文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 低压供配电复习题

低压供配电复习题

低压供配电复习题
低压供配电复习题

一.填空题:

1、工厂供电就是指工厂所需电能的供应 和分配 ,亦称工厂配电。

2、计算负荷是设计计算的基本依据,由于负荷情况复杂,准确计算十分困难,只能力

求接近实际。按需要系数法确定计算负荷的基本公式为P30=kdPe ,按二项式系数法确

定计算负荷的基本公式为P 30 =bPe+cPx 。

3、变电所担负着受电、变电 、 配电 的任务。

4、配电所担负着 受电 、配电的任务,与变电所在设备上的最大差异为变电所中有 变

压器 ,在功能上的最大差异为变电所有 变换电压 功能。

5、我国供电企业对工业用户实行的“两部电费制”为 基本电费 和 电能电费,

其中 基本电费 是按所装主变压器的容量来计费的。

6、短路的形式有三相、两相、单相、两相接地等短路。

7、负荷计算的常用计算方法有需要系数法和 二项式系数法。供电设计经验说明,选

择低压分支干线或支线时,以采用 二项式系数法 法计算为宜。

8、已知380V 母线的kA I k 33)3(=,则

=''=∞)3()3(I I 33kA , =)3(sh i 60.72 kA ,=)3(sh I 35.97 kA 。

9、已知10kV 母线的kA I k 3)3(=,则=''=∞)3()3(I I 3 kA ,

=)3(sh i 7.65 kA ,=)3(sh I 4.53 kA ,=)3(k S 54.6MV·A 。

10、高压断路器按其采用的灭弧介质分为油断路器、 六氟化硫断路器、 真空断路器以

及压缩空气断路器、磁吹断路器等。

11、电压互感器的使用注意事项:1)工作时其二次侧不得短路;2)二次侧有一端必须

接地 ;3)在连接时应注意其端子的极性。

12、感应式电流继电器兼有电磁式电流、时间、信号和出口中间继电器的功

能。

13、某一线路利用低压断路器保护,当线路上出现短路故障时,其过流脱扣器动作;当

线路上出现过负荷时,其热脱扣器动作;当线路电压严重下降或失压时,其 失压脱

扣器动作,使开关跳闸。

14、电力变压器的基本结构包括铁心和 绕组 两部分。

15、6-10 kV 配电变压器有 .Y yn0 和 D y11 两种常见的联结组别。

16、电缆是一种特殊的导线,其结构包括缆芯、 绝缘层 和 保护层。

17、架空线路由导线 、 电杆 、绝缘子和线路金具等主要元件组成。

18、工厂的高压线路有放射式、树干式 和环形 等基本接线方式。

19、工厂的低压线路有放射式、 树干式和 环形 等基本接线方式。

20、工厂供电系统的过流保护装置类型有熔断器、低压断路器和继电保护。

21、S9-1000的车间变电所主变压器应设带时限的过电流保护、电流速断保护、瓦斯保护等保护。

22、工厂供电系统的过流保护装置类型有熔断器保护、低压断路器和继电保护。

23、S9-1000/10型车间变电所的主变压器通常设置过电流、速断、瓦斯等保护。

24、雷电过电压有.直接雷击和间接雷击两种基本形式。

25、避雷带和避雷网主要用来保护建筑物特别是高层建筑免遭.直击雷和感应雷。

26、经济运行是指系统的有功损耗最小,经济效益最佳的一种运行方式

27、应急照明应采用能瞬时可靠点亮的白炽灯或荧光灯。

28、电气设备发生故障或漏电起火时,应立即切断电源,绝不能用水或一般泡沫灭火器灭火。

29、照明供电系统可采用低压断路器或继电保护进行短路和过负荷保护。

30、照明供电系统可采用熔断器或低压断路器进行短路和过负荷保护。

31、高压电容器组宜接成中性点不接地星形,容量较小时接成三角形。低压电容器组应接成三角形。

32、并联电容器在供电系统中的装设位置有高压集中补偿、低压集中补偿和单独就地补偿。

二.是非判断题:

1、供电设计经验说明,选择低压分支干线或支线时,以采用需要系数法计算

为宜。(×)

“需要系数法”改为“二项式系数法”

2、多回路导线同杆架设时,从上到下依次架设高压线,路灯线、电话电缆、

广播线。(×)

多回路导线同杆架设时,从上到下依次架设高压线,路灯线、广播线、电话电缆。

3、单相接地保护装置能够相当灵敏地监视小电流系统的对地绝缘状态,而且

能具体的判断发生单相接地故障的线路。(√)

4、并联电容器在供电系统中有三种装设位置,其中低压集中补偿的补偿范围

最大。(×)

“低压集中补偿”改为“单独就地补偿”。

5、在距单根接地体或接地故障点约20M的地方,称为电气上的“地”或“大地”。

(√)

6、中性点直接接地系统发生单相接地时,其它两完好相的对地电压仍为相电压。

(√)

7、穿金属管或金属线槽的交流线路,可将同一回路的相线和中性线穿于不同管、槽中。

(×)

“可将同一回路的相线和中性线穿于不同管、槽中”改为“应将同一回路的相线和中性线穿于同一管、槽中”

8、人在接地故障点周围行走,距接地故障点越远承受的跨步电压越大。

(×)

“距接地故障点越远承受的跨步电压越大”改为“距接地故障点越远承受的跨步电压越小”或“距接地故障点越近承受的跨步电压越大”

9、用熔断器保护照明线路时,熔断器应安装在相线、PE线和PEN线上。

(×)

用熔断器保护照明线路时,熔断器应安装在相线上,不允许安装在PE线和PEN线上。

10、变电所有两台同容量的变压器,当变电所总负荷S>Scr时,宜采用两台T运行。

(√)

11、中性点非直接接地系统发生单相接地时,其它两完好相的对地电压仍为相电压。

(×)

“相电压”改为“线电压”;或“非直接接地”改为“直接接地”。

12、定时限过流保护装置的动作时限是按预先整定的动作时间动作,与短路电流大小也

有关。(×)

“与短路电流大小也有关”改为“与短路电流大小无关。”

13、人在接地故障点周围行走,距接地故障点越近承受的跨步电压越大。

(√)

14、用熔断器保护照明线路时,熔断器应安装在相线、PE线和PEN线上。

(×)

用熔断器保护照明线路时,熔断器应安装在相线上,不允许安装在PE线和PEN线上。

15、变电所有两台同容量的变压器,当变电所总负荷S<Scr时,宜采用两台T运行。

(√)

三.简答题:

1、写出图(1)中各设备的名称、功能。

答:(1)高压隔离开关:隔离高压电源,保证其它设备和线路的安全检修。

(2)高压断路器:不仅通断正常负荷电流,而且能接通和承受一定时间的短路电流,并在保护装置作用下自动跳闸,切除故障。

(3)变压器:变换电压

(4)低压断路器:既能带负荷通断电路,又能在短路、过负荷和低电压下自动跳闸。

(5)电流互感器:通过不同变流比的互感器测量任意大的电流,且使二次仪表与主电路绝缘。

(6)高压熔断器:对电路及电路设备进行短路保护,有的也具有过负荷保护的功能。

(7)避雷器:防止雷电过电压波沿线路侵入变配电所,以免危及被保护设备。

(8)电压互感器:测量进线的线电压

2、写出图(1)中各设备的名称、功能。

图(1)

答:(1)高压负荷开关:通断一定的负荷电流和过负荷电流,但不能断开短路电流;

具有QS的功能。

(2)高压熔断器:对电路及电路设备进行短路保护,有的也具有过负荷保护的功能。

(3)变压器:变换电压

(4)低压断路器:既能带负荷通断电路,又能在短路、过负荷和低电压下自动跳闸。

(5)电流互感器:通过不同变流比的互感器测量任意大的电流,且使二次仪表与主电路绝缘。

3、某机修车间采用220/380V电源进线,车间内设备容量小且分布均匀,那么此

车间宜采用哪一种接线方式?为什么?

