文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 冷热源工程课程设计

冷热源工程课程设计

冷热源工程课程设计
冷热源工程课程设计

《冷热源工程》

课程设计计算书

题目:嘉兴市龙之梦大酒店制冷机房设计姓名:金博

学院:建筑工程学院

专业:建筑环境与设备工程

班级:建环122班

学号: 201251645223 指导教师:阳季春

嘉兴学院建筑工程学院

嘉兴学院教务处

目录

1.原始资料 (1)

1.1空调冷负荷 (1)

1.2当地可用的能源情况 (1)

1.3冷冻机房外冷冻水管网总阻力 (1)

1.4土建资料 (1)

2.1冷水机组选型 (1)

2.1技术性分析 (1)

2.2经济性分析 (6)

3.1分水器和集水器的选择 (6)

3.1分水器和集水器的构造和用途 (6)

3.2分水器和集水器的尺寸 (7)

4.1膨胀水箱配置与计算 (7)

4.1膨胀水箱的容积计算 (7)

4.2膨胀水箱的选型 (8)

5.1制冷机房水系统设计计算 (8)

5.1 冷冻水系统选型和计算 (8)

5.2冷却水系统的选型和计算 (11)

6.1个人总结 (15)

7.1参考资料 (15)

设计题目:Xx制冷机房设计

1.原始资料

1.1 空调冷负荷:

分别为:1.5MW(空调总面积12000m2)

2.1当地可用的能源情况:

电:价格:0.5元/度

天然气:价格:1.3元/m3;热值:33.45MJ/m3;

蒸汽:价格:80元/吨;蒸汽压力为:0.8MPa

燃油:价格:2.76元/升;低位发热量均为:42840kJ/kg

3.1 冷冻机房外冷冻水管网总阻力:0.3MPa

4.1土建资料

制冷机房建筑平面图(见附图),其中水冷式冷水机组冷却塔高度分别为:15 m

2.冷水机组选型

2.1技术性分析

A.螺杆式冷水机组

优点:

1.结构简单,运动部件少,易损件少,仅是活塞式的1/10,故障率低,寿命长

2.圆周运动平稳,低负荷运转时无“喘振”现象,噪音低,振动小

3.压缩比可高达20,EER值高

4.调节方便,可在10%~100%范围内无级调节,部分负荷时效率高,节电显著

5.体积小,重量轻,可做成立式全封闭大容量机组

6.对湿冲程不敏感

7.属正压运行,不存在外气侵入腐蚀问题。

缺点:

1.价格比活塞式高。

2.单机容量比离心式小,转速比离心式低。

3.润滑油系统较复杂,耗油量大

4.大容量机组噪声比离心式高

5.要求加工精度和装配精度高。

B、离心式冷水机组

优点:

1.叶轮转速高,输气量大,单机容量大

2.易损件少,工作可靠,结构紧凑,运转平稳,振动小,噪声低

3.单位制冷量重量指标小

4.制冷剂中不混有润滑油,蒸发器和冷凝器的传热性能好

5.EER值高,理论值可达

6.996.调节方便,在10%~100%内可无级调节

缺点:

1.单级压缩机在低负荷时会出现“喘振”现象,在满负荷运转平稳

2.对材料强度,加工精度和制造质量要求严格

3.当运行工况偏离设计工况时效率下降较快,制冷量随蒸发温度降低而减少幅度比活塞式快

4.离心负压系统,外气易侵入,有产生化学变化腐蚀管路的危险

C、溴化锂吸收式冷水机组(蒸汽,热水和直燃型)

优点:

1.运动部件少,故障率低,运动平稳,振动小,噪声低

2.加工简单,操作方便,可实现10%~100%无级调节

3.溴化锂溶液无毒,对臭氧层无破坏作用

4.可利用余热。废热及其他低品位热能

5.运行费用少,安全性好

6.以热能为动力,电能耗用少

缺点:

1.使用寿命比压缩式短

2.节电不节能,耗汽量大,热效率低

3.机组长期在真空下运行,外气容易侵入,若空气侵入,造成冷量衰减,故要求严格密封,给制造和使用带来不便

4.机组排热负荷比压缩式大,对冷却水水质要求较高

5.溴化锂溶液对碳钢具有强烈的腐蚀性,影响机组寿命和性能

方案A 采用麦克维尔 PFS-220.1XE 单螺杆冷水机组

机组参数

1)固定费用

设备初投资:2?40=80(万元) 安装费用:25%?80=20 (万元) 系统总投资费用L=80+20=100(万元) 银行年利率i =5.94% 使用年限n=15年

1

)1()1(1-++?=n

n

i i i L L =10.25万元 式中:1L —每年系统折旧费用

L —系统总投资费用,包括设备初投资和安装费用

型号 PFS-220.1XE

制冷量(KW)

777.4 台数 2 单价(万元) 40 电机功率(KW) 145 冷 冻 水 水量(m3/h) 134 压降(Kpa) 43.3 进出管径(mm ) 219 冷 却 水

水量(m3/h) 158 压降(Kpa) 33.8 进出管径(mm )

219

i —银行年利率

2)年度使用费用

设备额定供冷功率为145KW ,台数2台,电费0.5元/度,供冷月为6-9月份,按照每天24小时供冷计算

年度运行费用=单台供冷功率?台数?时间?电费=42.45万元 3)设备年度费用

设备年度费用=固定费用+年度使用费用=11.54+49=52.7万元

方案B 采用LC450M 离心式式冷水机组

型号 LC450M 制冷量(KW) 1582 台数 1 单价(万元) 105 电机运行功率(KW ) 293 冷却水 流量(M3/h) 327 压降(Kpa) 82 接管直径(DN) 200 冷 冻 水

流量(M3/h) 272 压降(Kpa) 66 接管直径(DN)

200

1)固定费用

设备初投资:1?105=105(万元) 安装费用:25%?105=26.25 (万元) 系统总投资费用L=105+26.25=131.25(万元) 银行年利率i =5.94% 使用年限n=15年

1

)1()1(1-++?=n

n

i i i L L =13.46万元 2)年度使用费用

设备额定供冷功率为293KW,台数1台,电费0.5元/度,供冷月为6-9月份,按照每天24小时供冷计算

年度运行费用=单台供冷功率?台数?时间?电费=43万元

3)设备年度费用

设备年度费用=固定费用+年度使用费用=13.46+43=56.46万元

方案C采用采用三洋FG系列蒸汽型溴化锂吸收式冷水机组

机组参数

型号FG**H23

制冷量(KW) 788

台数 2

单价(万元)40

蒸汽耗量(Kg/h) 963

冷却水

水量(M3/h) 252 压降(Kpa) 103 接管直径(DN) 200

冷冻水

水量(m3/h) 135 压降(Kpa) 143 接管直径(DN) 125

1)固定费用

设备初投资:2?40=80(万元)

安装费用:25%?80=20(万元)

系统总投资费用L=80+20=100(万元) 银行年利率i=5.94%

使用年限n=15年

1

)1()1(1-++?=n

n

i i i L L =10.25万元 2)年度使用费用

单台设备蒸汽耗量为963kg/h ,台数2台,蒸汽价格为80元/吨,供冷月为6-9月份,按照每天24小时供冷计算

年度运行费用=蒸汽耗量?台数?时间?单价=45万元 3)设备年度费用

设备年度费用=固定费用+年度使用费用=10.25+45=55.25万元

2.2经济性分析

通过比较各个方案的设备年度费用,可以发现方案A 的设备年度费用最低,所以设计采用:方案一:采用两台麦克维尔 PFS-220.1XE 单螺杆冷水机组

3.分水器和集水器的选择

3.1分水器和集水器的构造和用途

用途:在中央空调及采暖系统中,有利于各空调分区流量分配和灵活调节。 构造如图所示:上面是配管,连接各用户;边上连接旁通管;在底部设有排污管.

