的顺利施工,现已竣工。 二、工程进度情况 本工程于2014年4月5日正式开工,紧接着进行附属工程的建设与道路沟槽开挖,基础垫层、管道安装、管座、检查井砌筑、管沟回填夯实、路缘石安砌、路面行人道板等,现工程基本竣工。整个施工过程进展顺利,未发生任何质量、安全事故。 三、质量评估的主要依据 1、工程设计图纸、变更设计图以及甲方签认的工程联系单; 2、工程合同; 3、《给水排水管道工程施工及验收规范》; 4、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》。 四、项目班子组成情况与质量控制情况: ( 1)、根据设计要求及工程特点,我单位组建了项目班子,施工前针对本工程实际情况编制了详尽的施工组织设计,主要工序编制了《施工方案》,施工人员、机械快速到位,施工中严格按设计图、《施

工方案》进行施工,对质量控制的主要环节如标高控制、材料送检、施工工序、施工工艺流程进行了严格的程序控制,及时、如实填写施工记录,无条件地接受监理监督,对监理提出的质量整改要求能及时整改到位,保证了工程的质量和进度。 (2)、质量控制资料核查情况: ①质量控制资料完整、砂浆、砼强度符合设计要求,分部分项检验批划分正确,质量验收记录符合要求。 ②原材料均有合格证,并经复试合格,见证取样试验资料完整。 ③砼配合比,砂浆配合比均由相应资质的试验室出具。试块留置组数及各种标号强度符合设计要求。其中道路恢复所用的砼均采用现浇砼所用的砂、石、水泥等原材料的合格证及试验报告均由砼公司提供。经核查质量控制资料齐全有效、符合要求。 五、分部工程质量评估 本工程从定位放线、沟槽开挖、验槽、管道安装、管座、检查井砌筑、管沟回填夯实、路缘石安砌、路面行人道板恢复、道路面层砼等各道工序交接均经过严格的报验和审批,同时各种材料的现场见证取样、送样均做到了同步、及时,取样、送样及试验鉴定全过程符合相关规定要求。工程所用钢材、水泥、混凝土管材均有相关的产品合格证及现场复检报告,混凝土及砂浆均严格按照实验室的配合比拌制,且在监理等相关人员的有效控制下进行。各种材料质量证明手续齐全,报验检测合格,隐蔽工程符合要求,管道闭水试验,符合设计要求及施工规范规定、各部位尺寸、成型标高及坡度、等经过复核均

公路工程监理评估报告书

麻涌大道延长线升级改造工程 监 理 评 估 报 告 总监: 麻涌大道延长线升级改造工程项目监理部

年月日 一.工程概况 工程名称:麻涌大道延长线升级改造工程 建设单位:东莞市麻涌镇人民政府 建管单位:东莞市麻涌镇政府重点工程办公室 设计单位:北京市市政工程设计院总院 地堪单位:中国瑞林工程技术有限公司 施工单位:湖南中格建设集团有限公司 监理单位:深圳市华祥路桥工程咨询有限公司 麻涌镇位于珠江三角洲黄金复地,广州市与东莞市的交界处,东距东莞市区22公里,西距广州市区29公里。与广州经济开发区一桥相通。麻涌大道延长线升级改造工程规划道路等级为一级公路,道路规划红线宽50米,本次设计宽度为38米,设计双向六车道。路线全场2.4公里,设计车速为60km/h。本项目北起西部干道麻涌立交南侧。向南穿沿江高速,先后与规划一横路,漳澎东路和漳澎一路相交,最终与相交。沿线设运河桥和平围桥,先后上跨漳澎运河和当地水系。桥梁全长均为62.28米。麻涌大道两侧设置4米宽人行道,北与西部干道麻涌立交南侧现状步道顺接,以南接入规划新沙路人行步道。 本项目分为东西两幅设计,东幅路为现状道路加铺改造,西幅路为完全新建。线为平面主要控制点为起点、终点及现况两侧构筑物,项目起点坐标X=547354.776、X=355404.189。终点坐标X=545578.178、

