文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 朗格 LD300矢量通用变频器系列说明书(1)

朗格 LD300矢量通用变频器系列说明书(1)

朗格 LD300矢量通用变频器系列说明书(1)
朗格 LD300矢量通用变频器系列说明书(1)

高压变频器使用手册——中英文版-第2章

第2章 ChapterⅡ 安装与接线 Installation & Connection 本章简要介绍PowerSmart TM变频器的安装与接线 The chapter introduces installation and connection of PowerSmart TM Drive briefly 2.1产品确认 2.1 Product Confirmation 拿到产品时,请确认下表中所列项目: When you get the product, please confirm the items listed in below table: 表2-1 Tab2-1

如有不良情况,请与本公司业务部门联系。 If there unfavorable condition, please contact with our corporate business sector. 2.2 安装环境的要求和管理 2.2 Requirements and Management of Installation Environment 2.2.1 安装现场 2.2.1 Installation Field 安装变频器的地点应满足通风散热和操作的要求。变频器背面离墙的距离不小于600mm,正面离墙的距离不小于1.5米。变频器顶部(从风机顶部算起)到屋顶的距离不小于500mm。 The site of installing drive should satisfy the requirements of ventilation, heat dispersion and operation. The distance between back face of drive and wall should not be less than 600mm, the distance between front face of drive and wall should not be less than 1.5m. The distance between top of drive (calculated from the top of fan) and ceiling should not be less than 500mm. 2.2.2环境标准 2.2.2 Environment Standard 变频器安装在电气室内,工作环境温度为0~40o C。由于工作中变频器将散发出大量热量(约电动机每100KW散发出3.5KW热量),电气室要配备通风或空调装置。 Drive is installed in electric room with operation environment temperature 0~40o C. Because the drive will give off much heat (approximately, motor gives off 3.5kw heat per 100KW during) operation, electric room should be equipped with ventilation or air-conditioning device. 环境湿度最高为相对湿度90%,要避免凝露,例如在潮湿季节,特别是当变频器不工作时,不要将室内温度降得太低。

罗宾康高压变频器介绍

我主要写的是应用场合及功能介绍 罗宾康高压变频器介绍 一、产品介绍 1、罗宾康系列变频调速系统特点 1.1高效率、无污染、高功率因数 第宾康系列高压变频调速系统采用的是功率单元串联的高-高方案,采用了多绕组高压 移相变压器,二次侧绕组中流过的电流,在变压器一次侧叠加时,形成非常逼近正弦波的电流波形。经 过实际测试,50Hz运行时,网侧电流谐波<2 %,电机侧输岀电压谐波 <1.5 % (即使在40Hz时,仍然<2 % ),成套装置的效率>97 %,功率因数>0.96。完全满足了 IEEE519 —1992对电压、电流谐波含量的要求; *通过采用自主开发的专用PWM空制方法,比同类的其它方法可进一步降低输岀电压 谐波1?2% 。1.2先进的故障单元旁路运行(专业核心技术) *为了提高系统的可靠性,整个变频调速系统中考虑了一定的输出电压裕量,并在各功率单元中增加了旁路电路。当某个功率单元岀现故障时,可以自动监测故障并启动旁路电路,使得该单元不再投入运行,同时程序会自动进行运算,调整算法,使得输出的三个线电压仍然完全对称,电机的运行不受任何影响; *以6kV高压变频调速系统为例,每相有6个单元时,预置好参数,当某一相中有2 个功率单元岀现故障时,故障单元将自动旁路,系统仍然可以满负荷运行;即使某一相中所有6个单元 故障,全部被旁路,系统输岀容量仍可高达额定容量的57.7 %。这种控 制方法处于国际先进,国内领先水平,将大大提高系统的可靠性。 .3高性能的控制技术 *罗宾康系列高压变频调速系统率先实现了简易矢量控制技术,可以实现恒转矩快速动态响应,并且具有加、减速自适应功能,即可根据运行工控参数的实际情况,自动调整加、减速时间,在不超过最大允许电流的情况下,快速达到设定频率或转速。同时,系统可以自动识别电机转速,用户可以不考虑电机目前的运行状态,电机不需要停止运行时,可直接实现电机的启动、加速、减速或停止操作; *罗宾康系列高压变频调速系统还可以实现反馈能量自动限制功能。 1.4高可靠性 *控制电源可实现外部220V供电和高压电源辅助供电双路电源自动切换,同时配置了UPS即使两路电 源都岀现故障时,控制系统仍然可以工作足够长的时间,控制整个系统安全停机,发岀报警,并记录故障时的所有状态参数; *高压主电路与低压控制电路采用光纤传输,安全隔离,使得系统抗干扰能力强; ?当单元故障数目超过设定值,系统可自动切换到工频运行(自动旁路柜); ?移相变压器有完善的温度监控功能;

GBP-D和GBP-H系列高压变频器使用说明书

GBP-D和GBP-H系列高压变频器使用说明书 焦作市明株自动化工程有限责任公司 2009年11月

目录 第1章安全注意事项 (3) 第2章变频器柜体组成 (4) 第3章变频器安装和存放环境 (5) 第4章变频器接线说明 (6) 第6章变频器故障说明与维护 (13) 第7章变频器常见故障处理 (14) 附录1: GBP-D和GBP-H系列高压变频器型号列表 (16) 附录2: GBP-D和GBP-H系列高压变频器功率单元型号列表 (17) 附录3:干式变压器温控仪设置说明 (18) 附录4:调试内容记录表 (19)

