文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 第五章 电能计量方式

第五章 电能计量方式

第五章 电能计量方式
第五章 电能计量方式

第五章电能计量方式

本章重点讲述单相和三相有功电能以及无功电能的计量方式和适用范围。电能计量包括单相、三相三线和三相四线制电路中有功电能和无功电能的计量。测量电路中电能表除了直接接入式的以外,还有经互感器接入的,即电能表和互感器的联合接线。

第一节单相有功电能的计量

单相交流电路有功功率的计算公式为

图5-1所示为测量单相电路有功电能的接线。电能表的电流线圈或电流互感器的一次绕组必须与电源相线串联,而电能表的电压线圈应跨接在电源端的相线与零线(中线)之间。电流、电压线圈标有黑点“*”的一端(称为电源端)应与电源端的相线连接。当负载电流I和流经电压线圈的电流I U,都由黑点这端流入相应的线圈时,电能表的驱动力矩M Q可由相量图得到,即

因此,按此接线电能表可以正确计量电能。

如图5-2所示,若有一个线圈极性接反,例如电流线圈极性接反时,则流入电能表电流线圈中的电流方向与图5-1中的相反,产生的电流磁通方向也相反,在这种情况下,电能表的驱动力矩为

驱动力矩为负值,导致电能表反转。

如图5-3所示的电能表接线,电压线圈跨接在负载端时,电能表测量的电能包括负载和电压线圈消耗的电能。当用户不用电时,由于电能表的电流、电压线圈中仍有电流存在,使电能表产生转动,这种现象称为正向潜动。在实际中这种接线是不被采用的。

第二节三相有功电能的计量

一、三相三线制电路有功电能的测量

(一)三相电路中的功率

如图5-4所示,三相三线制电路的负载可以连接成星形和三角形两种接线。由交流电路的理论得知,无论三相电路对称与否。三相电路的瞬时功率p总是等于各相瞬时功率之和,即

当负载连接成星形时,则三相电路的瞬时功率p为

式中u各相电压的瞬时值;

i各相电流的瞬时值。

根据基尔霍夫第一定律,三相三线制电路中有

可得到

式中U AB UCB线电压的瞬时值。

同理可得到

三相电路的瞬时功率p 在一个周期内的平均值,就是三相电路的平均功率P

式中U

AB U B

CUCA线电压的有效值;

I A I B IC 线电流的有效值。

若负载连接成三角形,同样可得到上述结论。

当三相电路完全对称,即三相电源电压对称、三相负载对称时,则

则三相电路总功率为

式中U P

H相电压;

IPH相电流;

U线电压;

I线电流;

φ相电压和相电流之间的相位角,即功率因数角。

当三相电压对称、电流不对称时,则根据图5-5,式

可改写成

由此可见,三相总功率为两只功率表分别测得的功率之代数和。

当三相电路完全对称,则三相功率为

可看出,每只表计的指示值与负载功率因数有关,即三相电路的总功率与负载功率因数有关。当φ角变化,P1和P2分别按

变化规律而变化。变化曲线如图5-6所示。图5-6(a)横坐标为φ值,

表示容性负载;

表示感性负载

纵坐标为三相总功率P。分析如下:

如图5-6(b)所示,以COSφ的值为横坐标,三相总功率P为纵坐标。当COS φ为某值时,可直接查出P1,P2是正值还是负值,以判断相应的单相电能表是正转还是反转。如当COSφ=0.5时,P1=0,表计1停转,P2为+,表计2正转。

从图5-6(a) 中还可以看出,若采用三相三线有功功率表测量三相总功率时,不论负载功率因数如何变化,表计都不会反转。

根据式

还可以得到另外两组接线方式,但从用电管理出发,为了统一起见,规定按式

得出的接线方式为标准形式。

由此可见,三相三线制电路有功功率的测量可采用一表法和二表法。一表法适用于三相完全对称电路。二表法不论三相电路是否对称,只要是三相三线制电路均适用。

(二)三相三线制电路有功电能的测量

根据上面讨论,测量三相有功电能也可以采用一表法和二表法。由于工程中大都是三相不对称电路,因此一表法无工程实际意义,经常采用两只单相有功电能表(DD型)或三相两元件有功电能表(DS型)计量电能。

根据电能表的理想相量图画出三相二元件电能表的相量图,如图5-7所示。

当三相电压对称时,驱动力矩为

当三相电路完全对称时,

驱动力矩为

假设三相二元件有功电能表的结构完全相同,则K1=K2=K,进一步化简上式,驱动力矩为

由此可见,三相两元件有功电能表或两只单相有功电能表的驱动力矩正比于三相

电路总功率。

二、三相四线制电路有功电能的测量

三相四线制电路可以看成由三个单相电路组成,其平均功率P等于各相有功功率之和,即

无论三相电路是否对称,上述公式均可成立。

如图5-8所示,常用三相四线式有功电能表(DT型)或三只单相有功电能表(DD型)按此接线方式进行三相四线制电路有功电能的测量。

当三相负载不对称时,例如在任何两相之间接有负载,如图5-9所示,在A,B两相之间接有负载D,设流过负载D 的电流为I D,功率因数为COSφD,负载消耗的功率为

则三相电路总功率为

其中

所以

由此可见,在三相四线制电路中,无论负载是否对称,均能采用三表法或三相四线式有功电能表计量三相总的电能。

注意,三相四线制电路不能采用二表法测量电能,只有在三相电路完全对

称的情况下,即时才允许,否则计量电能会产生误差。分析如下:

一般三相四线制电路中,三相电流之和

电能计量技术 作业

《电能计量技术》作业 (注意:每个同学作10个题目,学号的末尾数为1的同学依次选题号为1、11、21、31、41、51、61、71、81、91等10个题目;学号末尾数为0的同学就选10、20、30、40、50、60、70、80、90、100十个题目,其他学号的同学仿照这样选题,把题目复制到你做的文本上,通过网络平台发给我,不能复制其他同学做好的,雷同的都没有成绩。请各位同学认真做一做。1.什么是电能计量装置?它的作用是什么?电能表装置是如何进行分类的? 2.电能表额定最大电流和基本电流的物理意义是什么? 3.单相感应式电能表的电压元件和电流元件在结构上有什么特点? 4.回磁极的作用是什么?正在运行的电能表,若回磁极突然断裂,电能表的转速有何变化?为什么? 5.移进磁场是如何形成的?电能表的转盘制动的条件是什么?转动方向如何? 6.制动力矩是如何形成的?电能表在没有接入负载时,制动力矩是否存在?制动力矩的方向与制动磁铁的磁极性有何关系? 7.为什么计度器的读数能反映负载所消耗的电能?为什么各分量电能表每月要为总电能表要交1kWh的电费? 8.绘出感应式电能表的实际相量图和理想相量图,并说明电能表正确测量电能的条件。9.什么是电能表的基本误差和附加误差?电能表的附加力矩有那些?造成的误差是基本误差还是附加误差? 10.补偿力矩是如何形成的?补偿力矩与负载电流有何关系? 11.什么是电能表的负载特性曲线?怎样用负载特性曲线分析电能表的特性? 12.大用户电能表每3个月左右校表一次,若当天校表夏天使用,那么调整时应使电能表的误差偏负些还是偏正些?为什么?(功率因数等于1.0的条件下) 13.电能表的调整装置有哪些?满载调整装置调那个力矩?为什么?为什么要设置相位角调整装置? 14.什么叫潜动?产生潜动的原因是什么?如何坚持潜动是否存在?如何采取措施防潜? 15.简述电子式电能表的工作原理,画出电子式电能表的组成框图。 16.电子式电能表是由哪几部分组成的?各部分的作用是什么? 17.电子电能表中可以利用哪几种乘法器?各种乘法器的原理是什么? 18.数字式电能计量专用芯片与模拟式电能计量专用芯片,工作原理是否相同?哪种芯片的性能更优越?为什么? 19.脉冲电能表由哪几部分构成?画出脉冲电能表的构成框图。 20.什么是最大需量表?我国规定需量周期是多少?计量最大需量的意义是什么?

电能计量防电流反窃电新技术 陈源

电能计量防电流反窃电新技术陈源 发表时间:2018-01-06T20:23:58.557Z 来源:《电力设备》2017年第26期作者:陈源董文杰贾昆 [导读] 摘要:随着我国社会经济的发展,电力行业的发展更是迅速,随之而来的电能计量装置窃电数量也有增长的趋势。 (国网安徽省电力公司铜陵供电公司 244000) 摘要:随着我国社会经济的发展,电力行业的发展更是迅速,随之而来的电能计量装置窃电数量也有增长的趋势。所以,我国必须加大力度对电能计量中的窃电事件进行管理,并不断研究反窃电技术应用于电能计量中,以促进我国电力行业的长足发展。 关键词;电能计量;反窃电技术;措施 一、电能窃电存在的问题 1.1高科技窃电问题日趋严重 随着经济的发展,国家用电总局对电网设备进行更新,窃电现象得到缓解。然而,在部分地区,高科技的窃电技术仍然频频发生,线损率居高不下,给国民经济造成了重大的损失。和传统的窃电方式相比较,高科技窃电不易察觉,且隐蔽性强,窃电量大,给反窃电行动带来了一定的难处。 1.2传统反窃电方法难以有效防护 和一般的社会危害行为相比较,窃电的危害性更大,其发生的比例也高于一般事例,且向着普遍性以及专业性的方向发展,我国在反窃电行动中投入了大量的资产,但是问题仍然突出。归根结底,主要是由于传统的反窃电方法难以对其有效防护。针对现代技术下的无线遥控装置窃电、红外遥控修改表码、强磁铁窃电、预付费卡表私自充值、利用编程器对电表调节电量或倒表码等窃电行为,传统的GPRS 测量方式显然已经无法满足这一现象。 二、常见窃电方法分析 2.1修改电表计量值窃电 修改电表计量值窃电的方式较为先进,无需打开表箱,只需要破解电能通讯的规约,利用终端遥控设备即可传输数据,在此过程中,还可以修改电能表的计量参数,甚至可以让电能表停止转动,随意修改定量数据。由于采用红外接口传输数据,电表外部的封印不会被破坏,常规反窃电方法无法察觉到其窃电行为,是目前警方查处的高科技窃电行为之一。 2.2强磁窃电 强磁窃电的原理在于在电能表外部放一块磁铁,使得电能表内部采样CT磁路饱和,破坏其视在功率。通过磁化后的电能表,计量波形明显变小。和正常通电行为相比较,磁化后的电能表计量为实际用电量的10%左右,甚至达不到该比例。且该种窃电方法简单,成本低下。当相关人员进行检查时,用户只需要将磁铁取下,那么窃电现场基本消失,检查人员根本无从取证。 2.3无表窃电 无表窃电是指未经相关部门同意,用户私自在供电部门的线路上接线的行为,属于违法行为,一经查处,需要受到法律的制裁。和上述两种窃电方式不同,无表窃电的窃电量更大,不但给电力部门造成一定的损失,私自接线路还会造成安全事故。 期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆 主要原因在于私自接线改变了线路的额定功率,造成线路负荷过大,一旦超过一定数值,就会引发火灾等重大事故。近年来,部分地区的无表窃电行为屡禁不止,给社会造成了负面影响,且不法分子还起到了推波助澜的效应,社会危害性极大。从事件本身来看,无表窃电属于抢劫性行为,是我们的公敌,一经发现,严惩不贷。 三、电能计量反窃电的技术措施 3.1安装全电子式多功能表及负控终端 全电子式多功能电能表是一种智能设备,其优势在于不可更改常数、不可倒装等,从而确保个体用户无法改变电流量。此外,全电子式计量表是一款自控记录仪,它能够对电流中存在的不平衡数据进行自动记录,当用户用电系数异常的时候,相关工作人员可以对其失压以及失流数据记录进行查询,方便找出问题的根源。负控终端和电源站相互连接,实现了数据的便捷性传输,对用户用电量一目了然,在很大程度上起到了反窃电的监控作用。 3.2封闭变压器低压出线端至计量装置导体 对于高供低计的计量装置,可以安装低压出线终端,该装置适用于大型商场等用电量大的用户,其原理在于利用低压计量电箱,将需要用到的TV、AV以及电能表全部置于计量柜。计量柜处于封闭状态,当通过电流时,需封闭的导体是配变的低压出线端子和配变至计量柜(屏)的一次导体。需要指出的是,出线端和计量柜之间的距离应该尽量短,防止电流损耗,由于变压,此处温度较高,导体建议采用电缆,对于变低出线的端子,还需要用护套进行保护,防止与外界接触。 3.3合理选择计量装置电流互感器的倍率 电流互感器又称为仪用变压器,是电流互感器和电压互感器的统称,能够实现高电压向低电压的转化以及大电流向小电流的转变,其主要用处不外乎两种,一是对系统中的数据进行测量,二是对电流起到了良好的保护作用,以此来实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化功能。对工业用户,一般可按长期的负载电流来选择电流互感器的倍率,建议其负载电流值为互感器额定电流的65%,一方面是保证电流的稳定性,另一方面也是考虑到安全系数,在条件允许的前提下,可以达到互感器额定电流值的100%。 3.4强化辅助计量设备防窃电功能 辅助计量设备的原理在于在高压配电箱内部安装三相电子式互感器,输出的参数为两种形式,一是三相高压线路的电流,二是电压二次信号,其目的在于在测量电量的同时,能够保护电流表。该装置在北京的防窃电智能用户分界开关方面得到了良好的应用,当开关控制器升级后,二次信号输送可以对配电装置进行测量,该装置对于电压低要求为10kv,由水木源华电气有限公司进行开发并投入市场,得到了良好的经济效益。 四、电能计量反窃电的组织措施 4.1加强线损管理力度 线损是窃电的主要方式之一,对此,建议加强线损数据变化测量,对于线损较大的用户,逐户排查计量装置,直到线损恢复正常值。