Y=354128.63.竖向主要坐标为起点现状标高、平围桥和运河桥现状标高、交叉路口设计标高、以及规划道路不低于3.2m的控制高程。 二、工程质量评估依据 1、国家部颁有关法规、技术标准,有关上级单位的指令,文件及决定; 2、施工设计图纸及其会审交底、技术核定单、设计变更; 3、《公路桥梁施工技术规范》JTJ041-2000; 4、《市政桥梁工程质量检验评定标准》CJJ-90; 5、《公路沥青路面施工技术规范》JTJ032-94; 6、《公路改性沥青路面施工技术规范》JTJ036-98 7《公路路面基层施工技术方案》JTJ034-2000 8、《公路工程质量检验评定标准》JTGF801-201 8、广东省省现行有关标准、建筑工程质量管理条例、规范等 9、湖南中格建设集团有限公司与东莞市麻涌镇人民政府双方签定的工程施工承包合同。 三、运河桥、平围桥施工开始时间 1、运河桥:自2013年5月24日开始; 2、平围桥,自2013年8月1日开始; 四、施工质量控制手段 1、原材进场均提供质报书并按规定抽样送检; 2、测量放线成果进行复验与确认; 3、钢筋隐蔽前平行检验,钢筋焊接、机械连接抽样送检; 4、混凝土实行旁站跟踪监理,混凝土试快见证取样。

道路雨污水工程高质量评估报告材料

+ 九阳生物制药道路、排水工程 工程质量评估报告 建设单位:九阳生物制药 设计单位: 承包单位:炳阳建设工程 监理单位 (章):鑫缘项目管理 总监理工程师: 公司技术负责人: 日期: 2013年10月30日 省建设厅监制

目录 一、工程项目概况 二、监理工作概况 三、质量控制方法 四、质量评判依据 五、工程质量评定 六、工程质量评估结果

九阳生物制药道路、排水工程 一、工程项目概况: 1、项目名称:九阳生物制药道路、排水工程 2、建设地点:射阳九阳生物制药 3、建设单位:射阳九阳生物制药 4、设计单位: 5、施工单位:炳阳建设工程公司 6、监理单位:鑫缘项目管理 7、工程质量:合格 8、工程造价:154.6 万元 9、实际工期:2013年8月17日—2013年10月30日 10、工程简介: 1、7.2米宽道路(砼厚200mm,两边带水泥路牙)180m; 2、5(或4)米宽道路(砼厚160mm、100mm,两边带水泥路牙)500m; 3、雨水管网约1320米,其中φ200下水道250米、φ300下水道500米、φ400下水道200米、φ500下水道90米、φ600下水道200米、φ900下水道20米、φ1000下水道50米; 4、雨水检查井45座、窨井90座;

5、生活污水管网φ300下水道400米、污水检查井30座; 6、雨水应急池400立方米一只、雨水排放池12立方米一只; 7、PE盘管5寸计300米; 8、蜗轮蜗杆蝶阀DN1000二只; 9、挖和填土消防管道沟300*600,计330米。 二、监理工作概况 监理组织机构图如下: 监理公司委派戴伟等4人组成驻地监理部,由戴伟担任总监,全面负责委托合同的履行,主持项目监理机构工作,安志黄担任专业监理,雨担任水电专业监理。 主要检测设备和工具有全站仪、水准仪、三米直尺,环刀、钢尺、混凝土及

工程质量验收报告

工程质量验收报告 工程质量评估报告 单位技术负责人: 总监理工程师: 云南地矿建设工程监理有限责任公司 2004年4月1日 前言 云南地矿建设工程监理有限责任公司受云南地矿局职工疗养院委托,对云南地矿职工疗养院综合楼工程实施监理工作。项目监理部于2003年月日开始对云南地矿局职工疗养院综合楼工程进行施工阶段监理,经建设单位、设计单位、承包单位、监理单位共同努力下,于2004年月日云南地矿职工疗养院综合楼工程建筑工程达到基本竣工条件。 工程基本情况 (一)工程概况 1、项目特征