图一 分水器尺寸示意图

3.2分水器和集水器的尺寸

A.分水器的选型计算 根据t CM Q

?=,制冷量Q=777.4?2=1554.8KW ,水的比热C=4.2KJ/(Kg K ?),

温差t ?=5 C 0 所以M=t

C Q

?=73.03kg/s 换算成体积流量V=

ρ

M

=0.07403m 3/s ,水的密度ρ=1000 m 3/Kg.

由中央空调设备选型手册中取流速v 为0.6m/s,

则D=v V

??π4=0.396 m ,取公称直径为DN400.

将分水器分3路供水,分管流速取1.0m/s,则3个供水管的尺寸计算如下:

D1=D2=D3=v V

???π34=0.177m ,取称直径为DN200.

L1=D1+60=260mm ,L2=D1+D2+120=520mm L3=D2+D3+120=520mm ,L4=D3+60=260mm

分水器集水器底部应设置排污管接口,一般选用管径DN40. (根据《中央空调设备选型手册》表4.2—8)

B.集水器选型

集水器的直径、长度、和管间距与分水器的相同,只是接管顺序相反。

4.膨胀水箱配置与计算

4.1膨胀水箱的容积计算 根据0tV V p

?=α,(根据《中央空调设备选型手册》式4.2—7),式中

C L 0/0006.0=α,t ?=30 C 0,

0V =1?12000/1000=12m 3

则P V =0.0006?30?12=0.216m 3

4.2膨胀水箱的选型

由《中央空调设备选型手册》中表4.2—10,查得膨胀水箱的尺寸如下:

表4 膨胀水箱性能参数

水箱形式 圆形 型号 2 公称容积 0.3 m 3

有效容积

0.33m 3 外形尺寸(mm)

内径(d ) 800 高 H 800 水箱配管的公称直径DN

溢流管

40 排水管 32 膨胀管 25 信号管 20 循环管

20 水箱自重(kg )

119.4

5.制冷机房水系统设计计算

5.1 冷冻水系统选型和计算

5.1.1冷冻水水泵流量和扬程的确定

选择水泵所依据的流量Q 和压头(扬程)H 按如下确定:

max 1Q Q β= (m 3/s )

式中max Q —按管网额定负荷的最大流量,m 3/s ;

1β—流量储备系数,对单台水泵工作时,β1=1.1;

两台水泵并联工作时,β1=1.2。

max 2H H β= (kPa)

式中

max H —管网最大计算总阻力,kPa ;

β2—扬程(压头)储备系数,β2=1.1~1.2。

冷冻水循环布置平面简图如下:

扬程计算:

L1、L4管段直径D1=250mm, 管段流量V=134m 3/h, v1=2

4D V

??π=0.76m/s.

取L2、L3管段流速v2=0.76m/s,管段流量V=268m 3/h,则D2=v V

??π4=0.35m,取D2公称直径为DN350.

不同管径不同流速下的比摩阻R 是不同的(冷冻水管)。 DN250,v=0.76m/s ,R=21.0 DN350,v=0.76m/s ,R=13.5

各管段的沿程阻力:LR H

=?

所以沿程总阻力H1=247.17+290.25+239.89+228.9=1.006kPa

各管段的局部阻力:2

5.0v P j

ζρ=? 管段 名称 个数 ξ

Pj ?(KPa )

L1

蝶阀 2 0.5 1.375

900

弯头 2 0.2 闸阀 2 0.18 三通 1 3 L2

截止阀 1 7 3.350

900弯头 8 0.2 蝶阀 2 0.5 止回阀

1 2 L3

截止阀 1 7 2.194

900

弯头 3 0.2 L4

900弯头

1 0.

2 1.317

三通 1 3 蝶阀 2 0.5 闸阀

2

0.18

所以局部总阻力H2=1.375+3.350+2.194+1.317=8.236kPa

管段 直径(mm) 管长L (mm ) 流速(m/s) 比摩阻R

(Pa/m) 沿程阻力(Pa)

L1 250 11770 0.76 21.0 247.17 L2 350 21500 0.76 13.5 290.25 L3 350 17770 0.76 13.5 239.89 L4

250

10900

0.76

21.0

228.9

此外,冷冻水压降为43.3KPa ,冷冻机房外冷冻水管网总阻力为0.3MPa ,则 最不利环路的总阻力△H=1.006+8.236+43.3+300=352.542KPa 根据

max 2H H β=,β2 =1.1,则H=387.796KPa ,即扬程H=40m.

根据max 1Q Q β=,max Q =134m 3/h ,β1=1.2,则Q=160.8m 3/h

5.1.2冷冻水水泵型号的确定

根据流量和扬程查《中央空调设备选型手册》表4.2—3,查得水泵型号如下:

型号

IS150-125-400

流量Q

m 3/h 200 L/s

55.6 总扬程H (m ) 49 转速n (r/min ) 1450 功率N(kW)

轴功率 36.3 电动机功率

45 泵效率η(%) 75 允许吸上真空高度HN 2.8 泵重量W (kg )

96

5.2冷却水系统的选型和计算

5.2.1冷却塔的选型

根据所选制冷机组的性能参数选择冷却塔,进出口温度为37℃→32℃,拟选用2台冷却塔,该冷却塔流量为158m 3/h 。通过查找中央空调设备选型手册,选择LBCM-LN-200低温差标准型逆流式冷却塔。

冷却塔性能参数

机型

LBCM-LN-200

标准水量(m3/h )

WB28℃ 200 WB27℃ 230

外形尺寸(mm)

高度H 4750 外径D 4440 送风装置

电机KW 7.46 风叶直径D 2970

配管尺寸(DN )

温水入管 200 冷水出管

200

排水管

50 溢水管

50 补给水管

自动

32 手动

32

5.2.2冷却水泵的选型计算 冷却水循环布置平面简图如下:

扬程计算:

L2、L3管段直径D1=250mm,管段流量V=158m 3/h ,v1=2

4D V

??π=0.89m/s.

取L1、L4管段流速v2=0.89m/s, 管段流量V=316m 3/h ,则D2=v V

??π4=0.35m, 取D2公称直径为DN350.

不同管径不同流速下的比摩阻R 是不同的(冷却水管)。 DN250,v=0.89m/s ,R=31.0

DN350,v=0.89m/s ,R=20.0 (根据水系统的水力计算表26.5-1) 各管段的沿程阻力:LR H

=?

所以沿程总阻力H1=157.0+474.3+533.2+265.4=1.43kPa

各管段的局部阻力:2

5.0v P j

ζρ=? 管段 名称 个数 ξ

Pj ?(KPa )

L1 900

弯头 1 0.2

0.924

三通 1 3 L2

闸阀

2 0.18

0.776

900

弯头 3 0.2

蝶阀

2 0.5 L3

闸阀 2 0.18 0.855

蝶阀

2

0.5

管段 直径(mm) 管长L (mm ) 流速(m/s) 比摩阻R

(Pa/m) 沿程阻力(Pa)

L1 350 7850 0.89 20.0 157.0 L2 250 15300 0.89 31.0 474.3 L3 250 17200 0.89 31.0 533.2 L4

350

13270

0.89

20.0

265.4

900

弯头 4 0.2 L4

900

弯头

4 0.2 1.963

三通 1 3 蝶阀 2 0.5 止回阀

1

2

所以局部总阻力H2=0.924+0.776+0.855+1.963=4.518kPa

此外,冷却水压降为33.8KPa ,冷却塔高度为15m ,因为机房布置在楼顶,楼顶标高为11.40m ,所以冷却塔高度3.6m 。

则最不利环路的总阻力△H=1.43+4.518+33.8+3.6?9.8=75.03KPa 根据max 2H H β=,β2 =1.1,则H=82.53KPa ,即扬程H=10m.