电能计量设备分类及计量办法

电能计量设备分类及计量办法电能表是电力公司中运用遍及的电测外表。运用上分为:广阔用电户运用和电业有些自身运用。自全国首要城市(城镇)推行遍及一户一表及大有些乡村电网通过改造后,电能表的具有量直线上升。 电能表(以下称电表)不相同于别的电测外表,是《计量法》规则的强行检定交易结算的计量用具。跟着中国电力工作的翻开,电业有些自身的首要经济方针如发电量、供电量、售电量、线损等电能计量设备(以下称计量设备),也日益增多。 设备分类 现行有关规程规则,作业中的计量设备按其所计量电能多少和计量目标的首要性分为5类。 Ⅰ类:月均匀用电量500万kW及以上或受电变压器容量为10MVA以上的高压计费用户;200MW及以上的发电机(发电量)、跨省(市)高压电网运营公司之间的互馈电量沟通点,省级电网运营与市(县)供电公司的供电关口计电量点的计量设备。 Ⅱ类:月均匀用电量100万kW及以上或受电变压器容量为2MVA及以上高压计费用户,100MW及以上发电机(发电量)供电公司之间的电量沟通点的计量设备。 Ⅲ类:月均匀用电量10万kW及以上或受电变压器容量

315kVA及以上计费用户,100MW以上发电机(发电量)、发电厂(大型变电所)厂用电、所用电和供电公司内部用于承揽查核的计量点,查核有功电量平衡的100kV及以上的送电线路计量设备。 Ⅳ类:用电负荷容量为315kVA以下的计费用户,发供电公司内部经济方针剖析,查核用的计量设备。 Ⅴ类:单相供电的电力用户计费用的计量设备(住所小区照明用电)。 计量办法 中国如今高压输电的电压等级分为500(330)、220和 110kV。配备给大用户的电压等级为110、35、10kV,配备给广阔中小用户(居民照明)的电压为三相四线380、220V,独户居民照明用电为单相220V。 供电局对各种用户计量办法有3种: (1)高压供电,高压侧计量(简称高供高计) 指中国城乡遍及运用的国家电压规范10kV及以上的高压供电体系,须经高压电压互感器(PT)、高压电流互感器(CT)计时。电表额外电压:3times;100V(三相三线三元件)或3times;100/57.7V(三相四线三元件),额外电流:1(2)、1.5(6)、3(6)A。核算用电量须乘高压PT、CT倍率。10kV/630kVA受电变压器及以上的大用户为高供高

电能计量管理制度

电能计量管理制度 山东华盛化工有限公司 2014年10月

电能计量管理制度 为了提高电能计量装置的技术水平及管理水平,保证电能计量的准确、可靠、统一,特制定以下管理制度: 一、管理职责: 1、电气计量人员要严格执行国家计量工作方针、政策、法规及行业管理的有关规定,执行本矿电能计量管理的各项规章制度。 2、电能计量装置包括各种类型电能表、计量用电压、电流互感器及其二次回路、电能计量柜(箱)等,建立、完善电能计量装置台帐,使用、维护和管理本企业的电能计量标准。 3、开展电能计量装置的检定、安装和维护等工作。 4、做好本单位管辖范围以内的电能计量装置的现场检验、周期检定(轮换)、故障处理等工作。 二、库房管理 1、电能计量器具应区分不同状态(待验收、待检、待装、淘汰等)分区放置,并应有明确的分区线和标志。 2、待装电能计量器具还应分类、分型号、分规格放置。 3、待装电能表应放置在专用的架子或周转车上,不得叠放,取用应方便。 4、电能表放置应保持干燥、整洁、空气中不含有腐蚀性的气体。库房内不得存放电能计量器具以外的其他任何物品。 5、电能计量器具出、入库应及时进行登记,并备份电子文档,做到库存电能计量器具与计算机档案相符。 6、凡按购置计划购进的电能计量器具、仪器和设备,应由生计科和经营部人员在场开箱检查,进货的规格、型号是否正确;有无出厂合格证、试验数据和使用说明书等资料,开箱验收合格后,该批电能计量器具方可入库。若无资料及合格证、说明书者,不开箱验收。 7、对批量购进的电能计量器具,应从新购入的全部器具中抽出1%-10%(但不少于10只)进行验收,验收合格后方可入库、建帐、注册。若不合格或型号、规格不符,应通知经营部负责办理退货手续。 8、要求电能计量器具和设备应存放在室内支架上,每一间隔中叠放高度不允许超过五层,并且每上、下层应用衬垫物隔开,装在纸盒内的电能表和互感器叠放高度不允许超过十层。 9、领用的电能计量器具、仪器和设备,在检查型号、规格、数量及有关资料无误后入库, 库房必须按规格、型号填写出入库清册。 10、电能计量器具库房应按月盘存、汇总、清理领、退料凭证、电能计量器具资产管理卡,做到帐、卡、物相符,如有不符,及时清对解决。 11、新购入库的的电能计量设备应填写购置不需安装设备验收表,按照有关规定办理相关手续,并填写固定资产管理卡片。 12、库房应有专人负责管理,应严格执行库房管理制度。 三、档案资料管理 1、建立《电能表台帐》,台帐内容包括:规格型号、生产厂家、出厂编号、工区编号、购进日期、启用日期、校验记录、表底码(分段) 2、建立《电能表轮换登记表》内容包括:入库表、出库表、规格型号、出厂编