工程基本情况表 2、地质概况 本工程依据云南地矿资源股份有限公司提供《云南地矿资源股份有限公司黄金提纯冶炼厂地基工程地质勘察报告》采用天然地基,地基承载力标准值为290kpa,地下水对混凝土无侵蚀性。 3、建筑特点 4、结构特点 本工程结构形式为现浇框架结构,抗震裂度按八度设防,抗震等级为一级。 (二)承包单位基本情况 承包单位:云南省第八建筑工程公司 承包单位在现场项目经理部全面负责云南地矿职工疗养院综合楼工程施工任务,各管理层人员配备齐全,资格符合要求。施工人员各专业人员岗位证书齐全,符合要求。劳务人员数量满足施工工期要求。施工各类设备规格、型号、数量满足施工要求。工程原材料、构 配件、设备能按使用计划落实。根椐对总包单位、分包单位、及主要工程原材料、构配件、设备应单位考察确定,总包单位和各分包单位及供应单位有能力完成本工程施工项目。 (三)主要采取施工方法 (四)工程地基基础和主体结构质量状况

1、地基基础工程质量状况 在地基基础施工过程中,专业工程监理工程师对地基基础全过程进行监理,对进场原材料进行审查签认。基础设计为独立承台基础,在开挖过程中由于基坑开挖深度为3米以上,为避免土体下滑基坑支护是重点,土方开挖至设计标高后,组织设计地勘、监理、甲方、施工单位等有关人员验收后继续进入下道工序施工。做好基坑排水工作。基础分部各分项工程,监理验收合格。 2、主体结构质量状况 主体结构施工按施工组织设计要求,制定相应安全生产管理措施、相应安全质量专项方案,从柱、梁、板摸板支设、钢筋制安都严格控制。总体质量情况较好。在主体施工全过程中共查验分项工程项,监理验收合格。 (五)其他分部工程质量状况 1、 (六)施工中发生过质量事故,做为一般性质量问题(包括常见质量通病)在施工过程中有发生,这些问题通过自查、自捡进行整改处理,达到合格后进得下道工序施工。 对工程质量综合评估意见 该工程施工合同规定质量等级为:合格。承包单位质量目标定位:确保优良、创市优工程。在投入上以确保优良,创优工程目标进行安排。 监理单位对分项、分部(子分部)、单位(子单位)工程验收情况评估,认为该工程达到了施合同约定工程质量要求,单位工程 预验收合格。

市政道路工程监理竣工质量评估报告书

宝利支路(新兴路至新七路段)道路工程 竣 工 质 量 评 估 报 告

编制: 审核: 滨州高新工程监理有限公司 2016年12月03日 目录 一、工程概况。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1 二、监理评估依据。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1 三、监理质量控制情况。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2 1、施工前期控制 2、原材料控制: 3、施工过程控制 4、质量验收控制 5、质量问题处理 6、资料整理 四、功能性试验情况。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4 五、工程质量评估意见。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4

一、工程概况 1)、工程名称:滨州宝利支路(新兴路至新七路段)道路工程 2)、工程地点:滨州市高新区 3)、建设规模:宝利支路(新兴路至新七路段)道路工程为南北走向,起点于新兴路中心K0+000,线路向北终于规划新七路路边(k0+465.607)。全长0.465km,该道路位于按规划标准实施,道路等级为Ⅱ级城市支路,计算行车速度为30km/h。 4)、结构类型:车行道结构层总厚度为60cm,路面结构如下,第一层:面层细粒式沥青混凝土(AC-10 )3cm,第二层:下面层中粒式沥青混凝土(AC-16)4cm,第三层:基层二灰稳定碎石20cm,第四层:上底基层石灰稳定土(石灰含量16%)15cm,第五层:下底基层石灰稳定土(石灰含量16%)15cm。二三层之间透层沥青1.2kg/m,立沿石安装。 5)、结构设计使用年限:10年 6)、施工时间:2016年5月15日--2016年10月30日 7)、建设单位:滨州高新置业有限公司 8)、设计单位:滨州市公路勘测设计院 9)、施工单位:山东华野路桥工程有限公司 10)、监理单位:滨州高新工程监理有限公司 二、监理评估依据 1、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1-2008) 2、《公路沥青路面设计规范》(JTG D50-2006) 3、《公路工程技术规范》(JTG B01-2014) 4、《给水排水管道工程施工及验收规范》 5、《市政工程质量评定标准》