根据max 1Q Q β=,max Q =158m 3/h ,β1=1.2,则Q=189.6m 3/h

根据流量和扬程查暖通空调常用数据手册(《中央空调设备选型手册》表4.2—3),得水泵型号如下:

型号

IS150-125-250

流量Q

m 3/h 200 L/s

55.6 总扬程H (m ) 19.6 转速n (r/min ) 1450 功率

N(kW) 轴功率

13.5 电动机功率(KW )

18.5 泵效率η(%) 81 允许吸上真空高度HN 2.5 泵重量W (kg )

69

6.个人总结

通过一周的课程设计,使我对冷热源这门课程的知识有了更深的了解,对空调系统的冷热源设备也有了更清晰的认识,对整个空调系统的运行过程也更加熟悉。这一周里我不断的查阅资料,和同学相互讨论,克服了各种困难。这是一个从书本上的理论走到实践的过程,实践是检验理论的唯一标准。课本的知识是远远不够的,我们要学更多的知识,必须走出课本,敢于实践,才能对课本知识有更加深入地理解。在这次做课程设计的过程中,我们也遇到了很多问题,有很多想要的数据在课本上查不到的,都需要通过规范或者上网或者其他资料查得,更说明了一个优秀的设计师是需要精通十八般武艺的。这次的设计肯定有很多不足之处,可能也会存在比较多的错误,在今后的学习中我会更加努力,多熟悉课本,多看一些资料和规范,让自己更充实,为以后走向社会奠定坚实的基础。

七.参考资料

1、采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003。

2、【中央空调设备选型手册】(周邦宁)·中国建筑工业出版社。

3、暖通空调常用数据手册·中国建筑工业出版社(02年第二版)。

4、空调冷热源·机械工业出版社。

5、暖通空调制图标准GB/T50114-2001。

6、麦克维尔单螺杆式冷水机组PFSXE。

7、溴化锂蒸汽制冷样本三洋。

8、【实用供热空调设计手册】(第二版)。

冷热源课程设计

《冷热源工程》 课程设计计算书 题目一 姓名:________________________ 学院:________________________ 专业:__________________ 班级:__________________________ 学号:_____________________ 扌旨导教!J帀:___________________ 2013年7月14日

目录 1设计原始资料 (2) 2 .................................................... 冷源方案确定 (3) 2.1方案一......................................................... ? (3) 2.2方案二.......................................................... ? (6) 23方案三........................................................... ? (7) 2.4方案四........................................................ ? (8) 25技术性分析 ................................................. ? (10) 26经济性分析 (12) 3.分水器和集水器的选择 (12) 3.1分水器和集水器的用途与构造 (12) 3.2分水器和集水器的尺寸 (14) 3.2.1分水器的选型计算 (14) 3.2.2集水器的选型计算 (15) 4.膨胀水箱配置与计算 (15) 4.1膨胀水箱的作用于构造 (15) 4.2膨胀水箱的容积计算 (16) 4.3膨胀水箱的选型 (17) 5.冷冻水系统的设备选型和计算 (18) 5.1冷冻水泵的选型和计算 (18) 5.1.1水泵流量和扬程的确定 (18) 5.1.1水泵型号的确定 (20)

冷冲压模具说明书模具0910班01陈广爵

广东机电职业技术学院冷冲模课程设计说明 设计题目: 冷冲压模具设计 模具设计与制造 级:模具0910班 学生姓名:陈广爵学号:06091001 指导教师:翟小兵起止日期:2011年4月11日一2011年4月24日

设计任务书. 冲压件工艺性分析 冲压工艺方案的确定 主要设计计算 4.1 排样方式的确定及其计算 4.2 冲压力的计算 4.3 压力中心的确定及相关计算 4.4 工作零件刃口尺寸计算 5 模具总体设计 5.1 模具类型的选择 5.2 定位方式的选择 5.3 卸料、出件方式的选择 5.4 导向方式的选择 ...... 6 主要零部件设计 .......... 6.1 工作零件的结构设计 6.2 定位零件的设计 6.3 导料板的设计 ........ 6.4 卸料部件的设计 ...... 6.5 模架及其它零部件设计 6.6 模具总装图 .......... 参考文献 设计总结及体会 1、设计任务书 冷冲模课程设计是为模具设计与制造专业学生在学完基础理论课、技术基础课 6.7 冲压设备的选定 6.8 模具零件加工工艺 6.9 模具的装配 ...... 25 26 28 33 34

和专业技术课的基础上,所设置的一个重要的实践性教学环节。目的是: 1)综合运用本专业所学课程的理论和生产实际知识,进行一次冷冲模设计工作的实际训练,从而培养和提高学生独立工作的能力。 2)巩固与扩充“冷冲压工艺与模具设计”等课程所学的内容,掌握冷冲模设计的方法和步骤。 3)掌握冷冲模具设计的基本技能,如计算、绘图、查阅设计资料和手册、熟悉标准和规范等。

2、冲压件工艺性分析 2.1需制造的零件图 O ir 60 制件如图所示,材料为Q235料厚2mm制件精度为IT14级,年产量30万件。 2.1.1冲裁件工艺分析 从冲裁件的结构工艺性和冲裁件的精度和断面粗糙度两个方面进行分析。 1.冲裁件的结构工艺性 表1冲裁件结构工艺性分析表 2、冲裁件的精度和断面粗糙度

冷热源课程设计

冷热源课程设计

目录 一.冷水机组与热泵的选择 (2) 二.机房水系设计计算 (3) 1、冷冻水系统的选型与计算 (3) 2、冷却水系统的选型与计算 (5) 3、热水系统的选型与计算 (7) 三.膨胀水箱的配置与计算 (9) 1、膨胀水箱的容积计算 (9) 2、膨胀水箱的选型 (9) 四、分水器和集水器的选择 (10) 五、参考资料 (11) 六、个人小结 (11)

一、冷水机组与热泵的选择 1、 空调冷热负荷: 分别为:冷负荷196.32KW 热负荷114.52KW (空调总面积1636m 2) 2、当地可用的能源情况: 电:价格:0.5元/度 3、 冷冻机房外冷冻水管网总阻力为0.1MPa 4、制冷机组总装机容量 196.32 x 1.1 = 216.0 KW 5、设计拟采用2台开利30HK036 半封闭式活塞式制冷机组 6、最大热负荷计算 114.52x 1.1 = 126KW 7、拟采用型号 EWHII-2-135 功率(kw ) 135 外形尺寸(m) 0.8 x 0.6 x 1.34 流量(m3/h ) 52 进出口管径 DN80 型号 开利30HK036 名义制冷量(KW) 116 台数 2 外形尺寸(m ) 2.58*0.91*1.2 电机功率(KW) 30 冷冻水 (DN60) 水量(M3/h) 20 压降(Kpa) 44 冷却水 (DN60) 水量(M3/h) 25 压降(Kpa) 26

8、冷热源机房布置平面图 二、机房水系统设计计算 1、冷冻水系统的选型和计算 从机房平面图上可以看出,冷冻水供回水管路都由两段不同管径的管路组成。 L1=1270mm,L2=4400mm,L3=2840mm,L4=2580mm. L1管段直径D1=60mm, 管段流量V=20 m 3/h,v1= 2 4D V ??π=1.96m/s. 取L2管段流速v2=1.5m/s,管段流量V=40 m 3/h,则D2=v V ??π4=0.097m,取D2公称直径为DN100. L3管段直径D3=100mm, 管段流量V=40 m 3/h,v3= 2 4D V ??π=1.5m/s. 取L4管段流速v4=1.96m/s, 管段流量V=20m 3/h,则D4=v V ??π4=0.06m,取D4公称直径为DN60

