供水设备中消防系统的类型、原理和范围建筑消防系统根据供水设备设置的位置与灭火范围可分为室内消防系统与室外消防系统。

室外消防系统根据服务的范围可分为城市消防系统、小区室外消防系统和单幢建筑室外消防系统。

室内消防系统根据使用灭火剂的种类和灭火方式不同

可分为下列3种灭火系统:

①消火栓灭火系统;

②自动喷水灭火系统;

③其他使用非水灭火剂的固定灭火系统,如二氧化碳灭火系统。干粉灭火系统,卤代烷灭火系统,泡沫灭火系统等。

灭火剂的灭火原理可分为4种:冷却、窒息、隔离和化学抑制。其中前3种灭火作用主要是物理过程,化学抑制是一个化学过程。

消火栓灭火系统与自动喷水灭火系统的灭火原理主要

是冷却。可用于多种火灾;Cot灭火系统的灭火原理主要是窒息作用,并有少量的冷却降温作用,无塔供水设备适用于图书馆的珍藏库、图书楼、档案楼、大型计算机房、电信广播的重要设备机房、贵重设备室和自备发电机房等;干粉灭火系统的灭火原理主要是化学抑制作用,并具有少量的冷却降温作用,可扑救可燃气体、易燃与可燃液体和电气设备火

灾,具有良好的灭火效果;卤代烷灭火系统的主要灭火原理是化学制作用,灭火后不留残渍,不污染,不损坏设备,可用于贵重仪表、消案、总控制室等的火灾;泡沫灭火系统的主要灭火原理是隔离作用,能有效的扑灭烃类液体火灾与油

类火灾。

火灾消防系统工作原理及组成

消防系统工作原理 一、火灾自动报警系统 1、系统组成 (1)探测器:感烟探测器、感温探测器、火焰探测器 (2)手动报警装置:手动报警按钮 (3)报警控制器:区域报警、集中报警、控制中心报警 2、系统完成的主要功能 火灾发生时,探测器将火灾信号传输到报警控制器,通过声光信号表现出来,并在控制面板上显示火灾发生部位,从而达到预报火警的目的。同时,也可以通过手动报警按钮来完成手动报警的功能。 3、系统容易出现的问题、产生的原因、处理方法 (1)探测器误报警,探测器故障报警 原因:探测器灵敏度选择不合理,环境湿度过大,风速过大,粉尘过大,机械震动,探测器使用时间过长,器件参数下降等。 处理方法:根据安装环境选择适当灵敏度的探测器,安装时应避开风口及风速较大的通道,定期检查,根据情况清洗和更换探测器。 (2)手动报警按钮报警,手动报警按钮故障报警 原因:按钮使用时间过长,参数下降或按钮人为损坏。 处理方法:定期检查,损坏的及时更换,以免影响系统运行。 (3)报警控制器故障 原因:机械本身器件本身损坏报故障或外接探测器、手动按按钮问题引起报警控制器报故障、报火警。

处理方法:用表或自身诊断程序检查机器本身,排除故障,或按(1)(2)处理方法,检查故障是否由外界引起。 (4)线路故障: 原因:绝缘层损坏,接头松动,环境湿度过大,造成绝缘下降。 处理方法:用表检查绝缘程度,检查接头情况,接线时采用焊接、塑封等工艺。 二、消火栓系统 1、系统组成 消防泵、稳压泵(稳压罐)、消火栓箱、消火栓阀门、接口水枪、水带、消火栓报警按钮、消火栓系统控制柜。 2、系统完成的主要功能 消火栓系统管道中充满有压力的水,如系统有微量泄露,可以靠稳压泵或稳压罐来保持系统的水和压力。当火灾时,首先打开消火栓箱,按要求接好接口、水带,将水枪对准火源,打开消火栓阀门,水枪立即有水喷出,按下消火栓按钮时,通过消火栓启动消防泵向管道中供水。 3、系统容易出现的问题、产生的原因、处理方法 (1)打开消火栓阀门无水 原因:可能管道中有泄露点,使管道无水,且压力表损坏,稳压系统不起作用。 处理方法:检查泄露点,压力表,修复或安上稳压装置,使管道有水。(2)按下手动按钮,不能联动启动消防泵

消防报警系统设备清单.

1.火灾自动报警系统(9种 1.1 手动报警按钮 1.2 消火栓报警按钮 1.3 编码器 1.4 编码中继器 1.5 火灾报警系统常用模块 1.5.1 总线隔离模块 1.5.2 单输入模块 1.5.3 单输入/单输出模块 1.5.4 双输入/输出模块 1.5.5 隔离模块 1.5.6 切换模块 1.5.7 声光报警驱动模块 1.5.8 输出模块 1.5.9 多路输出模块 1.5.10 总线隔离模块(短路隔 1.6 火灾显示盘 1.7 声光报警器 1.8 火灾警报装置(包括警灯,警笛,警铃(也用火灾应急 1.9 CRT彩色显示系统(包括计算机,打印机等 2.联动控制 2.1 防排烟设备的联动控制 2.1.1 正压送风机

2.1.2 排烟风机 2.1.3 送风阀 2.1.4 排烟阀 2.1.5 防火卷帘门 2.1.6 防火门 2.2 防火门及防火卷帘 2.2.1 防火门,闭门器和释放 2.2.2 防火卷帘 2.3 自动喷水系统的联动控制 2.3.1 消防泵的联动控制 2.3.1 中控室消防泵控制屏 2.3.2 喷淋泵 2.3.2 喷淋泵的联动控制 2.4.1 喷淋泵控制屏 2.4.2 喷淋泵 2.5 气体灭火系统的联动控制 2.6 消火栓给水系统(包括室内消火栓和室外消火栓系统的联动控2.6.1 消防按 2.6.2 底层消防泵 2.6.3 中途接力泵 2.6.4 顶层加压泵 3.防烟垂壁 3.1 防烟垂壁锁(电磁线和弹