答:树干式接线。

(1)树干式优点

(2)树干式接线基本能满足可靠性要求

(3)我国工程技术人员对树干式配电积累了相当丰富的运行经验。

4、简述电流互感器使用注意事项。

答:1)电流互感器在工作时其二次侧不得开路

2)电流互感器二次侧有一端必须接地

3)电流互感器在连接时,要注意其端子的极性

5、试画出图1的展开图,并简述工作原理。

图1

答:

工作原理:当一次电路发生相间短路时,电流继电器KA动作,经过一定时间延时后(反

时限动作),其常开触点闭合,紧接着其常闭触点断开,,这时QF 因其跳闸线圈YR 被“去

分流”而跳闸,切除短路故障。在继电器KA 去分流跳闸的同时,其信号牌掉下,指示保护

装置已经动作。在短路故障切除后,继电器自动返回,其信号牌可利用外壳上的旋钮手动复

位。

6、读出下列表示:

① YJV —1000— 2(3×150+1×70+PE70)SC80—WS3.5

② BLV-500-(2×2.5)-AB

③ S9-1000/6

1)耐压为1000V 的交联聚乙烯铜芯电缆2根并联,其中每根有三根A 为150 mm 2的 相

线,一根70mm 2的中性线及一根70mm 2保护线,穿内径80 mm 的焊接钢管沿高度

为3.5m 的墙面敷设。

2)耐压为500V 的铝芯绝缘导线,2根截面为2.5mm 2的线沿或跨梁敷设

3)设计序号为9、容量为1000kVA 、高压侧电压为6kV 的三相油浸式铜芯变压器

7、读出下列表示:

(1)DS IN GC 5

.6200156?- (2)LGJ-120

(3)BLV-500-(3×25+1×16)SC40-F

答:(1)6盏灯具型号为GC5的工厂灯,每盏灯有一个容量为200W 的白炽灯泡,采用

管吊式,悬挂高度6.5米。

(2)钢芯铝绞线铝芯部分截面为120 mm 2

(3)耐压为500V 的塑料绝缘铝芯线三根A 为25 mm 2的 相线,一根25mm 2的保护中

性线,穿内径为40 mm 的焊接钢管沿地暗敷 。

8、一般6-10kV 架空线路可有哪些防雷措施?

答:1)架设避雷线

2)提高线路本身的绝缘水平,采用木横担、瓷横担或高一级电压的绝缘子,以提高

线路的防雷水平。

3)利用三角形排列的顶线兼作防雷保护线,由于3-10kV 的线路一般是中线点不接

地的系统,因此可在三角形排列的顶线绝缘子上装以保护间隙。

4)装设自动重合闸装置

5)个别绝缘薄弱点加装避雷器。

9、按GB50057-1994规定,防直击雷的人工接地体距建筑物出入口或人行道不应小于

3m 。当小于3m 时,应采取什么措施?

答:当小于3m 时,应采取措施:

1)水平接地体局部埋深不应小于1 m 。

2)水平接地体局部应包绝缘物,可采取50~80 mm 厚的沥青层。

3)采用沥青碎石地面或在接地体上面敷设50~80 mm 厚的沥青层,其宽度应超过接地体

2 m 。

10、工厂常用的电光源类型有哪两大类?它们的发光原理是什么?在有旋转机械的车间

不宜使用什么?为什么?若要使用,最简便的处理方法是什么?

答:常用的电光源类型:

热辐射光源:利用物体加热时辐射发光的原理制成

气体放电光源:利用气体放电时发光的原理制成

在有旋转机械的车间不宜使用荧光灯类气体放电光源,因其存在“频闪效应”。如要使用,则须采取多管移相法。

11、变电所应设置哪些防雷措施?重点保护什么设备?

答:(1)避雷针-防变电所遭直击雷

(2)高压侧装阀式避雷器–保护变压器

(3)低压侧装阀式避雷器–保护变压器

12、变压器纵联差动保护的工作原理是什么?其保护范围为什么?

答:在变压器正常运行或差动保护的保护区外发生短路时,继电器不动作;

在变压器差动保护区内发生短路时,继电保护动作,切除短路故障,同时发出信号。

变压器差动保护主要用来保护变压器内部以及引出线和绝缘套管的相间短路,并且也可用来保护变压器的匝件短路,其保护区在变压器一、二次侧所装电流互感器之间。

13、什么是智能建筑?

答:“智能建筑”是利用系统集成方法将智能型电脑技术、通讯技术、信息技术与建筑技术有机地结合,通过对设备的自动监控、对信息资源的管理及对用户信息服务等已达到投资合理、适合信息社会需要、具有安全、高效、方便舒适和灵活的现代建筑。

14、楼宇自动控制系统包括哪些系统?

答:楼宇自动控制系统简称BAS。它是采用具有高信息处理能力的微处理机对整个建筑物的空调、供热、给排水、变配电、照明、电梯、消防、广播音响、闭路电视、通信、防盗、巡更等进行全面监控。BAS涉及数字量控制技术、模拟量控制技术、数/模转换技术、通信技术和遥控技术。

15、什么是综合布线系统?

答:建筑物综合布线系统是指建筑物或建筑群内的传输网络,它即使语音和数据通信设备、交换设备和其他信息管理系统彼此相连,也使这些设备与外部通信网络连接。它包括建筑物到外部网络或电话局线路上的连接点与工作区的语音或数据终端之间所有电缆及相关部件。

综合布线系统是把三大要素BAS 、CAS、OAS有机的联系在一起,以实现信息、数据、图像等的快速传递,是智能型现代建筑三大支柱之间不可缺少的传输网络。

建筑物内同一传输网络应当多重复使用,既可传输语音,也可以用来传输数据。文本、图像,同时也可用于BAS分布控制,并且与建筑物内外的信息通信网络相连。

计算题:

1、某10kV供电线路,采用两相两继电器式接线的去分流跳闸原理的反时限过流保护

装置,电流互感器变比为200/5A,线路最大负荷电流为220A,线路首端三相短路电流有效值为5.8kA,末端三相短路电流有效值为2.2kA,试整定该线路采用的GL—15/10型电流继电器的动作电流和速断电流倍数,并校验其保护灵敏度。

(已知:3.1)(=o p I rel K , 4.1)(=q b I rel K )

解:K i =40 K w =1 I L.max =220A I K-1(3)=5.8KA I K-2(3)=2.2KA

(1)过流保护:

I OP =K rel ×K w ×I L.max /K re ×K i =1.3 ×1×220/0.8×40=8.9A,

整定为9.0A

S P = K w ×I K-2(2)/ K i ×I OP =1× 0.866 ×2200/40×9.0=5.29 > 1.5

(2)速断保护:

I qb =K rel ×K w ×I K2.max /K i =1.4× 1 ×2200/40=77.0A

K qb = I qb / I OP =8.6

S P = K w ×I K-1(2)/ K i ×I qb =1×0.866×5800/40×77=1.63 > 1.5

2、 某220V 照明线路如下图3所示,全线截面一致,允许电压降为2.5%,环境温度30o C 。线路采用BLV 型导线明敷,试选择该线路截面。

40(m )(m ) 80(m

〇// 10 w/m

图3

2 C=7.74kW. m. mm -2

解:1)将均匀分布负荷转化为集中负荷情况:

2)A=ΣM/C ×ΔU al %=(40×8+0.8×100)/7.74×2.5=20.7mm 2

选A=25 mm 2

3)A=25 mm 2> Amin =2.5mm 2

满足机械强度要求

4)校验发热条件: I 30=8.8/0.22=40A< I al =98A

3、 某厂各车间低压负荷计算结果如下表1.1,试确定全厂高压侧计算负荷。拟

设一台低损耗的S 9型变压器,在低压侧进行无功功率补偿,要求高压侧

cos Φ=0.9 以上。

解:K Σp =0.9-0.95 K Σq =0.93-0.97

取K Σp =0.9 K Σq =0.93

P 30(2)=0.9(45+330+340+230+140+9+5)=989.1KW

Q 30(2)=0.93(80+340+250+190.0+105+7)=904Kvar

S 30(2)=1340KVA

Cosφ(2)=0.74

Qc=989.1(tanCos -10.74- tanCos -10.92)=479 Kvar S 30′(2)=(989.12+(904-479)2)