冷冲压模具设计课程设计指导书

冲模设计课程设计指导书 班级: 姓名: 学号: 2014年

一、课程设计目的 综合运用所学的知识,借助于图册和相关的设计资料培养独立地分析问题和解决问题的能力。从而得到: (1)巩固和扩大本课程所学的理论知识; (2)掌握设计冲压模的一般程序; (3)学习制定中等复杂冲压件的工艺规程; (4)学会绘制模具装配图和零件图; (5)培养设计、计算、制图(包括计算机绘图)、查阅资料的能力。 二、任务 依据一张给定的冲压件零件图,完成如下工作: (1)分析冲压件的生产工艺过程,选择最佳的工艺方案; (2)进行必要的工艺计算; (3)设计所给零件的冲压成形模具一套,给出总装配图一张,主要零件图若干张; (4)完成设计计算说明书一份; (5)填写工艺卡片一份。 三、要求 (1)工艺分析要合理,方案选择即要满足技术要求,又要考虑经济效益; (2)图纸设计要采用计算机绘图,按国标设计,图纸规范、清晰;

(3)设计说明书要计算机打印,层次清楚,语句通顺,计算数据要完整、准确; (4)工艺卡填写完与说明书一起装订(放在最后一页)。 四、设计过程 (一)工艺设计过程: 1、工艺性分析:包括对零件图分析(零件形状,尺寸精 度,材料要求等)、工艺性分析; 2、对总体工艺方案分析:基本工序分析,工序顺序与数 目分析,工序组合及模具型式选择分析,进行方案比 较; 3、工序设计和工序尺寸计算(画出必要的工序简图); 4、工艺计算: (1)材料排样和裁板宽计算; (2)弹性元件计算; (3)冲压工艺计算; (4)压力中心计算; (5)冲模工作零件尺寸计算; (二)确定模具总体结构 1、确定模具结构形式; (1)模具类型选择; (2)操作方式选择; (3)材料送进、定位方式选择;

《冷热源工程》课程设计说明书

《冷热源工程》课程设计 制冷工程设计说明书 一、建筑所在地:上海。 二、气象资料 上海地处我国长江下游地区,属北亚热带季风气候区,四季分明,夏热冬冷,春秋短暂,雨量集中,历年平均气温15.7℃,主导风向夏季为西南风,冬季为东北风。根据《暖通空调常用数据手册》附录1“我国主要城市和地区的室外气象参数”查得: (1) 地理位置 上海位于北纬31°14′,东经121°29′,海拔4m。 (2) 外气设计条件 夏季:干球温度34.6℃,湿球温度28.2℃; 冬季:干球温度-1.2℃,相对湿度74%。 (3) 大气压力 冬季:102647Pa; 夏季:100573 Pa。 (4) 年平均温度15.7℃; (5) 最大冻土深度8m; (6) 室外平均风速 冬季:3.3m/s; 夏季:3.4m/s。 三、工程概况及暖通空调设计条件 本工程涉及的高层建筑为一栋集商业、文化娱乐、办公、宾馆、地下设备用房和地下车库于一体的多功能大楼,位于大城市中心重要街道一侧,水、电、燃气供应等市政设施完备。 该建筑采用钢筋混凝土框架结构。主要围护结构做法: (1)外墙:五层及其以下墙体为240砖墙。六层及其以上按以下两种做法选定:(a)240空心砖;(b)200厚加气混凝土砌块。 (2)外窗:3mm普通玻璃、铝塑单层窗,一般按无外遮阳且配备浅色内窗帘考虑。 (3)屋面:70厚钢筋混凝土板,上置75厚加气混凝土,k=1.465W/m2℃。 四、冷水机组及泵的选择 1.制冷总负荷为5200kW; 所需供冷楼层共28层(地上),其中一层到五层为商场,六层为餐厅,七层到二十八层为写字间。根据使用的性质不同,对空调区域进行分区,一层到六层划为A区,七层到十八层为B区,十九层到二十八层划为C区。A区的制冷负荷为总负荷的40%,B区的制冷负荷为总负荷的35%,C区的制冷负荷为总负荷的25%。因此: A区制冷负荷:5200kW×40%=2080kw, 余量:2080×1.1=2288kw B区制冷负荷:5200kW×35%=1820kw, 余量:1820×1.1=1980kw C区制冷负荷:5200kW×25%=1300kw, 余量:1300×1.1=1430kw 选用冷水机组的制冷负荷必须满足计算负荷的要求,即选用冷水机组的额定制冷负荷不应小于冷水机组计算热负荷,以保证制冷的需要。但也不应该选用冷水机

冷冲压模具课程设计报告说明书,盖的二次拉深模具设计

课程设计说明书 课程名称:冷冲压模具设计与制造 题目名称:盖的二次拉深模具设计 班级:20XX 级XXXXX专业XXXX 班 姓名: 学号: 指导教师: 评定成绩: 教师评语: 指导老师签名: 2013 年月日

目录 摘要 一冷冲压的概念及发展状况 (1) 二设计任务及意义 (3) 2.1设计任务书 (3) 2.2设计目的与意义 (4) 三零件尺寸的计算与确定 (5) 3.1毛坯尺寸的计算 (5) 3.2第一次拉深尺寸的计算 (7) 3.3拉深件工艺分析 (8) 3.4确定拉深次数 (9) 3.5确定工艺方案 (10) 四确定模具的总体结构方案 (10) 4.1模具类型选择 (10) 4.2操作与定位方式选择 (11) 4.3卸料与出件方式选择 (12) 4.4模具类型选择 (12) 五冲压设备的选择 (13) 六进行必要的计算 (14) 6.1计算拉深力及压力中心 (14)

6.2模具工作部分尺寸计算 (15) 七模具设计 (16) 7.1凹模外形设计 (16) 7.2凸模设计 (16) 7.3固定零件 (17) 7.4紧固零件 (17) 7.5总装配图及附表 (18) 八心得体会 (20) 九参考文献 (21)

摘要:冷冲压是利用磨具对板料进行分离或塑性成形加工的压力加工方法,在现代社会运用得越来越广泛。本文以圆筒形盖为研究对象,利用冲压工艺与磨具设计的工艺过程方案,对盖的二次拉深进行了整体设计。介绍了磨具冷冲压成型过程,经过对其材料质量、大批量生产及结构要求的分析,以满足使用要求为前提,对盖的二次拉深简要分析了零件尺寸、拉深次数、拉深工艺等。同时,具体分析了磨具的主要零部件(拉深凸模、卸料装置、固定装置等)的设计与制造,模具工作部分的尺寸计算、工艺力的计算、冲压设备的选择以及磨具的整体结构设计;并且还附上了磨具的总装配图和所需零件详表及工艺过程表。 关键词:冲压模具、拉深、工艺设计 一、冷冲压的概念与发展状况 1.1冷冲压的概念 冷冲压是利用安装在压力机上的模具,在常温下对板料进行分离或塑性成型,从而获得一定尺寸、形状和性能的制件的压力加工方法。加工对象一般为板料、薄管料、薄型材等,冲压工艺、冲压设备、冲压模具是构成冲压加工的三要素。 1.2冲压的发展状况 随着经济的发展,冲压技术应用围越来越广泛,在国民经济各部门中,几乎都有冲压加工生产,它不仅与整个机械行业密切相关,而且与人们的生活紧密相连。

冲压模具课程设计[优秀]

前言 冲压是在室温下,利用安装在压力机上的模具对材料施加压力,使其产生分离或塑性变形,从而获得所需零件的一种压力加工方法.冲压模具在冷冲压加工中,将材料(金属或非金属)加工成零件(或半成品)的一种特殊工艺装备,称为冷冲压模具(俗称冷冲模).冲压模具是冲压生产必不可少的工艺装备,是技术密集型产品.冲压件的质量、生产效率以及生产成本等,与模具设计和制造有直接关系.模具设计与制造技术水平的高低,是衡量一个国家产品制造水平高低的重要标志之一,在很大程度上决定着产品的质量、效益和新产品的开发能力. 我国的冲压模具设计制造能力与市场需要和国际先进水平相比仍有较大差距.这些主要表现在飞行器钣金件、高档轿车和大中型汽车覆盖件模具及高精度冲模方面,无论在设计还是加工工艺和能力方面,都有较大差距.覆盖件模具,具有设计和制造难度大,质量和精度要求高的特点,可代表覆盖件模具的水平.虽然在设计制造方法和手段方面已基本达到了国际水平,模具结构功能方面也接近国际水平,在模具国产化进程中前进了一大步,但在制造质量、精度、制造周期等方面,与国外相比还存在一定的差距.标志冲模技术先进水平的多工位级进模和多功能模具,是我国重点发展的精密模具品种.有代表性的是集机电一体化的铁芯精密自动阀片多功能模具,已基本达到国际水平. 因此我们在学习完《飞机钣金成形原理和工艺》等模具相关基础课程后,安排了模具设计课程设计,以帮助我们掌握模具设计的过程,为以后参加工作打下基础.