3.2 防烟垂壁 4.火灾广播与警报装置广播系统 4.1 音源(如录放机卡座、CD 4.2 播音传声器 4.3 前置放大器 4.4 功率放大器 4.5 现场放音设备(吸顶音箱 5.消防专用电话 5.1 供电式电话总机(或者直 5.2 消防专用电话分机 5.3 消防电话插孔(配合手动 6.消防电梯 1.5.1 总线隔离模块 1.5.2 单输入模块 1.5.3 单输入/单输出模块 1.5.4 双输入/输出模块 1.5.5 隔离模块 1.5.6 切换模块 1.5.7 声光报警驱动模块 1.5.8 输出模块 1.5.9 多路输出模块

消防系统工作原理及控制方式

第一章消防系统工作原理及控制方式 气体灭火系统主要有自动、手动、机械应急手动和紧急启动/停止四种控制方式,但 其工作原理却因其灭火剂种类、灭火方式、结构特点、加压方式和控制方式的不同而各不相 同,下面列举部分气体灭火系统分别进行介绍。 一、系统工作原理 (一)高压二氧化碳灭火系统、内储压式七氟丙烷灭火系统与惰性气体灭火系统 当防护区发生火灾,产生烟雾、高温和光辐射使烟感、温感、感光等探测器探测到 火灾信号,探测器将火灾信号转变为电信号传送到报警灭火控制器,控制器自动发出声光报警并经逻辑判断后,启动联动装置,经过一段时间延时,发出系统启动信号,启动驱动气 体瓶组上的容器阀释放驱动气体,打开通向发生火灾的防护区的选择阀,同时打开灭火剂瓶组的容器阀,各瓶组的灭火剂经连接管汇集到集流管,通过选择阀到达安装在防护区内的喷 头进行喷放灭火,同时安装在管道上的信号反馈装置动作,将信号传送到控制器,由控制器启动防护区外的释放警示灯和警铃。 另外,通过压力开关监测系统是否正常工作,若启动指令发出,而压力开关的信号 未反馈,则说明系统存在故障,值班人员应在听到事故报警后尽快到储瓶间,手动开启储存容器上的容器阀,实施人工启动灭火。 (二)外储压式七氟丙烷灭火系统 控制器发出系统启动信号,启动驱动气体瓶组上的容器阀释放驱动气体,打开通向发 生火灾的防护区的选择阀,同时加压单元气体瓶组的容器阀,加压气体经减压进入灭火剂瓶

组,加压后的灭火剂经连接管汇集到集流管,通过选择阀到达安装在防护区内的喷头进行喷 放灭火。 、系统控制方式 气体灭火系统具体控制过程见图3-6-4控制流程图所示。 图3-S-4控制痂程图 (一)自动控制方式 本灭火控制器配有感烟火灾探测器和定温式感温火灾探测器。控制器上有控制方式 选择锁,当将其置于“自动”位置时,灭火控制器处于自动控制状态。当只有一种探测器发 出火灾信号时,控制器即发出火警声光信号,通知有异常情况发生,而不启动灭火装置释放 共享知识分享快乐灭火剂。如确需启动灭火装置灭火时,可按下“紧急启动按钮” ,即可启动灭火装置释放灭火剂,实施灭火。当两种探测器同时发出火灾信号时,控制器发出火灾声、光信号,通知

给排水、消防和排风管道施工工艺流程图

4 给排水、消防和排风管道工程 4.1工程简述 本标段包括给水管道、消防管道和排风管道安装。 4.2施工引用标准规范: (1)《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) (2)《建筑排水硬聚氯乙烯管道室外埋地工程技术规范》DB305 (3)《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规范》(GJJ/C729-98) (4)《给排水通用图集》S1、S2、S3 (5)《通风与空调工程施工及验收规范》(GB 50243-97) 4.3施工工艺流程图: (见下页) 4.4 施工准备 1.给水排水管道工程施工前应进行图纸会审,领会设计意图,读懂图纸 内容,而且应注意到每一个细节。 2.当熟悉施工图纸后,应由设计进行交底。施工单位有任何疑问,可当 场提出以释疑。

4.5材料检验 1.管材、管件应有供应厂商出示的合格证,并应进行现场外观检查,应符合 下列要求: ◆表面应无裂纹、缩孔、夹渣、砂眼、折迭和重皮; ◆螺纹密封面应完整,无损伤、无毛刺; ◆镀锌钢管内外表面的镀锌层不得有脱落、锈蚀等现象; ◆非金属密封圈或密封垫片应质地柔韧、无老化变质或分层现象, 表面应无折损、皱纹等缺陷;

◆法兰密封面应完整光洁,不得有毛刺及经向沟槽,螺纹法兰的螺 纹应完整、无损伤; 2.现场检查系统组件、管件及其它设备、材料,并应符合下列要求: ◆系统组件、管件及其它设备、材料,应符合设计要求和国家现行 有关标准的规定,并应且有出厂合格证; ◆用于消防管道的主配件应经国家消防产品质量监督检验中心检测 合格。 3.门及其附件的现场检验符合下列要求: ◆阀门的型号、规格应符合设计要求 ◆阀门及其附件应配备齐全,不得有加工缺陷和机械损伤; ◆进行主要功能检查,不合格者不得使用。 4.6测量放线 1.根据设计图纸所示的接管点和管线的座标,进行管道中心轴线的测量与放 线; 2.管道中心轴线及高程误差,必须控制在设计或规范的允许误差范围之内; 3.穿墙的管道按设计要求设置套管; 4.套管的埋设位置和标高应符合设计图纸要求; 4.7管道支、吊架 1.固定支架应按设计文件要求安装,支吊架位置应准确,安装应平整牢固, 与管子接触应紧密。