电能计量及反窃电方法综述

电能计量及反窃电方法综述 现代生产生活对电力的需求不断提升,保证供电质量对于社会经济发展、民生有重要意义。电能计量收费对供电企业的正常运转有直接影响,在供电过程中,一直存在窃电现象,对供电系统的正常运行以及供电稳定性和安全性都造成了严重的危害。为了保证供电系统的安全运行,为用电用户提供优质的电力能源,需要加强反窃电研究。 标签:电能计量;反窃电;技术措施 引言:受经济利益的驱使,各式各样的窃电行为日益增多,严重影响电力企业的发展,损害企业和消费者的利益。面对日新月异的窃电手段,电力企业只有加强用电的全过程管理,减少管理漏洞,才能做好反窃电工作。当前,加强反窃电管理,提高反窃电技术势在必行。 1电能计量防窃电面临的主要问题 1.1管理体制上的问题 我国社会经济的繁荣发展,带动了供电企业的快速发展。时代在快速发展,不断带来新的变化,供电企业在发展建设过程中,为适应时代发展要求,管理体制一直在完善,查漏补缺。而实际工作中,虽有明显管理体制上的进步,但一些问题难以避免,用电检查工作的内容、流程等等在严谨性、完整性等方面依然有待與时代接轨,从而降低了用电检查工作质量。随着我国社会经济快速发展,对用电需求量越来越大,无形中增加了供电企业内部管理的负担。针对这种情况,供电企业应结合我国市场经济的发展趋势以及自身的实际情况,对用电检查工作机制进行有效的完善,为保证用电检查工作质量以及规范高效的开展用电检查工作。 1.2防窃电管理不足 近年来我国科学技术水平快速提升,随着科技的发展,窃电活动也产生了新的特点,变得更加隐蔽化和先进化。而这样的窃电活动,更难以察觉,危害也更加严重。针对窃电活动的发展特点,我国的供电企业在发展建设过程中,对于很多已知的窃电方式可以做出有效防范,但窃电行为也在向隐蔽化和先进化发展,防窃电往往是一种针对某些窃电行为的事后补缺,难以提前全面防范。所以,在窃电管理方面,对于很多新型窃电手段,需要进一步研究应对机制。当前形势下,仅通过用电检查,难以对窃电行为进行全面控制,窃电行为时有发生。 1.3窃电技术水平不断提高 在新经济环境下,科学技术水平大幅度提升,很多不法分子在窃电行为中,也开始使用各种先进的科学技术,这就使得窃电行为变得更加先进,也更加隐蔽,

电能计量柜标准

电能计量柜标准 1 主题内容和适用范围 本标准规定了电力用户处户内计费用的整体式和分体式电能计量柜的基本技术要求、试 验方法、检验规则,以及其包装、储运和标志等。 本标准适用于交流50Hz、额定电压0.38~35kV、额定电流20~1000A,与电力用户供 电线路配合使用的相同结构型式的金属封闭式高、低压整体式电能计量柜和对0.38~220kV 电力用户供电线路进行远方电能计量的金属封闭式低压分体式电能计量柜的设计、制造验收。其它形式的计费用电能计量柜可参照执行。 条文中,凡名“整体式”者仅适用于对整体式电能计量柜的规定;不指名者,则对整体 式和分体式电能计量柜均适用。 2 引用标准 GB191 包装储运图示标志 GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB311.2 高电压试验技术第一部分一般试验条件和要求 GB311.3 高电压试验技术第二部分试验程序 GB311.4 高电压试验技术测量装置 GB763 交流高压电器在长期工作时的发热 GB1207 电压互感器 GB1208 电流互感器 GB2681 电工成套装置中的导线颜色 GB2682 电工成套装置中的指示灯和按钮颜色 GB2706 交流高压电器动热稳定试验方法 GB3309 高压开关设备常温下的机械试验 GB39063~35kV 交流金属封闭开关设备 GB4028 外壳防护等级的分类 GB7251 低压成套开关设备 GB11022 高压开关设备通用技术条件 GB3924 交流有功和无功电度表 GBJ63 电力装置的电测量仪表装置设计规范 JB616 电力系统二次电路用屏(台)通用技术条件 JB3084 电力传动控制站的产品包装与运输规程 JB3977 电力系统二次电路用屏(台)基本检查与试验方法 SD109 电能计量装置检定规程 3 术语 3.1 电能计量柜 对计费电力用户用电计量和管理的专用柜。 3.2 整体式电能计量柜 为电能计量柜组成形式之一。其所有的电器设备和器件均装设于一个(或几个并列构成 一体)电气、机械结构组合的金属封闭高、低压柜(箱)内。 整体式电能计量柜分为固定式和可移开式两种。 3.2.1 固定式电能计量柜:为整体式电能计量柜的系列之一,柜中所有电器设备和器件安装

第五章 电能计量方式

第五章电能计量方式 本章重点讲述单相和三相有功电能以及无功电能的计量方式和适用范围。电能计量包括单相、三相三线和三相四线制电路中有功电能和无功电能的计量。测量电路中电能表除了直接接入式的以外,还有经互感器接入的,即电能表和互感器的联合接线。 第一节单相有功电能的计量 单相交流电路有功功率的计算公式为 图5-1所示为测量单相电路有功电能的接线。电能表的电流线圈或电流互感器的一次绕组必须与电源相线串联,而电能表的电压线圈应跨接在电源端的相线与零线(中线)之间。电流、电压线圈标有黑点“*”的一端(称为电源端)应与电源端的相线连接。当负载电流I和流经电压线圈的电流I U,都由黑点这端流入相应的线圈时,电能表的驱动力矩M Q可由相量图得到,即 因此,按此接线电能表可以正确计量电能。 如图5-2所示,若有一个线圈极性接反,例如电流线圈极性接反时,则流入电能表电流线圈中的电流方向与图5-1中的相反,产生的电流磁通方向也相反,在这种情况下,电能表的驱动力矩为

驱动力矩为负值,导致电能表反转。 如图5-3所示的电能表接线,电压线圈跨接在负载端时,电能表测量的电能包括负载和电压线圈消耗的电能。当用户不用电时,由于电能表的电流、电压线圈中仍有电流存在,使电能表产生转动,这种现象称为正向潜动。在实际中这种接线是不被采用的。

第二节三相有功电能的计量 一、三相三线制电路有功电能的测量 (一)三相电路中的功率 如图5-4所示,三相三线制电路的负载可以连接成星形和三角形两种接线。由交流电路的理论得知,无论三相电路对称与否。三相电路的瞬时功率p总是等于各相瞬时功率之和,即 当负载连接成星形时,则三相电路的瞬时功率p为 式中u各相电压的瞬时值; i各相电流的瞬时值。 根据基尔霍夫第一定律,三相三线制电路中有