设计内容 一、零件的工艺性分析 图1 零件图 1)零件的尺寸精度分析如图1所示零件图,该零件外形尺寸为R11,19;内孔尺寸为R3,6,均未标注公差,公差等级选用IT14级,则用一般精度的模具即可满足制件的精度要求. 2)零件结构工艺性分析零件形状简单,适合冲裁成形. 3)制件材料分析制件材料为45钢,抗剪强度为432~549米pa,抗拉强度为540~685米pa,伸长率为16%.适合冲压成形. 综合以上分析,得到最终结论:该制件可以用冲压生产的方式进行生产.但有几点应注意: 1)孔与零件左边缘最近处仅为2米米,在设计模具是应加以注意. 2)制件较小,从安全方面考虑,要采取适当的取件方式. 3)有一定批量,应重视模具材料和结构的选择,保证一定的模具寿命. 二、工艺方案的确定 由零件图可知,该制件需落料和冲孔两种冲压工艺,设计模具时可有以下三种方案: 方案一:先落料,再冲孔,采用单工序模生产. 方案二:冲孔、落料连续冲压,采用级进模生产. 方案三:落料和冲孔复合冲压,采用复合模生产.

暖通空调课程设计心得

暖通空调课程设计心得 篇一:《暖通空调》课程设计 北京建筑大学 继续教育学院 2015学年第2学期 暖通空调课程设计 设计题目: 班级: 学生姓名: 学号: 日期: 指导教师: 2015年12月19日 一、目的 “暖通空调课程设计(论文)”主要是为了配合建筑环境与设备工程专业必修课学习进行的设计实践环节。 目的是使学生结合题目要求,利用课堂所学的理论知识进行暖通空调工程

系统选择、设计和计算,复习和巩固理论教学的内容,通过设计了解工程设计的方法、步骤,初步掌握暖通空调工程制图的技能。 二、题目1 某建筑房间(空间)空调工程设计 三、原始资料 ㈠、设计条件: 1、房间用途、人数、设备、使用时间等; 室内照明; 空调设计运行时间; 可对其中一个房间进行详细负荷计算,其余可按面积估算; 2、建筑地处地区; 室内、外设计参数按规范选取。 室内噪声标准要求不超过45dB (A)。 ㈡、土建条件 1、建筑物(或设计范围内)的平、剖面图(要求附在说明书中)。 2、外墙基本条件:墙体厚度、保温

材料性能等; 内墙墙体厚度、保温材料性能等; 屋顶厚度、保温材料性能等; 1 3、外窗形式、大小、玻璃厚度、遮阳设施等; 4、层高。 四、设计要求 1、设计集中式空调系统,或风机盘管加新风系统、或VRV系统; 2、冷负荷对一个房间进行详细计算,其它按面积指标考虑。 五、设计内容 1、房间的冷、湿负荷计算 2、夏季工况分析 3、空调处理设备选择 4、布置风道进行水力计算 5、室内气流组织计算 6、绘图(达到施工图要求)。 六、上交成果(打印版及电子版) 1、课程设计说明计算书(含目录) 2、风道平面图、剖面图(要求达

冷冲压模具说明书

课程设计 冷冲压模具说明书 目录 第一章设计任务————————————————3 1.1零件设计任务———————————————3 1.2分析比较和确定工艺方案——————————3 第二章计算冲裁压力、压力中心和选用压力机———5 2.1排样方式的确定及材料利用率计算——————5 2.2计算冲裁力、卸料力————————————5 2.3确定模具压力中心—————————————6 第三章模具工作部分尺寸及公差—————————7 3.1冲孔部分—————————————————7 3.2落料部分—————————————————7

第四章确定各主要零件结构尺寸—————————9 4.1凹模外形尺寸确定—————————————9 4.2其他尺寸的确定——————————————9 4.3合模高度计算———————————————9 第五章模具零件的加工—————————————9第六章模具的装配———————————————10第七章压力机的安全技术措施——————————12参考文献————————————————————14

第一章设计任务 1.1、零件设计任务 零件简图:如图1所示 生产批量:小批量 材料:Q235 材料厚度:0.5mm 未标注尺寸按照IT10级处理,未注圆角R2. (图1) 1.2、分析比较和确定工艺方案 (一)加工方案的分析.由零件图可知,该零件包含冲孔和落料两个工序。形状较为规则,尺寸较小,精度要求IT10。材料低硬度,强度极限为40MPa. 根据镶片(如图1)包括冲孔、落料两道冲压工序。模具形状较为规则即可以在一个工位完成所有工序。可采用以下两种方案可采用以下几个方案: (1)方案一(级进模) 夹头镶片包括冲孔、落料两道冲压工序在内。形状较为规则,尺寸较小,精度要求IT10。可采用级进模。 (2)方案二(倒装复合模) 将冲孔、落料两道冲压工序用一副模具直接完成冲孔、落料两道工序。采用冲孔、落料倒装复合模(弹性卸料)。模具结构参看所附装配图。 (3)方案三(正装复合模) 正装复合模方案完成工序和倒装复合模完成的工序一样。凸凹模在上模。弹性卸料板卸料。 方案比较: 方案一:采用级进模,安全性好,,但是考虑到级进模结构复杂,工件精度加工精度不高,对称度和位移误差较大,以及加工难度较大,装配位置精度要求高,按照实际生产,级进模成本也高。 方案二:倒装复合模,冲孔废料由下模漏出,工件落在下模表面,需要及时清理。安全性相对较低。但工件精度较高,同轴度,对称度及位置度误差较小,生产效率较高,对材料要求不严,可用边角料.

冷热源课程设计说明书模板解析

冷热源课程设计说明书模板 (目录已省) 学院:土建学院 班级:建环xxxx 姓名: xxx 学号: xxxxxxxx 时间: 20xxxxxx

第一章冷热源设计初步资料 1、课程设计题目 xx市××大楼××冷热源工艺设计 3、课程设计原始资料 1、热负荷数据: 大楼热负荷为1289kw,所有热负荷由锅炉房的提供,参数为95℃/75℃。 2,冷负荷数据: 大楼冷负荷为1766kw,所有冷源由制冷机房提供,参数为7℃/12℃ 2、燃料资料: AIII / 0#轻柴油 查资料的该轻柴油的热值为 4.27×104KJ/kg(10200kcal/kg),密度 0.867kg/m3,十六烷值50,水分无,灰分0.1%,硫份1.8%,凝点8℃, 闪点,56℃,50度运动粘度4-6。 3、水质资料: 1)总硬度: 4.8 mmol/L 2)永久硬度:1.4 mmol/L 3)暂时硬度:3.4 mmol/L 4)总碱度: 3.4 mmol/L 5)PH值:PH=7.5 6)溶解氧: 5.8 mg/L 7)悬浮物:0 mg/L 8)溶解固形物:390 mg/L 4、气象资料: 本次课程设计选择绵阳为设计城市 1)海拔高度:501m 2)大气压力:冬季1019.4hPa 3)冬季室外计算温度:10℃ 4)夏季室外计算温度:30℃ 第二章热源课程设计计算书 1、热负荷计算及锅炉选型 2.锅炉型号及台数的选择