消防施工工艺流程

一、自动喷淋灭火系统及消火栓系统 1、工作内容 自动喷淋灭火系统包括管道架设、管道保温、喷头及各类阀门等设备的安装及系统的调试。 2、工艺流程 管道架设-检查工程质量-管道水压试验-管道冲洗-隐蔽工程检查-施工配合-设备安装-检查安装质量-系统调试-工程检测-工程验收-竣工交接 3、施工方法 3.1管道架设:自动喷淋灭火及消火栓系统镀锌钢管的连接方式直径DN≥100的管道采用沟槽式连接件连接,DN<100的管道采用丝接。为保证管道内的洁净,必须保证每根管道都应进行严格的系统冲洗和吹扫。管道布设完毕后,根据设计要求,管道外刷红丹漆进行标识。 3.2设备安装:吊顶部位的喷头采用闭式喷头下垂式和直立式安装,消防栓箱距地1.1米墙壁安装。 4、施工技术措施 管道安装前应具备下列条件:施工图纸及其他技术文件齐全,并已进行技术交底;对安装所需管材、配件和阀门等附件以及管道支承件、紧固件、密封圈等核对产品合格证、质量保证书、规格型号、品种和数量,并进行外观检查;施工场地及施工用水、供电满足要求;施工机具已到场;与管道连接的设备已就位或已定位。施工人员应经技术培训,熟悉钢管的性能,掌握基本操作技能。 4.1管道安装: 管道安装前应校直管子,并应清除管子内部的杂物;安装时应随时清除已 安装管道内部的杂物。如需在镀锌管上开孔焊接时应提前预制,必要

时管道两端采用法兰活接,焊接后做完清理防腐再安装。严禁在已安装好的镀锌管道上开孔施焊。 4.1.1管道穿过建筑物的变形缝时,应设置柔性短管。穿过墙体或楼板时加设套管,套管长度不得小于墙体厚度,穿过楼板套管,其顶部应高出装饰地面20mm,穿过卫生间或厨房楼板的套管,其顶部应高出装饰地面50mm。管道的焊接环缝不得位于套管内,套管与管道的间隙应采用不燃烧材料填塞密实。 4.1.2管道横向安装宜设0.002-0.005的坡度,且应坡向排水管;当局部区域难以利用排水管将水排净时,应采取相应的排水措施。当喷头数量小于或等于5只时,可在管道低凹处加设堵头;当喷头数量大于5只时,宜装设带阀门的排水管。 4.1.3管道安装时应先安装配水干管(立管)再安装水平管,管道安装应平直,立管和水平管的连接应采用沟槽式管件,不应采用机械三通。 4.1.4管道支、吊架及防晃支架的安装:管道支吊架应符合设计规范要求,牢固可靠。管道支架或吊架之间的距离应不大于下表的规 4.1.5管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm,与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。 4.1.6配水支管上每一直管段,相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于一个,当喷头之间距离小于1.8m时,可隔段设置吊架,但吊架的间距不宜大于3.6m。 4.1.7当管道的公称直径≥50mm时,每段配水干管或配水管设

消防系统组成工作原理

消防系统组成的工作原理 消防系统。它能够在火灾初期,将燃烧产生的烟雾、热量和光辐射等物理量,通过感温。感烟和感光等火灾探测器变成电信号,传输到火灾报警控制器,并同时显示出火灾发生的部位,记录火灾发生的时间。一般火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统、室内消火栓系统、防排烟系统、通风系统、空调系统、防火门、防火卷帘、挡烟垂壁等相关设备联动,自动或手动发出指令、启动相应的装置。 消防系统是由火灾自动报警系统、应急照明系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统、防火卷帘门系统、消防事故广播及对讲系统等组成的。 一、火灾自动报警系统 1、系统组成 (1)探测器:感烟探测器、感温探测器、火焰探测器 (2)手动报警装置:手动报警按钮 (3)报警控制器:区域报警、集中报警、控制中心报警 2、系统完成的主要功能 火灾发生时,探测器将火灾信号传输到报警控制

器,通过声光信号表现出来,并在控制面上显示火灾发生部位,从而达到预报火警的目的。同时,也可以通过手动报警按钮来完成手动报警的功能。 二、应急照明系统 消防应急照明系统主要包括事故应急照明、应急出口标志及指示灯,是在发生火灾时正常照明电源切断后,引导被困人员疏散或展开灭火救援行动而设置的。 三、消火栓系统 1、系统组成 消防泵、稳压泵(稳压罐)、消火栓箱、消火栓阀门、接口水枪、水带、消火栓报警按钮、消火栓系统控制柜。 2、系统完成的主要功能 消火栓系统管道中充满有压力的水,如系统有微量泄露,可以靠稳压泵或稳压罐来保持系统的水和压力。当火灾时,首先打开消火栓箱,按要求接好接口、水带,将水枪对准火源,打开消火栓阀门,水枪立即有水喷出,按下消火栓按钮时,通过消火栓启动消防泵向管道中供水。 四、自动喷水灭火系统 1、系统组成