分部工程质量验收报告

建筑屋面分部工程质量验收报告

注:1、建筑装饰装修、屋面、建筑给排水与采暖、建筑电气、建筑节能、通风与空调、建筑智能等各分部工程完成后,建设或监理单位应组织有关单位进行质量验收,并按规定的内容真写和签署工程建设参与各方按规定承担相应质量责任。 2、按规定的内容填写和签署意见后,送1份至工程质量监督站备案。 建筑给排水及采暖分部工程质量验收报告

注:1、建筑装饰装修、屋面、建筑给排水与采暖、建筑电气、建筑节能、通风与空调、建筑智能等各分部工程完成后,建设或监理单位应组织有关单位进行质量验收,并按规定的内容真写和签署工程建设参与各方按规定承担相应质量责任。 2、按规定的内容填写和签署意见后,送1份至工程质量监督站备案。 建筑电气分部工程质量验收报告

注:1、建筑装饰装修、屋面、建筑给排水与采暖、建筑电气、建筑节能、通风与空调、建筑智能等各分部工程完成后,建设或监理单位应组织有关单位进行质量验收,并按规定的内容真写和签署工程建设参与各方按规定承担相应质量责任。 2、按规定的内容填写和签署意见后,送1份至工程质量监督站备案。 建筑装饰装修分部工程质量验收报告

注:1、建筑装饰装修、屋面、建筑给排水与采暖、建筑电气、建筑节能、通风与空调、建筑智能等各分部工程完成后,建设或监理单位应组织有关单位进行质量验收,并按规定的内容真写和签署工程建设参与各方按规定承担相应质量责任。 2、按规定的内容填写和签署意见后,送1份至工程质量监督站备案。 建筑节能分部工程质量验收报告

工程 实体质量 检查情况 1、建筑节能工程材料,其品种、规格、厚度均符合设计要求。 2、建筑节能工程保温层与基层及各构造层之间的粘结或连接牢固、密实、平 整,无脱层、空鼓和开裂现象,粘贴强度和连接方式均符合设计要求。 质量 控制资料 情况 1、各分项分部工程评定资料质量验收记录齐全、有效。 2、资料基本齐全,符合要求。 施工 单位评定 结果 符合设计及施工规范要求,同意验收。 综合 验收结论 同意验收。 分包 施工 单位 / 分包 设计 单位 单位工程设计单 位: 项目负责人: 总包施工单位: 项目经理: 监理单位: 项目总监理 工程师: 建设单位: 项目负责人:

道路工程质量评估报告

道路工程质量评估报告 一、工程概况: 工程名称:金堂大道高板至土桥段公路工程C合同段 建设单位:成都宜居水城城乡交通建设投资有限公司 设计单位:四川省交通厅公路规划勘察设计研究院 地勘单位: 监理单位:中咨工程建设监理公司 施工单位:成都建工路桥建设有限公司 项目总监:戴玉华 金堂大道为取缔原有金乐公路而建。金乐公路修建于1998,至今已使用十一年,原路面破损严重,且原路路基宽度为8.5米,路线技术标准只相当于三级公路,现在已经远远不能满足行车使用要求。因原金乐公路平面线形较差,沿线居民沿路两侧修建有较多住房,原路加宽改建代价较大,且对赵镇以下乡镇交通出行不利。 金堂大道经过地段多为耕地和农田山地,沟谷交错,其地势相对高差较大,沟谷地段水对路基的影响较大。 本地区降雨量较大的特点,路基路面排水主要采用底宽60厘米矩形边沟。 C合同段主要工程为路基土石方、防护、涵洞、排水、路面、交安及环保等工程。其中路基土石方约323.74万立方米,防护及排水约2.03万立方米,涵洞16道共1248.5m,路面117.094千平方米。 金堂大道主要技术指标如下: 二、工程质量评估依据