1/2=1077KV A Δp T =0.015×1077=16.16KW

ΔQ T =0.06×1084=64.64Kvar S 30′(1)=[(989.1+16.16)2+(904-479+64.64)2]

1/2=1118 KV A Cos′φ(1)=0.9

4、某用户烟囱高30m ,顶端直径0.75m ,第三类防雷建筑物,在顶端装一支避雷针(在顶端的任一边)防直接雷,该避雷针高度应为多少?(8分)

解:设避雷针高度为h F , 避雷针顶端高度为h=30+h F m,保护高度为h x =30m,保护半径为

r m X 75.0=,第三类防雷建筑物滚球半径为h m r 60=

)2()2(x r x r x h h h h h h r ---=

0.75=)30602(30)30602)(30(-??---?+F F h h

0.75=96.51)90)(30(--+F F h h

)90)(30(F F h h -+=52.71

27786027002=-+F F h h

078602=+-F F h h

67.28302784)60(602±=?--±=F h

取F h =1.33

避雷针高度应不低于1.33m,取F h =1.5m 。

5、某车间的平面面积为36 x 18m 2,桁架的跨度为18m,桁架之间相距6m ,桁架下弦离

地5.5m ,工作面离地0.75m 。拟采用GCl-A-1型工厂配照灯(装220V 、150W 白炽灯)作车间的一般照明。试初步确定灯具的布置方案。

解:根据车间的建筑结构,一般照明灯具宜悬挂在桁架上。如果灯具下吊0.5m ,则灯具的悬挂高度(在工作面上的高度)为

m m m m h 25.475.05.05.5=--=

由附录表29-1和GCl-1-1型灯具的最大距高比l/h=1.25,因此灯具间的合理距离为: m m h l 3.525.425.125.1=?=≤

根据车间的结构和以上计算所得的合理灯距,该布置方案的灯距(几何平均值)为: m m m l 3.52.565.4<=?=

初步确定灯具布置方案如下图所示。但此布置方案能否满足照明,尚待进一步计算照度来检验。

6、某车间变电所装有一台10/0.4A 、1000kVA 的变压器。已知变压器低压侧母线的三相

短路电流)3(K I =16kA ,高压侧电流互感器变流比为100/5A ,继电器采用GL-5/lO 型,接成

两相两继电器式。试整定该继电器的动作电流、动作时限和速断电流倍数。

解:(1)过电流保护动作电流的整定

取rel K =1.3,W K =1,re K =0.8,i K =100/5=20,

max .L I =T N I .12=2×1000kV·A/A kV 5.115)103(=?

其动作电流 A A I OP 4.95.11520

8.013.1=???= 动作电流整定为9A 。

(2)过电流保护动作时限的整定

车间变电所为终端变电所,其过电流保护的10倍动作电流的动作时限整定为0.5s 。

(3)电流速断保护速断电流倍数的整定

取5.1=rel K ,A kA kV kV kA I k 64064.010/4.016max .==?=,

速断电流 A A I qb 4864020

15.1=??=

因此速断电流倍数整定为: 3.5948==A A n qb

(完整版)常用低压电气元件培训试题(答案)

常用低压电气元件培训试题 一、填空题 1.在纯电感电路中, 没有能量消耗, 只有能量( 转换)。 2.空气断路器按照控制的相数分为( 1 )( 2 )( 3 )( 4 )断路器。 3.空气断路器在使用过程中实际的电流大小要(小于或等于)空气断路器的额定电流。 4.熔断器是用于交、直流电器和电气设备的(短路)(过载)保护。 5.熔断器式刀开关、大电流刀开关用于(电路隔离)。 6.接触器是在正常工作条件下,用来频繁地(接通或分断)电动机等主电路,并能(远距离)控制的开关电器。 7.接触器按驱动触头系统的动力可分为(电磁式接触器),(气动接触器)与(液压接触器),其中尤以(电磁式接触器)应用最为普遍。 8.电磁式接触器由(电磁机构)、(触头系统)、(弹簧)、(灭弧装置)及(支架底座)等部分组成。 9.接触器按主触头接通或分断电流性质的不同分为(直流接触器)与(交流接触器)。 10.对于交流接触器有(3极)、(4极)和(5极)三种。 11.接触器的工作原理:接触器电磁线圈(通电)后,在铁芯中产生(磁通),于是在衔铁气隙处产生(电磁吸力),将衔铁吸合。 12.额定电压指(接触器主触头之间)的正常工作电压值,该值标注在接触器铭牌上。 13.额定电流指(接触器主触头之间)正常工作电流值。 14. 接触器不吸合或吸不足(触头已闭合而铁芯尚未完全吸合)有可能(电源电压过低),或(铁芯机械卡阻)。 15. 线圈断电后接触器不释放或释放缓慢的原因有(触头熔焊)或者(机械卡阻)。 16. 铁芯噪声过大的原因有(铁芯极面有油污),(磨损不平触头)(弹簧压力过大),(铁芯机械受阻)。 17. 中间继电器的动作时间。有(吸合时间)与(释放时间)两种。 18. 一般电磁式继电器动作时间为(0.05~0.2s)。 19. 电磁式中间继电器实质上是一种(电压继电器),其特点是触头数量较多,用在电路中起(增加触头数量)和(起中间放大作用) 20. 按电磁式中间继电器线圈电压种类不同可分为(直流中间继电器)与(交流中间继电器)。 21.延时继电器是输入信号输入后,(经一段延时),输出才作出反应。 22.对于电磁式时间继电器,当电磁线圈输入电压或电流,(经一段时间),输出的触头才动作。 23.时间继电器按其动作原理可分为(电磁阻尼式)、(空气阻尼式)等 24.按延时方式可分为(通电延时型)和(断电延时型)。 25.热继电器是(电流流过发热元件)产生的热量使检测元件(受热弯曲),推动(机构动作)的一种保护电器。 26.由于热继电器发热元件具有热惯性,所以在电路中不能做(瞬时)过载保护,更不能做(短路保

《供配电技术》第三版习题答案

第 1章 电力系统概论 1-1 什么叫电力系统?为什么要建立电力系统? 电力系统是由发电厂、变电所、电力线路和电 能用户组成的一个整体。 为了充分利用动力资源, 降低发电成本, 发电厂往往远离城市和电能用户, 因此, 这就需要 输送和分配电能,将发电厂发出的电能经过升压、输送、降压和分配,送到用户。 1-2 供配电系统由那些部分组成?在什么情况下应设总降压变电所或高压配电所? 供配电系统 由总降变电所、高压配电所、配电线路、车间变电所和用电设备组成。 总降压变电所是企业电能供应的枢纽。它将 35kV ~ 110kV 的外部供电电源电压降为 6~ 10kV 高压配电电压,供给高压配电所、车间变电所和高压用电设备。高压配电所集中接受 6~10kV 电压, 再分配到附近各车间变电所和高压用电设备。 一般负荷分散、 厂区大的大型 企业设置高压配电所。 1-3 发电机的额定电压、用电设备的额定电压和变压器额定电压是如何规定的?为什么? 用电 设备的额定电压等于电力线路的额定电压; 发电机的额定电压较电力线路的额定电压要 高 5% ;变压器的一次绕组的额定电压等于发电机的额定电压 (升压变压器 )或电力线路的 额 定电压 (降压变压器 );二次绕组的额定电压较电力线路的额定电压要高 10%或 5%(视线路的 电压等级或线路长度而定 )。 额定电压是能使电气设备长期运行在经济效果最好的电压, 它是国家根据经济发展的需要及 电力的水平和发展的趋势经过全面技术经济分析后确定的。 1-4 电能的质量指标包括哪些? 电能的质量指标是指电压质量、频率质量、供电可靠性。 1-5 什么叫电压偏移,电压波动和闪变?如何计算电压偏移和电压波动? 电压偏差是电压偏离 额定电压的幅度。 电压波动是指电压的急剧变化。 周期性电压急剧变化 引起光源光通量急剧波动而造成人眼视觉不舒适的现象,成为闪变。 电压偏差一般以百分数表示,即 U% U U N 100 ,式中 U %为电压偏差百分数; U 为实际电压; U N 为额定电压。 U N 电压波动程度以电压最大值与最小值之差或其百分数来表示,即 U% U max U min 100 U N 式中, U 为电压波动; U% 为电压波动百分数; U max , U min 为电压波动的最大值和最 小值( kV );U N 为额定电压( kV )。 1-6 电力系统的中性点运行方式有哪几种?中性点不接地电力系统和中性点直接接地系统 发生 单相接地时各有什么特点? 点直接接地系统。 中性点不接地电力系统发生单相接地时, 为零,非接地相对地电压升高为线电压,电容电流增大 对称平衡。 中性点直接接地系统发生单相接地时, 通过中性点形成单相短路, 产生很大的短 路电流,中性点对地电压仍为零,非接地相对地电压也不发生变化。 U max U min 电力系统的中性点运行方式有三种: 中性点不接地系统、 中性点经消弧线圈接地系统和中性 接地相对地电压为零, 电容电流 倍,但各相间电压(线电压)仍然