消火栓系统的基本组成与工作原理

消火栓系统的基本组成与工作原理 一、给水系统:由消防给水基础设施、消防给水管网、室内消火栓设备、报警控制设备及系统附件等组织。其中消防给水基础设施包括市政管网、室外给水管网及室外消火栓、消防水池、消防水泵、消防水箱、增压稳压设备、水泵接合器等。主要任务是:为系统储存并提供灭火用水。 二、消火栓给水系统的工作原理及操作使用方法是: 当发现火灾时后,由人打开消火栓箱门、按动火灾报警按钮,由其向消防控制中心发现火灾报警信号或远距离启动消防水泵,然后迅速拉出水带、水枪(或消防水喉),将水带一头与消火栓出口接好,另一头与水松子接好,展(甩)开水带,开启消火栓手轮,握紧水枪(最好两人配合),通过水枪(或水喉)产生的身流,将水身向着火点实施灭火。 三、消火栓灭火系统: 采用消火栓灭火是最常用的灭火方式,它由蓄水池、加压送水装置(水泵)及室内消火栓等主要设备构成,这些设备的电气控制包括水池的水位控制、消防用水和加压水泵的启动。水位控制应能显示出水位的变化情况和高、低水位报警及控制水泵的开停。室内消火栓系统由水枪、水龙带、消火栓、消防管道等组成。为保证喷水枪在灭火时具有足够的水压,需要采用加压设备。常用的加压设备有两种:消防水泵和气压给水装置。采用消防水泵时,在每个消火栓内设置消防按纽,灭火时用小锤击碎按纽上的玻璃小窗,按纽不受压而复位,从而通过控制电路启动消防水泵,水压增高,灭火水管有水,用水枪喷水灭火。采用气压给水装置时,由于采用了气压水罐,并以气水分离器来保证供水压力,所以水泵功率较

小,可采用电接点压力表,通过测量供水压力来控制水泵的启动。 四、消火栓的种类可大体按以下几种情况进行分类,按消火栓布置大体上分:室内消火栓和室外消火栓。 按室外消火栓安装形式又可分为地上式、地下式、直埋伸缩式。 按消火栓出水口个数分单口式、双口式和三出水口式等。 室外消火栓通常安装于市政给水管网上,按市政给水管网上消火栓设计规范规定,消火栓间距不应超过120米,因而它的数量不亚于给水管网阀门,是供水管网上重要设施之一。 消火栓的特殊作用决定了它的管理在市政给水管网上特殊性,它不同于市政给水管网上的其它设施,其使用、维护、管理均由供水企业承担。而消火栓例外,其使用主要是满足于消防管理部门使用,而维护、管理则由供水企业自身承担。也有个别城市消火栓维护管理由消防部门承担。消火栓犹如一个军人,是“养兵千日,用兵一时”的救火取水控制设备。一旦出现火情必须满足消防部门取水灭火要求,因而作为消火栓日常维护管理部门来讲,消火栓的管理责任重于泰山。 室外消火栓的使用和维护管理更要引起重视,特别是室外消火栓的选型非常重要。 在市政给水管网中有些城市给水管网的消火栓规划设置强调采用地下式,而有些城市则由原来的地下式又全部改造为地面式。地下式消火栓有隐蔽性强,不影响城市美观,受破坏情况少,寒冷地带可防冻等优点。大量的地下式消火栓需要井室保护,资金投入大,同时在城市地下管网规划中占据了不少的位置,给规划带来了困难。而地上式消火栓则反之,比较醒目,容易寻找,使用、维修较方便,但容易受破坏,易造成偷窃用水。若真正按规范120米设置一个消火栓,势