1、国家颁布有关法规、技术标准,有关上级单位的指令、文件及决定 2、施工设计图纸及其会审交底、技术核定单、设计变更; 3、《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2000; 4、《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2004; 5、施工合同。 三、施工质量控制手段 1、原材料进厂均提供材质证明并按规定抽样送检; 2、测量放线成果进行复验与确认; 3、钢筋隐蔽前平行检验,钢筋焊接等抽样送检; 5、混凝土实行旁站跟踪监理,混凝土试块见证取样; 6、路基填筑进行高程、密实度检查。 四、金堂大道C合同段施工开、竣工时间 2010年1月18日至2012年8月26日 五、质量监控情况 1、按照监控程序,本监理部先对成都建工路桥建设有限公司的资质及进场材料供应商的资质进行审查与确认、抽样检查,保证施工单位及相关人员的资质符合国家规定,进场的所用材料合格; 2、为保证工程施工在有组织的状态下进行,监理部在审查施工单位的实施性施工组织设计时,重点审核了施工工艺与技术措施、施工进度计划、施工现场平面布置、质量保证体系、安全文明施工等,在确认其能满足施工需求后,督促施工单位按审批后的施工组织设计施工并进行监督; 3、为保证施工过程的顺利进行以及施工质量,监理认真熟悉图纸,对施工单位提出的图纸疑问积极组织各单位对图纸进行会审; 4、监理对施工过程进行跟踪控制,将监理重点放在施工单位质保体系的有效运作上,通过抓施工单位的质保体系,有效地控制没到工序的施工质量; 5、监理部对施工测量放线成果进行复验后确认,实地查验了放线精度,是否符合规范及标准要求,轴线控制桩的位置、轴线和高程的控制标志是够牢固明显; 6、原材料质量控制: ⑴现场所用原材料均有出厂合格证和试验报告,砂、石及特殊路基填料进场后经见证送样合格后方同意使用; ⑵钢材有出厂合格证和试验报告,并按规定抽样送检,合格后方同意使用;

市政道路竣工验收报告

竣工验收报告 一、工程概述 国道207汝州养田至焦柳公铁立交桥段改建工程3B标段由州市鑫源投资有限公司投资建设、平顶山市公路交通勘察设计院负责设计、河南豫路工程检测咨询有限公司负责现场监理、河南永吉路桥发展有限公司负责施工、平顶山市南北公路工程试验检测有限公司负责材料检测和现场测试。 本标段位于汝州市东南角,道路工程起点与3A标段相接,终点与第4标段相接。道路全长2.55km。道路标准路基断面70m,横断面组合为:5m人行道+5m非机动车道+4m绿化分隔带+16m主路面+10m中央绿化带+16m主路面+4m绿化分隔带+5m非机动车道+5m人行道。主车道为单向4车道16m沥青混凝土路面,设计时速为60,主要施工项目包括道路工程、雨水工程、污水工程及给水消防工程,其中:1、污水管道管材采用钢带波纹管(钢环度8KN/㎡),基础采用沙石基础。污水检查井井盖、井座采用钢筋混凝土材料,井盖采用重型球墨铸铁井盖。 2、雨水管道管材采用Ⅱ级平口钢筋混凝土管,雨水横向连管采用Ⅱ级管,基础采用120?混凝土带型基础,管段采用钢丝网水泥砂浆抹带接口。雨水检查井井盖、井座采用钢筋混凝土材料。雨水口采用单、双篦偏沟雨水口,雨水口连接管采用D300混凝土管。

采用滑入式柔性级给水用球墨铸铁管,K9、给水管道管材采用3.接口,消火栓管径为DN100管材采用球墨铸铁管。给水管道基础采用砂垫层基础150mm。检查井采用砖砌立式检查井。 4、主车道路面结构自上而下为:40mm厚AC-13C细粒式改性沥青混凝土,60mm厚AC-20C中粒式沥青混凝土,180mm厚4.5%水泥稳定碎石上基层,180mm厚4.5%水泥稳定碎石下基层,180mm厚4%水泥粉煤灰砂砾石底基层。 5、非机动车道路面结构自上而下为:30mm厚AC-13C细粒式改性沥青混凝土,40mm厚AC-20C中粒式沥青混凝土,180mm厚4.5%水泥稳定碎石基层,180mm厚4%水泥粉煤灰砂砾石底基层。 6、人行道结构自上而下为:60mm厚C30砼环保渗水地砖,40mm厚M10水泥砂浆,150mm厚C20无砂大孔混凝土基层。 工程施工依据二、1、本工程施工合同、施工图纸、设计变更及其他设计文件。 2、《市政排水工程质量检验评定标准》(CJJ3-90) 3、《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004) 4、《公路沥青混凝土路面施工技术规范》(JTG F40-2004) 5、《公路路面基层施工技术规范》(JTJ 034-2000) 6、《公路路面基层施工技术细则》(JTG/T F20-2015) 三、工程质量验收情况: 根据市政工程和道路工程专业施工和竣工验收质量验收规范以及业主代表和监理工程师要求,对施工全过程进行了工程质量自检,全