第1章安全注意事项 1.1 在使用高压变频器前,请仔细阅读本使用说明书。 1.2 高压变频器(本章以下简称设备)属高压设备,内有能致人伤亡的高压交流电流,使用时请务必遵循本说明书。 1.3 当设备带电或有残余电压时不要打开任何柜门。 1.4 当设备停电之后,功率单元内仍可能存在危险电压,请等待5分钟之后才能打开柜门,否则可能导致电击或伤害。 1.5 在确认设备已经不发烫和不带电之前,千万不要触摸设备内部的任何部位,否则可能导致电击。 1.6 在接触或测量设备内元器件时,必须十分小心,严防表笔接触到其它端子,导致伤害或故障。 1.7 当主电源切断后,必须等待10分钟后,才能切断控制电源,否则可能导致故障。 1.8 在主电源送电之前,必须先送控制电直到触摸屏不再显示“通信中断”为止,否则可能造成设备故障或损坏。 1.9 当确认变频器有部件损坏之后,不得进行再次通入高压主电源,否则可能造成人身伤害和加深设备损坏器件。 1.10 当设备着火时,不要尝试使用设备,否则可能引起火灾。 1.11 必须由经过认证的人员正确设置参数,如果设置了错误参数,系统可能超限运行损坏设备。1.12 只有有资格的人员以及受过培训的人员可以操作设备,不具有资格或未受过培训的人员操作可能导致人员伤害或设备故障。 1.13 在设备有高压电源供电的情况下,一般不要切断控制电源,否则可能导致人身伤害或设备损坏。 1.14 如果高压输入误送到设备的输出端,这样会严重损坏变频器和引起火灾。 1.15 不要阻塞设备的通风口,否则设备内部的温度将会上升导致故障。 1.16 操作前请熟悉设备上的警告标示,否则可能导致电击或伤害。 1.17 当清理或检查时,必须切断主电源和控制电源。 1.18 不要接触旋转的风机,否则可能导致伤害。 1.19 取出功率单元时要当心,功率单元任何侧受到过大的力都会导致人身伤害或功率单元损坏。1.20 设备在运输或安装过程中,不得靠近水源,否则设备进水之后使用过程中可能导致电击或故障。 1.21 用户不允许更改和搬运设备,可能导致人员伤害或设备损坏。 1.22 安装时,设备不得倾斜超过30°,否则设备可能滑落导致伤害或故障。 1.23 确保设备外壳接地良好,接地电阻不得大于4Ω,否则绝缘能力的下降会导致漏电或电击。1.24 设备在吊装时,必须确认吊车、钢绳、吊钩有足够的吊装能力,起吊工具有足够的强度和安全系数,操作方法必须正确,否则会导致人身伤害或设备故障。 1.25 请严格遵照以上安全规范进行操作,否则将可能导致人身的伤害和设备的故障。

日立变频器操作说明 SJ

SJ300型日立变频器操作说明该变频器采用“标准数字操作器OPE--S”,内部参数我厂已经设定,出厂时设定为“就地”操作,但只需简单调试就能实现“就地/集控”的操作转换。 一.就地操作 按“功能键”显示“d001”,按“向下键”直至显示“A- - -”, 按“功能键”显示“A001”,再按“功能键”显示“01”,按“向上键”显示“02”频率由操作器设定,按“存储键”确认。 按“向上键”显示“A002”,按“功能键”显示“01”,再按“向上键”显示“02”运行指令由操作器控制,按“存储键”运行键指示灯亮。 输出频率由F001设定,出厂时设定为50Hz。 按“功能键”显示“A- - -”, 按“向上键”直至显示“d001”输出频率监视,再按“功能键”显示“”即为输出频率,“就地操作”设定完毕。 按“运行键”电动机运行,按“停止/重置键”电动机停止。 二.集控操作 按“功能键”显示“d001”,按“向下键”直至显示“A- - -”, 按“功能键”显示“A001”,再按“功能键”显示“02”,按“向下键”显示“01”频率设定由控制端子操作,按“存储键”存储参数。 按“向上键”显示“A002”,按“功能键”显示“02”,再按“向下键”显示“01”运行指令由控制端子操作,按“存储键”确认。 4-20mA控制频率时设定:A101=0、A102=50、A103=20、A104=100。 按“功能键”显示“A- - -”, 按“向上键”直至显示“d001”输出频率监视,

再按“功能键”显示“”即为输出频率,现在“频率”的高低由DCS系统4-20mA 信号控制,“集控操作”设定完毕。 合上Q3(控制柜内C45单极空气开关)变频器即为“集控”运行,这时电动机的“起动/停止”及“转速”均由DCS系统控制。 *说明:电机正反转以集控为准,就地控制的转向可通过F004设定,“00”为正转;“01”为反转。采用默认值时为正转。 靖江市合金钢机械厂 2004年5月8日

日立变频器操作说明(SJ300)