消防系统工作原理及组成

消防系统工作原理及组成

火灾自动报警系统与消防设备的联动

火灾自动报警系统与消防设备的联动 发表时间:2018-09-12T11:31:49.493Z 来源:《基层建设》2018年第20期作者:蓝金华 [导读] 摘要:火灾自动报警及消防联动控制系统已广泛地应用到了建筑防火中去,为及时发现和扑灭初期火灾,保护建筑物内人身和财产安全发挥了重要作用。 佛山消防设计安装工程有限公司 528000 摘要:火灾自动报警及消防联动控制系统已广泛地应用到了建筑防火中去,为及时发现和扑灭初期火灾,保护建筑物内人身和财产安全发挥了重要作用。因此,本文探讨了火灾自动报警系统与消防设备的联动设计。 关键词:火灾自动报警系统;消防设备;联动 引言:火灾自动报警系统是人们为了早期发现通报火灾,并及时采取有效措施、控制和扑灭火灾、保障人身和财产安全,而设置在建筑物中或其它场所的一种自动消防设施,是人们同火灾作斗争的有力工具。 1、火灾自动报警及联动控制系统的作用 火灾自动报警系统能自动监测区域内火灾发生时的热、光和烟雾等,从而及时发出声光报警并根据消防规范联动其他设备,控制自动灭火系统、紧急广播、事故照明、电梯消防给水和排烟系统等,实现监测、报警和灭火的自动化。 将火灾消灭在萌发状态,最大限度地减少火灾的危害。随着高层、超高层现代建筑兴起,对消防工作提出了越来越高的要求,消防设施和消防技术的现代化,是现代建筑必须设置和具备的。 先进的火灾探测技术和独特的报警装置的高分辨能力,不单能报出大楼内火警所在的位置和区域,还能进一步分辨出是哪一个装置在报警以及消防系统的处理方式等,有助于更正确地进行消防工作。智能防火系统还可使大楼的照明、配电、音响、广播与电梯等装置,通过中央监控系统实现联动控制,与整个大楼的通信、办公室与保安系统集成,实现大楼的智能化监控。 2、火灾自动报瞥及消防联动控制系统的构成和工作原理 根据国家有关建筑消防规范要求,把火灾自动报警装置和消防设备按照实际需要合理地组合起来,就构成了火灾自动报警及消防联动控制系统。这个体系结构式由下面几个成分构成的:报警独用通讯系统、紧急事故照明系统、疏散引导和紧急公告系统、火灾自动报警系统、防排烟设备及自动监控系统、防火卷帘门和防火门监控系统、消防电梯及客梯监控系统、煤气管道泄漏系统、消防灭火及微机管理监控系统等十大子系统组成。 3、自火灾自动报警系统与动喷水灭火系统的联动 自动喷水系统主要由报警阀组、洒水喷头、水流指示器、水流报警器以及压力开关等器件组成(见图1),同时,还包括供水设施、管道设施等。整体上讲,自动喷水系统属于封闭式系统,并且,其在实际应用中的类型也比较多,如干式喷水系统、湿式喷水系统、预作用系统和开式系统,水幕系统等,其在设计时,必须要根据不同种类的设备和类型,科学设计,确保报警设备和联动线路的合理性: 图1自动喷水灭火系统联动系统示意图 3.1闭式系统 对于闭式系统的联动设计必须要具备水流显示功能、报警阀、安全信号阀等,保证其工作状态的安全可靠,设计时,要求自动报警系统的信号要通过报警总线上的接收水流指示器,由安全信号发出信号,再传送到报警控制器中,由显示器将其工作状态显示出来。 另外,与安全信号阀、水流指示器相连接的信号模块,必须要设立独立的报警编码。由于不同的安全信号阀所和水流指示器的作用不同,那么其所传达的信号也不应该共同作用,为此,必须要注意安全信号阀与水流指示器的工作电流,一般要求接入24伏工作电源,而信号接收的接点方式则采用无源接点,在一些系统中,也采用有源接点,具体可以根据实际情况进行合理选择。 此外,湿式报警阀的压力开关与消防控制到的手动按钮要保证能够直接延时起泵,因此,在设计时,需要根据消防控制室的具体要求,将报警阀的接点线中直接引入到喷淋系统中控制箱中,并且要保证其信号显示功能和延起起泵功能,而对于设有手动联合控制台的消防控制室,则需要将压力开关的接点线中引入到喷淋泵中,实现手动控制与自动控制双重功能,并且有效显示信号。 3.2开式系统 对于开式系统的联动设计,当发生火灾时,报警信号通过火灾探测器发出,进而控制开关雨淋控制阀,同时,将信号传送给联动控制台,通过联动控制台,实现手动启动供水泵和自动供水泵。另外,对于雨淋控制阀的开启方式,在设计时,可以采取以下方式进行设计处理:首先,通过任意的火灾报警系统,在火灾确定后,将控制信号发出,同时,开启雨淋控制阀,并且信号传给输入与输出模块,然后,返回到消防控制室中。 3.3探测器与自动喷水系统的配合 在设计时,喷头与探测器之间的距离不可以超过0.5米,当控制模块、信号模块等火灾报警系统的设备安装在自动喷水系统附近时,那么必须要做好相应的防潮与防水处理,并且将这些设备集中安放于设置安装盒内,做好统一的防潮与防水处理。 另外,在消防控制台上,需要根据规范要求,安装手动直接控制装置,通过联动控制台,将信号经多线制线路,发送至消防控制箱,从而实现手动直启或者是自动启动,并将电源失电信号、故障信号、故障状态以及消防水泵的工作状态显示出来。 4、火灾自动报警系统与气体灭火系统的联动 对于气体灭火系统的联动设计与控制,需要符合以下要求: 首先,其在设计时,显示系统必须要根据具体的设备和设计要求,设计自动、手动工作状态,而在喷射阶段和报警阶段,同时,要有

火灾自动报警系统图集

第一章火灾自动报警系统 说明 典型火灾探测器的安装说明: 1.探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m。 2.探测器周围0.5m内不应有遮挡物。 3.探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。 4.在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距,不应超过10m;感烟探测器的安装间距,不应超过15m。探测器距端墙的距离,不应大于安装间距的一半。 5.探测器宜水平安装,当必须倾斜安装时,倾斜角度不应大于45°。 6.探测器的底座应固定牢靠,其导线连接必须可靠压接或焊接。当采用焊接时,不得使用带腐蚀性的助焊剂。 7.探测器的“+”线应为红色,“-”应为蓝色,其余线应根据不同用途采用其他颜色区分。但同一工程中相同用途的导线颜色应一致。 8.探测器底座的外接导线,应留有不小于15em的余量,入端处应有明显标志。 9.探测器底座的穿线孔宜封堵,安装完毕后的探测器底座应采取保护措施。 10.探测器的确认灯,应面向便于人员观察的主要入口方向。 11.探测器在即将调试时方可安装,在安装前应妥善保管,并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。

安 装 说 明 探测器可采用专用接线盒,亦可采用标准接线盒安装必要时加调整板调整安装孔距。

安装说明 1.布线要求 (1)信号线Z l、Z2可选用截面≥1.0mm2的RVS型双绞铜芯线,DC24V电源线D1、D2应选用截面积≥2.5mm2的BV线。 (2)本探测报警器背面有两个挂孔,可直接装在墙面的安装钉上。探测报警器须安装在使用燃气没备的房间中,安装位置应选择易发生可燃气体泄漏的位置,并尽可能面向气体扩散的方向。探测报警器的安装高度根据介质(密度大小)的不同来确定,对于轻于空气的气体(城市人工煤气、天然气),可安装在距房顶110mm的墙壁上,比空气重的气体(如液化石油气),安装高度为距地面l00mm。探测报警器安装位置与燃气没备的水平距离应在4m以内。 2.线型火灾探测器和可燃气体探测器与有特殊安装要求的探测器,应符合现行有关国家标准的规定。 Z1、Z2:与火灾报警控制器无极性信号两总线连接的端子; K l、K2:AC220V、5A常开输出控制触点端子; V1、V2:有源DC5V脉冲输出控制触点端子; A1(D1 )、A2(D2):电源端子,联网使用接DC24V电源,独立使用接AC220V。