市政道路质量评估报告

XX市XX区新东路道路建设工程第X标段质量评估报告 工程名称:XXXX道路建设工程第X标段 监理单位:XXXX建设监理有限公司 发出日期:XXX 年月日

XX市XX区新东路道路建设工程第X标段 质量评估报告 一、前言 XXXX建设监理有限公司受XX市XX区管委会的委托,对XX市XX路道路建设工程工程实施施工阶段监理工作。项目监理部于2010年3月开始对本工程进行施工阶段监理,经建设单位、设计单位、承包单位、监理单位的共同努力下,于2011年 5月30日本工程达到基本竣工验收条件。 二、工程概况 XX路道路建设工程市政工程位于XX市XX区内,本工程技术指标均按城市主干道,设计车速60Km/h,双向八车道,设计使用年限为15年。南起黄河路,北至北环路,全长5101.43米。本标段修筑桩号为k2+524.868-k2+997,全长472.132米。 本工程包括道路工程、污雨水工程、绿化供水套管、路灯电缆预埋管等,工程造价为万元。 各参建单位为: 建设单位:XX 监理单位:XX建设监理有限公司 设计单位:XX市政工程设计研究有限公司 施工单位:XX建设有限公司 三、评估依据 1.工程建设监理合同 2.工程施工合同 3.工程设计施工图 4.城镇道路工程施工与质量验收规范CJJ1-2008 5.砌体工程施工质量验收规范GB50203-2002 6.混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002

7.给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-2008 8.其他国家及地方现行有关质量验收规范、标准等法律、法规、规定 四、质保资料核查情况 1、路基、基层及面层分部工程已通过验收,质量符合设计要求和施工规范规定,资料齐全,核定等级为合格。 2、人行道所用的道板砖质量合格,铺装符合设计及规范要求,表面平整、稳固、线缝直顺、缝宽均匀、灌缝饱满。 3、挡土墙所用砌块的强度合格,地基承载力符合设计要求,外形美观,勾缝密实、均匀,泄水孔通畅。 4、雨水、污水、绿化供水套管、路灯电缆预埋管等管线工程的管材质量合格,安装符合设计及规范要求,并做好隐蔽记录及检验批质量验收记录。 5、混凝土为现场拌制砼,所用的材料、砼的配合比、试块强度报告符合设计要求,砼养护符合施工验收规范,标高、截面尺寸、表面平整度符合施工验收规范规定,砼外观质量一般,局部有蜂窝麻面现象。 五、各分部工程质量评定验收 1)路基 1.本工程路基处理主要采用翻挖、分层回填碾压法与抛石挤淤再回填碾压处 理方法。后在施工过程中,局部地方由于现场地质条件与设计勘察结果不符,通过变更,对该地段采取了换填、分层碾压的方式进行处理。 2.在施工过程中,监理单位对分层回填段实行全过程旁站监理,每层回填都 有详细检测数据,严格按照设计要求和国家施工规范要求及经过监理单位审批的施工方案开展监理工作,整个施工过程基本正常。 3.本工程使用的施工机械均经过监理单位按相关程序审查后才投入使用,符 合相关规范要求。 4.按照国家的相关规范验收标准,本工程检测了10个点的压实度,检测结果 符合设计和规范要求,具体参数详见检测报告。 2)基层 1.本基层分为三层,下基层为20cm12%石灰土、中基层为18cm12%石灰土、上基 层为18cm水泥稳定碎石,现场施工主要采用机械搅拌、人工摊铺、机械碾压