电能计量技术复习课本知识点

P1 电能计量技术是由电能计量装置来确定电能量值,为实现电能量单位的统一及其量值准确,可靠的一系列活动。 通常我们把电能表、与其配合使用的互感器以及电能表到互感器的二次回路统称为电能计量装置。 P4 电能表的分类:1根据其用途,测量电能表和标准电能表。 2按准确度等级,普通级和标准级。 P5 电能表常数:表示电能表记录的电能和转盘转数或脉冲数之间关系的比例数。 P6 额定容量:即以额定二次电压为基准时规定二次回路允许接入的负荷,通常以视在功率AV值表示。 P8 利用固定交流磁场与由该磁场在可动部分的导体中所感应的电流之间的作用力而工作的仪表,成为感应式仪表。 P9 标准规定,电能表单个电流线圈在通入标定电流时,所消耗的视在功率不超过2.0va。 切线驱动元件封闭式结构的特点:可以利用电压工作磁通磁化电流铁芯,改善轻载时的特性,同一类型电能表计量特性的重复性较好,不易产生电压、电流潜动,但是冲制铁芯耗用钢较多,绕制和检修电压、电流线圈比较困难。 制动元件由永久磁铁及其调整装置组成。永久磁铁产生的磁通被转动着的转盘切割时与在转盘中产生的感应电流相互作用形成制动力矩,使转盘的转速与被测功率成正比变化。 P15 移进磁场在转盘内感应电流,产生制动力矩来带动转盘向移进磁场的方向移动,即从相位超前的磁通位置移向相位滞后的磁通位置。 P19 电能表在规定的电压、频率和温度的条件下,测得的相对误差为基本误差。电能表在运行中,由于电压、频率和温度等外界条件变化所产生的误差为附加误差。 P28 在额定电压、额定频率、标称电流和=1.0的条件下,调整电能表的制动力 矩,改变转盘转速的机构,称为满载调整装置。 P30 在额定电压、标称电流和cos=0.5的条件下,调节电流工作磁通与电压工作磁通之间的相位角,使其满足=90°+—的关系,称为相位调整装置。 P38 电子式电能表中现实积分的方法,是将功率转换为脉冲频率输出,该脉冲称为电能计量标准脉冲,其频率正比于负荷功率。 详细见38电子式电能表的组成. P40 时分割乘法器又称PWM 乘法器,即脉宽、幅度调试器。 电能计量模块:这种电能专用计量模块不仅集成了乘法器、p/f变换器,而且还包含有其他电路,如相位调整电路,电源监测电路、接口电路等。采用这些模块只需配以少量的外围电路就能制造出满足各种需要的电子式电能表。 P43 光电转化器的功能是将正比于电能的转盘转数转换为电脉冲,此脉冲也正比于被测电能。 P44 大工业用户(大于等于320kva)申请接电时,必须申报其变压器装机容量及最大需量,供电部门根据容量或最大需量设计、敷设新电路及配置供电设施。 为鼓励用户计划用电,降低高峰负荷,使发供用电设备发挥最大的经济效益,国家对大工业用户实行两部制电价。 P52 多功能电表是指除计量有空(无功)外,还具有分时、测量需量等两种以上的功能并

电能计量管理制度

电能计量管理考核制度 电能计量管理制度 电能计量器具是用能单位进行电能计量检测的物质基础,进行准确的计量器具数据检测是加强电能计量管理、提高电能利用率、减少资源消耗、保护环境的最有效途径,同时又是煤矿进行公平交易的重要保证。根据《中华人民共和国节约电能法》、《企业电能计量器具配备和管理导则》规定,用能单位应当加强电能计量管理,针对我矿用能计量器具的实际情况,制定如下管理规定: 一、加强领导,做好电能计量基础工作 节能环保办公室要加强电能计量工作的指导、督促完善计量管理制度。从加强电能计量管理、提高电能计量检测能力和发挥计量检测数据在节能降耗中的作用等方面入手,全面加强企业电能计量管理工作。 加强我矿电能计量管理,领导是关键,制度是保证,人员是基础。矿领导要重视电能计量工作,熟悉国家电能、计量管理方面的法律、法规、政策;要建立健全电能计量管理体系,形成相应的计量管理制度,包括电能计量管理机构职责及人员岗位责任制度、电能计量器具的管理制度、电能计量数据的管理等规章制度;安排专人进行电能计量管理工作,切实提高电能计量人员的综合素质,以适应现代电能计量管理的需要。

我矿要不断提高电能计量检测管理人员素质,提高电能计量器具的配备率和对电能计量检测过程的控制水平。要依据国家标准GB/T17167—1997《企业电能计量器具配备和管理导则》的要求,在生产经营的全过程配备满足生产经营需要的电能计量器具,并认真做好计量器具的检定、校准工作,确保计量器具的准确可靠。 各数据采集单位、人员要力求数据准确有效,充分发挥电能计量检测数据在生产经营、成本核算、电能平衡和电能利用状况统计分析等各项工作中的作用,用科学、准确的计量数据指导生产,通过量化考核发现工艺缺陷、管理漏洞和节能潜力,及时加以改进提高,把节能挖潜落到实处。 二、建立企业电能计量档案 计量器具的分类及校验:我矿的电能计量器具分为一级计量器具和二级计量器具,一级计量器具包括1台汽车衡,35KV变电站进线电度表;二级计量器具包括参与矿内考核各单位用电情况的电度表煤质化验仪器仪表。汽车衡由销售科按照国家规定外委有资质单位进行校验。35KV变电站进线电度表属济宁市电业局管辖,校验情况属济宁市,二级计量电度表、煤质化验仪器仪表由节能环保办公室联系外委有资质的单位进行校验。各计量仪表的校验证书由负责校验单位妥善保管,保存期限至少3年。 三、加强宣传,提高电能计量各级管理人员的技术素质