消防系统的组成及原理

消防系统的组成及原 理 Revised on November 25, 2020

消防系统的组成部分及功能 1、紧急广播及广播音响系统: 组成:消防广播模块、定压功放、广播扬声器。 功能:在紧急情况下用来通知指导人群疏散。 2、消防报警系统: 组成:火灾探测器、手动报警模块、控制模块、警铃、消防主机。 功能:用于探测火警地点,以便联动报警系统、灭火系统、排烟系统、和告知管理人员能及时处理。 注:火灾探测器分为感光型、感烟型、感温型、复合型,离子和光电型均属感烟型。 3、消防灭火系统: 组成:消火栓泵、喷淋泵、消火栓、喷淋头、干粉灭火器、二氧化碳灭火系统。 功能:用于控制、扑灭火情。 4、消防排烟系统: 组成:排烟风机、送风机。 功能:排走烟雾,输送新空气到楼层里案发地。保证人员安全。 3、自动喷水灭火系统: 一、闭式自动喷水灭火系统分类: 按其管道内是否充水可分为三种: 1,湿式喷水灭火系统,该系统在报警阀的上下管道内均经常充满压力水,适用于室内温度不低于4度,且不高于70度的建筑物构筑物内。

2、干式喷水灭火系统,该系统在报警阀的上下管道内不充压力水,而充以有压力的气体。它适用于室内温度低于4度或高于70度的建筑物构筑物内。 3、与作用喷水灭火系统。 二、组成: 三、喷淋系统联动动作结构图: ⑴、喷水→报警阀系统侧水压下降→水源侧压力不变→阀板在压力差下被打开→阀组的压力开关动作→至报警中心、同时启动水力警铃→水流冲动水流指示器→向消防中心报告动作喷头所在位置。 ⑵、喷淋头玻璃球色标:红色为68℃动作温度范围:温标-3℃~温标×115%℃ 额定工作压力:保护面积:9~12㎡ ⑶、自动喷水灭火系统喷头处的静水压力不得超过1176Kpa。 4、消火栓系统联动: 注:启泵前必须确认管内压力是否充足、在无泄压状态下,严禁启泵。消火栓出口处的静水压力不得超过785Kpa。 5、排烟风机联动方框图:

火灾自动报警系统图集

第一章火灾自动报警系统 说明

典型火灾探测器的安装说明: 1.探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m。装 说 明 单面支架的电缆隧道、电缆地沟内缆式定温探测器的安装可参见本图。 线型火灾探测器和可燃气体探测器有特殊安装要求的 探测器,应符合现 行有关国家标准的 规定。 1.布线要求(1)信号线DC24V 电源线(2)本探测报警器背面有两个挂孔,可直接装在墙面的安装钉上。探测报警器须安装在使用燃气没备的房间中,安装位置应选择易 发生可燃气体泄漏的位置,并尽可能面向气体扩散的方向。探测报警

消防八大系统的特点及原理(带系统图)

. 消防电气系统特点 1、分散控制、集中操作、配置灵活、组态方便、运行可靠; 2、系统内部采用标准现场总线连接,开放且兼容性良好,有利于系统维护和扩展; 3、系统可远程实现设备的状态信息监控和服务信息支持; 4、系统内的家用火灾报警控制器,具有与社区物业中心监控、管理系统通信的能力; 5、系统提供了可选择、可灵活配置的消防控制室大屏幕复显装置; 6、系统由尼特统一整合互联并完全符合相关认证要求,保证了系统完整和高可靠性。 火灾自动报警及消防联动控制系统 系统以NT8001火灾报警控制器和NT8012消肪控制室图形显示装罝为核心,报警总线采用成熟的FT-BUS全数字总线技术,系统内设备总线采用标淮CAN总线通信协议。图形显示装置兼容标准RS232/RS485通讯接口,可实现与电气火灾监控可燃气体报罾等系统的连接。系统采用多种自测试、自诊断技术,具有构成完整、配置灵活和运行可靠的特点。

通讯总线;NH-RVS2*1.0报警总线:NH-RVS2*1.0 直启线:NH-BV2*1.5设备总线:NH-RVS2*1.0联动总线:NH-BV2*2.5 火灾自动报警及消防控制系统图 .

.

电气火灾监控系统 系统符合最新国家标准GB14287-2014《电气火灾监控系统》,具有—体式、分体式及组合式等多种可选配电气火灾监控探测器,且仅通过二总线连接即可正常工作》。NT8021电气火灾监控设备单机容量2048点,可通过CAN总线实现200台主机联网。系统可通过RS232/RS485接口实现与消防控制室图形显不装置连接,具有功能完整,选配灵活、运行可靠、节省布线和可扩展性强等特点。 通风讯总线NH-RVS2*1.0 报警总线NH-RVS2*1.0 传感器线 电气火灾监控系统图

消火栓系统施工方案57722

消火栓系统施工方案 安装工艺及安装工艺流程图: 1、材料、设备进场时必须报监理检验合格后方可使用。消防管道安装的主要工序为:放线→预制管道→栽装吊支架→管道安装→试压→冲洗。消防管道安装时,管道应根据图纸对预留孔洞进行吊线修理。按规定及图纸要求,测定各水平管道的支吊架的位置、标高,并按坡度的要求进行吊架的制作与安装。管道采用镀锌钢管,管径大于等于100mm为沟槽连接,特殊部位可根据设计要求施工。管径小于100mm时丝扣连接。丝扣连接时,螺纹清洁、规整,断丝或缺丝不得大于全扣数的10%,连接牢固,外露螺纹2-3扣,严禁绝扣,丝扣外刷防锈漆。安装前,应先制作样板管样,经监理验收合格,方可按此样配套安装。 2、室内消火栓给水管网的施工 室内消火栓给水管道系统的管网包括进户管、主干管、竖管、支管以及系统与设备、设施的连接管道。消防管道应用镀锌钢管;且钢管管径小于100mm时,应采用螺纹连接;大于等于10Omm时采用管卡或法兰(镀锌)连接。配管顺序一般从进户管装起由主管到支管。 套管长度不得小于墙体厚或应高出楼面或地面50mm。并且在管道安装时;管道与管道的接口不得设置在套管内;免得在管道试压时若接口处出现渗漏而造成维修不便的麻烦。管道与套管之间的间隙应用不燃材料填塞。竖管的安装应铅垂每米允许偏差不得超过2mm。竖管的固定支架应设置在距地面1.5m-1.8m高处;但层高在4m以下时每层可只设置一个支架。 管道上安装的控制阀门采用闸阀(依设计规定)。闸阀宜采用明杆闸阀,安装时应使其手柄便于操用不妨碍使用。闸间体上标明的公称直径和公称压力数据在安装时注意将其对在人的视线观察范围内;不能隐蔽;便于以后的维护。阀门连接一般采用法兰连接;若管道采用的是螺纹连接;则阀门安装应安配螺纹法兰盘。管道在安装后应用清水进行冲洗和试压;并做好试压冲洗记录。管道表面要做防腐处理。