2.锅炉型号及台数的选择 2.1锅炉选型分析 由于本次设计建筑热负荷为1289kw 。要求的是95℃/75℃的高温供回 水,而总负荷为1289×1.05=1353KW , 本次先采用热负荷及需用燃油量来估算值来选择锅炉的型号。 根据参考各种燃油热水锅炉的型号,选择方案为: 选定CWNS0.7-95/75-Y(Q)锅炉两台,额定供水温度95℃,回水温度75℃, 2.2锅炉选型方案分析 2、锅炉补水量及水处理设备选择 2.1锅炉设备的补给需水量 D P K G rw b gl )100 1(++=β t/h 式中: K ——给水管网泄露系数,取1.03 D —— 锅炉房额定蒸发量,t/h ; G n —— 合格的凝结水回收量(t/h ),此处采用蒸汽换热器,凝结水回水率 接近100%; β —— 设备和管道漏损,%,可取0.5%; P pw —— 锅炉排污率,取10%。 对于补水量为: 20)100 105.01(03.1++?=b gl G =22.76t/h 2.2给水泵选择 给水泵台数的选择,应能适应锅炉放全年负荷变化的要求。本锅炉房拟选用两台电动给水泵。 1) 总流量应大于1.1×22.76t/h ,即大约为25t/h ,所以每台给水泵的流量 应该大于12.5t/h 。 给水泵的扬程可按下式计算: H P P H +?+?=)(1001.1 KPa 式中: P —— 锅炉工作压力,MPa ΔP —— 安全阀较高启始压力比工作压力的升高值,因锅炉额定蒸汽 压力为1.25 MPa ,取0.04 MPa , H —— 附加压力,50~100 KPa 。

冷冲压模具课程设计说明书

垫板冲压模具课程设计 摘要:本设计为一垫板的冷冲压模具设计,根据设计零件的尺寸、材料、批量生产等要求,首先分析零件的工艺性,确定冲裁工艺方案及模具结构方案,然后通过工艺设计计算,确定排样和裁板,计算冲压力和压力中心,初选压力机,计算凸、凹模刃口尺寸和公差,最后设计选用零、部件,对压力机进行校核,绘制模具总装草图,以及对模具主要零件的加工工艺规程进行编制。其中在结构设计中,主要对凸模、凹模、凸凹模、定位零件、卸料与出件装置、模架、冲压设备、紧固件等进行了设计,对于部分零部件选用的是标准件,就没深入设计,并且在结构设计的同时,对部分零部件进行了加工工艺分析,最终才完成这篇毕业设计。 关键词:模具;冲裁件;凸模;凹模;凸凹模; Abstract: The design for a plate of cold stamping die design, according to the size of the design components, materials, mass production, etc., the first part of the process of analysis to determine the blanking process planning and die structure of the program, and then through the process design calculations, determine the nesting and cutting board, calculate the pressure and pressure washed centers, primary presses, computing convex and concave Die Cutting Edge dimensions and tolerances, the final design selection of parts and components, to press for checking, drawing die assembly drawings, as well as Mold processing technology of the main parts to the preparation procedures. In which the structural design, primarily to the punch and die, punch and die, positioning parts, unloading and out of pieces of equipment, mold, pressing

冷热源工程课程设计

冷热源工程 课程设计说明书 学校:江西科技师范大学 学院:建筑工程学院 专业:建筑环境与能源应用工程 班级:15XX 姓名:XX 学号:XX

目录 第一章冷热源设计初步资料 (1) 、课程设计题目 (1) 1.2.1冷负荷和热负荷数据: (1) 1.2.2动力与能源资料 动力:城市供电 水源:城市供水 (1) 1.2.3水质资料: (1) 1.2.4气象资料: (1) 第二章制冷工程设计说明 (2) .冷水机组的总装机容量 (2) 冷水机组台数选择 (2) 冷水机组的制冷量和耗功率 (2) 2. 4 方案选择 (3) 2. 5 冷却塔设计计算 (4) 水泵选型 (4) 2.6.1冷冻水泵选型计算 (4) 2. 6.2冷却水泵计算 (5) 分水器与集水器设计计算 (6) 膨胀水箱配置与计算 (7) 2.8.1膨胀水箱的容积计算 (7) =??32.8.2膨胀水箱的选型 (7) 则V P 配管、保温与防腐 (8) 2.9.1制冷机房主要管道配管 (8) 2.9.2管道保温 (9) 2. 9.3管道防腐 (10) 第三章热源工程设计说明 (10) .热源设备类型 (10) 热水供应温度 (11) 锅炉型号及台数的选择 (11) 3. 3.1锅炉选型分析 (11) 锅炉补水量及水处理设备选择 (12) 3.4.1锅炉设备的补给需水量 (12) 3.4.2给水泵选择 (13) 3.4.3给水箱的确定选择 (13) 3.4.4锅炉排污量计算 (13) 3.4.5软水设备选择 (14) 3.4.6水缸选型计算 (14) 锅炉房主要管道设计 (15) 补给水管设计 (16) 3.6.1 锅炉设备的补水管 (16) 3.6.2 软化水的补水管 (16)

冷热源设计说明书

目录 第一章热源课程设计任务书 1、课程设计题目 (2) 2、课程设计目的 (2) 3、课程设计原始资料 (2) 4、课程设计要求 (3) 5、课程设计内容 (3) 6、参考文献 (3) 第二章热源课程设计计算书 1、热负荷计算及锅炉选型 (4) 2、锅炉补水量及水处理设备选择 (6) 3、换热站选型计算 (8) 4、供油系统 (10) 5、送引凤系统 (11) 6、烟囱设计 (12) 7、锅炉房主要管道设计 (13) 第三章宾馆制冷工程设计说明 1、工程概况 (16) 2、负荷计算 (16) 3、方案选择 (17) 4、冷却塔设计计算 (19) 5、水泵选型 (20)

6、分水器与集水器设计计算 (21) 7、膨胀水箱设计计算 (23) 8、配管、保温与防腐 (24) * 心得体会 (25) 第一章热源课程设计任务书 1、课程设计题目 北京市××厂××锅炉房工艺设计 2、课程设计目的 课程设计是“冷热源工程”课程的主要教学环节之一。通过课程设计,了解主要冷热源系统设计内容、程序和基本原则,学习设计计算方法和步骤,提高设计计算和制图能力,巩固所学的理论知识和实际知识,并学习运用这些知识解决冷热源工程设计中的实际问题。 3、课程设计原始资料 1、热负荷数据: 全厂生产热负荷为8360KW,采暖面积90000 m2,采暖和生产用热方式为 直接取自锅炉房的高温水,参数为130℃/70℃。 2、燃料资料:

AIII / 0#轻柴油 查资料的该轻柴油的热值为 4.27×104KJ/kg(10200kcal/kg),密度 0.867kg/m3,十六烷值50,水分无,灰分0.1%,硫份1.8%,凝点8℃,闪 点,56℃,50度运动粘度4-6。 3、水质资料: 1)总硬度: 4.8 mmol/L 2)永久硬度:1.4 mmol/L 3)暂时硬度:3.4 mmol/L 4)总碱度: 3.4 mmol/L 5)PH值:PH=7.5 6)溶解氧: 5.8 mg/L 7)悬浮物:0 mg/L 8)溶解固形物:390 mg/L 4、气象资料: 本次课程设计选择北京为设计城市 1)海拔高度:31.2m 2)大气压力:冬季1020.4hPa 夏季998.6hPa 3)冬季采暖室外计算温度:-9℃ 4)冬季通风室外计算温度:-5℃ 5)冬季最低日平均温度:-15.9℃ 5、工作班次