电能计量装置反窃电技术应用研究

电能计量装置反窃电技术应用研究 发表时间:2016-08-18T13:59:57.920Z 来源:《低碳地产》2015年第10期作者:陈艳玲[导读] 随着电力行业发展速度越来越快,电能计量装置窃电事件越来越多。 国网广元供电公司【摘要】随着电力行业发展速度越来越快,电能计量装置窃电事件越来越多,因此,必须加大力度进行电能计量装置反窃电技术的研究,研发出适合我国电力行业使用的反窃电措施。 【关键词】电能计量装置;窃电;反窃电引言 随着国家经济的快速发展,人们对于电的需求量越来越大,对整个电力生产发展具有刺激作用。但是,有些不法经营者和使用者在利益的驱使下,运用各种手段和方法实施非法窃电,并且窃电问题越来越严重,使供电企业的线损和供电成本增高,使企业受到了巨大的经济损失。窃电问题不仅制约了电力企业的良好发展,更对国家经济建设和社会发展具有严重的影响。 1电能计量装置常见的窃电行为 1.1 欠压法窃电 欠压法窃电方式简单,在日常生活中发生频率较高,这种窃电方式主要改变计量电压中的回路从而达到少计电量的目的,有的窃电者还可以通过毁坏电压回路装置,从而达到少计电量的目的。欠压法窃电的主要手段有:第一,利用串联电阻,改变电压表的电阻,导致电压表电阻降低,通常情况下只需要窃电者毁坏电能表中的铅封即可达到窃电的目的;第二,窃电者还可以通过断开电压联片的方式达到窃电的目的,断开电压联片后,电能表内的电压圈失去压力,电表因此停止运行。 1.2 欠流法窃电 欠流法窃电主要有电流回路短接和电流回路开路两种方法,这两种方法的共同点就是窃电者通过各种手段改变电流回路中的电流从而达到少计电量的目的,窃电者还可以利用其他方法直接毁坏电流回路,减小电流线圈的流经电流,导致计电电流减少,从而达到窃电的目的。电流回路短接发生频率较高,主要是将电流表上的进出电流或者电流互感器的二次侧出线端短接,从而改变电流回路的电流。电流回路开路与电流回路短接相反,常见的窃电手段是松开电能表上的电流端子,使电流回路发生故障,从而造成电流异常,最后达到窃电的目的。 1.3调接零火线窃电 这种窃电方法是事先将电能表进线端的火、零线调接,根据电能表的内部电路结构,接零线端的输入跟输出是用联片短接的,因此,窃电户可利用自设(或另接)的零线用电,而电能表因没有反方向的电流回路通过电能表的电流线圈,导致电表停转。这种窃电方法必须在室内装设倒闸控制开关,使经过电能表的零线和自设地线(或另接零线)能自由的控制。但自设地线会给用户的安全用电带来严重威胁。 1.4断零窃电法 这种窃电方法事先必须将电能表进线端的零线断开并将其隐蔽。在断开电表输入零线后,电流线圈仍可通过电流,而电压线圈会失去电压,这时,窃电户用电,电表是不会计量的。当窃电户想电表转动计量时,可从电表零线输出端反接零电位(即另接零线或自设地线),电压线圈获得电压,电表转动。 1.5绕越计量装置窃电 绕越计量装置窃电最大的特点就是窃电方式简单,是低压用户窃电的最佳选择。低压用户直接在电能计量装置前段位置接上电线,再将电线引入到住户内,破坏电力企业的计量装置,从而达到窃电的目的。 2电能计量装置反窃电技术应用 2.1选择专用计量装置 不同的计量方式使用的计量箱和电表箱不同,例如,低供低计的用户通常选用低压计量箱,有的用户属于高供低计,面对这种情况,如果用户用电量较大,则会选用低压专用计量配电柜;如果该用户用电量较大,又属于低压用户,通常会选用接入电流互感器的专用计量箱;对于三相供电用户,应该结合其特点选用独立使用的电表箱;对于单相供电的用户,集中电表箱是最佳选择。 2.2加强电能计量装置检查 (1)对电能计量装置的外观检查。仔细查看电能计量箱(柜)、电能表等有无铅封,封印是否齐全完好、铅封是否被启封或伪造。而判断铅封是否伪造,可用自带各类印好字样的铅封对照。对于难以确认和下结论的,应商请公安机关做痕迹鉴定。 (2)检查电能表。检查电能表外壳有无机械性损坏,接线盒及表盖螺栓是否齐全和紧固,运行情况是否正常,是否可以读取表内的常用信息等。 (3)检查互感器。检查互感器的运行状况有无异常。观察外表有误断线或过热、烧焦,倾听声音是否正常,CT 有无开路声响等。 (4)检查电能表的接线。现场查处窃电的检查对象主要是针对电能计量装置的一次、二次和负荷侧的各部分接线的检查,是用电检查人员必须熟练掌握的一项技能。主要加强对单相电能表的接线检查、对三相四线电能表的接线检查、对三相三线电能表的接线检查。 2.3做好用电量核对检查 (1)对照线损查电量。凡是窃电者所盗窃的电量,通常能够通过考核表与用户计量表的差值(损失电量)计算出来,如果某月的损失电量超过了以往的数值时,应密切注意是否有用户存在窃电的可能。 (2)对照负荷查电量。一般电力用户的用电性质、用电规律都是相对稳定的,可以根据实测用户负荷情况,推算出年、季、月不同时段的用电量,然后与电能表计算的电量进行比对。正常情况下两者应当接近,否则就有可能是电能表少计或者测算有误,应进一步检查找出原因。

电能计量装置技术管理规程(dl_t_448)

电能计量装置技术管理规程() 电能计量装置技术管理规程 前言 本标准是根据原电力工业部年电力行业标准制定、修订计划项目(技综[]号文)的安排,对年发布的电力行业标准《电能计量装置管理规程》()进行的修订。 本标准是为适应社会主义市场经济和我国电力体制改革形势的需要,明晰管理权限及职责,积极采用国际标准()和国际先进的管理模式,提高电能计量装置的技术水平及管理水平,保证电能计量的准确、可靠、统一而修订的。 针对电力投资经营主体的变化,本标准首先明确了电网经营企业负责本供电营业区内业务归口管理,以供电企业为主管理计费用电能计量装置的原则;根据电能计量装置的重要程度和工作量的大小,将电能计量装置分类作了重大调整;根据市场经济对电能计量装置高准确度和高可靠性的要求,对电能计量装置配置提高了要求;借鉴国外管理模式,改变了过去居民用单相电能表由定期轮换为抽检等。 起草小组首先发文征询全国电力部门对规程的修改意见,共收回意见多条。在此基础上,起草小组于年月日完成编写大纲的起草与讨论。年月日完成征求意见稿,月日发出征求意见稿,共收回意见份。年月日完成讨论稿,月~日在浙江召开讨论会,会议对讨论稿给予基本肯定,并提出了进一步修改的意见。年月日完成送审稿,年月~日在绍兴市审查通过。参加人员有部分标委会成员、网省电能计量专责、科研、试验、设计单位和供电企业的代表共人。 本标准自生效之日起代替。 本标准的附录、、、、、是标准的附录。 本标准的附录、、、是提示的附录。 本标准由原电力工业部提出。 本标准由电力行业电测量标准化技术委员会技术归口。 本标准负责起草单位:河南省电力工业局。 本标准主要起草人:卢兴远、俞盛荣、徐和平、陈俪、张春晖。 本标准由电力行业电测量标准化技术委员会负责解释。 范围 本标准规定了电能计量装置管理的内容、方法及技术要求。 本标准适用于电力企业贸易结算用和企业内部经济技术指标考核用的电能计量装置的管理。引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 级交流电度表的验收方法 孤立批计数抽样检验程序及抽样表 和级直接接入静止式交流有功电度表验收检验 电力装置的电测量仪表装置设计规范 多功能电能表通信规约 交流电能表检定装置 计量标准考核规范 电测量仪表装置设计技术规程 电能计量装置检验规程