供配电技术复习题

《供配电技术》复习题 1、选择题 1.小接地电流系统所用电气设备的相对地绝缘水平应按( B )考虑。 A、相电压 B、线电压 C、过电压 2.发生三相短路时,最大短路电流产生的条件是( C )。 A、线路空载且电压过最大值瞬间 B、线路满载且电压过最大值瞬间 C、线路空载且电压过零值瞬间 D、线路满载且电压过零值瞬间 3.低压电网常采用380/220V三相四线制系统供电,主要考虑(C )需要。 A、接零保护 B、照明和动力共用一个系统 C、降低设备绝缘水平 4.电力系统发生短路时,电路发生的变化是( A )。 A、电流增大而电压下降 B、电压升高而电流减少 C、阻抗增大而电压降低 5.当有电流在接地点流入大地时,电流在接地点周围土壤中产生电压降,人在接地点 周围,两脚之间出现的电压称为( B )。 A、接触电压 B、跨步电压 C、临界电压 D、故障电压 6.隔离开关最主要的作用是( C )。 A、进行倒闸操作 B、切断电气设备 C、使检修设备和带电设备隔离 7.变电所防护直击雷的措施是(C )。防护电雷波的措施是(B) A 装设架空地线 B 每线装阀型避雷器 C 装设独立避雷针 8.供电系统中,最常见的短路类型是( C )。 A、三相短路 B、两相短路 C、单相接地短路 D、两相接地短路 9.中断供电将造成人身伤亡者,其负荷类别为( A )。 A、一级负荷 B、二级负荷 C、三级负荷 10.企业进行负荷计算时,最常用的方法是( B )。 A、二项系数法 B、需用系数法 C、查表法 D、利用系数法 11.在配电设计中,通常采用(B )的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或导体 的依据。

供配电计算题试题库完整

4.1、某小批量生产车间380v 线路上接有接有金属切削机床共20台(其中,10KW 的4台, 15KW 的8台 ,5kW 的8台),车间有380v 电焊机2台(每台容量18KVA ,?N =65%,,COS ΨN =0.5),车间有吊车一台(12KW ,?N =25%),试计算此车间的设备容量。 解:①金属切削机床的设备。金属切削机床属于长期连续工作制设备,所以20台金属切削 机床的总容量为:P e1=∑Pei=4×10+8×15+8×5=200KW ②电焊机的设备容量。电焊机属于反复短时工作制设备,它的设备容量应统一换算到?=100%,所以2台电焊机的设备容量为: P e2=2S N N εCOS ΨN =2×18×65.0×0.5=14.5KW ③吊车的设备容量。吊车属于反复短时工作制设备,它的设备容量应统一换算到?=25%,所以1台吊车的容量为: P e3=P N 25εεN =P N =12KW ④车间的设备总容量为 Pe=200+14.5+12=226.5KW 4.2、用需要系数法计算第一题。 解:① 金属切削机床组的计算负荷 取Kd=0.2 φcos =0.5 tan ?=1.73 )1(30P =d K e P =0.2×142=28.4KW )1(30Q =)1(30P tan ?=28.4×1.73=49.1kvar )1(30S =2)1(302)1(30Q P +=56.8kVA )1(30I =N U S 3) 1(30=86.3A ②电焊机组的计算负荷 取Kd=0.35 φcos =0.35 tan ?=2.68 )2(30P =d K e P =0.35×16.1=5.6KW )2(30Q =)2(30P tan ?=5.6×2.68=15.0kvar )2(30S =2 )2(302)2(30Q P +=16.0kVA )2(30I =N U S 3) 2(30=24.3A ③吊车机组的计算负荷 取Kd=0.15 φcos =0.5 tan ?=1.73 P =K P =1.7KW

供配电技术习题答案第4章

1.供配电一次设备有哪些? 答:一次设备按功能分为如下几类: (1)生产和变换设备:包括将机械能转换为电能的电动机,变换电压等级的变压器,将高电压,大电流转换为低电压或小电流以供二次设备测量的互感器等。 (2)开关设备:用来控制一次回路的接通和断开,包括高电压断路器·隔离开关·负荷开关·离合器·分断器磁力启动器等。 (3)保护设备:用来对一次回路过压或过电流进行保护的设备,包括限制短路电流的电抗器·高低压熔断器·避雷器等。 (4)载流导体:传输电流的软·硬导体,如各种类型的架空线路和电力线缆等。 (5)补偿设备:用来补偿无功功率,如并联电容器等。 (6)成套设备:将有关一次设备及二次设备安电路接线方案的要求,组合为一体的电气装置,如高低压开关柜,低压配电箱等。 2.供配电一次设备的选择有哪些原则?如何选择变压器容量和台数? 答:电气设备不管用途和工作环境有何差异,他们的选择原则都遵循一下的三个原则: 1按正常工作条件选择原则 2按短路条件效验原则 3开关设备断流能力效验原则 1)变压器容量的确定 a 应满足用电负荷对可靠性的要求。在一二级负荷的变电所中,选择两台主变压器,当在技术上,经济上比较合理时,主变器选择也可多于两台; b 对季节性负荷或昼夜负荷比较大的宜采用经济运行方式的变电所,技术经济合理时可采用两台主变压器 c 三级负荷一般选择一台猪变压器,负荷较大时,也可选择两台主变压器。(2)变压器容量的确定 装单台变压器时,其额定容量SN应能满足全部用电设备的计算负荷Sc,考虑负荷发展应留有 一定的容量裕度,并考虑变压器的经济运行,即SN>=(1.15~1.4)Sc 装有两台主变压器时,其中任意一台主变压器容量)SN应同时满足下列两个条件: a 任一台主变压器运行时,应满足总计算负荷的60%~70%的要求,即SN=(0.6~0.7)Sc b 任一台变压器单独运行时,应能满足全部一二级负荷Sc(I+II)的要求,即SN>=Sc(I+II) 3.SF6高压断路器和真空断路器各自有哪些优点?适用于哪些场合? 答:SF6高压断路器的主要优点是:开断速度快,适用于需频繁操作的场所; 真空断路器的优点在于:灭弧室密封,电弧和金属热蒸汽不外泄,且不容易因潮湿,灰尘,有害气体等影响而降低他的性能;操作结构简单,整体体积小,重量轻;开断能力较强;灭弧时间短,触头消耗小,寿命长,适合于需要频繁开断的场合。 4-11.氧化锌避雷器比传统的避雷器有哪些优点?其主要技术参数有那些阿? 答:与由SiC阀片和串联间隙构成的传统避雷器相比,氧化锌无间隙避雷器具有下述优点:①结构简单,适合大规模自动化生产,尺寸小,重量轻,造价低廉。②保护性能优越。由于ZnO阀片具有优异的伏安特性,残压更低;在整个过电压作用期间均能释放能量,没有火花,所以不存在放电时延,具有很好的陡波响应特性,特别适用于GIS气体绝缘变电站、直流系统的保护。③耐重复动作能力强,只吸收过电压能量,不需吸收续流能量。④通流容