冷冲模设计说明书

冷冲模设计说明书

模具设计与制造专业 毕业设计任务书 姓名 班级065121 学号61 一、设计题目: 设计弹簧片(cybs-001)零件的冲压工艺及冲裁、弯曲工序的冲压模具。 二、产品零件图及要求: 名称弹簧片 材 料 QSn6.5-0.1 Y 料 厚 1mm 生产 批量 大批量 三、设计内容: 1.产品零件的冲压工艺规程:1份 2.模具设计图样(含二维总装图、二维非标准零件图5张):1套 3.设计说明书:1份 发题日期:200 9 年 4 月27 日完成日期:200 9 年 5 月30 日指导教师:宋斌教研室主任:徐政坤

目录 摘要 (1) 关键词 (1) 1 前言 (1) 2 零件图的分析 (1) 2.1 零件的功用与经济性分析 (1) 2.2 零件的冲压工艺性分析 (2) 2.2.1 结构形状与尺寸 (2) 2.2.2 精度与表面粗糙度 (2) 2.2.3 材料 (2) 3 冲压工艺设计 (3) 3.1 冲压工序性质与数量的确定 (3) 3.1.1 冲压工艺方案的确定 (3) 3.1.2 冲压工艺方案的分析与确定 (4) 3.2 冲压工艺参数的计算 (4) 3.2.1 工序尺寸的计算 (4) 3.2.2 排样设计与下料方式的确定 (4) 3.2.3 各工序冲压力的计算与冲压设备的选择 (6) 3.3 冲压工艺规程的编制 (7) 4 冲压模具设计 (7) 4.1 模具类型和结构形式的确定 (7) 4.1.1 模具结构类型的确定 (7) 4.1.2 工件的定位方式的确定 (7) 4.1.3 卸料与出件方式的确定 (7) 4.1.4 模架类型及模具组合形式的确定 (7)

《冷热源工程》课程设计指导书

《冷热源工程》课程设计指导书 设备教研室 一、冷源设备选择 1.冷水机组的总装机容量 由于当前冷水机组产品质量大大提高,冷热量均能达到产品样本所列数值,另外,系统保温材料性能好,构造完善,冷损失少,因此,冷水机组的总装机容量应以正确的空调负荷计算为准,可不作任何附加,避免所选冷水机组的总装机容量偏大,造成大马拉小车或机组闲置的情况。 对于管线较长的小区管网,则按具体情况确定。 2.冷水机组台数选择 冷水机组台数选择应按工程大小,负荷变化规律及部分负荷运行的调节要求来确定。当空气调节冷负荷大于528kw时不宜少于2台。大工程台数也不宜过多。为保证运转的安全可靠性,当小型工程仅设1台时,应选用调节性能优良、运行可靠的机型,如选择多台压缩机分路联控的机组,即多机头联控型机组。3.冷水机组机型选择 (1)水冷电动压缩式冷水机组的机型宜按制冷量围,并经过性能价格比进行选择。 冷水机组机型冷量围(kw)参考价格(元/kcal/h) 往复活塞式≤700 0.5~0.6 螺杆式116~1758 0.6~0.7 离心式≥1758 0.5~0.6 (2)电机驱动压缩机的蒸气压缩循环冷水机组,在额定制冷工况和规定条件下,性能系数(COP)不应低于以下规定。 水冷冷水机组机型额定制冷量(kw)性能系数(w/w) 活塞式/涡旋式<528 3.8 528~1163 4.0 >1163 4.2 螺杆式<528 4.10 528~1163 4.30 >1163 4.60 离心式<528 4.40 528~1163 4.70 >1163 5.10 4.冷水机组的制冷量和耗功率 (1)冷水机组铭牌上的制冷量和耗功率,或样本技术性能表中的制冷量和耗功率是机组名义工况下的制冷量和耗功率,只能作冷水机组初选时参考。冷水机组在设计工况或使用工况下的制冷量和耗功率应根据设计工况或使用工况(主要指冷水出水温度、冷却水进水温度。)按机组变工况性能表、变工况性能曲线或变工况性能修正系数来确定。 (2)冷水机组水側污垢系数随着机组运行时间的积累增加,在很大程上取决于所应用的水质及运行温度。我国很多地区的水质较差,无法保证机组在15~20年常规应用周期中不出现结垢而影响传热。因此,国家现行标准《蒸气压缩循环冷水(热泵)机组工商业用和类似用途的冷水(热泵)机组》(GB18430.1)规定机组名义工况时的使用側和水冷式热源側污垢系数为0.086m2.℃/kw。当设计选用国外生产的冷水机组时,应注意生产国机组名义工况与我国名义工况差异,特别是污垢系数的取值差异。如美国空调制冷协会的ARI550/590-1998标准规定机组冷水側的污垢系数为0.018m2.℃/kw,冷却水側的污垢系数为0.044m2.℃/kw,明显低于我国的规定,所以,选用国外机组时应根据其规定的污垢系数与我国标准的差异对机组的制冷量和耗功率进行修正。修正系数可参考国标《直燃型溴化锂吸收式冷(温)水机组》(GB/T18362)附录A的表A2和下表。 污垢系数修正表

冷冲压工艺及模具设计课程设计说明书

冷冲压工艺及模具设计课程设计说明 书 1

2

湖南信息职业技术学院 学生课程设计 题目: 铁芯冲片冲压模具设计 姓名 : xx 班级、学号 : 系 (部) : 专业 : 模具设计与制造 指导教师 : 开题时间: 完成时间: 20年月日 目录 3

一.冲裁件的工艺分 析 (3) 1.1制件的冲压工艺分析 1.2 尺寸精度分析 二、工艺方案的制定 (3) 2.1基本工序 2.2各种方案的比较 三、模具类型的选择 (4) 3.1,模具的选择 四、压力机的选择 (5) 5.1 各工序压力的计算 5.2压力机的选择 5.3模具压力中心的计算 五、排样 (5) 4

4.1排样方式的确定 4.2条料宽度,导料间距 4.3材料的利用率 七、模具结构形式的选择 (9) 7.1定位方式及定位零件的选择 7.2 导向方式及导向零件的选择 7.3卸料方式及卸料零件的选择 八、模架的架构形式和相关尺寸 九、模具工作零件设计 (6) 6.1凹凸模的间隙 6.2刃口尺寸计算 6.3外形尺寸计算 6.4压力机校核 十、模具的安装、调整和安全措施 (10) 十一、冲压工作的其它事项 (10) 5

6 <冷冲压工艺及模具设计>课程设计说明书 一、冲裁件的工艺性分析 t=0.5mm 材料为 Q235 图1 上图产品属于结构简单的板状制品,材料为Q235, 属于普通碳素钢,查表可知其屈强比小,延伸率较高,具有良好的冲压性能。 几何形状:该冲裁件简单对称。 尺寸精度:17.030±,尺寸公差为IT13级。 孔德中心距为10.020±,尺寸精度为IT12,其余尺寸为50、10、35、 7.5、15、8,均按IT14级进行加工 ,查表能够得未注公差的尺寸偏差为62.0050- 36.0010-、62.0035-、36.005.7-、43.0015- 、036.08+ 以上符合冲裁件的经济精度。