SJ300型日立变频器操作说明 该变频器采用“标准数字操作器OPE--S”,内部参数我厂已经设定,出厂时设定为“就地”操作,但只需简单调试就能实现“就地/集控”的操作转换。 按“功能键”显示“A- - -”, 按“向上键”直至显示“d001”输出频率监视,再按“功能键”显示“00.0”即为输出频率,“就地操作”设定完毕。 按“功能键”显示“A- - -”, 按“向上键”直至显示“d001”输出频率监视,再按“功能键”显示“00.0”即为输出频率,现在“频率”的高低由DCS系统4-20mA信号控制,“集控操作”设定完毕。 合上Q3(控制柜内C45单极空气开关)变频器即为“集控”运行,这时电动机的“起动/停止”及“转速”均由DCS系统控制。 *说明:电机正反转以集控为准,就地控制的转向可通过F004设定,“00”为正转;“01”为反转。采用默认值时为正转。 靖江市合金钢机械厂 2004年5月8日

利德华福高压变频器

利德华福高压变频器 应用范围 近年来,我国年工业生产总值不断提高,但是能耗比却居高不下,高能耗比已成为制约我国经济发展的瓶颈,为此国家投入大量资金支持节能降耗项目,其中高压变频调速技术已越来越广泛的应用在各行各业,它不仅可以改善工艺,延长设备使用寿命,提高工作效率等,最重要的是它可以“节能降耗”,这一点已被广大用户所认可,且深受关注。 从1998年开始,利德华福人通过一年开发,一年开局试验,一年市场考验,其研发制作的HARSVERT-A系列高压变频调速系统,完全具有自主知识产权,适合国内电网特性,符合国内用户使用习惯。该系列高压变频调速系统自2000年投入国内市场后,在市政供水、电力、冶金、石油、石化、水泥、煤炭等行业陆续投入运行。由于安装便捷、操作简单、运行稳定、安全可靠、维护方便,并在节能、节电、省人、省力、自动控制、远程监控等方面效果显着,以及优异的产品性价比和周到的服务,受到用户的广泛欢迎。 火力发电:引风机、送风机、吸尘风机、压缩机、排污泵、锅炉给水泵等 冶金:引风机、除尘风机、通风机、泥浆泵、除垢泵等 石油、化工:主管道泵、注水泵、循环水泵、锅炉给水泵、电潜泵、卤水泵、引风机、除垢泵等

市政供水:水泵等 污水处理:污水泵、净化泵、清水泵等 水泥制造:窑炉引风机、压力送风机、冷却器吸尘风机、生料碾磨机、窑炉供气风机、冷却器排风机、 分选器风机、主吸尘风机等 造纸:打浆机等 制药:清洗泵等 采矿行业:矿井的排水泵和排风扇、介质泵等 其他:风洞试验等

系统原理 HARSVERT-A系列高压变频调速系统采用单元串联多电平技术,属高-高电压源型变频器,直接3、6、10KV输入,直接3、6、10KV高压输出。变频器主要由移相变压器、功率模块和控制器组成。 系统结构 功率模块结构 功率模块为基本的交-直-交单相逆变电 路,整流侧为二极管三相全桥,通过对IGBT逆 [功率单元电路结构]变桥进行正弦PWM控制,可得到单相交流输出。 每个功率模块结构及电气性能上完全一 致,可以互换。(备件种类单一) 输入侧结构 输入侧由移相变压器给每个功率模块供电,移相变压器的副边绕组分为三

6kV800kW高压变频器操作说明书

WLdrive系列高压变频器 使用说明书 卧龙电气集团股份有限公司 2012年4月

目录 一、前言 (3) 二、安全操作 (4) 1、安全注意事项 (4) 2、安全操作 (4) 3、安全性规则与警告 (6) 三、验货和产品检查 (8) 1、检查项目 (8) 2、变频器的尺寸 (8) 3、变频器型号说明 (8) 4、产品铭牌 (9) 5、WLdrive-HV系列高压变频器的技术参数 (9) 四、变频器接线 (12) 五、WLdrive系列高压变频器原理 (14) 1、系统结构 (14) 2、多重化输入设计 (15) 4、接口与通讯 (17) 5、控制器 (17) 六、硬件组成及特点 (18) 1、WLdrive-HV高压IGBT变频器硬件配置 (18) 2、旁路柜 (18) 3、变压器柜 (20) 4、功率柜 (21) 5、控制器柜 (22) 七、按钮及面板功能 (23) 1、按钮 (23) 2、触摸屏介绍 (24) 3、画面结构 (25) 4、主控画面 (26) 八、触摸屏操作 (28) 1、数据查询操作步骤 (28) 2、参数设定步骤 (29) 3、系统管理操作步骤 (32) 九、参数设定 (34) 1、参数设定画面介绍 (34) 2、功能参数一览表 (39) 十、系统管理 (41) 1、密码设定 (41) 2、时间设定 (41) 3、PLC时间同步 (42) 4、系统信息 (42) 5、软件版本 (43)