火灾自动报警系统设备接线

火灾自动报警系统设备接线方法 一、探测器接线:1.编码型火灾探测器:控制器信号二总线,串、并联均可; 2.非编码型火灾探测器:需加装编址接口模块,编址接口模块与控制器 采用无极性二总线连接,与电源采用无极性二总线连接,与非编码型 火灾探测器采用有极性二总线连接。非编码型火灾探测器在末端需加 电阻或终端器用于匹配线路。 光束感烟火灾探测器需控制器信号二总线及电源DC24V二总线且还有反射器。 二、隔离器接线:控制器信号二总线 三、手报(编码)接线:1.无电话插孔型:控制器信号二总线; 2.有电话插孔型:控制器信号二总线;总线制电话编码模块采用四线制; 多线制电话主机采用二总线制。 四、消火栓按钮(编码)接线:控制器信号二总线;与泵控制箱采用三线(一根DC24V有 源输出线,一根回答输入线,一根公共地)连接;电源DC24V二总线。 五、单输入模块(编码)接线:控制器信号二总线;与设备两根线连接。 单输入模块用于主动型设备,这些设备动作后,输出的动作开关信号由此模块传给控制器。 六、单输入/输出模块(编码)接线:控制器信号二总线;电源DC24V二总线; 单输入/输出模块用于被动型设备控制(排烟阀、送风阀、防火阀)。 七、切换模块接线:与单输入/输出模块配合使用,不直连控制器信号二总线。用于防止交流 电通过控制设备引入信号二总线。 八、双输入/双输出模块(编码)接线:控制器信号二总线;电源DC24V二总线; 双输入/双输出模块用于双动型设备控制(防火卷帘门、水泵、排烟风机)。 九、双动作切换模块接线:与双输入/双输出模块配合使用,不直连控制器信号二总线。用于控制设备与被控制设备之间的交、直流隔离及启动、停动双动作控制接口部件。 十、火灾光警报器(编码)接线:控制器信号二总线; 十一、火灾声光报警器(编码)接线:控制器信号二总线;电源DC24V二总线; 十二、火灾显示盘(编码)接线:控制器信号二总线;电源DC24V二总线; 十三、消防广播接线:1.控制器信号二总线; 2.电源DC24V二总线;

消防系统工作原理63322

消防设施工作原理说明 1消火栓系统 1.1消火栓系统消防用水量及供水水源: 本工程高层民用建筑进行消防设计。水源为市政水源供水,室外由市政给水管引入场地后绕A栋、B栋形成一个环状管网。 室外消火栓系统:用水量30L/s,室内消火栓系统:用水量40L/s,火灾延续时间按2小时计算。 自动喷水灭火系统按中危Ⅱ级设计,由于商场内装设格栅吊顶,喷水强度修正为10.4L/min.㎡,作用面积160㎡,消防用水量为27.7L/s.火灾延续时间按1小时计算,柴油发电机房设置水喷雾系统,灭火保护喷雾强度:20L/min.㎡,消防用水量为11.3L/s。 1.2灭火系统设置: 室外消防系统为临时高压系统。消防水泵房内设2台供室外用水的消防泵,一用一备,消防泵直接从消防水池内吸水,加压后供给室外消火栓用水。室外消防管网成环状布置。 室内消防采用临时高压制,由消防水泵、屋顶水箱和稳压泵组成。屋顶水箱内储存18m 3消防用水。 1.3消火栓系统 1.3.1室内消防系统为临时高压系统。消防水泵房内设2台消防泵,一用一备,消防泵直接从消防水池内吸水,加压后供给室内消火栓用水。消火栓系统竖向为一个区。消防管道在室内为环状布置,且有两条入户管与室外管网连接。消火栓系统采用内外热镀锌钢管,沟槽连接。 1.3.2楼内每层均设有消火栓, 保证每一点均有2股密集射流为10m的水柱同时到达。每根立管的供水能力为10升/秒,每支水枪出水流量为5升/秒,消火栓间距不大于30米。 1.3.3消火栓置于消火栓箱内,箱内设有启动消防泵的按钮。地下一层至地上五层为减压稳压消火栓。地上六层至顶层为普通消火栓。 1.3.4消火栓箱内设有DN65mm消火栓一个,DN65mm麻质衬胶水龙带一条,长25米,D N19mm水枪一支, 报警按钮和启泵按钮各一个。地下一层至地上五层为减压稳压消火栓。地上六层至顶层为普通消火栓。建筑物屋顶水箱间设试验用消火栓。消火栓箱采用超薄型。