工程施工质量合格证明(竣工报告)道路

工程名称浦东国际机场北通道(申江路~主进场路)新建工程2标道路工程工程造价2035.7万元工程类型市政工程 工程实物工作量20cm小三渣:20054m2;25cm大三渣:25900cm级配砾石砂:25900m2;人行道块铺设:6300m2;侧平石:2800m;雨水进水口:48座;DN300PVC连管铺设:500m;DN225PVC连管铺设:1180m;盲沟:3600m 单位名称上海锦水建设集团有限公司联系电话67240649 单位地址上海市金山区金山大道1508号邮政编码 本工程施工及质量检验执行下国家、行业、地方标准: 1、建设部《工程建设标准强制性条文》 2、上海市《工程建设地方标准强制性条文》 3、《市政道路工程质量检验评定标准》CJJ1-90 4、《城市道路工程施工质量验收规程》DBJ08-118-2005 5、《市政道路、排水管道成品与半成品施工及验收规范》DGJ08-217-2000 6、《粉煤灰石灰类道路基层施工暂行技术规定》CJJ4-97 本工程施工有无违反国家强制性标准情况: 本工程施工无违反国家强制性标准。 本工程施工是否完成了合同工作量及施工图(含设计变更)内容: 本工程已完成了合同工作量及施工图内容(含设计变更)。

1. 结构强度:达到设计要求及质量标准规定。 2. 材料(设备)性能:材料达到测试标准。 3. 对环境影响:以周围环境无不良影响。 4. 外观质量:达到设计要求及规范规定。 对本工程质量验收意见: 1、本工程施工已完成合同工作量及施工图内容, 2、工程质量符合DBJ08—225—97标准。 3、工程质量符合《上海市工程建设地方标准强制性条文》。 4、工程质量保证资料已基本齐全。 5、经企业自查,本工程达到竣工标准。 质量等级自评: 合格 质量责任人签字 (单位公章) 工程项目经理: 年 月 日 单位质量负责人: 年 月 日 单位技术负责人: 年 月 日 单位法人代表: 年 月 日 1. 本表由工程施工单位按单位工程填写,一式三份,两份分别交建设单位与监督机构一份自存。 2. 各栏内容应如实填写,如有违反、未完成、不符合及未达到情况,应详细写明,可另附表。

道路工程质量评估报告书

道路工程 编制:审核:日期:竣工预验收工程质量评估报告

财兴支路工程质量评估报告 中心城区道路建设工程位于芜,呈南北走向,本次监理工程包含道路工程、排水工程、照明工程、绿化工程、交通工程。 目前已按设计文件及施工合同要求施工结束,拟进行竣工验收。根据施工程序、监理规范及验收标准,现将道路工程质量评估如下。 一、工程概况及评估内容 建设单位: 设计单位: 施工单位: 监理单位: 本工程道路全长328米,道路设计路幅分两类,分别为20m和11m,其中,20m标准横断面布置如下:3m人行道+2×7m机非混行行道+3m人行道;11m标准横断面布置如下:2m人行道+2×3.5机非混行行道+2m人行道。 道路:车行道结构――上面层采用4cmAC-13C细粒式SBS改性沥青砼,下面层采用6cmAC-20C中粒式沥青砼;基层采用水泥稳定碎石,其中上基层为18cm厚4%-5%(水泥含量)水泥稳定碎石,下基层为18cm厚3%-4%(水泥含量)水泥稳定碎石;垫层采用20cm 厚级配碎石。人行道结构――面层采用6cm全色亚光砖面块;基层为10cm厚C15水泥混凝土,并采用1:3水泥砂浆找平;垫层采用10cm级配碎石。 排水:为雨污分流制,其中雨水管线总长321.7m,污水管线总长256.8m。雨污水管各一道,分设于道路两侧。排水管均采用的是承插式钢筋砼Ⅱ级管,管道接口采用橡胶圈密封,管道基础采用土弧基础,基础表面平整,密实度满足设计要求。 照明:本工程为城市支路,平均照度设计为11.7LX,满足规范设计要求。路灯共计19座,布置在人行道的机动车侧,采用9米单臂路灯,光源为LED1×90W,防护等级为IP65,安装位置距路缘石0.6m,灯具不值间距31.5米。K0+000-K0+259采用双侧交错布置方式,

单位工程质量评估报告(套表)

JL-C005 房屋建筑工程和市政基础设施工程 单位工程质量评估报告 监理号: 工程名称:圣灯乡拆迁安置项目A1标段 子项名称: 监理单位(章):四川凯来工程监理有限责任公司 (甲、乙、丙级) 2011年11月30日