6、数据保护 (43) 7、参数初始化 (44) 8、高级设置 (44) 十一、故障管理 (45) 1、当前故障 (45) 2、故障首出 (45) 3、历史故障 (46) 4、故障记录 (46) 十二、参数的详细说明 (47) 十三、产品标准与性能 (57) 1、特点 (57) 2、符合的相关标准 (57) 3、应用范围 (58) 4、功能 (58) 十四、故障对策 (61) 1、故障报警的处理 (61) 2、故障保护的处理 (61) 3、功率单元过电压 (62) 4、功率单元欠电压 (62) 5、输出过电流 (62) 6、功率单元过热 (62) 7、功率柜风机故障 (63) 8、变压器过热报警与保护 (63) 9、故障后功率单元更换 (63) 十五、保养和维护 (64) 1、变频器的日常维护 (64) 2、保养和维护 (64) 4、绝缘试验 (65) 5、变频器贮存 (66) 6、报废注意事项 (66) 7、保修 (66) 附录A(接线端子功能说明) (67)

GBP-H-06系列高压变频器使用说明书

GBP-H-06系列高压变频器使用说明书 焦作市明株自动化工程有限责任公司 2009年11月

[Shift]键组合汇总表 *进入子菜单光标由 、 控制,进入按cancel/enter,退出按Shift+cancel/enter 液晶显示包含5个动态显示和刷新的字段。分别是模式(MODE)、速度设定值(DEMD)、转速(RPM)、电机电压(VLTS)、总输出电流(ITOT).模式字段固定,剩下的4个字段可由操作者选择修改

高压变频器操作程序: 1. 在送高压电之前,先将变频器的控制电源送上,观察风机是否转动正常,变频器的键盘显示是否正常。 2. 高压电送上之后,观察变频器键盘显示是否正常。

3.变频器的启动有两种方法: ①现场的操作柱操作,当仪表发出4-20ma速度信号后,按启动信号变频器就会根据 所给的速度指令和加速斜波驱动电机,按停止信号,变频器就会根据设定减速的斜波停止电机。 ②另外一种操作方法是在键盘上操作,上下箭头键是用来调节速度指令。 本地模式:所有操作由本地实现按面板上手动启动键,+ 速度用上下键调节。 SOP程序代码:18000104 远程按钮 远程模式:由现场操作实现,速度由仪表4-40mA 信号控制。 速度设定电位器SOP程序程序代码:18000103 仪表4-20mA 信号 SOP程序的选择必须在送高压之前进行,否则选择另外一个SOP时会造成高压开关脱扣 1.故障复位键:[Fault Reset] 清除变频器故障,无论在哪一种操作方式下通过此键都能对变频器的故障进行复位2.自动键:[Automatic] 速度设定值由4-20mA输入及速度曲线参数决定 3.手动停止按钮:[Manual Stop] 切换到停止模式,不管变频器处于什么状态(手动、远程或自动)都能使变频器关断。 4.手动启动键:[Manual Start] 切换到手动控制模式(手动模式包括本地和远程) 5控制柜上有一个红色紧停按钮,无论在哪一种操作方式下通过此按钮都能对变频器进行紧急停车。 一般故障处理 真空断路器脱扣信号有五个条件: 1. 当变频器的变压器温升过高时。 2. 高压变压器发生短路时。 3.高压柜门被打开时。 4.风机故障并且超过30秒时。 5.控制电源丢失时将启动联锁。 当上述五个中的任一个发生时脱扣真空短路器。

西门子高压变频器操作说明

高压变频器操作说明 1.上电前检查: a) 检查变频器周围环境,温度和湿度是否符合变频器运行条件,变频器运行温 度要求在0-40℃范围内,最好能够控制在25℃左右,湿度不超过95%,且无 凝结或水雾; b) 变频器进出电缆是否紧固,检查高低压电缆是否有损伤; c) 清理变频器灰尘。 2.上380V控制电检查: a) 合变频器控制电源开关“CDS1”; b) 按UPS启动按钮; c) 上控制电后,确认变频器面板上是否有故障或报警,该故障或报警是否影响 变频器正常运行,可否复位,如果不能复位,待问题解决后才能进行下一步 操作; d) 检查变频器冷却风机是否运行正常,变频器进风口滤网是否堵塞,如果滤网 堵塞,需清洁滤网或更换备用滤网后方可进行下一步操作。 e) 旁路柜操作: 变频运行:合QS1和QS2,同时确认QS3处于断开状态; 工频运行:合QS3,同时确认QS1和QS2处于断开状态。 注意:1.两台旁路柜不能同时处于变频状态。 2.变频运行时,两台旁路柜都处于带电状态,禁止对刀闸进行操作。3.变频运行: b) 将变频器“就地/远方”选择开关选择在“远方”,则变频器只能从远方操 作; 如果将选择开关选择在“就地”,则变频器只能在操作面板进行操作。 b) 合变频器进线高压开关,此时变频器高压柜内有高压电,禁止打开变频器高 压柜门(包括功率单元柜门和变压器柜门); c) 确认变频器是否有故障或报警,该故障或报警是否影响变频器正常运行,可 否复位,如果不能复位,待问题解决后才能进行下一步操作; d) 若以上步骤均检查无误,可从远方运行变频器。 e) 以上步骤完成后,电机处于变频运行状态。 4.停机步骤: a) 从远方发出停机指令,变频器正常停机,若用“急停”按钮停变频器,变频 器停机的同时将跳高压; b)若要进行以下操作,请先将变频器输入端高压开关断开,然后才允许进行以 下操作; c) 操作刀闸开关; d) 按UPS停止按钮; e) 关变频器控制电源开关“CDS1”; f) 高压停电15分钟后方可打开高压柜门。 注意:

一拖一自动高压变频器操作说明

自动一拖一高压变频器操作说明 一,变频器的几个状态: ?等待:变频器输出频率直接降到0时,等待指示灯亮,延时 启 动间隔设定时间 后无故障时 就绪 灯亮。 ?就绪:变频器处于停机状态,并且无保护、无封锁,可以启动。 只有当变频器处于就绪状态时,才可以启动,所以在启动变频器前,请确认变频器已经处于就绪状态。 ?运行:变频器无故障、无封锁,正在运行。 ?报警:变频器当前有报警信号,变频器仍然可能在运行。 产生报警状态时,报警指示灯由“○”将变成“●”,此时操作人员必须:1)找出产生报警的原因(打开当前报警画面或历史故障画面,查看报警信息)。 2)采取相应措施。 3)报警条件消失后,报警指示灯自动熄灭;但只要报警条件存在,报警指示灯将一直亮。 ?保护:变频器由于发生故障而产生保护动作。 当变频器正在运行,有故障产生时,变频器立即封锁输出而停机。此时保护状态一直存在,直到用户处理故障完毕,并且已经复位了当前的故障。 发生故障时,保护指示灯由“○”将变成“●”,此时操作人员必须: 1)找出产生故障的原因(打开当前故障画面或历史故障画面,查看故障信息)。 2)消除故障。

3)按“复位”键清除保护状态信息,使系统处于就绪状态。 变频状态:QS1,QS2,K1,K2都处于合闸状态,K3处于分闸状态。 工频状态:K3处于合闸状态,K1,K2都处于分闸状态(QS1,QS2合闸分闸均可)。 二,柜门按钮的作用 控制柜柜门上共有三个按钮,分别为急停、启动和停止;一个“远程/就地”选择开关,见图7.1,这些按钮和开关能实现对变频器的基本操作。 图7.1 按钮布置图 ?“急停” 当变频器运行过程中,有紧急情况发生而需要变频器立即停机时,请按“急停”按钮,此时变频装置立即封锁输出,同时切断主电源开关。即:变频装置输出电压立即为零,电机及与之相连的机械设备将因无电源驱动而自由停机。此时,主界面中的封锁“○”、保护“○”将变成封锁“●”、保护“●”,只有当用户处理好紧急情况,并且故障复位后才能解除急停功能。急停功能不受远程或就地限制。 ?“启动” 只有当选择开关选为就地,且变频器已就绪时(就绪指示灯为“●”),“启动”按钮才有效。按下“启动”按钮后,变频器按设定的升频曲线加速至设定频率。此时,主界面中的运行“○”将变成“●”。

日立变频器维修

1引言 日立,在自动化领域相对于西门子,ABB,三菱等一线品牌来说,还是一个相对比较陌生的品牌,其实在工控行业中日立的产品还是经常会看到的,像MICRO EH系列以及较大型的EH-150系列PLC,L系列,SJ系列,J系列变频器,以及交流伺服产品等等,在国内还是有一定的使用量。特别是日立变频器在启动负载较大的输送搅拌装置,需要四象限运行的升降装置,以及纺织化纤行业的卷绕等应用方面都有较多的应用实例。 日立变频器在选型划分上还是比较清晰的,现在市面上正在销售中的变频器包括经济型的L100系列,以及涵盖L100功能的SJ100矢量型变频器,无速度传感器矢量控制的SJ300系列变频器,电梯专用的SJ-300EL系列变频器,风机水泵专用的 L300P系列变频器。现在,市场上的几款日立变频器性能稳定,特别是日立具有专利技术的无速度传感器矢量控制,使得日立变频器在低速时的启动特性相当优越。现在的日立变频器在功能应用上也比较丰富,在同类变频器上经常用到的内置PID 功能,RS-485通讯功能,16段加减速功能,电机并行运行功能,速度升降功能,参数拷贝功能,三线运行功能等在日立变频器的应用中都能一一找到。特别值得一提的是当两台电机在并行运行时同时采用矢量控制,这对于一般变频器是很难做到的,大家都知道,矢量控制时对于电机的参数要求都非常精确。功率,电流,电压,定转子的阻抗都得非常准确,而两台电机并行运行时恰恰很难做到这一点。这可能也是日立变频器的一个亮点。日立变频器在可选件的应用上相对来说不是很多,在通讯选件上主要有Profibus,Device Net等可选。在抗干扰,抑制高低谐波,射频干扰上,日立变频器还是有多种选件可选,交直流电抗器,RFI滤波器,LCR输出正弦滤波器等都为抑制变频器的对外干扰做了很好的保证。 今天有客户送来一个日立变频器,显示缺相报警,为了能够顺利修复这台变频器,我们花时间画下了日立变频器的缺相保护电路如下:

九州高压变频操作说明书

操作规程 1 操作、显示面板介绍 1.1控制柜操作、显示面板———安装在控制柜门上,实现显示及操作。 1.1.1控制柜面板显示说明(如图1) H1---控制电源指示; H2--- 变频运行指示; H3---变频器故障指示; 触摸屏---以指示灯形式显示变频器11个状态(如图2) ⒈允许:允许高压合闸; ⒉外控:允许外部控制; ⒊合闸:高压合闸指示灯; ⒋就绪:合闸就绪; ⒌接通:高压接通; ⒍运转:系统运转中; ⒎旁通:有功率单元旁通; ⒏告警:系统产生故障或告警; ⒐远控箱:远控箱控制有效; ⒑DCS : DCS 控制有效; ⒒闭环:系统闭环控制; 显示变频器六个数据 ①设定频率:变频器的设定频率; ②实际频率:变频器实际运行频率; ③定子电压:电机的定子电压; ④定子电流:电机的定子电流。 ⑤闭环反馈压力:管网压力显示。 ⑥柜内风压显示:功率柜内风压显示。 图1 触摸屏 H1 H2 H3 SB3 SB2 SB4 SB1 电源指示 变频运行指示 故障指示 备用 电源复位 故障复位 紧急停车

图2 1.1.2控制柜面板操作说明(如图1) SB1---备用; SB2---电源复位按钮; SB3---变频器故障情况下,故障复位按钮; SB4---变频装置运行过程中紧急停车; 触摸屏---进行9个操作(如图2) ①启动:用于启动变频器。必须无故障告警条件满足时才能起作用; ②加速:按下此键一次,则现变频器频率设定值为原频率设定值与频率步 距之和; ③减速:按下此键一次,则现变频器频率设定值为原频率设定值与频率步 距之差; ④停止:停止变频器输出,变频器按一定速度减小输出频率,直到变为0 停止; ⑤复位:复位变频器到初始状态; ⑥曲线:按下此键可以查看电机定子电压电流曲线; ⑦设置:进入P参数设定屏,进行P参数设定; ⑧操作界面:进行变频器的高压分、合闸操作、外控选择操作及指示,并且 提供报警记录;(图3) ⑨警铃开关选择:用于报警时警铃的解除选择。 注:触摸屏的使用详见高压变频触摸屏使用说明书。

东方日立高压变频器7058用户手册

东方日立高压变频器 用户手册 版本号:

前言 感谢您购买我公司的高压变频调速系统。DI产品高压变频调速系统是我公司设计制造的多电平高压电气调速设备,适用于三相高压感应电动机。在使用前请阅读和理解本说明书中的各项内容,以确保准确的使用。不正确的使用,将造成运行不正常或使用寿命的缩短。 本使用手册只适用我公司DI产品高压变频器调速系统。 本使用说明书请随同变频调速系统一起妥善保管,以备随时使用。 东方日立(成都)电控设备有限公司对本说明书具有最终解释权。

目录 前言 (2) 目录 (3) 第一章安全性规则和警告 (6) 1.1安全性规则和警示标志 (6) 第二章产品介绍 (7) 2.1产品服务标准 (7) 2.2DHVECTOL产品特点 (7) 2.3DFI系统变频器型号说明 (8) 2.4DFI系统标配及选配 (8) 第三章系统原理 (9) 3.1变频器系统拓扑结构 (9) 3.2移相变压器原理介绍 (9) 3.3功率单元原理介绍 (10) 3.4主控系统 (11) 第四章功能及接口说明 (13) 4.1功能描述 (13) 4.1.1基本功能 (13) 4.1.2故障报警与电动机保护 (14) 4.1.3单元智能旁通功能 (15) 4.1.4手动工频旁路功能 (16) 4.1.5瞬时停电再起动功能 (16) 4.1.6工变自动互切功能 (16) 4.1.7直流制动功能 (17) 4.1.8低压调试功能 (17) 4.2变频器接口 (17) 4.2.1变频器基本接口 (17) 4.2.2变频器基本接口信号 (18) 第五章变频器的操作步骤 (20) 5.1变频器变频控制方式选择 (21) 5.2控制柜低压送电/断电操作(送低压380V/50H Z控制电源) (21) 5.3旁通柜操作步骤 (22) 5.3.1手动旁通柜操作步骤 (22) 5.4变频器起、停流程 (22) 5.4.1手动旁路方式起、停流程 (22) 5.4.2自动旁路方式起、停流程 (23) 第六章参数说明 (26) 6.1变频器基本参数 (26) 6.1.1参数操作功能 (26) 6.1.2变频器额定输入输出电压 (27) 6.1.3变频器工作单元级数 (28) 6.1.4变频器故障检测级数 (28) 6.1.5变频器额定输出电流 (29) 6.2电机参数 (29)

高压变频器启动、停止操作说明

高压变频器启动、停止步骤说明 本步骤说明适用于高压锅炉给水泵A(P2006A)、中压锅炉给水泵B(P2005B)、贫甲醇泵B(P3004B)。 1、变频启动(严格按照此步骤操作,否则会对设备造成损坏) 第一步:电气操作人员检查高压变频器的接触器状态“变频运行时KM1、KM2合闸状态、KM3为分闸状态”。 第二步:第一步确认完毕,中控室操作画面自动显示设备处于“变频”状态,如果不是,通知电气人员检查。 第三步:电气人员确认完成后,现场工艺操作人员在现场操作柱上按“启动”按钮,此时现场“运行”指示灯亮起,中控室显示电动机“运行”(表示电源已送至变频器),但电机不转; 第四步:工艺现场操作人员联系中控操作人员,从后台监控系统上设置好频率(设置为最大频率100%),然后中控操作人员点击“变频器启动”按钮;此时中控室显示设备“变频运行”,同时有电流显示。 第五步:工艺现场操作人员可在现场观察电机的运行情况,正常情况下电机会缓慢加速运行到给定频率,查看电机温度及振动情况;