供配电技术复习题及答案教程文件

供配电技术复习题及 答案

供配电技术复习题及答案 第一章 1、平均额定电压的应用场合为 A.受供电设备 B.线路 C.变压器 D.以上全部 2、电能的质量标准是 A.电压、频率、波形 B.电压、电流、频率 C.电压、电流、波形 D.电压、电流、功率因数 3、国家标准GB12325-90《电能质量?供电电压允许偏差》规定:10kV及以下三相供电电压允许偏差为 A.?10% B.?7% C.?5% ,7%,,10% 4、人们俗称的“地线”实际上是 A.中性线 B.保护线 C.保护中性线 D.相线 5、如果系统中的N线与PE线全部分开,则此系统称为( )系统。 A.TN-C B.TN-S C.TN-C-S D.TT 6、中性点不接地的电力系统当发生单相接地时,正常相对地电压 A.升高为原来的3倍 B.降低为原来的3倍 C.降低为原来的倍 D.升高为原来的倍 7、我国110kV及以上的超高压系统的电源中性点,通常采用运行方式为 A.不接地 B.直接接地 C.经消弧线圈接地 D.随便 8、我们通常以( )为界线来划分高压和低压。 A.1000V B.220V C.380V D.1000KV 9、从供电的角度来说,凡总供电容量不超过( )的工厂,可视为小型工厂。 A.500kVA B.100kVA C.5000kV D.1000kV

第二章测试题: 1、如果中断供电将在政治、经济上造成较大损失的称为 A.一级负荷 B.二级负荷 C.三级负荷 D.保安负荷 2、南方某厂的夏日负荷曲线上P占的时间为10h,冬日负荷曲线上P占的时间11为2h,则年负荷曲线上P占的时间为 1 A.12h B.2330h C.2050h D.4380h 3、某厂的年最大负荷为1752kW,T为4000h则年平均负荷为 max A.800kW B.19200kW C.1752kW D.159.87kW 4、某电焊变压器铭牌额定容量S=42KVA暂载率ε%=60功率因数N N COSφ=0.62,η=0.85,给该电焊变压器供电的支线负荷P为 N C A.20.2kW B.40.34kW C.23.76kW D.47.46kW 5、某工厂全年用电量为:有功电度600万度,无功电度7480万度,则该厂的平均功率因数为 A.0.78 B.0.62 C.0.56 D.0.44 46、某厂全年用电量为800×10kW.h,原功率因数为0.67,现欲补偿到0.9,则装设BW--10.5--14--1型电容器个数为 A.41个 B.35.6个 C.36个 D.42个 7、变压器的有功功率损耗由___两部分组成 A.有功损耗和无功损耗 B.铁损和铜损 C.电阻损耗和电抗损耗 D.以上都不对 8、满负荷的负荷指的是。 A.动力负荷 B.耗用电能的用电设备 C.耗用电能的用电单位 D.用电设备所耗用的电功率 9、负荷持续率表征___设备的工作特性 A.连续工作制 B.短时工作制 C.断续同期工作制 D.长期工作制

工厂供电试题库 (1)

第一章概论 一、填空题 1、三相交流电力系统中,作为供电电源的发电机和变压器的中性点有三种运行方式:一种是电源中性点,一种是中性点,再有一种是中性点。我国220/380V低压配电系统广泛采用中性点运行方式。 答案:不接地,经消弧线圈接地,直接接地,直接接地 2、变电站的任务是。 答案:接受电能,变换电压,分配电能 3、电力系统是由、和组成。 答案:发电厂,变电所,电力用户 4、工厂供电是指。 答案:工厂所需电能的供应和分配 5、对工厂供电的基本要求是:。 答案:安全,可靠,优质,经济 6、配电所的任务是。 答案:接受电能、分配电能 7、和是衡量电能质量的两个基本参数。

答案:电压,频率 8、中性线(N线)的三大功能是、、。 答案:接用额定电压为系统相电压的单相用电设备,传导三相系统中的不平衡电流和单相电流,减小负荷中性点的电位偏移 9、保护线(PE线)的功能是。 答案:保障人身安全、防止触电事故用的接地线 10、保护中性线(PEN)兼有和的功能。 答案:中性线(N线)、保护线(PE线) 11、当不接地系统发生单相短路时,其它两相电压将,其对地电容电流。 答案:升高3倍,升高3倍 12、低压配电系统按保护接地形式分为,,。 答案:TN系统,TT系统,IT系统 13、发电机额定电压规定高于;当变压器直接与发电机相连时,其一次绕组额定电压应;当变压器连接在线路上时,其一次绕组额定电压应。 答案:线路电压?5%~?10%,与发电机额定电压相同,相线路额定电压相同 14、电力系统中性点即是和的中性点。

答案:发电机,变压器 15、 二、判断题 1、在TN-C方式供电系统中,干线上必须安装漏电保护器。()答案:? 2、变电所与配电所的区别是变电所多了变换电压的功能。()答案:? 3、中性点接地是保护接地。()答案:? 4、因整个线路允许10%的电压降,故发电机的额定电压高于线路额定电压10%。()答案:? 三、单选题 1、在低电压配电系统的接地形式中,会产生电磁干扰的是。 A)TN-C B)TN-S C)TT D)IT 答案:A 2、当不接地系统发生单相接地短路时,其相电压会升高倍。 A)2 B)2C)3 D)3 答案:D 3、当不接地系统发生单相接地短路时,其接地电容电流升高倍。 A)2 B)2C)3 D)3

配电试题库答案版

国网陕西电科院2016年安规调考学习资料 (配电部分) 一、单选题:(每题分,共30题,共15分) 1、()有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 A.工作人员 B.管理人员 C.作业人员 D.任何人 2. 在试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料的同时,应制定相应的 (),经本单位批准后执行。 A.组织措施 B.技术措施 C.安全措施 D.应急措施 3.作业人员应具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会()。() A.创伤急救 B.触电急救 C.溺水急救 D.灼伤急救 4.参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来人员应熟悉本规程;经考试合格,并经( )认可后,方可参加工作。() A.工程管理单位 B.设备运维管理单位 C.公司领导 D.安监部门 5.在多电源和有自备电源的用户线路的()处,应有明显断开点。() A.低压系统接入点 B.分布式电源接入点 C. 高压系统接入点 D.产权分界点 6.待用间隔(已接上母线的备用间隔)应有(),并纳入调度控制中心管辖范围。其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门应能加锁。() A.名称 B.编号 C.名称、编号 D.名称、编号、电压等级 7.装设于()的配电变压器应设有安全围栏,并悬挂“止步,高压危险!”等标示牌。(室外 B.室内 C.柱上 D.地面 8.开工前,工作负责人或工作票签发人应重新核对现场勘察情况,发现与原勘察情况有变化时,应及时修正、完善相应的()。施工方案 B.组织措施 C.技术措施 D.安全措施 9.配电工作,需要将高压线路、设备停电或做安全措施者,应填用( )。) A.配电线路第一种工作票 B.配电线路第二种工作票 C.配电第一种工作票 D.配电第二种工作票 10.同一电压等级、同类型、相同安全措施且依次进行的()上的不停电工作,可使用一张配电第二种工作票。() A.不同配电线路或不同工作地点 B.不同配电线路 C.不同工作地点 D.相邻配电线路 11.检修(施工)单位的工作票签发人和工作负责人名单应事先送()备案。()