DLT549_94电能计量柜基本试验方法

中华人民国电力行业标准 DL/T 549—94 电能计量柜基本试验方法 中华人民国电力工业部1994-06-15批 准 1994-11-01实施 1 总则 1.1 适用围 本标准适用于交流频率为50Hz、额定电压为0.38~35kV、额定电流为20 ~1000A的户金属封闭整体式电能计量柜。对分体式电能计量柜和其他类型的电能计量用金属封闭设备可参照执行。 1.2 主要目的 制订本标准的主要目的在于规定电能计量柜基本试验方法和检验标准,应包括下列容: a.一般检查试验。 b.主回路电阻测量。 c.温升试验。 d.机械试验。 e.保护电路有效性试验。 f.电气距离的测量。 g.绝缘电阻测量和绝缘耐受试验。 h.短时耐受电流和峰值耐受电流试验。 i.计量单元准确度试验。 j.操作震动试验。 k.局部放电试验。 1.3 与其他标准的关系 1.3.1 本标准是DL447《电能计量柜》规定试验项目的基本试验方法和检验标准。电能计量柜的试验除应符合本标准所规定的试验方法和检验标准外,还应符合 DL 447中的其他规定。 1.3.2 引用标准 GB 3906 3~35kV交流金属封闭开关设备 GB 7251低压成套开关设备 GB 9466低压成套开关设备基本试验方法 GB 311.1高压输变电设备的绝缘配合 GB 311.2~311.4高电压试验技术 GB 763交流高压电器在长期工作时的发热 GB 3309高压开关设备常温下的机械试验 GB 2706交流高压电器动热稳定试验方法 GB 1207电压互感器 GB 1208电流互感器 GB 11022高压开关设备通用技术条件 DL 447电能计量柜

电能计量实训室方案(1)

电能计量实训室整体布局 设备价格 序号设备名称及型号 价格(万元) /台 数量 1 CKM-S16高低压计量程控模拟装置12 2 CKM2002电能计量程控模拟装置 (三工位) 2 3 CKM2008抄核收培训模拟装置 1 4 DELL原装台式电脑14 5 双钳伏安表 6 6 手持红外抄表器 1 总计: 备注:CKM-S16高低压计量程控模拟装置如采用多功能电能表每台增加3000元; 以上报价包含运输费,上门安装培训费。

设备组成

DELL原装台式电脑(主要配置) CKM-S16-Ⅲ高低压计量程控模拟装置 一产品简介 我公司研发的CKM-S16-Ⅲ高低压计量程控模拟装置是仿真低压计量装置运行状态、结构组成、典型错误分析的自动化设备。适用于供电企业、农电企业、供电营业所从事电能计量及其装置安装、运行、维护、检修、用电检查、与抄表核算及相应岗位上的人员的技能培训与考核。 二主要技术参数和技术指标 ▲程控三相电源输出电压:3×(57.7V)/100V;3×(220V)/380V, ▲程控三相电源输出电流:3×5A用户可选 ▲程控三相电源电压、电流:幅度调节0~100% 调节细度1% ▲程控三相电源输出频率:45Hz~65Hz 调节细度0.1 Hz ▲程控三相电源输出相位:0~359.9°调节细度0.1° ▲电流表、电压表0.5级 ▲程控三相电源具有过压和过流自动保护功能并具有接地保护端子 ▲装置供电电源:220V, 功耗≤1000V A

▲柜体体积:≯840×1500×2300(宽×深×高)(mm) ▲重量:大约150Kg。 三主要功能 ▲高低压计量柜一体化设计:前面为高压计量柜,后面为低压计量柜 ▲模拟单相直通表、带CT单相的电能表(电子式、机械式电能表;电子式多功能电能表)的装表接电及各种负荷和功率因数下的运行 ▲模拟三相四线低压电能表、带CT的三相四线低压电能表(电子式、机械式有功和无功电能表;电子式多功能电能表)的装表接电及各种负荷和功率因数及各种不平衡状态下的运行 ▲模拟三相三线高压电能表(电子式、机械式有功和无功电能表;电子式多功能电能表)的装表接电及各种负荷和功率因数下的运行 ▲配接低压单相有功电能表、三相四线有功无功电能表的接线,观察运行现象,分析正确与错误,并排查故障; ▲配接高压三相三线有功无功电能表的接线,观察运行现象,分析正确与错误,并排查故障; ▲高压计量柜模拟电压互感器二次负荷压降 ▲装置电源侧有漏电保护功能,当出现漏电和操作人员触电时及时切断电源,保护操作人员的安全 ▲三相程控电源当负载过大时会关掉输出电压电流并报警提示 ▲计算机自动判断接线是否正确,同时绘制接线图、矢量图并保存考核成绩,大大减轻老师现场查线的劳动强度,提高工作效率,提高单位时间内培训的人次▲通过计算机设置低压计量柜的典型错误状态 ▲一台计算机可通过RS485总线通讯方式控制多台低压计量柜 ▲系统具有语音提示功能 ▲系统具有独立的计时功能 ▲培训操作人员掌握电能计量技术监督标准和国家标准、电力行业标准、熟悉实际工作中遇到的各类情况 ▲培训学员学习单相、三相四线电能表、三相三线电能表的结构组成、工作原理、性能特点、安装、运行及维护

计量中心电能计量班工作标准

Q/ZGZ***-2002 前言 本标准制定依据:为了创建文明企业,树立良好的供电形象,努力做好对用户的服务,根据《电力法》《计量法》《电流表、电压表、功率表及电阻表检定规程》《交流数字功率表检定规程》《测量用互感器检定规程》; 《电能表检定规程》;《多功能电子电能表检定规程》《温度表、压力表检定规程》《变送器检定规程》 《电业安全工作规程》等法规特制定本工作标准。 本标准的起草部门(班组);计量中心电能计量班 本标准起草人:沈维佳 本标准审核人:杨小刚