第六步:中控操作人员根据生产需要,在后台DCS监控系统中设置电机的运行频率。 2、变频停止(严格按照此步骤操作,否则会对设备造成损坏) 第一步:中控操作人员,在后台监控系统上点“变频器停止”按钮,此时现场电机会缓慢减速直到停止(中控室显示设备停止,电流显示为零),但现场操作柱上“运行”指示灯仍然亮起,中控室仍显示设备“运行”(表示变频器电源未停); 第二步:第一步完成后,现场操作人员,在现场操作柱上按“停止”按钮,此时,现场操作柱上“运行”指示灯熄灭,“停止”指示灯亮,中控室显示设备“停止”(表示变频器电源已断开)。 3、工频启动 第一步:电气操作人员检查高压变频器的接触器状态“工频启动时KM3为合闸状态,KM1、KM2分闸状态”。 第二步:第一步确认完毕,中控室操作画面自动显示设备处于“工频”状态,如果不是,通知电气人员检查。 第三步:电气人员确认完成后,现场操作人员在现场操作柱上按“启动”按钮,此时,电机以工频启动运行,操作柱上“运行”指示

高压变频器运行规程

第六章高压变频器 第一节高压变频器的日常维护及巡视 一、检查室内温度,通风情况,确保室内温度不要超过45℃。 二、保持变频器室内清洁卫生。 三、检查变频器是否有异常声响,异味,显示温度是否正常,排风口是否有 异味。 四、检查冷却风机是否运转正常。 五、建议变频器投入运行头一个月内,将变压器所有进出线电缆、功率单元 进出线电缆、控制电缆紧固一遍,以后每半年紧固一遍。并用吸尘器清除柜内灰尘。 第二节高压变频器操作规程 一、上电、运行 1、巡视设备,确保正常。 2、送控制电源 3、待控制器自检启动完毕,状态显示为高压不就绪,且无故障报警输出, 则系统正常。若有报警输出,应立即查看故障原因,采取措施消除故障,并按系统复位键,恢复到正常状态。 4、查看功能设置,确保控制状态为正常状态,且其他各项设置正确。 5、查看参数设定,确保基准频率、转矩提升、加速时间、减速时间等各项 参数设置合理。

6、高压合闸,待高压就绪后,状态显示为系统待机。 7、启动电机,并按要求设定频率。 8、减速停机时,可在停机过程中直接再启动。 二、停机、断电 1、运行过程中若出现异常情况,可立即拍下柜门上的高压分断按钮,分断 进线高压开关。 2、正常停机应按屏幕上的STOP RESET键(本地控制)或通过上位控制停机 或在远程控制状态下断开启停机端子。 3、分断进线高压开关。 4、断高压后,待功率单元指示灯熄灭5分钟后,放电完成,断开控制电源。 第三节故障处理与维护 一、轻故障分类与报警 1、轻故障时,系统发出报警信号,故障指示灯闪烁。轻故障包括: 1)、变压器超温报警 2)、单元柜超温报警 3)、柜门打开 4)、单元旁路 2、系统对轻故障不作记忆处理,仅做故障指示,故障消失后报警自动取消。 3、变频器运行中出现轻故障报警,系统不停机。 4、停机时出现轻故障报警,变频器可以继续启动操作。 二、重故障分类与报警

襄阳大力高压变频器手册.

DLHVF高压变频调速装置 一、产品介绍部分 型号说明 注:设计序号:系列化改型设计编号,第一代主要适用于风机水泵类负载 电压等级:06-6kV 10-10kV 辅助符号:M—配置手动旁路隔离开关柜A—配置自动旁路接触器柜 例如:DLHVF1-1100/06-M 表示DLHVF高压变频调速装置容量为1100KV A,电压6KV,适用于风机水泵类负载电机,配置有手动旁路隔离柜 产品特点 ●高-高直接高压供电:DLHVF高压变频调速装置高压直接输入,高压直接输出,无需输出 升压变压器,设备占用面积小,适用于普通交流感应电机; ●高效率:DLHVF高压变频调速装置效率高达96%以上; ●高功率因数:DLHVF高压变频调速装置功率因数可达到0.95以上; ●无谐波输入:DLHVF高压变频调速装置输入使用了移相多重化整流技术,电压电流谐波 小,输入无需增加谐波治理装置,不对电网产生污染;