供配电技术试题A优选稿

供配电技术试题A 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

2016—2017第一学期期末考试试卷(机电系) 供配电技术(A) 注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在密封线内。 2.用黑色字迹的钢笔或圆珠笔将答案写在试卷上相对应的区域。 3. 请仔细阅读试题要求,把你所选的正确答案填在指定的表格内。 一、单项 选择题(每小题 2分,共14分) 1、高压断路器的文字符号为()。 A. QS B. QL C. QF D. QK 2、电流互感器二次额定电流一般为()。 A .5A B. 10A C. 15A D. 20A 3、在我国,110 kV及以上的电力系统通常都采取()的运行方式。 A. 中性点不接地 B. 中性点经消弧线圈接地 C. 中性点直接接地 4. 车间变电所的电压变换等级通常为()。 A. 把220~550kV降为35~110kV B. 把220~550kV降为35~110kV C. 把6~10kV降为220/38kV 5、对共有大量一、二级负荷的变电所,宜采用()主变压器。 A. 一台 B. 两台 C. 三台 6、电力变压器属于()。 A.控制类电器设备 B.保护类电器设备 C.变换类电器设备 D.补偿类电器设备 7、对于中性点不接地系统,其架空线路发生单相接地故障后,一般最多可以连续运行()。 A. 0小时 B. 1小时 C. 2小时 D. 3小时 二、填空题(每空2分,共40分) 1、水力发电厂主要分为水力发电厂、 水力发电厂和水力发电厂。 2、电压偏差是指电气设备的与其之差,通常用它对 的百分比来表示。 3、低压刀开关是一种最普通的低压开关电器,适用于交流、额定电 压、直流、额定电流为及以下的配电系统中,作不频繁手动接通和分段电路或作隔离电源保证安全检修之用。 4、高压熔断器(FU)是人为在电网中设置的环节,其功能主要是对电路 及其设备进行保护。 5、型号T(L)J的含义为。 6、电力变压器按绕组绝缘和冷却方式分,有、和 等变压器。 7、对居住小区变电所,一般采用变压器,如采用变压 器,单台容量不宜超过800kVA。

供配电技术复习题及答案

供配电技术复习题及答案 第一章 1、平均额定电压的应用场合为 A.受供电设备 B.线路 C.变压器 D.以上全部 2、电能的质量标准是 A.电压、频率、波形 B.电压、电流、频率 C.电压、电流、波形 D.电压、电流、功率因数 3、国家标准GB12325-90《电能质量?供电电压允许偏差》规定:10kV及以下三相供电电压允许偏差为 A.?10% B.?7% C.?5% ,7%,,10% 4、人们俗称的“地线”实际上是 A.中性线 B.保护线 C.保护中性线 D.相线 5、如果系统中的N线与PE线全部分开,则此系统称为( )系统。 A.TN-C B.TN-S C.TN-C-S D.TT 6、中性点不接地的电力系统当发生单相接地时,正常相对地电压 A.升高为原来的3倍 B.降低为原来的3倍 C.降低为原来的倍 D.升高为原来的倍 7、我国110kV及以上的超高压系统的电源中性点,通常采用运行方式为 A.不接地 B.直接接地 C.经消弧线圈接地 D.随便 8、我们通常以( )为界线来划分高压和低压。 A.1000V B.220V C.380V D.1000KV 9、从供电的角度来说,凡总供电容量不超过( )的工厂,可视为小型工厂。 A.500kVA B.100kVA C.5000kV D.1000kV

第二章测试题: 1、如果中断供电将在政治、经济上造成较大损失的称为 A.一级负荷 B.二级负荷 C.三级负荷 D.保安负荷 2、南方某厂的夏日负荷曲线上P占的时间为10h,冬日负荷曲线上P占的时间11为2h,则年负荷曲线上P占的时间为 1 A.12h B.2330h C.2050h D.4380h 3、某厂的年最大负荷为1752kW,T为4000h则年平均负荷为 max A.800kW B.19200kW C.1752kW D.159.87kW 4、某电焊变压器铭牌额定容量S=42KVA暂载率ε%=60功率因数N N COSφ=0.62,η=0.85,给该电焊变压器供电的支线负荷P为 N C A.20.2kW B.40.34kW C.23.76kW D.47.46kW 5、某工厂全年用电量为:有功电度600万度,无功电度7480万度,则该厂的平均功率因数为 A.0.78 B.0.62 C.0.56 D.0.44 46、某厂全年用电量为800×10kW.h,原功率因数为0.67,现欲补偿到0.9,则装设BW--10.5--14--1型电容器个数为 A.41个 B.35.6个 C.36个 D.42个 7、变压器的有功功率损耗由___两部分组成 A.有功损耗和无功损耗 B.铁损和铜损 C.电阻损耗和电抗损耗 D.以上都不对 8、满负荷的负荷指的是。 A.动力负荷 B.耗用电能的用电设备 C.耗用电能的用电单位 D.用电设备所耗用的电功率 9、负荷持续率表征___设备的工作特性 A.连续工作制 B.短时工作制 C.断续同期工作制 D.长期工作制

2012年电气工程师考试试题之《供配电》模拟题(1)

2012年电气工程师考试试题之《供配电》模拟题(1)1.电气接地按其接地的作用,可分为( )。 A.电气功能性接地 B.电气直接性接地 C.电气保护性接地 D.电气防静电接地 2.用电设备的接地及安全设计,应根据( )等因素合理确定方案。 A.工程的发展规划 B.工程的地质特点 C.工程的规模 D.工程的电气设备 3.当防直击雷的人工接地体距建筑物出入口或人行通道小于3m时,为减少跨步电压,应采取的措施有( )。 A.水平接地体局部埋深不应小于0.8m B.水平接地体局部应包绝缘物,可采用50~80mm的沥青层,其宽度应超过接地装置2m C.采用沥青碎石地面或在接地体上面敷设50~80mm的沥青层,其宽度应超过接地装置2m D.水平接地体局部埋深不应小于0.5m 4.对辅助等电位连接线的截面要求有( )。 A.当用于连接两个电气设备外露导电部分时,其截面不应小于其中较小的保护线截面 B.当用于连接电气设备与装置外可导电部分时,不应小于相应保护线截面的1/2 C.在任何情况下,其最小截面不应小于5m㎡(无机械保护时) D.在任何情况下,其最小截面不应小于5.5m㎡(有机械保护时)

5.根据使用场所的要求,洁净手术部主要选用( )系统接地形式。 A.TN-S B.TN-C C.IT 6.下列表述正确的是( )。 A.在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中,必须采用TN-C接零保护系统 B.绝缘子的底座、套管的法兰、保护网(罩)及母线支架等可接近裸露导体应接地(PE)或接零(PEN)可靠。不应作为接地(PR)或接零(PEN)的接续导体 C.当保护导体采用一般铜导线时,有机械保护时,其截面不应小于2.5m㎡;无机械保护时不应小于5m㎡ D.金属电缆支架、电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠 7.电气功能性接地,主要包括( )等。 A.防静电接地 B.直流接地 C.交流接地 D.信号接地 8.当变电所的高压系统与低压系统采用共用接地装置时,在向低压系统供电的变电所的高压侧,一旦发生高压系统接地故障的情况,只要满足( )时,则认为变电所和设备是安全的。 A.暖气管作接地线或保护线 B.薄壁钢管或外皮作接地线或保护线 C.变电所的外露可导电部分的接地电阻不超过1n D.变电所的有金属护套的高、低压电缆的埋地的总长度超过1km 9.局部等电位连接应包括( )。 A.防雷装置的接地引下线

低压配电系统精彩试题(理论部分)解析汇报

低压配电系统试题 (一填空题: 1.操作电器用于接通或断开回路,常用电器是、组合电器或自动空气断路器。 答案:交流接触器 2.电气设备一般采 用、、过电流继电器等作为短路保护措施。 答案:熔断器;自动空气断路器3.断路器既能切断负载电流,又可切断。 答案:短路电流 4.对于供电需求较大,且受高压供电线路容量或市电变电站容量的限制的通信局(站,如具有两路高压市电,一般采用的运行方式。 答案:分段供电 5.对于双向闸刀开关,其倒换前先负荷电流,才能进行倒换,因为闸刀开关通常不具有功能。 答案:切断;灭弧 6.隔离开关无特殊的装置,因此它的接通或切断不允许在有的情况下进行。 答案:灭弧、负荷电流 7.根据低压电器的组合原则,在供电回路中,应装有 和,对于装有交流接触器的回路还应有操作电器。 答案:隔离电器;保护电器