Q/ZGZ***-2002 1 范围 1.1 本标准规定了遵义供电局计量中心电能计量班的职责范围、管理内容与方法、报告和记录、检查与考核。 1.2 本标准适用于遵义供电局计量中心电能计量班。 2 责任权限 2.1 贯彻国家计量法律、法规和有关计量方针、政策、决定、指示,推行法定计量单位。 2.2 组织完成计量中心下达的各项指令、生产、安全、质量、培训、经营承包、劳动管理等工作任务和生产计划。 2.3组织制定电能计量班各项管理制度、规定、办法,并组织实施,参与用户计量方式的 确定工作。 2.4负责局管大用户、变电站高压电能表的检定和轮换,互感器、PT二次压降的检定工作 以及上下网关口电能表的检定与故障处理工作以及变电站母线电量不平衡的处理工作。 2.5负责变电站盘表、电量变送器、交流采样装置的检定工作。 2.6参加新建、改建和新建工程计量部分图纸会审、并负责竣工验收、送电工作。 2.7 负责完成中心下达的各项考核指标。 2.8 完成计量中心下达的其它任务。 3管理内容和要求 3.1 计划管理 3.1.1 每年11月份编制下年度计量器具周检计划及工作计划,并上报本中心。 3.1.2 每月工作应做到有布置、有检查、有总结。每月1日编报下月“月度计划任务书”,2日召开班委会总结上月工作,安排本月任务。 3.1.3 按中心要求的时限编报年度两措计划、培训计划。 3.1.4每年12月20日前,对全年工作进行总结、分析,提出下年工作设想,并上报中心。 3.2安全管理 3.2.1对新参加工作人员须经安全培训教育,安规考试合格后,方可进行工作,时间至少一周,由安全员负责。 3.2.2 每年2月份开展春训活动,组织本班人员安规考试,对考试不合格者应于补考,并通报批评,再次不合格者,进行经济责任制考核,并建立职工年度安全考核档案。 3.2.3 每年3、4月份和10、11月份按局要求开展春、秋安检查。做到有布置、有检查、有总结、有评比。 3.2.4 班组工作小结按月装订成册,交中心安全员考评后保存,保存期限一年。 3.2.5 发生不安全情况和事故后,应及时组织调查、分析,上做到“三不放过”,并严格进行考核。 3.3生产管理 3.3.1 组织完成月度高压电能表、变电站盘表、变送器和交流采样正常周检计划,一般要求每月20日前完成。

电能计量实训室方案(1)

电能计量实训室整体布局 设备价格序 号 设备名称及型号价格(万元)/台数量1 CKM-S16高低压计量程控模拟装置122 CKM2002电能计量程控模拟装置(三工位)23 CKM2008抄核收培训模拟装置14 DELL 原装台式电脑145 双钳伏安表66 手持红外抄表器1 总计: 备注:CKM-S16高低压计量程控模拟装置如采用多功能电能表每台增加3000元; 以上报价包含运输费,上门安装培训费。

设备组成 CKM-S16-Ⅲ高低压计量程控模拟装置1程控三相电源 2控制、通讯模块 3自动检测模块 4电能表联合接线盒 5低压电流互感器 6仿真高压二次电压、电流互感器 7高压电压互感器二次负荷压降模拟模块 8三相四线电能表 9三相三线电能表 10电压和电流指示表 11指示灯 12控制和负荷开关 13定时计时器 14语音提示器 15工具包 CKM2008抄核收培训模拟装置 1程控三相电源 2控制、通讯模块 3表位典型错误模拟模块 4表位电压、电流互感器变比显示模块 5定时计时器 6电能表联合接线盒 7仿真多功能电度表 8采集终端 9无线通讯模块 10工具包 CKM2002电能计量程控模拟装置 1程控三相电源 2模拟接线控制器

3电压互感器、电流互感器 4电压指示表 5定时计时器 6接线盒 7三相有功电能表、三相无功电能表 8工具包 DELL原装台式电脑(主要配置) CPU Intel双核E5800 内存2G DDR3 硬盘500G 显卡板载G41 显示器19寸液晶宽屏 CKM-S16-Ⅲ高低压计量程控模拟装置 一产品简介 我公司研发的CKM-S16-Ⅲ高低压计量程控模拟装置是仿真低压计量装置运行状态、结构组成、典型错误分析的自动化设备。适用于供电企业、农电企业、供电营业所从事电能计量及其装置安装、运行、维护、检修、用电检查、与抄表核算及相应岗位上的人员的技能培训与考核。 二主要技术参数和技术指标 ▲程控三相电源输出电压:3×(57.7V)/100V;3×(220V)/380V, ▲程控三相电源输出电流:3×5A用户可选 ▲程控三相电源电压、电流:幅度调节0~100%调节细度1% ▲程控三相电源输出频率:45Hz~65Hz调节细度0.1Hz ▲程控三相电源输出相位:0~359.9°调节细度0.1° ▲电流表、电压表0.5级 ▲程控三相电源具有过压和过流自动保护功能并具有接地保护端子 ▲装置供电电源:220V,功耗≤1000VA

电能计量工作安全管理制度

电能计量工作安全管理制度 1.依据国家电网公司《电力安全工作规程》(发电厂及变电部分)结合电能计量工作的特点,制定本制度。 2.电能计量现场工作人员应满足下列基本要求。 1)经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查每两年至少一次)。 2)具备必要的电气知识和业务技能,且按工作性质,熟悉本规程的相关部分,并经考试合格。 3)具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会触电急救。 4)出现场工作前必须保证电能计量专业现场工作人员、司机必须精神状态良好,否则不允许参加现场工作。 3.电能计量现场安全工器具应满足下列基本要求 现场使用的安全工器具应合格并符合《国家电网公司电力安全工作规程》有关要求。工作人员的劳动防护用品应齐备并试验合格。 4.电能计量现场工作车辆应满足下列基本要求。 1)施工车辆出发前必须进行车况检查,确认车况良好后方可出现场,并按规定办理出车手续审批制。 2)施工车辆上配备急救箱,存放急救用品,并应指定专人经常检查、补充或更换。 5.电能计量现场工作应遵守下列组织措施,以保证安

全: 1)工作票制度。任何现场工作人员在没有辖区内用电检查员协同的情况下,不得进入电力客户工作现场。现场工作人员到用户变电所或系统变电站工作必须认真填写工作票。 2)工作许可制度。现场工作人员必须经许可人同意后方可开始工作。 3)工作监护制度。 a.工作许可手续完成后,工作负责人、专责监护人应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施,进行危险点告知,并履行确认手续后,工作班方可开始工作。工作负责人、专责监护人应始终在工作现场,对工作班人员应安全认真监护,及时纠正不安全的行为。 b.所有工作人员(包括工作负责人)不许单独进入、滞留在高压室、室外高压设备区内。 c.专责监护人不得兼做其他工作。 4)工作间断、转移和终结制度。 a.工作间断时,工作班人员应从工作现场撤出,所有安全措施保持不动,工作票仍由工作负责人执存,间断后继续工作,无需通过工作许可人。每日收工,应清扫工作地点,开放已封闭的通道,并将工作票交回运行人员。次日复工时,应得到工作许可人的许可,取回工作票,工作负责人应重新

相关文档
相关文档 最新文档