●无谐波输出:DLHVF高压变频调速装置输出标准正弦波电流,电压电流谐波小,输出无 需增加谐波补偿装置,不增加电机的运转噪音、不产生附加应力; ●高可靠性:DLHVF高压变频调速装置具有故障自动旁路和高压掉电重起功能,确保出现 故障电机不停机运行; ●高安全性:DLHVF高压变频调速装置设计上遵循高压国家强制规范,高压主回路与控制 回路之间光纤连接,安全可靠; ●完善的保护和故障报警设计:DLHVF高压变频调速装置设置有完备的系统保护功能和功 率单元保护功能,各种保护动作后,能实现故障自动记录、事故记忆,故障记录能自动记录各种保护的动作类型、动作时间,可以帮助技术人员分析故障原因,并进行故障定位; ●高灵活性:DLHVF高压变频调速装置通过PLC进行现场控制,可通过人机界面修改参数 设置灵活改变控制方式,具有多种标准通信协议可方便与中控系统进行通信; ●安装、调试、维护方便:功率单元按抽屉形式设计,功率单元与外接线采用接插件方式, 无需人工接线,具有良好的互换性,方便更换。 独有技术特点 1)波形数字化直接合成自适应技术: DLHVF高压变频波形产生部分是用单片FPGA经过一定算法得到离散化的频率和幅值均可控的三相波形数据,再和不同相位的三角载波相比较,产生波形数据信号控制同一相功率单元输出相同幅值和相位的基波电压,但串联各单元的载波之间互相错开一定电角度,实现多电平叠加波形,这样就大大提高了整体控制系统的可靠性。 2)低压整机调试功能: DLHVF高压变频可以利用低压控制电源对高压变频进行功能试验,用户可以在没有高压电源或电机工频运行时在线调试和维修高压变频装置,这样就大大缩短了高压变频设备的调试和维修时间。 3)先进的故障自动检测技术: DLHVF高压变频在每次起动之前会自动对整个系统及每个功率单元进行在线检测,功率单元检测可以具体到每只IGBT的性能检测,这样就可以保证起动前整个装置处于完好状态,使各项准备工作更加有序; 4)功率单元采用抽屉式结构,便于更换、维护。 DLHVF高压变频功率柜上的功率单元与主回路之间的连接都是通过动静触头联接的,装拆时只需要将两根光纤取下即可操作,不用花大力气来拆装主回路的螺栓,并且所有主回路联接都在柜后,相对保证了人身安全。 5)在线投切功率单元 DLHVF高压变频在正常运行的时候可以手动投入和旁路任意一个功率单元,这样因干扰误动作而旁路的功率单元可以再手动投入正常运行中去,而高压变频产生的故障现象大

高压变频器基本参数地调试

高压变频器基本参数的调试 变频器功能参数很多,有上百个参数供选择设置。实际应用中,没必要 对每一组参数都进行设置和调试,多数只要采用出厂默认值即可。但有些参数由于和现场实际工况有很大关系,且有的相互间还存在关联关系,因此要根据实际情况进行设定和调试。 1.加减速时间 加速时间就是输出频率从 0 上升到最高频率所需时间,减速时间是指从 最高频率下降到 0 所需时间。在电机加速时须限制频率设定的上升斜率以防止 过电流,减速时则需限制下降斜率以防止过电压。 加速时间设定要求:将加速电流限制在变频器过电流容量以下,不使过 流失速而引起变频器跳闸; 减速时间设定要求:防止平滑电路(滤波电容)电压过大,不使再生过压 失速而使变频器跳闸。尤其是对应风机类的大惯性负载,减速时更容易过压,需要注意。 加减速时间可根据负载计算出来,但在调试中常采取按负载和经验先设 定较长加减速时间,通过起、停电动机观察有无过电流、过电压报警;然后将 加减速设定时间逐渐缩短,以运转中不发生报警为原则,重复操作几次,便可 确定出比较合适的加减速时间。 2.转矩提升 又叫转矩补偿,是为补偿因电动机定子绕组电阻所引起的低速时转矩降低,而把低频率范围 V/f 增大的方法。设定为自动时,可使加速时的电压自动提升以补偿起动转矩,使电动机加速顺利进行。如采用手动补偿时,根据负载特性,尤其是负载的起动特性,通过试验可选出较佳曲线。对于变转矩负载 (风机、泵类负载),如转矩提升参数设置不当,会出现低速时的输出 电压过高,电动机带负载起动时电流大,而转速上不去的现象。 3.频率限制

即变频器输出频率的上、下限幅值。频率限制是为防止误操作或外接频 率设定信号源出故障,而引起输出频率的过高或过低,以防损坏设备的一种 保护功能。在应用中按实际情况设定即可。 4.加减速模式选择 又叫加减速曲线选择。一般高压变频器有线性、非线性两种曲线(见下 图1),通常大多选择线性曲线;非线性曲线适用于变转矩负载,如风机等。 使用非线性曲线(又称分段加减速),可以在不同的速度段分别设置变频器的 加减速时间,从而可以达到缩短总的加减速时间的目的,增加变频器动态响应 的能力。 图 1 非线性加减速曲线 整个加、减速过程分为三段, f1 、 f2 可以在 0~ fmax 之间任意设定, t1 、t2 、 t3 可以在 0~3600 之间任意设定。 5.跳转频率 风机水泵设备,制造时均按照额定转速较核振动,当设备投入调速运行后,有可能某些转速下进入机械共振区,造成机械的损坏。在机械系统具有共振频 率的情况下 , 利用变频器的跳转频率功能 , 可以避免因使用传动装置而出现机械 共振及由此产生的问题。现场调试时,要逐点检查 0 至最大频率点的机械振动 情况,将振动值超过允许范围的运行点输入变频器中,这样变频器就可以在振 动点外运行。

相关文档
相关文档 最新文档