8.功率因数的定义为与的比值。答案:有功功率;视在功率 9.交流接触器的常闭触点是指。答案:不加电时触点闭合 10.熔断器的核心部分 是,它既是敏感元件又是元件。 答案:熔体、执行 11.熔断器是用来保护和的。答案:过载、短路 12.熔断器中的熔体是核心部 分,使用时把它在被保护 电路中,在发生过载或短路时, 电流过大,熔体受过热而熔化将 电路切断。 答案:串接 13.三相交流电A、B、C相分别 用、、 3 种颜色表示相序,中性线一般用 黑色做标记。答案:黄、绿、红 14.交流配电系统熔断器的温升 应低于。答案:80℃ 15.低压开关柜又叫低压配电

屏,是按一定的线路方案将有关低压设备组装在一起的成套配电装置,其结构形式主要 有、两大类。 答案:固定式、抽屉式 16.低压熔断器种类很多,按结构形式分有:系列封闭插 入式;系列有填料封闭螺 旋式;系列有填料管式。 答案:RC、RL、RT、 17.《全国供用电规则》规定: 无功电力应就地平衡,用户应在提高用电自然功率因数的基础上,设计和装置,并做到 随其负荷和电压变动时及时投入或切除。供电部门还要求通信企业的功率因数要达到 以上。答案:无功补偿设备;0.9 18.为了保证供配电系统一次设

供配电技术习题答案第6章(DOC)

第六章 电力线路 6-1 高压和低压的放射式接线和树干式接线有哪些优缺点?分别说明高低压配电系统各宜首先考虑哪种接线方式? 答:(1)① 高压放射式接线的优点有:界限清晰,操作维护方便,保护简单,便于实现自动化,由于放射式线路之间互不影响,故供电可靠性较高。 缺点是:这种放射式线路发生故障时,该线路所供电的负荷都要停电。 ② 高压树干式接线的优点有:使变配电所的出线减少。高压开关柜相应也减少,可节约有色金属的消耗量。 缺点有:供电可靠性差,干线故障或检修将引起干线上的全部用户停电。 配电系统的高压接线往往是几种接线方式的组合,究竟采用什么接线方式,应根据具体情况,对供电可靠性的要求,经技术,经济综合比较后才能确定/一般来说,高压配电系统宜优先考虑采用放射式,对于供电可靠性要求不高的辅助生产区和生活住宅区,可考虑采用树干式。 ③ 低压放射式接线的优点有:供电可靠性高。 缺点是:所用开关设备及配电线路也较多。 ④ 低压树干式接线的优点有:接线引出的配电干线较少,采用的开关设备自然较少。 缺点是:干线故障使所连接的用电设备均受到影响,供电可靠性差。 (2)实际低压配电系统的接线,也往往是上述几种接线的在综合。根据具体情况而定。一般在正常环境的车间或建筑内,当大部分用电设备容量不大而且无特殊要求是,宜采用树干式。 6-2 试比较架空线路和电缆线路的优缺点。 答:电力线路有架、空线路和电缆线路,其结构和敷设各不相同。架空线路具有投资少,施工维护方便,易于发现和排除故障,受地形影响小等优点;电缆线路具有运行可靠,不易受外界影响,美观等优点。 6-3导线和电缆截面的选择原则是什么?一般动力线路宜先按什么条件选择?照明线路宜先按什么条件选择?为什么? 答:(1)导线和电缆截面的选择必须满足安全,可靠和经济的条件。 ①按允许载流量选择导线和电缆截面. ②按允许电压损失选择导线和电缆截面. ③按经济电流密度选择导线和电缆截面. ④按机械强度选择导线和电缆截面. ⑤满足短路稳定的条件. (2)一般动力线路宜先按允许载流量选择导线和电缆截面,再校验电压损失和机械强度。 (3)照明线路宜先按允许电压损失选择导线和电缆截面,再校验其他条件。因为照明线路对电压要求较高。 6-4 三相系统中的中性线(N 线)截面一般情况下如何选择?三相系统引出的两相三线制线路和单相线路的中线截面又如何选择?3次谐波比较严重的三相系统的中性线截面又如何选择? 答:(1)一般三相四线制线路中的中性截面0S ,应不小于相线截面?S 的一半,即 ?S S 5.00≥ (2)由三相系统引出的两相三线制线路和单相线路,因中性线电流和相线电流相等,故中性截面与相线截面相同,即

《工厂供配电技术》考试试卷卷

2011/2012学年第一学期 《工厂供配电技术》考试试卷(A卷) 班级姓名学号成绩 一、填空题(每空1分,共30分) 1、变配电所主接线绘制方法有两种:一种是,另一种是。 2、工厂供配电线路按结构主要分为和两类。 3、敷设车间电力线路时,离地面 m及以下的电力线路应采用绝缘导线,离地面3.5m 以上的允许采用。离地面 m及以下的导线必须加以机械保护,如穿钢管或穿塑料管保护。 5、工厂供配电系统的二次回路是指用来、、与一次电路运行的电气回路:亦称为。 6、在高低压开关柜面板上,一般用指示灯指示断路器状态,灯表示断路器处于合闸位置,灯表示断路器处于分闸状态。 7、通常将中性点不接地和中性点经消弧线圈接地称为接地系统,而中性点直接接地称为接地系统。 8、防雷装置一般都由、及地装置三部分组成。 9、二次回路的交流电流回路由供电,交流电压回路由供电。 10、我国的安全电压额定值的等级为 V、36V、 V、12V和 V. 11、保证电气设备安全的技术措施常见的有、和安全距离。 12、在电源插座安装接线时,面对插座,“、”(或“、”)。带保护零的三相插座,从保护零时针数起为:L1、L2、L3。 二、选择题(每题1.5分,共15分) 1、电流互感器二次侧负荷通常用()值表示。

A.有功功率 B.无功功率 C.视在功率 D.二次回路阻抗 2、单台用电设备的计算负荷常按()确定。 A.设备的额定容量 B.用电设备一小时的最大平均负荷 C. 用电设备半小时的最大平均负荷 D.一天的平均负荷 3、高压开关柜是一种将()组合为一体的电气装置。 A.开关本体 B.操作电源 C.保护装置 D.电缆终端接头 4、选择断路器的遮断容量应根据安装处的()来决定。 A.变压器容量 B.三相最大负荷 C.最高电压 D.最大三相短路电流 5 、小电流接地系统发生一相接地时,开口三角的开口处电压约为()。 A.0V B.57.7V C.33.3V D.100V 6、交流绝缘监视装置不适用于()。 A.中性点直接接地系统 B中性点不接地系统 C.中性点经高阻接地 D.中性点经消弧线圈接地系统 7、TT系统属于三相四线制,采用的是()保护系统。 A.保护接地 B.重复接地 C.防雷接地 D.工作接地 8、变压器的结构和运行上的一些特殊性能产生不平衡电流,下面()能产生不平衡电流。 A变压器两侧的电流大小和相位不同 B.空载合闸时在电源端出现的励磁电流 C.电流互感器变比不合适 D.差动继电器的选型不同 9、瓦斯继电器动作时,下列说法正确的是()。 A 轻瓦斯作用于信号 B 重维修作用于跳闸 C 重瓦斯作用于信号 D轻瓦斯作用于跳闸 10、负荷曲线主要用于分析()的。 A 负荷变化规律 B 负荷的大小 C 损耗 D用电量 三、判断题(共15分)