《冷热源工程》课程设计任务书-2011

《冷热源工程》课程设计任务书 一、课程的性质和目的 《冷热源工程》课程设计是培养学生运用本课程所学的理论和技术知识,解决工程实际问题能力的重要实践教学环节,通过针对某一冷源、热源工程的实际设计训练,使学生掌握空调用冷热源系统的常用理论基础知识和技术原理,使学生学会如何入手处理一个实际工程问题,并将基础理论和专业技术知识应用到工程设计中,了解与工程建设相关的法律、法规及行业规程,学会工程设计方法,学会设计规范与标准的正确使用,学会运用工程图纸准确表述设计意图,培养学生综合运用所学的理论知识,解决工程设计问题的能力。 二、课程设计任务 1.课程设计题目:某建筑空调系统冷热源工程设计; 2.原始条件:建筑条件图; 3.设计任务:根据建筑的性质、功能和使用要求,制定适用、合理、可靠、经济的冷热源系统方案。 三、设计内容、步骤与时间安排 1.查找收集设计相关资料,包括设计规范,设计手册,相关书籍,标准图集,设计地点相关设计规定和要求等;熟悉建筑图纸,1天; 2.根据设计条件,采用负荷指标计算冷热负荷,分析负荷特性,2天; 3.根据相关条件初定不同冷热源系统方案,进行方案比较优化,确定最终冷热源系统方案,3天; 4.选择冷热水机组型号和台数,确定冷热源辅助系统形式,进行设备选择,2天; 5.确定冷热源机房布置方案,2天; 6.确定空调水系统形式,进行水力计算,选择管道直径和水泵,2天; 7.绘制设计图纸,5天; 8.课程设计说明书编写,2天; 9.答辩,1-2天。 四、课程设计组织和要求 1.本次课程设计时间为3周,要求在此时间段内完成全部设计任务。 2.学生分组:根据建筑规模大小,一般2~3人为一组,每人设计地点要求不同,同组之间严禁抄袭; 3.学生应每人准备一个设计记录本,及时记录阶段性设计成果,作为过程检查和成绩评定的依据; 4.每周星期一、三、五按进度要求进行检查和答疑,完成上一部分内容方可进行下一阶段工作。 5.课程设计要求提交成果为设计图纸和设计计算说明书,要求如下: 设计说明书应包括以下内容:封面;设计任务书;目录;一、设计题目与原始条件;二、负荷计算;三、方案设计和比较优化;四、冷热水机组选择;五、设备选择(冷却塔、冷冻水泵、冷却水泵、补水泵、过滤器、水处理设备、分水器、集水器、定压装置等);六、水力计算(包括冷却水循环系统水力计算、冷冻水循环系统水力计算,由此确定管径、流速);七、机房布置方案;八、设计总结;九、参考文献。 设计说明书要求内容完整,格式规范,逻辑清晰,计算准确,表达通顺,采用A4纸书写。 设计图样主要包括:冷热源系统流程图或原理图,冷热源机房设备和管道平面图,冷热源系统轴测图或

冲裁模课程设计说明书

冲裁模课程设计说明书 一设计任务 《冷冲压工艺与模具设计》课程设计是冷冲模课程的最后一个教学环节,课程设计的任务为常用简单冲压零件的冲模设计。内容如下: (1)模具整体方案设计,包括零件的工艺分析、模具类型的确定、压力中心计算、刃口尺寸计算、压力机选择等; (2)模具整装配图和模具重要零件设计; (3)编写设计计算说明书。 要求完成:模具整体装配图1 张,凸模、凹模、凸凹模等零件图3-5张,设计计算说明书1份(不少于15页)。 零件图: 材料为08钢,板料厚度t=2 mm 生产批量:大批量 二冲压工艺分析 1.材料分析 08钢为冷冲压薄板用钢,强度、硬度很低,而韧性和塑性极高,具有良好的冲裁成形性能,主要用于制造厚度在4mm以下的各种冷冲压构件。 2. 结构分析 该制件形状简单,结构对称,主要由是由圆弧和直线组成。厚度适中,且大 d≥批量生产。零件两边有两个对称的孔,孔的直径7mm,满足冲裁最小孔径min t的要求。另外,经计算孔距零件外形之间的最小孔边距为7mm,满0.1 mm 2

足冲裁件最小孔边距min l ≥mm 35.1 t 的要求。所以,该零件的结构满足冲裁的 要求。属普通冲压件。但应注意: 1)制件具有圆弧连接的特性,应注意尺寸的精度。 2)大批量生产,应重视材料与模具结构的选择,保证一定的模具寿命。 3. 精度分析: 零件上标注了公差要求的尺寸,由公差表查得其公差要求都属IT12,故可 采用普通冲裁工艺。对于未注公差尺寸按IT13精度等级查补。 综合以上分析,对零件可采用普通冲裁方式。 三 确定工艺方案

本冲件所需的基本工序为冲孔、落料、一般可采用: 方案(1),单工序模;生产率低,积累误差大,生产不够安全,模具简单,制造容易。 方案(2),连续模;生产率高、误差小,生产安全,模具较复杂,制造稍难。 方案(3),复合模;生产率高,误差小,生产不够安全,模具复杂,制造困难。 考虑到大批量生产该零件,生产的效率不容忽视,拟采用方案(2)、(3)。现将这两种模具的工艺技术功能比较如下:

冷冲压模具课程设计说明书

湖南农业大学教育学院 课程设计说明书 课程名称:冷冲压模具设计与制造 题目名称:盖的二次拉深模具设计 班级:2010 级机械设计制造专业机械教育班姓名:胡 学号: 2010409141 指导教师:周光永 评定成绩: 教师评语: 指导老师签名: 2013 年月日

目录 摘要 一冷冲压的概念及发展状况 (1) 二设计任务及意义 (3) 2.1设计任务书 (3) 2.2设计目的与意义 (4) 三零件尺寸的计算与确定 (5) 3.1毛坯尺寸的计算 (5) 3.2第一次拉深尺寸的计算 (7) 3.3拉深件工艺分析 (8) 3.4确定拉深次数 (9) 3.5确定工艺方案 (10) 四确定模具的总体结构方案 (10) 4.1模具类型选择 (10) 4.2操作与定位方式选择 (11) 4.3卸料与出件方式选择 (12) 4.4模具类型选择 (12) 五冲压设备的选择 (13) 六进行必要的计算 (14) 6.1计算拉深力及压力中心 (14) 6.2模具工作部分尺寸计算 (15) 七模具设计 (16)

7.1凹模外形设计 (16) 7.2凸模设计 (16) 7.3固定零件 (17) 7.4紧固零件 (17) 7.5总装配图及附表 (18) 八心得体会 (20) 九参考文献 (21)

摘要:冷冲压是利用磨具对板料进行分离或塑性成形加工的压力加工方法,在现代社会运用得越来越广泛。本文以圆筒形盖为研究对象,利用冲压工艺与磨具设计的工艺过程方案,对盖的二次拉深进行了整体设计。介绍了磨具冷冲压成型过程,经过对其材料质量、大批量生产及结构要求的分析,以满足使用要求为前提,对盖的二次拉深简要分析了零件尺寸、拉深次数、拉深工艺等。同时,具体分析了磨具的主要零部件(拉深凸模、卸料装置、固定装置等)的设计与制造,模具工作部分的尺寸计算、工艺力的计算、冲压设备的选择以及磨具的整体结构设计;并且还附上了磨具的总装配图和所需零件详表及工艺过程表。 关键词:冲压模具、拉深、工艺设计 一、冷冲压的概念与发展状况 1.1冷冲压的概念 冷冲压是利用安装在压力机上的模具,在常温下对板料进行分离或塑性成型,从而获得一定尺寸、形状和性能的制件的压力加工方法。加工对象一般为板料、薄管料、薄型材等,冲压工艺、冲压设备、冲压模具是构成冲压加工的三要素。 1.2冲压的发展状况 随着经济的发展,冲压技术应用范围越来越广泛,在国民经济各部门中,几乎都有冲压加工生产,它不仅与整个机械行业密切相关,而且与人们的生活紧密相连。 由于冲压工艺具有生产效率高、质量稳定、成本低以及可加工复杂形状工件等一系列优点,在机械、汽车、轻工、国防、电机电器、家用电器,以及日常生活用品等行业应用非常广泛,占有十分重要的

相关文档