消防系统流程图和原理图

一、系统用途 该系统主要用于影剧院、商店、展览馆、广电楼、财贸金融楼等火灾危险性大、人员密集以及供电等级为一级和特级的场所。 二、系统组成: 该系统主要由剩余电流探测装置、现场分体机、主机等组成。 三、工作原理 由剩余电流探测装置,采集剩余电流信号,传给现场分体机,经线路汇总后,传给消防控制室内的剩余漏电报警系统主机。 现场分体机和消防控制室内的剩余漏电报警系统主机,都具有负载指示、相线指示、漏电显示、时间日期显示、故障识别、存储查询、系统联动等功能,能自动对线路电子感应控制电流进行检测,当被控线路出现短路、过载、漏电、雷电引入时,信号会汇集到主机,并可与消防报警主机联动,切断相关部位电源。将故障排除于火灾之前,大量减少电气火灾隐患。 防火剩余电流动作报警系统说明 (漏电火灾报警系统) 漏电火灾报警系统工作流程图/系统图 漏电探测漏电探测器采集器采集 现场分体机控制室主机报警主机 (切断相关部位电源等)火灾报警 控制器 控制室主机 现场分体机 漏电探测器

一、火灾发生后,探测器将报警信号传至消防控制中心。 二、消防控制中心发出指令打开着火区排烟口,联动排烟风机开启。手动开启 着火防烟分区排烟口,联动排烟风机开启。 三、排烟系统开启后,联动开启该防火分区内排烟系统对应的补风系统。 四、排烟口烟气温度升高到超过时,关闭该排烟口;排烟风机前排烟防火 阀超过熔断关闭(也可由消防控制中心电动或手动关闭),联动排 烟风机停止运行。 五、排烟风机将关闭信号传给消防控制中心。 280℃ 280℃正压送风系统说明 机械排烟系统说明 通风空调系统防火说明 一、火灾发生后,探测器将报警信号传至消防控制中心。 二、消防控制中心发出指令打开楼梯间及前室送风口(开启着火层及其上下二 层的送风口),联动正压风机开启。 三、消防控制中心控制送风机关闭,送风机关闭后将反馈信号传给消防控制中 心。一、火灾发生后,关闭与防排烟无关的通风、空调系统及其防烟防火阀。 二、气体灭火的防护区火灾发生后,关闭通风空调系统,关闭穿过气体灭火的 防护区风管上的防烟防火阀,进行气体灭火,气体灭火完成,开启该防护 区排风机、防烟防火阀及其下排风口,进行排风,排出灭火的气体至室外。 防排烟系统流程图/系统图 百叶 排烟风机远控多叶排烟远控多叶排烟口口常闭,电动手动开超开超280280℃关闭百叶自垂百叶常闭混流(加压)风机室外进风 ℃防火阀超 280 关,联动关闭风机板式排烟口常闭,电动手动开 防火阀常开,超280℃关闭火灾 7070℃或℃或282800℃ 熔断阀动作控制模块控制模块 控制模块控制模块控制模块控制模块控制模块关闭空调机关闭排烟 防火阀启动排烟分机打开排烟 送风口启动正压送风机关闭电动防火门关闭防火卷帘信号模块空调机关闭防烟防火阀送风机动作反馈排烟分机动作 排烟口动作送风机动作防火门动作卷帘动作空调机动作状态反馈防火阀动作 状态反馈排烟风机动作状态反馈排烟阀送风口动作反馈防火门动作状态反馈卷帘门动作状态反馈火灾报警控制器 感温感烟探测器动作 自动手动选择/火灾报警 控制器 Y W M M M M M M M M

消防喷淋系统工作原理

常规的自动喷林系统是,系统管路中保持定压满水,喷林头是感温动作的,如喷头动作温度为60度,当室内达到该温度是喷头喷水,系统中压力降低,联动喷林系统水泵启动,保持系统压力,满足喷水量。 正常情况下管网中有一定压力的水,当系统中报警阀上面的水压低于下面水压时(或者系统中有喷头动作,人为在放水测试时,)就会造成报警阀动作,这时压力开关动作,把报警信号传入控制中心,提示启动喷淋泵,(新安装的系统,这时压力开关信号直接进入喷淋泵控制柜)如控制柜在自动状态,这时喷淋泵就会启动。 工作温度要看设计是怎么规定的,有68°, 72°,还有93°这样的。 达到设定的温度,喷头动作,产生水流,水流指示器报告起火区域(按防火分区设置水流指示器,设置在喷淋现场),压力开关(设置在消防水泵处)工作,启动自动喷淋泵(喷淋泵可与消火栓泵合用)。 带稳压泵的消防泵系统,管网压力降低,启动稳压泵,继续降低,则启动消防泵。 消火栓系统的消火栓打开卸压,超低压力时,启动消防水泵;如时间紧急或者有其他需要直接启动消防水泵的情况,可通过启泵按钮启动消防泵。 哎,经常见到关于消火栓按钮的讨论。这里我发表一下自己的愚见 我觉得消火栓按钮应该具备直接启动消火栓泵的功能,原因很简单,一是图集上明确要求有! 二是假设你通过主机软启动水泵(消火栓按钮报警回火灾报警控制主机,通过编程逻辑来启动水泵)万一报警主机故障或瘫痪后请问你的水泵还能通过按钮来启动吗? 诸如此类的还有喷淋泵和压力开关的关系。有的是通过压力开关动作,反馈信号回报警主机, 然后通过编程软启动水泵,缺陷同上。 消火栓按钮直接起泵一般原理(普遍型):消火栓按钮直接起泵一般需要3根线,24V,启 泵线,反馈线。按钮有一对常开触电,接24V和启泵线,按钮动作后触电闭合,启泵线接 到水泵控制箱里面的继电器线圈上,继而线圈动作(前提继电器自带G线),接触器动作,水泵动作。水泵动作后,从接触器上取一组闭合点接反馈线。反馈线反馈G线回按钮,点 亮起泵指示灯。有点含糊,慢慢理解 压力开关直接起泵一般原理(普遍型):在压力开关旁边加继电器。压力开关上接两根线, 其中一根带24V的电源,压力开关动作后触电闭合另一根线传输24V电源到继电器,继而 继电器动作(前提是继电器自带G线),取一组继电器动作后闭合点反馈信号回控制中心, 取一组继电器动作后闭合点做启泵作用。有点含糊,慢慢理解