供配电技术期中考试题解析

《供配电技术》2019-2020(1)期中考试题解析 成绩:班级:学号:姓名: 一、填空题:(每空1分,共30分) 1.电力系统是由发电厂、变电所、电力线路和电能用户组成的一个整体。 2.互感器的作用:高电压或大电流按比例变换成低电压或小电流、使仪表和继电器标准化和二次设备与一次主电路隔离。 3.电力系统的电能质量是指电压、频率和波形的质量。 4. 日负荷曲线是按时间的先后绘制的,年负荷曲线是按负荷的大小和累计时间绘制的。 5.倒闸操作的顺序应该是:设备和线路投入运行时,应先闭合高压隔离开关,再闭合高压断路器;退出运行时应先分断高压断路器,再分断高压隔离开关。 6.短路分单相短路、两相短路、两相接地短路和三相短路四种类型,其中三相短路属对称短路。 7.短路冲击电流流过瞬间,较大的电动力会造成设备的机械损伤;短路发热是一个绝热过程。 8.用相对值表示元件的物理量,称为标幺制,其中近似计算法中的基准容量通常取100 MVA;系统标称电压为10kV时,基准电压取10.5 kV;标称电压为35kV时,基准电压取37 kV。 9.变配电所常用的主接线形式:线路-变压器组接线、单母线接线和桥式接线。 二、判断正误题:(每小题2分,共20分) 1.Ⅲ级供电负荷应必需采用两个电源供电。(错) 2.变电所与配电所的区别是变电所有变换电压的功能。(对) 3. 发电厂与变电所距离较远,一个是电源一个是负荷中心,所以它们的频率不同。(错) 4.中性点不接地系统发生单相接地时三相设备的正常工作关系并未受到影响,不必进行处理。(错) 5. 装有两台主变时,任一台变压器均应满足总计算负荷的70%~90%的要求。(错) 6. 供配电系统中三相短路发生的几率最大,因此被用来作为短路电流计算的依据。(错) 7.高压负荷开关可以带负荷分合控制电路。(对) 8. 中性点经消弧线圈接地的系统,在发生单相接地故障后,允许继续运行不超过2小时。(错) 9. 无限大容量电力系统,发生两相短路时的短路电流为三相短路时的2/3倍。(错) 10. 电压互感器一次侧有一端必需接地。(错) 三、选择题(每小题2分,共14分) 1. 在配电设计中,通常采用_______ 的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或导体的依据。(B) A.20min B.30min C.60min D.90min 2. 用电设备台数较少且各台设备容量相差很大时,宜采用_______计算负荷。(A) A.二项式系数法 B.标幺制法 C.需要系数法 D.欧姆法 3. 小接地电流系统所用的电气设备的相对地绝缘水平应按_____考虑。(B) A. 相电压 B. 线电压 C.过电压 D. 都可以

2017年供配电专业知识案例考试真题(下午卷)

2017年专业案例真题(下午卷) 题1-5:某无人值守110kV变电站,直流系统标称电压为220V,采用直流控制与动力负荷合并供电,蓄电池采用阀控式密闭铅酸蓄电池(贫液),容量为300Ah,单体为2V,直流系统接线如下图所示,其中电缆L1压降为0.5%(计算电流取1.05倍蓄电池1h发电率电流时),电缆L2压降为4%(计算电流取10A时)。请回答下列问题,并列出解答过程。 1. 设控制、保护和信号回路的计算电流分别为2A、4A和1A,若该系统断路器皆不具备短延时保护功能,请问直流系统图中直流断路器S2的额定电流值宜选取下列哪项数值?(S2采用标准型C型脱扣器,S31、S32和S33采用标准型B型脱扣器) A . 6A B . 10A C. 40A D . 63A 2. 某直流电动机额定电流为10A,电源取自该直流系统Ⅰ段母线,母线至该电机电缆长度为120m,求电缆截面宜选取下列哪项数值?(假设电缆为铜芯,载流量按4A/mm2电流密度计算) A . 2.5 mm2 B . 4 mm2 C. 6 mm2 D . 10 mm2 3. 若该直流系统负荷统计如下:控制与保护装置容量2kW,断路器跳闸容量为0.5kW,恢复供电重合闸装置容量为0.8kW,直流应急照明装置容量为2kW,交流不停电装置容量为 1kW,采用简化计算法计算蓄电池10h发电率容量时,其计算容量最接近下列哪项数值?(放电终止电压取1.85V) A . 70AH B .73AH C. 85AH D . 88AH 4. 若该直流系统负荷统计如下:控制与保护装置容量8kW,断路器跳闸容量为0.5kW,恢复供电重合闸装置容量为0.2kW,直流应急照明装置容量为10kW,充电装置采用一组高频开关电源,每个模块电流为20A,充电时蓄电池与直流母线不断开,请计算充电装置所需的最小模块数量应为下列哪项数值? A .2 B . 3 C. 4 D . 5 5. 某高压断路器,固有合闸时间为200ms,保护装置动作时间为100ms,其电磁操作机构合闸电流为120A,该合闸回路配有一直流断路器,该断路器最适宜的参数应选择下列哪项数值? A . 额定电流为40A,1倍额定电流下过载脱扣时间大于200ms B . 额定电流为125A,1倍额定电流下过载脱扣时间大于200ms C. 额定电流为40A,3倍额定电流下过载脱扣时间大于200ms D . 额定电流为125A,1倍额定电流下过载脱扣时间大于300ms

高低压配电知识考试试题

高低压配电知识考试试题 高低压配电知识问答 1.电是什么? 答:有负荷存在和电荷变化的现象。电是一种和重要的能源。 2.什么叫电场? 答:带电体形成的场,能传递带电体之间的相互作用。 3.什么叫电荷? 答:物体或构成物体的质点所带的正电或负电。 4.什么叫电位? 答:单位正电荷在某点具有的能量,叫做该点的电位。 5.:什么叫电压?它的基本单位和常用单位是什么? 答:电路中两点之间的电位差称为电压。它的基本单位是伏特。简称伏,符号v,常用单位千伏(kv),毫伏(mv) 。 6.什么叫电流? 答:电荷在电场力作用下的定向运动叫作电流。 7.什么叫电阻? 它的基本单位和常用单位是什么? 答:电流在导体中流动时,要受到一定的阻力,,这种阻力称之为导体的电阻。 它的基本单位是欧姆,简称欧,符号表示为?,常用的单位还有千欧( k? ),兆欧(m? ) 8.什么是导体?绝缘体和半导体? 答:很容易传导电流的物体称为导体。在常态下几乎不能传导电流的物体称之为绝缘体。导电能力介于导体和绝缘体之间的物体称之为半导体。

9.什么叫电容? 它的基本单位和常用单位是什么? 答:电容器在一定电压下储存电荷能力的大小叫做电容。它的基本单位是法拉,符号为F,常用符号还有微法(MF),微微法拉(PF),1F=106MF=1012MMf(PF) 。 10.什么叫电容器? 答: 储存电荷和电能(电位能)的容器的电路元件。 11.什么是电感? 它的基本单位和常用单位是什么? 答:在通过一定数量变化电流的情况下,线圈产生自感电势的能力,称为线圈的电感量。简称为电感。 它的常用单位为毫利,符号表示为H,常用单位还有毫亨(MH) 。1H=103MH 12.电感有什么作用? 答:电感在直流电路中不起什么作用,对突变负载和交流电路起抗拒电流变化的作用。 13.什么是容抗?什么是感抗?什么是电抗?什么是阻抗?他们的基本单位是什么? 答:电容在电路中对交流电所起的阻碍作用称为容抗。 电感在电路中对交流电所起的阻碍作用称为感抗。 电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用总称为电抗。 电阻, 电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用阻抗。 他们的基本单位都是欧姆( ? ) 。 14.什么叫电路? 答:电流在电器装置中的通路。电路通常由电源,开关,负载和直接导线四部分组成。 15.什么叫直流电路和交流电路? 答:含有直流电源的电路称为直流电路。 含有交流电源的电路称为交流电路。

相关文档
相关文档 最新文档