工程概况 工程名称成都市圣灯乡拆迁安置项房小区二、三期建设工程项目A1标段工程地址成都市成华区圣灯乡东华一、二组内 建筑面积95896㎡结构类型框架剪力墙结构 层数地上22层/地下2层总高1、2、3、8栋68.1M 9栋66.9 M 电梯20台自动扶梯/ 开工日期2007年6月19日工程完工日期 施工许可证号510100************ 施工图审查 批准书号 22011 建设单位成都市成华区土地整治服务中心 勘察单位成都市勘察测绘研究院 资 质 等 级综合甲级 设计单位 成都市人防建筑设计研究院、四川标鼎时代建筑工 程设计咨询有限公司 甲级 施工单位成都建筑工程集团总公司一级检测机构成都市建工质量检测站 地基处理、桩基础、钢结构、预应力、幕墙、装饰、设备安装等子分部工程分包设计、施工单位深圳南油工程设计院有限公司(屋面装饰钢构、商铺雨棚设计单位) 深圳中航幕墙工程有限公司(商铺幕墙设计单位) 福建省惠建发建设工程有限公司(屋面装饰钢构施工单位) 深圳中航幕墙工程有限公司(商铺雨棚、幕墙施工单位) 总监理工程师张云武 专 业工民建 证 号 51000212 监理工程师周东泉水利水电动力工程51003929 张连成工民建 [川]监工岗字 (08)1122号 监理员佟连明工民建 [川]监理员证 字(07)2363号

地基与基础分部工程质量评估报告 监理周期2008年5月~2010年4月基础类型筏板 工程建设过程中质量控制情况( 工程监理检查内容及情况)原材料、构 配件检验 钢筋、水泥、砂石、商品砼、防水卷材有出厂合格证、检验报告及配合比报告,并经现场抽查,见证取样送检比例为100%,复试报告均合格。 验槽试桩或 地基处理 经验槽检查,地勘、设计人员认为地基持力层为稍密卵石层,满足设计要求。 检测情况 试块、试件 基础砼垫层C15,基础筏板砼C30/P6,地下室侧壁及消防水池侧壁C35/P8,试块强度评定均满足设计要求。钢筋连接方式为焊接,抽样试验 合格。 防 水 层 地下室防水材料为SBSⅡ PY PE4型防水卷材,C20细石砼保护层。 检 验 批 检 查 情 况 土方开挖、回填、钢筋加工安装、模板工程、混凝土工程、防水工程等检验批共161批,经检查主控项目和一般项目均满足质量验收规范的规 定。隐蔽工程在隐蔽前均经监理工程师检查、签认,可进入下道工序。 质 量 文 件 的 签 认 情 况 地基基础部位各工序的工程质量措施经审查合格。工程材料进场报验单、见证取样记录、施工测量放线报验单、工程隐蔽资料、设计交底、图 纸会审纪要均及时签认。对实验室进行了考核,具备相应资质。 对工程项目检验批的质量验收记录均及时签认。

单位工程质量评估报告范本模板

单位工程质量评估报告范本模板 1

《单位工程质量评估报告》范本 昆明建设咨询监理公司生产管理部 年月日 2

XXXXXXXX工程 单位工程质量评估报告 昆明建设咨询监理公司 XXXXXXXX项目监理部 年月日 3

编制人 审核人 审定人 批准人 4

目录 一、工程概述 ........................................................................ 错误!未定义书签。 (一)工程概况 ..................................................................... 错误!未定义书签。 (二)参建单位 ..................................................................... 错误!未定义书签。 (三)设计要求(简述)......................................................... 错误!未定义书签。 二、工程施工情况及过程简述............................................ 错误!未定义书签。 四、单位工程质量评估 ........................................................ 错误!未定义书签。 (一)检验批的质量验收情况 ............................................ 错误!未定义书签。 (二)分项工程的质量验收情况 ......................................... 错误!未定义书签。 (三)分部工程质量验收情况 ............................................. 错误!未定义书签。 1、分项工程验收情况....................................................... 错误!未定义书签。 2、质量控制资料核查情况............................................... 错误!未定义书签。 3、安全和功能检验(检测)情况 ...................................... 错误!未定义书签。 4、观感质量验收............................................................... 错误!未定义书签。 五、单位工程质量评估结论 ................................................ 错误!未定义书签。 5

相关文档